文档库 最新最全的文档下载
当前位置:文档库 › 安装算量注意问题

安装算量注意问题

安装算量注意问题
安装算量注意问题

一、无端子外部接线:

1.有端子接线就是有线鼻子,如10mm电线以上,无端子就是6mm以下,不用线鼻子。

2、单芯导线截面积在6mm2以内者,计算无端子外部接线,超过6mm2时,视为截面较大,计算焊(压)接线端子或者压铜接线端子(通常情况下用压铜接线端子)

3、多芯导线截面在6mm2以内者,计算有端子外部接线,超过6mm2时,视为截面较大,计算焊(压)接线端子或者压铜接线端子(通常情况下用压铜接线端子)

4、接线端子的材质必须与导线材质相同。

5、10mm单芯及以下或2.5mm多芯及以下的铜导线套用外部无端子接线,而16mm的单芯或4mm的多芯铜导线套用压接端子的子目。但由于有的现场16mm的导线压接端子后难以放入塑壳开关,所以仅计其零线压接端子,地线和火线计为外部无端子接线。

1、电气端子排接线,分为有端子接线和无端子接线。无端子接线时,导线直接压接在端子排接线柱上;有端子接线时,导线须套上接线端子后再压接在端子排接线柱上。接线端子上应标注该连接导线的线号(二次回路)或导线的相序(一次回路),以利维修。接线端子有定型成品。

2、单芯导线截面积在6mm2以内者,计算无端子外部接线,超过6mm2时,视为截面较大,计算焊(压)接线端子。

3、多芯导线截面在6mm2以内者,计算有端子外部接线,超过6mm2时,视为截面较大,计算焊(压)接线端子。

4、接线端子的材质必须与导线材质相同。

5、计算了焊(压)接线端子之后,不得再计算有端子外部接线。

6.以直接接在电气元件上为主的套无端子外部接线(以照明为多)。以直接接在接线端子板上为主套有端子外部接线(以动力为多)。

第八册给排水、采暖、燃气安装工程

1.本估价表塑料给水管安装适用哪些材质范围?

答:塑料给水管各子目,适用于各种不同类型的塑料管,只要连接形式相同就可以套用相应的子目。

2.交联聚乙烯管安装,估价表仅列有夹紧式连接,若采用其他连接形式如何套用子目?

答:其他连接形式的交联聚乙烯管安装,均执行同一子目。

3.铝塑复合管安装,估价表仅列有卡箍式连接,若用卡套式,卡环式是否可使用卡箍式子目?

答:可以,同时铝塑复合管安装也适合铜塑、钢塑复合管的安装。

4.各种塑料给水管、交联聚乙烯管、铝塑复合管的安装其管件数量可否进行调整?

答:由于安装工程类别、结构及使用功能等的不同,其每10米管道安装管件的实际消耗量不尽一致,而且由于各工程采用的材质不同,价格相差较大,为了正确反映工程的实际造价,维护建设和施工单位的合法利益,在执行此项目时,管件作为未计价材料在工程结算时允许双方协商按设计数量进行调整。

5.本册估价表室内各种管道均包括管件、支吊架的制作安装,但高层建筑的钢管、铸铁排水管安装其支吊架的用量是如何考虑的,可否进行调整?

答:本册管道支吊架是综合考虑的,高层建筑给排水钢管及铸铁排水管安装的管道支吊

架用量由于缺少这方面的测算资料,综合较为困难,为解决这个问题,在执行本册估价表时,凡30m以上的建筑,允许对支吊架进行调整,增加的支架用量需经现场监理工程师认可再套用支架制安、除锈刷油子目。30m以下的建筑不能调整。

6.安全阀安装仍执行相应的阀门安装子目乘2的系数吗?

答:不是,应执行第六册安全阀安装的相应子目。

7.各种水箱连接管及支架制安是否包括在估价表内?

答:各种水箱连接管,均未包括在估价表内,可执行室内管道安装的相应项目。各类水箱均未包括支架制作安装,如为型钢支架,执行本册“一般管道支架”项目,如为混凝土或砖支座可按《四川省建筑工程计价定额》相应项目执行。

8.法兰阀门、减压器组成、疏水器组成和水表组成等安装子目中是否包括法兰盘及带帽螺栓?

答:法兰阀门、减压器组成、疏水器组成和水表组成等安装子目中,已包括了法兰盘、带帽螺栓等安装,不能再套用法兰安装项目。

9.估价表中未包括不锈钢管安装,是否可套用第六册有关子目?

答:可以,不锈钢管安装可套用估价表第六册相应子目。

10.采暖管道安装计算工程量时是否应扣除暖气片所占长度?

答:应扣除暖气片所占的长度。

11.减压器、疏水器、水表单体安装,执行什么项目?

答:上述低压器具单体安装应执行相应阀门安装项目。

12.穿墙、过楼板的铁皮套管和钢管套管如何计算?可以套用刚性或柔性套管制安子目吗?

答:不能套用刚性或柔性套管制安子目。刚性套管是设计有要求或施工验收规范有明确规定时(如管道穿越承重或受压结构时)才使用。穿墙、过楼板的铁皮套管安装已综合在估价表中;过楼板的钢套管按延长米套用室外钢管(焊接)相应子目;一般穿墙套管、穿剪力墙套管及刚性柔性防水套管可分别套用第六册有关子目。

13.室外排水管道,计算工程量时是否需扣除排水井所占长度?

答:不扣除排水井所占长度。

14.“管廊”的具体定义是什么?

答:本册中的“管廊”系指在建筑物内封闭的天棚、竖向通道内(或称管道间)铺设给排水、采暖、煤气管道,应将其定额人工费乘以系数1.3。

15.室外铸铁管安装是否包括管件的安装?

答:室外铸铁管安装已包括管件的安装,但管件本身价值应根据设计数量另计。

16.“管道安装不包括伸缩器的制作安装”,执行估价表时按相应项目另行计算,应如何解释?

答:此条指采暖、热力管道中,按设计要求需安装的伸缩器,要按相应项目另行计算。但塑料排水管中的伸缩节(或称伸缩接头)则不得另行计算,因为塑料排水管中的伸缩节属管

件,已进入估价表中,虽仍然起伸缩作用,但不是伸缩器,是一个成品件,与采暖、热力管道中的伸缩器不一样。所以,管道安装中未包括伸缩器的制安。

17.本册各种管道安装,是否包括管件和支架制作安装?

答:室外各种管道安装均包括管件的安装,管件本身价值另计,但螺纹连接的钢管(包括镀锌和焊接管),其管件本身价值已进入估价表内。室外管道安装均不包括支架的制作安装。室内各种管道安装:

①均包括管件的安装,其管件本身价值按估价表用量另计;

②均包括支架的制作安装及支架的除锈刷油。室内管道安装(铸铁管除外),DN32以上其支架的材料费按估价表用量另计。

18.除污器安装套用什么项目?

