水在不同温度下的饱和蒸气压Saturated Water Vapor Pressures at Different Temperatures

空气相对分子质量为29 在0摄氏度及一个标准大气压下(1.013×10^3 Pa)空气密度为1.293g/L

(1)若体重50公斤,排开空气体积约<50升。

(2)空气的浮力<50L*1.293g=64.65g

(3)空气的浮力对测量结果的影响不大

空气的密度大小与气温等因素有关,我们一般采用的空气密度是指在标准状态下,密度为1.29千克每立方米,

空气的压力大小与大气压与受力面有关,我估计楼主问的是空气的压强吧?在标准状态下,大气压强76CM汞柱高!你也可以换算成其它单位。

空气的浓度这个概念一般很少采用,严格意义上可以理解为每立方米空气的质量,这与空气密度是一个概念。在气象上,空气有湿度一说,那是指空气中的含水量,湿度越大,说明空气中的水份越高。

标态下是29/22.4 g/L,温度和气压变了用PV=nRT自己算吧

温度(度)饱和水蒸气量/(g/立方米)

-20 1.1

-15 1.6

-10 2.3

-5 3.4

0 4.9

1 5.2

2 5.6

3 6.0

4 6.4

5 6.8

6 7.3

7 7.7

8 8.3

9 8.8

10 9.4

11 9.9

12 10.0

13 11.3

14 12.0

15 12.8

16 13.6

17 14.4

18 15.3

19 16.2

20 17.2

21 18.2

22 79.3

23 20.4

24 21.6

25 22.9

26 24.2

27 25.6

28 27.0

29 28.5

30 30.1

31 31.8

我是一名煤矿工作者,现有的资料就只能到31度了,因为煤矿温度不能高于31度。下面是计算公式:f=W×F×100%

W:相对湿度

f:空气中水蒸气的绝对含量(绝对湿度)g/立方米

F:在同以温度下空气的饱和水蒸气量(相对湿度),g/立方米

露点

(℃)PPm 绝对湿度(g/m3)露点

(℃)PPm 绝对湿度(g/m3)露点

(℃)PPm 绝对湿度(g/m3)

0 6033 4.517 -42 100.9 0.07555 -84 0.2764 0.0002070

-2 5111 3.827 -44 80.03 0.05993 -86 0.1955 0.0001464

-4 4318 3.233 -46 63.19 0.04732 -88 0.1372 0.0001028

-6 3640 2.725 -48 49.67 0.03720 -90 0.09564 0.00007161 -8 3060 2.292 -50 38.89 0.02912 -92 0.06611 0.00004950 -10 2566 1.921 -52 30.32 0.02270 -94 0.0452 0.00003394 -12 2145 1.606 -54 23.51 0.01761 -96 0.03087 0.00002308

-14 1789 1.339 -56 18.16 0.01360 -98 0.02077 0.00001555 -16 1487 1.113 -58 13.96 0.01045 -100 0.01387 0.00001039 -18 1233 0.9233 -60 10.68 0.007998

-20 1019 0.7629 -62 8.128 0.006087

-22 840 0.6291 -64 6.154 0.004608

-24 690.2 0.5169 -66 4.635 0.003471

-26 565.3 0.4233 -68 3.471 0.002599

-28 461.3 0.3454 -70 2.584 0.001935

-30 375.3 0.2810 -72 1.914 0.001433

-32 304.1 0.2278 -74 1.409 0.001055

-34 245.8 0.1841 -76 1.031 0.0007717

-36 197.8 0.1481 -78 0.7492 0.0005610

-38 158.7 0.1189 -80 0.5410 0.0004051

-40 126.8 0.09491 -82 0.3881 0.0002906

湿度名词解释

【湿度】表示大气干燥程度的物理量。在一定的温度下在一定体积的空气里含有的水汽越少,则空气越干燥;水汽越多,则空气越潮湿。空气的干湿程度叫做“湿度”。在此意义下,常用绝对湿度、相对湿度、比较湿度、混合比、饱和差以及露点等物理量来表示;若表示在湿蒸汽中液态水分的重量占蒸汽总重量的百分比,则称之为蒸汽的湿度。 【绝对湿度】单位体积空气中所含水蒸汽的质量,叫做空气的“绝对湿度”。它是大气干湿程度的物理量的一种表示方式。通常以1立方米空气内所含有的水蒸汽的克数来表示。水蒸汽的压强是随着水蒸汽的密度的增加而增加的,所以,空气里的绝对湿度的大小也可以通过水汽的压强来表示。由于水蒸汽密度的数值与以毫米高水银柱表示的同温度饱和水蒸汽压强的数值很接近,故也常以水蒸汽的毫米高水银柱的数值来计算空气的干程度。 【相对湿度】空气中实际所含水蒸汽密度和同温度下饱和水蒸汽密度的百比值,叫做空气的“相对湿度”。空气的干湿程度和空气中所含有的水汽量接近饱和的程度有关,而和空气中含有水汽的绝对量却无直接关系。例如,空气中所含有的水汽的压强同样等于1606.24Pa (12.79毫米汞柱)时,在炎热的夏天中午,气温约35℃,人们并不感到潮湿,因此时离水汽饱和气压还很远,物体中的水分还能够继续蒸发。而在较冷的秋天,大约15℃左右,人们却会感到潮湿,因这时的水汽压已经达到过饱和,水分不但不能蒸发,而且还要凝结成水,

