文档库 最新最全的文档下载
当前位置:文档库 › 日立GVF-3DMC门板和RYB板指示灯说明

日立GVF-3DMC门板和RYB板指示灯说明

日立GVF-3DMC门板和RYB板指示灯说明
日立GVF-3DMC门板和RYB板指示灯说明

变频门机电气控制系统由DMC、DMD两块电子板构成,其中信号输入、输出的主控电子板是DMC板。DMC电子板上的接线端子(WAGO)、指示灯和开关位置如下图所示:

板上部分指示灯和功能设定开关的功能说明如下:

DMC板上的指示灯、开关说明

L1亮表示有开门信号输入;

L2亮表示有关门信号输入;

L3亮表示有平层信号输入;

L4亮表示有自学习信号输入;

L5灭表示有开门极限信号输入;

L6灭表示有安全触板信号输入;

L7灭表示有关门极限信号输入;

L8亮表示有直流24V输入;

L9亮表示有直流5V输入;

L10~L15亮表示有电机三相控制波形信号输出;

L16亮表示有故障信号输出;

L17亮表示有门宽测试信号输出(进入门宽测试状态);

L18亮表示有ORS信号输出;

L19亮表示有屏蔽触板信号输出;

L20~21在门低速运动时闪动表示有编码器信号输入;

L22亮表示有光电(光幕)信号输入。

SW2:微机复位键(自复位开关);

SW1:门宽测试键(自锁型开关);

JS1:程序选择(跳线);

JS2:门速度选择(跳线)。

DMD板上的指示灯说明

DMC电子板DMD电子板

LED1亮表示有直流5V输入;

LED2亮表示有直流155V电压。

控制柜内部主要部件的名称和功能

3.3 继电器RYBD板元件布置图

各发光二极管意义如下。其它元件参见继电器板原理图和装配图

(1)电梯在开门区;(2)关门;(3)开门;(4)门机电源通电;(5)主门触板信号;(6)主门关门极限;(7)主门开门极限;(8)主门光电保护状态;(9)厅门门锁信号(10)轿门门锁;(11)副门触板信号;(12)副门关门极限;(13)副门开门极限(14)副门光电保护状态;(15)非检修状态;(16)轿内/轿顶检修;(17)微动上行;(18)微动下行;(19)微动判断

日立电梯元件代码(1)

日立电梯元件代码: 1 A 门电机YPVF 2 ACR 电流控制调整电子板YPVF、VFM(H)G、HVF、NPX 3 AD 模数电子板YPVF 4 ALARM 警铃按钮GVF 5 ALP 停电柜全梯种 6 AM 电流表VFM(H)G、HVF 7 AMP 增幅器NPX 8 ATD 司机下行按钮全梯种 9 ATT 司机开关全梯种 10 ATU 司机上行按钮全梯种 11 A VR 自动稳压电源YPVF、VFM(G)、HVF、NPX 12 B951-CSD 轿顶电器箱数字显示电子板NPH 13 B.CON 信号网转换电子板VFM(H)G、HVF、NPX 14 BD 基极驱动VFM(H)G、HVF 15 BDR 抱闸电阻VFM(H)G、HVF、NPX、G(G)VF 16 BD-TR 基极驱动变压器VFM(H)G、HVF、NPX、G(H)VF 17 BELL 警铃全梯种 18 BGM 背景音乐装置VFM(H)G、HVF、NPX 19 BSR 抱闸电阻VFM(H)G、HVF、NPX、G(G)VF 20 BZ 蜂鸣器全梯种 21 CAGE。B。L 内指令应答信号灯YPVF 22 CALL 对讲机呼叫按钮YPVF 23 CAM 防止手动开门装置VFM(H)G、HVF、NPX 24 CDS 关门减速开关VFM(H)G、HVF、NPX 25 CFR CFC 制动器阻容组件YPVF 26 CLN 轿厢串行通信电子板VFM(H)G、HVF、NPX 27 CLOSE 关门按钮全梯种 28 CLS 关门限位开关YPVF、G(H)VF 29 CNV 整流器YPVF、VFM(G)、HVF、NPX 30 CONTROL-1 AC100V电源保险丝YPVF 31 CONTROL-2 多重回路电源保险丝YPVF 32 CONTROL-3 光电装置电源保险丝YPVF 33 COUNT 计数器全梯种 34 CP 控制柜全梯种 35 CP-FAN 大功率逆变器冷却分扇YPVF、VFM(G)、HVF、NPX 36 CPI 轿内指示器全梯种 37 CR 阻容组件YPVF 38 CRS 阻容组件YPVF 39 CRU2 阻容组件YPVF 40 D1-D4 二极管YPVF 41 D2 二极管桥堆YPVF 42 DBR 制动电阻G(H)VF 43 DCO 门停止VFM(H)G、HVF、NPX 44 DIGITAL CPI 轿内数字式显示全梯种 45 DLS 下终端限位开关全梯种 46 DM1 电感线圈YPVF 47 DM37 副安全触板短接开关G(H)VF 48 DM 门电机G(H)VF

