气体灭火控制盘

使

南京消防器材股份有限公司南京南消电子技术有限公司

1. 概述

9508D气体灭火控制器盘是我公司独立开发的新一代气体灭火控制器盘。系统设计以简洁明了、可靠实用为主导思想,系统操作简单明了,便于操作;电气结构上,突出单片机的“单片”功能,运用多CPU协调工作的控制采集技术,使功能设计模块化;大大提高了系统工作效率和系统稳定性。

气体灭火控制器盘采用美国ST公司uPSD-3200系列大容量多功能单片机为控制中心,最大限度地减少外围器件,提高系统的集成度,从而提高系统的可靠性;系统采用高性能的485总线通信技术,大幅度提高了与火灾报警控制盘和灭火控制盘、灭火模块之间通信的可靠性;操作方便简单易学;灭火区域采用模块化的结构,工程配置灵活;系统满足国家强制性标准《GA61-2002 固定灭火系统驱动、控制装置》中有关气体灭火系统控制装置的要求。

a) 产品特点

1. 模块化设计,方便各种用户的需求,工程配置灵活。

2. 系统集成度高,工作效率高,系统稳定。

3. 采用高性能的485总线通信技术,可靠性高。

4. 操作方便,简单易学。

b) 主要用途及适用范围

系统满足国家强制性标准《GA61-2002固定灭火系统驱动、控制装置》中有关气体灭火系统控制装置的要求。

适用于宾馆、饭店、大型商场、无人值守的移动基站、计算机房、仓库等各类使用气体灭火的工程使用。还可以与其它公司的火灾报警控制盘配合使用。

c) 使用环境及工作条件:

?环境温度: 0℃~40℃

?相对湿度:≤95%,(40±2℃)不凝露

?主电电源:AC180V~250V

?备电电源:DC24V 7Ah

2. 结构特征与工作原理

a)控制盘组成:

9508D气体灭火控制盘由一个气体灭火显示盘与多个气体灭火操作盘(简称灭火操作盘)、消防电源、备电等组成。每个气体灭火操作盘负责一个灭火区域。

气体灭火显示盘包括:显示主板①、控制输出板②、按键、显示板③、液晶等部件。

气体灭火操作盘包括:灭火显示板④、灭火控制板⑤等部件组成。

b)工作原理:

显示主板是气体灭火控制器盘的核心部件,负责对灭火设备进行注册登记;显示灭火设备的工作状态;记录、查询控制盘的启动、故障、联动信息;通过控制输出板与气体灭火操作盘联系,可通过RS485总线与火灾报警控制盘通信。

控制输出板是显示主板与气体灭火操作盘之间的桥梁,内部完成了相互的连接。

按键、显示板通过8个按键进行注册、操作,8个指示灯显示机器的状态。

灭火显示板显示气体灭火操作盘的工作状态,并可在手动允许的状况下,直接启动气体灭火操作盘。

灭火控制板可以通过J-XK2080现场控制单元检测灭火设备的状态,与气体灭火显示盘合作,启动J-XK2080现场控制单元所控制的灭火设备。

消防电源提供整机的电源。

C)结构特征

图2-1

d)端子接线图

灭火操作盘对外接线端子示意图

在每个灭火操作盘的灭火控制板上,有一个6芯对外接线端子,如下图所示:

其中:XP1与9508D气体灭火显示盘的控制输出板相连(内部连线)

X3与XK2080现场控制单元相连

X3的1-2脚接XK2080的10-9两脚 X3的5-6脚接XK2080的12-11两脚

X3的3-4脚接外部控制盘,作为远程遥控输入(开关量)

各个灭火区域的X3接线端子汇总在一起,由一个长的接线端子输出给用户使用。每个灭火区域有6个对外接线端子。

1-6号线接1区灭火操作盘,7-12号线接2区灭火操作盘……,37-42号线接7区灭火操作盘,43-48号线接8区灭火操作盘。

3. 技术特性

· 主电电源: AC180V ~250V

· 备电电源: DC24V 7Ah

· 控制信号线回路电阻 ≤40Ω,总长度不大于1500米 · 控制电源线回路电阻 ≤6Ω (负载1A ) · 功耗:≤ 120 W 根据灭火区域的多少来定 · 灭火区域:1~8

· 每个灭火区域可带现场控制单元2~6个,其中1、2号免注册,具有每个灭火区域所必须的功能,3~6号为扩展单元,需要注册。 4. 基本功能 4.1 开机、关机

当气体灭火控制器盘(简称控制盘)调试工作完成后,用户就可以按以下顺序进行开机操作了: ? 用钥匙打开机箱门;

? 打开位于电源控制面板上的主电开关; ? 打开位于电源控制面板上的备电开关;

? 关机过程按照与开机时相反的顺序关掉备电开关、主电开关即可。要注意备电开

关一定要关闭,否则,将有损坏蓄电池的可能。 4.2 复位、消音

系统上电复位后,系统进入初始化状态,LCD 屏幕快速显示正在自检。。。,控制盘面板上所有LED 指示灯先全亮然后分两排轮流显示、熄灭,灭火操作盘上的二位数码管显示“88”,所有的发光二极管全亮,而后熄灭,同时喇叭会依次发出消防车声、重复的叮咚声、机关枪声,LCD 显示复位/自检结束,然后显示当前的时间,系统进入

接1区灭火操作盘

探测-探测+

遥控2

遥控1

电源+

电源-电源-电源+

遥控1

遥控2

探测+

探测-接2区灭火操作盘接8区灭火操作盘

探测-探测+

遥控2

遥控1

电源+

电源-

电源-电源+

遥控1

遥控2

探测+

探测-接7区灭火操作盘8区对外接线端子示意图

正常监视状态。依次对所注册的灭火操作盘巡检,按复位键也可使系统进行复位。

系统复位后将自动清除当前所有报警,复位归零所有联动模块。按【消音】键可消除控制盘当前报警音响,消音指示灯亮,当有再次报警信号触发输入时,控制盘将会再次发出声报警信号。

4.3 系统监控

系统在接通电源或经“复位”操作,完成系统复位后进入监控状态,即对系统的接入电源、灭火操作盘(灭火控制单元)、现场控制单元及其连线进行监视。此时,液晶显示系统状态,分两排轮流显示显示火警、故障等信息,上排显示区域、模块、反馈信号(反馈输入1-3、联动输出1、2),数量/总数,下排显示发生的设备类型、报警类别。信息的查询见6.4信息查询。

例:动态信息显示窗口:

1-2-1 5/24

压力开关故障

表示:1区第2个模块第1个反馈信号——反馈输入1(压力开关)有故障,是第5个故障,总计24个故障。区域可以是1-8,模块可以是1-6,反馈信号是1-5。

1-2-5 6/24

电磁阀故障

表示:1区第2个模块第5个反馈信号——联动输出2(电磁阀)有故障,是第6个故障,总计24个故障。

轮显过程中,如有新的报警信息产生,则优先显示新的信息,启动类、反馈类的信息优先于故障类的信息。

此外,系统的主电欠压或备电欠压、设备连接线发生短路或断路故障时,在系统的气体灭火显示盘盘上有LED显示故障状态,系统控制面板也将发出故障声光报警信号,供电电源发生故障时,在故障记录中也会有显示,也会同时发出故障声光报警信号。

4.4 时钟功能

系统设有一个实时的电子时钟,为系统提供事件发生的时间,在查询故障时,可按照时间进行查询,并有时间显示。

4.5 主备电自动切换功能(主备电源开关处于接通状态)

本机具有主备电源自动切换功能,当主电源电压过低,不足以保证系统可靠运行时,备电自动投入供电,当备电电压下降不足以保证系统可靠运行时,系统报备电故障,当备电单独供电而继续供电可能会造成备电永久性损坏时,系统自动切断备电供应,以保护备电。当主电恢复正常供电时,系统自动切换到主电运行,并对备电自动充电。

4.6 屏幕保护功能:

在正常监控状态下,无按键输入60秒钟后,液晶显示器背光自动关闭,以保护液晶屏,当系统接收到火警信息、联动信息或按任意键时,液晶显示器将被自动点亮。

5. 安装与调试

5.1 开箱检查

在安装以前,应首先对现场设备进行检查。

5.1.1 工程配置检查

检查控制设备装箱单的内容是否与该工程配置相符。打开包装箱后,根据装箱单的内容对箱内的货物逐一检查,主要检查内容包括:安装使用说明书、保险丝管、控制盘钥匙等,核对无误后再对控制盘外观进行必要的检查。各项检查中如发现有不符合要求的情况请与本公司市场部联系。

5.1.2 控制盘内部配置及连接状况检查

参照本说明书中的介绍对控制盘的内部配置进行检查,同时检查一下各部件之间的连接关系并做必要的记录。若发现连接线有脱落、与说明书介绍不符合或标识不清等情况,请与本公司市场部联系。

5.2 安装条件及方式

(1)外形尺寸:360mm×530mm×120mm

(2)安装方式:壁挂方式

(3)安装孔距:225mm×295mm

(4)使用环境:

环境温度:0℃~+40℃

相对湿度≤95%,(40±2℃)不凝露

(5)布线要求:

2

信号二总线采用RVS双绞线,截面积≥1.0mm

2

电源输出线采用BV线,截面积≥2.5mm

5.3 开机检查

控制盘进入现场后,应接通电源进行开机检查。检查内容包括:

(1)控制盘的液晶屏、指示灯显示是否正常。

(2)上电自动检查部分是否全部显示通过。

(3)观察控制盘的指示灯是否全部能点亮,进行声音测试时扬声器发声是否正确。

(4)进入正常监视后,观察有无电源故障,操作主键盘是否有嘀嘀声。

(5)如在某一步发现异常,应按7. 故障分析与排除部分适当处理,如问题继续存在,应通知本公司市场部。

5.4 外部设备检查

5.4.1 外接线状态检查

检查与本控制盘相连的总线状况,测量总线与地之间的绝缘电阻,电源回路的负

载状况。其中,绝缘电阻应大于20MΩ,回路负载应大于1kΩ。

5.4.2设备检查

试着将控制盘与现场控制单元(灭火模块)及其所带的启停开关、声光报警器、电磁阀等灭火设备进行连接(只需一组),检查电源、回路设备状况,即设备数量、编码及工作状态是否符合设计要求,排除存在的故障,做好系统连接的准备。

5.5 接线和设置

控制盘及外部设备检查完毕后,如各项测试均符合要求,请参照第五章的有关说明将外部设备与控制盘进行正确的连接。

用户随电源线引入的接地线只能接入开关电源的接地线端子。

5.6 调试

当接线完成后,经过仔细检查无误便可以进行开机调试了,调试可以参照以下步骤:

(1)进入调试状态。

(2)对系统外部设备进行注册。若是开机第一次注册,请按前面所述的内容进行注册,要有耐心逐个进行注册。

(3)退出调试状态,进入正常监控状态。

(4)全面检查设备定义,修改不适当的部分。

6、使用、操作

6. 1. 1 指示灯(共8个)

◎消音指示灯——当按下消音键后,消除报警声,同时消音指示灯亮。

◎启动指示灯——当灭火采用自动启动或者手动启动控制,符合启动条件启动灭火设备时,启动指示灯亮。

◎故障指示灯——当控制盘检测到故障信息,包括通信故障、模块故障、设备故障,主备电故障等,故障指示灯亮。

◎反馈指示灯——当各注册区域有反馈信息时,反馈指示灯亮。

◎主电供电指示灯——当主电供电时,主电指示灯亮。

◎备电供电指示灯——当备电供电时,备电指示灯亮。

◎主电故障指示灯——当主电有故障时,主电故障指示灯亮。

◎备电故障指示灯——当备电有故障时,备电故障指示灯亮。

6. 1. 2 键盘(共8个)

其中:【复位/自检】系统复位/自检。

【消音】消音键,按下后消除火警、故障、打阀等声音。

【设置】设置系统的配置。

【查询】查询故障、火警记录。

【→】选择下一个。

【↑】向上选择。

【↓】向下选择。

【?】确认键。

具体使用情况见6.3系统设置与注册章节。

6.2 使用前的准备与检查:

用户使用前应仔细阅读产品的使用说明书,了解各项设备的使用情况及注意事项,对接入的电源电压、与火灾报警控制器、现场控制单元(灭火模块,简称模块)、灭火设备之间的接线,应仔细检查,确定无误后方可通电。

6.3 系统设置与注册:

挂接于系统的所有设备均应进行注册,系统不对未进行注册的设备进行管理或监测,系统进入监视状态以后,如果系统检测不到已经注册过的设备或部件,系统将报该设备或部件的故障。

功能菜单结构简介:

按下【设置】键,系统要求输入六位密码,并有光标指示第几位,用【↑】、【↓】键选择数字,用【→】移动光标选择下一位,依次用【↑】、【↓】键选择数字,输入完毕后,按【?】键确认,进入功能菜单,用【↑】、【↓】键选择1~7各项功能,按【?】键进入注册界面。

1.修改密码

2.自动方式设置

3.打印机设置

4.当前时间设置

5.延时时间设置

6.灭火区域注册

7.下位模块编程

6.3.1 密码修改——用【→】移动光标选择某一位数字,用【↑】、【↓】键修改该

数字,按【?】键确认、退出,返回功能菜单。

6.3.2自动方式设置——用【↓】键在有效与撤换之间分别选择各区的自动方式。按

【?】键确认、退出,返回功能菜单。

6.3.3 打印机设置——用【↓】键在配置与撤换之间选择是否连接打印机。按【?】

键确认、退出,返回功能菜单。(一般不配置打印机,如有需要可订购)

6.3.4当前时间设置——用【→】移动光标选择年、月、日、时、分、秒,用【↑】、

【↓】键修改日期、时间,按【?】键确认、退出,返回功能菜单。

6.3.5延时时间设置——用【→】选择灭火区域,用【↑】、【↓】键修改该灭火区域

的延时时间(秒),延时时间在0~30秒设置,按【?】键确认、退出,返回功能菜单。

6.3.6灭火区域注册——用【→】选择灭火区域,用【↑】、【↓】键选择是否注册,

√表示注册,×表示不注册。按【?】键确认、退出,返回功能菜单。

6.3.7下位模块编程——对每个灭火区域所带的模块(现场控制单元)进行注册。

1.用【→】改变光标位置,选择灭火区域、模块编号、灭火设备编程;

2.用【↑】、【↓】键改变灭火区域(1~8)、模块的编号(3~6)、灭火设备编程

(反馈1~反馈3、联动1、联动2)的顺序;

3.用【查询】键选择是否对某个模块的某个设备进行注册,√表示注册,×表

示不注册。

4.用【复位/自检】进入给模块编程,显示出该模块的反馈1~反馈3、联动1、

联动2所具体所带设备(编号);

5. 用【↑】、【↓】键改变设备类型的数值,用【复位/自检】键进行该设备的确

认并显示;

6.用【↑】、【↓】键选择下一个要编程的灭火区域、模块、灭火设备,重复上

面的步骤;

7.对每个灭火区域、所带的模块、灭火设备进行编程。按【?】键确认、退出,

返回功能菜单。

反馈输入、联动输出需按控制设备类型表格进行注册。

控制设备类型表

注册完毕后,按【查询】键退出注册界面。

6.4信息查询

按【查询】键就可进行信息查询,按【↑】、【↓】选择1或者2,1——当前事件记录

2——历史事件记录

按【?】键确认进入查询子菜单,共有3个选择。

1——区域分类查询

2——时间顺序查询

3——事件类型查询

按【↑】、【↓】选择1-3,按【?】键确认。

6.4.1按区域分类查询

用【→】键选择灭火区域,按【?】键确认显示信息的灭火区域。可以进一步选择1——时间顺序查询,2——事件类型查询;按【↑】、【↓】选择1或2,按【?】键确认。只查询该灭火区域的信息。按【查询】键退回上一级菜单。

6.4.2 按时间顺序查询

有两排字符显示,一排显示灭火区域,第几位/总数,另一排显示信息的内容、类别。

如1-1-2:1/24

手启故障

按【?】键,显示发生的时间。

2007-11-12

09:04:28

表示:总共有24个信息,显示的第一个信息是灭火1区第1个灭火模块的2号反馈输入发生故障——手启故障。

按【?】键,显示发生的时间,再按一次【?】键,回到信息内容界面,按【↑】、【↓】显示下一条或者上一条信息内容。按【查询】键退回上一级菜单。

6.4.3 按事件类型查询

共分自启类、启停类、故障类、声光类、反馈类、联动类、系统类、备用类等8大类,用【→】键选择类型,按【?】键确认显示信息的类型。

自启类——由火灾报警灭火控制盘发出的自动启动信息。

启停类——由灭火控制盘及其所带的灭火操作盘、灭火设备发出的启动、停止信息,包括:面板启动、停止,启、停按钮动作,电磁阀动作。

故障类——灭火控制盘及其所带所有注册灭火设备发生的故障信息。

声光类——灭火控制盘及其所带的灭火操作盘发出的声光报警器信息。

反馈类——灭火控制盘所带的受控设备动作送来的反馈信息。

联动类——灭火控制盘所带的受控设备动作送来的动作信息。

系统类——灭火控制盘的复位、调时、开机、关机,自动、手动设置等信息。

备用类——暂未使用

如选择故障类:

2-2-2:5/20

泄漏故障

按【?】键,显示发生的时间。

2007-11-12

09:04:28

表示:总共有20个信息,显示的第5个信息是灭火2区第2个灭火模块的第2个反馈输入发生故障——泄漏故障。

按【?】键,显示发生的时间,再按一次【?】键,回到信息内容界面,按【↑】、【↓】显示下一条或者上一条信息内容。按【查询】键退回上一级菜单。

6. 5灭火操作盘的操作与使用

灭火操作盘可以根据用户的需要,灵活配置。

6.5.1.1 指示灯

◎自动指示灯——当灭火采用自动控制时,自动指示灯亮。

◎停止指示灯——当按下停止键后,停止灭火操作,同时停止指示灯亮。

◎逻辑启动指示灯——当各类模块有反馈信息,符合逻辑启动条件时,逻辑启动指示灯亮。

◎声光启动指示灯——当按下【声光】键时,启动声光报警器,同时声光启动指示灯亮。

◎延时指示灯——当灭火设备被启动后,灭火操作盘开始延时,延时指示灯亮。

◎喷洒启动指示灯——当灭火设备有反馈信息时,符合喷洒条件时,喷洒启动指示灯亮。

◎故障指示灯——当控制盘检测到故障信息,包括通信故障、模块故障、设备故障,主备电故障等,故障指示灯亮。

◎喷洒指示灯——当启动灭火设备,打开电磁阀,进行气体灭火时,喷洒指示灯亮。

6.5.1.2 键盘

其中:【F1】功能键,与其他键配合使用。

【F2】功能键,暂未使用。

【F3】功能键,与其他键配合使用。

【声光】启动或关闭声光报警器。

【启动】与【F1】、【F3】按键配合使用,启动灭火设备。

【停止】停止灭火设备。

6.5.2 灭火操作盘的使用

6.5.2.1 启动与停止的操作

在2秒种内连续按压【F1】、【F3】和【启动”键后,应进入灭火延时操作程序,】相应指示灯应常亮,同时声光警报器应动作发出报警声音和强烈闪光,二位数码管显示延时时间倒计时,直至延时结束,应发出启阀命令,并接收有关反馈信号。在延时期间,按压【停止】键后,灭火操作盘应中断灭火延时操作程序,停止指示灯亮。6.5.2.2 声光

