无负压供水设备企业标准 1、总则 1.1为使管网叠压(无负压)供水技术在工程设计、施工及验收中,做到技术先进、经济合理、安全卫生、维护方便、确保质量,制定本规程。 1.2本规程适用于新建、扩建或改建的城镇企事业单位和居民区采用管网叠压(无负压)供水技术的生活给水工程。 管网叠压(无负压)供水技术如用于工业生产、消防等给水工程时,还应参照现行有关规范或规定执行。 1.3本规程不适用于可能对公共供水管网会造成有毒污染的相关行业(医院、医药、化工、核工业等)的管网叠压(无负压)供水工程。 1.4管网叠压(无负压)供水设计与城市供水总体规划的要求协调一致,并应根据工程的具体情况,进行必要规则和试验,做到因地制宜,力求稳妥,统一管理,确保安全。 1.5水泵直接从室外给水管网吸水供水装置应符合《管网叠压供水设备》CJ /TXXX的规定。 1.6管网叠压(无负压)供水设计、施工及验收,除执行本规程外,还应符合国家现行的有关标准、规范的要求。 2、术语 2.1管网叠压(无负压)供水 由水泵叠加市政供水管网水压,直接从市政供水管网中取水增压的供水方式。

2.2管网叠压(无负压)供水设备 由防污隔断单元、变频加压单元、压力补偿单元、压力变送器、微机控制单元和管路系统等组成,并在市政供水管网允许的条件下,通过变频水泵运行或非运行时间均能自动、连续地向给水管网供水的设备。 3、管网叠压供水设备 3.1一般规定 3.1.1用于管网叠压供水的供水设备应结构合理、占地面积小、节能、自动化程度高、管理操作简便、运行安全可靠、安装方便、易于维护。 3.1.2管网叠压(无负压)供水设备的性能、材质和卫生要求等,应满足当地行政主管部门及供水企业对供水水质、管网安全、用水管理、生产调度等方面的要求。 3.1.3管网叠压(无负压)供水设备按结构形式可分为: l)室外整体式; 2)室内整体式; 3)室内分体式。 3.1.4管网叠压供水设备按有无调节装置可分为: 1)水箱调节: 2)气压水罐调节; 3)无水箱,亦无气压水罐调节。 3.1.5水泵直接从室外给水管网吸水时,其供水装置应由下列组件组成:l)水泵机组; 2)吸水管、出水管等管道系统;

无负压设备报价方案

无负压报价方案 (参考图片)项目名称: 设备型号:BF2/2-12/104 工程造价:(¥ 105000元) 报价单位:xxxxxxxx 设备厂家:广州水泵厂 联系人:

xxxxxxxxxxx 企业简介 xxxxxx是销售及安装、维护给排水系统设备的专业公司,是广西城镇供水协会会员单位,广西区水利厅推荐企业。我公司注册资金为200万元,下属4个分公司。我公司主要经营成套给排水设备、阀门、消防系列水泵阀门、污水处理设备、高、低压开关柜、电线电缆、发电机组、PE管等给排水配套设备,并专业从事水系统节能设计及改造工程、成套给排水设备设计及安装工程等。我公司秉承“以质量求生存、以信誉求发展、以管理求效益”的经营宗旨,“诚信、绿色、高效、双赢”的服务理念,自2009年成立以来,已在全区发展了众多的客户,并与众多企业保持良好的合作。我公司所供产品性能合理、质量安全可靠,并拥有一支高素质的员工队伍、完善的售后服务团队。 我公司多年服务于建筑和厂矿企业的供水、水利、消防领域,积累了丰富的给排水系统设备经验,并与众多的行业解决方案供应商建立了良好的合作伙伴关系,拥有较大的客户群。我们将本着真诚合作的原则,以我们在供水、水利、消防领域突出的技术实力、良好的声誉和灵活的合作方式为保证,为我公司所承建的所有工程提供优质的技术支持与售后服务。

广州水泵厂简介 广州水泵厂始建于1976年,位于广东省商业宝地亚运会举办地广州市,产品本着“以顾客为中心、服务真诚;从质量求发展,精益求精”的质量方针。主要产品有《长江牌》系列水泵、控制柜、无负压成套供水设备等。 广州水泵厂产品从七十年代已畅销海内外,为国家赢得良好的声誉。目前产品远销到欧洲、非洲、南美洲、中东、东南亚、香港、澳门等多个国家与地区,其中北京《亚运会》工程、广州《亚运会》工程、约旦河排灌工程、伊朗多家糖厂、港澳多家楼盘生活加压供水及消防设备等,长期定点采用本厂产品作主要产品或配套设备,深受用户的好评与信赖。 广州水泵厂产品领取了国家生产许可证,通过了质量体条ISO9001认证、消防认证、CCC认证,并获得了国家级、省级、国外团体用户颁发的多项殊荣。 广州水泵厂产品涵盖清水泵、排污泵、化工泵、消防泵、真空泵、成套给水设备、电控柜、Y及Y2电动机等.多达五十个系列三千多种规格,产品广泛应用于产品工业和城市给排水,高层建筑增压送水,园林喷灌,消防增压,远距离送水,饭店、浴室、宾馆采暖送水,家田排灌、泵站、水厂、纺织、造纸、排污、污水处理、石油与化工、医药食品工业以及其它工业增压配套等行业。 xxxx: 根据贵公司的实际情况及要求,经我公司关技术人员实地考察和详细研究,

