文档库 最新最全的文档下载
当前位置:文档库 › 大口井降水方案

大口井降水方案

大口井降水方案
大口井降水方案

1

大柳塔煤矿联合建筑室外化粪池工程基坑支护及降水施工方案

宁夏煤炭基本建设公司

2013年3月23日

目录

一、工程概况 (2)

二、降水井施工 (2)

(1)施工工艺流程 (2)

(2)施工要点 (2)

(3)降水井施工技术、质量保证措施 (5)

(4)降水井保护措施 (6)

三、工程抽降水 .............................. 错误!未定义书签。

四、基坑开挖施工 (8)

(1)开挖原则

(2)开挖设计方案

(3)开挖施工工艺和方法

五.基坑支护方案

(1)初步分析

(2)基坑支护设计

(3)基坑支护施工工艺和方法

一、工程概况

该工程化粪池位于大柳塔煤矿内,情况如下表:

具体详细尺寸及施工图见图集《钢筋混凝土化粪池》,图集号:03S702,根据实地测量以及图纸设计标高确定,均采用有覆土形式,并且顶面均过汽车。

由于该区域地下水位较高,大约在-1.4左右,基坑开挖前需要做基坑降水,本工程计划采用大口井降水。

二、降水井施工

(1)施工工艺流程

井点测量定位→挖井口、安护筒→钻孔就位→钻孔→回填井底砂垫层→吊放井管→回填井管与孔壁间的砂砾过滤层→洗井→井管内下设水泵、安装抽水控制电路→试抽水→降水井正常工作→盖井盖→清理施工现场→降水管理→降水任务完成→封井。

(2)施工要点

钻井

按池位测放井位,采用钢筋做显著标志,对井位处的地面标高进行测量,根据设计井底标高,确定井深。

按设计井位,根据该地区地下地层情况,施工时设臵护筒,避免泥浆浸泡、冲刷导致孔口坍塌。采用反循环潜水钻机成井,井内径不小于300mm,井孔保持圆正垂直,孔深大于8m。

换浆

井管下入前注入清水臵换,砂石泵抽出沉渣并测定井深。用水泵或捞砂管抽出沉渣,使井内泥浆密度保持在1.15-1.25g/cm3。

吊放井管

井管采用Φ300mm水泥砾石滤水管,分节下放,滤水管外包多层土工布及等粒径碎石。井管要高出地面不小于300mm,并加盖临时保护。

填滤料

井管下入后立即填入滤料。滤料沿井孔四周均匀填入,宜保持连续,将泥浆挤出井孔。填滤料时,应随填随测滤料填入高度,当填入量与理论计算量不一致时,及时查找原因。不得用装载机直接填料,应用铁锹下料,以防不均匀或冲击井壁。洗井后,如滤料下沉量过大,应补填至井口下1m 处,其上用粘土封填。

滤料必须符合级配要求,合格率要大于90%,杂质含量不大于3%。

洗井

成井后,借助空压机清除孔内泥浆,至井内完全出清水止,再用污水泵反复进行恢复性抽洗,抽洗次数不得少于6次。

洗井应在成井4小时内进行,以免时间过长,护壁泥皮逐渐老化难以破坏,影响渗水效果。

洗井后可进行试验性抽水,确定单井出水量及水位降低能否满足设计要求。

下泵抽水

潜水泵在安装前,对水泵本身和控制系统作一次全面细致的检查。检验电动机的旋转方向,各部位螺栓是否拧紧,润滑油是否加足,电缆接头的封口有无松动,电缆线有无破坏折断等情况,然后在地面上转3~5min,如无问题,方

可放入井中使用。深井内安设潜水电泵,可用绳吊入滤水层部位,带吸水钢管的应用吊车放入,上部与井管口固定。设臵深井泵的电动机座应安设平稳,转向严禁逆转(设有逆止阀),防止转动轴解体。潜水电动机、电缆及接头必须有可靠的绝缘,每台泵配臵一个控制开关。主电源线路沿深井排水管路设臵。安装完毕应进行试抽水,满足要求后始转入正常工作。

封井(盖井盖)

井口地面以下1m范围内用粘性土回填压实,井管要高出地面0.3m,并在周围立显著标志和加井盖予以保护。

水位观测

抽水前应进行静止水位的观测,抽水初期每天早晚7点观测2次,水位稳定后应每天观测1次,水位观测精度±2cm,并绘制地下水水位降深曲线。

降水结束封井

待化粪池主体结束,基坑回填完毕,降水工作结束,封闭降水井,恢复原有地面。

施工技术要求

尽量使用清水钻探,必要时使用稀泥浆钻进;

机械垫平,保证钻孔垂直度,严格按设计孔径、孔深施工;

作好钻探记录,记录好孔号、孔深、地层岩性等;

下管时将井管对整齐,捆扎要牢靠,防止下管脱落或井斜;

滤料规格要整齐干净、圆度要好,绝不准含砂;

成孔下管前,要用清水换浆,成井后,应立即用空压机洗井,一切水质洗到清澈透明,抽水五分钟后含砂量应低于1/2000;

洗井后应下泵抽水,观测出水情况,及时调整降水方案。

(3)降水井施工技术、质量保证措施

井点成孔质量控制措施:

钻孔的孔口处设臵护筒;

孔径施工垂直,上下一致,管井设计管径Φ300mm,孔底比管底深0.5~1.0m;

空压机洗井至水清砂净;

钻进中在需要的时候取土样并做好记录。

分节组装的井点管直径一致。管井井点管采用无砂混凝土管,其孔隙率不应小于20%,且外壁包无纺布。

井点管沉设符合下列规定:

下管前进行冲孔换浆,泥浆比重控制在1.05-1.10之间。

沉设前应先配管,

分节沉设时,各节应同心并连并连接严密;

管井井点管高出地面300mm,井点管就位固定后,管上口应临时封闭。

滤料洁净,其规格为含水层筛分粒径的5~10倍。投放时符合下列要求:滤料投放前清孔稀释泥浆;

滤料沿井管周围均匀投放,投放量不得小于计算量的95%;

滤料填至井口下1m左右时用粘性土填实夯平。

井点管沉没后,检查渗水性能。当投放滤料管口有泥浆水冒出或向管内灌水能很快下渗时方为合格。

配水管路断面根据排水流量确定并连接严密。排出的水经过沉砂处理后,方可排入市政管道。

降水井点系统,在工程结构底板浇注完毕且混凝土强度达到设计要求后再

行撤除、封井。

井点封井后,及时回填密实。

(4)降水井保护措施

坑内井在井口处用Ф16螺纹钢焊好保护架,设臵井盖盖好。

坑外砌筑井台,井口设臵井盖盖好,以防掉落井内杂物。

土方开挖时,除向土方开挖人员作好保护交底外,派专人负责看护成井,并随土方下挖逐节拆下井管。

观测井的保护措施

槽内观测井在井周围做好标志,以示保护。

每天进行巡视,检查观测井的保护情况。

(5)降水井点布臵

基坑降水设计基础开挖前,在基础四周挖设4个排水井,具体位臵见附图(按非完整计算,根据建筑基坑支护技术规程JGJ120-99)井深为8米,根据现场坑槽涌水程度将地下埋水位定位1.5米,井间距10米。排水井内径300mm,滤水井采用无砂混凝土管,井管内插入直径为150mm的橡胶管为吸水管,吸水管与水泵相连,采用一泵一井,并预留2个备用水泵,4个降水井同时作业,以保证基础的正常开挖。

对地下水水量的预测:

由于地质勘察报告没有提供土工试验数据,目前只能够通过查阅一些相关资料进行预测,根据地质报告的显示,挖土区域主要为中粗砂,表层杂填土层位于地下水位以上,基本上可以不考虑它的渗透。

