二1、单项选择题

(A)是防止整流电路中晶闸管被误触发的措施之一。A、门极与阴极之间并接0.01~0.1F 电容

(B)符号所表示的是FX系列基本单元晶体管输出。B、FX2N—48MT

(B)是PLC的输出信号,用来控制外部负载。B、输出继电器

(B)是晶闸管变流电路造成逆变失败的原因之一B、逆变角太小

(C)是晶闸管装置常采用的过电压保护措施之一。C、阻容吸收

(D)触发器可以用构成移位寄存器。D、边沿D

(D)为栈操作指令,用于梯形图某接点后存在分支支路的情况。D、MPS、MRD、MPP 20/5 t起重机电气控制线路中的主钩电动机由(B)配合磁力控制屏来实现控制。B、主令控制器

20/5 t起重机主钩既不能上升又不能下降的原因,主要有欠电压继电器KV不吸合、(C)、主令控制器触点接触不良、电磁铁线圈开路未松闸等。C、欠电压继电器自锁触点未接通

44、在晶闸管可控整流电路中,快速熔断器可安装在(D)。D、桥臂上与晶闸管串联

555定时器中的缓冲器的作用是(D)。D、提高带负载能力同时具有隔离作用

7段码译码器当输入二进制数为0001时,7段码显示为(A)。A、b,c

CC40914的控制信号S1=0,S0=1时,它所完成的功能是()。A、保持B、并行输入C、左移D、右移

CMOS74HC系列逻辑门与TTL74LS系列逻辑门相比,工作速度和静态功损(C)。C、高、远低

CMOS数字集成电路与TTL数字集成电路相比突出的优点是(A )。A、微功耗

COMS集成逻辑门电路内部是以( D )为基本元件构成的。D、场效应管

FX2N可编程控制器的锂电池为(A)的。A、碱性

FX2N可编程控制器面板上的“BATT . V”指示灯点亮,原因是(B)。B、后备电池电压低下

FX2N可编程控制器面板上的“PROG . E”指示灯闪烁是(B)。B、忘记设置定时器或计数器常数

FX2N可编程控制器面板上的“RUN”指示灯亮,表示(A)。A、正常运行

FX2N可编程控制器有200多条功能指令,分(C)、数据处理和特殊应用等基本类型。C、程序控制

FX2N可编程控制器中的功能指令有(D)条。D、200多

FX系列PLC的功能指令所使用的数据类软元件中,除了字元件、双字元件之外,还可以使用(D)。D、位组合元件

FX系列PLC内部辅助继电器M编号从(C)都是特殊继电器。C、M8000 ~ M8255

FX系列PLC内部辅助继电器M编号是(C)进制的。C、十

FX系列PLC内部输出继电器Y编号是(B)进制的。B、八

FX系列PLC内部输入继电器X编号是(B)进制的。B、八

FX系列的PLC数据类元件的基本结构为16位存储单元,机内(C)称字元件。C、V GTO的门极驱动电路中不包括(D)。D、抗饱和电路

KMCR是集成运算放大器的一个主要技术指标,它反映放大电路(A)的能力。A、放大差模抑制共模

PLC程序编写有(A)方法。A、梯形图和功能图

PLC程序中的END指令的用途是(C)。C、指令扫描到端点,将进行新的扫描

PLC的(A)输出是有触点输出,既可控制交流负载又可控制直流负载。A、继电器

PLC的(B)输出是无触点输出,只能用于控制交流负载。B、双向晶闸管

PLC的(C)输出是无触点输出,只能用于控制直流负载。C、晶体管

PLC的定时器是(B)。B、软件实现的延时继电器,在内部调节

PLC的交流输出线与直流输出线(A)同一根电缆,输出线应尽量远离高压线和动力线,避免并行。A、不能用

PLC的日常维护工作的内容为(B)。B、日常清洁与巡查

PLC的扫描周期与程序的步数、(D)及时钟频率有关。D、所用指令的执行时间

PLC的扫描周期与程序的步数、(D)及所用指令的执行时间有关。D、时钟频率

PLC的特殊继电器指的是(A)。A、提供具有特定功能的内部继电器

PLC机型选择的基本原则是在满足(C)要求的前提下,保证系统可靠、安全、经济、使用维护方便。C、控制功能

PLC将输入信息采入内部,执行(C)逻辑功能,最后达到控制要求。C、用户程序

PLC扩展单元有输出、输入、高速计数和(C)模块。C、A/D、D/A转换

PLC与继电控制系统之间存在元件触点数量、工作方式和(A)差异。A、使用寿命

PLC在模拟运行调试中可用计算机进行(D),若发现问题,可在计算机上立即修改程序。D、监控

PLC中专门用来接受外部用户输入的设备,称(C)继电器。C、输入

PLC中状态器S的接点指令STL的功能是(D)。D、S的常开触点与主母线连接

U为(B)。B、负值

PMOS管的开启电压T

PWM型变频器由二极管整流器、滤波电容、(D)等部分组成。D、PWM逆变器

SPWM型逆变器的同步调制方式是载波(三角波)的频率与调制波(正弦波)的频率之比(A),不论输出频率高低,输出电压每半周输出脉冲数是相同的。A、等于常数

STL指令仅对状态元件(D)有效,对其他元件无效。D、S

T68镗床所具备的运动方式有(A)、进给运动、辅助运动。A、主运动

T68镗床所具备的运动方式有主运动、(B)、辅助运动。B、进给运动

T68镗床主轴电动机在高速运行时,电动机为(D)形连接。D、YY

T68镗床主轴电动机只有低速挡,没有高速挡时,常见的故障原因有时间继电器KT

TTL集成门电路是指(B)。B、晶体管—晶体管集成门电路

T触发器中,当T=1时,触发器实现(C)功能。C、计数

X62W铣床工作台作左右进给运动时,十字键作手柄必须置于(C)以解除工作台

按编码原理分类,编码器可分为绝对式和(A)两种。A、增量式

按照电气元件图形符号和文字符号国家标准,接触器的文字符号应用(B)来表示。B、KM 八选一数据选择器当选择码S2,S1,S0为1,1,0时(D)。D、选择数据从I6输出

=⊕=

半加器的逻辑式为(C)。C、S A BC AB

比较元件是将检测反馈元件检测的被控量的反馈量与(B)进行比较。B、给定量

比较指令CMP K100 C20 M0中使用了(C)个辅助继电器。C、3

比例调节器(P调节器)的放大倍数一般可以通过改变(A)进行调节。A、反馈电阻Rf与输入电阻的R1大小

比例积分调节器的等效放大倍数在静态与动态过程中是(D)。D、不相同

闭环调速系统的静特性是表示闭环系统电动机的(C)。C、转速与电流(或转矩)的静态关系

闭环控制系统是建立在(B)基础上,按偏差进行控制的。B、负反馈

闭环控制系统又称为(D)。D、反馈控制系统

闭环控制系统中比较元件把(A)进行比较,求出它们之间的偏差。A、反馈量与给定量

编码器的逻辑功能是(B)。B、把某种状态转换成相应的二进制代码

变频调速所用的VVVF型变频器具有(C)功能。C、调压与调频

变频调速系统在基频以下一般采用(A)的控制方式。A、恒磁通调速

变频调速系统中对输出电压的控制方式一般可分为PWM控制与(B)。B、PAM控制

变频调速中交—直—交变频器一般由(A)组成。A、整流器、滤波器、逆变器

变频器的交流电源输入端子L1、L2、L3(R、S、T)接线时,(C),否则将影响电动机的旋转方向。C、不需要考虑相序

变频器试运行中如电动机的旋转方向不正确,则应调换(A),使电动机的旋转方向正确。A、变频器输出端U、V、W与电动机的连接线相序

变频器所采用的制动方式一般有能耗制动、回馈制动、(D)等几种。D、直流制动

变频器所允许的过载电流以(A)来表示。A、额定电流的百分数

变频器与电动机之间接线最大距离是(D)。D、不能超过变频器允许的最大布线距离

变压器存在漏抗是整流电路中换相压降产生的(B)。B、原因

变址寄存器V、Z和普通数据寄存器一样,是进行(C)位数据读写的数据寄存器。C、16并行性分支的汇合状态由(C)来驱动。C、所有分支的最后状态同时

不动作或行程开关SQ2安装的位置移动造成的SQ2处于(B)的状态。B、始终断开

步进电动机功率驱动单元有单电压驱动、双电压驱动及(D)等类型。D、高低压驱动

步进电动机驱动电路一般可由(A)、功率驱动单元、保护单元等组成。A、脉冲发生控制单元

步进电机的功能是(C)。C、把脉冲信号转变成直线位移或角位移

步进指令STL在步进梯形图上是以(A)来表示的。A、步进接点

采用PI调节器的转速负反馈无静差直流调速系统负载变化时系统(C),比例调节起主要作用。C、调节过程开始阶段和中间阶段

采用负反馈既可提高放大倍数的稳定性,又可(B)。B、减小放大倍数

采用正弦波同步触发电路的可控整流装置可看成一个(B)。B、线性放大器

测速发电机有交流、直流两种,通常采用直流测速发电机。直流测速发电机有他励式和(A)两种A、永磁式

常用的晶闸管触发电路按同步信号的形式不同,分为正弦波及(B)触发电路。B、锯齿波程序设计的步骤为:了解控制系统的要求、编写I/O及内部地址分配表、设计梯形图和(C)。

C、编写程序单

触发电路中脉冲变压器的主要作用是(C)。C、电气上隔离

触发电路中脉冲变压器可起到(A)的作用A、阻抗匹配,降低脉冲电压增大输出电流

触发器的R d端是(A)。A、高电平直接置零端

带电流截止负反馈环节的调速系统,为了使电流截止负反馈参与调节后特性曲线下垂段更陡一些,可把反馈取样电阻阻值选得(A)。A、大一些

带电阻性负载的三相桥式半控整流电路,一般都由(B)组成。B、三个二极管和三个晶闸管

带平衡电抗器的三相双反星形可控整流电路中,每个晶闸管流过的平均电流是负载电流的(D)倍D、1/6

带平衡电抗器的三相双反星形可控整流电路中,平衡电抗器的作用是使两组三相半波可控整流电路(D)D、以180 相差位相并联同时工作

带平衡电抗器的双反星形可控整流电路带电感负载时,任何时刻都有(B)同时导通。B、2

个晶闸管同时

带微处理器的全数字调速系统与模拟控制调速系统相比,具有(A )等特点。A 、灵活性好、

性能好、可靠性高

带有负反馈的差动放大器电路,如果信号从一个管子的基极输入、反馈信号回到一个管子的

基极,则反馈组态为(A )。A 、串联负反馈

带正反馈的电平检测器的输入、输出特性具有回环继电特性。回环宽度与R f 、R 2的阻值及

放大器输出电压幅值有关。R f 的阻值减小,回环宽度(A )。A 、增加

带中性线的三相交流调压电路,可以看做是(A )的组合。A 、三个单相交流调压电路 单稳态触发器的主要用途是(D )。D 、整形

单稳态触发器是一种整形电路,它的显著特点是无外加触发信号时,它工作于(B )。B 、稳

态 单稳态触发器中,两个状态一个鉴幅态,另一个为( )态。

单稳态触发器中,两个状态一个暂稳态,另一个为稳态A 、高电平 B 、低电平C 、存储D 、

高阻

单相交流调压电路(B )时移相范围为0~180??B 、带电阻负载

单相交流调压电路带(A )时,只能采用宽脉冲触发。A 、电感负载

单相交流调压电路带电感性负载时,可以采用(B )触发。B 、宽脉冲

单相交流调压电路带电阻负载时移相范围为(C )。C 、0~180??