所以我们把空气中实际所含有的水汽的密度ρ1与同温度时饱和水汽密度ρ2的百分比ρ1/ρ2×100%叫做相对湿度。也可以用水汽压强的比来表示:例如,空气中含有水汽的压强为1606.24Pa(12.79毫米汞柱),在35℃时,饱和蒸汽压为5938.52Pa(44.55毫米汞柱),空气的相对湿度为 1606.24/5938.52=27%.而在15℃时,饱和蒸汽压是1606.24Pa(12.79毫米汞柱),相对湿度是100%。 湿度与相对湿度这两个物理量之间并无函数关系。例如,温度越高,水蒸发得越快,于是空气里的水蒸汽也就相应地增多。所以在一天之中,往往是中午的绝对湿度比夜晚大。而在一年之中,又是夏季的绝对湿度比冬季大。但由于空气的饱和汽压也要随着温度的变化而变化,所以又可能是中午的相对湿度比夜晚的小,而冬天的相对湿度又比夏天的大。由于在某一温度时的饱和水汽压可以从“不同温度时的饱和水汽压”表中查出数据,因此只要知道绝对湿度或相对湿度,即可算出相对湿度或绝对湿度来。 湿度通常是指大气中所含的水蒸气量。湿度传感器是用以感受大气湿度并变换成适当电信号输出的传感器。 湿度有两种常用的表示方法,即绝对湿度和相对湿度。 绝对湿度是指一定空间中水蒸气的绝对含量,可用kg/m3表示。绝对湿度也可称为水汽浓度或水汽密度。绝对湿度也可用水的蒸气压来表示。设空气的水汽密度为ρv,与之相对应的水蒸气分压为Pv,则根据理想气体状态方程有如下关系:式中: M--水汽的摩尔质量;

绝对湿度与相对湿度对照表

5%10%15%20%25%30%35%40%45%50%55% 60%65%70%75%80%85%90%95%100%5℃0.340.68 1.02 1.36 1.70 2.04 2.38 2.72 3.06 3.40 3.73 4.07 4.41 4.75 5.09 5.43 5.77 6.11 6.45 6.7910℃0.470.94 1.41 1.88 2.35 2.82 3.29 3.76 4.23 4.70 5.16 5.63 6.10 6.577.047.517.988.458.929.3915℃0.64 1.28 1.92 2.56 3.21 3.85 4.49 5.13 5.77 6.417.057.698.338.979.6210.2610.9011.5412.1812.8220℃0.86 1.73 2.59 3.45 4.32 5.18 6.04 6.917.778.649.5010.3611.2312.0912.9513.8214.6815.5416.4117.2725℃ 1.15 2.30 3.45 4.60 5.75 6.908.059.2010.3511.5112.6613.8114.9616.1117.2618.4119.5620.7121.8623.0130℃ 1.52 3.03 4.55 6.067.589.0910.6112.1213.6415.1616.6718.1919.7021.2222.7324.2525.7627.2828.7930.3135℃ 1.98 3.95 5.937.909.8811.8513.8315.8017.7819.7621.7323.7125.6827.6629.6331.6133.5835.5637.5339.5140℃ 2.55 5.107.6510.2012.7515.3017.8520.4022.9525.5028.0530.6033.1535.7038.2540.8043.3545.9048.4551.0045℃ 3.26 6.529.7813.0416.3019.5622.8226.0829.3432.6135.8739.1342.3945.6548.9152.1755.4358.6961.9565.2150℃ 4.138.2712.4016.5320.6624.8028.9333.0637.1941.3345.4649.5953.7257.8661.9966.1270.2574.3978.5282.6555℃ 5.1910.3915.5820.7825.9731.1736.3641.5646.7551.9557.1462.3367.5372.7277.9283.1188.3193.5098.70103.8960℃ 6.4812.9519.4325.9132.3938.8645.3451.8258.2964.7771.2577.7284.2090.6897.16103.63110.11116.59123.06129.5465℃8.0216.0324.0532.0640.0848.0956.1164.1272.1480.1588.1796.18104.20112.21120.23128.24136.26144.27152.29160.3070℃9.8519.6929.5439.3949.2459.0868.9378.7888.6298.47108.32118.16128.01137.86147.71157.55167.40177.25187.09196.9475℃12.0224.0336.0548.0660.0872.0984.1196.12108.14120.16132.17144.19156.20168.22180.23192.25204.26216.28228.29240.3180℃14.5729.1343.7058.2772.8387.40101.97116.53131.10145.67160.23174.80189.36203.93218.50233.06247.63262.20276.76291.3385℃17.5535.1052.6570.2087.75105.29122.84140.39157.94175.49193.04210.59228.14245.69263.24280.78298.33315.88333.43350.9890℃21.0242.0463.0584.07105.09126.11147.13168.14189.16210.18231.20252.22273.23294.25315.27336.29357.31378.32399.34420.3695℃25.0350.0675.09100.12125.15150.18175.21200.24225.27250.30275.33300.36325.39350.42375.45400.48425.51450.54475.57500.60100℃ 29.65 59.30 88.94 118.59 148.24 177.89 207.54 237.18 266.83 296.48 326.13 355.78 385.42 415.07 444.72 474.37 504.02 533.66 563.31 592.96 绝对湿度与相对湿度对应表(大气压:1bar) 相对湿度 (RH) 绝对湿度 g/m 3 温度

