答案:

配网类安全规程考试试卷(A卷)

一、判断题

1.×

2.×

3.√

4.×

5.×

6.√

7.×

8.×

9.√ 10.×

11.× 12.× 13.× 14.√ 15.√

16.√ 17.× 18.× 19.√ 20.√

二、单选题

1.B 2.B 3.A 4.A 5.A

6.C 7.C 8.A 9.C 10.B

11.B 12.A 13.A 14.C 15.C

16.A 17.B 18.C 19.C 20.C

三、综合分析题

1、在低压电气设备上工作保证安全的措施有哪些?

答:1)工作票制度

2)工作许可制度

3)工作监护制度和现场看守制度

4)工作间断和转移制度

5)工作终结、验收和恢复送电制度

2、在全部停电和部分停电的电气设备上工作时,需要完成什么技术措施?

答:在全部停电和部分停电的电气设备上工作时,必须完成下列技术措施:停电(断开电源);

验电;

挂接地线;

装设遮拦和悬挂标示牌。

配网类安全规程考试试卷(B卷)

一、判断题

1.×

2.√

3.√

4.√

5.×

6.√

7.×

8.×

9.√ 10.×

11.√ 12.× 13.× 14.× 15.√

16.√ 17.× 18.× 19.× 20.×

二、单选题

1.C

2.B

3.A

4.A

5.A

6.C

7.B

8.B

9.C 10.B

11.B 12.A 13.A 14.C 15.C

16.C 17.A 18.C 19.C 20.A

三、综合分析题

1、在低压电气设备上工作保证安全的措施有哪些?

答:1)工作票制度

2)工作许可制度

3)工作监护制度和现场看守制度

4)工作间断和转移制度

5)工作终结、验收和恢复送电制度。

2、请列出需悬挂“止步,有点危险”的标示牌的地点?

答:1)运行设备周围的固定遮拦上;

2)施工地段附近带电设备的遮拦上;

3)因电气施工禁止通行的过道遮拦上;

4)低压设备做耐压试验的周围遮拦上。

电工三级安全教育考试试题

电工三级安全教育考试试题 姓名:工种名称:得分数: 一、填空题:(每空2分,总共30分) 1、铁质配电箱体的铁板厚度为大于厚。 2、施工现场的机动车道与220/380V架空线路交叉时的最小垂直距离是 m。 3、施工现场用电工程的基本供电系统应按级设置。 4、施工现场用电工程中,PE线的重复接地点不应少于。 5、配电柜正面的操作通道宽度,单列布置或双列背对背布置时不应少于 6、配电柜的后面的维护通道宽度,单列布置或双列背对背布置时不应小于。 7、配电室内的裸母线与地面通道的垂直距离不小于。 8、移动式配电箱、开关箱中心与地面的相对高度可为 9、分配电箱与开关箱的距离不得超过 10、开关箱与用电设备的水平距离不宜超过 11、固定式配电箱、开关箱中心与地面的相对高度应为 12、潮湿场所开关箱中的漏电保护器,其额定漏电动作电流为 13、开关箱中漏电保护器的额定漏电动作时间为 14、室内明敷主干线的局部高度不得小于 15、Ⅱ类手持电动工具适用场所是 二、判断题:(每空2分,总共20分) 1、施工现场用电工程的二级漏电保护系统中,漏电保护器可以分设于分配电箱和开关箱中。() 2、需要三相五线制配电的电缆线路必须采用五芯电缆。() 3、塔式起重机的机体已经接地,其电器设备的外露可导电部分可不再与PE线连接。() 4、配电箱和开关箱的隔离开关可采用普通断路器。() 5、需要三相五线制配电的电缆线路可采用四芯电缆外加一根绝缘导线代替。() 6、施工现场送电的操作顺序是:总配电箱→分配电箱→开关箱( ) 7、一般场所开关箱中漏电保护器的额定漏电动作电流不大于30mA,额定漏电动作时间不大于。() 8、电焊机的外壳不必有可靠的接零或接地保护。() 9、室外使用的电焊机应设有防水、防晒、防砸的机棚,不必备有消防用品。() 10、施工现场停电时的操作顺序是:开关箱→分配电箱→总配电箱。() 三、单项选择题:(选择一个正确答案得1分,选错或不选不得分,总共20分) 1、架子搭设作业不规范可导致下列()事故。

电力安全规程考试题(附答案)

《电力安全工作规程》(变电部分) 考试题(二) 一、单项选择(共30分,每题2分) 1、经批准使用解锁钥匙解除防误闭锁,钥匙使用后,应及时(B)。 A、归还 B、封存 C、记录 2、高压电力电缆不需停电的工作填用(B)工作票。 A、第一种 B、第二种 C、带电作业 3、10KV及以下电气设备不停电的安全距离是(B)米。 A、0.35 B、0.7 C、1.5 4、工作人员进入SF6配电装置室,必须先通风(C)min,并用检漏仪测量SF6气体含量。 A、5 B、10 C、15 5、工作票上所填安全措施是否( B ),是工作票签发人的安全责任之一。 A、适当和充足 B、正确完备 C、符合现场条件 6、工作人员工作中正常活动范围与110kV带电设备的安全距离应不小于( B )m A、1.2 B、1.5 C、1.8 7、验电前,应先在有电设备上进行试验,确证验电器良好;无法在有电设备上进行试验时可用( B )等确证验电器良好。 A、通过按试验按钮试验 B、高压发生器 C、带到现场的高压设备上试验 8、在一个电气连接部分同时有检修和试验时,可填用一张工作票,但在试验前应得到( A )的许可。 A、检修工作负责人 B、工作许可人 C、试验工作负责人 9、现场二次工作开始前,应检查已做的安全措施是否符合要求,运行设备和检修设备之间的( B )措施是否正确完成。 A、连接 B、隔离 C、过渡 10、在控制盘(屏)上清扫运行设备和( C )时,要防止振动,防止误碰,要使用绝缘工具。

