HB-QD-02-C

上海宏波建设工程监理有限公司

监理实施细则

工程名称湛江钢铁基地项目全厂办公生活设施Ⅰ标工程

专业名称水泥搅拌桩

编制人

总监

月日

.年

地址:龙华西路31弄58号邮编:200232

电话:64573841 传真:64568594

目录

一、工程概况 (2)

二、监理工作依据 (2)

三、监理工作流程 (3)

四、监理工作控制要点及目标值 (4)

五、监理工作方法及措施 (4)

六、安全文明施工监理要点 (7)

一.工程概况

建设单位:宝钢湛江钢铁有限公司

设计单位:宝钢工程技术集团有限公司

施工单位:上海十七冶集团有限公司

监理单位:上海宏波工程咨询管理有限公司

本工程是宝钢湛江钢铁基地项目全厂办公生活设施1标包括有:轧钢生活区、炼钢厚板生活区、烧结生活区、原料场生活区、电厂生活区的办公楼、食堂、更衣楼和消防站、洗涤中心。

地基形式有:天然地基、局部换填压实处理人工地基、砂桩+混凝土搅拌桩处理后人工地基、强夯地基;其中电厂生活区和原料生活区采用混凝土搅拌桩。

二、监理依据

1、《建设工程监理规范》(GB50319-2012);

2、已签订的《委托监理合同》;

3、已签订的《工程承包合同》;

4、经审查批准的《施工图纸》和《设计技术文件》;

5、经审查批准的《监理规划》;

6、经审查批准的《开工报告》(含施工组织设计);

7、《工程测量规范》(GB50026-2012);

8、《水泥土搅拌桩设计、施工规程》宝钢湛江钢铁有限公司企业标准

Q/ZJ-010-2012

三、监理工作流程

四、监理工作控制目标及控制要点

1、监理工作控制目标

水泥搅拌桩施工无质量事故,无安全事故,单桩或复合地基承载力满足设计要求。

2、监理工作控制要点

(1)检查施工场地、回填地面高程、桩位的放样;

(2)水泥的质量检测、水灰比的控制、水泥含量控制、泥浆的搅拌质量;

(3)施工机械的平稳、钻机平面水平、钻杆的对中;

(4)钻进、提升与喷搅的速度、压力等过程控制;

(5)钻孔深度、喷浆深度与复喷、补喷;

(6)每根搅拌桩水泥浆用量的总量检查。

五、监理工作方法及措施

1、施工准备阶段

(1)、施工前的准备检查

1)施工场地。搅拌桩施工场地应事先平整,清除桩位处地上的一切障碍物(包括石块、草跟和垃圾等),准确地进行桩位放样,场地低洼或水塘地段应按设计要求清淤后填筑石屑至清表后地面标高,并进行预压整平后,即可进行钻机定位施工。

2)水泥搅拌桩施工机械应配备计量装置。

3)桩位放样。依据设计图纸审核承包人的桩位放样复核记录,并进行现场抽验,抽检频率20%~25%,要求桩位定位平面偏差不大于5cm。

4)检查进场的P.O 42.5号水泥,按进场批次进行试验,水泥要有出厂检验报告和委托试验报告。严禁使用过期、受潮、结块、变质的水泥。搅拌用水应符合《混凝土拌合用水标准》,严禁使用海水。

(2)、开工审批

1)水泥质量检查(附:材料的试验报告等。)

2)督促承包人按设计要求进行试桩,验证水泥掺量的正确性,并进行技术总结,以此指导搅拌桩施工。

3)审查施工组织设计、施工技术方案。重点是质量检验体系;施工过程中质量保证措施,成桩后的质量检验。

4)检查承包人、材料、机具准备情况(依据可行的施工组织设计)。现场监理对以上几方面检查认为符合要求时,签署意见报总监理工程师审批,否则要求承包人整改,直至符合要求为止。总监理工程师接到承包人提交的开工申请报告后,经审查符合要求后进行批准。

2、施工阶段

(1)、施工机具的安装

施工机械就位要平稳,钻机平面要水平,钻杆要对中,偏差不得大于5cm,钻杆导向架要垂直,垂直度偏差要小于1%。

(2)、水泥浆的配置

按设计量加水→加三乙醇胺→边搅拌边加水泥→搅拌水泥浆至均匀→散放细中砂添加料且再搅拌均匀。严禁一次性集中投放细中砂。

(3)、水泥搅拌桩的施工操作

1)搅拌桩施工前,工程技术负责人应向全体作业班组作详细技术交底。

2)湛江钢铁场地海相淤泥工程性质特殊,搅拌头叶片不得少于2层且不少于 4 片,上下叶片间距不应小于650mm,叶片厚度不得小于40mm。搅拌头直径每班检查一次,磨损量不得大于10mm。

3)搅拌桩施工应采用二喷四搅施工工艺,钻杆提升速度要均匀且不得超过0.8m/min。

4)施工前,应通过工艺性试桩确定每种设备使用的转速、下沉速度、送浆泵压、搅拌桶与搅拌头合理间距等施工参数。每机台开泵送浆与前台施工联系信号必须畅通且机台间不得干扰。

5)水泥要准确计量。制备好的浆液不得离析,泵浆必须连续、均匀。拌制

水泥浆液罐数、水泥、掺合料、早强剂用量、泵送浆液起始时间、搅拌头提升下沉速度和次数等应有专人记录。

6)搅拌头叶片沉至喷浆位置后,应喷浆搅拌30 秒后,再开始下沉或提升搅拌头。

7)要求施工人员进行上岗培训,认真执行作业规定,保证工程质量。水泥浆配合比、桩机操作规程及主要技术参数现场挂牌注明。

3、泥搅拌桩成桩检验

(1)质量检验

1)成桩7 天后,采用浅部开挖桩头且开挖深度超过桩顶标高下0.5m,目测检查搅拌桩均匀性,测量成桩直径。检查数量为施工总桩数的5%。

2)水泥土桩体均匀性及竖向承载力检测成桩28 天后,应按总桩数0.5%且每项单体工程不少于3 根比例,随机抽查桩位钻探取芯,评价搅拌均匀性、检验水泥土无侧限抗压强度、鉴定持力层土性。孔深应进入持力层不小于 3 倍桩径。还应采用单桩和复合地基静载荷试验检测其竖向承载力。检测数量为总桩数0.5%且每项单体工程不少于3 根或3 个点。

