文档库 最新最全的文档下载
当前位置:文档库 › 建设项目竣工环境保护验收监测报告

建设项目竣工环境保护验收监测报告

建设项目竣工环境保护验收监测报告报告编号:SNPI环验(电离)字[2015]第011号

项目名称新增4台工业X射线实时成像检测装置建设单位苏州安路特汽车部件有限公司

编制单位:苏州热工研究院有限公司环境检测中心

报告日期:2015 年6 月17 日

项目名称:苏州安路特汽车部件有限公司

新增4台工业X射线实时成像检测装置

建设项目竣工环境保护验收监测报告

承担单位:苏州热工研究院有限公司环境检测中心

编制单位联系方式:

地址:江苏省苏州市西环路1788号

电话:0512-********

传真:0512-********

电子邮件:qinhongjuan@https://www.wendangku.net/doc/aa16918541.html,

邮政编码:215004

目录

1项目概况 (1)

2验收依据及内容 (2)

2.1验收依据 (2)

2.2验收标准 (3)

2.3 调查内容 (4)

3工程调查 (4)

3.1 项目建设情况 (4)

3.2 工程分析 (8)

3.2.1 工作原理 (8)

3.2.2 污染分析 (8)

3.3污染防治和安全管理措施 (9)

3.3.1 X射线外照射防护措施 (9)

3.3.2 辐射安全管理措施 (13)

4核与辐射安全措施及环评要求落实情况 (14)

4.1环评报告及环评批复回顾 (14)

4.2 环评报告及环评批复要求落实情况 (15)

5现场验收监测 (18)

5.1监测内容 (18)

5.2监测方法及布点 (18)

5.3 监测仪器及设备工况 (18)

5.4 质量保证措施 (18)

5.5 监测结果与辐射剂量评价 (19)

5.5.1 监测结果及评价 (19)

5.5.2 辐射剂量评价 (23)

6 安全管理制度调查分析 (23)

6.1 组织机构 (24)

6.2 操作规程 (24)

6.3 安全管理 (24)

6.4 人员培训 (25)

6.5 监测 (25)

6.6 应急 (25)

7结论与建议 (26)

7.1结论 (26)

7.2建议 (26)

附件1 本项目委托合同 (28)

附件2 辐射安全许可证 (30)

附件3 环评报告主要章节 (33)

附件4 环评批复 (38)

附件5 现场监测仪器检定证书 (40)

附件6 辐射安全防护管理制度 (43)

附件7 辐射安全与环境保护管理机构 (45)

附件8 X-ray放射职业卫生安全操作规程 (46)

附件9 X-ray岗位职责 (48)

附件10 X-RAY设备检修维护制度 (50)

附件11 X-RAY人员培训计划 (51)

附件12 放射工作监测方案 (52)

附件13 X射线个人剂量仪保管作业指导 (53)

附件14 X射线辐射安全监测作业程序 (54)

附件15 辐射事故应急预案 (56)

附件16 辐射防护培训证书及管理人员本科学历证书 (59)

附件17 职业健康报告 (63)

附件18 个人剂量检测结果 (65)

附件19 公司辐射工作人员台账 (74)

附件20 辐射监测仪表台账 (76)

附件21 公司现有X射线装置台账 (77)

附件22 个人剂量检测报告异常值说明 (78)

附件23 环境保护竣工验收环境X-γ辐射剂量率监测报告 (79)

1项目概况

苏州安路特汽车部件有限公司位于江苏省苏州市工业园区金谷路78、80号。公司主要从事设计、制造汽车盘式制动器及其关键零部件。公司目前现有3台VIT-

TRA1600型工业X射线实时成像检测装置,均已履行环保手续,并取得了辐射安全许可(详见附件2)。根据生产需要,企业再新增4台工业X射线实时成像检测装置,对企业生产的汽车金属零部件进行无损检测,以提高产品的质量。公司已委托苏州热工研究院有限公司对新增4台工业X射线实时成像检测装置开展了环境影响评价,并于2015年4月21日获得苏州市环境保护局的批复(苏环核评[2015]E062号)。

