机电安装工程施工总体部署

XX省某中心机电安装在施工过程中除了自始至终要和土建、装饰配合外,各专业之间的交叉配合及施工部署尤为重要。根据本工程的特点和要求,我们拟组织具有高层建筑安装施工管理经验的人员组成"机电安装工程项目经理部",并委派公司到总经理、国家一级安装项目经理部谢文锡同志担任本工程项目经理,国家二级项目经理王新同志为项目副经理,经理部下设五个职能部门,分别负责施工技术、质量安全、生产调度、物资供应及经营财务等方面工作。

经理部将按照我公司"ISO9002质量体系程序文件"的要求对调度中心机电安装工程实施管理,同时以公司为强大后盾,积极作好人员的调配、后期服务及各项保证工作。

根据本工程特点,设置XX某中心机电安装工程项目组织机构,见附录五。

项目主要施工管理人员表见辅助资料表3.2。

一、项目人员设置

项目经理部经理对工程全面负责,项目总工程师对工程技术、项目质量体系的建立与运转负责。项目经理部设工程技术部、质量安全部、物资供应部、经营财务部共四部,具体负责施工现场调度、工程技术、质量检验、安全监督、物资供应、经营财务及人事管理,并与业主、监理公司、总包单位及政府部门的关系协调联络、信息沟通、对外形象宣传等方面的工作。

项目管理人员组成注重老、中、青相结合,技术水平方面高、中、初级职称人员互相搭配,其中中、高级以上职称人员50%以上。确保整个项目班子既具有丰富的施工经验和较高的技术水平,同时还充满活力和创新精神。

项目经理是企业法人代表在项目的代表人,全权负责履行工程合同,对工程的工期、质量、安全、成本负全部领导责任,故项目经理在本工程的施工全过程中,不得离开本项目,我们承诺不经业主同意,决不擅自撤换项目经理。为了保证施工管理的连续性,项目其它管理人员90%到位,不经业主同意,原则上也不予撤换。

二、管理职责描述

1、项目经理职责描述

(1)、遵守国家政策法规,执行企业的规章制度,做好项目人员的思想政治工作,抓好精神文明建设;

(2)、代表我们履行对业主的工程承包合同,执行本企业的质量方针,实现工程质量目标;

(3)、负责项目的日常管理工作;

(4)、建立和完善项目的组织机构,明确人员职责,建立恰当的激励机制,充分发挥参与建设所有人员的积极性;

(5)、负责项目人力、机具、材料、资金等资源的组织、配备和处理。

(6)、组织总体规划与施工计划的实施、协调和控制,保证施工进度和工期;

机电安装施工组织设计方案(DOC39页)

第一章编制说明 某某工程由广东某某公司筹建,某某设计院,由某某公司监理。 1.编制依据 . 设计图纸 甲方提供现有的设计图纸。 . 建设单位各类招投标文件 1.3.现行的施工验收规范 ①《给水排水管道工程施工及验收规范》 ②《采暖与卫生工程施工及验收规范》 ③《自动喷水灭火系统施工及验收规范》 ④《通风与空调工程施工及验收规范》 ⑤《压缩机、风机、泵安装工程施工及验收规范》 ⑥《电气装置安装工程及以下配线工程施工验收规范》 ⑦《电气装置安装工程电气照明装置施工及验收规范》 ⑧《电气装置安装工程电缆线路施工及验收规范》 ⑨《火灾自动报警系统施工及验收规范》 ⑩其他相关的施工验收规范 第二章工程概况 1.工程简介 本工程位于**村,机楼建筑面积6740M2,属钢筋混凝土框架结构,建筑层数六层,其中地下消防水池面积为408M2;仓库建筑面积1951M2,建筑层数二层,属钢筋混凝土框架结构。 . 施工内容 . 给排水分部 2.1.1. 生活给水系统 2.1.2. 生活排水系统 2.1. 3. 空调给水系统

2.1.4.消防给水系统 . 电气分部 2.2.1. 动力配电系统 2.2.2. 照明配电系统 2.2. 3. 防雷接地系统 2.2.4. 火灾自动报警系统 . 通风空调分部 2.3.1. 中央空调系统 2.3.2. 通风系统 2.3.3. 新风系统 2.3.4. 防排烟系统 . 工程特点 . 平面布置比较紧凑。 3.2.各类设备繁多,对各个工种交叉作业配合要求高,高空作业范围大。 3.3.功能系统齐全,安装专业性较强,对施工管理人员的素质要求较高。. 本工程环境条件较好,有利于搞好文明施工建设。 4.工期要求 拟定于2005年9月日开工,2006年6月日完工。总工期为天。 5.质量要求:优良工程。 第三章施工管理及施工组织 .机电安装管理架构 .分部项目部人员构成

机电设备安装工程施工方案

机电设备安装工程施工方案 21.1 机电安装工程合同范围 (1)按合同条件、工料规定及图纸所示,深化设计、供应、安装、调试、保修及保养本项目的强电、空调、采暖与通风系统(VRV除外)与给排水系统。 (2)按经发包方批准的综合管线图,完成弱电系统、消防系统及燃气系统所需的电线管、桥架的安装(包括供应及安装支架)接线盒、预留电线管内的钢丝及预留所有孔洞、预埋套管、管道与孔洞及管道与管道之间缝隙的封堵。 (3)指定分包工程包括:电梯工程、VRV系统、消防系统、弱电工程。 (4)独立工程:通信市政配套工程、有线电视市政配套工程、室外给水、消防管网及市政配套、高低压变配电系统、燃气市政配套工程。 21.2 机电安装工程系统概况 21.2.1 给排水系统 (1) 地下室由市政给水管网直接供水,三层及以上由变频水泵供水至屋顶水箱供水,地下三层水泵房内设供一、二层变频供水装置一套、及供屋顶生活水箱泵二台。 (2) 室内排水采用雨、污分流,污废分流,屋面雨水经基地雨水管网排入银城北路雨水管网。污废水经基地污水管网排入银城北路市政污水管网。 (3) 室内消火栓及喷淋系统采用临时高压系统,地下室发电机房设置水喷雾系统。 21.2.2 电气系统 (1) 本工程从不同区域变电站分别引入一路10KV专线电源,两路10KV电源同时工作,互为备用,两路10KV电源从建筑物东侧埋地引入地下室电缆分界室。应急电源采用一台1500KVA柴油发电机组。 (2) 消防设备、应急照明及疏散照明、电动防火门窗为一级负荷;生活水泵公共照明、通讯用电、电梯、重要插座为二级负荷;其余为三级负荷。 (3) 低压配电系统采用220/380树干式与放射式相结合的方式,对于单台容量较大的负荷或重要负荷采用放射式供电,对于照明及一般负荷采用树干式与放