日立电梯评分标准

序号技术部分评分标准项目分值(45分) 1 根据投标人所投的产品技术性能、系统功能对应招标文件的各项要求,按 照以下细项进行评审得分。 共16分 1.1 基本参数、 厅门根据投标人对所投的产品技术性能、系统功能所提供的技术 说明及佐证材料对应招标文件的各项要求,完全满足招标文 件要求得2分,每负偏离一项扣2分。 2 1.2 轿厢根据投标人对所投电梯轿厢部分的技术参数所提供的技术 说明及佐证材料对应招标文件的各项要求,完全满足招标文 件要求或优于的得1分,每负偏离一项扣1分。 1 1.4 控制系统、根据投标人对所投电梯控制系统部分的技术参数所提供的 技术说明及佐证材料对应招标文件的各项要求,完全满足招 标文件要求或优于的得3分,每负偏离一项扣3分。 3 1.5 拖动系统、 门机系统 根据投标人对所投电梯拖动系统、门机系统的技术参数所提 供的技术说明及佐证材料对应招标文件的各项要求,完全满 足招标文件要求或优于得3分,每负偏离一项扣3分。 3 1.6 电梯功能及 安全要求 根据投标人对所投电梯的功能及安全要求的技术参数所提 供的技术说明及佐证材料对应招标文件的各项要求,完全满 足招标文件要求或优于得3分,每负偏离一项扣3分。 3 1.7 其他根据投标人对所投电梯的其他技术性能、系统功能所提供的 技术说明及佐证材料对应招标文件的各项要求,完全满足招 标文件要求或优于得2分,每负偏离一项扣2分。 1 1.8 扶梯根据投标人对所投的扶梯技术性能、系统功能所提供的技术 说明及佐证材料对应招标文件的各项要求,完全满足招标文 件要求或优于得3分,每负偏离一项扣3分。 3 2 投标人所投电梯品牌商标在欧、美、日登记注册的并提供商标查询证明的 得3分(须提供查询证明复印件,) 3 3 曳引机采用无齿轮永磁同步曳引机且与投标电梯同一品牌产品同时为欧、 美、日品牌的得3分;否则不得分。(须提供国家电梯质量监督检验中心 出具的曳引机型式试验报告核对后得分) 3 4 控制柜整柜与投标电梯同一品牌产品且同时为欧、美、日品牌的得3分, 否则不得分。(须提供国家电梯质量监督检验中心出具的型式试验报告核对 后得分) 3 5 电梯主控板与投标电梯同一品牌产品并为的欧、美、日的得3分,否则不 得分。(须提供国家电梯质量监督检验中心出具的型式试验报告核对后得 分) 3 6 门机整机采用与投标电梯同一品牌产品并为欧、美、日品牌的得3分;否 则不得分。(须提供国家电梯质量监督检验中心出具的检验报告核对后得 分) 3

日立电梯图纸元件代码

日立电梯图纸元件代码 1 A 门电机 YPVF 2 ACR 电流控制调整电子板 YPVF、VFM(H)G、HVF、NPX 3 AD 模数电子板 YPVF 4 ALARM 警铃按钮 GVF 5 ALP 停电柜全梯种 6 AM 电流表 VFM(H)G、HVF 7 AMP 增幅器 NPX 8 ATD 司机下行按钮全梯种9 ATT 司机开关全梯种10 ATU 司机上行按钮全梯种 11 AVR 自动稳压电源 YPVF、VFM(G)、HVF、NPX 12 B951-CSD 轿顶电器箱数字显示电子板 NPH 13 B.CON 信号网转换电子板 VFM(H)G、HVF、NPX 14 BD 基极驱动 VFM(H)G、HVF 15 BDR 抱闸电阻 VFM(H)G、HVF、NPX、G(G)VF 16 BD-TR 基极驱动变压器 VFM(H)G、HVF、NPX、G(H)VF 17 BELL 警铃全梯种 18 BGM 背景音乐装置 VFM(H)G、HVF、NPX 19 BSR 抱闸电阻 VFM(H)G、HVF、NPX、G(G)VF 20 BZ 蜂鸣器全梯种 21 CAGE。B。L 内指令应答信号灯 YPVF 22 CALL 对讲机呼叫按钮 YPVF 23 CAM 防止手动开门装置 VFM(H)G、HVF、NPX 24 CDS 关门减速开关 VFM(H)G、HVF、NPX 25 CFR CFC 制动器阻容组件 YPVF 26 CLN 轿厢串行通信电子板 VFM(H)G、HVF、NPX 27 CLOSE 关门按钮全梯种 28 CLS 关门限位开关 YPVF、G(H)VF 29 CNV 整流器 YPVF、VFM(G)、HVF、NPX 30 CONTROL-1 AC100V电源保险丝 YPVF 31 CONTROL-2 多重回路电源保险丝 YPVF 32 CONTROL-3 光电装置电源保险丝 YPVF 33 COUNT 计数器全梯种 34 CP 控制柜全梯种 35 CP-FAN 大功率逆变器冷却分扇 YPVF、VFM(G)、HVF、NPX 36 CPI 轿内指示器全梯种 37 CR 阻容组件 YPVF 38 CRS 阻容组件 YPVF 39 CRU2 阻容组件 YPVF 40 D1-D4 二极管 YPVF 41 D2 二极管桥堆 YPVF 42 DBR 制动电阻 G(H)VF 43 DCO 门停止 VFM(H)G、HVF、NPX 44 DIGITAL CPI 轿内数字式显示全梯种

日立电梯读卡器管理系统用户版使用说明书

日立电梯读卡器管理系统用户版 使 用 说 明

目录 第一章软件概述 (3) 第二章电梯读卡器管理系统安装与启动 (4) 1.1 软件安装 (4) 1.2 软件启动 (7) 第三章新建小区数据库及登录退出 (8) 3.1 新建小区数据库 (8) 3.2 登录 (9) 3.3 备份当前小区数据库 (9) 3.4 还原小区数据库文件 (9) 3.5 退出 (11) 3.6 关于 (11) 第四章参数设置 (12) 4.1 小区分组设置 (12) 4.1 控制器参数 (13) 4.2 用户参数 (15) 4.3 选择串口 (16) 第五章数据管理 (17) 5.1 查询发卡记录 (17)

5.2 刷卡实时监控 (19) 5.3 上传刷卡记录 (20) 第六章卡片管理 (22) 6.1 读授权卡 (22) 6.2 发行/查询用户卡 (23) 6.3 离线挂失/恢复卡 (26) 6.4 发行投入切换卡 (27) 6.5 在线挂失/恢复卡 (28) 附录1 读卡器提示音信息 (31)

第一章软件概述 本软件是集电梯智能卡的发行、查询、挂失等多种功能于一体的专业化软件。本软件具有下列特点: 用户可以根据自己的需要新建数据库,数据库名称可以由用户自己输入。 通过输入密码登录系统,并且可以通过注销功能来退出登录,确保系统的安全。 能够设置读卡器和卡片的各种参数。 用户可以进行发行计时卡、计次卡、查询旧乘梯卡(显示卡片信息)、挂失卡、恢复卡、保密切换卡等各项操作。 可以通过专用的网络完成卡片的远程挂失和恢复操作。 用户能够查询已经发行过的卡片的各种信息。 本软件具有快捷、方便的特点,用户操作软件十分容易,简单易学。