(2)验收

1)验收资料包括施工记录、材料检验报告、质量检测报告、桩数桩位测量报告等。

2)施工质量验收应在开挖基槽后进行。单位工程验收应在施工结束后60 天内组织,验收程序按宝钢湛江钢铁有限公司相关规定执行。

六、安全文明施工监理要点

1、贯彻执行《建筑工程安全生产管理条例》、安全文明施工管理规定等法律文件精神,要求施工单位建立健全安全、文明施工管理体系,施工中保证管理体系正常运行。

2、督促施工单位做好安全教育及安全技术交底工作,施工中监理人员经常检查施工单位是否做好相应的安全、环境管理措施,是否做好应急预案措施。

3、监理人员要检查电工、电焊工、起重工等特种作业人员的特种工操作证及其有效期,确保所有特种工都持证上岗。

4、检查施工用电是否严格执行一机一闸一漏电的三级保护措施,配电箱应由专业电工负责,是否存在非专业施工人员乱拉、乱接电线。

5、检查进入施工现场人员是否都正确佩戴了安全帽等劳保防护用品。

6、夜间施工时,检查照明准备工作是否到位。

7、吊装作业前,检查吊装区域是否设置安全警戒线或彩旗、警示牌等,并有专人防护;吊装作业时,监理人员需随时检查是否设置专职起重指挥人员,吊车司机与地面指挥人员应相互熟悉标号、旗语、手势、哨声等。

8、监理人员要经常检查钻机的安放、固定是否牢固稳定,及时消除钻机歪斜偏位、底部边角脱空等现象。

9、施工中,监理人员经常检查桩孔周边是否做好防滑防护措施,防止施工人员意外滑倒。

10、施工中,督促施工单位加强桩基水泥浆管理,泥浆搅拌桶内的水泥浆不得外漏或外溢,禁止水泥浆随意排放,污染周围环境和水体。

11、现场在必要的位置悬挂各种安全标识(安全标志牌和警示牌等);是否有加强季节性施工的安全防护措施,雨季做好防雨、防雷及防台工作,在雨季(台风季节)施工时,监理人员着重检查有无做好相关安全技术措施、应急救援预案的准备工作。

水泥搅拌桩监理细则(标准版)

水泥搅拌桩监理细则(标准版) Safety management is an important part of enterprise production management. The object is the state management and control of all people, objects and environments in production. ( 安全管理 ) 单位:______________________ 姓名:______________________ 日期:______________________ 编号:AQ-SN-0502

水泥搅拌桩监理细则(标准版) 监理依据 1、业主与承包人之间的《工程承包合同》 2、《公路工程质量检验评定标准》(JTGF80/1-2004) 3、本工程的《招标文件》有关章节 4、《公路路基施工技术规范》(JTGF10-2006) 5、本工程设计文件及有关设计技术联系单 6、被批准的开工报告(含施工组织设计) 监理工作控制目标及控制要点 (一)监理工作控制目标 水泥搅拌桩施工无质量事故,无安全事故,单桩或复合地基承载力满足设计要求。

(二)监理控制要点 1、施工前的准备检查 (1)施工场地 搅拌桩施工场地应事先平整,清除桩位处地上的一切障碍物(包括石块、树跟和垃圾等),清表至桩顶施工工作面标高,如遇明、暗浜部分,采用满足规范要求的粘性土或粉性土等细粒土分层填浜,不可采用改良土(石灰土或二灰)或粒料等粗粒土,压实度应不小于90%(重型)。 (2)测量放线 ①测量的基准线、轴线、水准基点经总包复测无误后妥善保护,监理在施工前进行复核。 ②桩位根据桩的定位控制线定位,该线施工单位测放完毕后,总包先复测,监理后复核。 ③测量报验手续:先由总包填写“定位测量报验申请表”报监理,然后监理进行复核,并签字认可。 ④规划红线必须由区(市)规划局签字认可。

水泥搅拌桩施工与监理控制要点

水泥搅拌桩施工与监理控制要点 水泥搅拌桩是我国在20 世纪年代发展起来的地基处理新技术,它是根据水泥水化的化学机理,通过特制的深层搅拌机械在地层深部就地将软土和水泥强制拌和,使软土硬结而提高地基强度。这种方法适用于软弱地基的处理,对于淤泥质土、粉质粘土及饱和性土等软土地基的处理效果显著,处理后可以很快投入使用,施工速度快;在施工中无噪音、无振动,对环境无污染;投资省。我国长江以南地区,雨水充沛,地下水含量丰富,建筑基础软基处理常见的处理方法就是水泥土搅拌桩。一、水泥搅拌桩的类型 水泥搅拌桩是一种应用较广泛的地基加固方法,根据水泥水化的化学机理,其施工工艺主要有两种:一种为,先在地面把水泥制成水泥浆,然后送至地下与地基土搅和,待其固化后,使地基土的物理力学性能得到加强;另一种,采用压缩空气把干燥,松散状态的水泥粉直接送入地下与地基土拌和,利用地基土中的孔隙水进行水化反应后,再行固结,达到改良地基的目的。目前我国水泥搅拌桩施工较多采用"喷浆"工艺。 二、水泥搅拌桩施工质量控制的重点和难点 我司承监的红旗路工程监理项目中,软基处理大量使用了"喷浆"工艺的水泥土搅拌桩, 他的质量好坏直接影响到上部结构物的安全,因此,站在监理的角度怎样控制好水泥土搅拌桩的成桩质量是我们重点探讨的主题。在水泥搅拌桩施工过程中,因为单桩的工程量比较小,施工时间短,通常一个单元内的搅拌桩桩与桩之间的施工是连续性的,而且在同一个单元内往往有多台搅拌桩机同时在施工,施工量大,监控强度也高,因此要控制好每一根桩的质量有一定的难度。需要我们加大监理控制力度,采取有效措施进行施工控制,才能切实保证水泥搅拌桩的成桩质量。在进行水泥搅拌桩施工的监理中我们的做法是:狠抓事前控制、严格事中控制和做好事后检测。 1、事前控制 1.1认真审核施工单位的施工组织设计。根据设计图纸和要求、工程地质资料、JGJ79-90 《建筑地基处理技术规范》、YBJ225-91 《软土地基深层搅拌桩加固技术规范》的有关要求,仔细审核施工单位呈报的施工组织设计,确定施工方案的可行性。仔细检查进场设备的完好性和上岗人员的上岗证。主要检查桩管长度、桩机功率、桩管提升速率、电脑记录仪、深度测定器及配套设备等。以上条件均须满足施工工艺要求。 1.2搅拌桩施工场地应事先平整,清除桩位处地上、地下一切障碍(包括大块石、树根和生活垃圾等)。场地低洼时应回填粘土,不得回填杂土。 1.3水泥搅拌桩应采用合格的R3 2.5 级普通硅酸盐袋装水泥以便于计量。使用前,承包人应将水泥的样品送工地试验室自检,同时由监理试验室抽检。 1.4为了解决水泥搅拌桩施工量大,监控强度大,现场监理逐桩全过程旁站困难的实际问题,我们在加强现场旁站、强化进场材料的数量控制同时,适时引入计算机控制系统,形成“现场旁站、材料监管、电脑监控” 三位一体的完整监理体系,在强化现场监理旁站力度的基础上,按照确定的桩长和水泥用量对进场的水泥进行管控,同时要求桩机一律配备电脑记录仪及打印设备,以便了解和控制水泥浆用量、钻进速度、施工桩长、成桩时间等参数。监理工程师每天收集电脑记录单,与进场的水泥数量和现场监理旁站完成的桩基进行核对,作为签认工程量的依据。 1.5水泥搅拌桩施工机械必须具备良好的稳定性能,所有钻机开钻之前应由监理工程师和项目经理部组织检查验收合格后方可开钻。 2、事中控制有效地监控水泥搅拌桩施工,是确保工程质量达到设计要求的关键。因此,在现场施工中我们采取了以下监控措施。 2.1确定技术参数和施工工艺,做好试验桩。在各试验点现场,按照设计要求、复核地质实际情况,以确定桩长,试验桩不少于5 根,在成桩7 天后采取轻便触探法,根据触探击数判断桩身强度,并进行抽芯,观察搅拌和喷浆的均匀程度,判定各种水泥掺量及施工工艺的施工效果。试桩检测合格后,通过对确定桩长、搅拌时间、下降速度、提升速度及水泥掺量比等各种重要参数进行总结,方可根据总结确定的参数进行大面积施工。

