内墙抹灰技术交底:

内墙抹灰技术交底: 填充墙按中级抹灰,高级标准做。 一、施工工艺: 1、准备工作 1)墙面垃圾、水泥浆等应清理干净,然后用清水冲净。 2)检查基层表面的平整度,凸出大的部分要凿掉,凹入太多的部分要用1:3 水泥砂浆补平,砼表面要用界面剂或掺有10%107胶的1:1水泥砂浆满批作为粘结层。 3)保管处钉钢丝网片,宜抹松散材料(珍珠岩水泥砂浆),因保利管膨胀系数 较大,易使粉刷层产生裂缝。 4)墙面干燥时,宜隔天浇适量的水,抹灰工的工具配备齐全。 2、找基准: 1)做灰饼:首先用托线板全面检查墙面的平整度,然后根据中级抹灰的要求, 确定抹灰层厚度为20MM,做灰饼。做灰饼时从上而下做,灰饼间距应小于刮尺长度,墙体上角先做灰饼,再以它为基准拉线做出上部、中间的灰饼,根据墙体上部的灰饼以托线板做出墙体下部灰饼,使其与上部灰饼在同一垂直面上,然后拉水平统线,加做若干灰饼,凡遇门窗口,墙垛、墙角加做灰饼。 2)然后上下两块灰饼间做50宽与灰饼同厚的冲筋。 3)阴角找方:先在阳角一侧墙上做基准,用方尺先将阳角规方,然后在墙板角 弹抹灰基准线,在准线上下两端拉通线,做灰饼。 4)门窗口做护角,护角要求用1:2水泥砂浆,以保证其强度足够,高度不低 于2M,每侧宽度不应小于50MM。 3、抹底层灰: 灰饼达到一定强度后,开始抹底层灰。采用116混合砂浆,抹灰前要洒水湿润墙面,自上而下在灰饼中间抹底层灰,随抹随用刮尺刮平,再用木抹子分遍压实槎平,每遍厚度约7MM。 4、抹面层灰: 1)用114混合砂浆罩面,厚度约7MM,先用铁抹子罩面,再用刮尺刮、找直, 至六七成干后,再用抹子槎平,砂浆过干时可以边边洒水边槎平,直至表面平整密实为止。 2)220(120)MM踢脚线和面层抹灰一次到位,抹1:2水泥砂浆,压光。 3)罩面应两人同时操作,从一个墙角开始,一个人前面抹面一个人后面洒水压

内墙抹灰施工技术交底

内墙抹灰施工技术 交底

一、施工准备 1、对主体结构工程进行核查验收,并取得结构验收手续后,方可进行抹灰工程; 2、所有机具、材料全部准备完毕;室内砌体墙面质量验收完毕,门窗附框安装完成; 3、抹灰前穿越墙面的管线应安装完毕,并对墙体上预留或被剔凿的管线槽、洞及接线盒等用细石混凝土填塞密实(管线开槽采用机械切割),填塞密实后并加设钢丝网防止开裂。检查窗框位置是否正确,连接件安装是否牢固; 4、抹灰前用笤帚将顶、墙清扫干净,如有油渍或粉状隔离剂,应用10%火碱水刷洗,清水冲净,或用钢丝刷子彻底刷干净;抹灰前一天,墙、顶应浇水湿润,抹灰时再用笤帚洒水或喷水湿润; 5、按抹灰墙面的高度,支搭好抹灰用脚手架、高凳。脚手架及高凳应离开墙面及门窗口200~250mm,以利操作。脚手架及高凳要稳定、牢固、可靠; 6、在大面积施工前应做样板间,待样板经监理、甲方验收合格后进行大面积抹灰。

7、内墙抹灰分又为室内部分和公共部分(电梯前室、走廊及楼梯间),按照设计要求公共部分墙面(除楼梯间)要贴砖,故对抹灰层的厚度控制有严格要求。 8、室内部分及公共走道的抹灰厚度为18mm,分三层进行施工,底层厚度为7mm,垫层厚度为6mm,面层厚度为5mm,底层和垫层抹灰采用1:3干混砂浆、面层抹灰采用1:2.5干混砂浆; 9、抹灰前,内墙螺杆眼采用防水砂浆封堵,外墙螺杆眼采用发泡剂封堵。螺杆眼封堵完成后方可开始墙体抹灰。 二、机械准备 浆车、手摇喷雾器、托灰板、木抹子、铁抹子、靠尺板、半截大桶、铁板、铁锹、阴角抹子、阳角抹子、毛刷、大杠、小杠、托线板、线坠等。 三、其它要求 1、现场所用的砌筑砂浆均为1:2.5或1:3商品干混砂浆,现场不设搅拌机; 2、踢脚和内墙的墙面处理方式:如基层墙体为钢筋混凝土墙,则需要在墙上增设素干混砂浆一道(内掺建筑胶);如基层墙体为砌体墙,则需要在墙上增设3厚外加剂专用砂浆打底刮糙或