在按压【声光】键后,声光指示灯应常亮,同时声光警报器应动作发出报警声音和强烈闪光,再次按压【声光】键后,声光指示灯应熄灭,同时应关闭声光警报器的报警声音和强烈闪光。

6.5.3 遥控

在自动允许时短接远程遥控线后(短接灭火控制板上的X3的3-4两脚),应进入灭火延时操作程序。

6.6灭火模块

6.6.1 灭火模块(现场控制单元 J-KX2080)的使用

每个灭火区域设置一个灭火操作盘,可以控制2~6个J-XK2080现场控制单元,每个现场控制单元有3个输入(反馈1~反馈3),2个输出(联动1、联动2),每个现场控制单元都有一个编码,由拨码开关决定编号。

1、2号模块是基本模块,无需注册,涵盖了灭火区域的基本功能,3-6号模块是扩展模块,客户可根据需要添加,需要注册。

每个现场控制单元都有一组通讯总线,一组驱动总线,三组输入(无源触点)信号,两组输出(24V有源联动)信号。

通讯总线:ZX+、ZX—。

驱动总线:PWR+、PWR—,巡检时输出电压约为5V,有联动输出时输出电压约为24V。

输入信号包括1号模块的紧急停止、紧急启动、反馈信号;2号模块的压力开关、泄漏、反馈信号;3~6号模块的反馈信号1、反馈信号2、反馈信号3。

输出信号包括1号模块的声光警报器、放气显示灯;2号模块的联动输出、电磁阀输出;3~6号模块的联动输出1、联动输出2。

9508D灭火操作盘监控点与KX2080现场控制单元编址的关系表:

1、2号现场控制单元无需注册,3~6号需根据各个反馈、联动输出实际所带设备进行注册。具体注册见6.3系统设置与注册一节。

6.6.2灭火模块(现场控制单元 J-KX2080)接线示意图

通讯总线:ZX+(9)、ZX—(10),接灭火操作盘的灭火控制板的2、1两脚或机器对外接线端子排所对应的端子。

驱动总线:PWR+(11)、PWR —(12),接灭火操作盘的灭火控制板的6、5两脚或机器对外接线端子排所对应的端子。

3组输入信号:IN1~IN3,外接灭火设备或模块的输入、反馈信号。要求输入、 反馈的信号都是无源触点信号。

2组输出信号:OUT1、OUT2,外接灭火设备或模块的联动信号。提供有源(24V ) 输出信号,可直接驱动或通过中间继电器驱动灭火设备。

注意信号极性

3组输入信号必须接开关量信号,在每个输入端(如IN1+、IN12-)靠近火灾报警 控制模块的端点即连线最末端并联一个匹配电阻RJ14-3K 。(IN1与IN2共用一个负-,IN12-端)要求输入端子接无源触点开关(开关量输入)。

在每个设备驱动线正极(如OUT1+)靠近灭火设备的一头串联二极管IN4007,

在输出端两头(如OUT1+、OUT1-)即连线最末端并联一个匹配电阻RJ14-3K 。

一般情况下,每个驱动输出连接一个灭火设备,也可以通过中间继电器驱动多个灭火设备,在每个设备驱动线正极(如OUT1+)靠近灭火设备的一头串联二极管IN4007。

火灾报警控制模块

接2080现场控制单元输入端

(如、端)开关量输入

灭火设备

接2080现场控制单元输出端 (如

端)

灭火设备

6.7系统接线示意框图

系统接线说明:

接线均是从灭火操作盘的灭火控制输出板或者所对应的间线端子连接接出来的,参见接线端子示意图。

24V电源是给灭火设备供电的。

1. 所有输入(反馈信号)均要求无缘触点输入。

2. OUT1输出触点容量为24V2A,但输出功率受电源限制,最大输出功率不大于24V1A。

3. OUT2输出触点容量为24V5A,但输出功率受电源限制。

4. 总输出电源应限制在24V2A以内。

5. 启停按钮电源线只需选择一组,或24V,或PWR(5V)。

6. 所有火灾报警控制模块和灭火设备的接线末端均应接3K匹配电阻,每个设备驱动线正极(如OUT1+)靠近灭火设备的一头串联二极管IN4007。

JB-MB-9508D气体灭火控制器盘是用于1-8区灭火控制的专用设备。本设备需与J-XK2080现场控制单元配套使用。每台设备每区必配2台J-XK2080现场控制单元,另外当外部联动点每增加2个时,JB-MB-9508D气体灭火控制器盘需加配一台J-XK2080现场控制单元。每区最多配6个J-XK2080现场控制单元(既可增加8个联动点)。

7. 故障分析与排除

8.安全保护及事故(故障)处理注意事项 8.1 警告、标志

控制盘内部粘贴的所有警告标识,请用户认真阅读,并严格按警告内容进行操作,以避免因不当的操作而导致人身伤害或损坏控制盘。

该标志表示该位置有强电,操作时应小心触电! 8.2 火警的一般处理方法

当发生火警时,应根据控制盘的报警信息检查发生火警的部位,确认是否有火灾发生;若确认为火灾发生,应采取如下措施: ? 通知现场人员撤离;

? 组织专业人员进行扑救;

? 拨打消防报警电话报警。

若为误报警,应采取如下措施:

?应按【消音】键将讯响器报警音响关闭;

?确认误报警原因,并排除;

?按【复位】键使控制盘恢复正常状态;

?如果是火灾探测装置或灭火模块、灭火联动设备损坏导致的误报警,可对其进

行注册屏蔽,禁止使用。

8. 3 故障的一般处理

故障发生时,可按【消音】键,中止故障警报声。

?若主电掉电,采用备电供电,应注意供电时间不应超过八小时,若超过八小时

应关闭控制盘,以防蓄电池损坏;

?若系统发生故障,应及时检修,若需关机应做好详细记录;

?若为现场设备故障,应及时维修,若因特殊原因不能及时排除的故障,应利用

系统提供的设备屏蔽功能将设备暂时从系统中屏蔽,待故障排除后再利用设备释放功能将设备恢复。

具体的故障处理方法见7. 故障分析与排除。

8.4 多种信息的声音提示及控制

在发生火警或故障等警报情况下,控制盘的扬声器会发出相应的警报声加以提示,当有多种警报信息时,控制盘按以下优先顺序发出相应的警报声音:1)火警声音提示:消防车声;

2)受控设备启动或反馈信息的声音提示:消防车声;

3)喷洒信息的声音提示:机关枪声;

4)故障信息的声音提示:重复的叮咚声;

当有声音提示时,可按【消音】键关闭控制盘本身的声音提示。消音状态时,“消音”指示灯点亮,扬声器中止声音提示。当有新的警报发生时,“消音”指示灯熄灭,发出与新的警报对应的声音提示。例如,当控制盘处于火警消音状态时,有新的故障出现,则控制盘发出火警提示音——消防车声。

用户应认真做好值班记录,如发生报警,应先按下控制盘上的【消音】键,迅速确认火情后酌情处理。火情处理完毕后做执行记录,然后按【复位】键消除。

我公司负责控制盘的保修,本控制盘属精密电子产品,需专人管理,严禁他人随意触动。发现问题请及时和我公司市场部联系,用户不得自行拆开或维修,否则后果自负。

9. 维护与保养

机器应由消防专业技术人员安装、调试。

气体灭火控制系统按国家消防标准要求,开机后应不间断运行,用户必须配备专职人员昼夜值班。使用与维护人员必须经消防主管部门和产品生产厂家进行业务和技术培训,在使用与维护过程中,若发现有故障现象应及时处理。不能解决时应及时和厂家或维修点联系。系统投入正常运行后,使用单位应根据本身条件定期进行检查,以确保系统安全无故障运行。

每天对控制盘进行自检,观察面板上的指示器件是否有损坏,每月进行主备电切换试验。

每半年对控制盘和探测器进行一次模拟火灾试验。

值班人员应熟悉建筑物结构,掌握机器各种注意观察机器状态,及时排除各种故障。

不得随意更换和拆装设备的部件和连线。

严禁随意按动现场紧急启动按钮和控制盘面板上的“启动”按钮。

控制盘是重要的消防设备,专业维修人员方能打开机箱,一般工作人员不应随意打开。

若停电时间超过8h,应关闭备电,以免因过放而损坏。

当建筑物进行基建施工时,应关掉机器,并保护消防设备。

定期检查备电电池的情况,如有损坏应及时更换。

如果控制盘长时间没有开通或安装,也应定期给控制盘通电,以便给备电电池充电,备电电池的充放电至少每三个月进行一次。

注意:在非工作状态下(运输、贮存等),备电应与控制盘断开。

备电电池的充放电至少每三个月进行一次,备电电池质保期为六个月。

七氟丙烷气体灭火系统管理操作指南

七氟丙烷气体灭火系统管 理操作指南 Prepared on 22 November 2020

七氟丙烷气体灭火系统管理操作指南 二.报警控制系统部分 1.自动状态:当灭火控制器接收到来自现场火灾探测器的灭火指令后,其将自动进入内部程序拟定好的动作状态,进入延时并依次启动警铃、声光、灭火装置等,释放灭火剂进行灭火. 2.手动状态:当确认防护区发生火灾并要实施灭火时,可在对应防护区门口和报警控制器两个地方操作进行灭火 (1)在对应的防护区门口按下对应的紧急启动按钮,报警控制器将自动进入延时并依次启动警铃、声光、灭火装置等,释放灭火剂进行灭火. (2)在报警控制器上按下对应的紧急启动按钮, ,报警控制器将自动启动警铃、声光、灭火装置等,释放灭火剂实施灭火. 3.报警控制器的日常维护、注意事项、复位、查询等操作请参照火灾报警控制器的使用说明书. 三.七氟丙烷灭火设备部分 1.灭火系统应设有自动,手动和机械应急操作三种启动方式,防护区内应有自动和手动两种启动方式。 2.在自动状态下,当与合火警信号到达火灾报警控制器时,控制器将启动声光报警并进入30S延时喷射环节,延时结束后,控制器将驱动启动瓶电磁机构执行喷气灭火动作。此时防护区放气指示灯亮,火灾报警控制器接受气体灭火喷放动作反馈信号。

