“”给排水计算书

--------------------------------------------------------

一、基本设计参数:

1、工程概况:工程总建筑面积约78760.42m2。占地面积18517.46m2。

2、雨、污水为分流制。

二、生活给水设计计算:

1、生活用水量计算:

室外给水环网干管DN200mm,生活、消防泵房设于地下室。

2、给水系统:

给水系统竖向区:地下室~二层,由市政管网直接供给;三层~屋顶,由屋顶水箱供给,当压力超过0.35Mpa时在给水立管上设减压阀。

市政供水区供水压力:2层所需供水压力P=0.20<0.25Mpa;市政供水压力满足要求。3、屋顶水箱供水泵计算:

5、设备选型:

选用型号为100BDL100-20x6(1用1备),Q=100m3/h,H=120m,N=55KW。

屋顶增压给水设备: CR(E)15-1(一用一备), Q=12m3/h,H=12m,N=1.1KW,配φ600气压罐.

三、消防给水设计计算:

按一类高层公共建筑设防。

1、室外消防水量:30L/s,由市政给水管直接供水,压力为0.25MPa>0.1Mpa,满足室外消

防给水的要求。同时着火次数1次。

2、室内消防用水量: 40L/s设防。供水竖向分1个区。

3、室内消火栓泵:

室内消火栓泵:选用2台XBD14/40-SLH恒压切线泵(1用1备)

Q=40L/s, H=140m, N=90Kw,经复合,流量、扬程满足要求。

4、消火栓保护半径:

多排消火栓两股水柱时的间距要求如下:

序号水带敷设

长度Ld

充实水柱

水平投影

Ls

消火栓保

护半径R

0.8R 1.6R

1209.2329.2323.38446.768

5、消防水池:

在地下室设有容积为648m3的消防水池一座。

6、自动喷淋/大空间智能灭火装置给水:

(1)自动喷淋系统:按中危险II级设置自动喷洒灭火系统,作用面积160m2,中危险II设计喷水强度q=8L/ min?m2。

喷洒泵选用2台XBD16/30-SLH型(1用1备)

Q=30L/s, H=160m, N=110kW,经复合,扬程满足要求。

稳压由设在屋顶的消防水箱及稳压装置负担。

(2)标准型自动扫描射水高空水炮:最大流量按30L/s计算。

喷洒泵选用2台XBD12/30-SLH型(1用1备)

Q=30L/s, H=120m, N=75kW,经复合,扬程满足要求。

稳压由设在屋顶的消防水箱及稳压装置负担。

5、柴油发电机房采用柜式七氟丙烷洁净气体灭火系统:

面积(㎡)

高度

(m)

体积(m

3)

S C1

设计用量

(Kg)

容积

(升)

实际用量

(Kg)

Qx

泄压口

面积

(㎡)

配电房一170.10 5.1867.510.137169625.53444.6688.08368.80830.29795配电房二170.10 5.1867.510.137169625.53444.6688.08368.80830.29795发电机房90.10 5.1459.510.137169331.34235.5364.47436.44740.15782油箱间 5.40 5.127.540.13716919.8614.121.846 2.18460.00946

四、生活污水、废水排水设计计算:

1、地下室压力排水计算:

消防电梯:50QW40-15-4

2、营业厅卫生间排水计算:

编号层数洗脸盆

0.75

浴盆

3.00

蹲便器

4.50

小便器

0.3

开水器

1.0

洗涤盆

1.00

排水当

量总数

排水管设计

秒流量

洁具数量1501140155.45 3.73按当量计算排水流量0.251 1.50.10.330.33

同时排水0.500.10.510.15

0.6250 1.650.200.0495 2.5245按同时使用

计算

选用污水提升装置:Q=18m3/h,H=15m,N=1.5Kw,一用一备。(注:其余地下二层可重力排出,不设污水提升装置。)

3、生活排水立管计算:

立管编号层数洗脸盆0.75

浴盆3.00座便器4.50淋浴器0.45小便斗0.3洗涤盆1.00排水当量总数

排水管设计

秒流量WL-1

000 1.5000 1.5

4、 压力废水计算

为安全计,电梯基坑、地下车库内部设有集水池、潜污泵排水。选用:WQG20-15-2.2型,Q=20m 3

/h,H=15m,N=2.2kW ,经复合,满足要求。

五、雨水计算

屋面及采光井暴雨按“安顺市暴雨公式及计算图表”取重现期为50年,降水历时5min ,暴雨强度q5=5.71L/S.100m 2

;室外地面雨水重现期取2年,降雨历时5min ,暴雨强度q5=4.05L/S ·100m 2

采光井雨水量:雨水量按50年期计算,q y =14.28L/s=51.4m 3/h,排污泵选用WQG40-15-4型,Q=40m 3

/h,H=15m,N=4kW ,集水池尺寸L ×B ×H=2m ×2m ×1.5m ,有效容积4.8m 3

>3.3m 3

。经复合,满足要求。

虹吸雨水系统详见专业厂家设计。 采光井及小区雨水量计算见下表:

小区雨水量计算见上表,管径计算见下表,设计选用2条d600的雨水管排出,满足要求。

注:公式根据《全国民用建筑工程设计技术措施》给水排水,

六、污水处理设计:

化粪池容量计算:

