3.15 大楼智能建筑运营平台(IBMS+FM+BIM)建设

该系统所有权(含Archibus软件授权和后续的客户化开发等)归业主所有,所有程序及源代码归业主所有并向业主公开,需提供数据库设计说明文档,以便后续的系统维护、优化和管理。乙方还须为甲方严守商业机密,不得将源代码、数据转用于第三方。该系统未来需要与南航的短信、邮件、OA、资产、甚至移动应用等,需要考虑预留接口;服务器硬件方面,不能单机运行,要做到两层(或)三层的架构部署,网页/应用服务器和数据库服务器都要有热备,形成安全、稳定的服务器运行环境;该系统的资料均需要归档,需要投标单位提供归档方案,并为海量数据提供足够的存储空间和安全稳定运行的保障。

大楼智能建筑运营平台(IBMS+FM+BIM)设计目标为商业服务、办公管理,以及大厦机电设备、公共安全设施的运行管理提供一个高效、可靠的管理手段和环境,创造一个良好的、舒适的、多样化的、高效率的工作和优质服务的环境;预防和降低灾害、事故、事件的发生,并提供应急指挥调度和决策支持手段;综合运用多种管理手段实现节能降耗、节约运营成本,实现大厦功能扩展和技术提升的可持续发展。为业主提供灵活、多样的运营管理与服务模式,为之带来更大的社会效益与增值服务;广泛采用符合目前智能建筑主流发展的数字化、网络化、数字化、物联化、自动化、智能化技术应用,创造一个具有先进技术应用的弹性空间,以适应未来高新科技发展应用的需求。

3.15.1 大楼智能建筑运营平台(IBMS+FM+BIM)设计目标

大楼智能建筑运营平台(IBMS+FM+BIM)应用以“分散控制、集中管理”为指导思想,实现信息资源的共享与管理。提高工作效率和提供舒适的工作环境,尽可能的减少管理人员和节约能源,适应环境的变化和工作的多样化及复杂性,及时对全局事件作出反应和处理,提供一个高效、便捷、可靠的管理手段。

智能建筑物内智能化管理平台及各应用系统有机的联系在一起,集成为一个相互关联、完整和协调的综合监控与管理的大系统,使系统信息高度共享和合理分配,克服以往因各应用系统独立操作、各自为政的“信息孤岛”现象。智能建筑运营平台集成智能建筑物内智能化管理四大平台包括:物业及设施管理、建筑设备管理、综合安全管理、信息设施管理及各应用系统集成在统一的计算机网络平台和统一的电子地图(BIM)的图形页面浏览、显示、操作的环境上,从而实现智能化各应用系统之间的信息资源的共享与管理、各应用系统的互

操作和快速响应与联动控制,以达到自动化监视与控制的目的。

3.15.2 基于BIM物业及设施管理系统基本要求

3.15.3 大楼智能建筑运营平台(IBMS+FM+BIM)总体设计

3.15.3.1基于BIM 的综合物业及设施管理系统技术要求

根据大楼综合房产、设备、安全管理的需求,系统采用B/S+C/S 计算机结构模式的一体化物业及设施管理平台。将大楼建筑内的物业管理、设施管理、节能管理,以及智能化系统安防及设备监控管理相关信息、数据、存储、备份、查询均集成到大楼物业及设施管理平台上及数据库中。为大楼内工作人员和客户提供安全、舒适、便捷、节能、环保、高效的工作与商业活动环境,建筑信息模型(BIM)技术应用于智能建筑物业及设施管理(IBMS+FM)。

将传统建筑内独立运行并操作的各类设施与设备,通过IBMS系统把相关数据汇集到统一的基于BIM 3D 可视化图形的大楼智能建筑物业及设施管理平台上,实现统一的设施管理和设备监控。将大楼建筑内建筑设施、机电、消防、安防、摄像机、门禁等各监控系统设备和监控点的空间定位和空间位置信息,通过BIM 3D 可视化图形进行汇集、分析、应用、展现。利用BIM 建立的大楼建筑物可视化三维模型。大楼在设计时间、建造阶段、智能化系统运行阶段的所有数据和信息度可以从BIM 3D 模型中查询、显示和调用。

通过BIM 信息应用系统对大楼建筑设施管理运维数据的汇集、累积与分析,对于智能建筑来说具有很大的价值。大楼建筑物可以通过BIM 数据来分析目前存在的问题和隐患,也可以通过资料来优化和完善现行管理。

大楼智能建筑设施管理(FM)中采用BIM 与物联网技术相接合的方式,基于BIM 核心的物联网技术应用,不但能为建筑物实现三维可视化的信息模型管理,而且为建筑物的所有

组件和设备赋予了感知能力和生命力,从而将建筑物的运行维护提升到智能建筑的全新高度。

基于 BIM 的 FM 应用二级平台,应采用一下商业化的标准软件系统:

-BIM 平台:采用 AUTODESK REVIT 或 IFC BIM通用格式;

-BIM 运端发布应用软件:采用与AUTODESK revit兼容软件,可实现利用revit

模型制作轻量化发布内容;

-基于 BIM 的 FM 应用软件:采用美国ARCHIBUS通用可开放性平台设施管理套件-数据库系统:可以采用 MS SQL 数据库,可与 ORACLE MS SQL SYBASE 进行数据共享和交换,其中 BIM 和 FM 数据连接,FM/ARCHIBUS 提供与 BIM/REVIT 的数据接口,实现 BIM/REVIT 数据与 FM/ARCHIBUS 数据的共享、交换、查询和调用;

-FM 二级平台功能模块包括:物业管理、设施管理、设备运行、能源管理、计量管理等。

3.15.3.2物业及设施管理系统设计内容

物业及设施管理系统(IBMS+FM),采用平台集中综合数据皆可通过BIM 3D 方式快速查询和调用(BIM+FM)电子地图和信息,以网络浏览器方式快速连接、查询和互操作。读取综合数据库、BIM 构件专业数据库、空间及设备管理专业数据库(含视频图像存储数据库)等。

物业管理方及业主方需求归类

各子系统关联实施如下表

直接可调用BIM (3D 模型图像 / 2D 空间配置)的子系统为:

1. 物业管理子系统:

检视大楼空间使用状况、租赁、不动产评估状况等,可直接调用BIM (3D 模型图像 / 2D 空间位置),作为评估管理使用。

2. 设施运维管理子系统:

检视大楼设施及设备使用状况、派工维修、巡检保养、设备使用评估状况等,可直接调用BIM (3D 模型图像 / 2D 空间位置),作为评估管理使用。

3.15.3.3 操作流程框架图

PM+FM 物业及设施管理系统各子系统进入检视调阅及报表请求时,系统将启动3D BIM 模型及2D 电子空间图纸同步调阅相应报表及检视数据,为求信息查阅更深化直观,可在往下链接相关空间信息、空间设备信息或经过可调阅授权的CCTV 现场环境状况视屏检视。

图:整合BIM 电子地图流程框架

静态物业设施各系统信息请求

空间管理 房地产和租赁 设施运行维护

营运战略规划(以后增加) 项目管理(以后增加) 专题活动(以后增加)

动态物业设施各系统信息请求

设施运行维护管理

建筑物优化管理(以后增加) 综合指挥管理(以后增加) 人员管理

链接电子地图

3D BIM 模型

2D 空间图纸

链接

历史数据+实时

数据 空间信息

设施信息 设施状态 CCTV 监控状况

3.15.3.4 关联调阅3D/2D BIM电子地图流程

图:大楼智能建筑运营平台(BIM+FM+IBMS)系统架构图

3.15.4 智能集成系统(IBMS)建设目标

智能化集成管理系统(IBMS)是以计算机网络为基础、以软件为核心,通过信息交换和共享,将各个具有完整功能的独立弱电子系统整合成一个有机体,实现系统的信息共享,降低系统的运行费用,提高系统维护和管理的自动化水平,提供个性化服务。其功能是为向建筑内人们提供一个安全、高效、舒适、便利的环境,包括种类繁多的机电设备和系统,如变配电、照明、冷热源、通风空调、给排水、电梯、消防、安防等,智能化集成管理系统就是将建筑设备管理系统、公共安全系统和火灾自动报警系统进行集成管理,使各子系统和设备始终处于有条不紊、协调一致的状态下运行,在为建筑提供安全保证和舒适宜人的生活与工作环境的前提下,最大限度地节省能耗和日常运行维护管理费用,同时需要提供接口和开放协议,以便大楼智能建筑运营平台(IBMS+FM+BIM)集成。

3.15.