答:若单独安装除污器可套用相应阀门安装项目,如为组成安装时,应套用本册5H0422~5H0425相应子目。小于DN350毫米除污器组成安装,套用5H0422子目。

19.铸铁法兰(螺纹连接)项目,是否包括了螺栓的安装?

答:铸铁法兰(螺纹连接)项目,已包括了带帽螺栓安装的人工和材料,螺栓主材另计。

20.碳钢法兰(螺纹连接),可否套用铸铁法兰(螺纹连接)项目?

答:可以执行铸铁法兰螺纹连接项目。

21.排水管、雨水管支架,如用墙锚时可否调整?

答:本册排水管、雨水管安装支架不能因锚固方式不同而调整。

22.洗涤盆、蹲式大便器存水弯的品种与设计要求不同,可否调整?

答:本册所有卫生器具安装所用存水弯,均已综合考虑,除特殊情况外不得因品种、材质不同而调整。

23.卫生器具安装,工程量计算的具体位置是怎样考虑的?

答:卫生器具安装,估价表是按全国通用给排水标准图集编制的,为了简化计算其工程量计算的具体位置是:给水管计算至水平管与配水支管的交接处,排水管计算至楼地面标高处。

24.敷设于管沟内、天棚内的管道安装,能否视同管廊(或管井)内的管道安装,其人工乘以系数1.3?

答:管沟内、天棚内(封闭的天棚除外)的管道安装,不能视同管廊(或管道井)内的管道安装,应执行第一章相应子目。封闭的天棚一般指管道安装是在天棚封闭后进行的,属于这种情况其人工费应乘系数1.3。

25.热水管道安装是否可视为采暖工程,收取系统调整费?

答:热水管道安装不属于采暖工程,不能收取系统调整费。

26.钢管(焊接)5H0123~5H0132子目中,未计价材料只列有压制弯头,在安装过程中发生的其它管件制安,如何计取?

答:其它管件制作安装已综合考虑在估价表中,不能另计。

27.配合土建施工的留洞留槽,修补孔洞的材料和人工,可否另计?

答:估价表中已综合考虑了配合土建施工的留洞留槽、打堵洞眼所需的材料和人工,不能另计。

28.室外钢管(焊接)项目中5H0023~5H0025子目,未计价材料栏内,为什么没有压制弯头含量?

答:5H0023~5H0025子目估价表是按煨制弯考虑的,不用压制弯头。煨制弯的工料已包括在项目内。

29.集气罐、分气缸安装套用什么项目?

答:可执行第六册第八章相应项目。

30.暖气片安装是否包括两端阀门的安装?

答:不包括两端阀门安装,应另套用阀门安装相应子目。

31.地漏、地面扫除口的安装,是否不分材质,套用同一子目?

答:地漏、地面扣除口安装,不分材质套用同一子目。

32.风机盘管进水管上的过滤器,套用什么项目?

答:应套用相应阀门安装项目。

33.塑料管安装中的试压工序如需多次进行,估价表是如何考虑的?

答:塑料管安装估价表是按二次试压综合考虑的,如需进行二次以上的试压,按现场实际情况经监理工程师同意,可另套用本册试压相应子目。

34.室内塑料给水管接头零件的含量如何取定?

答:室内塑料给水管接头零件的含量按下表取定。

塑料给水管接头零件含量表

土建与水电安装的算量计算规则【最新版】

土建与水电安装的算量计算规则 一、平整场地:建筑物场地厚度在±30cm以内的挖、填、运、找平。 1、平整场地计算规则 (1)清单规则:按设计图示尺寸以建筑物首层面积计算。 (2)定额规则:按设计图示尺寸以建筑物外墙外边线每边各加2米以平方米面积计算。2、平整场地计算公式 S=(A+4)×(B+4)=S底+2L外+16 式中:S---平整场地工程量;A---建筑物长度方向外墙外边线长度;B---建筑物宽度方向外墙外边线长度;S底---建筑物底层建筑面积;L 外---建筑物外墙外边线周长。 该公式适用于任何由矩形组成的建筑物或构筑物的场地平整工程量计算。 二、基础土方开挖计算

开挖土方计算规则 (1)、清单规则:挖基础土方按设计图示尺寸以基础垫层底面积乘挖土深度计算。 (2)、定额规则:人工或机械挖土方的体积应按槽底面积乘以挖土深度计算。槽底面积应以槽底的长乘以槽底的宽,槽底长和宽是指基础底宽外加工作面,当需要放坡时,应将放坡的土方量合并于总土方量中。 2、开挖土方计算公式: (1)、清单计算挖土方的体积:土方体积=挖土方的底面积×挖土深度。 (2)、定额规则:基槽开挖:V=(A+2C+K×H)H×L。式中:V---基槽土方量;A---槽底宽度;C---工作面宽度;H---基槽深度;L---基槽长度。. 其中外墙基槽长度以外墙中心线计算,内墙基槽长度以内墙净长计算,交接重合出不予扣除。基坑开挖:V=1/6H[A×B+a×b+(A+a)×(B+b)+a×b]。式中:V---基坑体积;A-基坑上口长度;B---基坑上口宽

度;a---基坑底面长度;b---基坑底面宽度。 三、回填土工程量计算规则及公式 1、基槽、基坑回填土体积=基槽(坑)挖土体积-设计室外地坪以下建(构)筑物被埋置部分的体积。 式中室外地坪以下建(构)筑物被埋置部分的体积一般包括垫层、墙基础、柱基础、以及地下建筑物、构筑物等所占体积 2、室内回填土体积=主墙间净面积×回填土厚度-各种沟道所占体积 主墙间净面积=S底-(L中×墙厚+L内×墙厚) 式中:底---底层建筑面积;L中---外墙中心线长度;L内---内墙净长线长度。回填土厚度指室内外高差减去地面垫层、找平层、面层的总厚度,如右图: 四、运土方计算规则及公式: 运土是指把开挖后的多余土运至指定地点,或是在回填土不足时

斯维尔-安装算量操作步骤

安装操作步骤流程: 一、新建工程 双击软件图标—>新建工程—>否—>输入xx办公楼安装算量—>在查找范围选工程文件保存路径—>选择定额名称—>选择输出模式:清单模式,实物量按定额规则计算—>选择清单名称—>下一步—>根据工程需要,设置楼层属性—>下一步—>工程特征属性,可以不作修改—>完成! 二、导入图纸 图纸——>导入设计图——>查找范围:找到电子图位置——>选中图纸——>打开——>输入:0,0(定位图纸在坐标最近点)——>框选图纸——>分解设计图! 三、喷淋识别 识别——>识别设备——>选中工程相应的喷淋头——>设置喷淋头安装高度——>点击提取——>在图纸上选中单个喷淋头——>鼠标右键确认——>输入块的插入点——>右键确认——>框选整个图纸——>点击右键确认——>喷淋头已经识别! 识别喷淋管 识别——>识别管道——>在弹出来的菜单栏下部选择“喷淋”系 统,回路编号为PL-1——>点选管道图层后面的——>图纸上选择管道图层(此时管道图层隐藏)——>鼠标右键确认——>设置标注图层格式为“DN”——>设置合并间距600,安装高度按工程实际输入——>点击快捷菜单的“喷淋管径”——>选择管

