文档库 最新最全的文档下载
当前位置:文档库 › 屋顶构造作业

屋顶构造作业

屋顶构造作业
屋顶构造作业

一、填空题

1、按屋顶的受力特点分,屋顶包括和。

2、一般建筑的屋面防水等级为级,防水层合理使用年限为年,设防要求道防水设防。

3、平顶屋主要由、、组成,有时由于构造要求增加、、。

4、平屋顶的排水坡可以通过和两种方法形成。

5、平屋顶排水方式分为和两类,有组织排水又可分为和。

6、保温材料类型有三种,分别是、和。

7、平屋顶的构造中,保温材料的设置有和两种。

8、斜屋顶的形式有、、、和等几种。

9、坡屋顶的承重结构方式有、和。

10、坡屋顶中平瓦屋顶构造有、和。

二、选择题

1、屋顶具有的功能有()

A、遮风、避雨

B、遮风、避雨、隔热

C、保温、隔热

D、遮风、避雨、保温、隔热

2、平屋顶的排水坡度一般不超过5%,最常用的坡度为()

A、5%

B、4%

C、1%~3%

D、1%

3、用细石混凝土作为防水层的刚性防水屋面,混凝土的强度等级为()

A.≥C30 B.≥C20 C.≤C20 D.≥C10

4、采用高分子防水材料直接涂刷在屋面基层上从而起到防水作用的屋面防水方式被称为()A.柔性防水 B.刚性防水 C.涂膜防水 D.卷材防水

三、名词解释

1、材料找坡

2、有组织排水

3、柔性防水屋面

4、粉剂防水屋面

5、倒置式保温

6、曼莎屋顶

四、简答题

1、屋顶的作用是什么?对屋顶有哪些要求?

2、平屋顶的排水方式有几种?各有何特点?适用什么范围?

3、斜屋顶由哪几部分组成,屋面的构造如何?

4、常见的平瓦屋面有哪几种?

平屋顶构造做法

平屋顶构造 卷材防水屋面有沥青类卷材防水屋面、高聚物改性沥青类卷材防水屋面、高分子类卷材防水屋面、卷材防水屋面较能适应温度、振动、不均匀沉陷等因素得变化作用,整体性好,为复杂,技术要求较高。卷材防水屋面适用防水等级为I—Ⅳ级得屋面防水。 1、卷材 (1)沥青类防水卷材 沥青防水卷材就是用原纸、纤维织物、纤维毡等胎体材料浸涂沥青,表面撤布段状、粒状或片状材料后制成得可卷曲片状材料,传统上用得最多得就是纸胎石油沥青油毡。 纸胎油毡就是将纸胎在热沥青中渗透浸泡两次后制成,其标号按纸胎每m2得质量而定,用于屋面防水工程得标号不宜低于350号。 高聚物改性沥青类防水卷材 高聚物改性沥青类防水卷材就是以高分子聚合物改性沥青为涂盖层,纤维织物或纤维毡为胎体、粒状、片状或薄膜材料为覆面材料制成得可卷曲片状防水材料,如改性沥青油毡,再生胶改性沥青聚酯油毡,铝箔塑胶聚酯油毡,丁苯橡胶改性沥青油毡等。

(3)合成高分子防水卷材 凡以各种合成橡胶、合成树脂或二者得混合物为主要原料,加入适量化学助剂与填充料加工制成得弹性或弹塑性卷材,均称为高分子防水卷材、 高分子防水卷材具有重量轻,适用温度范围宽(-20~80℃),耐候性好,抗拉强度高(2~18、2MPa),延伸率大(可〉45%)等优点、 2、卷材防水屋面构造 构造组成 卷材防水屋面具有多层次构造得特点,其构造组成分为基本层次与辅助层次两类。 ①基本构造层次 卷材防水屋面得基本构造层次按其作用分别为:结构层、找平层、结合层、防水层、保护层。 结构层:多为刚度好,变形小得各类钢筋混凝土屋面板。 找平层:卷材防水层要求铺贴在坚固而平整得基层上,以防止卷材凹陷或断裂,因而在松软材料及预制屋面板上铺设卷材以前,都须先做找平层、找平层

屋顶构造图

平屋顶构造(附图片) 卷材防水屋面构造 卷材防水屋面是利用防水卷材与粘结剂结合,形成连续致密的构造层来防水的有沥青类卷材防水屋面、高聚物改性沥青类卷材防水屋面、高分子类卷材防水屋面。水层具有一定的延伸性和适应变形的能力,又被称作柔性防水屋面。 卷材防水屋面较能适应温度、振动、不均匀沉陷等因素的变化作用,整体性好,为复杂,技术要求较高。卷材防水屋面适用防水等级为I—Ⅳ级的屋面防水。 1、卷材 (1)沥青类防水卷材

沥青防水卷材是用原纸、纤维织物、纤维毡等胎体材料浸涂沥青,表面撤布段状、粒状或片状材料后制成的可卷曲片状材料,传统上用得最多的是纸胎石油沥青油毡。 纸胎油毡是将纸胎在热沥青中渗透浸泡两次后制成,其标号按纸胎每m2的质量而定,用于屋 面防水工程的标号不宜低于350号。 (2)高聚物改性沥青类防水接材 高聚物改性沥青类防水卷材是以高分子聚合物改性沥青为涂盖层,纤维织物或纤维毡为胎体.粒状、片状或薄膜材料为覆面材料制成的可卷曲片状防水材料,如改性沥青油毡,再生胶改性沥青聚酯油毡,铝箔塑胶聚酯油毡,丁苯橡胶改性沥青油毡等。 (3)合成高分子防水卷材 凡以各种合成橡胶、合成树脂或二者的混合物为主要原料,加入适量化学助剂和填充料加工制成的弹性或弹塑性卷材,均称为高分子防水卷材。 高分子防水卷材具有重量轻,适用温度范围宽(-20~80℃),耐候性好,抗拉强度高(2~ 18.2MPa),延伸率大(可>45%)等优点。 2、卷材防水屋面构造 (1) 构造组成 卷材防水屋面具有多层次构造的特点,其构造组成分为基本层次和辅助层次两类。 ①基本构造层次 卷材防水屋面的基本构造层次按其作用分别为:结构层、找平层、结合层、防水层、保护层。

