2#高炉BPRT技术操作
一、BPRT的启动:
1、BPRT轴流机组具备启动的条件;高炉炉况稳定顺行;净煤气含尘﹤5mg/m3;煤气压力稳定在120Kpa左右;煤气温度控制在100~220℃,煤气发生量1514 Nm3/min 。
2、高炉具备条件后,高炉工长电话通知BPRT控制室,BPRT操作人员用电话和信号“申请启动”联系高炉,请求启动BPRT,高炉工长将“高炉允许BPRT启动”信号送到BPRT控制室。
3、高炉减压阀组为4各减压阀组成,BPRT机组启动前,减压阀组应有一个处于自动调压位置,一个手动开50%位置,其它两个为手动全关。BPRT投入后,减压阀组随着BPRT功率的提高,两个调压阀逐步关至全关位置(手动改自动),此时处于自动全关。正常顶压调节全部由BPRT调节。
二、BPRT正常停机:
1、接到BPRT停机通知后,高炉工长确认减压阀置于自动状态。
2、BPRT降功率时,工长密切关注顶压变化,若顶压升高,自动调节能力不够,采用另一减压阀手动调节,确保顶压波动最小。
3、BPRT停机后,高炉顶压由减压阀组调节。
三、紧急停机:
BPRT出现故障紧急停机,处于自动状态的减压阀会自动开启,工长视顶压变化将另一减压阀自动改手动干预顶压调节,确保顶压波动最小。
四、高炉休风操作:
1、提前10分钟通知BPRT控制室高炉准备休风。
2、高炉按休风程序正常休风操作。
五、复风操作:
复风过程采用减压阀组调节顶压,待炉况顺行、顶压修复正常后通知BPRT控制室做启车准备。
六、高炉减风降压:
大幅减风前通知BPRT控制室后,进行正常操作,一般高炉顶压低于80kp,则透平机停机。
七、坐料:
高炉提前通知BPRT控制室后进行正常坐料操作,一般高炉顶压低于80kp,则透平机停机。
八、事故休风或紧急休风:
休风操作同时通知BPRT控制室进行。
九、为保证调压阀驳斥正常工作状态,要将置于手动位置的减压阀每白班手动调整一次,启动前高炉工长要提前通知BPRT控制室。
十、当发生减压阀组不调等情况时,要特别注意防止顶压突上超高导致憋风或损坏炉顶设备,紧急情况下应及时手动打开减压阀组电动阀,仍无法降低顶压时,立即排风,压力降低后切煤气以确保安全。