沥青路面工程监理实施细则

B13 工程监理实施细则 () 内容提要: 专业工程特点 监理工作流程 监理工作控制目标及控制要点 监理工作方法及措施 项目监理机构(章): 专业监理工程师: 总监理工程师: 日期: 江苏省建设厅监制 沥青面层监理细则 一、工程概况 根据工程实际进行描述 二、编写依据: 1、施工合同、监理合同;

2、施工图及相关设计、变更文件; 3、经各方确认的会议纪要和其他书面记录、函件、传真、数据电文等; 4、《城镇道路工程施工及质量验收规范》CJJ1—2008; 5、《沥青路面施工及验收规范》标准号:GB50092-96 6、《建设工程监理规范》GB50319—2013; 7、《公路沥青路面施工技术规范》标准号:JTG F40-2004 8、《公路改性沥青路面施工技术规范》(JTJ036-98) 9、监理规划; 10、工程建设强制标准及相关的法律法规; 11、施工组织设计、(专项)施工方案。 三、监理工作流程 详见附件工作流程图 四、监理工作要点: (一)事前控制要点和方法 1、熟悉施工图纸及相关技术规范,对设计要点、关键部位以及 要注意的技术问题做到心中有数,以便对监理工作和工程质量进行预控。 2、审核施工单位或分包单位资质,核实人员到位情况。 3、了解全路线纵坡、弯道、超高、加宽路段及沿线交叉口情况,掌 握料场拌合情况,并查看料场检定证书,必要时,须进行称量试 验,确保拌合准确。

4、复核承包人的放样资料及复测中线桩位置和高程;复核道路基层 的各项指标符合要求。 5、会同承包人在开工前对配合比及相关原材料进行见证取样试验, 确定沥青配合比。 6、审查承包商的专项施工方案,并提出审查意见;检查承包人摊铺 前工作准备情况,包括承包人的人员到场情况,质量保证体系的运行正常,机械、材料、试验设备进场和调试情况;要求所配施工管理人员具备相应资质并到位;施工工艺合理;质量安全措施可行可靠。 7、帮助加强施工单位人员的质量意识,检查其质量保证体系的健全 和运行情况,确保措施得力可靠。 8、待上道工序经质检部门及相关部门验收合格后,方可同意进行摊 铺。 9、承包人被批准摊铺后,首先应做100~200m的试验路段,确定机具 组合及最佳碾压遍数,取得经验指导生产。 10、审查施工单位的材料计划,严格控制主要材料、制品、设备质 量,使用的材料、制品、设备的质量必须符合国家有关质量标准和设计要求。监理工程师负责检查并审阅材质证明和报告。要求如下: (1) 所用材料、制品的出厂证明、质量保证书和合格证。不符合要 求的材料,不准使用在工程中。

(桩基工程)监理实施细则

目录 专业工程概况与特点——P1 监理工作的流程——P1 监理工作的控制要点及目标值——P4 (一)、工程质量控制 1、目标 2、控制点设置和控制手段 3、工序质量控制监理要点 4、常见质量问题的预控工作 5、本工程重点部位监理 6、安全生产监理 (二)、工程进度控制 (三)、工程投资控制 监理工作方法与措施——P9

一、本专业工程的概况与特点 本工程地处由于楼层高,工程量大,因此在桩基工程中要认真监理,为了确保工程质量,现制定桩基监理细则。 二、监理工作的流程 施工阶段监理工作流程如下: 1、灌注桩

、 合格 不合格 2、深层搅拌桩 入岩桩 测入岩界面 测入岩深度 钢筋笼验收 下笼旁站 下导管 砼浇注旁站 测砼坍落度,做试块旁站 砼灌注旁站 测孔深 护筒埋设验收 整改 桩就位验收 开钻 非入岩桩 一清后测沉渣 二清测沉渣及泥浆比重

预搅过程监督 提升喷浆搅拌过程的监督制浆的监控 质量验收 三、监理工作的控制要点及目标值 (一)、工程质量控制 1、目标: ①、质量主控项目和一般项目全部达质量验收标准。 ②、承载力达到设计和规范要求。 2、控制点设置和控制手段 控制点目标值控制手段 原材料、外加剂按规范规定审核质保书、见证取样送检桩径±50㎜尺量钻头桩位GB50202-2002表5.1.4 测量护筒、开挖后量桩中心孔深+300㎜测钻杆,用测绳测量钢筋笼主筋间距±10㎜尺量钢筋笼箍筋间距±20㎜尺量沉渣厚度承重桩≤50㎜抗拨桩≤100mm沉渣仪或测绳测量钢筋笼长度+100㎜尺量砼强度设计要求旁站监制试块、取芯送检砼充盈度>1 实测浇灌量、计算桩顶标高+30㎜、-50㎜仪器测量 控制点目标值控制手段 水泥、外掺剂设计要求查合格证、取样送检水泥用量设计要求查看流量计机头提速≤0.5m/min测单位时间上升距离控制点目标值控制手段 桩底标高±200㎜测机头深度

水泥搅拌桩监理细则样本

徐州子仙220kV变电站新建工程 监理实施细则 ( 水泥搅拌桩 ) 批准: 年月日审核: 年月日编制: 年月日 徐州子仙220kV变电站新建工程监理项目部 二〇一六年一月 目录

1、工程概况 (1) 2、编制依据 (2) 3、监理内容 (2) 4、监理主要工作 (2) 5、监理工作流程 (10) 6、旁站监理人员职责 (13) 7、安全文明施工监理要点 (13)

1 工程概况: 1.1专业特点 拟建站区现为农田, 地形平坦, 地面高程22.05~22.25m, 地貌单元属冲洪积平原区。 设计高程采用1985国家高程基准, 场地±0.000M相当于1985国家高程23.10M, 竖向布置采用平坡式, 边坡采用挡土墙, 平整场地需外购土方8940m3, 外弃耕植土1440m3。 地基处理采用水泥搅拌桩, 桩径为600mm, 设计桩长11米, 水泥掺入量比约为19%, 估算单桩竖向承载力的特征值约为140KN。 主要土层分布( 0.7~13.7) 米: 粉质粘土、粉土、粉土、粉土、淤泥质粉质粘土、粉土、淤泥质粉质黏土、粘土、粘土、粘土、粉土、粉土 本工程水泥搅拌桩所在位置及数量如下: 1.2工程特点 场地揭示土层主要由粉、黏土组成, 水文地质条件简单, 粉