工程施工总体部署施工部署和施工顺序

工程施工总体部署施工部署和施工顺序 标准化管理处编码[BBX968T-XBB8968-NNJ668-MM9N]

工程施工总体部署:施工部署和施工顺序第三节、部署和施工顺序 一、施工部署 1、技术准备工作: (1)项目技术负责人组织各专业技术人员认真学习设计图纸,领会设计意图,做好图纸会审。 (2)根据《工程管理》要求,针对本工程特点进行质量策划,编制工程质量,制定特殊工序、关键工序、重点工序质量控制措施。 (3)依据施工组织设计,编制分部、分项工程施工技术措施,做好技术交底,指导工程施工。 (4)做模板设计图,进行模板加工。 (5)认真做好工程测量方案的编制,做好测量仪器的校验工作,认真做好原有控制桩的交接核验工作。 (6)编制施工预算,提出主要材料用量计划。 2、劳动力及物质、设备准备工作: (1)组织施工力量,做好施工队伍的编制及其分工,做好进场三级教育和操作。 (2)落实各组室人员,制定相应的管理制度。 (3)根据预算提出材料供应计划,编制施工使用计划,落实主要材料,并根据施工进度控制计划安排,制定主要材料、半成品及设备进场时间计划。 (4)组织施工机械进场、安装、调试,做好开工前准备工作。

3、施工现场及管理准备工作: (1)做施工总平面布置(土建、水、电)并报有关部门审批。按现场平面布置要求,做好施工场地围挡和施工三类用房的施工,做好水、电、消防器材的布置和安装。 (2)按要求做好场区施工道路的路面硬化工作。 (3)抓紧与地方政府各有关部门接洽,疏通关系,办理开工前各项手续,保证施工顺利进行。 (4)完成签约,组织有关人员熟悉合同内容,按合同条款要求组织实施。

机电安装工程施工组织设计方案

机电安装工程施工组织设计方案(新) 在酒店工程建造中,机电工程在整个施工过程中占有比较重要的地位,我公司在项目管理架构中,设置成立一个机电部,并要求各机电专业分包商在工地指定专门的联络人,在机电经理和机电部的协调下,共同研究改善与机电相关的各项工作,保证机电安装顺利进行。共同研究改善设备安装质量,确保试车运行一次通过。多点联络、多点沟通、相互理解、相互支持保证整体工程能顺利、依时、优质完工。机电组织架构图如下图 七、机电专业分包单位的管理 1、坚持公正平等的专业分包管理原则 无论是总承包商的专业分包队伍或业主指定的专业分包队伍,都是为建造本工程而走到一起来的,只有依靠大家团结一致,共同奋斗才能依期优质完成建造任务。因此我公司将公正平等对待所有专业分包商。在总平面管理中,根据各专业分包商的施工时段和实际的需要合理地分配施工用地及材料堆放场地,并严格要求所有分包商按照国家和当地政府部门的要求,做好安全培训,现场文明施工并参加总承包商组织的安全生产和开展文明施工的各项活动,包括定期的安全检查和评比会议。 2、督促各专业分包商的设备和材料审批 各专业分包商进场后,总承建商将根据总进度计划的要求,提醒和督促各专业的分包商及时组织相关材料和设备进场。在进场前组织他们及时向业主提供相关材料和设备的样板报批,未经业主批准的材料和设备,总承包商将阻止进场。已经进了场的不合格材料组织有关分包商及时清退。 3、严格执行施工技术控制措施 本工程要求所有专业分包单位提供对所有的分部工程和重大设备的吊装、重要工序的质量控制方式,如设备层冷冻机等设备的吊装、水压试验、调试等编制施工作业指导书或施工方案,内容包括施工程序、重点技术质量控制要求、人员配置、质量检验标准、计量器具配置、安全技术要求等内容。上述作业指导书和技术方案的编制要确保具有可操作性,且能够充分保证施工质量。 4、加强图纸会审和技术交底控制措施 本工程施工过程中,我司将配合业主施工单位组织,设计单位或监理单位的各系统施工图纸会审,重点解决各专业施工接口管理和相关技术管理人员对系统的熟悉,及时发现问题寻找解决办法,以避免返工对质量造成的影响。并进行设计图的深化管理综合建筑施工图(Combined-builders’-work Drawings)的准备和综合建筑设施施工图(Combined-services Drawings)的准备,业主已安排设计单位制作在实施过程中我们会严格监督检查。 5、加强施工现场文件的管理 5.1指定专人负责现场文件的领发、登记、借阅、保管、回收、整理等管理工作。

房屋建筑工程施工总体部署

房屋建筑工程施工总体部署 一、施工项目管理目标 1、指导思想 我公司针对本工程的指导思想是:质量第一,服务周到,业主满意,以质量为中心,按照GB/T19002-ISO9002《质量管理和质量保证》系列标准,建立工程质量保证体系,选配高素质的项目经理,积极推广应用新技术、新工艺、新设备、新材料,精心组织科学管理,优质高速地完成本工程的施工任务,创出第一流水平的工程。 2、工期 根据业主要求及我公司实力确保300日历天完成整个施工任务,争创提前完成施工任务。 3、质量 严格执行《建筑安装工程质量检验与评定统一标准》GBJ300-88,确保一次交验达到合格工程,争创优良工程。 4、安全 加强进场人员的安全思想教育,提高施工人员的安全意识,同时加大安全费用投入,杜绝死亡及重伤事故,月轻伤频率控制在1‰以下。 5、现场管理 严格按文明施工的各项规定执行,场内各种建筑材料堆码成行成垛,实行禁烟、无垃圾管理,保持场容、市容环境卫生,在确保工程质量和工期的前提下,树立全员环保意识,采取有效措施,减少施工噪音和环境污染,自觉保护市政设施,最大限度减少对环境的污染,坚持“标准化”长效管理,争创“市级文明工地”。 6、科技应用 积极应用“四新”技术,建成“全市建筑业示范工程”。积极开展QC小组活动,实施中,上述目标若未能实现,愿接受业主的处罚。