当采用一个电容和两个灯泡组成的相序测定器测定三相交流电源相序时,如电容所接入A

相,则(A )。A 、灯泡亮的一相为B 相

当理想空载转速一定时,机械特性越硬,静差率S (A )。A 、越小

当输入电压相同时,积分调节器的积分时间常数越大,则输出电压上升斜率(A )。A 、越小 当阳极和阴极之间加上正向电压而控制极不加任何信号时,晶闸管处于(B )。B 、关断状态 电流负反馈稳定的是(B )。B 、输出电流

电流截止负反馈的截止方法不仅可以用独立电源的电压比较法,而且也可以在反馈回路中对

接一个(D )来实现。D 、稳压管

电流平均值为(A )A 。A 、93.6

电流型逆变器采用大电感滤波,此时可认为是(B )。逆变器输出交流电流为矩形波。B 、输

出阻抗高的电流源 电路中触头的串联关系可用逻辑与,即逻辑乘(?)的关系式表达;触头的并联关系可 电气控制电路中继电器KAI 的逻辑关系式为311)1(SQ KA SQ SB KA f ?+?=,则对应的

电路图为(A )。

电气原理图中所有电气元件的(B ),都按照没有通电或没有外力作用时的状态画出。B 、触

电枢反并联配合控制有环流可逆系统,当电动机正向运行时,正组晶闸管变流器处于整流工

作状态,反组晶闸管变流器处于(D )。D 、待逆变工作状态

电枢反并联配合控制有环流可逆系统中,当电动机反向电动运行时,正组晶闸管变流器处于

待逆变工作状态,反组晶闸管变流器处于(A )。A 、整流工作状态

电压负反馈调速系统对主回路中由电阻R n 和电枢电阻R d 产生电阻压降所引起的转速降(C )

补偿能力。C 、对前者有补偿能力,对后者无

电压型逆变器采用电容滤波,电压较稳定,(B ),调速动态响应较慢,适用于多电机传动及

不可逆系统。B 、输出电压为矩形波

调功器通常采用(B )组成,触发电路采用过零触发电路。B 、双向晶闸管

调功器通常采用双向晶闸管组成,触发电路采用(B)。B、过零触发电路

调节放大器的输出,外限幅电路中的降压电阻R(B)。B、一定要用

调速范围是指电动机在额定负载情况下,电动机的(B)之比。B、最高转速和最低转速

断电保持数据寄存器(D),只要不改写,无论运算或停电,原有数据不变。D、D200 ~ D511对输入脉冲信号防止干扰的输入滤波采用(C)实现。C、整形电路

对于TTL与非门闲置输入端的处理,可以(A)。A、接电源

对于与门来讲,其输入—输出关系为(C)。C、全1出1

多谐振荡器有(C)。C、两个暂稳态

多谐振荡器主要用来产生(C)信号。C、方波

二进制是以2为基数的进位数制,一般用字母(B)表示。B、B

发电机—电动机系统是(A),改变电动机电枢电压,从而实现调压调速。A、改变发电机励磁电流,改变发电机输出电压

反并联连接电枢可逆调速电路中,两组晶闸管变流器的交流电源由(B)供电。B、同一交流电源

反馈就是把放大电路(B)通过一定的电路倒送回输入端的过程。B、输出量的一部分或全部

放大器中,凡是电压反馈,其反馈量(C)。C、电压电流都有可能

分析运算放大器线性应用电路时,(D)的说法是错误的。D、运算放大器的反相输入端电位一定是“虚地”

A+=

符合逻辑运算法则的是(D)。D、11

负反馈对放大电路性能的改善与反馈深度(A)。A、有关

负反馈放大电路产生高频自激振荡的原因是(A)。A、多级放大器的附加相移大

复合控制系统是(D)的控制系统。D、既有闭环控制又有后馈控制

高电平有效的3/8译码器在C,B,A输入011时,输出(B)为1。B、Y3

根据触发器的(C),触发器可分为RS触发器、JK触发器、D触发器、T触发器等。C、逻辑功能

工作台各方向都不能进给时,应先检查圆工作台控制开关是否在(A),然后再检查控制回路电压是否正常。A、“接通”位置

功能指令的操作数可分为源操作数和(C)操作数。C、目标

功能指令的格式是由(B)组成的。B、助记符和操作元件

功能指令可分为16位指令和32位指令,其中32位指令用(C)表示。C、DADD

功能指令用于数据传送、运算、变换及(D)功能。D、程序控制

含用触发器的数字电路属于(B)B、时序逻辑电路

横向进给、纵向进给和上下移动之间互锁。C、中间零位

环形振荡器是利用逻辑门电路的(D),将奇数个反相器首尾相连构成一个最简单的环形振荡器。D、传输延迟时间

机床电气控制线系统中交流异步电动机控制常用的保护环节有短路,过电流、零电压及(D)。

D、欠电压保护

机床控制线路中电动机的基本控制线路主要有启动、运行及(C)。C、制动控制线路

集成计数器40192置数方式是()。A、同步0有效B、异步0有效C、异步1有效 D、同步1有效

集成运算放大器的互补输出级采用(B)。B、共集接法

集成运算放大器的组成比较器必定(D)。D、无反馈或有正反馈

集电极开路输出的TTL 门电路需要(A )电阻,接在输出端和+5V 电源之间。A 、集电极 计数器按计数工作方式分为(C )。C 、加法计数器和减法计数器

将万用表置于R ?1k Ω或R ?10k Ω挡,测量晶闸管阳极和阴极之间的正反向阻值时,原则

上其(A )。A 、越大越好

交流开关可用双向晶闸管或者(B )反并联组成。B 、两个普通晶体管

交流开交可用(B )或者两个普通晶闸管反并联组成。B 、双向晶闸管

交—直—交变频器按输出电压调节方式不同可分PAM 与(D )类型。D 、PWM

晶体管通用三相SPWM 型逆变器是由(B )组成。B 、六个电力晶体管开关

晶闸管变流电路工作在逆变状态时,造成逆变失败的主要原因有(B )。B 、触发脉冲丢失 晶闸管触发电路一般由脉冲形成、脉冲放大输出、(B )等基本环节组成。B 、同步移相 晶闸管的导通条件是(A )和控制极上同时加上正向电压。A 、阳极

晶闸管的导通条件是阳极和(C )上同时加上正向电压。C 、控制极

晶闸管的关断条件是阳极电流小于管子的(B )。B 、维持电流

晶闸管—电动机系统的主回路电流连续时,其开环机械特性(A )。A 、变软

晶闸管可控整流电路承受的过电压为(A )。A 、换相过电压、交流侧过电压与直流侧过电压 晶闸管整流电路中,通常采用主电路与触发电路使用同一电网电源及通过同步变压器不同的

接线组别并配合(C )的方法来实现同步。C 、阻容移相

晶闸管整流电路中“同步”的概念是指(C )。C 、触发脉冲与主回路电源电压在频率和相位

上具有相互协调配合的关系

晶闸管整流电路中“同步”的概念是指触发脉冲与主回路电源电压之间必须保持频率一致和

(C )C 、相同的幅值

晶闸管整流电路中通常采用主电路与触发电路使用同一电网电源及通过(C )并配合阻容移

相的方法来实现同步。C 、同步变压器不同的接线组别

晶闸管装置常用的过电流保护措施除了直流快速开关、快速熔断器、还有(C )。C 、电流检

测的过电流继电器

锯齿波同步触发电路具有强触发、双脉冲、(D )等辅助环节。D 、脉冲封锁

可编程管制器不是普通的计算机,它是一种(C )。C 、工业现场用计算机

可编程控制器的(C )是它的主要技术性能之一。C 、输入/输出点数

可编程控制器的接地(B )。B 、采用单独接地

可编程控制器的梯形图采用(C )方式工作。C 、循环控制

可编程控制器抗干扰能力强,是(D )特有的产品。D 、工业现场用计算机

可编程控制器是以(C )基本元件所组成的电子设备。C 、集成电路

可编程控制器体积小、质量轻,是(A )特有的产品。A 、机电一体化

可编程控制器一般由CPU 、存储器、输入/输出接口、(A )及编程器五部分组成。A 、电源 可关断晶闸属(C )器件。C 、全控型

可控整流电路中用快速熔断器对晶闸管进行保护,若快速熔断器的额定电流为RD I ,晶闸管

的额定电流为[]T AV I ,流过晶闸管电流的有效值为T I ,则应按(C )的关系来选择快速熔断器。C 、[]1.57T RD T AV I I I <<

控制系统输出量(被控量)只能受控于输入量,输出量不反送到输入端参与控制的系统称为

(A )。A 、开环控制系统

理想运算放大器的两个输入端的输入电流等于零,其原因是(B )。B 、运算放大器的差模输

入电阻接近无穷大

逻辑无环流可逆调速系统是通过无环流逻辑装置保证系统在作任何时刻(B ),从而实现无

环流B 、一组晶闸管加触发脉冲,而另一组晶闸管触发脉冲被封锁

逻辑无环流可逆调速系统中,当转矩极性信号改变极性时,并有(A )时,逻辑才允许进行

切换。A 、零电流信号

逻辑无环流可逆调速系统中无环流逻辑装置中应设有零电流及(D )电平检测器。D 、转矩

极性鉴别

门电路的传输特性是指(C )。C 、输出电压与输入电压之间的关系

某JK 触发器,每来一个时钟脉冲就翻转一次,则其J ,K 端的状态应为(D )。D 、1,1J K == 能实现有源逆变的晶闸管电路为(C )。C 、三相半波电路

偏差量是由(B )和反馈量比较,由比较元件产生的。B 、给定量

普通变频器的电压级别分别为(B )。B 、200V 级与400V 级

前馈控制系统是(A )。A 、按扰动进行控制的开环控制系统

如下所示,(B )属于并行输出方式。B 、2

如下图,该流程图对应的步进梯形图是(C )。

如下图,该状态转移图属于(C )流程结构形式。C 、并行性流程

若电路的输出与各输入量的状态之间有着一一对应的关系,则此电路是(A )。A 、组合逻辑

电路

若将一个TTL 异或门(输入端为A,B )当做反相器使用,则A,B 端(A )连接。A 、有一个

接1

若晶闸管正向重复峰值电压为500V ,反向重复峰值电压为700V ,则该晶闸管的额定电压是

(B )V 。B 、500

若流过晶闸管的电流的波形系数为1.11,则其对应的电波波形为(A )。A 、全波 若引回的反馈信号使净输入信号(B ),则称这种反馈为负反馈。B 、减小

若引回的反馈信号使净输入信号(B ),则称这种反馈为正反馈。B 、减小

三态门的第三种输出状态是(A )。A 、高阻状态

三相半波可控整流电路,变压器次级相电压有效值为100V ,负载中流过的最大电流有效值

为157A ,考虑2倍的安全裕量,晶闸管应选择(C )型。C 、KP200—5

三相半波可控整流电路,每个晶闸管可能承受的最大反向电压为(A )。A 2

三相半波可控整流电路带大电感负载时,在负载两端(C )续流二极管。C 、可接可不接 三相半波可控整流电路带电阻负载时,其输出直流电压的波形在(B )的范围内是连续的。

B 、30α

三相半波可控整流电路带电阻性负载时,晶闸管承受的最大正向电压是(C )。C 、22.45U 三相半波可控整流电路带电阻性负载时,其触发脉冲控制角α的移相范围为(C )。C 、

0~150??