给排水计算书

给排水计算书 1.给排水设计依据: 1.《人民防空地下室设计规范》 GB50038-2005 2.《人民防空工程防化设计规范》 RFJ013-2010 3.《人民防空工程设计防火规范》 GB50098-2009 4.《人民防空工程柴油电站设计标准》 (RFJ2-91) 5.《人民防空医疗救护工程设计标准》 (RFJ005-2011) 6.《建筑给水排水设计规范》 GB50015-2003(2009版) 2.工程概况: 本工程平时功能为汽车库,战时为甲类防空地下室,共含有11个防护单元、1个移动电站、1个固定电站。其中8个防护单元防护等级为二等人员掩蔽部,2个防护单元为物资库,防护等级为核6级、常6级,防化等级为丙级;1个防护单元为中心医院,防护等级为核5级常5级,防化等级为乙级。 三.战时水箱容积计算: 1.防护单元一(二等人员掩蔽所):

a 战时生活用水量 掩蔽人数m=1050, q生=4L/人.日生活储水时间t=7天 Q1=1.15m.q.t/1000=1.15×1050×4×7/1000=33.8m3 口部洗消水量 3m3 人员简易洗消用水量0.6 m3 Q生=33.8+3+0.6=37.4m3取38m3 设38T生活水箱一个:尺寸为5000×4500×2000 临战安装 b战时饮用水量 掩蔽人数m=1050, q生=4L/人.日生活储水时间t=15天 Q饮=1.15m.q.t/1000=1.15×1050×4×15/1000=72.4m3取76m3 设38T饮用水箱两个:尺寸分别为:5000×4500×2000 临战安装 2.防护单元二(二等人员掩蔽所): a 战时生活用水量 掩蔽人数m=1000, q生=4L/人.日生活储水时间t=7天 Q1=1.15m.q.t/1000=1.15×1000×4×7/1000=32.2m3 口部洗消水量 3m3 人员简易洗消用水量0.6 m3 Q生=32.2+3+0.6=35.8m3取38m3

高层建筑给排水课程设计计算书

建筑给排水课程设计说明书及计算书

目录 设计依据________________________________________________________ - 0 - 设计围__________________________________________________________ - 0 - 工程概况________________________________________________________ - 0 -

生活给水系统计算________________________________________________ - 1 - 1、高层给水计算_____________________________________________ - 1 - 1)各卫生间给水系统计算表_______________________________ - 2 - 2)顶层用户给水系统干管计算表___________________________ - 9 - 3)高层用户给水系统计算表______________________________ - 11 - 2、低层给水计算____________________________________________ - 13 - 3、水表选择________________________________________________ - 17 - 4、地下室加压水泵的选择____________________________________ - 18 - 生活污水排水系统计算___________________________________________ - 19 - 1、住宅卫生间排水计算______________________________________ - 19 - 2、厨房排水计算____________________________________________ - 23 - 3、商场公共卫生间排水计算__________________________________ - 26 - 4、排水附件的设置__________________________________________ - 28 - 5、检查井的设置____________________________________________ - 29 - 6、化粪池的设置____________________________________________ - 29 - 消火栓系统计算_________________________________________________ - 29 - 1、消火栓的布置___________________________________________ - 29 - 2、消防水量________________________________________________ - 31 - 3、水枪充实水柱高度的确定__________________________________ - 31 - 4、水枪喷嘴处所需压力计算__________________________________ - 32 - 5、水枪喷嘴出流量计算______________________________________ - 32 - 6、水带阻力计算____________________________________________ - 33 - 7、消火栓口所需压力计算____________________________________ - 33 - 8、消防系统管材选择________________________________________ - 33 - 9、水力计算________________________________________________ - 33 -

建筑给排水消防设计计算书

青岛天迅电气有限公司二期厂房 建筑给水排水设计计算书 (一) 计算依据: 根据中华人民共和国现行的《建筑给水排水设计规范》(GB50015-2003)、《建筑设计防火设计规范》(GB 50016-2006)等规范规定。 (二) 计算内容: (1)给水系统: 1. 办公楼卫生间及食堂厨房的给水计算。 2. 办公楼卫生间及食堂厨房的排水计算。 3.室外化粪池、隔油池的计算与选型。 4.消防给水系统的计算。 (三) 计算过程: 1. 办公楼卫生间及餐厅食堂的给水计算 根据规范办公楼给水设计秒流量公式为: q g =0.2αNg 式中q g ——计算管段的给水设计秒流量; Ng ——计算管段的卫生器具给水当量总数; α—— 根据建筑物用途而定的系数 办公楼取1.5 餐厅的厨房给水管道设计秒流量为: q g =b N q 00∑ 式中q g ——计算管段的给水设计秒流量; q 0——同类型的一个卫生器具给水额定流量; N 0——同类型卫生器具; b ——卫生器具的同时给水百分数; 2. 办公楼卫生间及食堂厨房的排水计算 根据规范办公楼生活排水管道设计秒流量公式为: max 12.0q N q P p +=α 式中p q ——计算管段排水设计秒流量; P N ——计算管段的卫生器具排水当量总数; α——根据建筑用途而定的系数 取2.0 max q ——管段上最大一个卫生器具的排水流量

餐厅的厨房排水管道设计秒流量为: q g =b N q 00∑ 式中q g ——计算管段的排水设计秒流量; q 0——同类型的一个卫生器具排水流量; N 0——同类型卫生器具; b ——卫生器具的同时排水百分数; 3.室外化粪池、隔油池的计算与选型 化粪池计算公式: 污水部分容积:1000241?= Nqt V 污泥部分容积:1000)00.1(2 .1)00.1(2?-?-=c K b NT V α 化粪池总有效容积:V = V1 + V2 已知条件: N :化粪池实际使用人数:25人 q :生活污水量:25升/人·天 t :化粪池污水停留时间:12小时 α:每人每天污泥量:0.4升/人·天 T :污 泥 清 掏 周 期:180天 b :进化粪池新鲜污泥含水率:95% c :发酵浓缩后污泥含水率:90% K :污泥发酵后体积缩减系数:0.8 计算过程: 313.01000241225251=???= V ()()1000 90.000.12.18.095.000.11801507.02?-??-???=V 512.1= 立方米824.1512.1313.0=+=V 选用2号化粪池详见图集L03S002-114 隔油池参照图集L03S002-12设计参数确定型号为乙型隔油池