二、施工组织 1、实行项目法管理,成立项目经理部,由一名项目经理与一名项目副经理和项目工程师及有关技术管理人员组成,按照公司服务控制,项目授权管理,专业施工保障,各方通力协作的模式,卓有成效地实施质量方针与目标。 2、施工人员实行专业化组织,按不同工种,不同施工部位划分作业班组,使各专业班组人员从事性质相同的工作,提高操作工人的熟练程度和劳动生产率。 3、专业班组实行物资消耗考核,定额计件工资管理,职能科室负责监督其施工方法、质量、进度、安全等,项目经理统筹安排项目的人力,物力的平衡调度。 三、施工规划 1、结构施工:拟配塔吊负责材料的垂直输送,砼做好计量工作,钢筋集中配制,原位绑扎,模板采用胶合板早拆体系。为加快施工进度,塔吊在基础施工前安装,以充分发挥机械利用率,此阶段机械、劳动力达到高峰,随着建筑升高,扎实落实生产安全保证措施,以确保各项目标的实现。 2、墙体砌筑:主体开始砌筑墙体时,预埋工作密切配合,不得在已成型的建筑物上开孔、打洞,为装饰阶段提供有利的条件。 3、装饰施工:内饰由下而上分段进行,外饰由上而下,此阶段装饰人员进场较多,应加强施工工序的协调管理,相互配合,并须提前分阶段安排好主体结构验收,为装饰施工提供时间。 4、零星工程:此阶段建筑物工程量基本结束,派人负责成品的保护,同时现场留足够的人力、物力进行善后工作,工程技术资料亦应着手整理装订、送审。 5、扫尾竣工:由项目部经理牵头组织,进行自查自纠,然后会同有关方面进行预检,整改施工中存在的不足,施工机械、机具及临设拆离现场,最后配合业主、设计等单位进行全面验收,报质监站核定质量等级,并进行市优的申报工作。 四、施工项目管理组织机构建制 1、项目部管理组织机构为直线管理制

机电安装工程施工实施工作计划

机电安装工程施工实施工作计划 仅作参考 总则:依据2011年5月1日为开业的时间控制点为目标,有关机电安装工程的给(包括冷热给水)排水,暖通系统(强排风系统),强电安装系统(高压,低压,楼层配电,应急发电系统),弱电系统(酒店管理软件,一卡通和安防系统),消防系统(喷淋和消防栓,烟感和报警系统),锅炉安装(蒸汽和热水锅炉),电梯(客梯和传菜梯), VIP接待中心的地暖系统,游泳池的循环加温和消毒系统,SPA房的干湿蒸房(其他SPA系统),室外水景系统,室外景观照明系统;上述工程必须在开业前15-20天完成和调试完成,具备试运行条件,在上述设备试运行一周或二周后基本达到试运行的条件,结合酒店的培训和走流程的完善才具备开业条件;具体根据现场的条件和土建完善面我按照我的工作经验作如下安排; 土建基础完善(本工作主要针对大型设备的土建基础)

上述带黄色的要求土建在细化图纸完善后尽快施工,已免在后期影响二次装修工程的施工作业面; 1;特别要提出的是供电这块要求尽快到供电局申请细化设计,拿到设计后土建方可按照要求进行施工和后期的供电局土建验收,方可安装设备; 2 ;在土建这里对烟囱,排风井道,排烟井道要一次性到位,特别是烟囱要做好, 保证在二装是不影响设备的安装和调试,排风和排烟井道要在内侧做好粉刷工作,保证排风量和排烟量达到设计要求和消防验收要求。 二;施工阶段的目标 各区域施工阶段目标

管理与技术协调 保证工期与质量的关键即是现场各专业的施工协调和管理。 a. 技术管理与协调 根据各专业的图纸和技术标准,在技术解决各专业的施工交叉和矛盾,以综合图、大样图的 形式解决实际施工问题,综合图的绘制也同时解决了工序搭接次序。 b, 孔洞预留和基础施工管理 保证工程质量,减少返工,必须严格控制留洞质量和安装基础施工的要求,措施如下:根据各专业图纸绘制出机电留洞图和安装基础大样图,将解决于图纸上落实于施工现场, C,积极配合各施工班组和各专业施工单位及时的落实好材料,现场分项分部工程的验收及交 叉作业的程序工作,本着以现场为主导工作面及时做好技术和施工难题,不能当场解决的要 及时上报上级领导作出指导意见和落实措施方案; d,上述的仅作大项目安排,在具体要在周工作计划中去体现各专业的细化工作要求;在细化工作要求中及时发现和调整工作安排; 其他在细化图纸到位和招标完成施工单位进场后,根据施工组织计划和施工安排后根据现场的实际情况进行调整并形成可行的现场施工进度计划在另行上报; 汪小平 2010-11-23 [此文档可自行编辑修改,如有侵权请告知删除,感谢您的支持,我们会努力把内容做得更好]

泵站机电设备安装工程施工方案

泵站机电设备安装工程 施工方案 SANY GROUP system office room 【SANYUA16H-

***市城区快速路工程(二期)四十七中中雨水泵站机电设备安装工程施工方案 1工程概述 1.1***市中心城区快速路工程(二期)雨水泵站安装工程由机械设备安装、工艺管道安装、电气设备安装及自控设备安装组成组成。泵站机电设备及金属设备安装工作内容有8台立式轴流泵,单机容315KW,总装机容量2520KW。主要工程项目有: 1、900ZLBc-100型立式轴流泵8台及配套电动机3台,起重设备、生活、技术供水系统等。 2、进出水铸铁闸门及启闭机安装8台,固定台格栅除污机4台,输送机1台。 3、供变电系统:二台SCB10-1600KVA/10/6KVY变压器及电气一次、电气二次、电缆工程、照明工程等。 4、机械设备自动化控控制系统。 1.2本工程设计单位为***市市政工程设计研究院。 1.3本泵站为***市中心城区快速路工程(二期)的配套工程。为该地区防止水患自然灾害起十分重要的作用。因此我总公司对本工程十分重视,在施工期间安排足够的技术人员及优良的安装设备,精心安排安装施工,确保本站机电设备的安装质量及安装工期,按时投入使用,使本工程发挥应有的投资效益。 1.4机电设备安装施工方案、措施编制的依据

