文档库 最新最全的文档下载
当前位置:文档库 › PKPM塔吊基础计算

PKPM塔吊基础计算

PKPM塔吊基础计算
PKPM塔吊基础计算

塔吊桩基础的计算书

一. 参数信息

塔吊型号:红旗II-16,自重(包括压重)F1=127.40kN,最大起重荷载F2=20.00kN

塔吊倾覆力距M=160.00kN.m,塔吊起重高度H=28.30m,塔身宽度B=2.5m

混凝土强度:C35,钢筋级别:Ⅰ级,承台长度Lc或宽度Bc=5.00m

桩直径或方桩边长 d=1.00m,桩间距a=4.00m,承台厚度Hc=0.80m

基础埋深D=1.50m,承台箍筋间距S=200mm,保护层厚度:50mm

二. 塔吊基础承台顶面的竖向力与弯矩计算

1. 塔吊自重(包括压重)F1=127.40kN

2. 塔吊最大起重荷载F2=20.00kN

作用于桩基承台顶面的竖向力 F=1.2×(F1+F2)=176.88kN

塔吊的倾覆力矩 M=1.4×160.00=224.00kN.m

三. 矩形承台弯矩的计算

计算简图:

图中x轴的方向是随机变化的,设计计算时应按照倾覆力矩M最不利方向进行验算。

1. 桩顶竖向力的计算(依据《建筑桩基础技术规范》JGJ94-94的第5.1.1条)

其中 n──单桩个数,n=4;

F──作用于桩基承台顶面的竖向力设计值,F=1.2×147.40=176.88kN;

G──桩基承台的自重,G=1.2×(25.0×Bc×Bc×Hc+20.0×Bc×Bc×D)=1500.00kN; M x,M y──承台底面的弯矩设计值(kN.m);

x i,y i──单桩相对承台中心轴的XY方向距离(m);

N i──单桩桩顶竖向力设计值(kN)。

经计算得到单桩桩顶竖向力设计值:

最大压力:

N=(176.88+1500.00)/4+224.00×(4.00×1.414/2)/[2×(4.00×1.414/2)2]=458.82kN 没有抗拔力!

2. 矩形承台弯矩的计算(依据《建筑桩基础技术规范》JGJ94-94的第5.6.1条)

其中 M x1,M y1──计算截面处XY方向的弯矩设计值(kN.m);

x i,y i──单桩相对承台中心轴的XY方向距离(m);

N i1──扣除承台自重的单桩桩顶竖向力设计值(kN),N i1=N i-G/n。

经过计算得到弯矩设计值:

N=(176.88+1500.00)/4+224.00×(4.00/2)/[4×(4.00/2)2]=447.22kN

M x1=M y1=2×(447.22-1500.00/4)×(2.00-1.25)=108.33kN.m

四. 矩形承台截面主筋的计算

依据《混凝土结构设计规范》(GB50010-2002)第7.2条受弯构件承载力计算。

式中1──系数,当混凝土强度不超过C50时,1取为1.0,当混凝土强度等级为C80时,

1取为0.94,期间按线性内插法确定;

f c──混凝土抗压强度设计值;

h0──承台的计算高度。

f y──钢筋受拉强度设计值,f y=210N/mm2。

经过计算得s=108.33×106/(1.00×16.70×5000.00×750.002)=0.002

=1-(1-2×0.002)0.5=0.002

s=1-0.002/2=0.999

A sx= A sy=108.33×106/(0.999×750.00×210.00)=688.60mm2。

五. 矩形承台截面抗剪切计算

依据《建筑桩基础技术规范》(JGJ94-94)的第5.6.8条和第5.6.11条。

根据第二步的计算方案可以得到XY方向桩对矩形承台的最大剪切力,考虑对称性,

记为V=458.82kN我们考虑承台配置箍筋的情况,斜截面受剪承载力满足下面公式:

其中0──建筑桩基重要性系数,取1.0;

──剪切系数,=0.19;

f c──混凝土轴心抗压强度设计值,f c=16.70N/mm2;

b0──承台计算截面处的计算宽度,b0=5000mm;

h0──承台计算截面处的计算高度,h0=750mm;

f y──钢筋受拉强度设计值,f y=210.00N/mm2;

S──箍筋的间距,S=200mm。

经过计算承台已满足抗剪要求,只需构造配箍筋!

六.桩承载力验算

桩承载力计算依据《建筑桩基础技术规范》(JGJ94-94)的第4.1.1条

根据第二步的计算方案可以得到桩的轴向压力设计值,取其中最大值N=458.82kN

桩顶轴向压力设计值应满足下面的公式:

其中0──建筑桩基重要性系数,取1.0;

f c──混凝土轴心抗压强度设计值,f c=16.70N/mm2;

A──桩的截面面积,A=0.715m2。

经过计算得到桩顶轴向压力设计值满足要求,只需构造配筋!

七.桩竖向极限承载力验算及桩长计算

桩承载力计算依据《建筑桩基础技术规范》(JGJ94-94)的第5.2.2-3条

根据第二步的计算方案可以得到桩的轴向压力设计值,取其中最大值N=458.82kN

桩竖向极限承载力验算应满足下面的公式:

最大压力:

其中 R──最大极限承载力;

Q sk──单桩总极限侧阻力标准值:

Q pk──单桩总极限端阻力标准值:

Q ck──相应于任一复合基桩的承台底地基土总极限阻力标准值:

q ck──承台底1/2承台宽度深度范围(≤5m)内地基土极限阻力标准值;

s,p──分别为桩侧阻群桩效应系数,桩端阻群桩效应系数;

c──承台底土阻力群桩效应系数;按下式取值:

s,p,c──分别为桩侧阻力分项系数,桩端阻抗力分项系数,承台底土阻抗力分项系数;

q sk──桩侧第i层土的极限侧阻力标准值,按下表取值;

q pk──极限端阻力标准值,按下表取值;

u──桩身的周长,u=3.142m;

A p──桩端面积,取A p=0.71m2;

l i──第i层土层的厚度,取值如下表;

厚度及侧阻力标准值表如下:

序号土厚度(m) 土侧阻力标准值(kPa) 土端阻力标准值(kPa) 土名称

1 2 28.5 1600 粘性土

2 3 43 1600 粘

性土

3 5 22.5 1600 粘性土

4 1 43 1600 粘性土

由于桩的入土深度为10m,所以桩端是在第3层土层。

最大压力验算:

R=3.14×(2×28.5×0.9+3×43×0.9+5×22.5×0.9)/1.65+1.42×1600.00×

0.71/1.65+0.23×656.25/1.70=1582.50kN

上式计算的R的值大于最大压力458.82kN,所以满足要求!

八.桩式基础格构柱计算

依据《钢结构设计规范》(GB50017-2003)。

1. 格构柱截面的力学特性:

格构柱的截面尺寸为0.30×0.30m;

主肢选用:2号角钢b×d×r=20×3×3.5mm;

缀条选用:2号角钢b×d×r=20×3×3.5mm;

主肢的截面力学参数为 A0=1.13cm2,Z0=0.60cm,I x0=0.40cm4,I y0=0.40cm4;

缀条的截面力学参数为 A t=1.13cm2;

格构柱截面示意图

格构柱的y-y轴截面总惯性矩:

格构柱的x-x轴截面总惯性矩:

经过计算得到:

I x=4×[0.40+1.13×(30/2-0.60)2]=940.53cm4;

I y=4×[0.40+1.13×(30/2-0.60)2]=940.53cm4;

2. 格构柱的长细比计算:

格构柱主肢的长细比计算公式:

其中 H ──格构柱的总高度,取2.00m;

I ──格构柱的截面惯性矩,取,I x=940.53cm4,I y=940.53cm4;

A0──一个主肢的截面面积,取1.13cm2。

经过计算得到x=13.88,y=13.88。

换算长细比计算公式:

其中 A ──格构柱横截面的毛截面面积,取4×1.13cm2;

A1──格构柱横截面所截垂直于x-x轴或y-y轴的毛截面面积,取2×1.13cm2;

经过计算得到kx=16.51,ky=16.51。

3. 格构柱的整体稳定性计算:

格构柱在弯矩作用平面内的整体稳定性计算公式:

其中 N ──轴心压力的计算值(kN);取 N=458.82kN;

A──格构柱横截面的毛截面面积,取4×1.13cm2;

──轴心受压构件弯矩作用平面内的稳定系数;

根据换算长细比0x=16.51,0y=16.51,查《钢结构设计规范》得到x=0.98,y=0.98。

经过计算得到 X方向的强度值为1035.3N/mm2,大于设计强度215N/mm2,所以不满足要求! Y方向的强度值为1035.3N/mm2,大于设计强度215N/mm2,所以不满足要求!