通过查阅相关资料,粗砂的渗透系数在a*10-1至10-2cm/s之间;中砂的渗透系数在a*10-1至10-3cm/s之间,可以知道,本工程的渗透系数取值最小

值为1*10-3cm/s;最大值为9*10-1cm/s。

根据公式进行测算:

井点深度:8.2M

地下静水位:Hn=1.5M

管井半径为:

r=¢/2=0.30/2=0.15m(砼管径为¢300mm,壁厚为50mm,公式中¢=0.3+0.05+0.05=0.40m)

有效深度为:8米

井内降水深度:S=12-4.5+0.4=7.5m≈7.9米

影响半径:R=30m

单井涌水量:Q=4=80m3/h

基坑总涌水量:

Q=1.366KS(2H-S)/lg(l+R/r0)

Q=基坑潜水涌水量(m3/d)

K=含水层透水系数=3.45m/d

H=有效深度=8m(如按完整井计算H为透水层厚度)

S=降水深度=8m

R=影响半径=30m

r0=基坑换算半径=√F/π(F为基坑面积=40m2)

需要说明的是,这只是一个初步估计,而实际的渗流长度是变数,不是100米而是都大于100米,这是一个最保守的估计。

首先,为防止地表水排入坑内,同时加强基坑积水及雨水的及时排放,分层开挖以后,在基坑内四周设臵排水沟,排水沟沟宽0.3米,深0.3米,沟底

平铺一层石渣,以方便滤水。

排水井水泵采用150WQ200-10-15型,出口直径150mm,流量200m3/h。根据开挖的情况及时设臵水泵抽水,如果沟内的水不能及时抽出,应适当增加水泵台班,直至抽水量大于渗透量,排水沟内几乎没有积水,方可进行下一步施工。

四、基坑开挖施工

(1)开挖原则

工程经验表明,由于受地下工程不可知的因素影响较多,因此基坑开挖工程是一项风险较大的工程,即使从已知条件设计出安全、可靠的基坑施工方案,在施工中也要采取信息法施工。由于该工程土质较差,且基坑开挖施工要与基坑排水、基坑支护密切配合,所以基坑开挖要采用安全可靠的措施,严密组织,科学施工。尤其是要坚持“慎开挖、快支护、勤监测、早处理”的原则,方能确保基坑边坡稳定和基坑工程的安全。

基坑开挖必须与基坑支护和降水方案的实施保持一致,充分考虑土方开挖的前提条件是挖方区域处于无水状态,考虑到基坑支护做到万无一失是开挖顺利进行的保障,考虑到基坑降水是整个开挖乃至基础施工全过程的核心。

基坑开挖应遵循分层、分段、按先后顺序开挖的原则。土方开挖设计应充分考虑时空效应,合理确定土方开挖层数、每层分段数量、分段开挖时间限制及护壁留臵的宽度、高度等等;

土方开挖设计

土方开挖前要做好必要的准备工作,如沙袋、木桩、竹片板等排险材料,以备基坑开挖时出现紧急情况之需。

基坑开挖时将地面附加荷载减到最小,严禁在坑边堆载或通行重载车。

开挖下层土时,保护上层支护的边坡,不得碰撞排水结构和支护结构。

土方开挖以后及时施工支护结构,尽量减少土体变形,保证基坑安全。

基坑内各区间台阶先放坡机械开挖,再人工修坡到位。

同一层土方开挖施工应分层分段跳挖施工,出现紧急情况时便于回填反压。每次每段开挖长度不大于5米。

及时检查现场的排水系统,做好基坑周围地表水及基坑内积水的排汇和疏导,防止基坑暴露时间过长或被雨水浸泡。

开挖施工工艺和方法

基坑的土方施工包括定位放线、土方挖运、验槽与地基的局部处理等。

放线是根据定位确定的轴线位臵划出基坑开挖边线。基坑上口尺寸的确定应满足支护方案设计的要求。在第一层土方开挖以后,挖第二层土方以前,仍要进行第二次放线,以此类推,需要放线3—4次。

本工程的土方采用W220-C、w60-c型挖掘机开挖,自卸汽车运土,人工配合清槽的方法。这种作业方式可以减轻劳动强度,加快工程进度。严格按造支护设计深度开挖,并应注意逐层开挖,基坑土方开挖采用机械开挖和人工清挖相配合,开挖顺序按先四周排水沟、后中间挖方区域、先南后北逐层开挖的原则。

基坑开挖机械不得碰撞支护结构、降水系统和监测系统,严禁碰撞、挤压、拖动工程桩。

第一步全面开挖1米深,根据地质报告显示,常地下水位在地表以下2米,因此,全面开挖1米不会出现地下水。

第二步四周挖排水沟排水,如果含水层开挖时如果渗透流量过大,会引起四周沙层塌方、中部管涌或流土(俗称沙沸),将无法控制开挖边线和标高,

所以在含水层全面开挖以前,在挖方区域以外四周先用挖掘机挖出一条四面连通的排水沟。

为方便施工,排水沟开挖完成以后及时用水泵(暂定功率100M3/h)抽水,如果沟内的水不能及时抽出,应适当增加水泵台班,直至抽水量大于渗透量,排水沟内几乎没有积水,方可进行下一步施工

第三步排水沟以内再开挖1米深,待排水稳定以后,再将排水沟以内往下开挖1米深。

第四步重复第二、三步的工作,直至挖至设计标高。重复第二、三步的工作,直至挖至设计标高。挖至设计标高以后,底部再开挖一条排水沟,始终抽水以保持基底没有积水。

五.基坑支护方案

初步分析

本深基坑工程挖深较深,最大深度为相对标高-4.8m,从经济方面考虑,全面放坡开挖。按照1:0.5放坡,以满足施工要求。基坑开挖以后地下水必然渗流,透过渗流部位,会引起涌土、涌砂现象的发生,所以土方开挖后该层边坡是不稳定的,必须采取支护措施。

(2)坑支护设计

放坡开挖以后的基坑边坡支护主要是中粗砂层的边坡支护,支护方法也相对简单,一般可以保证在无水状态下进行,先人工修理边坡,达到平整以后在边坡上平排一层实心粘土砖,以保证支护对象处于稳定状态,人员上下施工时不至于将边坡踩踏下滑。如果边坡始终处于无水状态,简单支护以后就可以满足施工的要求。如果有地下水渗出,长时间会引起边坡变形,再在上面整体做一层100厚细石混凝土找平层。细石混凝土间隔一定的距离预留排水孔,以减

少渗流水对边坡土质的影响。

边坡支护的具体做法见图3

挖掘机和人员、设备上下部位是边坡支护的重点,为确保万无一失,该部位在土方开挖完成以后采用100厚C10混凝土浇筑,并设臵防滑条。

在挖掘机和人员上下部位的排水沟均提前预制沟盖板,在护壁完成以后盖上,保证施工机具和人员的顺利通行。

基坑支护施工工艺和方法

边坡支护在基础开挖完成以后,上层排水沟排水基本稳定以后进行,基本上土方开挖完成以后即可,基坑支护采用人力手推车进行垂直和水平运输。

为保证坡度满足设计要求,保证平整度,在靠近设计边坡附近,应停止使用大型机械开挖,采用人工挖铲,以免扰动边坡土体。

基坑降水计算

6.3 基坑降水方案设计 6.3.1 降水井型 选6型喷射井点:外管直径为200mm ,采用环形布置方案。 6.3.2 井点埋深 埋置深度须保证使地下水降到基坑底面以下,本工程案例取降到基坑面以下 1.0m 处。埋置深度可由下式确定: ()01x L H h h l i r h =++?+?++ (6.2) 式中: L —— 井点管的埋置深度()m ; H —— 基坑开挖深度()m ;这里12H m = h —— 井点管露出地面高度()m ,这里可取一般值 0.2m ; h ?—— 降水后地下水位至基坑底面的安全距离()m ,本次可取1.0m ; x i —— 降水漏斗曲线水力坡度,本次为环状,取0.1; 1h —— 井点管至基坑边线距离()m ,本次取1.0m ; 0r —— 基坑中心至基坑边线的距离()m ,本次工程案例去最近值宽边的一半,即40m ; l —— 滤管长度()m ,本次取1.0m 。 故带入公式可得埋置深度L 为: ()01120.2 1.00.1(1.040) 1.018.3x L H h h l m r i h =++?+?++=+++?++= 6.3.3 环形井点引用半径 采用“大井法”,参考规范,将矩形(本案例长宽比为2.5,小于10)基坑折算成半径为x 0的理想大圆井,按“大井法”计算涌水量,故本次基坑的引用半径: 4 0b a x +? =η (6.3) 式中:

,a b —— 基坑的长度和宽度()m ,200,80a m b m == η —— 系数,可参照下表格选取: 表6.1 系数η表 800.40200 b a == ,则 1.16η= 故带入公式可得本次基坑的引用半径0x 为: 020080 1.1681.244 a b m x η++=? =?= 6.3.4 井点抽水影响半径 由下列公式可求得抽水影响半径: m kt R H x w 220 + = (6.4) 式中: t —— 时间,自抽水时间算起(2-5昼夜) ()d ,本案例取5d ; k —— 土的渗透系数 (/)m d ,这里取平均值 2.7/k m d =; w H —— 含水层厚度()m ,本次取承压含水层厚度含水 层厚度④,⑤土层厚度的总和,即为 5.2611.2w H m =+=, m —— 土的给水度,按表 3.2确定,本次取圆砾

大口井施工组织设计

工艺流程:施工放线--打大口井--基坑开挖--打旋--喷桩--刃角加固及砖砌刃角--钢筋绑扎 --模板支设--浇注第一步刃角混凝土--- 养护--绑扎井壁钢筋--支设井壁模板--浇注第二步混凝土--养护拆模--挖土下沉--抛片石加固刃角--浇注素混凝土--底板钢筋及浇注底板砼--绑扎中隔墙钢筋--支设模板--浇注混凝土(1)施工测量: 施工测量人员进入现场,首先检查由甲方提供的导线桩,水准点,根据甲方提供的测量资料和测量标志进行复测,并将复测结果提交监工程师和甲方审核,批准后方可施工放线,经过复测,对于有争议的原地面标志和测量标志,应由监理、甲方、施工单位共同进行复测,由监理、甲方重新给施工单位一个新的复测成果,以便工程施工。施工单位应在施工中对所有的标桩、转角桩,结构物起始点、控制点以及监理工程师所认为对放样和有用的桩等进行加固,直至工程竣工验收,交监理工程师。施工期间做好桩点的保护工作,对距离泵站较近的地上、地下构筑物设观测点,并做好标记,定期观测并做好记录。 (2)施工用电: 施工前根据施工中所用的总功率,向甲方申请临时动力电源,并配备好足够的临时电源,(发电机)临时动力线按三相五线制架设,并设置安全警示标识,防止触电,沉井下沉施工前,应配备120KW发电机1台,以备线路发生故障时,停电时使用。 (3)场地平整: 场地的清理,拆除和挖掘,使施工现场范围内,无杂草、无弃土、无汲水、无淤泥,并做好基坑排水。 (4)泵站沉井法施工: ①地基深层处理: 根据设计人提出的沉井应防止超沉和突沉,故建议在刃脚地梁隔墙处打双排深层搅拌桩,以增加地基(土胚)承载力,同时起到阻水作用,搅拌桩直径d700双排(叠加1/3d),长度18m,井内呈梅花状分布,间距1.2m; ②沉井施工: A.砂卵石开挖及吊运:

地下室降水井封井施工方案完成版

地下室降水井封井施工方案 花家桥商住综合楼位于大桥南路与花家桥路的交汇处,紧邻长江,地下水位比较高,地下室底板距自然地面的高度大约10米左右,水压差比较大。从地下室土方开挖的过程中发现地下水位确实比较高而且水量比较充足,为了更好的指导封井施工特编制了此方案。 本工程在底板施工结束后,已经封焊部分降水井,还有未封的降水井共计24口,主要分布在地下室东区,见附图。从目前的抽水量观察发现,有9口井的出水量比较大(1-9号井),有10口井出水量相对比较小(10-19号井),还有5口井水位保持在底板位置(20-24号井),一直处于未焊堵也未降水状。 考虑到地下水位压力很大,在封管采用如下方案: 1、在封堵降水井之前将所有的水泵停掉,派专人核实每一口井水位上涨的准确速度(即可用的焊接时间),并做好对应记录,计划好焊机台数和操作工人数。 2、一般焊接一口井一个人需要13分钟,可以根据现场水位上涨的速度的实际情况,从水量大的井先开始直接钢盖板封堵,到最后留4-6口井,同时封堵。 3、一口井可以两个人同时焊,最快6-7分钟,如果最后预留的4-6口井水位上涨速度小于7分钟或更短,则考虑采用钢板带短丝堵头或阀门封堵相结合的方法,同时增加泵体抽水。 盖板焊接封堵是指在止水钢套管上直接焊接钢盖板,然后再在钢

板上浇筑抗渗加微膨剂高一个等级强度的混凝土。这工方法要求水位上涨的时间至少大于7分钟,而且可以要求两名熟练的焊工相互配合施工。 丝扣(或阀门)封堵是指在止水钢套管封口盖板上增焊?100的短丝,短丝中可穿抽水管,在焊接带丝扣的盖板时可不停地抽水,待钢盖板焊接好后,可将水管从丝扣中剪短,立刻将堵头封闭,然后浇筑抗渗加微膨剂高一个等级强度的混凝土,这样就可以解决水位快速上涨问题,但要求丝扣的密封性一定要好。 根据停止抽水后观察的结果,可先对降水井水位上涨不超过10分钟的(10分钟指焊接钢套管所需的最短时间),采用丝扣堵头封堵的方法,带丝扣堵头的钢板焊接好之后也应该不停的地抽水。水位上涨时间超过10分钟的降水井可采用钢盖板焊接,在焊接后其他降水井的水压将增大,水位上涨少于10分钟的同样采用丝扣堵头封井。然后可先对丝扣堵头出水量大的降水井进行丝扣封堵。在封井的过程中应遵循同样施工方法出水量大的先封堵,且顺着一个方向依次封堵。 考虑到地下水位压力很大,在封管到最后的时候,井内水位上涨的速度一旦超过封管焊接速度,势必发生既无法降水,又无法封焊的现象,所以封井的速度就显得尤为重要。

降水及配电方案

目录 一、工程概括 (1) 二、施工部署 (1) 三、基坑、基槽降水施工 (1) 四、质量保证措施 (5) 五、安全保证措施 (6) 六、文明保证措施 (6) 七、节约措施 (7)