径的危险级别和确认管径配喷淋头的个数——>确认——>框选整个图形——鼠标右键确认——检查识别出来的管径和图纸是否一致。如果不一致——>选择不一致的管径右键“构建查询”进行修改(识别管径也可以修改)。 识别附件 识别——>识别附件——>在弹出图库管理里选择需要识别的附件设备——>在识别菜单下部选择识别过的系统类型为“消防-喷淋”系统,回路编号:PL-1——>设置安装高度——>点击“提取”——>选择图纸中的附件设备——>鼠标右键确认——>确定插入点——>右键确认——>框选图纸,把所有同类型的附件选中——>右键确认。附件就识别出来了。 四、电气识别 设备和附件的识别 识别——>识别表格——>提取表格——>框选材料表的文字包括图例——>确认——>对每种设备参数修改正确——>设置完毕点击“转换”——>命令栏提示:请选择需要识别的设备——>框选图纸——>右键确认。此时如果有设备漏识别进行以下操作:识别——>识别设备——>在图库里选择漏选的设备——>在图纸上选择单个图例——>右键确认——>选择设备的正确插入点和方向——>右键确认——>框选整张图纸——>右键确认。 电线和配管的识别 识别——>读系统图——>按命令提示:选择主机箱文字——>提

安装计算规则

层高6米,沿梁下敷设的管道应该如何计取超高增加费? 【解答】给水管超高费计算起点是3.6m,当安装高度超过3.6m时,其超过部分(指由3.6m至操作物高度内)的定额的工作量人工费乘以一个超稿费增加系数。 除锈、刷油工程计算公式: (1)设备筒体、管道表面积计算公式:S=π×D×L 式中π-圆周率;D-设备或管道直径;L-设备筒体高或管道延长米。 (2)阀门表面积计算式:S=π×D×2.5D×K×N 式中D-直径;K-1.05;N-阀门个数。 (3)弯头表面积计算式:S=π×D×1.5D×K×2π×N/B 式中D-直径;K-1.05;N-弯头个数;B值取定为:90°弯头B=4;45°弯头B=8. (4)法兰表面积计算式:S=π×D×1.5D×K×N 式中D-直径;K-1.05;N-法兰个数。 (5)设备和管道法兰翻边防腐蚀工程量计算式:S=π×(D+A)×A 式中D-直径; A-法兰翻边宽。 (6)带封头的设备防腐(或刷油)工程量计算式:S=L×π×D+(D[]22)×π×1.5×N 式中N-封头个数;1.5系数值 配管配线工程量计算方法有那些? 【解答】:钢管在砖混结构中暗配、其刨沟、填补工作已包括在定额内(旧房维修除外),不得另行计算。在空心板内穿线可按“管内穿线”定额执行。 如何计算电气配管工程量? 【解答】清单工程量与定额工程量计算规则相同,均按设计图示尺寸以延长米计算,不扣除管路中间的接线箱(盒)、灯头盒所占长度。 电缆保护管埋地敷设,如何计算其土方量? 【解答】:电缆保护管埋地敷设,其土方量凡有施工图注明的,按施工图计算;无施工图的,一般按沟深0.9m,沟宽按最外边保护管两侧边缘外各增加0.3m工作面计算。 如何计算消火栓安装工程量? 【解答】清单工程量计算规则:按设计图示数量计算(安装包括:室内消火栓、室外地上式消火栓、室外地下式消火栓)。 定额工程量计算规则:(1)室内消火栓安装,区分单栓和双栓以“套”为计量单位,所带消防按钮的安装另行计算。 (2)室外消火栓安装,区分不同规格、工作压力和覆土深度以“套”为计量单位 如何计算电力电缆头制作安装工程量? 【解答】:电力电缆头分为终端头和中间头,按安装场所分有户内式和户外式:按电缆头制作安装材料分有干包式、环氧树脂浇注式和热缩式等三类。 (1)干包式电力电缆头制作安装。干包式电力电缆头制作安装不采用任何填充剂,也不用任何壳体,因而具有体积小、重量轻、成本低和施工方便等优点,但只适用于户内低压(≦1kv)全塑或橡皮绝缘电力电缆。干包式电力电缆头分为户内终端头和户内中间接头,

电气手算工程量方法及步骤

有关安装算量手算的要点总结(电气部分) 拿到图纸以后先核对一下图纸是不是齐全,齐全在进行下一步。 符号认识:所有未标注的数字除标高的单位是m外,其他的都是mm。(附表1)所有安装从室外进来的水平管都称做干管,从干管上立起来的称为立管,从立管上接出来的称为支管。切记要核实图上的比例是否是正确的。 (一)电气工程(包括强电部分、弱电部分及防雷接地部分) 一、强电部分: 1、熟悉图纸:①先看设计说明,把设计说明上的工程所用材料及防雷部分的说明全部记下来,然后说明上一般都附有图例,把图例上所有的需要数个数的(配电箱分不同规格、灯具、插座、开关等)都分别统计出数量;②看系统图时应对上平面图,了解管子的走向。系统图上的上下方向一般在平面图只有点或圈表示(说明是垂直走的);系统图上的左右方向在平面图上左右走;系统图上的斜线45度方向走,说明在平面图上前后走的管道;系统图上用标高推其立管的高度,平面图上可以量出干管及支管的水平段长度; 2、工程量计算流程:首先从室外→→→总配电箱→→→单元配电箱→→→户内配电箱→→→各个回路(照明、插座等)。 3、计算步骤:先算管(槽)后算线(缆),管(槽)不进箱、线(缆)进箱。 4、有关规定:室外进线图纸上未标注的情况下,室外预留1.5m(室外至外墙皮);电缆进箱长度加2m,电线进箱长度为配电箱的半周长;没给实际做法的情况,考虑地面做法为0.3m。所有的电线管子全部为暗敷(在混凝土楼板及墙面、地面中,在平面图中量管子时只有楼梯处的管子一般按图上画的量,其它房间的管子可以按两点间最短距离量) 计算电气工程应撑握以下的计算规律: 1)、照明灯具支线一般是两根导线,要求带接地的则是三根导线,一根火线与