内墙抹灰技术交底

东都丽苑3#内墙抹灰技术交底 交底内容: 一、施工准备 (一)主要材料:干混抹灰砂浆 (二)主要机具:砂浆搅拌机、平锹、手推车、大桶、灰槽、2m靠尺板、线坠、钢卷尺、方尺、托灰灰板、塑料抺子、阴阳角抺子、钢丝刷、笤帚、钻子(尖、扁头)、锤子、钳子、工具袋等。 二、作业条件: 1、.经主体结构工程验收合格后方可进行抺灰工程。并弹好50cm水平线。 2、将过梁、圈梁及构造柱、混凝土墙板表面凸出部分混凝土剔平。对蜂窝、麻面等应剔到实处,刷素水泥浆一道(内掺水重10%的107胶),紧跟用1:3水泥砂浆分层砂浆分层补平;脚手眼应堵严,外露钢筋头、铅丝头等要剔除,窗台砖应补齐。 4、管道穿越墙洞、楼板洞应及时安放套管,并用1:3水泥砂浆填嵌密实;电线管、消火栓箱、配电箱安装完毕,并将背后露明部分钉好铅丝网;接线盒用纸堵严。 5、砖墙基层表面的灰尘、污垢和油渍等应清除干净,并浇水湿润。 6、根据室内高度和抺灰现场的具体情况,提前准备好抺灰高凳或脚手架,架子应离开墙面及墙角200-250mm,以利操作。 7、室内大面积施工前先做样板间,经鉴定合格后再大面积施工。 二、施工工艺 (一):工艺流程:基层处理→钉钢丝网→喷水湿润→喷浆→找方→放线→贴饼、冲筋→基层抹灰→面层抹灰。 (二):施工工艺: 1、基层处理:基层表面要保持平整、发现如有缺钉缺网等应及时报补齐,洁净,无浮浆、油污。表面凹凸太大的部位要先剔平或用1:3水泥砂浆补齐,表面太光的要剔毛,脚手架眼要用砼填堵密实,水暖、电器管道通过的墙洞,剔凿墙后按装的管道必须用1:3水泥沙浆堵严。结构施工中使用脱模剂,脱模剂未脱落的部位(混凝土墙面)需用10%火碱溶液清洗。 2、钉钢丝网(钢板网):基层处理完成后,在加气砼砌体与剪力墙、柱、梁、等交接处订钢丝网,钢丝网用射钉每200mm—300mm加铁片固定,钢丝网的宽度不小于300mm,与不同基体的搭接每边不小于150mm,挂网要做到均匀、牢固。砌体上不得用射钉固定。配电箱、消防栓、水表箱等留通洞处的背面均做钢板网粉刷,钢板网规格为0.8mm(厚)×9mm(网眼宽)×25mm(网眼长),钢板网覆盖洞口四周300mm。 3、喷水湿润:提前一天用水将墙体湿润,喷水要均匀,不得遗漏,墙体表面吸水深度在20mm左右。楼地面上的积水及时清理干净。 4、喷浆:用界面剂:水泥:过筛细砂=1:1:1.5的水泥浆做喷浆液,喷浆要使墙面布点均匀,不应有遗漏,浇水养护24h,待喷浆点达到一定强度后再抹底灰。抹灰前如有强度达不到或界面剂掉皮脱粉或喷不到位要重新处理. 5、找方:先以跨度较大的两面墙体所在的轴线各找出一条200mm控制线,然后以这两条控制线确定其他两条较短的控制线,相邻控制线之间要相互垂直。 6、放线:根据地面200mm控制线将垂直线、控制线引到墙体、楼地面或其他易于识别的物体上,并悬挂水平通线控制水平方向抹灰。 7、贴饼、冲筋:根据所放垂直线和水平线确定抹灰厚度,在每一面墙上抹灰饼,灰饼厚度即底层抹灰厚度,尺寸5cm见方,水平距离控制在1.2~1.5m左右,竖向距离不宜大于1.6m。然后拉通线做冲筋,冲筋的宽度、厚度与灰饼相同应用与抹灰层相同标号的砂浆冲筋,冲筋的根数应根据房间的宽度确定,筋宽控制在5cm左右。抹灰饼和冲筋的砂浆材料配合比同基层抹灰的砂浆材料配合比。 8、基层抹灰:基层抹灰要在界面剂水泥砂浆达到一定强度后(喷浆后48小时为宜)开始抹底灰,室内墙面、柱面、门窗洞口的阳角均应抹出水泥护角(采用1:2水泥砂浆做高度2米、每侧宽度不小于50mm的暗护角),底灰应分层涂抹,每层厚度宜在7-9mm,抹灰时应将钢丝网垫起,起到订钢丝网的加强措施.。必须待前一层砂浆凝固后再抹下一层,当抹灰总厚度大于35mm时,要采取用

抹灰技术交底

抹灰技术交底记录 一、工程做法: 1、室内抹灰做法: (1)地下1~3层(除配电室和弱点机房):a、刷专用界面剂一遍; b、9厚1:3水泥砂浆; c、6厚1:2水泥砂浆抹平 (2)地下1~3层(配电室和弱点机房):a、配套基层处理;b、20厚掺外加剂、掺合料的防水砂浆,分层铺抹压实;c、5厚1:2水泥砂浆抹面压光 (3)地上1~顶层(客厅、餐厅、卧室、阳台、楼梯间、电梯间、机房):a、刷专用界面剂一遍;b、9厚水泥混合砂浆;c、6厚水泥混合砂浆抹平 地上1~屋顶(厨房、卫生间、门厅、电梯前室):a、刷专用界面剂一遍;b、9厚1:3水泥砂浆抹平搓毛 (4)地上1~顶层(电梯前室、楼梯间):a、清理墙面,满涂专用界面剂;b、25厚玻化微珠,分层施工;c、3~5厚抗裂砂浆,中间压入一层钢丝网;d、刮柔性耐水腻子;e、涂饰面另选 2、顶棚抹灰: (1)地上1~顶层:a、现浇钢筋混凝土板底面清理干净;b、1:1水泥砂浆掺108胶刮平 3、踢脚抹灰(高度150mm) (1)地下1~顶层(戊类储藏室、设备管道层、配电室、弱电机房、楼梯间、电梯前室(地下一层~三层)、楼梯间、电梯机房):a、刷专用界面剂一遍;b、12厚1:3水泥砂浆;c、6厚1:2水泥砂浆抹面压光地上1~顶层(电梯前室):a、刷专用界面剂一遍;b、9厚1:3水泥砂浆;c、6厚1:2水泥砂浆;d、3~4厚1:1水泥砂浆加水重20%建筑胶粘结层;e、5~7厚面砖,水泥浆擦缝或填缝剂填缝 二、技术、安全交底 1、原材料: 1.1水泥:抹灰砂浆采用的水泥强度为3 2.5级,不同品种、不同标号

的水泥严禁混合使用,水泥应有产品合格证书和复检报告。 砂:宜选用平均粒径0.35-0.5mm的豆罗中砂,在使用前应按要求过筛,筛好后保持洁净。不得含有杂物,含泥量不大于 3%。 1.2 抹灰砂浆 砂浆采取机械搅拌,搅拌时间不少于2min,掺用外加剂的砂浆搅拌时间不得少于 3min,掺用有机塑化剂的砂浆,应为 3~5min。抹灰砂浆应该随拌随用,混合砂浆必须在 3 小时内用完,当施工期间最高温度超过30 度时,必须在2小时内使用完毕。严禁使用过夜砂浆、人工拌合抹灰砂浆。 2、施工工艺: 内墙抹灰采用样板引路,样板间施工时严格按照山西省建筑工程施工质量验收规程进行。 2.1工艺流程:基层处理→挂网、吊直、套方、找规矩、贴灰饼→甩浆→作护角→抹底灰→挂纤维防裂网→抹水泥砂浆罩面灰→养护。 2.2 现场搅拌砂浆时,水泥砂浆每遍抹灰厚度宜为5~7mm,水泥混合砂浆每遍抹灰厚度宜为7~9mm,且应待前一层砂浆终凝后方可抹后一层砂浆。 2.3 水泥砂浆不得抹在混合砂浆上。严禁用干水泥收干抹灰砂浆。抹灰层厚度最少不应小于7mm。 2.4 基层处理 2.4.1 用水泥砂浆或细石混凝土修补脚手架孔洞,包括悬挑工字钢、脚手架孔洞。 2.4.2 混凝土墙体表面需用钢丝刷清除浮浆、脱模剂、油污及模板残留物,并割除外露的钢筋头、剔凿凸出的混凝土块;砌体墙面清扫灰尘,清除墙面浮浆、凸出的砂浆块。 2.4.3 构造柱面超出抹灰完成面时,应该凿除超出部分,保证至少有7mm 的抹灰层。 2.4.4 需要湿润墙面时,用喷雾器喷水湿润砌体表面,让基层吸水均匀,蒸压加气混凝土砌体表面湿润深度宜为10~15mm,其含水率不宜超过