一、工程概括 1、项目名称:天津风电产业园基础设施建设项目道路及管网一期工程 2、项目类别:市政道路及排水工程 3、工程地点:天津市北辰区大张庄(天津风电产业园区) 4、工程特点: 鉴于本工程所在地点的地质特殊性,地下水位较高(约为自然地面下2m左右),自然地面2m以下为淤泥质土,含水率高,承载力差,对施工造成极大影响,为保证施工的顺利进行,降排水施工是本工程施工中的重中之重。 5、施工范围:主干路二(K0+400~K6+516)、主干路四南段(主干路二以南,K0+157.249~K1+497.126)、主干路六南段及北段部分(K0+000~K2+460),共约10公里。 二、施工部署 1、施工原则 1.1充分准备创造条件 开工前做好一切准备条件,为有条不紊地施工创造条件。 1.2技术先行稳妥施工 选择先行科学的施工方法指导施工,切实有效的进行交底制度,稳妥施工。 1.3统一组织统一协调 项目部统一安排,在人力、物力、财力方面随时进行调整,确保工程顺利进行。 1.4严格管理质量达优 明确责任,严格管理,精细施工,确保质量达优。 1.5抢工期重安全 施工总体安排以流水施工做主导,各道工序穿插进行施工,采用相应的措施集中管理,统一调配缩短工期。对施工人员,进行安全教育,消除安全隐患,杜绝安全事故。 三、基坑、基槽降水施工 1、方案选择: 开挖深度6.5m以内采用大开挖配合明沟及水窝子排水施工,300×400明沟沿基槽布置,每隔30m挖设一个水窝子,水窝子直径1m,深1.5m,坑内采用红砖干砌法进行

暴雨强度公式计算方法

暴雨强度:指单位面积上某一历时降水的体积,以升/(秒?公顷)(L/(S?hm2))为单位。专指用于室外排水设计的短历时强降水(累积雨量的时间长度小于 120 分钟的降水) 暴雨强度公式:用于计算城市或某一区域暴雨强度的表达式 二、 其他省市参考公式: 三、暴雨强度公式修订 一般气候变化的周期为10~12年,考虑到近年来的气候变化异常,5~10年宜收集新的降水资料,对暴雨强度公式进行修订,以应对气候变化。 工作流程: 1.资料处理; 2.暴雨强度公式拟合(单一重现期、区间参数公式、总公式); 3.精度检验; 4.常用查算图表编制; 5.各强度暴雨时空变化分析 注意事项: 基础气象资料 采用当地国家气象站或自动气象站建站~至今的逐分钟自记雨量记录,降水历时按 5、10、15、20、30、45、60、90、120、150、180 分钟共11种,每年每个历时选取 8 场最大雨量记录; 年最大值法资料年限至少需要 20 年以上,最好有 30 年以上资料; 年多个样法资料年限至少需要 10 年以上,最好有 20 年以上资料。 统计样本的建立 年多个样法:每年每个历时选择8个最大值,然后不论年次,将每个历时有效资料样本按从大到小排序排列,并从大到小选取年数的 4 倍数据,作为统计样本。 年最大值法:选取各历时降水的逐年最大值,作为统计样本。 (具有十年以上自动雨量记录的地区,宜采用年多个样法,有条件的地区可采用年最大值法。若采用年最大值法,应进行重现期修正) 具体计算步骤: 一、公式拟合

1.单一重现期暴雨强度公式拟合 最小二乘法、数值逼近法 2.区间参数公式拟合 二分搜索法、最小二乘法 3.暴雨强度总公式拟合 最小二乘法、高斯牛顿法 二、精度检验 重现期~10 年 < /min < 5% 三、不同强度暴雨时空变化分析 城市暴雨的时间变化特征分析 (1)各历时暴雨年际变化特征——可通过绘制各历时暴雨出现日(次)数的年际变化图,分析各历时暴雨的逐年或年代变化特征。 (2)暴雨样本年际变化特征——可以各年降水数据入选各历时基础暴雨样本的比例外评价指标,分

降水井封井施工方案

南京明发通达信息港二期(A1地块) (降水管井) 封 井 施 工 方 案 建基建设集团有限公司 二O一四年七月

一.工程概况 南京明发通达信息港二期基坑支护及降水工程位于浦滨路与江淼路交界处,基坑占地面积 10352 ㎡,地下2层/地上主楼23 F、裙楼5F,为现浇混凝土框剪结构,结构安全等级为二级,室内设计标高±0.000相对于绝对高程7.400m。车库及主楼基础底标高为﹣8.5m。本工程共设计布设素砼管井48 口,由于地下水下丰富,通过对地勘报告的研究,借鉴C2地块(一期)的降水经验,降水方案进行改进,改用钢管井降水,共布设19口(北侧坑中坑增补一口)超大流量钢管井进行降水。在钢管高于基础筏板50cm中间位置,外焊两道止水环,止水环宽150mm,厚度为6mm,浇筑在底筏板内。另因局部土层含粘土成分,形成水层隔离带,采用轻型井点降水处置,吸水直接封闭于底板下。 现场2#、4#、6#、10#、17#五口管井,因土方开挖施工过程中被损坏,不能进行降水,井内用砼进行填实,加钢板盖焊接,封于底板垫层下。根据现场降水情况,结合实测的数据分析,因16#管井(位于南侧核心筒内,考虑主体结构的施工难度),通过管井内静态水位的测量和观察,可不需进行排水,井内用砼填实,加钢板盖焊接,井盖上方连接好底板钢筋,同底板浇筑好,封闭在底板内。目前因后浇带未曾具备浇筑条件,现场已封闭降水井6口,现留置降水井13口。二.施工前准备 1.熟悉设计图纸和工程地质情况; 2.了解现场根据现场实际情况编制可行的施工方案,管井封井前经主

体结构设计单位对结构抗浮荷载进行复核; 3.封井前技术人员对每个降水井进行深度测量,并计算出每个降水井填料用量,填料主要为微膨胀混凝土干拌和料,并有配合比单(附后)。 4.停泵实测水位上升至筏板的时间以确定封井的最短时间和调整人员配备。 5.组织技术交底工作 6.施工材料 (1)水泥 P.S.O.42.5矿渣硅酸盐水泥 (2)砂子中粗砂 (3)碎石 1-3规格料 (4)水玻璃等外加剂 (5)微膨胀剂 (6)钢盖板(厚8mm)及计量工具 7.因降水井长期运转,有的井内有少量的泥沙淤积,或杂物落入井内所以在封井前必须对每个井进行实际测量,确定井的深度,计算出每个井封井回填所需要的材料用量,把所需材料,(沙、水泥、石子等及其辅助材料)运至井口附近备足,并准备夯实工具,井口采用木棍捣实。 8.封井封盖施工顺序 封井施工顺序应由低到高,由大到小,东侧先封,由外围到中间。依据降水平面布置图、降水记录、水头压力大小、涌水量大的降水井先封闭,水头压力较小涌水量小的降水井后封闭,由基坑外围向中间进

大口井降水方案

大口井降水方案 一、降水概况 1.本工程±0.000相当于在大沽标高1.700m。 2.基坑范围内布置了25口大口井,间距为20m左右。 3.基坑内设大口井降水,该井需提前做成并进行20天以上的降水过程才可进行基坑开挖工作。 4.降水井采用Φ600mm无砂水泥管,外围土工布及等粒径碎石,其透水直径不小于700mm,井深10.0m。 5.基坑开挖到坑底时沿基坑周边作等粒径碎石回填盲沟,盲沟要求随挖随填,形成宽300mm深300mm与降水井组成降排水系统。 6.降水井位置可由现场进行适当调整。 基坑降水注意事项: ①井点安装完毕后,要进行简易洗孔,并在抽水前做好调试工作,安排好值班观测人员及观测记录。 ②抽水过程中,水泵压力要由小到大逐级增加,保证抽水量和基坑内重力水的疏干。 ③经常检查各井点的出水情况,发现漏气或不出水情况,要进行及时处理或洗孔,保证各井点正常工作。 ④每天观测水位出水量、含砂量3-4次(视现场情况调整观测次数),并认真作好记录。 ⑤基坑内降水至开挖面以下0.5m 时,可以进行土方开挖。降水工作应持续到地下室底板完成。 二、材料准备 1、滤管 采用无砂砼管作滤管。 2、滤网 宜采用双层滤网,内层用筛网号2.5-l.24(0.24-40.96孔/cm2,即8-16目)尼龙丝筛网,外层用尼龙或塑料窗纱(约1.6mm孔),滤网也可用双层棕皮代替。

