一、机房空调现状

目前国内机房内应用的空调系统主要有两大类,一类为机房专用空调(恒温恒湿空调)机组,占据着大部分份额,如Hiross (海洛斯)、HiRef(海瑞弗)、菲尼克斯(PHOENIX)、艾默生、力博特等,主要为欧美品牌;另一类为舒适性空调机组,在局部小基站内有使用,如大金、三菱、海尔等,主要为日本和国内品牌。根据调查表明,使用舒适性空调机组的机房内产生和发现的问题较多。主要表现为机房内电子设备故障率高和舒适性空调设备本身的维护量大。造成此现象的原因在于舒适性空调的设计标准不适合机房对温湿度的要求,机房对温湿度要求较高,根据国标GB50174-93,具体内容如下:

1、保持温度恒定(温度波动控制在24±1~2oC之内)。

2、保持湿度恒定(相对湿度波动控制在50%±5%RH之内)。

3、空气洁净度0.5微米/升<18,000.即在每升的空气中,大于等于0.5微米的颗粒应小于18,000个。

4、换气次数/小时>30.即在给定的机房内,空调的风量和机房容积的比值大于30.

5、机房正压>10Pa.

6、空调设备具备远程监控及来电自启动功能。

由于舒适性空调根据国标GB7725-1996(房间空调器标准)设计,是针对人所需求的环境条件设计的,无法彻底实现以上6个功能。在机房内使用舒适性空调时造成的故障结果如下:

1.舒适性空调无法保持机房温度恒定-会造成电子元气件的寿命大大降低。

2.无法保持机房温度均匀,局部环境容易过热–导致机房电子设备突然关机。

3.无法控制机房湿度,机房湿度过高-会产生冷凝水,导致微电路局部短路。

4.无法控制机房湿度,机房湿度过低-会产生有破坏性的静电,导致设备运行失常。

5.风量不足和过滤器效果差,机房洁净度不够–灰尘的聚集造成电子设备散热困难,容易过热和腐蚀。

6.舒适性空调设计选材可靠性差–空调维护量大,寿命短。

机房专用空调机组根据机房要求设计,可通过环境调节上彻底解决以上问题,不留任何隐患。

二、舒适性空调和机房专用空调的差异和分析

从设计功能来看,舒适性空调在设计上与机房专用空调(数据参考市场知名品牌艾默生网络能源CM+系列机房空调)的差异如下表:

显热比(SHF:Sensible heat factor):显热量与总热量的比值。在机房内,90%以上的热量均为显热量,需要高显热比机组。

下面对以上差异作简要分析。

1.舒适性空调风量小,出风温度过低

舒适性空调的设计为小风量、大焓差,出风温度设计在6~8℃。机房专用空调的设计为大风量、小焓差,出风温度设计在13~15℃。

舒适性空调出风温度为6~8℃,而在温度为24℃,相对湿度大于等于50%的时候,13.2℃为露点温度,就是说在低于此温度时空气中的水蒸气会凝结成水滴,表现在空调上就是出风带雾滴,这对靠近空调出风处的设备极其不利,会导致微电路短路等故障。舒适性空调在不考虑湿度对设备影响的前提下,对近端设备可以有效降温,但由于风量不足,导致换气次数不够,即对距离出风口较远的设备无法有效的降温。

机房专用空调出风温度高(13~15℃)。设计上避免了“露点问题”,并通过大风量高风压(换气次数最小设计为30次,

即每2分钟将机房空气有效过滤一次)的设计解决了机房整体降温问题。

2.舒适性空调在-5℃以下即无法正常运行

舒适性空调在设计理念上只是在夏季发挥降温功能,当室外温度在-5℃及以下时,即无法降温,强制其运行时,空调机组的寿命就会大大缩短!而机房的特点是发热量大,机房内的空调即使在冬季也要具备降温功能!机房专用空调的设计能够适应室外温度变化的要求,在-40℃到+45℃区间保证空调24小时正常工作,包括降温和升温。

3.舒适性空调温度调节精度过低

舒适性空调温度调节精度为±3~5℃,机房内的温度场不均匀,仅仅保证空调近端设备处的温度,而温度的波动对设备稳定运行极其不利。机房专用空调温度调节精度为1℃,温度基本无波动。

4.舒适性空调没有湿度控制功能

舒适性空调无法进行湿度控制。没有加湿功能,只能进行除湿。湿度过高产生的水滴及湿度过低产生的静电对设备运行都极其不利。机房专用空调的重要控制参数为湿度,可以达到±5%的控制精度。

5.舒适性空调设计寿命短

机房专用空调(如HiRef)的设计寿命为10年(在中国艾默生,海瑞弗(HiRef)品牌机房专用空调已经出现15年仍然正常运行的案例),运行要求为全年365天,每天24小时。目前已经有一些舒适性空调厂家标称设计寿命超过5年,然而其计算方法为每年应用1~3个季度,每天运行不超过8小时,根据机房专用空调设计寿命的计算方法要求,其设计寿命一般不超过3年。