日立HGP说明书

【日立】日立电梯GHP手持编程器使用说明(2008-11-09 15:21:36) 分类:〖调试代码●技术文章〗标签:日立电梯ghp手持编程器使用 说明杂谈 日立电梯GHP手持编程器使用说明 GHP操作流程: 1)把GHP与厅外检修柜XHP连接 2)把电源开关拨至15V 3)输入6位密码,按(ENTER) 4) GHP显示上次操作的电梯工号,如要对同一电梯进行操作(相同工号),则按(EVTER),否则按(RUTERN)重新输入工号,确定工号后选择电梯型号(UAS II),按(EUTER)直接进入操作菜单 GHP按键功能说明: 按键名称功能备注 FUNC 功能键备用按钮 MODIFY 修改键修改各种数据 CLEAR 清除键 1)删除错误的输入2)清除“专用运行”“层高测定”等 K/H/B 数制转换键十,十六,二进制转换 MENU 菜单键见下表菜单介绍 RETURN 快捷键返回上级菜单 ▲向上翻页键向上翻页/减1/向上移动 ▲向下翻页键向下翻页/加1/向下移动 ENTER 确认键确认或输入有效 START 开始键起动 门止动门止动键门止动 ●小数点键修改电梯规格表参数 —负号键修改电梯规格表参数 其他键配合各功能键完成各种输入 GHP菜单介绍: 一级菜单二级菜单三级菜单快捷键备注 运行信息楼层显示 MODE+0+ENTER 时间显示 MODE+1+ENTER 运行次数 速度显示 MODE+27+ENTER 运行模式 MODE+40+ENTER 显示当前电梯运行模式

运行设置最低层 MODE+4+ENTER 中间层 MODE+5+ENTER 任意层 MODE+6+ENTER 最高层 MODE+7+ENTER 专用 设置 MODE+15+ENTER 取消 MODE+15+CLR 门止动 设置门止动 取消 呼叫保持 设置 MODE+21+ENTER 取消 MODE+21CLR 取消设置 数据读写主微机读写 MODE+22+ENTER 可对各类元件进行读,写 SCLA读写 MODE+23+ENTER 主微机位显示 MODE+30+ENTER SCLA数据位显示 MODE+31+ENTER 规格表修改 调试与试验层高测定 设置 MODE+11+ENTER 取消 MODE+11+CLR WD110%取消 设置 MODE+13+ENTER 取消 MODE+13+CLR SDS试验设置 MODE+14+ENTER 取消 MODE+14+CLR 高速减速距离 MODE+51+ENTER 中速减速距离 MODE+52+ENTER 上行停车距离 MODE+53+ENTER 下行停车距离 MODE+54+ENTER 称重初始化 关门 取消设置 故障读取故障记录第一次—第三十二次故障 故障详解故障1-8 故障9-16 故障17-24

日立电梯资料

日立YPVF电梯操作模式说明(MODE) MODE - 0 - SET 功能:回复正常的显示 用法:不论曾经MODE入任何的模数, 都会自动重置,回复楼层显示状态 重置:自动RESET MODE - 1 - SET 功能:电梯运行时间显示 用法:以十进制显示电梯运行的时间。如显示000123,即共运行了123小时 此模式纯粹观察用,如要更改则参考MODE - 24 - SET 重置:MODE - 1 - RESET MODE - 2 - SET 功能:监视器故障资料读取及全部清除 用法:1.按INC 钮使故障资料由01 读取直到74 後,按下RESET 钮直至正常显示才放手,故障记录清除 2.可先按MODE - 10 - SET 后才再按MODE - 2 -SET,故障资料会自动由01 显示至74, 但显示的时间颇长。 (每个数相间约3秒) 3.清除故障记录之前,先记下由01 到74 的数据作为参考。有些故障记录是不能直接清除,(处理了故障成 因后),可开关电源开关一次,再MODE - 2 - SET 清除即可 重置:RESET MODE - 3 - SET

功能:机房控制电梯低速运行 用法:1. 机厢必须是正常快速状态,并且已关了内外门 2. 按7字钮为控制电梯慢速上升,按4字钮为控制电梯慢速下降 重置:MODE - 3 -RESET MODE - 4 - SET 功能:最低层机厢按钮记录 用法:1.如正常快速状态时,使电梯快速到最低层 2.如维修状态时,电梯自动慢速落运行(参考MODE - 21 - SET)重置:自动RESET MODE - 5 - SET 功能:中间层机厢按钮记录 用法:如正常快速状态时,使电梯快速到中间楼层 重置:自动RESET MODE - 7 - SET 功能:最高层机厢按钮记录 用法:1.如正常快速状态时,使电梯快速到最高层 2.如维修状态时,电梯自动慢速上升运行(参考MODE - 21 - SET)重置:自动RESET MODE - 10 - SET 功能:监视器故障资料自动读取

广州日立GVF-III电气原理图分析

广州日立GVF-III电气原理图分析 之所以想写这本书是受到了《OTIS-40电梯培训教程》的影响。在本人进入电梯这行之初,在网络上无意间看到了这一教程。对本人学习电气原理起到了至关重要的影响。虽然不知此教程的作者姓甚名谁?但非常感谢他,本人十分佩服他对电气讲解的细致程度。心里早就有个想法,就是像《OTIS-40电梯培训教程》的作者一样,写一篇能够帮助更多新入行的朋友在电气原理方面更上一层楼的教程。本人从事电梯行业至今已两年,平时接触GVF-3 较多。现在以本人自己的理解程度试着讲解一下此梯的电气控制部分,希望能给一些新入行的朋友一些帮助或者是启发。 由于表述及技术水平有限,此教程只作为同行交流之用,对于因此教程的错误引发的一切后果与本人无关,如同意则继续往下看,如不同意则就此打住! 一、主回路。图号K13504104 这就是第一张,主回路图 看名字就知道这是电梯控制的主电路图,也就是曳引机的接线图。首先我们从左边看起,R,S,T,三个端子指的是三相AC380V进线端,是配电窒提供三相电源给电梯用的。接着会看 到三相线从下面进入了APL‘停电柜’里面,并用虚线框在里面,然后下面有个A 并用箭头 指着,这里要说一下这个A代表的是什么意思,大家看一下图纸的左下角就会看到一个框, 框里的意思是指A代表有APL功能时增加接线的部分,如果没有APL 功能时则按B字母所指 示的方法接线,这种不同功能时的不同接线方法在以后的图纸中也会常常看到,之后的讲解 中不会再作说明。请各位记住这是代表什么意思就好了。