4.1 基本需求

1) 建筑设备监控系统;

2) 安全技术防范系统,包含以下的子系统:

视频安防监控管理系统;

入侵报警系统;

进出口管理系统(含门禁系统、梯控系统、停车场管理系统等);

3)火灾自动报警系统(总包负责,并结合总包负责的火灾漏电报警系统)、紧急广播系统;

4)能源管理系统;

5) 智能照明控制系统;

6)泛光照明系统;

7)能源计费管理系统;

8) 电力监控系统。

系统应实现所集成子系统的实时监控应用功能和相互之间的联动控制的机制和监控功能。提供智能化应用子系统间联动控制功能:

-安防报警与门禁、停车场之间的联动;

-火灾报警与门禁、停车场等系统的联动。

提供智能化应用子系统间数据集成的功能:

-各实时监控系统报警、故障、维修信息及数据的采集、备份、列表、查询、显示;

-各实时监控系统间联动控制信息及数据的采集、备份、列表、查询、显示。

智能化集成系统的实现方式:

-与各实时监控系统间的信息及数据集成,采用智能化专业以太网网络结构连接,采用开放性的TCP/IP协议进行信息和数据的交互。

-与各实时监控系统间的联动控制可通过现场控制总线,采用开放性的协议进行联动控制信息和数据的交互。

3)管理功能

界面风格设置:

本系统根据人机工程学原理,提供多种不同风格颜色的界面风格供不同用户选择

系统安全管理

用户管理:

用户管理可以对用户进行增加、修改、删除、查询、更新等操作,能够查询用户所在的组和用户本身所拥有的全部角色,以及角色的继承性质。

组管理:

组管理的主要功能是集中管理各组组内的信息,包括进行新增子组、删除子组、移动组、新增用户至组或子组、删除用户等操作,并对本组已经授权的角色进行管理,对用户和子组的角色进行屏蔽操作和取消屏蔽操作。

角色管理:

提供创建角色以及具体的角色分配功能,将不同的权限赋予不同类型的角色,并将角色分配给不同的用户。

权限管理

用户权限管理主要用来管理系统中所有用户的角色与权限。可选择增加、删除角色所拥有的权限,也可选择组屏蔽。

日志管理:

本系统提供完善的日志管理系统工具,只有具备日志维护权限的用户才能够在系统维护软件中进行日志维护的操作。日志维护主要包括两个部分:操作及信息日志维护、告警日志维护。

统计分析

统计分析工具主要提供对用户的登录次数、在线时间等进行统计、图表功能。包括以下分析功能:

登录次数统计;

在线时间统计;

访问IP地址统计;

数据表迁移:

数据表迁移模块主要负责把数据库中的一些重要数据以xml文件形式导出到本地硬盘或其他存储介质,这样一旦数据库数据发生错误,可以把导出的xml文件再导入到数据库,恢复数据库数据,以达到数据的安全性和完整性。数据导出并不是把数据库原有数据删除,只是进行备份,而导入却要覆盖数据库中原有数据。

服务管理功能

对智能化集成系统的基础服务(包括与网关的通讯配置,远程用户数据的异步更新服务,

一卡通数据服务等)进行管理(包括启动、停止、重启)和配置(如服务端口、刷新时间间隔、分页设置等),从而无需手动更改配置文件。

视频监控功能

可以实现多种方式索引访问实时监控图像,并可以进行云台控制,如控制摄像头的左右上下转动以及焦距的拉伸等操作并且具有实时的画面截取、抓拍等功能;集成管理人员和相关领导可以通过智能化集成系统的界面实时监控相应区域的视频图像。

具体包括以下模块:

监控配置管理功能:用户能够可视化配置管理ezIBS系统所监控的界面及数据节点,完成对系统、设备、项信息以及监控分区和监控界面的浏览、创建、编辑、删除、动画效果定义等功能。用户通过智能化集成系统可以对部署在辖区内的监控摄像头的动态添加。在界面中通过输入相应摄像头的IP地址可以将其添加到智能化集成系统中进行管理。

设置监控画面:采用数字矩阵的授权用户可以选择单画面、按图查看等监控方式进行对图像的实时监控。

电子地图导航察看:授权用户可通过二维楼层平面图,并选择点击图上标注的CCTV监控探头图标,就可实时监看该路视频画面,并可对云台或快球实施控制,系统支持快照功能,可在本地客户端存储快照图像。

实时监控功能

实时监控模块针对实时性要求较高的智能化子系统,以SVG标准的矢量图形作为人机界面,为智能建筑管理人员提供统一的界面,监控辖区内重要建筑设备,包括实时监控、轮询监控、实时趋势图三个子模块。

实时监控模块:在本次集成中,主要采集了建筑设备监控系统、火灾自动报警系统、视频监控系统、防盗报警系统、门禁系统、巡更系统、停车场系统等的实时数据,并采用图形、动画的方式显示其实时状态。

轮询监控:根据管理人员分工和技术专长,支持管理人员选择具体设备、子系统监控人机界面,并定制轮询时间间隔,采用自动轮换的方式显示监控画面。

实时趋势图:管理人员选择某一设备运行状态变量进行实时趋势图监控。

实时报警功能

系统在主页面中显示24小时内报警信息,当有报警产生时,在系统主页面右上角显示未处理的系统报警条数,在页面左下角显示“报警提示”的浮动小窗口,并且会在管理客户端PC机上发出WAV格式报警声音。

报警管理功能

在集成系统中,物业管理人员可以根据需要灵活设置基于实时数据的报警规则和联动规则。系统管理员和用户可在系统配置页面(可远程)上根据预定权限设置进行报警事件的记录、操作、跟踪。系统可以根据联动规则执行OPC联动及视频联动。

具体包括以下功能模块:

报警显示及处理:

报警信息按照发生时间、不同的优先级别、所属不同的子系统以不同的颜色顺序显示,系统支持显示优先级别设置。授权人员可根据具体报警类型、优先级别、处警预案等进行报警处理、复位等操作。

报警信息查询:

授权用户可通过输入报警类型、报警时间段等限定条件查询报警信息,查询结果包括报警序号、报警时间、报警级别、报警类型、报警事件说明、报警处理状态、报警发送状态、报警处理人、处警时间等内容。

报警信息浏览:

报警信息以时间顺序列表显示,内容包括报警序号、报警时间、报警级别、报警类型、报警事件说明、报警处理状态、报警发送状态、报警处理人、处警时间等内容。

报警策略设置:

报警策略采用“报警类型-报警场景-报警策略”的三层结构。当某个报警场景下的所有报警策略都满足设置条件时,该报警场景发生报警。报警类型将报警场景根据需要逻辑分类。

报警策略的设置采用一个树形列表管理上述结构。所有报警设置是根节点,可以在下面首先添加一个报警类型。

报警发送设置:

系统支持以报警类型、具体报警规则设置发送策略,支持自定义发送报警信息,支持选择发送授权用户,支持发送有效期设定,系统同时提供报警发送测试功能,用来验证发送途径的畅通。

集成系统提供多种多样的报警提示方式:除了通常采用的弹出报警对话框、声音提示、打印报警信息等报警提示方式外,我们还提供了手机短信、即时消息等报警提示方式,以及E-Mail方式,充分利用现代无线通讯手段和网络优势提高和增加报警手段。(手机短信方式需要另行采购相关设备,E-Mail方式需要ezIBS集成平台服务器处于外网状态。)

规则参数设置

系统提供四种报警规则:上限报警,下限报警,上下限报警,布尔值报警。

报警事件设置

支持对报警事件设置,报警内容描述,可配置相应的处警预案。

历史数据查询报表功能

系统提供针对历史数据、历史报警的查询报表功能,提供多种统计分析报表,并可与时间排程、邮件发送功能相结合,生成Execl、PDF等报表,发送给指定用户,丰富决策分析功能。同时,系统具有扩展性,为新的查询应用进行定制开发。具体包括以下模块:历史数据查询:授权用户通过输入历史数据查询条件选择所需历史纪录,可选择趋势曲线显示,并支持数据导出、打印操作。

历史报警查询:授权用户通过输入历史报警查询条件查询历史报警信息,并支持数据导出、打印操作。

时间表排程功能

具有时间表排程功能和节假日设定功能,使用者可根据实际情况,灵活定制排程预案,定制联动节能机制。并提供了丰富、灵活的统计报表功能,令使用者能够充分掌握各种资源的使用情况和趋势,及时发现问题,制订合理的执行计划降低能源采购成本。

授权用户通过选择事件名称、优先级别、联动场景ID号、执行时段、执行周期、循环时间等系统参数,配置所有可控开关量实现对受控设备的时间表排程优化。上述操作无需编程,全部以图形化方式完成。

系统联动配置功能

智能化集成系统具有应付突发事件和系统联动的功能,当出现突发事件,不仅可以检测到该事件的分系统、响应该事件,其他系统也相应动作(对于消防报警系统只进行数据的提取和报表的生成)。

其中系统联动包括以下模块:

联动信息浏览:联动信息浏览页面,可以查看在何时执行了哪个联动场景

联动策略设置:联动策略设置是“联动场景-联动策略”的两层结构,当触发某一个联动场景时,系统会执行该联动场景下的所有联动策略。

联动触发设置:联动触发设置是由用户选择联动触发的类别。

3.15.

4.2 建筑设备监控系统的集成

通过智能化集成系统,在一个统一的图形界面上,可以对建筑设备管理系统所监控的以下机电设备装置以及系统本身进行监视控制,对各种报警、故障、维修信息及数据的采集、备份、列表、查询、显示,并且自动记录各装置的启停状态及故障报警等,通过图形、数据显示所监控设备的故障警报、运行状态、技术参数并进行相关控制。

监控内容:

空调及通风系统监控

冷冻水机房和其他动力机房监控

区域和特定房间温度监控

给水排水系统的监测

电梯系统的监测

●安全技术防范系统的集成管理

通过智能化集成平台,在一个统一的图形界面上,可以对公共安全系统所包含的以下子系统进行视频调用、控制、报警信号的接收;实现系统设备状态的检测、历史数据的调用查询等。

入侵报警系统

视频安防监控系统

进出口管理系统(含门禁系统、梯控系统、停车场管理系统等)

●火灾自动报警系统的集成管理

通过智能化集成平台,在一个统一的图形界面上,可以对火灾自动报警系统进行监视,并且自动记录各装置的报警记录、启停状态及故障报警等;可以以电子地图图形及文字说明的形式对火灾报警信号、故障信号作出正确的显示并自动记录;可以以电子地图图形及文字说明的形式对火灾联动控制信号、故障信号、反馈信号等作出正确的显示并自动记录。

●智能照明控制系统的集成管理

通过智能化中央集成管理平台,在一个统一的图形界面上,可以对智能灯光控制系统所管理的控制器进行调用、控制、并可实现对控制设备和灯光状态的检测、历史数据的调用查询,并且自动记录各系统软件所属设备的启停状态及故障报警等。

●电力监控系统的集成管理

通过智能化中央集成管理平台,实现远距离对电力监控系统进行监控,自动记录电力监

控系统所属设备的启停状态及故障报警等。

3.15.