目前该项目新增4台工业X射线实时成像检测装置已完成安装调试并投入试运行,具备竣工环境保护验收监测条件。项目建设基本信息详见表1-1。

根据《建设项目竣工环境保护验收管理办法》、《建设项目环境保护管理条例》以及《江苏省辐射污染防治条例》的规定,苏州安路特汽车部件有限公司委托苏州热工研究院有限公司环境检测中心对本项目开展竣工验收,项目委托合同见附件1。苏州热工研究院有限公司环境检测中心于2015年4月17日开展了现场调查和监测,根据现场调查和监测情况,编制了本验收监测报告。

表1-1 本项目基本信息

2验收依据及内容

2.1验收依据

(1)法律法规

―《中华人民共和国放射性污染防治法》,全国人大常务委员会,2003年10月;

―《建设项目环境保护管理条例》,国务院第253号令,1998年11月;

―《放射性同位素与射线装置安全和防护条例》,国务院令第449号,2005年12月;―《建设项目竣工环境保护验收管理办法》,国家环保总局第13号令,2001年12月;

―《放射性同位素与射线装置安全许可管理办法》,环保部令第3号,2008年12月;―《关于建设项目环境保护设施竣工验收监测管理有关问题的通知》,环发[2000]38号,2000年4月;

―《江苏省辐射污染防治条例》,江苏省第十届人民代表大会常务委员会公告第142号,2008年1月;

―《放射性同位素与射线装置安全和防护管理办法》,环保部第18号令,2011年5月;

―《关于发布射线装置分类办法的公告》,国家环境保护总局公告2006年第26号,2006年5月。

(2)标准规范

―《电离辐射防护与辐射源安全基本标准》(GB18871-2002);

―《辐射环境监测技术规范》(HJ/T 61- 2001);

―《电离辐射监测质量保证一般规定》(GB 8999-1988);

―《环境地表γ辐射剂量率测定规范》(GB/T 14583-1993);

―《工业X射线探伤放射卫生防护标准》(GBZ117-2006);

―《工业X射线探伤放射防护要求》(GBZ117-2015)。

(3)项目环评文件

―《苏州安路特汽车部件有限公司新增4台工业X射线实时成像检测装置核技术应用项目环境影响报告表》,苏州热工研究院有限公司,2014年7月15日(详见附件3);

―《关于对苏州安路特汽车部件有限公司新增4台工业X射线实时成像检测装置项目环境影响报告表的批复》(苏环核评[2015]E062号)(详见附件4)。

2.2验收标准

(1)安全管理要求

依据《放射性同位素与射线装置安全许可管理办法》(以下简称《许可管理办法》)、《放射性同位素与射线装置安全和防护管理办法》(以下简称《安全和防护管理办法》)的要求开展竣工环境保护验收。

(2)剂量限值和剂量约束值

根据本项目环评报告辐射工作人员和公众的年有效剂量需控制在《电离辐射防护与辐射源安全基本标准》(GB18871-2002)中个人剂量限值3/10水平以下。本项目辐射工作人员和公众剂量限值和剂量约束值具体见表2-1。

表2-1 职业照射和公众照射的剂量限值和剂量约束值

依据《工业X射线探伤放射防护要求》(GBZ117-2015),人员在关注点的周剂量参考控制水平为职业工作人员不大于100μSv/周,公众不大于5μSv/周。

(3)X射线装置铅房表面空气比释动能率限值

本项目X射线检测装置为自屏蔽设备,要满足环评报告执行的《工业X射线探伤放射卫生防护标准》(GBZ117-2006)中“探伤室屏蔽墙外30cm处空气比释动能率不大于2.5μGy/h”的要求,同时要满足新标准《工业X射线探伤放射防护要求》(GBZ117-2015)中“关注点最高周围剂量当量率参考控制水平不大于2.5 μSv/h”的要求,两个参考标准中的限值一致,因此以2.5 μSv/h作为最终达标参考的执行标准。

2.3 调查内容

本次竣工环境保护验收项目为苏州安路特汽车部件有限公司新增4台工业X射线实时成像检测装置项目。通过收集与该项目相关的环评、批复等技术文件,现场检查环境保护和安全相关设施设备和措施的有效性,开展现场验收监测。通过现场验收监测,给出检测装置铅房周围的辐射剂量率水平,评估辐射工作人员与公众可能受到的辐射剂量水平,最终得出该项目是否满足验收标准的结论。