钢筋混凝土坡屋顶结构设计

钢筋混凝土坡屋顶的结构设计 近几年,钢筋混凝土坡屋顶的应用已经十分广泛,其正确设计方法的研究确立非常迫切其目标可以是取消或减少屋顶内的梁柱,实现大空间,让屋顶板下整洁干净除给结构专业本身带来效益外,还能给建筑专业的设计开拓新余地,最终让广大用户房地产开发商受益,其意义深远 常见的实际工程,设计者在计算的力学模型中,往往把坡屋顶看成垂直投影下的平面梁板,或把平脊斜脊轮廓线当成框架盲目地加梁斜柱事实上,对于一般方形平面的房屋,双坡多坡屋顶的受力状态与拱壳结构类似平脊斜脊的横断面都是人字型的折板,无论是否布置梁柱,其脊线的变形形态根本不同于框架上述做法都会使计算结果与真实的结构内力大相径庭在施工过程中,屋脊梁板斜交处模板形体复杂,多种角度的钢筋交错重叠,安装浇注都很困难这些在工程中也很常见,是典型的画蛇添足 有学者运用弹性薄壳理论的数学物理方法,分析折板屋盖的内力变形,揭示了在底座四周边既无水平外涨又无竖向沉降位移情况时的竖直荷载效应规律[2][3][4],在一定程度上体现了拱壳的特点然而,假定这样的边界条件,与一般工程的实际情况相差甚远,掩盖了屋檐纵向跨中有沉降,底边缘承受拉力的根本特点,所以不能用于一般工程设计 二.本文方法概述 对于一般常见的跨度,本方法取消屋脊梁,基本不加腋但在周边屋檐下要设框架梁或圈梁兼窗过梁对于平面为长矩形的多开间多柱情况,在建筑专业布置有横隔墙的每对中间柱之间在进深方向设置宽度同墙厚,可藏砌在墙里的拉梁除跨度较小的情况外,拉梁上方有双坡贴板屋面斜梁对于住宅,如果建筑专业需要,可争取实现在每户范围内顶棚无梁外露,见图1类似桁架理论,本方法强调利用构件轴向力效应,但与桁架的区别在于内力分布不仅沿杆单根轴线而且还沿板平面一般每块板都具有折板的受力特征,在承受屋面重力风力地震荷载,造成顺沿板平面的内力分量时,每块板都相当于有加强翼缘的薄壁梁纵向支座之间由拱壳效应产生的板的横推力就是靠薄壁梁的抗弯反力水平分量平衡的在板承受上述荷载的垂直分量时,每块板就相当于有嵌固边的多边支承板本方法的设计要点,就是有意识地建立完善坡屋顶的拱折板体系,在屋檐标高处用尽可能少的水平拉梁平衡斜板的水平推力其计算方法可分为手算法和计算机法,本文重点讨论手算法手算方法取坡屋顶的单坡板作为隔离体,通过近似地整体分析,简化确定板的边界条件,求解顺沿平面垂直平面两种荷载效应,在直法线假定下对各种内力线性叠加,检验稳定,综合配筋本方法追求可操作性,用一般工程师相对熟悉的计算步骤解决较复杂的问题

中职建筑专业课程《建筑构造》教学设计项目十屋顶

项目十屋顶 一、教学目标 1.掌握SBS卷材防水屋面组成与构造要求。 2.熟悉平屋面的排水构造要求。 3.熟悉刚性防水屋面组成与构造要求。 4.了解平屋顶的组成。 二、课时分配 本章共3个任务,本章安排3课时。 三、教学重点 通过本章的学习,能够认识屋顶,了解平屋顶和坡屋顶。 四、教学难点 1.公共建筑与居住建筑的屋顶有哪些类型。 2.公共建筑与居住建筑的排水方式是什么。 五.课后习题 完成课后相关习题。 六.教学过程和组织 任务一 (一)屋顶的作用及构造要求 1.屋顶的作用屋 顶具有承重作用、围护作用及装饰建筑立面的作用。 2.屋顶的构造 要求屋顶应满足坚固耐久、防水排水、保温隔热、抵御侵蚀等使用要求,同时还应做到自重轻、构造简单、施工方便、造价经济,并与建筑整体形象协调。其中防水是对屋顶的最基本的要求,屋面的防水等级和设防要求。

3.屋面的排水坡度 4.屋顶的组成和形成 组成屋顶主要由屋面层、承重结构层,保温(隔热)层和顶棚四部分组成。 任务二 (一)平屋顶的排水 1.屋顶的排水方式分为有组织排水和无组织排水两类。 无组织排水无组织排水亦称自由落水,是指屋面雨水经挑檐自由下落至室外地面的一种排水方式。

(二)平屋顶的防水1.卷材防水平屋顶 . 2.卷材防水屋面的细部构造

任务三 (一)坡屋顶的特点 坡屋顶的特点有:造型古朴,柔和优美;迎风面大,构造复杂;内部空间大。(二)坡屋顶的承重结构 1.横墙承重 将横墙顶部按屋面坡度大小砌成三角形,在墙上直接搁置檩条或钢筋混凝土屋面板支承屋面传来的荷载,又叫硬山搁檩。

2.屋架(屋面梁)承重 屋架是由多个杆件组合而成的承重桁架,可用木材、钢材、钢筋混凝土制作,形状有三角形、梯形、拱形、折线形等。屋架支承在纵向外墙或柱上,上面搁置檩条或钢筋混凝土屋面板承受屋面传来的荷载。 3.木构架承重 木构架结构是我国古代建筑的主要结构形式,它一般由立柱和横梁组成屋顶和墙身部分的承重骨架,檩条把一排排梁架联系起来形成整体骨架。

