文档库 最新最全的文档下载
当前位置:文档库 › 能源计量

能源计量

能源计量
能源计量

能源计量

能源计量单位unit of energy

表示能源的量的计量单位。具有确切定义和当量值的能源(能量)单位主要耳(J)、千瓦时(kWh)、卡(call)和英热单位(Btu),它们之间可以相互换算,见下表:

按照《中华人民共和国法定计量单位》的规定,J和kWh是许用单位。cal和Btu 是不允许使用的单位(1986年起)。

国际能源机构(IEA)对成员国能源统计指标的定义、计算方法和计量单位作了统一规定。IEA采用的能源统计方法适用于欧盟和联合国统计,因此是国际通用的方法。对能源计量单位的规定如下:

编制能源平衡表,采用吨油当量(toe)为计量单位。

一次能源供应,化石燃料按净热值计量,燃料的净热值等于总热值减去燃烧产生的气体中的水蒸气凝结成液体的潜热。它实际上未被利用。天然气的这一潜热约占总热值的9%~10%,石油和煤炭约占5%。煤炭、原油,天然气的净热值按燃料质量、工艺流程和用途确定,各国不同。石油制品则采用统一换算系数。

核电和水电产量和消费量按现代火电厂转换效率33%计算热当量,地热发电按平均热效率10%计算。

目前,中国通常仍采用煤当量(标准煤)作为各种能源的统一计量单位。在能源平衡表中水电和核电按照火电厂当年生产1kWh电实际消耗的燃料的平均煤当

量值来计算。

油当量和煤当量oil equivalent and coal equivalent

按石油或煤的热当量值计算各种能源的能源计量单位。国际能源机构(IEA)规定,1kg油当量(1kgoe)=10000kcal(41868kJ或41.9GJ);1kg煤当量(1kgce ) =7000kcal(29,307kJ或29.3GJ )。此规定适用于经济合作与发展组织和联合国统计,因此是世界通用的。

目前,国际上通常采用油当量。煤炭、原油和天然气换算成油当量或煤当量的系数,各国不相同,而且按品种和用途细分,并随时间变化。例如,据以计算换算系数的发电用煤的热值,2003年,澳大利亚27.6MJ/kg(6600kcal/kg),日本24.25MJ/lg(5795kcal/kg),美国23.25MJ/kg (5556kcal/kg)。

中国仍采用煤当量(即标准煤)作为计算各种能源的计量单位。

1kgce=29.3MJ/kg。原煤换算成煤当量时,按平均热值20.9MJ/kg(5,000kcal/kg)计算,换算系数为0.714;原油热值按41.8 MJ/kg(10000kcal/kg)计算,换算系数为1.429;天然气热值按39.0MJ/m3 (9310kcal/m3)计算,换处系数为1.33。

能源计量器具单位

一般的说,以测量对象的不同来划分的计量器具,其计量单位应是统一的,也就是说能源计量仪表的单位应该是焦耳。但由于能源存在形式的不同,决定了

能量寄载体的多样性,为了照顾到人们使用的方便和习惯,对不同寄载体的能源选用了习惯性的法定计量单位。

能源的计量单位是指为计算能源的数量而选定作为参考的量。按照能源的计量方式,能源计量单位可以有3种表示方法:一是用能源的实物量来表示,例如煤的吨数(t),天然气的立方米数(m3);二是用热功单位来表示,如焦耳(J)、千瓦时(kWh)等;三是用能源的当量值表示,常见的如煤当量和油当量。按照能源计量单位的使用范围,可分为国际公认的国际标准计量单位和一个国家自行规定的法定计量单位两种。下面按照能源的计量方式介绍几种常用的国际标准计量单位和我国的法定计量单位及相互之间的换算关系。

一、能源的实物量单位

由于各种能源的形态不一,对能源实物量进行计量时,往往采用不同的计量单位,例如对固体能源采用质量单位,气体能源采用体积单位,而对同一种能源,各个国家和地区所用的计量单位也不一致。表1所示即为不同国家和地区对常见的能源实物量计量单位的采用情况。

注:(1)表中桶是指石油桶,约等于l59kg。

(2)加仑分美国加仑(US gal)和英国加仑(UK gal),1US gal=3.785L, 1UK gal=4.546L

在计算石油产、供、销数量时,国际上主要采用两种方法计量:一是按容积计算,主要以bbl为单位,英制lbbl合163.654L,42.7UK gal;美制lbbl合158.988L,41.5US gal;一是按重量计算,主要以t为单位。计算原油日产量、出口量等习惯用bbl,计算年产量、消费量则习惯用t。

国际上将沙特阿拉伯产34°API(相对密度0.855)的轻质原油定为国际标准原油。作为能源度量单位,lbbl国际标准原油的概念等同于 lbbl油当量,简记为加boe。两种单位的折算,一般以国际标准原油密度为准,这种油每吨折合7.33桶。

API度是美国石油学会为测定原油重度所设立并采用的标度。API度的范围从0.0~100.0(与4℃时的水相比,相当于密度从1.076~0.6112)。

API度与原油密度(ρ)有如下关系:

ρ=141.5/(131.5+°API)

根据原油的密度和API度,对原油分类如下:

(1) 重质原油。ρ为1000~920kg/m3,API度为10~22.3。

(2)中质原油。ρ为920~870kg/m3,API度为22.3~33.1。

(3)轻质原油。ρ<870kg/m3,API度大于33.1。

由于API度与原油品质关系密切,国际原油市场价格与API度有密切的关系,但通常以产地来区分原油的种类。

二、能量单位

能量的计量单位有许多种,具有确切定义和当量值的单位主要有以下3种,它们之间可以相互换算。

1.焦耳(J)

这是具有专门名称的国际制导出单位,也是《中华人民共和国法定计量单位》规定的表示能、功和热量的基本单位。定义为1牛顿(N)的力作用于质点,使它沿力的方向移动1米(m)距离所做的功;或者用1安培(A)电流通过1欧姆(Ω)电阻1秒钟(s)所消耗的电能。用其它国际制单位表示的关系式为N·m;用国际制基本单位表示的关系式为kg·m2/s2。由于焦耳的数值很小,通常采用焦耳的倍数来表示,如兆焦耳(MJ,106J),吉焦耳(GJ,109J)或太焦耳(TJ,109J)。

2.千瓦小时(kWh)

这是电量的计算单位。3.6×106J等于1kWh。用国际制基本单位表示的关系式为kg·m2/s2。由于千瓦小时单位较小,通常采用兆瓦小时(MW·h)。万千瓦小时(104kW·h。),

吉瓦小时(GW·h),亿千瓦小时(108 kW·h),10亿千瓦小时间(TW·h)。3.卡(cal)

卡是热量单位,定义为1克(g)纯水在标准气压下,温度升高1摄氏度(℃)所需的热量。我国现行热量单位卡有20℃卡、国际蒸汽表卡及热化学卡。

(1)20℃卡(Cal20):是指1g纯水温度从19.5℃升高至20.5℃所需要的热量,与焦耳的换算关系为

1Cal20= 4.1816J

(2)国际蒸汽表卡(cal rr):是在1956 年伦敦第五界国际蒸汽大会上规定的热量单位,与焦耳的换算关系为

1Cal20= 4.1868J

(3)热化学卡(calth):是在1910年到1948年间,考虑到以往人们使用卡的习惯,继续保留卡的名称,人为地规定了1卡等于多少焦耳,但不再与水的比热有关系,故称作热化学卡、“干”卡或规定卡,与焦耳的换算关系为

1Calth= 4.1840J

4.英热单位(Btu)

定义为在标准大气压下,llb水当其温度从32°F生高到212°F时所需热量的1/180。能量单位换算关系见表2。

能量的传递主要是靠做功和传热两种形式,当热量和功量采用的能量单位不同时就会出现转换系数,这个转换系数即是热功当量,他表示单位热量完全转化为功时相当的功量。热功转换公式如下:

Q=AW

式中 Q——热量;

W——功量;

