文档库 最新最全的文档下载
当前位置:文档库 › 配电线路综合检修策略

配电线路综合检修策略

配电线路综合检修策略
配电线路综合检修策略

配电线路综合检修策略

一、检修目的

㈠在线路设备状态全面评估基础上,对线路的设备状态、运行特性以及故障规律等参数进行综合分析,依据线路状态评价结果,考虑风险因素,制定检修策略,确定线路检修的类别、内容及时间。

㈡科学利用生产成本,以处理设备异常及更换老旧设备为重点,充分利用集中检修施工人员多、时间短、见效快、缺陷全面消除等优势,大大减少同一配电线路内不同工作任务的重复工序,提高作业安全和检修质量,全面排除线路设备隐患,切实提高线路的健康运行水平。

二、检修原则

㈠坚持“安全第一”原则。检修策略必须在保证安全的前提下,综合考虑设备状态、运行工况、环境影响以及风险等因素,确保人身和设备安全。

㈡坚持“应修必修”原则。检修策略应根据设备状态评价和风险评估结果,全面进行设备诊断分析,确定设备具体检修维护策略,真正做到“应修必修,修必修好”,避免出现失修或过修的情况。

㈢坚持“成本最优”原则。检修决策应统筹考虑科学成本问题,在满足安全、效能的前提下追求资产全寿命成本最优。

㈣坚持“一停多用,协同检修”原则。综合考虑各类故障防范措施与线路停电范围的设备进行协同检修。

三、检修策略

㈠检修决策

线路整体检修决策应综合线路各单元状态量情况,确定整体检修类别、内容及时间。考虑成本及时间问题,一般检修的设备包括以下几类项目:

1、杆塔:倾斜或裂纹严重需更换;基础异常需迁移。

2、架空导线:

①采用导线绑扎或并沟线夹连接的T接处及线径120及以上导线的耐张跳线处改用安普线夹或C型线夹连接。

②小线径截面且存在严重断股或多个接头的耐张段导线改造;导线弧垂异常风偏不足的档距改造。

③十字型接线或T接刀闸引线的绝缘化处理(防动物短路)。

④导线电气距离不足(如耐张点跳线加装绝缘子支撑)或悬挂异物整治。

⑤受周围环境影响的线路段裸导线改为绝缘导线(如线路途经林区、果园、园林等无法清理满足风偏距离;线路途经建筑群区可能发生高空抛物等)。

⑥考虑差异化防雷,需加装避雷装置的位置。

3、绝缘子:老式针式瓶(P-10或PQ-15T)、槽型悬式

瓶(X系列);表面污秽、闪络迹象严重或破损的绝缘子需更换(优先考虑更换为瓷横担)。

3、柱上开关:早期老式开关;导电连接点温度、相对温差异常;操动机构故障;套管破损等需停电更换或处理。

4、柱上刀闸:早期老式刀闸;支持绝缘子破损或断裂;导电连接点温度、相对温差异常;操作卡涩等需停电更换或处理。

5、跌落式熔断器:早期老式产品;外观瓷件破损或严重污秽;导电连接点温度、相对温差异常等需停电更换或处理。

6、避雷器:老式阀型避雷器;投运时间十年以上、外观明显异常的氧化锌避雷器;经泄露电流测试异常的氧化锌避雷器需停电更换。

7、其它结合检修内容:配变高压进线端绝缘护罩安装;跌落式防污护罩安装;绝缘导线接地挂环安装;线路走廊树障清理;新增分段或T接开关、刀闸等需要结合停电作业。

㈡工作流程

1、确定有检修价值的高故障率线路或线段;

2、供电所由有丰富经验的老师傅带队,对线路逐根巡视检查及合理位置的红外测温,结合历史故障情况评价运行状态,提出检修决策初步意见,并编制检修明细表。

3、专业部门组织会审,确定线路检修决策。

4、落实停电计划、物资、施工队伍安排。

5、召开检修前会议,再次确定检修细节及施工安排。

6、开展综合检修。

7、检修后评估。

输配电线路运行与检修1

输配电线路运行与检修 一、填空题 1、电力系统的基本要求,保证(供电的可靠性)、保证(电能质量)。 2、避雷线具有(分流)、(耦合)、(屏蔽)作用。 3、电力系统中性点接地方式有(中性点不接地系统)、(中性点直接接地系统)、(中性点经消弧线圈接地系统)。 4、电力网电能损耗通常是根据电能表所计量的总(供电量)和(售电量)相减得出。 5、有载调压的作用是(保证连续供电)和(随时调压)。 6、电力系统的基本要求,保证(供电的可靠性)、保证(电能质量)。 7、避雷线具有(分流)、(耦合)、(屏蔽)作用。 8、电力系统中性点接地方式有(中性点不接地系统)、(中性点直接接地系统)、(中性点经消弧线圈接地系统)。 9、电力网电能损耗通常是根据电能表所计量的总(供电量)和(售电量)相减得出。 10、有载调压的作用是(保证连续供电)和(随时调压)。 11.直流输电是以(直流电)形式实现电能的输送。 12.电力电缆由(导电线芯)、(绝缘层)和(保护层)三部分组成. 13. 双绕组变压器的参数包括(电阻)、(电抗)、(电导)和(电纳)四部分 14.构成架空线路的主要元件有:导线、___、绝缘子、___、杆塔基础、___、拉线、___和各种金具等。(避雷线、杆塔、接地装置。P13) 15.LGJ–300/25表示的意义是:_______________。(标称截面铝30m ㎡、钢25m㎡的钢芯铝绞线.P14) 16.弧垂大小和导线的质量、______、导线的张力及______等因素有关。(空气湿度、线路档距。P18) 17.按照杆塔结构所用的材料来分,有木杆、______、______和铁塔。木杆基本不采用了。(钢筋混泥土电杆、钢管杆。P22) 18.输电线路通常有两种不同性质的接地故障。一种是______接地故障,另一种是______接地故障。(永久、瞬时。P48) 19、架空线路遭受雷击直击雷和感应雷两种形式。 20、导线的补修方法主要有磨光修补和缠绕。 21、输配电线路通常有两种不同性质的接地故障一种是永久性故障另一种是瞬时性故障 22、大气过电压分为直击雷过电压和感应过电压。 23、通常将发电厂,变电站所在地区及输配电线路通过地区每年打雷的日数称为雷暴日24.带电作业的操作方法有直接作业法和间接 作业法 25.当人站在地面上时,若接触带电体,则流过人本的电流的大小取决于电位差和的(人体电阻)大小。 26.绝缘子串的电压分布的测定有火花间隙法、高电阻绝缘测量法 27.当配电变压器采用Y,yn0 接线时方式,规定中性线的电流不得超过低压线圈额定电流25% 28.直接带电作业法可以分为等电位作业带电自由作业。