6.舒适性空调只有简单的空气过滤能力

舒适性空调只具备简单的过滤功能,其过滤器的过滤效果根本无法达到机房的要求。机房专用空调严格按照美国

ASHRAE52-76标准设计,性能上完全满足0.5微米/升<18,000(B级),配合以大风量循环,保障机房洁净。

7.舒适性空调维护量大

对舒适性空调而言,由于故障率高,客户必须组织专门的队伍进行维护,维护量及维护成本高。机房专用空调的设计针对“免维护”,其维护量只集中在机组自动提示的过滤网更换及加湿罐清理等简单工作,无须专业的维护队伍。维护部门倾向于使用机房专用空调。

8.舒适性空调综合成本高

①从一次性购买成本上看,如果使用机房专用空调,达到相同制冷量的价格是舒适性空调的几倍,但考虑使用寿命——机房专用空调的使用寿命空调是舒适性空调的2~4倍,也就是说,在10年时间里,我们可以只应用1批机房专用空调,而不是应用2批甚至3批舒适性空调。

②从运行成本上看,在发挥同样制冷效果的前提下,舒适性空调的耗电量是机房专用空调耗电量的1.5倍。参考下面实例计算,计算中考虑了机房专用空调和舒适性空调显热比和能效比的差异。

机房专用空调显热比高达80%~90%,也就是说,有90%的效率用于为设备有效降温,只有10%左右的能耗用于适度除湿。而舒适性空调的显热比为60%~70%,有30%~40%的效率用于过度除湿,在导致机房湿度过低,不但设备受到静电的威胁,而且极大地浪费能耗。

机房专用空调选用的工业等级压缩机能效比高达3.3.而舒适性空调目前业界选用的高等级压缩机能效比约2.9,也就是说1KW电能仅能产生2.9KW冷量,低于机房专用空调。

对于以上分析,以目前市场主流品牌艾默生网络能源公司力博特CM+系列机房专用空调CM20A和舒适性空调做对比,进行实例分析。

艾默生CM20A机房空调机组总制冷量19.1KW,显冷量为18.2KW,显热比为0.953.

舒适性空调要提供18.2KW显冷量机组的总冷量需要

18.2/0.65=28KW.

我们对比以上两种空调在连续运行一年所花的电费,假设电费为0.8元/千瓦时。

机房专用空调能效比:

提供18.2KW显冷量,机房专用空调每年空调耗电量:

(19.1÷3.3)×365天×24小时×0.8=40561元

舒适性空调能效比:

提供18.2KW显冷量,舒适性空调每年空调耗电量:

(28÷2.9)×365天×24小时×0.8=67663元

舒适性空调耗电量与机房空调耗电量对比:

67663元÷40561元=1.66

结论:舒适性空调耗电量是机房专用空调的1.66倍。

③从维护成本上看。在发挥同样制冷效果的前提下,舒适性空调的维护量是机房专用空调维护量的2倍,维护费用上升。

所以从一个产品的生命周期总体来看,从成本角度考虑,选择机房专用空调可以节省大量的投资、运行成本、维护成本。舒适性空调初投资远低于机房专用空调,但一般经过3~4年,舒适性空调和机房专用空调机组的费用基本持平,此后,舒适性空调的费用就越来越高于机房专用空调。

结论:对于机房来讲,要保证机房的环境稳定可靠,需要机房专用空调来实现,使用舒适性空调机组仅仅是减少了初投资,但无法保证机房要求的温湿度环境,总的费用也高于机房专用空调。

数据中心机房空调节能方法研究

东北石油大学 Tianjin University of Technology and Education 毕业设计 专业******** 班级学号: ##### 学生姓名:######## 指导老师:######### 二○一四年六月

东北石油大学本科生毕业设计 数据中心机房空调节能方法研究Research on energy saving of air conditioning based data center 专业班级:##### 学生姓名:### 指导老师:#######教授 学院: 2014 年6月

摘要 针对数据中心空调系统能耗比例过高问题开展了一系列调研,指出了目前国内数据中心空调系统使用中存在的问题,针对这些问题从空调设备节能、气流组织优化和自然冷源合理利用三方面分析了相关的节能方法与手段,为数据中心空调系统的节能设计与改造提供参考和依据。 本课题是利用其Fluent软件对数据中心空调系统的节能优化操作,该操作主要是对空调进行温度、湿度的参数调节,实现其数据中心机房的主控对空调的节能的具体的参数调节。 关键词:数据中心;空调系统;节能;Fluent软件;