3、滤料 宜采用粗砂或3-8mm砂砾混合料,要求滤料级配合理,孔隙率较小。 三、施工准备 l机具准备 以一台钻机配备考虑; 潜水钻机(或冲击钻机)l台 泥浆车2台泥浆泵1台 清水泵1台潜水泵若干 泥浆车可根据实际运距调整;潜水泵每口井一台,并留有备用泵;其它设备可根据实际工程量和工期要求情况调整。 2劳动力组织 l)成孔过程劳动力组织 工长1人;电工2人;司机3人;成孔、下滤管、回填滤料5人。 2埋设降水系统需劳动力: 工长1人;电工2人;壮工3人。 3)降水过程中需劳动力: 工长1人;电工2人;看泵人员2人。 四、施工工艺 l、施工程序 定位—成孔—清孔—下滤管—回填滤料—安放潜水泵—降水—回填井孔。 1)定位:根据设计的井位及现场实际情况,准确定出各井位置,并做好标记。 2)成孔:潜水钻机依据所定井位就位成孔,一般粘土可采用原土造浆,必须经常向井内补充清水,始终保持井内充满泥浆,防止井壁塌方。 3)清孔:钻孔完毕,应立即向井内放置潜水泵清孔,潜水泵应放置在井的底部,抽出井内泥浆,以防井内淤泥积沉井底,影响井深。清孔过程中,随着井内水位下降,不断向井内注入等量清水,确保井内满水,直至抽出比重为1.l 的泥浆为止,停止抽水,测量井深,井深不足,必须复钻,重新清孔,直至达到设计井深为止。 4)下滤管:清孔完毕,井深达到设计要求后,立即开始下滤管。安放滤管

管井降水计算方案

一、场地岩土工程情况 第①层杂填土,以粉土为主,混少量建筑垃圾和生活垃圾,呈稍湿、松散状态。该层厚度在~之间,层底标高在~之间。 第②层粉砂,黄褐色,颗粒矿物成分为长石、石英石,均粒结构,天然状态下呈稍湿,稍密状态。该层厚度在~之间,层底标高在~之间。 第③层粗砂,黄褐色,颗粒矿物成分为长石、石英石,颗粒级配较好,混少量砾,局部分布有粉质粘士薄夹层。天然状态下呈稍湿~饱和,中密状态。该层厚度在~之间,渗透系数为K=×10-2cm/s。 层细砂,黄褐色,颗粒矿物成分为长石、石英质,均粒结构,天然状第③ 1 态下呈稍湿~饱和,中密状态。该层以夹层或透镜体形式存在于第3层粗砂层中,该层厚度在~之间,层底标高在~之间,渗透系数为K=×10-3cm/s。 第④层粉砂,黄绿色,颗粒矿物成分为长石、石英质,均粒结构,局部分布有粉土、粉质粘土薄夹层。天然状态下呈饱和,中密状态。该层厚度在~之间,层底标高~之间,渗透系数为K=×10-3cm/s。 第⑤层粉质粘土,灰黑色,含云母,有光泽,略带腥臭味,含有机质,有机质含量为~%,无摇振反应,切口光滑,干强度中等,韧性中等。天然状态下呈可塑~软塑状态。该层中分布有粉砂、细砂及粉土薄夹层,局部含有薄层钙质胶结层。该层厚度在~之间,层底标高在~之间,渗透系数为K=×10-6cm/s。 地下水埋藏于自然地表下~,标高在~之间,属潜水。由于临近场地正在进行降水施工,水位受其影响,现场水位偏低,根据该区域的水文地质资料,该地下水年幅度变化在~米之间。 二、降水方案的选择 本工程地质条件主要为粉土、砂土。现场基坑深度为,根据该场地附近地区的已有降水经验,拟采用管井井点降水方案降低地下水位,即在基坑周围及坑内布设一定数量的管

大口井施工方案反滤层

新建准格尔至鄂尔多斯铁路工程 大口井施工专项施工方案 编制: 审核: 批准:____________________ 中国铁建电气化局集团呼准鄂铁路项目经理部 二○一六年九月二十日

目录 1.大口井工程概况 0 1.1大口井简介 0 2.施工部署 0 2.1大口井的主要施工方法选择 0 2.2沉井工艺流程 (1) 2.3施工阶段划分与施工内容概述 (1) 2.4主要施工机械与机具配备计划 (4) 2.5主要劳动力使用计划 (5) 3.主要项目的施工方法与技术措施 (6) 3.1工程测量 (6) 3.2井外深井降水与井内明排水结合的施工方法 (7) 3.3沉井制作方法与技术措施 (7) 3.5沉井下沉方法与技术措施 (14) 4.沉井施工质量与安全控制的主要措施 (18) 4.1沉井质量主控项目的检验标准 (18) 4.2沉井易渗漏部位的质量控制要点 (18) 4.3安全施工措施 (18) 5.安全文明措施 (19) 5.1安全施工措施 (19) 5.2文明施工措施 (20) 6.沉井下沉中特殊情况的处理 (21) 6.1沉井下沉纠偏 (21) 6.2障碍物处理 (22) 6.3摩阻力过大的处理 (23)

大口井施工方案 1.大口井工程概况 拟建三座大口井,分别位于DK176+350右1000m处、DK161+535左50m处、DK188+78右80m处。工程设计单位为铁道第三勘察设计院集团有限公司。有关沉井工程的概况简述如下: 1.1大口井简介 1.1.1大口井规模与构造 本工程的大口井为钢筋混凝土结构取水构筑物,按沉井施工,井口内径为5米,井底至地面高度为16米左右,壁厚0.25米,沉井底部设 0.5米反滤层。大口井上部设阀门井,用于阀门开启及机械检修。 1.1.2沉井所选用的材料 (1)混凝土:均采用C30混凝土。 (2)钢筋:HPB300、HRB400。 (3)钢板及型钢:Q235B钢 (4)焊条:HPB300钢筋采用E4303型焊条焊接;HRB400钢筋采用E5503型焊条焊接。 (5)井内的钢管及钢制管件均涂防腐涂料二遍,阀门井内的钢管及钢制管件涂防锈漆二道,再涂面漆一道。 2.施工部署 2.1大口井的主要施工方法选择 本工程大口井选用沉井法,沉井法是用于深基础和地下构筑物施工的一种工艺技术,其原理是:在地面上或地坑内,先制作开口的钢筋混凝土井室,待井室混凝土达到一定强度后,在井内挖土使土体逐渐降低,沉井井室依靠自重克服其与土壁之间的摩阻力,不断下沉直至设计标高,然后经就位校正后再进行反滤层处理。

基坑内降水井的封堵实施方案

基坑内降水井的封堵方案

作者:日期:

基坑内降水井封堵方案 第一章工程概况 1.1建设概况 建设单位: 天津翰佳投资有限公司 设计单位: 北京世纪安泰建筑工程设计有限公司 勘察单位: 天津华北工程勘察设计有限公司 监理单位:天津开发区泰达国际咨询监理有限公司 总包单位:中铁十三局集团有限公司 1.2工程概况 翰佳星级商务酒店工程建设地点位于空港经济区,南临中环西路,西临西二道,东临西三道,建筑面积27432.25叭(其中:地上21679.32 rf 地下5753.13 rf )地下一层,地上九层,高度为42.55m。本工程0.000标高相当于大沽高程 4.000米。静止水位深约1.70~2.40m,相当于标高1.46~2.21m左右。 第二章降水井封堵 2.1施工工艺 降水井的封堵宜采用“先内后两边”的原则,封堵前,先加大该井周边的降水力度,使待封井管内水位降至最低进行封堵,对最后封堵的降水井,应慎重处理。 具体封井顺序及时间要根据现场观测及设计要求确定。 在土方开挖施工阶段,若现场水位标高满足土方施工要求,可将局部区域 降水井回填封死。 对于预留井的封堵,当开挖到基坑底部时,即开始施工底板混凝土垫层,在地下室垫层施工前加工防水钢套管。钢套管采用热轧无