A、备用设备 B、停电设备 C、二次回路 11、在屋顶以及其他危险的边沿进行工作,( C )应装设安全网或防护栏杆,否则,工作人员应使用安全带。 A、边沿四周 B、作业点上方 C、临空一面 12、检修工作结束以前,将设备试加工作电压进行调试。事后工作班若需继续工作时,应( B )。 A、经工作许可人同意 B、重新履行工作许可手续 C、换发新工作票并办理许可手续 13、( B )的电气设备,可采用间接验电方法进行验电。 A、220kV及以上 B、330kV及以上 C、220kV及以下 14、停电更换熔断器后,( A )时,应戴手套和护目眼镜。 A、恢复操作 B、拆卸熔丝 C、清理现场 15、不准在带有压力(液体压力或气体压力)的设备上或(A)上进行焊接。 A、设备的外壳 B、停电的设备 C、带电的设备 二、填空题(共20分,每空1分) 1、操作票填写的双重名称是指设备名称、设备编号。 2、新参加电气工作的人员、实习人员和临时参加劳动的人员(管理人员、非全日制用工等),应经过安全知识教育后,方可下现场参加 指定的工作,并且不得单独工作。 3、在高压室遮栏内进行继电保护、安全自动装置和仪表等及其二次回路的检查试验时,需要将高压设备停电的,应填用变电站(发电厂)第一种工作票。 4、二次系统上的工作人员在现场工作过程中,凡遇到直流系统接地等异常情况或开关跳闸、阀闭锁时时,不论与本身工作是否相关,应立即停止工作,保持现状。 5、在带电的二次回路上工作,禁止将电流互感器二次侧开路,要严格防止电压互感器二次侧短路或接地。 6、在高压设备上工作,应至少由两人进行,并完成保证安全的 组织措施和技术措施。

电工安全操作规程培训

电工安全操作规程 1. 未经安全培训和安全考试不合格严禁上岗。 2. 电工人员必须持电气作业许可证上岗。 3. 不准酒后上班,更不可班中饮酒。 4. 上岗前必须穿戴好劳动保护用品,否则不准许上岗。 5. 检修电气设备时,须参照其它有关技术规程,如不了解该设备规范注意事项,不允许私自操作 6. 严禁在电线上搭晒衣服和各种物品。 7. 高空作业时,必须系好安全带。 8. 正确使用电工工具,所有绝缘工具,应妥善保管,严禁它用,并应定期检查、校验。 工具的正确使用:钳,改刀,电笔 9. 当有高于人体安全电压存在时严禁带电作业进行维修。 10. 电气检修、维修作业及危险工作严禁单独作业。 为什么: 11. 电气设备检修前,必须由检修项目负责人召开检修前安全会议。 12. 在未确定电线是否带电的情况下,严禁用老虎钳或其他工具同时切断两根及以上电线。 13. 严禁带电移动高于人体安全电压的设备。 14. 严禁手持高于人体安全电压的照明设备。 15. 手持电动工具必须使用漏电保护器,且使用前需按保护器试验按钮来检查是否正常可用。 16. 潮湿环境或金属箱体内照明必须用行灯变压器,且不准高于人体安全电压36V。 17. 每个电工必须熟练掌握触电急救方法,有人触电应立即切断电源按触电急救方案实施抢救。 18. 配电室除电气人员严禁入内,配电室值班人员有权责令其离开现场,以防止发生事故。 19. 电工在进行事故巡视检查时,应始终认为该线路处在带电状态,即使该线路确已停电,亦应认为该线路随时有送电可能。 20. 工作中所有拆除的电线要处理好,不立即使用的裸露线头包好,以防发生触电。 21. 在巡视检查时如发现有故障或隐患,应立即通知生产方然后采取全部停电或部分停电及其它临时性安全措施进行处理,避免事故扩大。 22. 电流互感器禁止二次侧开路,电压互感器禁止二次侧短路和以升压方式运行。 23. 在有电容器设备停电工作时,必须放出电容余电后,方可进行工作。 24. 电气操作顺序:停电时应先断空气断路器,后断开隔离开关,送电时与上述操作顺序相反。 25. 严禁带电拉合隔离开关,拉合隔离开关前先验电,且应迅速果断到位。操作后应检查三相接触是否良好(或三相是否断开)。 26. 严禁拆开电器设备的外壳进行带电操作。 27. 现场施工用高低压设备以及线路应按施工设计及有关电器安全技术规定安装和架设。 28. 每个电工必须熟练牢记锌锅备用电源倒切的全过程。 29. 正确使用消防器材,电器着火应立即将有关电源切断,然后视装置、设备及着火性质使用干粉、1211(是二氟一氯一溴甲烷的代号,分子式为CF2C1Br)、二氧化碳等灭火器或干沙灭火,严禁使用泡沫灭火器。 30. 合大容量空开或ME时,先关好柜门,严禁带电手动合ME。 31. 万用表用完后,打到电压最高档再关闭电源,养成习惯,预防烧万用表。 32. 严禁向配电柜、电缆沟放无关杂物。 33. 光纤不允许打硬弯,防止折断。 34. 生产中任何人不准使拉拽DP头线,防止造成停车。

电工安全培训试题及答案

电工安全培训试题及答案 电工安全培训试题及答案 无论是在学校还是在社会中,我们很多时候都会有考试,接触到试题,试题是命题者按照一定的考核目的编写出来的。那么你知道什么样的试题才能有效帮助到我们吗?下面是收集整理的电工安全培训试题及答案,欢迎大家借鉴与参考,希望对大家有所帮助。 一、填空题: 1. 我国安全生产管理方针:安全第一,预防为主,综合治理。 2. 从业人员在作业过程中,应当严格遵守本单位的安全生产规章制度和操作流程,服从管理,正确佩戴和使用劳动防护用品。 3、我公司安全管理的目标是:以人为本,营造全员参与的企业安全文化氛围。最终实现“零工伤、零灾害、零污染”的“三零”目标。 4. 从业人员应当接受安全生产教育和培训,掌握本职工作所需的安全生产知识,提高安全生产技能,增强事故预防和应急处理能力。 5. 从业人员发现事故隐患或者其他不安全因素,应当立即向现场安全生产管理人员或者本单位负责人报告;接到报告的人员应当及时予以处理。 6. 消防工作方针:预防为主,、防消结合。