安装算量方法

拿到图纸以后先核对一下图纸是不是齐全,齐全在进行下一步, 符号认识:所有未标注的数字除标高的单位是m外,其他的都是mm。(附表1)所有安装从室外进来的水平管都称做干管,从干管上立起来的称为立管,从立管上接出来的称为支管。切记要核实图上的比例是否是正确的 (一)电气工程(包括强电部分、弱电部分及防雷接地部分) 一、强电部分: 1、熟悉图纸:①先看设计说明,把设计说明上的工程所用材料及防雷部分的说明全部记下来,然后说明上一般都附有图例,把图例上所有的需要数个数的(配电箱分不同规格、灯具、插座、开关等)都分别统计出数量;②看系统图时应对上平面图,了解管子的走向。所有的电线管子全部为暗敷(在混凝土楼板及墙面、地面中,在平面图中量管子时只有楼梯处的管子一般按图上画的量,其它房间的管子可以按两点间最短距离量) 计算电气工程应撑握以下的计算规律: 1)、照明灯具支线一般是两根导线,要求带接地的则是三根导线,一根火线与一根零线形成回路,灯就可以亮了,但为了确保安全用电,规范要求安装高度在距地2.4米以下的金属灯具必须连接PE专用保护线(从配电箱引来),应该注意卫生间或走廓上的壁灯安装高度 2)、N联开关共有(N+1)根导线,照明灯具的开关必须接在相线(也称火线)上,无论是几联开关,只接进去一根相线,再从开关接出来控制线,几联开关就应该有几条控制线,所以,双联开关有三根导线,三联开关有四根导线,以此类堆。 3)、单相插座支线有三根导线,现行国家规范要求照明支路和插座支路分开,一般照明支线在顶棚上敷设,插座支路在地面下敷设,并且在插座回路上安装漏电保护器,插座支路导线根数由极数(孔数)最多的插座决定,所经二、三孔双联插座是三根导线,若是四联三极插座也是三根线。单相三孔插座中间孔接保护线(PE),下面两孔是左接中性线,(为零线N)右接相线L,单相两孔插座则无保护线 4)、三相五线制供电干线,其中有三根相线,(现称L1、L2、L3即原来的A、B、C)一根零线N,一根专用保护线PE,也有的是单相三线制供电方式,即一根相线、一根零线、一根保护线。 A、从室外至配电箱的计算过程为: 入户管道长度=水平段长度+竖直段长度(其中水平段长度=1.5+图上外墙皮至配电箱量出的尺寸,竖直段长度=室外地坪下的0.8米+室内外高差常规为0.4+配电箱距地高度一般为1.4米)=Y米 入户电缆长度=(Y米+2米+2米)*1.025=(其中2米为进箱预留的长度,另2米为入户处预留的长度) 入户电缆头为1个

安装预算定额工程量计算规则

给排水、采暖工程工程计价表概述 一、第八册定额与有关定额册的关系(本定额中不包括的内容按所述规定套取其他册定额的 相应子目) 二、计价表中用系数计算的费用 《江苏省安装工程计价表》第八册采用“系数法”将一些不便单列定额子目进行计算的工程费用,通过规定调整系数的计算方法来进行计算。这些费用包括超高增高费、高层建筑增加费、脚手架搭拆费等。这些费用的计算方法不完全相同,同时由于工程量清单计价包括分部分项工程量清单计价、措施项目清单计价、其他项目清单计价等,因此各种用系数计算的费用根据其性质分别属于不同的计价类别。 其中又可分为子目系数和综合系数,其中子目系数所取费用是综合系数的取费的基础,所以费用中脚手架搭拆系数和采暖工程系统调整系数为综合系数,其他为子目系数。 1、超高增加费 2、高层建筑增加费 3、设置于管道间、管廊内的管道、阀门、法兰、支架安装,人工增加费 4、脚手架搭拆费 5、采暖工程系统调整费 6、安装与生产同时进行增加的费用 7、在有害身体健康的环境中施工增加的费用

定额应用及工程量计算规则 第一章管道安装 说明 一、本章适用于室内外生活用给水、排水、雨水、采暖热源管道、法兰、套管、伸缩器等的安装。 二、界线划分: 1.给水管道: (1)室内外界线以建筑物外墙皮1.5m 为界。入口处设阀门者以阀门为界; (2)与市政管道界线以水表井为界,无水表井者,以与市政管道碰头点为界。 2.排水管道: (1)室内外管道以出户第一个排水检查井为界; (2)室外管道与市政管道界限以室外管道与市政管道碰头点为界。 3.采暖热源管道: (1)室内外以入口阀门或建筑物外墙皮1.5m为界; (2)与工业道界线以锅炉房或泵站外墙皮1.5m为界; (3)工厂车间内采暖管道以采暖系统与工业管道碰头点为界; (4)设在高层建筑内的加压泵间管道与本章项目的界线,以泵间外墙皮为界。 三、本章定额包括以下工作内容: 1.管道及接头零件安装。 2.水压试验或灌水试验。 3.室内DN3 2以内钢管包括管卡及托钩制作安装。 4.钢管包括弯管制作与安装(伸缩器除外) ,无论是现场煨制或成品弯管均不得换算 5.铸铁排水管、雨水管及塑料排水管均包括管卡及托吊支架、臭气帽、雨水漏斗制作安装。 6.穿墙及过楼板铁皮套管安装人工。 四、本章定额不包括以下工作内容: 1 .室内外管道沟土方及管道基础,应执行《全国统一建筑工程基础定额》。 2?管道安装中不包括法兰,阀门及伸缩器的制作安装,执行定额时按相应项目另计。

工程量计算规则(电气)

重庆市2008安装工程计价定额 工程量计算规则 (电气工程) 特别说明: 1、本定额中定额用工不分工种、技术等级,以“综合工日”表示。内容包括:基本用工、超运距用工、辅助用工、人工幅度差。人工单价为28.00元/工日。人工单价包括基本工资、工资性补贴、辅助工资、职工福利费和劳动保护费。 2、本定额材料消耗已包括施工中消耗的主要材料和辅助材料,辅助材料中的零星材料合并为其他材料费。本定额中材料消耗量用“()”表示的材料为未计价材料,未计价材料费另行计算。本定额人工、材料、成品、半成品和机械燃(油)料价格,是以定额编制期的价格为依据确定的基价,作为计取费用的基础,其价差可参照重庆市建设工程造价管理机构发布的工程所在地的信息价格或市场价格进行调整。 3、本定额已包括材料、成品、半成品从工地仓库、现场堆放地点或现场加工地点至操作安装地点的水平运输以及运输损耗、施工操作损耗、施工现场堆放损耗。 4、本定额中已包含材料、成品、半成品、设备的水平和垂直运输:(1)、设备:包括自安装现场指定堆放地点运至安装地点的水平(100m)和垂直运输(±10m); (2)、材料、成品、半成品:包括自施工单位现场仓库或现场指定堆放地点运至安装地点的水平(300m)和垂直运输(高度20m以下);