建筑屋顶构造解释

第一节坡屋顶构造 一坡屋顶的承重结构 1 承重结构类型: 横墙承重:适用于开间为4.5m以内、尺寸较小的房间,如住宅、宿舍、旅馆等建筑。 屋架承重:多用于要求有较大空间的贱种,如食堂、教学楼等。 梁架承重。:我国的传统结构形式,可以简称为木框架。 坡屋顶的承重结构类型 (a)横墙承重;(b)屋架承重;(b)梁架承檩式屋架 2 承重结构构件: 1)屋架 屋架形式常为三角形,由上弦、下弦及腹杆组成,所用材料有木材、钢材及钢筋混凝土等。木屋架一般用于跨度不超过12m的建筑;将木屋架中受拉力的下弦及直腹杆件用钢筋或型钢代替,这种屋架称为钢木屋架。钢木组合屋架一般用于跨度不超过18m的建筑;当跨度更大时需采用预应力钢筋混凝土屋架或钢屋架。 2)檩条 檩条所用材料可为木材、钢材及钢筋混凝土,檩条材料的选用一般与屋架所用材料相同,使两者的耐久性接近。 3 承重结构布置 坡屋顶承重结构布置主要是指屋架和檩条的布置,其布置方式视屋顶形式而定[见图屋架和檩条布置]。

屋架和檩条布置 (a)四坡顶的屋架;(b)丁字形交接处屋顶之一;(c)丁字形交接处屋顶之二;(d)转角屋顶二平瓦屋面做法 坡屋顶屋面一般是利角各种瓦材,如平瓦、波形瓦、小青瓦等作为屋面防水材料。近些年来还有不少采用金属瓦屋面、彩色压型钢板屋面等。 平瓦屋面根据基层的不同有冷摊瓦屋面、木望板平瓦屋面和钢筋混凝土板瓦屋面三种做法。 (一)冷摊瓦屋面 冷摊瓦屋面是在檩条上钉固椽条,然后在椽条上钉挂瓦条并直接挂瓦。这种做法构造简单,但雨雪易从瓦缝中飘人室内,通常用于南方地区质量要求不高的建筑。 (二)木望板瓦屋面 木望板瓦屋面是在檩条上铺钉15~20mm厚的木望板(亦称屋面板),望板可

平屋顶—刚性防水屋面构造

平屋顶—刚性防水屋面构造 平屋顶 通过本节的学习,您将: 掌握平屋顶的构造 平屋顶设计中主要解决防水、排水、保温、隔热和结构承载等问题,一般做法是结构层在下,防水层在上,其他层次位置视具体情况而定。 图64 平屋顶的组成 平屋顶按屋面防水层的不同有刚性防水、卷材防水、涂料防水及粉剂防水屋面等多种做法。 (一)刚性防水屋面 刚性防水屋面是指以刚性材料作为防水层的屋面,如防水砂浆、细石混凝土、配筋细石混凝土防水屋面等。这种屋面具有构造简单、施工方便、造价低廉的优点,但对温度变化和结构变形较敏感,容易产生裂缝而渗水。故多用于我国南方地区的建筑。 1、刚性防水屋面的构造层次及做法 刚性防水屋面一般由结构层、找平层、隔离层和防水层组成。 a)结构层 刚性防水屋面的结构层要求具有足够的强度和刚度,一般应采用现浇或预制装配的钢筋混凝土屋面板,并在结构层现浇或铺板时形成屋面的排水坡度。 b)找平层

为保证防水层厚薄均匀,通常应在结构层上用20mm厚1:3水泥砂浆找平。若采用现浇钢筋混凝土屋面板或设有纸筋灰等材料时,也可不设找平层。 c)隔离层 为减少结构层变形及温度变化对防水层的不利影响,宜在防水层下设置隔离层。隔离层可采用纸筋灰、低强度等级砂浆或薄砂层上干铺一层油毡等。当防水层中加有膨胀剂类材料时,其抗裂性有所改善,也可不做隔离层。 d)防水层 常用配筋细石混凝土防水屋面的混凝土强度等级应不低于C20,其厚度宜不小于40mm,双向配置4~6.5钢筋,间距为100~200mm的双向钢筋网片。为提高防水层的抗渗性能,可在细石混凝土内掺入适量外加剂(如膨胀剂、减水剂、防水剂等)以提高其密实性能。 2、刚性防水屋面细部构造 刚性防水屋面的细部构造包括屋面防水层的分格缝、泛水、檐口、雨水口等部位的构造处理。 a)屋面分格缝 屋面分格缝实质上是在屋面防水层上设置的变形缝。 1)设置目的 (1)防止温度变形引起防水层开裂; (2)防止结构变形将防水层拉坏。因此屋面分格缝的位置应设置在温度变形允许的范围以内和结构变形敏感的部位。一般情况下分格缝间距

斜坡屋面的设计构造doc

斜坡屋面的设计构造 [转贴 2006-11-19 12:45:41 ] 发表者: 789163263 一、引言 由于我国经济的不断发展,人民的生活水平的提高,因此,对生活环境的要求也越来越高,人们对方盒子建筑早已厌烦了,因此越来越的造型优美的别墅建筑也如也后春笋般地出现了。甚至普通住宅楼也方盒子变成了斜坡屋面、造型女儿墙啦。但对于斜构件的设计及构造做法,规范、手册里所提较少,且根据常用结构分析计算软件PKPM系列软件所提供的资料来看,该软件对这部分的处理,是需要设计人员自行处理的,所以,作为一个结构设计人员,搞好这部分的设计、构造,也是非常重要的。 二、结构方案 坡屋面的做法一般有两种,一是顶部直接做成斜板,该斜板兼作屋面板(此方案后面简称方案一);二是先做一层水平板做屋面板,倾斜部分按造屋面造型做(此方案后面简称方案二)。这两种方案,前者结构造价相对低,但屋面保温、隔热及防水做法较为麻烦。后一种结构造价相对较高,但屋面防水、保温隔热便于施工;同时砖混结构在地震区结构层数达到规范规定的上限、总高度也将超过规范的规定时,可采用此方案,但超出屋面部分的面积不得超过顶层的30%,且高度不应太高。在框架结构中,这两种结构方案,均可以在斜坡的最低点处设置水平框架梁(方案一该处无屋面板,方案二有屋面板),然后采用梁托小柱支承倾斜部分。在柱网尺寸不太大的时候,方案一可不设置水平框架梁,但对框架柱的设计应充分考虑三角拱结构对框架柱顶产生的水平推力。 三、斜坡屋面构件的设计计算