7. 上班要集中精力搞好安全生产,平稳操作,严格遵守劳动纪律和工艺纪律,认真做好各种纪录,不得串岗、脱岗、严禁在岗位上睡觉、打闹和做其它违反纪律的事情,对他人违章操作加以劝阻和制止。 8. 认真执行岗位责任制,有权拒绝一切违章作业指令,并立即越级向上级汇报。 9. 对于危险作业,必须先申请批准在实施。危险作业对于违章指挥,作业人员有权拒绝作业。 10. 公司常见的消防设施、器材有灭火器、消火栓、消防应急灯、安全疏散标志。 11、安全带的正确系挂方法是高挂低用。 12、油漆工作业场所不得进行焊接和明火作业。 13、新职工必须经过公司、车间部和班组三级安全教育。 14、废弃的油棉纱不可以随手乱扔。 15、在厂区内不可以流动吸烟。 16、喷涂现场明火作业必须办动火证。 17、电气设备着火时,在用水灭火之前,必须首先切断电源。 18、在潮湿和易触及带电体场所的照明电源电压不得大于 24 伏。 二、判断题 1、劳动保护就是为了保护劳动者在生产过程中的`安全和健康。 2、能自动消除危险因素,避免事故发生的装置叫保险装置。

电力安全规程考试题及答案

《电力安全工作规程》(变电部分) 考试题(五) 一、单项选择(共30分,每题2分) 1、工作票上所填安全措施是否( B ),是工作票签发人的安全责任之一。 A、适当和充足 B、正确完备 C、符合现场条件 2、工作人员工作中正常活动范围与110kV带电设备的安全距离应不小于( B )m A、1.2 B、1.5 C、1.8 3、验电前,应先在有电设备上进行试验,确证验电器良好;无法在有电设备上进行试验时可用( B )等确证验电器良好。 A、通过按试验按钮试验 B、高压发生器 C、带到现场的高压设备上试验 4、在一个电气连接部分同时有检修和试验时,可填用一张工作票,但在试验前应得到( A )的许可。 A、检修工作负责人 B、工作许可人 C、试验工作负责人 5、高压电气设备是指( A )在1000 V及以上的电气设备。 A、电压等级 B、绝缘等级 C、对地电压 6、高压室的钥匙至少应有3把,由( A )负责保管。 A、运行人员 B、变电站长 C、值班负责人 D、有权单独巡视设备的人员 7、雷电时,一般不进行倒闸操作,禁止( A )倒闸操作 A、在就地进行 B、进行一切 C、程序 8、填写好了但没有执行的操作票应( C ) A、立即销毁 B、注明“作废”后保存 C、注明“未执行”后保存 9、火灾、地震、台风、( A )、洪水、泥石流、沙尘暴等灾害发生时,如需要对设备进行巡视时,应制定必要的安全措施,得到设备运行单位分管领导批准。 A、冰雪 B、暴风雪 C、雷雨

10、若由于设备原因,接地刀闸与检修设备之间连有开关,在接地刀闸与开关合上后,应有保证开关( C )的措施 A、不会误送电 B、防误闭锁灵敏有效 C、不会跳闸 11、一张工作票中,工作票签发人、工作负责人和工作许可人三者不得互相( C )。 A、顶替 B、代任 C、兼任 12、已终结的( A )、事故应急抢修单、工作任务单应保存一年。 A、工作票 B、带电作业票 C、安全措施票 D、线路倒闸操作票 13、工作票制度规定,其他工作需将高压设备停电或要做安全措施者应填用( D )工作票。 A、事故应急抢修单 B、第二种 C、带电作业 D、第一种 14、对难以做到与电源完全断开的检修设备,( D )拆除设备与电源之间的电气连接。 A、必须 B、不可 C、禁止 D、可以 15、装设接地线应先接( A )端,接地线应接触良好,连接可靠。 A、接地端,后接导体 B、导体端,后接接地 C、上端,后接下 二、填空题(共20分,每空1分) 1、电气工作人员对《安规》应每年考一次,因故间断电气工作连续三个月以上者必须温习《安规》,并经考试合格后,方能恢复工作。 2、10、20、35KV配电装置的裸露部分在跨越人行过道或作业区时,若导电部分对地高度分别小于2.6m 该裸露部分两侧和底部应装设护网。 3、低压回路停电的安全措施之一:工作前必须验电。 4、雷雨天气需要巡视室外高压设备时应穿绝缘靴并不得靠近避雷器和避雷针。 5、设备异常运行可能危及人身安全时应停止设备运行。 6、倒闸操作的分类单人操作、监护操作、检修人员操作。 7、在转移工作地点时,工作负责人应向工作人员交待停电范围、安全措施和注意事项。 8、所有电流互感器和电压互感器的二次绕组应有永久性的、可靠的接地保护,电流互感器二次侧严禁开路,电压互感器二次侧严格

现场电工安全操作规程

现场电工安全操作规程 1、严禁无证电工上岗操作。未经培训考核的无证电工必须在持证电工带领下工作。 2、严禁酒后上班,不得穿拖鞋或赤脚上班。 3、电工在工作时必须使用相应的、安全合格的劳动防护用品。 4、工作时必须穿长袖衣、穿工作鞋、女工必须戴帽束发。 5、登高作业必须遵守登高作业的安全规定。 6、检修设备时必须遵守切断电源,验电时取下熔断器,并在开关手柄挂上“严禁合闸,有人工作”的警示牌,工作中断后重新开始还需重新验电。 7、带电作业必须经有关领导批准,使用与电压等级相适应的绝缘工具,穿绝缘鞋,穿长袖依,并设专人监护(监护人的技术等级应高于操作者)。 8、配电屏、控制屏倒闸必须正确顺序操作,并设专人监护,严禁带负荷切断或合上隔离开关。 9、检修配电线路必须切断有可能来电的隔离开关,验明无电后在隔离开关的手柄上挂上“严禁合闸,有人工作”的警示牌。 10、检修工作完成必须清理工具、材料及杂物,确认全部工作人员撤离后才能合闸送电。 11、所有绝缘、检验工具,应妥善保管,严禁他用,并应定期检查、校验。 12、现场施工(临设)用高低压设备及线路,应按有关电气安全技术