输配电线路的运行维护与管理分析

输配电线路的运行维护与管理分析 摘要:作为电力系统不可缺少的组成部分的输配电线路,它的安全运行与维护 对整个电力系统的正常使用起着关键作用。在输配电线路管理中,如果某一处线 路出现问题,有可能就导致一个地区的用电出现问题。我们可以通过输配电线路 的特征,找出在输配电线路运行维护与管理中出现的问题,才能提出有效措施进 行解决。 关键词:输配电线路;运行维护;管理 我国地域辽阔,人口众多,电更是人们生活的必需品。随着经济的发展,高 科技在人们生活中的运用更是不可缺少,但高科技的正常运转,90%都需要依靠 电作为依托。在现代社会,各行各业都离不开电脑,如果想使用电脑进行工作, 首先就要考虑到供电问题,输配电线路正是起到这样的作用。它作为电力系统的 重要环节,关乎着人们的生活,更关乎着国家的安全。随着社会的进步,人们对 输配电线路的要求也越来越高,但随之而来的还有输配电线路在运行维护与管理 中还存在一定的问题,只有将这些问题一一解决才能使输配电线路真正适应人们 的要求。 1 输配电线路的特点和运行维护的难点 随着现代电力系统的不断发展,输配电线路的运行工况也越来越复杂,其运 行特点可以归纳为如下几点:(1)输配电线路涵盖区域广,气候条件复杂,既 有高寒、高海拔地区,又有冬季严寒、夏季酷热、昼夜温差大的气候恶劣的地区,从设计、建设到维护管理难度都很大;(2)现代输配电线路中所使用的塔架和 杆塔很高、很宽,导致所占空间和占地面积都很大,而随着输电电压等级的不断 升高,所用的绝缘子串越来越长,绝缘子片不仅数量越来越多,而且吨位也越来 越大,直接导致所占的通道越来越宽;(3)现代输配电线路的输送容量越来越大,国民经济和社会发展中对输配电系统的依赖程度越来越高,因此,必须保证 现代输配电系统具有极高的运行可靠性;(4)现代输配电系统中涉及和应用的 新材料、新技术、新工艺很多,对输配电线路的设计和维护管理能力提出了极高 的要求。 正是由于现代输配电线路有着诸多的特殊性,导致其在运行管理过程中存在 着很多技术和管理上的难点,主要包括:(1)随着输配电线路高度、宽度以及 档距的增加,其发生雷击和绕击的可能性显著增加,因此防雷工作是现代输配电 线路运行管理中需要引起高度重视的难点之一;(2)对处于湿陷性场地的输配 电线路而言,经常会遇到塔架基础破损、地面下陷和基面不平等情况,如果突发 大雨或河水冲刷,很有可能发生防沉土下陷进而导致散水坡损坏,给线路运行埋 下隐患,因此,对输配电线路的日常维护和管理的工作量非常大;(3)现代输 配电线路塔架高度增加,而空气中液态水分含量随着高度的增加而升高,使得单 位时间内向线路上输送的冷却水滴过多,线路经过重冰区的长度越长,覆冰就越 严重,2008年的南方雪灾冰冻天气对电力输配电线路的影响就足以说明了这一点,这也对线路日常运行维护和管理提出了更高的要求。 2 输配电线路运行管理的对策建议 2.1强化线路的定期检测与检修 将“预防为主,防治结合”作为配电线路的日常检修基本原则,做好检修工作,为人们的生命和财产安全负责。可从三个方面做好检修工作:①相关的供电管理部门要做好输配电线路设备的检修工作,保证线路的运行安全、可靠。②加强各