箱式变频无负压供水设备工作原理

箱式变频无负压供水设备工作原理 智能型箱式泵站主要是由密封结构水箱、增压设备、变频控制柜、稳流器及泵组组成。系统分两路进水,一路进水箱,一路进稳流器,当用水量小,自来水服务压力高时,智能型箱泵一体化泵站直接从自来水管网取水,叠压供水。当自来水服务压力低时,增压装置开始工作,将水箱内的水加压到设置的服务压力,进行差量补偿,从而达到节能、无二次污染、恒压供水的目的。对市政自来水管网没有影响,是供水领域的新一代节能产品。 智能型箱泵一体化泵功能特点 1、保持恒压压力 智能型箱式泵站实时通过压力传感器检测出口压力,将检测值和设定值进行比较运算,确定电机及水泵投入台数和变频器输出频率(反应为电机及水泵转速),以实现恒压供水的目的。当自来水管网压力波动使得压力值小于正常压力值,进水量暂时小于出水量时,系统自动将稳压装置关到适合的位置,并启动增压装置通过多点取水,进行加压,知道进水口压力口压力到达市政自来水管网正常压力值,确保设备进水口水量充足,以满足用户的用水需求。 2、高度自动化 系统能实现全自动控制,具有手动/自动切换、主副泵定时轮换、压力调整、恒压、高低电压保护、欠相保护、漏电保护、过载保护、过热保护、缺水保护、不用水停车、瞬间跳闸保护等功能。另可根据用户需求配置人机界面,可视化远程调整、监测和维护。 3、卫生-过流部件均采用不锈钢等食品级材料制造,符合国际涉水卫生规范。 4、叠压运行,节省费用 系统保证管道恒压是根据用水量的变化调整投入台套数和运转速度,用水量大时投入功率大,用水量小时投入功率小。小用水量时(如夜间)系统由小功率泵变频调速恒压供水。系统一直在高效率点运行。因而大大降低了运行费用。可节约能源60%以上。-如市政管网有一定的压力,运行是只需在市政压力基础上补压即可。与传统具有蓄水池的供水设备相比达到同样的效果而从电网吸取的功率较小。及恩呢该效果十分显著。-系统全自动运行无须专人值守:又因没有蓄水池等土建贮水设施,也没有水质处理仪器,免去定期清洗、消毒等工作。故进一步降低了运行费用。 5、反冲洗功能-系智能型箱式泵站具有反冲洗控制功能,当水箱使用一段时间后,系统利用水泵的高压水定期对水箱进行冲洗,同时将含有杂质的水排放出去,确保水箱内不会产生污垢,保证用户用水洁净。 智能型箱泵一体化泵站示意图

无负压设备供水原理要点

一、无负压供水设备的工作原理 自来水进入调节罐,罐内的空气从真空消除器内排出,待水充满后,真空消除器自动关闭。当自来水能够满足用水压力及水量要求时,供水设备通过旁通止回阀向用水管网直接供水;当自来水管网的压力不能满足用水要求时,系统通过压力传感器(或压力控制器、电接点压表)给出起泵信号起动水泵运行。水泵供水时,若自来水管网的水量大于水泵流量,系统保持正常供水,用水高峰期时,若自来水管网水量小于水泵流量时,调节罐内的水作为补充水源仍能正常供水,此时,空气由真空消除器进入调节罐,消除了自来水管网的负压,用水高峰期过后,系统恢复正常的状态。若自来水供水不足或管网停水而导致调节罐内的水位不断下降,液位控制器给出水泵停机信号以保护水泵机组。夜间及小流量供水时可通过小型膨胀罐供水,防止水泵频繁启动。 无负压供水设备关键技术部分为智能控制系统(变频型)和调节罐的真空消除。智能控制系统核心部分采用西门子可编程控制器,程序软件的编制及设计由资深专业技术工程人员充分根据水泵的运作特点在多年变频给水工程经验基础上精心编制而成,设备具有界面直观,操作简便可靠,性能稳定,高智能化等诸多特点。调节罐的真空消除也是该项目的关键技术,管网叠加的实现完全依靠罐上真空消除器在罐内水被抽空时及时消除罐内真空,从而达到罐内外压力平稳,由此不对市政管网造成负压影响,不影响其它市政管道用户的正常用水。 二、无负压供水设备的特点 1、技术先进:无负压供水设备将真空抑制技术、流体控制技术和智能变频技术等多项先进技术进行优化融合,无负压供水设备与自来水管网直接串接,实现稳压、节能、卫生、安全可靠运行,不产生负压,不用建水池、水箱。 2、卫生无污染:设备为全密封结构,细菌和粉尘不会进入系统;避免了藻类的滋生,防止了水源二次污染及供水水质污染问题,用户使用的是符合国家卫生标准的自来水。 3、节能效果显著:全封闭结构运行,避免了渗、跑、冒、滴、漏等现象发生,无水池、水箱,节约了消毒冲洗用水。与自来水管网直接串接,可以充分利用自来水原有压力,差多少补多少,自来水满足要求时设备就停止工作。无负压供水设备大部分时间在较低频率下运行,耗电量少。采用变频技术,进一步节能,综合节能一般可达50%以上。