3.在手动状态下,按动现场紧急启动按钮后,控制器将启动声光报警并进入30S 延时喷射环节,延时结束后,控制器将驱动启动瓶电磁机构执行喷气灭火动作。此时防护区放气指示灯亮,火灾报警控制器接受气体灭火喷放反馈信号。在延时喷射环节过程中,按动紧急停止按钮,火灾报警控制器将立即终止灭火程序,停止声光报警和延时喷射环节,系统重新进入待机状态。 4.若自动、手动操作失灵或火情紧急,应及时到灭火系统设备间,按相应防护区标示,拔下启动瓶电磁阀保险销,压下机械手柄,即可执行灭火程序。 5.设备储存常温应保持在0—30℃左右,每天由相关人员对整个系统进行日常检查(压力情况及管路线路连接情况),以确认系统的工作状态。设备管理人员应定期对系统进行维护。系统使用后应及时委托生产厂家或相关工程单位定期维护。 注:灭火系统喷放灭火剂前,所有工作人员必须在延时时间内撤离现场,灭火完毕后,必须首先启动风机将废气排除后,工作人员方可进入现场。

气体灭火系统施工方案计划

气体灭火系统施工方案 编制: 审核: 批准:

中铁十九局集团电务工程有限公司乌鲁木齐轨道交通产业总部基地控制中心设备安装工程03合同段项目经理部 二O一八年九月一日 目录 一、本标段工程概述 (03) 二、编制依据 (03) 三、施工特点 (04) 四、施工准备 (04) 五、主要施工部署和施工工艺 (05) 六、交工验收 (15) 七、工程质量目标保证措施 (15) 八、安全及文明施工保证措施 (17)

九、文件和资料管理措施 (19) 一、本标段工程概述 1.工程名称:乌鲁木齐轨道交通产业总部基地项目-线网控制中心及附属工程。 2.建设地点:本程位于乌鲁木齐市经开区,卫星路与黄山街交汇处西南侧。 3.建设单位:乌鲁木齐市城市轨道集团有限公司 4.建设层数及高度:C座层数6层,层高39.2m,1-4层每层高度 4.8m、5层夹层层高2.3m,5层层高10.6m,6层层高4m 5.建筑主要功能:C座为控制中心,框架(建筑隔震)结构; 6.合同段:塔楼C 座地上部分(含01、02 合同段气体灭火系统设备采购)

二、编制依据 《地铁设计规范》(GB 50157-2013) 《洁净药剂灭火系统标准》(美国防火学会NFPA2001标准2000年版) 《惰性气体灭火剂》(GB20128-2006 ) 《气体灭火系统及部件》(GB25972-2010) 《气体灭火系统设计规范》(GB50370-2005) 《气体灭火系统施工及验收规范》(GB50263-2007) 《工业金属管道工程施工质量验收规范》(GB50184-2011)《火灾自动报警系统设计规范》(GB50116-2013) 《火灾自动报警系统施工及验收规范》(GB50166-2007) 《电气装置安装工程电缆线路施工及验收规范》(GB50168-2006) 《电气装置安装工程接地装置施工及验收规范》(GB50169-2006) 《点型感烟火灾探测器》(GB4715-2005) 《火灾报警控制器》(GB4717-2005) 《消防联动控制系统》(GB16806-2006) 《线网控制中心C区电气专业》(2018.6.25)

火灾报警控制器单区气体灭火控制器安装使用说明书

JB-TB-SX1105型 火灾报警控制器 单区气体灭火控制器 安装使用说明书 公安部沈阳消防科学研究所 沈阳消防电子设备厂 二〇〇〇年五月 一.概述 JB-TB-SX1105型火灾报警控制器是我厂最新研制生产的广泛适用于中小型火灾探测报警与气体灭火应用领域要求的新产品,它主要由两部分组成:火灾报警部分和气体灭火控制部分。火灾报警部分基本采用我厂SX1101型火灾报警控制器设计模式,采用N+1线制接线方式,容量为16回路,且每个回路可以并联4只N+1线制探测器。因此,报警系统部分最多可以接64只探测器,基本满足单区灭火场合所需的报警点数要求。由于采用N+1线制火灾报警系统,通过特殊技术设计,充分考虑

系统抗干扰性能要求,且探测器和控制器成本相对较低,使得整个灭火系统性能价格比很高。气体灭火部分为单区灭火,可适用于系统可靠性要求高且火灾监视面积不太大的场合使用。 整机采用CMOS化电路并配有硬件“看门狗”及工作电源监视电路,具有功耗低,可靠性高的优点,特别是由单片微机及A/D转换器构成的信号采集系统,在功能软件的支持下,可对0~25V之间的模拟变量进行处理。因此,该控制器可与多种不同信号输出方式的探测器配接而成多功能要求的火灾探测报警系统。此外,报警处理软件还具有复合报警判别和再次识别处理的能力,大大地提高了系统的可靠性。 该系列火灾报警控制器的突出特点是抗干扰能力强,特别适用于电信、电力、石油化工等工业领域,环境恶劣具有强烈干扰源的场所使用,经多年连续现场运行考核证明其性能稳定可靠,应用效果明显。 二.系统组成 JB-TB-SX1105型系统组成的主要设备有: (1)JTY-LZ-SX1301A型离子感烟探测器 (2)SX1211光电感烟火灾探测器; (3)SX1221差(定)温火灾探测器; (4)JTY-HS-SX1005型红外光束线型感烟火灾探测器; (5)JTW-LD-SX1001型缆式线型定温火灾探测器; (6)J-SA-SX1302型手动报警按钮; (7)JTG-HW-SX1009型双波段红外火焰探测器。 三.主要技术参数 1.环境温度:0~+50℃ 2.环境湿度: 92% 3.电源: 主电源:AC187~242V,50 1%Hz 备用电源:DC24V,6.5Ah 4.最大功耗(主电): 100W 5.机箱外形尺寸:见图5 控制器外形尺寸图 6.具有单区气体灭火功能 7.可提供负载容量: 24V/2A(用于驱动声光报警, 气体喷洒等设备的电源)。 四.功能 1.火灾报警:首先红色“预警”指示灯点亮,延迟数秒后,红色“火警”指示灯点亮,“首次”数码窗显示第一个报警的探测回路(地址)号“循环显示”数码窗依次显示所有的报火警的探测回路(地址)号,“总数”数码窗显示已报火警的探测器总的数目,同时发出火警音响,时间锁定,显示首次报警时间。火灾报警优先于预警和故障报警。 2.故障报警方式:黄色“故障”指示灯点亮,“循环显示”数码窗依次显示所有的报故障的探测回路(地址)号,同时发出故障音响。故障消除后自动复原。 3.RS485通讯接口:可用于构成集中 区域模式的大型系统。 4.设RS232通讯接口:可与微机通讯,实现CRT显示和高级功能。

气体灭火系统施工方案(汇总)

气体灭火系统施工方案 (汇总) -CAL-FENGHAI-(2020YEAR-YICAI)_JINGBIAN

气体灭火系统施工方案(汇总) 七氟丙烷气体气体灭火系统(有管网) 采用全淹没灭火,施工工艺如下: 、灭火系统的储存装置由储存容器、单向阀、高压软管和集流管组成,有管网式七氟丙烷气体灭火储存容器额定增压压力为.,无管网式七氟丙烷气体灭火储存容器额定增压压力为.。 、集流管上所设安全阀的动力压力为±。 、在储存装置上设耐久的固定铭牌,标明每个容器的编号、皮重、灭火剂名称、充装量、充装日期和增压压力等。 、储瓶间室温为10℃—50℃。 、储存装置的布置,应便于操作、维修及防止阳光直接照射。操作面距墙面或两操作面之间距离, 、有管网式七氟丙烷气体灭火管网安装:采用丝扣连接,首先打好牢固的防晃支吊架,将管道按图下好料,连接螺纹处涂胶,包生料带后拧紧,并调查管网之间的连接处。 、有管网式七氟丙烷气体灭火管网试压:按设计要求用氮气进行试验,上好堵头后慢慢向管网充填氮气,压至一定高度时暂停关闭试验阀,先进行检查,无泄漏后继续加压,达到规范要求后关闭试验阀,目测无泄漏、无变形,且连续稳压30min合格通过,该过程申请建设方和监理方代表参加并签字认可。

、喷嘴安装:试压合格后采用专用扳手安装,并调整好装饰盘,不影响中控室等区吊顶美观。 、瓶组及组件安装:会同设备厂家指导人员同时进行,先将瓶架就位并固定,逐个将瓶组固定在瓶架上,安装专业阀门时用专用工具,确保美观、整齐,连接牢靠,无泄漏且启动正常。 、其他设备仪器安装:声光报警器、探测器、启停按钮及模块等设备仪器的安装工艺参照消防弱电系统。 中控室投入运行之前,应将灭火系统先进行调试,合格后提前移交,处于手动开启状态,以确保重要设备的消防安全. 七氟丙烷气体气体灭火系统(无管网) 七氟丙烷(FM200)气体灭火系统的设备可以分成两大部分,即药剂储存和喷放设备、报警和控制设备。药剂储存和喷放设备主要包括有七氟丙烷(FM200)气体钢瓶、钢瓶固定支架、瓶头阀电磁启动器、瓶头阀手动启动器、高压软管、气动软管、喷嘴等。报警和控制设备主要包括以下内容:气体控制盘、烟感火灾探测器、紧急启停按钮、警铃、蜂鸣器及闪灯、气体释放指示灯、压力开关等。施工工艺如下: 、灭火系统的储存装置由储存容器、单向阀、高压软管和集流管组成,本项目气体系统采用无管网式七氟丙烷气体灭火,无管网式七氟丙烷气体灭火储存容器额定增压压力为.。 、集流管上所设安全阀的动力压力为±。