ABSTRACT For data center air-conditioning system energy consumption high proportion problem has carried out a series of research, points out the problems existing in the use of domestic data center air conditioning system, to solve these problems from the air conditioning energy conservation, air distribution optimization and rational utilization of natural cold source three aspects analyzes the related energy saving methods and means, for the data center of energy-saving design and renovation of air conditioning system to provide the reference and basis. This topic is using the Fluent software for data center air conditioning system energy saving optimization operation, the operation is mainly to adjust the parameters of the temperature, humidity and air conditioning implement its master data center room of air conditioning energy saving the specific parameter adjustment. Key Words:The data center;Air conditioning system;Energy saving;Fluent software;

精密空调施工方案

组织实施方案及工作大纲 一、项目概况 1.背景 本项目的信息中心机房位于佛山市教育局大院内,由于现有的精密空调不能满足实际需求,因此需要对信息中心机房的精密空调进行改造以满足实际使用需求。 2.项目周边环境 佛山市教育局位于同济西路,教育局附近有汾江中学,在精密空调运输过程中要注意路上行人的动态,以防在搬运过程中与行人发生碰撞,避免意外发生。 在项目实施过程中,尽量减少噪声发生,减少对教育局内部和附近学校的影响。 3.工作内容 信息中心机房原有精密空调拆除及运输;新增精密空调供货、运输、安装、 调试和试运行。 4.工作要点 保证在原有精密空调拆除过程中,不影响信息中心机房的运作;在精密空调搬运过程中,不发生人员受伤的情况;在施工过程中,采取措施对机房内部的温度进行降温,以保证计算机设备的正常运作;在保证施工质量的同时,尽量在最短的时间内完成对新增空调的安装、调试和试运行工作,使信息中心机房尽快投入正常的运作。

二、设备选型 根据招标文件的要求,我司选用艾默生DataMate3000 系列 12.5kW 冷量档的机组作为本次投标的设备。以下为该设备的参数: 类型 制冷量和显冷量 24℃ dB制冷量12500 (W) 显冷量10200 50%RH 风机 标准风量( m3/h)2800 风机台数 1 台压缩机数量 1 个 尺寸( mm)578x914x8 滤网376x427x8*2 数量 3 个净重( kg)约 140 机组安装空间 (mm) 600×500×1850 长×宽×高 电参数空开32 室外机技术参数 风量 - CMH7300 风机数量2 功率-W340 运行温度范围 - °C-15 ~ 45℃ 机组安装空间 (mm)787× 352×1240 长×宽×高 1.精密空调液晶屏操作说明 本节主要介绍 DateMate 3000 系列空调的微处理控制器的外观、显示屏、控制键、控制界面、控制逻辑、告警功能和其它功能。 1.1. 外观 微处理控制器显示面板如图5-1 所示。

机房专用空调系统技术要求

机房专用空调系统技术要求

1.系统要求 1.1本空调系统应为进口、中外合资企业生产的国际知名品牌的多联式空调(热泵)系统, 夏季运行给房间供冷风,冬季空调供暖。 1.2系统要确保室内温度:夏季室内温度22度~26度,冬季不低于18度。 1.3空调制冷剂要求使用R410A新冷媒,应具有优于R22冷媒的性能,保证空调设备能达 到更高的COP值。 1.4厂家提供的空调设备应选用生产信誉、质量较好的产品,考虑正常的保养维修更换零部 件方面不会对业主造成延迟和导致不方便和损失,最好选用中国产合资产品。进口品必须做出书面承诺保证货期并出具书面的零部件库存证明。 1.5空调室内外机以及压缩机等重要零部件均应由同一厂家制造、装配。 1.6生产厂家需对售后服务做出书面承诺。 2.总体技术要求 2.1机组应为智能变频多联式空调机组。 2.2机组应确保运行安全可靠,操作和维修简便,维护费用低;并且系统安装简便,配管 尺寸小,安装成本低。各种重要的元器件均应有保护系统。 2.3所有设备必须是通过ISO9000质量体系认证和ISO14001环保体系认证的生产厂家制造 的全新的产品。 2.4提供必要的国家相关机构出具的产品认证,以证明所提供的产品符合国家相关标准, 厂家制造空调设备需要有至少五年以上的经验。(在制造厂家的资格声明中体现) 2.5空调运转环境温度范围: 夏季的运转制冷范围为:-5℃~43℃ 冬季的运转制热范围为:-20℃~15.5℃ 2.6投标人须提供在-12℃运行时制热的衰减量。 2.7设备具有较高的性能系数,标况下平均COP:制冷cop> 3.1;制热 cop>3.8。(COP值根 据项目具体匹数具体计算) 2.8空调设备选用低噪音节能设备,保温采用高效保温材料。空调系统安装简便,配管尺 寸经济、合理,布管优化。 2.9投标人须提出安装方案,详细的施工组织设计,室内外机安装保证牢固,且不影响建 筑物其他功能,不影响大楼立面美观。 2.10容量在21000kal/h以下的室外机以及所有的室内机需通过国家3C认证。 3.室外机(压缩机) 3.1室外机必须满足快速维修要求,压缩机可快速更换。 3.2机组控制系统应具备自动调节功能,能根据设定的室内温度和室内机的运行状况,自动 调节压缩机的运行。 3.3机组应有隔振装置,维修方便,运行中有良好的润滑保障,并且运转过程中不得出现异 常声响和振动,且有夜间静音运行模式,10HP室外机夜间噪音不大于50dB(A)。