3工程调查

3.1 项目建设情况

(1)项目名称、建设地点及环境概况

项目名称:新增4台工业X射线实时成像检测装置。

建设地点:苏州工业园区金谷路78、80号苏州安路特汽车部件有限公司厂房铸造车间,企业已建3台X射线检测装置编号为1#、2#、3#,本次竣工环境保护验收项目中4台X射线实时成像检测装置编号为4#、5#、6#、7#。其中4#、6#、7#装置位于车间中部,5#装置位于车间西侧。公司地理位置见图3-1,项目中4台装置在车间的位置见图3-7。

环境概况:经现场实地调查,公司厂界北侧和南侧为空地,西侧为星塘街,东侧为金谷路。厂区车间为一层结构,无地下设施,厂区周围50m范围内没有学校、医院等环境敏感点,厂区周围环境见图3-2~图3-6。

(2)项目建设情况

公司于2014年7月15日委托苏州热工研究院有限公司编制了《苏州安路特汽车部件有限公司新增4台工业X射线实时成像检测装置核技术应用项目环境影响报告表》,并于2015年4月21日获得了苏州市环境保护局的批复(苏环核评[2015]E062号)。公司现有核技术应用项目建设情况见表3-1。本次竣工环保验收的内容与本项目环评报告一致。

表3-1 苏州安路特汽车部件有限公司核技术应用情况一览表

图3-1 苏州安路特汽车部件有限公司地理位置示意图。

图3-2 苏州安路特汽车部件有限公司厂区周围环境示意图

图3-7 公司厂区平面布置示意图

3.2 工程分析

3.2.1 工作原理

本项目的4台工业X射线实时成像检测装置均为ACRE902( V3-Eng)型,该装置采用高清晰的图像增强器,将图像传输入专业图像处理显示器后可清晰的显示所检测工件内部的缺陷性质、大小、位置等信息,从而达到检测的目的。

检测装置包括检测主装置和控制台两部分。检测主装置由X射线管、图像增强器和摄像机组成。核心部件是X射线管,它是一个内真空的玻璃管,其中一端是作为电子源的阴极,另一端是嵌有靶材料的阴极。当两端加有高压时,阴极的灯丝热致发射电子。由于阴极和阳极两端存在电位差,电子向阳极运动,形成静电式加速,获取能量。具有一定动能的高速电子撞击靶材料,产生大量X射线。在X射线无损检测过程中,工件密度越大,射线强度减弱越大。而当工件内部存在缺陷时,射线穿过有缺陷的路径比没有缺陷的路径所透过的物质密度要小得多,其强度减弱较小,即透过的射线强度较大,透射X射线被图像增强器所接收,图像增强器把X射线检测信息转换为电子图像并经增强后变成视频图像在控制台上的监视器上实时显示。

3.2.2 污染分析

(1)放射性污染

X射线实时成像检测装置只有在开机并处于曝光状态时才会发射X射线,对检测装置外工作人员和公众产生一定外照射,因此X射线检测装置在开机曝光期间,X 射线是主要污染物。

(2)其它污染

X射线实时成像检测装置在工作状态时,会使空气电离产生微量的臭氧(O3)和氮氧化物(NO x),臭氧在空气中50分钟后会自动分解为氧气,项目在运行过程中产生的少量臭氧和氮氧化物对周围空气环境空气质量影响较小。

3.3污染防治和安全管理措施

3.3.1 X射线外照射防护措施

(1)射线屏蔽

本项目中4台X射线实时成像检测装置(型号为ACRE902(V3-Eng))主装置铅房采用钢板-铅板-钢板三明治式夹层结构进行屏蔽,外观尺寸为长3.493m,宽2.132m,高2.902m。装置进样口(正面)、顶部和左侧面(维修门)铅板厚度均为6mm,后面、右侧面的铅板厚度均为4mm,其中右侧面上的玻璃观察窗采用9mm铅当量进行屏蔽。所有面的钢板厚度均为3mm。检测装置内X射线球管发出的主射线方向固定朝顶部。整个X射线实时成像检测装置外壳钢板与铅板之间采用胶体紧密压紧,并用螺栓固定,保证在设备使用过程中铅板不会出现滑动、脱落,并保持整体防护效果。详情可参见下图3-8。