三相半波可控整流电路带阻性负载时,若触发脉冲(单窄脉冲)加于自然换相点之前,则输

出电压波形将(C )。C 、出现缺相现象

三相半波可控整流电路中,变压器次级相电压为200V ,带大电感负载,无续流二极管,当

60α=?时的输出电压为(B )

。B 、117 三相半控桥式整流电路带电阻性负载时,其移相范围是(D )。A 、0~90??

三相半控桥式整流电路接感性负载,当控制角0α=?时,输出平均电压为234V ,则变压器

二次变压有效值U 2为(A )。A 、100

三相桥式半控整流电路带电阻负载,每个晶闸管流过的平均电流是负载电流的(D )。D 、1/3

或不到1/3

三相桥式全控整流电路带大电感负载时,晶闸管的导通规律为(B )。B 、每隔60?换相一次,

每个管子导通120?

三相桥式全控整流电路晶闸管应采用(C )触发。C 、双窄脉冲

三相全控桥式整流电路(无续流二极管),当负载上的电流有效值为I 时,流过每个晶闸管

的电流有效值为(B )。B 、0.577I

三相全控桥式整流电路带大电感负载,已知2200V , Rd 5U ==Ω,则流过负载的最大 三相全控桥式整流电路带大电感负载时,其移相范围是(A )。A 、0~90??

三相全控桥式整流电路带电阻性负载,当其交流侧的电压有效值为U 2,控制角60α>?时,

其输出直流电压平均值d U =(C )。C 、22.34[1cos(60)]U α+?+

三相绕组按A →B →C →A 通电方式运行称为(B )。B 、三相单三拍运行方式

三相三线交流调压电路不能采用(C )触发。C 、单窄脉冲

三相三线交流调压电路不能采用(C )触发。C 、单窄脉冲

设电平比较器的同相输入端接有参考电平+2V ,在反相输入端接输入电平1.9V 时,输出为

(B )。B 、正电源电压

深度负反馈放大电路的闭环放大倍数为(B )。B 、)(f

f A A A A += 施密特触发器的主要特点是(A )。A 、有两个稳态

十六进制数FFH 转换为十进制数为(C )。C 、255

石英多晶体多谐振荡器的输出频率取决于(B )。B 、晶体的固有频率

时序逻辑电路中一定含(A )。A 、触发器

实现有源逆变的必要条件之一是直流侧必须外接与直流电流I d 同方向的直流电源E ,且(A )。

A 、d E U >

世界上公认的第一台PLC 是(B )年美国数字设备公司研制的。B 、1969

数字电路中的工作信号为(D )。D 、开关信号

双向晶闸管的触发方式有多种,实际应用中经常采用的触发方式组合是--Ⅰ Ⅲ及(A )

。A 、+-Ⅰ Ⅲ

双向晶闸管的额定电流是(B )。B 、有效值

双向晶闸管的额定电流与普通晶闸管的额定电流(B )。B 、可以相互换算

四位并行输入寄存器输入一个新的四位数据时需要(B )个CP 时钟脉冲信号。B 、1 四位移位输入寄存器输入一个新的四位数据时需要(D )个CP 时钟脉冲信号。D 、4

通过编程控制程序,即将PLC 内部的各种逻辑部件按照(B )进行组合以达到一定的逻辑功

能。B 、控制工艺

通过晶闸管的通态电流上升率过大,可能会造成晶闸管因局部过热而损坏,而加到晶闸管阳

极上的电压上升率过大,可能会造成晶闸管的(A )。A 、误导通

通用变频器安装接线完成后,通电调试前检查接线过程中,接线错误的是(B )。B 、交流电

源进线接到变频器输出端子

通用变频器安装时,应(B ),以便于散热。B 、垂直安装

通用变频器大部分参数(功能码)必须在(C )下设置。C 、变频器停止运行状态

通用变频器的保护功能有很多,通常有过电压保护、过电流保护及(D )等。D 、防失速功

能保护

通用变频器的滤波电路采用(B )滤波。B 、大电容

通用变频器的模拟量给定信号有(C )及4 ~ 20mA 电流信号等种类。C 、0~10V 直流电压

信号

通用变频器的逆变电路中功率开关管现在一般采用(D)模块。D、IGBT

同步计数器是指(B)的计数器。B、各触发器时钟端连在一起,统一由系统时钟控制

同步时序电路和异步时序电路比较,其差异在于后者(B)。B、没有统一的时钟脉冲控制同步信号是由同步电压进行变换而产生的,(B)B、二者不是同一个概念

同步信号为锯齿波的晶体管触发电路,以锯齿波为基准,再串入(B)以实现晶闸管触发脉冲的移相。B、直流控制电压

为保证晶闸管装置能正常可靠地工作,触发电路除了要有足够的触发功率、触发脉冲具有一定的宽度及陡峭的前沿、触发脉冲必须与晶闸管的阳极电压同步外,还应满足(D)等要求。D、触发脉冲应满足一定的移相范围要求

为保证晶闸管装置能正常可靠地工作,触发电路除了要有足够的触发功率、触发脉冲具有一定的宽度及陡峭的前沿外,还应满足(D)的需要。D、触发脉冲必须与晶闸管的阳极电压同步

为了便于分析PLC的周期扫描原理,假想在梯形图中有(C)流动,这就是“能流”C、电流

为了扩展宽频带,应在放大电路中引入(D)。D、交流负反馈

为了提高放大器的输入电阻、减小输出电阻,应该采用(C)。C、电压串联负反馈

维持-阻塞D触发器是(A)。A、上升沿触发

无环流可逆调速系统除了逻辑无环流可逆系统外,还有(C)。C、错位无环流可逆系统

无静差调速系统的工作原理是(B)。B、依靠偏差本身及偏差对时间的积累

下列电力电子器件中不属于全控型器件的是(A)。A、SCR

下列全控型开关器件中属于电压型驱动的有(C)。C、MOSFET

下列全控型开关器件属于电流型驱动的有(B)。B、GTO

下列说法正确的是(A)。A、已知逻辑函数A+B=AB,则A=B

下列说法正确的是(B)。B、TTL逻辑门电路是以晶体管为基本器件构成的集成电路

下列说法中与BCD码的性质不符的是(B)。B、BCD码是一种人为选定的0~9十个数字的代码

线绕式异步电动机采用转子串电阻调速方法属于(C)。C、改变转差率调速

线性应用的运算放大器电路,如果信号是从反相端输入的,则反馈组态为(B)。B、并联负反馈

相控整流电路对直流负载来说是一个带内阻的(C)。C、可变直流电源

消除因电源内阻引起的低频自激振荡的方法是(B)。B、电源采用去耦电路

选择PLC产品要注意的电气特征是(C)。C、容量、速度、输入/输出模块形式、编程方法选择通用变频器容量时,(C)是反映变频器负载能力的最关键的参数。C、最大适配电动机的容量

一个四输入与非门,使其输出为0的输入变量取值组合有(D)种。D、1

一个四输入与非门,使其输出为1的输入变量取值组合有(D)种。D、1

一个四选一数据选择器,其地址输入端有(B)个。B、2

一位8421BCD码译码器的数据输入线与译码输出线的组合是(C)。C、4 :10

一位十六进制数可以用(C)位二进制来表示。C、4

一项工程的电气工程图一般由首页、电气系统图、电气原理图、设备布置图、(D)、平面图等几部分所组成。D、安装接线图

已知R,S是与非门构成的基本RE触发器的输入端,则约束条件为(B)。B、R+S=1

U (A)V。A、3.6

已知TTL与非门电源电压为5V,则它的输出高电平OH

已知Y=A+BC,则下列说法正确的是(C)。C、当A=1,B=0,C=0时,Y=1

以下关于负反馈对通频带的影响的说法中,(A )是正确的。A 、交流负反馈扩展了通频带 以下关于直流负反馈作用的说法中(D )是正确的。D 、能稳定静态工作点

以下集成运算放大电路中,处于非线性工作状态的是(D )。D 、过零电压比较器 用(B )的关系表达。B 、逻辑或,即逻辑加(+)

用TC787集成触发器组成的六路双脉冲触发电路具有(B )的脉冲封锁功能。B 、高电平有

用集成运算放大器组成的电平比较器电路工作于(B )。B 、开关状态

用于工频整流的(B )称为整流管。B 、功率二极管

用于工频整流的功率二极管也称为(A )。A 、整流管

用于停电恢复后需要继续执行停电前状态的计数器是(B )。B 、C100 ~ C199

用运算放大器组成的锯齿波发生器一般由( C )两部分组成。C 、积分器和比较器 由3级触发器构成的环形计数器的计数模值为(D )。D 、3

由n 位寄存器组成的扭环移位寄存器可以构成(B )进制计数器。B 、2n

由函数式Y=A/B+BC 可知,只要A=0,B=1,输出Y 就(C )。C 、不一定,要由C 值决定 欲将方波电压转换成尖顶波电压,应选用(C )。C 、微分运算电路

欲将方波电压转换成三角波电压,应选用(B )。B 、积分运算电路

欲实现100u A =- 的放大电路,应选用(A )。A 、反相比例运算电路

阅读分析电气原理图应从(A )入手。A 、分析控制电路

运算放大器组成的(B ),其输入电阻接近无穷大。B 、同相比例放大电路

运算放大器组成的加法电路,所有的输入信号(D )。D 、只能从同一个输入端输入 在FX2N 系列的基本指令中,(C )指令是不带操作元件的。C 、ORB

在PLC 的顺序控制程序中采用步进指令方式编程有(A )等优点。A 、方法简单、规律性强 在PLC 梯形图编程中,2个或2个以上的触点并联的电路称为(D )D 、并联电路块 在PLC 梯形图编程中,2个或2个以上的触点串联的电路称为(C )C 、串联电路块 在PLC 梯形图编程中,并联触点块串联指令为(D )。D 、ANB

在PLC 梯形图编程中,触点应画在(B )上。B 、水平线

在STL 和RET 指令之间不能使用(B )指令。B 、MC 、MCR

在STL 指令后,(A )的双线圈是允许的。A 、不同时激活

在VVVF 调速系统中,调频时须同时调节定子电源的(C ),在这种情况下,机械特性平行

移动,转差功率不变。C 、电压

在采用有续流二极管的三相半控桥式整流电路对直流电动机供电的调速系统中,其主电路电

流的检测应采用( B )。B 、直流电流互感器

在[]200(0)LD K C Y =-触点比较指令中,C0当前值为(B )时,Y 被驱动。B 、20

在大功率晶闸管触发电路中,常采用脉冲列式触发器,其目的是减小触发电源功率、减小脉

冲变压器的体积,还能(C )。C 、提高脉冲前沿陡度

在带平衡电抗器的双反星形可控整流电路中(B )。B 、不存在直流磁化问题

在电枢反并联可逆系统中,当电动机正向制动时,反向组晶闸管变流器处于(B )。B 、有源

逆变工作状态、控制角90α>?