内墙面抹灰技术交底记录

技术交底记录 工程名称:华翰花园6#.、9#楼 一、材料要求: 1、石灰膏应用块状生石灰淋制,淋制时必须用孔径不大于3mm×3mm的筛过滤,并贮存在沉淀池中。熟化时间,常温下一般不少于15d,用于罩面时,不应少于30d。使用时,石灰膏内不得含有未熟化的颗粒和其它杂质 2、在沉淀池中的石灰膏应加以保护,防止其干燥、冻结和污染。 3、抹灰用的砂子应过筛,不得含有杂物。 二、施工要求: 1、室内抹灰施工前,应预先做好样板间,并报审监理,建设单位认可后,方可进行。 2、抹灰砂浆的配合比和稠度等应经检查合格后,方可使用。水泥砂浆及掺有水泥或石膏拌制的砂浆,应控制在初凝之前用完。 3、抹灰前,砖、混凝土等基体表面的灰尘、污垢和油渍等,应清除干净,并洒水湿润。 4、平整光滑的混凝土表面,如设计无要求时,可不抹灰,用刮腻子处理。 5、抹灰前,应先检查基体表面的平整度,并用与抹灰层相同的砂浆设置标志或标筋。 6、抹灰前,应检查门窗框位置是否正确,与墙连接是否牢固,连接处的缝隙应用水泥砂浆或水泥混合砂浆(加少量麻刀)分层嵌缝密实。

7、室内墙面、柱面和门洞口的阳角,宜用1:2水泥砂浆做护角,其高度不应低于2m。,每侧宽度不应小于50mm。 8、各种砂浆的抹灰层,在凝结前,应防止快干、水冲、撞击和振动;凝结后,应采取措施防止玷污和损坏。 9、水泥砂浆的抹灰层,应在湿润条件下养。 10、涂抹水泥砂浆每遍厚度宜为5—7mm。涂抹水泥混合砂浆每遍厚宜为7—9mm。 11、水泥砂浆和水泥混合砂浆的抹灰层,应待前一层抹灰层凝结后,方可涂抹后一层,石灰砂浆的抹灰层,应待前一层7—8层干后,方可涂抹后一层。 三、质量要求: 1、抹灰前基层表面的尘土、污垢、油渍等应清理干净。并应洒水湿润。 2、一般抹灰所用材料的品种和性能应符合设计要求。水泥凝结时间和安定性复验应合格。砂浆的配合比应符合要求。 3、抹灰工程应分层进行,当抹灰总厚度大于或等于35mm时,应采取加强措施,不同材料基体交接处表面的抹灰,应采取防止开裂的加强措施,当采用加强网时加强网与各基体搭接宽度不应小于100mm。 4、抹灰层与基层之间及各抹灰层之间必须粘结牢固,抹灰层应无脱层、空鼓,面层无爆灰和裂缝。 5、普通抹灰表面应光滑、洁净、接槎平整,线角顺直。 6、护角、孔洞、槽、盒周围的抹灰表面应整齐、光滑;管道后面的抹灰表面应平整。

内墙抹灰技术交底碧桂园

内墙抹灰技术交底碧桂园 This manuscript was revised on November 28, 2020

内墙抹灰技术交底碧桂园 1.2 砂子:中砂;使用前过孔径5mm筛子,含泥量不超过5%,不得含有杂物。 1.3 801或或901建筑胶水 1.4 镀锌钢丝网、铁钉、耐碱纤维网(符合规范要求) 1.5 20宽塑料分格条 1.6 主要机具:砂浆搅拌机、垂直运输机械、筛子、托灰板、木抹子、铁抹子、靠尺板、阴角抹子、阳角抹子、毛刷等、铝合金杆。 1.7 作业条件:结构工程全部完成,并经有关部门验收,达到合格标准。 1.8 加气混凝土墙体整修完毕,完成水、电气、管线、消防栓箱、配电箱柜、有关埋件等安装埋设工作。抹灰前对墙体上被剔凿的管线槽、洞进行整修完善。 1.9 按抹灰墙面的高度,支搭好抹灰用脚手架、高凳。操作平台及架木应离开墙面及门窗口200~250mm,以利操作。架木要稳定、牢固、可靠、安全。 2.0 本次抹灰,窗框采用先安装法,门采用后安装发,窗框安装后抹灰,门洞口按设计的尺寸抹灰成活。 2 操作工艺 2.1 工艺流程:涂料墙面:基层处理→洒水润湿→贴灰饼→抹门窗口水泥砂浆护角→抹底层灰→抹面层灰(光面)为混合砂浆。15mm厚1:1:6混合砂浆找平层、5mm厚1:0.5: 3混合砂浆面层、压入耐纤维网(砌体墙面设) 面砖墙面:基层处理→洒水润湿→贴灰饼→抹门窗口水泥砂浆护角→抹底层灰→抹面层灰(拉毛面)为防水水泥砂浆。(厨房、卫生间、盥洗室)15mm1:2.5防水砂浆找平层(掺5%防水剂)、4-5mm厚1:1水泥砂浆加水重20%的801胶, 2.2 基层处理:抹灰前检查加气混凝土墙体,对松动、灰浆不饱满的拼缝及粱、板下的顶头缝,用掺用水量8%的801胶灰浆填塞密实。将露出墙面的灰刮净,墙面的凸出部位剔凿平整。墙面坑凹不平处、砌块缺楞掉角的以及剔凿的设备管线槽、洞,应用胶灰整修密实、平顺。用托线板检查墙体的垂直偏差及平整度,将抹灰基层处理完好。采用1:1水泥砂浆中加801或901建筑胶水8%配制成浆料,或采用专用界面剂。可采用人工甩浆或机械喷浆(专用喷浆机)于墙体基层。要求粘结牢固,砂浆颗粒均匀。砂浆颗粒凝结后(三天后)方可进行墙面抹灰。 2.3结构修凿:砼结构(砼墙、梁、柱)面抹灰厚度,必须大于10 mm;凡厚度小于10 mm的砼结构面必须先修凿,后抹灰。严禁先抹灰,后修凿。 2.4在砌筑墙体和混凝土面交接的地方,应先挂钢丝网(网宽300mm两侧各搭接150mm),钢丝网用钉子钉牢镀锌钢丝网加强处理完成后,按构造层次进行抹灰面层处理。 2.5洒水湿润:将墙面浮土清扫干净,分数遍浇水湿润。由于加气混凝土块吸水速度先快后慢,吸水量慢而延续时间长,故应增加浇水的次数,使抹灰层有良好的凝结硬化条件致在砂浆的硬化过程中水分被加气混凝土吸走。浇水量以水分渗入砌块深度8~10mm为宜,且浇水宜在抹灰前一天进行。遇风干天气,抹灰时墙面仍干燥不湿,应再喷一遍水,但抹灰时墙面不显浮水,以利砂浆强度增长,不易出现空鼓、裂缝。