缝钢管制作,套管高度不小于混凝土底板与垫层厚度之和,在钢套管 的外边缘(垂直方向位置为垫层的中部)焊止水钢环,套管内侧采用 型号相符的焊接止水内环,以防降压井施工时井管和钻孔之间的空隙 内的水上升到基坑内。在施工基础混凝土垫层时,将防水钢套管预埋 于混凝土垫层中,将降水泵穿过防水钢套管进行降水。 F T-TV PL L T F F ■ T T 耳B P T TP P T T PF 、 T T 7 y TTXii 2. 2降水方案设计 1、根据工程图纸和地质条件,结合工程实际情况进行降水方 020钢筋 干水泥 !廿r ? ? ?;宀 ■ - ■* .「用 J ¥ 才-* 5 +,?.?+,:? * ¥ .勺 漏鞭土垫展 :匸汽:砂 卜 ■: J'* 7 J| ■?■- x> ■ I ■ fUr 1 ■■: ■ L / <■* r" -A ? h.# ■??%-- ■ - ■ -J -■ ---------- F ". £㈡打;空£ I * 匚 ' z ■; ■> %: _\l ?■匚■,、 < '~ - 'L ■ ■斗-■ ■ - ■■. *u . ■■ Z ■* ■ ■ ■■ ■?? -!, ■> I . .V I k ■ N "■ 0500井督 0300甸梓

天津某工程大口井降水工程施工组织设计

目录 第一章编制依据 (2) 第二章工程概况 (2) 2.1工程概况 ....................................................................... 2.. . 2.2地质情况 ....................................................................... 2.. . 2.3 场区地下水位及类型 ........................................................................ 8. . 第三章大口井降水方案设计. (8) 3.1 降水方案设计 ........................................................................ 8. .. 3.2 大口井施工工艺 ........................................................................ 9. .. 第四章施工部署 (11) 4.1 项目组织机构 ....................................................................... 1.. 1. 4.2 工程目标 ....................................................................... 1.. 1. 4.3 施工进度计划 ....................................................................... 1.. 2. 第五章施工准备工作计划和资源计划 (12) 5.1 施工准备工作 ....................................................................... 1.. 2. 5.2 各项资源需要量计划 ....................................................................... 1.. 4 第六章质量保证措施 . (15)

基坑降水计算

基坑降水计算 1.降水影响半径 确定影响半径的方法很多,在矿坑涌水量计算中常用库萨金和吉哈尔特经验公式作近似计算。当设计的矿山进行了大降深群孔抽水试验或坑道放水试验时,为了推求较为准确的影响半径,可利用观测孔网资料为基础的图解法进行推求。 1.1、经验公式法 计算影响半径的主要经验公式见表1。 表1 计算影响半径的经验公式 1.2、图解法 当设计矿山做了大降深群孔抽水或坑道放水试验时,为了推求较为准确的影响半径,可利用观测孔实测资料,用图解法确定影响半径。 (一)自然数直角座标图解法 在直角座标上,将抽水孔与分布在同一直线上的各观测孔的同一时刻所测得的水位连结起来,尚曲线趋势延长,与抽水前的静止水位线相交,该交点至抽水孔的距离即为影响半径(见图1)。观测孔较多时,用图解法确定的影响半径较为准确。 (二)半对数座标图解法

在横座标用对数表示观测孔至抽水孔的距离,纵座标用自然数表示抽水主孔及观测孔水位降深的直角座标系中,将抽水主孔的稳定水位降深及同时刻的观测孔水位降低标绘在相应位置,连结这两点并延长与横座标的交点即为影响半径(见图2)。当有两个或两个以上观测孔时,以观测孔稳定水位降深绘图更准些。 1.3、影响半径经验数值 根据岩层性质、颗粒粒径及单位涌水量与影响半径的关系来确定影响半径,见表2与表3。 表2 松散岩土影响半径(R)经验数值 表3 单位涌水量与影响半径关系

2 计算模型及公式 2.1.潜水完整井计算模型 ()??? ? ?+-=01log 2366.1r R S S H k Q ……………………… …………………公式1 式中:Q 基坑涌水量(m 3/d ); k :渗透系数(m/d ); H :潜水含水层厚度(m ): S :基坑水位降深(m ); R :降水影响半径(m ); r 0:基坑等效半径(m )。 2.2.承压水完整井计算模型 ? ??? ? ?+=01lg 73.2r R MS k Q 式中:Q :K R :r 0:基坑(m ); M :承压含水层厚度(m ) 2.3.承压水非完整井计算模型 ??? ? ? ?+-+???? ??+=002.01lg 1lg 73.2r M l l M r R MS k Q ……………………………公式式中:Q :基坑涌水量(m 3/d ); K :渗透系数(m/d ); R :降水影响半径(m ); r 0:基坑等效半径(m ); M :承压含水层厚度(m ); S :基坑水位降深(m );

大口井施工方案.doc

大口井降水施工方案 概况 工程名称:天津老城厢1号地块住宅楼 建设地点:天津市南开区老城厢东至城厢中路、西至凤秀路、 南至北城街、北至北马路 建设单位:天津市中新华安房地产开发有限公司 设计单位:天津华厦建筑设计有限公司 天津市建筑设计院 监理单位: 天津市国际建设工程监理公司 施工单位:天津市武清区明路钻井工程队 本工程位于天津市南开区老城厢繁华地段,东至城厢中路、西至凤秀路、南至北城街、北至北马路。由11幢单体住宅楼和 1幢公建楼及1幢地下车库组成。建筑地上1#、2#、3#、4#、 11#、12#楼30层,5#楼20层、6#楼27层、7#楼23层、8#楼 28层、9#楼26层、10#楼33层、地下二层,地下车库为一层,共计总建筑面积为229767m2,均为剪力墙结构。 1.井点布置 根据设计图纸,基坑采用大口井坑内降水,采用无砂混凝土井管,直径700mm,管径500mm,井深12m-16m。 2.井点设计

全孔下入无砂水泥砾石滤水管,滤水管直径500mm,滤水管外侧均匀回填φ3-5mm过滤石硝,滤水管内下入潜水泵。 3.抽水方案设计 采用潜水泵连续抽水,经沉淀池沉淀后排入排水系统。排水布置如图示意。 大口井串联排水示意图 排水管布置及排水方向 4.工作量计划总计1438米 5.设备与人员配备

人员配备根据实际需要,每台钻机配5人,排水值班人员配置8人。 6.施工进度与计划与保证措施 ●工期本次降水工程计划于8月12日开始打井时间为15天, 排水7-10天后开挖基槽。 封井时间根据结构工期,计划安排在地下室顶板施工完成后填土完毕封井。 ●实现工期目标的保证措施 1.加强施工调度,做好实际施工纪录,积累计划管理信息。 2.落实各项施工准备,保证各种资源的正常供应。 3.材料供应保证:及时做好各类材料的计划,按工程进度调配材 料供应,加强周转材料管理,按计划及时组织周转材料设备的 进出场,并做好对方整齐,现场无散落。 4.设备供应保证措施:根据施工进度计划,调配设备进出场。 5.劳动力保证措施:合理调整劳动力的投入,确保施工的正常进 行。

大口井降水施工方案(新)

天津市中心城区快速路项目南仓道雨水泵站工程(41-14合同) 大 口 井 降 水 施 工 专 项 方 案 编制: 审核: 批准: 天津市管道工程集团有限公司 2011年6月