4.3 系统技术要求

1、智能化集成管理系统(IBMS)系统图(见招标图或能满足使用要求且稳定可靠其它系统结构)。

2、IBMS相关设施,设备以bim模型的形式表现。

3、免费开放相应的接口,提供各类数据供南航大厦运维系统开发单位使用。

4、响应时间满足如下标准:

子系统报警信息响应时间:小于2秒

子系统故障信息响应时间:小于2秒

子系统状态信息响应时间:小于2秒

子系统控制操作响应时间:小于2秒

子系统联动操作响应时间:小于2秒

系统数据查询响应时间:小于4秒

系统视频传输速率:25帧/每秒

系统支持最大用户数量:不限

最大并发访问用户数量:大于等于20(在不低于上述响应时间指标条件下)

3.15.

4.3.1 系统功能要求

●信息共享

这种信息不仅包括各子系统之间需要交互的各种实时状态信息、联动信息、用户权限管理信息,还包括收集管理用户、物业管理需要的业务和办公自动化用的各类信息(数据、图文、音像等),还有来自外部(如Internet 网)的各类信息、数据、图文、音像等,通过收集整理、建成一个共享信息库,供用户和物业管理人员随时调阅察看。

●全辖区智能化系统的集中监视

高层次的管理人员需要对负责的各子系统的运行状况有直观的了解,却不可能在一台电脑上同时运行各个子系统的客户端,即便能够安装大量的客户端程序,针对高层次管理人员来说,普通的系统控制客户端含有大量高层管理所不需要的冗余信息,同时包含专业性很强

的控制参数设定功能,这就大大降低了高管获取必要信息的效率,也增大了误操作的可能性。所以,从提升楼宇物业管理水平的角度出发,迫切需要为物业管理技术总负责人或者企事业单位工程部总监提供一种能够以统一的图形界面方式展现所有子系统重要信息的软件工具。

●统一的报警、故障信息管理

在各子系统分散管理、控制的情况下,各种报警、设备故障信息只能到达本系统操作员层次,逐级上报和向其它子系统通报报警或故障信息只能采用人工模式,依赖于人员素质和管理流程,这就造成瞒报或漏报现象,增加了潜在的事故隐患。所以,需要在集成平台上部署针对各个子系统的集中报警管理功能,将各系统分级别的报警信息在实时传递到本系统值班操作员的基础上,同时以多种方式、实时地传送到上级管理人员、其它相关子系统管理人员处,并提供报警处理功能,系统具备人工智能,根据相应的处理预案,指导管理人员具体处理报警信息。

●系统联动以及全局预案配置

在子系统分散管理、运行模式下,系统间的联动完全依赖于硬件方式,上述方式具有很大局限性,例如安防系统CCTV探头的移动侦测报警与相关区域的照明控制系统,消防系统烟感探头报警与相关的CCTV探头。而上述跨系统联动功能的实现能够大大降低事故所造成损害,并降低管理的人力、物力成本。所以,大楼的集中管理集成需要提供一种灵活的联动触发配置工具,使得各个子系统能够实现在某一特定场景下的互联、互操。

●信息的处理与分析

在子系统分散管理、运行模式下各个子系统都拥有自己的数据库,各自拥有本系统相关的历史数据访问和分析功能,随着节能要求的日益紧迫以及对于管理水平不断提高的大前提下,如何通过管理手段降低空调和照明这两项最大的能源开支。新的管理流程是必要建立在对既往运行数据的科学分析之上,这就要求集成平台要能够提供针对各子系统数据的抽取、挖掘以及分析功能。

本集成管理系统能够实现工程现场的机电设备、火灾及安全信息资源的采集、存储和共享,能为本工程今后的管理提供先进的手段、科学的信息依据,能为使用者提供高效、优质服务。

通过规范设备管理程序,实现各子系统的功能联动、集中管理和信息共享。

通过优化设备的运行控制,降低运行成本,合理节省能源。

确保设备安全可靠运行,全面提升消防及安全、楼宇设备管理和通讯管理等方面智能管理的服务水平。

●综合性全局决策

根据总体任务的要求以及各子系统的运行状态分析,通过管理人员和计算机交互作用,IBMS 系统能自动形成一个优化方案并做出决策指令,下达给各子系统执行。

●全局监控和管理

首层监控室大屏幕的电子地图采用重点监控画面及中心主画面构成,可实时监控各子系统的运行状况,可以拥有对主要设备的优先访问权和操作权。打开相关的页面,可实时地看到所关心的任何一个子系统的任一个设备或关键点的状态,这些信息在页面上以图形、文字、动画的方式显示出来。与子系统独立的监视画面不同的是:BMS系统集成将各独立分散的子系统集成起来,提供一个集中监视的方式。

●系统间联动功能

各子系统本身是独立工作的系统,但BMS 系统将它们集成起来,让它们协同工作,一个子系统的动作可触发另一个子系统的动作。入侵报警系统的报警可触发照明系统打开对应灯光、监视系统在大屏上切换到相应的摄像机画面并录像。

●全局突发事件的综合管理

通过对各系统的综合管理,提高对突发事件的应变能力。

●网络通信与信息集成管理

可对网络及通信线路进行协调分配,对于整个智能化系统运行相关的数据库和信息系统进行集成管理,具有最高级信息访问权,同时有权对各子系统的信息访问权进行设置和修改。

●故障报警和综合处理

如果某个设备或关键点发生异常或其他重要事件,IBMS 系统会以报警、事件的形式,及时在页面上用图形、文字、动画、声音等方式表现出来,并对子系统出现的故障报警快速做出分析判断,确定故障对系统的影响程度,并快速给出处理决策意见,通过网络将决策指令发送到相关子系统服务器或直接进行控制操作。

●信息管理

IBMS 系统集成带有信息管理功能,能够保存、维护设备档案,能够进行能源计量,能够记录设备运行的历史数据以便用户查询。

●节能要求(与冷冻机组联动)

通过对冷冻机组、通风系统、冷冻水系统、冷却水系统综合监控,结合变频技术,实现大厦空调系统高效节能,较传统空调系统节能30%以上。

1)根据大厦热负荷情况确定冷冻机组、冷冻水泵、冷却水泵开机数量和功率;

2)根据室内、外温度情况确定通风机开启,充分利用室外冷源。

3)根据日常大厦运行特点,制定节能最佳工作模式;尽量减少浪费。

3.15.

4.4系统主要设备技术要求

3.15.

4.4.1 高度可靠的构架

IBMS系统可以通过双机热备设计构架及配置,使得系统具备优异容错能力,通过2台服务器-主要服务器及待命服务器来实现高稳定运行的系统。当主要服务器出现问题时,待命服务器将在10秒内自动连接控制器及客端程序,接手系统控制而不会产生系统数据丢失。

IBMS系统的双机热备的设计,免除了一般设计缺点。因为IBMS系统并没有将两台服务器的运作软件完全的在2台服务器间复制,这样可以确保一些恶意软件或驱动程序不被复制,同时对于有问题的作业系统也不会被复制到备用服务器里面。

3.15.

4.4.2分散式构架(DSA)

IBMS系统的服务器可以通过DSA的构架互联,可以使得一个非常大的系统或很多不同地理位置的基站服务器,操作起来时像是在同一套服务器操作一样。这种DSA构架可以使用最少工程人员的时间,将很多IBMS系统服务器站点报警、持卡人信息通信建立起来。

DSA的构架可以帮助多站点使用者,在不牺牲每一个站点的独立性的情况下,让系统有效稳定的运行。

IBMS系统以开放式的构架汇总件监控功能所需的报警、事件、报表及提供一个共同使用者框架来进行控制。IBMS系统允许使用者选择不同总类控制器、标准硬件及通过通讯界面集成到一个中央系统,使得建筑物的效能得以发挥到极致。IBMS系统通过授权扩展提供大楼安保系统、消防系统、能源管理系统及楼宇管理的解决方案。

3.15.