A——热功当量。

如热量单位用卡,功的单位用焦耳,则根据1956年同际计量委员会的规定:1cal=4.1868J,热功当量A=4.1868J/cal。

按照《中华人民共和国法定计量单位》的规定,焦耳(J)和千瓦小时(kW·h)是许用单位,卡(cal)和英热单位(Btu )是不允许使用的单位。国际单位制(SI)中,热和功都采用相同的能量单位焦耳,A=1,因此,采用法定计量单位就不再有热功当量的概念。为了保证信息传递的传递一致性和准确性.我们在能源计量工作中应认真执行国家有关规定,采取法定计量单位。

三、当量单位

不同能源的实物量是不能直接进行比较的。由于各种能源都有一种共同的属性,即含有能量,且在一定条件下都可以转化为热。为了便于对各种能源进行计算、对比和分析,我们可以首先选定某种统一的标准燃料作为计算依据,然后用各种能源实际含热值与标准燃料热值之比,即能源折算系数,计算出各种能源折算成标准燃料的数量。所选标准燃料的计量单位即为当量单位。

国际上习惯采用的标准燃料有两种,一种是标准煤,另一种是标准油。由于我国能源结构是以煤为主、煤炭在全国的使用比较普遍和广泛,最常用的单位是标准煤。下面就从能源热值的概念和标准燃料的规定开始,分析标准煤和标准油的含义及能源实物单位与标准煤及标准油的换算关系。

1.低位热值与高位热值

燃料燃烧会释放出一定数量的热量,单件质量(指固体或液体)或单位体积

(指气体)的燃料完全燃烧,燃烧产物冷却到燃烧前的温度(一般为环境温度)时所释放出来的热量,就是燃料热值,也叫燃料发热量。

燃料热值有高位热值和低位热值两种。高位热值是指燃料完全燃烧,且燃烧产物中的水蒸气凝结成水时的发热量,其数值由测量获得。低位热值是指燃料完全燃烧,燃烧产物中的水蒸气仍以气态存在时的发热量,它等于从高位热值中扣除水蒸气凝结热后的热量。燃料高位热值和低位热值的关系可由下式表述:

式中,——燃料的低位与高位热值,kJ/kg

r ——水蒸气凝结热,kJ/kg;

W——燃料燃烧产物中的水蒸气含量,kg/kg。

由于燃料大都用于燃烧,各种炉窑的排烟温度均超过水蒸气的凝结温度,不可能使水蒸气的凝结热释放出来,所以在能源利用中一般都以燃料的应用基低位热值作为计算依据。

燃料的应用基是指以使用状态的燃料为基准的表示方法。如煤的应用基低位热值就是从处于使用状态的煤中取出具有代表性的煤样为应用煤样,以一定量的这种煤样作低位热值的测定,所得之值就是该煤样以应用基表示的低位热值。

2.当量热值与等价热值

当量热值是指某种能源本身所含的热量。具有一定品位的某种能源,其当量热值是固定不变的,如汽油的当量热值是42054kJ/kg,电的当量热值即是电本身的热功当量3600kJ/(kWh)。

等价热值是指为了获得一个度量单位的某种二次能源(如汽油、柴油、煤油、焦碳、煤气、电力。蒸汽等)或耗能工质(如压缩空气、氧气、各种水等)所消耗的,以热值表示的一次能源量。耗能工质是指生产过程中所消耗的,不作原料使用,也不进入产品,制取时又需要消耗能源的工作物质。只有作为能量形式使用的耗能工质才具有等价热值和当量热值。

由于等价热值,实质上是除当量热值外,加上了能源转换过程中的能量损失,因此等价热值是个变动值,它与能源加工转换技术有关。随着技术水平的提高,等价热值会不断降低,而趋向于二次能源所具有的能量。例如,电的等价热值就是在不断变化的,我国1978年发电煤耗(标准煤)为0.429kg(kw·h),每千克标

准煤为29308kJ,这时电的等价热值为12573kJ/(kw·h)。随着发电效率的不断提高,l983年的发电煤耗(标准煤)下降为0.404kg/(kw·h),表明电的等价热值已下降为11840kJ/(kw·h)。有些国家选取固定的数值,如日本发电效率较高,取发电煤耗为0.35 kg/(kw·h)。目前我国取0.404kg/(kw·h)是比较固定的。这里还需要强调指出,由于电的当量热值为3600kW/(kw·h),相当于标准煤0.1229kg/(kw·h),电力的当量热值与等价值相差约3倍。

等价热值可由下面的计算公式求得可见,:

等价热值=当量热值/ 转化效率

例1 如果焦碳的低位发热量为29308kJ/kg,炼焦炉效率为0.85,则

1kg焦碳的等价热值=29308÷0.85=34480kJ/kg

例2 如果1kg低压饱和蒸汽所具有的能量为272kJ,实测锅炉效率为0.72,则

1kg低压饱和蒸汽的等价热值=650÷0.72=3779kJ/kg

严格地说,等价热值应按实测数据计算。在无实测数据时,可取一些参考数据。3.标准煤与标准油

标准煤(又称煤当量)是指按照标准煤的热当量值计算各种能源量时所用的综合换算指标。标准煤迄今尚无国际公认的统一标准,1kg标准煤的热当量值,联合国、中国、日本,西欧和前独联体诸国等大陆国家按29.3MJ(7000kcal)计算,而英国则是根据用作能源的煤的加权平均热值确定的,一般按25.5MJ(6100kcal)计算,所以同样是标准煤,由于热当量值的计算方法不同,差别相当可观。中华人民共和国标准(GB2589-1990)《综合能耗计算通则》规定,应用基低(位)发热量等于29.3076MJ(兆焦)的燃料,称为1kg(千克)标准煤。在统计计算中可采用t(吨)(标准煤)做单位,用符号表示即为tce。

标准油(又称油当量)是指按照标准油的热当量值计算各种能源量时所用的综合换算指标。与标准煤相似,到目前为止国际上还没有公认的油当量标准。中国采用的油当量(标准油)热值为41.87MJ(10000kcal/kg)常用单位有油当量(toe)和桶油当量(boe)。

4.标准煤和标准油折算方法

要计算某种能源折算成标准煤或标准油的数量,首先要计算这种能源的折算系

数,能源折算系数可由下式求得:

能源折算系数=能源实际含热值/标准燃料热值

然后再根据该折算系数,计算出具有一定实物量的该种能源折算成标准燃料的数量。其计算公众如下:

能源标准燃料数量=能源实物量×能源折算系数

由于各种能源的实物量折算成标准煤或标准油数量的方法相同,下面仅以标准煤折算方法为例加以说明。

按照中华人民共和国标准GB2589-1990《综合能耗计算通则》规定,任一规定的体系实际消耗的燃料能源均应按应用基低(位)发热量为计算依据,折算为标准煤量。任一规定的体系实际消耗的二次能源及耗能工质均按相应的能源等价值折算为一次能源。我们在计算消耗量时,能源标准煤折算系数(以下简称折标煤系数)要分别采取当量计算和等价计算两种方法。

(1)燃料能源的当量计算方法,即以燃料能源的应用基低位发热量为计算依据。例如,我国原煤1kg的平均低位发热量为20910kJ(5000kcal),则原煤的折标煤系数=20910÷29307.6=0.7143

如果某企业消耗了10000t原煤,折合为标准煤即为

10000× 0.7143= 7143t(标准煤)

(2)二次能源及耗能工质的等价计算方法,即以等价热值为计算依据。

例如,目前我国电的等价热值为11825.08kJ(2828kcal), 则

电的折标煤系数=11825.08÷29307.6=0.404

如果一个单位消耗了1×104kWh电量,折算成标准煤即为:

10000×0.404=4040kg(标准煤)

又如某厂以压缩空气作为耗能厂质,假设1m3压缩空气的等价热值为1172.3kJ,那么

该压缩空气的折标煤系数=1172.3÷29307.6=0.0400

如果该厂消耗了5000m3压缩空气,折算成准煤即为

5000×0.0400=200kg (标准煤)

需要注意的是,二次能源及耗能工质的等价计算方法主要应用于计算能源消耗量,在考查能量转换效率和编制能量平衡表时,所有能源折算为标准煤时都应以

当量热值为计算依据。

国家经委、国家统计局在《1986年重点工业、交通运输企业能源统计报表报表制度》中规定了各类能源折算标准系数,详见表3。

表3 各种能源参考热值及折标准煤系数表

说明:以上数据来源于原国家经委、国家统计局《1986年重点工业、交通运输企业能源统计报表制度》,

也来源于《中国能源统计年鉴2005》,但该书中“电力”的等价系数“按当年火电发电标准煤耗计算”。

说明:1、以上除电力项目外,其余能源项目均为按燃料自身当量热值折算标准量。

2、标准煤的低位发热量为29271KJ(千焦)/Kg(即7000千卡/公斤)。应当说明的是:

(1)煤炭类原则上应采用企业实测单位重量的发热值。如不具备实测备件时,可采用煤矿发货单上的单位重量的发热值,或参照煤炭部1979年《煤炭质量规格及出厂价格》中的发热量计算。

(2)各种燃气及生物质能的发热量应采用实测值,再折算成标准煤当量,如无条件实测量,可参照表4中的数值进行计算。通常,燃气的统计单位取kJ / m3,生物质能取kJ / kg。

(3)某些耗能工质的平均等价热值与折算系数见表5

表4 各类燃气及生物质能折算系数

表5 某些耗能工质的平均等价热值与折算系数

名词解释:当量热值 equivalent heat value

一单位量的某种能源,在绝热状况下按能量守恒定律全部转换为热量,这一热量即为该能源的当量热值。如一度电的当量热值为860kcal,则电热当量为

860kcal(kW.h);lkgf.m功的当量热值为1/427kcal,则功热当量为1/427kcal(kgf.m)。等价热值 equivalent caloricity

为得到一个单位量的二次能源(如水蒸汽、电、煤气、焦炭等)或一个单位量的载能体(如水、压缩空气、氧气)实际所消耗的一次能源的热量,即为该二次能源或载能体的等价热值。例如,要获得一度电能,按我国目前发电能耗水平,需消耗2450~3080kcal热值的燃料,因此取电的等价热值为3000kcal。等价热值与当量热值的关系可用下式表示:当量热值=η转*等价热值。式中:η转―该能源的转换总效率。

公共机构能源资源计量器具配备和管理要求

国家标准 《公共机构能源资源计量器具配备和管理 要求》 编制说明 (征求意见稿) 标准起草组 2012年6月

一、任务背景 节约能源资源是我国经济社会发展的重要战略,公共机构节能是全社会节能的重要领域。《“十二五”规划纲要》提出:“抑制高耗能产业过快增长,突出抓好工业、建筑、交通、公共机构等领域节能,加强重点用能单位节能管理。”推行公共机构节能,是贯彻落实科学发展观,加快建设资源节约型、环境友好型社会的重要举措,也是公共机构加强自身建设、树立良好社会形象的主要表现。 计量是节约能源资源的基础性工作,是公共机构进行节能、节水管理的依据。《中华人民共和国节约能源法》第二十七条中规定“用能单位应当加强能源计量管理,按照规定配备和使用经依法检定合格的能源计量器具”。《公共机构节能条例》中明确规定“公共机构应当实行能源消费计量制度,区分用能种类、用能系统实行能源消费分户、分类、分项计量”。2006年,国家质检总局和国家标准委发布了GB 17167《用能单位能源计量器具配备和管理通则》,对企业、事业单位、行政机关、社会团体等独立核算的用能单位能源计量器具配备和管理提出了基本要求。之后,为贯彻落实该通则标准,我国先后制定了冶金、有色、电力、石油、化工、建材等重点耗能行业能源计量器具配备和管理要求。2010年11月1日,国家质检总局正式施行了第132号总局令《能源计量监督管理办法》,为能源计量工作的顺利开展奠定法律法规基础。 机关、学校、医院等公共机构作为重要的用能单位,存在着能源计量器具配备不完善、缺少相应的分项计量手段、基础数据难于获取等问题,严重制约了公共机构节能节水工作的顺利开展。因此,十分需要研究编制《公共机构能源资源计量器具配备和管理要求》国家标准,对不同类型公共机构的能源计量及计量器具配备状况开展深入调研,分析各类能源资源消耗数据统计和管理需求,提出公共机构能源和水计量器具配备指标等要求,为规范公共机构能源和水计量器具的

公司能源管理制度、计量方法

一、公司能源管理制度 第一条为贯彻执行《中华人民共和国节约能源法》、《河南省节约能源条例》,推进公司能源管理,合理利用能源,提高能源使 用效率,减少能源消耗,杜绝浪费现象,降低产品成本,增 强企业市场竞争力,制定本制度。 第二条本制度所称节能,是指加强用能管理,采取技术上可行,经济上合理以及符合环境保护要求的措施,减少能源购入、储 存、加工转化和消费等各个环节的损失和浪费,更加有效、 合理地利用能源。 第三条本制度所称能源,是指原料煤、燃料煤、焦炭、煤气、电力、蒸汽、汽油、煤油,以及通过转化产生的耗能工质一次税费、 循环水、脱盐水、除氧水、氧气、氮气、CO2和压缩空气。第四条我公司能源管理坚持“以人为本,关注环境,追求持续发展,充分利用科学技术和管理措施,把产品能源消耗降低最低” 的方针。 第五条我公司的能源管理工作实行行政领导负责制。公司主要负责人对全公司能源管理工作负责,职能处室、车间、分厂、二 级公司的主要负责人对本单位的能源工作负责。 第六条我公司的能源管理工作实行分工、分级负责制。公司副总经理在总经理领导下对分管范围内的能源管理工作负责,各职 能处室和管理人员对职责范围内的能源管理工作负责。 第七条本制度规定公司能源管理的组织机构,用煤、电、蒸汽、油

及其他本制度所称的能源和耗能工质计量、统计等方面的管 理要求,适用于公司内部各部门。 第二章能源管理组织机构及主要职责 第八条能源管理涉及到职工生活、企业管理和产品生产的诸多方面,它是一个高度综合的管理工程,必须建立一个健全的能 源管理系统,包括完善组织结构,落实管理职责,按标准配 备计量器具,制定和执行有关文件,开展各项管理活动。该 系统的建立可保证安全稳定供应生产、生活所需能源,及时 发现能耗异常情况,予以纠正,并不断挖掘节能潜力。 第九条能源管理系统实行公司、处室、车间三级能源管理体系,公司设节能管理领导小组,公司总经理任组长,分管生产、技 术副总经理任副组长,各职能部门领导为小组成员,能源管 理工作的常设机构设在生产管理部。各车间的能源管理机构 设在车间办公室,由车间主任负责本车间的能源管理工作。第十条节能领导小组负责本公司节能工作,其主要职责: (一)认真贯彻执行国家和省有关节能法律、法规、政策、标准和规范,根据企业总的经营方针和目标,在充分考虑经济、社 会和环境效益的基础上,制定公司能源管理方针。在其基础上, 制定年度和长远能源管理目标,且能源管理方针和目标以书面 文件颁发,并严格贯彻执行。 (二)加强节能工作的领导和管理。建立节能工作责任制,完善节能管理体系,依法设立能源管理岗位,聘任具有两年节能工

《重点用能单位节能管理办法》.

重点用能单位节能管理办法 (修订征求意见稿) 第一章总则 第一条【目的和依据】为加强重点用能单位的节能管理,提高能源利用效率,控制能 源消费总量,促进生态文明建设,根据《中华人民共和国节约能源法》等有关法律、法规,制定本办法。 第二条【定义】本办法所称重点用能单位是指: (一)年综合能源消费总量一万吨标准煤及以上的用能单位; (二)国务院有关部门或者省、自治区、直辖市人民政府管理节能工作的部门指定的年综合能源消费总量五千吨以 上不满一万吨标准煤的用能单位。 各省、自治区、直辖市人民政府管理节能工作的部门可根据节能管理工作需要将一定用能规模以上的用能单位纳入 重点用能单位管理范围,参照重点用能单位进行管理。 能源消费的核算单位是法人单位。 注:依据《节约能源法》第五十二条,考虑实际情况制定。 第三条【重点用能单位基本义务】 重点用能单位应当贯彻执行国家和地方有关节能的法律、法规、政策和标准,按照合理用能的原则,加强节能管理,