灯的作用就是能够一目了然的看到三相大 线上有没有电到。只要三相线上有电压,此灯就会亮。此灯接在主空开前面是为了提醒操作 者,主空开切断后控制柜里仍然带有高电压!然后经过‘MAIN主电源空气开关’在这里接 这个开关的作用就是切断整个电梯控制回路电源。然后会看到三相线分成两路,一路接在逆 变模块‘也是就变频器’的R,S,T。三个接线端了,也叫变频器的进线端。作用是提供三 相电源给变频器工作。然后看到右边的U,V,W.三个端子引出三根线,这其实就是刚进去的 R,S,T.经过变频器改变了电压的频率后输出供电机使用的,然后经过了‘10T运行接触器’的常开点,然后经过U,V,W.三个接线端子,最后进入了曳引机,于是曳引机得电转动。在这里还会看到三根线上并接了APL的U,V,W,三根线。其作用就是在停电时直接驱动电机慢 车自救。刚说到主空开后面分成两路,还有一路进入了一个框里面,里面标着R,S,T.意思 就是这三根线的接线端子代号。还写着电源回路,就是告诉你这三根线是去了电源回路那张 图纸上面了,等下在电源回路的那电气图上看到这三根线就知道是从这里接过去的。再看下 变频器上面还有个+端子引出一根线,经过DBR放电电阻,然后回到PB端子,此电阻的作用 是当电梯空载上行时,因为对重的关系,电机属于被动发电状态,会产生大电流,也就是即 使变频器没有输出电流,对重的重量比轿厢重,也会拖动轿厢向上运动,使电机转动,进而 产生反向电流,这时就需要一个电阻将这些电流消耗掉,以保护变频器不会因电流过大而烧 坏。这一部分也用了虚线框住,并有一个C字母在里面,其作用在前面已说明,下面还有一 个虚线框,里面有个代号D,其作用和C相同。 小节;上面提到电机和曳引机,其实就是电梯主机。放电电阻就是控制柜顶上的那几个大电阻。 二、电源回路1,图号13504106 这张图我们可以把它分成左右两个部分来看,左边是开关电源部分,右边是变压器部分。左上角有一个虚线框,里面写着主回路,意思是这个框里出来的线是从主回路那张图纸

日立电梯河南电梯厂家别墅电梯介绍

日立家用电梯——VGE VGE家用电梯是日立电梯(中国)有限公司针对家用电梯市场开发的新一代的无机房电梯,它集成最新控制系统、永磁同步无齿主机、永磁同步门机等先进技术,显著提高电梯性能;采用创新结构设计,最大限度降低井道尺寸;并提供多种装饰配臵方案,以满足客户不同的需求。 一、先进的电气系统 1. 日立最新控制系统 ■高性能多CPU协同控制 ■高频脉冲变压器通讯技术 ■无段速控制技术 ■市电宽电压适应设计 1-1高性能多CPU协同控制 32位统合微机处理器体积更小,集成度更高。一方 面,运行速度更快更出色的数字化处理能力及运行 效率,最大程度提升了电梯的节能效果;另一方面, 高性能的矢量控制电梯专用变频微机和门机微机 输出电压波形媲美正弦波,处理速度、控制精度及 可靠性均得到极大的提高。 1-2网络智能化脉冲变压器通讯技术 采用日立电梯全球独家高频脉冲变压器串行通讯技术,该技术 主要应用于电信、军事通讯等特殊要求行业。通讯信号工业级 物理隔离信号,抗干扰性强。高速可靠传递厅外、轿厢召唤信 1- 3无段速控制技术 当相邻的楼层间距比较小时,电梯不能加速到额 定速度,只能按低速来运行,从而影响了运行效 率。VGE采用无段速控制,自动精确算出最优的 运行速度,并且可自行连续调整,使电梯运行时 不受速度段的限制,实现电梯运行速度的灵活柔 性的变化,从而提高了电梯的运行效率。 概要

1-4宽度电压适应范围 VGE 家用梯采用220V 市电,可直接接入家庭用电线路,供电方式更灵活。 同时,为适合中国的实际用电情况,VGE 大幅度提升电压适用范围,最大可达到额定电压的±10%(198V ~242V),显著提高电梯运行的稳定性。 2. 日立VGE 永磁同步曳引机领先行业的优异设计 ■ 主机专利防脱磁钢设计 ■ 主机IP41防护等级 ■ 主机F 级绝缘等级 ■ 主机低温升,安全稳定寿命长 ■ 主机转矩脉动<1%,运行更舒适 ■ 制动器190%额定载荷制动力矩 ■ 日本品牌高精度金属码盘旋转编码器 2-1主机专利防脱磁钢设计 磁钢(永磁体)是永磁同步主机中的核心材料,日立VGE 采用了专利设计:永磁体固定采用专用粘贴剂+铜螺栓压板固定设计将磁钢定位。杜绝了一般的永磁同步主机直接把磁钢直接粘贴在转子上,存在磁钢脱落导致电机损坏的危险情况。 2-2主机IP41防护等级 IP 防护等级,指防尘防水的等级。一般由两个数字组成,数字越大表示防护等级越高。VGE 电梯采用的永磁同步电机,防护等级高达IP41,较其它IP2X 主机,可更有效防异物防水;如果电梯采用防护等级低的电机,在如春夏季多雨期或海边环境湿度稍大的地方,就可能会出现故障、甚至烧电机的情况。 2-3主机F 级绝缘等级 日立永磁同步主机绝缘等级为真正的F 级,为行业内最高绝缘等级。所有绝缘材料(包括电线、绝缘薄膜、阻燃型高强度层压玻璃布板等)均严格采用F 级绝缘材料,同时电机绕组整体采用真空浸(漆)烘工艺,以确保电机不会出现虚接触情况,使整个线圈绕组包括线圈接驳线头都达到F 级的绝缘等级,保证主机可承受最高155℃工 概要 ±7 ±10宽度电压适应范围 日立:国标、其他厂家:

日立电梯安全回路和RVBD版指示灯

日立电梯安全回路和RVBD版指示灯 NPH NPH安全回路短接点:11L13=26 总安全回路:11L—11、24 井道回路、上下极限:11L—11、12 底坑:11L—12、13 机房:11L—25、26 轿顶轿厢:11L—24、25 上限位:11L—21、22 下限位:11L—21、23 厅门:XRI3-4 HGP HGP安全回路短接点:11L13—20 总安全回路:11L—11、18 井道回路、上下极限:11L—11、12 底坑:11L—12、13 机房:11L—19、20 轿顶轿厢:11L—18、19 上限位:11L—21、22 下限位:11L—21、23

厅门:XI1—1、2(1—16F);XI3—1、2(17—32F)XI5—1、2(33~48F) MCA MCA安全回路短接点: 总安全回路:11L—11、6 井道回路、上下极限:11L—11、12 轿顶轿厢:11L—5、6 底坑:11L—12、13 机房:11L—5、12 RVBD RVBD板指示灯 D1灯:开门区 D2灯:关门信号 D3灯:开门信号 D4灯:门机电源控制继电器 D5灯:启动指示灯 D6灯:安全触板开关信号 D7灯:关门限位开关 D8灯:开门限位开关 D9灯:光电开关信号 D10灯:40D厅门联锁继电器

D11灯:40G轿门锁继电器 D12灯:轿厢检修 D13灯:轿顶检修 D14、D15灯:微动平层继电器网上充斥着各种各样的资料,有过时的,也有错误的,易修梯特地甄选出来,跟大家共享,公众号分享地方有限,只能上传到易修梯APP(苹果手机在App Store内,安卓手机在各大安卓应用商店内搜索“易修梯”即可下载安装使用)里面,在APP内可以直接搜索您要的资料,资料库也在不断的完善,最重要的是免费!免费!免费!重要的事说三遍! 电梯保险最优方案(中国平安承保):安装工、维修工意外险774元/年,最高赔付120万伤残+6万医疗+80元/天住院津贴电梯每年投保58元,最高赔付200万 报名方式一:文章最底部'写留言'处可以留言,留下您的联系方式,我们保险客服会第一时间联系您报名方式二:

日立HITACHI钻孔机操作手册

HITACHI钻孔机操作说明一、钻孔机本体及周边设备介绍 钻孔机本体:前视图

钻孔机本体:后视图 周边设备: 1、油冷机:冷却主轴(spindle),保证主轴在规定的温度下工作 2、干燥机:过滤空气中的水份、油份及各种杂质,保证机台入口侧的空气品质符合 日立标准。 二、机台对环境的要求 1、电力要求 电压:三相200V/50Hz 功率:15KVA(18KVA:含集尘机) 2、气压要求 压力:590--690 kPa(6.0—7.0kg/cm2 ) 流量:900 L/min 气温:20±5℃ 固体颗粒:Max.0.01 micron (.0004mil) 去油率:≥99.9999% 气管内径:19mm 3、集尘要求 负压:140mm Hg 流量:4000 L/min 管径:75mm 4、环境要求

,操作画面介绍

3、加工画面(F1) NUMBER: 工具群组(表示钻针置于钻针盘的位置) GROUP 加工番号(表示程序中目前夹取T**的针) DIAM 工具直径(表示目前S/P夹头中夹取的钻针尺寸) MITS 孔数(表示使用中的钻针已经加工多少孔数) MAX HIT 寿命(表示使用中的钻针设定的寿命孔数) OFFSET 补偿值(表示使用中的钻针设定增加或减少的补偿值) SPEED S/P转速(表示使用中钻针的转速) INFEED 进刀速(表示使用中钻针的进刀速度) RTR 退刀速(表示使用中钻针加工后,退刀的速度) UP LIMIT 加工上限(下钻后钻针抬起来,距离桌面的最大高度) DN LIMIT 加工下限(下钻时钻针距离桌面的最低高度) PROGRAM(右上角) 程序(显示目前加工中的程序指令区块位置)

日立电梯元件代码

日立电梯元件代码 分类:电梯资料 2009.9.19 23:44 作者:s9******* | 评论:0 | 阅读:927 日立电梯元件代码 1 A 门电机YPVF 2 ACR 电流控制调整电子板YPVF、VFM(H)G、HVF、NPX 3 AD 模数电子板YPVF 4 ALARM 警铃按钮GVF 5 ALP 停电柜全梯种 6 AM 电流表VFM(H)G、HVF 7 AMP 增幅器NPX 8 ATD 司机下行按钮全梯种 9 ATT 司机开关全梯种 10 ATU 司机上行按钮全梯种 11 AVR 自动稳压电源YPVF、VFM(G)、HVF、NPX 12 B951-CSD 轿顶电器箱数字显示电子板NPH 13 B.CON 信号网转换电子板VFM(H)G、HVF、NPX 14 BD 基极驱动VFM(H)G、HVF 15 BDR 抱闸电阻VFM(H)G、HVF、NPX、G(G)VF 16 BD-TR 基极驱动变压器VFM(H)G、HVF、NPX、G(H)VF 17 BELL 警铃全梯种 18 BGM 背景音乐装置VFM(H)G、HVF、NPX 19 BSR 抱闸电阻VFM(H)G、HVF、NPX、G(G)VF 20 BZ 蜂鸣器全梯种 21 CAGE。B。L 内指令应答信号灯YPVF 22 CALL 对讲机呼叫按钮YPVF 23 CAM 防止手动开门装置VFM(H)G、HVF、NPX 24 CDS 关门减速开关VFM(H)G、HVF、NPX 25 CFR CFC 制动器阻容组件YPVF 26 CLN 轿厢串行通信电子板VFM(H)G、HVF、NPX 27 CLOSE 关门按钮全梯种 28 CLS 关门限位开关YPVF、G(H)VF 29 CNV 整流器YPVF、VFM(G)、HVF、NPX 30 CONTROL-1 AC100V电源保险丝YPVF 31 CONTROL-2 多重回路电源保险丝YPVF 32 CONTROL-3 光电装置电源保险丝YPVF 33 COUNT 计数器全梯种 34 CP 控制柜全梯种 35 CP-FAN 大功率逆变器冷却分扇YPVF、VFM(G)、HVF、NPX 36 CPI 轿内指示器全梯种