4.4.3 集成开放系统标准

除了采用开放平台技术, IBMS 还支持广泛的标准系统及集成及子系统集成。这些集成能力满足以下章节内的标准:

HTML标准

IBMS可以利用HTML的格式来编程大量图控画面,满足应用市场开放图形开发的需求。这些图形可以透过IBMS工作站及微软IE浏览器来监看或显示。

LonWorks标准

Lonwork的互联互通的标准是被多家厂商支持的国际标准(ANSI/CEA 709.1),Honeywell 除了支持自有设备外也支持符合Lonwork标准的第三方设备。数据库也兼容第三方的LON 工具。 IBMS通过LonWork路由器或串口(使用SLTA-10)来连接LNS(3.2)版本的LON网络。

BACnet标准

自动化建筑控制网路标准(BANCnet)是美国软通空调工程师协会(ASHRAE)为智能建筑设备、暖通设备、照明设备等的监控功能, 开发的标准通讯协议。IBMS支持以太网IP通讯。IBMS通过一个BACnet的PICS文档来描述IBMS所支持的BACnet标准物件及应用程序。

OPC标准

IBMS支持OLE流程控制协议(OPC 2.0)的数据处理接口。这个接口允许IBMS通过OPC 客端程序与OPC 服务器进行数据读写。通过OPC集成的IBMS可以最经济方式, 对广泛的第三方设备进行集成。IBMS的数据服务器也可以变成OPC的数据服务器,对符合OPC标准的第三方系统提供系统层的集成服务。通过新的OPC报警及事件服务器, 使得IBMS可将报警/事件与OPC通报属性配对,提供OPC客端软件对报警/事件的通报处理OPC的报警、事件服务器支持OPC报警及事件标准1.02的版本及通用OPC接口定义标准1.0的版本。

MODBUS标准

Modbus是一个用来将PLC集成到IBMS中的一个好用的协议及通讯标准,IBMS作为Modbus的”主端”(master)并使用Modbus的 RTU、ASCII或TCP (以太网)协议来集成”从端”(slave)PLC

ODBC标准

开放数据库连接(ODBC)是一个数据库连接的工业标准。IBMS提供唯独式(read only)的ODBC功能来读取-如持卡人关系数据的实时数据库。这个接口提供了符合ODBC标准的报表工具给企业管理系统, 并可以从IBMS的数据库提取数据信息。

集成网络服务器

作为其他集成子系统的中央控制器,通过以太网通讯系统与其他机电子系统进行通讯。作为中央控制器,分析辅助子系统如动力子系统、送排风子系统和给排水系统的运行状态。

完全在以太网络上运行,能够独立工作不依赖于上位机,与各个楼层控制器之间实现对等式通讯。其内的程序可以通过监控服务器编写、下载和更新,而不更换或中断任何硬件上

某大学办公楼设计(方案A)【开题报告】

毕业论文开题报告 土木工程 某大学办公楼设计(方案A) 一、选题的背景与意义 办公建筑作为收集和处理作息的主要场所之一,在城市急剧发展的情况下是不可缺少的建筑体系致之一,大学办公楼在某种方面代表着大学的形象。框架结构是指梁、板、柱的承重体系,结构特点是内部空间大,能为建筑提供灵活的使用空间;结构整体性能好;建筑形体多样性。适用于大房间的教学楼和办公楼等。大学办公楼应充分利用框架结构的优点,灵活布置平面。既可做成较大空间的会议室、办公室和活动中心,又可灵活设置隔墙以形成各种功能的小空间用房。 通过毕业设计对大学期间所学的知识做一个系统的总结和应用,通过自己对在熟悉任务书的基础上参观、比较同类建筑,查阅、搜集有关设计资料使我的所学的知识得以综合的应用,提高综合知识的应用能力,对所学过的知识得以系统的深化。并培养我独立解决建筑设计、结构设计的内容和步骤,及掌握建筑施工图结构施工图绘制的方法,为今后工作打下良好的基础。 同时毕业设计是我在毕业前半年的最后学习和综合训练的实践性学习环节,是学习深化、拓宽、综合教学的重要过程;是我学习、研究与实践成果的全面总结;是我综合素质与实践能力培养效果的全面检验;是我毕业及学位资格认定的重要依据;也是衡量高等教育质量和办学效益的重要评价内容。所以我们每一个毕业生都应该认真的努力完成自己的毕业设计,使自己成为社会需要的人才。 二、研究的基本内容与拟解决的主要问题: 基本内容: 1.独立完成某大学办公楼的建筑、结构施工图设计任务; 2.所设计的某大学办公楼工程应该满足作为办公楼建筑物的必要的建筑使用功能要求; 3.所设计的某大学办公楼工程,初步确定层高3.3~3.6m,层数3~5,单层建筑面积约350~600平方米。根据建筑物的规模、结构受力特点及造价经济合理性等综合因素,上部结构采用框架结构;下部结构,以宁波地区地质条件考虑,基础采用桩基础加承台结构; 4.建筑、结构设计施工图应具备一定的深度要求,能指导施工,结构施工图应按平法施工图的作图规则设计; 5.建筑、结构设计施工图统一采用A3纸打印,图纸目录采用A4纸。 建筑部分 1.图纸目录; 2.建筑设计总说明;

某办公楼建筑、结构设计说明书

某办公楼建筑、结构设计说明书 1.设计基本资料 1.l 初步设计资料 1.1.1工程名称 某单位办公楼。 1.1.2工程概况 建筑面积5322.24㎡,建筑总高为23.2m,主体大楼为六层,室内外高差为0.45m. 1.1.3温度 冬季取暖室外计算温度-8℃,夏季通风室外计算温度32℃,最热月平均气温28℃,最冷月平均气温-0.8℃。 1.1.4相对风向 全年主导风向为东北风,夏季主导风向为南风,当地基本风压是0.4KPa,地面粗糙度为B类。 1.1.5年降雨量 年降雨量为631mm。 1.1.6建筑标准 建筑等级II级;防火等级II级。

1.1.7水文资料 土壤最大冻结深度为30cm,最大积雪厚度25cm,基本雪压 0.35KPa。常年地下水位为-2.0m,水质对混凝土无侵蚀作用。 1.1.8地质条件 该建筑场地地基土层主要有粉土、粉质粘土、细砂等,详见附录。场地类别为II类,可不考虑地震液化影响。 1.1.9材料使用 ①混凝土:梁柱板均使用C30混凝土。 ②钢筋:纵向受力钢筋采用热轧钢筋HRB335,其余采用热轧钢筋HPB300。 ③墙体: a. 外纵墙采用240厚灰砂砖(18KN/m3),一侧墙体为水刷石墙面(0.5KN/㎡),一侧为20㎜厚抹灰(17KN/㎡)。 b. 内隔墙采用200厚蒸压粉煤灰加气砼砌块(5.5KN/m3),两侧均为20mm厚抹灰。 c. 卫生间隔墙采用200厚蒸压粉煤灰加气砼砌块 (5.5KN/m3),两侧贴瓷砖(0.5KN/㎡)。 d.女儿墙采用240厚加气砼砌块(5.5KN/m3)两侧均为200厚抹灰,墙高900mm。 ④窗:均为钢框玻璃窗(0.45KN/m2)

基于容器云技术的人工智能平台建设

基于容器云技术的人工智 能平台建设 申报部门(单位):XXXX(盖章) 申报时间:年月

目录 1 概述 (1) 1.1 系统建设现状 (1) 1.2 必要性分析 (1) 1.3 建设目标 (3) 2 业务需求 (3) 2.1 人工智能平台 (3) 2.1.1 业务需求描述 (3) 2.1.2 业务流程 (6) 2.1.3 业务数据 (6) 3 集成需求 (7) 4 实施范围 (7) 5 其他需求 (7) 5.4 可靠性 (7) 5.5 信息安全 (7) 5.6 可维护性 (7) 5.6.1 易修改 (7) 5.6.2 易测试 (7) 5.7 系统灾备设计 (8)

1概述 1.1系统建设现状 单位率先建成融合企业云计算大数据一体化服务平台和全业务统一数据中心的“云”平台。目前已有303台服务器规模,部署了24个技术组件,并完成38套企业核心业务系统全业务数据的汇集,合计数据表39330张,总的数据存储量达700TB。初步构建企业数据统一汇集共享机制,已累计为公司50多个项目的80多个“互联网+”创新应用提供数据服务支持,形成了“互联网+”智能运检、“互联网+”营销服务、“互联网+”规划、“互联网+”电力物资、运监大数据和财务精益化等新型业务形态雏形。建成用电客户标签库、大数据运营监测系统、智能运检管控平台、供电服务指挥系统、配电网规划辅助决策等创新业务应用。企业数据统一汇集共享机制及业务创新运营机制的初步建成,为人工智能在国网浙江电力的试点应用落地及铺开打下了较为坚实的基础。 1.2必要性分析 人工智能在电力能源有很广泛的应用技术场景,可以对如下技术场景进行储备:(1)多功能场景分析系统,包括摄像机自动标定、人员检测、人员跟踪、姿势分类、行为分析、三维重建等模块。 (2)利用无人机,巡线机器人和遥感卫星等对输电设备本体和输电通道环境进行立体巡检和风险评测,基于人工智能图片识别技术有效的处理图片以及视频技术,准确识别出输变电设备本体的缺陷和输电线路的潜在风险。 (3)基于导航图像的知识积累和人工智能,通过对空间导航和智能巡检规划,优化巡检路径和重点排查区域。 (4)通过人工智能图像识别技术,识别用电现场危险行为,增强用电现场作业的安全性和效率。 (5)基于深度学习技术对云观测图像中的云层和云系进行识别和辨识,并对其演化进行预测,实现对云层遮挡条件下光伏功率的快速波动的预测,提供新能源跨省、跨区域高效消纳能力。 随着新能源持续高比例运行、电力电子装置大量应用、电力市场化水平不断提高,电力系统的动态非线性、多时间尺度、不确定性和难预测性表现得更加突出,以人工智能为核心的数据驱动方法相对于基于物理模型的分析方法,更加精准地刻画电