砌体抹灰技术交底

交底内容(砌体抹灰工程) 一、交底依据 1.1、汉源县S 泉镇上海子移民项U 施工图纸及人防工程施工图 《砌体工程施工质量验收规范》(GB 50203—2002) 施工目标要求 质量U 标确保达到《建筑工程施工质量验收统一标准》的“合格”标准,同时满足技术规 范及 图纸要求。 三.抹灰用材料及机具: 3.1、 机具:手推车、铁掀、平锹、灰槽、胶皮管、喷浆机、喷壶、塑料抹子、鼎尺板、刮 尺、苕帚、粉线、钢筋卡子、线坠、阴阳角摺子等。 3.2、 材料:水泥必须有产品合格证、出厂检测报告和进场复验报告。 河砂采用中砂,沙的含泥量不超过3%,使用前用5mm 孔径的筛子过筛。 3.3、 3、配合比:配合比必须挂牌施工,采用重量比,内墙抹灰为15疗1: 3水泥砂浆打 底,5片1:2水泥砂浆罩面。 四、抹灰工程作业条件: 4.1、 砌体上抹灰前必须要清除表面杂物、残留灰浆、舌头灰、尘土等。 4.2、 封堵脚手眼及废弃孔洞(对拉螺栓孔、爬架穿墙丝孔)时,应清理洞内杂浇水湿润后 封 堵密实。 4.3、 喷浆抹灰前所有架眼、孔洞、线盒、预留孔必须按要求封堵好,安装线盒等要保护好 防止喷浆污染,所有工序完成后经验收合格方可抹灰。 4.4、 抹灰前,必须在墙体表面均匀喷浆并经验收合格,待强度达到一定程度后进行抹灰。 4.5、在抹灰前一天,用软管或胶皮管将填充墙面自上而下浇水湿润,抹灰前不得有明 水。 4.6、采人工甩浆,甩浆时将所有需要抹灰的部位全部甩好不要遗漏,并经验收合格 4.7、抹灰前应将四角规方,横线找平,立线吊直,弹出准线。 五、工艺流程: 5.1、基层处理f 挂钢丝网f 吊直、找规矩、贴灰饼一墙面冲筋f 喷浆一做护角一抹底灰一 抹 罩面灰f 养护 工程名称 监理单位 交底部位 交底人签字 汉源县富泉镇上海了?移民安置工程 建设单位 施工单位 交底日期 接受人签字 武汉市市政建设集团有限公司 2015年01月14日 1. 2、 《民用建筑设计?通则》GB5O352-2OO5 1. 3、 《住宅设计?规范》GB50096-1999 1.4、 《住宅建筑规范》GB50386-2005 1. 5、 2. 1、 质量 U 标及质量标准

内外墙粉刷技术交底

工程名称施工单位 交底提要:墙面清理、墙面湿润、护角、打饼、分层粉刷、清理、养护等 交底内容: 一、内墙抹灰: (1)、公共楼梯间、住宅房间、水井、电井、(电梯厅、前室、走道) 1、基层处理,刷水泥浆(加适量建筑胶)一道 2、10mm厚1:1:6水泥石灰砂浆打底扫毛 3、5mm厚1:0.3:2.5水泥石灰砂浆罩面压光(电梯厅、前室、走道墙面配合精装修图施工,遇面砖时做搓毛处理) (2)、厨房、卫生间、入户花园、空中花园、阳台 1、基层墙面刷界面剂 2、15厚1:3水泥砂浆拉毛,两遍成活 二、外墙抹灰: 1、基层墙面刷界面剂 2、20厚1:3水泥砂浆粉刷,两遍成活 3、保温(另见详细说明) 三、施工工艺及技术要求: 基层处理喷水湿润甩浆找方、放线打饼、做护角钉挂钢丝网喷水湿润基层抹灰面层抹灰清理养护 1、基层处理:首先将砼和砌体墙面灰尘、浮浆、油污等清扫干净,表面凹凸太大的部位要先剔平或用1:3水泥砂浆补齐,墙体未堵洞眼要先堵塞严密,水暖、通风管道通过的墙洞、凿剔墙后安装的管道必须用1:3的水泥砂浆堵严。 2、喷浆:喷浆前应将墙面分数遍浇水湿润,喷浆宜凸出墙面2~5mm,喷点应均匀不对漏涂,喷浆后应至少养护48小时。用手压能感觉喷浆面有毛刺感,墙面喷浆硬度、强度、密度以样板层为标准。 3、找方、放线: 先以跨度较大的两面墙体所在的轴线各找出一条控制线,然后以这两条控制线确定其它两条较短的控制线,相邻控制线间要互相垂直。根据控制线将线引到墙体、楼地面或其它易于识别的物体上,外墙从楼顶的四角及凸出外墙的阳台或楼梯间等向下悬垂线进行放线,同时在窗口上下悬挂水平通线用于控制水平方向抹灰。

内墙面抹灰施工技术交底

内墙面抹灰施工技术交底 施工工艺流程 清补基层→检查墙面垂直→抹阴阳角→墙面浇水→平坦确定厚度→标准标志块→抹墙面标志块→阴阳角方正→内墙、柱及门洞口→做护角→铺钉钢丝网→抹水泥踢脚和墙裙→抹水泥窗台→墙面标志筋→抹底层灰→抹中层灰→罩面灰 1.1内墙抹灰构造 ①基础处理。 ②7厚1:3水泥砂浆打底扫毛。 ③8厚1:2水泥砂浆罩面压光。、 施工方法 清补基层、墙面浇水:砼墙和砌体基层清扫洁净,填补缝隙缺损;抹灰前一天,应用胶橡管自上而下的浇水潮湿。 拟按一般抹灰标准吊垂直、规方、找规矩,在地面弹出十字线作为准线,经检查基层表面平坦度和垂直度情形后确定抹灰厚度,但最少不应小于7mm,最大不得大于20mm,墙面凹度较大时要分层衬平(水泥砂浆每层厚度宜为7至9mm)。 抹阴阳角标准标志块。按地面上弹出的十字线,先将房间四方在2m左右高度距离两边阴角10至20cm处,用底层砂浆,各做一个标准标志块(灰饼),厚度为密会层厚度(厚度应不包括面层,大小3cm见方),以这两个标准标志块为依据,再用托线板靠吊垂直确定墙壁下部对应的两个标志块厚度,其位置在踢脚板上口,使上下两个标准块在一条垂直线上。 抹墙面标志块,在墙角(阴角)左右两个标准标志块邻近钉上钉子,栓上小线,拉水平通线(小线要离标志块1mm)每隔1.2至1.5m左右加做若干个标志块,凡门窗口阴角、栓墙柱跺处必须做标志块。 阴阳角找方:第一要将房间规方,然后先在阴角和阳角一侧墙都弹出基线用方尺将阴角、阳角先规方,然后在墙角弹出角线,并在基线上下两端挂通线做标志块。