配电线路运行故障问题及检修措施分析

配电线路运行故障问题及检修措施分析 发表时间:2020-03-10T14:10:17.597Z 来源:《中国电业》2019年20期作者:赵志强 [导读] 配电运行线路是供电系统的重要组成部分,其运行状态对供电系统运行的影响非常大。 摘要:配电运行线路是供电系统的重要组成部分,其运行状态对供电系统运行的影响非常大。为此,电力企业应解决配电线路故障,并深入了解配电运行线路的常见故障,然后结合现有的技术,制定有效的预防、解决措施,从而有效解决配电运行线路故障,提高电力系统的可靠性、稳定性。 关键词:配电线路;运行故障;检修措施 引言 配网配电线路的分布范围较广,易出现故障,若不及时处理,会影响电力资源的正常供应,因此要加强故障的运检管理。随着科学技术的不断进步,可以将智能化、信息化的先进技术应用于相关故障的运检管理。建立完善的运检系统,设立智能化的运检平台以及强大的数据库等,以提高配网配电线路故障的运检管理水平,保证故障检测的可靠性,促进故障的及时解决。 1配电线路运行故障问题 电力企业安全运行对电力输配电线路的稳定运行有重要影响,在智能电网建设过程中,电压等级有明显升高,输配电线路在电网安全运行方面发挥关键性作用,因此,必须要充分了解输配电线路运行过程中存在的故障和问题,更好地满足电网持续稳定运行需要。配电线路运行过程中常见故障主要有以下几个方面。 1.1接地故障 电路接地可分为保护接地以及工作接地两种,其中保护接地主要是确保人身安全,避免因为间接触电等导致电器设备的金属外壳以及其他部分出现问题,当前配电线路运行过程中往往会忽视这一方面。工作接地主要是为了持续系统、设备等的正常工作,工作接地包含有中性点接地、防雷设备接地、铁塔接地等。不同接地方式其功能存在有明显区别,其中中性点接地主要是为了维持系统运行中三相系统电压固定,防雷设备接地主要是为了将设备运行过程中所积累的静电荷等导入地下,铁塔接地则是将金属外壳作为导电回路,实现对接线的简化。配电线路运行过程中接地线路具备明显优势,但是运行过程中容易有问题出现,比如线路某一绝缘点出现破坏时与大地连接接地,这个电路中容易有过电压或过电流等问题出现,造成设备的损坏,威胁人员安全,这些问题都可划归至接地故障范畴。 1.2短路故障问题 配电线路运行过程中短路故障较为常见,主要是因为短路出现故障,威胁配电线路的安全稳定运行,容易有人员伤亡等事故出现。短路主要是不同导体在短接情况下出现,同时绝缘击穿同样容易出现短路问题。在不同电路中都会存在有绝缘体,长期运行过程中容易受到外界因素等影响导致绝缘体被破坏,进而引发内部线路短路等故障。在线路维修方面,维修人员可能会先接上短路,在完成维修后忘记拆除,进而出现短路问题。维修施工中,如果维修人员未能按照规范作业,未能落实线路绝缘工作,造成金属芯外露等,在导线移动过程中同样容易有短路问题出现。另外,电力线路检修中还会因为其他违规操作现象导致线路短路。 1.3线路超负荷 电力传输过程中,不同线路所承受的荷载存在有明显区别,各类导线都有其安全限度,当出现超安全限度范围情况时,将会出现超负荷问题,进而引发安全事故。线路传输中需要结合电流大小分析考虑,选择合适线路规格,针对线路中过大电流等问题,容易造成线路发热,线路发热程度与电流大小之间呈正相关,如果电流过大,将容易有电线过热问题出现,造成火灾等事故,因此,必须要注意对电流量的合理控制,选择合适规格电线。 2电力配电线路运行中线路运行的维护方法 2.1设立档案信息数据库 电力系统运转过程中,难免会产生大量的数据信息。通过这些信息可以判断出系统线路的运行情况,提前做好防范措施,避免故障的发生。尤其是当下,各种设备的应用使系统运行中产生的信息逐渐增多,必须依赖先进的技术对数据信息进行处理和分析。因此,需要积极引进信息通信技术,并设立专门的档案信息库,提高对相关信息的整合分析能力,进而保证运检系统的高效运行。例如,针对变压器设备的故障问题,就可以收集设备在运行中的相关数据,然后与信息库中的数据进行比对,得出较为科学合理的结果,依据结果采取相应的运检措施。 2.2建立运检管理系统 以往的线路故障运检管理模式很不成熟,实际应用中经常发生运检失误的情况,给线路维修造成不利影响。信息化时代背景下,电子信息技术不断进步,可以将先进的计算机技术应用于配网配电线路故障的运检管理中。建立完善的管理系统,以科学技术为依托,加强线路故障的检测和维修,提高作业的效率和质量,保证系统的稳定安全运转。建立完善的运检管理系统后,要做好数据的收集工作,依据数据资源,判断线路的使用状况以及相关故障的实际情况。 2.3提高线路抵抗自然影响的能力 自然因素中,雷击与强风是主要的影响因素,可以进行专项强化处理。一方面,工作人员可以对可能遭受雷击的地方进行实地考察,根据具体的情况来适当地安装水泥杆。输配电线路搭建的过程中,安装人员要严格按照流程进行安装工作,特别是对于线路与地网的连接工作一定要认真落实,使输配电线路不受雷电的影响。如果是在雷电高发的地区,仅依靠水泥杆是不够的,需要安装专业的避雷器,以提高输配电线路抗雷的能力。另一方面是强风对输配电线路的冲击。与雷击相比,强风的最大特点是具有持续性,且没有有效的避风设备。根据目前的技术水平,抵御强风主要从两个方面入手。第一,加强对强风地区的巡查机制,利用强风的季节性特点,在强风高发季节对整个输配电线路进行严密巡查,并做好应急处理的准备。第二,电线杆要进行更新与加固。对于木质电线杆,由于雨水的冲刷以及虫蚁的啃咬,其结构强度在不断降低,需要将木质电线杆替换成更具稳定性的水泥电线杆。在强风多发的地方,要对水泥电线杆进行加固工作,并且定期检查水泥电线杆的表面是否出现裂隙,如果发现水泥电线杆出现异常情况,要及时进行修补与加固处理。 2.4实行定期检查制度 输配电线路是整个电力供应网络中至关重要的组成部分,无论是在确保居民的日常用电还是保证工厂生产方面都有着举足轻重的作用。因此,对于输配电线路要实行定期检查制度。成立定期检查小组,不仅要对故障多发区进行检测,而且要对于其他配电、输电装置进

配电线路运行与检修培训小结

配电线路运行与检修培训小结 配电线路运行与检修培训小结;此次新入企员工专业与岗位培训,我参加的是配电线路运行与检修作业员岗位培训,配电班的培训内容分为理论课程和实际操作两大部分。作为学员,我认为这样的课程安排是很科学,很合理的。理论和实操先后进行,以理论作为指导,实操作为深化,使培训变得更加系统,更加有实际价值。 配电班的理论部分共安排了十一门课程,课程内容涵盖了配电系统的方方面面。授课老师也是从贵州电网公司各个分公司抽调过来的资深专家,老师结合实际与自己多年工作经验的授课方式,给与我们很多启迪,使我们受益匪浅。我们不但学到了理论与原理,而且学到了实际中这些理论与原理的用处,在潜意识中将理论与实际有机地结合在一起,使记忆更加深刻,以前遇到的一些问题也得到了解决,理论课程的学习补充丰富了我们的配电系统知识框架。 我们配电班实操部分的内容是最多的,而且可以说是最需要体力的。作为配电班唯一的女生,实操对于我来说是一个很大的挑战。感触颇深的就是登杆训练了,由于我的脚比较小,找不到适合我的脚扣,脚扣总是从脚上滑落下来,脚趾翘起来可以勉强挂住脚扣,但是这样脚扣又挂不到电杆上,总是踩空,而且脚扣比较重,腿带起来很吃力,有时候就直接挂到杆子上带不起来。为了帮助我完成训练内容,我们余老师就用手帮我抬着脚扣,一步一步的鼓励我向上爬,在如火的骄阳下,我看到老师额头泌出细细的汗珠,我暗暗下决心一定要把登杆练好。 经过了一天的练习,我已经可以熟练地上下电杆了,但是一直没有登上杆顶,老师又鼓励我继续前进,要爬上杆顶,做一个合格的线路工人。为了消除我的心理顾忌,老师给我做了充分的安全措施,在培训老师和配电班同学的鼓励和期待中,我向杆顶登去。登上杆顶的那一刻,我的心忽然不紧张了,取而代之的是一片坦然。感觉自己一下子长大了,不再畏惧,不再害怕,我已经成功战胜了自己,超越了自己。在接下来的培训中,我又完成了横担的安装和拆卸,虽然有困难,完成的过程也很坎坷,但我并不想放弃这样难得的机会,我感觉自己在培训的每一天都在成长,我要好好珍惜,争取每一次可以利用的机会,取得更大的进步。 通过这次培训,我不仅丰富了自己的理论知识,对配电系统的认识更加系统,而且锻炼了自己的实际动手能力,可以说经过这次培训,我们至少缩短了半年的成长期。此外,对我自己来说,最大的收获就是我现在敢于挑战我自己,敢于和昨天的自己说不,面对问题和困难时,我可以更加冷静,更加自信。在接下