土层为含水层( 弱-中等透水层) 。根据地下水的赋存条件、水理 性质, 地下水类型属孔隙潜水, 主要赋存在粉土层中, 补给来源 为大气降水、农田灌溉水和地表人工排水, 排泄方式以蒸发为主, 径流主要为侧向径流, 水量动态变化相对较大, 潜水是本工程重 点防治对象, 受季节性影响, 雨季水位有所抬升。 勘察期间, 为准确确定各钻孔初见水位, 在钻孔施工时对地 下水位以上土层进行干钻, 测得各钻孔初见水位埋深介于 2.10~ 2.60; 稳定水位在钻探施工结束24小时后进行量测, 测得各钻孔 稳定水位埋深介于 1.70~2.30m。据调查地下水位年变幅约 1.00- 2.00m。 2 编制依据: 1) 业主与承包人之间的《工程承包合同》 2) 本工程的《招标文件》有关章节 3) 《岩土工程勘察报告》( B23071S-G) 4) 《工程测量规范》GB50026- 5) 本工程设计文件及有关设计技术联系单 6) 被批准的开工报告( 含施工组织设计) 7) 《建筑地基处理技术规范》JGJ79- 8) 《建筑桩基技术规范》JGJ94- 9) 《建筑桩基检测技术规范》JGJ106- 3 监理内容: 依据国家规范、规程, 根据本项目监理部所监理工程的特点,

双轴水泥搅拌桩监理实施细则(椰C).

椰海大道C段2市政工程 双轴水泥搅拌桩监理实施细则 编制 审批 海南辰光项目管理有限公司 二O一七年三月二十九日

一、工程概况 1、工程建设概况 工程名称:椰海大道C段市政工程 建设地点:海口市美兰区东营镇 建设单位:海口市城建集团有限公司 勘察单位:深圳市工勘岩土集团有限公司(补勘) 设计单位:上海市政工程设计研究院(集团)有限公司 监理单位:海南辰光项目管理有限公司 施工单位:海南第三建设工程有限公司 2、项目特点 2.1本工程双轴水泥土搅拌桩主要用来对近期实施红线和远期实施红线之间的10M范围设反压护道作用,桩径为700mm间距500mm、搭接200mm,桩长要求15M。 2.2设计要求: 双轴水泥搅拌桩采用P.O42.5新鲜普通硅酸盐水泥,单桩断面Ф700@500MM,水泥渗量为15%。外渗剂由施工单位根据本场地地质情况和经验确定。土的天然重度平均按18KN/m3计,水灰比0.55,桩身28天抗压强度不低于0.8Mpa。 施工单位应根据本工程特点选择合适的成桩设备和成桩工艺,确保双轴水泥土搅拌桩成桩质量。施工前应根据设计要求进行工艺性要求试桩,并根据工艺性试桩结果确定相关施工参数,工艺性试桩数量不应少于3根。搅拌桩应联系搭接施工,相邻桩施工间歇不得超过12小时,如果因特殊原因造成搭接时间超过12小时,应对最后一根桩先进行空钻留出头以待下一批桩搭接;如果间歇超过12小时与下一根无法搭接时,须采取局部补桩或注浆措施,补桩应与无法正常搭接的桩数和深度相同。搅拌桩必须坚持两喷三搅的操作顺序,且喷浆搅拌时钻头提升速度及下沉速度均不宜大于0.5m/min,钻头每转一圈提升(或下沉)量以1.0cm~1.5cm为宜,最后一次提升搅拌宜采用慢速提升。当喷浆口达桩顶标高时,宜停止提升,搅拌数秒,以保证桩头均匀密实。浆液泵送流量应与搅拌机的喷浆搅拌下

市政道路工程监理实施细则95213

一、工程概况: 本次工程是对重庆市江北区四条路城市对外连接道路进行路面及其附属设施改造,四条路分别为大川水岸、重庆市救助站对外连接道、鸿恩雅苑对外连接道、长新路。 二、编制依据: 1.《市政道路工程质量检验评定标准》CJJ1-90; 2.《水泥混凝土路面施工及验收规范》GBJ97-87; 3.《公路路面基层施工技术规范》JTJ034-2000; 4.《公路沥青路面施工技术规范》JTJ032-94; 5.《公路工程质量检验评定标准》JTJ071-98; 6.《建设工程监理规范》GB50319-2000; 7.本工程《建设监理规划》; 8.本工程《施工组织设计》; 9.本工程设计图纸及有关技术文件等。 三、主要监理内容 1.道路工程:原混凝土路面、基层拆除,原人行道砖、路缘石、路边石的拆除,土石方挖运、土石方回填、回填碾压、余方弃置、安砌预制混凝土路缘石及路边石、水泥稳定级配碎石基层、混凝土基层、改性沥青混凝土面层、人行道透水砖及盲道砖铺设、交通标示线。 2.挡护工程:土石方开挖,土石方回填,重力式挡墙。 3.管道工程:挖沟槽土石方,土方回填,聚乙烯(HDPE )双壁波纹雨、污水管,混凝土检查井,d300国标II 级钢筋混凝土管满包,雨水口。 4.电气工程:强电管沟,强电检查井,电力电缆,路灯,路灯手孔井,接地装置,配电箱等。 不同意 同意 总监委派专业监理工程师 图纸消化、细则编写、细则交底 人 上岗资质 机 机械报审 料 材料报验 法 施工方案审查 现场环境检查

签署分项工程开工令 各工序自检合格后报监理检查验收 返 工 不合格合格 签署合格证明文件、计量单 进行下道工序施工 整理监理内业资料 五、监理控制要点 1. 准备工作控制要点 熟悉合同文件、设计文件及有关技术资料,组织或协助业主组织图纸会审和设计技术交底; 2. 审查承包人的施工组织设计,提出审查意见,审核、检查进度计划及质量目标 控制计划,签返《施工组织设计(方案)报审表》; 3. 审查承包人现场项目管理机构的质量管理体系、技术管理体系和质量保证体 系,审核其组织机构、管理制度、人员的资格证和上岗证是否能确保工程项目的施工质量; 4. 检查施工机具进场情况,审查施工机具性能和数量是否满足施工要求,签返《进 场设备报验单》; 5. 审查承包人报送的《分包单位资格报审表》和分包单位有关资质资料,符合有 关规定后,签返《分包单位资格报审表》; 6. 复核承包人报送的测量放线控制成果,检查控制桩的保护措施,审查专职测量 人员的资格及设备检定情况,符合要求后签返《施工测量放线报验单》; 7. 核查承包人各类材料的进场数量、质量(含质保书)及检测报告,签返《工程 材料/构配件/设备报审表》; 8. 检查承包人施工准备情况,批复《工程开工报审表》。 六、控制目标 1. 路基工程 1.1 土石方工程: (一)基本要求: 1)清除地表腐植土0.3米并压实,当松土厚度超过0.3米时,应翻挖土后再回