在电压负反馈调速系统中加入电流正反馈的作用是当负载电流增加时,晶闸管变流器输出电

压(B )从而使转速降减小,系统的静特性变硬。B 、增加

在放大电路中通常采用负反馈,其目的是为了(B )。B 、改善放大电路的动态性能

在分析晶闸管三相有源逆变电路的波形时,控制角的大小是按下述(B )计算的。B 、不论

是整流电路还是逆变电路,都是从自然换相点开始向右计算

在恒定磁通时,直流电动机改变电枢电压调速属于(D)调速。D、恒转矩

在机房内通过(C)设备对PLC进行编程和参数修改。C、手持编程器或带有编程软件的个人计算机

在几个并联回路相串联时,应将并联回路多的放在梯形图的(A),可以节省指令语句表的条数。A、左边

在较大型和复杂的电气控制程序设计中,可以采用(A)方法来设计程序。A、程序流程图设计

在晶闸管触发电路中,直接与直接控制电压进行叠加实现脉冲移相的是(C)。C、同步信号在晶闸管的电流上升到其(B)电流后,去掉门极触发信号,晶闸管仍能维导通。B、擎住电流

在晶闸管—电动机速度控制系统中电动机转速称为(B)。B、被控量

在晶闸管—电动机速度控制系统中作用于被控对象电动机的负载转距为(C)。C、扰动量

在晶闸管可逆线路中的静态环流除直流平均环流外,还有(A)。A、瞬时脉动环流

在晶闸管可逆线路中的静态环流一般可分为(A)。A、瞬时脉动环流和直流平均环流

在晶闸管组成的直流可逆调速系统中,为使系统正常工作,防止逆变失败,其(B)应选30?。

β

B、最小逆变角min

β应选(C)。在晶闸管组成的直流可逆调速系统中,为使系统正常工作,其最小逆变角min

C、30?

在三相半波可控整流电路中,每个晶闸管的最大导通角为(D)。D、120?

在三相半控桥式整流电路中,要求共阴极组晶闸管的触发脉冲之间的相位差为(B)。D、180?在三相桥式全控整流电路中,两组三相半波电路是(B)工作的。B、同时串联

在深度负反馈条件下,串联负反馈放大电路的(A)。A、输入电压与反馈电压近似相等

在生产过程中,如温度、压力控制,当(D)要求维持在某一值时,就要采用定值控制系统。

D、被控量

在四变量卡诺图中,逻辑上不相邻的一组最小项为(D)。D、m2与m8

在梯形图编程中,传送指令MOV的功能是(B)。B、源数据内容传送给目标单元,同时源数据不变

在同一段程序内,(A)使用相同的暂存寄存器存储不相同的变量。A、不能

在下面各种电压比较器中,抗干扰能力最强的是(D)。D、滞回比较器

在异步二进制计数器中,从0开始计数,当十进制数为60时,需要触发器的个数为(C)个。C、6

在转速、电流双闭环调速系统调试中,当转速给定电压为额定给定值,而电动机转速低于所要求的额定值,此时应(B)。B、减小转速负反馈电压值

在转速负反馈系统中,闭环系统的静态转速降减为开环系统静态转速降的(D)倍。D、1/(1+K)在转速负反馈直流调速系统中,当负载增加以后转速下降,可通过负反馈环节的调节作用使转速有所回升,系统调节前后,电动机电枢电压将(A)。A、增大

整流电路在换流过程中,(C)的时间用电角度表示称为换相重叠角。C、两个相邻相的晶闸管同时导通

整流电路在换流过程中,两个相邻相的晶闸管同时导通的时间用电角度表示称为(C)。C、换相重叠角

整流电路中的电压波形出现缺口是由于(A)。A、变压器存在漏抗

整流二极管属(A)器材。A、不控型

正弦波脉宽调制(SPWM),通常采用(B)相交方案,来产生脉冲宽度按正弦波分布的调制波形。B、正弦波参与信号与三角波载波信号

直流电动机改变电动机的励磁电流调速属于(A)调速。恒功率

直流电动机工作在电动状态时,电动机的(A)。A、电磁转矩的方向和转速方向相同,将电能变为机械能

直流调速系统中,给定控制信号作用下的动态性能指标(即跟随性能指标)有上升时间、超调量、(D)等。D、调节时间

直流负反馈是指(B)。B、直流通路的负反馈

主控触点指令含有主控触点MC及主控触点复位(A)两条指令。A、MCR

转速、电流双闭环调速系统,在突加给定电压启动过程中第一、二阶段,转速调节器处于(D)状态。D、饱和

转速、电流双闭环调速系统包括电流环和转速环,其中两环之间关系是(A)。A、电流环为内环,转速环为外环

转速、电流双闭环调速系统中,在突加负载时调节作用主要靠(B)来消除转速偏差。B、转速调节器

转速、电流双闭环调速系统中,转速调节器ARS输出限幅电压作用是(A)。A、决定了电动机允许最大电流值

转速、电流双闭环调速系统中,转速调节器的输出电压是(A)。A、系统电流给定电压

转速、电流双闭环直流调速系统在系统堵转时,电流转速调节器的作用是(C)。C、限制了电枢电流的最大值

转速、电流双闭环直流调速系统中,在电源电压波动时的抗扰作用主要通过(C)调节。C、电流调节器

转速负反馈调速系统对检测反馈元件和给定电压造成的转速扰动(A)补偿能力。A、没有转速负反馈有静差调速系统中转速调节器采用(A)。A、比例调节器

状态的三要素为驱动负载、转移条件和(D)。D、转移方向

状态元件编写步进指令,两条指令为(C)。C、STL、RET

状态转移图中,(C)不是它的组成部分。C、终止工作步

组合逻辑电路通常由(A)组合而成。A、门电路

组合逻辑门电路在任意时刻的输出状态只取决于该时刻的(C)。C、输入状态

维修电工三级PLC试题

维修电工(三级)技能鉴定 试题单 试题代码:4.1.1 试题名称:运料小车PLC控制 鉴定时限:60min 1、操作条件: (1)装有FX2N—48MR带有模拟输入开关及按钮和输出指示灯的考核箱 (2)装有三菱编程软件(SWOPC-FXGP/WINC-C)的电脑一台。 (3)电脑中配有调试用仿真动画程序。 2、操作内容: 其中启动按钮SB1用来开启运料小车,停止按钮SB2用来手动停止运料小车。按SB1小车从原点起动, KM1接触器吸合使小车向前运行直到碰SQ2开关停, KM2接触器吸合使甲料斗装料5秒,然后小车继续向前运行直到碰SQ3开关停,此时KM3接触器吸合使乙料斗装料3秒,随后KM4接触器吸合小车返回原点直到碰SQ1开关停止,KM5接触器吸合使小车卸料 5秒后完成一次循环。 控制要求: 按了启动按纽后小车连续作3次循环后自动停止,中途按停止按钮SB2则小车完成一次循环后才能停止;

输入输出端口配置 3、操作要求: (1)按工艺要求画出控制流程图或状态转移图; (2)写出梯形图程序或语句程序(考生自选其一); (3)用FX2N系列PLC计算机软件进行程序输入; (4)在考核箱上接线,用电脑软件模拟仿真进行调试; (5)按照完成的工作是否达到了全部或部分要求,由考评员按评分标准进行评分。在规定的时间内不得延时;

维修电工(三级)技能鉴定 试题单 试题代码:4.1.2 试题名称:机械滑台PLC控制 鉴定时限:60min 4、操作条件: (1)装有FX2N—48MR带有模拟输入开关及按钮和输出指示灯的考核箱 (2)装有三菱编程软件(SWOPC-FXGP/WINC-C)的电脑一台。 (3)电脑中配有调试用仿真动画程序。 5、操作内容: 机械滑台上带有主轴动力头,在操作面板上装有起动按钮SB1、停止按钮 SB2。工艺流程如下: (1)、当工作台在原始位置时,按下循环启动按钮SB1,电磁阀YV1得电,工作台快进,同时由接触器KM1驱动的动力头电机M起动。 (2)、当工作台快进到达A点时,行程开关SI4压合,YV1、YV2得电,工作台由快进切换成工进,进行切削加工。 (3)、当工作台工进到达B点时,SI6动作,工进结束,YV1、YV2失电,同时工

维修电工工种技术等级标准

维修电工工种技术等级 标准 Document number:NOCG-YUNOO-BUYTT-UU986-1986UT

维修电工技术等级标准 1、职业定义 使用电工工具和有关仪器、仪表,安装、维修和调试高低压线路 2、职业道德 爱岗敬业,忠於职守。 刻苦学习,深入实践,善于观察,勤於思考,努力上进,有所创新。 工作勤奋,作风踏实,认真负责,精益求精,确保工程质量。 严格执行操作规程,树立安全第一的思想,确保人身和设备安全。 团结互助,传艺授道。 真诚热情为用户服务,抵制经济活动和技术工作中的不正之风。 环境保护和可持续发展意识。 3、适用范围 电力系统高低压和室内外电气设备的安装、修理;发、变、配电站(所)电气设备的操纵与运 行维护。 4、技术等级 技术等级分3等:初级工、中级工、高级工。 5、基本要求 各技术等级的基本要求包括理论知识和实际操作两部分。 初级维修电工 知识要求: 1.常用电工测量仪器、仪表(钳式电流表、兆欧表、万用表等)的名称、 型号、用途、使用规则和维护保养方法。