设计计算包括抗震验算和静力计算两部分。这里先说抗震验算。结构方案采用方案一时,抗震验算时顶层层高可取顶层倾斜屋面顶点高度的2/3作为该层的结构高度;结构方案采用方案二时,抗震验算时作为屋面造型部分的仅以屋面荷载作用在顶层屋面板处,不单独作为一个质点考虑。 接下来在说说静力计算问题。

探析园林建筑之亭子的屋顶构造做法

探析园林建筑之亭子的屋顶构造做法 内容摘要亭子作为最能体现中国建筑特征的一种建筑形式,在我国园林中运用非常普遍。无论是在传统的古典园林中,或是在解放后新建的公园及风景游览区,都可以看到有各种各样的亭子。而亭子的构造中形式最丰富的部分便是屋顶。本文以攒尖顶和歇山顶为例分析了园林建筑中亭子屋顶的构造。 关键词园林建筑亭子屋顶攒尖顶歇山顶  1 前言 我国园林中亭子的运用,最早的史料开始于南朝和隋唐时代。距今已有约一千五百年的历史。《释名》云:“亭者,停也。人所停集也。” 在功能上,亭子最初是供人途中休息的地方,后来随着不断的发展,其功能也日渐丰富起来。汉代以前,大多是驿亭、报警亭,钉子形体较高大。魏晋以后,出现了供人游赏的小亭。从此,亭子不但解决了人们在游赏活动的过程中,驻足休息、纳凉避雨、纵目眺望的需要,还成为了一种点景建筑。唐宋以后,亭子的造型愈加丰富起来,建造也更为精细考究。亭子渐渐以其玲珑美丽、丰富多彩的形象与园林中的其他建筑、山水、绿化等相结合,构成一幅幅生动的画面。 在在我国传统园林尤其是江浙一带的私家园林及广东的岭南园林等规模较小的园林中,亭子的作用尤为重要,有些亭子常常成为组景的主体或构图的中心,为自然山水“增美”的重要点缀品,其式样因而不拘一格,多姿多彩。《园冶》有云亭:“造式无定,自三角、四角、五角、梅花、六角、横圭、八角至十字,随意合宜则制,惟地图可略式也。”而促使亭子式样多变的因素中,其中最重要的便是屋顶部分。 亭子屋顶的形式变化丰富,有攒尖顶(圆形攒尖顶、方形攒尖顶、八角攒尖顶、三角攒尖顶、六角攒尖顶、八角攒尖顶)、歇山顶、庑殿顶、悬山顶、硬山顶、十字顶、卷棚顶等,其中又以攒尖顶应用最为广泛。也有用平顶式的,现代用钢筋混凝土作平顶式亭较多,也有不少仿攒尖顶、歇山顶等形式。 2 攒尖顶 攒尖顶结构构造上比较特殊。一般应用于正多边形(三角、四角、五角、六角、八角等)和圆形平面的亭子上。攒尖顶的各戗脊由各柱中向中心上方逐渐集中成一尖顶,用“顶饰”来结束,成伞状。屋顶的檐角一般反翘,北方起翘比较轻微,显得平缓、持重;南方戗角兜转耸起,如半月形翘得很高,显得轻巧雅逸。 2.1 横梁构件——梁架系统 攒尖顶的结构作法,是木结构的梁架系统。攒尖构件是形成斜坡尖顶的构件,它包括角梁、由戗、雷公柱等。

平屋顶构造

6屋顶 6. 3 平屋顶构造 平屋顶按屋面防水层的不同有刚性防水、卷材防水、涂料防水及粉剂防水屋面等多种做法。 6.3.1 卷材防水屋面 卷材防水屋面,是指以防水卷材和粘结剂分层粘贴而构成防水层的屋面。卷材防水屋面所用卷材有沥青类卷材、高分子类卷材、高聚物改性沥青类卷材等。适用于防水等级为I~Ⅳ级的屋面防水。 一、卷材防水屋面的构造层次和做法 卷材防水屋面由多层材料叠合而成,其基本构造层次按构造要求由结构层、找坡层、找平层、结合层、防水层和保护层组成。[卷材防水屋面的构造组成和油毡防水屋面做法见下图] 卷材防水屋面的构造组成油毡防水屋面做法 1、结构层 通常为预制或现浇钢筋混凝土屋面板,要求具有足够的强度和刚度。 2、找坡层(结构找坡和材料找坡) 材料找坡应选用轻质材料形成所需要的排水坡度,通常是在结构层上铺1:(6~8)的水泥焦渣或水泥膨胀蛭石等。 3、找平层 柔性防水层要求铺贴在坚固而平整的基层上,因此必须在结构层或找坡层上设置找平层。 4、结合层 结合层的作用是使卷材防水层与基层粘结牢固。结合层所用材料应根据卷材防水层材料的不同来选择,如油毡卷材、聚氯乙烯卷材及自粘型彩色三元乙丙复合卷材用冷底子油在水泥砂浆找平层上喷涂一至二道;三元乙丙橡胶卷材则采用聚氨酯底胶;氯化聚乙烯橡胶卷材需用氯丁胶乳等。冷底子油用沥青加入汽油或煤油等溶剂稀释而成,喷涂时不用加热,在常温下进行,故称冷底子油。