水的饱和蒸汽压与温度对应表

水的饱和蒸汽压与温度对应表 蒸气压蒸气压指的是在液体(或者固体)的表面存在着该物质的蒸气,这些蒸气对液体表面产生的压强就是该液体的蒸气压。比如,水的表面就有水蒸气压,当水的蒸气压达到水面上的气体总压的时候,水就沸腾。我们通常看到水烧开,就是在100摄氏度时水的蒸气压等于一个大气压。蒸气压随温度变化而变化,温度越高,蒸气压越大,当然还和液体种类有关。一定的温度下,与同种物质的液态(或固态)处于平衡状态的蒸气所产生的压强叫饱和蒸气压,它随温度升高而增加。如:放在杯子里的水,会因不断蒸发变得愈来愈少。如果把纯水放在一个密闭的容器里,并抽走上方的空气。当水不断蒸发时,水面上方气相的压力,即水的蒸气所具有的压力就不断增加。但是,当温度一定时,气相压力最终将稳定在一个固定的数值上,这时的气相压力称为水在该温度下的饱和蒸气压力。当气相压力的数值达到饱和蒸气压力的数值时,液相的水分子仍然不断地气化,气相的水分子也不断地冷凝成液体,只是由于水的气化速度等于水蒸气的冷凝速度,液体量才没有减少,气体量也没有增加,液体和气体达到平衡状态。所以,液态纯物质蒸气所具有的压力为其饱和蒸气压力时,气液两相即达到了相平衡。饱和蒸气压是物质的一个重要性质,它的大小取决于物质的本性和温度。饱和蒸气压越大,表示该物质越容易挥

发。 当气液或气固两相平衡时,气相中A物质的气压,就为液相或固相中A物质的饱和蒸气压,简称蒸气压。下面为影响因素: 1.对于放在真空容器中的液体,由于蒸发,液体分子不断进入气相,使气相压力变大,当两相平衡时气相压强就为该液体饱和蒸汽压,其也等于液相的外压;温度升高,液体分子能量更高,更易脱离液体的束缚进入气相,使饱和蒸气压变大。 2.但是一般液体都暴露在空气中,液相外压=蒸气压力+空气压力=101.325KPa),并假设空气不溶于这种液体,一般情况由于外压的增加,蒸气压变大(不过影响比较小) 3.一般讨论的蒸气压都为大量液体的蒸气压,但是当液体变为很小的液滴是,且液滴尺寸越小,由于表面张力而产生附加压力越大,而使蒸气压变高(这也是形成过热液体,过饱和溶液等亚稳态体系的原因)。所以蒸气压与温度,压力,物质特性,在表面化学中液面的曲率也有影响. 不同物质的蒸气压不同,下面总结给出水在不同温度下的饱和蒸气压:

环境湿度基本常识

湿度的基本概念 空气中含有一定量的水蒸气,来自江河湖海和土壤水分的不断蒸发。空气中的水蒸气含量越多,就越潮湿,反之就越干燥。空气中的干燥和潮湿程度,就叫空气的湿度。空气的湿度通常有以下几个概念: 1.绝对湿度(absolute humidity) 单位体积内的空气中,实际所含的水蒸气量,称为空气的绝对湿度。用密度单位“g/m3”表示。如lm3的空气中含有水蒸气,绝对湿度就是m3。某温度下的绝对湿度,也可以用水汽压强单位毫米高水银柱( mmHg)近似地表示。如水汽压强是8mmHg,绝对湿度可近似地表示为8g/m3。湿度与温度和水的蒸发强度有直接的关系,一般温度高,蒸发到空气中的水汽就多,绝对湿度就大,反之就小。绝对湿度与温度成正比。 设空气的水汽密度为ρv,与之相对应的水蒸气分压为Pv,则根据理想气体状态方程有如下关系 ρv=PvM/RT (1)式中,M为水汽的摩尔气体质量;R为摩尔气体常数;T为绝对温度。 2.饱和湿度(saturated humidity)在一定温度下,空气中水蒸气的最大含量,称为饱和湿度。饱和湿度的单位以g/m3表示。在一定的温度下,空气中的水蒸气含量不会无限制地增多。当空气中的水蒸气含量达到最大限度时,空气中的水蒸气量就达到饱和。大气是由干空气和水蒸气组成的混合气体,大气具有一定的压强,就是通常所说的大气压。水蒸气也具有一定的压强,称为水蒸气分压力。大气压等

于空气的分压力与水蒸气分压力之和。 饱和湿度不是固定不变的,饱和湿度随温度的上升而增大,温度越高,单位体积中所能容纳的水蒸气含量就越多,水汽压就越大,直到达到饱和,此时饱和水汽压也增大到该温度下的最大值,多余的水蒸气就会出现凝结现象。例如:20℃时饱和水汽压为m3, 30℃时增大到m3。饱和湿度与温度成正比。 3.相对湿度(relative humidity)在一定温度下,空气中实际含有的水汽量与同温度下的空气最大水汽量之比的百分数,称为相对湿度。即一定温度下绝对湿度占饱和湿度的百分比数。 相对湿度=绝对湿度/饱和湿度×100% 绝对湿度=饱和湿度×相对湿度 RH=(Pv/Pw)T×100% (2)式中,Pv为空气水蒸气分压;Pw为空气温度T同温时水的饱和水汽压。 相对湿度只表示空气离饱和的程度,不表示空气湿度的绝对大小。例如,温度在10℃、15℃时,若相对湿度均为70%,其绝对湿度是不同的,10°C时绝对湿度是m3,15℃时为8. 95g/m3。通常所说的相对湿度小,就表示空气距同温度下的饱和湿度远,空气较干燥;相反就表示距离同温度下的饱和湿度近,空气较潮湿。某温度下的相对湿度为100%时,水汽达到饱和,水汽压达到同温度下的最大值。 温度与相对湿度的关系是:如果某一时刻的温度不变,绝对湿度的高低决定相对湿度的大小。因为在一定的温度下,空气的饱和湿度

