文档库 最新最全的文档下载
当前位置:文档库 › 水暖知识培训复习资料(电子版)

水暖知识培训复习资料(电子版)

水暖知识培训复习资料(电子版)
水暖知识培训复习资料(电子版)

一、现行规范标准

华北标准图集(暖卫给排锅风冷燃热中消)

91SB1(1-11)-1

(2005)

华北标办

给水塑料管安装 02SS405-4--4

中国建筑标准设计

研究院

防空地下室给排水设计 FS01-02

中国建筑标准设计

研究院

自动喷水与水喷雾灭火设施安装 04S206

中国建筑标准设计

通风与空调工程施工质量验收规范 GB50243-2002 国标 人民防空工程施工及验收规范 GB50134-2004 国标 高层民用建筑设计防火规范 GB50045-95 国标 气体灭火系统施工及验收规范

GB50263-97

国标 现场设备、工业管道焊接工程施工及验收规范 GB50263-98 国标 固定消防炮灭火系统设计规范 GB50338-2003 国标 水喷雾灭火系统设计规范

GB50219-95 国标 建筑给水排水及采暖工程施工质量验收规范 GB50242-2002 国标 自动喷水灭火系统施工及验收规范 GB50261-2005 自动喷水灭火系统设计规范

GB50084-2001

研究院

建筑给水金属管道安装-铜管03S407-1

中国建筑标准设计

研究院

建筑排水用柔性接口铸铁管安装04S409

中国建筑标准设计

研究院

室内消火栓安装04S202

中国建筑标准设计

研究院

建筑给水金属管道安装-不锈钢管04S407-2

中国建筑标准设计

研究院

室内管道支架及吊架03S402

中国建筑标准设计

研究院

建筑排水硬聚录乙烯PVC-U管道安装96S341

中国建筑标准设计

研究院出版社

冷却塔验收测试规程CECS 118:2000

中国工程建设标准

化协会标准

给水钢丝骨架塑料(聚乙烯)复合管管道工程技术规程CECS 181:2005

中国工程建设标准

化协会标准

建筑排水柔性接口铸铁管管道工程技术规程CECS 168:2004

中国工程建设标准

化协会标准

建筑给水薄壁不锈钢管管道工程技术规程CECS 153 2003

中国工程建设标准

化协会标准

建筑给水硬聚氯乙烯管道工程技术规程CECS 41 2004

建筑排水用硬聚氯乙烯内螺旋管管道工程技术

规程

CECS 94 2002

建筑给水钢塑复合管道工程技术规程CECS 125 2001

建筑给水氯化聚乙烯PVC-C管道工程技术规程CECS136:2002

建筑给水铝塑符合管管道工程技术规程CECS 105:2000

建筑给水超薄壁不锈钢塑料复合管管道工程技

术规程

CECS 135:2002

虹吸式屋面雨水排水系统技术规程CECS 183 2005

中国工程建设标准

化协会标准

建筑排水中空壁消音硬聚氯乙烯管管道工程技术规程CECS 185 2005

中国工程建设标准

化协会标准

埋地硬聚氯乙烯给水管道工程技术规程CECS17:2000

给水系统防回流污染技术规程CECS 184 2005

中国工程建设标准

化协会标准

高密度聚乙烯排水管道工程施工与验收技术规

DBJ01-94-2005 北京市地标

建筑长城杯工程质量评审标准DBJ/T01-70-200

3

北京市地标

建筑给水铜管管道工程技术规程DBJ/T01-67-200

2

北京市地标

建筑工程资料管理规程DBJ01-51-2003 北京市地标

自动排烟系统设计施工及验收规范DBJ01-623-2006 北京市地方标准

建筑给水铜管管道工程技术规程DBJ/T01-67-200

2

北京市地标

1.施工使用的主要材料、设备及制品,符合国家或部颁现行标准的技术质量鉴定文件或产品合格证。

这也是规范GB50242P5页3.2.1条规定,对一些进口的必须具有中文的质量合格证明文件,主要的一些设备材料应具有检查报告,一些饮用水输配管材应具有卫生防疫检查报告,另外新节能规范GB50411-2007还要求一些材料要进行现场见证取样,这在以前水暖方面是没有的。

采暖系统节能工程采用的散热器和保温材料等进场时,应对其下列技术性能参数进行复验,复验应为见证取样送检。

1)散热器的单位散热量、金属热强度。同厂同规1%,不得小于2组。

2)保温材料的导热系数、密度、吸水率。同厂同材不得小于2次。

通风与空间工程风机盘管机组和绝热材料进场时,应对其下列参数进行复验,复验应为见证取样。

1)供冷量,风量、出口静压、噪声及功率。同厂按2%,不少于两台。

2)绝热材料的导热系数、密度、吸水率。同厂同材不小于2次。

检测报告日期应该在材料出厂之后,合格证应标明文件应标明其产品名称、型号、规格、国家质量标准代号、出厂日期、生产厂家名称及地点、出厂产品检验证明或代号。对消防、防火、防爆、承压设备、卫生防疫产品、节能产品、化工塑料产品等应有有效的合格证和法定单位检测报告。(沟槽用的橡胶业应有卫生检疫报告)进口材料设备应具有出入境商品检验证明及中文说明书和质量检测报告。

2.阀门安装前应按规定进行必要的质量检验。

市场进的阀门,好多阀门由于放置时间长或者填料不合格,甚至有些厂家出厂根本不进行压力试验。造成安装后阀门普遍漏水。所以阀门进场后一个应检查开关是否灵活,强度试验及严密性试验是否符合要求。特别是严密性试验。

过去的阀门多数用的都是盘根,也就是石棉绳密封,一开一闭也极易漏水,所以阀门进场试压前先要紧固密封,现在多数阀门都是硬密封,无需紧固,所以阀门进场后应了解阀门的内部结构。

规范规定,对于安装在主干管上起切断作用的闭路阀门,应逐个做强度(压力为公称压力的1.5倍)和严密试验(压力为公称压力的1.1倍),壳体填料机阀瓣密封面无渗漏,其他的阀门应在每批数量中抽查10%,且不少于一个。试验时间要求见规范P6页表3.2.5.,在此不做赘述。

市场上的阀门类型比较繁多,闸阀,截止阀,蝶阀,球阀,角阀,锁闭阀,三通调节阀,安全阀,止回阀,减压阀,调节阀,排气阀,疏水阀等等。根据材质不同还可以分为铜,铸钢,铸铁,不锈钢,合金等,根据压力级别还可以分为10公斤级,16公斤级,25公斤级等。

3.阀门安装方面存在问题

截止阀或止回阀应按水流方向安装,阀体上一般有安装方向。不可反装,水平安装的止回阀不可以垂直安装。明杆闸阀或蝶阀手柄要有开启空间。造成开启不了或开启困难。各种阀门阀杆不得朝下安装。

4.管道丝接

丝扣乱丝、丝扣长度过长或过短、锥度不合适

现在市场上管材质量普遍存在问题,有些管道市场上根本买不到符合国标的壁厚。没有人监管。丝扣再套的不合适,更会在接口处出现渗漏现象,另外工人素质也存在问题,有些工人为省事,不按规程施工,要求分几次套的丝扣,一次就想到位,导致管材扭曲变形,无法套丝,特别是DN32的管道,经常出现此问题。

一般当管径小于DN32mm,套两次;DN40-DN50套丝三次;DN70mm以上套三到四次;管道套丝的长度规程里面有要求。丝扣套的合适度以上好后外露2-3扣为宜。多余的麻丝应该清理干净,并对丝扣损伤处做好防腐。一般用锌黄漆涂刷。

钢管壁厚见GBT3091-2008,原来下偏差是不能小于12%,2008要求不能小于10%,市场上DN32,DN50,DN65,为此我们考察过市场最有市场占有率的利达钢管市场,结果

这三种都达不到要求。只能从厂家加价订做。

5.管道的焊接

焊缝高度、宽度、符合合格标准,接口应均匀,弧线圆滑,不应有焊瘤、夹渣、气孔、咬肉未融合、未焊透现象,管道焊接时,应在一个中心线上,对口间隙及错口偏差不应该超过2mm,管道壁厚小于5mm,若能保证焊透则可不开坡口,管道壁厚大于5mm,应打V型坡口,焊接时并留有1-1.5毫米的缝隙。

如果用气焊打坡口,必须除去坡口表面的氧化皮。并将影响焊接质量的凹凸不平处打磨平整,焊缝高度等都有要求。

目前施工队焊活只求数量,不求质量,夹渣,焊流,等现象比较严重。

法兰连接:法兰和衬垫规格、材质、厚度、符合规范和设计要求。对接平行、紧密,与管中心线垂直,不得使用双垫、偏垫,不应有衬垫外露现象。螺杆露出螺母长度一致,且不大于螺杆直径的1/2,朝向合理,无锈蚀,大型螺栓应涂以黄油便于拆卸检修。

承插、套箍、卡箍连接:接口的构造和使用的材料、填料、垫圈、粘接剂的品种性能、质量应符合相关的规范标准和设计要求。对渗漏、防水、防火有严格要求的专业管道和设备接口应具有相关的检查证明。接口填料应密实、接口平整严密、无扭曲,接口间隙一致。

6.管基不能埋设在冻土和没有处理的松土上。室外做完管道后的回填,容易造成回填土夯实过程的损坏,所以管道周围尽量由本专业人员夯实。

7.管道上使用冲压弯头时,所使用的冲压弯头外径应与管道外径相同。

8.隐蔽工程项目应在隐蔽前经验收各方检验合格后,才能隐蔽,并形成记录。检查不合格时,不得进行下道工序施工。凡是工程中埋地或埋入混凝土部位,或有隔热保温要求的管道或设备,以及安装在不能进入的管沟,管井,设备层,吊顶内等隐蔽的管道及附件,都应及时进行隐蔽工程检查,合格后方可进行下道工序施工。

排水管道(无压)的隐蔽要进行灌水试验,鸿华高尔夫事件,

压力管道应进行压力试验,涂料公司地沟漏水,原来一个月100多吨,08年过完年来连着两个月,上千吨水不知道去向。找了好几天才找到。

9.地下室或地下构筑物外墙管道穿过的,应采取防水措施。对有严格防水要求的建筑物,必须采用柔性防水套管。

一般采用刚性防水套管,对于水池壁或地下水位比较高的外墙采用柔性防水套管。穿外墙如果采用刚性防水套管,建议采用钢性管道,尽量避免用塑料管道穿过,因为塑料管道与套管间水泥粘口处理不好,容易漏水。

10.对于塑料管基复合管的支吊架,采用金属制作管道支架,应在管道与支吊架间加衬非金属垫或套管。

11.采暖、给水及热水供应系统的金属管道立管管卡安装楼层高度小于或等于5米,每层必须安装一个。楼层高度大于5米,每层不得小于2个。管卡的安装高度,距地面应为1.5-1.8米,两个以上管卡应均匀安装,同一房间管卡应安装在同一高度。

12.管道穿过墙壁和楼板,宜设置金属或塑料套管。安装在楼板内的套管,其顶部应高出装饰面20mm,安装在卫生间及厨房内的套管,其顶部应高出装饰面50mm,底部应与楼板底面相平。安装在墙壁内的套管其两端应与饰面相平。