5、防水层 防水层是由胶结材料与卷材粘合而成,卷材连续搭接,形成屋面防水的主要部分。当屋面坡度较小时,卷材一般平行于屋脊铺设,从檐口到屋脊层层向上粘贴,上下搭接不小于70mm,左右搭接不小于l00mm。 油毡屋面在我国已有几十年的使用历史,具有较好的防水性能,对屋面基层变形有一定的适应能力,但这种屋面施工麻烦、劳动强度大,且容易出现油毡鼓泡、沥青流淌、油毡老化等方面的问题,使油毡屋面的寿命大大缩短,平均10年左右就要进行大修。 目前所用的新型防水卷材,主要有三元乙丙橡胶防水卷材、自粘型彩色三元乙丙复合防水卷材、聚氯乙烯防水卷材、氯化聚乙烯防水卷材、氯丁橡胶防水卷材及改性沥青油毡防水卷材等,这些材料一般为单层卷材防水构造,防水要求较高时可采用双层卷材防水构造。这些防水材料的共同优点是自重轻,适用温度范围广,耐气候性好,使用寿命长,抗拉强度高,延伸率大,冷作业施工,操作简便,大大改善劳动条件,减少环境污染。 6、保护层 不上人屋面保护层的做法:当采用油毡防水层时为粒径3 ~ 6mm的小石子,称为绿豆砂保护层。绿豆砂要求耐风化、颗粒均匀、色浅;三元乙丙橡胶卷材采用银色着色剂,直接涂刷在防水层上表面;彩色三元乙丙复合卷材防水层直接用CX-404胶粘结,不需另加保护层。 上人屋面的保护层构造做法:通常可采用水泥砂浆或沥青砂浆铺贴缸砖、大阶砖、混凝土板等;也可现浇40mm厚C20细石混凝土。 二、柔性防水屋面细部构造 屋顶细部是指屋面上的泛水、天沟、雨水口、檐口、变形缝等部位。 1、泛水构造 泛水指屋顶上沿所有垂直面所设的防水构造,突出于屋面之上的女儿墙、烟囱、楼梯间、变形缝、检修孔、立管等的壁面与屋顶的交接处是最容易漏水的地方。必须将屋面防水层延伸到这些垂直面上,形成立铺的防水层,称为泛水。[卷材防水屋面泛水构造如下图所示] 卷材防水屋面泛水构造 2、檐口构造 柔性防水屋面的檐口构造有无组织排水挑檐和有组织排水挑檐沟及女儿墙檐口等,挑檐和挑檐沟构造都应注意处理好卷材的收头固定、檐口饰面并做好滴水。女儿墙檐口构造的关键是泛水的构造处理,其顶部通常做混凝土压顶,并设有坡度坡向屋面。[檐口构造见下图]

平屋顶—卷材屋面防水构造

(二)卷材防水屋面 卷材防水屋面,是指以防水卷材和粘结剂分层粘贴而构成防水层的屋面。卷材防水屋面所用卷材有沥青类卷材、高分子类卷材、高聚物改性沥青类卷材等。适用于防水等级为I~Ⅳ级的屋面防水。 1、卷材防水屋面的构造层次和做法(卷材防水屋面的构造组成和油毡防水屋面做法如图6—10所示) 卷材防水屋面由多层材料叠合而成,其基本构造层次按构造要求由结构层、找坡层、找平层、结合层、防水层和保护层组成。 图6—10 卷材防水屋面的构造组成和油毡防水屋面做法 a)结构层 通常为预制或现浇钢筋混凝土屋面板,要求具有足够的强度和刚度。 b)找坡层(结构找坡和材料找坡) 材料找坡应选用轻质材料形成所需要的排水坡度,通常是在结构层上铺1:(6~8)的水泥焦渣或水泥膨胀蛭石等。 c)找平层 柔性防水层要求铺贴在坚固而平整的基层上,因此必须在结构层或找坡层上设置找平层。 d)结合层 结合层的作用是使卷材防水层与基层粘结牢固。结合层所用材料应根据卷材防水层材料的不同来选择,如油毡卷材、聚氯乙烯卷材及自粘型彩色三元乙丙复合卷材用冷底子油在水泥砂浆找平层上喷涂一至二道;三元乙丙橡胶卷材则采用聚氨酯底胶;氯化聚乙烯橡胶卷材需用氯丁胶乳等。冷底子油用沥青加入汽油或煤油等溶剂稀释而成,喷涂时不用加热,在常温下进行,故称冷底子油。 e)防水层 防水层是由胶结材料与卷材粘合而成,卷材连续搭接,形成屋面防水的主要部分。当屋面坡度较小时,卷材一般平行于屋脊铺设,从檐口到屋脊层层向上粘贴,上下搭接不小于70mm,左右搭接不小于l00mm。 油毡屋面在我国已有几十年的使用历史,具有较好的防水性能,对屋面基层变形有一定的适应能力,但这种屋面施工麻烦、劳动强度大,且容易出现油毡鼓泡、沥青流淌、油毡老化等方面的问题,使油毡屋面的寿命大大缩短,平均10年左右就要进行大修。

大跨度空间屋顶结构设计

1.1 课题研究背景和意义 (2) 1.1.1 大跨度空间结构的发展历程 (2) 1.1.2 空间结构类型 (2) 1.1.3 网架结构的特点 (3) 1.2 研究现状 (3) 1.3 论文研究内容 (4) 第2章结构选型 (5) 2.1 网架型式的确定 (5) 2.2 网架结构的选型 (5) 2.2.1 网架结构主要几何尺寸的确定 (5) 2.2.2 网架结构的支撑 (6) 2.2.3 网架屋面排水坡 (6) 2.2.4 网架起拱度和容许挠度 (7) 2.2.5 杆件材料与截面形式 (7) 2.2.6 网架腹杆布置 (7) 2.2.7 节点设计与制造概述 (7) 2.3 网架的几何参数与杆件的物理参数 (8) 第3章网架设计与程序的编制 (10) 3.1 杆件的设计与构造 (10) 3.1.1 杆件截面选择 (10) 3.1.2 网架杆件的计算长度 (10) 3.1.3 网架杆件的容许长细比 (11) 3.2 荷载分析 (11) 3.2.1 静荷载 (11) 3.2.2 活荷载 (12) 3.2.3 三种工况 (12) 3.3 网架设计的命令流 (13) 3.3.1 定义截面类型 (13) 3.3.2 输入网架结构基本参数 (13) 3.3.3 定义单元有关常数 (14) 3.3.4 几何模型的建立 (14) 3.3.5 添加荷载与约束 (15) 3.3.6 网架设计程序的核心思想 (15) 3.4 出现的问题与解决方法 (16) 3.4.1 截面组合形式的选择 (16) 第四章结果分析 (18) 4.1 网架的变形 (18) 4.2 网架杆件内力 (19) 4.3 网架杆件应力 (21) 第5章结论与展望 (22) 5.1 结论 (22) 5.2 展望 (22) 参考文献 (23)