规程安装和架设。 13、有人触电,立即切断电源,进行急救;电气着火,应立即将有关电源切断,使用泡沫灭火器或干砂灭火。 14、线路上禁止带负荷接电或断电,并禁止带电操作。 15、电器设备的金属外壳必须接地或接零。同一设备可做接地或接零。同一供电网不允许有的接地,有的接零。 16、电气设备所用的保险丝(片)的额定电流应与其负荷容量相适应。禁止用其它的金属线代替保险丝(片)。 17、施工现场夜间临时照明电线及灯具高度室外应不底于3米,室内应不底于2.5米。 18、照明开关、灯头及插座等,应正确接入火线及零线。 19、现场电工不得随意调整自动开关脱扣器的额定电流或开关熔断器内的熔体规格,对总配电柜、干线、重要的分干线及大型施工机械的配电装置作上述调整时,必须得到电气质安员同意方能进行。 20、运行中的漏电开关发生跳闸时必须查明原因方能重新合闸送电。发现漏电开关损坏或失灵必须立即更换。 21、严禁线路两端用插头连接电源与用电设备或电源与下一级线路。

电力安全规程考试试题

电力安全规程考试试题 三.简答题 1.电力安全生产的方针是什么? 安全第一,预防为主,综合治理。 2.《安规》对工作人员的工作服有何要求? (1)工作服布不应该是尼龙、化纤或棉、化纤混纺衣料制作;(2)工作人员的工作服不应有可能被转动的机器绞住的部分;(3)女工作人员禁止穿裙子、穿高跟鞋,辫子、长发必须盘在工作帽内; (4)做接触高温物体的工作时,应戴手套和穿专用的防护工作服。 3.《安规》要求工作人员应学会哪些急救常识? 工作人员应学会触电、窒息急救法、心肺复苏法,并熟悉有关烧伤、烫伤、外伤、气体中毒等急救常识。 4.什么叫安全电压?它分为哪些等级? 在各种不同环境条件下,人体接触到有一定电压的带电体后,其各部分组织(如皮肤、心脏、呼吸器官和神经系统等)不发生任何损害时,该电压称安全电压。它分为五个等级:即42V、36V、24V、12V、6V。 5.什么叫跨步电压? 当电气设备绝缘损坏时,接地电流通过接地装置向地中流散,在两脚之间承受的电压差称为跨步电压。

6.什么叫接触电压? 接触电压是指人体同时接触不同电压的两处,则在人体内有电流通过,人体构成电流回路的一部分;这时,加在人体两点之间的电压差称为接触电压。比如:人站在地上,手部触与已漏电设备的外壳,手足之间出现电位差,这就是接触电压。 7.电气设备高压和低压是如何划分的,平常说的380V是高压还是低压? (1)对地电压为250伏以上的为高压,250伏与以下的为低压。(2)通常采用的380V的电压对地为220V,小于250伏故为低压。 8.紧急救护法的基本原则是什么? 在现场采取积极措施保护伤员生命,减轻伤情,减少痛苦,并根据伤情需要,迅速联系医疗部门救治。急救的成功条件是动作快,操作正确,任何拖延和操作错误都会导致伤员伤情的加重或死亡。 9.心肺复苏法支持生命的三项基本措施是什么? (1)畅通气道; (2)口对口(鼻)的人工呼吸; (3)胸外按压。 10.触电者心脏停止跳动,如何实施胸外心脏按压法?★ 施行胸外心脏按压法前,先解开触电者衣扣,裤带;触电人仰卧平硬的地上,清除口内杂物,保持呼吸道畅通。操作步骤如下:

电工安全培训考试卷及答案

电工安全培训考试卷 一、判断题、 1. 熔断器的熔丝选的小一点可已作为电动机的过载保护。() 2. 川类工具在防止触电的保护方面依靠由安全特低电压供电和在工具内部不会产生比安 全特低电压高的电压。() 3. 当断路器故障后可以带负荷拉、合隔离幵关(刀闸)。() 4. 发生严重危及人身安全情况时,要先填写好倒闸操作票后再进行停电。() 5. 检修状态:指设备的幵关、刀闸都在断幵位置,并接有临时地线(或合上接地刀闸), 设好遮拦,悬挂好标示牌,设备处于检修状态。() 6. 事故处理或倒闸操作中到了下班时间可以按时交接班。( 7. 挂接地线前必须验电,防止带电挂地线。验明设备无电后,立即将停电设备接地并三相 短路。() 8. 在同一个低压供电系统中,允许保护接地和保护接零同时使用。() 9?间接接触触电是人体接触到正常情况下不带电的设备的金属外壳或金属构架而发生的触电现象。跨步电压触电属于间接接触触电。( 10. 电气设备采用24V以上的安全电压时,必须采取防止直接接触带电体的保护措施。 () 11. 人体可以持续接触而不会使人直接致死或致残的电压为安全电压。() 12. 绝缘杆和绝缘夹钳都是绝缘基本安全用具。( 13. 起重机械和起重重物与10KV线路之间的最小安全距离应大于2米。() 14. 安全用电的基本方针是“安全第一,预防为主”。( 15. 触电者若出现心脏停止跳动呼吸停止,在场的电工抢救5小时后不能复活就可认定触电 者死亡。( 16. 跨步电压触电也属于间接接触触电属于直接接触触电。( 17. 间接接触触电是指人体直接接触到带电体或者是人体过分的接近带电体而发生的触电 现象。() 18. 电伤是电流通过人体时所造成的外伤。() 19. 所谓触电是指当电流通过人体时,对人体产生的生理和病理的伤害。() 20. 为了避免短路电流的影响,电流互感器必须装熔断器。() 21. 爆炸危险场所对于接地(接零)方面是没有特殊要求的。() 22. 用万用表测电阻时必须停电进行,而用摇表测电阻则不必停电。( 23. 遇有电气设备着火时,应立即将有关设备的电源切断,然后使用泡沫灭火器灭火进行救火。( 24. 进入高空作业现场,应戴安全帽。高处作业人员必须使用安全带。()