项目名称_____________构件编号_____________日期_____________

设计者_____________

校对者_____________

一.计算参数信息:

柱传至承台的竖向力标准值: F=320kN 柱传至承台底面X方向的弯矩标准值: Mx=1080.00kN.m

混凝土强度等级: C30 钢筋级别:HRB400

承台以上土的厚度: H d=2m 混凝土保护层的厚度: H=50.00mm

3 桩的入土深度: d=15m 承台以上土的重度: γ0=20.00kN/m

矩形承台边长: L=4m 承台的箍筋间距: S=0.00mm

二. 承台弯矩设计值计算:

计算简图如下:

1. 桩顶竖向力的计算(依据《建筑桩技术规范》JGJ94-94的第5.1.1条)

其中 F──作用于桩基承台顶面的竖向力设计值,F=1.2×320.00=384.00kN;

G──桩基承台的自重,G=1.2×(25.0×16.00×1.1+20×16.00×

2)=1296.00kN;

M x,M y──作用于承台底面通过桩群桩形心的x,y轴的弯矩设计值(kN.m);

x i,y i──第i复合基桩或基桩x,y轴的距离(m);

N i──基桩的竖向力设计值(kN)。

经计算得到单桩桩顶竖向力设计值:

最大压力:

N=(384.00+1296.00)/4+1512.00×(3.00/ 2)/9.00+0.00×(3/ 2)/9.00=672.00kN 没有拔力!

2. 矩形承台弯矩的计算(依据《建筑桩技术规范》JGJ94-94的第5.6.1条)

其中 M x1,M y1──垂直X轴和Y轴方向计算截面处的弯矩设计值;

x i,y i──垂直Y轴和X轴方向自桩轴线至相应计算截面的距离;

N i1──扣除承台自重的单桩桩顶竖向力设计值(kN),N i1=N i-G/n。

经过计算得到弯矩设计值:

M x1=2×(672.00-1296.00/4)×(3.00/2-0.30)=835.20kN.m

M y1=2×(672.00-1296.00/4)×(3.00/2-0.30)=835.20kN.m

三. 承台截面主筋的计算:

依据《混凝土结构设计规范》(GB50010-2002)第7.2条受弯构件承载力计算

式中 α1──系数,当混凝土强度不超过C50时,α1取为1.0,当混凝土强度等级为C80时,

α1取为0.94,期间按线性内插法确定; f c ──混凝土抗压强度设计值; h 0──承台的计算高度;

f y ──钢筋受拉强度设计值,f y =360N/mm 2

。 X 方向配筋,计算得:

αs =835.20×106

/(1.00×14.30×4.00×1000×1050.002

)=0.0132 ξ=1-(1-2×0.0132)

0.5=0.0133

γs =1-0.0133/2=0.9933

A sx =835.200×106

/(0.9933×1050.00×360.00)=2224.35mm 2

。 承台截面主筋,X 方向选用:14 14@120(A s =2155mm 2

)。 Y 方向配筋,计算得:

αs =835.20×106

/(1.00×14.30×4.00×1000×1050.002

)=0.0132 ξ=1-(1-2×0.0132)

0.5=0.0133

γs =1-0.0133/2=0.9933

A sy =835.200×106

/(0.9933×1050.00×360.00)=2224.35mm 2

。 Y 方向选用:14 14@120(A s =2155mm 2

)。

四. 承台受冲切验算:

依据《建筑桩基础技术规范》(JGJ 94-94)

1, 对四桩承台可按下列公式计算受冲切承载力:

式中 F l──作用于冲切破坏锥体上的冲切力设计值,取 384.00kN

b x,b y──矩形截面柱或局部荷载作用面积的边长

a x,a y──冲跨,冲切破坏锥体侧面顶边与底边间的水平距离;

αx,αy──分别与冲跨比λx,λy对应的冲切承载力系数,按下式计算

h0──承台外边缘的有效高度

柱对承台冲切验算:

取: a x=1.19m,a y=1.19m λx=1.13,λy=1.13 αx=0.54,αy=0.54

b x=0.30m,b y=0.30m γ0=1.00,f t=1.43N/mm 2

h0=1.050m

计算得: F=2×[0.54×(0.30+1.19)+0.54×(0.30+1.19)]×1430.00×

1.05=483

2.43kN

经过计算,由于抗冲切力 F=4832.43kN >= 384.00×1.00=384.00kN,所以满足要求! 2, 四桩承台受角桩冲切按下式验算:

式中 N──作用于角桩顶的竖向压力设计值,取 672.00kN

b x,b y──承台边缘至桩内边缘的水平距离

a x,a y──冲跨,为桩边缘至柱边或承台变阶处的水平距离,当大于h0时,取h0;

αx,αy──分别与冲跨比λx,λy对应的冲切承载力系数,按下式计算

角桩对承台的冲切验算(与柱边形成的破坏锥体)

取: a x=1.19m,a y=1.19m λx=1.13,λy=1.13 αx=0.36,αy=0.36

b x=0.66m,b y=0.66m γ0=1.00,f t=1.43N/mm 2

h0=1.050m

计算得:N=[0.360×(0.66+0.59)+0.360×(0.66+0.59)]×1430.00×1.05=1356.76kN 经过计算,由于抗冲切力 N=1356.76kN >= 672.00×1.00=672.00kN,所以满足要求!

五. 承台截面抗剪切计算:

依据《建筑桩技术规范》(JGJ94-94)的第5.6.8条和第5.6.11条。

根据第二步的计算方案可以得到XY方向桩对承台的最大剪切力

记为V=(672.00-324.00)×2=696.00kN

我们考虑承台配置箍筋的情况,斜截面受剪承载力满足下面公式:

其中γ0──建筑桩基重要性系数,取 1.00;

β──剪切系数,XY方向分别为:0.09,0.09;

f c──混凝土轴心抗压强度设计值,f c=14.30N/mm 2;

b0──承台计算截面处的计算宽度,XY方向分别为:4000.00mm,4000.00mm;

h 0──承台计算截面处的计算高度,h 0=1050mm ; f y ──箍筋受拉强度设计值,f y =300.00N/mm 2

。 柱边处的斜截面受剪承载力计算:

X 方向:

验算是否按计算配置箍筋

βf c b 0h 0=0.09×14.30×4000×1050=5165569.97N ≥γ0V=696000.00N 已满足抗剪要求,只需按构造配箍筋!

Y 方向:

验算是否按计算配置箍筋

βf c b 0h 0=0.09×14.30×4000×1050=5165569.97N ≥γ0V=696000.00N 已满足抗剪要求,只需按构造配箍筋!