2.常用电工工具和防护用具(验电笔、旋具、钢丝钳、断线钳、电工刀、 电烙铁、高压验电器、携带型地线、登高用具、绝缘手套、靴、垫等)的名称、规格、用途、使用规则和维护保养方法。 3.内外线专用工具(喷灯、紧线器、弯管器、射钉枪、冲击钻、冲击电钻 等)的名称、型号、规格和使用方法。 4.常用各种电工材料(导电材料、绝缘材料、磁性材料、电碳制品、其他 电工材料等)的分类、名称、规格和用途。 5.机械识图知识,常用电气制图的图形符号和项目代号,常用电气图的系 统图、电路图、接线图和有关文字说明方面的知识。 6.交、直流电路的基本知识,一般的电路计算公式和计算方法。 7.常用低压电器的结构、工作原理、型号、用途和安装方法。 8.晶体二极管、三极管极性识别及整流电路的基本知识。 9.变压器的种类、工作原理、三相油浸电力变压器主要结构及相序检查方 法。 10.交流异步电动机工作原理、结构种类(安装结构性能)、接线方法(包括 Y— 接线)及简单控制线路的原理和接线方法。 11.根据用电设备的性质和容量,选择导线截面和熔断器规格的知识。 12.室内布线的种类、方法和一般技术要求。 13.10KV及以下的架空线路架设的基本技术要求。 14.电力电缆的构造和一般敷设的基本知识。 15.变、配电所常用电气设备、电气装置和室内外主要线路的名称、型号规 格、用途、基本构造和性能。 16.变、配电所各种电气装置的一次接线图和各种高压电气设备在正常情况 下的操作方法。

《维修电工》(三级高级)职业技能鉴定实操试题

《维修电工》(三级/高级)职业技能鉴定 可编程序控制器—答题卷(3.4.03 PLC控制机械滑台) 一、考核要求: 1、要求:根据给定的设备和仪器仪表,在规定的时间内完成程序设计、安装、调试等工作,达到考核题规定的要求。 2、时间:60分钟 二、评分原则: 按照完成的工作是否达到了全部或部分要求,由考评员按评分标准进行评分。在规定的时间内考核不得延时。 三、考核内容: 机械滑台上带有主轴动力头,在操作面板上装有起动按钮S01、停止按钮 S02(其工作方式见考核要求2选定)。工艺流程如下: 1、当工作台在原始位置时,按下循环启动按钮S01,电磁阀YV1得电,工作台快进,同时由接触器KM1驱动的动力头电机M起动。 2、当工作台快进到达A点时,行程开关SI4压合,YV1、YV2得电,工作台由快进切换成工进,进行切削加工。 3、当工作台工进到达B点时,SI6动作,工进结束,YV1、YV2失电,同时工作台停留3秒钟,当时间到,YV3得电,工作台作横向退刀,同时主轴电机M停转。 4、当工作台到达C点时,行程开关SI5压合,此时YV3失电,横退结束,YV4得电,工作台作纵向退刀。 5、工作台退到D点碰到开关SI2,YV4失电,纵向退刀结束,YV5得电,工作台横向进给直到原点,压合开关SI1为止,此时YV5失电完成一次循环。

四、考核要求: 1、编程方法由考评员指定: ⑴用FX2系列PLC简易编程器编程 ⑵用计算机软件编程 2、工作方式由考评员设定: A.机械滑台连续循环与单次循环可按S07自锁按钮进行选择,当S07为“0”时机械滑台连续循环,当S07为“1”时机械滑台单次循环; B.机械滑台连续循环,按停止按钮S02机械滑台立即停止运行,当再按启动按钮S01,机械滑台继续运行; C.连续作3次循环后自动停止,中途按停止按钮S02机械滑台立即停止运行,并按原路径返回,直到压合开关SI1才能停止;当再按启动按钮S01,机械滑台重新计数运行。 3、按工艺要求画出控制流程图; 4、写出梯形图程序或语句程序(考生自选其一); 5、用FX2系列PLC简易编程器或计算机软件进行程序输入; 6、在考核箱上接线,用电脑软件模拟仿真进行调试。

电气设备三级保养标准

电气设备三级保养标准 一、目的 为建立电气设备维护标准,使电气设备正常运行,满足生产需要,根据实际情况,对正确的使用电气设备及电气设备的“三级”维护保养标准具体要求予以明确规定。 二、范围 本标准适用于本公司电器设备操作,维修和相关管理人员。 三、设备使用 1、使用电气设备必须实行定人、定机、定操作规程,培训合格后方可操作设备。 2、操作者必须经过一定的基础教育,熟记“三好四会”严格执行,维护及使用电气设备的“四项要求”和“五项纪律”。 四、三级保养的划分 1、日常保养 1.1工作分工: 电气设备的日常保养由维修电工及操作者负责,电工班长跟进监督,设备主管定期检查。 1.2内容及要求 1.2.1 班前认真检查电气设备,按规定做好电气设备点检工作。 1.2.2班中遵守设备相关操作规程,正确使用设备。 1.2.3操作者发现隐患应立即通知维修电工,维修电工处理不了的应立即通知电工班长。 1.2.4操作者应对电气设备按钮,开关,触摸屏等操作部门保持清洁。文明操作,禁止野蛮操作。 1.2.5坚持每天一清扫,每周大清扫,月底彻底扫。保持电气设备环境温度最佳状态。、

2、一级保养 2.1工作分工: 以维修电工为主,电工班长跟进,设备主管监督检查。 2.2工作内容 2.2.1 电气设备运行一个月后对各设备电源线路停电紧固,实验各漏电保护装置是否灵敏,接地是否牢固可靠。 2.2.2检查电气设备各仪表是否正常,保护装置是否有效控制线路及动力线是否有破损发热痕迹。 2.2.3电气设备外壳,按钮,屏幕是否完好和警示标示是否齐全。 2.2.4电气设备卫生彻底清扫包括:动力配电箱、设备控制箱、散热风扇滤网、变频器、伺服驱动器、PLC、接近开关、光电开关、电子尺、电磁阀等电气设备。 3. 二级保养 3.1 工作分工: 维修电工为主,电工班长跟进,电气工程师监督指导。 3.2内容及要求 3.2.1 电气设备累计运行六个月后,除进行一级保养的内容外,检查电气设备技术状态对电气设备元器件进行全面解体检查清扫。 3.2.2更换修复易损件,保证正常运行,满足工艺要求,并做好更换记录。 3.2.3检修电气控制线路;固定线路更换受损线路,主线路和动力线路绝缘测试;老化线路更换或烫锡处理。 3.2.4电子称,电子尺,触摸开关,流量计校正,保证正常计量满足生产工艺并做好记录存档。 3.2.5做好电气设备防尘,防潮,防氧化作,保持密封,干燥和清洁。 电气设备元件保养详见电气设备保养表格 设备管理部

三级维修电工国家职业技能标准

三级维修电工国家职业技能标准 1.职业概况 1.1 职业名称 维修电工 1.2 职业定义 从事机械设备和电气系统线路及器件等的安装、调试、维护、修理的人员。 1.3 职业等级 高级(国家职业资格三级)、。 1.4 职业环境 室内、外,常温。 1.5 职业能力特征 具有一定的学习、理解、观察、判断、推理和计算能力,手指、手臂灵活,动作协调。 1.6 基本文化程度 初中毕业。 1.7 培训要求 1.7.1 培训要求 根据其培养目标和教学计划确定。高级不少于400标准学时。 1.7.2 培训教师 培训初级、中级、高级的教师应具有本职业技师及以上职业资格证书或相关专业中级及以上专业技术职务任职资格;培训技师的教师应具有本职业高级技师职业资格证书或相关专业高级专业技术职务任职资格;培训高级技师的教师应具有本职业高级技师职业资格证书2年以上或相关专业高级专业技术职务任职资格。 1.7.3 培训场地设备 理论知识培训场地应具有可容纳30名以上学员的标准教室(配多媒体设备),实训操作培训场地应具备能满足实训要求的实训室,且有相应的维修电工实训设施和必要的仪器仪表、工具。 1.8 鉴定要求 1.8.1 适用对象 从事或准备从事本职业的人员。 1.8.2 申报条件 ——高级(具备以下条件之一者) (1)取得本职业中级职业资格证书后,连续从事本职业工作3年以上,经本职业高级正规培训达规定标准学时数,并取得结业证书。 (2)取得本职业中级职业资格证书后,连续从事本职业工作7年以上。 (3)取得高级技工学校或经人力资源和社会保障行政部门审核认定的、以高级技能为培养目标的高等职业学校本职业(专业)毕业证书。 (4)取得本职业中级职业资格证书的大专以上本专业或相关专业毕业生,连续从事本职业工作2年以上。 1.8.3 鉴定方式 分为理论知识考试和技能操作考核。理论知识考试采用闭卷笔试方式,技能操作考核采用现场实际操作方式。理论知识考试和技能操作考核均实行百分制,成绩皆达60分及以上者为合格。

维修电工技术等级标准

维修电工技术等级标准 一、职业定义 使用电工工具和仪器仪表,对设备电气部分(含机电一体化)进行安装、调试、维修。 二、适用范围 各种机床、工艺设备和电气设备的维修、安装;各种交直流电动机、变压器和各种电器的大、中、小修。 三、技术等级线 初、中、高三级。 初级维修电工 一、知识要求 1、常用仪表(兆欧表、万用表、电流表、电压表、转速表等)的名称、型号、规格、用途、使用规则和维护保养方法。 2、常用工具和量具(手电钻、喷灯、拆卸器、验电笔、旋具、钢丝钳、剥线钳、电工刀、电烙铁、游标卡尺、千分表、万能角尺、塞尺、绕线机等)的名称、规格、用途、使用规则和维护保养方法。 3、常用各种电工材料(导电材料、绝缘材料、磁性材料、电碳制器、绝缘漆和电工材料等)的名称、规格和用途。 4、晶体二极管、三极管的识别方法和简单放大电路的工作大原理。 5、机械识图知识。常用电气设备的图形符号和项目代号,常用电气图的系统图、电路图、接线图和有关文字说明方面的知识。 6、交、直流电路的基本知识,一般电路的计算公式和计算方法。 7、电动机和电器铭牌数据的意义。 8、常用变压器、电机(交、直流)、低压电器的名称、种类、构造、工作原理和用途。 9、各种电磁铁和电磁离合器的吸力、电流及行程的相互关系和调整方法。 10、中、小型交流电动机和变压器绕组分类的基本知识。 11、常用轴承和润滑脂的类别、牌号及使用范围。 12、绘制电动机下线接线图和辨别定子2、4、6、8极单路和双路接线的知识。 13、各类熔断器的名称、规格和使用规则。 14、三相交流异步电动机(包括绕线式转子异步电动机)的启、制动原理及常用的控制方法。 15、中、小型异步电动机的拆装、绕线、接线、包扎、干燥、浸漆和轴承装配等工艺规程及试车注意事项。 16、接地线的种类、作用及装接方法。 17、常用设备电器的一般常识,安全用电知识。