无负压供水设备选型计算方案

无负压供水设备选型计算 工程概况: 本项目为某小高层住宅楼工程,建筑物高度约38、6米,工程中生活给水水源为市政自来水管网,水质符合国家《生活饮用水卫生标准》要求。需二次加压户数为40户,按单卫一厨考虑;工程中生活给水采用分区供水方式;一至七层为市政管网直供;八层以上有设备加压,用水高峰期时自来水压力为0。4MPA,自来水进出水管径为 DN100,配一块DN100的总水表。 青岛三利: 一、设计原则 公司技术人员根据本工程特点,市政管网的供水状况以及工程的拟用水情况,结合我公司多年从事无负压技术研究的经验以及我公司无负压产品的独特技术,本着技术先进合理、运行安全可靠、卫生环保健康的原则,同时考虑一次性投资、占地面积、运行费用、日常维护管理、供水安全的情况,为本工程选用一套WWG无负压(无吸程)增压稳流供水设备保证整个系统的供水。 二、设计依据 1、本工程的基本资料 2、《建筑给水排水设计规范》GB 50015-2003 3、《泵站设计规范》GB/T50256-97 4、《给水排水设计手册》第2册(核工业第二研究设计院主编,

中国建筑工业出版社出版) 5、《高程建筑给水排水设计手册》(第二版,湖南科学技术出版社 出版) 6、《给水排水设计手册》第1册。常用资料(中国市政工程西南 设计院主编,中国建筑工业出版社出版) 7、《三利产品设计手册》 三、方案选型计算 1、设计生活给水流量 根据《建筑给水排水设计规范》(GB 50015-2003)第3.6.4条款计算设计流量: 根据住宅配置的卫生器具给水当量、使用人数、用水定额、使用时数及小时变化系数,按下式计算出住宅共40户,每户按单卫一厨设计的最大用水时卫生器具的给水当量 平均出流概率: U0=q0.m.k h/0.2.Ng.T.3600(%) 其中: U0--生活给水管道最大用水时卫生器具给水当量平均出流概率 q0--最高用水日的用水定额,取250L/(人/D) m --每户用水人数,取3.5人 kh --小时变化系数,取3.0 Ng --每户设置的卫生器具给水当量数,取Ng=4.0 T—用水时间,T=24H

箱式变频无负压供水设备工作原理

智能型箱式泵站主要是由密封结构水箱、增压设备、变频控制柜、稳流器及泵组组成。 4、叠压运行,节省费用 系统保证管道恒压是根据用水量的变化调整投入台套数和运转速度,用水量大时投入功

率大,用水量小时投入功率小。 智能型箱泵一体化泵站示意图 箱式无负压供水设备是在组合式不锈钢水箱和变频恒压供水的基础上开发研制的,并加装防负压、防倒流、防水质恶化等控制装置。该设备与普通的变频供水设备和无负压供水设备相比,具有节能显著、噪音低、占少、可靠性高等优点,是目前最先进的供水模式。箱式

张掖箱式变频供水设备

张掖箱式变频供水设备 箱式无负压供水设备是在组合式不锈钢水箱和变频恒压供水的基础上开发研制的,并加装防负压、防倒流、防水质恶化等控制装置。该设备与普通的变频供水设备和无负压供水设备相比,具有节能显著、噪音低、占少、可靠性高等优点,是目前最先进的供水模式。 箱式无负压供水设备具体说明 1.保证管网压力:调节峰值用水,水箱入口处采用了智能化的电磁阀来控制进水压力及水位。当管网压力下降加压泵从水箱取水时,可通过智能控制,当水箱水位低于一定液位时,再打开电磁阀从管网中放水,此时保证取水口一定的压力。此措施一可以避开高峰用水,起调峰作用,二是避免了普通水箱的零压力泄水,对管网压力是一个很好的保护作用。 2.配置独特:采用引进国际先进技术和关键设备,并结合专用泵。它用水冷式电机、水冷式轴承、全封闭绝对滴水不漏,噪音低于50分贝,防止水箱空间小,常规电机发热而烧坏电机和设备。 3.运行可靠性:当用水高峰时,或自来水停水时,由水箱供水,大大提高用户用水的可靠性,完全符合自水供水规范。 4.环保无污染:此成套设备中水箱、水泵、管路及阀门等涉水材料均采用食品级不锈钢材料,密封供水,不会产生二次污染,卫生环保。 5.节能:当自来水压力能满足用户用水要求,增压泵通过变频控制处于休眠状态。当非高峰用水时,自来水压力又达不到用户用水压力,水泵可以在自来水水压(0.2—0.5MPa)的基础上叠加增压,差多少补多少充分利用余压节约电能,节能效果显著。 箱式无负压供水设备特点 1、占地少安装方便:整套设备只有一组供水控制柜和水泵机组,安装非常简单方便。 2、高效节能,运行成本低∶可充分利用市政管网供水压力,差多小,补多少,不产生负压,与传统水池(水箱)式变频供水设备相比可节能30%~70%。 3、定时换新功能:控制系统定时对水池(水箱)中的水自动进行换新,以保持水池(水箱)中的水的新鲜程度。 4、保护功能齐全:具有完美的过载、短路、过压、欠压、缺相、过流、短路、水源缺水等自动保护功能。在异常情况下能进行信号报警、自检、故障判断等。 5、运行可靠:停电可维持市政管网水压供水;当用水高峰或自来水停水时,由水池(水箱)供水,大大提高用户用水的可靠性,完全符合自来水供水规范。 6、延长设备的使用寿命:对泵组均能可靠的实现软启动,使电网和管网免冲击,并且轮流运转,大大延长了水泵及电机的使用寿命。设备寿命比传统水池(水箱)变频供水设备大大提高。