广州日立GVF-II元件说明

序号元件代号元件名称规格型号安装位置 1 ALARM 警铃按钮操纵箱 2 ALP 停电柜机房 3 A TD 司机下行按钮操纵箱 4 A TU 司机上行按钮操纵箱 5 A TT 司机开关操纵箱 6 BDR 抱闸电阻控制柜 7 BELL 警铃轿顶 8 BSR 抱闸电阻控制柜 9 BZ 蜂鸣器轿顶.控制柜 10 CLOSE 关门按钮操纵箱 11 CLS 关门限位开关轿顶 12 COUNT 计数器控制柜 13 CPI 轿内指示器轿顶箱 14 CW.GRS 对重限速器超速开关机房 15 CW.GRT.S 对重限速器断绳开关底坑 16 DBR 制动电阻控制柜 17 DIS 放电电阻轿厢 18 DLS 下行限位开关井道 19 DM 门电机轿顶 20 DMC-1 门机控制板轿顶箱 21 DMC.CUT 门机闸刀开关5A 轿顶箱 22 DMD-1 门机驱动板轿顶箱 23 DMEN 门机编码器轿顶 24 DN BELL 下行报站钟轿底 25 DR 门机电源控制继电器DC24V MY2-02控制柜 26 DR.MC 门机回路闸刀开关5A 控制柜 27 DS 门锁轿门 28 DSS(L) 左安全触板开关轿门 29 DSS右安全触板开关轿门 30 E.STOP 轿顶急停开关轿顶箱 31 ENCODER 旋转编码器电机轴 32 ESGA 差动变压器电源装置控制柜 33 EW-D 差动变压器轿底 34 FMT GHE-FMT板控制柜 35 F.RWT 消防返回继电器DC24V MY4 控制柜 36 EF.TR 风扇变压器100V A 控制柜 37 FAN 风扇轿厢 38 FAN SW 风扇开关操纵箱 39 FDB 分频板控制柜 40 FLS(D) 下行终端开关井道 41 FLS(U) 上行终端开关井道 42 FML 平层感应器轿顶

电梯代号说明

日立电梯元件代码 日立电梯元件代码 1 A 门电机 YPVF 2 ACR 电流控制调整电子板 YPVF、VFM(H)G、HVF、NPX 3 AD 模数电子板 YPVF 4 ALARM 警铃按钮 GVF 5 ALP 停电柜全梯种 6 AM 电流表 VFM(H)G、HVF 7 AMP 增幅器 NPX 8 ATD 司机下行按钮全梯种 9 ATT 司机开关全梯种 10 ATU 司机上行按钮全梯种 11 AVR 自动稳压电源 YPVF、VFM(G)、HVF、NPX 12 B951-CSD 轿顶电器箱数字显示电子板 NPH 13 B.CON 信号网转换电子板 VFM(H)G、HVF、NPX 14 BD 基极驱动 VFM(H)G、HVF 15 BDR 抱闸电阻 VFM(H)G、HVF、NPX、G(G)VF 16 BD-TR 基极驱动变压器 VFM(H)G、HVF、NPX、G(H)VF 17 BELL 警铃全梯种 18 BGM 背景音乐装置 VFM(H)G、HVF、NPX 19 BSR 抱闸电阻 VFM(H)G、HVF、NPX、G(G)VF 20 BZ 蜂鸣器全梯种 21 CAGE。B。L 内指令应答信号灯 YPVF 22 CALL 对讲机呼叫按钮 YPVF 23 CAM 防止手动开门装置 VFM(H)G、HVF、NPX 24 CDS 关门减速开关 VFM(H)G、HVF、NPX 25 CFR CFC 制动器阻容组件 YPVF 26 CLN 轿厢串行通信电子板 VFM(H)G、HVF、NPX 27 CLOSE 关门按钮全梯种 28 CLS 关门限位开关 YPVF、G(H)VF 29 CNV 整流器 YPVF、VFM(G)、HVF、NPX 30 CONTROL-1 AC100V电源保险丝 YPVF 31 CONTROL-2 多重回路电源保险丝 YPVF 32 CONTROL-3 光电装置电源保险丝 YPVF 33 COUNT 计数器全梯种 34 CP 控制柜全梯种 35 CP-FAN 大功率逆变器冷却分扇 YPVF、VFM(G)、HVF、NPX 36 CPI 轿内指示器全梯种 37 CR 阻容组件 YPVF 38 CRS 阻容组件 YPVF 39 CRU2 阻容组件 YPVF 40 D1-D4 二极管 YPVF

