摘要:随着深基坑工程的应用逐渐广泛,本论文主要对深基坑桩锚支护施工展开了分析探讨,首先从支护结构的应用与施工两个方面简单分析了深基坑支护结构的施工现状,在此基础上重点分析了深基坑桩锚支护结构的施工技术,从锚杆支护施工技术和深基坑开挖影响的控制这两个角度详细讨论了深基坑桩锚支护结构的安全施工技术,对于进一步提高深基坑桩锚支护结构施工及其应用水平具有一定借鉴意义。

关键词:基坑工程桩锚支护地基施工

本论文主要从深基坑桩锚支护的结构特点入手,详细探讨其安全施工的技术问题,并以此和广大同行分享。

1 深基坑支护结构施工现状探讨

进入20世纪90年代以来,城市建设迅速发展,深基坑支护结构优选问题正在成为建筑工程界的热点和难点问题之一,深基坑支护开挖风险大,影响因素多,条件复杂。与场地岩土工程条件,基坑周围环境状况,地下水条件,施工工序流程及监测措施相关,由于深基坑支护计算理论都是在某些简化假定的前提下建立,具有一定的局限性,多半依靠传统理论和地区经验进行设计与施工,加之建设投资者在基坑支护这样临时性工程不愿投入,这就使得如何选择一种支护结构方案在地下施工过程既保证周围建筑物安全可靠,同时投入资金越少。

深基坑防护(混凝土桩)

哈大铁路客运专线 DK377+363.90马总屯特大桥工程 63#、64#桥墩承台基坑防护设计 中铁交通设计咨询 2008年4月21日

设计: 复核: 审定: 院审: 中铁交通设计咨询2008年4月21日

工程概要 本工程为:哈大客运专线马总屯特大桥桥墩承台基坑防护工程1、工程概况: 64#、63#承台边距路边6.0m左右。 由于承台距离公路线路过近,并且承台位于地面以下11.4m左右,承台施工时,为保证路基稳定,将对路基进行防护。 本基坑工程采用人工挖孔灌注桩作为支护,为单排悬臂桩支护并结合既有场地条件放坡。坑底最深处为从既有路面标高下约11.4m 。根据所提供的地质报告条件看,支护桩底位于细圆砾层。支护桩的悬臂长度约为8.8m ,嵌固长度为9.0m 。在基坑侧壁的迎土侧,分布有高速公路,在计算时考虑邻近车辆满载的最不利工况进行基坑整体稳定及变形计算。 2、计算结果: 采用深基坑支护程序,并结合相关工程经验,按一级基坑安全等级控制变形及整体稳定,经计算得到结果如下: 1)、整体稳定安全系数: = 2.778 >1.4 K s 满足要求! 2)、抗倾覆安全系数: K = 1.33 >1.2 满足要求! 3)、抗隆起安全系数: K = 24.40 >= 1.1 满足要求!

4)、隆起量计算: = δ = 0(mm) 经检算,符合安全要求。 5)、基坑变形控制: 本基坑按一级基坑安全等级控制: 基坑侧壁水平变形最大值:

桩锚支护体系施工方案

桩锚支护体系施工方案 1、工程概况 本工程地上为全现浇钢筋混凝土剪力墙+钢结构,地下为钢骨砼框架结构,筏板基础。总建筑面积109341㎡,地上24层,地下4层;建筑总高度105.9m,基础基坑深度为-24.5m。 根据相关管线资料结合现场实勘,现场周围地下管线、管沟比较多,影响土方开挖及基坑支护施工的管线主要集中在西侧。 西侧新修的二环西辅路上东西走向的燃气管道(甩口)、电信井、有线电视井、热力管、雨污水管已进入场区西侧红线,土方及基坑支护施工时要破除或改移。 西侧电缆沟(南北走向,实勘断面尺寸*2.0m,埋深约4~7米,沿南北走向呈加深之势,外皮距场区西红线约25cm),且有两个甩口已进入场区西红线。此电缆沟是西侧基坑支护设计中考虑的关键问题。 2、地质水文条件 土质条件 根据北京市勘察设计院提供的现场岩土工程勘察报告(2003技031),本工程施工范围内土层从上到下如下: 人工堆积层①房渣土,杂色,稍湿,夹粘质粉土、粉质粘土填土①1层,黄褐色,湿可塑-软塑,高-中压缩性,层顶标高-46.26米。 粉质粘土、粘质粉土②层:褐黄色,湿-饱和,可塑状态,中高-中低压缩性,夹②1层砂质粉土②2粘质粉土、砂质粉土②3重粉质粘土,层顶标高-40.93米。. 粉砂、细砂③层:褐黄色,湿,低压缩性,夹③1层粉质粘土、粘质粉土,可塑,中低压缩性,层顶标高-35.32米。 圆砾、卵石④层,杂色,湿-饱和,低压缩性,夹细砂、中砂④1层,层顶标高-29.83米。

粘土、重粉质粘土⑤层,夹砂质粉土、粘质粉土⑤1层、粉质粘土、粘质粉土⑤2层,褐黄色,湿-饱和,可塑-硬塑,低-中低压缩性。层顶标高-24.29米。 卵石、圆砾⑥层,夹细砂、中砂⑥1层⑥2层,杂色,饱和低压缩性,层顶标高-21.53米。 水文条件 据水文地质资料、地下水位勘察地质剖面及勘察报告,本场地有4层地下水,具体埋深和水位标高详见如下地下水情况一览表: 3、总体设计方案确定 本工程基坑支护设计的基本参数如下:依据设计院要求,主楼部分基坑开挖深度按相对标高(绝对标高19.70m)确定。裙楼部分开挖深度按相对标高(绝对标高确定。 设计方案选取:因场地上部有不均匀的杂填土,地下管线复杂,特别是西侧管线实勘情况与施工图纸有所出入,如果采用从±开始护坡桩施工,可能会对地下管线及市政设施造成破坏,且不易修补。综合考虑以上各方面的因素,基坑支护方案采用多种支护体系。 东、南、北三侧:绝对标高34.20m(自然地表以下约9.0m)以上采用土钉墙,绝对标高34.20m以下主楼部分采用?800mm护坡桩加三道锚杆支护(见剖面图1-1);纯地下部分采用?800mm护坡桩加二道锚杆支护(见剖面图2-2)。 西侧:实测电力管沟埋深由南至北呈加深趋势,西南部分基底绝对标高约为39.20m(自然地表以下约~7.0m,管沟结构断面尺寸为*2.5m),因此西侧拟按实测的管沟埋深进行设计,标高39.20m以上采用大开挖,挖出管沟结构;由于管沟南北走向埋深呈加深之势,管沟上部的覆土厚度约为2~4m不同。管沟上部覆