1、***市中心城区快速路工程(二期)雨水泵站施工招标文件, 2、***市市政工程设计研究院设计的***市中心城区快速路工程(二期)雨水泵站工程的招标阶段设计图纸。 3、现场踏勘记录。 3、国家及省内颁发的有关水利水电工程建设有效的现行法律、法规及地方性法规。 1.5施工方针及承诺: 1、对本工程施工的总方针为优化施工组合,优化施工方案,精心进行施工,确保工程质量,以最低的工程造价按期提供用户满意的优质工程产品,建成后为用户提供良好的售后服务。 2、承诺: 我公司若中标承包**排涝站机电设备安装工程,可郑重地向业主及监理单位作出如下承诺: (1)保证按《泵站技术规范》(安装分册、验收分册)SD204–86及其他规范的要求,按《质量评定标准》评定,工程质量等级达优良。 (2)保证按招标文件规定工期完成承包合同范围内的全部机电安装任务,保证确保2008年3月20日以前完成电设备安装任务,确保交付使用 (3)保证本工程不转包,不分包。 本公司能够提出上述承诺,是因为本工程的设计单位天津市市政工程设计研究院,能为本站提供优良的设计,有经验丰富的建设、

施工总体部署方案

施工总体部署方案1.1 项目管理组织 1.1.1项目组织机构图(略)

1.1.2 项目部各部门工作职责和权限 项目部各部门及人员职责严格按照局企业标准执行。 1.2 总承包管理 1.2.1 总承包管理组织、策划、实施 施工总承包项目经理部肩负实施项目管理、履行施工总承包合同的重任,是企业为实现本工程各项管理目标而设置的施工现场管理组织。项目经理部代表我局按“公正”、“科学”、“统一”、“控制”、“协调”的原则实行总承包组织、策划、实施。 1.2.2 对专业工程管理范围及服务承诺 根据业主要求,结合本工程特点,我局主要负责施工土建主体结构和安装水、电预留预埋工作,为了加强项目施工对土建专业和安装的管理力量,我局设立的现场项目经理部,代表我局履行合同义务,对专业分包进行统一管理、统一协调,确保各分项工程目标的实现,直接对业主和监理负责。 1.2.3 局总部与现场项目管理部的关系和授权 局总部与现场项目管理组织的关系,可概括为十六字,即“总部监督,部门协助,授权管理,全面负责”。 1.2.1.1 “总部监督”是指局总部按合同要求和承诺,对项目部的实施情况进行全程监督,必要时调动全局的人力、物力,确保合同要求和承诺全面兑现。 1.2.1.2 “部门协助”是指局总部的工程、技术、质量、安全、财务、预算等各业务部门对项目提供人、财、物的全方位支持,各部门对项目的管理以服务为主,监督为辅。 1.2.1.3 “授权管理”是指局总部授权于项目经理对本工程及与本工程有关的事宜进行管理,包括对人、财、物的支配调动权,奖罚权。 1.2.1.4 “全面负责”是指项目部全面履行合同要求和承诺,对本工程一切施工活动包括工期、质量、安全、成本、文明施工等全面负责并组织落实。 1.2.4 分包管理组织机构的设置及职责; 1.2.4.1 各专业分包单位进入施工现场前,均需按总包管理办法的要求设置相应的组织管理机构配置对口的管理人员。 1.2.4.2 进入施工现场的各专业分包单位按总包设置好的机构统一命名,其命名规则为:山东广播电视中心综合业务楼工程XX项目经理部 1.2.4.3 信函及有关文件需标注单位名称时,一律以总包确定的名称为准。 1.2.4.4 各专业分包单位必须按照总包设置的机构和管理岗位配齐相应的管理人员。 1.2.4.5 分包单位必须具备本工程施工单项注册或济南市的施工注册执照,

机电安装工程施工平面规划

机电安装工程施工平面规划 机电安装工程施工平面规划 第一节临时设施布置 施工总平面布置按照经济适用、合理方便的原则,在保证场内交通运输畅通和满足施工对材料要求的前提下,最大限度地减少场内二次运输,在平面交通上,尽量避免各生产单位相互干扰;符合施工现场卫生及安全技术要求和防火规范、满足施工生产和文明施工的需要。 本规划仅为初步规划,待进场施工时将与总承包方及发包方具体商定。 拟在现场设置办公室、预制场及材料堆场,各块场地周围采用临时围栏进行围护。职工驻地生活区设在施工现场的东侧,设宿舍、食堂、淋浴室等设施,用2层活动板房。生活区进行适当的绿化,并安排专人清扫。 第二节临时设施规划 一、生产临时设施 施工区内的临时设施主要包括材料堆场、预制场地、室内仓库等设施。 预制场地、室内仓库、材料堆场设在已建成的建筑物内(地下一层)。(位置见施工总平面布置图)。 现场设置一台总配电箱(内装电表),分配电箱分楼层设置(每层设置两台),根据施工需要设置若干配电盘。 施工区进行封闭式管理,以保证安全文明施工的实现。 二、办公临时设施 根据施工管理的需要,现场搭设办公设施设,中标后与总承包单位及发包方协商搭设的具体位置。目前计划在现场的东侧设置办公区,区内主要布置两幢二层活动彩钢板房,设有办公室、会议室、食堂、宿舍等设施。 第三节现场临时用电、用水规划 一、用电规划: 本安装工程临时用电引自总承包方或发包方提供的供电点,总配电箱内设电度表。分别在施工现场和预制场地、临时设施处设置分配电箱,在各用电点设置配电板。高峰期总用电量规划将达到220KV A。 1为保证现场施工安全用电,现场采用”TN-S”系统(三相五线制)进行供配电,并按照”三级配电两级保护”和”一机一闸一漏电保护”进行设计施工。从实际出发,尽量满足相间负荷平衡,并使供配电系统尽量接近负荷中心,用电分布均匀。 2现场临时配电箱采用铁制标准配电箱。箱内设置隔离开关、漏电保护器和刀阀开关与负荷功率、容量相匹配(一般为用电电流的1.5倍)使用专用保险。 3现场敷设电缆采用铜芯橡皮绝缘电线,根据现场实际,采用树干式与放射式相结合的配电方式,按规范要求架空或埋地敷设。 二、临时用水规划 安装施工用水主要用于施工后期的管道试压,在这期间土建的用水高峰已过,作为管道的试压用水可以不必另行考虑,利用土建原有的水源即可。若试压用水与土建、装修用水发生矛盾。应利用土建、装修的施工间隙或夜间,给管道系统灌水。 现场总平面布置图见辅助资料表3.8。 第四节施工现场管理 一、按照施工总平面布置图设置各项临时设施。堆放大宗材料、成品、半成品和机具设施时不得侵占场内道路及安全防护等设施。 二、施工现场设置醒目的标牌,标明项目名称、建设单位、设计单位、施工单位、项目