大口井降水施工方案 一、编制依据 1 《建筑地基基础工程施工质量验收规范》 GB50202-2002 2 《建筑地基处理技术规范》 JGJ79-2002 3 《建筑施工安全检查评分标准》 JGJ59-99 4 南仓道雨水泵站设计图纸 5 南仓道雨水泵站地质勘查报告 二、工程概况 本工程位于天津市南仓道快速路桥与佳宁道交汇处。泵站总占地面积1800㎡。泵站地下结构为现浇钢筋混凝土结构。泵站地下尺寸为长28m,宽13-19.6m,泵站位置现状标高为4.4m,基底标高为-7.17,基坑深度11.57m。 三、水文地质情况 1. 水文地质 1.1地质岩性; 根据本工程岩土勘察报告表明,本场区主要为第四纪全新统和上更新统人工填土层(人工填积Qml),该层厚度2.30~5.00米,层底标高2.33~-0.23米。第Ⅰ陆相层(Q43al)本层土为河床~河漫滩相沉积,主要由粉质粘土、粘土组成。该层厚度 1.5~3.7米,层底标高-0.44~-1.66米。第Ⅰ陆相层(Q43l +h)本土层为沼泽相沉积,主要由粘土、粉质粘土组成,该层厚度1.10~2.20米,层底标高-2.64~-3.56

米。第Ⅰ海相层(Q42m)本层土为浅海相沉积,主要由粉质粘土组成,局部夹粘土夹层,该层厚度5.90~7.70米,层底标高-8.83~-10.34米。第Ⅱ陆相(河床~河漫滩相沉积)层(Q41h),本土层为河床~河漫滩相沉积,主要由粉质粘土、粉土、粉砂组成,可分为2个亚层。第一亚层粉质粘土该层厚度1.90~4.30米,该层底标高-11.73~-13.76米,第二亚层粉土、粉砂该层厚度2.00~4.00米,层底标高-14.97~-15.76米.。第Ⅲ陆相层(Q3eal)本土层为河床~河漫滩相沉积,主要由粉质粘土、粉土、粉砂组成,粉土、粉砂层厚度0.8~3.70米,层底标高-16.54~-19.46米,粉质粘土层最大揭示厚度9.50米,最大揭示层底标高-25.26米。 1.2地下水质及腐蚀性 根据本工程岩土勘察报告水样分析实验结论表明, 在拟建场区的地下水对混凝土结构具有微腐蚀性; 在干湿交替部位地下水对钢筋混凝土中的钢筋具有弱腐蚀性; 在长期浸水部位地下水对钢筋混凝土中的钢筋具有微腐蚀性;

大口井施工方案

**长城果汁饮料有限公司大口井施工初步方案 项目主管: 方案设计: 方案审核:

长城果汁饮料有限公司 大口井施工初步方案 **长城果汁饮料有限公司主要生产浓缩果汁,是重点龙头企业,由于生产发展的需要,现需新增大口井一口,建泵房一座,以满足生产及生活用水。 一、工程概况 该工程位于****河旁,距厂1km左右的河滩边,井深12m,直径3m,井壁用200厚C25砼予制井圈,修建25m2左右砖混园形结构泵房一座,泵房采用块石砌筑基础,MU10机砖,M10水泥砂浆砌筑,门为1200×2100铁制门,现浇板屋面板,1:2水泥砂浆找平找坡,SBS防水层一道。 二、主要技术问题 由于该工程位于河滩,开挖时,首先遇到流砂,因而开挖前一周先预制砼护圈,予制采用定型钢制模具,模具用3mm厚钢板模板,尺寸内径3m,外径3.4m,用扁铁做抱箍,模具高度300。砼护圈内设Φ10钢筋○a100,分布筋Φ10○a150,砼为C25,预制时,严格计量,严格振捣,脱模后,用农膜包裹养护,挖井时,深度不超过1.0m,用临时钢筋笼护圈保护支撑,深度900左右

时,吊出钢筋笼,吊装砼护圈。 挖井时,且边挖边用线锤检查垂直度,使井圈安放时,位置准确到位,见水后,因潜水泵抽水,整个井挖完后,井护圈安放完成,用冲击钻开滤水孔,滤水孔呈梅花型布设。 泵房施工时,地圈梁上布设两块予埋铁件,焊接吊泵钩,泵房室内外高差300,墙体为清水墙,外接输水管道予留孔洞根据现场定位,泵房外做散水,宽度600,3:7灰土900宽150厚,砼C15 80厚随打随抹。 三、主要安全事宜 1、挖井时,必须先使用钢筋笼,且深度不得超过1m。 2、专人负责抽水,且泵要接漏电保护器上,并检查漏电器动作灵敏。 3、挖井上下人员动作协调,挖时的砂土要堆于离于井口1m 以外,并清理干净井口,以防落物伤人。 4、上下井采用钢梯,不能用辘轳上下。 5、挖井吊土的绳索,装土用包要检查,并绑扎牢靠。 6、挖井人员上下喊话联系,不得坐在井下休息,而且要戴好安全帽,工具不得乱丢下。

地下室内降水井封井方案

○○○○工程 地下室底板降水井点封闭防水封堵施工方案 一、工程概况及编制依据 二、施工准备 三、工艺流程

一、工程概况 工程名称:○○○○地下室底板降水井封堵工程 工程地点:○○○○ 本工程由○○○房地产开发有限公司投资建设,○○○设计集团有限公司设计,○○○公司监理有限公司监理,河北建设集团有限公司组织施工。 该区域地貌位于伊通河一级河成阶地上,基础地板承受承压水,降水井井深8米,井管为DN159(壁厚2.75mm)井距4米左右,本工程于2013年开始开工建设,当时规划为5号楼、6号楼分别位于二期工程地下室的北侧呈一字方向东西设计。 由于当地政府规划原因,主楼从基础施工到地上一层、栋号外地下室主体全部施工完成后停工至2016年,2016年复工后,对将原有已经形成的地下室拆除部分后(本次拆除建筑面积约为11000平方米),然后在拆除地下室底板及顶板的区域新建三栋单体建筑分别为5号楼、6号楼、14号楼(三栋单体建筑为满足规划要求,在原有两栋楼基础以外向南侧平移后改成三栋单体建筑,即位置全部二次重新选位,此次改造基础后,重新建设工程建设单位及设计单位当时充分考虑到了对原有地下室部分结构的利用及节约工程投资等综合因素的影响,本次新建工程的井点降水方案与传统方案完全不同,为此本施工方案实际为结拆除地下室底板后期恢复其防水使用功能的一项修复工程。本次需要封闭处理的位于地下室底板内的井点合计94处。 工程现状:450mm厚结构配筋筏板及地下室全部结构已经完成,筏

板上部为300mm的低标号配重砼在主体施工同步浇筑完成,三栋单体建筑当前进度为29~31层不等,砌筑工程内部完成约20层,根据建设单位要求计划在近期内停止降水工作,降水井封闭后即停止现场降水工作。 本次工程涉及的主要工作内容为剔凿砼、井外壁防水封堵、管内防水封堵、砼浇筑、垃圾外运及清理现场 编制依据 1、设计图纸、工程地质勘察报告 2、场地现场施工条件 3、○○○二期5#、6#、14#楼降水施工组织设计 4、建筑地基基础工程施工质量验收规范(GB50202-2012) 5、国家行业相关的现行施工规范、规程、标准 二、施工准备 为了保证封井工作一次到位,必须遵照封井工艺流程严把质量关,具体要求如下: 1、认真研读相关规程、规范,明确质量标准。 2、配备足够人员、施工所需机械并对机械性能进行检查确认。 3、因降水井长期运转,部分井内有少量泥沙淤积的,封井前对对每个井进行测量,确定井深,并根据实际井深确定回填材料用量。 工艺流程(本次钢管的封闭顺序为先外后内。) 三、工艺流程