电工安全操作规程(大全)

电工安全操作规程(一) 1、运行、检查、检修电器设备,必须严格执行和遵守工南钢、电业安全工作规程,严格执行安全操作规程和制度。 2、电工应基本掌握电器安全知识,包括高压、低压、直流、交流电子技术等,必须持证操作,未经培训和考试不合格者不得独立操作。 3、大项目检查时,必须要工作处做好安全措施。 4、检查、维修电器设备时,应有人监护,严禁独立一人作业。 5、检查、维修设备时,必须严格遵守南钢的有关安全规定,办理有关手续后方可操作,切断电源,进行验电程序,挂上在检修中,严禁合闸”警示牌, 确认无电并采取短路接地措施;确认检修完毕,清理现场后,应由停电挂警告牌者取下,按程序恢复送电。 6、电工操作者和检修者在工作前,应验明劳保用品和工具是否符合绝缘安全要求,严禁侥幸作业。 7、凡需用行灯照明时,必须采用安全电压36V及以下。使用保险必须符合电业技术设计要求,严禁用不同规格、替用。 &一切电气设备的金属外壳和支架,必须有良好的安全保护装置。 9、对正在运行的电器设备,发生或未发生不正常现象一律不准带负荷拉、隔离开关。 0、电气设备的保护装置不得随意变动或拆除,不得更改其整定好的设计参数,必须定期做预防性检验及绝缘防护用品的预防性试验。 1、电工必须具备必要的电气安全救护,防火知识,掌握触电后的紧急救护法及电火灾扑救方法。 2、熟知电气用消防器材,电工随时可用会用。

3、一般情况下,在电器设备上工作均应停电后操作。必须带电作业时,要 采取安全措施,按带电作业规程操作。 4、严格按电气设备的安装技术进行安装及维护。电线、电缆、母线等电板 导接头处要拧紧,绝缘包扎好,严禁有松动或破损裸露的现象。 5、对于电气设备的裸露部位(带电体)或旋转部位设置安全防护或防护遮 拦,并挂牌显示。 6、外线登高电工必须严格遵守高空作业安全规程。 7、高压停电送电,必须得到有关主管方面的指令,方可按工作票制度,工 作许可制度,工作监护制度,进行操作,拉闸时必须两人,操作者应听取监护 者发布逐条操作命令,操作人员再背读命令无误后再操作。 &谨防静电危害,做好静电安全措施,雷电时,禁止带电作业。 9、移动用电工具必须经南钢安检合格,并在有效期内使用。 电工作业安全操作规程(二) 、在电工作业时,可能产生的危险有害因素:触电、物体打击、高处坠落。 未经过相关培训,持证上岗,不具备相关的安全知识。 检修作业前未按规定办理相关的安全措施导致触电。 不按电工规定的劳动用品穿戴(绝缘鞋等)导致触电。 高处作业不带安全帽、安全带,使用的梯台不符合相关安全要求导致 物体打 击。 带电作业导致触电。 检修作业前未做工作标识,无安全措施,误送电导致触电。 不使用应该使用的绝缘手套、绝缘棒、绝缘鞋等操作导致触电。 (4) 高处坠落、 (7) 在检修岗位不遵守相关岗位的安全规定,导致事故。 (8)

电工安全生产试题及答案

电工安全生产试题及答案(2) 19、施工场所作业区人行及人力货运道宽度不小于( A ),消防通道宽度不小于( E ),并保持畅通,牢固、整洁、不积水。 A 1.0米; B 1.5米; C 2.0米; D 3.0米; E 3.5米; F 4.0米。 20、施工用电线路架空设置,高度一般不低于( D ),作业面的用电路线设置高度不能低于( B )。 A 1.5米; B 2.5米; C 3.5米; D 5.0米; E 7.0米。 21、施工现场配电开关箱设置高度一般不低于( C ),不高于( D )装有漏电保护器,设置防雨设施。 A 0.5米; B 0.8米; C 1.0米 D 1.5米; E 2.0米; F 2.5米。 22、各种机械设备转动和传动的裸露部分,必须安设( ABCD )等,隔离密闭安全装置,避免与人体直接接触。 A防护网; B密封罩; C盖板; D围栏; E安全网; F防护棚。 23、施工现场变压器采用柱式安装,其底部距地面不应小于( C );采用地面式安装,周围应设有不低于( B )的栅栏和带锁的门,并都有警告标志。 A 1.5米; B 1.7米; C 2.5米; D 2.7米; E 3.5米; F 3.7米。 24、施工使用行灯照明电源电压不超过( D ),在潮湿场所照明电源电压不超过( C ),在金属容器内照明电源电压不超过( B )。 A 6伏; B 12伏; C 24伏; D 36伏; E 42伏; F 110伏。 25、高边坡施工应有可靠防止坍塌滚石的安全防护措施,当坡高大于5.0 米,坡度大于45度的高边坡开挖作业时,应清除坡顶边线外( E )范围的浮石,修筑截水沟,设置高

电工安全操作规程(大全)