降低能源消耗,接受所在地县级以上人民政府管理节能工作的部门的监督管理。 注:依据原《办法》第九条修订。 第四条【职责分工】国家发展和改革委员会负责全国重点用能单位的节能监督管理 工作。 各省、自治区、直辖市人民政府管理节能工作的部门负责本行政区域内重点用能单位的节能监督管理工作。 注:依据《节约能源法》第十条制定。 第五条【管理原则】国家对重点用能单位管理实行属地管理和分级管理相结合的原 则。 国家发展和改革委员会会同国家统计局定期公布年综合能源消费总量一万吨标准煤以上的重点用能单位名单。各省、自治区、直辖市人民政府管理节能工作的部门会同本级统计部门定期公布指定的年综合能源消费总量一万吨标准煤以下的重点用能单位和纳入重点用能单位管理的用能单位名单。 各省、自治区、直辖市人民政府管理节能工作的部门对重点用能单位按年综合能源消费总量的大小实施分级管理,制定本行政区域内重点用能单位分级管理方案,并报国家发展和改革委员会备案。

能源计量器具配备和管理规定

能源计量器具配备和管 理规定 LEKIBM standardization office【IBM5AB- LEKIBMK08- LEKIBM2C】

XXXXXX有限公司 能源计量器具配备和管理制度 编制: 审核: 批准: 发布日期: 实施日期:

一、目的 为加强能源计量管理,合理配置计量器具,确保计量性能稳定,促进节能降耗工作,特制定本制度。 二、范围 本制度适用于山东XXXXXX有限公司。 三、术语和定义 一级能源计量:是指进出公司进行结算的能源计量。 二级能源计量:是指生产车间进行成本或消耗核算的能源计量。 三级能源计量:是指生产车间内部对装置、系统、工序、工段和主要用能设备进行核算的能源计量。 四、职责 生产部 4.1.1负责制定公司的能源计量管理制度,对生产车间执行情况进行监督、检查及指导。 4.1.2必要时参与能源计量器具技改项目的评审。 技质部 4.2.1负责能源计量器具实物资产的管理。 4.2.2对能源计量器具报废提出评判意见,按程序进行报批。

生产车间 4.3.1负责能源计量器具的识别、配备工作,建立能源计量档案、台帐及管理办法。 4.3.2负责做好能源计量器具的管理及考核工作。 五、工作程序 能源计量器具配备 5.1.1能源计量的种类 本制度所指能源为:煤炭、焦炭(无烟煤)、水、电、煤气、蒸汽、空气、成品油(柴油、汽油)等。 5.1.2能源计量的范围 a输入生产车间和用能设备的能源及耗能工质; b输出生产车间和用能设备的能源及耗能工质; c生产车间和用能设备使用(消耗)的能源及耗能工质; d生产车间和用能设备自产的能源及耗能工质; e生产车间和用能设备可回收利用的余能资源。 5.1.3能源计量器具的配置原则 a公司配备的能源计量器具要充分考虑现行标准、行业标准和企业标准的指导作用,要满足生产工艺和相关标准的具体要求。 b公司能源计量,应满足能源分类、分级和分项统计和核算的要求。c 应配备必要的便携式能源检测仪表,以满足自检自查的要求。 5.1.4能源计量器具的配备要求

能源计量管理规定

能源计量管理规定文件管理序列号:[K8UY-K9IO69-O6M243-OL889-F88688]

迁安轧一钢铁集团有限公司文件 环字 [2009]020号签发人:蔺福成 能源计量管理制度 1 总则 1.1 为加强我公司能源计量管理工作,贯彻《中华人民共和国节约能源法》、《中华人民共和国计量法》、《用能单位能源计量器具配备和管理通则》,结合我公司生产、能源计量工作的实际情况,特制定本制度。 1.2 能源计量工作是企业经营生产活动的一个重要组成部分,是提高劳动生产率、节约能源、降低消耗,促进企业科学计量的一项基础管理工作。 2 管理体系 2.1公司能源计量管理,实行公司、各厂(部室)、作业区(班组)的三级管理体系,能源环保部是公司能源计量监督管理部门,动力厂、计质计量部、生产厂为主要职能执行单位。 2.2 各厂、有关部室,工段(班组)配备专(兼)职能源计量管理人员,组织协调并统一管理本单位的能源计量工作和有关的监督、检查、测试、统计工作。 3职责 3.1能源环保部职责 3.1.1 宣传贯彻国家计量法、节约能源法,结合本单位实际制定、完善能源计量管理制度。 3.1.2 按照《用能单位能源计量器具配备和管理通则》GB17167-2006标准要求,协调、组织公司用能单位能源计量器具的配备,接受上级管理部门的检查和监督。 3.1.3 监督、检查、完善公司、各厂各种能源计量器具的配备和计量数据的准确、完整。 3.1.4 组织节能、能源计量新技术、新器具的推广。 3.1.5 负责公司能源计量的日常监督管理工作。 3.2计质计量部职责

3.2.1 负责公司焦碳、洗精煤等固体燃料的能源计量工作。 3.2.2 参加上级单位及公司组织安排的各项能源计量管理检查落实工作。 3.2.3 宣传贯彻国家计量法、节能法,执行公司有关能源计量工作的计划、检查等工作。 3.2.4 结合公司实际组织制定本部门及各用能单位能源计量器具管理、使用、检定等的专项管理制度和计量工作规划并监督执行。 3.2.5 根据生产经营的需要及加强能源管理的要求,组织落实各用能单位能源计量器具的检定周期,能源计量器具分类管理等工作并对执行情况进行监督检查,促进能源计量器具使用管理的标准化和规范化。 3.2.6 健全公司焦碳、洗精煤等固体能源计量管理网络及器具台帐,绘制能源计量网络图。 3.2.7 负责组织并监督各厂及相关部室能源计量器具的外送校准及各厂的计量器具鉴定基础工作。 3.2.8 协助公司做好能源计量新技术、新器具的推广和应用。 3.2.9 组织落实各用能单位能源计量器具、设备技术档案和能源计量人员档案,组织各单位能源计量人员参加上级机关举办的业务培训和技术考核。 3.3 动力厂职责 3.3.1负责公司电力、煤气、氧气、氮气、蒸汽、水等能源介质的计量工作。 3.3.2 负责公司外供电力、煤气、水、蒸汽等能源介质的计量工作。 3.3.3 定期组织安排各项能源计量管理检查活动,并督促整改落实。 3.3.4负责宣传贯彻国家节能法、计量法,执行公司有关能源计量工作的计划、检查等工作。 3.3.5 健全公司能源计量管理网络,绘制能源计量网络图,开展能源计量检查和交流评比活动,总结、推广、应用能源计量工作先进经验。 3.3.6 建立所计量能源介质计量器具台帐并按期进行检定。

能源计量器具配备和管理制度

××公司 能源计量器具配备和管理制度 编制: 审核: 批准: 发布日期: 实施日期:

能源计量器具配备和管理制度 一、目的 为加强能源计量管理,合理配置计量器具,确保计量性能稳定,促进节能降耗工作,特制定本制度。 二、范围 本制度适用于××公司。 三、术语和定义 3.1一级能源计量:是指进出公司进行结算的能源计量。 3.2二级能源计量:是指生产车间进行成本或消耗核算的能源计量。 3.3三级能源计量:是指生产车间内部对装置、系统、工序、工段和主要用能设备进行核算的能源计量。 四、职责 4.1计量能源环保科 4.1.1负责制定公司的能源计量管理制度,对生产车间执行情况进行监督、检查及指导。 4.1.2必要时参与能源计量器具技改项目的评审。 4.2生产车间 4.2.1负责能源计量器具的识别、配备工作,建立能源计量档案、台帐及管理办法。 4.2.2负责做好能源计量器具的管理及考核工作。 五、工作程序 5.1能源计量器具配备 5.1.1能源计量的种类 本制度所指能源为:水、电、蒸汽、压缩空气、柴油等。 5.1.2能源计量的范围 a输入生产车间和用能设备的能源及耗能工质; b输出生产车间和用能设备的能源及耗能工质; c生产车间和用能设备使用(消耗)的能源及耗能工质; d生产车间和用能设备自产的能源及耗能工质; e生产车间和用能设备可回收利用的余能资源。 5.1.3能源计量器具的配置原则 a公司配备的能源计量器具要充分考虑现行标准、行业标准和企业标准的指导作用,要满足生产工艺和相关标准的具体要求。 b公司能源计量,应满足能源分类、分级和分项统计和核算的要求。c应配备必要的便携式能源检测仪表,以满足自检自查的要求。