相对湿度

在计量法中规定,湿度定义为“物象状态的量”。日常生活中所指的湿度为相对湿度,用RH%表示。总言之,即气体中(通常为空气中)所含水蒸汽量(水蒸汽压)与其空气相同情况下饱和水蒸气量(饱和水蒸气压)的百分比。 二、湿度测量方法 湿度测量从原理上划分有二、三十种之多。但湿度测量始终是世界计量领域中著名的难题之一。一个看似简单的量值,深究起来,涉及相当复杂的物理—化学理论分析和计算,初涉者可能会忽略在湿度测量中必需注意的许多因素,因而影响传感器的合理使用。 常见的湿度测量方法有:动态法(双压法、双温法、分流法),静态法(饱和盐法、硫酸法),露点法,干湿球法和电子式传感器法。 三、绝对湿度和相对湿度、露点 湿度很久以前就与生活存在着密 切的关系,但用数量来进行表示较为困难。对湿度的表示方法有绝对湿度、相对湿度、露点、湿气与干气的比值(重量或体积)等等。 绝对湿度是指每立方米的空气中含有水蒸气的质量。 相对湿度(Relative Humidity,缩写为RH)是指水蒸气在空气中达到饱和的程度,饱和时为100%RH。当绝对湿度不变时温度越高相对湿度越小。当空气中的含水量没有达到饱和状态,实际含水量与饱和含水量的比值就是相对湿度。相对湿度达到100%,水就不会再自然蒸发了。温度不同,饱和水量也不同,温度越高,容纳的水越多,温度降低了,空气中不能容纳原来那麽多的水了就会出现结露。

凝露是当空气湿度达到一定饱和程度时,在温度相对较低的物体上凝结的一种现象。 湿度是普遍存在的,而凝露只是湿度达到一定程度时的一种特殊现象。 四、相对湿度RH%的计算公式 计算相对湿度可按照下述公式: 其中的符号分别是: ρw –绝对湿度,单位是克/立方米 ρw,max –最高湿度,单位是克/立方米 e –蒸汽压,单位是帕斯卡 E –饱和蒸汽压,单位是帕斯卡 s –比湿,单位是克/千克 S –最高比湿,单位是克/千克 湿空气 大气中的空气总含有水蒸气,通常称为湿空气。在许多工程实际中都要利用湿空气,它所含的水蒸气量虽不多,却显得特别重要。由于水蒸气的性质不同于气体,而有其本身的特殊性,因此本章专题讨论湿空气的基本知识。

不同温度下空气中饱和水分含量及饱和蒸汽压..

不同温度下空气中饱和水分含量及饱和蒸汽压兰州真空设备有限责任公司 温度℃饱和水分含量 g/m3 饱和蒸汽压 Pa 温度℃ 饱和水分含量 g/m3 饱和蒸汽压 Pa 40 50.91 7368.624 -12 1.81 217.3824 38 46.00 6618.708 -14 1.52 181.2852 36 41.51 5935.392 -16 1.27 150.7824 34 37.40 5314.68 -18 1.06 125.0748 32 33.64 4483.512 -20 0.888 103.3632 30 30.30 4238.42 -22 0.736 85.248 28 27.20 3776.22 -24 0.590 70.0632 26 24.30 3357.972 -26 0.504 57.276 24 21.80 2981.016 -28 0.414 46.7532 22 19.40 2641.356 -30 0.340 38.0952 20 17.30 2336.33 -32 0.277 30.7692 18 15.36 2061.936 -34 0.226 24.9084 16 13.63 1815.516 -36 0.184 20.1132 14 12.05 1597.068 -38 0.149 16.1172 12 10.68 1401.264 -40 0.120 12.9204 10 9.35 1226.77 -42 0.096 10.2564 8 8.28 1072.26 -44 0.077 8.1252 6 7.28 933.732 -46 0.061 6.3936 4 6.39 812.52 -48 0.049 5.0616 2 5.60 704.628 -50 0.038 3.8628 0 4.85 609.923 -52 0.030 3.0636 -2 4.14 516.816 -54 0.024 2.3976 -4 3.52 436.896 -56 0.018 1.8648 -6 3.00 368.298 -58 0.014 1.4652 -8 2.54 309.8232 -60 0.011 1.0656 -10 2.14 259.74 -90 0.0093

