案例1 高空抛掷保安线造成220kV母线失压

(1)高处作业人员未使用绳索传递工具,擅自在带电设备区向高空作业车车斗抛掷个人保安线。违反变电《安规》18.1.13“禁止将工具及材料上下投掷,应用绳索拴牢传递,以免打伤下方作业人员或击毁脚手架”的规定。

(2)现场违章制止不力。违反变电《安规》4.5“任何人发现有违反本规程的情况,应立即制止,经纠正后才能恢复作业”的规定。

(3)工作负责人对作业人员安全教育和危险点交底不到位。违反变电《安规》6.3.11.2 “工作负责人(监护人):c)工作前,对工作班成员进行工作任务、安全措施、技术措施交底和危险点告知,并确认每个工作班成员都已签名”;6.5.1“工作许可手续完成后,工作负责人、专责监护人应向工作班成员交待工作内容、人员分工、带电部位和现场安全措施,进行危险点告知,并履行确认手续,工作班方可开始工作”的规定。

案例2 误入线路侧带电的开关柜触电灼伤

(1)安全措施不完备,工作负责人、工作许可人开工前未再次检查核对设备,未对仙霞343开关柜采取隔离措施。违反变电《安规》7.5.3“在室内高压设备上工作,应在工作地点两旁及对面运行设备间隔的遮栏(围栏)上和禁止通行的过道遮栏(围栏)上悬挂‘止步,高压危险!’的标示牌”;6.4.1.1“会同工作负责人到现场再次检查所做的安全措施,对具体的设备指明实际的隔离措施,证明检修设备确无电压”的规定。

(2)工作班成员赵×没有认真核对设备名称、编号和位置,擅自打开开关柜门进行工作,导致误入带电间隔。违反变电《安规》6.3.11.5“工作班成员:a)熟悉工作内容、工作流程,掌握安全措施,明确工作中的危险点,并在工作票上履行交底签名确认手续。b)服从工作负责人(监护人)、专责监护人的指挥,严格遵守本规程和劳动纪律,在确定的作业范围内工作,对自己在工作中的行为负责,互相关心工作安全”的规定。