水泥搅拌桩监理细则.doc

监理实施细则 工程名称: 实施阶段: 监理工程师: 总监理工程师:

xxxxxxxx有限公司 年月日 水泥搅拌桩监理实施细则 1 工程概况及专业工程的特点: 1.1工程概况: XXXX改造工程位于XXXX市XXXX区滨海新区,改造范围为霖霄路、体育场南路、滨江路、北界路、防洪堤所合围用地。改造工程位于XXXX湾口,气候温和湿润、雨量充沛,属亚热带季风气候。工程场地地貌属于滨海冲洪积~淤积平原,地势较平坦。地下水、土对混凝土结构一般具有弱腐蚀性,对钢筋混凝土结构中的钢筋,在干湿交替条件下具有强腐蚀性,在长期浸水条件下具有微腐蚀性。场地地震基本烈度为6度区。 本工程实行施工总承包,主要内容有:河道疏浚拓宽、挖填方、换方、驳坎、桥梁、园林绿化、景观、硬地铺装、建筑小品及装饰、水电安装、景观照明、背景音乐、喷泉、绿化养护等施工工作。改造总面积约483015 m2,其中建筑面积1674.5 m2,建筑占地面积1140 m2,铺装硬地面积49700 m2,河道水体面积156267 m2,绿地面积275908 m2,绿化率89.47%。工程施工合同造价约为14136万元,合同工期总日历天数900天。 工程建设单位为XXXX市XXXX区开发建设管理委员会,勘察单位为XXXXXX勘察有限责任公司,设计单位为设计院有限责任公司、XXXX市水利水电建筑勘测设计院,监理单位为XXXXXXX监理公司,施工单位为XXXXX 设集团有限公司。 本工程水泥搅拌桩工程量详见下表。

XXXX改造工程水泥搅拌桩工程量表 1.2 专业工程的特点 本工程场地地貌属于冲洪积~淤积平原,地势较平坦。经勘察,地基土层按其成因类型和工程地质性质共分为6个工程地质层:①-1素填土,①-2杂填土,②-1淤泥质粘土,②-2淤泥,②-3淤泥,③-1淤泥质粘土,③-2粘土,④-1粘土,④-2粘土,④-3含粉质粘土圆砾,⑤-1粘土,⑤-2粉质粘土,⑤-3含粉质粘土圆砾,⑥-1强风化岩,⑥-2中风化岩。地下水从上而下类型为:孔隙性潜水(赋存于淤泥、淤泥质粘土、粘性土的孔隙中);承压水(赋存于含粉质粘土圆砾中),承压水位埋深一般在20m 以上;裂隙水(赋存于强风岩、中风化岩的裂隙中)。淤泥或淤泥质粘土分布较广且层厚较大,其含水量大,天然孔隙比大,饱和度高,成流塑状,承载力较低,变形较大,压缩性高,抗剪强度低,极易产生路基滑动破坏及路基沉降破坏。 根据本工程的岩土特性和工程特点,河道护岸挡墙基础和桥台软基处

砼路面监理实施细则

**市******区农村公路、桥梁提档升级工程 监理实施细则 (水泥砼路面工程) 内容提要: 工程概况及其特点 监理依据 混凝土路面工程监理流程图 质量控制要点及目标值 质量控制要点及措施 项目监理机构(章): 专业监理工程师: 总监理工程师: 日期: 江苏省建设厅监制

一、工程概况及其特点: 1、一标段(****)西起***支线交叉口(K0+000),东至******交叉口(K13+425.671),路线基本呈东西走向,沿线与****桥支线、****及****形成平面交叉,与******形成立体交叉,全长约13.5公里。其中K4+508.148-K5+050.425为与*****并线段,本次工程实际实施段为K0+000-K4+508.148及 K5+050.425-K13+425.671,宽6m。 现状为面层15cm水泥砼路面(K0+000-K2+820、K3+270-4+430及K5+050-13+425.671)及砂石路面(K2+820-K3+270),基层为石灰土。道路两侧为农田及民房。现状路面宽度K0+000-K1+760、K3+775-K4+430、K5+050-K6+270、K6+365-K9+150及 K10+395-K13+425.671为4m,K1+760-K3+270、及K6+270-K6+365为3.5m,K9+720-K10+395为3.2m,K3+270-K3+775及 K9+150-K9+720为3m。本次改造主要为单侧拓宽至6m,部分新建6m宽道路、局部双侧拓宽至6m。 2、二标段(****)南起****,北至****,路线基本呈南北走向,沿线与****、****及****形成平面交叉,与****形成立体交叉,全长约为5.9公路。现状面层为15cm厚水泥砼路面,基层为石灰土。道路两侧为农田及民房。现状路面宽度K0+000-K1+860为4.5米,K1+860-K5+914.019为3.5米。本次改造主要为单侧拓宽至6m,局部双侧拓宽至6m。 特点: 1、道路按四级公路标准设计,设计时速为20Km/h。 2、路面结构采用水泥混凝土路面,设计年限为10年,路面

完整版水泥土搅拌桩监理实施细则

庐江县泥河路工程水泥搅拌桩监理实施细则 庐江县泥河路工程 水泥搅拌桩 监理实施细则 编制人:____________ 审核人: ____________

浙江同舟建设管理有限公司 庐江县泥河路工程施工项目监理办公室 二○一七年十月 1 庐江县泥河路工程水泥搅拌桩监理实施细则 目录 一、工程概况及特点 (3) 二、监理实施细则的依据 (4) 四、施工程序控制 (4) 五、工程施工特点 (5) 六、施工工艺要求 (6) 七、施工质量要求 (7) 八、施工进度监理控制要求 (7) 九、监理程序 (9) 十、监理要点 (9) 十一、监理方法及措施 (10)

2 庐江县泥河路工程水泥搅拌桩监理实施细则 一、工程概况及特点 项目名称:庐江县泥河路工程; 项目地点:合肥市庐江县; 项目计划工期:300日历天; 项目建设单位:庐江县重点工程建设管理局; 项目设计单位:厦门市政设计研究院; 项目监理单位:浙江同舟建设管理有限公司; 项目施工单位:铜陵市市政建设有限公司; 该道路全长约7.7千米,红线宽度40米,沥青混凝土路面。建设内容主要是道路(包括机动车道、非机动车道及人行道)工程、交通工程(含标识标线、交通信号灯、交通监控系统等)、绿化工程、桥梁工程、排水工程、路灯照明等建设项目。庐江县泥河路工程划分为三个标段:一标段为牌楼路-合铜路、移湖二路-城西大道段道路工程,里程桩号为:K0+000-DK2+300、XK0+000-XK2+100,主要工作内容包括道路、排水、桥梁、交通、照明等工程。二标段为县河大桥桥梁工程,里程桩号为:DK2+900-DK4+000,主要工作内容包括:县河大桥主桥、县河大桥引桥、县河大桥人行梯道等设计图纸施工范围内所有工程。三标段为牌楼路-外环东路道路工程,主要工作内容包括道路、排水、交通、照明等工程。