露点与相对湿度

绝对湿度 (1)定义或解释 ①空气里所含水汽的压强,叫做空气的绝对湿度。 ②单位体积空气中所含水蒸汽的质量,叫做空气的绝对湿度。 (2)单位 绝对湿度的单位习惯用毫米水银柱高来表示。也常用l立方米空气中所含水蒸汽的克数来表示。 (3)说明 ①空气的干湿程度和单位体积的空气里所含水蒸汽的多少有关,在一定温度下,一定体积的空气中,水汽密度愈大,汽压也愈大,密度愈小,汽压也愈小。所以通常是用空气里水蒸汽的压强来表示湿度的。②湿度是表示空气的干湿程度的物理量。空气的湿度有多种表示方式,如绝对湿度,相对湿度、露点等。 相对湿度 (1)定义或解释 ①空气中实际所含水蒸汽密度和同温度下饱和水蒸汽密度的百分比值,叫做空气的相对湿度。 ②在某一温度时,空气的绝对湿度,跟在同一温度下的饱和水汽压的百分比值,叫做当时空气的相对湿度。 (2)说明 ①实际上碰到许多跟湿度有关的现象并不跟绝对湿度直接有关,而是跟水汽离饱和状态的程度有直接关系,因此提出了一个能表示空气中的水汽离开饱和程度的新概念——相对湿度。也是空气湿度的一种表示方式。 ②由于在温度相同时,蒸汽的密度和蒸汽压强成正比,所以相对湿度通常就是实际水蒸汽压强和同温度下饱和水蒸汽压强的百分比值。 露点 (1)定义或解释 ①使空气里原来所含的未饱和水蒸汽变成饱和时的温度,叫做露点。 ②空气的相对湿度变成100%时,也就是实际水蒸汽压强等于饱和水蒸汽压强时的温度,叫做露点。 (2)单位 习惯上,常用摄氏温度表示。 (3)说明 ①人们常常通过测定露点,来确定空气的绝对湿度和相对湿度,所以露点也是空气湿度的一种表示方式。例如,当测得了在某一气压下空气的温度是20℃,露点是12℃那么,就可从表中查得20℃时的饱和蒸汽压为17.54mmHg,12℃时的饱和蒸汽压为lO.52mmHg。则此时:空气的绝对湿度p=10.52mmHg, 空气的相对湿度.B=(10.52/17.54)×100%=60%。 采用这种方法来确定空气的湿度,有着重大的实用价值。但这里很关键的一点,要求学生学会露点的测定方法。 ②露点的测定,在农业上意义很大。由于空气的湿度下降到露点时,空气中的水蒸汽就凝结成露。如果露点在O℃以下,那末气温下降到露点时,水蒸汽就会直接凝结成霜。知道了露点,可以预报是否发生霜冻,使农作物免受损害。 ⑨气温和露点的差值愈小,表示空气愈接近饱和。气温和露点接近,也就是此时的相对湿度百分比值大,人们感觉气候潮湿;气温和露点差值大,即此时的相对湿度百分比值小,人们感觉气候干燥。人体感到适中的相对湿度是60~70%。 ④严格地说,露点时的饱和汽压和空气当时的水汽压强是不相等的。 由于未饱和汽的压强随温度的变化是遵循下列规律Pt=P0(1+t/273)。

绝对温度与相对湿度

温度与相对湿度、绝对湿度、饱和湿度的关系 作者:不详来源:网上收集更新日期:2009-6-10 阅读次数:1042 四、相对湿度、露点温度转换的基本原理说明 湿度研究对象是气体和水汽的混合物。无论是对于自由大气中的空气而言,还是对密闭容器中的特定气体而言,但凡是气体和水汽的混合物,都可以作为湿度的研究对象,湿度研究的一般理论大多都是通用的。 湿度的表示方法很多,包括混合比、体积比、比湿、绝对湿度、相对湿度等等,虽然各单位之间的转换非常复杂,但其定义都是基于混合气体的概念引出的。相对湿度是比较常用的湿度单位,是一个相对概念(所以,相对湿度是一个无量纲单位),主要有以下几种定义表达: 压力为P,温度为T的湿空气的相对湿度,是指在给定的湿空气中,水汽的摩尔分数(或实际水汽压)与同一温度T和压力P下纯水表面的饱和水汽的摩尔分数(或饱和水气压)之比,用百分数表示。 实际水汽压与同一温度条件下的饱和水汽压的比值: 从相对湿度的定义中可以看出,相对湿度的计算,是通过混合气体的实际水汽压与同状态下(温度、压力)水汽达到饱和时其饱和水汽压相比得来的。 对于混合气体而言,其实际水汽压与总压力和混合比相关,但对于物质的量而言,是独立的,也就是无相关的。但是,在保持混合气体压力不变的情况下,混合气体的饱和水汽压是与温度相关的。 在保持系统的混合比、总压力不变的情况下,降低混合气体的温度,能够降低混合气体的饱和水汽压,从而使得混合气体的饱和水汽压等于混合气体的实际水汽压,此时,相对湿度为100%,该温度,即为混合气体的露点温度。 基于上述解释,可以看出,只要测量得到了露点温度,通过温度to饱和水汽压的计算公式或者计算程序,即可计算出混合气体的在露点温度时的饱和水汽压,也就是正常状态下混合气体的实际水汽压。 同样,只要测量了当前混合气体的正常温度,就可以通过温度to饱和水汽压的计算公式或者计算程序,得到当前系统正常温度下的饱和水汽压;实际水汽压除以饱和水汽压,就可以得到相对湿度。 相对湿度换算为露点温度:由于露点温度定义为空气中的水汽达到饱和时的温度,所以,必须先计算出实际水汽压。根据露点的定义,这时的水汽压就是露点温度对应的饱和水气压。因此,可以用对饱和水汽压求逆的方法计算露点温度。 绝对湿度 (1)定义或解释 ①空气里所含水汽的压强,叫做空气的绝对湿度。 ②单位体积空气中所含水蒸汽的质量,叫做空气的绝对湿度。 (2)单位

相对湿度和绝对湿度有什么区别

相对湿度和绝对湿度有什么区别 【湿度】表示大气干燥程度的物理量。由于水蒸汽密度的数值与以毫米高水银柱表示的同温度饱和水蒸汽压强的数值很接近,故也常以水蒸汽的毫米高水银柱的数值来计算空气的干湿程度。 【相对湿度】空气中实际所含水蒸汽密度和同温度下饱和水蒸汽密度的百分比值,叫做空气的“相对湿度”。空气的干湿程度和空气中所含有的水汽量接近饱和的程度有关,而和空气中含有水汽的绝对量却无直接关系。例如,空气中所含有的水汽的压强同样等于1606.24Pa(12.79毫米汞柱)时,在炎热的夏天中午,气温约35℃,人们并不感到潮湿,因此时离水汽饱和气压还很远,物体中的水分还能够继续蒸发。而在较冷的秋天,大约15℃左右,人们却会感到潮湿,因这时的水汽压已经达到过饱和,水分不但不能蒸发,而且还要凝结成水,所以我们把空气中实际所含有的水汽的密度ρ1与同温度时饱和水汽密度ρ2的百分比 ρ1/ρ2×100%叫做相对湿度。也可以用水汽压强的比来表示: 例如,空气中含有水汽的压强为1606.24Pa(12.79毫米汞柱),在35℃时,饱和蒸汽压为5938.52Pa(44.55毫米汞柱),空气的相对湿度 而在15℃时,饱和蒸汽压是1606.24Pa(12.79毫米汞柱),相对湿度是100%。 绝对湿度与相对湿度这两个物理量之间并无函数关系。绝对湿度与相对湿度和露点