配电自动化终端运行维护管理规程(试行) 2

江西南昌供电公司配电自动化终端运行维护管理规程 一、范围 本规程规定了南昌供电公司配电自动化终端运行维护工作的基本原则和工作要求。 本规程规范了南昌供电公司配电自动化终端运行维护工作的管理内容及方法。 本规程适用范围为南昌城区已接入主站系统的配电自动化终端。 二、规范性引用文件 下列文件对于本文件的应用是必不可少的。凡是注日期的引用文件,仅所注日期的版本适用于本文件。凡是不注日期的引用文件,其最新版本(包括所有的修改单)适用于本文件。 DL516-93《电网调度自动化系统运行管理规程》 DL/T 814—2002《配电自动化系统功能规范》 DL/T T721-2000《配电网自动化系统远方终端》 DL/T 995-2006《继电保护及和电网安全自动装置检验规程条例》GB/T 14285-932006《继电保护和安全自动装置技术规程》 Q/GDW 514-2010《配电自动化终端/子站功能规范》 Q/GDW 567-2010《配电自动化系统验收技术规范》 三、术语和定义 下列术语和定义适用于本文件。 (一)配电主站 (Master station of distribution automation

system) 配电自动化主站系统是配电自动化主站系统的核心部分,主要实现数据采集与监控等基本功能和电网拓扑分析应用等扩展功能,并具有与其它应用信息系统进行信息交互的功能,为配网调度指挥和生产管理提供技术支撑。 (二) 配电自动化终端 (Remote terminal unit of distribution automation) 安装于中压现场的各种远方监测、控制单元的总称,主要包括配电馈线回路上的柱上开关、环网柜、开关站、电缆分支箱等处的监测和控制终端。 (三) FTU(Feeder terminal unit) 安装在配电网馈线回路的柱上等处并具有遥信、遥测、遥控等功能的配电终端。 (四) DTU(Distribution terminal unit) 安装在配电网馈线回路的开关站、环网柜等处,具有遥信、遥测、遥控等功能的配电终端。 (五) 电缆故障指示器 安装在电缆分支箱内,用于电缆分支箱的故障信号上传的配电终端。 (六)TTU (Distribution Transformer supervisory Terminal Unit) 安装在箱变低压室或杆变的JB柜内,用于监测配电变压器运行

10kV配电线路的运行和检修

10kV配电线路的运行和检修 摘要:为提高电力线路的运行水平,要求电力线路工作者认真做好线路的运行维护工作,找出配网的薄弱点及问题所在,提出预防和降低配电线路故障率的办法,并结合实际情况不断提升维护技术水平,提高配电网的专业化管理水平和安全运行水平,从而使配网建设、改造、运行管理工作趋向科学化。 关键词:配电线路;故障;巡检;安全运行 10kV配电线路是连接变电站和各类用户的"纽带",在供电网络中,其作用十分重大。但由于10kV配电线路点多面广,因此也成了故障高发的"群体"。为了提升供电可靠性,做好对10kV配电线路的科学运维与科学检修是很有必要的。 一、10kV配电线路的常见故障及防范 1.10kV配电线路常见故障 由于10kV配电网绝缘水平低,线间距离较小,架空线路通过的地方多为丘陵、山地、空旷地方集邮污染的工业园区,线路易遭受雷击、外力破坏和设备等故障,致使线路跳闸。根据一般运行的经验,10kV架空线路的故障有如下几种:

(1)自然灾害因素造成的事故 雷电、强对流天气、大雾、霜冻等气象灾害每年都有发生,且呈逐年递增趋势,对配电线路设施破坏极大,尤以雷击为甚。雷击导致10kV架空配电线路事故通常有绝缘子击穿或爆裂、断线、配变烧毁、避雷器击穿等。电气设备存在的缺陷是造成雷击事故的重要原因。雷击电流不能快速流入大地。避雷线引下线被盗,雷击电流无法流入大地。 (2)外力破坏造成的故障 因10kV线路面向用户端,线路通道远比输电网复杂,交跨各类线路、道路、建筑物、构筑物、堆积物、树木等较多,极易引发线路故障。因此外力破坏亦是10kV架空配电线路的多发事故之一,这类事故根据破坏源头可分为;①树木生长超过10kV架空线路的安全距离,造成线路接地;②车辆或施工机具碰撞触10kV架空线路及杆(塔),引起线路接地;③风筝碰触引起10kV架空线路相间短路速断跳闸; ④铁塔的塔材、金属被盗引起杆塔倾斜或倒杆(塔);⑤杆塔基础或拉线基础被雨水冲刷严重引起倒杆(塔)。 (3)设备故障导致线路跳闸事故 由于制造质量以及安装水平等原因,导致户外电气设备存在着缺陷,设备之间的连接接触面不够,接触电阻过大;或这又由于负荷电流大,引起连接处发热烧毁,导致线路缺相运行。