高层办公楼设计设计总说明

设计总说明 一、设计依据 依据现行国家规定、规范及标准: 《民用建筑设计通则》(GB 50352-2005) 《高层民用建筑设计防火规范》(GB 50016-2006) 《混凝土结构设计规范》(GB 50010—2010) 《高层建筑混凝土结构技术规程》(JGJ 3-2010) 《建筑抗震设计规范》(GB 50011-2010) 《建筑结构荷载规范》(GB 50009-2012) 《建筑地基基础设计规范》(GB 50007—2011) 《建筑桩基技术规范》(JGJ 94-2008) 《房屋建筑制图统一标准》(GB 50001—2010) 二、工程概况 本设计为在广东汕头的某高层办公楼,包括建筑设计与结构设计。该建筑为地下1层,地上20层,其建筑用途为商场与办公楼,地下一层为停车库,地上二层为大型商场,上面十八层为办公楼。建筑主屋面高度为81米。用地面积为7000平方米,总建筑面积为39210、84平方米,容积率为5、18;建筑占地面积为2621、34平方米,建筑密度为37、71%;绿化面积为2130、11平方米,绿化率为30、43%;地上有20个停车位,地下车库有54个停车位。另外,该地区的地震设防烈度为8度 (0、2g),采用框架-剪力墙结构,剪力墙与框架部分的抗震等级均为一级。 三、建筑设计 建筑设计就是在总体规划的前提下,根据设计任务书的要求,综合考虑基地环境、使用功能、综合选型、施工、材料、建筑设备、建筑艺术及经济等因素,建筑体型设计成就矩形,不但满足建筑面积与采光要求的需要,而且外形朴素大方。在正南方设置商场主入口,在正西方向设置次入口。办公楼与商场入口分开设计,保证人群分流,避免造成交通拥挤与混乱。在交通联系方面,办公主楼设有6部2、4mX2、4m的电梯,其中2部位消防电梯,并设有2部消防楼梯。商用裙房部分设有四部消防楼梯,并设有1部自动扶梯。 1、墙体做法 1、1裙房、办公楼内墙面(200mm厚): 做法:1)、加气混凝土砌块 2).水泥粉刷墙面2度 1、2外墙面(200mm厚):

某单位办公楼设计

武汉理工大学网络继续教育学院 (土木工程专业适用) 学 生 毕 业 设 计 任 务 书 汇 编 2009年3月

目录 1、某单位办公楼设计 2、南方某市的多层办公楼设计 3、某酒店设计 4、某中学教学楼设计

一、某单位办公楼设计 一、工程概况 某单位的办公楼其平、剖面见图2-1-1及图2-1-2,(附后)自室外地面至屋面板顶面的总高度为25.4米,七层现浇框架结构,属多层房屋范畴。 各层框架梁柱截面尺寸及混凝土强度等级见表2-1-1,受力钢筋均为HRB400级。 二、设计依据及计算基本条件 (一)、所依据的国家规范 1. 《建筑结构荷载规范》GB50009; 2. 《混凝土结构设计规范》GB50010; 3. 《建筑抗震设计规范》GB50011; 4. 《建筑地基基础设计规范》GB50007。 (二)、屋面板计算基本条件 1. 建筑结构的安全等级:二级; 2. 设计使用年限50年,γ0 =1.0; 3.一类环境。 (三)、框架结构梁柱计算基本条件 1. 设计使用年限50年; 2. 地上部分为一类环境,地下部分为二b类环境; 3. 抗震设防烈度:7度; 4. 设计基本地震加速度:0.15g; 5. 设计地震分组:第一组; 6. 建筑场地类别:Ⅲ类; 7.建筑抗震设防类别:丙类; 8.建筑结构的阻尼比ζ=0.05; 9.框架结构的抗震等级:根据《建筑抗震设计规范》第3.3.3条及表6.1.2的规定,抗震构造措施为二级,内力调整及其他为三级. (四)、基础计算基本条件 1.基础底面持力层为中砂,地基承载力特征值f ak=200kPa;

2.地基主要受力层范围内无软弱粘性土层,且地面下15m深度范围内为不液化土层,地面下深度20m范围内土层的等效剪切波速v se=205m/s,覆盖层厚度超过50m。 三、毕业设计要求 (1)、建筑施工图 总平面图1∶1000; 平面设计:底层平面、标准层平面、屋顶平面1∶100或1∶150; 立面设计:正立面、侧立面1∶100或1∶150; 剖面设计:1-2个剖面1∶100或1∶150; 详图若干1∶100或1∶150; 图纸目录、建筑设计说明书、门窗表。 (2)、结构施工图 基础平面布置及剖面图(或配筋图)1∶100(或1∶150)及1∶20; 首层及标准层楼面结构布置图1∶100或1∶150; 框架及剪力墙结构配筋图1∶50; 楼板配筋图(可含在楼面结构布置图中,也可另画);楼梯配筋图; 设计说明与计算书。 (3)结构设计计算书 1、摘要 2、结构选型与结构布置 3、框架在竖向荷载作用下的内力计算 4、框架在风荷载作用下的内力计算 5、框架在地震荷载作用下的内力计算 6、内力组合 7、框架梁、柱、节点设计 8、框架配筋草图 9、板、基础设计 10、参考文献资料

公司品牌网站平台建设及运营项目详细方案

XX科技公司品牌网站平台建设项目 详细方案

目录 一、网站建立目标 (2) 1.1 市场分析 (2) 1.2 建立网站的10点优势 (3) 1.3 建设目标与期望 (3) 1.4 网站设计原则 (4) 1.5解决方案 (5) 二网站整体结构 (6) 2.1网站栏目调研 (6) 2.2 网站栏目结构图 (7) 2.3 栏目说明 (8) 2.31 网站首页 (8) 2.32产品 (9) 2.33解决方案 (10) 2.34关于术有 (10) 2.35支持 (12) 三费用预算 (13) 3.1 网站建设方案预算 (13) 3.3 网站推广 (14) 四网站权限管理 (14) 五网站建设平台分析 (15) 六网站建设进度及实施过程(外包方提供) (15)

6.1 项目合作与成员 (15) 6.2 项目实施方法 (16) 七参考资料 (18) 7.1 网络费用 (18)

一、网站建立目标 1.1 市场分析 现在网络的发展已呈现商业化、全民化、全球化的趋势。目前,几乎世界上所有的公司都在利用网络传递商业信息,进行商业活动,从宣传公司、发布广告、招聘雇员、传递商业文件乃至拓展市场、网上销售等,无所不能。如今网络已成为公司进行竞争的战略手段。公司经营的多元化拓展,公司规模的进一步扩大,对于公司的管理、业务扩展、公司品牌形象等提供了更高的要求。在以信息技术为支撑的新经济条件下,越来越多的公司利用起网络这个有效的工具。网站早已由论证阶段进入了实质阶段,尤其为公司提供一个展示自己的舞台、为客户创造一个了解公司的捷径。公司可以通过建立商业平台,实行全天候销售服务,借助网络推广公司的形象、宣传公司的产品、发布公司新闻,同时通过信息反馈使公司更加了解顾客的心理和需求,网站虚拟公司与实体公司的经营运作有机的结合,将会有利于公司产品销售渠道的拓展,并节省大量的广告宣传和经营运营成本,更好地把握商机。 随着全球信息网络的发展,Internet在世界上已不仅仅是一种技术,更重要的是它已成为一种新的经营模式。从4C(Connection.,Communication ,Commerce , Co-operation )层次上彻底改变了人类工作,学习,生活,娱乐的方式,已成为国家经济和区域经济增长的主要动力。Internet正成为世界最大的公共资料信息库,它包含无数的信息资源,所有最新的信息都可以通过网络搜索获得。更重要的是,大部分信息都是免费的,应用电子商务可使公司获得在传

综合办公楼设计说明

●设计理念之源: 近年来人们不再拘泥于固定的办公时间、地点,办公方式有了革命性转变,人们的工作观念也发生了根本变化,人们要求在随意休闲、轻松愉悦的氛围中开展工作。针对这一人性化需求,现代办公空间着重体现工作与生活的有机融合。另外,在企业整体形象上,其独特的个性直接影响着每一个员工的行为举止,个性化办公空间非常重要的一点就是展现企业形象,满足企业精神和发展理念。 基于此,在为贵公司办公大楼的室内装饰设计考虑方案时,本公司为迎合其现代的国际化办公氛围,特提炼出“灵透之材,大气之势”为主题。本案就其“钢之灵透”,用象征化的表现手法,多元化的设计元素,力求整体风格与整体协调、清新、大气的设计保持一致,企业气质内外浑然一体,展现出富有深刻内涵的视觉空间及该企业独特的精神与特点,将企业文化在复苏这一时代特性渗透于整个空间,既突显阳刚的精神特质,又蕴涵贵公司新兴而极具冲击力的蓬勃发展之势! 一.设计立意 完成规划预想的税务局构成形态,以现代建筑手法完成不同性质的空间塑造。从建筑的实用性、独特性、经济性和舒适性出发,充分考虑不同建筑的使用要求,合理设计建筑功能,精心塑造建筑内部空间和外形,以体现现代化庄重、沉稳的税务办公建筑。设计中,以人为本的理念一直贯穿始终,从人的良性行为习惯出发,充分体现

了对人的尊重和对人美感的满足。设计围绕“灵透之材,大气之势”,根据实际情况进行了合理设计,力图为人们提供一种健康、和谐、的办公空间,通过高品质的设计,达到提升企业精神的最终目的。设计通过一条主线展开,而“线”便是我们所遵循的设计原则,即: 1、设计突出企业思想 2、设计体现以人为本 3、设计恪守装饰安全 4、设计注重文化内涵 5、设计体现风水理念 二.场地概述 本地块位于位于社区东北角,四周是军人家属小区,地块为不规则形状。 三.总平面布置 1.建筑形态: 通过对基地形态与周边环境的深入研究,以及大楼功能的分析,建筑呈L型沿街布置,转角处稍做退让。 2.交通与停车组织: 基地沿路一侧设置7米宽机动车双向主入口,路一侧设置3米宽人行入口。并设置一个出入口直接进入地下车库。项目整个规划从大局上把握,运用有机疏散的原理,合理安排各功能区,正确处理建筑