公司能源计量管理制度

能源计量管理制度 为进一步加强公司各部门能源计量工作,提高能源计量管理水平,有效发挥能源计量工作在节约能耗建设节约型企业中的重要作用,现就加强各单位能源计量工作作出以下管理规定: 一、能源管理机构的设置 总经理--------分管副总经理--------生产能源办-------各用能部门 二、能源管理组织机构职能 1、分管副总经理 a、传达公司节能责任目标和能源计量法律、法规要求的重要性; b、确保开展能源管理工作所需要的资源的获得; c、建立公司能源计量职能部门,审批公司各部门能源计量管理职能 分配; d、批准公司能源管理方面的制度。 2、生产能源办 a、宣传贯彻国家和地方的有关能源计量法律法规和文件,支持建立、 实施和持续改进能源计量管理体系。 b、负责具体落实和实施公司节能责任目标,编制公司节能规划。 c、监督检查公司和各部门对能源管理文件、能源计量管理工作的执 行情况,增强员工的能源计量意识。 d、对公司各部门能源计量管理工作绩效情况作出奖惩决定。 e、组织公司各部门能源计量管理人员的培训。

f、管理公司各部门能源计量器具,负责能源计量器具的维修、校准 和计量确认工作。 3、各用能部门 a、落实公司制定的各项能源管理制度,严格执行各项能源管理规定, 做好部门内的能源消耗计量工作。 b、积极参加各项能源管理、节能技术和能源计量方面的培训。 c、对能源消耗出现的异常情况及时做出整改措施,确保能耗指标正 常。 三、能源计量器具的管理 能源计量器具的管理按照公司《监视和测量装置管理制度》的有关规定执行。 四、能源统计管理 1、数据采集 a、能源计量数据的采集必须规范、真实、可靠。 b、能源计量数据记录应采用规范的表格样式,便于数据的汇总与分 析。 2、数据汇总(能源统计) a、能源购进、消费和库存统计 b、能源加工转换统计 c、能源经济效益统计 d、能源单耗指标统计 3、数据分析(能耗分析)

能源计量管理系统项目设计方案

能源计量管理系统项目设计方案 1.1.品牌介绍 本方案设计采用艾科能源计量管理系统,该品牌始于1998年,是国最早从事能源计量管理系统研制的专业公司,率先整体通过了国家有关计量认证和IS09001国际质量认证体系,所有的计量产品均获得计量许可证,并拥有多项国家专利;该品牌在全国近1000个项目的成功应用,系统成熟、稳定、可靠,在该行业的市场占有率超过50%。 1.2.选型特点 AKE作为能源计量管理系统的国第一品牌,AKE中央空调计费系统在全国400多个楼盘中得到了成功应用,是目前国最成熟的能源计量管理系统。 该系统具有如下的特点: 先进性:该系统采用了微电子技术、计算机管理技术、模糊数学理论; 合理性:该系统在中央空调计量采用的末端当量时间计量,简单合理地解决了大批量的零星用户的计费问题,使其计费尽量合理; 安全性:配合空调计量末端控制型采样器,艾科中央空调计费系统软件可设置自动报警能,对非正常用户进行监控和报警; 易操作、易维护性:空调计量末端计费系统只在电路上进行改进,对空调水管管路不作任何改动,无需改动原中央空调系统结构; 稳定性:对于水电计量坚决采用网络一体化表具,彻底解决了数据传输的稳定和精确 系统以中央空调计量为核心,并入水电自动计量的管理,以稳定性、可靠性为原则,品牌经历了10年的考验,现用户已遍布全国。

1.3.部分项目清单麦信业绩 全民健身中心 福鑫大厦 中路75号楼商务楼 化工园区商务中心 华意泰富广场 紫金山庄(在施工) 肿瘤医院(在施工) 金城科技大厦(在施工) 城开国际大厦 嘉业国际广场(在施工) 商旅大厦 东鼎大厦 吴江银都大厦 新区工行大楼 金城大厦 长安大酒店 台脑科技大厦 莱蒙都会 常熟世界贸易中心(在施工)恒隆广场 金鹰大厦 上辰大厦仙霞网球中心 上森会馆 松江芭芭拉会所 浦东江海美林阁 港汇广场 滨海威陵广场 吴山商城 世贸中心 西湖铭楼 万马城 大厦 龙禧大酒店 黄龙世纪广场 西湖国贸大厦 嘉德广场 五交化大楼 金鼎广场 海华广场 越都商务大厦 玉泉大厦(在施工)银座大厦 新天地

能源计量管理规定

能源计量管理规定内部编号:(YUUT-TBBY-MMUT-URRUY-UOOY-DBUYI-0128)

能源计量管理制度 1、能源计量管理机构及人员岗位责任制 (1)能源计量管理工作由能源管理办公室负责。 (2)每月月底公司水、电的一、二级计量由生产技术处、制造分厂抄表、统计、汇总并报送。 (3)生产技术处负责能源计量器具的选型、配备、检定。 (4)生产技术处负责能源计量器具的校准工作。 2、能源计量器具的选型、采购、入库、报废管理 (1)生产技术处依据最新《用能单位能源计量器具配备和管理通则》 (GB17167-2006)所规定的计量器具准确度等级进行选型。 (2)通则规定准确度等级静态计量衡器准确度级、动态计量衡器准确度级、电能表级。 (3)能源计量器具正确选型后,由电仪工段申报请购,由物资供应处采购,电仪工段验收合格后方能入库。 (4)当能源计量器具到达使用年限或因故障无法使用时由生产技术处鉴定后提出报废深情报生产副总经理审批。 3、计量器具的配备、使用、维护、保养 (1)能源计量器具的配备,应根据生产、经营和成本核算的实际需要,按公司级、处室级、工段级重点耗能班组或机组三级计量要求进行配备。 (2)能源计量器具使用单位依据说明书正确使用,提供良好的使用环境,并负责能源计量器具的维护、保养。 (3)当能源计量器具出故障时由计划检查科统一安排维修校准。 4、能源计量器具的周期检定

(1)能源计量器具中法定要求检定的计量器具属强检范围,由生产技术处电仪工段联系相关法定单位依据法定周期进行强检。静态计量衡器校准检定周期一年。电能表由供电公司首检。 (2)能源计量器具中计量皮带秤的检定依据皮带秤实物标定方法进行检定。(3)公司无能力检定的非强检计量器具由生产技术处依据具体情况决定如何检定。 5、计量数据采集、处理、使用、保管及监督制度 (1)公司水、电的一、二级计量由生产技术处每月月底负责抄表、统计、汇总上报财务。 (2)原煤进厂的使用的数量的计量由磅房负责记录、上报; (3)油品进厂及使用的计量由库房负责记录、上报; (4)一级(进厂的)电能计量和二级(车间级)电能消耗的计量数据,由电仪工段负责采集、填报; (6)燃油和成品油的采购、供应的数据,由采购部按月报送 (7)生产用水的计量数据,由能源管理办公室负责采集、填写报表并报送财务审计处和相关部门领导审批。 (8)三级能源消耗由班组填写能耗台帐并报送部门能源管理员,对于重点能耗机组的能源消耗数据,如果要求报送能源部,则有工段确立专人及时报送。 能源使用及节能管理规定

能源计量管理制度

XXXXXX有限公司 能源计量管理手册 编制:能源计量管理办A版本:版 受控状态:审核: 批准:持有者编号: 20月82013 年日发布日期: 年2013 实施日期日21月8

目录 1.总则 (1) 2.企业概况 (2) 3.组织与管理 (4) 4.能源计量管理机构任命 (5) 5.能源计量目标 (9) 6.能源计量管理制度 (11) 7.计量采购与领用 (17) 8.计量器具的评估方案 (19) 9.计量器具档案管理制度 (20) 10.计量检测设备证书、标记、封印管理制度 (21) 11.计量检测、标定与校准 (24) 12.能源节能管理与考核 (28) 13.计量检测仪表的分级管理制度 (29) 14.不合格计量检测设备管理制度 (31)