浅谈双排灌注桩深基坑支护结构计算

浅谈双排灌注桩深基坑支护结构计算 摘要:深基坑双排灌注桩支护是在单排悬臂桩支护技术基础上新开发的一项技术。它仍属于悬臂式支护结构类型。工程实践证明:在稳定性较好的一般粘性土和砂土层中采用这种支护型式,与单排悬臂桩相比具有刚度大、位移小、支护高度大、节约投资等特点。 关键词:基坑支护;土压力;内力计算 0前言 单排悬臂桩支护已有较成熟的设计计算方法,而双排桩支护结构的设计计算则还处于研讨中,本文中依据作者近年来的工程施工设计实践经验,提出一套设计分析方法,供类似工程参考。 1 双排桩支护的受力特性 双排桩支护型式简单,前后排桩按一定排距布置成三角形或矩形平面,桩顶用现浇钢筋混凝土连梁或板连接起来,形成桩脚嵌固的刚架型式。它虽属于悬臂支护型式,但受力机理与单排悬臂桩有本质的区别。即桩间土对双排桩有土压力作用,而且作用力的大小与桩的排距大小有关,故双排桩支护结构可看成前后排桩都受到大小不等土压力作用的平面刚架。把土视为弹性体,并取矩形平面单元,把桩视为梁单元,利用有限元法分析得后排桩失去挡土作用的距离b max 为: 式中:h—桩的挡土高度;t—桩的理论埋深;μ—土 的波松比,μ≤0.5; 偏保守地取μ=0.5,t=0.2h代入式(1)得:b max≈1.6 h;同理,经分析得:后排桩受力超过前排桩的临界点满足: 因此,可将双排桩土压力分布大致分为三种情况: (1)当b ≤.125h时,后排桩承受全部土压力,前排桩通过横梁受到桩顶推力;双排桩土压力分布如图1(a);按库仑强度理论,图1中滑楔与水平面夹角为45°+ 。 (2)当1.6h>b>0.125h时,前、后排桩同时受到土压力作用,横梁可能受

深基坑喷锚支护专项施工方案

腾阁商住楼工程基坑支护专项方案 本工程由深圳市腾凯实业有限开发,位於深圳市宝安区宝民北路与上川路 交界外,地块呈东北西南走向的长方形,长约92米宽约48米,总用地面积4473.36平方米,总建筑面积21600平方米,其中计容积率建筑面积为3.9,周边住宅,社区文化和物质生活配套齐全,交通便利,是居家和商业的黄金地段,本项目定位为精品住宅区,本工程建筑高度小于80M,由2栋22层塔式住宅一字形排列展开,地下一层平时设计为小汽车库及设备房,其中包括平战结合的一个人防防护单元,一层二层为商业,三层为架空花园及社康中心,四层至二十二层为一梯六户住宅,本工程为高层住宅小区,为一类高层,建筑物耐火等级一级,地下室的耐火等级为一级,防火等级为二及,建筑抗震烈度按七度设防,人防地下室设防等级为甲类五核六级人防,建筑物设计使用年限为50年,基础为预应力管桩,结构类形为钢筋混凝土剪力墙及钢筋混凝土框架。 本工程基坑开挖深度为?0.00以下5.6m。 基坑支护安全等级:基坑西南侧深度为2.6m~3.7m,为浅基坑,其它 各侧深度为4.3m~7.3m,且紧靠道路及民房,根据《深圳地区建筑深基坑 支护技术规范》SJG05-96,基坑西南侧为三级,东北侧为一级,其它各侧 为二级。 支护结构为:土钉墙及加强型复合土钉墙支护结构。 第 1 页共 41 页 腾阁商住楼工程基坑支护专项方案项目概况: 1 建筑名称:腾阁 深圳市宝安区宝民一路上川路交界北2 建筑地点方汽车大厦后

3 建设单位深圳市腾凯实业有限公司 4 设计单位北方—汉沙杨建筑工程设计有限公司 5 质量监督单位深圳市宝安区质量监督检查站 6 安全监督单位深圳市宝安区安监站 7 勘察单位深圳市协鹏工程勘察有限公司 8 监理单位深圳市城建监理有限责任公司 9 施工单位上海明鹏建设集团有限公司 1 根据钻孔揭露结果,基坑土方开挖范围内分布的地层自上而下依次为: 1)人工填土 主要由第四纪残积(砾质)和碎石、石块、建筑垃圾经人工回填而成,顶部为停车场砼面,层厚为0.10~2.50m。 2)第四纪冲洪积层 (1)砂混粘土:可塑状,切面粗糙,具有高等干硬度和高等韧性,内含 30%~35%中细砂。岩芯呈土柱状,层厚1.00~3.30m。 (2)中细砂:松散至稍密状态,颗粒级配比较差,下部不均匀,含10%~30%粘性土。岩芯呈散砂状、土柱状,场地内仅ZK1、ZK11见此层,层厚5.40~5.80m。 3)第四系残积层 砾质粘性土:可塑至硬塑状态,泡水软化、崩解、砂土分离,系下伏加里东期混合花岗岩风化残积而成,主要由高岭石、水云母、石英等矿物质组成。混第 2 页共 41 页 腾阁商住楼工程基坑支护专项方案 质结构、层状构造,无摇震反应,切面不光滑,稍具光泽,干强度高,韧性中等;裂隙发育,铁染明显,不均匀的夹强风化岩块,岩芯呈柱状,场地中各钻孔均见此层,层厚为16.90~22.60m。 4)场地水文地质条件

