文档库 最新最全的文档下载
当前位置:文档库 › 新培高压理论模拟试卷(判断题)

新培高压理论模拟试卷(判断题)

新培高压理论模拟试卷(判断题)
新培高压理论模拟试卷(判断题)

高压理论模拟考试(判断题)

1.“禁止攀登,高压危险!”属于禁止类标示牌。(×)(警告类标示标

示牌)

2.10-35KV单回架空线路的导线,一般采用三角排列或水平排列。(√)

3.10KV高压电容器内,每一个电容元件上都串有一个熔丝作为短路保

护。(√)

4.10KV真空断路器动静触头之间的断开距离一般为5~10mm。(×)(10~

15mm)

5.3~10KV变电所每组母线和架空进线上都必须装设阀型避雷器。(√)

6.35~110KV线路电缆进线段为三芯电缆时,避雷器接地端应与电缆金属

外皮连接,其末端金属外皮应经保护器接地或保护间隙接地。

(√)

7.35~110KV线路电缆进线段为三芯电缆时,避雷器接地端应与电缆金属

外皮连接,其末端金属外皮应经保护器接地或保护间隙接地。

(√)

8.BWF10.5-25-1表示10.5KV、1Kvar单相并联高压电容器。(×)

25Kvar

9.BWF10.5-25-1表示10.5KV、1Kvar单相并联高压电容器。(×)

25Kvar

10.BWF10.5-25-1表示25KV单相并联高压电容器。(×) 10.5KV

11.FN3-10R/400是带热脱扣器的负荷开关。(×)R为熔断器,T为热脱

扣器

12.FN3-10R/400型负荷开关分闸时,工作触头先于灭弧触头断开。(√)

13.FN3-10R/400型高压负荷开关的参数为:额定电压10KV,额定电流400A。

(√)

14.GN19-10/1000代表额定电流为1000A的户内隔离开关。(√)

15.GN2-10/1000代表10KV户外隔离开关。(×)

16.GN2-10/400代表10KV户内断路器。(×)

17.GN2-10/400代表额定电流为400A的户内隔离开关。(√)

18.GW4-35/1000代表额定电流为1000A的户外隔离开关。(√)

19.GW4-35/600代表额定电流为600A的户外隔离开关。(√)

20.GW4-35/600代表额定电流为600A的户外隔离开关。(√)

21.GW5-35/1000代表额定电流为5KV的户内隔离开关。(×)

22.HY5WS5-17/50是一金属氧化物避雷器的型号,其额定电压为17KV ,最

大灭弧电压为50KV。(√)

23.HY5WS5-17/50是一金属氧化物避雷器的型号,其额定电压为17KV ,最

大灭弧电压为50KV。(√)

24.HY5WS5-17/50是一金属氧化物避雷器的型号,其额定电压为17KV ,最

大灭弧电压为50KV。(√)

25.KYN××800-10型高压开关柜的三相主母线呈等边三角形布置。(×)

26.KYN××800-10型高压开关柜的专用摇把顺时针转动矩形螺杆的,可

推进小车向前移动。(√)

27.KYN××800-10型高压开关柜的专用摇把顺时针转动矩形螺杆时,可使

小车向后移动。(×)

28.KYN××800-10型高压开关柜利用机械连锁来实现小车隔离开关与断

路器之间的连锁。(√)

29.KYN××800-10型高压开关柜利用机械连锁来实现小车与接地开关之

间的连锁。(√)

30.KYN××800-10型高压开关柜是10KV金属铠装户内开关柜。(√)

31.KYNⅹⅹ800-10型高压开关柜的专用摇把顺时针转动矩形螺杆时,可

推进小车向前移动。(√)

32.KYNⅹⅹ800-10型高压开关柜利用机械连锁来实现小车隔离开关与

断路器之间的连锁。(√)

33.KYNⅹⅹ800-10型高压开关柜是10KV金属铠装户内开关柜。(√)

34.RGCC型高压开关柜标准单元设置的设备有真空断路器、可见的三工位

开关、母线、观察窗等。(×)有负荷开关、工位开关、母线……

35.RN1系列熔断器是根据利用电弧与固体介质接触加速灭弧原理灭弧的。

(√)

36.RN2型熔断器的熔丝采用三级不同截面康铜丝串联组成。(√)

37.RN2型熔断器的熔丝采用三级不同截面康铜丝组成,目的是限制灭弧时

的过电压幅值。(√)

38.RN2型熔断器应根据熔管上的熔断指示器来判断高压熔丝是否熔断。

(×)无熔断指示器

39.RN2型熔断器应根据熔管上的熔断指示器来判断高压熔丝是否熔断。

(×)无熔断指示器,应根据表计判断

40.RNI系列熔断器是根据利用电弧与同固体介质接触加速灭弧原理灭弧

的。(√)

41.RXW-35型主要用于保护电压互感器的户外高压熔断器。(√)

42.SF6断路器的每日巡视检查中应定时记录气体含水量、压力。(×)

气体压力和温度

43.SF6断路器含水量稳定后,应每12个月测量一次含水量。(√)

44.SF6断路器含水量稳定后,应每12个月测量一次含水量。(√)

45.SF6断路器应设有气体检漏设备,并要求年漏气量小于5%。(×)

小于1%

46.SF6断路应设有气体检漏设备,并要求年漏气量小于5%。(×)小

于1%

47.SF6气体的绝缘能力是空气的100倍。(×)灭弧能力是空气的100倍

48.SF6气体的绝缘能力是空气的100倍。(×)2.33倍

49.ZN4-10/600表示该断路器额定电压为10KV,额定开断电流为600A。

(×)

50.安全电压根据人体允许通过的电流与人体电阻的乘积为依据确定。

(√)

51.安全接地是防止电击的基本保护措施。(√)

52.安全牌分为禁止类安全牌、警告类安全牌、指令类安全牌。(√)

53.变电所在事故处理及倒闸操作中禁止交接班。(√)

54.变电站的电气工作,如隔日工作间断时,工作票应由工作负责人收执。

(×)值班员收执

55.变压器按用途可分为电力变压器、特种变压器和仪用变压器。(√)

56.变压器保护中过电流保护具有时延,不能满足快速切除故障的要求,

属于后备保护。(√)

57.变压器储油柜的作用是保证油箱内总是充满油,并减小油面和与空气

的接触面。(√)

58.变压器储油柜的作用是保证油箱内总是充满油,并减小油面与空气的

接触面。(√)

59.变压器储油柜的作用是保证油箱内总是充满油,并减小油面与空气的

接触面。(√)

60.变压器的变比等于一、二次侧感应电势瞬时值之比。(√)

61.变压器的变比可近似认为等于一、二次电压有效值之比。(√)

62.变压器的变比可近似认为等于一、二次电压有效值之比。(√)

63.变压器的电压低,一般其容量一定小。(√)

64.变压器的调压方式分为无励磁和空载调压。(√)。

65.变压器的额定电流是指变压器绕组线端的额定线电流。(√)

66.变压器的额定电流是指变压器绕组线端的额定相电流。(×)

67.变压器的额定电压是指变压器的线电压。(√)

68.变压器的额定容量不一定等同于绕组额定容量。(√)

69.变压器的高、低压绝缘套管是引出变压器的高、低压绕组引线,并起

对地绝缘作用。(√)

70.变压器的高、低压绝缘套管是引出变压器的高、低压绕组引线,并起

对地绝缘作用。(√)

71.变压器的技术参数一般都标在变压器的铭牌上。(√)

72.变压器的技术参数一般都标在变压器的铭牌上。(√)

73.变压器的铁芯是变压器的电路部分。(×)

74.变压器的铁芯由铁芯柱和铁轭两部分组成。(√)

75.变压器的温升是指变压器所测量部位的温度与周围环境温度之差。

(√)

76.变压器的效率是变压器输出的有功功率与输入的有功功率之比的百分

数。(√)

77.变压器的效率是变压器输出有功功率与输入无功功率之比的百分数。

(×)

78.变压器的一、二次电流之比可近似认为与一、二次侧感应电势有效值

之比成反比。(√)

79.变压器的一、二次电流之比与一、二次侧感应电势有效值之比成正比。

(×)

80.变压器的一次侧绕组的电压一定高于二次侧绕组的电压。(×)

81.变压器的一次侧绕组的电压一定高于二次侧绕组的电压。(×)

82.变压器调整电压的分接引线一般从低压绕组引出。(×)从高压绕组

引出

83.变压器二次侧不带负载,一次侧与电网断开时的调压称为无励磁调压。

(√)

84.变压器二次绕组短路,一次绕组施加电压使其电流达到额定值时,变

压器从电源吸取的功率称为短路损耗。(√)

85.变压器二次绕组短路,一次绕组施加电压使其电流达到额定值时,此

时所施加的电压称为阻抗电压。(√)

86.变压器二次绕组短路,一次绕组施加电压压使基电流达到额定值时,

变压器从电源吸取的功率称为短路损耗。(√)

87.变压器二次绕组短路,一次绕组施加额定频率的额定电压时,一次绕

组中流过的电流为空载电流。(×)二次绕组开路

88.变压器二次绕组开路,一次绕组施加电压使其电流达到额定值时,变

压器从电源吸取的功率称为短路损耗。(×)二次绕组短路

89.变压器二次绕组开路,一次绕组施加电压使其电流达到额定值时,此

时所施加的电压称为阻抗电压。变压器的额定电压是指变压器的额

定线电压。(×)