文件编号 Q/GL-JLG.01.01 有限公司XXXX1/0 /修订次版次能源计量管理手册1 次页 1.总则 1.1为加强公司能源计量管理,提升公司经营管理水平,降低能源消耗,提高公司经济效益,根据《中华人民共和国计量法》和《用能单位能源计量器具配备和管理通则》等国家及地方计量法律、法规,特制定本制度。 1.2能源计量是企业计量工作的一个重要组成部门,能源计量管理工作的指导思想是:以能源计量数据管理为中心,以计量器具管理为基础,确保所采集数据的真实、完整、准确和连续。企业通过实行能源定量化管理,实现能耗有数据、生产工序和产品能耗定额有依据、考核用能有标准,从而为节能、降耗、减排的工作开展提供可靠依据和良好基础。 1.3企业用能实行全面计量,各种能源(包括一次能源、二次能源)和载能工质在其分配、加工、转换、储运和消耗的全过程中,按生产过程需要实行分别计量。

师范大学能源资源计量管理制度

XX师范大学后勤管理处 XX师范大学能源资源计量管理制度 能源计量人员岗位设置及职责 一、能源计量领导工作小组职责 1.认真学习贯彻国家颁布的计量法规、条例、办法和上级计量机关制定有关计量文件并组织实施。 2.对本校能源计量工作实行直接领导,熟悉本校的计量工作情况,并能及时处理有关计量工作问题,对整个计量工作有布置、有检查、有规划、有措施。 3.定期或不定期召开计量工作会议,及时研究解决计量工作中存在的涉及面较广的问题。 4.组织制定本校计量工作发展规划,组织编制有关计量方面的技术措施,并督促检查各单位执行情况。 5.审批有关本校计量文件和贵重计量仪器添置计划,并负责属于固定资产的仪器设备报废的审批工作。 二、能源计量办公室职责 1.在后勤管理处处长的直接领导下,编制本校能源计量工作计划。 2.认真贯彻计量法令和上级计量机关文件,要求确保本校量值准确统一。 3.组织编制计量技术措施年度计划。 4.组织编制计量检测网络及计量检定系统及计量技术文件。 5.组织制定本单位计量管理制度和计量人员岗位责任制,并组织实施、督促、检查。

6.负责组织本校计量人员、业务、技术考核。 7.负责本校计量指标的考核工作。 三.管理员 1.能源管理员 根据能源流动情况编制相应的能源流向图; 根据能源实际消耗情况定期编制能量平衡表; 进行节能监测和用能分析 2.能源数据采集员 按有关规定对能源数据的实物量、能量值等进行计量或测试和记录。 按有关规定对能源消耗各环节的计量数据采集点进行定期数据采集和记录。 3.能源计量分析员 建立和维持能源消耗计量检测数据计算机管理系统。 对能源消耗的定期抄表记录进行复核。 按有关规定对能源消耗数据进行处理、统计上报和消耗分析。 对计算机内存数据资料进行安全性保护。 4.计量管理员 编制和修订计量网络图、计量器具量值溯源图等技术性文件。 制定能源计量器具购置计划和对新购能源计量器具进行验收。 制定能源计量器具的周期性检定/校准、期间核查计划和送检/送校。 5.计量校准员 依据有关计量校准技术规范的规定,对能源计量器具进行校准,并按校准技术规范正确填写各项记录。 对能源计量标准进行期间核查,确保其使用的可信性。 6.设备维护员

重点用能单位能源计量企业自查工作材料

附件4: 相关重点用能单位能源计量档案材料说明 一、企业基本概况 1、企业整体情况介绍 2、企业合法证明文件 3、2008、2009年企业能源及载能工质消费分析 (数据为附件5表9) 3.1、企业能流网络图 3.2、2008、2009年企业能源及载能工质消耗及构成 3.3、2008、2009年企业能源费用、组成及成本分析 3.4、2008、2009年企业能源平衡情况 4、企业节能效益评价 4.1、企业节能折算标煤数(2009年同比2008年节煤)4.2、单位GDP能耗及其分析(2009年同比2008年节能百分比) 二、能源计量状况(2009年度情况汇总) (一)、能源计量器具配备 1、企业能源计量器具配备网络图 2、能源计量器具配备、检定情况(附件5表3--8) 2.1、进出用能单位能源计量器具配备、检定情况 (附件5表3-1、检定、校准证书) 2.2、主要次级用能单位能源计量器具配备、检定情况

(附件5表4、检定、校准证书) 2.3、主要用能设备能源计量器具配备、检定情况(附件5表5、检定、校准证书) 4、各类计量器具一览表、统计表、汇总表 (附件5表3、表6、表7、表8) (二)、能源计量管理 1、能源计量管理组织结构网络图 2、能源计量管理制度 (三)能源计量人员情况(附件5表10) 1、能源计量管理人员情况 2、能源计量检定、校准、维修人员情况(四)能源计量数据 1、能源计量数据检测记录 2、能源计量数据采集、处理、汇总及分析情况 3、能源统计报表制度实施情况 4、能源计量数据网络化管理情况 三、存在的问题和企业承诺、整改及完成情况 1、存在的问题 2、企业承诺及自我申明等 3、整改及完成情况

企业能源管理情况

宜城市安达特种水泥有限公司 企业能源管理制度 1.1企业能源管理目标 企业能源管理的目标是不断完善企业能源管理的体系建设,加强能源的科学管理,科学利用,坚持管理与技术创新,努力提高能源利用率,初步实现“节能、降耗、减排、增效”的目标,使企业成为节约型、科技型企业。规划“十二五”期间,单位产品达到或低于国家能耗限额。 2.2 企业能源管理组织结构、人员及职责 1.2.1 能源管理组织结构 公司实行三级能源管理体系管理模式: 1)一级能源管理机构:公司生产部、产品技术部、财务会计部、综合管理部等公司相关管理部门 2)二级能源管理机构:生料车间、烧成车间、成品车间、包装车间等生产部门。 3)三级能源管理机构:公司各班、队、组和各单位下设各班组。 1.2.2 能源管理人员 公司成立能源管理领导小组,组成如下: 组长:总经理:周明山 副组长:生产副总经理:殷建华

成员:生料车间、烧成车间、成品车间、包装车间、产品技术部、财务会计部、综合管理部等管理、生产部门主要负责人。 1.2.3 能源管理职责 各级能源管理机构职责: 总经理是公司节能减排工作第一责任人,节能减排领导小组主要职责: 1)、负责宣传贯彻国家、地方节能减排的政策和法规,执行司有关节能减排的规章制度和标准,制定相关的实施细则。 2)、负责节能减排战略规划、年度工作计划及重大事项的决策。 3)、负责研究和贯彻落实国家节能减排的法律法规。 4)、负责组织制定节能减排规章制度和标准,构建和完善节能减排指标体系、监测体系和考核体系。 5)、负责对节能减排工作进行监督、指导、协调和服务。 6)、负责组织节能减排投资项目的技术方案确认和竣工验收。 7)、负责组织对重点节能减排目标完成情况的检查和验证。 8)、负责各类节能减排统计报表、分析、总结资料的填报及上报工作。 9)、负责监督节能减排计量器具的配备、周期检定和节能减排的现场稽查。 10)、负责组织开展群众性节能减排宣传教育与岗位立功竞赛活动。

空调、能源计量系统手册

中央空调计费系统 CFP系列R型当量空调表 产品特点: 1.适用于商铺、办公、商务、公寓等以风机盘管为末端的中央空调系统; 2.组网方便、数据准确、存储可靠、传输安全; 3.数据自动累计、掉电自动保存,存储时间长达20年; 4.实时监测,故障自动报警; 5.DC12V集中供电,强、弱电隔离设计,安全可靠; 6.RS485工业总线,具有故障自动退出专利技术和防雷保护; 7.标准安装底座,快易插头联接,检修、更换、维护方便; 8.不具有现场显示功能,可以通过系统管理软件输出用量清单; 产品功能: 1.计量并控制每一台风机盘管; 2.准确识别风机盘管的高、中、低、停运行状态; 3.根据中央空调供水温度信息及运行状态,开始或停止计量; 4.可以实现欠费禁用或预付费功能; 5.支持联网,实现集中监控管理。 技术指标: 计时精度:0.1% 工作电压:DC12V 控制输出:AC220V/2A 工作方式:连续运行 通讯方式:RS485,波特率9600bps 通讯距离:≤1200m 自耗功率:﹤0.5W 安装方式:标准86盒安装; 外壳材料:ABS阻燃 外形尺寸:143mm*100mm*54mm 工作环境:温度:-10℃~55℃;湿度:≤90%无凝结 型号命名: CFP-R□□ 1:计量并控制一台风机盘管; 3:计量三台风机盘管,分户控制; 1:一代产品; 2:二代产品;