建筑给排水毕业设计计算书

目录 第一章室内冷水系统 (3) 一竖向分区 (3) 二用水量标准及计算 (3) 三冷水管网计算 (4) 四引入管及水表选择 (9) 五屋顶水箱容积计算 (10) 六地下贮水池容积计算 (11) 七生活水泵的选择 (11) 第二章室内热水系统 (12) 一热水量及耗热量计算 (12) 二热水配水管网计算 (12) 三热水循环管网计算 (15) 四循环水泵的选择 (16) 五加热设备选型及热水箱计算 (17) 第三章建筑消火栓给水系统设计 (18) 一消火栓系统的设计计算 (18) 二消防水泵的选择 (20) 三消防水箱设置高度确定及校核 (20) 四消火栓减压 (20) 五消防立管与环管计算 (21) 六室外消火栓与水泵接合器的选定 (21)

第四章自动喷水灭火系统设计 (22) 一自动喷水灭火系统的基本设计数据 (22) 二喷头的布置与选用 (22) 三水力计算 (22) 四水力计算 (23) 五自动喷水灭火系统消防泵的选择 (26) 第五章建筑灭火器配置设计 (28) 第六章建筑排水系统设计 (29) 一排水管道设计秒流量 (29) 二排水管网水力计算 (29) 三化粪池设计计算 (33) 四户外排水管设计计算 (34) 第七章建筑雨水系统设计 (35) 一雨水量计算 (35) 二水力计算 (36)

第一章室内冷水系统 一.竖向分区 本工程是一栋十二层高的综合建筑,给水分两个区供给。一、二、三层商场和办公室作为低区,由市政管网直接供水;三至十二层客房作为高区,由屋顶水箱供水。 二.用水量标准及用水量计算 1.确定生活用水定额q d 及小时变化系数k h。 根据原始资料中建筑物性质及卫生设备完善程度,按《建筑给水排水规范》确定用水定额和小时变化系数见下,未预见用水量高区按以上各项之和的15%计,低区按10%计。列于用水量表中。 2.用水量公式: ①最高日用水量 Q d =Σmq d /1000 式中 Qd:最高日用水量,L/d; m:用水单位数,人或床位数; q d :最高日生活用水定额,L/人.d,L/床.d,或L/人.班。 ②最大小时生活用水量 Q h =Q d K h /T 式中 Q h :最大小时用水量,L/h; Q d :最高日用水量,L/d; T: 24h; K h :小时变化系数,按《规范》确定。⑴.高区用水量计算 客房:用水单位数:324床; 用水定额:400L/(床/d); 时变化系数Kh=2; 供水时间为24h 最高日用水量Qd=324×400=129600L/d 最高日最大时用水量Qh=Kh×Qd/24=10.8 m3/h 未预见水量:按15%计,时变化系数Kh=1. 最高日用水量Qd=129600×15%=19400L/d 最高日最大时用水量Qh=19400/24=0.81 m3/h ⑵.低区用水量计算 办公:用水单位数:442×2×60%/7=76人 用水定额50L/(人*班) 时变化系数Kh=1.5

给排水设计计算书

给排水设计计算书

万科红三期给排水设计计算书 一、生活给水 (一)用水量计算 1、保障房140户,2人/户,250L/人·日计,则最高日生活用水量=2X250X140/1000=70(m3/d); 2、住宅720户,3.5人/户,250L/人·日计,则最高日生活用水量 =3.5X250X720/1000=630(m3/d); 3、公寓324户,4人/户,300L/人·日计,则最高日生活用水量 =4X300X324/1000=388.8(m3/d); 4、办公楼建筑面积为29938.4m2,有效面积按60%建筑面积计,人均有效面积为6m2,则实际使 用人数约为3000人,50L/人·班计,则最高日生活用水量=50X3000/1000=150(m3/d); 5、商业建筑面积为19947.27m2,有效面积按80%建筑面积计,每m2营业厅面积6L/日,则最高 日生活用水量=19947.27X0.8X6/1000=95.7(m3/d)。 本工程分2个生活水池:生活水池和商业水池各一座,其中生活水池供保障房、住宅及幼儿园使用,公寓、办公楼和商业用水由商业水池供给。 生活水池容积:(70+630 )x20%=140m3 商业水池容积:(388.8+150+95.7)x20%=126.9m3,取130m3 (二)分区计算 地块周边市政管网水压极低,除地下车库冲洗水采用直供水外,所有楼层考虑加压供水。 住宅生活给水系统分高、低两个区:

低区: 4、5栋 3~14层, 6~8栋 2~14层,保障房3~14层 高区: 4~6栋 15~32层, 7、8栋 15~31层 商业给水系统分高、中、低两个区: 低区:-1~2层 中区:公寓:3~16层,办公楼3~11层(其中3层无卫生间) 高区:公寓:17~30层,办公楼12~22层 (Ⅰ)住宅低区: a)住宅: Ng4低= Ng5低=(4.75X4+4)X12=276 , Ng7低= Ng8低=(4.75X4+4)X13=299 Ng6低=(4.75+6)X2X13=279.5 b)保障房: Ng10低=4X10X12=480 查表得q4低≈4.4L/s ,q5低≈4.4L/s ,q6低≈4.4L/s ,q7低≈4.6L/s ,q8低≈4.6L/s ,管径为DN80 ;q10低≈6.52L/s ,管径为DN100 ; Ng总低=1909.5,查表得q总低=17.10L/s ,管径为DN150 ; 又∵H 低区=5+48.1+15+15=83.1m,实际值按计算值的1.05倍计,得H 低区 ≈87.3m ∴主泵DL65-16x6,工作时Q=9.0L/s,H=86m,N=15KW,3台,2用1备 辅泵DL50-15x6,工作时Q=3.8L/s,H=86m,N=5.5KW,1台 (Ⅱ)住宅高区: Ng4高= Ng5高=(4.75X4+4)X18=414 , Ng7高= Ng8高=(4.75X4+4)X17=391 Ng6低=(4.75+6)X2X17=365.5 查表得q4高≈5.6L/s ,q5高≈5.6L/s ,q6高≈5.2L/s ,q7高≈5.5L/s ,