房屋建筑学论文-平屋顶构造以及做法

平屋顶构造以及做法 摘要:平屋顶最早出现于干旱少雨的地区,如中国的西北、华北地区的民居建筑。平屋顶构造简单,适用于各种平面形式的建筑,尤其是平面形式不规则的建筑。随着钢筋混凝土结构、可靠的防水材料和高效率的排水系统的发展,20世纪中叶以来,平屋顶已在全世界不同气候地区和各种类型的建筑上广泛使用。掌握好平屋顶构造以及各构造部位的做法,对我们将来走入工作岗位有很大的帮助。 关键词:平屋顶构造、防水、保温、平屋顶细部构造 一、屋顶概述 (一)屋顶的作用及构造要求 屋顶主要有三个作用:一是承重作用;二是围护作用;三是装饰建筑立面。 屋顶应满足坚固耐久、防水排水、保温隔热、抵御侵蚀等使用要求,同时还应做到自重轻、构造简单、施工方便、造价经济,并与建筑整体形象协调。其中防水是对屋顶的最基本的要求。 (二)屋顶的类型 1.平屋顶:屋面排水坡度小于或等于10%的屋顶,常用的坡度为2%~5%。 2.坡屋顶:指屋面排水坡度在10%以上的屋顶。坡屋顶又有单坡、双坡(硬山/悬山)、四坡之分;屋顶各方向的坡度应一致。 3. 其他形式的屋顶:中国古建筑中有庑殿、歇山、卷棚、攒尖等;现代大跨度建筑屋顶如悬索、网架、折板、薄壳、拱等。 二、平屋顶的构造 (一)平屋顶的构造组成 平屋顶一般由屋面、承重结构、保温隔热层、顶棚等基本层次组成。 1.屋面 屋面是屋顶最上面的表面层次,要承受施工荷载和使用时的维修荷载,以及自然界风吹、日晒、雨淋、大气腐蚀等的长期作用,因此屋面材料应有一定的强度、良好的防水性和耐久性能。 2.承重结构

承重结构承受屋面传来的各种荷载和屋顶自重。 3.保温隔热层 当对屋顶有保温隔热要求时,需要在屋顶中设置相应的保温隔热层,以防止外界温度变化对建筑物室内空间带来影响。 4.顶棚 顶棚位于屋顶的底部,用来满足室内对顶部的平整度和美观要求。 (二)平屋顶的排水 1.排水坡度的形成 (1) 材料找坡 又叫垫置坡度,是将屋面板水平搁置,然后在上面铺设炉渣等廉价轻质材料形成坡度。 特点:结构底面平整,容易保证室内空间的完整性,但垫置坡度不宜太大,否则会使找坡材料用量过大,增加屋顶荷载。 (2) 结构找坡 又叫搁置坡度,是将屋面板搁置在顶部倾斜的梁上或墙上形成屋面排水坡度的方法。 特点:不需再在屋顶上设置找坡层,屋面其他层次的厚度也不变化,减轻了屋面荷载,施工简单,造价低。但不符合人们的使用习惯。 2.排水方式 (1)无组织排水 是指屋面雨水直接从檐口排出或者通过水舌排出的排水方式,又称自由落水。 适用情况:年降雨量<900mm,檐口高度8m~10m,相邻建筑高差<4m;年降雨量>900mm,檐口高度<5m~8m,相邻建筑高差<3m。屋面积灰较多或者落叶多的建筑也宜采用无组织排水。 (2)有组织排水 是指在屋顶设置与屋面排水方向相垂直的纵向天沟,汇集雨水后,将雨水由雨水口、雨水管有组织地排到室外地面或室内地下排水系统。有外排水和内排水两种。

房屋建筑学---民用建筑---屋顶---平屋顶的构造层次复习课程

平屋顶的构造层次 一、平屋顶应考虑的主要因素 平屋顶应考虑的主要因素 在选取平屋顶的构造层次及常用材料时,应先针对以下几个方面进行选择。 1.屋顶为上人屋面还是非上人屋面; 2.屋顶的找坡方式是材料找坡还是结构找坡; 3.屋顶所处房间是湿度较大的房间,还是湿度正常的房间,其目的是考虑是否加设隔蒸汽层; 4.屋面板是采用钢筋混凝土板承重还是采用加气混凝土板承重; 5.屋顶所处地区是北方(以保温做法为主)还是南方(以加强通风散热为主),地区不同构造层次也不一样。 二、平屋顶材料的选择 平屋顶材料的选择 1.承重层 平屋顶的承重层以钢筋混凝土板为最多,可以采用现场浇筑,也可以采用预制钢筋混凝土板。 过去钢筋加气混凝土板亦应用于屋顶承重层,由于这种板的刚度较差,现在已很少使用。 2.保温层 应用于保温层的材料很多,选择哪一种材料应针对其来源、经济条件、加给结构层的重量和地区气温因素进行综合分析。

决定保温层厚度与材料的方法有两种,第一种是度日数法,第二种是体型系数法。 (1) 度日数法 度日数法是以采暖期的室内、外温度差乘以采暖天数的方法。这里以北京地区住宅为例,作一分析。 1) 北京地区冬季采暖期的室外平均温度t e为-1.6℃。 2) 北京地区的相对湿度为50%; 3) 北京地区日平均温度低于+5℃的天数Z为125天。 4) 北京地区的采暖日期为11月12日到3月16日。 5) 北京地区的度日数Ddi为2450。其计算方法为Ddi=(t i-t e)×Z。其中t i为18℃(住宅)。 6) 屋顶传热系数的最大值:度日数在2000~2500时为 0.87W/m2·K(0.75KCal/m2·h·℃)。度日数2500~3000时为 0.81W/m2·k(0.7kcal/m2·h·℃)。 7) 保温材料的密度及厚度取值: 加气混凝土:密度700kg/m3,导热系数计算值=0.29kcal/m·h·℃ (0.38W/m·k)。 水泥蛭石:密度350kg/m3,导热系数计算值=0.18kcal/m·h·℃ (0.21W/m·k)。 水泥珍珠岩:密度600kg/m3,导热系数计算值=0.27kcal/m·h·℃ (0.31W/m·k)。