2016年维修电工等级考评试题( 答案)三级

水泥分厂2016年电气维修三级级测评测试题 (试卷总分100分,考试时长90分钟) 一、填空题(每空1分,共计50分) 1、功率表的量程包括 电流 、 电压 和 功率 三种。 2、滚动轴承温度不超过 85℃ 、滑动轴承温度不超过 80℃ 。 3、。 3、电机轴承2Z 表示双面密封 2RZ 表示双面塑封 , 6208轴承内径 40mm 。 4、一般低压电机启动时电流是额定值的 4-7 倍。 5、 铁心性能试验的主要内容是测试 空载电流 和 空载损耗。 6、常见负反馈的四种组态是 电压并联 、 电压串联 、 电流串联 和 电流并联 。 7、交流UPS 电源由三个基本单元组成分别是整流器、蓄电池和逆变器。 8、变压器空载电流的 有功分量 很小,而 无功分量 较大,所以变压器 很低 ,并且是 感性 的。 9、绝缘处理工艺主要包括 预烘 、 浸漆 和 干燥 三个过程。 10、电机的转速公式N=60F (1—S )/P 。 11、时间继电器的作用是 延时 ,中间继电器的作用是 中转 和 放大 , 动作指示 ,在继电保护装置中,它们都采用 电磁 式 12、电压互感器能将 高电压 变为 100V 便于测量的,使仪表等与高压 隔离。 13、瓦斯保护反映变压器的各种 内部故障 及 油面降低 。 14、判断导线接头发热的方法通常有 示温蜡片监视 、 用测温仪监视 、 15、重复接地是指零线上的一处或多处通过接地装置与大地再连接,其安全作用是:降低漏电设备对地电压;减轻零线断线时的触电危险;缩短碰壳或接地短路持续时间;改善架空线路的防雷性能 等。 16、安全色分为红色、黄色、蓝色、绿色。分别表示禁止、警告 、指令 、 部门:_________________________ 姓名:_________________________ 岗位/职务:________________________ 密

国家维修电工职业资格标准

一、职业概况 1.职业名称 维修电工。 2.职业定义 从事机械设备和电气系统线路及器件等安装、调试与维护、修理的人员。 3.职业等级 本职业共设五个等级,分别为:初级(国家职业资格五级)、中级(国家职业资格四级)、高级(国家职业资格三级)、技师(国家职业资格二级)、高级技师(国家职业资格一级)。 4.职业环境 室内,室外。 5.职业能力特征 具有一定的学习、理解、观察、判断、推理和计算能力,手指、手臂灵活,动作协调,并能高空作业。 6.基本文化程度 初中毕业。 7.培训要求 ⑴培训期限 全日制职业学校教育,根据其培养目标和教学计划确定。晋级培训期限:初级不少于500标准学时;中级不少于400标准学时;高级不少于300标准学时:技师不少于300标准学时;高级技师不少于200标准学时。 ⑵培训教师

培训初、中、高级维修电工的教师应具有本职业技师以上职业资格证书或相关专业中、高级专业技术职务任职资格;培训技师和高级技师的教师应具有本职业高级技师职业资格证书2年以上或相关专业高级专业技术职务任职资格。 ⑶培训场地设备 标准教室及具备必要实验设备的实践场所和所需的测试仪表及工具。 8.鉴定要求 ⑴适用对象 从事或准备从事本职业的人员。 ⑵申报条件 ①初级(具备以下条件之一者) a经本职业初级正规培训达规定标准学时数,并取得毕(结)业证书。 b在本职业连续见习工作3年以上。 c本职业学徒期满。 ②中级(具备以下条件之一者) a取得本职业初级职业资格证书后,连续从事本职业工作3年以上,经本职业中级正规培训达规定标准学时数,并取得毕(结)业证书。 b取得本职业初级职业资格证书后,连续从事本职业工作5年以上。 c连续从事本职业工作7年以上。 d取得经劳动保障行政部门审核认定的、以中级技能为培养目标的中等以上职业学校本职业(专业)毕业证书。 ③高级(具备以下条件之一者) a取得本职业中级职业资格证书后,连续从事本职业工作4年以上,经本职业

上海市维修电工--三级-电子技术答案

电子技术导言 一、模块/设备的检查 1、对于运放的简单检测 对于电子技术这门考试,接线非常重要,如果运放损坏了,则影响接线成绩。所以,在条件允许,时间充足的时候,事先对运放做一个检测,是一个比较好的选择。 完成如图1所示的接线,将示波器的1接在o U 端。接通电源,通 过改变滑动变阻器的阻值,如果发现示波器中的波形没有发生改变,则表明该运放已经损坏。 - ++8+12V -12V 75K U O 图1 2、按考题的种类,选择需要的模块。在天山路那里,通常都是模块已经放好了。只需观看一下外表有无损坏、以及熟悉一下它们所在的位置即可,便于在接线中,争取更多的时间。 二、接线的注意事项 1、在考前,应准备充足的连接线,最好能按颜色归类。这样,便于在接线过程中能辨别模块。 2、接线遵循先接电源和接地,再接其余电路,其余的遵循一定的规律(从左至右、从上至下、从第一级至第二级的规律)。每一块都能用一个颜色表示,这样,在排故中,以及自己检查中都

能提供许多便利。 3、对于有些电路,应熟记电源线与接地线的个数,这样,在自己接的过程中,能及时发现问题,并能很好地解决。 4、要熟悉在电脑屏幕上看电路图,通常练习是拿着图纸,这样接起来或许是出于习惯了,考试那天,电路图是在电脑上的,要熟悉和适应。 三、示波器的使用 1、拨动开关(从左至右的顺序):上(方式)—下(触发耦合)—上(触发源)。 2、按钮三个下,其他一律弹出。三个分别为1的;2的;触发自动项。 3、旋钮三个右,也就是三个微调要旋到底。 通过以上三步的操作,就能便捷地进行测试了,如波形偏小、偏左、右就能很好地调整。所以,在使用示波器前,考评老师肯定将示波器打乱了,按那三步操作,便能很快很便捷地将示波器调好。 示波器实物图如图2所示。图2中最上方的是信号发生器,天山路电子技术考试中的信号发生器已经改为数字式了,不是图上的这个了。下方的示波器还是一样的。

维修电工三级理论考试机道试题参考答案

1、(反电枢)可逆电路由于电枢回路电感小,适应于要求频繁启动而过渡过程短的生产机械,如可逆轧钢机,龙门刨等。 2、三相桥式电路平均逆电压Ud=(β)。 3、可编程序控制器采用大规模集成电路构成的(微处理器)和存储器组成逻辑部分。 4、下列说法中,不符合语言规范具体要求(D) A、语感自然,不呆板 B、用尊称,不用忌语 C、语可适中,不快不慢 D、多使用幽默语言,调节气氛 5、JWK系列经济型数控机床通电试车不包括(直流电源检查)内容 6、机床电器大修是工作量最大的一种计划修理。大修时,将对电气系统的(全部或大部分)元器件进行解体、修理、更换和调整,从而全面消除机床存在的隐患、缺陷,恢复电气系统达到所规定的性能和精度。 7、如图所示,不计电压表和电流表的内阻对电路的影响,开关接1时,电压表的读数(0V)。 8、调整时,工作台上应装有(50%)以上的额定负载进行工作台自动交换运行。 9、(感性负载)之前并联一个二极管,保证了晶闸管的正常工作。 10、经过静态硬化处理后,设备就可以在(半高压、小功率)下工作几个小时 11、在F-20系列可编程控制器辅助继电器,每8个辅助继电器构成一个(移位寄存器) 12、在语法检查键操作时(1)用于语法检查。 13、岗位的质量要求,通常包括操作程序,(工作内容),工艺规程,参数控制等。 14、(直流电动机可逆调速)属于有源逆变。 15、编码键盘由硬件逻辑自动提供与被按键对应的(ASCⅡ)码或其它编码,使用十分方

便,但接口较复杂。 16、职业道德是人的事业成功的(重要保证)。 17、检查机床回零开关是否正常,运行有无爬行情况。各轴运动极限的(软件限位和硬件限位)是否起作用。 18、根据液压控制梯形图下列指令正确的是(C) 19、低频大功率三极管(NPN型锗材料)用(3DD)表示。 20、JWK型经济型数控机床接通电源时首先检查(轴流风机)运行情况。 21、与环境污染相近的概念是(生态破坏)。 22、允许尺寸的变动量叫公差。公差(T)=(最大极限尺寸-最小极限尺寸) 23、F系列可编程控制器系统由(基本单元)、扩展单元、编程器、用户程序和程序存入器等组成。 24、振荡回路中的电容器要定期检查,检测时应采用(兆欧表)进行。 25、三相半波可控整流电路其最大移相范围为(1500),每个晶闸管最大导通角为1200。 26、爱岗敬业作为职业道德的重要内容,是指员工(强化职业责任)。 27、使用自动循环,当程序结束后,又自动从程序(开头)处循环执行。 28、集成化六脉冲触发组件每相同步电压经(RCT)型网络滤波,约移相300。 29、(电压)的方向规定由高电位点指向低电位点。 30、通常,(1mA)的工频电流通过人体时,就会有不舒服的感觉。 31、仔细分析电路原理,判断故障所在。要测试必要点(电压或波形),多做一些试验,以便于分析。 32、F-20MR可编程序控制器输出继电器的点数是(8) 33、步进电动机旋转时噪声特别大的原因是(电动机是否因相序接错)

维修电工工种技术等级标准

维修电工技术等级标准 1、职业定义 使用电工工具和有关仪器、仪表,安装、维修和调试高低压线路 2、职业道德 2.1 爱岗敬业,忠於职守。 2.2 刻苦学习,深入实践,善于观察,勤於思考,努力上进,有所创新。 2.3 工作勤奋,作风踏实,认真负责,精益求精,确保工程质量。 2.4 严格执行操作规程,树立安全第一的思想,确保人身和设备安全。 2.5 团结互助,传艺授道。 2.6 真诚热情为用户服务,抵制经济活动和技术工作中的不正之风。 2.7 环境保护和可持续发展意识。 3、适用范围 电力系统高低压和室内外电气设备的安装、修理;发、变、配电站(所)电气设备的操纵与运行维护。 4、技术等级 技术等级分3等:初级工、中级工、高级工。