优秀个人总结范文:配电线路运行与检修培训小结

配电线路运行与检修培训小结 此次新入企员工专业与岗位培训,我参加的是配电线路运行与检修作业员岗位培训,配电班的培训内容分为理论课程和实际操作两大部分。作为学员,我认为这样的课程安排是很科学,很合理的。理论和实操先后进行,以理论作为指导,实操作为深化,使培训变得更加系统,更加有实际价值。 配电班的理论部分共安排了十一门课程,课程内容涵盖了配电系统的方方面面。授课老师也是从贵州电网公司各个分公司抽调过来的资深专家,老师结合实际与自己多年工作经验的授课方式,给与我们很多启迪,使我们受益匪浅。我们不但学到了理论与原理,而且学到了实际中这些理论与原理的用处,在潜意识中将理论与实际有机地结合在一起,使记忆更加深刻,以前遇到的一些问题也得到了解决,理论课程的学习补充丰富了我们的配电系统知识框架。 我们配电班实操部分的内容是最多的,而且可以说是最需要体力的。作为配电班唯一的女生,实操对于我来说是一个很大的挑战。感触颇深的就是登杆训练了,由于我的脚比较小,找不到适合我的脚扣,脚扣总是从脚上滑落下来,脚趾翘起来可以勉强挂住脚扣,但是这样脚扣又挂不到电杆上,总是踩空,而且脚扣比较重,腿带起来很吃力,有时候就直接挂到杆子上带不起来。为了帮助我完成训练内容,我们余老师就用手帮我抬着脚扣,一步一步的鼓励我向上爬,在如火的骄阳下,我看到老师额头泌出细细的汗

珠,我暗暗下决心一定要把登杆练好。 经过了一天的练习,我已经可以熟练地上下电杆了,但是一直没有登上杆顶,老师又鼓励我继续前进,要爬上杆顶,做一个合格的线路工人。为了消除我的心理咨询顾忌,老师给我做了充分的安全措施,在培训老师和配电班同学的鼓励和期待中,我向杆顶登去。登上杆顶的那一刻,我的心忽然不紧张了,取而代之的是一片坦然。感觉自己一下子长大了,不再畏惧,不再害怕,我已经成功战胜了自己,超越了自己。在接下来的培训中,我又完成了横担的安装和拆卸,虽然有困难,完成的过程也很坎坷,但我并不想放弃这样难得的机会,我感觉自己在培训的每一天都在成长,我要好好珍惜,争取每一次可以利用的机会,取得更大的进步。 通过这次培训,我不仅丰富了自己的理论知识,对配电系统的认识更加系统,而且锻炼了自己的实际动手能力,可以说经过这次培训,我们至少缩短了半年的成长期。此外,对我自己来说,最大的收获就是我现在敢于挑战我自己,敢于和昨天的自己说不,面对问题和困难时,我可以更加冷静,更加自信。在接下来的培训中,我会更加努力,争取更大的进步,为今后更好的工作做好准备。

10kV配电线路的运行维护及检修工作

10kV配电线路的运行维护及检修工作 [摘要]由于我国社会经济的持续进步,对电力的需求 量持续提升。其中,10kV配电线路属于非常关键的输电线路,所以,为保证10kV配电线路安全稳定的运行,合理有效的 对线路进行维护与检修。本文简要分析了10kV配电线路的 运行维护及检修工作,力求为今后的相关工作提供借鉴。 [关键词]10kV配电线路;维护;检修 10kV配电线路路程较长,覆盖范围较广,输电条件也相对较差,进而提升了配电线路的运维难度。如果配电线路发生问题,对故障部位实行检查就变得更加困难。因此,需强化平时配电线路的运维工作,防止其发生运行故障,最终确保10kV配电线路运行的安全性和稳定性。 一、10kV配电线路运行维护和检修的难点问题 1.可靠性标准较高且运行维护困难.配电线路在整个供 电系统非常重要,可靠性高方可确保供电的安全性和稳定性。由于当前我国的电力需求量持续增加,对供电成效与供电质量提出了更高的要求。因此,电力系统实行了更新改造,配电线路容量随之持续提升。在确保配电线路可靠性的前提下,导致了其运维难度的提升。 2.工况繁杂且环境较差.因10kV配电线路位于相对繁杂

的户外条件中,极易遭到自然条件的干扰,造成线路各种故障。而农村地质条件环更加复杂,部分线路需途经林地、山地、耕地、公路和村镇。加上农村地区的运维人员较少,更提升了配电线路的运维工作的难度。 3.高宽险的塔架.为保证10kV配电线路的运行稳定性和安全性,需实行充足的准备,针对电网总体情况和工作条件实行具体的勘察,再组织计划科学的塔架建设。当前时期,对配电线路设定的标准相对严格,因此,有关配电装置需基于规定安装在农村地质条件较差的地区。由于杆塔较高,占地面积大,且工作条件相对复杂,因此提升了10kV配电线路的运维难度。 二、影响10kV配电线路运行安全性的原因 1.自然条件的影响.进行10kV配电线路规划的阶段,未充分考虑气候与地理环境。实际的运行阶段就会受到自然条件的严重影响。例如,大风会造成配电线路摆动、雷电会导致配电线路断电,最终对配电线路的安全稳定运行不利。 2.外力影响.10kV配电线路输电长度较长,通常会穿过公路或者建筑物。所以,外力影响对配电线路和配电装置非常不利,不仅对配电线路产生影响,甚至导致安全事故。 3.配电装置的影响.目前,10kV配电线路缺少维护与监管的资金,造成许多老旧的配电装置无法得到及时的更换。部分配电装置在工作人员未基于标准规定进行施工与操作的

电力线路运行维护办法

欢迎共阅电力线路的运行与维护方案 为了掌握线路及其设备的运行情况,及时发现并消除缺陷与安全隐患,必须定期进行巡视与检查,确保配电线路的安全、可靠经济运行。电力线路根据架设方式不同可以分为架空线路和电力电缆两种,由于其架设方式不同造成其运行维护的方式也不尽相同,所以我们将电力线路的运行维护分为两部分来分别阐述。 架空配电线路运行与维护 架空线路是采用杆塔支持或悬吊导线、用于户外的一种线路。 (一)线路的特点 1.低压架空线路通常都采有多股绞合的裸导线来架设,导线的散热条件很好,所以导线的载流量要比同截面的绝缘导线高出30-40%,从而降低了线路成本。2.架空线路具有结构简单,安装和维修方便等特点。3.架空线路露天架设,检查维修容易、方便。 4.架空线路易受自然灾害影响,如大风、大雨、大雪和洪水等,都会威胁架空线路的安全运行。如果安全管理和维护不善也容易造成人畜触电事故。 (二)线路的种类 1.三相四线线路:应用在工矿企业内部的低压配电;城镇区域的低压配电;农村低压配电。 2.单相两线线路:应用在工矿企业内部生活区的低压配电;城镇、农村居民区的低压配电。