这里强调一个装饰面,而非结果面;套管长度的计算,一定要算装饰面层的厚度,否则易造成套管该伸出的不伸出,不该出来的到出来了,或者伸出的高度不合格。

13.穿过楼板的套管与套管之间缝隙应用阻燃密实材料和防水油膏填实,穿墙套管与管道缝隙采用阻燃密实材料填实,管道接口不得设在套管内。否则渗漏后没办法维修。

14.PP-R,PB,PE等塑料管道的熔接,禁止冬季进行,降温比较快,焊接质量没法保证,容易造成漏水。

宏华高尔夫有一户样本间PP-R管是冬季做的,前后修过好多次。最后没办法是全部换的管道。

15.塑料管道熔接结合面应有一均匀的熔接圈,不得出现局部熔瘤或熔接圈凹凸不均现象。这是从外观上进行检查,外观不合格的很难保证管道熔接内部一般都不合格。外部熔接瘤比较大的话,一般内部管道会出现缩径或堵塞。

16.连接法兰的螺栓,直径和长度应符合标准,拧紧后,突出螺母的长度不应大于螺杆直径的1/2。

17.卡箍连接两管端口应平整、无缝隙、沟槽应均匀,卡紧螺栓后管道应平直,卡箍安装方向应一致,螺栓朝向也应统一。

18.各种承压管道系统和设备应做水压试验,非承压管道系统和设备应做灌水试验。

19.给水管道必须采用与管材相适应的管件,生活给水系统所涉及的材料必须达到饮用水卫生标准。主要是为保证饮用水灾输送过程中受到二次污染,比如衬塑管道所用的管件也应该是衬塑管件,否则其不到保证水质的作用。且不可用普通管件代替衬塑管件。

20.给水管道管径小于等于100mm的镀锌钢管应采用螺纹连接,管径大于100mm 应采用法兰或卡箍式连接,(主要考虑到套丝比较困难)镀锌钢管与法兰的焊接处应二次镀锌。

二次镀锌主要对生活给水管道而言。主要为保证饮用水水质,其他管道没说明必须进行二次镀锌。

21.给水塑料管和符合管道连接形式主要有:橡胶圈接口,粘接接口,热熔连接,专用管件连接和法兰连接。不得在塑料管道上套丝。

22.铜管连接可采用专用接头或焊接,管径小于22vmm时宜采用承插或套管焊接,承口应迎介质流向安装;当管径大于或等于22vmm时,宜采用它对口焊接。

23.冷、热水管道上下平行安装时热水管道应在冷水管道上方,垂直平行安装时热水管应在冷水管左侧。上下主要是防止冷水管结露,左侧主要是为维修使用习惯。

24.生活给水系统管道在交付使用前必须进行冲洗和消毒,并经有关部门取样检验,符合国家<生活饮用水标准>。

25.管道系统在竣工前必须进行冲洗,不得以水压试验水代替冲洗,冲洗要求必须以系统最大设计流量或不小于3m/s的流速进行冲洗。以排出口水色、透明度与入水口水色透明度目测一致为合格。

26.冬季施工在负温度下尽量不进行水压试验,如果确要对管道进行压力试验可采用气压或在有保持室内温度在正温度的前提下进行。试压结束后应将系统内的水用气压泵吹出。以防冻坏管道。

27.由于专业的特殊性,所以建议管道安装应该前应有样板间,做到样板先行,以免造成大面积返工。样板就是做法要求,就是被确认了的标准,是对我们施工单位的一种

保护。所以各项目应该给样板间给予高度的重视。特别对大面同类型的房间,更显得重要。做好样板,那么干活的就有了参考,工程随意性就会减少。也有利控制工程质量。

28.水泵进出水口处的配管和阀门应设置单位的支架固定,不可以将管道和阀门的重量传送到泵体上。水泵与基础间应该有减震措施。减震形式一般由设计确定,如果设计没有,最少应该设置波纹橡胶垫减震,可以有效减少震动噪音。特别是对一些经常性工作的泵体,更应有减震措施。

29.水泵进出口应先连接柔性短管然后安装控制阀门,水泵出水口应先安装压力表依次再安装止回阀和控制阀门。否则不禁水泵运行中产生的震动直接传递给阀门,同时当柔性短管损坏需要更换时,将无法截断管道内的水。

30.黑管、黑管件、黑支架都应该刷好防锈漆以后再运进楼内安装,主要是,安装好后不方便除锈防腐或者容易遗漏。影响工程质量。这种现象年年提,但屡禁不止,时有发生。

31.管道支吊架开孔,螺栓小于M12时,不得用电焊、气焊开孔,应用专用的开孔机,因为电气焊开孔不但影响美观,同时往往开孔过大螺母紧固不牢靠。

32.所有在配电间、电子计算机房和网站内的与本机房无关的给排水管道应移到室外安装。如发生漏水影响该房间的设备运行安全。

33.管道穿过结构伸缩缝、抗震缝及沉降缝敷设时,应根据情况采取下列措施:

A.墙体两侧采用柔性连接。

B.在管道或保温层外皮上下部留有不小于150vmm的净空。

C.在穿墙处做成方形补偿器,水平安装。

34.管道立管甩口施工前应准确了解墙体尺寸及装修尺寸,特别是装饰面的厚度,保证管道或附件外边距墙体表面的间隙。特别是一些埋地的管道,立管甩口尺寸更应该计算好,否则没办法返工整改。

35.水表应安装在便于检修、查看和不受暴晒、污染、冻结的地方;安装螺翼式水表时,表前阀门应有8-10倍水表直径的直线管段,其他水表前后应有不小于300vmm的直线管段,室外分户水表其外表壳距净墙表面不得小于300vmm,表前后直线管段长度大于300vmm时,其超出管段应炜弯沿墙敷设。水表安装时候,应保证表前后管段在同一直线上,否则容易造成表接头破裂或漏水。表外壳距墙表面净距为10-30vmm。

36.水箱给水配水进口不得被任何液体或杂质所淹没,给水进水口高出溢流管其最小间隙为给水管管径的2.5倍,溢流管不得与下水管直接连接,出口应设置网罩。主要考虑到给水管停水后水倒流到给水管会污染水质。高位水箱出水一般要有紫外线消毒器进

行消毒才能使用。组装水箱、水罐应位置正确并有检修通道。敞口的水箱、水罐安装完成后应做24小时的满水试验。中水供水箱与生活供水箱必须保持2米以上距离,防止污染。

37.生活给水引入管与污水排水管外壁的水平净距不应小于1.0vm,主要考虑到太近的话,会造成给水管穿过污水井而不利维修。建筑物内给水管与排水管之间的最小净距,平行埋设时应为0.5vm,交叉埋地时应为0.15vm,且给水管宜在排水管上面。

38.中水管道不得装设取水水嘴,绿化、浇洒,汽车冲洗宜采用壁式或地下式给水栓,中水供水管道严禁与生活饮用水给水管道连接,并应采取下列措施:中水管道外壁应涂浅绿色标志;池,阀门水表及给水栓均应有明显的中水标志。

39.管道甩口应及时进行封闭,以防异物进入管道,排水立管在做通水试验前于首层应采取封堵措施。

40.规范规定污水管道应每隔一层设置一个检查口,但在最底层和有卫生器具的最高层必须设置,高度距装修地面1.0米,但此条与规范排水管道应做闭水试验相矛盾,所以建议每层设置检查口,遇到有H通气管的情况,检查口应设置在H通气管的上方。现在市场上好多检查口封闭不严,漏水现象比较严重,所以在交付使用前应逐个进行检修,检查口和盖高低不平时,应磨平,同时加装4-5vmm的橡胶垫,朝向问题,原规范要求有管井与无管井不一样,实际上,现在都进行加装,所以朝向应为利于维修的正方向,45度方向安装是不合理的安装方式。

41.排水塑料管必须按设计要求及位置装设伸缩节,如设计无要求时,伸缩节间距不得大于4vm。遇有空调冷凝水的排水管道,如果隔板中间对管道不固定,那么一层可设置一个伸缩节,如果固定,应在固定点上下各加一个伸缩节。污水横管在直线管道上小于DN75的管道间距应不小于8米,DN100-DN150间距小于10米,DN200管道不小于20米。

42.地面清扫口的安装要密切注意装饰面高度变化,及时调整,保持与地面平齐,同时清扫口与墙面距离不应小于200vmm,低于地面影响整个地面施工质量,甚至地面施工后找不到清扫口位置,另外清扫口距墙太近时,给维修带来好多麻烦甚至没法使用。

43.隐蔽或埋地的排水管道在隐蔽前必须做灌水试验,其灌水高度应不低于底层卫生洁具的上边缘或底层地面高度。规范强制条文,检验方法为满水15分钟水面下降后,再灌满观察5分钟,液面不下降,管道及接口无渗漏为合格。

宏华高尔夫502排水管道隐蔽没做试验,地面漏水找原因达2年多。

44.高层建筑中明敷设排水塑料管道应按设计要求设置阻火圈或防火套管。实际施工中有些设计根本没考虑,这个我们可以提醒设计改加的一定要加,还有些设计呢图上没画,但在图纸说明里提到,有些工长也给遗漏,造成返工。

45.排水主立管及水平干管管道均应做通球试验,通球球经部小于排水管道管径的2/3,试验通过率应达到100%。这也是规范性的强制条文。必须100%做。通球试验应在通水试验之后进行。

46.通气管应高出屋面300vmm,(按0.7米考虑)同时应大于最大积雪厚度。在通气管出口4米以内有门窗时,通气管应高出门窗顶600vmm或引向无门窗一侧。在经常有人停留的平屋顶上,通气管应高出屋面2米,这些所有高度均有成活地面或隔热层板面算起。另外塑料管道如必须高出两米,应用三角架做支撑。

47.排水排出管,穿过墙壁或基础必须下返时,应采用45度三通和45弯头连接,并应将检查口设置于垂直管道顶部。同时顶上检查口距顶板距离应大于等于200vmm。

48.安装在室内的雨水管道安装后应做灌水试验,灌水高度必须到每根立管上部雨水斗。灌水试验持续时间1小时,不渗漏。

49.排水水平管道与水平管道、水平管道与立管的连接,应采用45度三通或45度四通和90度斜三通或90度斜四通。立管与排除管端部的连接,应采用两个45度弯头或曲率半径不小于4倍管径的90度弯头。

50.雨水管道不得与生活污水管道相连接,也不得在雨水管道上开地漏。因为雨水一般是满流,若连接容易造成污水外溢。

51.卫生洁具安装完后,应在竣工交付使用前逐个进行满水试验,(充满水至溢水口处,观察排水是否畅通),排水畅通,管道连接处无渗漏。

52.排水管道的埋深应在冰冻线以下,一般与地面种类有关,土、碎石、砖地面可以考虑0.7米以下,混凝土,水泥地面可考虑0.5米以下。但给水管道最好在0.8米以下。

53.安装污水中含油较多的排水管道,应在排水管上设置隔油井(器),讲污水中的油脂过滤掉。否则容易造成管道堵塞。

54.排水立管底部宜设支墩或采取固定措施,特别是在高层建筑中,在立管的底部应采取必要的加强处理。污水从立管流入横管时,由于水流方向改变,立管底部会产生冲击和横向分力,使其造成抖动和损坏。例:在香河综合地产开发公司时,小虫子到处飞。。。。。

55.UPVC排水管立管距灶边净距不得小于400vmm,与热水管道的净距不得小于2000vmm,且不得因热辐射使管外壁温度高于40度。否则管道受热后产生变形,影响