某办公楼设计说明

精心整理分宜县地方税务局新办公楼设计说明书 一、项目概况 本项目位于江西省新余市分宜县天工大道以东,总规划用地面积12243.75平方米,其中道路用地面积2243.80平方米,规划用地面积9999.95平方米。项目地块平 二、 三、 1 正 间形成的围合空间和开放空间分布有序,充分表现了空间的使用属性,运用建筑的摆布,既凸显了主楼与附属楼之间的功能关系,又将办公与生活广场巧妙的分开,贴合人在空间中的活动顺序,空间使用的归属感和舒适性得到淋漓尽致的体现。结合绿化景观精心设计私密空间和半私密空间,极大的丰富了空间的层次性,提供了良好的办公、生活、休闲平台。

2、功能分布 本项目功能分区清晰明确。处于处于地块正中的办公楼与前面的广场组成办公区,方便办公人员处理事务和对外服务,而且这个区域也是最大形象展示区,气势恢弘的广场和威武庄严的办公楼给人以强烈的视觉冲击。在地块的东面区域,附属楼和它前面的篮球场形成了生活区,附属楼为税务人员提供了舒适的休息生活之所,篮球场和绿树,道路,小广场也提供了体育锻炼和健康娱乐的场所,。 3 同时4 花坛和旗帜等重要景观元素,占据视线最集中点,突出广场主题。广场上的树丛绿篱修剪整齐,树木排布成行成列,体现严肃、庄重的氛围。利用广场不同的铺砌形式标志不同区域的性质以及活动的区别,暗示空间的划分。建筑周围则采用大片绿化,运用自然式布局,植物疏密有致,空间开合有序。广场和建筑周边用

地上的绿化采用混合式布局,使布置即有人工之美,又有自然之美,与硬质铺地和俊朗的办公楼形成对比,又相互衬托。 经济指标 规划严格按照规划法律法规执行,各项指标都符合规范和相关部门的要求。 在满足建设单位要求的经济指标的前提下,设计尽量节约用地、降低建筑层数、有效控制建设成本。 四、 1、 2、 两栋建筑在统一中追求变化,和谐中体现个性。 3、建筑内部功能设计 税务办公楼将功能集中分布在不同楼层,提高了办事效率,体现了税务局严谨的办事作风。入口的办税服务大厅采用两层通高的做法,扩大了空间尺度,更显大气。其他不同功能空间根据不同性质合理设置大小和尺度以满足使用要求,

办公楼设计开题报告47935

毕业设计(论文) 开题报告 题目西安建筑设计院办公楼设计 专业土木工程专业 班级 学生 指导教师 2017年 一、毕业设计(论文)课题来源、类型 毕业设计我选到的课题是西安建筑设计院办公楼设计,来源于老师的命题

与工程实际。课题类型属于办公楼设计范畴,要求我在导师的指导下,通过查阅相关国家标准及规范运用所学知识系统独立的完成此设计,解决课题内的问题,熟悉相关标准规范。实践性强、综合性大。 二、选题的目的及意义 通过此办公楼设计,我会综合性地运用大学四年内所学到的理论去分析问题、解决问题。在设计的过程中,我要将已有知识进行梳理和应用,它既是一次尝试,也是一次锻炼。毕业设计还能让我更好的认识目前房建行业的现状,更好的对自己定位,认知自己。将自己的知识与实践结合,为之后工作中的应用做个好的开头。 毕业设计是我们对自己能否把所学的基础理论和专业知识,转化为解决实际问题能力的一次全面检验,是对自己大学学习成果的综合考核,也是引导我走向实际工作岗位的桥梁。毕业设计中我能基本了解、简单掌握从事此类建筑工程工作的一般步骤和基本方法,使自己在习惯、见识和能力等诸多方面都得到些许训练、转化及提高,也为后续的工作学习打下一份良好坚实的基础。因此,搞好毕业设计,对于自己整体素质的提升意义匪浅,对自己综合能力的提高重要非凡。 本次我选择办公综合楼作为毕业设计课题,不仅仅是因为办公楼在今后城市发展中具有重要地位,更为重要的是它的人性化让我对这个行业有了较大的兴趣和信心,进一步加大了我投入建筑设计的积极性。同时,毕业设计还可以使我进一步熟悉建筑空间环境组合设计和构造设计的基本原理和方法,具备一般工业与民用建筑设计的基本能能够根据不同情况,合理的选择结构,构造方案的能力。能熟练的进行结构计算,较好的掌握计算机在建筑和结构设计计算中的应用,学会利用各种设计资料。在规定的时间内完成设计的所有内容,包括建筑部分跟结构部分的设计图与设计计算书。能使自己了解一些必要的规范,熟练应用CAD和PKPM等必要软件。 也通过毕业设计的实践,使我能够深刻理解多层框架结构的受力性能、变形特点和设计原则。掌握框架结构体系的布置特点,计算简图的确定方法;掌握风荷载及地震作用的计算方法、框架结构内力与位移计算的实用方法;掌握现浇多层框架结构的抗震概念设计,框架的截面设计原理、抗震构造要求及地基基础的设计方法。熟练阅读工程地质报告,熟悉施工图的内容、工作步骤及表达方法,培养自己综合运用专业知识来分析和解决实际工程问题的能力。 三、本课题在国内外的研究状况及发展趋势 本课题为办公楼设计,采用钢筋混凝土框架结构。钢筋混凝土框架结构的

房屋建筑学_办公楼设计图考试

某商务办公楼 课程设计工作容与基本要求(目标、任务、途径、方法,应掌握的原始资料(数据)、参考资料(文献)以及设计技术要求、注意事项等) 第一部分建筑设计 一、目的 作为新世纪合格而优秀的工程师,仅掌握基础知识和专业知识是很不够的,他还必须具有较强的综合判断和科学决策的能力,独立处理各种复杂问题的能力以及树立超前创新的意识等等,这些能力和意识的培养和建立是与教学过程中的实践环节密不可分的。课程设计是实现培养学生树立正确的设计思想和方法,增强独立运用理论知识,以及技术标准、设计规,参考资料,分析问题和解决问题的能力,能用通顺的文字和准确的图表系统地完整表达设计成果的主要方法,可以使学生得到工程实践的实际训练,提高其应用能力及动手能力。 二、题目要求 1、工程名称:自拟。 2、建筑地点:详见建筑场地平面示意图。即城市主次干道交叉处。 3、建筑规模:总建筑面积5000m2左右。层数5层。 4、结构形式:框架结构。 5、功能要求: 1)底层布置门厅、接待室、值班室、配电间、消防控制室等。 2)除一层以外,每层设100 m2会议室1间, 80 m2办公室2间。 3)顶层布置150 200 m2会议室,其余为普通办公室。 ~ 4)其它各层房间为普通办公室。 5)各层均设置男女卫生间,并设前室。 6)屋面为上人屋面。 7)其它房间可灵活布置。 8)二部电梯(1000Kg/台) 三、水文地质气象资料 1、所用水文、气象资料详见《建筑设计资料集》Ⅰ(第二版); 2、土壤冻结深度:0.4m;

3、场地地质情况、地下水位 根据《岩土工程勘查报告(详勘)》,地下水静止水位深约 1.4m,水质对混凝土无侵蚀。第一层为填土,层厚1.5m,第二层为粉土,层厚为4m,第三层为粉质粘土,层厚为2m。第二层地基土的指标:自然容重1.99g/cm2,液限26.4%,塑性指数8.5,孔隙比 0.69,稠度0.30,承载力标准值为140KN/m2,第三层土承载力标准值为150Kpa. 四、建筑标准 1、建筑等级:ΙΙ级。 2、防火等级:ΙΙ级。 3、采光等级:ΙΙ级。 4、建筑结构安全等级为二级。 5、抗震设防烈度按7度设防。 五、成果要求 1、严格按照国家现行的设计、施工及验收规、条例进行设计。 2、设计过程以施工图设计为主。 3、施工图设计: 按要求完成图纸容: 1)底层平面图,标准层平面图,比例:1:100(1:150)。 2)剖面图,比例:1:100。 3)正立面图和侧立面图各一个,比例:1:100(1:150)。 4)详图:2-3个,墙身剖面图、檐口详图、楼梯平面图等。比例:1:15或1:20。5)简要说明:简要的建筑设计说明,如建筑性质、设计依据、建筑概况、总建筑面积、总使用面积、使用面积系数K值、建筑类别、耐火等级、抗震设防烈度、墙体材料及厚度、玻璃厚度及颜色、门窗材料及颜色等。 6)图例表示均按《建筑制图标准》制图,线型分明。 第二部分主要参考资料 1、《建筑构造》 2、《房屋建筑学》

智慧园区建设方案V1.1

“智慧园区”项目建设建议书 日照市智慧城市发展中心

2016年6月

目录 一、项目背景 (4) 二、项目目标 (5) 三、需求分析 (8) 四、系统架构与功能设计 (9) 五、方案优势 (13) 六、投资与运营模式 (14) 七、建设与实施规划 (15) 八、关于我们 (15)

一、项目背景 中国目前有各类产业园区15000余个,其中省级以上的产业园区近1700多个,国家级产业园区400多个,产业园区对整个中国经济的贡献达到30%以上。随着产业园区的建设和发展,凸显很多问题:(一)园区产业定位 1.园区产业发展定位不清,与当地技术、人才、产业等基础能力脱节; 2.园区内产业链多而短,关联度不高。 (二)园区综合管理 1.主管部门和园内企业的沟通效率地,缺乏有效的信息沟通平台; 2.园区提供的信息服务、企业应用的支撑手段少; 3.园区管理手段落后,如节能建设、全区监控等手段落后,园区内系统信息孤岛严重,没有有效关联。 (三)园区企业发展 1.支撑企业发展的产业配套服务薄弱; 2.针对企业的产业扶持政策竞争力不够; 3.园区内企业各自为政,没有形成企业群的集聚竞争力。

(四)园区持续化运营 1.园区间恶意竞争,投入产出严重失衡; 2.园区人才、技术、资金的吸引力; 3.园区业主经营收入的挑战; 4.传统的生产开发型园区向产、商、住一体化园区的转型困惑。 二、项目目标 (一)整体目标 通过项目的信息化建设,加强园区管理,促进资源整合,提升风控能力,提高文化内涵的形成和呈现,提供一站式平台服务。通过智慧园区项目建设,做好管理和服务,做到可全员追踪、可全程追溯、可切实操作、可个体纠正、可科学统计及可全面分析。从而提高园区业务的综合管理和运营能力,创建优质的产业生态环境,提升园区服务品质,进而推动园区经济的快速、健康发展。 (二)具体目标 1.建立安全、低碳、规范、高效、经济的智慧园区运行体系; 2.建立园区资源信息的交换、共享、挖掘系统,实现数据可视化管理; 3.运营:绿色节能、智能化、高效管理;

办公楼设计说明.