选型列表: 序号型号/规格功能特性适用对象 1 CFP-R11 计量并控制1台风盘 一代产品 商铺、办公、商 务、公寓 2 CFP-R21 计量并控制1台风盘二代产品,一线制 3 CFP-R23 计量并分户控制3台风盘二代产品,一线制 安装示意图: 安装位置:安装在风机盘管检修口附近吊顶内、房间门口或弱电井内。 电器接线图: 接线说明: 1.电源线选用3*BVR1.0mm2,零、火、开选择三色区分; 2.风盘档位线选用3*BVR0.5mm2,高、中、低选择三色区分;

能源计量管理设计方案(参考)

能源计量管理系统(空调、水、电) 技 术 方 案 艾科电子工程有限公司 二○○九年三月 目录

1. 前言 (3) 1.1. 品牌介绍 (3) 1.2. 选型特点 (3) 1.3. 部分项目清单 (4) 2. 系统概述 (8) 2.1. 总论 (8) 2.2. 设计标准 (8) 2.3. 系统结构 (8) 3. 系统设计说明 (10) 3.1. 空调计量设计说明 (10) 3.1.1. 能量表型计量 (10) 3.1.2. 当量时间型计费 (11) 3.2. 电量计量子系统设计说明 (11) 3.3. 冷热水计量子系统设计说明 (11) 4. 系统设计方案 (12) 4.1. 系统总体设计说明 (12) 4.2. 总体设计原则及目标 (12) 4.3. 设计依据 (12) 4.4. 系统设计方案 (12) 4.5. 设备清单及配置说明 (14) 4.6. 系统功能 (15) 5. 系统选型设备介绍 (17) 5.1. 设备选型原则 (17) 5.2. 选型设备介绍 (18) 5.2.1. J02计费仪 (18) 5.2.2. 通讯管理器 (18) 5.2.3. 电磁能量表 (19) 5.2.4. 盘管时间采样器(C02B) (22) 5.2.5. 间采样器(C02F) (22) 5.2.6. 网络电表 (25) 5.2.7. 网络水表 (25)

1.前言 1.1.品牌介绍 本方案设计采用艾科能源计量管理系统,该品牌始于1998年,是国内最早从事能源计量管理系统研制的专业公司,率先整体通过了国家有关计量认证和IS09001国际质量认证体系,所有的计量产品均获得计量许可证,并拥有多项国家专利;该品牌在全国近1000个项目的成功应用,系统成熟、稳定、可靠,在该行业的市场占有率超过50%。 1.2.选型特点 AKE作为能源计量管理系统的国内第一品牌,AKE中央空调计费系统在全国400多个楼盘中得到了成功应用,是目前国内最成熟的能源计量管理系统。 该系统具有如下的特点: 先进性:该系统采用了微电子技术、计算机管理技术、模糊数学理论; 合理性:该系统在中央空调计量采用的末端当量时间计量,简单合理地解决了大批量的零星用户的计费问题,使其计费尽量合理; 安全性:配合空调计量末端控制型采样器,艾科中央空调计费系统软件可设置自动报警能,对非正常用户进行监控和报警; 易操作、易维护性:空调计量末端计费系统只在电路上进行改进,对空调水管管路不作任何改动,无需改动原中央空调系统结构; 稳定性:对于水电计量坚决采用网络一体化表具,彻底解决了数据传输的稳定和精确 系统以中央空调计量为核心,并入水电自动计量的管理,以稳定性、可靠性为原则,品牌经历了10年的考验,现用户已遍布全国。

用能单位能源计量器具配备和管理通则GB17167-2006

用能单位能源计量器具配备和管理通则 GB17167-2006 代替GB/T17167-1997 国家质量监督检验检疫总局发布 1

目次 前言 (3) 1 范围 (4) 2 规范性引用文件 (4) 3 术语和定义 (4) 4 能源计量器具配备 (4) 4.1能源计量的种类及范围 (4) 4.2 能源计量器具的配备原则 (4) 4.3 能源计量器具的配备要求 (4) 5 能源计量器具的管理要求 (7) 5.2 能源计量人员 (7) 5.3 能源计量器具 (7) 5.4 能源计量数据 (8) GB17167-2006

前言 本标准的4.3.2、4.3.3、4.3.4、4.3.5、4.3.8是强制性条款,其余是推荐性的。 本标准是对GB/T17167—1997 《企业能源计量器具配备和管理导则》的修订。 本标准规定了用能单位能源计量器具配备和管理的基本要求,有关行业(或部门)可在本标准的基础上根据本行业(或部门)的实际需要,制定本行业(或部门)的具体要求。从事生产经营的用能单位在配备能源计量器具时,要充分考虑现行国家标准、行业标准和企业标准的指导作用,要满足生产工艺的具体要求。与原标准相比,主要变化如下:——标准名称改为“用能单位能源计量器具配备和管理通则”,标准变为强制性标准; ——增加了非工业企业用能单位能源计量器具的配备和管理要求; ——对用能单位、主要次级用能单位、主要用能设备的能源计量器具配备率进行了调整; ——对能源计量器具的准确度等级要求进行了调整。 本标准由国家发展和改革委员会环境和资源综合利用司、国家质量监督检验检疫总局计量司和国家标准化管理委员会工交部提出。 本标准由全国能源基础与管理标准化技术委员会归口。 本标准负责起草单位:全国节能监测管理中心、国家发展和改革委员会能源研究所、中国标准化研究院、中国有色金属工业标准计量质量研究所、湖南省节能监测中心、中国计量协会冶金分会、中国建筑材料工业协会。 本标准主要起草人:张万路、王顺安、何相助、贾力、李爱仙、辛定国、叶元乔、康治清。 本标准所代替标准的历次版本发布情况为:GB/T17167—1997 。

能源计量器具配备和管理制度

XXXXXX有限公司 能源计量器具配备和管理制度 编制: 审核: 批准: 发布日期: 实施日期: 一、目的

为加强能源计量管理,合理配置计量器具,确保计量性能稳定,促进节能降 耗工作,特制定本制度。 二、范围 本制度适用于山东XXXXXX有限公司。 三、术语和定义 3.1一级能源计量:是指进出公司进行结算的能源计量。 3.2二级能源计量:是指生产车间进行成本或消耗核算的能源计量。 3.3三级能源计量:是指生产车间内部对装置、系统、工序、工段和主要用能设备进行核算的能源计量。 四、职责 4.1生产部 4.1.1负责制定公司的能源计量管理制度,对生产车间执行情况进行监督、检查及指导。 4.1.2必要时参与能源计量器具技改项目的评审。 4.2技质部 4.2.1负责能源计量器具实物资产的管理。 4.2.2对能源计量器具报废提出评判意见,按程序进行报批。 4.3生产车间 4.3.1负责能源计量器具的识别、配备工作,建立能源计量档案、台帐及管理办法。 4.3.2负责做好能源计量器具的管理及考核工作。 五、工作程序 5.1能源计量器具配备

5.1.1能源计量的种类 本制度所指能源为:煤炭、焦炭(无烟煤)、水、电、煤气、蒸汽、空气、成品 油(柴油、汽油)等。 5.1.2能源计量的范围 a输入生产车间和用能设备的能源及耗能工质; b输出生产车间和用能设备的能源及耗能工质; c生产车间和用能设备使用(消耗)的能源及耗能工质; d生产车间和用能设备自产的能源及耗能工质; e生产车间和用能设备可回收利用的余能资源。 5.1.3能源计量器具的配置原则 a公司配备的能源计量器具要充分考虑现行标准、行业标准和企业标准 的指导作用,要满足生产工艺和相关标准的具体要求。 b公司能源计量,应满足能源分类、分级和分项统计和核算的要求。c 应配备必要的便携式能源检测仪表,以满足自检自查的要求。 5.1.4能源计量器具的配备要求 5.1.4.1公司按能源计量的范围要求,配备计量器具。 5.1.4.2用能量(产能量、或输运能量)大于或等于表1中一种或多种能源 消耗量限定值的,应安装能源计量器具。 5.1.4.3单台设备耗能量大于或等于表1中一种或多种能源消耗量限定值 的设备为主要用能设备。主要用能设备应安装能源计量器具。