QCP气体灭火控制器使用说明书

1 QCP001A气体灭火控制装置概述 1.1功能概述 北京东方浩泽科技有限责任公司是专业从事 消防报警控制器的联网通信、气体灭火控制器和气 溶胶灭火控制系统的的研发和生产企业。 QCP001A气体灭火控制装置是北京东方浩泽 科技有限责任公司依照国家行业标准《GA61-2010 固定灭火系统驱动、控制装置通用技术条件》、 《GA499.1-2010热气溶胶灭火装置》和最新国家标 准《GB16806-2006消防联动控制系统》中“气体 灭火控制器”部分,并根据多年来设计制造报警控 制器的应用经验,采用最新电子技术而设计生产 的,主要应用于七氟丙烷、二氧化碳等有管网和无 管网气体灭火控制系统以及热气溶胶灭火系统等 场合。它可以作为火灾自动报警系统中气体灭火联 动控制的一部分,是实现自动联动和独立控制的气 体灭火控制机构。 QCP001A气体灭火控制装置依据二个回路非编码火灾探测器或联动模块提供的逻辑关系信号,并具有自动/手动、紧急启动和紧急停止等多种工作方式。为适用不同应用场合,控制器提供多路无源和有源输出信号,并能对有源输出信号进行输出断路和短路故障检测功能。 QCP001A气体灭火控制装置可以独立使用(手动方式),也可以配合任何其他火灾报警控制器厂家产品实现自动联动,组成火灾报警和灭火控制系统,用于各种工业或民用建筑的重要防火部门。 1.2控制器工作原理 QCP001A气体灭火控制装置有三种工作方式:自动方式、手动方式、紧急启动方式。 QCP001A气体灭火控制装置为自动工作方式时,可接收二种输入信号:二种探测器火警信号或联动模块动作信号。当信号为二个输入火警信号时,一般回路1报警输入为无编码式感烟探测器的火警信号;回路2报警输入为无编码式感温探测器的火警信号。气体灭火控制装置接收到任一报警信号,都将点亮面板对应火警显示灯,启动声光警报器;同时有二个报警信号输入时,启动气体释放指示灯,控制器进入倒计时状态。如果输入信号为联动模块动作信号时,点亮所有火警显示灯,启动声光警报器,启动气体释放指示灯,控制器进入倒计时状态。 手动方式和紧急启动方式的区别在于启动操作是在控制器面板上操作还是在防区现场。当操作人员按下面板上启动按钮或现场的“紧急启动”按钮时,控制器进入倒计时状态:点亮倒计时启动灯、显示倒计时秒时间、发出“倒计时”报警声。倒计时结束后将点亮启动灯、输出启动灭火设备。输出控制有二路输出,一路气体灭火联动控制有源DC24V输出,直接启动气体钢瓶电磁阀、气溶胶引发装置等;一路有延时无源接点输出(常开/常闭),接其他消防控制设备。在倒计时期间,如果按下

谨记!机房气体灭火系统设计的11点要求!

谨记!机房气体灭火系统设计的11点要求! 、火灾探测方式的选择 目前在机房消防设计中一般都采用:吊顶内采用点型定温和点型感烟探测器,因为吊顶内一般都安装有照明设备,这些设备老化后也极易产生不安全因素;吊顶下也采用点型定温和点型感烟探测器;地板内一般布置缆式线性定温探测器,因为点型探测器已经在此种工况内不能发挥它的正常作用。这种设计方法在国内非常普遍,消防审核及验收应该是没有任何问题的。 从探测速度上来讲,上述方法并不是最理想的。机房内的工况也是非常复杂的,例如,地板内布置缆式线性感温探测器,因为此类探测器在地板内呈s状布置,探温点毕竟很稀疏,而地板内的大量缆线着火一般都有大量的烟雾发出,然后才会有足够温升去触动缆式线性感温探测器,探测速度始终不尽如人意。有人提出在地板内加装点型烟感,此种提法只能在地板内不进行通风的前提下提,而且要考虑烟感的安装位置、数量,要考虑探测器本身的厚度(烟气向上),而且要考虑烟感的误报警。最理想的办法是:探测烟雾采用主动吸气式感烟探测装置,并对通风口做重要监视;探温采用差定温缆式感温探测器,除对通讯电缆做s 状布置外还应对通风口做同样重要的布置。 对吊顶内和吊顶下采用点型感温感烟探测器同样存在与地板内相同的问题。最理想的办法是:吊顶内和吊顶下都采用吸气式感烟探测方式,要探测速度更快还可直接将吸气管深入到机柜内进行探测;吊顶内和吊顶下采用缆式线性探测首先美观问题就不好处理,所以此时在吊顶内和

吊顶下安装点型定温比较切合实际,而机柜内应该布置差定温缆式感温探测器。此方法虽然复杂而且造价高,但探测速度和确认火灾速度是最快的。 从灭火药剂使用情况来看,及早发现火情后灭火器就可以灭掉,反而节省运行费用,也可将设备的损失降到最低;反之,火灾要形成到一定程度才能报警,此时有可能现场人员已经无法控制,灭火药剂最终也肯定会喷完,且火灾对机房设备的损失也会大的多。 2、灭火系统的选择 目前在有人值守机房主要采用七氟丙烷灭火系统。七氟丙烷灭火系统在机房消防设计中可以采用有管网全淹没灭火形式和无管网全淹没灭火形式,两种形式可在具体工程中进行投资比较后,决定采用哪一种方式。 3、灭火剂储备装正数量计算 七氟丙烷灭火系统的规范中有明确规定,防护区内的灭火浓度应校核设计最高环境温度下的最大灭火浓度,并应符合以下规定。 (1)对于经常有人工作的防护区,防护区内最大浓度不应超过正常安全的的NOAEL值。 (2)对于经常无人工作的防护区,或平时虽有人工作但能保证在系统报警后最长30s延时结束前撤离的防护区,防护区内灭火剂最大浓度不宜超过安全值。 虽然有明确规定,但通常好多工程设计中都将此问题忽略不计,原因有两点,设计者不了解此问题;有意避开此间锤,以求增加利润。然

气体灭火系统施工组织设计方案

气体灭火系统施工组织设计方案 1范围 本工艺标准适用于民用和一般工业建筑中设置的二氧化碳灭火系统,卤代烷1211、1301七氟丙烷、1G541等灭火系统的管道及设备安装。 2施工准备 2.1接到任务后,认真熟悉施工图纸,对照装修图并结合施工现场检查管路及喷嘴位置是否相吻合,如存在问题,应及时与设计协商解决并办理洽商手续。根据工程特点确定施工方法,配备所需各项资源。 2.2设备材料: 2.2.1消防气体灭火系统主要设备材料的选用应符合6—1"消防工程安装的通用要求"的有关内容。 2.2.2主要设备:灭火剂储存容器及系统组件包括单向阀、容器阀、选择阀、阀驱动装置和喷嘴等。这些系统组件均应给国家质量监督检测中心检测合格。系统中采用的不能复验的产品,如安全膜片等,应具有生产厂出具的同批产品检验报告。 2.2.3一般常用材料:管材及连接件,型钢,焊条,氮气,氧气,乙炔,聚四氟乙烯胶带,膨胀螺栓,螺栓,螺母,密封垫;机油,防腐漆,稀料,小线,铅丝,电池等。 2.3主要机具:锯管机,套管机,台钻,手电钻,射钉枪,电焊机,空气压缩机,专用弯管机,步话机,管钳,压力案子,手锯,手锤,调管专用支架,钢锯,锉刀,板牙,扳手,活扳手,改锥,榔头,錾子,钢卷尺,平尺,角尺,油标卡尺,水平尺,线坠,白绸或白纸,石笔,粉笔,铅笔等。 2.4作业条件: 2.4.1预留预埋应配合结构施工进行。 2.4.2管网安装所需基准线应测定并标明。吊顶内管道应在封吊顶前完成。 2.4.3设备安装应在设备间完成粗装修后进行。 3操作工艺 3.1工艺流程:

→ → → 3.2安装准备: 3.2.1熟悉图纸并对照现场复核管路走向,发现问题及时与设计研究解决。检查预留预埋是否正确;临时剔凿应与设计,土建协调好。 3.2.2进场设备材料检验:设备材料规格:型号应满足设计要求,外观整洁,无缺损、变形及锈蚀,镀锌或涂漆均匀无脱落,接口螺纹和法兰密封面完好无损伤;充压药剂钢瓶压力表指针应在指定范围内。选择阀、单向阀、高压软管、集流管逐个水压试验和气压严密性试验结果,应满足施工规范规定。 3.3管网安装: 3.3.1气体灭火系统管材应根据设计要求或贮存压力选用,一般采用冷拔冷轧精密无缝钢管并内外镀锌。当公称直径小于或等于80mm时,宜采用螺纹连接;当公称直径大于80mm的管道,宜采用法兰连接。丝扣及法兰连接件应满足试验压力要求并内外镀锌。对镀锌层有腐蚀的环境可采用不锈钢或钢管等。 3.3.2管道安装前应进行调直并清理内部杂物。采用法兰连接时,被焊接损坏的镀锌层要做好防腐处理。丝扣连接时,丝扣填料应采用聚乙烯四氟胶带。切割的管口应用锉刀打净毛刺。 3.3.3气体灭火管道必须固定牢靠。公称直径大于或等于50mm的主干管道,垂直和水平方向至少应各安装一个防晃支架。当穿过建筑物楼层时,每层应设一个防晃支架。当水平管道改变方向时,应增设防晃支架。管道支吊架安装最大间距应符合下列规定: 3.3.4干管安装时,出瓶室的一段管应先安装好,找准尺寸后固定牢靠,管与管之间的距离应严格按照施工图纸确定,确保设备安装尺寸,然后再顺序安装其它管道。所有管道的安装尺寸应与设计图纸一致,严禁任意改变管道方向和长度。