六. 承台的局部受压承载力验算:

当柱或桩的混凝土强度等级高于承台的混凝土强度等级5N/mm 2

以上时,应验算承台在柱下或桩上的局部受压承载力。

承台的局部受压承载力就按下式计算:

其中 F 1──局部荷载设计值 A 1──混凝土局部受压面积 柱对承台的局部受压验算:

A b ──局部受压时的计算底面积:

b x ,b y ──局部受压面积的边长,取0.30m,0.30m

c ──局部受压面积的边至相应的计算底面积的边距离0.30m 取 F 1=384.00kN A 1=0.09m 2

S c =0.30m A b =0.81m 0.95×(0.81/0.09)0.5

×14.30×0.09×1000=3667.95kN>=384.00kN 满足局部

受压承载力要求

角桩对承台的局部受压验算:

A b ──局部受压时的计算底面积:

c ──桩的外边至承台边缘的距离;当大于b p 时,取为b p 取 F 1=672.00kN A 1=0.16m 2

c=0.50m A b =1.68m 2

0.95×(1.68/0.16)0.5

×14.30×0.16×1000=7043.27kN>=672.00kN 满足局部

受压承载力要求

七. 桩承载力验算:

桩承载力计算依据《建筑桩技术规范》(JGJ94-94)的第4.1.1条

根据第二步的计算方案可以得到桩的轴向压力设计值,取其中最大值N=672.00kN 桩顶轴向压力设计值应满足下面的公式:

其中 γ0──建筑桩基重要性系数,取1.00;

f c ──混凝土轴心抗压强度设计值,f c =14.30N/mm 2

; A ──桩的截面面积,A=0.126m 2

经过计算得到桩顶轴向压力设计值满足要求,只需构造配筋!

八. 桩竖向极限承载力验算:

桩承载力计算依据《建筑桩基础技术规范》(JGJ94-94)的第5.2.2-3条

根据第二步的计算方案可以得到桩的轴向压力设计值,取其中最大值N=672.00kN 桩竖向极限承载力验算应满足下面的公式: 最大压力:

其中 R ──最大极限承载力;

Q sk ──单桩总极限侧阻力标准值:

Q pk ──单桩总极限端阻力标准值:

ηs ,ηp ──分别为桩侧阻群桩效应系数,桩端阻群桩效应系数,承台底土阻力群桩效应系数;

γs ,γp ──分别为桩侧阻力分项系数,桩端阻抗力分项系数,承台底土阻抗力分项系数;

q sk ──桩侧第i 层土的极限侧阻力标准值,按下表取值; q pk ──极限端阻力标准值,按下表取值; u ──桩身的周长,u=1.26m ; A p ──桩端面积,取A p =0.13m 2

; l i ──第i 层土层的厚度,取值如下表; 厚度及侧阻力标准值表如下:

序号 土厚度(m) 土侧阻力标准值(kPa) 土端阻力标准值(kPa) 土名称

0 4 10 0 非饱和粘性土

1 7 15 0

最新塔吊基础设计计算方案桩基础

塔吊基础设计计算方 案桩基础

塔吊基础 专 项 施 工 方 案 编制人: 审核人:

施工单位: 日期:2011年3月25日 一、工程概况 1、地理位置 2、设计概况 本工程结构形式为框架剪力墙结构,人工挖孔桩承重,建筑高度为:楼54.15m 一、二层为地下室,正负零以上为住房,层高3.00m。为:楼18层、建筑等级:一级,耐火等级为地下室一级,主体二级,安全等级二级,抗震设防烈度小于六度。主体结构设计使用年限为50年。 二、塔吊选型和位置确定 根据施工现场条件及周围环境条件和工程结构情况,该项目采用一台TC5510塔式起重机,臂长55米,用于栋施工,塔高安装高度72m。(塔吊安装位置见塔吊定位平面布置图)塔吊在此位置可满足塔臂就位与拆除以及工程施工的需要。 三、塔吊基础设计方案 本工程栋±0.00相当于绝对高程57.6m,负二层地下室基础顶面标高-11.9m,则相等于绝对标高45.70m,塔吊按保用说明书基础为高度1.42m,则塔吊基础底绝对标高为44.28m,按照塔吊定位图在确定其基础附近最近地勘钻孔为ZK165,根据ZK165钻孔柱状图显示塔吊基础底板下为回填土,一直至第⑥岩土层(强风化岩体)方可作为持力层,基第⑥岩土层底绝对标高为35.80m,相差8.48m,故需采用桩基础方可用于塔吊基础持力。拟采用人工挖孔桩灌注

桩,桩径800mm共4根用于塔吊基础持力。由于第⑥岩土层风化程度高,强度较低且厚度小,所以以第⑦中风化层作为持力层,有效桩长按8.5m计算,桩身及承台混凝土强度等级C30,承台按塔吊基础原图尺寸5.0m×5.0m×1.42m进行设计,配筋根据受力情况进行计算。 四、塔吊桩基础计算书 1、设计依据 .《建筑桩基技术规范》JGJ94—2008 .《混凝土结构设计规范》GB50010—2002 .《建筑地基基础设计规范》GB50007—2002 .《建筑机械使用安全规程》JGJ33—2001 .《建筑结构荷载规范》GB50009—2001 . 本工程《岩石工程勘察报告》 . 施工图纸 . 简明施工计算手册 . 塔吊使用说明书 2、地质参数以本工程《岩石工程勘察报告》中有关资料为计算依据(以ZK175孔为依据),其主要设计参数(见土层设计计算参数表)。

塔吊基础知识设计计算

塔式起重机方形独立基础的设计计算 余世章余婷媛 《内容提要》文章通过对天然基础的塔吊基础设计,详细论述整个基础的设计过程,经济适用,安全可靠、结构合理,思路清晰,论述精辟有据;在现场施工中,有着十分重要的指导意义。 关键词:塔机、偏心距、工况、一元三次方程、核心区、基底压力。 一、序言 随着建筑业迅猛发展,塔式起重机(简称塔机)在建筑市场中是必不可少的一项重要垂直运输机械设备;塔机基础设计,在建筑行业中是属于重大危险源的范畴,正因为如此,塔机基础设计得到各使用单位的高度重视;本人通过网络查阅过许多塔机基础设计方案,除采用桩基外,塔基按独立基础所设计的方形基础,绝大部分都按厂家说明书所提供的基础尺寸进行配筋,按规范设计计算的为数不多,厂家所提供基础大小数据有些是不满足规范要求,而塔机基础配筋绝大多数情况是配筋过大,浪费较为严重;厂家说明书所提供数据表明,地基承载力特征值小的基础外形尺寸就较大,承载力特征值较大,基础尺寸就相应的小点,似乎看起来这种做法是正确的,其实并非如此。 塔机基础型式方形等截面最为普遍,下面通过一些规范限定的条件,对方形截面独立基础规范化的设计,很有参考和实用价值。下面举例采用中联重科的塔吊类型进行论述和阐明。 二、塔吊基础设计步骤 2.1、确定塔吊型号

首先根据施工总平面图,根据建筑物外形尺寸(长、宽、高)、及材料堆放场地和钢筋加工场地,根据塔机覆盖率情况,按塔机说明书中的主要参数确定塔机型号。 2.2、根据塔机型号确定荷载 厂家说明书中都有荷载说明,按塔吊自由独立高度条件提供两组数据(中联重科),一组为工作状态(工况)荷载,另一组为非工作状态(非工况)荷载,确定出一组最不利的工况荷载。 2.3、确定塔吊基础厚度h 根据说明书中塔机安装说明,基础固定塔基及有两种形式,一种是地脚螺栓,另一种是埋入固定支腿式;因此根据塔机地脚螺栓锚固长度和支腿的埋深,可以确定塔机基础厚度h。 2.4、基础外形尺寸的确定 根据荷载大小和基础厚度h,确定独立方形基础的边长尺寸。 2.5、基础配筋计算 求出内力进行基础配筋计算,并根据《规范》的构造要求进行配筋和验算。 2.6、基础冲切、螺杆(支腿)受拉或局部受压的验算 三、方形独立基础尺寸的确定 3.1方形基础宽度B的上限值 根据上面塔机基础计算步骤可以看出,塔机基础尺寸的确定是方形基础的计算关键。利用偏心距限定条件,可求出基础最小截面尺寸。根据偏心距e(荷载按标准组合):