3.高低压同杆架空线路:应用在需电量较大,高能高压用电设备或设变电室的工矿企业的高低压配电;城镇中负荷密度较大区域的低压配电。 4.电力线路与照明线路同杆架空线路:应用在工矿企业内部的架空线路;沿街道的配电线路。 5.电力通讯同杆架空线路:工矿企业内部低压配电。(三)架空线路的组成及材料 架空线路主要由电杆、横担、绝缘子、拉线、金具和导线等组成。 1.电杆 电杆有水泥杆、铁塔和木杆之分。应用最为广泛的是水泥杆、它经久耐用、不易腐蚀和不受气候影响,维护简单。按照功能,电杆可分为以下几种:1)直线杆:位于线路的直线段上,作为支撑横担、绝缘子、导线和金具用。在正常情况下,能承受线路两侧风力,不承受线路方向的拉力。占全部电杆总数的80%以上。 2)耐张杆:位于直线段上若干直线杆之间,电杆两侧受力相等且爱力方向对称作为线路分段的支持点,具有加强线路机械强度作用。 3)转角杆:位于线路改变方向的地方。电杆两侧受力相等或不相等,受力方向不对称,作为线路转折处的支持点。 4)分支杆:位于线路的分支处。电杆三向或四向受力,作为线路分支出不同方向线路的支持点。 5)终端杆:位于线路的首端与终端。电杆单向受力,作为线路起始或终止端 的支持点。

架空配电线路常见故障检修参考文本

架空配电线路常见故障检 修参考文本 In The Actual Work Production Management, In Order To Ensure The Smooth Progress Of The Process, And Consider The Relationship Between Each Link, The Specific Requirements Of Each Link To Achieve Risk Control And Planning 某某管理中心 XX年XX月

架空配电线路常见故障检修参考文本使用指引:此安全管理资料应用在实际工作生产管理中为了保障过程顺利推进,同时考虑各个环节之间的关系,每个环节实现的具体要求而进行的风险控制与规划,并将危害降低到最小,文档经过下载可进行自定义修改,请根据实际需求进行调整与使用。 1、电杆故障: ⑴倒杆: 电杆埋深不够或杆坑基础没有夯实,容易被大风吹倒 或被雨水冲倒。为防止这类事故,施工时应严格按照设计 要求或有关施工规范施工,确保施工质量。雨季到来前, 应将电杆基础加固填高。 ⑵混凝土电杆破损: 混凝土电杆的使用寿命虽然长于木电杆,但受到机械 损伤,杆身混凝土容易脱落,严重时甚至露出钢筋,日久 天长生锈腐蚀,而出现倒杆或断杆故障。预防措施是:发 现杆身混凝土脱落或严重腐蚀,应及时修补或更换。 2、导线故障:

⑴碰线: 碰线的主要原因是,导线弧垂过大或水平排列的导线弧垂不相等。为防止发生这类事故,施工时应使各相导线的弧垂相等;夏季巡视检查线路时,应重点检查导线的弧垂,若发现弧垂不符合要求,及时调整。 ⑵断线: 断线的主要原因是:导线弧垂太小,受热胀冷缩的影响,冬季拉力增大;导线伤缠有杂物,导线承受过大横向拉力,也可能断线。 预防措施是:施工时严格按照规定的弧垂紧线;线路运行中发现弧垂过小,及时调整;发现导线损伤,及时补强或更换;经常巡视检查线路,发现导线上缠有异物,及时予以清除。 ⑶接头脱落: 导线接头脱落的主要原因是:接头不结实,承受不了

输配电线路运行和检修

输配电线路运行和检修 摘要:输配电线路是电力系统运行下能源输送的载体,输配电线路运行水平直 接关系到正常用电。下面文章对输配电线路运行下故障因素进行分析,并探讨输 配电线路安全运行与维护策略。 关键词:输配电;线路运行;运行检修;线路检修 引言 电力输配电线路不可避免的会在长期使用之后,由于人为损坏、自然损耗和质量等原因 出现故障,而其在维修过程中,不仅会花费较大的人力成本,影响电力系统的安全性和稳定性,而且一定程度上由于维修而暂停供电,会给社会的生产生活等正常工作进程带来不便。 有鉴于此,电力企业需要超前谋划、未雨绸缪,把功夫下在平时,加强对电力输配电线路的 运行维护,并且组织维修人员定期对线路进行检查,发现问题及时维修,避免小问题最终酿 成严重的后果。 1输配电线路运行下产生故障的主要原因 1.1输配电线路施工不规范 大多数的配电线路之所以容易发生故障,最主要的原因就是在输配电线路施工过程中没 有做好足够的准备工作,输配电线路施工不规范。例如在施工过程中缺乏相应的监督和质量 管理,导致施工技术不符合要求,施工工艺存在问题等,造成技术标准和杆塔结构产生问题,这些细小的问题日积月累,很容易引发输配电线路产生故障。在输配电线路长时间使用时, 由于设备劳损或者折旧等情况,如果没有及时进行处理,很容易造成维修失效等情况,导致 输配电线路产生故障。 1.2输配电线路设计的问题 电网系统中电力运输的距离较远,因为输配电线路较长,因此会受到多种因素的影响, 输配电线路在设计时会遇到很多的问题,设计方案是否合理直接关系到电力输配的效率和电 网建设的经济成本。电网输配电线路一般被架设在城市城区和郊区野外,在实际架设中会受 到建筑物、地质水文、地形等因素的限制,加强科学设计有助于提高线路的合理性,不合理 的线路设计方案会在施工时埋下隐患,导致输配电线路运行后出现一些故障和问题。 1.3人为因素造成的输电线路运行故障 由于输电线路跨度大,覆盖面广,很难进行全面的监督和管理,所以也会受到人为因素 的影响,造成输电线路的运行故障。如有人往输电线路上扔杂物,春天放风筝也常有风筝挂 在输电线路上。还有些人在输电线路下燃放烟花、焚烧物品,这些现象都会对输电线路造成 不同程度的破坏,造成其运行故障。有时候交通事故车辆撞向电线杆,会使电线杆倒塌,在 某些地区还存在有违法偷盗行为,盗取电缆设施,对输电线路正常运行造成巨大的破坏,同 时也会威胁到自身的安全。 2输配电线路运行的工作措施 2.1做好前期施工管理,提高工程质量