地下室机电安装施工方案

±0.000以下机电工程预埋施工方案 第一节工程概况 按照招标文件及相关图纸,机电工程工作范围为±0.00层及以下的全部机电预埋工作,内容包括:±0.00层楼板和梁,地下室结构、桩承台所有的机电预埋工程。 第二节主要施工方法及技术措施 2.1套管的安装 2.1.1 套管制作要求 1)套管用材 2)为施工需要,统一原则如下:对于DN≤40小口径穿管,无需保温时均采用DN80套管,需保温管均采用DN125套管。外连续墙按业主要求,适当放大。 3)楼层上,部分需穿越钢结构的管线放置套管原则:预留洞DN≤350时,不做套管,仅在钢结构留洞边,作40mm防火涂层。 4)刚性套管

注:L=L'-10mm,为确保钢结构模板封闭,套管两端均缩短5mm。L为摸板宽度,L'为套管实际长度。 图4.1.2.1 刚性套管 5)刚性防水套管 注:同上 图4.1.2.2 刚性防水套管 6)穿越楼板套管 图4.1.2.3 穿越楼板套管 7)套管油漆要求:

钢制套管除外墙,水池用以外,套管内壁刷防锈漆. 2.1.2套管安装 套管安装须确定位置的准确性;并按图核对套管数量,以求套管安装数量的精确性。 1)套管安装前应认真核对图纸,再次确认套管管径以及数量; 2)与其他专业配合,进行测量,核实并确认现场具体轴线位置以及水平基准点等基准坐标; 3)按照图纸标志位置和参照尺寸、现场基准坐标,确定套管的标高、纵横坐标; 4)将我方所确认的套管位置,以书面形式(或局部剖面图纸)通知专业施工单位,以便对方审核确认; 5)配合专业单位进行套管安装:套管安装应牢固,不得有晃动,需加固处理时,可用短筋搭焊,接在结构主筋上,但在处理前需与设计监理单位协调,避免破坏建筑结构强度; 6)安装中,应不断复核套管的座标和标高尺寸,以及套管的水平度,一旦发现偏差大于允许范围,立即整改; 7)对于穿越连续墙的防水套管,为防止外部地下水渗入,在安装前可用3mm 钢板烧焊在套管两端,以作暂时封堵;朝户外端面可作防锈(防锈漆两度)和防水处理(沥青漆一度);待日后总体开挖施工时,再割开进行穿管施工; 2.1.3套管回填处理 各类管线穿越套管,回填示意图见下表:

某建造机电安装工程施工方案

某建筑机电安装工程 施工组织设计与施工方案 工程名称: 工程地点: 施工单位: 编制单位:审核单位: 编制人:审核人: 编制日期:年月日审核日期:年月日审批负责人: 审批日期:年月日

目录 第一章工程概况---------------------------------------------------------------1第二章安装工程的技术依据------------------------------------------------2 第三章施工部署---------------------------------------------------------------2第四章工艺流程---------------------------------------------------------------3第五章施工方法---------------------------------------------------------------4第六章施工组织及技术措施----------------------------------------------15 第七章施工准备计划-------------------------------------------------------18 第八章技术经济指标-------------------------------------------------------21 第九章施工组织架构表----------------------------------------------------21

机电安装工程施工方案

重庆桃源居九十区机电安装施工方案 编制人: 审核人: 审批人: 2018-1-19 目录

第一节机电工程的施工部署 1.机电安装工程总体安排 本项目工期目标紧、质量标准高,为了保证机电各专业工程,高标准如期完成施工任务,需综合考虑各方面的影响因素,做到各施工作业面充分,前后工序衔接连续,既立体交叉,又均衡有节奏,做好各个施工阶段与各个相关专业的配合,以确保工程施工按照总进度计划顺利进行。 1.1技术准备 拿到图纸后进行图纸会审,并着手进行机电BIM的深化设计工作。协调机电各专业的布置,提供土建预留预埋的综合图、提出材料计划、劳动力计划、施工机具需求计划; 组织具有丰富工程管理和施工经验的技术人员,根据工程进度计划,提前编制详细的各分项工程施工方案、技术交底、工人培训资料等; 做好设备运输路线图,提出路线图上需要土建配合的需求,如哪些墙体后砌、哪些设备基础影响设备运输,需要待设备运到位后方可制作基础等。 1.2各施工阶段的部署 1)施工前期