水泥搅拌桩监理细则42312

XX工程 水泥搅拌桩监理实施细则 编制: 审核: XX监理有限公司 二〇一八年一月

目录 一、工程概况 (02) 二、工程特点 (03) 三、监理工作依据 (03) 四、监理工作流程 (04) 五、监理工作控制要点及目标值 (09) 六、监理工作方法及措施 (09) 七、安全文明施工监理要点 (12)

一、工程概况 拟建的XX本工程设有AO生化池、二沉池,深度处理提升泵房、废水池、磁混凝澄清池、反销化滤池、反冲洗车间、接触消毒池、尾水提升泵房、粗格栅进水提升泵房、细格栅曝气沉砂池、污泥浓缩池及污泥提升泵房等构(建)筑物。本工程分成四部分进行支护:AOO生化池、二沉池合并开挖基坑(1号基坑),开挖深度为5.50~6.30m; 深度处理提升泵房、废水池、磁混凝澄清池、反销化滤池、反冲洗车间、接触消毒池、尾水提升泵房合并开挖基坑(2号基坑),开挖深度为3.10~7.30m。1、2号基坑采用SMW工法+钢管内支撑的支护形式。 二、工程特点 场地原始地貌为海湾滩涂,后经人工回填改造形成现有场地,整体地势较为平坦、开阔,根据地勘报告,场地内主要由杂填土、素填土、淤泥质土、粉质粘土、粗砂、残积砂质粘性土、辉绿岩残积粘性土、全风化花岗岩、全风化辉绿岩、强风化花岗岩、强风化辉绿岩、中风化花岗岩、中风化辉绿岩组成。 根据本工程的岩土特性和工程特点,1、2号基坑采用水泥搅拌桩加固处理,桩径φ850@600,水泥采用P.C42.5复合硅酸盐水泥,水灰比1.5~2.0:1,搅拌桩作为支护桩墙时水灰比取高值,作为被动区时水灰比取低值。水泥搅拌桩的水泥掺入量不小于25%,水泥土28天的无侧限抗压强度≥1.5MPA,施工过程中泵送压力大于0.3MPA,且要求泵送流量恒定。 三、监理工作依据 1、《建设工程监理规范》(GB50319-2014); 2、已签订的《委托监理合同》; 3、已签订的《工程承包合同》; 4、经审查批准的《施工图纸》和《设计技术文件》; 5、经审查批准的《监理规划》; 6、经审查批准的《开工报告》(含施工组织设计); 7、《杏林污水处理厂三期工程岩土工程勘察报告》 8、《工程测量规范》; 10、《城镇道路工程施工与质量验收规范》(CJJ1-2008); 11、《城市桥梁工程施工与质量验收规范》(CJJ2-2008)。

路道路及给排水工程监理实施细则

**道路、给排水及绿化工程监理 实施细则 一、工程概况 (一)工程项目特征: 工程名称:**(**—**)道路、给排水及绿化工程。 工程地点:北京市大兴区**卫星城北区** 工程概算:1900万元。 资金来源:自筹 本工程开竣工日期:2004年8月11日至2005年5月10日。 本工程位于**北区,道路南起**,桩号K0+740,北至**,桩号K2+668.744,全长20188.744米;随道路同步敷设雨水、污水、上水等专业管线。 **道路设计标准为城市主干道,设计车速40km/h,设计年限为15年。道路规划红线宽为40米,横断面规划形式为:路中间设9米隔离带,两侧分别为12米宽机动车道、3.5米宽人行步道。道路平面交叉口路缘石曲线R=15米,树池周边采用120X12X15(厘米)砼构件。 本项目业主是北京兴创投资有限公司,在整个项目的实施过程中,将全面实行业主负责制、招投标制、工程监理制及合同管理制。 2.本工程项目建设实施相关单位: 建设单位:** 监督单位: *

设计单位:** 监理单位:** 施工单位: * 二、编制依据 1、政府批准的本项目的有关文件。 2、工程招、投标文件。 3、施工图及概算。 4、设计图纸及洽商变更文件。 5、市政基础设施工程资料管理规程(DBJ—01—71—2003)。 6、业主下发的有关文件、会议纪要等。 7、《工程建设监理规程》(DBJ01-41-2002)。 8、《北京市城市道路工程施工技术规范》(DBJ01-45-2000)。《北京市给水排水管道工程施工技术规范》(DBJ01-47-2000)。《市政道路工程质量检验标准》(DBJ01-11-95)。 《市政道路工程质量评定标准》(DBJ01-22-95)。 《市政排水管渠工程质量检验标准》(DBJ01-13-95)。 《市政排水管渠工程质量评定标准》(DBJ01-24-95)。 9、本公司的质量体系文件 10、已批准的《**道路、给排水及绿化工程施工组织设计》 11、已批准的《**道路、给排水及绿化工程监理规划》

水泥土搅拌桩监理实施细则

编号:监细- 上海××工程项目工程 水泥土搅拌桩工程 监理实施细则 总监理工程师: 专业监理工程师: 上海××建设咨询监理有限公司 项目监理组 2010年08月29日

目录 1、专业工程概况与特点 2、监理工作依据 3、监理工作流程 4、监理工作控制要点及目标值 5、监理工作方法和措施 6、安全、文明施工监理工作 7、监理检查记录表式

上海×××××项目 水泥土搅拌桩施工监理细则 一、工程项目概况: 1、工程名称:上海×××××××工程 2、工程地点: 3、建设单位: 4、设计单位: 5、施工单位: 6、监理单位:上海××建设咨询监理有限公司 7、工程情况: 经十路原设计采用块石进行地基处理,确保机械在上部进行碎石土路基施工,考虑到道路路基下有较厚淤泥。强度较低,现改为水泥土搅拌桩进行地基处理,设计桩底绝对标高为-2.50m,桩顶绝对标高为2.5m,桩长为5m,道路面积为m,桩径为Φ550,桩间距为1.4*1.4 m方格网布置,水泥土搅拌桩中水泥掺量为湿土重量的16%,石膏粉掺量为水泥重量的2%。 2、监理工作依据 2.1设计修改通知单 2.2建设监理合同、施工合同及招标文件 2.3专项施工方案 2.4建筑地基处理技术规范 JGJ79-2002 2.5地基处理技术规范 DBJ08-40-94 2.6地基基础设计规范 DBJ08-11-1999 2.7建筑地基基础工程施工质量验收规范 GB50202-2002 3、监理工作流程