次供水无负压供水设备验收标准

1 总则 总体要求 二次供水系统的设计参数应与市政供水管网的供水能力和用户的用水需求相匹配; 二次供水设施应独立设置,并应有建筑维护结构; 二次供水设施应具有防污染措施; 二次供水设施应具有安全运行保障措施; 二次供水设计中涉水产品应符合现行国家标准《生活饮用水输配水设备及防护材料的安全性评价标准》GB/T17219的规定; 二次供水设施应具有就地自动和手动控制方式,可采用远程控制,实现无人值守; 本标准适用二次供水设施(含无负压供水设备)的验收标准; 引用主要标准、规范和法规(现行) 《建筑给水排水设计规范》(GB 50015-2003) 《建筑给水排水及采暖工程施工质量验收规范》(GB 50242-2002) 《给水排水管道工程施工及验收规范》(GB 50268-2008) 《室外给水设计规范》(GB 50013-2006) 《生活饮用水输配水设备及防护材料的安全性评价标准》(GB/T 17219-1998) 《生活饮用水卫生标准》(GB 5749-2006) 《二次供水设施卫生规范》(GB 17051-1997) 《生活饮用水输配水设备及防护材料的安全性评价标准》(GB/T17219-1998) 《二次供水工程技术规程》(CJJ 140-2010) 2 术语 二次供水 当民用与工业建筑生活饮用水对水压、水量的要求超过城镇公共供水或自建设施供水管网能力时,通过储存、加压等设施经管道供给用户或自用的供水方式。 二次供水设施 为二次供水设置的泵房、水池(箱)、水泵、阀门、电控装置、消毒设备、压力水容器、供水管道等设施。无负压供水设备供水 利用城市供水管网压力直接增压的二次供水方式。 3 系统选择 一般规定 二次供水系统的设计应与城镇供水管网的供水能力和用户的用水需求相匹配。 二次供水系统的设计应满足安全使用和节能、节电、节水、节材的要求,并应符合环境保护、施工安装、操作管理、维修检测等要求。 供水方式选择 二次供水应充分利用城镇供水管网压力,并依据城镇供水管网条件,综合考虑小区或建筑物类别、高度、使用标准等因素,经技术经济比较后合理选择二次供水系统。 二次供水系统可采用下列供水方式: A 变频调速供水设备供水; B 无负压供水设备供水; 4. 技术要求 泵房要求 泵房一般规定:

无负压供水设备十大品牌

无负压供水设备十大品牌 无负压供水设备十大品牌发展历程 随着经济社会的快速发展和城市化进程的加速,城市建设也走上更高的台阶,高层建筑随之而来拔地而起。商务办公楼、高层写字楼、居民住宅楼也越来越高,鳞次栉比的高层建筑时尚着人们的生活,满足了人们对生活对工作的需要。但是高层建筑在日常使用中,不免会遇到各种问题。各个城市市政管网的压力一般是2公斤左右,供水高度一般是6层楼高。如果建筑超过6层高,市政管网的水压是无法满足要求的。所以,超过6层的建筑必须要配备供水设备对市政管网的水进行加压。所以就有了无负压供水设备的应用需要,无负压供水设备的市场应运而生。 无负压供水设备十大品牌产品概述 无负压供水设备水泵一般是按供水系统在设计时的最大工况需求来考虑的,而用水系统在实际使用中有很多时间不一定能达到用水的最大量,一般用阀门调节增大系统的阻力来节流,造成电机用电损失,而采用变频器可使系统工作状态平缓稳定,通过改变转速来调节用水供应,并可通过降低转速节能收回投资。 无负压供水设备十大品牌设备的特点 1. 无负压供水设备节能,可以实现节电20%-40%,能实现绿色用电。 2. 无负压供水设备占地面积小,投入少,效率高。

3. 无负压供水设备配置灵活,自动化程度高,功能齐全,灵活可靠。 4. 无负压供水设备运行合理,由于是软起和软停,不但可以消除水锤效应,而且电机轴上的平均扭矩和磨损减小,减少了维修量和维修费用,并且水泵的寿命大大提高。 5. 无负压供水设备由于ZBH变频恒压调速直接从水源供水,减少了原有供水方式的二次污染,防止了很多传染疾病的传染源头。 6. 无负压供水设备通过通信控制,可以实现无人值守,节约了人力物力。 无负压供水设备十大品牌设备安装注意事项: 1、安装时管路理量不允许加在泵上,以免使泵变形,影响正常运行。 2、安装前应仔细检查泵体流产内有无硬质物,以免运行时损坏叶轮和泵体。 3、拧紧地脚螺栓,以免起动时振动对泵性能产生影响。 4、在泵的进、出口管路上安装调节阀,在泵出口附近安装压力表,以控制泵在额定工况内运行,确保泵的正常使用。 5、排出管路如装逆止阀应装在闸阀的外面。 6、泵的安装方式分为硬性联接安装和柔性联接安装。