5、基本要求 各技术等级的基本要求包括理论知识和实际操作两部分。 初级维修电工 知识要求: 1.常用电工测量仪器、仪表(钳式电流表、兆欧表、万用表等)的名称、 型号、用途、使用规则和维护保养方法。 2.常用电工工具和防护用具(验电笔、旋具、钢丝钳、断线钳、电工刀、 电烙铁、高压验电器、携带型地线、登高用具、绝缘手套、靴、垫等)的名称、规格、用途、使用规则和维护保养方法。 3.内外线专用工具(喷灯、紧线器、弯管器、射钉枪、冲击钻、冲击电钻 等)的名称、型号、规格和使用方法。 4.常用各种电工材料(导电材料、绝缘材料、磁性材料、电碳制品、其他 电工材料等)的分类、名称、规格和用途。 5.机械识图知识,常用电气制图的图形符号和项目代号,常用电气图的系 统图、电路图、接线图和有关文字说明方面的知识。 6.交、直流电路的基本知识,一般的电路计算公式和计算方法。 7.常用低压电器的结构、工作原理、型号、用途和安装方法。 8.晶体二极管、三极管极性识别及整流电路的基本知识。 9.变压器的种类、工作原理、三相油浸电力变压器主要结构及相序检查方 法。

全国技能鉴定-维修电工-三级试卷

注 意 事 项 一、本试卷依据2009年颁布的《维修电工》国家职业标准命制。 二、请根据试题考核要求,完成考试内容。 三、请服从考评人员指挥,保证考核安全顺利进行。 试题1、用PLC 控制多速电动机启动电路的设计、安装与调试 考试时间:150分钟 考核方式:实操+笔试 本题分值:40分 具体考核要点:用PLC 控制多速电动机启动电路的设计、安装与调试 图1.1.1-3 笔试部分: (1)正确识读给定的电路图;写出下列图形文字符号的名称。 KA ( );FU1( );KM1( )。 (2)正确使用工具;简述剥线钳使用注意事项。 答: (3)正确使用仪表;怎样使用钳形电流表? 答: (4)安全文明生产,回答何为安全电压? 答: 操作部分: 根据给定的图1.1.1-3,将控制电路部分改为PLC 控制。 考 生 答 题 不 准 超 过 此 线 地 区 姓 名 单 位 名 称 准 考 证 号

(5)电路绘制:根据控制要求,在答题纸上正确设计PLC梯形图及按规范绘制PLC控制I/O口(输入/输出)接线图。 (6)安装与接线: 按照电气安装规范 a) 将熔断器、接触器、继电器、PLC装在一块配线板上,而将方式转换开关、行 程开关、按钮等装在另一块配线板上。 b) 按PLC控制I/O口(输入/输出)接线图在配线板上正确安装,元件在配线板 上布置要合理,安装要准确、紧固,配线导线要紧固、美观,导线要垂直进行 线槽,导线要有端子标号,引出端要用接线端头。 (7)正确地将所编程序输入PLC,按照被控设备的动作要求进行模拟操作调试,达到设计要求。 (8)通电试验:通电前正确使用电工工具及万用表,进行仔细检查。 笔答部分答题纸 1、PLC接线图 2、PLC梯形图

维修电工国家职业资格标准

维修电工国家职业资格标 准 Revised by BLUE on the afternoon of December 12,2020.

维修电工国家职业技能标准 (2009年修订) 1.职业概况 职业名称 维修电工 职业定义 从事机械设备和电气系统线路及器件等的安装、调试、维护、修理的人员。 职业等级 本职业共设五个等级,分别为:初级(国家职业资格五级)、中级(国家职业资格四级)、高级(国家职业资格三级)、技师(国家职业资格二级)、高级技师(国家职业资格一级)。 职业环境 室内、外,常温。 职业能力特征 具有一定的学习、理解、观察、判断、推理和计算能力,手指、手臂灵活,动作协调。 基本文化程度 初中毕业。 培训要求

培训要求 全日制职业学校教育,根据其培养目标和教学计划确定。晋级培训期限:初级不少于400标准学时;中级不少于400标准学时;高级不少于400标准学时;技师不少于300标准学时;高级技师不少于300标准学时。 培训教师 培训初级、中级、高级的教师应具有本职业技师及以上职业资格证书或相关专业中级及以上专业技术职务任职资格;培训技师的教师应具有本职业高级技师职业资格证书或相关专业高级专业技术职务任职资格;培训高级技师的教师应具有本职业高级技师职业资格证书,2年以上或相关专业高级专业技术职务任职资格。培训场地设备 理论知识培训场地应具有可容纳30名以上学员的标准教室(配多媒体设备),实训操作培训场地应具备能满足实训要求的实训室,且有相应的维修电工实训设施和必要的仪器仪表、工具。 鉴定要求 适用对象 从事或准备从事本职业的人员。 申报条件 ——初级(具备以下条件之一者) (1)经本职业初级正规培训达规定标准学时数,并取得结业证书。 (2)在本职业连续见习工作2年以上。 (3)本职业学徒期满。 ——中级(具备以下条件之一者)

维修电工证考试

一、选择题:(每题1分,共80分) 1、在多级放大电路的级间耦合中,低频电压放大电路主要采用( A )耦合方式。 A、阻容 B、直接C变压器D、电感 2、关于磁场的基本功性质下列说法错误的是(D) A、磁场具有能的性质 B、磁场具有力的性质 C、磁场可以相互作用 D、磁场也是由分子组成 3、在一个磁导率不变的磁路中,当磁通势为5安·匝时,磁通为1Wb;当磁通势为10安·匝时,磁通为(C) A、2.5 B、10 C、2 D、5 4、线圈中的感应电动势大小与线圈中(C) A、磁通的大小成正比 B、磁通的大小成反比 C、磁通的变化率成正比 D、磁通的变化率成反比 5、在铁磁物质组成的磁路中,磁阻是非线性的原因是(A)非线性的。 A、磁导率 B、磁通 C、电流 D、磁场强度 6、空心线圈的自感系数与(C)有关 A、通过线圈电流的方向 B、周围环境温度 C、线圈的结构 D、通过线圈电流的时间长短 7、互感器是根据(C)原理制造的 A、能量守恒 B、能量变换 C、电磁感应 D、阻抗变换 8、涡流是(C) A、感应电动势 B、产生于线圈中的电流 C、一种感应电流 D、自感电流 9、一个1000匝的环形线圈,其磁路的磁阻为500H-1,当线圈中的磁通为2Wb 时,线圈中的电流为(C)A A、10 B、0.1 C、1 D、5 10、用普通示波器观测正弦交流电波形,当荧光屏出现密度很高的波形而无法观测时,应首先调整(B)旋钮。 A、X轴增辐 B、扫描范围 C、X轴位移 D、整步增辐 11、使用SB-10型普通示波器观察信号波形时,欲使显示波形稳定,可以调节(B)旋钮。 A、聚焦 B、整步增幅 C、辅助聚焦 D、辉度 12、示波器面板上的“辉度”是调节(A)的电位器旋钮。 A、控制栅极负电压 B、控制栅极正电压 C、阴极负电压 D、阳极正电压 13、使用SBT-5型同步示波器观察宽度为50μm、重复频率为5000Hz的矩形脉冲,当扫描时间置于10μm挡(扫描微调置于校正)时,屏幕上呈现(A)。A、约5cm宽度的单个脉冲 B、约10cm宽度的单个脉冲 C、约5cm宽度的两个脉冲 D、约10cm宽度的两个脉冲 14、正弦波振荡频率f取决于(D) A、反馈强度 B、反馈元件的参数 C、放大器的放大倍数 D、选频网络的参数 15、影响模拟放大电路静状态工作点稳定的主要因素是(D)。

(完整word版)《维修电工高级(三级)》培训计划

模块1 电子技术 1、培训要求 通过本模块技术培训,使培训对象能够 (1)掌握电子技术的基本理论。 (2)掌握运算放大器的线性及非线性应用方法。 (3)掌握逻辑函数的各种表示方法,卡诺图化简法并能熟练使用集成门电路。 (4)掌握常用中规模集成电路在组合逻辑电路与时序逻辑电路中的应用方法。 (5)掌握脉冲波形发生的电路设计和A/D,D/A转换技术及应用。 (6)能运用所学电子技术知识解决工程实际问题,具备电子技术的综合应用能力 2、培训主要内容 (1)理论教学内容 1.1集成运算放大电路 1.2逻辑代数基础 1.3逻辑门电路 1.4组合逻辑电路 1.5触发器 1.6时序逻辑电路 1.7脉冲波形的产生与整形 1.8 数-模、模-数转换技术 (2)技能实训内容 2.1集成运放的线性应用与非线性应用 2.2常用组合逻辑控制的电路安装及调试 2.3触发器的逻辑功能及其测试 2.4集成触发器CC40175及CC4027芯片的使用 2.5移位寄存器(CC40194)的应用 2.6集成计数器(CC40192)的应用 2.7555组成的多谐振荡器及单稳态触发器 2.8ADC0804、DAC0832的应用 3、培训方式建议 (1)理论教学:培训方式采用一般常规课堂教学方式。理论教学以“够用为度”。 (2)技能实训:本模块建议可开展移位寄存器型N进制计数器、计数译码显示电路、模数转换电路、集成电路芯片的应用等实训项目,一名实训老师可以带教8~10名学员。 模块2 电力电子技术 1、培训要求 通过本模块技术培训,使培训对象能够 (1)熟悉各种半控型和全控型电力电子器件 (2)掌握晶闸管的特性和主要参数 (3)能熟练地分析、调试晶闸管可控整流电路和晶闸管有源逆变电路

高级维修电工(三级)题库

高级维修电工题库 1、在下列机械传动中,传动比最不能保证的是(A)。 A、带传动 B、链传动 C、齿轮传动 D、螺旋传动 2、(A)。γ2、在蜗杆传动或螺旋传动中,要实现自锁性应使其导程角 6°≤A、9°≤B、12°≤C、15°≤D、 3、液压系统中油缸是属于(B)。 A、动力元件 B、执行元件 C、控制元件 D、辅助元件 4、液压系统中顺序阀属于(B)。 A、方向控制阀 B、压力控制阀 C、流量控制阀 D、保险阀 5、液压系统中使用流量阀必须使用(C)。 A、单向阀 B、顺序阀 C、溢流阀 D、减压阀 6、液压系统运行时,油缸产生爬行现象是由于(D)。 A、系统泄漏油压降低 B、溢流阀失效 C、滤油器堵塞 D、空气渗入油缸 7、工人自检产品尺寸所用的时间是(C)。 A、作业时间 B、准备与结束时间 C、作业宽放时间 D、个人需要与休息宽放时间 8、某段磁路长度与某磁场强度的乘积,称为该段磁路的(C)。 A、磁通 B、磁阻 C、磁压 D、磁通势 9、铁心线圈的匝数与其通过的电流乘积,通常称为(D)。 A、磁通 B、磁阻 C、磁压 D、磁通势 10、晶体管特性图示仪是利用信号曲线在荧光屏通过(C)来直接读取被测晶体管的各项参数的。 A、曲线高度 B、曲线宽度 C、荧光屏上标尺度 D、曲线波形个数 11、衡量一个集成运算放大器内部电路对称程度高低,是用(A)来进行判断。 A、输入失调电压U10 B、输入偏置电流IIB C、最大差模输入电压Uidmax D、最大共模输入电压Uicmax 12、晶体管串联反馈式稳压电源中的调整管起(D)作用。 A、放大信号 B、降压 C、提供较大的输出电流 D、调整管压降来保证输出电压稳定 13、在下列直流稳压电路中,效率最高的是(D)稳压电路。 A、硅稳压管型 B、串联型 C、并联型 D、开关型 14、在需要直流电压较低、电流较大的设备中,宜采用(D)整流电路。 A、单相桥式可控 B、三相桥式半控 C、三相桥式全控 D、带平衡电抗器三相双星可控 15、带平衡电抗器三相双反星形可控整流电路中,平衡电抗器的作用是使两组三相半波可控整流电路 (D)。 A、相串联 B、相并联 C、单独输出 D、以180°相位差相并联 16. 在三相半波可控整流电路中,每只晶闸管的最大导通角为(D) A、30° B、60° C、90° D、120° 17、在三相半波可控整流电路中,当负载为电感性时,负载电感量越大,则(D)。