桩锚支护

桩墙一锚杆支护 桩墙一锚杆支护结构通常由桩或地下连续墙、腰梁、锚杆三部分组成受力体系。当采用地下连续墙时,锚杆可以直接锚固在地下连续墙的墙面上。采用护坡桩时,第一层锚杆也可以锚固在护坡桩的冠梁上。桩墙一锚杆支护方法施工便利,大大提高了工程的安全稳定。 1 桩墙一锚杆支护结构的特点 常用的护坡桩包括钻孔灌注桩、挖孔桩、沉管灌注桩、冲孔桩等,由于护坡桩主要是承受弯矩,为保证具有足够的受弯能力,桩径一般在600mm以上。通常采用的腰梁由两根槽钢或工字钢,用钢板焊接或格构钢梁,也可以用钢筋混凝土腰梁。腰梁应和桩或地下连续墙连接牢固,以传递剪力。腰梁尺寸按受弯构件进行设计。 锚杆锚固在稳定土层以获得足够的轴向抗拔力。锚杆主要包括成束的受拉钢绞线或钢筋、注浆水泥固结体和连接腰梁的锚头三个基本部分。钢绞线用专门的锚具连接,钢筋用对焊在钢筋端部的螺扣连接。一般可看作杆件进行计算和设计。受弯构件按弯矩设计断面尺寸和配筋,要比承受竖向荷载的桩所用的配筋量大的多。锚杆为轴心受拉构件,从受力上沿锚杆长度分为自由段和锚固段,对锚杆承载力起作用的是锚固段。影响锚杆承载力大小的有三个控制条件:锚固段锚固体与周围土体的摩阻力;锚固体对钢筋或钢绞线的握裹力;钢筋或钢绞线的抗拉强度。 对于土层锚杆,握裹力一般大于钢筋或钢绞线与土之间的摩阻

力,因此承载力主要由摩阻力和钢筋或钢绞线的强度控制,可由摩阻力条件确定了锚杆承载力后,再根据承载力设计钢筋或钢绞线的截面。根据受力的材料,腰梁按钢结构或混凝土结构有关设计规范设计。 2 桩墙一锚杆支护技术要点 提高锚杆承载力的方法 桩墙—锚杆支护技术的关键是锚杆,而锚杆的作用是提供足够的抗拔力。锚杆的种类很多,从拉杆材料上可分为钢绞线锚杆和钢筋锚杆。一般钢绞线锚杆用于较高抗拔承载力的情况,钢筋锚杆用于抗拔承载力相对较低的情况。从成孔钻进工艺上划分,国内一般常用螺旋钻杆钻进和可带套管跟进的旋转冲击钻进。在砂土、软土和有地下水的情况下,套管跟进成孔可防止钻孔塌孔、缩颈。从注浆方法上划分,可分为一次注浆、二次高压注浆、重复高压注浆等。 锚杆安全系数的取值 在实际工程应用中,锚杆承载力确定的标准有两套体系,一种是和结构设计接轨的国家行业标准《建筑基坑支护技术规程》规定的方法,另一种是传统的安全系数表达方法,如中国工程建设标准化协会推荐性标准《土层锚杆设计与施工规范》采用的方法。这两种方法对荷载和承载力的定义和量值不同,但安全效果是基本接近的,应注意实际应用中不可混用。 锚杆预加轴力的取值 桩墙—锚杆支护结构应采用预应力锚杆,锚杆预加轴力取值大小对支护结构水平位移有较明显的影响,预加轴力大时位移小,预加轴

深基坑钢板桩支护计算

1、工程简介 越南沿海火力发电厂3期连接井位于电厂厂区内,距东边的煤灰堆场约 100m,连接井最南侧距海边约30m~40m。现根据施工需要,将连接井及部分陆域段钢管段设置成干施工区域,即将全部连接井及部分陆域钢管段区域逐层开挖成深基坑,然后在基坑进行施工工作。基层四周采用CDM桩或者钢板桩进行支护。干施工区域平面图如下所示 图1.1干施工区域平面图 1

+4.50 连接井 40#工字钢 拉森Ⅳ钢板桩顶+2.30 围柃 +1.30 -0.70 40#工字钢 Φ500mm钢管Φ500mm钢管 围柃 撑杆 撑杆 -4.70 -5.90 基坑底标高-5.90 Φ500mm钢管Φ500mm钢管 立柱立柱 -10.90 拉森Ⅳ钢板桩底 -15.70 图1.2 基坑支护典型断面图(供参考) 2、设计资料 1、钢板桩桩顶高程为+3.3m; 2、地面标高为+2.5m,开挖面标高-5.9m,开挖深度8.4m,钢板桩底标高 -14.7m。 2,内摩擦角为Φ=8.5 度,粘聚力 3、坑内外土体的天然容重γ为16.5KN/m c=10KPa; 2 4、地面超载q:按20 KN/m 考虑; 3,[δ]=200MPa,桩 5、钢板桩暂设拉森Ⅳ400×170 U 型钢板桩,W=2270cm 长18m。 3内力计算 3.1支撑层数及间距 按等弯矩布置确定各层支撑的间距,则钢板桩顶部悬臂端的最大允许跨度 为:

h 3 6[ ]W δ rK a 6 200 16.5 5 10 2270 0.742 2603mm 2. 603m h1=1.11h=1.11 2×.603m=2.89m h2=0.88h=0.88 2×.603m=2.29m 根据现场施工需要和工程经济性,确定采用两层支撑,第一层h=1.2m,支 撑标高+1.3m;第二层支撑h1=2m,支撑标高-0.7m。 3.2作用在钢板桩上的土压力强度及压力分布 主动土压力系数Ka=tan2(45°-φ/2)= tan2(45°-8.5°/2)= 0.742 2(45°+8.5°/2)=1.347 被动土压力系数Kp=tan 2(45°+φ/2)=tan 工况一:安装第一层支撑后,基坑内土体开挖至-0.7m(第二层支撑标高)。 1、主动土压力:P a =qK a γzK a ①z=0m 2 P a=20×0.742+16.5×0×0.742=14.84KN/m ②z=3.2m(地面到基坑底距离)) 2 P a=20×0.742+16.5× 3.2×0.742=54.02KN/m 2、被动土压力:P p =γzK p ①z=3.2m(地面到基坑底距离) 2 P p=16.5×(3.2-3.2)× 1.347=0KN/m ②z=17.2m(地面到钢板桩底距离) 2 P p=16.5×(17.2-3.2)× 1.347=311.157KN/m 3、计算反弯点位置: 假定钢板桩上土压力为零的点为反弯点,则有:P a=P p P a=20×0.742+16.5×z×0.742=P p=16.5×(z-3.2)× 1.347 z=8. 61m 4、等值梁法计算内力: 钢板桩AD 段简化为连续简支梁,用力矩分配法计算各支点和跨中的弯矩,

