文档库 最新最全的文档下载
当前位置:文档库 › 10kV配电室电气设备维护方案

10kV配电室电气设备维护方案

10kV配电室电气设备维护方案
10kV配电室电气设备维护方案

10kV配电室电气设备维护方案为保障10kV配电室的安全运行及对设备运行情况及时了解,消除故障隐患,促进安全生产必须对高、低压柜、直流屏、变压器、接地系统等设备和装置进行每个月进行检查、每半年进行清理及检查、每年进行年检,具体内容如下:

一、高压配电柜

1、每个月一次对电气设备进行检查。

1)检查母线接头处有无变形,有无放电变黑痕迹,紧固联接螺栓,螺栓若有生锈应予以更换,确保接头连接紧密。检查母线上绝缘子有无松动和损坏。

2)柜内的机械闭锁,电气闭锁应动作准确、可靠,开关小车推拉应灵活,无卡阻现象。

3)柜的接地应牢固良好,装有电器的可开启的门,应以裸铜软线与接地金属构件可靠地连接。

4)柜的正面各电器、端子排等应标明编号、名称、用途及操作位置,其标明的字迹应清晰、工整、不易脱落。

5)柜内二次回路的连接件均应采用铜质制品牢固紧接,绝缘件采用自熄性阻燃材料,并应清洁干燥。

6)柜上装有装置性设备或其它有接地要求的电器,其外壳应可靠接地

2、每半年一次对电气设备进行清理、检查。

1)高压柜必须清理干净,漆层完好,各构件间连接应牢固,接头

温度应在允许范围。

2)柜的接地应牢固良好,装有电器的可开启的门,应以裸铜软线与接地金属构件可靠地连接。

3)柜的正面各电器、端子排等应标明编号、名称、用途及操作位置,其标明的字迹应清晰、工整、不易脱落。

4)柜内二次回路的连接件均应采用铜质制品牢固紧接,绝缘件采用自熄性阻燃材料,并应清洁干燥。

5)柜上装有装置性设备或其它有接地要求的电器,其外壳应可靠接地。

3、每年一次按预防性试验规程对高压柜进行预防性试验,并将试验报告交业主存档,具体工作内容:

1)重复每半年的检查内容;

2)开关及一次电气设备必须作绝缘试验和耐压试验。

3)柜内的互感器作变比检查和测量绝缘电阻。

4)测量开关的分、合闸线圈直流电阻,开关接触电阻,动作电压和返回电压以及分闸时间。

5)校核继保器的动作值、返回值、整定值。

二、蓄电池直流屏

1、每个月的工作内容:

1)对蓄电池进行恢复性的充放电。

2)巡看蓄电池的液面是否符合要求,有无漏液发生。

2、每半年的工作内容:

1)清除屏内充电机及设备上的灰尘和蓄电池槽表面污垢,连接件上的氧化物;

2)对充电机、输出回路进行绝缘测试以及各种特性测试。

3、每年的工作内容:

1)重复每半年的工作内容;

三、变压器

1、每个月一次对变压器进行检查。

1)变压器套管是否清洁,有无破损、裂纹和放电痕迹;

2)变压器零部件必须无损伤或移位,接线是否松动、断裂、绝缘件和线圈是否有破损,是否有赃物或异物等;

3)检查风机、温控设备等能否正常运行;

4)变压器的主附设备的外壳接地是否良好。

2、每半年一次对变压器进行清理,检查。

1)重复每个月检查的内容;

2)高低压电缆头的接触情况,螺丝有无松动,接头是否过热;3)检查所有的紧固件、连接件、标准件是否松动,并重新紧固一次;

4)检查变压器的箱体和铁芯是否可靠接地,穿心螺杆的绝缘是否良好;

5)套管密封、顶部连接片、密封衬垫的检查,瓷绝缘的检查和清扫;

6)各种保护装置、测量装置及操作控制箱的检修、试验;

3、每年一次进行年检

1)重复每半年一次检查的内容;

2)每年一次还必须进行下列预防性试验;

①测量变压器绕组直流电阻,测量前绕组应充分放电;

②测量变压器绕组的绝缘电阻,采用2500V兆欧表进行测量;

③进行变压器绕组的交流耐压试验;

四、低压配电柜

1、每个月一次对电气设备进行检查。

1)观察母排的发热程度,示温蜡片有否熔化,各连接螺丝有否松动;

2)测量电容柜的温度,检查各电容器的外观有无变形,熔断器有无熔断,运行时不应该有任何声音。

3)低压柜的机械闭锁、电气闭锁应动作准确、可靠;

4)配电柜抽屉推拉应灵活、无卡阻现象;

2、每半年一次对电气设备进行清理、检查。

1)低压柜内设备与各构件间连接应牢固,接头温度应在允许范围;

2)低压柜的机械闭锁、电气闭锁应动作准确、可靠;

3)配电柜抽屉推拉应灵活、无卡阻现象;

4)柜的固定及接地可靠,漆层应完好、清洁整齐。

3、每年一次年检内容:

1)重复每半年的清理检查;

2)按预防性试验规程对设备进行预防性试验,并将试验报告交业主存档;

①低压柜每段母线绝缘电阻不应小于0.5MΩ,电力线路绝缘电阻不小于0.5MΩ,试验采用500V兆欧表;

②加1000V进行交流耐压试验;

③校核仪表、继电器的动作值和返回值。

五、接地系统

1、每个月及每半年检查内容:

1)检查地网有无脱漆、锈蚀、设备各接地处、导体搭接处是否牢固。

2、每年进行接地系统的接地电阻测量。

六、其他

1、检查配电房照明和防潮灯及通风机是否正常。

2、检查配电房屋面有否漏水,电缆沟有否积水,门窗有否损坏。

3、检查防鼠挡板是否完整,房内孔洞有否堵死。

4、检查配电房门外通道是否畅顺,有否被堵现象。

相关文档