正常使用。

56.排水管道地面甩口的承口内径和蹲便器排污口径尺寸应相匹配,保证蹲便器排污口插入深度不小于5vmm,并应用油灰或1:5熟石灰和水泥的混合灰填实抹平。否则容易造成污水外溢,地面和顶板大面积潮湿甚至积水和渗漏。

57.蹲便器冲洗管进水处绑扎胶皮碗时应首先检查胶皮碗和蹲便器进水处是否完好,胶皮碗应使用专用套箍紧固或使用14号铜丝两道错开绑扎拧紧,蹲便器冲洗管插入胶皮碗的角度应合适,不得宁曲变形,同时蹲便器冲洗管连接口处应填干砂,以便维修。要是处理不好,很容易造成大面积积水甚至向下层房间漏水,由于是隐蔽工程,漏水原因很难查。

58.地漏水封不得小于5vcm,安装时,地漏上表面与楼板结构面应一平或高出1vcm,使防水层压在地漏四周,使卫生间积水很快从地漏排走,同时地漏箅子应该与装修地面一平,地漏千万不能做高了,低了可以处理,高了没办法处理。装地漏时,一定要计算好坡度。因为防水做完后返工会牵扯好多工种,而且很难再处理好。从而造成质量隐患。

59.卫生洁具安装支架应该采用预埋螺栓或膨胀螺栓固定,如果用木螺钉固定时,必须采用铜或者不锈钢木螺钉,木砖必须是经过防腐处理并预埋,不得使用木塞,木塞会短时间腐烂,产生松动。厨房洗涤盆上水甩口距地面1000 mm,普通洗脸盆角阀(下配水)甩口距地面450 mm,坐式大便器低水箱角阀甩口距地面150 mm。卫生间淋雨器高度距地面1.8米。

60.卫生洁具多为渡件,安装时应用活扳手或专用工具,必要时应垫上布等保护镀层。卫生器具位置准确,固定平稳、牢固、无活动渗漏现象。卫生器具与排水管道连接,必须在排水口以下设存水弯,存水弯水封深度不得小于50vmm,安装应平直与下水甩口封闭严密。(卫生器具本体构造有存水弯时不应再独立设存水弯)

61.采暖管道焊接和安装零件后,应认真调直,保证管道坡度均匀,如设计无要求时,热水采暖及汽水同向流动的蒸汽和凝结水管道,坡度一般为0.003,但不得小于0.002;汽水逆向流动的热水采暖管道和汽水逆向流动的蒸汽管道,坡度不得小于0.005.,各种管道应按照规定制作变径,有利于排气和泄水,管道托吊架的间距应符合设计要求,管道在安装过程和穿墙堵洞时应检查管道的坡度是否合适并及时调整。

62.管道从门窗或其他洞口,梁、柱、墙垛等处绕过,其转角处如高于或低于管道水平走向,在其最高点火最低点应分别安装排气和泄水装置。管道中积存气堵现象,影响系统正常循环,容易造成系统不热更甚者会造成水锤。

63.暖气干管分路时要用两个弯头进行分路连接,忌用丁字三通开孔。不利于干管的伸缩造成管道损坏。

64.变配电房间不得设置丝扣阀门和管道必须采用焊接。

65.散热器支管长度超过1.5米时,应在支管上安装管卡。

66.膨胀水箱的膨胀管及循环管上不得安装阀门。以防误关导致膨胀水箱失效或水箱内水循环停止造成不良后果。

67.当采暖热媒为110-130度的高温水时,管道可拆卸件应使用法兰,不得使用长丝和活接头,法兰垫料应使用耐热橡胶板。因为工作压力大,危害要高于低温水。必须是耐热橡胶板,不可用再生橡胶代替,否则后果不堪设想!普通的橡胶预热后收缩率太大,更容易漏水。

68.散热器组对后,以及整组出厂的散热器在安装之前应做水压试验,试验压力如设计无要求时应为工作压力的1.5倍,但不小于0.6MPa,试验时间为2-3秒,压力不降且不渗漏。普通散热器(铜铝,钢制,铝制等)进场后应进行抽检试压。

69.散热器背面与装饰面内表面安装距离,应符合设计或产品说明书要求。如设计没注明,应为30vmm。因为散热器的传热与墙面的距离有关,所以首先参考厂家产品说明书。如发生矛盾应以厂家样板为主考虑。

70.地面下敷设的盘管埋地部分不应有接头,隐蔽前必须进行水压试验,试验压力为工作压力的1.5倍,但不小于0.6MPva,稳压1小时内压力降不大于0.05MPva,且不渗不漏。进入卫生间最后上返穿墙或墙内剔槽走管挂散热器。

71.采暖管道管径小于或等于32vmm钢管,宜采用丝扣连接,大于32vmm,应采用焊接。

72.非采暖房间的膨胀水箱及膨胀管、循环管、和泄水阀都应进行防冻保温。

73.铸铁片式散热器15片开始加中腿,15-24片加1个,25片以上加2个,20片开始应加8外拉条。拉条主要是防止搬运过程中炉箍断裂损坏。

74.采暖系统通暖后,要对各房间的温度进行调节,使其符合设计温度。先好多施工队部进行此项工作,不利于节能。

75.消火栓栓口净压和动压过大时,消火栓的阀口和水龙带容易损坏,同时使用起来也比较困难,所以要求消火栓静压力不应大于0.8MPva,当大于0.8MPva时,应采取分区系统。消火栓栓口的出水压力大于0.5MPva时,消火栓处应设减压装置或减压孔板。

76.铁质门的消火栓箱不得加装门锁,以免发生火灾时不能立即打开消火栓、报警和启动消防栓泵,加大火灾损失。水龙带盘卷方式应接口均朝外。接口与水龙带的连接应在里侧加一道铜丝或铅丝绑扎加固,以防渗漏甚至脱落。

77.消防水泵吸水口必须上平,并找坡使水泵一侧高于吸水管一侧。以免产生气囊,断流不能供水等情况。

78.室内消火栓系统安装完成后应取屋顶层或(水箱间内)试验消火栓和首层取两处消火栓做试射试验,达到设计要求为合格。

79.消火栓箱内栓不得安装在门轴侧,栓口应朝外,栓中心距地面为1.1米,允许偏差正负20vmm。栓中心距箱侧面为140vmm,距箱后内表面为100vmm。消火栓箱体安装的垂直度允许偏差为3vmm,

80.消防水箱间的主要通道宽度不应小于1.0米,钢板水箱四周应设宽度不小于0.7米的检修通道,消防水箱顶部至楼板或梁底距离不得小于0.6米。

81.消防水箱出水管一定要安装止回阀,否则启动消防泵后水会进入水箱从水箱溢流管直接流出,使加压失效。

82.消防水泵接合器应安装在便于消防车接近的人行道或非机动车行驶地段,同时应采用铸有消防水泵接合器标志的铸铁井盖,并在附近设置指示其位置的固定标志,地上消防水泵接合器应设置与消火栓确保的固定标志。墙壁式消防水泵接合器的安装,当设计无要求时,高度为1.1米,与墙面的门、窗、空洞的净尺寸为2.0米,且不应安装在玻璃幕墙的下方。

83.管道变径时宜采用异径接头,在管道弯头处不得采用管补心,当需要采用管补心时,三通上可用1个,四通上不应超过2个,公称直径大于50vmm的管道不宜采用活接头。

84.自动喷水灭火报警阀应逐个进行渗漏试验,试验压力应为额定工作压力的2倍,试验时间为5分钟,阀瓣处无渗漏方可安装。闭式喷头应进行密闭型能试验,以无渗漏、无损伤为合格。试验压力为3.0MPa,保压时间不得小于3分钟,抽检数量不得小于1%,(不得小于5只)当两只及以上不合格时,不得使用该批喷头。当仅有一只不合格时,应再抽查2%,但不得小于10只,并重新进行密封性能试验;当仍有不合格时,亦不得使用该批喷头。

85.管道支吊架的安装位置不应妨碍喷头的喷水效果;管道支吊架与喷头之间的距离不宜小于300vmm,与末端喷头之间的距离不宜大于750vmm。配水支管上每一直管段,相邻两喷头之间的管段设置的吊架均不宜小于1个;当喷头之间距离小于1.8米时,可隔段设置吊架,但吊架的间距不宜大于 3.6米。当管道的公称直径小于或等于50vmm 时,每段配水干管或配水管设置防晃支架不应小于1个;当管道改变方向时,应增设防晃支架。竖直安装的配水干管应在其始端和终端设防晃支架或采用管卡固定,其安装位置距地面或楼板面的距离宜为1.5-1.8米。

86.水喷雾灭火系统喷头用水喷淋喷头来代替,在灭火时不产生水雾而喷水,造成设备损坏。水喷雾灭火系统与水喷淋灭火系统两者灭火机理不同,喷头位置不同、喷头型式不同、是两种完全不同的灭火系统,水喷雾灭火系统式利用水雾头在一定压力下将水流分解成细小雾进行灭火。水雾灭火喷头喷出粒径小于1vmm的雾状水,除用于扑救固体火灾,还可用于扑救闪点高于60度的液体火灾和油浸式电气设备的火灾。水雾灭火的场所不能用水喷淋灭火。因此水雾灭火喷头必须符合喷雾要求,要有产品质量检验证明。不能用水喷淋喷头来代替。水喷雾灭火系统由雨淋阀及附件组成,有电气探头控制喷雾,也可有手动紧急启动。

87.管道及设备的保温应该在防腐及水压试验合格后方可进行,如需先做保温层,应将管道的接口机焊缝处留出,待水压试验合格后再将接口保温。立管保温应从下往上进行,层高小于或等于5米,每层应设一个支持托盘,位置应该在立管卡子上部200vmm 处。保温外观应平整、牢固、美观。支吊架部位采用木枕时,木枕应进行防腐处理,外观齐整。厚度一致均匀,保温管道之间应有合理间距,应一管一保,保温管道不应贴墙,不应有半明半暗现象。立管保温应从下往上进行,外层缠裹也应由下往上进行。

88.空调制冷水水系统支吊架与管道间都应加木托来防止冷桥产生。空调系统的木托厚度应与保温层厚度相同。

89.报警阀后的管道上不得安装水龙头。以免发生误报!信号蝶阀应安装在水流指示器前的管道上,与水流指示器之间的距离不宜小于300vmm。

90.温度计与压力表在同一管道上安装时,按介质流动方向,如温度计需设在压力表上游时,其间距不应小于300mm。主要是为了保证水流正常的压力状态,利于观察水表读数。

91.矩形风管的法兰,螺栓孔距应符合规范要求,一般中低压系统风管法兰的螺栓及铆钉孔距不得大于150m,高压系统风管不得大于100vmm,但其四角需设螺栓。咱们工程一般用的是中低压风管。小于等于500Pa,为低压;500Pa-1500Pa(包括1500PA),为中压;大于1500Pa为高压。低压系统要进行漏光检测,抽检率为5%;中压风管在漏光检测合格基础上进行漏风率检测,抽检率为20%;高压系统式全部进行漏风量检测。一般净化,恒温恒湿,排烟系统为中压风管,通风与空调大都为一般低压系统,1-5级的净化空调系统不管是不是高压系统,均按高压系统进行验收。因为其过量渗漏会印象洁净度。

92.在风管穿过需要封闭的防火、防爆的墙体或楼板时应注意什么?为什么通风机传动装置的外露部位以及直通大气的进、出口,必须装设防护罩(网)或采取其他安全设施?