空调机房施工方案范本

空调机房施工方案 1 2020年4月19日

空调机房施工方案 一、空调机房设备安装工艺流程 图10.9.1空调机房设备安装工艺流程图 二、空调水管道安装 1. 施工前的准备工作 (1)材料准备 (2)采用的型钢、钢板、焊接钢管及管件等材料应使用具有产品合格证或相关质量证明文件的国标产品。特别是管材的厚度、椭圆度及外径应满足工程使用条件,且内外表面不应有较严重的锈蚀。 (3)型钢及管材表面除锈,可采用磨光机上安装钢丝盘进行电动除锈,除锈应干净、彻底,没有附着不牢的氧化皮。 (4)管道涂刷防锈漆时,用干净的破布擦去管子表面的砂土、油污、水分等,即可刷防锈漆。刷漆时用力要均匀适当,且应重复进行,来回刷涂,不得漏涂、起泡、流挂等。 2. 管道支吊架制作、安装

(1)管道支吊架制作前,确定管架标高、位置及支吊架形式,在条件允许的情况下,尽可能的采用共用支架。 表10.9.1管道支吊架最大间距表 (2)管道支吊架的固定 砖墙部位以预埋铁方式固定,梁、柱、楼板部位采用膨胀螺栓法固定。支吊架固定的位置尽可能选择固定在梁、柱等部位。 (3)支吊架型钢下料、开孔严禁使用氧—乙炔切割、吹孔,型钢截断必须使用砂轮切割机进行,台钻钻眼。 (4)支吊架固定必须牢固,埋入结构内的深度和预埋件焊接必须严格按设计要求进行。支架横梁必须保持水平,每个支架均与管道接触紧密。 (5)支架安装尽可能避开管道焊口,管架离焊口距离必须大于50mm。

图10.9.2 空调管道支吊架安装示意图(6)固定支架的固定要严格按照设计要求进行,支架必须牢固的固定在构筑物或专设的结构上。 (7)大直径管道上的阀门设置专用支架支撑,不能让管道承受阀体的重量。 (8)空调供回水、冷凝水管道的支吊架与钢管间采用木托绝热,木托中间空隙必须填实,不留空隙。木托加工完后必须进行防腐处理。见下图: 图10.9.3空调管道木托示意图

机房精密空调解决方案

易事特机房精密空调 解决方案 广东易事特电源股份有限公司 2014年9月 一概述 (3) 二设计原则 (3) 三设计依据 (4) 四产品选型: (4) 4.1 工程简介 (4) 4.2 选型描述 (4) 五产品介绍: (6) 5.1机组结构组成 (6) 5.2 智能控制系统 (8) 5.3机组功能 (8) 5.4 设备配置列表 (9) 六机组安装 (10) 6.1 机组接收 (11) 6.2安装注意事项 (11) 6.3 机组外形尺寸 (11) 6.4安装室内机 (12) 6.4.1 场地选择 (12)

6.4.2 安装要求 (12) 6.4.3 机架安装 (12) 6.5 风冷冷凝器安装 (13) 6.5.1 场地选择 (13) 6.5.2 安装要求 (14) 6.5.3 冷凝器支架安装 (15) 6.6制冷系统连接 (15) 6.6.1 管路布置 (15) 七精密空调日常维护管理 (16) 7.1 精密空调维护管理要求 (16) 7.1.1 通信机房环境要求 (16) 7.1.2 空调技术要求: (16) 7.2 精密空调设备维护细则 (16) 7.2.1 空气处理机的维护 (16) 7.2.2 风冷冷凝器的维护 (17) 7.2.3 制冷部分的维护 (17) 7.2.4 加湿器部分的维修 (17) 7.2.5 冷却系统的维护 (17) 7.2.6 电气控制部分的维护 (17) 八服务承诺 (18) 8.1、服务体系架构 (18) 8.2、售后服务简要说明 (18)