电工安全操作规程 1、运行、检查、检修电器设备,必须严格执行和遵守工矿、企业、电业安全工作规程,严格执行各单位根据实际情况制定的电业,安全操作规程和制度。 2、电工应基本掌握电器安全知识,包括高压、低压、直流、交流电子技术等,必须持证操作,未经培训和考试不合格者不得独立操作。 3、大项目检查时,必须要专人负责分管停、送电、监督和指挥工作,并在工作处做好安全措施。 4、检查、维修电器设备时,应二人搭档,相互监护。 5、检查、维修设备时,必须严格遵守本单位制定的有关安全规定,办理有关手续后方可操作,切断电源,进行验电程序,挂上“严格合闸”警示牌,确认无电并采取短路接地措施;确认检修完毕,清理现场后,应由停电挂警告牌者取下,按程序恢复送电。 6、电工操作者和检修者在工作前,应验明劳保用品和工具是否符合绝缘安全要求,严禁侥幸作业。 7、凡需用行灯照明时,必须采用安全电压36V及以下。使用保险必须符合电业技术设计要求,严禁用不同规格、替用。 8、一切电气设备的金属外壳和支架,必须有良好的安全保护装置。 9、对正在运行的电器设备,发生或未发生不正常现象一律不准带负荷拉、隔离开关。 10、电气设备的保护装置不得随意变动或拆除,不得更改其整定好的设计参数,必须定期做预防性检验及绝缘防护用品的预防性试验。 11、电工必须具备必要的电气安全救护,防火知识,掌握触电后的紧急救护法及电火灾扑救方法。 12、变电所、配电室、电器站等处,必须备用电气用消防器材,并要设专人保管,电工随时可用会用。 13、一般情况下,在电器设备上工作均应停电后操作。必须带电作业时,要采取安全措施,按带电作业规程操作。 14、严格按电气设备的安装技术进行安装及维护。电线、电缆、母线等电板导接头处要拧紧,绝缘包扎好,严禁有松动或破损裸露的现象。 15、对于电气设备的裸露部位(带电体)或旋转部位设置安全防护或防护遮拦,并挂牌显示。 16、外线登高电工必须严格遵守高空作业安全规程。 17、高压停电送电,必须得到有关主管方面的指令,方可按工作票制度,工作许可制度,工作监护制度,进行操作,拉闸时必须两人,操作者应听取监护者发布逐条操作命令,操作人员再背读命令无误后再操作。 18、谨防静电危害,做好静电安全措施,雷电时,禁止带电作业。 ------------------------------------------------------------------------------------- 电工岗位职责和安全技术操作规程 (一)、岗位职责 1、负责本公司、本车间的高、低压线路、电机和电气设备的安装、修理与保养工作。 2、认真学习和掌握先进的电力技术,熟悉所辖范围内的电力、电气设备的用途、构造、原理、性能及操作维护保养内容。 3、严格遵守部颁电路技术规程与安全规程,保证安全供电,保证电气设备正常运转。

电力安规考试试卷A卷精编版

电力安规考试试卷A卷公司内部编号:(GOOD-TMMT-MMUT-UUPTY-UUYY-DTTI-

湖南易高水电科技有限公司安 规考试试卷 一、 分。把正确答案的字母填在对应空格内) 1. ()可根据本规程的规定,结合本单位及工程的特点,编制专项实施细则或补充规定,经本单位()批准后执行。 A. 参建单位、分管领导; B. 业主项目部、分管领导; C. 参建单位、主要领导; D. 参建单位、主管领导 2. 施工分包规定描述错误的是 ()。 A. 应同时签订分包合同及安全协议; B. 劳务分包人员安全教育培训不必纳入承包单位统一管理; C. 专业分包工程的重要临时设施工程作业时,承包单位应派员监督; D. 劳务分包人员不得独立承担危险性较大的分部分项工程施工 3. 专项安全施工方案应由()组织编制,并经施工单位技术、质量、安全等管理部门审核,施工单位技术负责人批准。 A. 项目部技术负责人; B. 施工项目部技术人员; C. 公司技术负责人; D. 项目经理4. 近电作业,当作业人员或机械器具与66~110kV带电设备的最小距离小 于()m风险控制值时,施工项目 部应编写安全施工方案,并将安全施 工方案提交运维单位备案。 A. 7.5; B. ; C. ; D. 用统一的票面格式,由()审核, 手工或电子签发后方可执行。 A. 施工负责人; B. 作业票签发人; C. 监理工程师; D. 项目经理 7. 下面不属于作业人员责任的是()。 A. 熟悉作业范围、内容及流程,参加作业前的安全交底; B. 掌握并落实安全措施; C. 正确组织施工作业; D. 正确使用 施工机具、安全工器具和劳动防护用 品 8. 作业票应保存至()。 A. 工程项目竣工; B. 工作票作业项 目完工;C. 单位工程竣工;D. 工程 结算 9. 机动车辆行驶沿途应设交通指示标志,危险区段应设“危险”或“禁止 通行”等安全标志,夜间应设警示 灯。场地狭小、运输繁忙的地点应设()。 A. 警示标志; B. 交警指挥; C. 交通指示灯; D. 临时交通指挥 10. 易燃、易爆及有毒有害物品等应 分别存放在与普通仓库隔离的危险品 仓库内,危险品仓库的库门应 (),按有关规定严格管理。

电工安全考试题及答案

电工安全考试题及答案 电工安全考试题及答案 一、填空题(每题2分,共20分) 1、保护接零是指电气设备在正常情况下不带电的(金属)部分与电网的(保护接零)相互连接。 2、保护接地是把故障情况下可能呈现危险的对地电压的(导电大)部分同(大地)紧密地连接起来。 3、人体是导体,当人体接触到具有不同(电位)的两点时,由于(电位差)的作用,就会在人体内形成(电流),这种现象就是触电。 4、从人体触及带电体的方式和电流通过人体的途径,触电可分为:(单相触电)、(两相触电)和(跨步电压触电)。 5、漏电保护器既可用来保护(人身安全),还可用来对(低压)系统或设备的(对地)尽缘状况起到监视作用;漏电保护器安装点以后的线路应是(对地)尽缘的,线路应是尽缘良好。 6、重复接地是指零线上的一处或多处通过(接地装置)与大地再连接,其安全作用是:降低漏电设备(对地)电压;减轻零线断线时的(触电)危险;缩短碰壳或接地短路持续时间;改善排挤线路的(防雷) 性能等。 7、对轻易产生静电的场所,要保持地面(湿润),或者展设(导电)性能好的地面;工作职员要穿(防静电)的衣服和鞋靴,积聚静电及时导人大地,防止静电,产生火花。 8、静电有三大特点:一是(高压)高;二是(静电感应)突出;三是(尖端放电)现象严重。