墙、柱及门洞口做暗护角:室内墙柱面的阳角和门洞口的阳角要求线条清晰、挺拔、并防止碰坏,因此都要做暗护角,同时起到标筋作用。 护角应抹1:2水泥砂浆,高度1.8m,护角每侧宽度不小于50mm,抹护角时,门口靠门框一边,以门框离墙面的间隙(灰口)为准,另一边以墙标志块厚度为据,(墙柱以墙和阳角标志块为准)在地上化好准线,按准线粘好靠好尺板,线锤方尺找方,然后在靠尺板没另一边墙壁角面分层抹1:2水泥砂浆。护角线的外角与靠尺板deep外口平齐,一边抹好再用靠尺板移到已抹好的一边,用钢筋卡子稳住,用线锤吊直靠尺板,把护角的另一面分层抹好,轻轻拿掉靠尺板,待护角的棱角稍干时,用阳角抹子,加水灰比为0.4水泥浆,锊出小圆角(与罩面灰平齐),最后在墙面用靠尺板,按要求尺寸沿角留出5cm,将余外的砂浆以40度斜面切掉(便于墙面抹灰与护角接槎),窗洞口不加抹1:2水泥砂浆做护角,要求方正一致,棱角分明,平坦光滑。 铺钉金属网片 柱、梁与陶粒矿岩空心砖交接基层处沿缝按要求铺钉钢丝网超出墙边1 50mm,规格为10×10×0.6mm,外墙陶粒空心砖满挂钢丝网超出墙边150 mm。木钉固定。其网上涂刷水泥浆一道,再抹底灰。 墙面所凿电线管埋设管槽,待电线管接线盒、配电箱等安装检验合格后,用金属网铺钉,刷水泥浆一道,待抹底灰。 墙面抹标筋(冲筋):用与抹灰层相同水泥砂浆冲筋,冲筋的根数应按照房间的宽度或高度决定,可充横筋,,也可充立筋,按照施工操作适应而定,做法:先在上下标志块之间先抹一层,再抹第二道凸出成一条长梯形灰埂,比标志块(灰饼)凸出1cm左右,作为墙壁底子灰填平的标准。然后用木杠紧贴灰饼左上右下来回搓,直至把标筋搓得跟标志块一样平为止。在标筋两边用刮尺修成斜面。 抹底灰:在抹灰前砌体基层处理完毕后,充完筋两小时左右就能够抹1:3水泥砂浆底灰,厚度7mm,抹灰时,砼墙先薄薄的刮一层,水泥浆软糙,接着按要求厚度装档、找平,在用大杠垂直,水平刮找一遍,用木抹子搓毛。抹灰前应将楼面清理洁净,以便回收落地灰。

内墙抹灰施工技术交底

内墙抹灰施工技术交底 一、编制依据 建筑工程施工质量验收统一标准 GB50300-2013 鹤壁项目建筑施工图 恒大地产集团工程施工工艺指引 恒大地产集团河南有限公司工程师工作手册 二、材料准备、验收 (1)本工程室内抹灰砂浆统一改为:有防水要求的地下室设备间、户内卫生间等房间采用预拌DPM10干混砂浆掺水泥用量5%的防水剂,其余房间采用预拌DPM10干混砂浆;抹灰厚度严格按照建筑图纸室内外装修构造做法表(二)施工。 (2)不同材料交接处、水电配管开槽部位等,须挂镀锌钢丝网,网宽250mm,丝径0.65mm,孔径15*15。 (3)楼梯间和疏散通道的填充墙,应采用镀锌电焊网砂浆面层加强。钢丝网规格为DHW1.8*50.8*50.8双面设置。梅花形设置S型Φ6(三级钢)钢筋穿墙对拉,间距@900。钢丝网需要连接接长时,搭接长度不少于200.钢丝网外表保护层厚度10~15mm。(摘自结施总说明7.10)。 (4)所有进场材料,必须由施工单位报监理工程师验收合格后,方可进场使用。严禁不合格材料用于施工现场。 三、前期准备 (1)现场交底:抹灰施工开始前,施工单位由技术负责人组织专

业质检员、工长、班组负责人及施工工人对抹灰工艺流程、质量要求、注意事项以及对空鼓、开裂、起沙、漏网等质量通病的预控措施做全面讲解。交底应落到实处、不能流于形式,以达到提高工程品质的目的。 (2)样板先行:施工样板未经批准不能大面积施工。每个班组进场后要先进行样板施工。 (3)要求所有管理人员必须熟读建筑总说明,熟悉其中关于抹灰相关技术要求。 四、施工顺序及质量要求 (1)弹线:施工开始前必须把标高控制线(建筑一米线或50线)和墙体水平控制线(30线)设置完毕。由于铝合金门窗安装等后续工序多次使用控制线、同时地面控制线在施工过程中容易被污染,须将水平控制线引至顶板。 (2)检查、清理基层:①清理表面模板皮、钢筋头、浮灰等杂物; ②对结构缺陷(涨模、孔洞、错台等)和砌体缺陷(构造柱麻面、边角缺损等)、砌体顶缝塞缝、水电线管开槽等部位整改到位;③外墙螺栓孔用聚氨酯泡沫剂封堵密实。