深基坑桩锚支护技术及施工工艺

深基坑桩锚支护技术及施工工艺 【摘要】深基坑桩锚支护在地下工程建筑中应用广泛,其支护的可靠性对工程安全和质量影响重大。本文阐述了深基坑桩锚支护的方法,分析了具体的支护方案设计关键点和难点,总结了桩锚支护混凝土灌注桩和锚杆的施工工艺流程,对具体的工程应用具有实际的指导意义。 【关键词】:桩锚支护;深基坑;施工工艺;混凝土灌注桩 【abstract 】: deep foundation excavation pile anchor bracing in underground engineering construction is used widely, the reliability of the supporting a great influence on the safety and quality of engineering. This paper expounds the deep foundation pit pile anchor bracing, and analyses the methods of the concrete support scheme design key points and difficulties, and summarizes the anchor bracing concrete piles and piles of the construction procedure, the specific engineering application with practical significance. 【keywords 】: pile anchor bracing; Deep foundation pit; construction technology; Concrete piles 1 引言 随着高层建筑、地铁、城市地下工程等的兴建,深基坑工程大量涌现。由于深基坑的支护是工程安全性和经济性的重要保证,研究可靠经济的支护技术具有深远的意义。基坑支护形式设计受到众多因素的影响,目前我国常用的支护结构有开挖简易支护结构、悬臂式支护结构、重力式支护结构、内撑式支护结构、拉锚式支护结构、土钉墙支护结构等,工程中根据其土体性质、地质条件及基坑深度和宽度来确定支护形式。深基坑支撑难度大、施工工期长、不稳定因素众多,桩锚式支护结构属于拉锚式结构,适用于砂土、粘性土等多种土质的深基坑支护,在城市地下工程中应用较多。 2 深基坑桩锚支护方法 2.1桩锚支护原理 桩锚支护结构主要由三部分组成:排桩维护体系、锚杆锚固体系和挡水体系。 排桩维护体系主要用来保护基坑边坡,阻挡土体下落。通过人工挖孔或者机械钻孔的方法灌注混凝土桩,或者采用预制桩,使其沿深基坑的边沿均匀排列。支护桩排列间隔、直径、强度等参数直接影响支护性能。 锚杆锚固体系用来约束排桩结构的水平位移,通过将锚杆倾斜打入稳定地层,锚杆外端与腰梁锚固实现约束。

桩锚支护专项方案

渭南市第二医院新址维修改造工程医疗综合楼 基坑支护工程 施 工 方 案 编制人: 审核人: 审批人:

日年月 渭南市第二医院新址维修改造工程深基坑支护专项施工方案 一、编制依据 1、规范、规程及标准 2、施工图纸:《渭南市第二医院新址维修改造工程医疗综合楼基坑支护设计说明书》; 3、渭南市第二医院新址维修改造工程医疗综合楼岩土工程勘察报告。 二、工程概况

渭南市第二医院新址维修改造工程医疗综合楼深基坑支护工程 场地位于渭南市东郊沋河西岸,朝阳路北侧。基础开挖深度约12.3m.基坑呈长方形,坑底长约81.7m,宽约63.8m,东侧距离现有6层住宅楼约13.9m,距围绕墙约6.1m,南侧距原4层门诊楼楼角最近距离约7.5m,西侧距现有2层民房约7.1m、距围绕墙约5.8m,北侧距原住院部约11.0m、距楼门厅约3.5m。基坑周围共设205根护坡桩。 第页10共页 1 渭南市第二医院新址维修改造工程深基坑支护专项施工方案 场地岩土工程条件:场地地貌单元属沋河左岸I级阶地,地形较平坦,地面高程354.35~355.18m,相对高差0.83m。场地上部由杂填土、黄土状粉质粘土、中砂组成,下部由粉质粘土、砂土组成。 三、根据图纸基坑支护四周不同参数如下 根据基坑开挖深度、场地底层及基坑周边情况,本工程基坑采用排桩支护,桩顶采用冠梁连接,锚索与桩腰连接锁定,面层挂网、喷混凝土,具体如下: 1、基坑北侧、东侧AB段、CDE段78根桩(桩径800mm),每根桩两道锚索。-5.5m下倾斜角度15°第一道锚索,-9m第二道锚索下倾斜角度15°,长度18m(锚索)。 2、基坑北侧BC段西侧KA段54根桩(桩径800mm),每根桩三道锚索,-3m第一道锚索,第二道-5.5m,第三道-9m,下倾斜角度15°,锚索长度18m。 3、基坑东侧、南侧FGHIJK段57根桩(桩径800mm),每根桩二道锚

深基坑排桩支护设计

深基坑支护设计 1 设计单位:X X X 设计院 设计人:X X X 设计时间:2017-06-17 19:23:01 ---------------------------------------------------------------------- [ 支护方案 ] ---------------------------------------------------------------------- 排桩支护 ---------------------------------------------------------------------- [ 基本信息 ]

---------------------------------------------------------------------- [ 放坡信息 ] ---------------------------------------------------------------------- [ 附加水平力信息 ] ---------------------------------------------------------------------- [ 土层信息 ] ---------------------------------------------------------------------- [ 土层参数 ]

---------------------------------------------------------------------- [ 支锚信息 ] ---------------------------------------------------------------------- [ 土压力模型及系数调整 ] ---------------------------------------------------------------------- 弹性法土压力模型: 经典法土压力模型:

深基坑边坡喷锚支护(工程实例)资料

深基坑边坡喷锚支护(工程实例) 喷锚网支护是靠锚杆、钢筋网和混凝上层共同工作来提高边坡土的结构强度和抗变形刚度,减小土体侧向变形,增强边坡的整体稳定性。在开挖形成的坑壁中,设置一定长度和密度的锚杆体,锚杆体与喷射混凝土层结构形成柔性支挡体系。挡土体系与坑壁原位土体牢固的结合在一起共同工作,形成在机理上属于主动制约机制的支护类型。 1、总述: 1.1 概述 喷锚网支护是靠锚杆、钢筋网和混凝上层共同工作来提高边坡土的结构强度和抗变形刚度,减小土体侧向变形,增强边坡的整体稳定性。如:成都市沙河污水处理厂工程,位于成都市跳蹬河北路,与四川制药厂,成都市火电厂相邻。由于该工程处于城区,施工场地狭窄,其中提升泵房基坑开挖深度深达13.4 米,必须采用有效的支护措施以稳定基坑壁,确保基坑施工的安全, 根据场地地质资料、基坑开 挖深度、场地周围环境条件以及工期的要求,决定采用喷锚支护的方案。 1.2 工程地质情况 施工区域属岷江水系Ⅰ级阶地,地形平坦,根据四川省地质勘察院提供的《成都市沙河污水处理厂岩土工程勘查报告》,场地的地层自上而下主要为: ⑴杂填土:结构性差,质地疏松,层厚约0.80~3.20m; ⑵粘土:可塑~硬塑,层厚约0.30~6.20m; ⑶粉土:稍密,层厚约0.50~3.20m; ⑷卵石:松散~稍密、密实,顶埋深在494.09~492.06m。 拟建场地地下水为孔隙潜水,第四纪卵石层为主要含水层,河水及大气降水为主要补给源,勘察期间测得该场地地下水静止水位埋深为5.10~7.00m。本场地内地下水渗透系数采用k =20m/d。 2、喷锚支护方案设计 2.1 设计依据 本工程依据以下文件和工程经验进行设计 ①《锚杆喷射混凝土支护技术规范》(GBJ86-85) ②《土层锚杆设计与施工规范》(CECS 22-90)

深基坑喷锚支护专项施工方案

基坑支护施工方案 一、工程概况 本工程由深圳市腾凯实业有限开发,位於深圳市宝安区宝民北路与上川路交界外,地块呈东北—西南走向的长方形,长约92米宽约48米,总用地面积4473.36平方米,总建筑面积21600平方米,其中计容积率建筑面积为3.9,周边住宅,社区文化和物质生活配套齐全,交通便利,是居家和商业的黄金地段,本项目定位为精品住宅区,本工程建筑高度小于80M,由2栋22层塔式住宅一字形排列展开,地下一层平时设计为小汽车库及设备房,其中包括平战结合的一个人防防护单元,一层二层为商业,三层为架空花园及社康中心,四层至二十二层为一梯六户住宅,本工程为高层住宅小区,为一类高层,建筑物耐火等级一级,地下室的耐火等级为一级,防火等级为二及,建筑抗震烈度按七度设防,人防地下室设防等级为甲类五核六级人防,建筑物设计使用年限为50年,基础为预应力管桩,结构类形为钢筋混凝土剪力墙及钢筋混凝土框架。 本工程基坑开挖深度为±0.00以下5.6m。 基坑支护安全等级:基坑西南侧深度为2.6m~3.7m,为浅基坑,其它各侧深度为 4.3m~7.3m,且紧靠道路及民房,根据《深圳地区建筑深基坑支护技术规范》SJG05-96,基坑西南侧为三级,东北侧为一级,其它各侧为二级。

支护结构为:土钉墙及加强型复合土钉墙支护结构。 项目概况: 一)场地地层条件及周边条件 1、场地工程地质条件 根据钻孔揭露结果,基坑土方开挖范围内分布的地层自上而下依次为: 1)人工填土 主要由第四纪残积(砾质)和碎石、石块、建筑垃圾经人工回填而成,顶部为停车场砼面,层厚为0.10~2.50m。 2)第四纪冲洪积层 (1)砂混粘土:可塑状,切面粗糙,具有高等干硬度和高等韧性,内含30%~35%中细砂。岩芯呈土柱状,层厚1.00~3.30m。 (2)中细砂:松散至稍密状态,颗粒级配比较差,下部不均匀,含10%~30%粘性土。岩芯呈散砂状、土柱状,场地内仅ZK1、ZK11见此层,层厚5.40~5.80m。 3)第四系残积层

深基坑支护钻孔灌注桩专项施工方案(终稿)

施工组织设计(方案)报审表

商品房(****)围护钻孔灌注桩专项施工方案 工程名称:商品房(****) 工程地点:汕头市**路52号街 施工单位:汕头市****建筑总公司 编制单位:汕头市****建筑总公司 编制人: 编制日期:2011 年10 月10 日 审批负责人: 审批日期:年月日

目录 第一章总体概述 (1) 一、工程概况 (1) 1.1 项目名称及参建各方名称 (1) 1.2 工程简介 (1) 二、编制依据 (1) 三、场地岩土工程条件 (2) 3.1 土层概况 (2) 3.2 地下水概况 (2) 第二章施工组织部署 (3) 第一节工程施工目标 (3) 第二节现场施工管理和人员安排 (3) (一)钻孔灌注桩专业施工班组管理人员配备 (3) (二)钻孔灌注桩施工班组工人配备 (3) 第三节计划工期和保证措施 (4) 第四节施工机具安排 (4) 第三章钻孔灌注桩施工工艺 (5) 第一节施工工艺流程 (5) 第二节钻孔灌注桩设计要求 (6) 第三节施工准备 (6) 第四节钻孔灌注桩施工 (6) 第五节基桩检测 (9) 第六节质量保证措施 (10) 第四章雨季、台风和夏季高温季节的施工措施 (11) 第五章安全生产措施 (13) 第一节安全生产管理条例 (13) 第二节施工用电安全措施 (13) 第三节机械施工安全措施 (14) 第四节钻孔桩机安全操作规程 (14) 第五节钢筋弯曲机安全操作规程 (16) 第六节钢筋调直机安全操作规程 (17) 第七节电焊机安全操作规程 (18) 第八节立式泥浆泵安全操作规程 (19) 第六章文明生产措施 (19)