建立项目管理各项制度及联络机制,包括机电安装工程有关的各项制度,建立同业主、监理、设计院、政府主管部门以及项目内各专业之间的联络机制,保证沟通渠道畅通。 根据总的施工进度计划,制订机电的施工进度计划和设备材料进场计划、劳动力计划、预制加工计划等。 2)结构施工阶段 主要做好预埋预留和防雷接地的工作。随结构施工进行,预留预埋一定要根据深化设计综合排布图纸和业主的技术要求进行,强化核对检查制度,防止漏埋、错埋。 后期各安装专业按照深化设计综合排布图纸进行安装,不会造成预留预埋的管盒、洞错误,从而机电安装整体效果美观。特别是地下室的排水管预埋标高和机房、井道、幕墙等部位的接地点预埋以及外墙防水套管预埋等很重要。 3)安装施工阶段(配合服务) 以安装工程施工为先导按照“先下后上,先主管后支管,先预制后安装”的原则,实行平面分区、立体交叉作业的流水式施工方法。根据总体工期计划,明确各类设备、材料进场时间根据事先组织协调编制好的设备进场计划组织设备进场,根据吊装就位方案实施设备的吊装就位。 4)装修施工阶段(配合服务) 在装饰工程施工中,组织协调装修与安装工程要积极协调配合,特别是作好吊顶工程中的吊顶内的各种管线、灯具、喷

机电安装工程冬季施工方案(正式)

编订:__________________ 单位:__________________ 时间:__________________ 机电安装工程冬季施工方 案(正式) Deploy The Objectives, Requirements And Methods To Make The Personnel In The Organization Operate According To The Established Standards And Reach The Expected Level. Word格式 / 完整 / 可编辑

文件编号:KG-AO-4432-87 机电安装工程冬季施工方案(正式) 使用备注:本文档可用在日常工作场景,通过对目的、要求、方式、方法、进度等进行具体、周密的部署,从而使得组织内人员按照既定标准、规范的要求进行操作,使日常工作或活动达到预期的水平。下载后就可自由编辑。 1.编制依据: 1.1《建筑工程冬期施工规程》 JGJ104-97 2.工程概况 本工程为南宫山大酒店主体及办公楼空调工程,建设地点为安康市岚皋县城2km处,建筑总面积19176m2。夏季空调室外计算干球温度:35.6℃;夏季空调室外计算湿球温度:26.8℃;冬季空调室外计算温度:-2℃夏季通风室外计算温度:31.4℃;夏季空调室内计算温度25℃;冬季空调室内计算温度:20℃。酒店空调通风安装工程主要有空调送风系统、通风系统、防排烟系统、空调冷凝水水系统等,空调设备采用变频多联机设备,设备数量较多。 3.冬期施工准备工作 3.1技术准备

3.1.1认真学习贯彻国家有关冬期施工的规范、规程及公司的有关文件,组织所有参加冬施的人员进行冬施培训。 3.1.2冬期施工培训:冬期施工由技术负责人组织向施工管理人员、技术骨干、工长及班组长作冬施方案交底和培训,明确施工方案、技术措施,施工方法、质量要求、施工试验要求。工长应写详细技术交底,交到所有操作人员,使所有操作人员都明确冬施要求。 3.2现场准备 3.2.1项目部成立冬施领导小组,全面领导冬施工作,成员如下: 组长:王建国 组员:范鹏史波冯昌义李朋朋 3.2.2制订安全消防措施:施工现场成立义务消防队,确定现场防火负责人,负责施工现场的消防安全工作。 4、安全、消防防护

施工总体部署教学内容

施工总体部署1施工准备

2 总体安排 本工程为中国农业银行股份有限公司新乡县支行办公楼装修改造项目,本工程工期合同生效之日起150个日历天内(包括法定节假日)。本工程装饰为整体装饰工程,施工范围为拆除项目、室内外装饰、电气工程、消防改造工程、监控工程、室外地面工程、水及洁具安装、综合布线工程。其中综合布线包括照明、空调、电视、微机、电话、网络、开关插座等办公场所所要求的全部线路,也包括空调主机到室外机之间的空调管线,强、弱电分路走线,线路布局合理,便于维修。 按本工程的特点,施工总体部署如下: 按本工程的特点,本工程将采取分段相对平行施工方案施工。 本工程按天花、墙面、地面正常装饰项目施工。其中特别注意的是,施工配合是非常重要的,给排水及卫生洁具安装、电气工程、空调工程、消防工程等均会直接影响工程工期,本项目部要提前安排好各方的协调工作。 4 施工程序总体设想 考虑本工程的特点,施工顺序安排如下: (1)首先进行施工准备,组建现场临时设施,组织人员、机械及材料进场。 1)施工准备完后,以“先进行吊顶施工,然后进行墙砖墙面施工,最后

进行地面、地砖地面施工”为主线。 2)满堂脚手架搭设、吊顶、干挂墙砖墙面、满堂脚手架拆除、防水工程等施工穿插进行。 (3)室内工程大体上遵循先天花,后墙柱面,再细做,最后地面的总体原则,组织施工同一作业面内,同时考虑先湿作业,后干作业。先整体划分后局部的组织安排,在工程的整体统筹下,在部分区域根据工艺特点适当调整局部作业顺序。 (4)在各工程大体完工后,对现场进行清洁,最后竣工验收。 5 立体施工流向 根据本工程特点,本工程采取分工序施工方案施工,各个施工区域的立体施工流向总体安排如下: (1)本工程各施工段进场次序安排:按预排施工步骤分工序分别作业。 (2)先试验后隐蔽。 (3)样板验收合格后,再大面积施工。 (4)室内基本采用先天花,后墙柱面,再细做,最后地面的总体施工原则。 (5)组织在同一作业面内,同时考虑先湿作业,后干作业,先泥水后面板,先整体后局部的组织安排。 6 平面施工流向 为了保证施工质量、工期及装饰效果、减少施工浪费、便于成品保护、合理安排施工,施工流向原则如下: (1)从距离材料运输口远向近方向推进; (2)按便于成品保护的原则进行; (3)按施工工艺先易后难进行安排。

机电安装工程施工组织设计方案1

最新资料,word文档,可以自由编辑!! 精 品 文 档 下 载 【本页是封面,下载后可以删除!】

施1-3-1 建筑设备安装工程 施工组织设计(方案) 工程名称:广州骏威客车有限公司易地改造项目1号联合厂房 工程地点:广州市白云区石井镇石沙路451号 施工单位:广州市第三建筑工程有限公司 编制单位:广州市第三建筑工程有限公司审批单位: 部门:广州骏威客车有限公司易地改造部门: 联合厂房项目部 单位技术负责人:审批负责人: 编制人: 编制日期:2003年4 月21 日审批日期:年月日