9、用电安全的基本要素是(电气尽缘)、(安全间隔)、(设备及其导体载流量)、(明显和正确的标志)等是保证用电安全的基本要素。只要这些要素都能符合安全规范的要求,正常情况下的用电安全就 可以得到保证。 l0、电流对人体的伤害有两种类型:即(电击)和(电伤)。 二、判定题(每题1分,共20分) l、在布满可燃气体的环境中,可以使用手动电动工具。(x) 2、家用电器在使用过程中,可以用湿手操纵开关。(x) 3、为了防止触电可采用尽缘、防护、隔离等技术措施以保障安全。(√) 4、对于轻易产生静电的场所,应保持地面湿润,或者展设导电性能好的地板。(√) 5、电工可以穿防静电鞋工作。(x) 6、在间隔线路或变压器较近,有可能误攀登的建筑物上,必须挂有“禁止攀登,有电危险”的标示牌。(√) 7、有人低压触电时,应该立即将他拉开。(x) 8、在湿润或高温或有导电灰尘的场所,应该用正常电压供电。(x) 9、雷击时,假如作业职员孤立处于暴露区并感到头发竖起时,应该立即双膝下蹲,向前弯曲,双手抱膝。(√) 10、清洗电动机械时可以不用关掉电源。(x) 11、通常,女性的人体阻抗比男性的大。(x) 12、低压设备或做耐压实验的四周栏上可以不用悬挂标示牌。(x) l3、电流为100毫安时,称为致命电流。(x)

电力安全工作规程考试试题A(热机部分)

新《电力安全工作规程》试题 (机务检修部分) 部门:姓名:成绩: 一、填空题(共计30分,每空1分) 1、凡独立担任工作的人员,必须经过考试合格。新参加工作的人员 或调动到新的工作岗位的人员,在开始工作前必须学习规程的 (安全知识),并经过(考试)合格。对外厂来支援的工人、临时工、参加劳动的干部,在开始工作前必须向其介绍现场(安全措施)和(注意事项)。 2、生产厂房内外工作场所的井、坑、孔洞或沟道必须覆以与地面齐 平的坚固的盖板。检修工作中如需将盖板取下,须设(牢固的临时围栏)。临时打的孔、洞,施工结束后,必须(恢复原状)。 3、生产厂房内应备有(急救箱),存放消过毒的包扎材料和必需的 药品。 4、工作人员的工作服不应有可能被转动的机器(绞住)的 部分; 5、任何人进入(生产现场) (办公室、控制室、值班室和 检修班组室除外) ,必须戴安全帽。 6、机器的(转动部分)必须装有防护罩或其他防护设备(如 栅栏) ,露出的(轴端)必须设有护盖,以防绞卷衣服。 禁止在机器(设备断电隔离与转动)时从靠背轮和齿轮上取下防护罩或其他防护设备。 7、发现有人触电,应立即(切断)电源,使触电人脱离电 源,并进行急救。如在高空工作,抢救时必须注意防止(高空坠落)。 8、扑救可能产生有毒气体的火灾(如电缆着火等)时,扑救人员应使

用(正压式空气呼吸器)。 9、油管道法兰应用(导线)跨接牢固。每年雷雨季节前须认真 检查,并测量接地电阻。 10、工作人员进入容器、槽箱内部进行检查、清洗和检修工作时,应 加强通风,但严禁向内部输送(氧气)在可能发生有害气体的情况下,工作人员不得少于(3)人,其中2人在外面监护。 11、焊工应穿帆布工作服,戴工作帽,上衣(不应扎在)在 裤子里,口袋须有遮盖,脚面应有鞋罩,以免焊接时被(烧伤)。 12、储存气瓶的仓库内不准有(取暖)设备。仓库内应设架 子,使气瓶垂直立放,空的气瓶可以平放堆叠,但每一层都应垫有木制或金属制的型板,堆叠高度不准超过( 1.5 )m。13、氧气瓶应涂(天蓝)色,用(黑)色标明“氧气” 字样; 14、乙炔气瓶应涂(白)色,并用(红色)标明“乙炔”字样; 15、安全带在使用前应进行检查,并应定期(每隔(6)个月) 进行静荷重试验;试验荷重为(225)kg,试验时间为 ( 5 )min。 16、应尽可能避免靠近和(长时间)的停留在可能受到烫伤的地方。 二、判断题(共计10分,每题1分) 1、在密闭容器内,采取可靠的安全措施后,可以在监护下同时进行 电焊及气焊工作。(×) 2、焊枪熄火时,应先关氧气气门,再关乙炔门。防止氧气进入乙炔 瓶中。(×) 3、使用吊篮工作时,应将安全带固定地挂在篮内的可靠处。(×) 4、拆除脚手架作业时,应在专人指挥下,分层、按顺序进行。(√) 5、起重机的动力试验由有资质的专业机构随时进行。(×)

低压电工安全操作规程(2020年)

( 操作规程 ) 单位:_________________________ 姓名:_________________________ 日期:_________________________ 精品文档 / Word文档 / 文字可改 低压电工安全操作规程(2020 年) Safety operating procedures refer to documents describing all aspects of work steps and operating procedures that comply with production safety laws and regulations.

低压电工安全操作规程(2020年) (一)、一般安全要求 1.电气安装、维修工程的施工应执行国家和电业部门有关专业规程。 2.电工应经专业培训,取得相应的特种作业操作许可证,方可从事电工作业。 3.任何电气线路及设备在未查明无电以前,一律视为有电。进行电器线路和设备维修时,应切断电源,并在电源开关处挂设“有人操作,禁止使用”的标志,必要时派人监护。 4.电气设备及线路绝缘有破损或带电部分外露及地运行中发现异常情况,应切断电源停止工作,修复后方可继续使用。 5.普通绝缘导线不准在地面、钢结构框架、脚手架及其它工作面上拖拉。移动式电气设备应使用橡胶护套电缆。