砌体抹灰技术交底

内、外墙抹灰 一、施工准备 主要材料和机具 1、水泥:矿渣水泥或普通水泥,颜色一致,宜采用一批号的产品。 2、砂:平均粒径~0.5mm的中砂,砂颗粒要求坚硬洁净,不得含有粘土、草根、树叶、碱质及其它有机物等有害物质。砂在使用前应根据使用要求过不同孔径的筛子,筛好备用。 3、灰膏:应用块状生石灰淋制。淋制时使用的筛子其孔径不大于3mm×3mm,并应贮存在沉淀池中。熟化时间,常温一般不少于15天;用于罩面灰时,熟化时间不应少于30天,使用时石灰膏内不应含有未熟化颗粒和其它杂质。 4、主要机具:搅拌机、5mm及2mm孔径的筛子、大平锹、小平锹、除抹灰工一般常用的工具外,还应备有软毛刷、钢丝刷、粉线包、喷壶、小水桶、水桶、笤帚、出锤子等。 二、作业条件 1、抹灰前应检查基体表面的平整,以决定其抹灰厚度。抹灰前应在大角的两面、阳台、窗台、镞脸两侧弹出抹灰层的控制线,以作为打底的依据。门窗框的位置是否正确,与墙体连接是否牢固;基体表面的平整,连接处的缝隙应用1:3水泥混合砂浆或1:1:6水泥混合砂浆分层嵌塞密实,铝合金门窗缝隙处理按设计要求嵌填。 2、砖墙、混凝土墙、加气混凝土墙基体表面的灰尘、污垢和油渍等,应清理干净,并洒水湿润。 3、阳台栏杆、挂衣铁件、预埋铁件、管道等应提前安装好,结构施工时墙面的混凝土剔平,凹提前刷净,用水洇透后,再用1:3水泥砂浆或1:1:6水泥混合砂浆分层补衬平。 4、外墙抹水泥砂浆,大面积施工前应先做样板,经鉴定合格,并确定施工方法后再组织施工。 5、施工使用的外架应提前准备好,横竖杆要离开墙面及墙角200~250mm,以利操作。为减少抹灰接槎保证抹灰面的平整,外架子应铺设三步板,以满足施工要求。为保证外墙抹水泥的颜色一致,严禁采用单排外架子。严禁在墙面上预留临时孔洞。 二、操作工艺 1、工艺流程:门窗框四周堵缝→墙面清理→浇水润湿墙面→吊垂直、套方、抹灰饼、充筋→弹灰层→控制线→基层处理→抹底层砂灰→养护。 2、基层处理:若混凝土表面哼光滑,应对其表面进行“毛化”处理,其方法有两种:一种是将其光滑的表面尖钻剔毛,剔去光面,使其表面粗糙不平,用水湿润基层。另一种方法是将光滑的表面清扫干净,用10%火碱除去混凝土表面的油污后,将碱液冲洗干净后晾干,采用机械喷涂或用笤帚甩上一层1:1稀粥状水泥细砂浆(内掺20%107胶水拌制)使其凝固在光滑的基层表面,用手掰不动为

室内抹灰技术交底

室内抹灰技术交底 一、工艺流程 基层清理→钉钢丝网→浇水湿润冲洗基层→找规矩、做灰饼→喷或滚素水泥浆加108胶一道→12厚1:3水泥砂浆打底→8厚1:3水泥砂浆罩面→清理验收 1、基层处理 首先将凸出的混凝土剔平,并应将墙的灰缝孔洞填补密实。然后用1:1水泥细砂浆内掺水重20%的107胶,喷或用扫帚将砂浆甩到顶、墙上,其甩点要均匀,终凝后浇水养护至少三天,直至水泥砂浆疙瘩全部粘到混凝土光面上,并有较高的强度,用手掰不动为止。 砖墙应在抹灰前一天浇水湿透,并清除墙面的灰尘、污垢、碱膜、砂浆块等附着物。 2、弹线、套方、找规矩: 根据基层表面平整垂直情况,经检查后确定抹灰层厚度,但最少不应小于7mm。墙面凹度较大时要分层操作。用线锤、方尺、拉通线等方法贴灰饼,先在1.8m高处做上灰饼,踢脚板上口做下灰饼,用托线板找正垂直,下灰饼也作为踢脚板依据。灰饼宜用1:3水泥砂浆做成5cm见方,水平距离约为1.2-1.5m左右。室内做灰饼时,要考虑到房间的开间、进深、净尺寸满足设计要求,并保证房间无大小头、方正。 3、墙面冲筋(设置标筋):根据灰饼用与抹灰层相同的1:3水泥砂浆冲筋(标筋),冲筋的根数应根据房间的高度来决定,筋宽约为5cm左右。 4、配电箱(柜)、消火栓(柜)以及卧在墙内的箱(柜)等背面露明部分应加钉钢丝网固定好,涂刷一层胶粘性素水泥浆(甩毛),钢丝网与最小边搭接尺寸不应小于10cm。内外砌体和主体结构接缝间必须要铺钉钢丝网,网宽不得少于250mm;墙内线管槽,必须先用砂浆将管内侧填实,然后用砂浆将槽抹平,再铺钉钢丝网,网宽不得少于250mm; 5、做护角:根据灰饼和冲筋首先应把门窗口角和墙面、柱面阳角抹出水泥护角,用1:3水泥砂浆打底,待砂浆稍干后再用素水泥浆抹成小圆角。也可用1:2水泥砂浆或1:0.3:2.5水泥混合砂浆做明护角,其高度不应低于2m,每侧宽度不小于50mm,在抹水泥护角的同时,用1:3水泥砂浆或1:1:6水泥混合砂浆分两遍抹好门窗口边及石旋脸底子灰。如门窗口边宽度小于100mm时,也可在做水泥护角时一次完成。 6、抹底灰:抹底灰:一般应在抹灰前一天用水把墙面浇透,然后在混凝土墙面湿润的情况下,先刷108胶素水泥浆一道,随刷随打底,底灰采用1:3水泥砂浆打底,厚度为12mm,每遍厚度宜在5-7mm,应分层分遍与冲筋抹平,用大杠

砌筑抹灰-安全技术交底 - 制度大全

砌筑抹灰:安全技术交底-制度大全 砌筑抹灰:安全技术交底之相关制度和职责,工程名称:××××改建工程编号:02分部工程名称:按实际工程填写分项工程名称:按实际工程填写1.所有进入施工现场人员必须身体健康,且经过三级安全教育考试合格并持有上岗证2.认真贯彻执行国... 工程名称:××××改建工程编号:02分部工程名称:按实际工程填写分项工程名称:按实际工程填写1.所有进入施工现场人员必须身体健康,且经过三级安全教育考试合格并持有上岗证2.认真贯彻执行国家安全法规,加强对施工人员的安全教育,不断增强自身的安全意识,树立安全就是效益的观念。3.要求施工队伍定期召开安全例会,认真分析安全情况,部署安全工作。 4.工长、安全员要坚持每天对现场进行安全施工的检查,发现问题要及时整改。 5.施工队伍每周进行一次安全生产施工大检查,查出问题要书面通知、限期整改,整改情况要进行复查。 6.认真开展周一安全活动日,并做好详细的安全记录。 7.施工现场设专(兼)职安全检查员负责施工现场的日常安全管理工作。 8.砌筑2m以上应设有梯或坡道,不得攀跳架子,不得站在墙上操作。 9.砌筑使用的脚手架,未经交接验收不得使用。验收使用后不准随便拆改或移动。10.脚手架上堆放料量不得超过规定荷载。11.本工程砌筑时采用里脚手架,不准站在墙上清扫墙面和检查大角垂直等作业。12.不准在同一垂直面上上下交叉作业。13.脚手架使用前应检查脚手板是否有空隙、探头板、护身栏、挡脚板,确认合格,方可使用。14.夜间或阴暗处作业,应用36V以下安全电压照明。一层室外设警戒区,应由专人看守。章程范本协会章程企业章程 欢迎下载使用,分享让人快乐