目录 第一章工程概况----------------------------------------------------------- 1 第二章施工现场组织机构配备情况--------------------------------- 4 第三章施工进度计划及各专业工种的协调------------------------ 6 第四章主要分部工程施工方法和工艺------------------------- 8 第五章质量、安全、生产目标及保证体系和保证措施--------- 49第六章文明施工管理方案---------------------------------------------- 57 第七章系统整体调试----------------------------------------------------- 59 第八章竣工验收---------------------------------------------------------- 60 第一章工程概况

施工总体部署模版

施工总体部署 1总体目标 1.1工期目标 招标文件要求60天完工,我方决定60天完工。 1.2质量目标 合格、达到设计文件和国家施工验收规范标准。其中: 1、每一单位工程所含分部工程的质量均必须验收合格; 2、质量控制资料必须完整; 3、每一单位工程多含分部工程有关安全和功能的检测资料必须完整; 4、主要功能项目的抽查结果必须符合相关专业质量验收规范的规定; 5、观感质量验收必须符合要求; 6、材料进场的检验资料齐全; 4.1.3安全: 消灭人身伤亡、火灾、机械设备等安全事故。 4.1.4现场管理: 达到文明施工和环保要求。 2施工部署原则 为保证本工程在施工过程中有组织、有部署,自始至终有条不紊的进行,我们将专门组建曲阜民政培训基地装饰装修设计及施工工程项目经理部,负责本工程的施工技术、施工质量、进度控制、材料采购、安全生产与文明施工等总体管理,公司领导及技术质量部门进行施工过程监督,协助项目经理部在施工过程中的协调管理工作。 3施工部署 根据本工程特点及招标文件的要求,做好各分项工程间的配合,是本工程的关键。本工程决定统筹协调各分部、分项工程的施工,合理划分流水段,安排好各工种的流水施工,在确保质量前提下,满足制度、安全制度,满足业主的要求。

4施工工艺、方法落实流程图:

5项目内部协调 1、认真做好施工组织设计和各阶段施工方案的研究制定和交底工作,使参加施工的管理人员、班组长及骨干对施工部署、方案、措施、标准做到心中有数。 2、对所承担的工程项目,统一制定技术方案、质量标准、检查方法、纠正措施,经总工程师审批后,整个项目统一遵照实施,严禁各行其事。 3、各专业间必须事先相互核对图纸、交换相关部位施工方案、工艺流程和质量标准及作业条件,确认无误后方能组织实施。 4、按照“施工进度计划”认真编制班组施工作业计划,明确各班组每天的施工任务,保证各班组的施工有序进行,以保证施工进度,避免施工中的盲目性。 5、工序间的交接:按规定的验收程序确认上道工序合格后,由分管技术人员书面统治主管人员安排下一道工序作业。 6、各工序交叉穿插作业频繁的部位,必须事先安排安排周密,必要时将各班组作业时间按计划明确至小时。 7、合理规划场区,明确材料堆放和加工场地,禁止乱堆乱放,并由专职人员负责监督管理。 8、对于一些矛盾突出、相互牵制、严重影响工程进展的问题,由项目经理部及时组织召开协调会议,明确解决方案并确定责任人给予落实。 6与周边环境的协调 1、加强与行管部门联系,及时完善各种施工必备手续,保证施工顺利进行。 2、做好施工前的周边环境摸底调查、了解情况,加强文明施工管理工作,定期对周边居民进行走访,并与交管、治安等部门联系,通报情况,征求意见,掌握动态,解决一些合理要求,从而取得他们的谅解、协助和支持。

机电设备及安装工程施工方案

机电设备及安装工程施工方案 10.1工程概况 本工程机电设备及安装工程主要包括包括张岗泵站、杜岗泵站更新改造工程的机电设备的安装和调试以及施工期维护等。 工作内容包括:钢管、水泵、电机、磁力启动器、补偿器、配电屏、拍门及线路等主要电气设备的现场安装、现场试验和试运行等。 主要工程量见表10-1 ; 表10-1 本工程机电设备及安装工程工程量表

10.2工程布置 针对本工程的机电设备安装项目,我们将在施工现场搭设临时加工厂房,进行机电设

备安装 根据本工程的工程量和工期要求,安装前组织足够的技术力量,组建专业安装队伍进 场,熟习安装范围内的有关图纸、资料、技术规程。工程施工人员安排如下:电气工程师: 3人,电工:12人,电焊工:8人,钳工:12人。 10.3埋件制作与安装 10.3.1埋件的制作 埋件制作施工程序见图10-1。 I —备料 电气埋件安装施工程序见图10-2 根据图纸下料 加工制 埋件缆埋管电缆管弯缆埋管、通信电缆埋管、计算机电缆埋 管、消防电缆埋管、照明电缆埋管埋件气管缆管预埋 1 1 — 测量、放点、划线图」10-1埋件制作程序图 (1) 按施工图纸和技术规范要求对钢管进行加工处理,管口应光滑、平整、无裂纹、 毛刺、铁屑等。电气管道的最电缆曲架径装合接地GB 50168-92的规定,加工后钢管的最大最小 外径差:电气管道不大于钢管夕电缆桥架防锈 ~电缆桥架防锈 钢管安装前,内部清理干净查、直管段上相临环缝间隙:当公称直径大于或等于 (3) 焊缝距离弯管起弯点不得小于100mm 且不得小于管子外径。钢管组装时,清除 预埋电缆穿线钢管包括动 向通道埋 电气试验 r 电缆桥架清点、验收 锈处理 (2) 150mnm 寸, 不应小于1图0mm 2当公称直径小于 孚装施工程序m 寸,不小于管子外径、

机电安装工程专项施工方案

1、工程概况 沈阳坤泰?新界一期住宅工程位于沈阳市浑南新区,是集高层住宅、网点、大面积地下车库为一体的大型现代小区。我公司总承包施工该住宅小区的14#、15#、17#、20# 楼及1#地下车库工程。 本工程由沈阳都市建筑设计有限公司设计,在保证施工需要的前提下,施工图将分阶段出图。 监理单位:沈阳建筑研究院工程师事务所。 2、编制依据 本工程采用的施工规范、检验标准目录如下: 1、建筑给水排水及采暖工程施工质量验收规范 2、通风与空调工程施工质量验收规范 3、火灾自动报警系统施工及验收规范 4、建筑电气工程施工质量验收规范 5、通风与空调工程施工质量验收规范 6、自动喷水灭火系统施工及验收规范 7、有线电视系统工程技术规范GB50242-2002) GB50243-2002) GB50166-92) GB50303-2002) GB50243-2002) GB50261-2005) (GB50200-94)