无负压供水机组

无负压供水机组详细介绍: 充分利用自来水管网的原有压力能源,在同样供水需求的情况下,可以选用功率相对较小的水泵及控制设备,同时在夜间小流量用水的情况下利用自来水水压直接供水而无需起动水泵。相比较于传统的带水池的供水设备可节约大量的电能运行成本及成本。 无负压增压供水设备采用水泵与自来水管网直接相连,用压力调节罐作为水泵进水储水装置,采用真空消除器消除管网内所产生的负压,在充分利用自来水管网的原有压力的基础上实现了供水的二次增压,该设备既实现了增加的目的(且丝毫不会影响管网其它用户水),又节省建水池,水箱的投次,在保证管网水质的同时(无二次污染),又可充分利用管网的原有水压,其节能效果极其显著,可达50%以上。全自动智能控制,具有多种保护和控制功能,可实现真正无人值守。 概述 节能减排是中国目前热门趋势,公司在变频恒压供水设备的基础上开发了无负压供水设备,无负压供水设备充分利用自来水管网的原有压力能源,在同样供水需求的情况下,可以选用功率相对较小的水泵及控制设备,同时在夜间小流量用水的情况下利用自来水水压直接供水而无需起动水泵。相比较于传统的带水池的供水设备可节约大量的电能运行成本及成本。 无负压供水设备无需建造水池、水箱,占有空间相对较少,节省设备的初期和节省了冲洗水池,给水池消毒的费用。无负压供水设备为全封闭式结构,真正消除供水二次污染,为绿色环保新型供水设备。目前通用的变频恒压供水,取消了地面水池,减少了水质的二次污染,但兴建和使用地下水池的费用和地下水池对水质的污染也是一个问题。因此,无负压供水设备将是变频恒压供水设备的发展与延伸。 无负压增压供水设备采用水泵与自来水管网直接相连,用压力调节罐作为水泵进水储水装置,采用真空消除器消除管网内所产生的负压,在充分利用自来水管网直接相连,用压力调节罐作为水泵进水储水装置,采用真空消除器消除管网内所产生的负压,在充分利用自来水管网的原有压力的基础上实现了供水的二次增压,该设备既实现了增加的目的(且丝毫不会影响管网其它用户水),又节省建水池,水箱的投次,在保证管网水质的同时(无二次污染),又可充分利用管网的原有水压,其节能效果极其显著,可达50%以上。无负压供水设备全自动智能控制,具有多种保护和控制功能,可实现真正无人值守。 水泵,应符合下列规定: 1应采用低噪声、节能型离心泵; 2宜设两台或两台以上; 3水泵过流部分宜采用不锈钢材质。 安装方式:

箱式叠压给水设备

箱式叠压给水设备 二次供水设备是指供水行业的经营者通过实地勘测、试验、研发的一种解决居民用水问题的设备。它是在国家市政管网或者居民自用供水设备的基础上实现二次供水,以满足广大用户的用水需求。 产品说明 箱式无负压变频供水设备是一种全新的一体化供水设备,主要是由密封水箱、增压设备、稳流罐、变频控制柜及水泵组组成。既可直接从自然水管网取水,叠压供水,又可利用水箱进水,对设备进水进行稳压调节,差量补偿,从而达到叠压供水和恒压供水节能的目的。它具有节能显著、噪音低、占少、可靠性高等优点,是目前最先进的供水模式。 适用范围 1,离市区较偏、自来水压较低的工矿企业生活、生产用水。 2,原有气压式、水池(水箱)式变频供水设备的改造工程。 3,特别适用于高峰期间自来水水压低、水流小的不稳定的高层、小高层住宅小区、宾馆、办公楼的生活用水。 4,各种已建、在建、待建的住宅小区、公寓、办公楼、写字楼、宾馆饭店、学校、医院等 建筑二次供水系统的应用 箱式无负压供水设备特点 1、占地少安装方便:整套设备只有一组供水控制柜和水泵机组,安装非常简单方便。 2、高效节能,运行成本低∶可充分利用市政管网供水压力,差多小,补多少,不产生负压,与传统水池(水箱)式变频供水设备相比可节能30%~70%。 3、定时换新功能:控制系统定时对水池(水箱)中的水自动进行换新,以保持水池(水箱)中的水的新鲜程度。 4、保护功能齐全:具有完美的过载、短路、过压、欠压、缺相、过流、短路、水源缺水等 自动保护功能。在异常情况下能进行信号报警、自检、故障判断等。 5、运行可靠:停电可维持市政管网水压供水;当用水高峰或自来水停水时,由水池(水箱)供水,大大提高用户用水的可靠性,完全符合自来水供水规范。 6、延长设备的使用寿命:对泵组均能可靠的实现软启动,使电网和管网免冲击,并且轮流 运转,大大延长了水泵及电机的使用寿命。设备寿命比传统水池(水箱)变频供水设备大大 提高。 7、自动错峰供水功能:当用水高峰时段来临,控制系统根据市网传感器信号,自动切换为 变频供水模式,用水高峰过后自动切回无负压供水设备模式,从根本上解决了高峰时段供水 压力及流量不稳的供水难题。

无负压给水设备施工方案

无负压给水设备施工方案 无负压给水设备施工方案-设备的选型: 无负压供水设备的选型是根据用户自来水管线、压力与流量,用户实际用水量、建筑物的高度等数据来确定的,设备表用的调节器容积是按照自来水流量满足要求的情况下估算的,计算调节器的容积,推荐公式如下: v容积=(Q出-Q进)△t Q进=一天最高用水高峰期自来水进水量 Q出=一天最高用水高峰用户用水量 t=最大用水高峰期持续时间 无负压给水设备施工方案无负压供水设备性能及优点: 1、不用建水池或水箱,与自来水管网直接联接,可充分利用自来水的原有压力。 2、自来水经设备加压后直接供到用户,密封性好,水源不易受污染,供水质量好,是环保型的供水设备。 3、直接同自来水管网相连,充分利用自来水的原有压力,自来水满足要求时,设备就停止工作,节能效果显著,可达到50%以上。 4、施工周期短,占地面积小,安装方便,工程总投资可减少60%以上,经济型好。 5、当用户单位停电时,设备可利用自来水管网压力维持部分供水,停电也不停水。