本设计共有三个不同方案,采用了三种不同的设计理念和布局方式,请市府领导选择意向后,进一步审定深化、完善、沟通,再报建。 一:设计理念 1、:行政办公类型应“以人为本”为原则,体现“可持续发展”、“节能”的理念。 2、为公务员创造良好的“人文环境”与工作环境。 3、为现代化办公提供最佳设施与条件。 4、信息化环境融合,传承文脉,创造地域性文化。 5、以适用、功能为前提,朝向良好,合理分区,造型上简洁、协调,具有时代感。二:各方案的设计说明 方案一——双廊式 1、有利于划分(组团),既分割又方便联系,根据对外联系情况,可按不同层设置处、室。 2、双廊布置设置东西两层共享大厅,改善办公空间。 3、一、二层东西大厅可做展示,、接待、小型会议室。四、五层中廊可做公用小会议室,充分发挥适用效益。六层以上再设东西采光大厅,使北侧办公室不仅节能,又可享受阳光,改善工作环境与多功能活动的展开。 4、设置地下车库,有利于加强绿化空间,美化环境。 方案二 1、采用东西两翼用连廊与联接体组成庭院式布局。 2、庭院式布局可增强外廊空间的层次感,为庭院景观布局提供良好条件,有利 于公务员开展室外活动。 3、采用大挑屋顶坡,一则与两侧坡度错相协调,又与中原路的人大办公楼挑 度相统一。 方案三 1、传统式中廊两侧布置办公室,有利于缩小基底建筑面积,节约造价。 2、入口两层大厅,可加强建筑的内部空间效果,体现政府办公楼的庄重、雄 伟气势,与遥之相对应的人大办公楼相呼应。 3、造型上以舒展的竖向构件为主,采用窗与窗间墙组织竖向构图,增强建筑 的序列感;大屋盖周边采用设计轻巧的小柱子进行装饰,搭配着屋顶挑出的檐口,使整体建筑显得生动而不失稳重。 三:技术经济指标

某办公楼建筑、结构设计说明书

某办公楼建筑、结构设计说明书 1. 设计基本资料 1.1初步设计资料 1.1.1工程名称 某单位办公楼。 1.1.2工程概况 建筑面积5322.24卅,建筑总高为23.2m,主体大楼为六层, 室内外高差为0.45m. 1.1.3温度 冬季取暖室外计算温度-8 C,夏季通风室外计算温度32 C, 最热月平均气温28 C,最冷月平均气温-0.8 C。 1.1.4相对风向 全年主导风向为东北风,夏季主导风向为南风,当地基本风压是0.4KPa ,地面粗糙度为B类。 1.1.5年降雨量 年降雨量为631mm。 1.1.6建筑标准

建筑等级II级;防火等级II级 1.1.7水文资料 土壤最大冻结深度为30cm ,最大积雪厚度25cm ,基本雪压 0.35KPa 。常年地下水位为-2.0m ,水质对混凝土无侵蚀作用。 1.1.8地质条件 该建筑场地地基土层主要有粉土、粉质粘土、细砂等,详见附录。场地类别为II类,可不考虑地震液化影响。 1.1.9材料使用 混凝土:梁柱板均使用C30混凝土。 钢筋:纵向受力钢筋采用热轧钢筋HRB335,其余采用热轧 钢筋HPB300。 墙体: a. 外纵墙采用240厚灰砂砖(18KN/m3 ),一侧墙体为水刷石墙面(0.5KN/ m2),一侧为20伽厚抹灰(17KN/卅)。 b. 内隔墙采用200厚蒸压粉煤灰加气砼砌块(5.5KN/m3 ), 两侧均为20mm 厚抹灰。 c. 卫生间隔墙采用200厚蒸压粉煤灰加气砼砌块 (5.5KN/m3 ),两侧贴瓷砖(0.5KN/ m )。 .. 3 __ d. 女儿墙采用240厚加气砼砌块(5.5KN/m )两侧均为200 厚抹灰,墙高900mm。

中小企业服务平台建设实施运营方案

中小企业服务平台建设实施运营方案Word文档下载可编辑

为了进一步改善全区中小企业发展环境,使中小企业服务体系和服务机构能更好地为我区中小企业开展服务,以促进全区中小企业又好又快发展,我们依照陕西省人民政府办公厅“陕政发(2011)73号”文件《关于陕西省中小企业服务体系建设的指导意见》精神,陕西省中小企业发展促进局“陕中企规发…2010?85号”文件《关于做好中小企业创业基地和中小企业公共服务平台建设方案编制工作的通知》要求,并参照工业和信息化部等七部委“工信部联企业…2010?175号”文件《关于促进中小企业公共服务平台建设的指导意见》,结合我区中小企业未来发展目标,根据区委、区政府提出的加快我区中小企业跨越式发展的有关实施意见及要求,以推进我区中小企业服务机构健康快速发展,特制订本建设方案。 一、现状分析 1.基本情况: 近年来,陈仓区坚持用科学发展观统领经济社会发展全局,以工业化为核心,以农业产业化为基础,以民营化为方向,以城市化为突破口,以促进农民增收、财政增长、区域经济综合实力增强为目标,统筹城乡发展,区域经济社会进入又好又快发展的新阶段。在推动经济发展方面,我们以优

化政策环境为切入点,使中小企业的合法权益得到了保障,鼓舞了企业主的创业信心。同时,积极搭建中小企业服务平台,为中小企业发展提供优质服务。通过招商引资活动,为企业发展注入了资金、技术和人才,从而有力地推动了我区中小企业的发展。到2011年底,陈仓区中小企业已达2.85万户,从业人员18.73万人,完成企业总产值326.69亿元,企业增加值94.16亿元,实现营业收入306.8亿元。利润22.18亿元,税金5.5亿元,支付劳动者报酬23.01亿元。 产业集群是区域经济发展的重要标志,工业园区是项目建设的重要载体,是开展招商引资的有效平台,是中小企业发展的重要手段。近年来,随着区域经济的快速发展,我区积极实施工业强区战略,强力推进“六区建设”建设,充分发挥了工业园区在聚集产业、招商引资、体制创新、增加就业等方面的示范、辐射和带动作用,截至目前,我区工业园区建设已初具规模,现已建成了以陈仓区科技工业园、周原工业园、阳平工业园、县功工业园、宏达工业园等八个区镇工业园区为代表的产业集群和中小企业集聚区。形成了机械制造、食品饮料、医药化工、电子电器、轻工纺织、商贸物流等六大支柱行业。2011年,工园区入驻企业235户,从业人员19831人,实现营业收入409280万元,完成企业总产值486347万元,上缴税金2888万元,实现利润总额6239万元,支付劳动者报酬16474万元,对催生中小企业,发展壮大区域经济起到了十分重要的促进作用。

办公楼建筑说明

建筑设计总说明 1、设计依据 1.1 建设单位通过的规划设计方案及建设单位和设计单位签订的建设工程设计合同(2014-15-03)。 1.2 建设方提供的规划及方案图。 1.3 现行的国家有关建筑设计主要规范及规程: 1)《建筑设计防火规范》GB 50016-2014 2)《办公建筑设计规范》JGJ 67-2006 3)《商店建筑设计规范》JGJ 48-2014 4)《汽车库、修车库、停车场设计防火规范》GB 50067-2014 5)《民用建筑设计通则》GB 50352-2005 6)《车库建筑设计规范》JGJ 100-2015 7)《无障碍设计规范》GB 50763--2012 8)《屋面工程技术规范》GB 50345-2012 9)《玻璃幕墙工程技术规范》JGJ102-2013 10)《河南省公共建筑节能设计标准》DBJ 41/075-2016 11)《河南省绿色建筑评价标准》DBJ41/T 109-2015 12)《地下工程防水技术规范》GB50108-2008 13)《金属与石材幕墙工程技术规范》JGJ133-2013 14)《全国民用建筑工程设计技术措施--规划建筑景观》2009年版 15)《建筑幕墙》 GB/T21086-2007 2、项目概况 2.1 工程名称:xxxx。 2.2 项目名称:5#楼。本工程1#5#6#楼下部为三层连续商业,本项目图纸为5#楼三层以上部分。一至三层连续商业部分以1#楼为准;地下室部分以车库部分为准。 2.3 建设地点:郑州市金水区东明路以东,农业路以南,姚寨路以西,常砦路以北。 2.4 建设单位:郑州金运置业有限公司。 2.5 建筑功能分布:地下二、三层为地下汽车库及设备用房,地下一层及地下一层夹层为非机动车库,一层为商业,二层及二层夹层为电影院及其附属用房,三