绝对湿度、相对湿度、露点、绝热饱和温度 绝对湿度 (1)定义或解释 ①空气里所含水汽的压强,叫做空气的绝对湿度。 (2)说明 ①实际上碰到许多跟湿度有关的现象并不跟绝对湿度直接有关,而是

跟水汽离饱和状态的程度有直接关系,因此提出了一个能表示空气中的水汽离开饱和程度的新概念——相对湿度。空气相对湿度RH%的计算 空气相对湿度RH%,计算 内容摘要:相对湿度是绝对湿度与最高湿度之间的比,它的值显示水蒸气的饱和度有多高,它的单位是% 相对湿度 相对湿度是绝对湿度与最高湿度之间的比,它的值显示水蒸气的饱和度有多高,它的单位是%。相对湿度为100%的空气是饱和的空气。相对湿度是50% 的空气含有达到同温度的空气的饱和点的一半的水蒸气。相对湿度超过100%的空气中的水蒸气一般凝结出来。随着温度的增高空气中可以含的水就越多,也就是说,在同样多的水蒸气的情况下温度升高相对湿度就会降低。因此在提供相对湿度的同时也必须提供温度的数据。通过相对湿度和温度也可以计算出露点。 以下是计算相对湿度的公式: 其中的符号分别是: ρw –绝对湿度,单位是克/立方米 ρw,max –最高湿度,单位是克/立方米 e –蒸汽压,单位是帕斯卡 E –饱和蒸汽压,单位是帕斯卡 s –比湿,单位是克/千克 S –最高比湿,单位是克/千克

「绝对湿度」指一定体积的空气中含有的水蒸气的质量,一般其单位是克/立方米。绝对湿度的最大限度是饱和状态下的最高湿度。绝对湿度只有与温度一起才有意义,因为空气中能够含有的湿度的量随温度而变化,在不同的高度中绝对湿度也不同,因为随着高度的变化空气的体积变化。但绝对湿度越靠近最高湿度,它随高度的变化就越小。 下面是计算绝对湿度的公式: 其中的符号分别是: [编辑]相对湿度(RH) 一台溼度計正在紀錄相對濕度 「相对湿度」(RH)是绝对湿度与最高湿度之间的比,它的值显示水蒸气的饱和度有多高。相对湿度为100%的空气是饱和的空气。相对湿度是50%的空气含有达到同温度的空气的饱和点的一半的水蒸气。相对湿度超过100%的空气中的水蒸气一般凝结出来。随着温度的增高,空气中可以含的水就越多。也就是说,在同样多的水蒸气的情况下,温度降低,相对湿度就会升高;温度升高,相对湿度就会下降低。因此在提供相对湿度的同时也必须提供温度的数据。通过最高湿度和温度也可以计算出露点。

饱和蒸汽压与温度计算关系.汇总

饱和蒸汽压与温度计算关系.汇总

————————————————————————————————作者:————————————————————————————————日期: 2

在表1中给出了采用Antoine公式计算不同物质在不同温度下蒸气压的常数A、B、C。其公式如lgP=A-B/(t+C) (1)式中:P—物质的蒸气压,毫米汞柱;1mm汞柱=133.3Pa,一个标准大气压约760mm汞柱t—温度,℃。公式(1)适用于大多数化合物;而对于另外一些只需常数B与C值的物质,则可采用(2)公式进行计算 lgP=-52.23B/T+C (2)式中:P—物质的蒸气压,毫米汞柱;这是所有单位的换算:1兆帕(MPa)=145磅/英寸 2(psi)=10.2千克/厘米2(kg/cm2)=10巴(bar)=9.8大气压(atm) 1磅/英寸2(psi)=0.006895兆帕(MPa)=0.0703千克/厘米2(kg/cm2)=0.0689巴(bar)=0.068大气压(atm) 1巴(bar)=0.1兆帕(MPa)=14.503磅/英寸2(psi)=1.0197千克/厘米2(kg/cm2)=0.987大气压(atm) 1大气压(atm)=0.101325兆帕(MPa)=14.696磅/英寸2(psi)=1.0333千克/厘米2(kg/cm2)=1.0133巴(bar) 名称分子式范围(℃) A B C T温度℃ 银Ag 1650~1950 公式(2)250 8.76 氯化银AgCl 1255~1442 公式(2)185.5 8.179 三氯化铝AlCl3 70~190 公式(2)115 16.24 氧化铝Al2O3 1840~2200 公式(2)540 14.22 砷As 440~815 公式(2)133 10.800