应设预埋管或防护套管,其钢板厚度不应小于1.6MM。风管与防护套管之间,应用不燃且对人体无危害的柔性材料封堵。(强制性条文,通风GB50243-2002P34页:6.2.1)

93.风机盘管机组安装前宜进行单机三速试运转及水压检漏试验,(可进行抽检)试验压力为系统工作压力的1.5倍,试验观察时间为2分钟,不渗漏为合格。

94.风管支、吊架的安装:当直径或长边尺寸小于等于400vmm,间距不应大于4米;大于400vmm,不应大于3米,对于薄钢板法兰的风管,支吊架间距不应大于3米。支吊架不宜设置在风口、阀门、检查门及自控机构处,离风口或插接管的距离不宜小于200vmm。水平长度超过20米的主干风管应设置防止摆动的固定点。

95.冷凝水管排水管坡度应符合设计文件的规定。当设计无规定时,其坡度宜大于或等于8%o;软管连接的长度,不宜大于150vmm。柔性短管的连接长度,一般宜为150vmm---300vmm,其连接处应严密、牢固可靠。(指的是连接设备的帆布等材料).这两个概念不要搞混淆。

96.消防喷洒系统由消防喷洒泵、喷洒稳压泵、湿式报警阀、水流指示器、信号蝶阀、管道、喷洒头、试验装置、室外水泵接合器等组成。

97.新规范对建筑给水、排水及采暖工程的检验和检测的主要内容包括:

(1)承压管道系统和设备及阀门水压试验。

(2)排水管道灌水、通球及通水试验。

(3)雨水管道灌水及通水试验。

(4)给水管道通水试验及冲洗、消毒检测。

(5)卫生器具通水试验,具有溢流功能的器具满水试验。

(6)地漏及地面清扫口排水试验。

(7)消火栓系统测试。

(8)采暖系统冲洗及测试。

(9)安全阀及报警联动系统动作测试

(10)锅炉48小时负荷试运行。

98.给排水通风与空调工程施工质量保修期限规定为自竣工验收合格日起为二个采暖期,供冷期。修期内发生施工质量问题的,施工企业应履行保修职责,责任方承担相应的经济责任。

99.设备安装工程的主要施工试验项目包括:

(11)各种承压管道和设备(压力罐,换热设备等)、阀类应按有关规范进行强度、严密性试验和相关性能的测试。

(12)非承压的管道和设备、器具应做灌水试验。排水管道应按规定做通球试验。(主要指排水立干管,支管一般不做)

(13)所以设备安装工程的水系统管道和设备应做相关的通水试验。(包括消防给水,冷凝水,要有水的系统都应该做。)

(14)各类管道系统安装完成后应进行冲洗(吹洗)试验,水质符合使用要求。(喷淋系统在喷头安装前,各类过滤器最好在冲洗后安装,并在交付使用前进行清理,卫生器具应进行满水试验)

(15)自动灭火系统和消防系统应按规范进行完整的联动试验、消火栓试射试验。(屋顶和首层取两处进行。屋顶主要测流量和压力,首层检验两股充实水柱同时到达本消火栓应达到的最远点的能力)

(16)各类通风系统、空调系统应按有关规范进行严密性试验。

(17)通风和空调系统应按部位、按系统进行风量测试和调整。(设计院好多给的参数不齐,正压送风各层的风量都应该进行测试并记录,正压最不利点一般在第二层。)

(18)设备安装专业各系统的设备在安装完成后应及时进行单机试运转试验。(轴温,时间,噪音等)

(19)设备安装各分部(子分部)工程施工完成后应进行系统的调试和试运转试验,符合相关规范和设计要求。(空调,暖气)

100.各类管道设备面漆颜色、色环应统一一致,表面涂刷均匀美观,标志清楚、醒目。消防------红色,喷淋-----红色色环;燃气-----黄色;中水----浅绿。

101.管道系统的调压、定压、稳压设备均应按有关规定和设计要求安装安全阀、调压阀等设施。阀类安装位置正确,规格、型号符合设计要求,阀类调整应符合系统工作压力要求并有调整报告。安全阀及安全阀排放管均不得装设阀门,紧急排放管路应独立排放安全地点。(不得进行串联,否则看不出事那个超压)

102.连接带有震动设备的风管、水管均应安装柔性接口,柔性接口安装位置应贴近设备本体。柔性接口不得扭曲、变形,应与管道和设备轴心一致,松紧适度。减震和防噪音功能有效。有防火要求的应使用不然和阻燃材料。柔性接口的规格、品种、尺寸应符合规范和设计要求。

103.各类水泵安装应位置正确,减震良好,固定牢固。成排水泵基础标高应一致,且出地面不得低于100vmm,并预留检修通道,水泵吸水管柔性接口外应设阀门,出水管柔性接口外应设压力表、止回阀及阀门。水泵轴与电机轴应同心,联轴器间隙一致,压兰松紧适度无渗漏,噪音不超标,泵体无污染。

104.各类风机安装减震良好,安装平正牢固,进出口方向正确,叶轮旋转平稳与外壳无摩擦。叶轮与筒体间隙一致,固定风机螺栓应拧紧且有防松装置。风机与风管连接应使用柔性接口。风机传动装置的外露部位及直通大气的进出口必须有可靠的安全防护网罩。(室内也应加,道理应该一样,实际好多漏加)

105.空调、新风机组、安装位置正确、整体平直并留有检修通道,固定牢固,底座减震合理可靠,过滤设备应检修清洗方便。表冷器、过滤网无划痕、损伤。各类过滤器、消音器及空调器内各连接段均应连接严密、密封可靠、不应有变形和污染。消音、过滤、加湿等附属装置和雨空调器连接的风管。不应有变形和污染。消音、过滤、加湿等附属装置和雨空调器连接的风管。水管均应设置独立支架固定牢固,风管、水管与空调连接的柔性接口无破损、松紧适度、无扭曲变形。噪音不超标,严密性试验合格。

106.生活给水系统不得焊接,水喷雾、喷淋系统及DN>100vmm的生活给水使用焊接后应进行二次镀锌。生活给水系统的管材及箱、罐质量必须达到饮用水标准。住宅给水系统立管、干管应使用塑料管材。

107.水表应设置在便于观测计量、检修位置,水表底部应设独立支撑,表前与阀门应有水表直径8倍的直线管段。高水表,不利观测,一定要下返安装在便于观测。

108.高层(6层以上为小高层,10层以上为高层)建筑的内排水管不应使用塑料管材。内外排的区别,好多设计都没搞明白,这是04年建设部的文件内明文规定的。

109.合理选用机制柔性接口排水铸铁管直管、管径及接口形式,GB50015-2003,一般情况下,明装和有观感要求的场所宜采用卡箍式接口,暗装或相对隐蔽的场所宜采用法兰承插式接口。埋地敷设的排水铸铁管宜优先选用法兰承插式柔性接口。柔性接口排水铸铁管宜明设,也可根据需要在管槽、管道井、管隆或吊顶内暗设及埋地敷设。但其接口不得设置在楼板、屋面板或池壁、墙体等结构层内。管道接口与粱、墙、板的净距不

宜小于150vmm。法兰承插式柔性接口铸铁管的紧固件材质应为热镀锌碳素钢。当埋地敷设时,其接口紧固件为不锈钢材质或采取相应防腐措施。卡箍连接横管支吊架不宜大于1.2米,规范要求是不大于2米,(对卡箍连接来说确实有点小,此标准为04S409国家建筑标准设计内容,)横干管直线管段上的防晃支架或防晃吊架的设置间距不应大于12米。

110.质量通病

质量工作是一个群众性工作,只有全员的质量意识提高了,管理到位了,生产出来的产品质量才会提高。因此要求操作者,努力学习技术,苦练基本功,认真操作,一丝不苟,开展“人人争当质量信得过的操作能手,队队争当质量信得过的施工队”。各级施工管理人员,要对项目部继续发挥监督检查、执法考核、理论总结和指导培训工作,扎实细致地做好基础工作,抓好动态管理,把一切技术工作做在前面,坚决克服“死后验尸”给企业造成损失。

由于时间伧促,再加上水平有限,难免有不足之处,凡与规范规程及上级要求有矛盾之处,仍执行规程规范,同时也希望大家在实践过程中,通过总结不断补充和完善。

一、通病

质量通病产生原因防止措施

1 管道扁铁吊卡与

管不配套

1.摸具选用不当

2.用错卡子,工人安

装不仔细。

制作卡子前要选用合适的摸具。

给工人要进行交底,不能乱用。

2 地下室防水锤支

架不符合要求

1.做成了吊架

应该用相应的型钢做成固定支

架。

3 给排水各种管道

过长或拐弯时应

加防晃支架

交底不到位,对规范

不熟悉,

认真学习规范规程,工长多到现

场检查及时纠正

二.予留予埋工程:

质量通病产生原因防止措施

1 予留、予埋漏项1.分工不明确,土建

专业相互推委。

2.对图纸核对不细。

3.责任性不强。

1.按一般常规凡结构留洞图上

标注的,应土建负责按要求

予留予埋,专业施工人员负

责复核。凡结构图上未柱注

的,但又需要予留予埋的,

专业人员应负责予留予埋。

2.必须将专业图与结构图仔细

核对,事先防止遗漏。

3.认真负责,加强责任性,在

合模前必须严格验收手续,

并对此项工作负责。

2 穿墙体的预留洞

使用钢管预留

工长交底不清楚,施

工队偷懒

工长交底应清楚,加强劳务队的

技术水平及责任心。

3

宁可留大,

不可留小。1.不按图纸予留,任

意加大。

2.不执行规程规定。

设计无要求时,执行规范通用规

定第2.0.6条“预留孔洞尺寸”。

4 楼板管道留洞不

规矩,影响结构

和美观

3.摸具清理不干净,

未刷脱摸剂。

4.启摸具未掌握好

时间,

掌握好启摸具时间,与土建专业

密切配合,摸具使用完后及时清

理并刷脱摸剂。

5 位移、空洞不正1.合子未固定好。

2.合子强度不够,变

形。

1.要固定好在周围主筋上。

2.合子要加工规矩,牢固,不

变形。

三.排水系统:

质量通病产生原因防止措施

1 地下埋管下沉

断裂。

基础不实,回填不好。

1.基础回填到管道安装位置,

给安装管道留出一定时间,避

免再挖土。

2.管道安装完底部垫实,再继续

高铁基本知识

高速铁路基本常识部分 1. 高速铁路列车速度? 答:国际上目前公认的列车最高运行速度达到200km/h及其以上的铁路称为高速铁路。客运专线列车速度为200~350 km/h。 2. 我国铁路网建设中长期主要目标? 答:运能紧张的繁忙干线修建四线或多线,实行客货分线运输。在大中城市间发展客运专线,在人口稠密地区发展城际铁路,加快形成覆盖我国主要城市的快速客运网。 扩大西部铁路网规模,完善中东部铁路网结构。加强既有线改造,发展煤炭运输网,集装箱运输网和快捷货运网,建设高起点,高标准,高质量的高原铁路。 3. 高速铁路与常速铁路基础设施最大区别? 答:最大区别在于线路高平顺度特性方面。线路要平缓,稳固高保持性,路基、桥梁、隧道等要满足高速行车方面主要技术参数与技术规定。满足可靠度与可维修、少维修的条件。 4. 高速铁路主要技术经济优势是什么?