(3)、垂直运输基准面:室内以室内地平面为基准面,室外以安装现 场地平面为基准面。 5、定额中注有“×××以内”或“×××以下”者,均包括×××本身;“×××以外”或“×××以上”者,则不包括×××本身。 一、变压器安装: 1、种类:我们在电气分部中常用的变压器种类有油浸电力变压器、干式变压器等; 2、计算规则: (1)、变压器安装,按不同容量以“台”为计量单位。 (2)、变压器干燥项目适用于通过试验后,判定绝缘受潮时,需进行干燥。因此只有需要干燥的变压器才能计取此项费用(编制安装施工图预算时不列此项,工程竣工结算时根据实际情况及有关签证等干燥资料再作处理),按不同容量以“台”为计量单位。 (3)、消弧线圈的干燥按同容量电力变压器干燥定额执行,以“台”为计量单位。 (4)、变压器安装定额中已包括施工时绝缘油补充以及补充油过滤时发生的损耗用量等全部工作内容。 (5)、变压器油过滤定额适用于变压器、油断路器及其他充油设备在工程检修或维修中需要更换绝缘油时,可按制造厂提供的油量计算,不论绝缘油过滤多少次,直到过滤合格为止,以“吨”为计量单位。

电气工程中强电安装算量手算要点.doc

电气工程中强电安装算量手算要点

电气工程中强电安装算量手算要点 1、熟悉图纸:①先看设计说明,把设计说明上的工程所用材料及防雷部分的说明全部记下来,然后说明上一般都附有图例,把图例上所有的需要数个数的(配电箱分不同规格、灯具、插座、开关等)都分别统计出数量;②看系统图时应对上平面图,了解管子的走向。 3)、单相插座支线有三根导线,现行国家规范要求照明支路和插座支路分开,一般照明支线在顶棚上敷设,插座支路在地面下敷设,并且在插座回路上安装漏电保护器,插座支路导线根数由极数(孔数)最多的插座决定,所经二、

安装算量(强电弱电)顺序规则

安装算量(强电弱电)顺序规则 一、强电部分: 1、熟悉图纸:① 先看设计说明,把设计说明上的工程所用材料及防雷部分的说明全部记下来,然后说明上一般都附有图例,把图例上所有的需要数个数的(配电箱分不同规格、灯具、插座、开关等)都分别统计出数量;② 看系统图时应对上平 面图,了解管子的走向。系统图上的上下方向一般在平面图只有点或圈表示(说明是垂直走的);系统图上的左右方向在平面图上左右走;系统图上的斜线45度方 向走,说明在平面图上前后走的管道;系统图上用标高推其立管的高度,平面图上可以量出干管及支管的水平段长度; 2、工程量计算流程:首先从室外→→→总配电箱→→→单元配电箱→→→户内配 电箱→→→各个回路(照明、插座等)。 3、计算步骤:先算管(槽)后算线(缆),管(槽)不进箱、线(缆)进箱。 4、有关规定:室外进线图纸上未标注的情况下,室外预留 1.5m(室外至外墙皮);电缆进箱长度加2m,电线进箱长度为配电箱的半周长;没给实际做法的情况,考 虑地面做法为0.3m。所有的电线管子全部为暗敷(在混凝土楼板及墙面、地面中,在平面图中量管子时只有楼梯处的管子一般按图上画的量,其它房间的管子可以按两点间最短距离量) 计算电气工程应撑握以下的计算规律: 1)、照明灯具支线一般是两根导线,要求带接地的则是三根导线,一根火线与一 根零线形成回路,灯就可以亮了,但为了确保安全用电,规范要求安装高度在距地2.4米以下的金属灯具必须连接PE专用保护线(从配电箱引来),应该注意卫生 间或走廓上的壁灯安装高度 2)、N联开关共有(N+1)根导线,照明灯具的开关必须接在相线(也称火线)上,无论是几联开关,只接进去一根相线,再从开关接出来控制线,几联开关就应该有几条控制线,所以,双联开关有三根导线,三联开关有四根导线,以此类堆。 3)、单相插座支线有三根导线,现行国家规范要求照明支路和插座支路分开,一 般照明支线在顶棚上敷设,插座支路在地面下敷设,并且在插座回路上安装漏电保护器,插座支路导线根数由极数(孔数)最多的插座决定,所经二、三孔双联插座是三根导线,若是四联三极插座也是三根线。单相三孔插座中间孔接保护线(PE),下面两孔是左接中性线,(为零线N)右接相线L,单相两孔插座则无保护线

工程量计算规则

工程量计算规则 2.1.6.1工程量计算规则是对清单子目工程量的计算规定和对相关清单子目的计量界面的划分。在工程实施过程中,计量与支付必须严格执行工程量计算规则。 (1)子目划分特征为“综合”的是最低一级的清单子目,与其相关的工程内容属子细目,不单独计量,费用计入该清单子目。 (2)作为清单子目的土方和石方,除区间路基土石方和站场土石方外,仅指单独挖填土石方的子目和无需砌筑的各种沟渠等的土石方。如改河、改沟、改渠、平交道土石方,刷坡、滑坡减载土石方,挡砂堤、截沙沟土方,为防风固沙工程预先进行处理的场地平整土石方。与砌筑等工程有关的土石方挖填属于子细目,不单独计量。(3)路桥分界:不设置路堤与桥台过渡段时,桥台后缺口填筑属桥梁范围,设置路堤与桥台过渡段时,后台过渡段属路基范围。 (4)室内外界限划分: 1.给水管道:以入户水表井或交汇井而直接入户的,以建筑物外墙皮为界。 2.排水管道:以出户第一排水检查井或化粪池为界。 3.热网管道、工艺管道:以建筑物外墙皮为界。 4.电力、照明线路:以入户配电箱为界。配电箱的费用计入房屋。 2.1.6.2 除另有规定及说明外,清单子目工程量均已设计图示的工程实体净值计算。施 工中的各种损耗和因施工工艺需要所增加的工程量,应由投标人在投标报价时考虑,计入综合单价,不单独计量。计量支付仅以设计图示实体净值为准。 (1)计算钢筋(预应力)混凝土体积时,不扣除钢筋、预埋件和预应力筋张拉孔道所占的体积。 (2)普通钢筋的重量按设计图示长度乘理论单位重量计算,不含搭接和焊接、绑扎料、接头套筒、垫块等材料的重量。 (3)预应力钢筋(钢丝、钢绞线)的重量按设计图示结构物内的长度乘理论单位重量计算,不含结构物以外张拉所需的部分和锚具、管道、锚板及联结钢板、压降、封锚、捆扎、焊接材料等的重量。 (4)钢结构的重量按设计图示尺寸计算,不含搭接、焊接材料、下脚料、缠包料和垫衬物、涂装料等重量。 (5)各种桩基如以体积计量时,其体积按设计图示桩顶(混凝土桩为承台底)至桩底的 长度乘以设计桩径断面积计算,不得将扩孔(扩散)因素或护壁圬工计入工程数量。 如需试桩,按设计文件的要求计入工程数量。 (6)以面积计量时,除另有规定外,其面积按设计图纸尺寸计算,不扣除在1平方米及以下固定物(如检查井等)的面积。 (7)以长度计量时,除另有规定外,按设计图示中心线的长度计算,不扣除接头、检查井等所占的长度。 2.1.6.3在新建铁路工程项目中,与路基、桥梁、隧道等工程同步施工的电缆沟。槽及 光(电)缆防护、接触网滑道,应在路基、桥梁、隧道等工程的清单子目中计量,五电部分不得重复计列。对既有线改造项目,应根据工程实际情况记列。 2.1.6.4第八章以外的地基处理仅指各章节室外工程的地基处理,所有室内工程的地基 处理应在第八章房屋相应的清单子目中计量。 2.1..7.1工程(工作)内容 工程(工作)内容是指完成该清单子目可能发生的具体工程(工作)。除工程量清单计量规则列出的内容外,均包括场地平整、原地面挖台阶、原地面碾压,工程定位复测,测量、放样,工程点交、场地清理,材料(含成品、半成品、周转性材料)和各种填

