气动流量阀2000.1 PCD型号PS2定位器快速安装调试手册
-没有Profibus连接
-驱动器在右方
Drive right 驱动器在右方
Drive left 驱动器在左方
(View in material flow direction)
正面物料流动方向
Rev 1.0.
23.10.2003
Klaus Marwedel CPC
klaus.marwedel@https://www.wendangku.net/doc/a714675304.html,
+852 25441 848
安装步骤:
1)在测试的过程中,确保没有物料能流过流量阀(例如:关闭在流量阀前方位
置的手动板阀.)
2)先用板手工具转动阀门.(在正常情况下阀门应能须滑转动)
关闭狀态
3) 安装执行器前,请确保“对中准确.
在维修时:
1) 将前方的手动板阀关闭,确保没有物料流入PCD阀门.
2) 将仪器用气厌关闭及将所有PCD阀门气排走.
3) 停止供电及接线断路.
4) 将所有气动软管除掉.
气动軟管
5) 用适当的工具将气动接口松开 (如用不适当的工具,将会损毁接头).
6) 拆开定位器
Spanner Allen key 板手 六角板手
7) 检查流量阀內有没有硬物,
如有则请清除.
定位器 8) 用板手從箭咀位置検查阀门.
9) 如果证明定位器有问题,则请用板手及六角钥将新定位器换上.
10) 再接上气动软管及接头.
11) 检查定位器內,齿转位器输设定为90°.
推
齿转位器
12) 接上电源.
Active output
输出值 (4.....20mA)
after connecting the 4...20mA loop the PS 2 controller display should be on.
13) 检查仪用过滤器及干扰器.
14) 打开仪用气,检查阀门是否漏气.(绝对不能漏气)如漏气, 所有设定将会无效.仪用气
压力须保特为正常操作的压力,以备后用.
15) 如流量阀配有快连关闭电磁阀,请马上用手动或动启动.此电磁阀在测试时须要长开.
快速开关电磁阀
16) 按下 PS2定位器 及 按钮, 阀冂将会开或关.
Open 开
Close 关
按定 按钮,不鬆开再按下 按钮 : 快速开启 按定 按钮,不鬆开再按下 按钮 : 快速关闭
17) 検查阀门能否控制开阀畅须; 再用 按钮将阀门全关.再检查阀门实际上是否全关,再将反锁电位离合器调到5°至9°度 (显示屏)
clutch for potentiometer
feedback
反锁电位离合器
18) 长按下 按钮5秒或以上(将PS2定位器调到设定状态).
19) 长按下 按钮,将会显示所有设定值.
20) 用 及 按钮将设定值1设定为 “turn“.
21) 用 按钮,选择设定值2.
22) 用 及 按钮将设定值2改为90°.
23) 按下 按钮, 选择设定值4.然后按下 按钮5秒以上,(进行初始化),进入初始化时阀门将自动操作,请不要按其它键. 一直至显示“finish 完成“为止.
24) PS2定位器将自动进行以下5 个步骤.
Initial setting steps 初始化步骤 Initial settings finished 初始化步骤完成
25) 如未能达到最后完成“FINISH“步骤,出现错误“ERROR“.
- 当初始化步骤1(RUN 1)显示“ERROR“时,请检查仪用气及
鐀电位离合器是否正确(请参考步骤17). 然后再按下
按钮再进行初始化.
- 当初始化步骤2(RUN 2)显示“duU“时,
请转动反锁电位离合器直至显示“doU“为止,再按继续.
(请参考步骤17)
26) 当初始化完成后“FINISH“,请使用按钮,检查及改变以下参数:
(其它参数则为持原来设定)
parameter Name Value
MA
6 SCUR 4
7 SDIR riSE
34 DEBA 1,5
OFF***
(-on)
42 BIN1
*** BIN1 is only used if terminals 9 and 10 ( see connection diagram )
are connected
注意: 设定值42号時(接缐端9号及10号必须首先接妥,请參照接缐图)
27) 按下按钮5秒以后将会离开设定状态.
28) 按按钮一次转为自动模式.
29) 流量阀现已设定完成,能够接受4至20mA的信号输入.(完成后注意解除快速开关电
磁阀动作).
请注意:
当安装调试新PS2定位器前,请把旧PS2内“输出模块“取出,并安装在新PS2
定位器内.
( 输出模块 )