90.变压器二次绕组开路,一次绕组施加电压使其电流达额定值时,此时

所施加的电压称为阻抗电压。(×)

91.变压器高低压绕组的排列方式主要分为同心式和交叠式两种。(√)

92.变压器或线路等设备的检修工作,在工作地点应悬挂“止步,高压危

险!”。(×)挂禁止类指示牌

93.变压器空载合闸时会产生较大的冲击电流。(√)

94.变压器理想并列运行的条件是变压器的电压比相等、变压器的联结组

标号相同、变压器的阻抗电压相等。(√)

95.变压器理想并列运行的条件中,变压器的联结组标号必须相同。(√)

96.变压器理想并列运行的条件中,变压器的阻抗电压允许有±10%的差

值。(√)

97.变压器理想并列运行的条件中,变压器的阻抗电压允许有±10%的差

值。(√)

98.变压器利用电磁感应作用实现电压变换的根本方法是一次与二次绕组

的匝数不相同。(√)

99.变压器利用电磁感应作用实现电压变换的根本方法是一次与二次绕组

的匝数相同。(×)

100.变压器利用电磁感应作用实现电压变换的根本方法是一次与二次绕组的匝数相同。(×)

101.变压器利用电磁感应作用实现电压变换的根本方法是一次与二次绕组的匝数相同。(×)

102.变压器是利用电磁感应原理将一种电压等级的交流电能转变为另一种电压等级的交流电能。(√)

103.变压器是利用电磁感应原理将一种电压等级的交流电能转变为同一种电压等级的交流电能。(×)

104.变压器突然短路时,其短路电流的幅值一般为其额定电流的25~30倍。(√)

105.变压器稳定温升的大小与变压器周围环境的温度无关,取决于变压器的损耗和撒热能力。(√)

106.变压器吸湿器的作用是吸收空气中水分,确保储油柜内上部空气的干燥。(√)

107.变压器一、二次侧感应电势最大值之比等于一、二次侧绕组匝数之比。

(√)

108.变压器一、二次侧感应电势最大值之比等于一、二次侧绕组匝数之比。

(√)

109.变压器油的取样应该在天气干燥时进行。(√)

110.变压器匝数多的一侧电流大,电压低。(×)

111.变压器匝数多的一侧电流大,电压高。(×)

112.变压器匝数多的一侧电流小,电压低。(×)

113.变压器匝数多的一侧电流小,电压低。(×)

114.变压器匝数多的一侧电流小,电压高。(√)

115.变压器匝数少的一侧电流小,电压低。(×)

116.变压器在任何性况下都不允许过载运行。(×)

117.变压器正常运行,变压器的温度达到稳定时的温升称为稳定温升。

(√)

118.变压器正常运行,变压器的温度达到稳定时的温升称为稳定温升。

(√)

119.变压器正常运行时,各部件的温度是不同的。(√)

120.变压器正常运行时,各部件的温度是相同的。(×)不同的

121.变压器正常运行时,绕组温度最低,变压器油的温度最高。(×)122.变压器正常运行时,绕组温度最高,变压器油的温度最低。(√)123.并联电容器是电力系统无功电源之一,以提高系统的功率因数。

(√)

124.采用经济电流密度可使线路投资、电能损耗、运行维护费用等综合效

益最佳。(√)

125.采用两支等高避雷针作为防雷保护时,两针间距与针高之比不宜小于5。(√)

126.采用两支等高避雷针作为防雷保护时,两针间距与针高之比不宜小于5。(√)

127.操作票应按操作顺序填写,不得涂改,不得得使用铅笔填写。(√)128.触头断开后,只要触头之间还有电弧存在,则电路实际上并没有被切断。(√)

129.大型电力系统的优点之一是:通过合理分配负荷,降低了系统的高峰负荷,提高了运行的经济性。(√)

130.单位导线截面所通过的电流值称为电流密度。(√)

131.单相短路和两相短路属于不对称短路。(√)

132.单相短路和两相短路属于不对称短路。(√)

133.单相短路和两相短路属于不对称短路。(√)

134.弹簧储能操动机构的缺点是加工工艺要求高、机件强度要求高等。

(√)

135.弹簧储能操动机构在储能过程中,分闸弹簧和合闸弹簧被拉伸。(√)136.当变压器带有可控硅整流器或电弧炉设备时,会加大变压器运行的声音。(√)

137.当变压器带有可控硅整流器或电弧炉设备时,会加大变压器运行的声音。(√)

138.当变压器的负载一定时,变压器的实际温度随环境温度的不同而不

同。(√)

139.当带电体有接地故障时,人在接地点周围两脚之间出现的电压称为跨步电压。(√)

140.当带电体有接地故障时,人在接地点周围两脚之间出现的电压称为跨步电压。(√)

141.当电流流经人体内不同部位时,体内电阻的数值是相同的。(√)142.当电压比额定值高10%时,白炽灯的寿命将下降50%。(√)

143.当电压为250-300V以内时,工频交流电比直流电对人体的危险性大。

(√)

144.当交流电源电压加到变压器的一次绕组后,在变压器铁芯中产生的交变磁通同时穿过一次侧绕组和二次侧绕组。(√)

145.当交流电源电压加到变压器的一次绕组后,在变压器铁芯中产生的交变磁通只穿过二次侧绕组。(×)

146.当交流电源电压加到变压器的一次绕组后,在变压器铁芯中将产生直流磁通。(×)

147.当交流电源电压加到变压器的一次绕组后,在一次侧绕组中会有直流电流流过(×)。

148.当雷电侵入波前行时,如遇到分闸状态的线路开关,会发生行波的全反射而产生过电压。(√)

149.当人体电阻一定时,作用于人体的电压越高,则流过人体的电流越大,其危险也越大。(√)

150.当系统短路或接地时,变压器会产生很大的噪声。(√)

151、低压电气设备停电检修时,为防止检修人员走错位置,误入带电间隔及过分接近带电部分,一般采用遮拦进行防护。(×)高压电气设备部分停电检修时

152、低压配电线路的电压为10kV及以下。(×)

153、第二种工作票应在进行工作的当天预先交给值班员。(√)

154、第二种工作票执行时如未按时完成,应办理延期手续。(×)第二种工作票不得不延期

155、电磁操动机构的操作电源既可以是直流电源也可以是交流电源。(√)

156、电磁操动机构的操作电源既可以是直流电源也可以是交流电源。(√)

157、电对人体的伤害,主要来自电流。(√)

158、电对人体的伤害,主要来自电压。(×)

159、电对人体的伤害可以分为灼伤和电烙印两种类型。(√)

160、电击是指电流流过人体的内部,造成人体内部器官的伤害。(√)161、电烙印发生在人体与带电体之间有良好的接触部位处。(√)162、电力变压器按冷却介质分为油浸式和干式两种。(×)

163、电力变压器中的变压器油主要起绝缘和冷却作用。(√ )

164、电力电缆的线芯一般采用铜线和铝线。(√)

165、电力电缆是一种地下敷设的送电线路。(√)

166、电力电缆中,绝缘层将线芯与大地以及不同相的线芯间在电气上彼此隔离。(√)

167、电力电缆中,绝缘层将线芯与大地以及不同相的线芯间在电气上彼此隔离。(√)

168、电力系统与大地间不直接连接,电气设备的外露可接近导体通过保护地线与电力系统接地极连接,此系统称为TT系统(×)。IT

系统

169、电力系统中有一点直接接地,电气设备的外露可接近导体通过保护接地线接至与电力系统接地点无关的接地极,此系统称为TT系统。

(√)

170、电力线路的电流速断保护只能保护线路全长的一部分。(√)171、电力线路的作用是输送和分配电能。(√)

172、电力线路发生污闪时,可以由重合闸所消除。(√)

173、电力线路发生污闪时,可以由重合闸所消除。(√)

174、电力线路填用第一种工作票时,工作负责人必须得到值班调度员或工区值班员的许可后方可开始工作。(√)

175、电力线路填用第一种工作票时,工作负责人必须得到值班调度员或工区值班员的许可后方可开始工作。(√)

176、电力线路填用第一种工作票时,工作负责人必须得到值班调度员或工区值班员的许可后方可开始工作。(√)

177、电力线路限时电流速断保护时间一般取0.5秒。(√)

174、电流持续时间越长,电流对人体的危害越严重。(√)

175、电流持续时间越长,电流对人体的危害越严重。(√)

176、电流持续时间越长,电流对人体的危险越严重。(√)

177、电流互感工作时,一次绕组被测电路并联。(×)

178、电流互感器的容量是指允许接入的二次负载容量。(√)

179、电流互感器的铁芯应该可靠接地。(√)

180、电流互感器工作时,其二次侧不允许短路。(×)

181、电流互感器工作时,其二次侧不允许短路。(×)

182、电流互感器工作时,其二次侧不允许开路。(√)

183、电流互感器是将高压系统中的电流或低压系统中的大电流改变为低压的标准的小电流。(√)

184、电流互感器一次绕组匝数较多,二次绕组的匝数很少。(×)185、电流流过人体,造成对人体的伤害称为电击。(√)

186、电流流过人体,造成对人体的伤害称为电击。(√)

187、电流流过人体,造成对人体的伤害称为电伤。(√)

188、电流流过人体,造成对人体的伤害称为电伤。(√)

189、电流流过人体,造成对人体的伤害称为电伤。(√)