有关电气安装算量手算的要点总结

有关电气安装算量手算的要点总结 拿到图纸以后先核对一下图纸是不是齐全,齐全在进行下一步。 符号认识:所有未标注的数字除标高的单位是m外,其他的都是mm。所有安装从室外进来的水平管都称做干管,从干管上立起来的称为立管,从立管上接出来的称为支管。 4、有关规定:室外进线图纸上未标注的情况下,室外预留(室外至外墙皮);电缆进箱长度加2m,电线进箱长度为配电箱的半周长;没给实际做法的情况,考虑地面做法为。所有的电线管子全部为暗敷(在混凝土楼板及墙面、地面中,在平面图中量管子时只有楼梯处的管子一般按图上画的量,其它房间的管子可以按两点间最短距离量) 计算电气工程应撑握以下的计算规律: 1)、照明灯具支线一般是两根导线,要求带接地的则是三根导线,一根火线与一根零线形成回路,灯就可以亮了,但为了确保安全用电,规范要求安装高度在距地米以下的金属灯具必须连接PE专用保护线(从配电箱引来),应该注意卫生间或走廓上的壁灯安装高度

工程量计算规则解释(电气)

工程量计算规则解释(电气)

————————————————————————————————作者:————————————————————————————————日期:

工程量清单计价的工程量计算 (1)工程数量的计算 工程数量的计算应按规范中规定的工程量计算规则进行。 工程量计算规则是指对清单项目工程量的计算规定。除另有说明外,所有清单项目的工程量应以实体工程量为准,并以完成后的净值计算;投标人投标报价时,应在单价中考虑施工中的各种损耗和需要增加的工程量。 电力电缆:按设计图示尺寸以长度计算(含预留长度及附加长度); 桥架:按设计图示尺寸以长度计算; 配线:按设计图示尺寸以长度以单线长度计算(含预留长度); 配管:按设计图示尺寸以长度计算;

定额工程量计算 电气配管工程量计算 定额说明: 1、各种配管应区别不同敷设方式、敷设位置、管材材质、规格,以“延长米”为计量单位,不扣除管路中间的接线箱(盒)、灯头盒、开关盒所占长度。 2、配管工程中未包括钢索架设及拉紧装置、接线箱、盒、支架的制作安装,其工程量应另行计算。 一、配管工程量计算 配管工程以所配管的材质、敷设方式以及按管的规格划分定额子目。 (一)计算规则及其要领: 1、计算规则:各种配管工程量以管材质、规格和敷设方式不同,按“延长米”计量,不扣除接线盒(箱)、灯头盒、开关盒所占长度。 2、计算要领:从配电箱起按各个回路进行计算,或按建筑物自然层划分计算,或按建筑平面形状特点及系统图的组成特点分片划块计算,然后汇总。千万不要“跳算”,防止混乱,影响工程量计算的正确性。 (二)计算方法:计算配管的工程量,分两步走,先算水平配管,再算垂直配管。 1、水平方向敷设的管,以施工平面布置图的管线走向和敷设部位为依据,并借用建筑物平面图所标墙、柱轴线尺寸进行线管长度的计算, 2、垂直方向敷设的管(沿墙、柱引上或引下),其工程量计算与楼层高度及与箱、柜、盘、板、开关等设备安装高度有关。 3、当埋地配管时(FC),水平方向的配管按墙、柱轴线尺寸及设备定位尺寸进行计算。穿出地面向设备或向墙上电气开关配管时,按埋的深度和引向墙、柱的高度进行计算 (三)配管工程量计算时应注意的问题 1.不论明配还是暗配管,其工程量均以管子轴线为理论长度计算。水平管长度可按平面图所示标注尺寸或用比例尺量取,垂直管长度可根据层高和安装高度计算。 2.在计算配管工程量时要重点考虑管路两端、中间的连接件: ①两端应该预留的要计入工程量(如进、出户管端); ②中间应该扣除的必须扣除(如配电箱等所占长度)。 3.明配管工程量计算时,要考虑管轴线距墙的距离,如在设计无要求时,一般可以墙皮作为量取计算的基准;设备、用电器具作为管路的连接终端时,可依其中心作为量取计算的基准。 4.暗配管工程量计算时,可依墙体轴线作为量取计算的基准:如设备和用电器具作为管路的连

安装算量手算的要点总结

安装算量手算的要点总结 拿到图纸以后先核对一下图纸是不是齐全,齐全在进行下一步, 符号认识:所有未标注的数字除标高的单位是m外,其他的都是mm。(附表1)所有安装从室外进来的水平管都称做干管,从干管上立起来的称为立管,从立管上接出来的称为支管。切记要核实图上的比例是否是正确的 (一)电气工程(包括强电部分、弱电部分及防雷接地部分) 一、强电部分: 1、熟悉图纸:① 先看设计说明,把设计说明上的工程所用材料及防雷部分的说明全部记下来,然后说明上一般都附有图例,把图例上所有的需要数个数的(配电箱分不同规格、灯具、插座、开关等)都分别统计出数量;② 看系统图时应对上平面图,了解管子的走向。所有的电线管子全部为暗敷(在混凝土楼板及墙面、地面中,在平面图中量管子时只有楼梯处的管子一般按图上画的量,其它房间的管子可以按两点间最短距离量)