8、地面辐射供暖技术规程(JGJ142-2004 J365-2004 ) 3、施工准备 主要检验、测量和试验设备需用量一览表。 根据工程检验、测量的需要配备各种设备,具体情况见附表一。 4、给排水工程 生活给水管为PP-R管,管道阀门采用塑胶壳不锈钢芯球阀。地面以上排水管选用UPVC螺旋消音排水塑料管,17#楼排水立管采用离心铸造柔性排水铸铁管,给水立干管采用PSP钢塑复合管,所有洁具采用节水型洁具。 4.1、生活给水管道 4.1.1生活给水管道安装 工艺流程: 安装准备-预制加工-干管安装-立管安装-支管安装-管道试压- 管道冲洗、消毒-管道保温 生活给水管道采用PP-R塑料管,管与管道的连接采用热熔连接;管与阀门、水表连接采用丝接,丝接接口要严密牢实。 生活给水管道PP-R施工方法: PP-R热熔原理:聚丙烯一般在270-300度之间的范围内被熔化,此时若将管材(或管件)两熔化部分充分接触,并保有适当压力,冷却后便可牢固融为一体。 主要施工机具:热熔焊机。焊机有加热板、动力源、铣旋刀及机架四部 分组成。 热熔焊机操作要领: 1)将各部件的电源(220伏交流电)、液压油管接通。 2)按下表设置加热时间: 冷却时间按管径确定,需要5-20min不等。 将待焊管材夹紧固定在机架上,若是DN110的管材,直接用机架加紧;或用变径夹具加紧。 3)将机架打开,放入铣刀,旋转固定旋纽,将铣刀固定在机架上 4)起动铣刀,闭合夹具,对管材端面进行旋削,当形成连续的切削时,打开夹具,关闭铣刀。 5)取下铣刀,闭合夹具,检查管材两端面的间隙,间隙量不得大于规定值,检查管面的对中

机电安装工程施工方案-(完整版)

机电安装工程施工方案 第一节机电工程的施工部署 1.机电安装工程总体安排 本项目工期目标紧、质量标准高,为了保证机电各专业工程,高标准如期完成施工任务,需综合考虑各方面的影响因素,做到各施工作业面充分,前后工序衔接连续,既立体交叉,又均衡有节奏,做好各个施工阶段与各个相关专业的配合,以确保工程施工按照总进度计划顺利进行。 1.1技术准备 拿到图纸后进行图纸会审,并着手进行机电BIM的深化设计工作。协调机电各专业的布置,提供土建预留预埋的综合图、提出材料计划、劳动力计划、施工机具需求计划; 组织具有丰富工程管理和施工经验的技术人员,根据工程进度计划,提前编制详细的各分项工程施工方案、技术交底、工人培训资料等; 做好设备运输路线图,提出路线图上需要土建配合的需求,如哪些墙体后砌、哪些设备基础影响设备运输,需要待设备运到位后方可制作基础等。 1.2各施工阶段的部署 1.2.1施工前期 建立项目管理各项制度及联络机制,包括机电安装工程有关的各项制度,建立同业主、监理、设计院、政府主管部门以及项目内各专业之间的联络机制,保证沟通渠道畅通。 根据总的施工进度计划,制订机电的施工进度计划和设备材料进场计划、劳动力计划、预制加工计划等。 1.2.2结构施工阶段 主要做好预埋预留和防雷接地的工作。随结构施工进行,预留预埋一定要根据深化设计综合排布图纸和业主的技术要求进行,强化核对检查制度,防止漏埋、错埋。 后期各安装专业按照深化设计综合排布图纸进行安装,不会造成预留预埋的管盒、洞错误,从而机电安装整体效果美观。特别是地下室的排水管预埋标高和机房、井道、幕墙等部位的接地点预埋以及外墙防水套管预埋等很重要。 1.2.3安装施工阶段(配合服务) 以安装工程施工为先导按照“先下后上,先主管后支管,先预制后安装”的原则,实行平面分区、立体交叉作业的流水式施工方法。根据总体工期计划,明确各类设备、材料进场时间根据事先组织协调编制好的设备进场计划组织设备进场,根据吊装就位方案实施设备的吊装就位。 1.2.4装修施工阶段(配合服务) 在装饰工程施工中,组织协调装修与安装工程要积极协调配合,特别是作好吊顶工程中的吊顶内的各种管线、灯具、喷淋头、风口等与吊顶面板的协调施工;卫生间中的卫生洁具、给排水管与土建防水及装饰面砖的协调施工。 1.2.5机电劳务的配置 在地下室结构预留预埋阶段,选取实力雄厚的安装劳务公司两家,再备选一家。 1.3机电重点 地下室外墙、人防防护墙、核心同、楼板等部位预埋套管及预留孔洞是属于重点。 由于地下室外墙有防水措施,所有刚性、柔性套管均要有止水环;人防防护墙具有抗防暴、防毒措施,所预埋的套管均设置有防暴肋;出外墙管道较大、人防风管套管、楼板预留风管洞等洞口较大,从结构安全考虑,土建无法增加加强筋,不能后期开洞。 因此,该部分套管预埋标高的准确性非常重要,预留偏差大了,后期机电管线安装就会错位,套管及预留洞不能使用。为了预留预埋套管及孔洞准确,施工前期的重点工作主要是图纸的深化设计,需要把地下室各层以及市政管网的机电管线做好综合排布,利用BIM 技术做好管道三维排布和碰撞检测,达到设计要求后,方可开始结构期间的预留预埋工作。 第二节建筑电气工程施工方案 1.电气工程主要施工内容 本工程建筑电气安装内容包括照明配电系统、电气动力系统、防雷接地系统等工作内容。

相关文档