输配电线路运行维护及管理要点

输配电线路运行维护及管理要点 发表时间:2016-11-09T14:17:22.037Z 来源:《电力设备》2016年第17期作者:耿华[导读] 伴随科技的发展,现代架构下的电力体系,也开创了新颖的功能。 (国网山东省电力公司无棣县供电公司山东无棣 251900)摘要:输配电线路运行维护和管理极其重要,整个输配电线路运行的安全可靠性全靠其维持着,所以应当加强重视。就目前的情况来看,我国的输配电线路已经有了崭新的发展与进步,但是在实际中还存在着一定的缺陷。因此管理工作人员需要在日常中不断完善输配电线路的安全预警系统,对输配电线路的检修工作也应加大力度,从而保障输配电线路不出现故障而影响电力系统正常运行。基于此本文分 析了输配电线路的运行维护与管理措施。输配电线路作为电力系统的重要组成部分,其稳定运行是安全、持续供电的基础。伴随着智能电网的飞速发展,输配电线路建设规模随之加大,因此对输配电线路的正常运行与日常维护管理是非常有必要的。该文针对输配电线路的运行管理提出了措施,并对于日常维护提出了建议。 关键词:输配电;线路管理;运行维护 伴随科技的发展,现代架构下的电力体系,也开创了新颖的功能。输配电这样的线路,存在着运行路径下的复杂工况,这也增添了管控中的疑难。具体而言,运维及管控的难点,可以分出如下层级:首先,输配电这样的线路,有着很大的覆盖范围。在线路布设的区段内,气候条件复杂多变。很多的线路,都被安设在高寒的区段中;有的地带,季节及昼夜涵盖着的温差偏大,气候状态也不尽人意。因此,布设在这种地带以内的线路,就面对了较多的修护难题。其次,输配电这样的线路,要被安设在特有的杆塔架构之上,杆塔常常偏高,造成线路占据现有的空间很大。然而,输电电压原有的等级,又在不停升高,绝缘子串原初的长度也递增;必备的绝缘子片,有着递增的态势。线路现存的吨位升高,因此,它们又占到了更多的布设面积。 1 运行管理措施 1.1 设计时段内的查验及准备在预设线路以前,要慎重查验现有的布设场地,并做好这一时段内的准备。在前期的查验环节内,关联部门要明晰这一规划的价值,要结合现有的场地特性、平日内的运维经验,适当调和设定好的预设方案。运行管控的主体,要协同其他主体,去查验线路安设地段内的地质状态,明晰这一地带特有的地理地貌,以及关联着的参数。这样做,能为后续时段内的预设工作,供应稳固的根基。 1.2 线路巡查的管控 要注重沿线区段内的平日巡查,才能维护好线路应有的可靠性。要明晰接户线特有的间隔距离、特有的交叉跨越,查验这些距离的精准性。查验线路现有的弧度,辨识它的适宜性,查验线路是否存留着混线的弊病,以及烧伤的不佳状态。查验线路布设的周边区段,确认防护区这一范畴内的植被态势,查看线路及固有的植被间隔。输配电这样的线路周边,不能存留着杂物;禁止在布设线路的地带以内,随便去拉线,或者随便去射击。查验线路固有的绝缘层,确保这一层级的无损;线路衔接着的节点,应妥善去接触,不要存留着衔接的隐患。电线固有的绝缘子,不要滑脱或损毁。查验线路的污损态势,维护好线路应有的洁净状态。若发觉了布设地带以内的违规行为,则要及时查验并制止。 1.3 创设可用的责任机制 线路关涉的安全责任,应搭配着合规的机制。输配电路径现有的安全规制,密切关联着隐患的查验、电路及人员应有的安全保证、供应电能架构下的可靠性。由此可见,要创设健全框架下的责任规制,创设可用的生产管控机制,细化现有的运维责任。要把平日管控的职责,细分到现有的主体,让他们明晰这样的职责。要注重隐患查验及接续的排查,尽力去限缩这样的安全隐患,限缩电路事故原有的概率。在风力偏大、暴雨及大雾这样的天气中,要随时明晰天气动态,预设可用的方案,去规避这样的风险。合理安排可用的运行路径,建构必备的那种应急预案。 1.4 设定预警架构下的新机制要注重线路查验中的数值记录,并设定可用的预警管控。在平日内的查验中,要依循规则,去做好特有的数值记录。把记录得来的数值,录入在新颖的巡检器以内,接纳无纸化态势下的监测路径。GPS这样的巡检器,可以协同录入如上的数值。对那些没能衔接着巡检器的配件,可以把记录得来的数值,存留在预备好的巡线卡以内,妥善予以保存。 2 日常输配电线路维护措施2.1 强化线路运行中的检修工作在输配电线路的日常运行中,我们还要做好检修工作。具体来讲,第一,定期对线路进行检修。相关电力部门要成立检修部门,并完善相应的检修制度,由专业技术人员定期对输配电线路进行检修。比如:对输配电线路中的导线、绝缘情况、杆塔状况等进行检查,一旦发现问题,要立即进行上报,以便采取一些对应措施。第二,做好检修记录。在对输配电线路检修之后,还要做好记录情况,加强对线路信息的管理,以便为以后的线路维护和管理工作提供依据。比如,在输配电线路检修中,对各种线路的绝缘情况进行记录,电力管理者可以清楚了解线路中绝缘的状况,从而可以对那些绝缘水平较低线路进行特殊监控,避免引发各种安全事故。 2.2 建立完善的日常维护制度日常对输配电线路的维护能够有效降低其发生故障的概率,由于我国输配电线路铺设范围较大,因此在日常维护中要划分出重点维护区域以避免不必要的人力和资源浪费。整合起全线态势下的电路维护,以及惯用的重点维护。要依循设定好的维护机制,增加原有的查验力度。若发觉了存在的隐患,要随时记录并管控,把这样的隐患,消除在初始时段中。同时也不要忽视重点方位内的线路查验,要依循修护路径下的故障节点,以及带有薄弱特性的修护环节,去设定可用的重点管控。那些带有整体影响的特有节点,要被侧重管控。接纳重点监控这样的新路径,从根本上排除现有的盲点,不留管控的死角。 2.3 积极的采取新的科学技术