一概述 精密的环境控制对计算机的运行非常重要,因此对机房的环境要求非常严格,这是为舒适性而设计的民用空调无法达到的,主要表现在以下四个方面: 温度控制:服务器及交换机工作时产生大量热量,其密度是普通办公室的6~10倍。为了保证计算机设备能够发挥最佳功效,机房温度最佳控制范围为22℃±1℃。这就要求空调机组一定要有足够的制冷能力和及时的反应调控能力,以应对温度急剧变化。 湿度控制:在机房中,过高或过低的湿度都会对计算机造成破坏。过高的湿度会使空气中的水分在计算机内凝结产生冷凝水,致使主机硬件短路或损坏。而湿度过低时,机房内会产生静电,造IT 设备无法运行甚至死机。 风量/洁净度控制:服务器及交换机工作时产生大量的显热,为了能迅速地排除这些热量,要求空调具有足够大的冷却循环风量和足够远的送风距离。同时,机房对空气洁净度的严格需求要求空调机组应提供相当于30次/小时换气次数的风量,以便对空气进行过滤。 全年运行:一般民用空调(制冷运行)只用于夏季,而且每天只工作8h~10h。但是机房空调需要全年365天、每天24小时不停地运转,甚至在冬季室外环境下都需正常制冷运行。 二设计原则 机房的主设备间原则上尽可能按《电子信息系统机房设计规范》(GB50174—2008)规定的机房标准进行设计和建设,个别环节因客观条件不允许而不能完全达到标准要求的,按实际情况设计。 鉴于机房严格的温湿度等环境要求和24小时不间断的持续运行能力要求,本方案推荐选用机房专用恒温恒湿风冷精密空调。精密空调系统是一个以微处理器控制为基础的空调系统,具有精确制冷、加热加湿、自动故障报警监测、来电自重启(避免因多个单元同时启动时引起的浪涌)、高效过滤等特点,同时有比普通空调长得多的平均无故障时间(MTBF),能为机房微电子设备提供一个长期温湿度相对恒定,空气清洁、稳定可靠的运行环境。

机房空调安装工艺流程

机房空调"三分在做,七分在装",对于机房空调来说安装工艺极为重要。 空调安装的好坏,直接关系到空调使用。对于机房空调来说安装工艺极为重要,安装不合格的话那在使用过程中就会不断地遇到麻烦。在安装过程中经常会碰到以下问题: 1.机房空调室内机与室外机距离超过设计极限。 2.机房空调室外机组低于室内机组超过设计极限。 3.商用空调机组内外机组距离超过设计极限。 4.机房空调及商用空调机组解体搬运。 5.根据用户需求将风冷机组改为水冷机组。 6.根据用户的需求改变空调的送风方式。 7.古建内的空调设备安装。 8.特殊环境的空调设计及安装。 09年国家质量技术监督局曾发布了空调器安装的国家标准,并规定从2000年3月1日起实施。了解空调器安装的国家标准,对于空调安装质量做到心中有数,能够判断空调安装是否合格,下面是某工程公司在长期的机房专用空调安装过程中总结出来的经验,和大家一起分享,仅供参考。 标准的安装程序 设备的二次搬运就位 1.二次搬运前进行设备箱体/外观检查; 2.设备就位后打开设备,检查空调机检查机组零件是否和技术资料相符; 3.检查连接冷媒铜管和蒸发器铜管是否有明显的小孔、变形及氮气保压情况等现象; 4.检查其他零部件,如压缩机、室内机组、加湿器等是否有因运输而松动,或者遭遇野蛮装卸而脱落或损坏; 5.开箱后设备及附件是否有损坏、遗漏现象; 6.搬运设备时须用柔软物对设备提供适当的保护,以免碰撞损伤; 7.标准的搬运界面为机房内任意空间或机房同层内无障碍的任意空间。 8.设备位置按照设计图纸执行,无图纸的情况:设备的位置对于高效和平衡的控制室内环境非常重要。空调系统应尽可能地靠近最大热负载。在高纵横比的房间中,沿最长的墙安装系统,以确保均匀的空气分配。如果安装不正确,将可能导致异常控制或机械故障; 9.系统前方空闲空间不得低于 36" (914mm),以进行日常维护;