某一办公楼建筑设计

目录 摘要 (1) 第1章建筑设计 (2) 1.1 设计任务和主要要求 (2) 1.1.1 设计任务 (2) 1.1.2 设计要求 (2) 1.2 建筑物所处的自然条件 (3) 1.2.1 气象条件 (3) 1.2.2 地形、地质及地震烈度 (3) 1.2.3 水文 (3) 1.3 建筑设计文件的内容及要求 (3) 第2章结构设计 (4) 2.1 设计资料 (4) 2.2 结构设计的一般原则 (4) 2.2.1 结构设计目的 (4) 2.2.2 结构设计的一般原则 (4) 2.3 结构选型 (4) 2.3.1 结构体系选型 (4) 2.3.2 框架施工方法 (5) 2.3.3 其他结构选型 (5) 2.4 框架结构计算简图及构件尺寸 (5) 2.4.1 简化假定 (5) 2.4.2 计算单元 (5) 2.4.3 计算简图 (6) 2.4.4 梁柱截面尺寸及惯性矩 (6) 2.5 荷载计算 (9) 2.5.1 恒载标准值计算 (9) 2.5.2 活荷载标准值计算 (10) 2.5.3 竖向荷载下框架受荷总图 (11) 2.5.4 竖向荷载下框架受荷总图 (13) 2.5.5 竖向荷载下框架受荷总图 (14) 2.6 荷载计算 (15) 2.6.1 恒载作用下的内力计算 (16) 2.6.2 活载作用下的内力计算 (24) 2.6.3 风荷载作用下的内力计算 (50) 2.7 框架内力组合 (51) 2.7.1 弯矩调幅 (52) 2.7.2 控制截面的选择 (52) 2.7.3 控制截面的选择 (52) 2.7.4 框架梁的内力组合 (53) 2.7.5 框架柱内力组合 (55) 2.8 梁柱截面配筋图 (56) 2.8.1 梁柱截面配筋计算 (56) 2.8.2 框架柱的配筋计算 (61) 2.9 柱下基础设计 (66) 2.9.1 基础选型 (66)

某办公楼设计说明

分宜县地方税务局新办公楼设计说明书 一、项目概况 本项目位于江西省新余市分宜县天工大道以东,总规划用地面积12243.75平方米,其中道路用地面积2243.80平方米,规划用地面积9999.95平方米。项目地块平整,整体为正南北向的长方形。 二、规划设计目标、原则及依据 目标拟建成一个环境优美、交通便利、功能齐全、充满时代气息的地方税务局。本次规划坚持以人为本、可持续发展、整体规划、功能完善、突出特色的原则进行科学合理规划。设计依据主要有《中华人民共和国城市规划法》、《城市规划编制办法实施细则》、《江西省城市规划管理技术导则》以及建设单位提供的设计要求。 三、规划设计 1、总体布局 项目整个规划从大局上把握,运用有机疏散的原理,合理安排各功能区,正确处理建筑与环境的关系,形成浑然一体的和谐税务办公场所。两栋建筑在平面上呈90°倒T型布局,图底关系明确,突出了主体建筑,传递了稳定、坚实的信息。建筑布局充分结合地形地貌,在节约用地的基础上追求整体品质。建筑之间形成的围合空间和开放空间分布有序,充分表现了空间的使用属性,运用建筑的摆布,既凸显了主楼与附属楼之间的功能关系,又将办公与生活广场巧妙的分开,贴合人在空间中的活动顺序,空间使用的归属感和舒适性得到淋漓尽致的体现。结合绿化景观精心设计私密空间和半私密空间,极大的丰富了空间的层次性,提供了良好的办公、生活、休闲平台。 2、功能分布 本项目功能分区清晰明确。处于处于地块正中的办公楼与前面的广场组成办公区,方便办公人员处理事务和对外服务,而且这个区域也是最大形象展示区,气势恢弘的广场和威武庄严的办公楼给人以强烈的视觉冲击。在地块的东面区域,附属楼和它前面的篮球场形成了生活区,附属楼为税务人员提供了舒适的休息生活之所,篮球场和绿树,道路,小广场也提供了体育锻炼和健康娱乐的场所,。由于附属楼直接朝向南面,所以阳光充足,空气清新,最大限度的提供了税务办公人员的生活优势。 3、交通规划

办公楼设计说明

四?经济技术指标 第一章:设计总说明 .工程背景: 本工程为孙庄片区西北角地块开发项目 地块位于孙庄社区西北角,地块北至惠民路,南至廉租房小区,东邻孙庄社区,西至奎星路 本工程总用地面积:4274 m20 .项目建设的规模 本项目地块总建筑面积21535.55平方米,其中地上18032.75平方米,地下3503.8平方米, 容积率为4.23 o 用地面积:4274平方米 总建筑面积:21535.55平方米地上建筑面积:18032.75平方米其中: 办公:15195.60平方米商业:2837.15平方米 地下建筑面积:3503.80平方米 建筑占地面积:1603.56平方米 建筑密度:37.60% 容积率:4.23 建筑高度:67.5米 绿地率:15% 停车位:131个, 其中: 地面49个, 地下82个。 三. 设计指导思想和设计原则 1、严格执行国家有关工程建设的各项规范、规定,尊重各主管部门、业主与建设单位的意见,尽最大的努力将本项目的设计工作做的更加完善。 2、尊重地块整体详规方案对本地块的整体空间形态和建筑风格的要求,统一处理好与周边地块在空间架构、交通组织、绿地景观等方面的关系。 3、合理组织交通,安排停车位;严格执行防火规范和抗震规范,采用保温屋面和外墙自保温处理,使建筑物达到实用、安全和节能的要求。 4、注重建筑物形体和立面的处理,使建筑物展现现代建筑的简洁与大气,同时注重整体比例和材料组合以及主要细部的刻画,使建筑物展现出一种精致与典雅的美感。 第二章:总平面设计说明 .设计依据及基础资料 1、孙庄社区西北角地块规划设计条件; 2、金乡县规划局红线图; 3、国家与地方的相关设计规范、法律、法规及行业规范; 4、本招标文件的相关设计要求 二. 场地概述 本地块位于位于金乡县孙庄社区西北角,地块北至惠民路,南至廉租房小区,东邻孙庄社区,西至奎星路。基地形态呈L形,用地现状地势平坦,地形规整。

房屋建筑学毕业设计--某商务办公楼的设计

《房屋建筑学》课程设计考试作业 一.作业要求 请按照题目要求独立自主完成。 二.作业内容 课程设计(论文)题目 某商务办公楼 课程设计(论文)工作内容与基本要求(目标、任务、途径、方法,应掌握的原始资料(数据)、参考资料(文献)以及设计技术要求、注意事项等) 第一部分建筑设计 一、目的 作为新世纪合格而优秀的工程师,仅掌握基础知识和专业知识是很不够的,他还必须具有较强的综合判断和科学决策的能力,独立处理各种复杂问题的能力以及树立超前创新的意识等等,这些能力和意识的培养和建立是与教学过程中的实践环节密不可分的。课程设计是实现培养学生树立正确的设计思想和方法,增强独立运用理论知识,以及技术标准、设计规范,参考资料,分析问题和解决问题的能力,能用通顺的文字和准确的图表系统地完整表达设计成果的主要方法,可以使学生得到工程实践的实际训练,提高其应用能力及动手能力。 二、题目要求 1、工程名称:自拟。 2、建筑地点:详见建筑场地平面示意图。即城市主次干道交叉处。 3、建筑规模:总建筑面积5000m2左右。层数5层。 4、结构形式:框架结构。 5、功能要求: 1)底层布置门厅、接待室、值班室、配电间、消防控制室等。 2)除一层以外,每层设100 m2会议室1间, 80 m2办公室2间。 3)顶层布置150 200 m2会议室,其余为普通办公室。 ~

4)其它各层房间为普通办公室。 5)各层均设置男女卫生间,并设前室。 6)屋面为上人屋面。 7)其它房间可灵活布置。 8)二部电梯(1000Kg/台) 三、水文地质气象资料 1、所用水文、气象资料详见《建筑设计资料集》Ⅰ(第二版); 2、土壤冻结深度:0.4m; 3、场地地质情况、地下水位 根据《岩土工程勘查报告(详勘)》,地下水静止水位深约 1.4m,水质对混凝土无侵蚀。第一层为填土,层厚1.5m,第二层为粉土,层厚为4m,第三层为粉质粘土,层厚为2m。第二层地基土的指标:自然容重1.99g/cm2,液限26.4%,塑性指数8.5,孔隙比 0.69,稠度0.30,承载力标准值为140KN/m2,第三层土承载力标准值为150Kpa. 四、建筑标准 1、建筑等级:ΙΙ级。 2、防火等级:ΙΙ级。 3、采光等级:ΙΙ级。 4、建筑结构安全等级为二级。 5、抗震设防烈度按7度设防。 五、成果要求 1、严格按照国家现行的设计、施工及验收规范、条例进行设计。 2、设计过程以施工图设计为主。 3、施工图设计: 按要求完成图纸内容: 1)底层平面图,标准层平面图,比例:1:100(1:150)。 2)剖面图,比例:1:100。 3)正立面图和侧立面图各一个,比例:1:100(1:150)。 4)详图:2-3个,墙身剖面图、檐口详图、楼梯平面图等。比例:1:15或1:20。5)简要说明:简要的建筑设计说明,如建筑性质、设计依据、建筑概况、总建筑面积、

相关文档
相关文档 最新文档