架空配电线路及设备运行规程

架空配电线路及设备 运行规程 (试行) SD 292-88 中华人民共和国能源部 关于颁发《架空配电线路及设备 运行规程》(试行)的通知 能源电[1988]20号 为了加强架空配电线路及设备的管理,提高安全、经济运行水平,原水利电力部组织有关单位制订了《架空配电线路及设备运行规程》,现颁发试行。 在试行中,如发现问题,请随时告我部电力司。 中华人民共和国能源部 1988年9月1日 第一章总则 第1.0.1条本规程适用于10kV及以下架空配电线路及其设备的运行。 第1.0.2条运行单位应贯彻预防为主的方针。根据地区和季节性特点,做好运行、维护工作,及时发现和消除设备缺陷,预防事故发生,提高配电网的供电可靠性,降低线损和运行维护费用,为用户提供优质电能而努力。 第1.0.3条配电线路应与发电厂、变电所或相邻的维护部门划分明确的分界点。分界点的划分,各地应根据当地情况,制订统一的规定。与用户的分界点划分,应按照“全国供用电规则”执行。 第1.0.4条为了保障配电网络的安全运行和便于调度管理,在供电部门所管辖的配电线路上一般不允许敷设用户自行维护的线路和设备,如需要敷设时,必须经供电部门同意,并实行统一调度,以保安全。 第1.0.5条各级供电部门可以根据规程规定,制订现场运行规程。 第二章防护 第2.0.1条配电线路及设备的防护应认真执行“电力设保保护条例”及其“实施细则”的有关规定。 第2.0.2条运行单位要发动沿线有关部门和群众进行护线和做好护线宣传工作,防止外力破坏,及时发现和消除设备缺陷。 第2.0.3条配电线路对地距离及交叉跨越距离应符合“架空配电线路设计技术规程”的要求。修剪树木,应保证在修剪周期内树枝与导线的距离符合上述规定的数值。 第2.0.4条当线路跨越通航江河时,应采取措施设立标志,防止船桅碰线。 第2.0.5条配电运行部门的工作人员对下列事项可先行处理,但事后应及时通知有关单位: (1)修剪超过规定界限的树木。 (2)为处理电力线路事故,砍伐林区个别树木。

110(66)KV—500KV架空输电线路检修规范

110(66)千伏—500千伏架空输电线检修规范 国家电网公司 二○○五年三月 目录 第一章总则1 第二章引用标准1 第三章基本要求2 第四章导地线3 第五章杆塔与基础5 第六章绝缘子6 第七章金具7 第八章接地装置7 第九章附属设施8 第十章大型检修和事故抢修8 110(66)kV~500kV架空输电线路检修规范编制说明10 第一章总则 第一条为确保架空输电线路检修工作安全与质量,实现检修作业规范化,在总结我国输电线路检修工作多年经验的基础上,广泛征求各基层运行维护单位意见后,编制了本规范。 第二条本规范依据国家、电力行业相关标准及法规,并结合基层运行维护单位的现场检修经验进行编制。 第三条本规范主要内容包括:导地线、杆塔(含基础)、绝缘子、金具、接地装置和附属设施的检修,也包含了大型检修以及事故抢修。 第四条本规范适用于110(66)kV~500 kV交流架空输电线路,35kV交流架空输电线路及±500kV直流架空输电线路可参照采用。 第五条各区域电网公司、省电力公司、运行维护单位可依据本规范编制实施细则或现场作业指导书。 第二章引用标准 第六条以下为输电设备设计、制造及试验所应遵循的国家和行业的标准及规范,但不仅限于此:GBJ 233-1990 110~500kV架空电力线路施工及验收规范 GB 2337-1985 预绞丝

DL/T 683-1999 电力金具产品型号命名方法 DL/T 741-2001 架空送电线路运行规程 SDJ 226-1987 架空送电线路导线及避雷线液压施工工艺规程 SDJ 276-1990 架空电力线外爆压接施工工艺规程 DL 409-1991 《安全工作规定》 DL 558-1994 《电业生产事故调查规程》 国家电网公司《110(66)kV~500kV架空输电线路运行管理规范》 国家电网公司《110(66)kV~500kV架空输电线路技术标准》 国家电网公司《110(66)kV~500kV架空输电线路预防事故措施》 国家电网公司《110(66)kV~500kV架空输电线路技术监督》 国家电网公司《110(66)kV~500kV架空输电线路评估分析报告》 第三章基本要求 第七条一般要求 (1) 设备检修,是架空输电线路生产管理的重要内容之一。各生产管理部门和运行维护、检修单位必须加强设备检修的管理,认真做好检修工作,使输电设备处于健康状态。 (2) 设备检修,包括“检查、修理”两项内容。检修应坚持“应修必修,修必修好”的原则,根据运行巡视、检测和在线监测等发现的设备缺陷和各类异常,进行分析、归纳、总结,及时安排线路设备的计划停电检修或带电检修,并逐步过渡到状态检修。 (3) 设备检修,应尽可能采用带电作业的方式,以减少设备停电检修的次数,提高输电设备的可用率。 (4) 设备检修,应优先采用性能优良的材料,先进的工艺、方法和检修工器具,努力提高检修质量,缩短检修工期,确保检修工作安全,以延长使用寿命和提高安全运行水平。 第八条检修准备工作 (1) 设备的各项检修均应按标准化管理规定,结合各检修项目,编制符合现场实际、可操作的作业指导书,编制组织措施、技术措施、安全措施和检修程序等。对大型、复杂和难度较大的检修作业项目,应编制本次检修项目的施工方案,经本单位生产、技术主管领导批准后实施。(2) 对较复杂的检修项目,应根据检修工作内容组织工作票签发人和工作负责人进行现场勘察,并作好记录。 (3) 现场勘察应查看检修作业现场的设备现状,作业环境、危险点及交叉跨越等,根据现场勘察结果。 第九条其他注意事项 (1) 停电检修工作中,若遇雷、雨或风力超过6级等恶劣天气时,一般不宜继续进行。 (2) 带电作业应按照线路安全工作规程的要求,在良好天气下进行。作业中遇有雷电活动或空气湿度大于80%时,应暂停进行。风力大于5级时,一般不宜进行带电作业。 (3) 从事本次检修的作业人员,必须身体健康、精神状态良好。作业前,工作负责人必须了解全体工作人员的身体健康状况和精神状态,以确保检修项目的安全、顺利完成。 (4) 在330kV及以上电压等级的带电杆塔上作业,作业人员一般应采取穿着静电防护服等防静电感应措施。必要时,220kV线路带电杆塔上作业也可采取防静电感应措施。 (5) 在停电线路上检修前,作业人员必须挂好个人保安线(即携带式单相接地线)后,才能进入导线工作。