塔吊基础计算书模板

假设塔吊型号:6010/23B,最大4绳起重荷载10t; 塔吊无附墙起重最大高度H=59.8m,塔身宽度B=2.0m; 承台基础混凝土强度:C35, 厚度Hc=1.35m,承台长度Lc或宽度Bc=6.25m; 承台钢筋级别:Ⅱ级,箍筋间距S=200mm,保护层厚度:50mm; 承台桩假设选用4根φ400×95(PHC-A)预应力管桩,已知每1根桩的承载力特征值为1700KN; 参考塔吊说明书可知: 塔吊处于工作状态(ES)时: 最大弯矩Mmax=2344.81KN·m 最大压力Pmax=749.9KN 塔吊处于非工作状态(HS)时: 最大弯矩Mmax=4646.86KN·m 最大压力Pmax=694.9KN 2、对塔吊基础抗倾覆弯矩的验算 取塔吊最大倾覆力矩,在工作状态(HS)时:Mmax=4646.86KN·m,计算简图如下:

2.1 x、y向,受力简图如下:

以塔吊中心O点为基点计算: M1=M=4646.86KN·m M2=2.125·R B M 2=M1 ·R B=4646.86 B=2097.9KN <2×1800=3600KN(满足要求) 2.2 z向,受力简图如下: 以塔吊中心O点为基点计算: M1=M=4646.86KN·m M2=3·R B

M R B=4646.86 <1800KN(满足要求) 3、承台桩基础设计 3.1 塔吊基础承台顶面的竖向力与弯矩计算 计算简图如下: 上图中X轴的方向是随机变化的,设计计算时应按照倾覆力矩M最不利方向进行验算。 3.1.1 桩顶竖向力的计算(依据《建筑桩技术规范》JGJ94-94的第5.1.1条) 其中 n——单桩个数,n=4; F——作用于桩基承台顶面的竖向力设计值,等同于前面塔吊说明书中的P;

塔吊基础计算

塔吊基础方案 一、工程概况 1、本工程位于松江区九亭镇,地块南临蒲汇塘河,东临沪亭路,西临横泾河,北临沪松公路并与地铁9#线车站一墙之隔,与9#线车站物业开发管理为一个整体。地块面积41162㎡,由3#、4#、5#、6#、7#、8#公寓楼及9#酒店、10#办公楼组成。 2、因地块面积巨大,根据塔吊平面布置应最大程度满足施工区域吊装需要,尽可能减少吊装盲区的原则,以及地下室工程施工中能充分利用塔吊来满足施工需要,按照施工组织总设计要求拟搭设6台附墙式塔吊,其中QTZ80B(工作幅度60M,额定起重力矩800KN.M)2台,QTZ80A(工作幅度55M,额定起重力矩800KN.M)4台,平面位置详附图。 3、拟建建筑物高度及层数 4、根据建筑物高度,1#塔吊位于3#楼西北侧位置,搭设高度为86M;2#塔吊位于9#楼南侧位置,搭设高度为114M;3#塔吊位于5#楼西北侧位置,搭设高度为77M,设水平限位装置;4#塔吊位于10#楼东南侧位置,搭设高度为114M;5#塔吊位于6#楼西北侧位置,搭设高度为100M,6#塔吊位于8#楼西北侧位置,搭设高度为100M。其中5#、6#塔吊为QTZ80B,其余4台为QTZ80A。 5、塔吊应在土方开挖前安装完毕,故采用型钢格构式非塔吊标准节插入钻孔灌注桩内,以保障塔吊安全、稳定和牢固可靠,且不妨碍地下室顶板混凝土的整体浇筑施工,有利于加快施工进度和确保工程质量。 6、本工程采用钻孔灌注桩筏板基础,基坑底标高为-8.000、-8.800、-9.100,本工程±0.000相当于绝对标高6.150M,自然地坪标高相对于绝对标高-1.45M。

7、根据本工程地质勘察报告,各土层极限摩阻力、端阻力标准值指标见下表: 8、塔式起重机主要技术性能表 二、塔吊布置原则 本工程作业面积大,综合考虑塔吊的作用半径、起吊重量、基础工程桩位布置、围檩支撑结构设计、房屋结构设计、经济性比较后,作出以下布置原则。

塔吊天然基础的计算书(pkpm计算)

塔吊天然基础的计算书依据《塔式起重机混凝土基础工程技术规程》(JGJ/T 187-2009)。 一. 参数信息 二. 荷载计算 1. 自重荷载及起重荷载 1) 塔机自重标准值 F k1=1274.21kN 2) 基础以及覆土自重标准值 G k=5×5×(1.45×25+2×17)=1756.25kN 3) 起重荷载标准值 F qk=58.8kN 2. 风荷载计算

1) 工作状态下塔机塔身截面对角线方向所受风荷载标准值 a. 塔机所受风均布线荷载标准值 (Wo=0.2kN/m2) =0.8×1.77×1.95×0.99×0.2=0.55kN/m2 =1.2×0.55×0.35×1.6=0.37kN/m b. 塔机所受风荷载水平合力标准值 F vk=q sk×H=0.37×135=49.60kN c. 基础顶面风荷载产生的力矩标准值 M sk=0.5F vk×H=0.5×49.60×135=3347.88kN.m 2) 非工作状态下塔机塔身截面对角线方向所受风荷载标准值 a. 塔机所受风均布线荷载标准值 (本地区 Wo=0.30kN/m2) =0.8×1.81×1.95×0.99×0.3=0.84kN/m2 =1.2×0.84×0.35×1.6=0.56kN/m b. 塔机所受风荷载水平合力标准值 F vk=q sk×H=0.56×135=76.08kN c. 基础顶面风荷载产生的力矩标准值 M sk=0.5F vk×H=0.5×76.08×135=5135.31kN.m 3. 塔机的倾覆力矩 工作状态下,标准组合的倾覆力矩标准值 M k=-1552+0.9×(850.56+3347.88)=2226.60kN.m 非工作状态下,标准组合的倾覆力矩标准值 M k=-1552+5135.31=3583.31kN.m 三. 地基承载力计算 依据《塔式起重机混凝土基础工程技术规程》(JGJ/T 187-2009)第4.1.3条承载力计算。

塔吊基础种类与计算书

7 种塔吊基础计算 目录 一、单桩基础计算 二、十字交叉梁基础计算 三、附着计算 四、天然基础计算 五、三桩基础计算书 六、四桩基础计算书 七、塔吊附着计算

一、塔吊单桩基础计算书 一. 参数信息 塔吊型号:QT60,自重(包括压重)F1=245.00kN,最大起重荷载F2=60.00kN 塔吊倾覆力距M=600.00kN.m,塔吊起重高度H=50.00m,塔身宽度B=1.60m 混凝土强度:C35,钢筋级别:Ⅱ级,混凝土的弹性模量 Ec=14500.00N/mm2 桩直径或方桩边长 d=2.50m,地基土水平抗力系数 m=8.00MN/m4 桩顶面水平力 H0=100.00kN,保护层厚度:50mm 二. 塔吊基础承台顶面的竖向力与弯矩计算 1. 塔吊自重(包括压重)F1=245.00kN 2. 塔吊最大起重荷载F2=60.00kN 作用于桩基承台顶面的竖向力 F=1.2×(F1+F2)=366.00kN 塔吊的倾覆力矩 M=1.4×600.00=840.00kN.m 三. 桩身最大弯矩计算 计算简图: 1. 按照m法计算桩身最大弯矩: 计算依据《建筑桩基础技术规范》(JGJ94-94)的第5.4.5条,并参考《桩基础的设计方法与施工技术》。 (1) 计算桩的水平变形系数(1/m): 其中 m──地基土水平抗力系数; b0──桩的计算宽度,b0=3.15m。 E──抗弯弹性模量,E=0.67Ec=9715.00N/mm2; I──截面惯性矩,I=1.92m4; 经计算得到桩的水平变形系数: =0.271/m (2) 计算 D v: D v=100.00/(0.27×840.00)=0.45 (3) 由 D v查表得:K m=1.21 (4) 计算 M max: 经计算得到桩的最大弯矩值: M max=840.00×1.21=1018.87kN.m。 由 D v查表得:最大弯矩深度 z=0.74/0.27=2.78m。