深基坑喷锚支护施工技术

深基坑喷锚支护施工技术 摘要本文以***污水处理厂提升泵房深基础为例,介绍了小场地、深基础喷锚支护施工技术的理论依据和施工方法。 关键词小场地深基础喷锚支护施工技术 1概述 喷锚支护是混凝土支护、锚杆支护、喷混凝土锚杆支护、喷混凝土锚杆钢筋网支护和喷混凝土锚杆钢拱架支护等支护形式的统称。喷锚支护是把岩体视为粘性、弹性、塑性等物理性质的连续介质,同时利用岩体中开挖洞室后产生的时间效应的动态特性适时支护,发挥围岩的自乘能力,增加围岩的稳定性。在小场地、深基坑施工中实施喷锚支护施工技术对施工单位来讲不矢为一个好办法。 1.1 工程概况 ***污水处理厂工程,位于成都市跳蹬河北路,与四川制药厂、成都市火电厂相邻。提升泵房、粗格栅、细格栅、曝气沉砂池位于一期工程的南边。其中提升泵房基础地板设计标高为-12.4m,周围无已建建筑物;该构筑物位于城区,施工场地狭窄,基坑开挖深度较大,必须采用有效的支护措施以稳定基坑壁,确保提升泵房施工基坑的安全。 1.2 工程地质情况 施工区域属岷江水系I级阶地,地形平坦,根据**省地质勘察院提供的《***污水处理厂岩土工程勘查报告》,场地的地层自上而下主要为: (1)杂填土:结构性差,质地疏松,层厚约0.80~3.20m: (2)粘土:可塑~硬塑,层厚约0.30~6.20m: (3)粉土:稍密,层厚约0.50~3.20m: (4)卵石:松散~稍密、密实,底板埋深在494.09—492.06m。 拟建场地地下水为孔隙潜水,第四纪卵石层为主要含水层,河水及大气降水为主要补给源,勘察期间测得该场地地下水静止水位埋深为5.10一7.00m。本场地内地下水渗透系数采用k=20m/d。 1.3 采取方案 根据场地地质资料、基坑开挖深度、场地周围环境条件以及工期的要求,基坑支护采用喷锚支护的方案。 1.4 基坑喷锚支护 1.4.1 喷锚支护设计依据 本工程依据以下文件和工程经验进行设计 (1)《锚杆喷射混疑土支护技术规范》(GBJ86—85) (2)《土层锚杆设计与施工规范》(CECS 22-90) (3)《***污水处理厂岩土工程勘察报告》 (4)**地区喷锚支护工程经验。 1.4.2 喷锚支护的可行性 喷锚支护是以新奥法为理论基础。在开挖形成的坑壁中,设置一定长度和密度的锚杆体,锚杆体与喷射混凝土层结构形成柔性支挡体系。挡土体系与坑壁原位土体牢固的结合在一起共同工作,形成在机理上属于主动制约机制支护类型。 1.4.3 喷锚支护设计概要

深基坑放坡加桩锚支护施工方案

工程名称:***矿山医疗救护中心综合楼 深基坑支护工程专项方案审批单位: 施工单位审批: 编制单位:***建工集团有限公司 编制日期:20XX年3月10日

工程名称:**矿山医疗救护中心综合楼 深基坑支护工程专项方案 编制单位:***基础工程有限公司 编制日期:20XX年3月10日

工程名称:**矿山医疗救护中心综合楼 深基坑支护专项施工方案贯彻记录 单位:***建工集团土建处编号:

记录人: 目录 一、编制依据 (4) 二、工程概况 (4) 三、工程地质情况 (4) 四、设计方案概述 (6) 五、施工前准备 (7) 六、施工组织与设计 (9) 七、排水设计施工 (21) 八、基坑及环境监测 (23) 九、质量工期保证措施 (23) 十、施工现场环境保护措施 (26) 十一、基坑安全应急措施 (28)

一、编制依据 《建筑地基基础工程施工质量验收规范》(GB 50202—2002) 《建筑边坡工程技术规范》(GB 50330—2002) 《锚杆喷射混凝土支护技术规范》(GB 50086-2001) 《建筑基坑工程检测技术规范》(GB50497-2009) 《建筑地基处理技术规范》(JGJ79-2012) 《建筑基坑支护技术规程》(JGJ120-2012) 《施工现场临时用电安全技术规范》(JGJ/T8—2007) 《建筑基坑支护结构构造》(11SC814) 《建筑边坡工程技术规范》(GB50330-2002) 《复合土钉墙基坑支护技术规范》(GB50739-2011) **矿山医疗救护中心综合楼基坑支护设计施工图; 《**矿山救护中心综合楼工程岩土工程勘察报告(详细勘察)》; 二、工程概况 **矿山医疗救护中心综合楼位于xx市东西主干道矿工路xx医院院区东部,项目规划用地9.3亩,其中净用地面积3.2亩。 该项目总建筑面积为7.36万平方米,其中地上21层,建筑面积6.62万平方米,地下2层,建筑面积0.74万平方米。地上建筑功能为:急救中心、病房、工伤康复、重症监护(ICU、CCU、RICU)、超声检查、功能检查、放射(DSA、X光、CT、CR)、层流设备层及配套辅助用房等。地下建筑功能为设备用房及6级防空地下室,遵照“平战结合”的原则,平时为地下车库,可容纳机动车辆300辆。可提供住院床位1472张。 本工程重要性等级为二级,场地等级为二级,地基支护安全等级为二级,餐厅位置安全等级按一级考虑,建筑抗震设计设防类别为乙类。 三、工程地质情况 3.1地形地貌 本工程位于xx市主干道矿工路xx医院院区东部,建筑场地属于山前冲洪积平原地貌单元,地形平坦。 3.2场地地层结构

拉森钢板桩深基坑支护施工方案

基坑钢板桩支护方案 第一节工程概况 本工程为XXXXXX,高度3700,顶标高-2.45,地下室顶面覆盖2000高土层,建设方拟在上部做圆形广场及旱地喷泉。 地下室基坑深约5.1米,原采用放坡大开挖方式,基坑面标高约-1.82M,基坑底标高约-6.92M。当开挖至-4.3M左右时,基坑脚部出现流砂涌动,无法正常开挖,经与甲方及监理单位研究,决定采用钢板桩进行支护,以达到止水挡土的目的。 第二节编制依据 一、XXXXXX工程XXXXXX设计图纸; 二、XXXXXX编制的XXXXXX《岩土工程勘察报告》; 三、XXXXXX工程冲孔桩施工记录; 四、同济大学出版社1991年11月第一版《高层建筑施工手册》; 五、《建筑地基基础工程施工质量验收规范》(GB50202-2002); 六、《锚杆喷射混凝土支护技术规范》(GB50086-2001); 工程地质条件 根据地形勘察报告及冲孔桩施工记录,该场地范围内地层自上而下分为:杂填土层、淤泥土层、粉细矿层、强(中)风化砂岩层和微风化岩层。 一、杂填土层:层厚约1.0~2.0m; 二、淤泥土层:层厚约0.5~1.5m; 三、粉细矿层:层厚约2.5~7.0m; 四、强(中)风化岩层:层厚约2.0~2.3m;