190、电流流过人体的路径,从左脚至右脚的电流路径危险性小,但人体可能因痉挛而摔倒,导致人体通过全身或发生二次事故而产生严

重后果。(√)

191、电流流过人体的路径,右手至脚比左手至脚的电流路径危险性相对较小。(√)

192、电流流过人体的路径,右手至脚比左手至脚的电流路径危险性相对较小。(√)

193、电流流过人体的路径,右手至脚对人体的伤害程度最大。(×)

194、电路中电阻较大时,可以起到较好的阻尼作用,使过电压较快消失。(√)

195、电路中负荷为电阻性时,恢复电压等于电源电压,有利于灭弧。

(√)

196、电气安全用具按基本作用可分为基本安全用具和和辅助安全用具。(√)

197、电气火灾灭火时,应先切断电源,再进行灭火。(√)

198、电气设备附近遭受雷击,在设备导体上感应出大量与雷云极性相反的束缚电荷,形成过电,称为雷电反击过电压。(√)

199、电气设备附近遭受雷击,在设备的导体上感应出大量与雷云极性相反的束缚电荷,形成过电压,称为雷电反击过电压。(√)200、电气设备由一种运行状态转换到另一种状态,或改变电气一次系统运行方式所进行的操作称为倒闸操作。(√)

201、电气设备由一种运行状态转换到另一种状态,或改变电气一次系统运行方式所进行的操作称为倒闸操作。(√)

202、电网谐波的产生,主要在于电力系统中存在非线元件。(√)203、电压波动是由于负荷急剧变化的冲击性负荷所引起的。(√)204、电压互感器按用途分为测量用电压互感器和保护用电压互感器。

(√)

205、电压互感器的二次侧不允许短路。(√)

206、电压互感器的二次侧不允许开路。(×)

207、电压互感器的容量分为额定容量和最大容量。(√)

208、电压互感器的容量是指其二次绕组允许接入的负载功率。(√)209、电压互感器工作时,其高压绕组与被测电路并联,低压绕组与测量仪表的电压线圈并联。(√)

210、电压互感器工作时,其高压绕组与被测电路串联,低压绕组与测量仪表的电压线圈并联。(×)

211、电压互感器工作时,其高压绕组与被测电路串联,低压绕组与测量仪表的电压线圈并联。(×)

212、电压互感器工作时相当于一台空载动行的升压变压器。(×)213、电压互感器是将系统的高电压改变为标准的低电压。(√)

214、电灼伤、电烙印、皮肤金属化属于电伤。(√)

215、电灼伤一般分为接触灼伤和电弧灼伤。(√)

216、跌落式高压熔断器是限流式有填料熔断器。(×)

217、跌落式高压熔断器是限流式有填料熔断器。(×)

218、定时限电流保护的动作时间与电流大小无关,一经整定即固定不变。(√)

219、断路器操动机构具有自由脱扣装置,其作用是:在合闸过程中,若继电保护动作,则使断路器立即跳闸。(√)

220、断路器操动机构具有自由脱扣装置,其作用是当电路中出现短路故障时自由脱扣装置动作,驱使操动机构启动,从而使断路器立即

跳闸。(√)

221、断路器处于运行状态时,储能电动机的电源开关应处于闭合位置。

(√)

222、断路器处于运行状态时,储能电动机的电源开关应处于闭合位置。

(√)

223、断路器的操动机构用来控制断路器合闸、跳闸,并维持断路器合闸状态。(√)

224、断路器的额定电流决定了断路器的灭弧能力。(×)

225、断路器的额定电流是指其长期允许通过的最大工作电流,基本不受环境温度的影响。(×)

226、断路器的额定电压决定了断路器的绝缘水平。(√)

227、断路器的额定开断电流是指在额定电压下断路器能可靠开断的最大短路电流。(√)

228、断路器对电路故障跳闸发生拒动,造成越级跳闸时,应立即将拒动断路器脱离系统并保持原状。(√)

229、断路器红绿指示灯均不亮属于断路器的异常现象,应及时予以消除,但可不停电。(√)

230、断路器红绿指示灯均不亮属于断路器的异常现象,应及时予以消除,但可不停电。(√)

231、对变电所中断路器进行夜间巡视检查时,应闭灯进行。(√)232、对于10KV供电用户变电所,为避免引起铁磁谐振过电压,要求电压互感器组采用Y,y接线。(×)

233、对于KYN××800-10型高压开关柜,当接地开关摇把未拔出时,小车可以由定位状态转变为移动状态。(×)

234、对于KYN××800-10型高压开关柜,当接地开关摇把未拔出时,小

车可以由定位状态转变为移动状态。(×)

235、对于KYN××800-10型高压开关柜,当推进摇把未拔出时,小车无法由移动状态转变为定位状态。(√)

236、对于三类负荷,应采取最少不少于2个独立电源供电。(×)

237、对于突然中断供电将造成人身伤亡或会引起对周围环境严重污染、造成经济上巨大损失的负荷,应采取最少不少于2个独立电源

供电。(√)

238、对于无人值班的变电站,通常每月巡视检查次数不得少于2次。

(√)

239、多绕组变压器的额定容量是最大的绕组额定容量。(√)

240、多绕组变压器的额定容量是最大的绕组额定容量。(√)

241、二次回路的编号根据等电位的原则进行。(√)

242、发生谐振过电压时,电压互感器铁心严重饱和,常造成电压互感器损坏。(√)

243、凡是高压电气设备上需停电的工作必须填写第二种工作票。

(×)

244、防震锤可用于防止直线杆塔的悬式绝缘子串摇摆角过大,避免寒冷天气中导线出现“倒拔”现象。(×)重锤

245、辅助安全用具的绝缘强度较低,不能承受高电压带电设备或线路的工作电压,只能加强基本安全用具的保护作用。(√)

246、辅助安全用具配合基本安全用具的使用,能起到防止工作人员遭受接触电压、跨步电压、电弧灼伤等伤害。(√)

247、负荷开关,可以接通和断开正常负荷电流,但不能断开短路电流。

(√)

248、负荷开关灭弧能力弱,可以接通和断开正常负荷电流,但不能断开短路电流。(√)

249、负荷开关有灭弧装置,因此可以接通和断开正常负荷电流,也能断开短路电流。(×)

250、干式变压器主要有环氧树脂绝缘干式变压器、气体绝缘干式变压器和H级绝缘变压器。(√)

251、杆塔的作用是支持导线、避雷线和其他附件。(√)

252、杆塔的作用是支持导线、避雷线和其他附件。(√)

253、杆塔横担按材质的不同分为木横担、铁横担、瓷横担。(√)254、杆塔基础施工时,基础的埋深必须在冻土层深度以下,且不应小于0.6m。(√)

255、杆塔基础施工时,在地面上应留有300mm高的防沉土台。(√)256、杆塔基础是指架空电力线路杆塔地面以下部分的设施,其作用是保证杆塔稳定。(√)

257、杆塔拉盘安装时应垂直于拉线。(√)

258、感应型过电流继电器需配以时间继电器和中间继电器才可构成过电流保护。(√ )

259、刚好使导线的稳定温度达到电缆最高允许温度时的载流量,称为允许截流量或安全载流量。(√)

260、高压长线路空载运行时,线路末端电压低于首端电压。(√)

261、高压电容器断电后自身仍带有电荷,若需再次合闸,应在其断电1分钟后进行。(×)3min

262、高压电容器组的投入、退出与系统功率因数有关,一般地,当系统功率低于0.90应投入高压电容器组。(×)0.85

263、高压断路器作为保护变压器和高压线路的电器,具有开断正常负荷能力,还具有过载和短路保护能力。(√)

264、高压开关柜的五防连锁功能常采用接地开关与隔离开关之间的强制性电磁锁的方式实现。(×)

265、高压开关柜的五防连锁功能是指防误分合断路器,防带电拉隔离开关,防带电合柜门,防带电合接地刀闸,防带接地线合上电压互

感器。(×)

266、高压熔断器为限流式熔断器时,在其型号中以字母M表示。(×)267、高压熔断器用于3~35KV装置中以保护电容器、调相机、避雷器及电流互感器等。(×)

268、高压线路的接地装置是指埋设于土壤中并与每基杆塔的避雷线及杆塔体有电气连接的金属装置。(√)

269、高压验电器的结构分为指示器和支持器两部分。(√)

270、高压验电器的结构分为指示器和支持器两部分。(√)

271、高压验电器可用于低压验电,而低压验电器不能用于高压验电。

(×)

272、隔离开关不允许对带电压的电路进行合闸或拉闸操作。(×)273、隔离开关合闸时,应先合入断路器,后合入隔离开关。(×)

安全知识考试试题以及答案

部门:姓名:分数: 一、不定项选择题。(每小题2 分,共20分。多选或错选不得分;每少选一个选项扣分) 1、据统计,因火灾死亡的人中有80%以上属于(B)。 A、被火直接烧死 B、烟气窒息死亡 C、跳楼或惊吓致死 2、如果电视机着火了,应(B) A、迅速往电视上泼水灭火。 B、拔掉电源后,用湿棉被盖住。 C、马上拨打火警电话,请消防队来灭火。 3、停电时(AB)。 A、要尽可能用应急照明灯照明 B、要及时切断处于使用状态的电器电源,即关闭电源开关或拔掉插头 C、可以用汽油代替煤油或柴油做燃料使用 4、燃烧的必要条件是(ABC) A、可燃物 B、助燃物 C、引火源 D、有风力 5、身上着火后,下列哪种灭火方法是错误的(C) A、就地打滚 B、用厚重衣物覆盖,压住火苗