答:速度快,运能大,安全性高、准确性高、能耗少,占地少、工程投资低,污染环境轻,舒适度高、效益好。 5. 高速铁路的环境保护内容有哪些方面? 答:治理噪声环境,控制振动污染、防止电磁干扰、保护生态环境、处理列车垃圾。 6. 高速铁路建设中保护生态环境意义? 答:高速铁路建设规模大,占用农村和城市用地多,且需经过繁华的城市区和经济带,对自然生态环境和城市生态环境(如水土流失、植被和农用水利的破坏、城市房屋建筑物拆迁、城市景观、日照、施工的干扰等等)都将造成很大影响。因此,研究和采取保护生态环境的措施,在高速铁路建设中具有重要的意义。 7. 施工对环境影响和防护措施主要有哪些? 答:铁路施工规模大,周期长,临时工程占用场地多,施工人员和地域集中。基础开挖的弃土易堵塞河道,使水中的泥沙量增加;施工场地生活和生产废水、废渣及垃圾对周边产生污染;施工机械噪声等也对周边环境产生影响;市区高架桥施工使部分道路改移,民用建筑,地下管道拆迁,给城市居民生

水暖工培训讲义全

水暖工

目录 项目一常用水暖管材及附件 (1) 任务一常用水暖管材 (1) 任务二常用水暖附件 (2) 项目二水暖工常用工具 (8) 任务一量具 (8) 任务二手动工具 (10) 任务三电动工具 (15) 项目三给水工程安装 (17) 任务一给水系统的组成和给水方式 (17) 任务二室内给水管道的敷设与安装 (19) 任务三室外给水管道的敷设与安装 (25) 任务四水压试验和清洗消毒 (29) 项目四排水工程安装 (34) 任务一排水系统的分类和组成 (34) 任务二排水管道的敷设与安装 (35) 任务三卫生器具安装 (37) 项目五采暖工程安装 (51) 任务一采暖系统分类与组成 (51) 任务二采暖管道安装 (52) 任务三采暖散热器安装 (57) 任务四低温热水地板辐射采暖系统安装 (66)

项目六保温防腐工程施工 (73) 任务一管道保温工程施工 (73) 任务二管道及设备的防腐工程施工 (81)

项目一常用水暖管材及附件 任务一常用水暖管材 在建筑工程中,管材按所用材料不同可分为:钢管、铸铁管(生铁管)、有色金属管、塑料管、混凝土管、陶管、橡胶管和玻璃钢管等八种。 1 钢管 常用的钢管分焊接钢管和无缝钢管两种,一般用A3钢制成,适用于输送水、压缩煤气采暖管道。焊接钢管分镀锌(白铁)管和不镀锌(黑铁)管两种。依据管端状态,有管端带螺纹和管端不带螺纹两种,不带螺纹的不镀锌管的长度为4~12m,带螺纹的镀锌管和不镀锌管的长度一般为4~9m,管端螺纹为圆锥管螺纹。依据管壁厚度可分为薄壁管、普通管和加厚管三种。在管道工程中,不使用薄壁管,普通管能承受2MPa的压力,加厚管能承受3MPa压力。 焊接钢管的材质性软,容易进行切割和螺纹加工,焊接性能好。对于焊接钢管,应按照现行国家或部颁标推作质量检验。除了它们的材质、型号、规格应符合设计要求外,还应检验其外观质量。检验项目包括裂纹、加渣、折叠等缺陷和锈蚀凹陷的程度。螺纹连接的管子还需检验螺纹密封面和螺纹的精度和光洁度,对于镀锌钢管要注意是否有锌皮脱落。 焊接钢管应存放在室内,至少要存放在棚内,避免日晒雨淋,并不得直接置于潮湿的地面上,防止严重锈蚀。管端带螺纹的管子,两端需带管箍或管帽,以保护螺纹不受损害。 2 无缝钢管 无缝钢管是将炽热的圆柱钢体沿纵向穿孔而成。无缝钢管因为具有材质均匀,有较好的耐腐蚀性能,强度高,能输送有压介质(如蒸汽、过热水和易燃易

建筑给排水和暖通工程施工技术要点研究

建筑给排水和暖通工程施工技术要点研究 发表时间:2018-01-03T21:32:57.110Z 来源:《基层建设》2017年第29期作者:于政华张先斌[导读] 摘要:在建筑的施工中,给排水和暖通系统具有重要的价值,随着给排水技术的不断更新,建筑给排水系统的技术人员在进行给排水设计时,改变了过去的设计观念,在设计方案中,提出了“以人为本”的施工理念,建筑的类型比较多,但是无论是哪一种建筑的施工,给排水和暖通系统发挥的价值都是比较大。 河南正大工程管理服务有限公司河南摘要:在建筑的施工中,给排水和暖通系统具有重要的价值,随着给排水技术的不断更新,建筑给排水系统的技术人员在进行给排水设计时,改变了过去的设计观念,在设计方案中,提出了“以人为本”的施工理念,建筑的类型比较多,但是无论是哪一种建筑的施工,给排水和暖通系统发挥的价值都是比较大。本文介绍了建筑水暖工程施工的基本要求,具体分析了建筑水暖施工技术要点。 关键词:给排水;暖通;技术要点引言 为保证建筑给排水、暖通工程质量,必须严格管理,确保技术措施得当,操作人员应能严格遵守有關规定、规程。因此,从事水暖施工技术管理人员,不仅要了解施工技术内涵,密切关注施工进展的基础上,还应开展高层建筑的水暖施工技术管理工作,分析可能出现的问题,便于及时处理,避免工程隐患。 1.施工总体安排及施工顺序 施工人员在施工之前必须做到以下几点。(1)详细阅读施工图纸、了解施工图纸的设计意图,并与相关工作人员深入探讨适宜的施工流程,以避免因对施工设计理解不清而导致的施工失误发生。(2)放线测量是给排水系统施工准备工作中最为重要的一项,因此施工人员必须按照施工设计图纸以及相关要求与标准进行放线测量工作,以为给排水系统施工提供有效的参考。(3)施工人员还必须做好事前预留套管、孔洞、管井等的工作,从而在保证施工工序与质量的基础上,尽量降低对建筑工程的破坏,为使用者提供安全、舒适的环境。 1.1施工总体安排 参照土建的进度,当土建具备水暖安装条件时,即可组织人员进场施工。施工顺序原则:先地下后地上,先干线后支线,由上至下。 1.2给水系统施工顺序 安装准备-预制加工-干管安装-立管安装-支管安装-管道试压。 1.3排水系统施工顺序 安装准备-预制加工-干管安装-立管安装-支管安装-卡件安装-封口堵洞-闭水试验-通球通水试验。 1.4采暖系统施工顺序 安装准备-支架安装-干管安装-立支管安装-散热器组对、安装-水压试验-保温刷油。 1.5消防系统施工顺序 安装准备-干管安装-立管安装-消火栓及支管安装一系统辅助设备及管道附件安装一管道试压-管道冲洗-节流装置安装-报警阀配件消火栓配件安装-系统通水调试。 1.6通风防排烟施工顺序 风管制作-确定标高-制作吊、托架-设置吊点-安装吊托架-风管排列组对-安装就位-找平找正-检验验收。 2.建筑给排水和暖通工程施工技术要点 我国建筑工程给排水系统和暖通工程施工已经得到快速地发展,尤其是新工艺、新技术与新材料的不断涌现,为建筑工程给排水系统施工质量的提高提供了有利条件。但是,人们生活水平的提高以及对工程施工要求的增多,也给给排水系统施工带来了巨大的挑战。因此,在建筑工程给排水系统施工中,施工人员必须注意以下施工中常见的问题,并针对问题应用适宜的施工技术,以保证施工质量。 2.1在施工中要结合土建工程配合进行 一般情况下,土建施工与水暖工程是一项相互配合、相互促进的过程,同时其在施工中也需要跟水暖安装施工形成一套综合、统一的工作模式,这主要是由于其中任何一个环节出现问题,必然会引起另外施工环节和工程项目出现变化。因此土建施工的过程中必须要对放线要求精确、科学,对于管道施工要求质量可靠等模式。而水暖施工作为穿插与各种建筑结构地面的管道模式,其中问题检查较为困难,并且在工作中一旦出现问题,难以及时的得到修复和处理。因此,在施工的过程中对于其各种更改现象必须要征求土建工作人员的同意方可以进行施工,且在施工中仍需要相关的技术工作人员配合进行。 2.2对于工程中存在的渗水、堵管以及冻裂的现象处理 (1)防堵。管道的堵管现象是供暖管道在使用的过程中最为常见的一种,因此在工程安装和施工的过程中必须对管道和散热器内部存在的杂物应当及时的清除,确保管道使用的良好畅通,并且针对其中存在的各种现象要进行严加处理和管理。一般情况下,在管道的施工过程中对于存在杂物的管道要及时的清理,并且在安装中进行严格的查看与检测。(2)防漏。渗透现象是目前各种工程项目中关注的重点,尤其是在管道工程中,无论是何种管道结构,其渗透问题都不容忽视。在水暖工程中,渗透管道的完善与合理施工是确保工程项目的核心环节,也是现代化施工建设中存在的关键问题。在目前的工程项目中,土建抹地面的时候一定要对管道的连接和渗漏现象严格检查,严谨在管道的连接部位出现渗水和漏水现象,这也是目前施工中人们关注的主要重点。一般在抹平地面之前都需要采用试压或者其他试管的方式对管道的渗漏现象进行检查,直到各项检查结果都达到施工标准之后在进行施工。(3)防冻。防冻主要是针对寒冷地区冬天造成的裂管现象进行处理和预防的。一般都是在施工完成之后在管道内部灌入水压或者水进行实验,水在选择中一定要选择纯净水,在检查合格之后要及时的放出内部的水分,以避免出现冻裂现象。 2.3材料及检验 由机电工程师根据总体施工进度提出材料计划,进行材料选购。所有管道、管材、管件等材料应有产品合格证,卫生洁具的规格和型号必须符合设计要求,阀门应外观良好、无锈斑、启闭灵活;关闭严密性好,阀杆与阀体结合部位不渗漏,采用优质密封橡胶材料。所有材料必须向监理申报同意后,方能允许进场,在监理的见证取样送检合格后方可进行施工。 2.4管道安装