给排水计算书

Xxxxxxxxxxxxxx学校 电气xxxx班 姓名:xx 指导教师;xx 学号:xxxxxxxxx 2011-5-10

一、工程概况: 该大楼是一栋办公大楼,该建筑地下一层,地上十一层,高度为35米,地下室为设备用房,包括水泵、水池、空调机房、报警阀用房、汽车库、高低压配电室、变电室。底层至十一层为办公室。 给水水源:本建筑物以城市给水管网作水源,建筑物北向有城市给水,管径DN500mm ,市政可提供水源280Kpa 。 排水条件: (1)城市排水管网为雨污分流排水系统。 (2)室外排水管网位于建筑物北向,排水管管径为ф500mm, 相对标高为了-2.0米, 雨水管径为ф1000mm,相对标高为-2.5米。 二、设计范围 设计给排水平面图:建筑给水管道布置、建筑排水管道布置、室内消火栓布置、自动喷水系统布置、 设计给排水系统图:给水系统、排水系统、消火栓系统、自动喷水系统、大样图:卫生间大样图、泵房大样图、集水池大样图室外给排水平面图:室外给排水管道布置、室外给排水管道附件、检查井、阀门井 三、设计依据: 1、《建筑给水排水设计规范》GB 50015-2003; 2、《全国民用建筑工程设计技术措施?给水排水》; 3、《高层民用建筑设计防火规范》GB 50045-95 (2001年版); 4、《自动喷水灭火系统设计规范》GBJ 50084-2001; 5、《建筑灭火器配置设计规范》GBJ 140-90 (1997年版); 6、上海市消防局沪消发[2002]37号《关于规范建筑灭火器配置的

通知》; 7、《民用建筑水灭火系统设计规范》DGJ08-94-2001; 8、其它现行的有关设计规范、规程和规定; 9、有关主管部门对方案设计的审查意见; 10、业主提出的设计要求; 11、建筑工种提供的图纸;

给排水计算书总结

给排水计算书总结

————————————————————————————————作者:————————————————————————————————日期:

给排水设计 一、工程概况: 本建筑位于河南省平顶山市叶县商业街东环路西侧,为金建叶县悦和园2#住宅楼。总建筑面积:10871.83m2,建筑高度57.15m。负一层为汽车库、设备用房和储藏室;一、二层为商业网点,三层~顶层均为住宅。建筑类别及耐火等级:二类高层居住建筑;耐火等级为地上二级,地下一级。 二、设计依据: 1.《建筑给水排水设计规范》GB50015-2003(2009年版); 2.《高层民用建筑设计防火规范》GB50045-95(2005年版); 3.《住宅设计规范》GB50096-1999(2003年版); 4.《住宅建筑规范》GB50368-2005; 5.《自动喷水灭火系统设计规范》GB50084-2001(2005年版); 6.《建筑灭火器配置设计规范》GB50140-2005; 7.《建筑给水聚丙烯管道工程技术规范》GB/T50349-2005; 8.《建筑给水钢塑复合管管道工程技术规程》CECS125:2001; 9.《建筑排水用硬聚氯乙烯内螺旋管管道技术规程》CECS 94:2002; 10.建筑和有关工种提供的作业图和有关资料。 11.河南省现行建筑工程设计标准图集:《05系列工程建设标准设计图集》DBJT19-20-2005。三、设计范围: 本工种主要负责建筑红线内生活给水、建筑生活排水、消火栓灭火系统、自动喷水灭火系统、建筑灭火器配置等施工图设计与配合。 四、生活给水系统: 1、给水水源和系统: 为满足生活和消防用水要求,从市政自来水管上引入两路进水管,进水管口径为DN150,在基地内以DN150管形成环网,进入基地处生活用水设水表计量。 本工程生活供水采用分区供水方式,-1F~5F为供水一区,由市政给水管网直接供给,室外浇洒道路用水、绿化用水、外墙面清洗用水、-1~5层的生活用水等,利用城市管网水压直接供给。6F~13F为供水二区, 14F~19(跃层)为供水三区。本小区二、三区生活供水由设于泵房内的智能化箱式泵站加压后供给,其中二区供水由设于泵站内的减压稳压阀经三区供水干管减压后供给。设备加压力水泵流量根据高区生活用水设计秒流量选型,配备全变频控制柜。泵组为恒压变频运行,由设在供水干管上的压力传感器控制。各区最不利用水点的出水压力不小于0.1MPa,最大静水压力不大于0.35MPa。在控制室可显示泵组运行状态,并可控制泵组启停。住宅冷水表采用一户一表,每层按单元分别集中设置,采用普通旋翼式冷水表,集中设于各层管道井内。户内给水支管在结构楼板降板后的建筑垫层中敷设。 2、生活用水量计算: (1)、小区1、2#楼总生活用水量计算,最高日,最大时用水量计算书: 最高日,最大时用水量计算书 按照建筑给水排水设计规范(GB 50015-2003)(2009年版)进行计算 各用水部位统计结果如下:

住宅给排水计算书

XXXXX六期F37-2型住宅工程计算书 专业分类给排水 姓名 2008年7月30日

一、工程概况: 本工程位于XXXXX ,为低层住宅,耐火等级为二级,建筑面积xxx m 2,建筑占地面积 xxx m 2,地下1层,地上8层,建筑总高 25.10m 。 管材:给水管为钢衬塑复合管,排水管为PVC-U 排水塑料管。 二、市政条件: 给水:由市政给水管网供水。 高区:市政管径为 DN150,入口水压约 0.59MPa 。 低区:市政管径为 DN100,入口水压约 0.29MPa 。 消防:由市政消防管网供水,管径为 DN200,入口水压约 0.61MPa 。 三、给水管道水力计算: 取最不利的管段进行计算,即取户型二(A )的JL1-4、JL2-4计算。 a. 给水用水定额与时变化系数 依据《建筑给水排水设计规范》(GB 50015-2003),户型二(A )有两卫一厨,取4人/户,最高日生活用水定额q=320L/(人?d),时变化系数Kh=2.5。 b. 最高日用水量 Qd=mq d =4×320=1280L/d=1.75 m 3/d Q d —— 最高日用水量,单位(升/天); m —— 用水总人数,单位(人); q d —— 人均生活用水定额,单位(升/人天)。 c. 最高日最大时用水量 q hmax =Q d ×K h /T =1.28×2.5/24=0.133 m 3/h q hmax —— 最大时生活用水量,单位(m 3/h ); Q d —— 最高日用水量,单位(m 3); K h —— 小时变化系数; T —— 用水时间,单位(h )。 d. 给水管网水力计算 1)设计秒流量计算 按公式q g =0.2×U ×N g A 、最大用水时卫生器具给水当量平均出流概率: 00100% 0.23600 h g q m k U N T ??= ???? U o ——生活给水管道的最大用水时卫生器具给水当量平均出流概率(%); q 0——最高用水日的用水定额; m ——每户用水人数; k h ——小时变化系数; N g ——每户设置的卫生器具给水当量数; T ——用水时数(h); 0.2—— 一个卫生器具给水当量的额定流量(L/s)。 N g =8.00(洗涤盆1个1.00,洗脸盆2个0.75,大便器2个0.50,淋浴器2个0.75,拖布盆1个1.00,家用洗衣机1个1.00,室外绿化龙头1个1.00(仅一层有),绿化龙头1个1.00。) U 0=320×4×2.5/0.2/8/24/3600×100%=2.31% 取U 0=2.5%

建筑给排水常用计算书和说明书

<毕业设计>建筑给排水常用计算书与说明书2013年04月23日09:18:14 (一) 设计依据 1)《建筑给水排水设计规范》 GB50015-2003 2)《高层民用建筑设计防火规范》GB50045-95(2001版) 3)《自动喷水灭火系统设计规范》GB50084-2001 4)《建筑灭火器配置设计规范》GBJ140-90(1997版) 5)《住宅设计规范》GB50096-1999 (2003版) 6) 《饮用净水水质标准》CJ94-1999 7)《建筑中水设计规范》 GB50336-2002 8)《游泳池与水上游乐池给水排水设计规程》CECS 14:2002 9)《城市污水再生利用城市杂用水水质》GB/T 18920 10)《汽车库、修车库、停车场设计防火规范》 GB50067-97 11)国家颁布得有关设计规范与标准及市政有关部门得要求 12) 业主提供得有关资料 13) 建筑提供得平剖面图,总平面图 14) 其她相关专业提供得设计要求与资料 (二)设计范围 室内给水系统、饮用净水系统、污废水系统、消防供水系统、雨水系统、热水系统、冷却循环水系统、中水系统、基地外网等 (三) 给水 1、给水水源与系统: 从城市自来水管道上接入一根给水管,进水管管径为DN150,引出消防水箱进水管直径为DN150, 生活用水管直径为DN100,市政压力为0、40MPa、对居住建筑部分用水,地下三层设置不锈钢生活水箱一个, 城市自来水进入地下生活水箱后,由泵房内一组生活水泵提升:提升至屋顶水箱供应十八~四十层, 一组生活水泵变频供水供应十一~十七层,一组生活水泵变频供水供应四~十层。对公共建筑部分用水, 地下三层至地上三层得生活给水由市政管网直接供给。供水进行分区,各分区最低配水点静水压力不 大于0、45MPa。在三十六~四十层,为保证给水得压力足够,四十一层生活水箱间内设置生活给水增压设备。 2、用水量 (1) 居住部分需要供给得水量:5ObpS。 居住部分户型及指标

给排水课程设计计算书

《建筑给水排水工程》课程设计任务书及指导书 一、设计资料 (1)建筑资料 建筑各层平面图、建筑剖面图、厨厕大样图等。 建筑物为六层住宅,采用钢筋混凝土框架结构,层高为3M,室内外高差为0.1M。 (2)水源资料 在建筑物北面有城镇给水管道和城镇排水管道(分流制),据调查了解当在夏天用水高峰时外网水压为190kpa,但深夜用水低峰时可达310kpa;环卫部门要求生活污水需经化粪池处理后才能排入城镇排水管道。每户厨房内设洗涤盆一个,厕所内设蹲式(或坐式)大便器,洗脸盆、淋浴器(或浴盆)及用水龙头(供洗衣机用)各一个。每户设水表一个,整幢住宅楼设总表一个。 二、设计内容 1.设计计算书一份,包括下列内容 (1)分析设计资料,确定建筑内部的给水方式及排水体制。 (2)考虑厨厕内卫生器具的布置及管道的布置与敷设。 (3)室内外管道材料、设备的选用及敷设安装方法的确定。 (4)建筑内部给排水系统的计算。 (5)其它构筑物及计量仪表的选用、计算。 (6)室外管道定线布置及计算(定出管径、管坡等数据及检查井底标高,井径,化粪池进出管的管内底标高等)。 2.绘制下列图纸 (1)各层给排水平面图(1:100)。 (2)系统原理图 (3)厨厕放大图(1:50)。 (4)主要文字说明和图例等。