饱和蒸汽压与蒸汽温度关系

饱和蒸汽压与蒸汽温度关系 1.用Antoine公式 ln(P)=9.3876-3826.36/(T-45.47)【T在290~500K之间】 P:MPa T:K P=0.11MPa时,T=375.47K=375.47-273.15=102.32C P=0.15MPa时,T=384.54K=384.54K-273.15=111.39C 2.饱和蒸汽压与蒸汽温度之间有一经验公式曰克拉佩龙方程(Clapeylon): lnPs=-(DH/(RTh))+B DH:水的摩尔蒸发热 R:气体通用常数 ln:自然对数 B:克拉佩龙方程经验公式的截距 另一常用形式为: ln(P2/P1)=(DH/R)((1/T1)-(1/T2)) DH:水的摩尔蒸发热 R:气体通用常数 ln:自然对数 P2:绝对温度T2时的饱和蒸汽压 P1:绝对温度T1时的饱和蒸汽压 P1=0.098MPa时,T1=373.2K,DH=40.63kJ/mol,R=8.318J/mol P2=0.11MPa时,(1/T2)=(1/T1)-R(ln(P2/P1))/DH=0.00266 T2=376.5,t2=T2-273.2=103.3 P1=0.098MPa时,T1=373.2K,DH=40.63kJ/mol,R=8.318J/mol

P2=0.15MPa时,(1/T2)=(1/T1)-R(ln(P2/P1))/DH=0.00259 T2=385.7,t2=T2-273.2=112.5 蒸气压方程-正文 纯物质的饱和蒸气压与温度间的函数关系式。在一定温度下,液态和固态的纯物质都有相应的饱和蒸气压。当温度升高时,饱和蒸气压大体呈指数关系上升。采用仅含少量参数的蒸气压方程关联饱和蒸气压与温度数据,可以概括大量实验信息。这样便于数据的收集、贮存和取用。饱和蒸气压是重要的化工基础数据,常用于标准态逸度、蒸发热、升华热(见热化学数据)及相平衡关联等方面的计算。 早期的蒸气压方程有1794年提出的普罗尼方程: 1841年提出的雷德方程: 两者都是经验方程。以上两式中p°为饱和蒸气压;t为摄氏温度;A、B、C、α、β和γ均为方程参数。1834年,法国化学家B.-P.-┵.克拉珀龙分析了包含汽液平衡的卡诺循环后,提出饱和蒸气压的理论方程。1850年德国化学家R.克劳修斯为此方程作了严格的热力学推导,并把它推广到其他相平衡系统。此方程后来称为克劳修斯-克拉珀龙方程,其表达式为: 式中p为相平衡时的压力,ΔH为相变热,ΔV为相变时的体积变化,T为绝对温度。 在用于汽液或汽固相变化时,对ΔH/ΔV作不同的简化,可以得到不同的蒸气压方程,常用的有: ①克拉珀龙方程由克拉珀龙提出: ln p°=A-B/T 式中A和B为特征参数。这是最简单的蒸气压方程,适用于温度远低于临界温度的场合;但在用于正常沸点(101.325kPa下的沸点)以下时,计算值通常偏高,且一般不适用于缔合液体 (如醇类)。将此方程用临界温度T c(此时饱和蒸气压为临界压力p c) 和正常沸点T b(此时饱和蒸气压为101.325kPa)消去A和B,可得到普遍化蒸气压方程: 式中p嬼=p°/p c;T r=T/T c;p=101.325/p c;T=T b/T c(见对应态原理)。为了提高计算准确度,可引入第三参数偏心因子ω,得: ln p嬼=f【0】(T r)+ωf【1】(T r)

绝对湿度和相对湿度

湿度通常是指大气中所含的水蒸气量。湿度传感器是用以感受大气湿度并变换成适当电信号输出的传感器。 湿度有两种常用的表示方法,即绝对湿度和相对湿度。绝对湿度是指一定空间中水蒸气的绝对含量,可用kg/m3表示。绝对湿度也可称为水汽浓度或水汽密度。 绝对湿度也可用水的蒸气压来表示。设空气的水汽密度为ρv,与之相对应的水蒸气分压为Pv,则根据理想气体状态方程有如下关系: 式中:M--水汽的摩尔质量; R--摩尔气体常数; T--绝对温度。((道尔顿(Dalton)总结了这些实验事实,得出下列结论:某一气体在气体混合物中产生的分压等于它单独占有整个容器时所产生的压力;而气体混合物的总压强等于其中各气体分压之和,这就是气体分压定律(law of partial pressure)。) 相对湿度为某一被测蒸气压与相同温度下的饱和蒸气压的比值的百分数,常用"%RH"表示。这是一个无量纲的值。绝对湿度给出了水分在空间的具体含量,相对湿度则给出大气的潮湿程度,故使用更加广泛。 式中:Pv--待测空气水蒸气分压 Pw--待测空气温度T同温时水的饱和水汽压。 利用湿度传感器可以将湿度值转化为电信号。湿度传感器主要组成部分为湿度敏感器件。湿度敏感器件是基于其功能材料能发生与湿度有关的物理效应或化学反应的基础上制造的.它具有可将湿度物理量转换成电讯号的功能,这些功能可以通过与湿度有关的电阻或电容的变化、长度或体积的胀缩、以及结型器件或Mos器件的某些电参数的变化,诸如P-N结击穿电压、电流放大系数、反向漏电流、MOS器件的沟道电阻等的变化而得以实现.