计算电气工程应撑握以下的计算规律: 1)、照明灯具支线一般是两根导线,要求带接地的则是三根导线,一根火线与一根零线形成回路,灯就可以亮了,但为了确保安全用电,规范要求安装高度在距地2.4米以下的金属灯具必须连接PE专用保护线(从配电箱引来),应该注意卫生间或走廓上的壁灯安装高度 2)、N联开关共有(N+1)根导线,照明灯具的开关必须接在相线(也称火线)上,无论是几联开关,只接进去一根相线,再从开关接出来控制线,几联开关就应该有几条控制线,所以,双联开关有三根导线,三联开关有四根导线,以此类堆。 3)、单相插座支线有三根导线,现行国家规范要求照明支路和插座支路分开,一般照明支线在顶棚上敷设,插座支路在地面下敷设,并且在插座回路上安装漏电保护器,插座支路导线根数由极数(孔数)最多的插座决定,所经二、三孔双联插座是三根导线,若是四联三极插座也是三根线。单相三孔插座中间孔接保护线(PE),下面两孔是左接中性线,(为零线N)右接相线L,单相两孔插座则无保护线 4)、三相五线制供电干线,其中有三根相线,(现称L1、L2、L3即原来的A、B、C)一根零线N,一根专用保护线PE,也有的是单相三线制供电方式,即一根相线、一根零线、一根保护线。 A、从室外至配电箱的计算过程为: 入户管道长度=水平段长度+竖直段长度(其中水平段长度=1.5+图上外墙皮至配电箱量出的尺寸,竖直段长度=室外地坪下的0.8米+室内外高差常规为0.4+配电箱距地高度一般为1.4米)=Y米

算王安装算量运用技巧

算王操作技巧分享 1、空格快捷键: A.测量尺和立管状态切换,经常用在给排水、消防水、空调水算量过程中。 B.水平桥架、桥架立管切换,用在电气测量桥架工程量时候。 C.测量尺、圆弧切换,经常用在算风管时候。 注意:这个快捷键用在两种鼠标状态频繁切换时候。 2、给排水算量技巧: 第一步:利用插入空白行功能插入多条新行。 第二步:输入规格,例如本次算量只用到了DN20、25、32、40、50规格,那么就只输入这几种规格。 第三步:图纸上测量。 第四步:在管径即将变化时候,通过“当前测量图元添加到本组”功能,把之前测量的管道添加到相应的数据行中。 3、桥架到管道之间过渡软管计算: 方法一:算管线支路时候,软管加到相关项中,计算规则直接输入软管长度,软管中穿的线也放到相关项上,计算规则也是直接输入线的长度。 方法二:算管线时候加上立管,立管上做好文字标识如“2.3-1.2[软管]”,都算好后通过查找功能把所有带软管文字的立管选中,然后拆分工程量,然后改项目名称为软管。 4、对量技巧 先在汇总表的明细窗口中先把有异议的回路在在用途项中标记出来,然后再到算量窗口查看这些有问题的回路,这样减少切换次数,增加效率。 5、桥架布线 第一步:定义桥架起点 第二步:通过查找功能定位支路出线端 第三步:测量即可 6、通风算量技巧 第一步:先按长度算,标记好规格。 第二步:修改计算规则,G*周长 7、通风管道识别不到管件中心 第一步:全部管道算完

第二步:选中组成三通、弯头、四通处的测量图元,然后按J键 8、分区域算量 第一步:正常算量 第二步:如果有需要断开的地方用算王的打断功能打断 第三步:切换到区域选择状态,画区域选中图元 第四步:拆分工程量 9、快速设置分部、部位 算完量以后发现忘记设置分部、部位信息时候,可以通过拆分工程量功能进行快速设置10、设置标准层、标准间倍数 通过拆分工程量功能实现 11、消防电设计没有通过颜色、线型、图层区分不同种类管线 第一步:通过消防电快速布线功能布线并添加数据到工程中 第二步:通过“选中与备选设备相连的测量线”功能选中测量图元 第三步:拆分工程量功能拆分 12、一个回路中管径不同,如何快速区分 第一步:先正常按回路算量 第二步:通过查找功能查找I值 第三步:拆分工程量 13、如何查看图纸中任意区域内的工程量汇总明细 第一步:鼠标框选要查看工程量的测量图元 第二步:选择显示选中测量图元工程量功能快捷键:ctrl+E 14、如何查看工程中某张图纸或某几张图纸的汇总数据 汇总表中打开数据源过滤,选中要参与汇总的图纸,然后点确定即可。 15、算完量后发现DN20的管子算到DN100里面了 第一步:选中算错的测量图元 第二步:右键菜单上选“变更”或快键键Ctrl+D 第三步:通过“当前测量图元添加到本组”功能添加到DN20里面 16、批量修改立管高 第一步:通过查找功能设置条件选中立管 第二步:属性中修改X值

工程量计算规则大全

工程量计算规则大全 1)内墙面抹灰工程量计算。 内墙面抹灰工程量,等于内墙面长度乘以内墙面的抹灰高度以平方米计算。扣除门窗洞口和空圈所占的面积,不扣除踢脚板、挂镜线、0.3m2以内的孔洞和墙与构件交接处的面积,洞口侧壁和顶面亦不增加。墙垛和附墙烟囱侧壁面积与内墙抹灰工程量合并计算。 内墙面抹灰的长度,以主墙间的图示净长尺寸计算。内墙面抹灰高度:无墙裙的,按室内地面或楼面至天棚底面之间距离计算;有墙裙的,按墙裙顶至天棚底面之间的距离计算。板条天棚的内墙抹灰,其高度按室内地面或楼面至天棚底面另加lOOmm计算。 (2)外墙面抹灰工程量计算。 ①外墙面抹灰工程量按外墙面的垂直投影面积以平方米计算。应扣除门窗洞口、外墙裙和大于0.3m2孔洞所占面积,洞口侧壁面积不另增加。附墙垛、梁、柱侧面抹灰面积并入外墙面抹灰工程量内计算。 外墙面高度均由室外地坪算起,向上算至:平屋顶有挑檐(天沟)的,算至挑檐(天沟)底面;平屋顶无挑檐天沟、带女儿墙的,算至女儿墙压顶底而;坡屋顶带檐口天棚的,算至檐口天棚底面;坡屋顶带挑檐无檐口天棚的,算至屋面板底。跨出檐者,算至挑檐上表面。 ②外墙裙抹灰面积按其长度乘高度计算,扣除门窗洞口和大于0.3m2孔洞所占的面积,门窗洞口及孔洞的侧壁不增加。 ③窗台线、门窗套、挑檐、腰线、遮阳板等展开宽度在300mm以内者,按装饰线以延长米计算,如展开宽度超过300mm以上时,按图示尺寸以展开面积计算,套零星抹灰定额项目。 ④栏板、栏杆抹灰按立面垂直投影面积乘以系数2.2计算。 ⑤阳台底面抹灰按水平投影面积以平方米计算,并入相应天棚抹灰面积内。阳台如带悬臂梁者,其工程餐应再乘系数1.30. ⑥雨篷底面或顶面抹灰分别按水平投影面积以平方米计算,并入相应天棚抹灰面积内。雨篷顶面带反滑或反梁者,其工程量乘系数l.20,底面带悬臂梁者,其工程量乘以系数1.20.雨篷外边线按相应装饰或零星项目执行。 ⑦墙面勾缝按垂直投影面积计算,应扣除墙裙和墙面抹灰的面积,小扣除门窗洞口、门窗套、腰线等零星抹灰所占的面积,附墙柱和门窗洞口侧面的勾缝面积亦不增加。独立柱、房上烟囱勾缝,按图示尺寸以平方米计算。 (3)外墙装饰抹灰工程量计算。 ①外墙各种装饰抹灰均按图示尺寸以实抹面积计算。应扣除门窗洞口空圈的面积,其侧壁面积不另增加。 ②挑檐、天沟、腰线、栏杆、栏板、门窗套、窗台线、压顶等均按图示尺寸展开面积以平方米计算,并入相应的外墙面积内。 (4)块料面层工程量计算。助你成功 ①墙面贴块料面层均按图示尺寸以实贴面积计算。 ②墙裙以高度在1500mm以内为准,超过1500mm时按墙面计算,高度低于300mm时,按踢脚板计算。 (5)墙面其他装饰工程量计算。 ①木隔墙、墙裙、护壁板,均按图示尺寸长度乘以高度按实铺面积以平方米计算。 ②玻璃隔墙按上横档顶面至下横档底面之间高度乘以宽度(两边立挺外边线之间)以平方米计算。