内墙抹灰技术交底碧桂园

内墙抹灰技术交底碧桂园 工程名称亳州碧桂园别墅区施工单位沈阳双兴建设集团有限公司交底部位加气混泥土砌块墙体抹灰交底日期2016年3 月3 日交底内容:一施工前期准备1.1水泥:P.O32.5级,普通硅酸盐水泥。 1.2 砂子:中砂;使用前过孔径5mm筛子,含泥量不超过5%,不得含有杂物。 1.3 801或或901建筑胶水 1.4 镀锌钢丝网、铁钉、耐碱纤维网(符合规范要求) 1.5 20宽塑料分格条 1.6 主要机具:砂浆搅拌机、垂直运输机械、筛子、托灰板、木抹子、铁抹子、靠尺板、阴角抹子、阳角抹子、毛刷等、铝合金杆。 1.7 作业条件:结构工程全部完成,并经有关部门验收,达到合格标准。 1.8 加气混凝土墙体整修完毕,完成水、电气、管线、消防栓箱、配电箱柜、有关埋件等安装埋设工作。抹灰前对墙体上被剔凿的管线槽、洞进行整修完善。 1.9 按抹灰墙面的高度,支搭好抹灰用脚手架、高凳。操作平台及架木应离开墙面及门窗口200~250mm,以利操作。架木要稳定、牢固、可靠、安全。 2.0 本次抹灰,窗框采用先安装法,门采用后安装发,窗框安装后抹灰,门洞口按设计的尺寸抹灰成活。 2 操作工艺 2.1 工艺流程:涂料墙面:基层处理→洒水润湿→贴灰饼→抹门窗口水泥砂浆护角→抹底层灰→抹面层灰(光面)为混合砂浆。15mm厚1:1:6混合砂浆找平层、5mm厚1:0.5: 3混合砂浆面层、压入耐纤维网(砌体墙面设) 面砖墙面:基层处理→洒水润湿→贴灰饼→抹门窗口水泥砂浆护角→抹底层灰→抹面层灰(拉毛面)为防水水泥砂浆。(厨房、卫生间、盥洗室)15mm1:2.5防水砂浆找平层(掺5%防水剂)、4-5mm厚1:1水泥砂浆加水重20%的801胶, 2.2 基层处理:抹灰前检查加气混凝土墙体,对松动、灰浆不饱满的拼缝及粱、板下的顶头缝,用掺用水量8%的801胶灰浆填塞密实。将露出墙面的灰刮净,墙面的凸出部位剔凿平整。墙面坑凹不平处、砌块缺楞掉角的以及剔凿的设备管线槽、洞,应用胶灰整修密实、平顺。用托线板检查墙体的垂直偏差及平整度,将抹灰基层处理完好。采用1:1水泥砂浆中加801或901建筑胶水8%配制成浆料,或采用专用界面剂。可采用人工甩浆或机械喷浆(专用喷浆机)于墙体基层。要求粘结牢固,砂浆颗粒均匀。砂浆颗粒凝结后(三天后)方可进行

内外墙抹灰技术交底

工程名称荣成市XXXX棚户区改造XXXX住宅 楼 施工单位荣成市XX建筑工程有限公司 交底部位装修工序名称抹灰工程 交底提要: 施工准备、操作工艺、质量标准及验收、成品保护、应注意的质量问题、施工安全生产及 环保措施。 交底内容: 一、施工准备 1、抹灰工程所需用的材料、成品、半成品等应按照材料的质量标准要求,具备材料合格证书并进行现场抽样检测。本工程抹灰所需砂浆均为商品砂浆。 2、抹灰工程所用的主要机具有:手推车、铁锨、灰盘、灰箱、托灰板、抹子、压子、阳角抹子、阴角抹子、捋角器、刮杆、方尺等。 3、施工现场要求 (1)主体结构已完成,脚手架眼已堵完,主体结构工程验收合格;墙体内预埋管线已完成并已验收合格。 (2)所有材料进场检验完成,达到质量要求;机械设备就位并运行正常。 二、施工工艺 1、工艺流程 基层处理→钉钢丝网(耐碱玻璃纤维网)→喷水湿润→甩浆→放线→贴饼、冲筋→基层抹灰→满挂耐碱玻璃纤维网→面层抹灰 2、施工工艺 (1)基层处理:基层表面要保持平整洁净,无浮浆、油污,表面凹凸太大的部位要先剔平或用1:3水泥砂浆补齐,表面太光的要剔毛,脚手架眼要先堵塞严密,水暖、通风管道通过的墙洞、凿剔墙后安装的管道必须用1:3水泥砂浆堵严。 (2)挂网:基层处理完后,在砌体与框架柱、梁、构造柱、剪力墙等交接处挂耐碱玻璃纤维网。纤维网要符合设计要求。与不同基层的搭接宽度每边不少于150mm,挂网要做到均匀、牢固,在砌体上不得用射钉固定。楼梯间及公共部位、外墙满挂钢丝网(砌体及砼构件均满挂),热镀锌钢丝网片丝径应在0.90±0.04mm,网孔尺寸应在12.7×12.7mm;焊点抗拉力应大于65N,镀锌层质量不应小于122g/㎡。钢丝网交接部位应搭接5cm。钢丝网用钢钉或射钉每200~300mm间距加铁片固定。 项目(专业) 技术负责人 交底人接受交底人 注:本记录一式两份,一份交底单位存,一份接受交底单位存。 交底日期: 年月日