大口井降水施工

大口井降水井施工 某工程基坑开挖深度约为7m,基坑降水井采用大口井方式,共布置50口大口井,井深为基坑以下5m,直径400mm无砂混凝土管,钻孔直径705mm,井口高出地面200mm并加盖,井口下1.5m的滤水管外包一层100~150g/m针刺无纺布;管外侧填3~7mm滤料,滤料填至地面以下1.5m,其上部用粘土填实,基坑周边设观察井,做法同降水井。 (1)成井施工工艺 工艺流程:准备工作→钻机进场→定位安装→开孔→下护口管→钻进→终孔后冲孔换浆→下井管→稀释泥浆→填料→止水封孔→洗井→下泵试抽→正式抽水。 (2)设备选型 本工程钻井设备选用QJ-1250型水文地质钻机,降水井孔径为φ800mm,成孔采用正循环自然泥浆造浆,泥浆护壁回转钻进成孔,钻头选用带保径圈的三翼钻头,钻头直径按设计及规范要求。根据施工经验,使用这些钻头施工稳定性好,能确保成孔质量,能有效控制成孔中的缩径现象,为确保工程质量奠定基础。 (3)施工准备 1)材料到位 专人负责进料,工程师核定,确保井管、桥式过滤管(孔隙率大15%)、填料、粘土等材料的质量。 2)钻机进场、定位、埋设护孔管 钻机进场,现场放样,钻机应安放稳固、水平、护孔管中心、磨盘中心、大钩应成一垂线。埋设护孔管要求垂直,并打入原状土中10~20cm,外围用粘土填实夯实,井管、砂料到位后才能开钻,钻孔孔斜不超过1%,要求整个钻孔孔壁圆整光滑,钻进时不允许采用有弯曲的钻杆。 (4)钻进清孔 钻进中保持泥浆比重在1.1~1.15,尽量采用地层自然造浆,整个钻进过程中要求大钩吊紧后徐徐给进(始终处于减压钻进),避免钻具产生一次弯曲,特别是开孔时不能让机上钻杆和接头产生大幅摆动。每钻进一根钻杆应重复扫孔一

降水井封堵方案

降水井封堵方案 一、技术准备工作 (1)熟悉设计图纸和工程地质情况; (2)了解现场根据现场实际情况编制可行的施工方案; (3)封井前对每个降水井进行深度测量,并计算出每个降水井填料用量。 (4)停泵实测水位上升至筏板的时间以确定封井的最短时间和调整人员配备。 二、施工材料准备及工具准备 施工材料:P·O42.5普通硅酸盐水泥 砂子:中粗砂 碎石:10-30mm 工具:主要由完好的车轮2个、直径为38mm钢板4块、、橡胶垫4 块、螺栓、扳手、计量工具组成。 三、降水井封井施工 1、封井前的准备 ⑴、因降水井长期运转,有的井内会有杂物落到井中,所以封井前对每个井进行测量,确定井深。 ⑵、封井前把各井段使用的水泥、砂子、碎石放置在井口附近备足并准备工具。 2、封井施工工艺 抽水→起泵→放置未充气的车轮盖板→对车轮进行充气→注浆→浇筑混凝土。(如图1所示) (2)、封井封盖施工顺序 封井施工顺序应由低到高,依据降水井施工方案,水头压力大小、涌水量大的降水井先封闭,水头压力较小涌水量小的降水井后封闭。

图1 3、细部施工方法 (1)抽水 在施工前,将井内水抽至地板以下。 (2)止水及注浆 ①在Ф400钢管内放置一个电瓶车未充气的车轮,车轮正反面各焊接一块 钢板和车轮连成整体(如图2所示); 图2 ②将车轮放置在车站底板一下位置即可,然后对车轮进行充气,直至车轮 全部膨胀开压力满足为止。(如图3所示)

图三 ③在两块钢板上各割开一直径为20mm的孔,并提前连接注浆管和车轮一 并放置井内。 ④当车轮经充气全部膨胀时,进行注浆,注浆材料采用1:1水泥浆注浆 1000~2000L后再注0.5:1的水泥浆,注浆过程中若出现压力超过0.4Mp 时即立刻停止注浆。 (3)降水井回灌及微膨胀混凝土施工 钢板止水环施工完毕后,采用石子、中砂(砂石配合比采用3:7)对深井进行回灌,回灌至井口以下1000mm位置即可,回灌完毕后采用微膨胀混凝土进行浇注,微膨胀混凝土浇筑至于钢管齐平。(微膨胀混凝土配合比1:2.02:3.03:0.5;掺合料粉煤灰80kg/m3,膨胀剂40kg/m3) (6)二次注浆 待混凝土龄期到3天后利用事先预留的注浆管对井底进行双液浆注浆,注浆压力控制在0.4M以内。 表1 双液浆配合比 (7)微膨胀混凝土施工 ①将井口周边表层钢筋剥离后采用同直径钢筋焊接浇筑砼。

轻型井点降水法工程量的计算及如何套定额

轻型井点降水法工程量的计算及如何套定额 公司内部编号:(GOOD-TMMT-MMUT-UUPTY-UUYY-DTTI-

轻型井点降水法工程量的计算及如何套定额 轻型井点降水法施工的计算步骤是什么降水法施工的适用条件与范围是什么 一、轻型井点降水法施工的计算步骤为:确定井点系统的布置方式(平面布置和高程布置);计算涌水量;计算井点数量和井距;校核水位降低数值;选择水泵规格等。二、井点降水是高地下水位地区基础工程施工的重要措施之一。它能克服流砂、稳定基坑边坡、降低承压水位防止坑底隆起和加速土的固结,使位于天然地下水位以下的基础工程能在较干燥的施工环境中进行施工。基本上在任何场地都可以抽水,除一些保水性很好的土壤。降水方法和设备可根据土层的渗透系数、要求降水的深度和工程特点,经过技术经济和节能比较后确定。 井点降水施工的条件是什麽,井点降水结算需结算哪些内容,这些内容怎样计算工程量,排水泵计算台班吗 井点降水施工的条件是什麽,井点降水结算需结算哪些内容,这些内容怎样计算工程量,排水泵计算台班吗 1、地下水位高于基底标高 2、井点安拆。运输,使用天数 3、使用天数内不计算,非使用天数内可计停班 一、井点降水施工的条件是什麽

回答:1:当需开挖的基坑设计基坑底标高位于地下位以下时。 2:定额规定“井点降水中的轻型井点、喷射井点、大口径井点的采用由施工组织设计确定。一般情况下,降水深度6m以内采用轻型井点,6m以上30m以内采用相应的喷射井点,特殊情况下可选用大口径井点。井点使用时间按施工组织设计确定。喷射井点子目包括两根观察孔制作,喷射井管包括了内管和外管。井点材料使用摊销量中已包括井点拆除时的材料损耗量”。 二、井点降水结算需结算哪些内容 回答:主要内容有井点安装、拆除、使用等项目。另外可能每个地区的定额子目设置不同,主要还是按当地定额设置的子目。使用公路工程预算定额(JTG/T B06-02-2007)套用定额1-2-8,定额中的费用已经包括(挖排水沟及管槽,井管装配及地面试管,铺总管,装水泵,水箱,冲孔沉管理,灌砂封口,连接试帛,拔井管,拆管,清洗,整理,堆放), 三、这些内容怎样计算工程量,排水泵计算台班吗 回答:轻型井点50根为一套。井点工程量按"套天"为单位计算,累计根数不足一套者按一套计算,一天按24小时计算。井管的安装、拆除工程量按根计算。

相关文档