企业能源计量统计管理制度

企业能源计量、统计管理制度 1、能源计量是企业计量工作的一个重要组成部门,由企业的计量机构(企业计量主管部门)统一管理,企业通过能源计量管理,促进企业实行能源定量化管理,做到能耗有数据,制定生产工序和产品能耗定额有依据,考核用能状况有标准,为制订节能的操作制度创造条件,同时为合理开展节能技术改造提供可靠依据,有利于采用新技术,提高监测、控制水平。 2、企业计量主管部门应做到企业用能实行全面计量,各种能源(包括一次能源、二次能源)和含能工质在其分配、加工、转换、储运和消耗的全过程中,按生产过程需要实行分别计量。 3、在企业的计量主管部门中,设置能源计量的机构,并配备适当的专业人员,负责完成能源计理的管理、检定、测试和维修工作。 4、计量主管部门按生产工艺的具体情况和实际需要,按工艺流程路线,设计绘制本企业能源计量点网络图,编制企业能源计量器具配备规划。 5、计量主管部门为实施企业能源计量的统一管理,必须建立健全的有关能源计量的具体、管理制度如下: ⑴能源计量器具周期检定制度; ⑵能源计量测试实验室的工作制度;

⑶能源计量测试人员岗位责任制; ⑷能源计量器具使用、维护、保养制度; ⑸能源计量器具检定、测试、修理定额管理制度; ⑹能源计量器具采购、入库、流转、降级、作废核准制度; ⑺能源计量测试原始数据,统计报表管理制度; ⑻能源计量测试档案,技术资料使用保管制度。 6、企业能源计量配备的范围应做到: ⑴进出厂的一次能源(煤、石油、天然气等),二次能源(电、焦炭、成品油、煤气、石油气、蒸汽等)以及含能(或称载能)工质(压缩空气、氧、氮、氢、水等)的计量; ⑵自产二次能源和含能工质及能源生产单位自用的一次能源的 计量; ⑶生产过程中能源和含能工质的分配、加工、转换、储运和消耗的计量; ⑷生活和辅助部门(办公室、食堂、浴室、宿舍等)用能的计量; ⑸为能源平衡测试所需要安排的计量。

能源计量系统安装工艺流程

施工方案 1.安装工艺 1.1.安装流程 施工前的准备工作——设备安装位置的选择——电线槽、线管敷设安装——管内穿线、放线及端子连接——设备的安装 1.2.流程中各项工作的详细说明 1.2.1.施工前准备工作 1.2.1.1.了解熟悉项目情况 项目中央空调概况及空调水系统分布情况,这一点直接影响空调计费的准确性。 详细了解计费系统设计方案,使用产品型号、数量; 计费系统图及施工平面图。 施工指导要求施工方在锁门前通知我司调试,并留有足够时间。 电能计量方面,详细了解每层电能表安装的位置,安装的数量,每个电能表具体计量的区域。 1.2.1.2.资料准备 项目使用相关产品说明书、如能量表的说明书、能量表中配套的流量计和水文传感器的说明书、三相电子式网络电表的说明书、安装技术交底记录表、设备安装试运行记录表; 空调计费系统图、平面图; 电量计量系统图、平面图; 客户服务报告; 安装较好的施工图片。 1.2.1.3.工具及样品 施工接线必要的工具:螺丝刀、钳子等等; 采集器支架样本; 烫锡及冷压线耳的工具、线耳、焊锡丝样品; 线材样品。 叉形预绝缘端子(线耳) 管形预绝缘端子(线耳) 片形预绝缘端子(线耳)

压线钳 1.2.2.设备安装位置选择及安装要求 1.2.2.1.J02计费仪(计费主机) 1)J02计费仪安装位置选择 选择在弱电控制室(监控中心)或者物业管理中心安装。 环境温度在40摄氏度以下。 相对湿度应低于90%(无水凝结)。 计费仪供电要求必须可靠,不能随便断电,因为联动信号是接到上面的,最好是专门一个开关供电。 2)J02计费仪安装要求 安装在物业管理中心或(监控中心)弱电室内并靠近计费电脑安装(不超过5米)。 计费仪要有可靠稳定电源,以保证计费仪正常工作(特别是用计费主机联动的系统),电源插座的接地端孔必须接地良好; 计费仪RS485线要连接正确并分清正负连接;计费仪的联动线采用RVVP2X0.75mm2屏蔽线材,当只有一套水系统则与计费主机联动,联动线接空调冷(热)循环水泵的无源长闭触点,没有常闭触点时,需在交流接触器上加装常闭触点或者增加中继器。 1.2.2.2.G04P管理器 1)G04P管理器安装位置选择 环境温度在40摄氏度以下。 相对湿度应低于90%(无水凝结)。 选择在弱电井内安装,管理器箱底离层面≥1.4米。 如没有弱电井或弱电井离其带载的能量表/电表较远时,在不影响环境美观的情况下,可以选择在楼梯间或走廊安装,安装位置应以方便能量表/电表的检修为原则; 避免安装在木质板间隔墙或其它木质制品上。 管理器严禁安装在空调水管或其他水管管道井内。 2)G04P管理器安装安装要求 系统的强电线路和弱电线路必须独立分管走线,严禁走同一管道(严禁穿在同一根线管里)。 管理器是专门对中央空调计费系统的能量表、网络电表等进行分组管理的装置。它一般安装在弱电井中,高度一般为1.4~1.5米。先将GO4P管理器要安装的位置,用记号笔记好安装的位置,用冲击钻(6mm或8mm)的钻头钻好孔后,放入拉爆螺丝,再用拉爆螺丝将管理器铁箱固定在墙壁上。

能源计量管理办法

计量秤管理办法 1 目的 为了加强计量秤的稳定运行,提高计量的准确性,确保生产调度系统、ERP系统采集的产量、消耗量真实的反映生产实际情况,为实现生产成本按班组、分生产线、分品种核算提供准确的基础数据,特制定本办法。 2 适用范围 适用于夏河祁连山安多水泥有限公司。 3 职责权限 3.1生产处负责各计量秤计量稳定性、准确性的监督检查工作,出现问题及时协同相关部门处理,对未达到要求的按规定进行考核; 3.2维修部负责各计量秤电器元件、电气系统的稳定、正常运行工作,出现问题及时解决; 3.3熟料部、水泥部负责本部门计量秤的日常维护、稳定运行工作,根据相关参数、库位实时监控计量秤的稳定性和准确性,出现问题及时处理。 4 管理规定和考核 4.1熟料部、水泥部安排每班岗位人员对计量秤进行检查维护,清扫输送皮带周围、称体框架、传感器周围的物料粉尘及杂物。对计量秤维护不到位,卫生不干净一次,对部门负责人考核50元; 4.2熟料部、水泥部安排班长或维修工每天对称体、托辊、滚筒、张紧装置及皮带进行检查,确保皮带的张紧和垂度调整在合适位置,皮带不跑偏,皮带和秤体框架之间无摩擦,托辊破损、皮带磨损严重要及时更换。若皮带跑偏,和秤体框架之间摩擦,造成虚高计量或因托辊破损、皮带磨损严重,造成计量误差,对部门负责人和设备管理人员各考核100元; 4.3熟料部、水泥部安排班长或岗位人员每天检查荷重传感器与螺栓是否接触良好,若接触不良,应及时进行调整、标定。若出现接触不良,造成吨位不计量,对部门负责人和标称负责人各考核100元。 4.4为确保计量的准确性,要求各部门对配料秤要定期进行标定调校,并做好记录。水泥部配料秤必须每周标定一次,熟料部配料秤根据生料库满停机时间,每十天要标定一次,检查无记录视为未标定,对部门负责人和标秤负责人各考核100元。同时,要求每班对原材料库、生料均化库、熟料库、