内墙样板间抹灰施工技术交底

内墙样板间抹灰施工技术交底 为使在抹灰过程中取得良好的外观效果,达到统一、规范的质量要求,在大面积抹灰施工前先做样板间,各抹灰作业队严格按照样板间的要求进行施工,特做内墙抹灰样板间技术交底,请遵照执行。 一、施工准备: 抹灰前将墙面的灰尘、污垢和油渍等清理干净。将混凝土梁、柱等表面凸出部分凿平,对、麻面、露筋、疏松部分等凿到实处,用1:2.5(体积比)水泥砂浆分层补平,把外露钢筋头和铅丝头清除掉。在框架同砼梁、柱与填充墙体交接处铺贴耐碱玻纤网格布,网格布宽度为每侧布小于100mm,网格布铺贴处抹聚合物抗裂砂浆。隐蔽验收合格后方可施工下道工序。 二、施工工艺: 1.对于填充墙应在抹灰前一天浇水湿润。对于加气混凝土砌块墙面,因其吸水速度较慢, 应提前两天进行浇水,每天宜两遍以上。 2.墙面基层刷建筑胶水泥浆一遍,配比为建筑胶:水=1:4。 3.按照设计图纸要求对不同部位配制1:1:6(体积比)水泥石灰砂浆,及2:1:8(体积比)水 泥石灰砂浆。 4.找好规矩,四角规方、横线找平、立线吊直、弹出基准线和踢脚板线。踢脚板高度按照 150mm设置,根据高度尺寸弹线,把八字靠尺靠在线上用铁抹子切齐。 5.用托线板检查一遍墙面不同部位的垂直、平整情况,以墙面的实际高度决定灰饼和冲筋 的数量。水平及高度距离为1.8m。用1:1:6水泥石灰砂浆做成100mm见方的灰饼。灰饼厚度以满足墙面抹灰达到的垂直度的要求为宜。上下灰饼用托线板找垂直,水平方向用靠尺板或拉通线找平,先上后下,保证墙面上下灰饼表面处于同一平面内,作为冲筋的依据。用与抹灰层相同的砂浆冲筋,冲筋宽度为50mm,冲筋可做立筋或横筋。在墙面湿润的情况下抹底层灰,抹灰层厚度一次不得过厚,控制在7~9mm。 6.抹底层灰: 抹灰时先薄薄的刮一层,接着分层找平,再用大杠垂直、水平刮一遍,用木抹子搓毛。 然后全面检查底子灰是否平整,阴阳角是否方正。 7.抹面层灰: 当底子灰7、8成干时,即可开始抹罩面灰(如果底灰过干应浇水湿润)。面层灰按设计要求进行抹压,并应压实赶光。采用水泥砂浆面层时,须将底子灰表面扫毛,面层注意接茬,表面压光不得少于两遍,罩面后进行洒水养护。 8.对于加气混凝土砌块墙体基层抹水泥石灰砂浆时,宜先洒水湿润,浇水量以水分渗入砌块深度8~10mm为宜,浇水宜在抹灰前一天进行,浇水后立即刷108胶:水=1:4溶液一道,抹混和砂浆时,应先刷108胶(掺量为水泥重量的10~15%)水泥浆一道。 9.对于混凝土顶棚部分,因主体结构施工时,均采用全新木模板支设,砼结构表面已很光滑,故不再进行抹灰。 三、质量控制要点: 1.抹灰前根据楼层控制线对房间进行规方,确保地面方正。 2.抹灰界面处理采用水泥胶浆甩毛。 3.控制抹灰厚度不超过10mm;两遍抹灰的时间间隔,应待前一层抹灰7~8成干后,方可涂抹后一层。 4.细部节点抹灰 护角、孔洞、线槽、线盒周围的抹灰表面应整齐、光滑;管道后面的抹灰表面应平整。5.室内墙面、柱面的阳角和门洞口的阳角,用1:2水泥砂浆抹出暗护角,每侧宽度50mm,护角高度2m。做法是:根据灰饼厚度抹灰,然后粘好八字靠尺,并找方吊直,用1:2水

墙面抹灰工程技术交底范文

墙面抹灰工程分项工程质量技术交底卡 GD2301003

专业技术负责人:交底人:接受人:

关于技术交底的要求 1.技术交底的目的是使施工人员明确工程概况、合同文件、设计意图及设计中采用的新技术、新工艺、新材料;明确工程的各项技术要求、质量验收标准、工艺标准、各结构物的详细尺寸和标高、材料规格和数量等,确保施工过程满足质量、技术、工艺要求,安全顺利的完成施工任务。 2.技术交底分为会议交底、书面交底和岗位技术交底三种形式。 3.施工方案交底应采用会议交底,由项目总工主持,项目部有关人员、施工队长及施工队技术人员等参加。主要对施工组织设计或施工方案及施工方案中的重点细节作专题介绍和详细说明,提出具体实施办法和要求,对施工质量控制与技术安全保证措施作详细交底。参加会议人员对技术交底不明确或实施困难的问题(包括施工场地、施工机械、施工进度安排、施工部署、施工流水段划分、劳动力安排、施工工艺等)应及时提出,会议对提出的问题应逐一解答,并落实安排。 4.施工工艺的技术交底应采用书面交底,项目部或施工队向工班就分项工程或工序进行技术交底,应根据该项工程的施工组织设计或施工方案、上级的技术交底内容,按照设计文件、施工及验收规范等的有关要求,结合本工程的具体情况,按分项工程和工序,向施工班组进行详细的书面技术交底。交底、接受交底双方均要在交底记录上签字。班组长在接受技术交底后,应组织全班组成员认真学习与讨论,明确工艺流程和施工操作要点、工序交接要求、质量标准、技术措施、成品保护方法、质量通病预防方法及安全注意事项,然后根据施工进度要求、作业班组劳动力和技术水平高低进行分工,明确责任和协作关系。 5.施工技术交底应符合下列要求: 1)、应符合设计图设计(或变更图设计)中的各项技术要求,特别是当设计图中的技术要求和技术标准高于施工及验收规范的相应要求时,应作更为详细的交底和说明; 2)应符合体现上一级技术交底的意图和具体要求。 3)应符合实施性施工组织设计和施工方案的各项要求,包括技术措施和施工进度等要求。 4)对不同层次的施工人员,其交底的内容、深度和说明方式应有所区别,要有针对性。 5)对采用的新技术、新工艺、新结构、新材料应进行详细的技术交底。 6)技术交底应形成书面材料,内容具体扼要,严格履行交接签字手续,并归档管理。 6.施工技术交底应注意的问题: 1)、书面技术交底是工程施工技术资料中必不可少的内容和明确责任的依据,施工完毕后应归档管理; 2)、技术交底应严格执行施工验收规范、规程,对施工验收规范、规程中的要求,特别是质量标准,不得任意修改、删减; 3)、技术交底应满足施工组织设计有关要求,领会和理解上一级技术交底等技术文件中提出的技术要求,不得违背文件中的有关要求; 4)、会议交底应作详细的会议纪要,包括参加会议人员的姓名、日期、会议内容及会议决定,会议纪要作长期保存; 5)、所有书面技术交底,均应经过复核,并留有底稿,字迹工整,数据引用正确,书面交底的编制人、审核人、签发人、接受人均应签名; 6)各级技术人员要加强技术交底工作的督促与检查,保证技术交底制度化、规范化。

相关文档