设计说明书 (一)给水方式的确定 单设水箱供水 由设计任务资料得知,市政给水供水在夏天用水高峰时外网水压为190kpa,但深夜用水低峰时可达310kpa,查规范得知,3层及以下的单位给水供水宜直接市政供水,而4到6层得用户则有水箱供水。 优点:系统简单,投资省,充分利用室外管网水压,节省电耗,拥有贮备水量,供水的安全可靠性较好。 缺点:设置高位水箱,增加了建筑物的结构荷载,降低经济效益,水压长时间持续不足时,需增大水箱容积,并有可能出现断水。 总的来说,整个系统由室外管网供水,下行上给。这种方式不仅节省了材料费用,并且免除了水泵带来的动力费用以及水箱造成的建筑物经济效益降低的问题。 (二)给水系统的组成 整个系统包括引入管、水表节点、给水管网和附件等。 系统流程图为:市政给水管网→室外水表→管道倒流防止器→室外给水环网→户用水表→室内管网 (三)管材及附件的选用 1、给水管材 生活给水管道与室外环网采用不锈钢管,其余配水管采用PP-R给水塑料管。 2、给水附件 DN>50mm的管道及环网上设置闸阀,DN<50mm的管道上设置截止阀。 (四)施工要求 1、室外管道 室外管道采用DN100不锈钢管连接成环状,连接形式为法兰连接,埋设在地下0.7m处,向建筑物内部供水。 2、室内管道 (1)室内管道PP-R给水塑料管采用热熔连接的形式。 (2)室内管道立管采用明装的形式装设在水表间内,支管采用暗装的形式埋在空心墙或暗敷于地板找平层中。同时在管道施工时,注意防漏、防露等问题。 (3)给水管与排水管平时、交叉时,其距离分别大于0.5m和0.15m;交叉处给水管在上。(4)管道穿越墙壁时,需预留孔洞,孔洞尺寸采用d+50mm-d+10mm,管道穿越楼板时应预埋金属套管。 (5)管道外壁之间的最小间距,管径DN≤32时,不小于0.1m;管径大于32mm时,不小于0.15m。 二、排水工程设计 (一)污废水排水工程设计 1、排水体制的选择 根据本工程实际排水条件,该建筑采用污废水合流排水系统,经化粪池处理后排入城市污废水管道。 由于本工程层数较少,采用伸顶通气立管。 2、排水系统的组成 由卫生器具、排水管道、检查口、清扫口、室外排水管道、检查井、化粪池、伸顶通气

某18层高层建筑给排水设计计算书

给水排水部分 一、 生活给水部分 系统分区:I 区:D3F~2F ;II 区:3F~9F :III 区:10F~18F ; 1.I 区:生活给水 当量数量小计流量 管径N ∑N l/s mm 洗手盆12323淋浴器0.7510.75洗涤盆166坐式大便器0.542蹲式大便器619114开水间100小便斗0.5 10 5 合计 150.75 3.683409 总当量:∑=75.150N 流量: s l q /98.3= 管径:DN65 II 区:生活给水 当量数量小计流量管径N ∑N l/s mm 洗手盆15656淋浴器0.7500洗涤盆11414坐式大便器0.500蹲式大便器600开水间100小便斗0.5 0合计 70 2.50998 总当量:∑=70N 流量: s l q /51.2= 管径:DN50 III 区:生活给水 当量数量小计流量管径N ∑N l/s mm 洗手盆17272淋浴器0.759 6.75洗涤盆11818坐式大便器0.500蹲式大便器600开水间100小便斗0.5 0合计 96.75 2.950847 总当量:∑=75.96N 流量: s l q /95.2= 管径:DN65

2.中水回用水系统分区:I区:3F~9F;II区:10F~18F; I区:中水回用水 当量数量小计流量管径 N∑N l/s mm 洗手盆100 淋浴器0.7500 洗涤盆100 坐式大便器0.500 蹲式大便器656336 开水间100 小便斗0.52814 合计350 5.612486总当量:∑=350 N流量:s .5 61 =管径:DN80 q/ l 两根立管,每根DN65 II区:中水回用水 当量数量小计流量管径 N∑N l/s mm 洗手盆100 淋浴器0.7500 洗涤盆100 坐式大便器0.513 6.5 蹲式大便器668408 开水间100 小便斗0.53618 合计432.5 6.23899总当量:∑=432 N流量:s =管径:DN80 .6 q/ l 24 3.直饮水系统分区:I区:2F~9F;II区:10F~18F; I区:直饮水 当量数量小计流量管径 N∑N l/s mm 洗手盆0.7500 淋浴器0.7500 小便斗0.500 洗菜池100 开水间11414 洗衣机100 洗涤盆100 坐式大便器600 坐式大便器0.500 合计14 1.12

建筑给水排水设计毕业设计计算书

建筑给水排水设计毕业设计计算书

XX学院2012届毕业设计学号: X X 学院 毕业设计计算书 设计题目:XX学院科研教学楼建设工程 设计编号: 学院:建筑工程学院 专业:给水排水工程 班级: 姓名: 指导教师: 完成日期:

答辩日期:

XX学院科研教学楼给水排水设计 学生姓名:指导教师: (XX学院建筑工程学院,) 摘要:本工程位于XX市,无冻土情况,地上11层,地下1层 (人防和设备层),主要功能为双层机械停车、科研、办公、储藏、阅览、活动、会议、手术、实验等,总建筑面积约为11300平方米,属于一类重要科研楼,设计共分为六个部分,分别为:生活给水系统设计﹑排水系统设计﹑消火栓系统设计﹑自喷系统设计﹑雨水系统设计和人防系统设计。生活给水系统设计包括各层给水平面图﹑系统图及泵房大样图;排水系统设计包括各层排水平面图及排水系统图;消火栓系统设计包括各层消火栓平面图及消火栓系统图;自喷系统设计包括各层自喷平面图及自喷系统图;雨水系统设计包括各层雨水平面图及雨水系统图;人防系统设计包括人防系统平面图及人防系统图。本文通过设计计算,为该工程的给排水专业设计提供了有效的数据依据。 关键词:科研教学楼;给水;排水;设计 The Research Teaching Building Water Supply and drainage Design Of Taizhou University Student: Xiaobin Yu Adviser: Shuyuan Liu (College of Civil Engineering and Architecture, Taizhou University) Abstract: The design is a Eleven layer research teaching building water supply and drainage design,No permafrost conditions.The main

给排水设计计算书

万科红三期给排水设计计算书 一、生活给水 (一)用水量计算 1、保障房140户,2人/户,250L/人·日计,则最高日生活用水量=2X250X140/1000=70(m3/d); 2、住宅720户,3.5人/户,250L/人·日计,则最高日生活用水量=3.5X250X720/1000=630(m3/d); 3、公寓324户,4人/户,300L/人·日计,则最高日生活用水量=4X300X324/1000=388.8(m3/d); 4、办公楼建筑面积为29938.4m2,有效面积按60%建筑面积计,人均有效面积为6m2,则实际使 用人数约为3000人,50L/人·班计,则最高日生活用水量=50X3000/1000=150(m3/d); 5、商业建筑面积为19947.27m2,有效面积按80%建筑面积计,每m2营业厅面积6L/日,则最高 日生活用水量=19947.27X0.8X6/1000=95.7(m3/d)。 本工程分2个生活水池:生活水池和商业水池各一座,其中生活水池供保障房、住宅及幼儿园 使用,公寓、办公楼和商业用水由商业水池供给。 生活水池容积:(70+630 )x20%=140m3 商业水池容积:(388.8+150+95.7)x20%=126.9m3,取130m3 (二)分区计算 地块周边市政管网水压极低,除地下车库冲洗水采用直供水外,所有楼层考虑加压供水。 住宅生活给水系统分高、低两个区: 低区: 4、5栋 3~14层, 6~8栋 2~14层,保障房3~14层 高区: 4~6栋 15~32层, 7、8栋 15~31层 商业给水系统分高、中、低两个区: 低区:-1~2层 中区:公寓:3~16层,办公楼3~11层(其中3层无卫生间)

(完整版)设计院给排水设计计算书范例剖析

给排水设计 一、设计依据: 1、《建筑给水排水设计规范》GB 50015-2003; 2、《全国民用建筑工程设计技术措施?给水排水》; 3、《高层民用建筑设计防火规范》GB 50045-95 (2005年版); 4、《建筑设计防火规范》GB 50016-2006 (2006年版); 5、《自动喷水灭火系统设计规范》GBJ 50084-2001; 6、《建筑灭火器配置设计规范》GBJ 140-90 (1997年版); 7、《民用建筑水灭火系统设计规范》DGJ08-94-2001; 8、其它现行的有关设计规范、规程和规定; 9、有关主管部门对方案设计的审查意见; 10、业主提出的设计要求; 11、建筑工种提供的图纸; 二、设计范围: 本工种主要负责基地内建筑物室内外给水、污废水、雨水、消防栓消防、自动喷水灭火、灭火器配置等的施工图设计与配合。 三、给水系统: 1、给水水源和系统: 为满足消防用水要求,从市政自来水管上引入两路进水管,进水管口径为DN 200(生活用水接自其中一路),在基地内以DN200管形成环网,进入基地处生活用水设水表计量。 室外浇洒道路用水、绿化用水、外墙面清洗用水、-1~2层的生活用水等,利用城市管网水压直接供给。其余用水进入主楼地下室生活水箱,经加压泵组抽吸、提升至屋顶水箱后供给。 2、用水量计算: ⑴办公用水: 人数:主楼地上部分面积为7433m2,副楼面积为3083m2,有效面积为建筑面积 60%,每人使用面积按6m2计,则办公人数为:(7433+3083)×60%/6=1052, 取1000人; 用水量标准:50 L/人·班; 时变化系数:K=1.2; 使用时间:10小时; 最高日用水量: Q d1=50×1000/1000=50 m3/day 最大时用水量: Q h1=50×1.2/10=6 m3/hr 平均时用水量: Q h平1=50/10=5m3/hr ⑵道路地面冲洗用水和绿化用水: 用水量标准: 2 L/ m2·次; 使用时间:以2 h/ 次,上、下午各一次计; 面积:约4000 m2;

建筑给排水计算书毕业设计

(此文档为word格式,下载后您可任意编辑修改!) 单位代码:006 分类号:TU 西安创新学院本科毕业论文设计 题目:西安市外国语学校计算机实验中心 建筑给水排水设计 系部名称:建筑工程系 专业名称:给水排水工程 学生姓名:高逍蕊 指导教师:杨轶珣