C、迎风快跑 6、如果高层建筑发生了火灾,你认为正确的做法是(C) A、迅速往楼上跑,以防被烟熏致死 B、第一时间选择从电梯逃生 C、用湿毛巾捂住口鼻,低下身子沿墙壁或贴近地面跑出火区 D、从窗口中跳下 7、假设你住在一个高层公寓楼的第16层,无法从窗口逃离房间,而过道里已是烟雾弥漫,你该怎么办(ABCD) A、立即返回房间,给消防队打电话 B、将湿毛巾围在门的周围 C、如果呼吸困难而周围尚未起火,在窗子的上方和下方各开一条缝 D、在窗前等待,以便向消防队员求救 8、B)必须分间、分库存储。 A、灭火方法相同的物体 B、容易相互发生化学反应的物品 C、以上两种答案都对 9、配电室发生火灾的原因有(ABCD) A、短路 B、过电荷 C、电弧 D、电火花 10、检查液化石油气管道或阀门泄漏的正确方法是(C) A、用鼻子嗅 B、用火试 C、用肥皂水涂抹 D、用试剂试 二、填空题。(每空1分,共20分)

理论力学复习试题参考答案

理论力学复习题 一、判断题。 (10分) 1. 若作用在刚体上的三个力汇交于同一个点,则该刚体必处于平衡状态。 ( × ) 2. 力对于一点的矩不因力沿其作用线移动而改变。 ( √ ) 3. 凡是受到二个力作用的刚体都是二力构件。 ( × ) 4. 平面汇交力系用几何法合成时,所得合矢量与几何相加时所取分矢量的次序有关。 ( × ) 5. 如果一个平面力系是平衡的,那么力系中各力矢的矢量和不等于零。 ( × ) 6. 选择不同的基点,平面图形随同基点平移的速度和加速度相同。 ( × ) 7. 势力的功仅与质点起点与终点位置有关,而与质点运动的路径无关。 ( √ ) 8. 对于整个质点系来说,只有外力才有冲量。 ( √ ) 9. 当质系对固定点的外力矩为零时,质系对该点的动量矩守恒。 ( √ ) 10. 动能定理适用于保守系统也适用于非保守系统,机械能守恒定律只适用于保守系。( √ ) 11. 速度投影定理只适用于作平面运动的刚体,不适用于作一般运动的刚体。 ( ×) 12. 应用力多边形法则求合力时,所得合矢量与几何相加时所取分矢量的次序有关。 ( ×) 13. 如果一个平面力系是平衡的,那么力系中各力矢构成的力多边形自行封闭。 ( √ ) 14. 用自然法求速度,则将弧坐标对时间取一阶导数,就得到速度的大小和方向。 ( √) 15. 速度瞬心等于加速度瞬心。 ( ×) 16. 质点系动量的变化只决定于外力的主矢量而与力无关。 ( √ ) 17. 质系动量矩的变化率与外力矩有关。 ( √ ) 18. 在复合运动问题中,相对加速度是相对速度对时间的绝对导数。 (× ) 19. 质点系动量的方向,就是外力主矢的方向。 ( ×) 20. 力对于一点的矩不因力沿其作用线移动而改变。 (√) 21. 若一平面力系对某点之主矩为零,且主矢亦为零,则该力系为一平衡力系。 (√) 22. 牵连运动是指动系上在该瞬时与动点重合的点相对于动系的运动。 (×) 23. 在复合运动问题中,相对加速度是相对速度对时间的绝对导数。 (×) 24. 动能定理既适用于保守系统也适用于非保守系统,而机械能守恒定律只适用于保守系。(√) 25. 质点系动量的方向,就是外力主矢的方向。 (×) 26. 一个刚体若动量为零,该刚体就一定处于静止状态。 (×) 27. 力不改变质点系的动量,但可以改变质点系质点的动量。 (√) 28. 刚体在3个力的作用下平衡,这3个力不一定在同一个平面。 (×) 29. 刚体的平移一定不是刚体的平面运动。 (×) 30. 两自由运动质点,其微分方程完全相同,但其运动规律不一定相同。 (√) 31. 在自然坐标系中,如果速度v = 常数,则加速度a = 0。 (×) 32. 在平面力系中,只要主矩不为零,力系一定能够进一步简化。 (×) 33. 点在运动过程中,若速度大小等于常量,则加速度必然等于零。 (×) 34. 弹簧从原长拉长10cm 再拉长10cm ,这两个过程中弹力做功相等。 (×) 35. 外力偶不能改变质心的运动。 (√) 36. 变力的冲量等于零时,变力F 必为零。 (×) 二、填空题 (20分) 1. 若平面汇交力系的力矢所构成的力多边形自行封闭,则表示该力系的合力等于 零 。 2. 多轴钻床在水平工件上钻孔时,工件水平面上受到的是 平面力偶__系的作用。 3. 作用于物体上并在同一平面的许多力偶平衡的必要和充分条件是,各力偶的_力偶矩 __代数和为零。 4. 切向加速度 只反映速度大小 随时间的变化,法向加速度 只反映速度方向 随时间的变化。 5. 牛顿定律仅适用于惯性参考系,所以,在应用牛顿定律时,可以选择日心参考系、地心参考系和地 τa n a

2016特种作业低压电工考试题库(判断题)

2016特种作业低压电工考试题库(判断题) 1、目前我国生产的接触器额定电流一般大于或等于630A。× 2、熔断器的文字符号为。√ 3、电动式时间继电器的延时时间不受电源电压波动及环境温度变化的影响。√ 4、铁壳开关安装时外壳必须可靠接地。√ 5、断路器在选用时,要求断路器的额定通断能力要大于或等于被保护线路中可能出现的最大负载电流× 6、自动开关属于手动电器。× 7、熔断器的特性,是通过熔体的电压值越高,熔断时间越短。× 8、复合按钮的电工符号是。√9、热继电器是利用双金属片受热弯曲而推动触点动作的一种保护电器,它主要用于线路的速断保护。×10、低压断路器是一种重要的控制和保护电器,断路器都装有灭弧装置,因此可以安全地带负荷合、分闸。√11、电容器室内要有良好的天然采光。×12、电容器的放电负载不能装设熔断器或开关。√13、检查电容器时,只要检查电压是否符合要求即可。×14、为了避免静电火花造成爆炸事故,凡在加工运输,储存等各种易燃液体、气体时,设备都要分别隔离。×15、用避雷针、避雷带是防止雷电破坏电力设备的主要措施。×16、雷电按其传播方式可分为直击雷和感应雷两种。×17、当采用安全特低电压作直接电击防护时,应选用25V及以下的安全电压。√18、保护接零适用于中性点直接接地的配电系统中。√19、剩余电流动作保护装置主

要用于1000V以下的低压系统。√20、单相220V电源供电的电气设备,应选用三极式漏电保护装置。×21、在直流电路中,常用棕色标示正极。√22、试验对地电压为50V以上的带电设备时,氖泡式低压验电器就应显示有电。×23、在安全色标中用红色表示禁止、停止或消防。√24、据部分省市统计,农村触电事故要少于城市的触电事故。×25、触电事故是由电能以电流形式作用人体造成的事故。√26、触电分为电击和电伤。√27、改革开放前我国强调以铝代铜作导线,以减轻导线的重量。×28、导线的工作电压应大于其额定电压。×29、导线连接时必须注意做好防腐措施。√ 30、电力线路敷设时严禁采用突然剪断导线的办法松线。√ 31、导线接头的抗拉强度必须与原导线的抗拉强度相同。× 32、截面积较小的单股导线平接时可采用绞接法。√33、绝缘材料就是指绝对不导电的材料。×34、带电机的设备,在电机通电前要检查电机的辅助设备和安装底座,接地等,正常后再通电使用。√35、为改善电动机的启动及运行性能,笼形异步电动机转子铁芯一般采用直槽结构。×36、再生发电制动只用于电动机转速高于同步转速的场合。√37、电机异常发响发热的同时,转速急速下降,应立即切断电源,停机检查。√38、电机在检修后,经各项检查合格后,就可对电机进行空载试验和短路试验。√39、使用改变磁极对数来调速的电机一般都是绕线型转子电动机。×40、电气原理图中的所有元件均按

统计学原理第七版李洁明-课后选择判断题习题及答案

统计学原理第七版李洁明-课后选择判断题习题及答案 一、单项选择题 1.统计有三种含义,其基础是()。 (1)统计学(2)统计活动(3)统计方法(4)统计资料 2.一个统计总体()。 (1)只能有一个标志(2)只能有一个指标(3)可以有多个标志(4)可以有多个指标3.下列变量中,()属于离散变量。 (1)一包谷物的重量(2)一个轴承的直径(3)在过去一个月中平均每个销售代表接触的期望客户数(4)一个地区接受失业补助的人数 4.某班学生数学考试成绩分别为65分、71分、80分和87分,这四个数字是()。(1)指标(2)标志(3)变量(4)标志值 5.下列属于品质标志的是()。 (1)员工年龄(2)员工性别(3)员工体重(4)员工工资 6.现要了解某机床企业的生产经营情况,该企业的产量和利润是() (1)连续变量(2)离散变量(3)前者是连续变量,后者是离散变量 (4)前者是离散变量,后者是连续变量 7.劳动生产率是() (1)动态指标(2)质量指标(3)流量指标(4)强度指标 8.统计规律性主要是通过运用()方法经整理、分析后得出的结论 (1)统计分组法(2)大量观察法(3)综合指标法(4)统计推断法 9.()是统计的基础功能。 (1)管理功能(2)咨询功能(3)信息功能(4)监督功能 10.()是统计的根本准则,是统计的生命线。 (1)真实性(2)及时性(3)总体性(4)连续性 11.构成统计总体的必要条件是()