平屋顶构造设计汇总

作业三平屋顶构造设计 1.目的要求: 通过本次作业,使学生掌握屋顶有组织排水的设计方法和屋顶构造节点详图设计,训练绘制和识读施工图的能力。 2.设计资料: (1) 该教学楼为四层,教学区层高为3.6m,办公区层高为3.3m,教学区与办公区的交界处做错层处理。 (2) 结构类型:砖混结构。 (3) 屋顶类型:平屋顶。 (4) 屋顶排水方式:有组织排水,檐口形式由学生自定。 (5) 屋面防水方案:卷材防水或刚性防水。 (6) 屋顶有保温或隔热要求。 3.设计内容及图纸要求: 用A3图纸一张,按建筑制图标准的规定,绘制该小学教学楼屋顶平面图和屋顶节点详图。 (1) 屋顶平面图:比例1:200。 1) 画出各坡面交线、檐沟或女儿墙和天沟、雨水口和屋面上人孔等,刚性防水屋面还应画出纵横分格缝。 2) 标注屋面和檐沟或天沟内的排水方向和坡度大小,标注屋面上人孔等突出屋面部分的有关尺寸,标注屋面标高(结构上表面标高)。 3) 标注各转角处的定位轴线和编号。 4) 外部标注两道尺寸(即轴线尺寸和雨水口到邻近轴线的距离或雨水口的间距)。 5) 标注详图索引符号,并注明图名和比例。 (2) 屋顶节点详图:比例1:10或1:20。 1) 檐口构造:当采用檐沟外排水时,表示清楚檐沟板的形式、屋顶各层构造、檐口处的防水处理,以及檐沟板与圈梁、墙、屋面板之间的相互关系,标注檐沟尺寸,注明檐沟饰面层的做法和防水层的收头构造做法; 当采用女儿墙外排水或内排水时,表示清楚女儿墙压顶构造、泛水构造、屋顶各层构造和天沟形式等,注明女儿墙压顶和泛水的构造做法,标注女儿墙的高度、泛水的高度等尺寸; 当采用檐沟女儿墙外排水时要求同上。用多层构造引出线注明屋顶各层做法,标注屋面排水方向和坡度大小,标注详图符号和比例,剖切到的部分用材料图例表示。 2) 泛水构造:画出高低屋面之间的立墙与低屋面交接处的泛水构造,表示清楚泛水构造和屋面各层构造,注明泛水构造做法,标注有关尺寸,标注详图符号和比例。 3) 雨水口构造:表示清楚雨水口的形式、雨水口处的防水处理,注明细部做法,标注有关尺寸,标注详图符号和比例。 4) 刚性防水屋面分格缝构造:若选用刚性防水屋面,则应做分格缝,要表示清楚各部分的构造关系,标注细部尺寸、标高、详图符号和比例。

 3.其他形式的屋顶:中国古建筑中有庑殿、歇山、卷棚、攒尖等;现代大跨度建筑屋顶如悬索、网架、折板、薄壳、拱等。 二、平屋顶的构造 (一)平屋顶的构造组成 平屋顶一般由屋面、承重结构、保温隔热层、顶棚等基本层次组成。 1.屋面 屋面是屋顶最上面的表面层次,要承受施工荷载和使用时的维修荷载,以及自然界风吹、日晒、雨淋、大气腐蚀等的长期作用,因此屋面材料应有一定的强度、良好的防水性和耐久性能。 2.承重结构 承重结构承受屋面传来的各种荷载和屋顶自重。

 (2)结构找坡 又叫搁置坡度,是将屋面板搁置在顶部倾斜的梁上或墙上形成屋面排水坡度的方法。 外排水:屋顶雨水由室外雨水管排到室外的排水方式。按照檐沟在屋顶的位

屋顶的种类与构造

屋顶的种类与构造 一、屋顶的种类 屋顶是房屋顶部的围护结构,用于避风雨,防寒隔热。屋顶的形式很多,从外形看主要有平屋顶、坡屋顶峰曲面屋顶三大类,使用最多的是平屋顶。 1、平屋顶 1)、平屋顶排水组织 平屋顶是一坡度很小的坡屋顶,一般坡度在5%以内,以利排水。排水可分为有组织排水和无组织排水两类。无组织排水是将层面做成挑檐,伸出檐墙,使屋面雨水经挑檐自由下落,有组织排水是利用屋面排水坡度,将雨水排到檐沟,汇入雨水口,再经雨水管排到地面。 2)、平屋顶的构成 平屋顶由承重结构和屋面组成,此外还有保温、隔热、隔气层等,应根据地区和需要设置。 3)、平屋顶按防水材料的分类及构造 (1)卷材防水平屋顶,卷材防水平屋顶又可分为保温平屋顶、不保温平屋顶和隔热平屋顶三种。保温平屋顶的典型构造及常见的架空隔热屋面构造简图。 (a)为保温平屋顶构造层(b)为架空隔热板平屋顶

a b (2)刚性防水平屋顶,刚性防水平屋顶是以防水砂浆或细石混凝土等刚性材料为防水层的屋面。细石混凝土防水层是在屋面板上有C20细石混凝土现浇40—50mm厚,内配A4间距150mm—200mm双向钢筋网,刚性防水层应设置分 格缝,纵横间距为6m,每块面积不应大于30平方。 a b (a)为保温平屋顶构造层(b)为架空隔热板平屋顶 刚性防水层屋面 2、坡屋顶

1)、坡屋顶的构成 坡屋顶的坡度较陡,一般在10%以上,通常由承重层、屋面层和顶棚组成。常用屋架作承重层,按材料分为有木屋架、钢屋架、钢木屋架、钢筋混凝土屋架等,屋面层是由屋面支撑构件和屋面防水层组成,屋面防水材料多用黏土瓦(包括青瓦、筒瓦、平瓦)、水泥瓦和石棉瓦,以及瓦楞铁皮、玻璃钢波形瓦。 2)、平瓦坡屋面的构造 平瓦坡屋面的构造