浅谈建筑给排水工程施工技术管理要点与难点

浅谈建筑给排水工程施工技术管理要点与难点 发表时间:2018-09-18T17:19:49.897Z 来源:《基层建设》2018年第23期作者:李兰杰 [导读] 摘要:如今我国的社会发展形势一片大好,越来越多的建筑平地拔起、我国人民的生活质量也在不断提升,因此建筑给排水工程的质量也被提出了更高的要求。 浙江义丰生态工程有限公司浙江上虞 312300 摘要:如今我国的社会发展形势一片大好,越来越多的建筑平地拔起、我国人民的生活质量也在不断提升,因此建筑给排水工程的质量也被提出了更高的要求。给排水工程在建筑工程当中占据了十分重要的地位,而在建筑给排水施工中,工程的质量和施工技术管理息息相关。下文将对建筑给排水施工技术管理中的难点和要点别分做出详细的分析,希望能为业界人士带来一定的参考价值。 关键词:建筑给排水;施工技术管理;要点;难点 随着社会经济的不断发展,大大促进城市基础设施水平的提升,并促进城市工程的多样化发展,保障城市居民生活的质量和水平,其中给排水工程发挥着重要的作用,同时也给排水工程施工提出了更高的要求,对此,要高度重视建筑给排水工程施工技术,并加强对其的研究,积极进行改进和完善,从而为人们的生活提供保障。 1给排水工程的作用 在建筑工程当中,做好给排水施工技术管理工作能够很大程度上保障建筑工程的质量。给排水施工的质量一方面决定了建筑给排水的性能,另一方面也决定了建筑排水系统在使用中的可靠性,与人们日常生活体验有着密切的联系。而做好给排水施工工作,能够高效地为住民供给水资源,还能够高效地排放污水、废水;提高住民的居住体验,为人们的直饮水系统、暖气系统、空调系统的正常运作打下重要基础;还能够为建筑消防安全提供重要保障,包括保障消防系统、自动灭火设备的正常运作等等。尤其是随着时代的不断发展,建筑的复杂程度也会越来越高,相应的建筑给排水工程难度也会越来越大。所以,当前应当重视建筑给排水系统施工技术管理工作,从而保障建筑给排水工程开展的成效。 2建筑给排水施工的难点和问题 目前建筑给排水施工中存下很多难点,对给排水施工的开展带来了很多困难,主要存在的难点有:施工中预留的孔洞位置和实际给排水管道位置相差较大,致使无法进行管道安装;管井中管道过多,不同种类和规格的给排水管道混杂,导致管道有时会互相影响;给排水管道系统十分复杂,容易导致管道漏接或是错接;设备和管线数量太多,而预留的空间不足,导致管线设备没有检修的空间;给排水系统覆盖全建筑,对于高楼层建筑而言,施工材料的纵向运输不便。 3建筑给排水施工技术管理要点 3.1建筑工程给排水施工的前期准备 前期准备是建筑工程给排水施工过程中十分重要的一个步骤和环节,科学合理地部署好建筑工程给排水施工前的一系列工作对整个建筑工程给排水质量有着深远的影响。前期准备工作主要由施工的技术准备、进度计划和材料准备等内容构成。1)技术准备方面。技术决定着给排水工程的质量和工程竣工后人们的使用体验。因此在进行给排水工程施工前的技术准备工作环节中,我们一定要结合建筑工程的实际情况,来选择最为合理的配套施工技术。制定相关的技术预案,保证给排水工程施工所使用技术方案的科学性与合理性,为后续的给排水施工奠定良好的基础。2)进度规划方面。进度规划是保证整个给排水系统工程正常进行的重要因素。因此,在施工开始前,相关管理人员和技术操作人员需要结合工程的进度、工程的规模、工期等来进行合理的施工规划与人员部署,同时,在进度规划方面还要制定相应的配套管理机制,最终确保工程的质量,保证工程的如期完成。3)材料准备方面。施工材料质量的优劣直接决定着建筑工程给排水质量的好坏。因此,在进行工程材料购置的环节中,相关人员一定要秉持职业操守和专业姿态,严把材料质量关口。购置过程中要对每项每批材料的生产厂家、购置时间、尺寸型号、数量等基本数据信息进行核实与详细记录,确保严格按照工程的实际需求来开展采购工作。 3.2给水管道安装 给水管道承担着为群众提供生活用水的职责,可以说给水管道的质量好坏十分关键。1)要严把给水管道的质量关,在保证质量的基础上,灵活地结合建筑工程现场的情况来开展施工活动。如镀锌钢管的施工,在施工过程中,一定要对管端和绞板认真核查,确保板牙的安装合理。同时需要把绞板后部的三角抓集中,使镀锌钢管外径和设计保持一致。这些给水管的技术操作细节很多,在实际的施工操作中,需要我们专业的技术操作人员认真严谨,严格把控好技术细节,从而保证给水施工的质量。 3.3排水管道安装 排水系统中排水管道的安装最为重要的部分是对管道伸缩节的处理和安装。排水管道安装前在设计上要做好周全的考虑,排水管道的结构设计都会对伸缩节产生一定的影响,所以在排水管道安装中如果没有对管道的伸缩节做出特殊的要求和指示,在实际的安装过程中一般每隔4m距离进行管道安装作业,从而提高排水管道的安全性和排水的顺畅。排水系统中,排水的主管道和主干道的管道的安装,必须要进行实验检验,使用通球实验检验管道排水的通畅性能,通球率达到标准要求后才可以进行排水管道的安装。由于排水的功能和给水性质不完全相同,所以为了避免污水中有可能存在的杂物产生的堵塞情况和保证排水系统的正常运行效果,在管道安装前进行通球实验是必要的预防措施。除此之外,排水管道安装过程中最为重要和关键的一点就是对排水管道的坡度的控制工作,排水不同于给水,排水管道坡度控制的不合理就会出现倒破的现象,情节严重时会使污水倒灌,影响排水管道的排水效果。 3.4给水设备的安装 给排水系统中除了必要的管道还有一些相应的配配件、零部件和仪表设备的安装。给水设备和零件的安装都是非常复杂的安装工序。分支管道的安装、水表和供水设备等,安装时必须特别留意上面的阀门配件和供水设备。这些细小的设备在整个设备的运行当中起着重大的影响作用。给水设备的安装质量决定着整个给排水系统的整体质量和运作情况。给水设备安装时一定要结合设计图纸按照说明规范的进行安装,对于产品的型号、类别、规格和性能都要仔细进行核对,零配件的选用上也必须要达到既定的标准要求,不能采用次品或不合格的产品。给水设备的安装还要考虑到管线的长度和曲度,尽量减少链接,在管道安装中还要留出必要的人工通道和足够的通行空间,便于后期的检修和维护工作。排水设备在与室内管道连接时,还应保持与其它建筑管道间的安全距离。以免相互造成影响。 3.5加强后期质量把控 在建筑给排水工程施工的后期,相关的从业人员要严格把控工程质量,避免发生安全问题,对此,相关的施工人员要对给排水管道和

2014年上半年供电系统高速铁路专业知识网络培训思考题

2014年上半年供电系统高速铁路专业知识网络培训思考题 1.简述安全电压的概念。(《高速铁路接触网岗位维修》第一章) 答:安全电压是指不会引起生命危险的电压,它是根据人体电阻确定的,人体 电阻一般在800Ω?1MΩ之间,流经人体不致发生生命危险的电流一般不会超过 50mA,按照欧姆定律可推知人体安全电压应小于40V。我国规定36V以下为安全电压,在某些特殊场合规定12 V为安全电压。 2.简述高压、低压概念。(《高速铁路接触网岗位维修》第一章) 答:低压指对地电压在250 V及以下,如380/220 V三相四线制居民生活用电 线路、直流 220/110 V电源等。高压指对地电压在250 V以上,如10 kV电力线路、25 kV接触网线路等。 3.什么是跨步电压,(《高速铁路接触网岗位维修》第一章) 答:跨步电压是指电气设备或电力系统一相发生接地短路时,电流从接地处四 散流出,在地面上形成不同的电位分布,人走近短路点时,两脚之间的电位差。 4.发生跨步电压时,应采取何种措施,(《高速铁路接触网岗位维修》第一章) 答:发现有跨步电压危险时,应单足或并双足跳离危险区,亦可沿半径垂直方 向小步慢慢退出。 5.超负荷电气线路的防火措施有哪些,(《高速铁路接触网岗位维修》第一章) 答:?根据负载情况,选择合适的电线。 ?严禁滥用铜丝、铁丝代替熔断器的熔丝。 ?不准乱拉电线和接入过多或功率过大的电气设备。 ?检查去掉线路上过多的用电设备,或者根据线路负荷的发展及时更换成容量 较大的导线,或者根据生产程序和需要,采取排列先后控制使用的方法,把用电时间调开,以使线路不超过负荷。

6.架空线路的火灾危险性有哪些,(《高速铁路接触网岗位维修》第 1 一章) 答:?电杆倒折、电线断落或搭在易燃物上,易造成线路的短路,出现电火花、 电弧。 ?电杆档距过大,布线过松,没有拉紧,在大风和外力作用下,容易碰在一起 造成短路,此外,布线时把导线拉得过紧,也易发生导线断裂事故,引起火灾或触 电事故。 ?架空线路上遭到雷击,会使线路绝缘损坏并发生下频短路电弧,从而使线路 跳闸,影响电力系统的正常供电。 7.接触网开路的可能性有哪几种,(《高速铁路接触网岗位维修》第一章) 答:?作业区段设有分段绝缘器,且隔离开关开启; ?作业区段设有电分段锚段关节,且隔离开关开启或电连接器断线; ?进行断线接续作业时未挂等位线。 8.行车防护人员须做到哪几点,(《高速铁路接触网岗位维修》第一章) 答:?熟悉有关行车防护知识,驻站联络员还应熟悉行车监控室的有关设备显示; ?熟悉有关防护及通信工具的使用方法及各种防护信号的显示方法,每次出工 前应检查通信工具是否良好,行车防护用品携带是否齐全、有效; ?及时、准确、清晰地传递行车信息和信号; ?认真负责、坚持呼唤应答和复诵制度; ?不得影响邻线列车的正常运行。 9.限制电力网送电能力的因素有哪几个方面,(《高速铁路接触网岗位维修》 第二章)

通风工程施工方法与技术措施

通风工程施工方法与技术措施 1通风系统概况 1)本工程一般通风管道采用共板法兰连接技术,消防防排烟风管采用传统的角钢法兰连接工艺。 2)本工程采用散热器采暖,采暖系统不分区.场馆内散热器系统为下分式水平双管系统,为独立采暖环路,本工程采用散热器采暖,采暖系统不分区。场馆内散热器系统为下分式水平双管系统,为独立采暖环路。 3)管材要求:散热器采暖管道采用焊接钢管。公称直径≦DN32,采用丝接连接,公称直径>DN32,采用焊接。 4)阀门:供水干管及立管均用手动调节阀.回水干管及立管管径

施工准备 风管、管配件预制 空调设备安装 风管系统安装 空气系统严密行测试 风管油漆、保温 风口安装及收尾 单机、系统试运转 系统调试 自控系统联动调试 综合性能测试 交工验收 2.2材料准备 1、所使用板材、型钢材料(包括附材)应具有出厂合格证书或质量鉴定文件。使用的板材、型钢及保温材料等必须符合设计及施工规范要求,同时应具有出厂合格证明书和质量鉴定文件。 2、系统部件如风口、消声器、静压箱、防火阀等应具有出厂合格证明书、质量鉴定文件和产品清单。 3、系统部件不允许有变形、扭曲、开裂等缺陷,转动部件要灵活可靠,应符合设计技术规格书及施工规范要求。 4、通风空调设备如空调机组、风机盘管、风机、风机箱等应具有出厂合格证明书、质量鉴定文件;进口设备应具有商检报告及开箱检验报告。