2018维修电工中级工新题带答案(全)

基础知识 一、判断题 1. 用电源、负载、开关和导线可构成一个简单的电路(√) 2. 全电路是指包括内电路。外电路两部分组成的闭合电路的整体(√) 3. 电压的方向是由高电位指向低电位(√) 4. 在分析电路可先任意设定电压的参考方向,再根据计算所得值的正负来确定电压的实际方向(√) 5. 再用基尔霍夫第一定律列节电流方程式时,若解出的电流为负,则表示实际电流方向与假定的电流正方向相反(√) 6. 全电路欧姆定律是指, 在全电路中电流与电源的电动势成正比, 与整个电路的内外电阻之和成反比(√) 7. 基尔霍夫第二定律表明流过任意节点的瞬间电流的代数和为零(3) 8. 基尔霍夫电压定律的数字表达式为∑(IR=E) =0(ㄨ) 9. 基尔霍夫电压定律的数字表达式为(√) 10. 在下图所示的节点b 上符合基尔霍夫第一定律的式子是(3) 11. 如下图所示的直流电路,已知E1=15V, E2=70V, E3=5V, R1=6Ω, R2=5Ω, R3=10Ω,R4=2.5Ω, R5=15Ω, 则支路电流I 5为2A (√)

12. 应用戴维南定理分析含源二端网络,可用等效电阻代替二端网络(√) 13. 戴维南定理最适用于求复杂电路中某一条支路的电流(√) 14. 一含源二端网络测的短路电流是4A ,开路电压为10V ,则它的等效内阻为40Ω(3) 15. 与一电流源并联内阻为2Ω,当把它等效变换成10V 的电压源时,电流源的电流是5A (√) 16. 一电压源的电压是20V ,串联内阻为2Ω,当把它等效变换成电流源时,电流源的电流是40A (3) 17. 如下图所示,如果R1=0.2Ω, R2=0.2ΩE1=7V,E2=6.2V, R3=3.2Ω, 则流过R3的电流是2A (√) 18. -如下图所示,已知E=30V, R1=1Ω, R2=9Ω,R3=5Ω,则开路电压U0为10V (√) 19. 复杂直流电路指的是含有多个电源的电路(3) 20. 叠加原理是分析复杂电路的一个重要原理(3) 21. 节点电压法是以支路电流为未知量,根据基尔霍夫电流定律列出节点电压方程,从而解得。(3) 22. 回路电流法是以回路电流为未知量,根据基尔霍夫电流定律列出回路电压方程从而解得(3) 23. 如下图所示的电路中,设E1=5V,R1=10ΩE2=1V,R2=20Ω, R3=30Ω, 用支路电流法求各支路电流为I1=0.2A,I2=-0.1A,I 3=0.1A(√)

电工职业技能鉴定(三级)考 题(技能试题)

济宁市国家职业资格技能鉴定 (高级)维修电工理论试卷 一、填空题(每空1分,共32分) 1、PLC指令中,ORB是并联(或)电路块指令,ANB是串联(与)电路块指令。 2、为使晶闸管能够可靠地触发,要求触发脉冲具有一定的幅度和宽度,尤其是带感性负载时,脉冲具有一定有宽度更为重要。 3、变压器的损耗主要包括_____磁滞损耗_____和____涡流损耗_______两大类。 4、常用的电工测量方法有三种:直接测量法、比较测量和间接测量法。 5、电容器充放电时电容电流均按指数曲线变化。电容器两端 电压不能突变。 6、当单臂电桥平衡时比较臂的数值乘以比率臂的倍数就是被测电阻的阻值。 7、变压器空载电流的有功分量很小,而无功分量较大,所以变压器空载时,其功率因数很低。

8、RLC 串联电路中,当ωL<1/ωL时,电压滞后电流一个相位角,电路呈容性。 9、电桥的平衡条件__电桥对臂电阻的乘积相等 ________________ 。 10、电容滤波可使整流电路的输出电压提高,使二极管导通时间变短。 11、自动空气开关按保护形式分:电磁脱扣器式、热脱扣器式、电磁脱扣器式、 ____复合脱扣器式和无脱扣器式。 12、当加到二级管上的反向电压增大到一定数值时,反向电流会突然增大,该反向电压值被称为反相击穿电压,此现象被叫做反相击穿现象。 13、三相异步电动机的调速方法有三种:一是改变磁极对数p 调 速;二是改变 电源频率调速;三是改变转差率S 调速。 14、在闭合状态下,负载电阻变大,端电压变大。 15、描述磁场中,各点强弱和方向的物理量叫磁感应强度。 16、LC振荡电路振荡频率为 f=1/ 2∏√LC。 17、磁性材料按矫顽力的大小分为硬磁材料、软磁材料和特殊性能的磁性材料三大类。 18、三相异步电动机采用的电力制动方法有①反接制动②能耗制动③电容制动④在生发电制动、(回馈制动)。

维修电工工种技术等级标准

共享知识分享快乐 维修电工技术等级标准 1、职业定义 使用电工工具和有关仪器、仪表,安装、维修和调试高低压线路 2、职业道德 2.1爱岗敬业,忠於职守。 2.2刻苦学习,深入实践,善于观察,勤於思考,努力上进,有所创新。 2.3工作勤奋,作风踏实,认真负责,精益求精,确保工程质量。 2.4严格执行操作规程,树立安全第一的思想,确保人身和设备安全。 2.5团结互助,传艺授道。 2.6真诚热情为用户服务,抵制经济活动和技术工作中的不正之风。 2.7环境保护和可持续发展意识。 3、适用范围 电力系统高低压和室内外电气设备的安装、修理;发、变、配电站(所)电气设备的操纵与运行维护。 4、技术等级 技术等级分3等:初级工、中级工、高级工 5、基本要求 各技术等级的基本要求包括理论知识和实际操作两部分。 共享知识分享快乐

初级维修电工 知识要求: 1. 常用电工测量仪器、仪表(钳式电流表、兆欧表、万用表等)的名称、型 号、用途、使用规则和维护保养方法。 2. 常用电工工具和防护用具(验电笔、旋具、钢丝钳、断线钳、电工刀、电烙 铁、高压验电器、携带型地线、登高用具、绝缘手套、靴、垫等)的名称、规格、用途、使用规则和维护保养方法。 3. 内外线专用工具(喷灯、紧线器、弯管器、射钉枪、冲击钻、冲击电钻等) 的名称、型号、规格和使用方法。 4. 常用各种电工材料(导电材料、绝缘材料、磁性材料、电碳制品、其他电工材 料等)的分类、名称、规格和用途。 5. 机械识图知识,常用电气制图的图形符号和项目代号,常用电气图的系统 图、电路图、接线图和有关文字说明方面的知识。 6. 交、直流电路的基本知识,一般的电路计算公式和计算方法。 7. 常用低压电器的结构、工作原理、型号、用途和安装方法。 8. 晶体二极管、三极管极性识别及整流电路的基本知识。 9. 变压器的种类、工作原理、三相油浸电力变压器主要结构及相序检查方 法。 10. 交流异步电动机工作原理、结构种类(安装结构性能)、接线方法(包括 丫一厶接线)及简单控制线路的原理和接线方法。 11. 根据用电设备的性质和容量,选择导线截面和熔断器规格的知识。 12. 室内布线的种类、方法和一般技术要求。 13. 10K V及以下的架空线路架设的基本技术要求。 共享知识分享快乐

维修电工技术等级标准

维修电工技术等级标准 一、职业定义使用电工工具和仪器仪表,对设备电气部分(含机电一体化)进行安 装、 调试、维修。 二、适用范围各种机床、工艺设备和电气设备的维修、安装;各种交直流电动机、变压器和各种电器的大、中、小修。 三、技术等级线初、中、高三级。 初级维修电工 一、知识要求 1、常用仪表(兆欧表、万用表、电流表、电压表、转速表等)的名称、型号、规格、用途、使用规则和维护保养方法。 2、常用工具和量具(手电钻、喷灯、拆卸器、验电笔、旋具、钢丝钳、剥线钳、电工刀、电烙铁、游标卡尺、千分表、万能角尺、塞尺、绕线机等)的名称、规格、用途、使用规则和维护保养方法。 3、常用各种电工材料(导电材料、绝缘材料、磁性材料、电碳制器、绝缘漆和电工材料等)的名称、规格和用途。 4、晶体二极管、三极管的识别方法和简单放大电路的工作大原理。 5、机械识图知识。常用电气设备的图形符号和项目代号,常用电气图的系统图、电路图、接线图和有关文字说明方面的知识。 6、交、直流电路的基本知识,一般电路的计算公式和计算方法。 7、电动机和电器铭牌数据的意义。 8、常用变压器、电机(交、直流)、低压电器的名称、种类、构造、工作原理和用途。 9、各种电磁铁和电磁离合器的吸力、电流及行程的相互关系和调整方法。 10、中、小型交流电动机和变压器绕组分类的基本知识。 11、常用轴承和润滑脂的类别、牌号及使用范围。 12、绘制电动机下线接线图和辨别定子2、4、6、8 极单路和双路接线的知识。 13、各类熔断器的名称、规格和使用规则。 14、三相交流异步电动机(包括绕线式转子异步电动机)的启、制动原理及常用的控制方法。 15、中、小型异步电动机的拆装、绕线、接线、包扎、干燥、浸漆和轴承装配等工艺规程及试车注意事项。 16、接地线的种类、作用及装接方法。 17、常用设备电器的一般常识,安全用电知识。 18、钳工基本知识。 19、安全技术操作规程。

相关文档