日立电梯元件代码解读

日立电梯元件代码 1 A 门电机YPVF 2 ACR 电流控制调整电子板YPVF、VFM(H)G、HVF、NPX 3 AD 模数电子板YPVF 4 ALARM 警铃按钮GVF 5 ALP 停电柜全梯种 6 AM 电流表VFM(H)G、HVF 7 AMP 增幅器NPX 8 ATD 司机下行按钮全梯种 9 ATT 司机开关全梯种 10 ATU 司机上行按钮全梯种 11 AVR 自动稳压电源YPVF、VFM(G)、HVF、NPX 12 B951-CSD 轿顶电器箱数字显示电子板NPH 13 B.CON 信号网转换电子板VFM(H)G、HVF、NPX 14 BD 基极驱动VFM(H)G、HVF 15 BDR 抱闸电阻VFM(H)G、HVF、NPX、G(G)VF 16 BD-TR 基极驱动变压器VFM(H)G、HVF、NPX、G(H)VF 17 BELL 警铃全梯种 18 BGM 背景音乐装置VFM(H)G、HVF、NPX 19 BSR 抱闸电阻VFM(H)G、HVF、NPX、G(G)VF 20 BZ 蜂鸣器全梯种 21 CAGE。B。L 内指令应答信号灯YPVF 22 CALL 对讲机呼叫按钮YPVF 23 CAM 防止手动开门装置VFM(H)G、HVF、NPX 24 CDS 关门减速开关VFM(H)G、HVF、NPX 25 CFR CFC 制动器阻容组件YPVF 26 CLN 轿厢串行通信电子板VFM(H)G、HVF、NPX 27 CLOSE 关门按钮全梯种 28 CLS 关门限位开关YPVF、G(H)VF 29 CNV 整流器YPVF、VFM(G)、HVF、NPX 30 CONTROL-1 AC100V电源保险丝YPVF 31 CONTROL-2 多重回路电源保险丝YPVF 32 CONTROL-3 光电装置电源保险丝YPVF 33 COUNT 计数器全梯种 34 CP 控制柜全梯种 35 CP-FAN 大功率逆变器冷却分扇YPVF、VFM(G)、HVF、NPX 36 CPI 轿内指示器全梯种 37 CR 阻容组件YPVF 38 CRS 阻容组件YPVF 39 CRU2 阻容组件YPVF 40 D1-D4 二极管YPVF 41 D2 二极管桥堆YPVF 42 DBR 制动电阻G(H)VF

日立电梯故障代码及说明

日立电梯故障代码及说明 10 主微机故障 11 副微机故障 12 运行接触器短接故障 13 抱闸接触器短接故陪障 14 安全继电器短接故障 15 安全回路断开故障 16 软件WDT动作 17 连续3次开门锁死 18 双重输入异常… 20 抱闸制动器短接故障 21 抱闸制动器断开故障 22 运行速度偏差故障 23 40D继电器故障 25 40G继电器故障 26 程序和数故障 27 重复故障 30 旋转编码器断线故障32 空转保护 34 厅门锁短接故障 35 轿门锁短接故障 37 反转故障 38 运行接触器断开故障 39 抱闸接触器断开故障 41 低速运行超速 42 50B继电器断开故障 50 高速运行超速 51 起动速度异常 54 微动平层逆转超距离 55 强迫减速开关故障 56 微动平层超速故障 57 微动平层运行超距离 58 速度低故障 60 层高测定出错 61 运行中DC48V断电 62 电梯层楼位置出错 64 端站减速曲线异常 70 变频器预报警 71 变频门机故障 73 门区运行故障 75 SCLB板通讯故障 77 自救运行过多78 SLCC板通讯故障 80 运行中厅门锁断开检出 81 检修状态异常 82 微动平层超时故障 85 微动平层感应器故障 86 电梯开门超时故障 87 电梯关门超时故障 88 运行中轿门锁断开检出 89 变频微机设置为键盘控制模式 90 群控/并联通讯异常 91 电源瞬时停电检出 92 停电自救运行 93 电梯自救运行 94 称重传感器故障 E101 加速运行过电流硬件过流:大于额定电流2.5倍 软件过流:大于额定电流2.4倍 误差±5% E102 减速运行过电流 E103 恒速运行过电流 E104 加速运行过电压软件:母线:厂家参数0~999V可调,出厂值7 60V 硬件母线滞环,范围780V~820V 误差±5% 直流母线电压检测误差±3% E105 减速运行过电压 E106 恒速运行过电压 E107 控制电源过电压软件:厂家参数:120.0~130.0% ,出厂值130% 注:控制电源电压检测误差:±5% E108 输入侧缺相输入缺相,相应检测信号为脉冲序列 E109 输出侧缺相输出缺相在运行时检测,输出电流大于33.3%额定时才检测 E110 功率模块故障功率模块过流、过热、欠压 E111 功率模块散热器过热模块检测点温度:83℃(含)以上; 温度检测误差:±5摄氏度

日立DMC门板说明

DMC、DMD 门机控制简介其中信号输入、输出的主控电子板是DMC 板。DMC 电子板上的接线端子(WAGO) 、指示灯和开关位置如下: DMC 电子板 DMD 电子板

板上部分指示灯和功能设定开关的功能说明如下: DMC板上的指示灯、开关说明 指示灯说明 L1亮表示有开门信号输入; L2亮表示有关门信号输入; L3亮表示有平层信号输入; L4亮表示有自学习信号输入; L5灭表示有开门极限信号输入; L6灭表示有安全触板信号输入; L7灭表示有关门极限信号输入; L8亮表示有直流24V输入; L9亮表示有直流5V输入; L10~L15亮表示有电机三相控制波形信号输出; L16亮表示有故障信号输出; L17亮表示有门宽测试信号输出(进入门宽测试状态);L18亮表示有ORS信号输出; L19亮表示有屏蔽触板信号输出; L20~21在门低速运动时闪动表示有编码器信号输入;L22亮表示有光电(光幕)信号输入。 开关/跳线说明 SW2:微机复位键(自复位开关); SW1:门宽测试键(自锁型开关); JS1:程序选择(跳线); JS2:门速度选择(跳线)。