冷冻水型机房空调测试技术要求内容

附件2 冷冻水型机房专用空调 测试技术要求 2015年9月

1.概述 本测试技术要求旨在验证厂家对机房专用空调重要功能的实现,保证设备有效提升系统在实际应用中的节能效果和项目实施效益,为中国移动机房专用空调的设备采购、选型、入网测试等方面提供技术依据。 本测试技术要求主要针对冷冻水型机房专用空调的制冷量、显冷量、循环风量、制冷消耗功率、显热比、冷风比、能效比、噪声等性能要求及运转测试、本地控制、四遥、电源适应性等功能要求进行测试和验证。 中国移动始终保留对本测试技术要求的最终解释权。 2.测试技术要求引入文件 下列文件中的条款通过本测试技术要求的引用而成为本测试技术要求的条款。凡是注日期的引用文件,其随后所有的修改单(不包括勘误的容)或修订版均不适用于本测试技术要求。凡是不注日期的引用文件,其最新版本适用于本测试技术要求。 GB50736-2012 民用建筑供暖通风与空气调节设计规 GB50243-2002 通风与空调工程施工质量验收规 YD/T5003-2005 电信专用房屋设计规 GB50174-2008 电子计算机机房设计规 YD/T1821-2008 通信中心机房环境条件要求 GB/T 13306—2011 标牌 YD/T 1095-2008 通信用不间断电源(UPS) YD/T 1429-2006 通信局(站)在用防雷系统的测试技术要求和检测方法 GB 50689-2011 通信局站防雷与接地工程设计规 GB 17758-2010 单元式空气调节机 GB 191-2008 包装储运图示标志 GB/T 2828.1-2003 计数抽样检验程序第1部分按接收质量限(AQL)检索的逐批检验 抽样计划 GB/T 2829-2002 周期检验计数抽样程序及表(适用于对过程稳定性的检验) GB 3096-2008 声环境质量标准 GB/T 6882-2008 声学噪声源声功率级的测定消声室和半消声室精密法

机房专用空调标准许

机房专用空调,舒适性空调,艾默生 一、机房空调现状 目前电信机房内应用的空调系统主要有两大类,一类为机房专用空调机组,占据着大部分份额,如艾默生力博特、Hiross等,主要为欧美品牌;另一类为舒适性空调机组,在局部小基站内有使用,如大金、三菱、海尔等,主要为日本和国内品牌。根据调查表明,使用舒适性空调机组的机房内产生和发现的问题较多。主要表现为机房内电子设备故障率高和舒适性空调设备本身的维护量大。造成此现象的原因在于舒适性空调的设计标准不适合机房对温湿度的要求,机房对温湿度要求较高,根据国标GB50174-93,具体内容如下: 1、保持温度恒定(温度波动控制在24±1~2oC之内)。 2、保持湿度恒定(相对湿度波动控制在50%±5% RH之内)。 3、空气洁净度0.5微米/升<18,000。即在每升的空气中,大于等于0.5微米的颗粒应小于18,000个。 4、换气次数/小时>30。即在给定的机房内,空调的风量和机房容积的比值大于30。 5、机房正压>10Pa。 6、空调设备具备远程监控及来电自启动功能。 由于舒适性空调根据国标GB7725-1996(房间空调器标准)设计,是针对人所需求的环境条件设计的,无法彻底实现以上6个功能。在机房内使用舒适性空调时造成的故障结果如下: 1. 舒适性空调无法保持机房温度恒定 - 会造成电子元气件的寿命大大降低。 2. 无法保持机房温度均匀,局部环境容易过热–导致机房电子设备突然关机。 3. 无法控制机房湿度,机房湿度过高 - 会产生冷凝水,导致微电路局部短路。 4. 无法控制机房湿度,机房湿度过低 - 会产生有破坏性的静电,导致设备运行失常。 5. 风量不足和过滤器效果差,机房洁净度不够–灰尘的聚集造成电子设备散热困难,容易过热和腐蚀。 6. 舒适性空调设计选材可靠性差–空调维护量大,寿命短。 机房专用空调机组根据机房要求设计,可通过环境调节上彻底解决以上问题,不留任何隐患。 二、舒适性空调和机房专用空调的差异和分析 从设计功能来看,舒适性空调在设计上与机房专用空调(数据参考市场知名品牌艾默生网络能源CM+系列机房空调)的差异如下表:

机房空调的节能措施

机房空调的节能措施 作者:叶明哲 空调制冷系统简述 空调制冷系统由压缩机,冷凝器,膨胀阀和蒸发器组成,其工作过程如下:制冷剂在压力温度下沸腾,低于被冷却物体或机不断地抽吸蒸发器中产生的蒸气,并将它压缩到冷凝压力,然后送往冷凝器,在压力下等压冷却和冷凝成液体,制冷剂冷却量传给冷却介质(通常机房空调采用的空气),与冷凝压力相对应的冷凝温度一定要高于冷却介质的温度,冷凝后的液体通过膨件进入蒸发器。 在整个循环过程中,压缩机起着压缩和输送制冷剂蒸气并造成蒸发器中的低压力,冷凝器中的高压力的作用,是整个系统制冷剂起节流降压作用并调节进入蒸发器的制冷剂流量;蒸发器是输出冷量的设备,制冷剂在蒸发器中吸收被冷却物体的热量量的目的;冷凝器是输出热量的设备,从蒸发器中吸取的热量连压缩机消耗的功转化的热量在冷凝器中被冷却介质带走。 空调的节能 在我们电信生产中,空调的节能管理工作较为薄弱,能源浪费现象较为严重,所以加强空调的维护管理和技术改造,可从空调的压焓图来看,只有运行在在最佳的工况和条件,才能发挥空调的最大制冷量,达到空调节能的目的。空调的节能该从运行成本、维护保养方面的角度进行考虑。 由于空调四大件中,压缩机效率已经由投资成本决定,因此影响空调制冷效果的具体因素如下: 一、制冷系统的蒸发温度 蒸发器内制冷剂的蒸发温度,应该比空气温度低,这样机房的热量才会传给制冷剂,制冷剂吸收热量后蒸发成气体,由压发器的压力不会因受热蒸发的气体过多而压力升高,从而使蒸发温度也升高,以致影响制冷效果,而这个的温差,是结合空调低温差,必须加大空调循环风量,增大空调的蒸发器,导致空调成本的增加),及制冷工作时能耗费用而综合决定的。在我们器采用的是直接蒸发式,这个温差为12~14℃(见空调与制冷技术手册P746),而实际上,由于种种不良因素的影响,不能很差,有时在20℃以上(蒸发器上结冰),这样我们的能耗就增加了。通过计算,在冷凝温度不变情况下,蒸发温度越低,压缩排气温度升高。制冷系统中蒸发器的制冷剂,蒸发温度降低1度,要产生同样的冷量,耗电约增加4%左右。