排气扇

观察窗

9

图3-8 X射线实时成像检测装置主装置铅房外观图

(2)电离辐射标识及工作状态指示灯

4台工业X射线实时成像检测装置主装置外部及控制台均设有电离辐射标识,装置顶部安装有工作状态指示灯,详见图3-9~图3-11,当X射线出束后,指示灯亮,工作状态指示灯经现场检查有效。

(3)门机联锁

4台工业X射线实时成像检测装置均设计安装有门机联锁安全装置,维修门或进样门打开,X射线管高压即断,设备停止出束。当维修门和进样门均关闭后X射线装置才能进行出束检测。经现场检查门机联锁装置有效。

(4)开机钥匙及急停开关

4台工业X射线实时成像检测装置控制台均有1个钥匙开关,当钥匙拔到“1”时,才允许开X射线出高压。每台装置控制台以及装置进料口左侧隔离网还分别设有急停开关,另在检测装置主装置内部左右两侧铅板上还分别设有急停开关,按下任一急停开关,正常运行的装置立即停止X射线出束。经现场检查,所有的开机钥匙和急停开关均有效。详见图3-9~图3-11。

(5)排气系统

X射线实时成像检测装置顶部装有通风换气设施,并与装置总电源联锁,当装置打开总电源时,换气风机即工作,可将检测过程中装置内部工作时产生的废气及时排出。详见图3-11。

(5)监测仪表

公司配置了1台辐射巡检仪用于定期对辐射场所周围环境辐射剂量率进行自检,配备了8台个人剂量报警仪,供检测人员随身佩带,并为每一位辐射工作人员配备了个人剂量计,个人剂量计每季度送苏州大学卫生与环境技术研究所检测。同时在4台工业X射线实时检测装置主装置进料区侧面分别固定有1台辐射剂量率在线监测仪,对进料区辐射剂量率进行实时监测。各监测仪表详见图3-9~图3-12。

图3-9 4#、5#工业X 射线实时成像检测装置图

5#检测装置主装置

4#检测装置控制台

4#检测装置主装置 5#检测装置控制台

在线监测仪 工作状态指示灯

电离辐射标识

急停开关

开机钥匙

急停开关

6#检测装置主装置6#检测装置控制台

7#检测装置

图3-10 6#、7#工业X射线实时成像检测装置

装置内部急停按钮装置顶部排气系统

图3-11 射线装置主装置内部安全管理设施

图3-12 辐射监测仪表 3.3.2 辐射安全管理措施

苏州安路特汽车部件有限公司已成立了辐射安全与环境保护管理机构,建立了辐射安全与防护管理制度,详见附件6、附件7。公司安排所有辐射工作人员参加了辐射安全与防护知识培训,均通过考核获得了培训合格证书(见附件16)。公司所有辐射操作人员,均配备了个人剂量计,并与苏州大学卫生与环境技术研究所签订合同,委托其对辐射工作人员开展个人剂量检测,并委托苏州工业园区体检中心对辐射工作人员进行职业健康检查。

参考现已取得的个人剂量检测报告(详见附件18),2014年公司辐射管理人员及操作人员个人剂量的检测结果除辐射安全与环境保护管理人员周泽明第三季度个人剂量值达到0.849mSv 外,其它结果均低于检测限。低于国家标准《电离辐射防护与辐射源安全基本标准》(GB18871-2002)中的辐射工作人员剂量约束值(6mSv/年)。但同时建议公司关注目前已发现的个别人员单一季度人个人剂量检测结果较高的情况,追查原因,采用有效措施,从管理方面减少职业人员受照剂量。

辐射巡检仪

个人剂量报警仪

在线监测仪 个人剂量计

4核与辐射安全措施及环评要求落实情况

4.1环评报告及环评批复回顾

本项目于2014年7月15日完成了环评报告编制,并于2015年4月21日获得了苏州市环境保护局的批复(苏环核评[2015]E062号)。环评报告与环评批复分别详见附件3、附件4,其主要内容见表4-1和表4-2。

表4-1 环评报告主要内容总结表

表4-2 环评批复主要内容总结表

4.2环评报告及环评批复要求落实情况

通过现场调查,将本项目实际采取的环保措施,与环评报告要求的“三同时”措施及环评批复要求进行检查。检查结果详见表4-3、表4-4。

现场检查表明:企业对本项目的环评以及环评批复的要求均逐一做了落实,落实后总体能满足环评报告要求的“三同时”措施及环评批复要求。

相关文档