屋顶的结构及等级

屋顶的结构及等级: 第一位:重檐庑殿顶.重要的佛殿、皇宫的主殿,象征尊贵. 这种顶式是清代所有殿顶中最高等级.庑殿顶又叫四阿顶,是“四出水"的五脊四坡式,又叫五脊殿.这种殿顶构成的殿宇平面呈矩形,面宽大于进深,前后两坡相交处是正脊,左右两坡有四条垂脊,分别交于正脊的一端。重檐庑殿顶,是在庑殿顶之下,又有短檐,四角各有一条短垂脊,共九脊。现存的古建筑物中,如太和殿、武当山金顶,明十三陵长陵祾恩殿即此种殿顶。 太和殿是中国最大的重檐庑殿顶的宫殿。 第二位:重檐歇山顶。常见于宫殿、园林、坛庙式建筑。 歇山顶亦叫九脊殿.除正脊、垂脊外,还有四条戗脊。正脊的前后两坡是整坡,左右两坡是半坡。重檐歇山顶的第二檐与庑殿顶的第二檐基本相同。整座建筑物造型富丽堂皇。在等级上仅次于重檐庑殿顶.目前的古建筑中如天安门、太和门、保和殿等均为此种形式。 从外部形式看,是悬山顶和庑殿顶的结合,形成两坡和四面坡屋顶的混合形式,有一条正脊、四条垂脊,俗称九脊顶。宫殿建筑中重要大殿多采用重檐歇山顶 第三位:单檐庑殿顶.重要的建筑。

其外形即重檐庑殿顶的上半部,是标准的五脊殿,四阿顶。故宫中配庑的主殿,如体仁阁,弘义阁等均是。 第四位:单檐歇山顶.重要的建筑。 其外形一如重檐歇山顶的上半部.配殿的大部分是这种顶式,如故宫中的东、西六宫的殿宇等。 第五位:悬山顶。民居、神橱、神库.

overhanging gable roof悬山顶是两面坡顶的一种,也是中国一般建筑中最常见的形式。特点是屋檐悬伸在山墙以外(又称为挑山或出山)。悬山顶只用于民间建筑。规格上次于庑殿顶和歇山顶。不管是实物资料还是间接资料,凡是较重要的建筑,都没有用悬山顶的. 悬山顶一般有正脊和垂脊,也有无正脊的卷棚悬山,山墙的山尖部分可做出不同的装饰。 悬山顶是两坡出水的殿顶,五脊二坡。两侧的山墙凹进殿顶,使顶上的檩端伸出墙外,钉以搏风板。此种殿顶,用处不少,如神橱、神库中的房屋等. 其特点是屋檐悬伸在山墙以外,屋面上有一条正脊和四条垂脊,又称挑山或出山。 第六位:硬山顶.民居。 硬山顶,即硬山式屋顶,是中国传统建筑双坡屋顶形式之一。房屋的两侧山墙同屋面齐平或略高出屋面. 屋面以中间横向正脊为界分前后两面坡,左右两面山墙或与屋面平齐,或高出屋面。高出的山墙称风火山墙,其主要作用是防止火灾发生时,火势顺房蔓延.然而从外形看也颇具风格。常用于我国民间居住建筑中。 硬山顶建筑等级最低,低于庑殿顶、歇山顶、悬山顶。根据清朝规定,六品以下官 硬山顶样式 硬山顶是两坡出水的五脊二坡式,属于双面坡的一种。特点是有一条正脊,四条垂脊,形成两面屋坡.左右侧面垒砌山墙,多用砖石,高出屋顶.屋顶的檩木不外悬出山墙。屋面夹于两边山墙之间。和悬山顶不同,硬山顶最大的特点就是其两侧山墙把檩 硬山顶结构图

仿古廊亭施工方案

1、工程测量、放线施工方案 整体测量控制 本工程为仿体建筑,测量时先要根据业主给定的定位基准点和水平点进行定位测量,制定测量方案,定位定好后要经过业主、监理的验收方能以其为基准。 在整个施工控制测量过程中,将误差严格控制在标准允许的范围以内,始终遵循“先整体后局部、先控制后细部、边工作边校核”的原则。在场地内将进行建立控制网。控制网的设置将考虑场内回填和施工的影响,网店设置为网格式,并做永久保护,以便进行各点的复核与复设。施工过程中定期对控制网进行复核,发现有变位时实行恢复。恢复时利用坐标点和未破坏控制网店作为基准确定。 装修与竖向的测量控制 装修的局部平面位置的确定从已经在结构施工中确定的结构控制轴线中引出,高程同样从结构施工高程中用水准仪转移至需要处。在转移时尽量遵循仪器使用过程中保持等距离测量的原则,以提高测量精度。从而使装修工作有明确的控制依据。 垂直轴线与高程均由内控轴线和高程点引出,转移到立面上,弹出竖向、水平控制线,以便装修。 2、细木工程 本工程细木构件组织高级木工按照图纸大样图,雕刻支座完成后,先组装一次。木结构栏杆等细木制品所用木材的树种应符合设计要求应根据其特性按规范的规定进行防裂、防变形、防腐和防虫。木制品的制作装配及安装宜采用机械化或半机械化的施工方法,以提高工程和生产效率。细木制品的表面及榫卯制作精细、准确。 上架木结构安装之前,应对下架构件与目架之间的榫卯节点的位置、标高、轴线进行预检、合榫试装。榫卯坚实严密、标高正确一致。 3、槛框的制作与安装 槛框制作主要时画线和制卯,在正式制作槛框之前,首先要对建筑物的明、次、稍各间尺寸进行一次实量。由于大木安装中难免出现误差,因此,各间的实际尺寸与设计尺寸不一定完全相符,实量各间的实际尺寸可以准确掌握误差情况,在画线时适当调整。装修槛框的制作和安装,往往是交错进行的。一般是在槛框画线工作完成之后,先做出一端的榫卯,另一端将榫锯解出来,先不断肩,安装时,视误差情况再断肩。槛框的安装程序一般时先安装下槛。然后安装门框和抱框,安装抱框时,要进行岔活。方法是,将已备好的抱框半成口贴追就位、立直,用线坠将抱框吊直(要沿进深和面宽两个方向吊线)。然后将岔子板一叉沾

相关文档