机房专用空调施工方案

机房专用空调安装调试施工组织方案和技术人员安排 第一节工程概况……………………………………………… 第二节主要施工方法及技术要求…………………………… 第三节施工总进度计划……………………………………… 第四节主要施工组织及劳动力的分配计划………………… 第五节施工材料的组织……………………………………… 第六节工期保证措施………………………………………… 第七节质量保证措施………………………………………… 第八节安全技术和消防保卫措施…………………………… 第九节其它各项措施………………………………………… 第十节调试整理及验收……………………………………… 第十一节其它…………………………………………………… 附表一:各工种人员配备表 附表二:施工机具表 第一节:工程概况 一、概况说明 审批大厅东3层机房与少年宫4层机房, 采用台达恒温恒湿专用机房空调。 本《施工组织》根据要求并结合我公司实际情况编制。 二、工程内容 工程内容主要包括:材料采购、打墙洞、管线连接、室内外机的安装、控制接线及系统调试。 三、工程特点 1.台达恒温恒湿专用机房空调工程质量要求很高。 2.施工准备条件:空调设备分两大部分即:室内机、室外机。附属部分 有室内、室外机连接管、控制接线、冷凝水管及部分空调室内机需求 的其它附件, 台达恒温恒湿专用机房空调设备附属部分有水管连接、 安装温度计、安装压力表。 施工前要做的准备工作:熟悉图纸;采购材料;准备机具;组织施工人员; 核查现场土建结构情况;学习有关的操作规程及质量验收标准;由技术人员向技术班组进行全面交底;⑧加强安全管理,消除事故隐患,强调“一切工作以安全为前提”的工作理念。 其它专业需配合的地方: ①室外机的电源,室内机的电源的埋盒、埋管有电气专业完成,电气 的接线和调试由我公司做; ②室内装饰专业应视室内机位置留出设备的进出风口和设备检修孔; ③台达恒温恒湿专用机房空调的排水管有坡度及高度限制; ④补水管与排水管需要与内装协调统一安排。 第二节:主要施工方法及技术要求 一、安装工程总程序 人力组织、机具进场、会审图纸及技术交底、材料采购进场

通信机房空调节能方案

通信机房空调节能解决方案综述 杭州中信网络自动化有限公司 一、通信机房节能背景 近年来,全国通信网络规模和用户规模不断扩大,通信企业设备运行的耗电量已经成为不断增加的重要成本。在众多的用电成本中,空调用电费占有相当大的比例。据调查,在机房中仅精密空调的运行耗电量就占机房总用电量的50%以上,在数量众多的基站、模块局中,空调用电量基本占基站或模块局用电量的70%左右。因此,如何降低空调用电的开支,成为通信企业迫切需要研究的重要课题。 二、通信机房节能途径 对于通信机房这类几乎全年都需要向外排热的特殊场所,全年运行空调能耗很大,目前国内存在以下几种节能手段:变频技术;机房空调机组自适应控制技术;新风冷却技术等。 采用正确、合理的综合解决方案可以有效减少空调的运行时间,在节约空调用电的同时延长空调的使用寿命,提高能源利用率,保护环境,减轻国家能源的供需压力。 三、通信机房新风节能方案 应用室外新风实现机房空调节能技术的原理就是以室外的自然环境为冷源,当室外空气温度低于室内温度一定程度时,通过相应的技术手段将室外新风与机房内空气进行热交换,把机房的热量带走,达到降低机房温度的目的,从而减少空调设备的使用时间,达到节约电能的目的。 应用室外冷源进行机房降温,在技术实现上,目前有下列几种方式:1.节能产品的现状 目前,基站通风节能产品按结构不同,包括两大类:直排式和热交换式。 1)直排式节能系统