6.0.15KW以下的电气设备可使用插销;0.15KW~0.45KW的电气设备应使用开关;0.45KW以上的电气设备应采用启动器控制。 7.三相设备应用四孔插座,单相设备应用三孔插座,保护接地或接零应接在正上孔。三相插座相线应接于右孔。不准工作零线与保护零线共用一根导线,应从接地干线上引下专用保护零线。 8.不同电源,不同电压的插座应有明显标志。 9.保险器应装在电源的相线上,熔断线的熔断电流应与短路电流相匹配,不准改变熔断线的直径或用其它金属线代替熔断线。 10.作业前必须佩戴和使用绝缘手套、绝缘靴、验电器、绝缘棒、绝缘垫等安全用具和绝缘工具。安全用具和绝缘工具使用前应进行检查,不合格者不准使用。不准踝足穿绝缘靴。 11.电工用安全用具应定期进行耐压试验,到期未经耐压检验或检验不合格的严禁使用。 (二)、电气设备安装 1.遵守电工一般安全要求。 2.在搬运和安装各种电气设备时,应有专人指挥,保证电气设

电工安全考试题库资料

一、名词解释: 1、安全生产:是指不发生工伤事故、职业危害、设备财产损失及污染事故。 2、生产安全事故:是指在生产过程中发生人员伤亡事故或者直接经济损失。 3、危险:是指系统中存在导致发生不定期望后果的,可能性超过了人的承受程度危险程度,一般用危险度表示。 4、危险源:是指可能造成人员伤亡、疾病、财产损失,作业环境破坏或其他损失的根源状态。 5、安全:是指没有事故,没有危害,无危则安,无缺则全。 6、事故:是指生产工作中发生意外、损失或灾祸。 7、事故隐患:是指生产经营单位违反安全生产法律、规章、标准、规程和安全生产制的规定或者其他因素,在生产经营过程中存在可能发生的物的不安全状态,人的不安全行为和管理上的缺陷。 8、一般事故隐患:是指危害和整改的难度较小,发现后能够立即整改,排除的隐患。 9、重大事故隐患:是指危害和整改难度较大,需全部或局部停产停业,并经过一定时间整改治理方能排除隐患或者因外部因素影响,致使生产经营单位难以排除的隐患。 10、职业病:因工作引起或者在工作过程中发生的事件,并导致致使或非致使职业伤害。 11、现场管理6S:整理、整顿、清扫、清洁、素养、安全。 12、重大危险源:是临时或长期生产、储存、运输危险物品数量超过临界量单元。 13、单元:同属一个企业边缘距离未超过500米同属一个单元。 14、企业安全文化:是指人类在安全生产时创造的一种理念、安全制度、安全行为、安全动态总和。 15、安全生产五要素:安全文化、安全法制、安全科技、安全责任、安全投入。 16、安全生产五同时:在计划、布置、检查、总结、评比生产工作同时,计划、布置,检查、总结、评比安全工作。 17、班组五种记录: 一、班组会议记录二、安全检查记录三、交接班记录 四、安全教育记录五、班组安全资料 18、安全设施与主体工程“三同时”:安全设施与主体工程“同时设计、同时施工、同时投入使用”。 19、四全教育:全员、全方位、全天候、全过程进行员工教育。 20、四新教育:企业新上项目工程,对全员进行新工艺、新技术、新材料、新设备进行专业技能培训教育。 21、新员工四级安全教育共计72个学时,其中公司级8学时,厂部级16学时,车间级24学时,班组级24学时,四级教育考试合格后方可上岗。 22、发生煤气中毒事故,抢救人员必须佩带好空气呼吸器进入现场抢救。 23、安全生产法共分7章97条,实施时间是2002.11.01。

电工安全考试题库

一、名词解释: 1、安全生产:就是指不发生工伤事故、职业危害、设备财产损失及污染事故。 2、生产安全事故:就是指在生产过程中发生人员伤亡事故或者直接经济损失。 3、危险:就是指系统中存在导致发生不定期望后果的,可能性超过了人的承受程度危险程度,一般用危险度表示。 4、危险源:就是指可能造成人员伤亡、疾病、财产损失,作业环境破坏或其她损失的根源状态。 5、安全:就是指没有事故,没有危害,无危则安,无缺则全。 6、事故:就是指生产工作中发生意外、损失或灾祸。 7、事故隐患:就是指生产经营单位违反安全生产法律、规章、标准、规程与安全生产制的规定或者其她因素,在生产经营过程中存在可能发生的物的不安全状态,人的不安全行为与管理上的缺陷。 8、一般事故隐患:就是指危害与整改的难度较小,发现后能够立即整改,排除的隐患。 9、重大事故隐患:就是指危害与整改难度较大,需全部或局部停产停业,并经过一定时间整改治理方能排除隐患或者因外部因素影响,致使生产经营单位难以排除的隐患。 10、职业病:因工作引起或者在工作过程中发生的事件,并导致致使或非致使职业伤害。 11、现场管理6S:整理、整顿、清扫、清洁、素养、安全。 12、重大危险源:就是临时或长期生产、储存、运输危险物品数量超过临界量单元。 13、单元:同属一个企业边缘距离未超过500米同属一个单元。 14、企业安全文化:就是指人类在安全生产时创造的一种理念、安全制度、安全行为、安全动态总与。 15、安全生产五要素:安全文化、安全法制、安全科技、安全责任、安全投入。 16、安全生产五同时:在计划、布置、检查、总结、评比生产工作同时,计划、布置,检查、总结、评比安全工作。 17、班组五种记录: 一、班组会议记录二、安全检查记录三、交接班记录 四、安全教育记录五、班组安全资料 18、安全设施与主体工程“三同时”:安全设施与主体工程“同时设计、同时施工、同时投入使用”。 19、四全教育:全员、全方位、全天候、全过程进行员工教育。 20、四新教育:企业新上项目工程,对全员进行新工艺、新技术、新材料、新设备进行专业技能培训教育。 21、新员工四级安全教育共计72个学时,其中公司级8学时,厂部级16学时,车间级24学时,班组级24学时,四级教育考试合格后方可上岗。 22、发生煤气中毒事故,抢救人员必须佩带好空气呼吸器进入现场抢救。 23、安全生产法共分7章97条,实施时间就是2002、11、01。

相关文档