五、微风化岩层。 第四节钢板桩支护设计思路及要点 根据本工程场地地质情况特点,本工程钢板桩主要作用是为了隔绝-4m~-12m砂层地下水流入基坑,同时支护边坡防止流砂涌动,起到支护边坡的作用。设计要点如下: 一、采用拉森式(U)型钢板桩,桩长7~10m; 二、钢板桩穿过砂层,进入强(中)风化岩面; 三、钢板桩沿基坑四周连续设置成封闭的帷幕周长约110M; 四、为保证基坑安全,钢板桩帷幕上设置一道连续的工字钢或槽钢围檩以加强钢度及整体性; 五、基坑每隔5~6m设一根Φ48管锚,锚杆长度8~12m与其水平成15O 夹角,前端固定于围檩上; 六、管锚必须在钢板桩施打前3天左右完成,以便拉结于围檩前确保有足够的强度。 第五节基坑稳定性换算 1、基本参数: a)支护入土深度h:3.5m;b)基坑深度t:2.6; c)土体平均密度r:16KN/m3;d) 地面荷载q:0;e)钢板桩长度L:6m;f)软土内聚力C:5Kpa;h) 软土内mc 摩擦角0:8o i) 角支撑钢梁Φ>220 板桩抗弯强度(抗森Ⅲ)δ: 2、基本力学数据计算:

深基坑喷锚支护合同

深基坑喷锚支护施工合同 发包人:(以下简称甲方) 承包人:(以下简称乙方) 依照《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》及其他有关法律、行政法规,遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则,双方就本建设工程施工事项经协商一致订立本协议。 一、工程概况 工程名称: 工程地点: 工程内容: 二、工程承包范围及工程内容 承包范围及内容: 1、土钉墙挂网支护喷浆、锚杆深度,钢筋网规格尺寸及喷浆标号厚度参照专家论证专项方案及相关规范要求,(包工包料、包机械设备、包工期、包质量、包安全文明施工措施、包验收合格)。 三、施工工期 1、工期:本工程自合同签订之日起30个工作日完工。 2、如因停电、停水等原因导致乙方出现停工、窝工24小时以上,经双方协商,工期可顺延。 3、因其他意外情况的停工,双方应共同查明原因,分清责任,其损失由责任方负担。由于停工,窝工原因而造成损失时,属甲方

责任的,工期顺延;属乙方责任的,由乙方自行赶工,乙方原因造成工期拖延,每延迟一天处罚1000元,从工程款中扣除。 四、承包方式 1、乙方包工包料。 五、质量标准 1、工程质量标准:严格按照国家、地方颁布的现行最新的施工验收规范和有关的法律法规规定进行施工。 2、本工程原材料质量必须符合国家相关规范标准。 3、检验标准:本工程的施工标准及验收要严格按国家和省、市相关设计及施工验收标准、规范及规程执行,要求工程质量合格。 六、合同价款: 1、承包单价:锚杆挂钢筋网支护230元/m2(含税价格)。 2、工程量的确定:按甲方现场指定的实际挂网喷锚面积结算 3、承包单价未含水电费。 七、付款方式及付款条件付款方式:喷锚工程施工完成并经监理单位及建设单位验收合格后支付已完成工程量的70%工程款,剩余30%的工程款待基坑支护工程全部完成,并经土方回填隐蔽后一次付清。 八、双方一般权利和义务 甲方责任: 1、按乙方施工要求搞好施工及现场的“三通一平”,提供水源、电源,保证施工场地人员、机器、材料进出畅通。

桩锚支护

桩锚支护 建筑术语。 当一个建筑物施工时,如果需要开挖的基础很深,基坑边的土容易倒塌。为了能正常施工,就必须对基坑进行支护。 桩锚支护就是支护方法之一。 在开挖前沿基坑周边打一圈竖直的桩,用桩来阻挡土的坍塌。为防止开挖时桩倒塌,用水平方向的锚杆来拉住桩。锚杆也可以看作是水平方向的桩。 桩和锚杆共同构成的支护体系就叫桩锚支护。 灌注桩钻孔机 利用取土或挤土装置在地层桩位上成孔,然后灌注混凝土成桩的桩工机械。适用于除流动淤泥层以外的一切土层成孔。 钻孔机多以履带式挖掘机(或起重机)的底盘为底架,其上设置龙门导杆,作为钻凿工具的支承,并引导钻孔方向。挖掘机的发动机常作为钻孔机的动力装置。 钻孔机按成孔方法,分螺旋式、冲抓式、潜水式和振动式四种,前三者属取土成孔,后一种属挤土成孔,还有综合上述多种方法的综合钻孔机。 螺旋式钻孔机用于民用和小型工业建筑,利用螺旋钻杆钻孔,螺杆通过上、下导架支承于桩架导杆上,其上端有驱动螺杆钻进的动力头,下端装带硬合金刀刃的钻头,作业时钻渣沿螺杆导槽自动排出,所钻桩孔孔壁规则,不需护壁或清洗孔底,钻至设计深度后,提出钻杆,即可灌注混凝土。此外,还有短螺旋钻孔机和有双刀管、双螺旋及底部扩孔刀的冻土钻孔机。前者专用于爆扩成孔及孔底成形;后者适用于严寒冻土,并能将孔底扩大,增加桩的承载力。 冲抓式钻孔机用于大型工业建筑和桥梁施工,可在土石混合地层、卵石或岩石地层上成孔。利用钻具冲击岩石,使之破碎,然后抓石出渣,达到成孔目的。由机架、卷扬机和钻抓工具组成。钻抓工具有螺旋钻、抓锥和冲锥三种,可根据土质拆换使用。在地下水位较高的泥质地区,采用螺旋钻,钻渣用压力水冲成泥浆排出。抓锥形如抓铲,单索操纵,可抓掘石块和卵石。冲锥有一定重量,下端有刀刃,用于冲凿岩石及坚土。 潜水式钻孔机用于沿海软土地区的桩基础施工,由潜水电动机、行星齿轮减速器和笼式钻头等组成。电动机通过减速器驱动5~7个钻头切削土壤,同时将压力水沿水管从钻头尖部射出,使钻渣成泥浆排出。设备较简单,无公害,效率高,可在各种土质条件下作业。 振动式钻孔机适于在砂土和软土地层成孔。用振动沉拔桩机将底部有单向活门的桩管沉入土中,达设计深度后,边借振动力将桩管逐渐拔出,边通过活门灌注混凝土。也可利用落锤或汽锤将桩管打入土中成孔,利用拔桩机拔出桩管,然后灌注混凝土成桩,但效率低。