气体灭火系统操作手册

气体灭火系统操作手册 一、概述 随着卤代烷(哈龙)灭火系统的逐步淘汰,各种洁净气体灭火剂相继涌现,其中七氟丙烷、二氧化碳、IG541混合气体灭火系统是综合性能比较优秀的几种。 七氟丙烷、二氧化碳、IG541混合气体均为符合关于保护臭氧层的《维也纳公约》《蒙特利尔议定书〈修正案〉》的优秀哈龙替代品,他们是洁净(现场不留残留物)、无腐蚀性的气体,对环境无害,主要特点是灭火效率高(能在数秒钟内扑灭各种初起火灾)、不导电、无残留、对贵重设备及物品无损害、灭火于无形之中。 二、系统工作原理及控制方式 七氟丙烷、二氧化碳与IG541混合气体灭火系统均属自动灭火系统产品,需与火灾自动报警系统和灭火控制系统结合使用;该三系统均可以组成两种形式的灭火系统,即组合分配系统与单元独立系统,即当一个建筑物内存在多个需要保护的区域时,可以将几个保护区组合起来,共同设立一套储存装置,这样通过管网联接建立起来的系统,就称为组合分配灭火系统,俗称有管网系统;相对而言,每个保护区单设一套储存装置的就称单元独立灭火系统,此系统对保护区为孤立的封闭空间时较为适宜。 自火灾发生、发现至灭火完成,全过程如图1所示。 气体自动灭火系统包含了两种控制方式: 1、自动控制方式 将灭火控制盘的控制方式设置为“自动”。保护区有火灾发生时,火灾自动报警系统的探头(烟感、温感)探测到火情信息由火灾自动报警系统甄别后发出“联动指令”启动相关设备及下达灭火指令,从而按下列程序工作:完成“联动设备”的启动(如停电、停止通风及关闭门窗等)、延时30S后启动电磁阀、继而打开N2启动瓶容器阀—分区选择阀—各灭火药剂储瓶容器阀—释放灭火药剂

气体灭火的施工方案

一、气体灭火系统施工前的准备 1、技术资料的准备 为了保证气体灭火系统的施工质量,确保安装的系统符合设计要求和国家有关标准规范的规定,施工队伍除具有必要的专业技术人员、施工机具外,还应掌握以下技术资料。 1 (1)设计施工图、系统主要组件的使用、维护说明书。 (2)国家消防产品质量监督检验测试中心出具的容器阀、单向阀、选择阀、喷嘴、灭火剂和驱动装置等主要组件的检验报告和产品的出厂合格证。 (3)灭火剂输送管道及管道附件的出厂检验报告和合格证。 (4)系统中采用的不能复验的产品,如安全膜片,应有生产厂出具的同批产品检验报告和合格证。

2 2、施工应具备的基本条件 为了保证气体灭火系统的施工质量,除应做好一般工程施工所应准备的条件外。针对气体灭火系统的特点,还应具备以下基本条件。 (1)防护区和贮瓶间设置条件与设计相符。这里所讲的设置条件主要指防护区的位置、大小此寸、开口及封闭情况,维护构件的耐火性能和耐压性能;贮瓶间的位置、大小尺寸、梁板的承载能力、室内温度等。这些设置条件是保证系统能否保持的有效条件。因此安装前应进行检查,如与设计不符,应向设计、建设单位反映,以采取补救措施。 (2)系统组件与主要材料齐全,其品种和规格符合设计要求。 (3)系统所需的预埋件和空洞符合设计要求。一般来讲,气体

灭火的施工有一定的独立性,常在建筑物土建施工完成,进入室内装饰时开始。因此在土建施工时,要注意系统所需预埋件和孔洞的位置及大小是否符合设计要求,以确保系统安装位置正确,缩短施工时间。 3、系统组件的检查 (1)外观质量检查 气体灭火系统施工前应对灭火剂贮存容器、容器阀、选择阀、液体单向阀、喷嘴和阀驱动装置等系统组件进行检查,并应符合下列要求。 1)系统组件无碰撞变形和其他机械损伤。 2)组件外露非机械加工表面的保护涂层完好。 3)组件所有外露接口均设有防护堵盖,且封闭良好,接口螺纹和法兰密封面无损伤。 4)铭牌清晰,标注的内容,如每个贮存容器的编号、灭火剂充装量、充装日期和贮存压力等符合现行国家有关气体灭火系统设计规范的规定和设计要求。 5)用于保护同一防护区的灭火剂贮存容器的高度相差不宜超过20毫米。这一要求除考虑到安装的系统整齐美观外,还考虑到容器尺寸相差过大,将影响贮存容器内灭火剂的充装率,影响灭火剂的喷射性能。 6)气体驱动装置的气体贮存容器规格尺寸应一致,容器高度相差不宜超过10毫米。 (2)灭火剂贮存容器内灭火剂的充装量和充装压力检查

气体灭火系统原理程序方框图.doc1111

一、气体灭火系统功能及动作原理程序方框图

二、系统型号规格和标记示例 1、系统型号规格 系统改进代号。如:A、B、C……。 20℃时系统公称工作压力(MPa)。如:4.2MPa;2.5MPa。 单个贮存容器容积(L)。 七氟丙烷灭火剂 自动灭火装置。 2、标记示例 例1标记:ZM70(4.2) 表示为七氟丙烷自动灭火系统,20℃时公称工作压力为4.2MPa,各贮存灭火剂容器容积为70L。 三、灭火系统工作原理 1、自动控制:将火灾自动报警气体灭火控制器上控制方式选择键拨到“自动”位置时,灭火系统处于自动控制状态,当保护区发生火情,火灾探测器发出火灾信号,报警灭火控制器即发出声、光信号,同时发出联动指令,关闭连锁设备,经过一段延时时间,发出灭火指令,打开启动阀释放启动气体,启动气体通过启动管道打开相应的选择阀和容器阀(瓶头阀),释放灭火剂,实施灭火。 2、电气手动控制:将火灾自动报警气体灭火控制器上控制方式选择键拨到“手动”位置时,灭火系统处于手动控制状态。当保护区发生火情,可按下手动控制盒或控制器上启动按钮即可按规定程序启动灭火系统释放灭火剂,实施灭火。在自动控制状态,仍可实现电气手动控制。 3、机械应急手动操作:当保护区发生火情,控制器不能发出灭火指令时应通知有关人员撤离现场,关闭联动设备,然后拔出相应启动瓶组上启动阀的手动保险夹片,压下手柄即可打开启动阀,释放启动气体,即可打开选择阀、容器阀(瓶头阀)、释放灭火剂,实施灭火。如此时遇上电磁阀维修或启动钢瓶中启动气体压力不够不能工作时,这时应首先打开相对应灭火区域的选择阀手柄,敞开压臂,打开选择阀,然后打开该区域的容器阀(瓶头阀)上的手动手柄开启容器阀(瓶头阀),释放灭火剂,实施灭火。 4、当发出火灾警报:在延时时间内而发现有异常情况,不需启动灭火系统进行灭火时,可按下手动控制盒或火灾自动报警气体灭火控制器上的紧急停止按钮,即可阻止控制器灭火指令的发出。 四、检查和保养 1、本装置是一种新型的高效灭火装置,自动化程度高,密封性能要求很严格,因此必须建立相应的维护保养制度,并有专人负责进行经常性维护、检查,以保持良好工作状态。 2、检查维护人员,必须熟悉本装置的性能参数,动作程序,以及各阀件的结构原理,拆装工艺,需要时,可来厂学习和培训。 3、在使用时至少每一个月检查启动钢瓶一次,若发现启动钢瓶的充装氮气压力指示值低于额定值的90%或压力表指针降至红区时,应予重新充装。每次检查应做好记录以备查。