DMD板上的指示灯说明 LED1亮表示有直流5V输入; LED2亮表示有直流155V电压。控制柜内部主要部件的名称和功能

3.3继电器RYBD板元件布置图 各发光二极管意义如下。其它元件参见继电器板原理图和装配图 (1)电梯在开门区;(2)关门;(3)开门;(4)门机电源通电;(5)主门触板信号;(6)主门关门极限;(7)主门开门极限;(8)主门光电保护状态;(9)厅门门锁信号(10)轿门门锁;(11)副门触板信号;(12)副门关门极限;(13)副门开门极限(14)副门光电保护状态;(15)非检修状态;(16)轿内/轿顶检修;(17)微动上行;(18)微动下行;(19)微动判断

日立电梯MCUB01主板插接上每根线的作用

日立电梯MCUB01主板插接上每根线的作用 FA(48V输入) A1平层感应器信号输入 B1双开门平层感应器信号输入 A2厅门锁继电器开关信号输入 B2地震检出信号 A3轿门继电器开关信号输入 B3轿厢检修信号输入 A4轿顶检修信号输入 B4主门关门限位信号输入 A5主门开门限位信号输入 B5轿顶检修上行输入信号 A6轿顶检修下行信号输入 B6备用 A7主门触板信号 B7备用 A8超载开关信号 B8开门按钮信号 FB(48V输入) A1抱闸制动器左动作反馈 B1微动上行感应器 A2微动下行感应器 B2抱闸制动器右动作反馈 A3备用 B3消防运行开关输入 A4主门光电保护输入 B4停电柜输入 A5自发电返基站输入 B5自发电继续运行输入 A6副门触板信号 B6副门关门限位信号 A7副门开门限位信号 B7副门光电输入 A8ALP投入工作信号 B8双开门平层信号 FC(48V输入) A148V电源确认输入 A2抱闸接触器反馈触点输入 A3运行接触器反馈触点输入 A4轿门锁接触器线圈触点输入

FD(24V输出) A1副门关门输出驱动 B1副门开门输出驱动 A2副门开门门区输出驱动 B2备用 A3主门关门指令继电器输出驱动B3主门开门指令继电器输出驱动A4轿厢照明接触器输出驱动 B4门机电源继电器输出驱动 A6开门区输出驱动 B6到达消防基站输出驱动 A7停电柜运行输出驱动 B7停电柜运行输出驱动 A8停电柜运行输出驱动 B8遥监信号 A9遥监信号 B9备用 FE(48V输入) A1外部安全回路信号输入 B1主板继电器40D反馈输入 A2P48 B2GD48 A4P24 B4GD24 SDSD(48V输入) A11级下行减速开关 B12级下行减速开关 A23级下行减速开关 B2下限位开关 SDSU(48V输入) A11级上行减速开关 B12级上行减速开关 A23级上行减速开关 B2上限位开关

日立电气原理图分析

日立电气原理图分析 v写在前面的话 之所以想写这本书是受到了《OTIS-40电梯培训教程》的影响。在本人进入电梯这行之初,在网络上无意间看到了这一教程。对本人学习电气原理起到了至关重要的影响。虽然不知此教程的作者姓甚名谁?但非常感谢他,本人十分佩服他对电气讲解的细致程度。心里早就有个想法,就是像《OTIS-40电梯培训教程》的作者一样,写一篇能够帮助更多新入行的朋友在电气原理方面更上一层楼的教程。本人从事电梯行业至今已两年,平时接触GVF-3 较多。现在以本人自己的理解程度试着讲解一下此梯的电气控制部分,希望能给一些新入行的朋友一些帮助或者是启发。 由于表述及技术水平有限,此教程只作为同行交流之用,对于因此教程的错误引发的一切后果与本人无关,如同意则继续往下看,如不同意则就此打住! -------海口*吴祥 一、主回路。图号K13504104 这就是第一张,主回路图 看名字就知道这是电梯控制的主电路图,也就是曳引机的接线图。首先我们从左边看起,R,S,T,三个端子指的是三相AC380V进线端,是配电窒提供三相电源给电梯用的。接着会看到三相线从下面进入了APL‘停电柜’里面,并用虚线框在里面,然后下面有个A并用箭头指着,这里要说一下这个A代表的是什么意思,大家看一下图纸的左下角就会看到一个框,框里的意思是指A代表有APL功能时增加接线的部分,如果没有APL功能时则按B字母所指示的方法接线,这种不同功能时的不同接线方法在以后的图纸中也会常常看到,之后的讲解中不会再作说明。请各位记住这是代表什么意思就好了。RST三相线接着住右看,会看到在S,T两根线上并接着一个‘PL电源指示灯’接这个灯的作用就是能够一目了然的看到三相大线上有没有电到。只要三相线上有电压,此灯就会亮。此灯接在主空开前面是为了提醒操作者,主空开切断后控制柜里仍然带有高电压!然后经过‘MAIN主电源空气开关’在这里接这个开关的作用就是切断整个电梯控制回路电源。然后会看到三相线分成两路,一路接在逆变模块‘也是就变频器’的R,S,T。三个接线端了,也叫变频器的进线端。作用是提供三相电源给变频器工作。然后看到右边的U,V,W.三个端子引出三根线,这其实就是刚进去的R,S,T.经过变频器改变了电压的频率后输出供电机使用的,然后经过了‘10T运行接触器’的常开点,然后经过U,V,W.三个接线端子,最后进入了曳引机,于是曳引机得电转动。在这里还会看到三根线上并接了APL的U,V,W,三根线。其作用就是在停电时直接驱动电机慢车自救。刚说到主空开后面分成两路,还有一路进入了一个框里面,里面标着R,S,T.意思就是这三根线的接线端子代号。还写着电源回路,就是告诉你这三根线是去了电源回路那张图纸上面了,等下在电源回路的那电气图上看到这三根线就知道是从这里接过去的。再看下变频器上面还有个+端子引出一根线,经过DBR放电电阻,然后回到PB端子,此电阻的作用是当电梯空载上行时,因为对重的关系,电机属于被动发电状态,会产生大电流,也就是即使变频器没有输出电流,对重的重量比轿厢重,也会拖动轿厢向上运动,使电机转动,进而产生反向电流,这时就需要一个电阻将这些电流消耗掉,以保护变频器不会

相关文档
相关文档 最新文档