QTZ80塔吊天然基础的计算书

QTZ80塔吊天然基础的计算书 一)计算依据 1. 《建筑桩基技术规范》 JGJ94-2008; 2. 《混凝土结构设计规范》 (GB50010-2010); 3. 《建筑结构荷载规范》( GB 50009-2012); 4. 《xxxxxX 技术学院北区实训楼工程勘察报告》; 5. 《QTZ80塔式起重机使用说明书》; 6. 建筑、结构设计图纸; 7. 《简明钢筋混凝土结构计算手册》。 (二)参数数据信息 塔吊型号: QTZ80( TC6012A-6A ) 塔身宽度 B :1665mm 自重G: 596kN (包括平衡重) 最大起重荷载 Q :60kN 混凝土强度等级: C35 基础底面配筋直径: 25mm 公称定起重力矩Me 800kN ? m 标准节长度 b :2.80m 主弦杆材料:角 钢 / 方钢 所处城市:xx 省 xxx 基 地面粗糙度类D 类密集建筑群,房屋较咼,风荷载咼度变化系数 问 1.27 。 地基承载力特征值 f ak : 2000kPa 基础宽度修正系数n : 0.3 基础埋深修正系数n : 1.5 基础底面以下土重度Y 20kN/nf 基础底面以上土加权平均重度丫血 20kN/m 3 (三)塔吊基础承载力作用力的计算 1、塔吊竖向力计算 塔吊起升高度 H :40.00m 基础节埋深 d :0.00m 基础承台厚度 hc :1.00m 基础承台宽度 Bc :5.30m 钢筋级别: Q235A/HRB335 基础所受的水平力 P :80kN 宽度/直径c : 120mm 风压 30: 0.3kN/m 2

塔吊自重:G=596kN(整机重量422+平衡重174); 塔吊最大起重荷载: Q=60kN; 作用于塔吊的竖向力:F k= G+ Q= 596+ 60 = 656kN; 2、塔吊风荷载计算 依据《建筑结构荷载规范》(GB50009-2001中风荷载体型系数:地处贵州省 贵阳市,基本风压为w0=0.3kN/m2; 查表得:风荷载高度变化系数便=1.27; 挡风系数计算: 冋3B+2b+(4$+b2)1/2]c/(Bb)=[(3 X 1.665+2 X 5+(42拓0665< 0.12]/(1.665 X 5) =0.302 因为是角钢/方钢,体型系数临=2.402; 高度z处的风振系数取:皆1.0;所以风荷载设计值为: 3 =0.7 XX^s X zX(0=0.7 X 1.00 X 2.402 X 1.27 X 0.3=0%4kN/m 3、塔吊弯矩计算 风荷载对塔吊基础产生的弯矩计算: M L=oX?X B X H X H X4).X=0.302 X 1.665 X 100X 100X 0.5=1609kN ? M max= Me^ M0+ P X h c= 800+ 1609+ 80 X 1.4 = 2521kN ? m (四)塔吊抗倾覆稳定验算基础抗倾覆稳定性按下式计算:e= M/ ( F k+G)w Bc/3 式中e ----- 偏心距,即地面反力的合力至基础中心的距离; M k—作用在基础上的弯矩; F k——作用在基础上的垂直载荷; G k——混凝土基础重力,25 X 6.3 X 6.5 X 1.4=1479kN; Bc ------- 为基础的底面宽度; 计算得:e=2521/(656+1479)=1.18m < 6.3/3=2.2m ;基础抗倾覆稳定性满 足要求! (五)塔吊基础地基承载力验算 依据《建筑地基基础设计规范》(GB50007-2011)第5.2条承载力计算计算简 图: W-——

塔吊基础桩计算方案培训课件

3000中心距矩形板式桩基础计算书计算依据: 1、《塔式起重机混凝土基础工程技术规程》JGJ/T187-2009 2、《混凝土结构设计规范》GB50010-2010 3、《建筑桩基技术规范》JGJ94-2008 4、《建筑地基基础设计规范》GB50007-2011 5、《钢结构设计规范》GB50017-2003 6、建质【2009】87号文 7、建筑施工安全检查标准JGJ59-2011 一、塔机属性 二、塔机荷载

塔机竖向荷载简图1、塔机自身荷载标准值 2、风荷载标准值ωk(kN/m2)

3、塔机传递至基础荷载标准值 4、塔机传递至基础荷载设计值

三、桩顶作用效应计算

矩形桩式基础布置图 承台及其上土的自重荷载标准值: G k=bl(hγc+h'γ')=5×5×(1.4×25+0×19)=875kN 承台及其上土的自重荷载设计值:G=1.2G k=1.2×875=1050kN 桩对角线距离:L=(a b2+a l2)0.5=(32+32)0.5=4.24m 1、荷载效应标准组合 轴心竖向力作用下:Q k=(F k+G k)/n=(690+875)/4=391.25kN 荷载效应标准组合偏心竖向力作用下: Q kmax=(F k+G k)/n+(M k+F Vk h)/L =(690+875)/4+(300.94+19.02×1.4)/4.24=468.46kN Q kmin=(F k+G k)/n-(M k+F Vk h)/L =(690+875)/4-(300.94+19.02×1.4)/4.24=314.04kN 2、荷载效应基本组合 荷载效应基本组合偏心竖向力作用下: Q max=(F+G)/n+(M+F v h)/L

管桩-塔吊基础施工方案

第一章编制说明及依据 目录 一、编制依据 0 二、工程概况 0 三、塔吊平面布置 (1) 四、塔吊基础设计 (1) 五、塔吊基础施工技术措施及质量验收 (2) 六、塔吊基础计算书(桩基) (3) 1. 参数信息 (4) 2. 基础尺寸确定 (4) 3、基础设计主要参数 (5) 4、单桩允许承载力特征值计算 (6) 3.1 单桩竖向承载力特征值计算 (6) 3.2单桩抗拔力特征值计算 (6) 3.3 单桩桩顶作用力计算和承载力验算 (7) 5、承台受冲切、受剪切承载力验算 (8) 6、承台配筋计算 (9) 7、基础弯矩计算 (9) 8、基础配筋 (9) 七、塔吊基础定位图 (9) 惠州市海燕建筑工程有限公司00

塔吊基础施工方案 一、编制依据 1、本工程施工组织设计; 2、杰楚电子科技(惠州)有限公司1、2、3号厂房岩土工程勘察报告; 3、GB50202-2002《建筑地基基础工程施工质量验收规范》; 4、GB50007-2011《建筑地基基础设计规范》; 5、JGJ33-2012《建筑机械使用安全技术规程》; 6、JGJ/T 187-2009《塔式起重机混凝土基础工程技术规程》; 7、JGJ196-2010《建筑施工塔式起重机安装、使用、拆卸安全技术规程》; 8、本工程设计图纸; 9、中联重科股份有限公司生产的QTZ80(TC6012-6)型塔式起重机使用说明书。 二、工程概况 杰楚电子科技(惠州)有限公司1、2、3号厂房工程,该工程位于惠州市潼桥镇工业基地联发大道光明段南面,建筑占地面积为14457.2m2,总建筑面积为52238m2,工程总造价:约4250万元,由杰楚电子科技(惠州)有限公司直接发包给惠州市海燕建筑工程有限公司承建。由广东远顺建筑设计有限公司惠州市海燕建筑工程有限公司00

QTZ80(6013)塔吊基础天然基础计算书工程施工组织设计方案

目录 一、工程概况 (1) 二、塔吊概况 (1) 三、塔吊安装位置及基础型式选择 (1) 四、塔吊的使用与管理 (4) 五、塔吊基础 (4) 六、QTZ80(6013)塔吊天然基础的计算书 (5)