6、设备自动化程度高,具有过流、过热、缺水、缺相等多种保护功能,使用寿命长 随着我国城化水平的提高,城市人口急剧增加,居民小区不断建设且楼房层数越来越高,至使原来自来水管网压力出现不足,很多城市普遍存在着用水高峰期高层楼房上不去水的现象,导致高层居民用水难。目前,一般解决的方法是修建水池或水箱,通过水泵二次加压供水。 无负压给水设备施工方案-这种办法有如下缺点: 工程投资大。建水池,设水箱,工程投资大,施工周期长,占地面积大。 存在着水源二次污染 原本纯净的自来水都要放入水池中,而水池常常被杂物,脏物等污染物所污染,夏季水池中的水更容易变质变味,严重影响居民的生活和身体健康。为此,许多单位专门装上了消毒设备,无疑,又增加了设备投资和运行成本。 能源浪费等问题 将自来水完全放入水池或水箱,使自来水的压力完全变为零,再从零重新加压。使自来水原有的能量白白浪费掉,设备不用建水池或水箱,与自来水管网直接联接,可充分利用自来水的原有压力。 自来水经设备加压后直接供到用户,密封性好,水源不易受污染,供水质量好,是环保型的供水设备。 直接同自来水管网相连,充分利用自来水的原有压力,自来水满

无负压供水设备安装

无负压供水设备安装 施工方案 一、工程概况 工程名称:XXXX工程 工程概况:最高供水楼层33层,采用四组箱式无负压成套供水设备 二、标准及规范 1、《压缩机、风机、泵安装工程施工及验收规范》(GB50275-98) 2、《机械设备安装工程施工及验收通用规范》(GB50273-98) 3、随机文件和设计图纸和资料 4、现场的施工条件 三、施工前准备工作 1、审阅出厂证明书和检验记录。

2、施工工器具准备。 3.设计及其它技术文件齐全,施工图纸已经会审,技术交底和必要的技术培训。4.材料、劳动力、机具基本齐全。 5.基础施工完毕,混凝土强度已达要求

四、施工程序

五、设备开箱和验收 1、由建设单位组织我方人员参加,清点随机出厂合格证明书、图纸及文件等技术资料。 2、应按设备装箱单清点泵的零件部件和配套件并应齐全。并应无缺件、损坏和锈蚀等;管口保护物和堵盖应完好。 3、应核对泵的主要安装尺寸并应与工程设计相符。 4、移交后要妥善保管。 六、基础验收 安装施工前基础须经正式交接验收。基础施工单位应提交质量合格证明书、测量记录及其它施工技术资料: 1、基础移交时,应附有标高、外形尺寸、中心、测量记录和有关的技术资料。 2、基础复测检查: a、外观检查,不应有裂纹、缝隙、孔洞、露筋等缺陷。 b、基础中心、标高、水平度误差在允许范围内。 c、地脚螺栓预留孔,预埋地脚螺栓应符合设计要求 七、基础表面处理 1、在地脚螺栓两侧及机座的立筋及纵向中心线部位或负荷集中的地方铲出垫铁位置,用铁水平检查垫铁的水平度。 2、除垫铁位置外基础表面铲麻,以利二次灌浆结合良好。 3、配置垫铁每组垫铁(包括一对斜垫铁)不得超过4块,如果基础标高过低,则应采用较厚垫铁或预埋垫铁,以减少垫铁块数。垫铁的间距不大于500mm。 4、垫铁大小根据设备大小或技术文件要求来确定;

无负压供水设备多少钱

二次供水设备是实现高层建筑供水的一种方式,无负压供水设备更是现今使用较为广泛的供水设备之一。要知道该设备发展至今已经较为成熟,设备优点也是显而易见,所以购买的消费者也慢慢的多了起来。这时人们在购买的时候就会比较的在意其价格,毕竟购买到物美价廉的设备基本上是每一个消费者的心愿。那下面,就这个问题给大家分享一下,以便大家进行参考。 就目前市场行情而言,该设备的价格一般在6000元至上万元左右。因为它是一个工业性的机械产品,价格是不会固定的,不像其它工业品,一说产品名就会有一个固定的价格。其设备会受到原料、设备的流量,扬程,型号等一系列因素的影响,所以不同厂家生产的无负压供水设备价格差异较大。 从而选择无负压供水设备的内容如下: 1、选择配置好的供水设备。即设备的材质比较优异的,在安装使用上可以不用担心故障问题的出现,省去了售后问题的后顾之忧。 2、选择厂家直销企业。目前市场上供水设备厂家有很多,需要多问和多看,或者去实地考察供水设备厂家的实力,了解供水设备是否是厂家自己生产的,质

保期是多长,是否有自己的售后服务团队。 3、选择合适的供水设备。买东西不是越贵越好,而是越合适越好,毕竟再昂贵的供水设备,只要无法满足正常的用水要求,那它就是一文不值的。 与此同时,还需要考虑无负压供水设备的售后服务问题,大家都清楚售后是一项不可预测的开支,因此售后问题值得考虑。 以上就是今天分享的全部内容,希望对大家有所帮助。河南上田泵业有限公司是一家成集泵产品开发、给排水工程设计、变频调速恒压供水、消防成套及电气控制设备的生产、销售、服务为一体的大型现代化企业,专注于消防系统、污水系统、循环系统、二次供水系统和控制系统等民用建筑用泵及其成套设备的研发与生产。