(1)差异性(2)综合性(3)社会性(4)同质性 12.数理统计学的奠基人是()。 (1)威廉·配第(2)阿亨瓦尔(3)凯特勒(4)恩格尔 13.统计研究的数量必须是()。 (1)抽象的量(2)具体的量(3)连续不断的量(4)可直接相加的量 14.最早使用统计学这一学术用语的是() (1)政治算术学派(2)社会统计学派(3)国势学派(4)数理统计学派 15.指标是说明总体特征的,标志则是说明总体单位特征的,所以,() (1)指标和标志之间在一定条件下可以相互变换 (2)指标和标志都是可以用数值表示的 (3)指标和标志之间不存在关系 (4)指标和标志之间的关系是固定不变的 二、判断题 1.统计学是一门研究现象总体数量方面的方法论科学,所以它不关心、也不考虑个别现象的数量特征。(×) 2.三个学生的成绩不同,因此存在三个变量。(×) 3.统计数字的具体性是统计学区别于数学的根本标志。(×) 4.统计指标体系是许多指标集合的总称。(√) 5.一般而言,指标总是依附在总体上,而总体单位则是标志的直接承担者。(×) 6.变量是指可变的数量标志。(√) 7.社会经济统计是在质与量的联系中,观察和研究社会经济现象的数量方面。(√) 8.运用大量观察法,必须对研究对象的所有单位进行观察调查的(×) 9.综合为统计指标的前提是总体的同质性。(√) 10.数量指标的表现形式是绝对数,质量指标的表现形式是相对数或平均数。(√) 11.个人的工资水平和全部员工的工资水平,都可以称为统计指标。(×)

电力安全常识知识测试题及答案

电力安全常识知识测试题及答案 1 、电气设备发生火灾时,可带电灭火的器材是哪几种? 答:1211 二氧化碳四氯化碳干粉(回答2 种算对) 2 、按触电事故发生频率看,一年当中哪几个月份事故最集中? 答:6~9 月 3 、安全电压最高是多少伏? 答:42 伏 4 、通过人身的安全直流电流规定在多少以下? 答:50mA 5 、通过人身的交流安全电流规定在多少以下? 答:10mA 6 、触电紧急救护法时,首先应进行什么?然后立即进行什么? 答:触电解救;人工呼吸。 7 、我们厂防止直击雷的保护装置有几种? 答:避雷针;避雷网;消雷器。 8 、电线接地时,人体距离接地点越近,跨步电压越高,距离越远,跨步电压越低,一般情况下距离接地体多少,跨步电压可看成是零。A :10m 以内B :20m 以外C :30m 以外 答:B 9 、低压验电笔一般适用于交、直流电压为()V 以下。 A :220 B :380 C :500

答:C 10 、施工现场照明设施的接电应采取的防触电措施为()。 A :戴绝缘手套 B :切断电源 C :站在绝缘板上 答:B 11 、被电击的人能否获救,关键在于() A :触电的方式 B :人体电阻的大小 C :触电电压的高低 D :能否尽快脱离电源和施行紧急救护 答:D 12 、消除管线上的静电主要是做好什么? 答:接地 13 、什么叫安全电压? 答:在各种不同环境条件下,人体接触到有一定电压的带电体后,其各部分组织(如皮肤、心、脏、呼吸器官和神经系统等)不发生任何损害时,该电压称安全电压。 14 、影响电流对人体伤害程度的主要因素有哪些? 答:主要因素有:电流的大小,人体电阻,通电时间的长短,电流的频率,电压的高低,电流的途径,人体状况。 15 、运行中的电动机停机后再起动,在热状态下允许热起动多少次?在冷状态下允许连续起动多少次? 答:1 次;2~3 次 16 、施工用电动机械设备,应采用的保护措施为?

理论力学判断题汇总

理论力学判断题汇总 1、只在两个力作用下平衡的构件称为二力构件,所受的两个力必定沿两力作用点的连线,且等值、反向。(√)(2分) 2、如果力偶矩相等,则两力偶彼此等效。(×)(2分) 3、平面任意力系向平面内任选一点O简化,一般情况下,可得一个力和一个力偶。(√)(2分) 4、在有摩擦的情况下,摩擦角为全约束力与法线间夹角的最大值。(√)(2分) 5、刚体作平移时,刚体内各点的速度和加速度大小、方向都相同。(×)(2分) 6、在点的合成运动问题中,当牵连运动为定轴转动时,可能会有科氏加速度。 (√)(2分) 7、在自然坐标系中,如果速度v= 常数,则加速度a = 0。(×)(2分) 8、平面图形内任一点的速度等于该点随图形绕瞬时速度中心转动的速度。 (√)(2分)9、已知质点的质量和作用于质点的力,质点的运动规律就完全确定。(×)(2分) 10、虚位移是假想的,极微小的位移,它与时间、主动力以及运动的初始条件 无关。 (√)(2 分) 1、一物体在两个力的作用下,平衡的充分必要条件是这两个力是等值、反向、共线。(对) 2、若作用在刚体上的三个力的作用线汇交于同一个点,则该刚体必处于平衡状态。(错)

3、理论力学中主要研究力对物体的外效应。() 4、凡是受到二个力作用的刚体都是二力构件。() 5、力是滑移矢量,力沿其作用线滑移不会改变对物体的作用效果。() 6、用解析法求解汇交力系平衡问题时,投影轴一定要相互垂直。() 7、平面汇交力系的平衡方程式有无穷多个。() 8、一汇交力系,若非平衡力系,一定有合力。() 9、力沿坐标轴分解就是想坐标轴投影。() 10空间汇交力系只有三个独立的平衡方程式。() 11、力偶系的主矢为零。() 12、作用在某平面内的一个力偶的力偶矩矢量垂直于该平面。() 13、力偶不能用力来平衡。() 14、力偶是一个矢量。() 15、空间力偶系只有三个独立的平衡方程式。() 16、若一平面力系对某点之主矩为零,且主矢亦为零,则该力系为一平衡力系。() 17、在平面力系中,合力一定等于主矢。() 18、在平面力系中,只要主矩不为零,力系一定能够进一步简化。() 19、力偶矩就是力偶。() 20、若接触面的正压力等于零,则必有该处的摩擦力为零。() 21、接触面的全反力于接触面的法线方向的夹角称为摩擦角。() 22、当接触面上存在滚动摩擦阻力偶时,该处必存在滑动摩擦力。

电工技师考试试题判断题教材

电工技师考试题库 一、是非题 1.线圈自感电动势的大小,正比于线圈中电流的变化率,与线圈中电流的大小无关。(√)2.当电容器的容量和其两端的电压值一定时,若电源的频率越高,则电路的无功功率越小。(×)3.在RLC串联电路中,总电压的有效值总是大于各元件上的电压有效值。(×)4.当RLC串联电路发生揩振时,电路中的电流将达到其最大值。(√) 5.磁路欧姆定律适用于只有一种媒介质的磁路。(×) 6.若对称三相电源的U相电压为uU=100sina(ωt+60°)V,相序为U-V-W,则当电源作星形联结时线电压uUV=173.2sin(ωt+90°)V.(√) 7.三相负载作三角形联结时,若测出三个相电流相等,则三个线电流也必然相等。(×)8.带有电容滤波的单相桥式整流电路,其输出电压的平均值与所带负载的大小无关。(×)9.在硅稳压管的简单关联型稳压电路中,稳压管就工作在反向击穿状态,并且应与负载电阻串联。(×)10.当晶体管和发射结正偏时,晶体管一定工作在放大区。(×) 11.画放大电路的交流通道时,电容可看作开路,直流电源可视为短路。(×)12.放大器的输入电阻是从放大器输入端看进去的直流等效电阻。(×) 13.对于NPN型晶体管共发射极电路,当增大发射结偏置电压UBE时,其输入电阻也随之增大。(×)14.晶体管是电流控制型半导体器件,而场效应晶体管则是电压控制型半导体器件。(√)15.单极型器件是仅依靠单一的多数载流子导电的半导体器件。(√) 16.场效应管的低频跨导是描述栅极电压对漏极电流控制作用的重要参数,其值越大,场效应管的控制能力越强。(√) 17.对于线性放大电路,当输入信号幅度减小后,其电压放大倍数也随之减小。(×)18.放大电路引入负反馈,能够减小非线性失真,但不能消除失真。(√)

管理学选择题、判断题习题答案(DOC)学习资料

第一章习题答案 一、单项选择题 1.C 2. C 3. D 4. B 5. D 二、多项选择题 1.A B C D 2. A C DE 3. BC E 4. A C D E 5. B C D 三、判断题 1.√ 2. × 3. √ 4. × 5.× 第二章习题答案 一、单项选择题 1.B 2. A 3. D 4. D 5. D 二、多项选择题 1.A B C D 2. A B C 3. A E 4. A D E 5. A B D 三、判断题 1.√ 2. × 3. × 4. √ 5.√ 第三章习题答案 一、单项选择题 1.A 2.B 3.A 4.C 5.D 二、多项选择题 1. ACD 2.ABD 3.BCD 4.ABCD 5.ABC 三、判断题 1.× 2.× 3.√ 4.× 5.× 第四章习题答案 一、单项选择题 1.D 2. A 3. C 4. C 5. A 二、多项选择题 1.A B C DE 2. A B C DE 3. A BD 4. C E 5. A B C 三、判断题 1.√ 2. × 3. √ 4. × 5.× 第五章习题答案