深基坑围护桩支护换撑施工工法

. . . . 深基坑围护桩支护换撑施工工法 编制人:佳

批准:颜廷丰审核:颜廷丰编制:佳

深基坑围护桩支护换撑施工工法 1.前言 随着国民经济的发展和人们对物质、精神生活的追求,一些高层建筑悄然矗立,随之而来较深的基础和地下结构工程给施工增加了很大的难度。有些地下结构埋深达20米以上,对基坑支护的要求非常之高,如何确保基坑支护的可靠性是关键。支撑作为常见的支护形式的组成部分,常常出现在基坑支护工程中。钢筋混凝土支撑梁是一种过渡性的支撑体系,当工程施工到一定程度,这一临时性的支撑系统将全面拆除。如何在拆除支撑前进行换撑,保证基坑的安全及地下室的正常施工是基坑支护施工中的一个难点。也是地下工程施工质量、工期和安全的可靠保证。 我公司于2011年12月份承建的铁建大厦项目在深基坑围护桩换撑支护中便应用了回填级配砂石及混凝土传力带施工技术,局部还采用了刚性支承-倾斜撑加固结构,该工程地下二层,地上九层,总建筑面积50207.16平米,地下建筑面积18550.42平米,建筑高度42.3米,桩筏板基础,主体为框架结构,基坑长119m,宽90.55m,开挖平均深度达到9.55m,采用了泥浆护壁钻孔灌注桩支护,支撑系统由一道冠梁和若干水平支撑梁组成,但是,由于前期基础资料不全,未能准确反映铁建大厦基坑中间水平对撑处地下室结构梁的平面位置,导致了铁建大厦基坑支撑体系钢立柱与地下室主体结构梁在平面位置发生冲突。经过多方面协商和专家论证,最后决定在羽毛球场馆及行车道位置难以实现水平换撑的位置转换为倾斜撑。其余位置采用回填级配砂石及浇筑混凝土板带作为传力介质,将外界土的侧压力传递给结构本身梁板的施工方法。在此基础上,我们经过长期实践,认真学习、对比、总结、归纳,形成本工法,以供广大建筑界借鉴和探讨。 铁建大厦深基坑支护系统

深基坑支护结构类型及其与适用范围

深基坑支护结构类型及其与适用范围 深基坑必须进行支护设计。根据不同的基坑深度、地质、环境与荷载情况采用不同的支护结构。常见的深基坑支护结构类型及其适用范围为: ⑴深层搅拌桩支护[1]。它是利用水泥、石灰等材料作为固化剂通过深层搅拌机械, 将软土和固化剂( 浆液或粉体) 强制搅拌, 利用固化剂和软土之间所产生的一系列物理化学反应, 使软土硬结成具有整体性、水稳定性和一定强度的桩体( 水泥土搅拌桩) , 利用搅拌桩作为基坑的支护结构。水泥搅拌桩适宜于各种成因的饱和粘性土, 包括淤泥、淤泥质土、粘土和粉质粘土等, 加固深度可从数米至50~60 米。由于其抗拉强度远小于抗压强度, 故常适用于基坑深度不大( 5~7 米) 、可采用重力式挡墙结构形式的基坑。这种支护结构防水性能好,可不设支撑, 基坑能在开敞的条件下开挖, 具有较好的经济效益。 ⑵排桩支护。排桩包括钢板桩、钢筋混凝土板桩及钻孔灌注桩、人工挖孔桩等, 其支护形式包括: ①柱列式排桩支护: 当边坡土质较好、地下水位较低时, 可利用土拱作用, 以稀疏的钻孔灌注桩或挖孔桩作为支护结构; ②连续排桩支护: 在软土中常不能形成土拱, 支护桩应连续密排, 并在桩间做树根桩或注浆防水; 也可以采用钢板桩、钢筋混凝土板桩密排。 ③组合式排桩支护: 在地下水位较高的软土地区, 可采用钻孔灌注桩排桩与水泥搅拌桩防渗墙组合的形式。对于开挖深度小于6 米的基坑,在无法采用重力式

深层搅拌桩的情况下, 可采用600mm 密排钻孔桩, 桩后用树根桩防护, 也可采用打入预制混凝土板桩或钢板桩, 板桩后注浆或加搅拌桩防渗, 顶部设圈梁和支撑; 对于开挖深度为6~10 米的基坑, 常采用800~1000mm 的钻孔桩, 后面加深层搅拌桩或注浆防水, 并设置2~3 道支撑; 对于开挖深度大于10 米的基坑,可采用地下连续墙加支撑的方法, 也可采用800~1000mm 大直径钻孔桩加深层搅拌桩防水, 设置多道支撑。 ⑶地下连续墙支护[2]。当在软土层中基坑开挖深度大于10 米、周围相邻建筑或地下管线对沉降与位移要求较高时常采用地下连续墙作基坑的支护结构。地下连续墙具有如下优点: ①墙体刚度大、整体性好, 因而结构和地基变形较小, 可用于超深的支护结构; ②适用于各种地质条件。特别是遇到砂卵石地层或要求进入风化岩层时, 钢板桩难于施工, 可采用地下连续墙支护; ③可减少工程施工时对环境的影响。但是造价高、对废浆液难于处理。 ⑷土钉墙支护。土钉墙支护是在基坑开挖过程中将较密的细长杆件钉置于原位土体中, 并在坡面上喷射钢筋网混凝土面层。通过土钉、土体和喷射混凝土面层的共同工作, 形成复合土体。利用复合土体的自稳达到支护目的。土钉墙支护必须自始至终做到施工及现场监测相结合, 根据施工中出现的情况和监测数据, 及时反馈修改设计, 并指导下一步施工。常用于开挖深度不大、周围相邻建筑或地下管线对沉降与位移要求不高的基坑支护, 具有施工快捷简便、经济可靠的特点, 得到广泛的应用