岗顶酒店工程塔吊基础施工方案 一、工程概况 二、塔吊概况 本工程施工计划设置塔吊1台,塔吊布设位置见平面布置图。采用QTZ80(6010)型塔吊,该塔吊独立式起升高度为45米,(本工程实际使用搭设高度约40米),工作臂长60米,最大起重量6吨,公称起重力矩为800KN.m。 综合本工程地质条件及现场实际情况,参照《兰田岙造船基地扩建项目岩土工程勘察报告》及工程设计图纸,本塔吊基础采用天然地基基础。 三、塔吊安装位置及基础型式选择 (一)塔吊生产厂家提供的说明书中对塔吊基础的要求: 1.地基基础的土质应均匀夯实,要求承载能力大于20t/㎡;底面为6000×6000的正方形。 2.基础混凝土强度C35,在基础内预埋地脚螺栓,分布钢筋和受力钢。 3.基础表面应平整,并校水平。基础与基础节下面四块连接板连接处应保证水平,其水平度不大于1/1000; 4.基础必须做好接地措施,接地电阻不大于4Ω。 5.基础必须做好排水措施,保证基础面及地脚螺栓不受水浸,同时做好基础保护措施,防止基础受雨水冲洗,淘空基础周边泥土。 6.基础受力要求:

H—基础所受水平力kN P V—垂直力kN M—倾覆力矩kN.m M Z—扭矩kN.m 基础受力图(二)本工程塔吊安装位置详见下图:

按塔吊说明书要求,塔吊铺设混凝土基础的地基应能承受0.2MPa的压力,根据本工程地质勘察报告及现场实际情况,塔吊基础位于4-2强风化砾岩层,该层土质的承载力达0.60MPa,满足塔吊基础对地基承载力的要求,且该土层也是建筑物基础所在持力层土层,以该土层作塔吊基础的持力层,既能满足塔吊使用要求,也不会有基坑开挖时引起塔吊基础变形的问题。

塔吊基础计算书

天然基础计算书 123工程;工程建设地点:;属于结构;地上0层;地下0层;建筑高度:0m;标准层层高:0m ;总建筑面积:0平方米;总工期:0天。 本工程由投资建设,设计,地质勘察,监理,组织施工;由担任项目经理,担任技术负责人。 本计算书主要依据施工图纸及以下规范及参考文献编制:《塔式起重机设计规范》(GB/T13752-1992)、《地基基础设计规范》(GB50007-2002)、《建筑结构荷载规范》(GB50009-2001)、《建筑安全检查标准》(JGJ59-99)、《混凝土结构设计规范》 (GB50010-2002)等编制。 一、参数信息 塔吊型号:QTZ50,塔吊起升高度H:32.00m, 塔身宽度B:1.6m,基础埋深d:4.45m, 自重G:357.7kN,基础承台厚度hc:1.35m, 最大起重荷载Q:50kN,基础承台宽度Bc:5.50m, 混凝土强度等级:C35,钢筋级别:HRB335, 基础底面配筋直径:18mm 地基承载力特征值f ak:140kPa, 基础宽度修正系数ηb:0.15,基础埋深修正系数ηd:1.4, 基础底面以下土重度γ:20kN/m3,基础底面以上土加权平均重度γm:20kN/m3。 二、塔吊对交叉梁中心作用力的计算

1、塔吊竖向力计算 塔吊自重:G=357.7kN; 塔吊最大起重荷载:Q=50kN; 作用于塔吊的竖向力:F k=G+Q=357.7+50=407.7kN; 2、塔吊弯矩计算 风荷载对塔吊基础产生的弯矩计算: M kmax=1335kN·m; 三、塔吊抗倾覆稳定验算 基础抗倾覆稳定性按下式计算: e=M k/(F k+G k)≤Bc/3 式中 e──偏心距,即地面反力的合力至基础中心的距离; M k──作用在基础上的弯矩; F k──作用在基础上的垂直载荷; G k──混凝土基础重力,G k=25×5.5×5.5×1.35=1020.938kN; Bc──为基础的底面宽度; 计算得:e=1335/(407.7+1020.938)=0.934m < 5.5/3=1.833m; 基础抗倾覆稳定性满足要求! 四、地基承载力验算 依据《建筑地基基础设计规范》(GB50007-2002)第5.2条承载力计算。计算简图:

塔吊(四桩)基础计算书

塔吊基础专项施工方案 一、工程概况: 1、工程名称:洲技产品研发、生产工业园车间四~十四、办公楼项目 2、工程地点:东西湖区长青街十五支沟东、革新大道北 3、建设单位:武汉炬辉照明有限公司 4、设计单位:国家发展和改革委员会国家物资储备局设计院 6、地质勘察单位:武汉百思特勘察设计有限公司 7、监理单位:湖北天慧工程咨询有限公司 8、施工单位:湖北鹏程建设工程有限公司 本工程为1栋16层的办公楼,框架剪力墙结构,总建筑面积19258.9㎡,;地上16层;地下1层;建筑高度:49.6m;标准层层高:3m 。另有11栋车间,框架结构,均为地上4层,建筑高度均为19.2m,工程相对标高±0.000相当于绝对标高21.3m。本工程塔吊1台,覆盖办公楼、12~14#车间共四栋楼。 二、编制依据: 1、洲技产品研发、生产工业园车间四~十四、办公楼工程施工总平图; 2、洲技产品研发、生产工业园车间四~十四、办公楼地质勘察报告; 3、 80(5710)塔式起重机使用说明书; 4、《塔式起重机设计规范》(13752-1992) 5、《地基基础设计规范》(50007-2002) 6、《建筑结构荷载规范》(50009-2001) 7、《建筑安全检查标准》(59-99) 8、《混凝土结构设计规范》(50010-2002) 9、《建筑桩基技术规范》(94-2008)。 三、塔吊平面布置: 本工程配置塔吊1台 80(5710)塔吊,位于地下室的南面,采用桩上承台式,其平面布置详见平面布置图。

四、塔吊基础设计: 1、塔吊采用桩上承台式,塔吊基础桩采用4根800钻孔灌注桩,桩中心距3400,桩身砼强度等级考虑进度要求采用C30,内配筋选用1014,螺旋箍 8@200,加强筋14@2000,钢筋笼长度全桩长配置,2/3以下钢筋减半,桩顶锚入承台100,桩筋锚入承台长度不少于500,桩上承台尺寸为5000×5000×1500,配筋16@160双层双向。塔吊承台做100厚C15砼垫层,基础砼强度等级为C30. 2、塔吊基础设计承台、桩顶、桩底标高 塔吊,位于地下室部位的南面,搭设高度70米,采用附着式高度,工程相对标高±0.000相当于绝对标高21.3m,承台面标高-3.400m,(黄海高程17.900m),桩顶标高-4.800m (黄海高程16.500m),有效桩长(计算桩长)35~36m,进入持力层6-2层≥7.5m为准。 五、塔吊的基本参数信息 塔吊型号:80,塔吊起升高度H:70.000m, 塔身宽度B:1.6m,基础埋深D:1.500m, 自重F1:440.02,基础承台厚度:1.50m, 最大起重荷载F2:80,基础承台宽度:5.000m, 桩钢筋级别400,桩直径或者方桩边长:0.800m, 桩间距a:3.4m,承台箍筋间距S:160.000, 承台混凝土的保护层厚度:50,承台混凝土强度等级:C30; 六、塔吊基础承台顶面的竖向力和弯矩计算 塔吊自重(包括压重)F1=440.02, 塔吊最大起重荷载F2=80.00, 作用于桩基承台顶面的竖向力1.2×(F12)=624.02, 风荷载对塔吊基础产生的弯矩计算: =1350·m; 七、承台弯矩及单桩桩顶竖向力的计算

60塔吊基础计算书1

QTZ63塔吊天然基础的计算书 (一)参数信息 塔吊型号:QTZ63,自重(包括压重)F1=450.80kN,最大起重荷载F2=60.00kN,塔吊倾覆力距M=630.00kN.m,塔吊起重高度=70.00m,塔身宽度B=1.50m,混凝土强度等级:C35,基础埋深D=5.00m,基础最小厚度h=1.35m,基础最小宽度Bc=5.00m。 (二)基础最小尺寸计算 基础的最小厚度取:H=1.35m 基础的最小宽度取:Bc=5.00m (三)塔吊基础承载力计算 依据《建筑地基基础设计规范》(GB50007-2002)第5.2条承载力计算。 计算简图: 当不考虑附着时的基础设计值计算公式: 当考虑附着时的基础设计值计算公式: 当考虑偏心距较大时的基础设计值计算公式:

式中 F──塔吊作用于基础的竖向力,它包括塔吊自重,压重和最大起重荷载,F=1.2×510.8=612.96kN; G──基础自重与基础上面的土的自重,G=1.2×(25.0×Bc×Bc×Hc+20.0×Bc ×Bc×D) =4012.50kN; Bc──基础底面的宽度,取Bc=5.00m; W──基础底面的抵抗矩,W=Bc×Bc×Bc/6=20.83m3; M──倾覆力矩,包括风荷载产生的力距和最大起重力距,M=1.4× 630.00=882.00kN.m; a──合力作用点至基础底面最大压力边缘距离(m),按下式计算: a=5.00/2-882.00/(612.96+4012.50)=2.31m。 经过计算得到: 无附着的最大压力设计值 Pmax=(612.96+4012.50)/5.002+882.00/20.83=227.35kPa 无附着的最小压力设计值 Pmin=(612.96+4012.50)/5.002-882.00/20.83=142.68kPa 有附着的压力设计值 P=(612.96+4012.50)/5.002=185.02kPa 偏心距较大时压力设计值 Pkmax=2×(612.96+4012.50)/(3×5.00×2.31)=267.06kPa (四)地基基础承载力验算 地基承载力设计值为:fa=270.00kPa 地基承载力特征值fa大于最大压力设计值Pmax=227.35kPa,满足要求! 地基承载力特征值1.2×fa大于偏心距较大时的压力设计值Pkmax=267.06kPa,满足要求!据安徽省建设工程勘察设计院《岩土工程勘察报告》,Ⅰ#塔吊参227号孔,Ⅱ#塔吊参243号孔,Ⅲ#塔吊参212号孔,Ⅳ#塔吊参193号孔,Ⅵ#塔吊参118号孔,Ⅶ#塔吊参108号孔。 (五)受冲切承载力验算 依据《建筑地基基础设计规范》GB 50007-2002第8.2.7条。 验算公式如下: 式中hp──受冲切承载力截面高度影响系数,取hp=0.95; ft──混凝土轴心抗拉强度设计值,取 ft=1.57kPa;

塔吊基础设计计算方法

塔吊基础设计计算方法 地基基础采用预应力混凝土管桩基础,设计等级教工宿舍C1C4、教工宿舍C15C16为丙级,教工宿舍C5C6为乙级。抗震设防烈度为6度,设计使用年限50年。 标签:塔吊基础;四桩;预应力管桩;承载力;倾覆力矩 1 工程概况 广东水利电力职业技术学院从化校区教工宿舍工程包括C1C4、C5C6、C15C16共3栋主体建安工程,二期精装修以及其他配套工程等。 三栋建筑由教工宿舍C1C4和教工宿舍C5C6、教工宿舍C15C16组成,总建筑面积:17782.82m2。其中教工宿舍C1C4地上6层;教工宿舍C5C6地上12层;教工宿舍C15C16地上6层,基地建筑面积2358.99m2(其中C1C4为862.89m2;C5C6为745.05m2;C15C16为751.05m2)。C1C4首层层高3m,二层~六层层高为3.0m,六层以上层高均为3.2m;C5C6首层层高4m,二层~十二层层高3m,十二层以上4.7m;C15C16首层层高3m,二层~六层层高3m,六层以上3.9m。C1C4、C15C16建筑结构类型为异形柱框架结构,C5C6建筑结构类型为剪力墙结构。 教工宿舍C1C4、教工宿舍C15C16建筑结构类型为异形柱框架结构,教工宿舍C5C6建筑结构类型为剪力墙结构。建筑安全等级为二级,抗震设防类型为丙类。地基基础采用预应力混凝土管桩基础,设计等级教工宿舍C1C4、教工宿舍C15C16为丙级,教工宿舍C5C6为乙级。抗震设防烈度为6度,设计使用年限50年。建筑防火类别为二类,耐火等级为二级;主体建筑屋面工程防水为2级。 根据施工现场场地条件及周边环境情况,安装1台塔式起重机负责建筑材料的垂直及水平运输。 2 塔吊基础(四桩)设计 2.1 计算参数 采用1台QTZ80塔式起重机,塔身尺寸1.60m,地下室开挖深度为0m;现场地面标高-0.60m,承台面标高-0.30m;采用预应力管桩基础,地下水位-2.90m。 2.1.1 塔吊基础受力情况 图1 塔吊基础受力示意图

QTZ80塔吊基础天然基

QTZ80塔吊天然基础的计算书 (一)计算依据 1.《建筑桩基技术规范》JGJ94-2008; 2.《混凝土结构设计规范》(GB50010-2002); 3.《建筑结构荷载规范》(GB 50009-2001); 4.《南明区大健康欧美医药园项目岩土工程勘察报告》; 5.《QTZ80塔式起重机使用说明书》; 6.建筑、结构设计图纸; 7.《简明钢筋混凝土结构计算手册》。 (二)参数数据信息 塔吊型号:QTZ80(6013)塔吊起升高度H:150.00m 塔身宽度B:1665mm 基础节埋深d:0.00m 自重G:596kN(包括平衡重)基础承台厚度hc:1.40m 最大起重荷载Q:60kN 基础承台宽度Bc:6.50m 混凝土强度等级:C35 钢筋级别:Q235A/HRB335 基础底面配筋直径:25mm 公称定起重力矩Me:800kN·m 基础所受的水平力P:80kN 标准节长度b:2.80m 主弦杆材料:角钢/方钢宽度/直径c:120mm 所处城市:贵州省贵阳市基本风压ω0:0.3kN/m2 地面粗糙度类别:D类密集建筑群,房屋较高,风荷载高度变化系数μz:1.27 。地基承载力特征值f ak:147kPa 基础宽度修正系数ηb:0.3 基础埋深修正系数ηd:1.5 基础底面以下土重度γ:20kN/m3基础底面以上土加权平均重度γm:20kN/m3(三)塔吊基础承载力作用力的计算 1、塔吊竖向力计算 塔吊自重:G=596kN(整机重量422+平衡重174); 塔吊最大起重荷载:Q=60kN;

作用于塔吊的竖向力:F k=G+Q=596+60=656kN; 2、塔吊风荷载计算 依据《建筑结构荷载规范》(GB50009-2001)中风荷载体型系数: 地处贵州省贵阳市,基本风压为ω0=0.3kN/m2; 查表得:风荷载高度变化系数μz=1.27; 挡风系数计算: φ=[3B+2b+(4B2+b2)1/2]c/(Bb)=[(3×1.665+2×5+(4×1.6652+52)0.5)×0.12]/(1.665×5)=0.302因为是角钢/方钢,体型系数μs=2.402; 高度z处的风振系数取:βz=1.0; 所以风荷载设计值为: ω=0.7×βz×μs×μz×ω0=0.7×1.00×2.402×1.27×0.3=0.64kN/m2; 3、塔吊弯矩计算 风荷载对塔吊基础产生的弯矩计算: Mω=ω×φ×B×H×H×0.5=0.64×0.302×1.665×100×100×0.5=1609kN·m; M kmax=Me+Mω+P×h c=800+1609+80×1.4=2521kN·m; (四)塔吊抗倾覆稳定验算 基础抗倾覆稳定性按下式计算: e=M k/(F k+G k)≤Bc/3 式中 e──偏心距,即地面反力的合力至基础中心的距离; M k──作用在基础上的弯矩; F k──作用在基础上的垂直载荷; G k──混凝土基础重力,G k=25×6.5×6.5×1.4=1479kN; Bc──为基础的底面宽度; 计算得:e=2521/(656+1479)=1.18m < 6.5/3=2.2m; 基础抗倾覆稳定性满足要求! (五)塔吊基础地基承载力验算 依据《建筑地基基础设计规范》(GB50007-2002)第5.2条承载力计算。 计算简图:

QTZ63塔吊基础计算书

合肥西湖花苑桂雨苑、南屏苑工程 塔吊基础方案 一、工程概况 合肥宋都西湖花苑工程位于安徽省合肥市政务文化新区习友路与怀宁路交叉口。本工程中桂雨苑共12幢住宅楼及地下车库,南屏苑共4幢住宅楼,框架异型柱结构6~18层,车库为地下一层。其中桂雨苑1~10#楼6层,总高度22.20米;桂雨苑11#、南屏苑1、2、4#楼11层,总高度38.80 米;南屏苑3#楼9层,总高度33.00 米;桂雨苑12#楼18层,总高度59.10 米。室内地面标高±0.000相当于黄海标高42.950米。 二、塔吊概况 本工程主体结构施工时共设塔吊7台,布设位置和塔吊编号见平面布置图。Ⅰ#、Ⅱ#塔吊采用浙江虎霸建设机械有限公司生产的QTZ63型塔吊,该塔吊独立式起升高度为40米,附着式起升高度达140米,工作臂长50米,最大起重量6吨,额定起重力矩为63吨米,最大起重力矩为76吨米。Ⅲ#、Ⅳ#、Ⅵ#、Ⅶ#塔吊采用烟台市建设机械厂生产的QTZ63型塔吊,该塔吊独立式起升高度为40米,附着式起升高度达140米,工作臂标准臂长45米,加长臂50米,最大起重量6吨,额定起重力矩为760千牛米,最大起重力矩为860千牛米。Ⅴ#塔吊采用浙江省建筑机械公司生产的QTZ60型塔吊,该塔吊独立式起升高度为40.1米,附着式起升高度达100米,工作臂长45米,额定起重力矩600千牛? 米(60吨?米),最大额定起重量6吨。 桂雨苑12#楼工程结构最大高度59.10米,Ⅶ#塔吊计划最大安装高度72米,中间考虑设2道附墙;桂雨苑11#、南屏苑1、2、4#楼11层工程结构最大高度38.80米,Ⅰ#、Ⅱ#、Ⅶ#塔吊计划最大安装高度49米,中间考虑设1道附墙;桂雨苑1~10#楼楼工程结构最大高度22.20米,Ⅲ~Ⅴ#塔吊计划最大安装高度33米,中间不考虑设附墙。 三、塔吊基础选择 厂家提供的说明书中要求基础混凝土强度采用C35,QTZ63型塔吊基础底面为5000×5000(QTZ60型塔吊基础底面为4820×4820)的正方形。 铺设混凝土基础的地基应能承受0.2MPa的压力,本工程③2层粘土层的承载力达0.27MPa,满足塔吊基础对地基承载力的要求,且该土层也是建筑物基础所在土层,以该土层作塔吊基础的持力层,既能满足塔吊使用要求,也不会有基坑开挖时引起塔吊基础变形的问题。

塔吊基础设计(单桩)

塔吊基础施工方案 一、工程概况: 广州市荔湾区大坦沙珠岛花园总建筑面积93759m2,建筑基底面积2536 m2,住宅建筑层数:地面40层,地下室两层,建筑总高118.1米。建筑结构形式为剪力墙结构,建筑结构的类别为3类,工程合理使用年限为50年,抗震设防烈度为7度。地下工程防水Ⅱ级,主体建筑屋面工程防水Ⅱ级。该工程属一类建筑(仅用于高层民用建筑),耐火等级一级。桩基采用冲(钻)孔灌注桩,设计标高为室内±0.000相当于广州城建高程系统标高8.400米。 1.工程名称:珠岛花园七期工程 2.编制单位:广东电白建设集团有限公司 3.编制依据: 1)珠岛花园七期工程施工图纸。 2)珠岛花园七期工程桩桩位超前勘探报告。 3)《塔式起重机设计规范》(67B/T13752-1992) 4)《地基基础设计规范》(67B50007-2002) 5)《建筑结构荷载规范》(67B5009-2001) 6)《混凝土结构设计规范》(67B50010-2002) 二、计算参数: (1)基本参数 采用1台QZT80A(6010)塔式起重机,塔身尺寸1.70m,总高度140m。基坑开挖深度-2.50m;现场地面标高-10.00m,承台面标高-9.10m。塔吊位置:2-k轴~2-j轴交18轴~19轴中间。 (2)计算参数 1)塔机基础受力情况

M 基础顶面所受垂直力 基础顶面所受水平力 基础所受扭矩 基础顶面所受倾覆力矩 塔吊基础受力示意图 比较桩基础塔机的工作状态和非工作状态的受力情况,塔机基础按非工作状态计算如图: F k =619.00kN,F h =31.00kN,M=1866.00+31.0×1.40=1909.40kN.m F k ‘=619.00×1.35=835.65kN,F h ,=31.00×1.35=41.85kN,M k =(1866.00+31.0×1.4 0)×1.35=2577.69kN.m 2)桩顶以下岩土力学资料 基础桩采用1根φ1400冲孔灌注桩,桩顶标高-10.5m,桩端入微风化钙质泥岩 1. 00m;桩混凝土等级C30水下混凝土,f C =11.90N/mm2 ,E C =2.80×104N/mm2;f t =1.27N/mm2,

天然塔吊基础计算书

天然基础计算书 、参数信息 塔吊型号:QTZ63, 塔吊倾覆力矩M=630fkN.m 最大起重荷载F2=60fkN , 基础承台宽度Bc=5m 钢筋级别:I 级钢。 二、基础最小尺寸计算 1.最小厚度计算 依据《混凝土结构设计规范》(GB50010-2002)第7.7条受冲切承载力计算。 根据塔吊基础对基础的最大压力和最大拔力,按照下式进行抗冲切计算: (7.7.1-2) 其中:F ——塔吊基础对基脚的最大压力和最大拔力;其它参数参照规范 n ----- 应按下列两个公式计算,并取其中较小值,取 1.000 ; (7.7.1-2) (7.7.1-3) 塔身宽度B=1.6fm , 基础以上土的厚度D:=0m 自重 F1=450.8fkN , 基础承台厚度h=1.65m, 塔吊起升高度H=101m 混凝土强度等级:C35 ,

n 1--局部荷载或集中反力作用面积形状的影响系数; n 2--临界截面周长与板截面有效高度之比的影响系数;B h--截面高度影响系数:当h< 800m时,取B h=1.0 ;当h> 2000m时,取B h=0.9 , 其间按线性内插法取用; ft-- 混凝土轴心抗拉强度设计值,取1.570MPa C pc,m--临界截面周长上两个方向混凝土有效预压应力按长度的加权平均值,其值宜控制在1.0-3.5N/mm2范围内,取2500.000 ; u m--临界截面的周长:距离局部荷载或集中反力作用面积周边h o/2处板垂直截面 的最不利周长;这里取(塔身宽度+h o)x 4=9.600m; h 。--截面有效高度,取两个配筋方向的截面有效高度的平均值; B s--局部荷载或集中反力作用面积为矩形时的长边与短边尺寸的比值, B s不宜大于4;当B s<2时,取B s=2;当面积为圆形时,取B s=2;这里取B s=2; a s--板柱结构中柱类型的影响系数:对中性,取a s=40;对边柱,取a s=30;对 角柱,取a s=20。塔吊计算都按照中性柱取值,取a s=40。 计算方案:当F取塔吊基础对基脚的最大压力,将h o1从0.8m开始,每增加0.01m,至到满足上式,解出一个h o1 ;当卩取塔吊基础对基脚的最大拔力时,同理,解出一个h o2,最后h o1与h o2相加,得到最小厚度h e。经过计算得到: 塔吊基础对基脚的最大压力F=200.000kN时,得h o1=0.800m; 塔吊基础对基脚的最大拔力F=200.000kN时,得h o2=0.800m; 解得最小厚度H o=h o1+h o2+0.05=1.650m; 实际计算取厚度为:H o=1.650m。 2.最小宽度计算 建议保证基础的偏心矩小于Be/4,则用下面的公式计算:

相关文档