气体灭火设计说明

气体灭火设计说明 1、主要依据《气体灭火系统设计规范》GB50370-2005;《高层民用建筑防火设计规范》 GB50045-95(2005年);《火灾自动报警系统设计规范》GB50116-98;《汽车库、修车库、停车场设计防火规范》GB50067-97等相关规范进行设计。 2、设计原理: 本系统具有自动,手动及机械应急操作三种启动方式。自动状态下,当防护区发生火警时,火灾报警控制器接到防护区两独立火灾报警后立即发出联动信号(关闭通风空调等),经过0~30秒时间(可调)延时,火灾报警控制器输出24伏直流电,启动灭火系统。灭火气体经管网施放到防护区内,控制器面板喷放指示灯亮,同时,报警控制器接收压力讯号器反馈信号,防护区门灯亮,避免人员误入。 当防护区有人工资时,可通过防护区门外的手动/自动转换开关,使系统从自动状态转换到手动状态,当防护区发生火警时,报警控制器只发出报警信号,不输出动作信号,由工作人员确认火警,按下控制面板或击碎防护区门外紧急启动按钮,即可立即启动系统,喷放七氟丙烷气体灭火剂。当自动/手动紧急启动都失灵时。可进入储瓶间内实现机械应急操作启动。只需拔出对应防护区启动瓶上的手动保险销,再拍击手动按钮(分两步进行)即可完成整套系统的启动喷放工作。 3、声光报警器安装在工作人员易看到和听到的地方,以便火灾报警时人员及时撤离,距地 1.8~ 2.3米。 4、手动按钮安装在防护区门外,离地高度1.3~1.5米,工作人员便于操作及明显处。 5、门灯安装在防护区门外正上方0.2米处。 6、探测器水平安装,周围0.5米内不应有遮挡物,探测器至墙壁、梁边距离不应小于0.5 米,至空调送风口边的水平距离不应小于1.5米。感烟探测器保护半径不大于5.8米(不大于60平方米),感温探测器保护半径不应大于3.6米(不大于20平方米)。 7、气体灭火控制器应安装在墙上,其底边距地(楼)面高度宜为1.3~1.5米,落地安装时, 其底宜高出地坪0.1~0.2米,其靠近门轴的侧面距墙不应小于0.5米,正面操作距离不应小于1.2米。 8、所有类比感烟及感温探测器回路采用ZBN-RVS-2×1.5mm2/SC20,其它回路采用 ZBN-RVVP-2×1.0mm2/SC20或ZBN-RVS-2×1.5mm2/SC20电线,电压等级不应低于交流500V,火灾自动报警系统传输线路、消防控制室、通讯和报警线路,应采用传金属管保护,并暗敷(保护层厚度不小于30mm)在非燃烧体内。当明敷时,应采用金属管或金属线槽保护,采取防火保护设施。 9、气体灭火控制器能通过模块将火警、放气、故障、启动、自动/手动信号反馈至消防报警 主机。 10、系统供电: 火灾自动报警系统主电源采用AC200V,由本工程的消防电源专路供给,备用电源采用DC24V,由火灾报警控制器专用蓄电池供给,备有电源应具有浮充和自动投入的功能。11、防护区内的门应向疏散方向开启,并能自动关闭,保证在任何情况下可以从防护区内打开。 12、凡经过有爆炸危险的场所的官网系统,均应设防静电接地。 13、详尽设计可根据各不同专业厂家进行。 14、未尽事宜按国家相关规范执行。

气体灭火系统和防排烟系统操作讲解教案

气体灭火系统和防排烟系统操作讲解教案 尊敬的各位领导、各位战友: 大家好!今天由我为大家介绍气体灭火系统和防排烟系统的工作原理、检查验收、验收要点和操作方法,时间约30分钟。 首先我给大家介绍一下气体灭火系统:(时间5分钟) 按照实际工程,目前常用的气体灭火系统有高低压二氧化碳灭火系统、七氟丙烷灭火系统、混合气体IG541灭火系统等。我们安徽鉴定站设有四套组合分配式气体灭火系统,每套系统内设两个模拟防护区,通常我们是采用压缩空气替代灭火剂来实现模拟演示功能(指出充气管道,并说明充气管道与实际工程区别) (一)第二鉴定室是低压二氧化碳灭火系统 1、低压二氧化碳灭火系统特点是制冷机组使储存容器内部二氧化碳长期维持在温度为零下18 ℃到20度之间,压力为2 Mpa左右,二氧化碳以液态形式储存在罐内。 2、它的优点主要体现在储存量大,占地面积小,自动化程度高,操作维护方便等。主要应用在核电站、电厂等防护区空间较大的场所。 3、它的缺点因系统配有制冷装置,耗电量大,对供电 要求较高(不能断电) (二)第三鉴定室是高压二氧化碳灭火系统 1、此系统采用高压钢瓶在常温下储存二氧化碳灭火剂, 压力为5.70MPa。 二氧化碳灭火剂对绝大多数物质没有破坏作用,灭火后能很快散逸,不留痕迹,没有毒害。与低压二氧化碳灭火系统相比,除了没有制冷装置外,操作维护更为简便,运行成本更为低廉。(二氧化碳灭火剂是以固液态形式储存在储罐内,因此不能用压力表来显示其储存量,所以在高压二氧化碳灭火系统中设置称重装置来检测灭火剂储存量,储存钢瓶是吊装在称重装置上面,称重装置就像我们生活中用的弹簧秤一样) (三)第四鉴定室是IG-541烟烙尽灭火系统 它是一种混合惰性气体灭火剂,主要是由氮气、氩气和二氧化碳,按照5:4:1的配比混合而成。在常温和容器压力条件下,呈气态形式储存在容器中,压力为15Mpa。用压力表来显示储存量,如何正确使用压力表来显示储存量?(当压力表显示压力不足时,不一定表明实际充装量不足,为防止压力表连接部位出现微量渗漏,连接压力表的接头通常带有锁止装置,当锁止装置锁紧时,将压力表与储存钢瓶内部隔开,压力表指示与实际储罐压力不同)。当出现压力表显示压力不足时,应采用扳手松开锁紧螺母(一至两圈),接通压力表,此时压力表显示的才是真实压力。 相对二氧化碳而言,它的灭火浓度比较低,在防护区内喷放时,短时间内对防护区的人员不会造成窒息伤害,特别适用于防护区内长期有人的场所。但它的灭火效果不如七氟丙烷灭火系统。 (四)第五鉴定室是七氟丙烷灭火系统 1、七氟丙烷主要是以物理方式灭火,但同时伴有少量的化学方式灭火,所以在目前常用的气体灭火系统中,灭火效果最好。(当然卤代烷灭火剂效果最好,但因破坏大气臭氧层,已被明令禁止使用) 2、七氟丙烷是以液态形式储存在储罐内,常温下储存压力通常为4.2Mpa,因其气化速度较慢,所以通常储存钢瓶设计的直径比较大,以增加气化表面积。同时,相对其它灭火系统,对灭火剂输送管道长度和直径均有一定限制。

带气体灭火控制器操作流程

带气体灭火控制器紧急操作流程当控制器报火警时,按照控制器显示的报警设备的位置,到报警地点察看现场火情:Ⅰ如果现场发现火情不在气体灭火保护区内,能够自己扑灭火苗的,采取相应灭火措施灭火,需要求救消防队时,立即拨打“119”,并通知其他人撤离着火区域!在消防控制室内,控制器操作人员,将控制器手动允许和自动允许打开,按下手动键盘上相应联动设备,无密码!手动启动消防联动设备,如声光报警器,消防广播,非消强切,排烟机,送风机,消防泵等。 Ⅱ如果现场发现火情在气体灭火保护区内,能够自己扑灭火苗的,采取相应灭火措施灭火,需要求救消防队时,立即拨打“119”,并通知其他人撤离气体灭火区!确保气体灭火区域内无人后,按下气体灭火区门口的红色紧急启停按钮(敲碎玻璃),按下后现场有30秒的延时启动,在30秒内需要停动气体灭火,按下绿色的紧急停动按钮,超过30秒,灭火气体将立刻喷洒,无法停止。如果30秒后,灭火气体没有喷洒,让在控制室操作人员,用钥匙将气体灭火控制盘打到手动灯亮,按下着火气体区的紧急启动按钮。如果仍然无法启动气体喷洒,气体钢瓶在气体灭火区外的,手动启动钢瓶气体阀门;气体钢瓶在气体灭火区内的,通知所有人撤到安全区域,等待消防队救援。控制器操作人员,将控制器手动允许和自动允许打开,按下手动键盘上相应联动设备,无密码!手动启动消防联动设备,如声光报警器,消防广播,非消强切,排烟机,送风机,消防泵等。 气体灭火设备,谨慎操作!不当操作会造成财产损失,甚至人员伤亡,后果自负。 Ⅲ如果现场没有发生火情,设备误报警: 一、由于人为造成误报火警,如现场有人吸烟,按下手报,先在控制器上消

音,待现场恢复后,在控制器上按下“复位”键,无密码,再按“确认”键,将控制器复位。 二、由于现场非人为原因造成误报火警,先在控制器上消音,隔几天后,将控制器复位。若复位后仍报火警,需要更换该报警设备。 海湾火灾报警设备联系电话:技术员:

七氟丙烷气体灭火系统管理操作指南

七氟丙烷气体灭火系统管理操作指南 二.报警控制系统部分 1.自动状态:当灭火控制器接收到来自现场火灾探测器的灭火指令后,其将自动进入内部程序拟定好的动作状态,进入延时并依次启动警铃、声光、灭火装置等,释放灭火剂进行灭火. 2.手动状态:当确认防护区发生火灾并要实施灭火时,可在对应防护区门 口和报警控制器两个地方操作进行灭火

(1)在对应的防护区门口按下对应的紧急启动按钮,报警控制器将自动进入延时并依次启动警铃、声光、灭火装置等,释放灭火剂进行灭火. (2)在报警控制器上按下对应的紧急启动按钮, ,报警控制器将自动启动警铃、声光、灭火装置等,释放灭火剂实施灭火. 3.报警控制器的日常维护、注意事项、复位、查询等操作请参照火灾报警控制器的使用说明书. 三.七氟丙烷灭火设备部分 1.灭火系统应设有自动,手动和机械应急操作三种启动方式,防护区内应有自动和手动两种启动方式。 2.在自动状态下,当与合火警信号到达火灾报警控制器时,控制器将启动声光报警并进入30S延时喷射环节,延时结束后,控制器将驱动启动瓶电磁机构执行喷气灭火动作。此时防护区放气指示灯亮,火灾报警控制器接受气体灭火喷放动作反馈信号。 3.在手动状态下,按动现场紧急启动按钮后,控制器将启动声光报警并进入30S延时喷射环节,延时结束后,控制器将驱动启动瓶电磁机构执行喷气灭火动作。此时防护区放气指示灯亮,火灾报警控制器接受气体灭火喷放反馈信号。在延时喷射环节过程中,按动紧急停止按钮,火灾报警控制器将立即终止灭火程序,停止声光报警和延时喷射环节,系统重新进入待机状态。 4.若自动、手动操作失灵或火情紧急,应及时到灭火系统设备间,按相应防护区标示,拔下启动瓶电磁阀保险销,压下机械手柄,即可执行灭火程序。