3.1水泥土搅拌桩监理控制流程 3.2工程变更监理审批流程

4、监理工作控制要点及目标值 4.1施工准备阶段的质量控制要点 4.1.1水泥土搅拌桩施工单位的资格审查 水泥土搅拌桩工程施工单位必须持有上海市建筑企业管理处发的“营业执照”、“建筑业企业资质证书”、“施工企业经营手册”、“项目经理履历表”(附 本单位本人上岗证)等有关文件,并由总包填写“分包单位资格报审表”,报 监理审查。 施工单位必须具有质量保证体系和安全保证体系及技术保证体系,有资格的 质量管理人员和操作人员持证上岗,并将名单和上岗证由总包报给监理。 4.1.2水泥土搅拌桩施工组织设计(方案)审查 施工单位必须提交符合设计文件及有关规范、规程要求的施工组织设计(方案),总包审查合格后,并填写“施工组织设计(方案)报审表”,报监理审查,必要时需两次报审。 4.1.3平整场地 施工场地应事先清除地上、地下障碍物,并予以平整。潮湿或低洼地应抽水和清淤,回填素土分层夯实,不得回填杂填土或生活垃圾。施工场地的排水应畅通,并应满足施工所需要的足够承载能力。 4.1.4测量放线 ①测量的基准线、轴线、水准基点经总包复测无误后妥善保护,监理在施工前进行复核。 ②桩位根据桩的定位控制线定位,该线施工单位测放完毕后,总包先复测,监理后复核。 ③测量报验手续:先由总包填写“定位测量报验申请表”报监理,然后监理进行复核,并签字认可。 ④规划红线必须由区(或市)规划局签字认可。 4.1.5绘制水泥土搅拌桩施工平面图

水泥搅拌桩监理细则完整版

水泥搅拌桩监理细则 HEN system office room 【HEN16H-HENS2AHENS8Q8-HENH1688】

监理细则审批表

马鞍山市中心城区水环境综合治理PPP项目 监理实施细则 (扬尘污染防治) 内容提要: 专业工程特点 监理工作流程 监理工作控制目标及控制要点 监理工作方法及措施 项目监理机构(章) 专业监理工程师 总监理工程师 日期 武汉宏宇建设工程咨询有限公司 二〇一七年一月 目录

一、工程概况 本工程本工程包括16条水系79处水体综合治理,其中新建及改扩建排涝泵站28座工程,河道总长约,治理水域总面积约,而水系水体提升治理包括截污、湿地生态修复、清淤、驳岸等工作。工程场地地貌极大部分属于长江冲洪淤积平原,地势较平坦。地下水、土对混凝土结构一般具有弱腐蚀性,对钢筋混凝土结构中的钢筋,在干湿交替条件下具有腐蚀性,在长期浸水条件下具有微腐蚀性。 本工程实行施工总承包,主要内容有:中心城区16条水系79处水体综合治理,其中,63处水体(黑臭水体33处,水质较差水体30处)需进行黑臭治理,54处水体需进行提标改造(既需要进行黑臭治理,又需要进行提标改造的水体共38处),同步提标新建及改扩建排涝泵站28座。工程施工合同造价约为约万元,合同工期分五期实施,2020年前完成。 马鞍山市中心城区水环境综合治理PPP项目建设单位为中冶华欣水环境治理有限公司,勘察单位为马鞍山华天岩土工程有限责任公司,设计单位为中冶华天工程技术有限公司,监理单位为武汉宏宇建设工程咨询有限公司,施工单位为安徽欣创节能环保科技股份有限公司。 二、工程特点 本工程场地地貌极大部分属于长江冲洪淤积平原,地势较平坦。经勘察,地基土层按其成因类型和工程地质性质共分为9个工程地质层:①-1杂填土,①素填土,②淤泥质粉质粘土,③粉质粘土,④粉质粘土,⑤粉质粘土,⑥粉质粘土,⑦残积土,⑧强风化花岗岩闪长岩,⑨中风化花岗闪长斑岩。淤泥或淤泥质粘土分布较广且层厚较大,其含水量大,天然孔隙比大,饱和度高,成流塑状,承载力较低,变形较大,压缩性高,抗剪强度低,极易产生土方滑动破坏及沉降破坏。 根据本工程的岩土特性和工程特点,河道护岸翼墙基础、进水闸、箱涵、防洪闸和消力池软基处理均采用水泥搅拌桩加固处理,布置形式有梅花形和矩形。葛羊泵站水泥搅拌桩直径,约1253根,水泥搅拌桩的水泥含量>15%,水泥采用强度等级为级的普通硅酸盐水泥,水泥含量、石膏增加剂和木质碳酸钙减水剂配合比由材料试验确定。

砼路面监理实施细则

砼路面监理实施细则. **区农村公路、桥梁提档升级工程市******

监理实施细则(水泥砼路面工程)

内容提要:工程概况及其特点监理依据混凝土路面工程监理流程图质量控制要点及目标值质量控制要点及措施 :项目监理机构(章)师:理专业监工程师程:工监总理期:日 江苏省建设厅监制 一、工程概况及其特点: 1、一标段(****)西起***支线交叉口(K0+000),东至******交叉口(K13+425.671),路线基本呈东西走向,沿线与****桥支

线、****及****形成平面交叉,与******形成立体交叉,全长约13.5公里。其中K4+508.148-K5+050.425为与*****并线段,本次工程实际实施段为K0+000-K4+508.148及 K5+050.425-K13+425.671,宽6m。 现状为面层15cm水泥砼路面(K0+000-K2+820、K3+270-4+430 及K5+050-13+425.671)及砂石路面(K2+820-K3+270),基层为石灰土。道路两侧为农田及民房。现状路面宽度K0+000-K1+760、K3+775-K4+430、K5+050-K6+270、K6+365-K9+150及 K10+395-K13+425.671为4m,K1+760-K3+270、及K6+270-K6+365为3.5m,K9+720-K10+395为3.2m,K3+270-K3+775及 K9+150-K9+720为3m。本次改造主要为单侧拓宽至6m,部分新

建6m宽道路、局部双侧拓宽至6m。 2、二标段(****)南起****,北至****,路线基本呈南北走向,沿线与****、****及****形成平面交叉,与****形成立体交叉,全长约为5.9公路。现状面层为15cm厚水泥砼路面,基层为石灰土。道路两侧为农田及民房。现状路面宽度K0+000-K1+860为4.5米,K1+860-K5+914.019为3.5米。本次改造主要为单侧拓宽至6m,局部双侧拓宽至6m。 特点: 1、道路按四级公路标准设计,设计时速为20Km/h。 2、路面结构采用水泥混凝土路面,设计年限为10年,路面结构标准轴载为BZZ-100。 路面结构:(总厚度55cm)

水泥搅拌桩监理实施细则

目录 一、编制依据 (1) 二、工程概况 (1) 三、监理工作程序 (2) 四、水泥搅拌桩监理工作的控制要点及目标值 (3) 五、监理工作方法与措施 (16) 六、旁站部位和工序 (19)