箱式无负压给水设备

箱式无负压给水设备 双益箱式无负压给水设备解决了自来水水压水流极不稳定地区二次增压供水的问题。采用全不锈钢水箱配置智能叠压供水设备、消毒过滤装置、智能控制系统等。具有独特的箱式恒压供水和管网叠压供水双模式智能切换功能,引领了二次供水新潮流。 双益箱式无负压给水设备结构分为:整体式(Z);分体式(F),具有一体化程度高、安装方便等优点,设备只需连接进、出水口,接上电源即可自动运行。具有保护管网压力、调节峰值用水、节能、安全、环保等特点。 双益箱式无负压给水设备主要特点是保护管网压力、调节峰值用水、节能、安全、环保、运行噪音低。不受高峰期自来水水压和水流不稳定的因素而影响正常供水。 1、双模式供水:保证管网压力,调节峰值用水,水箱进水口采用了智能进水器控制进水压力及水位,增设水箱工频泵,使箱式供水和管网叠压供水两种供水模式自动根据自来水进水压力及流量自动调节运行,独特的运行方式不但避免了负压的产生,并且保证了供水的连续性。这个功能是一般无负压供水设备无法做到的。 2、高性能配置:采用国际先进技术和关键设备,选用丹麦格兰富水泵或国产名优水泵配置于设备中,噪音低、无震动、性能可靠。 3、运行可靠:当自来水压力充足,系统由叠压水泵恒压供水:当用水高峰时,或自来水停水时,由水箱增压泵工频补充PK值后经叠压泵变频恒压供水。两种供水模式智能转换,大大的提高了用户用水

的可靠性,完全符合自来水供水规范。 4、独特的控制系统:采用国际先进的人机界面控制系统,及我司研制的SYK双模箱式供水程序、中央控制器具有组态准确、清楚,能够实时明了地显示各种运行参数和运行信息;用户只需连接网络即可实现远程监控,同时可显示动态画面和实时图像。全智能化控制和管理,友好的人机对话,操作简单,性能可靠。 5、环保无污染:设备中水箱、水泵、管路及阀门等涉水材料均采用食品级不锈钢,且水箱内设置消毒和过滤系统,并增设强制解除管网叠压功能,保证水质的新鲜、纯净、卫生、环保。 6、高效节能:当自来水压力能满足用户用水要求,增压泵通过变频控制处于休眠状态;当非高峰用水时,自来水压力又达不到用户用水压力,由传感器唤醒设备工作,水泵可以在自来水水压的基础上叠加增压,差多少,补多少,充分利用余压,节约电能。节能效果显著。 以上是江苏双益给排水有限公司箱式无负压给水设备的特点,建议大家再选购不锈钢水箱、二次供水设备、消防给水设备时,选择有经验、资质的专业厂家。

无负压供水设备的价格

无负压供水设备的价格 无负压供水设备的价格工作条件 1、输送介质:冷热清洁、非易燃易爆并不含固体颗粒或纤维的液体。 2、液体温度:常温型-15 º C 至+70 º C 热水型 +70 º C 至+120 º C 3、周围环境:无水滴、蒸汽,无漂浮性尘埃及金属微粒场所。无日光照射,高温及严重落尘场所。无腐蚀、易燃性气体及液体场所。 4、无震动、保养检查容易之场所。无负压供水设备 5、环境温度:最高+45 º C 且通风良好。 无负压供水设备的价格的ZBH系列无负压供水设备优点:ZBH系列无负压供水设备采用世界上先进的人机界面控制系统,组态准确、清楚、实时、明了的显示出水压力、进水压力、设定压力、水泵电流、工作频率等运行参数和运行状态,同时可显示动态画面和实时图像。自动智能化的控制和管理,友好的人机对话,操作简单,运行可靠。 ZBH系列无负压供水设备采用远程监控技术实现设备的远程监视、监控、监测、使设备有了双重可靠性保护。用户足以高枕无忧。 ZBH系列无负压供水设备分时分压功能,为满足一天内不同时段不同用水量需求,可对用水高峰、低谷时段实行不同压力控制。每天可设置八个不同的时间段,每个时间段里都可以设定不同的压力。 ZBH系列无负压供水设备采用模糊控制原理,自动优化时无需

调整控制器参数,并提供用户更改切泵条件,方便有经验用户,响应快、精度高、泵切换时管网冲击小。 ZBH系列无负压供水设备短信查询功能,通过手机短信查询设备运行状态,接收故障报警,不仅能使我们及时了解设备是否有故障,而且还能使任何人在任何地方都能通过手机短信查询设备运行状态。该功能可以使用户足不出户就可以查询设备运行状态、接收故障信息,使设备查询不受时间、地点的影响。同时可以添加、删除、修改接收短信群体,并可以群发短信,使设备问题即时快速得到处理。 无负压供水设备的价格的应用范围 1、各种锅炉冷水供水系统、锅炉热水。 2、高层建筑、消防用水、高级宾馆饭店等的生活供水。 3、无负压供水设备适用于气压给水,地面水池加压等传统供水系统改造。 4、各工矿企业的生产、生活用水、管网稳压。 5、自来水厂的中间加压泵站、自来水二次增压。 6、无负压供水设备适用于新建的住宅小区、别墅、写字楼、综合楼生活供水。 7、各种类型的循环水、冷却水供应系统。 8、无负压供水设备可以用于自来水压力不能满足要求的生活、消防加压供水等。 无负压供水设备的价格的最新技术 1.全不锈钢流道,全密封带压稳流补偿系统,彻底隔绝污染源,