电气手算工程量方法及步骤

有关安装算量手算得要点总结(电气部分) 拿到图纸以后先核对一下图纸就是不就是齐全,齐全在进行下一步。 符号认识:所有未标注得数字除标高得单位就是m外,其她得都就是mm。(附表1)所有安装从室外进来得水平管都称做干管,从干管上立起来得称为立管,从立管上接出来得称为支管。切记要核实图上得比例就是否就是正确得。(一)电气工程(包括强电部分、弱电部分及防雷接地部分) 一、强电部分: 1、熟悉图纸:①先瞧设计说明,把设计说明上得工程所用材料及防雷部分得说明全部记下来,然后说明上一般都附有图例,把图例上所有得需要数个数得(配电箱分不同规格、灯具、插座、开关等)都分别统计出数量;②瞧系统图时应对上平面图,了解管子得走向。系统图上得上下方向一般在平面图只有点或圈表示(说明就是垂直走得);系统图上得左右方向在平面图上左右走;系统图上得斜线45度方向走,说明在平面图上前后走得管道;系统图上用标高推其立管得高度,平面图上可以量出干管及支管得水平段长度; 2、工程量计算流程:首先从室外→→→总配电箱→→→单元配电箱→→→户内配电箱→→→各个回路(照明、插座等)。 3、计算步骤:先算管(槽)后算线(缆),管(槽)不进箱、线(缆)进箱。 4、有关规定:室外进线图纸上未标注得情况下,室外预留1、5m(室外至外墙皮);电缆进箱长度加2m,电线进箱长度为配电箱得半周长;没给实际做法得情况,考虑地面做法为0、3m。所有得电线管子全部为暗敷(在混凝土楼板及墙面、地面中,在平面图中量管子时只有楼梯处得管子一般按图上画得量,其它房间得管子可以按两点间最短距离量) 计算电气工程应撑握以下得计算规律: 1)、照明灯具支线一般就是两根导线,要求带接地得则就是三根导线,一根火线与一根零线形成回路,灯就可以亮了,但为了确保安全用电,规范要求安装高

土建算量计算规则

土建与水电全套计算规则 平整场地:建筑物场地厚度在±30cm以内的挖、填、运、找平。 1、平整场地计算规则 (1)清单规则:按设计图示尺寸以建筑物首层面积计算。 (2)定额规则:按设计图示尺寸以建筑物外墙外边线每边各加2米以平方米面积计算。 2、平整场地计算公式 S=(A+4)×(B+4)=S底+2L外+16 式中:S———平整场地工程量;A———建筑物长度方向外墙外边线长度;B———建筑物宽度方向外墙外边线长度;S底———建筑物底层建筑面积;L外———建筑物外墙外边线周长。 该公式适用于任何由矩形组成的建筑物或构筑物的场地平整工程量计算。 二、基础土方开挖计算 开挖土方计算规则 (1)、清单规则:挖基础土方按设计图示尺寸以基础垫层底面积乘挖土深度计算。式中:V———基槽土方量;A———槽底宽度;C———工作面宽度;H———基槽深度;L———基槽长度。. 其中外墙基槽长度以外墙中心线计算,内墙基槽长度以内墙净长计算,交接重合出不予扣除。 基坑开挖:V=1/6H[A×B+a×b+(A+a)×(B+b)+a×b]。式中:V———基坑体积;A—基坑上口长度;B———基坑上口宽度;a———基坑底面长度;b———基坑底面宽度。 三、回填土工程量计算规则及公式 1、基槽、基坑回填土体积=基槽(坑)挖土体积-设计室外地坪以下建(构)筑物被埋置部分的体积。 式中室外地坪以下建(构)筑物被埋置部分的体积一般包括垫层、墙基础、柱基础、以及地下建筑物、构筑物等所占体积 2、室内回填土体积=主墙间净面积×回填土厚度-各种沟道所占体积 主墙间净面积=S底-(L中×墙厚+L内×墙厚) 式中:底———底层建筑面积;L中———外墙中心线长度;L内———内墙净长线长度。 回填土厚度指室内外高差减去地面垫层、找平层、面层的总厚度,如右图: 四、运土方计算规则及公式: 运土是指把开挖后的多余土运至指定地点,或是在回填土不足时从指定地点取土回填。土方运输应按不同的运输方式和运距分别以立方米计算。 运土工程量=挖土总体积-回填土总体积 式中计算结果为正值时表示余土外运,为负值时表示取土回填。 五、打、压预制钢筋混凝土方桩 1、打预制钢筋混凝土桩的体积,按设计桩长以体积计算,长度按包括桩尖的全长计算,桩尖虚体积不扣除。计量单位:m3,体积计算公式如下: V=桩截面积×设计桩长(包括桩尖长度) 2、送钢筋混凝土方桩(送桩):当设计要求把钢筋砼桩顶打入地面以下时,打桩机必须借助工具桩才能完成,这个借助工具桩(一般2~3m长,由硬木或金属制成)完成打桩的过程叫“送桩”。计算方法按定额规定以送桩长

相关文档
相关文档 最新文档