小学一年级语文下册电子课本人教版链接网址

小学一年级语文下册电子课本人教版链接网址小学一年级语文下册电子课本人教版下载: 描写疫情的作文:一个有“疫”义的寒假 在2021年我过了一个不一样的假期,这个寒假为什么说不一样呢?因为有一个从武汉 带来的病毒传染,在我们中国这个病毒叫“新型冠状病毒。”和17年前的“非典”,都 属于RHA病毒,变异性极强,现在还处于早中期阶段。这个病一开始会发热,咳嗽,接着 气泡会长满你的肺。 自大年初一,至正月十五,我和家人天天待家里,今天已经是第14天了。天天只能 在家里望着外面与以往的寒假不一样,看着没有行人空荡荡的大街,以前这里还是灯火通明,十分繁华的,往日这里红红火火,可是现在这里是冷冷清清的。本该在外面快乐玩耍 的孩子们,在外面工作的大人们,在公园散步的老人们......都像一只只被囚禁在笼子里 的小鸟,但本来应该惊恐的人们却毫不畏惧,因为有白衣天使们在,更因为有中国在。现 在有很多医生、志愿者去帮政府工作,我爸爸也报名当志愿者,起初我和妈妈都不同意爸 爸去,想想万一被传染太可怕了,可是爸爸却很耐心地跟我和妈妈解释:你们三个需要爸爸,但是现在外面有更多的人需要像爸爸一样的壮丁去帮助他们,等大家一起度过这个难 关爸爸就可以回来陪你们了!爸爸陪你们的时间以后有的是,可是国家有难的时候我们一 定要挺身而出,全力以赴!听完爸爸说的话之后我觉得自己好惭愧!以后长大了也要跟爸爸 一样做个有担当的男子汉!我们真的要好好感谢他们为我们努力工作,我们要相信那些白 衣天使和志愿者们,更要相信我们的中国。 这个寒假有点长,只要我们齐心协力,听从安排,共同抗疫,那么这就是一个有意义 的寒假。 描写疫情的作文:静待花开 2021年是一个令人难忘的一年,我正期待着热热闹闹的新年,走亲访友,穿新衣,收红包,可这一切都被一个叫“冠状病毒”的家伙打乱了。本应该热闹非凡的大街也变得冷 冷清清。 那冠状病毒是怎么来的呢?这一切都要归罪于一些不法分子猎杀野生动物,贪恋野味,从而导致病毒在人类之间传播开来。它的威力不容小看,可能危及生命。

水暖现场施工方法

第一章编制依据 1.1计划文件: 总包工程范围: 室内给水排水及采暖系统。 1.2有关规定: (1)建筑排水硬聚氯乙烯管道工程技术规程(CJJ/T29-98)。 (2)建筑给水排水及采暖工程施工质量验收规范《GB50242-2002》。 (3)建筑安装分项工程施工工艺规程《DBJ/T01-26-2003》。 第二章工程概况 93708部队通州干部公寓工程由2#、3#、4#住宅楼组成,本工程地面以上为六层。总建筑面积16412.52m2,其中2#楼6969.52m2;3#楼6568.30m2;4#楼2874.70m2。一~六层为层高均为2900mm,坡屋面高度为2100mm,2#、3#楼均由5个单元组成;4#楼由2个单元组成。2#~3#楼间距为33米,2#~4#楼间距为40.56米,住宅楼跨度均为11.58米。3#楼长度为87.96m;2#楼长度为93.96m;4#楼长度为38.89m。总高度为:19.50m。结构形式为砖混结构,抗震烈度按八度设防,建筑耐火等级为二级,供水系统由市政自来水管网引入,水压0.3Mpa,污水直接排水室外经过化粪池及室外污水管网排入市政管网,供水主干管采用内衬塑钢管,户内采用PP-R给水管,排水管道采用U-PVC排水管材,采暖主干管、立管道采用热镀锌钢管,户内埋地部分采用阻氧PB管,散热器采用空无砂四柱760散热器。

(1)根据土建施工安排。

(4)竣工资料整理安排计划。 A、施工方案及技术较底及报审,签字齐全后归档。 B、原材料进场及时组织进场检验,收集合格证,填报资料,签字齐全后归档。 C、施工隐检记录、试验记录及时报验,签字齐全后归档。 D、设计变更、洽商及时签字整理归档,并下发施工队做好签字记录,并进行相应的技术交底。杜绝洽商漏发施工队的情况。 3.2各种保证措施: (1)技术保证措施: A、坚持施工方案、技术交底先行,杜绝无交底和事后补交底。 B、坚持施工必须符合设计图纸、洽商、规范、图集。 C、每道工序展开前进行工班长技术交底会,讲解技术要求及成活标准。 (2)进度保证措施: A、结构阶段预留:根据土建施工进度,按照技术交底和预留洞图做好暖通预留洞、刚性防水套管。 B、装修阶段管道、设备安装:根据土建施工进度,按照技术交底及时将管道安装到位。暗装管道应管井未封闭前进行安装,其型钢支架应安装完毕并符合要求。明装托、吊干管安装必须在安装层的结构顶板完成后进行。沿管线安装位置的模板拆除清理干净,托、吊卡件己安装完毕,位置正确。安装在墙体砌筑完毕、墙面未装修前进行。室内U-PVC排水管道安装:楼层内排水管道的安装,与结构施工隔开4~5层,且管道穿越结构部位的空洞已预留完毕,室内弹出房间尺寸线及水平线,粗装修抹灰工程已完成。注意成品保护,必须用塑料布把立管管道包起来。所有与卫生洁具连接的管道水压、灌水试验已完毕,并已办好隐、预检手续。 (3)质量保证措施: A、严格执行技术交底:技术交底必须切实可靠操作,关键工序展开之前必须开技工以上的交底会,并留记录。 B、严格控制原材料质量:材料进场必须同时送到合格证及检验报告,先由项目部自行进场检验合格证后,再报监理检验。 C、工序自检、交接检:班组之间展开工序自检,上道工序不合格,不得展开下

高速铁路概论复习资料

高速铁路概论作业答案 参考答案 一、单选题 1、世界上第一条高速铁路是………………………………………………………(C ) A TGV东南线 B TGV大西洋线 C 东海道新干线 D 山阳新干线 2、我国第一条准高速铁路在哪两个城市间改建…………………………………(A ) A 广州和深圳 B 广州和珠海 C 武汉和长沙 D 北京和上海 3、迄今为止铁路上速度最高运营时速为…………………………………(B ) A 200km/h B 300 km/h C 350 km/h D 400 km/h 4、我国普通铁路的一般干线,竖曲线半径为………………………………(C ) A 8000米 B 9000米 C 10000米 D 12000米 5、高速铁路线路所用的钢轨类型为………………………………………………(A ) A 60千克/米 B 50千克/米 C 43千克/米 D 55千克/米 6、在当今世界上时速为多少时称为准高速( B ) A 100 –200 km/h 常速 B 120-160 km/h 中速或准高速 C 200-400 km/h 高速 D 160-200 km/h 快速 7、我国第一台交-直-交流电传动电力机车是…………………………………( D ) A 6Y1型 B 韶山3型 C 东方红3型 D AC4000型 8、下列制动方式中属于非粘着制动的是……………………………………( D ) A 盘形制动 B 油压制动 C 电阻制动 D 磁轨制动 9、利用了轨道电缆构成的双向信息传输通道的自动列车速度控制系统是………( A ) A LZ B B A T C C TVM D ICE 10、采用了吸流变压器的的供电方式是…………………………………………( C ) A 直接供电方式 B A T供电方式 C BT供电方式 D CC供电方式 11、从发展趋势看,什么将成为高速客车体主导材料( A ) A 铝合金 B 铜板 C 铝板 D 以上都可 12、人们认为在能源消耗、噪声等方面哪种方式更优越( B ) A 内燃列车 B 磁悬浮 C 气悬浮 D 电力列车 13、一般认为中程磁悬浮运输速度为(B ) A 200公里/小时 B 300公里/小时 C 300公里以上/小时 D 400公里/小时 14、下列高速铁路中采用部分修建新线,部分旧线改造,旅客列车专用的铁路模式是(B ) A 日本新干线模式 B 法国TGV模式 C 德国ICE模式 D 英国APT模式 15、目前世界各国最高运行速度在200km/h以上的高速列车,除了(A )高速列车以外,其余均采用电力牵引。 A 英国的HST 型 B 瑞典的X2型 C 意大利的ETR500型 D 日本100系列 16、法国TGV高速电动车组和英国HST高速内燃动车组上使用的制动方式是( C ) A 摩擦制动 B 闸瓦制动 C 盘形制动 D 电磁轨道制动 17、下列高速铁路列车自动控制系统的控制方式中采用以设备为主,人控为辅的控制方式的代表国家是( A ) A 日本 B 法国

人教版一年级语文下册电子教案模板_001

马跑泉中心学校电子教案 年级:一年级 科目:语文 教师:

目录 教学计划 (4) 教学进度 (11) 识字一: (12) 1. 柳树醒了 (12) 2. 春雨的色彩 (13) 3. 邓小平爷爷植树 (13) 4. 古诗两首 (14) 语文园地一 (15) 识字二 (15) 5 看电视 (16) 6 胖乎乎的小手 (16) 7 棉鞋里的阳光 (17) 8 月亮的心愿 (18) 语文园地二 (18) 识字三 (19) 9 两只鸟蛋 (19) 10 松鼠和松果 (20) 11 美丽的小路 (21) 12 失物招领 (21) 语文园地三 (22) 识字四 (23) 13 古诗两首 (23) 14 荷叶圆圆 (24) 15 夏夜多美 (24) 16 要下雨了 (25) 17 小壁虎借尾巴 (26) 语文园地四 (27) 识字五 (27) 18 四个太阳 (27) 19 乌鸦喝水 (28) 20 司马光 (29) 21 称象 (30) 语文园地五 (30) 识字六 (31) 22 吃水不忘挖井人 (31) 23 王二小 (32) 24 画家乡 (33) 25 快乐的节日 (33) 语文园地六 (34) 识字七 (35) 26 小白兔和小灰兔 (35) 27 两只小狮子 (36) 28 小伙伴 (36)

29 手捧空花盆的孩子 (37) 语文园地七 (38) 识字八 (38) 30 棉花姑娘 (39) 31 地球爷爷的手 (39) 32 兰兰过桥 (40) 33 火车的故事 (41) 34 小蝌蚪找妈妈 (41) 语文园地八 (42)