崇左箱式无负压供水设备

崇左箱式无负压供水设备概述: 是指在供水网系中用水量发生变化时,出口压力保持不变的供水方式。供水网系的出口压力值是根据用户需求确定的。传统的恒压供水方式是采用水塔、高水位箱、气压罐等设施实现的。 为顺利进行装配工作,首先应明确装配要求。 (1)装配技术要求 ①装配合格的变频恒压水泵,应盘转轻快,无机械摩擦现象。 ②泵轴不应产生轴向窜动。 ③离心泵的半联轴器与电动机半联轴器,装配的同轴度偏差符合技术要求。 ④添加的润滑油、润滑脂应适量,并且牌号符合使用说明书的要求。 ⑤设备清洁,外表无尘灰、油垢。 ⑥基础及底座清洁,表面及周围无积水、废液,环境整齐、清洁。 (2)装配前的准备工作 ①仔细阅读泵的有关技术资料,如总图、零件图,使用说明书等。 ②熟悉泵的组装质量标准。 ③检查泵的零件是否齐全,质量是否合格。 ④备齐所使用的工具、量具等。 ⑤准备好泵所需的消耗性物品,如润滑油、石棉盘根等。 (3)装配顺序 各种型号的离心泵,由于其结构不同,装配顺序自然不会一致。以IS型单级单吸离心泵为例,装配应按下列顺序进行。 ①装配轴组,即把轴承装配在泵轴上。②将轴组装入泵体。③将泵体安装在机座上。④将泵盖套装在泵轴上,并安装叶轮。⑤将泵盖安装在泵体上,把泵体安装在机座上。⑥装填料。⑦联轴器找正。 (4)轴组的装配 离心泵轴组的装配包括泵轴与滚动轴承内环的装配,泵体轴承孔与滚动轴承外环的装配等。

①轴承的装配滚动轴承装配在泵轴上时,它的内环与轴颈之间以少量的过盈相配台:通常过盈值为 0.01~0.05mm。轴颈的直径较小者,过盈量取较小值;轴径较大孝,过盈量取较大值。将滚动轴承装配到泵轴上时,应该加力于内环,使内环沿轴颈推进到轴宿或轴套处为止。 产品特点 1.压力罐采用意大利阿库斯坦原装进口产品,气囊式,杜绝生锈和水质的二次污染,属绿色环保型产品。 2.产品采用智能化全自动数字控制,使产品性能更加稳定、压力调节更加方便、操作更加简单。 3.产品体积小、压力大、安装方便、安全可靠无须专人看管。 4.产品可彻底取代水塔和高位水箱,当天安装,当天便可实现自动供水。 5.投资小,占地面积小,便于迁移,比建造水塔、高位水箱节省投资50—70%。 6.灵活性强:可安装在任意位置,更适应于地震区域。 7.所用压力可随楼层高度任意调整。 8、美观、大方:可取代生活、消防、采暖、及空调用的高位水塔,不影响建筑美观,降低建筑造价。 9、便于集中管理:机组为一体化结构.

无负压供水设备安装

无负压供水设备安装 This manuscript was revised by JIEK MA on December 15th, 2012.

 4、垫铁大小根据设备大小或技术文件要求来确定; 图一地脚螺栓垫铁和灌浆示意图 1—基础;2—设备底座;3—螺母;4—垫圈;5—灌浆层斜面 6—灌浆层;7—成对斜垫铁;8—外模板;9—平垫铁;10—地脚螺栓;11—麻面

箱式无负压供水设备技术标准

箱式无负压供水设备技术标准 2016.8 箱式无负压供水设备技术标准 1总贝 本标准适用于11#地块项目

2、执行标准: 国家有关箱式无负压供水设备及相类工程设计、施工及验收之现行规范和规定,包括但不限于: 《建筑给排水设计规范(GB50015-2010》 《给水排水管道工程施工及验收规范(GB50278-1997》 《建筑给水排水及采暖工程施工质量验收规范GB50242-2002> 《生活饮用水卫生标准GB5749-2007> 《箱式无负压供水设备CJ/T 302-2008》 3、供货范围: 箱式无负压供水设备的供货和安装以及技术支持。 4、设备技术要求 4.1 设备组成: 箱式无负压供水设备应包含并不限于以下基本设备: 4.1.1密闭水箱 4.1.2增压装置 4.1.3引水装置 4.1.4无负压流量控制器 4.1.5主泵机组 4.1.7稳流罐 4.1.7密闭溢流装置 4.1.8管路阀门系统 4.1.9倒流防止器 4.1.10变频控制柜 4.2 设备功能要求: 箱式无负压设备应满足并不限于以下功能要求: 4.2.1 无负压功能

设备应具备无负压功能。 422 全封闭、稳流补偿功能 整套设备全封闭无污染,并且设备在全封闭的基础上,稳流补偿器中的储备水在来水量小于用水量时应能及时补充到用户。 4.2.3 设备供水能力 额定状态下,设备每台工作泵的扬程和流量不应低于水泵标定的额定值的5%设 备的供水能力符合设备参数要求。 4.2.4 无水自动停机、有水自动开机功能 设备在水源无水时应能自动停机保护,并具有报警功能;水源水压恢复后应能自动启动。即设备应具有无水自动停机和有水自动开机功能。 4.2.5 小流量停机保压功能 设备在用水低峰或夜间小流量时应能自动切换为小流量停机保压的工作状态,即设备应具有小 流量停机保压功能。 4.2.7 压力控制误差 设备应具有自动恒压给水功能。恒压给水时,压力控制误差不应超过O.OIMPa 4.2.7 水泵自动交换功能 设备配置二台或二台以上的水泵时,水泵应能自动交换运行,且切换设定的时间 误差不应超过土30s。 4.2.8 连续运行功能 设备在额定供水流量及压力的条件下,连续运转不少于12h后,各部件不应产生 影响正常运行 的故障,且水泵运转无杂音和其它异常现象。 4.2.9 设备启、停控制功能 设备应具备手动、自动和远程操作的启动、停止功能。 4.2.10 备用泵自动投入运行功能