一、单项选择题 1.B 2.B 3.B 4.B 5.D 6.A 二、多项选择题 1. 组织的基本特征主要有()方面:ACD A. 组织目标 B. 组织部门 C. 组织结构 D. 组织成员 E. 组织管理 2. 组织设计工作包括以下()具体的任务CD A.人力资源 B.薪酬设计 C.职务分析与设计 D.部门划分和层次设计 E.结构形成 3. 组织设计的原则有()ABCE A. 目标统一原则 B. 分工协作原则 C. 权责一致原则 D. 统一指挥原则 E. 有效管理幅度原则 4. 管理层次与管理幅度的反比关系决定了两种基本的()管理组织结构形态。CD A. 梯形 B. 方形 C. 扁平 D. 锥形 E. 圆形 5. 划分部门的方法有()ABCDE A. 职能部门化 B. 工艺部门化 C. 产品部门化 D. 区域部门化 E. 顾客部门化 三、判断题 1. 因事设职是组织设计的基本原则,它与因人设职是不相容的。(×) 2. 组织层次过多,不利于组织内部的沟通。(√) 3. 组织就是两个或两个以上人组合成的人群集合体。(×) 4. 高耸型组织结构是管理层次少管理幅度大的结构。(×)

安全生产法律法规知识判断题及答案70题

安全生产法律法规知识试题判断题及答案 1.在安全生产执法过程中,执法人员要以《安全生产法》为依据,尊重科学,处罚要准确、合理,并按照国家标准或者行业标准给出正确的整改意见,协助企业做好整改工作。 () 2?《安全生产法》是安全生产法律体系框架的最高层级。() 3?《安全生产法》是综合规范安全生产法律制度的法律,它适用于所有生产经营单位,是我国安全生产法律体系的核心。() 4. 安全生产行政法规是由国务院组织制定并批准公布的,是为实施安全生产法律或规范安全生产监督管理制度而制定并颁布的一系列具体规定,是我们实施安全生产监督管理和监察工作的重要依据。() 5. 县级以上人民政府对安全生产监督管理中存在的重大问题应当及时予以协调、解决。() 6. 我国安全生产立法的主要趋势是安全生产标准法律化。() 7. 法可以分为普通法与特殊法,是从法的不同层级上来划分的。() 8. 我国社会主义法对人的效力,采取属地主义和属人主义相结合的原则。() 9.第一次明确规定了从业人员安全生产的法定义务和责任的是《劳动法》。() 10.安全生产法规定负有安全生产监督管理职责的部门应当建立举报制度,以使举报监督制度化、法定化。() 11. 监督检查可以要求停止被检查生产经营单位的活动的正常进行。() 12. 当前在采矿业、建筑业中,一些生产经营单位强迫劳动者与其订立“生死合同”,此合同无效。() 13. 《安全生产法》规定,生产经营单位委托工程技术人员提供安全生产管理服务 的,保证安全生产的责任由工程技术人员负责。() 14. 《安全生产法》规定,生产经营项目有多个承包单位、承租单位的,生产经 营单位对承包单位、承租单位的安全生产工作统一协调管理。() 15. 依据《安全生产法》的规定,安全生产监督检查人员应当将检查的时间、地点、内容、 发现的问题及其处理情况作出书面记录,并由检查人员和被检查单位的负责人签字。()16. 依据《安全生产法》的规定,对事故隐患或者安全生产违法行为,任何单位或者个人 有权向负有安全生产监督管理职责的部门报告或者举报。() 17. 依据《安全生产法》的规定,生产经营单位的主要负责人未履行本法规定的安全生产 管理职责,导致发生生产安全事故,受到刑事处罚或者撤职处分的,自刑罚执行完毕或者受处分之日起7年内不得担任任何生产经营单位的主要负责人。() 18. 《安全生产法》第一次在安全生产立法中设定了民事赔偿责任,这是安全生产立法的一 大突破。() 19. 生产经营单位采用新工艺、新技术、新材料或者使用新设备,必须了解、掌握其安全技 术特性,采取有效的安全防护措施,并对从业人员进行专门的安全生产教育和培训。()

理论力学判断题汇总

理论力学判断题汇总文稿归稿存档编号:[KKUY-KKIO69-OTM243-OLUI129-G00I-FDQS58-

理论力学判断题汇总 1、只在两个力作用下平衡的构件称为二力构件,所受的两个力必定沿两力作用点的连线,且等值、反向。 (√)(2分) 2、如果力偶矩相等,则两力偶彼此等效。 (×)(2分) 3、平面任意力系向平面内任选一点O简化,一般情况下,可得一个力和一个力偶。 (√)(2分) 4、在有摩擦的情况下,摩擦角为全约束力与法线间夹角的最大值。(√)(2分) 5、刚体作平移时,刚体内各点的速度和加速度大小、方向都相同。(×)(2分) 6、在点的合成运动问题中,当牵连运动为定轴转动时,可能会有科氏加 速度。(√)(2分) 7、在自然坐标系中,如果速度v = 常数,则加速度a = 0。 (×)(2分)8、平面图形内任一点的速度等于该点随图形绕瞬时速度中心转动的速度。 (√)(2分)

9、已知质点的质量和作用于质点的力,质点的运动规律就完全确定。(×)(2分) 10、虚位移是假想的,极微小的位移,它与时间、主动力以及运动的初 始 条 件 无 关 。 ( √ ) ( 2 分 )1、一物体在两个力的作用下,平衡的充分必要条件是这两个力是等值、反向、共线。(对) 2、若作用在刚体上的三个力的作用线汇交于同一个点,则该刚体必处于平衡状态。(错) 3、理论力学中主要研究力对物体的外效应。()

4、凡是受到二个力作用的刚体都是二力构件。() 5、力是滑移矢量,力沿其作用线滑移不会改变对物体的作用效果。() 6、用解析法求解汇交力系平衡问题时,投影轴一定要相互垂直。 () 7、平面汇交力系的平衡方程式有无穷多个。() 8、一汇交力系,若非平衡力系,一定有合力。() 9、力沿坐标轴分解就是想坐标轴投影。() 10空间汇交力系只有三个独立的平衡方程式。() 11、力偶系的主矢为零。() 12、作用在某平面内的一个力偶的力偶矩矢量垂直于该平面。() 13、力偶不能用力来平衡。() 14、力偶是一个矢量。() 15、空间力偶系只有三个独立的平衡方程式。() 16、若一平面力系对某点之主矩为零,且主矢亦为零,则该力系为一平衡力系。() 17、在平面力系中,合力一定等于主矢。() 18、在平面力系中,只要主矩不为零,力系一定能够进一步简化。() 19、力偶矩就是力偶。() 20、若接触面的正压力等于零,则必有该处的摩擦力为零。() 21、接触面的全反力于接触面的法线方向的夹角称为摩擦角。()

2020年高压电工作业考试判断题库及答案(共400题)

2020年高压电工作业考试判断题库及答案(共 400题) 1、摇测新出厂的10kV电缆,只要其绝缘电阻合格,即可投入运行。答案:错误 2、摇测已运行20年的10kV电缆绝缘,其绝缘电阻合格值不应低于出厂值。答案:错误 3、一般防护安全用具,通常也具有较高的绝缘性能。答案:错误 4、一个负责任人、一个工作班组,在同一时间内,最多只能执行两张工作票。答案:错误 5、因为监护人的技术等级高,所以倒闸操作票应由监护人填写。 答案:错误 6、影响电缆安全运行的主要是终端头连接点有无过热变色,不包括连接点氧化和锈蚀。答案:错误 7、用电单位在未经允许的情况下,在自己所不能控制的设备或线路上工作,必须挂好临时接地线, 以保证工作安全。答案:错误8、用人单位应当为劳动者创造符合国家职业卫生标准和卫生要求的工作环境和条件,并采取措施保障劳动者获得职业卫生保护。 答案:正确 9、用于继电保护的电流互感器,一般选用P级的。答案:正确 10、油浸式变压器为Y级绝缘,最高允许温度是105℃。答案:

错误 11、《中华人民共和国安全生产法》规定,从业人员应当接受安全生产教育和培训,掌握本职工作所需的安全生产知识。答案:正确 12、《中华人民共和国安全生产法》规定,从业人员应当遵守本单位的安全生产规章制度和操作规程,正确佩戴和使用劳动防护用品。 答案:正确 13、《中华人民共和国安全生产法》规定,负有安全生产监督管理职责的部门依法对存在隐患的生产经营单位作出停产停业、停止施工、停止使用相关设施或者设备的决定,生产经营单位应当依法执行,及时消除事故隐患。答案:正确 14、《中华人民共和国安全生产法》规定,国家实行生产安全事故责任追究制度,依照本法和有关法律、法规的规定,追究生产安全事故责任人员的法律责任。答案:正确 15、《中华人民共和国安全生产法》规定,任何单位和个人不得阻挠和干涉对事故的依法调查处理。答案:正确 16、《中华人民共和国安全生产法》规定,任何单位或者个人对事故隐患或者安全生产违法行为,均有权向负有安全生产监督管理职责的部门报告或者举报。答案:正确 17、《中华人民共和国安全生产法》规定,生产经营单位必须为从业人员提供符合国家标准或者行业标准的劳动防护用品,并监督、教育从业人员按照使用规则佩戴。答案:正确