教学计划 2013—2014学年度第二学期一年级语文

试论建筑工程中水暖施工技术

试论建筑工程中水暖施工技术 发表时间:2016-07-13T14:36:15.320Z 来源:《基层建设》2016年8期作者:杨静1 刁志军2 [导读] 本文通过分析建筑水暖施工技术要求,阐述了建筑水暖施工中存在问题并且提出相应措施。 1山东鑫苑置业有限公司 250117;2山东鑫苑仁居置业有限公司 250117 摘要:建筑水暖安装是建筑工程施工过程当中的重要环节,也是用户使用过程当中可以直接接触到的部分,因此水暖安装技术不仅关系到建筑工程质量,更是直接影响到住户的生活品质和质量,因此在进行水暖施工的过程当中,必然需要通过对安装质量的严格把关来最大程度的优化施工质量。本文通过分析建筑水暖施工技术要求,阐述了建筑水暖施工中存在问题并且提出相应措施。 关键词:建筑工程;水暖施工;问题;措施 1、建筑水暖施工技术要求 1.1施工准备 水暖施工工程在建筑功能使用中具有重要作用。因此在水暖施工前一定要做好相应的准备工作。这其中主要包括认真的审阅图纸,设计交底,配合测量人员核对测量数据,保证每一个技术施工人员充分的了解设计意图,并按照设计图纸完成施工。 1.2给水管道的安装技术要求 (1)在室内使用的给排水管材要按照规定要求去做,保证材料的使用符合技术规范要求,一般室内通常使用镀锌管材,严禁使用冷镀管材和非镀锌管材,管件。 (2)管材间的连接要平整,保证管材不会漏水漏气,一般要求丝扣的连接符合要求。避免连接处出现毛刺和缩口。连接处一般要有麻头进行密封。在连接完成后要清理掉露在外面的麻头。如果在安装过程中出现了镀锌层划破情况,一定采用涂防腐漆的方法进行处理。 (3)给排水管道的使用中,法兰的连接一定要保证其平整,法兰与管道的连接要符合技术要求。通常法兰的螺母与法兰在同一侧安装,螺栓露出螺母的长度应该在2~3扣之间。同时对于法兰内部使用的垫片也要符合质量要求。 1.3排水管道安装技术要求 (1)对于管道中承插口连接问题我们要严格按照技术要求完成,其中要求平直。环行间隙要均匀。另外对于承口的表面要具有一定的弹性,并附有光亮。这样承口在连接过程中才能密封紧实,养护的时间要保证在两天以上。 (2)排水管与立管连接处要使用符合要求的弯头,一般为45度弯头。另外为保证排水管与立管连接的稳定通常要使用卡架进行固定。 (3)各个分水管道与主排水管道进行连接时需要采用三通或是四通构建进行连接。以保证各个接头处连接密实。避免出现漏水现象。 (4)对于管道穿过刚性的防水墙体时,我们需要对接管的直径进行要求。一般管道的管口要大于穿墙的管道,其中管口的直径一般要大于两号。同时对于多出的空隙一般采用油麻进行捻实。 2、建筑水暖施工技术存在的问题 2.1材料问题 主要是指建筑水暖施工需要的设备质量和主要材料不过关。没有通过国家相关的质量技术鉴定,主材料说明书上没有写明与产品相关的比较重要的信息。 2.2堵塞、渗漏问题 在建筑水暖完工后,水暖堵塞渗漏的问题频频发生,尤其是在建设住宅工程当中的建筑水暖工程中会经常出现。其原因基本可以概括为:(1)在水暖施工前没有管道试压,即使试压了,步骤也不规范,不符合测压管道设备的技术规定;(2)楼板中套管的埋设地点不合理,没有经过设计就随便设置管道套管;(3)立管穿过楼板的时候没有进行堵孔,而且预留的尺寸也是不合理的;(4)不重视管道的连接处理;(5)排水管道甩口处留置位置不合理等等。除此以外,往往人为的粗心是造成渗漏问题发生的根本原因。 2.3给排水问题 这个问题也是起源于材料,在目前生活中的给排水使用的是铝塑复合管或塑料管。最大的优点就是耐腐蚀的性能良好,但同时耐物理冲击的性能差。因此在施工的过程中,刨模敲凿改造和混凝土振捣时经常会出现塑料管被破坏的状况。另外来讲,管道的破坏与它的安装也具有一定的关系,在整个安装的过程当中,大部分的采暖金属立管与给排水塑料管设在同一个管井内。塑料管与金属管相比而言,塑料管垂直及水平方向管道的支架间的距离都相对要小。而在设置管道中的支架时,一般都会采用每一层在统一高度设置一排,并没有按照塑料管距离的要求去单独设置管架。这样就会造成给水管不牢靠而产生晃动,质量也就无法保证了。 3、建筑水暖施工技术的问题措施 3.1主要材料措施 对于进场的材料要严格进行把关。尤其是暖卫材料。保证每批次进场的材料都要有相应合格证件。对于堆放材料的仓库也要进行严格的控制。材料放置的顺序,温湿度控制等等,都要按照要求进行。水暖管件的使用要严格按照使用说明书的要求进行。没有涂刷防腐漆的管件必须禁止使用。 3.2管道堵塞措施 建筑水暖安装施工过程当中处理管道堵塞问题的首要条件就是充分了解和认识建筑物的实际情况,然后在此基础之上对图纸当中的管道标高以及建筑物沉降等参数进行分析和判断,在实际操作过程当中,管道预留洞口的位置、高度或者是数量等都必须严格按照图纸的设计要求来进行。上文当中已经提到,管道的坡度问题是影响排水流通性的重要因素,因此必须在这样一个方面做好工作,尽可能保持坡度均匀,避免倒坡现象的发生。除此之外,同样是需要保障管道内的干净和清洁,尤其避免杂草或者是土块等异物进入到管道之内。在管道安装结束之后,注意管道封口的密闭性,通常钢管直接采用点焊来进行封口,而支管则采用丝堵来进行封闭,排水铸铁管采用水泥砂浆封

水暖工程施工中的常见问题及解决措施

水暖工程施工中的常见问题及解决措施 发表时间:2009-11-20T14:37:15.357Z 来源:《中小企业管理与科技》2009年5月下旬刊供稿作者:张志平 [导读] 笔者从事水暖工程施工的质量管理已有好几年,对施工过程中出现的问题有一定的了解 张志平(沈阳市建筑研究院工程师事务所) 摘要:水暖工程包括系统比较多,施工工艺也比较复杂,在施工中容易一些问题,如图纸问题、材料问题、进度问题等,解决这些问题,首先要在施工前做好准备,编制好计划,其次要在施工过程动态地监督每一道工序,做好每天的资料记录,以便及时发现问题,付诸整改。 关键词:水暖工程问题措施 0 引言 水暖工程包括了给排水工程和采暖通风工程,属于一个单项建筑工程的水暖分部,它包括的系统比较多,所涉及的工序也比较繁杂。水暖工程的施工,几乎触及到建筑物的每一个角落,众多的管道安装在墙壁、管井和吊顶内,如果工程在实施过程中疏忽大意,不进行全程监控,将会影响后来的装修工序,甚至会在工程交付使用后,造成建筑物的“跑、冒、漏、滴”现象,影响整个工程的质量,损害建筑公司的形象。 笔者从事水暖工程施工的质量管理已有好几年,对施工过程中出现的问题有一定的了解。为了让我们施工的建筑物的质量更好,用户使用起来更满意,本人在这里抛砖引玉,将水暖工程施中常常会出现的问题一一列出,并提出自已的解决方法,以求教于本领域的众多专家。 1 工程施工中的常见问题 水暖工程施工涉及到图纸、队伍、材料、资金、进度、工具、成本等众多元素,需要有一个全面综合地掌控,方能将水暖工程实施得又好又快,稍有不慎,一个环节处理不好,不是造成工程的质量问题,就是会延误工期,施工公司经济上受损失。 1.1 图纸问题。图纸是水暖工程施工的指路明灯,没有它,施工就无从谈起。但是并不是所有图纸都没有问题,有时设计人员的设计,有些地方不符合现场情况,有时设计人员要求使用的材料与整个工程不符,有时设计人员的设计可能完全出了差错。如果一味地盲从图纸,很有可能造成工程返工。出现这种情况虽然主要责任不在施工方,但毕竟延误了工期。 1.2 材料问题。众多的管材品种给我们更多的选择,当然也给我们提出了问题:这种管材质量是否符合工程的施工要求?那种管材的价格是否太高?等等。这都需要施工管理人员心中有数,如果市场信息不灵,不是买到了质劣价高的品种,就是买到了已过时的产品。 1.3 人员问题。与土建专业相比,水暖工程不过是一个配角,这也造成了水暖工程的施工人员在工作中有低人一等的感觉,当然也就不易吸引到优秀的人员进入这个专业。如果没有一支优秀的队伍,想把工程做好,可能是一个梦想。 1.4 进度控制。对进度控制的好坏,直接关系到整个工程的施工顺序和是否能够按照合同要求交工的问题,也关系到施工方是否会赚钱盈利的问题。如果施工人员过早进场,有可能造成窝工,工人闲着没有事做;如果工程进度过慢,有可能造成施工延期,按照合同不能按时完成任务受到处罚;如果材料跟不上施工进度,也会造成施工效率低下。这些都需要施工管理人员心中有数。 1.5 资金问题。建筑施工中资金问题是个大问题,尤其是在金融风暴席卷全球的今天,开发商们的资金链多数绷得很紧。开发商压占建筑商的资金、建筑商压占材料商的资金、材料商压占生产商的资金的现象非常普遍。在水暖工程施工过程中,如果建筑商拔给施工单位的资金不能及时到位,那将极大地影响工程进度。 1.6 成品保护。这么多的材料放在施工现场,管理起来确实难度很大。加之施工人员组成也很复杂,成品的保护就成了一个大问题,稍一管理不到位,材料损失会相当惨重。 1.7 资料管理。如果不写日志,管理者不知道施工到了什么程度,施工也就像脚踏西瓜皮,滑到哪是哪。这样的施工肯定不会有好结果。 1.8 安全问题。稍不按操作规程操作,就容易出现安全问题,到那时损失将会相当惨重,有时还可能发生流血。出现这些情况,无论对施工方还是死伤者,都是悲剧。 2 解决问题的措施 以上八大问题是水暖工程施工经常出现的问题,当然不会在一个工程全部出现,这是笔者近几年多个工程出现问题的总结,为了防止这些问题出现,我们要事先做好充分准备,但是准备的再好,在施工过程也总会出现一些问题,这就需要我们在动态中把问题解决,不要让问题变成事故,将问题消灭在萌芽状态。如果真出了问题,我们也要事后补救,将损失控制在最小范围内。以下具体谈谈一下应对措施。 2.1 认真学习图纸、读懂图纸。我们接到水暖工程后,在进场之前将设计图纸读通,充分理解设计人员的思想,了解设计人员的意图,要将设计人员对材料、设备的要求弄明白。并且要到施工现场,将图纸与现场进行对比,发现设计有误的地方要及时指出,发现错误的地方要与设计人员沟通,发现设计不宜施工的地方,要请对方修改。尽量将图纸问题消灭在施工之前。 2.2 充分了解建材市场行情。有资料显示,安装工程的材料费占到总造价的50%-80%,材料控制的好,不但有利于保证工程质量,而且有利于降低工程成本。在新的材料层出不穷的今天,施工管理者要加强学习,多渠道搜集资料,及时掌握最新的市场行情。针对材料问题,首先要选择好供应商,尽量选那些知名品牌的材料,并对材料供应商进行实地考察。其次实行招投标,将材料的价格压下来。第三,材料采购时,要将品牌、尺寸、规格、材质、产地等写清楚。第四,材料进场时要对照有关数据检验,并登记造册,严格按进度发货。 2.3 聘用最优秀的施工队伍。人是水暖工程施工的灵魂,优秀的施工队伍,可以事半功倍,让工程很顺利地完成。在选择施工队伍时,可以采取招投标方式,出高价选择最优秀的团队,有了优秀的团队,自然就有一流的工程质量。在选择过程中,尽量选择知名企业,或者有实战经验的队伍。在施工过程中,首先要求工人们纪律严明,严格技术要求操作。其次,使用经济手段,对做的好工人要奖励,对做的差工人要惩罚。第三,要在现场营造出一种荣辱与共的气氛,让所有的人感到他是这个工程建设中的一员。 2.4 现场管理人员要会每一道工序。水暖工程包括了给排水与暖通工程两大项,系统复杂,材料品种繁多,各种工艺的班组众多。在施工中,现场管理人员对每一道工序要了然于心,并会动手操作,同时要认真做好组织施工,确保每一项分工程都在受控范围内。管理人员要不停地在现场巡视,要求工人严格按图纸和法律法规施工,严禁偷工减料,坚决执行自检、联检、专检,确保此道工序过关后方可进

相关文档
相关文档 最新文档