毕业时间:二〇一三年六月

西安市外国语学校计算机实验中心建筑给水排水设计 摘要:本设计是西安市外国语学校计算机实验中心建筑给水排水设计,主要包括给水系统、排水系统以及消防给水系统。给水系统设计包括给水方式的选择、给水管材、管径的选择和相应水力计算。排水系统包括排水管材、管径的选择布置和相应的水力计算,排水系统出水直接排入市政污水管网,底层单独排水,排水立管设伸顶通气。消防系统包括消火栓的布置和相应的水力计算,室内消火栓系统火灾初期10min消防用水量由屋顶消防水箱供给,消防水箱由生活给水系统供给。 关键词:给水系统;排水系统;消防给水系统

Design of water supply and drainage experiment center computer Foreign Language School of Xi'an city building Abstract: This design is the design of water supply and drainage experiment center computer Foreign Language School of Xi'an city buildings, including water supply system, drainage system and fire water supply system. Water system design including the calculation of water supply mode selection, water supply pipe, pipe diameter selection and the corresponding of drainage system comprises a drainage pipe, pipe diameter selection and layout of the corresponding water, drainage water directly into the municipal sewage pipe network, the separate drainage, drainage tube set stack ventilation. Fire of the arrangement and the corresponding early fire 10min fire water supply from the roof fire water tank, fire water tank is supplied by the living water supply system. Keywords: water supply system; drainage system; fire water supply system

11层高层给排水计算书

一,设计任务书 二,设计方案比较和确定 1,室内给水工程 (1)给水系统选择 由于建筑层高11层,市政管网水头30m.估算建筑物所需水头 H? 10 + =) (=48m,故采用分区供水。 + 4 2 2 - 11 串联给水:将建筑物分为若干供水区域,设有水箱和水泵,低区水箱兼做上区水源,高区水箱通过水泵从下一集区域水箱取水,依次逐级取水。 优点:无需设高压水泵和高压管线;水泵可以保持在高效区工作,能耗少, 管线布置简洁,省管材 缺点:每区都设水泵水箱,占用建筑物面积,供水可靠性受下区设备制约; 各区水箱,水泵分布分散,不易集中管理。 并联给水:将各区升压设备集中设置在底层或地下设备层,各区升压设备从储水池向本区官网供水。 优点:比串联重力给水方式的动力消耗小;各区供水自成系统,互不影响, 供水比较安全可靠;各级升压设备集中,便与维修管理。 缺点:上区供水泵扬程大,总压水现长。 减压给水:又设在底层泵房内的高扬程水泵,直接将水提升至屋顶水箱,再通过各区减压装置依次逐级向下一区的高位水箱供水,形成减压水箱串联给水系统。 优点;节省水泵,占地少,且集中设置便于维修管理,管线布置简单,投 资少 缺点;各区用水需提升至屋顶水箱,水箱容积大,增加了结构负荷,对于 建筑物结构和抗震不利,起传输作用的管径增加,水泵向高位水箱供水, 然后逐渐减压供水,增加了中,低压的能耗,提高了运行成本,且不能保 证供水的安全可靠。 综上所述,选用并联分区给水方式供水 分区给水方式比较 水泵,水箱并联给水 优点,供水安全可靠,水压稳定,各区水箱小,有利于结构 缺点,水箱容积大,增加了结构负荷,对于建筑物结构和抗震不利,起传 输作用的管径增加 变频调速水泵给水 采用离心式水泵配以变频调速控制装置,通过改变电机定子的供电频率来改变电机的转速,从而使水泵的转速发生变话 优点:高效节能,比一般设备节能10%-40%;设备占地面积小,不设高位水箱,减少了建筑负荷,节省水箱占地面积,又可有效的避免水质的二次污染 综上所述,给水系统采用纵向分区,一至三层为底层,市政管网供水,四至 十一层,变频调速水泵增压给水。 (2)排水系统选择 高层建筑的排水系统组成应满足以下三个要求: 1)系统能迅速通畅地将污废水排到室外。 2)排水管道系统气压稳定,有毒有害气体不进入室内,保持室内环境卫生。 3)管线布置合理,简短顺直,工程造价低。 故室内污水采用合流制排放,排水立管采用双立管排水系统,这种系统是有一根

高层建筑给排水课程设计计算书

建筑给排水课程设计说明书及计算书 - 0 -

目录 设计依据________________________________________________________ - 0 - 设计范围________________________________________________________ - 0 - - 1 -

工程概况________________________________________________________ - 0 - 生活给水系统计算________________________________________________ - 1 - 1、高层给水计算_____________________________________________ - 1 - 1)各卫生间给水系统计算表_______________________________ - 2 - 2)顶层用户给水系统干管计算表___________________________ - 9 - 3)高层用户给水系统计算表______________________________ - 12 - 2、低层给水计算____________________________________________ - 13 - 3、水表选择________________________________________________ - 17 - 4、地下室加压水泵的选择____________________________________ - 19 - 生活污水排水系统计算___________________________________________ - 20 - 1、住宅卫生间排水计算______________________________________ - 20 - 2、厨房排水计算____________________________________________ - 24 - 3、商场公共卫生间排水计算__________________________________ - 27 - 4、排水附件的设置__________________________________________ - 29 - 5、检查井的设置____________________________________________ - 30 - 6、化粪池的设置____________________________________________ - 30 - 消火栓系统计算_________________________________________________ - 30 - 1、消火栓的布置___________________________________________ - 30 - 2、消防水量________________________________________________ - 32 - 3、水枪充实水柱高度的确定__________________________________ - 33 - 4、水枪喷嘴处所需压力计算__________________________________ - 34 - 5、水枪喷嘴出流量计算______________________________________ - 34 - 6、水带阻力计算____________________________________________ - 34 - 7、消火栓口所需压力计算____________________________________ - 34 - - 2 -

相关文档