初中安全知识测试题及答案

初中安全知识测试题及答案 一、填空题 (把正确答案填在对应的横线上) 每年“中小学生安全教育日”是在________月的最后一周的星期一。 2火警电话是_______。 3未满________岁的儿童,不能在马路上骑自行车。 4________亮时,准许车辆、行人通行,但转弯的车辆不准防碍直行的车辆和被放行的行人通行。 遇到交通事故,应拨打的电话是________。 6行人在没有人行道的道路上行走,应当靠路的________行走。 7如果山林着火,要________着风向逃离火灾现场。 8灭火器上的压力表用红、黄、绿三色表示灭火器的压力情况,当指针指在____色区域表示正常。 9防溺水的“五不准”即不准 、不准

、不谁 、不准 、不准 ;“两会”即发现险情会互相 、 、 、能学会基本的 、 方法。 0作为小学生,在接触和使用网络的时候,应该在家长或老师的指导陪同下上网,上网时间每次不要超过_____小时,每天不要超过______小时。 二、单选题 (把正确答案的选项填入括号内) ( )11电视机冒烟、冒火花应立即________。

A关电视机 B拔电源插头 关电源总开关 ( )12小东家发生火灾,他身上的衣服着火了,他应该采取的正确灭火方法是()。 A用手拍打身上的火B赶快脱掉衣服就地打滚压灭身上火苗 ( )13下面做法正确的是( )? A小航感冒发烧了,可他还要下水玩耍。 B小瑞第一次下水学游泳,她很小心地在浅水区练习。 张志和同学到郊外的水塘边玩,脱了衣服到水塘里去抓鱼。 D王强和爸妈到海滩游玩,没学过冲浪的他直接去冲浪。

( )14游泳要选择安全的地方,下面哪些地方适宜游泳呢?() A夏日雨后水位暴涨的小河沟。 B旅游山区里的不知名的小水潭。 有救生人员巡逻的夏日海滩浴场。 D插有“请勿游泳”警示牌的公园湖泊。 ( )1油锅着火时,正确的灭火方法是_______。 A用水浇灭 B用锅盖盖灭 赶紧端起油锅 ( )16下列哪种情况可以下水?( ) A空腹时 B太饱时

理论力学复习题及答案

理论力学自测复习题 静力学部分 一、填空题:(每题2分) 1、作用于物体上的力的三要素是指力的 大小 、 方向 和 作用点 。 2、当物体处于平衡状态时,作用于物体上的力系所满足的条件称为 平衡条件 ,此力系称为 平衡 力系,并且力系中的任一力称为其余力的 平衡力 。 3、力的可传性原理适用于 刚体 ,加减平衡力系公理适用于 刚体 。 4、将一平面力系向其作用面内任意两点简化,所得的主矢相等,主矩也相等,且主矩不为零,则此力系简化的最后结果为 一个合力偶 5、下列各图为平面汇交力系所作的力多边形,试写出各力多边形中几个力之间的关系。 A 、 0321=++F F F 、 B 、 2341F F F F =++ C 、 14320F F F F +++= D 、 123F F F =+ 。 6、某物体只受三个力的作用而处于平衡状态,已知此三力不互相平行,则此三力必 并且 汇交于一点、共面 7、一平面力系的汇交点为A ,B 为力系作用面内的另一点,且满足方程∑m B =0。若此力系不平衡,则其可简化为 作用线过A 、B 两点的一个合力 。 8、长方形平板如右图所示。荷载集度分别为q 1、q 2、q 3、q 4的均匀分布 荷载(亦称剪流)作用在板上,欲使板保持平衡,则荷载集度间必有如下关 系: q 3=q 1= q 4=q 2 。 9、平面一般力系平衡方程的二力矩式为 ∑F x = 0、∑M A = 0、∑M B = 0 ,其适用条件是 A 、B 两点的连线不垂直于x 轴 10、平面一般力系平衡方程的三力矩式为 ∑M A =0、∑M B =0、∑M C =0 ,其适用条件是 A 、B 、C 三点不共线 。 11、正方形平板受任意平面力系作用,其约束情况如下图所示,则其中 a b c f h 属于静定问题; d e g 属于超静定问题。

维修电工高级理论知识题库判断题 (1)

维修电工高级工试题库 判断题 1-1、( √)职业道德是一种非强制性的约束机制。 1-2、( ×)职业道德不倡导人们的牟利最大化观念。 1-3、( ×)在市场经济条件下,克服利益导向是职业道德社会功能的表现。 1-4、( ×)企业文化的功能包括娱乐功能。 1-5、( √)企业文化对企业具有整合的功能。 1-6、( √)职业道德对企业起到增强竞争力的作用。 1-7、( √)职业道德是人的事业成功的重要条件。 1-8、( √)从业人员在职业活动中,要求做到仪表端庄、语言规范、举止得体、待人 热情。 1-9、( ×)职业纪律是企业的行为规范,职业纪律具有随意性的特点。 3-1、( √)集成运放电路线性应用必须加适当的负反馈。 3-2、( √)集成运放电路非线性应用要求开环或加正反馈。 3-3、( ×)集成运放电路只能应用于运算功能的电路。 3-4、( ×)集成运放电路非线性应用必须加适当的负反馈。 3-5、( √)集成运放电路的电源极性如果接反,会损坏运放器件。 3-6、( √)集成运放电路的两输入端可外接反向并联的二极管,防止输入信号过大, 损坏器件。 3-7、( √)集成运放电路的输入信号过大,会损坏运放器件。 3-8、( √)集成运放电路的电源端可外接二极管防止电源极性接反。 3-9、( √)二极管由一个PN结、两个引脚、封装组成。 3-10、( √)常用电子单元电路有信号输入单元、信号中间单元、信号输出单元。3-11、( √)常用电子单元电路有信号输入单元、信号中间单元、信号输出单元。

3-12、( ×)输入信号单元电路的要求是取信号能力强、功率要大。 4-1、( √)时序逻辑电路的输出不仅与输入有关,还与原来状态有关。 4-2、( √)555定时器构成的施密特触发器具有两种稳定状态。 4-3、( √)74LS138是3线—8线集成译码器。 4-4、( √)集成二--十进制计数器可以组成任意进制计数器。 4-5、( √)集成二--十进制计数器通过反馈置数及反馈清零法计数。 4-6、( √)组合逻辑电路的使能端状态不对时,组合器件不能工作。 4-7、( √)CMOS门电路输入端不能悬空,否则容易击穿损坏。 4-8、( √)RS触发器可分为基本RS触发器和可控RS触发器。 4-9、( √)JK触发器两个输入端没有不定状态的情况。 4-10、( √)为了避免数码寄存器的结果出现错误,要在寄存数码前先清零。 4-11、( √)组合逻辑电路由门电路组成。 4-12、( ×)组合逻辑电路的常用器件有加法器、计数器、编码器等。 4-13、( √)时序逻辑电路常用于计数器及存储器电路。 4-14、( √)集成移位寄存器可实现顺序脉冲产生器功能。 4-15、( √)74LS138及相应门电路可实现加法器的功能。 4-16、( √)集成二--十进制计数器可通过显示译码器将计数结果显示出来。 4-17、( √)组合逻辑电路不能工作时,首先应检查其使能端的状态对不对。 4-18、( √)JK触发器是在CP 脉冲下降沿进行状态翻转的触发器。 4-19、( √)时序逻辑电路的计数器计数模与规定值不符时,要检查清零端是同步还 是异步清零。 4-20、( √)组合逻辑门电路的输出只与输入有关。 4-21、( √)组合逻辑电路的典型应用有译码器及编码器。 4-22、( √)时序逻辑电路通常由触发器等器件构成。

统计学原理第七版李洁明-课后选择判断题习题及答案

) 统计学原理第七版李洁明-课后选择判断题习题及答案 一、单项选择题 1.统计有三种含义,其基础是()。 (1)统计学(2)统计活动(3)统计方法(4)统计资料 2.一个统计总体()。 (1)只能有一个标志(2)只能有一个指标(3)可以有多个标志(4)可以有多个指标3.下列变量中,()属于离散变量。 (1)一包谷物的重量(2)一个轴承的直径(3)在过去一个月中平均每个销售代表接触的期望客户数(4)一个地区接受失业补助的人数 < 4.某班学生数学考试成绩分别为65分、71分、80分和87分,这四个数字是()。(1)指标(2)标志(3)变量(4)标志值 5.下列属于品质标志的是()。 (1)员工年龄(2)员工性别(3)员工体重(4)员工工资 6.现要了解某机床企业的生产经营情况,该企业的产量和利润是() (1)连续变量(2)离散变量(3)前者是连续变量,后者是离散变量 (4)前者是离散变量,后者是连续变量