水泥搅拌桩监理实施细则 编制依据: 1.委托监理合同、承包商与业主签定的施工合同 2.本工程相关的设计文件。 3.该项目的监理规划及施工组织设计。 4.铁道部现行路基施工规范及路基检验评定标准 5.国家有关的法律、法规等文件。 TB10402-2007铁路建设工程监理规范 TB10424-2010铁路混凝土与砌体工程施工质量验收标准 铁道部令第29 号文铁路技术管理规程 TB10106-2010铁路地基处理技术规程 TB10128-2008铁路工程桩基检测技术规程 GB175-1999硅酸盐水泥、普通硅酸盐水泥 JGJ79 -2012建筑地基处理技术规范 二、工程概况 (一)、概况: 九景衢铁路浙江段软弱地基(部分软塑粉质黏土,地基承载力不足区域)范围内,为提高地基承载力和控制路基沉降,对该部分软弱层地基进行加固处理。采用水泥搅拌桩复合地基对路基基底进行处理的处理宽度路堑为路堤为坡脚外加设一排桩,桩长、桩间距按工点设计施工,桩径为0.5m,间距为0.8~1.2m,按等边三角形或正方形布置,水泥搅拌桩顶部铺设0.5~0.7m

厚的碎石垫层。 要求:28d水泥土无侧限抗压强度不小于1MPa ;水泥搅拌桩复合地基承载力达到175~300KPa。 (二)、工程量 水泥搅拌桩 (三)、设计标准 1.标准: 1.1铁路等级:1级。 1.2正线数目:双线/单线。 1.3列车荷载:中一活载。 三、监理工作的程序 1.质量控制程序流程图(见附图1) 2.单位工程质量控制程序框图(见附图2) 3.工序交接检验程序框图(见附图3)

道路及地下管线工程监理实施细则

A.0.4 富强新材料有限公司盐化工循环产业园工程 监理实施细则(道路及地下管线工程) 容提要: 专业工程特点 监理工作流程 监理工作要点 监理工作法及措施 项目监理机构(章): 专业监理工程师: 总监理工程师(签字、执业印章): 日期:

省住房和城乡建设厅监制 目录 工程概况及专业工程特点 监理工作流程 监理工作控制目标及控制要求 监理的工作法及措施

一、工程概况及特点 本工程为富强新材料有限公司盐化工循环产业园项目新建道路,设计容主要有地下管线(雨水管)、回填土、2:8灰土、3:7灰土及混凝土路面等。主要干道宽度为9米、12米,次干道款7米,消防道路不小于6米,主、次、支路转弯半径12米,车间引道转弯半径6米。道路路面为城市型混凝土路面。 二、监理工作流程

1、施工准备阶段,监理工作的要点是对施工单位开工前准备工作作检查。1.1开工前,施工单位应做好施工测量工作,其容包括水准点复测,管道中线的确定等。施工单位应根据施工测量的结果报监理审核。 1.2编制施工组织计划报监理审核。 2、施工阶段,监理工作的要点是工序验收、巡视、量测、旁站等监理,确保工 程质量。 2.1审查承包单位的施工机械设备 监理工程师应按批准的承包单位工程进度计划分期审查在实施工程时进场并使用的施工机械设备,并按以下要求进行系统检查和记录。 2.1.1进场机械设备(包括计划进场的机械设备)的数量、型号、规格、生产能力、完好率与投标附表所填列的是否符合。 2.1.2各种施工机械的配套与满足施工技术要求的适应性。 2.1.3各种施工机械设备的进场及转计划与工程进度计划(尤其是网络计划中的关键线路)的适应性。 2.1.4数量不足或不配套的施工机械设备,应限期要求承包补足进场,审验不合格的施工机械设备,应限期承包撤离工地,承包要求替代的施工机械设备,应事先征得监理认可。

水泥土搅拌桩监理实施细则

**********项目 水泥土搅拌桩工程监理实施细则 编写: (总监等编写人员签名) 审批: (企业技术负责人签名) 广州珠江工程建设监理有限公司 ******************项目监理部 年月日

目录 一、工程概况和专业工程特点 (1) 二、监理细则编制依据 (4) 三、监理工作内容和目标 (4) 四、监理工作流程 (5) 五、监理工作方法和措施 (6) 六、过程控制的相关记录 (16) 七、参考文献 (16)

一、工程概况和专业工程特点 (一)工程概况 广州绿地滨江汇项目位于广州市海珠区石岗路以西,为原广州精细化工厂地块(分南、北地块),拟建建筑物为16层塔楼和1~4层的裙楼,设置1层地下室,采用框架剪力墙结构,总建筑面积28510m2。 本工程参建单位: 建设单位:广州海珠绿地房地产开发有限公司 设计单位:广东省建筑设计研究院 勘察单位:广东省建筑设计研究院 承包单位:上海第五建筑工程有公司 桩基施工单位:广州中煤江南基础工程公司 基坑围护单位:广州中煤江南基础工程公司 (二)专业工程特点及设计要求 1、工程地质概况

根据钻孔揭露,该区地层按地质成因依次分为:第四系填土层(Q ml)、第四系冲(洪)积层(Q al+pl)和基岩(泥质粉细砂岩和泥灰岩)风化岩带(K),各土、岩层自上而下情况如下:( (1)杂填土(Qml) <1>杂填土:灰褐色、灰黑色,以填碎石土、填砂和粘性土为主,部分地段揭露原化工厂地下砼结构,局部钻孔填土厚度较厚,稍湿,松散。 (2)冲~洪积土层(Qal+pl) <2-1>淤泥(质土):灰黑色,以粉粘粒为主,含有机质,局部含较多粉细砂,饱和,呈流塑状态。实测击数范围值N=1~4击,平均值为2.3击. <2-2>粉细砂:灰褐、灰白色,以粉细砂为主,该层顶部与淤泥(质土)层接触部位含较多淤泥,其余含少量粘粒,级配差,饱和,呈松散~稍密状态。实测击数范围值N=5~15击,平均值为11.1击. <2-3>中粗砂:灰黑、灰黄色,以中粗砂为主,含少量砾砂,级配差,饱和,呈稍密为主,局部中密状态。 <2-4>砾砂:灰褐、灰白色,以砾砂为主,含较多中粗砂,级配差,饱和,呈稍密~中密状态。实测击数范围值N=15~22击,平均值为19.8击. <2-5>粉质粘土:灰黄、灰褐色,以粉粘粒为主,局部含少量中粗砂,湿,可塑。 (3)残积层(Qel) <3-1>粉质粘土(硬塑):灰红色,以粉粘粒为主,由粉砂质泥岩风化残积而成,稍湿,硬塑。实测击数范围值N=15~29击,平均值为27.3击. <3-2>粉质粘土(硬塑):灰绿色,以粉粘粒为主,由泥灰岩风化残积而成,稍湿,硬塑。实测击数范围值N=16~29击,平均值为23.6击.