https://www.wendangku.net/doc/aa14731978.html,/cgi-bin/topic.cgi?forum=95&topic=535 露点的原始定义一般说来是:湿度一定压力一定的被测量气体被降温,当降到一个特定的温度时出现结露现象,此时这个特定温度就是这个压力条件下的露点温度.所以才出现了从原始定义出发测量露点的镜面式露点仪,GE的测量镜面采用铂铑合金.相对湿度是被测量气体的水蒸气分压与相同压力、温度条件下净水表面饱和水蒸气分压的比值。范围0-100% 单位RH,无量纲单位。 露点的测量环境要根据测量仪器的不同而定,镜面式露点仪一般要求流量,基本都为0.25升/分钟至5升/分钟之间,流量过大或过小都将导致测量不准确。探头式的在线露点仪也要求流量条件,它的流量性质准确的称为流速,不同压力下流速允许范围因传感器不同而异。GE的金基三氧化二铝传感器有许多种,种种不同,根据测量条件内置针阀式采样器的可测量更大压力气体的露点,MMY35典型的流速允许为 1bar 基本是常压了,可达50米/秒。但在10bar压力条件下,只有5米/秒的最大流速。 相对湿度基本没碰到过有什么要求,一般常见的是在相对湿度含量很低的情况下用露点表示,或者直接用含水PPM表示,因为你不能用小数点以后几个零的数字来表示,那样没有意义。高温下也一般已经不存在相对湿度的概念,因为水已经被完全汽化,根本不存在含水量的概念(高压下例外)。无论是高温还是高温高压下,现在的相对湿度传感器基本都是通过采样气体测量常温湿度,然后反推得出的。 结论:如果空气相对湿度达到100%RH,那么此时的空气温度就是露点温度,这个结果不难得出。 而且现在的计量单位,从一级到二级站基本都已经将镜面露点仪作为相对湿度的最高标准。 什么是相对湿度? 在相同温度下,空气中水汽含量与饱和水汽含量之间的比例。 详细解释: 压力为P,温度为T的湿空气的相对湿度是指给定的湿空气中,水汽的摩尔分数怀同一温度T和压力P下纯水表面的饱和水汽的摩尔分数之比,用百分数表示。 相对湿度是两个压强值之比: %RH = 100 x p/ps 在这里p 是周围环境中水蒸汽的实际部分压强值;ps是周围环境中水的饱合压强值.相对湿度传感器通常是在标准室温情况下校准的(高于0度),相应的,通常认为这种传感器可以指示在所有温度条件下的相对湿度(包括在低于0度的情况). 冰会产生的蒸汽压强低于液态水。因此,当液态水水以冰的形式出现时,冷凝会相对湿度低于100%的情况下产生。

绝对湿度和相对湿度对比表

5% 10% 15% 20% 25% 30% 35% 40% 45% 50% 55% 60%65%70%75%80%85%90%95%100% ?? ?????RH ? ????g/m 3 ????о??????? ????? EDU? 5?0.340.68 1.02 1.36 1.7 2.04 2.38 2.72 3.06 3.4 3.74 4.07 4.41 4.75 5.09 5.43 5.77 6.11 6.45 6.7910?0.470.94 1.41 1.88 2.35 2.82 3.29 3.76 4.23 4.7 5.17 5.63 6.1 6.577.047.517.988.458.929.3915?0.64 1.28 1.92 2.56 3.2 3.84 4.49 5.13 5.77 6.417.057.698.338.979.6110.2510.8911.5312.1712.8220?0.86 1.73 2.59 3.45 4.32 5.18 6.05 6.917.778.649.5 10.3611.2312.0912.9513.8214.6815.5416.4117.2725? 1.15 2.3 3.45 4.6 5.75 6.98.059.210.3511.512.6513.814.9516.117.2518.419.5620.7121.8623.0130? 1.52 3.03 4.55 6.067.589.0910.6112.1213.6415.1516.6718.1819.721.2122.7324.2425.7627.2828.7930.3135? 1.98 3.95 5.937.99.8811.8513.8315.817.7819.7521.7323.725.6827.6629.6331.6133.5835.5637.5339.51g 40? 2.55 5.17.6510.212.7515.317.8520.422.9525.528.0530.633.1535.738.2540.843.3545.948.455145? 3.26 6.529.7813.0416.319.5622.8226.0829.3532.6135.8739.1342.3945.6548.9152.1755.4358.6961.9565.2150? 4.138.2712.416.5320.6624.828.9333.0637.1941.3345.4649.5953.7357.8661.9966.1270.2674.3978.5282.6555? 5.1910.3915.5820.7825.9731.1736.3641.5546.7551.9457.1462.3367.5372.7277.9183.1188.393.598.69103.8960? 6.4812.9519.4325.9132.3838.8645.3451.8158.2964.7771.2477.7284.290.6797.15103.63110.1116.58123.06129.5465?8.0116.0324.0432.0640.0748.0956.164.1272.1380.1588.1696.18104.19112.21120.22128.24136.25144.27152.28160.370?9.8519.6929.5439.3949.2459.0868.9378.7888.6298.47108.32118.17128.01137.86147.71157.55167.4177.25187.09196.9475?12.0224.0336.0548.0660.0872.0984.1196.12108.14120.16132.17144.19156.2168.22180.23192.25204.27216.28228.3240.3180?14.5729.1343.758.2772.8387.4101.96116.53131.1145.66160.23174.8189.36203.93218.5233.06247.63262.19276.76291.3385?17.5535.152.6570.287.75105.29122.84140.39157.94175.49193.04210.59228.14245.69263.24280.79298.34315.88333.43350.9890?21.0242.0463.0584.07105.09126.11147.12168.14189.16210.18231.2252.21273.23294.25315.27336.29357.3378.32399.34420.3695?25.0350.0675.09100.12125.15150.18175.21200.24225.27250.3275.33300.36325.39350.42375.45400.48425.51450.54475.57500.6100? 29.65 59.3 88.94 118.59 148.24 177.89 207.54 237.18 266.83 296.48 326.13 355.77 385.42 415.07 444.72 474.37 504.01 533.66 563.31 592.96 黄帝华