7.劳动生产率是() | (1)动态指标(2)质量指标(3)流量指标(4)强度指标 8.统计规律性主要是通过运用()方法经整理、分析后得出的结论(1)统计分组法(2)大量观察法(3)综合指标法(4)统计推断法 9.()是统计的基础功能。 (1)管理功能(2)咨询功能(3)信息功能(4)监督功能 10.()是统计的根本准则,是统计的生命线。 (1)真实性(2)及时性(3)总体性(4)连续性 11.构成统计总体的必要条件是() 《 (1)差异性(2)综合性(3)社会性(4)同质性 12.数理统计学的奠基人是()。 (1)威廉·配第(2)阿亨瓦尔(3)凯特勒(4)恩格尔 13.统计研究的数量必须是()。 (1)抽象的量(2)具体的量(3)连续不断的量(4)可直接相加的量14.最早使用统计学这一学术用语的是() (1)政治算术学派(2)社会统计学派(3)国势学派(4)数理统计学派

消防安全知识测试题和答案

消防安全知识测试题姓名班组得分 一、单项选择(以下各题所给出的4个选项中,只有1项最符合题目要求,请将正确选项的代码填入括弧内。共20题,每题1分,合计20分) 1、我国消防的工作方针是()。 A、安全第一、预防为主 B、预防为主、防消结合 C、安全第一,防消结合 D、预防为主、综合管理 2、火灾根据物质的燃烧特性分类,其中B类火灾是指() A、液体火灾和可熔化的固体物质火灾 B、固体物质火灾 C、气体火灾 D、带电物体和精密仪器等物质的火灾 3、灭火过程中发现有人员触电,不可直接用() A、木棒 B、竹杆 C、手 D、木棍 4、抗溶性泡沫灭火剂不能扑救下面什么物质?() A、醇 B、醚 C、酰氯 D、酮 5、消防员呼救器的使用环境温度为() A、-15—60度 B、-15—65度 C、-20—60度 D、-20—65度 6、空气呼吸器使用前气瓶的储存压力应为() A、25—28MPa B、28—30MPa C、26—30MPa D、25—26MPa 7、下列哪种灭火方法不适用一甲胺?() A、水 B、泡沫 C、二氧化碳 D、干粉 8、直流水可以扑救贮存下列哪种物质的火灾?() A、硫酸 B、磷酸 C、盐酸 D、硝酸

9、下列()灭火剂是扑救大型精密仪器火灾的最佳选择。 A、卤代烃 B、泡沫 C、二氧化碳 D、干粉 10、燃烧是一种放热发光的()反应。 A、生物 B、物理 C、化学 D、自然 11、下列物体不能用消防腰斧破拆的是() A、门窗 B、木楼板 C、栅条 D、带电设备 12、判断空气呼吸器是否处于正常工作状态的方法,当关闭气瓶阀时,在5分钟的时间内,压力下降() A、不大于2兆帕 B、不大于兆帕 C、不小于2兆帕 D、不小于兆帕 13、空气中二氧化碳含量达到()时,人会呼吸困难。 A、% B、% C、% D、% 14、N-甲基吗啉的灭火方式中不包括() A、水 B、砂土 C、二氧化碳 D、干粉 15、金属锂只能使用下列哪种灭火方式?() A、泡沫 B、干砂 C、二氧化碳 D、干粉 18、目前有()家企业使用到氯气? A、5 B、6 C、7 D、8 19、下列哪些物质不属于可燃粉尘?() A、水泥粉 B、木粉 C、煤粉 D、面粉 20、下列什么水枪适合扑救气体火灾?() A、直流水枪 B、喷雾水枪 C、脉冲水枪 D、带架水枪 二、多项选择(以下各题的4个选项中,有1项或1项以上的符合题目要求,

理论力学习题册答案

第一章 静力学公理与受力分析(1) 一.是非题 1、加减平衡力系公理不但适用于刚体,还适用于变形体。 ( ) 2、作用于刚体上三个力的作用线汇交于一点,该刚体必处于平衡状态。( ) 3、刚体是真实物体的一种抽象化的力学模型,在自然界中并不存在。 ( ) 4、凡是受两个力作用的刚体都是二力构件。 ( ) 5、力是滑移矢量,力沿其作用线滑移不会改变对物体的作用效果。 ( ) 二.选择题 1、在下述公理、法则、原理中,只适于刚体的有 ( ) ①二力平衡公理 ②力的平行四边形法则 ③加减平衡力系公理 ④力的可传性原理 ⑤作用与反作用公理 三.画出下列图中指定物体受力图。未画重力的物体不计自重,所有接触处均为光滑接触。多杆件的整体受力图可在原图上画。 )a (球A )b (杆AB )c (杆AB 、CD 、整体 )d (杆AB 、CD 、整体

)e(杆AC、CB、整体)f(杆AC、CD、整体 四.画出下列图中指定物体受力图。未画重力的物体不计自重,所有接触处均为光滑接触。多杆件的整体受力图可在原图上画。 )a(球A、球B、整体)b(杆BC、杆AC、整体

第一章静力学公理与受力分析(2) 一.画出下列图中指定物体受力图。未画重力的物体不计自重,所有接触处均为光滑接触。多杆件的整体受力图可在原图上画。 W A D B C E Original Figure A D B C E W W F Ax F Ay F B FBD of the entire frame ) a(杆AB、BC、整体) b(杆AB、BC、轮E、整体 )c(杆AB、CD、整体) d(杆BC带铰、杆AC、整体

低压电工判断题

2015年低压电工作业考试判断题 1. pn结正向导通时,其内外电场方向一致。(×) 2. 电流和磁场密不可分,磁场总是伴随着电流而存在,而电流永远被磁场所包围。(√) 3. 旋转电器设备着火时不宜用干粉灭火器灭火。(√) 4. 白炽灯属热辐射光源。(√) 5. 为了有明显区别,并列安装的同型号开关应不同高度,错落有致。(×) 6. 移动电气设备可以参考手持电动工具的有关要求进行使用。(√) 7. rcd的选择,必须考虑用电设备和电路正常泄漏电流的影响。(√) 8. 时间继电器的文字符号为km。(×) 9. 在供配电系统和设备自动系统中刀开关通常用于电源隔离。(√) 10. 接地电阻表主要由手摇发电机、电流互感器、电位器以及检流计组成。(√) 11. 交流电流表和电压表测量所测得的值都是有效值。(√) 12. 欧姆定律指出,在一个闭合电路中,当导体温度不变时,通过导体的电流与加在导体两端的电压成反比,与其电阻成正比。(×) 13. 为了安全可靠,所有开关均应同时控制相线和零线。(×) 14. 不同电压的插座应有明显区别。(√) 15. 带电机的设备,在电机通电前要检查电机的辅助设备和安装底座,接地等,正常后再通电使用。(√) 16. 在断电之后,电动机停转,当电网再次来电,电动机能自行起动的运行方式称为失压保护。(×) 17. 使用竹梯作业时,梯子放置与地面以50°左右为宜。(×) 18. 使用脚扣进行登杆作业时,上、下杆的每一步必须使脚扣环完全套入并可靠地扣住电杆,才能移动身体,否则会造成事故。(√) 19. selv只作为接地系统的电击保护。(×) 20. 雷电按其传播方式可分为直击雷和感应雷两种。(×) 21. 从过载角度出发,规定了熔断器的额定电压。(×) 22. 使用万用表测量电阻,每换一次欧姆档都要进行欧姆调零。(√) 23. 电流的大小用电流表来测量,测量时将其并联在电路中。(×) 24. 特种作业操作证每1年由考核发证部门复审一次。(×) 25. 电气设备缺陷,设计不合理,安装不当等都是引发火灾的重要原因。(√) 26. 剩余动作电流小于或等于0.3a的rcd属于高灵敏度rcd。(×) 27. 测量电流时应把电流表串联在被测电路中。(√) 28. 吊灯安装在桌子上方时,与桌子的垂直距离不少于1.5m。(×) 29. 低压验电器可以验出500v以下的电压。(×) 30. 多用螺钉旋具的规格是以它的全长(手柄加旋杆)表示。(√) 31. 在安全色标中用绿色表示安全、通过、允许、工作。(√) 32. 10kv以下运行的阀型避雷器的绝缘电阻应每年测量一次。(×) 33. 铁壳开关安装时外壳必须可靠接地。(√) 34. 《安全生产法》所说的“负有安全生产监督管理职责的部门”就是指各级安全生产监督管理部门。(×) 35. 试验对地电压为50v以上的带电设备时,氖泡式低压验电器就应显示有电。(×) 36. 电动式时间继电器的延时时间不受电源电压波动及环境温度变化的影响。(√) 37. 为改善电动机的启动及运行性能,笼形异步电动机转子铁芯一般采用直槽结构。(×) 38. 交流电动机铭牌上的频率是此电机使用的交流电源的频率。(√) 39. 对于容易产生静电的场所,应保持环境湿度在70%以上。(√) 40. 电容器的容量就是电容量。(×) 41. 刀开关在作隔离开关选用时,要求刀开关的额定电流要大于或等于线路实际的故障电流。(×) 42. 对于开关频繁的场所应采用白炽灯照明。(√) 43. 电工刀的手柄是无绝缘保护的,不能在带电导线或器材上剖切,以免触电。(√) 44. 雷击产生的高电压和耀眼的光芒可对电气装置和建筑物及其他设施造成毁坏,电力设施或电力线路遭破坏可能导致大规模停电。(×) 45. 跨越铁路,公路等的架空绝缘铜导线截面不小于16m㎡。(√) 46. “止步,高压危险”的标志牌的式样是白底、红边,有红色箭头。(√)

相关文档