无管网式气体灭火系统施工方案

无管网式气体灭火系统施工方案 一、工程概况 二、编制依据: 1)《火灾自动报警系统设计规范》GB50116-98 2)《建筑设计防火规范》GB50016-2006; 3)《火灾自动报警控制系统施工及验收规范》GB50166-2007 4)《气体灭火系统设计规范》GB50370-2005; 5)《气体灭火系统及零部件性能要求和试验方法》GA400-2002; 6)《气体灭火系统施工及验收规范》GB50263-2007; 7)《ZTQ型七氟丙烷(HFC-227ea)灭火系统》Q/CYZTQ018-2002; 8)《建筑电气安装工程施工质量验收规范》GB50303-2002 9)《火灾自动报警通用技术条件》GB4717 10)业主工程进度安排计划和施工现场实际情况 三、工程内容简介 本工程为独立的气体灭火系统,火警控制盘设在本层,负责本系统信息的通讯、显示、管理和控制,并通过预先编制好的智能化程序自动或手动输出控制信号,从而向相关消防设备发出动作指令,同时保证人员的安全疏散和撤离,最大限度地减少财产损失。报警信号、故障信息、联动信号等分别显示在控制盘上。 1)系统控制:本系统设有自动控制和手动控制两种启动方式; 2)当采用火灾探测器时,灭火系统的自动控制装置应在接到两个独立的火灾信 号后才能启动。根据人员安全撤离防护区的需要,应有不大于30秒的可控延迟喷射;对于平时无人工作的防护区,可设置为无延迟的喷射。 3)手动控制装置应设在防护区疏散出口的门外便于操作的地方,安装高度为中 心点距地面1.5m。

4)机械应急操作装置应设在储瓶间内或防护区疏散出口门外便于操作的地方,无论系 统处于“自动”或“手动”状态均能在一处完成系统启动或急停的全部操作。 四、防护区的要求: 1)防护区必须为独立的封闭空间,电缆及管道出入口应用防火材料封堵; 2)防护区的围护结构及门、窗的耐火极限不应低于0.5h,吊顶的耐火极限不应 低于0.25h;围护结构及门窗的允许压力不宜小于1200Pa; 3)防护区应设置泄压口,宜设在外墙上,防护区不存在外墙的,可设在与走廊 相隔的内墙上,泄压口应位于防护区净高的2/3以上。 4)防护区的门应向疏散方向开启,并能自行关闭;用于疏散的门必须能从防护 区内打开; 5)防护区应设有能在30秒内使该区人员疏散完毕的走道与出口,在疏散走道 与出口处,应设火灾事故照明和疏散指示标志; 6)喷放灭火剂前,防护区内除泄压口外的开口应能自行关闭; 7)防护区内、外应设火灾声、光报警器,入口处应设灭火剂喷放指示灯,以及 防护区采用的相应气体灭火系统的永久性标志牌; 8)设置气体灭火系统的场所,宜配置空气呼吸器; 9)灭火系统的手动控制与应急操作应有防止误操作的警示显示与措施。 10)灭火后的防护区应通风换气,地下防护区和无窗或设固定窗扇的地上防护 区,应设置机械排风装置,排风口宜设在防护区的下部并应直通室外。通信机房、电子计算机房等场所的通风换气次数应不少于每小时5次。 五、施工方法 1)线管敷设 1.1材料要求: 1.1.1钢管壁厚均匀,焊缝均匀,无劈裂,砂眼、棱刺和凹扁现象,镀锌管应外表完整,无剥落现象,并有相关材质证明材料。 1.1.2锁紧螺母外形完好无损,丝扣清晰,并有产品合格证。 1.1.3护口要完好无损,丝扣清晰,并有产品合格证。 1.1.4接线盒板厚度应符合国家标准要求,镀锌层无剥落,无变形,开焊,敲落孔完整无缺。

自动报警及气体灭火说明

七氟丙烷自动灭火系统、自动报警方案设计说明 一、设计内容 对防护区工程进行七氟丙烷(HFC-227ea)自动灭火系统的工程方案设计。 二、设计条件(由用户提供设计图纸) 1、 2、 3、防护区设泄压装置,并宜设在外墙上,位于防护区净高的2/3 以上。 4、保护区平时环境温度与自然环境温度相同。 5、保护区均设置通风设备。 6、灭火系统瓶站设置在保护区附近的专用房间并设有围栏. 三、设计 1、设计依据 1〕GB50370-2006<<气体灭火系统设计规范>>; 2〕GB50263-2007<<气体灭火系统施工及验收规范>>; 3〕北京惠利消防设备有限公司《产品使用说明书》。 4〕由对方提供的条件。 2、灭火方式 本设计采用全淹没灭火系统的灭火方式,即在规定的时间内,喷射一定浓度的七氟丙烷(HFC-227ea)气体并使其均匀地充满整个保护区,此时能将在其区域里任一部位发生的火灾扑灭。保护区灭火浓度为8-10%, 喷射时间为8-10秒。 3、灭火系统的控制方式为自动、电气手动、机械手动三种。 即在有人工作或值班时,采用电气手动控制,在无人的情况下,采用自动控制方式,自动、手动控制方式的转换,可在灭火控 制盘上实现(在保护区的门外设置手动控制盘,手动控制盒内 设有紧急停止与紧急启动按钮。 4、保护区要求: 1)保护区必须为独立区域; 2)保护区的耐火极限>0.5h,耐压强度>1200Pa; 3)保护区的通风系统在喷放七氟丙烷(HFC-227ea)灭火剂前关

闭,并设置防火阀门; 4)喷放七氟丙烷(HFC-227ea)前,必须切断可燃、助燃气体的 气源,并停止一切影响灭火效果的设备; 5)保护区的门必须采用自动防火门,保证在任何情况下均能从 保护区内打开。 1、在保护区外设置声、光报警及释放信号标志。 2、为保证人员的安全撤离,在释放灭火剂前,要发出火灾报警, 火灾报警至释放灭火剂的延时时间为30s。 3、为保证灭火的可靠性,在灭火系统释放灭火剂之前或同时, 要保证必要的联动操作,即灭火系统在发出灭火指令时,由 控制系统发出联动指令,切断电源、关闭或停止一切影响灭 火效果的设备。 4、保护区设置排风设备,释放灭火剂后,要将废气排尽后,人 员方可进入进行检修,如需提前进入,需带氧气呼吸器。 5、灭火系统的使用环境温度为0℃~50℃。 6、各独立防护区设计计算结果: 1、气体灭火控制方式要具有自动控制、手动控制和应急操作三种控制方式。在防护区外设置声、光报警、释放信号标志及气体喷放指示灯。 当保护区域内气体灭火系统任一路报警,警铃动作,火警信号输

七氟丙烷气体灭火系统使用及操作说明书

共安智能科技有限公司 https://www.wendangku.net/doc/a614079885.html,/ 1 目的 本规程用于加强七氟丙烷气体灭火系统的管理,确保其完好有效,制定本规程。 2 范围 本规程适用于公司七氟丙烷气体灭火系统的管理。 3 术语 4 职责 5 管理内容 5.1 七氟丙烷灭火机理 七氟丙烷灭火系统的灭火机理为抑制作用,灭火药剂遇高温自行分解,并与空气中的氧气发生化学反应,使空气中游离氧的数量减少,终止燃烧链,使燃烧不能继续。 5.2 灭火系统动作程序图

5.3 灭火系统使用方法 5.3.1 系统的启动方式为自动控制、手动控制和机械应急手动控制三种。一般情况下应使用手动控制,在保护区无人的情况下可以转换为自动控制,当自动控制和手动控制不能执行时,应采用机械应急手动控制。 5.3.2 自动控制:将报警控制器上控制方式选择键拨到“自动”位置,灭火系统处于自动控制状态。当保护区域发生火情,火灾探测器发出火灾信号,报警控制器立即发出声、光报警信号,灭火控制器接受到两个独立的火灾报警信号,发出联动指令,关闭联动设备,经过30 秒延时,发出灭火指令,

打开与保护区域相应的电磁阀释放启动气体,启动气体通过启动管路打开相应的选择阀和容器阀释放灭火剂,实施灭火。 5.3.3 (电气)手动控制:将灭火控制器上控制方式选择键拨到“手动”位置,灭火系统处于手动控制状态。当一保护区域发生火情,可按下手动控制盒或控制器上启动按钮即可按规定程序启动灭火系统释放灭火剂,实施灭火。在自动控制状态,仍可实现(电气)手动控制。 5.3.4 机械应急手动控制:当一保护区域发生火情,灭火控制器不能发出灭火指令时,应立即通知所有人员撤离现场,关闭联动设备,然后拨出与保护区域相应的电磁阀上的安全卡套,压下圆头把手打开电磁阀,释放启动气体,即可打开相应的选择阀、容器阀、释放灭火剂,实施灭火。如果此时遇上电磁阀维修或启动钢瓶充换启动气体或其它原因不能开启相应的选择阀、容器阀时,应立即按下列程序操作: a) 打开与保护区域相应的选择阀手柄; b) 按下容器阀上的机械应急启动把手打开容器阀,释放灭火剂,实施灭火。 5.3.5 当发出火情警报,在延时时间内却发现有异常情况下不需启动灭火系统进行灭火时,可按下手动控制盒或控制器上的紧急停止按钮,即可停止灭火控制器灭火指令的发出。 5.4 灭火系统的检查和维护 5.4.1 七氟丙烷气体灭火系统是一种高效灭火装置,自动化程度高、密封要求严。为了确保工作的可靠性,应由经过专门培训并经考试合格的专人负责定期检查和维护。5.4.2 应按规定建立完善的维护保养制度,制订操作规