当室外空气温度较低时,直接将室外低温空气送至室内,为室内降温;当室外温度高,不足以带走室内热量时,则开启空调。该方式直接引入室外的空气,机房环境易受外界的影响。 产品结构依据空气动力学的原理,在机房相对的两面墙壁上按不同的高度开两个孔,分别做为出风口和进风口。在排风扇的作用下,使机房内形成流动气流,不断的引进低温的室外空气,排出高温的室内空气。从而,达到降温节能的目的。如图1-1所示。 产品由进风口/出风口和控制器等三部分组成,控制器的功能智能化,与空调联动控制,按预定的程序,根据温度变化情况,执行进/排风或空调机的开/关机控制。 实际应用中,有不同的排风模式,包括:主动进风/被动排风、被动进风/主动排风、主动进风/主动排风等。其中,主动进风/被动排风方式是基站较适合的送风方式,被多数的厂家推广使用。 但该新风置换系统具有以下缺点: ?户外空气质量难以保证符合机房设备对尘埃度的要求,需要加装防尘栅,并定期对其进行清洗和更换,维护成本高 ?当户外湿度较大或者空气质量差时,必须关闭进风口 ?由于新风导入、机房内空气的导出,使得机房内原有火灾报警检测灵敏度降低或失效,给机房安全带来很大的隐患 ?户外环境中的有害或者腐蚀气体及微尘会进入机房,影响机房内设备的安全运行,存在运行安全隐患。 2)热交换式节能系统

精密空调安装施工组织方案

目录 一、恒温恒湿空调设计选型 (2) 1.1、设计依据 (2) 1.2、恒温恒湿空调产品选型 (2) 1.3、产品选用 (3) 1.4、地面处理部分建议 (4) 1.5、气流组织方式 (4) 二、安装与调试 (6) 2.1、安装指导的内容 (6) 2.2、系统的调试 (7) 三、施工组织方案 (8) 3.1、本空调工程概况 (8) 3.2、施工安装调试组织设计 (8) 3.3、工程界面综述 (10) 3.4、安装施工及调试验收方案 (11) 3.5、安装过程质量控制措施 (13) 3.6、恒温恒湿空调安装环境要求 (14) 3.7、布局 (14) 3.8、交付使用 (15) 四、售后服务承诺及培训计划 (16)

一、恒温恒湿空调设计选型 1.1、设计依据 本工程应遵循(但不限于)以下现行国家颁发的有关规范,具体为: 1.《采暖通风及空气调节设计规范》(GBJ19-87)2001版 2.《建筑给水排水及采暖工程施工质量验收规范》(GB50242-2002 3.《通风与空调工程施工质量验收规范》(GB50243-2002) 4.《工业金属管道工程施工及验收规范》(GB50235-1997) 5.《高层民用建筑设计防火规范》(GB50045-95) 6. 《建筑内部装修设计防火规范》(GB50222-95) 7.《供配电系统设计规范》(GB50052-92) 8.《公共建筑节能设计标准》(GB50189-2005) 9.其它相关的规范和规定 1.2、恒温恒湿空调产品选型 1、现使用空调系统说明 根据用户机房面积XXm2计算,应使用XXKW风冷式机房精密空调,送风方式为下送风。建议使用XX牌XX型号,制冷量为XXKW。 2、总体选型思路 网络区机房采用精密空调。目标:提高网络机房空调系统的可靠性,使机房环境温度稳定在夏季22℃±2,相对湿度在45%-65%,冬季温度20℃±2,相对湿度在45%-65%。

冷冻水型机房专用空调机集采招标技术要求

中国移动2015-2016年度 冷冻水型机房专用空调集中采购 招标技术要求 【】年【】月【】于【】

目录 1. 概述....................................................... 2. 招标设备................................................... 3. 对投标方的要求............................................. 4. 机房专用空调技术要求....................................... 5. 空调设备配置清单........................................... 6. 安装、试运行及验收......................................... 7. 服务要求................................................... 8. 附件.......................................................

1. 概述 1.1.本技术规范为风冷型机房专用空调招标文件的技术规范书,是招标文件的重要组成部分。 1.2.投标方以中文书面形式提供所要求的全套技术文件及文件清单。所有的文件均应有简洁明了的名称和编号,所有图纸和图形符号等均应遵守国家有关规定并应规范化。 1.3.投标方必须对本技术规范书的每一款做出明确答复,应答方式为“满足”、“部分满足”、“不满足”,诸如“已知”、“理解”、“同意”、“明白”等答复视为无效回答。任何不按此要求的投标文件将承担被拒绝接受的风险。 1.4.制造商应具有国家相关的质量管理体系认证证书,生产许可证。具有标准的焓差试验室及安全性能试验台,可对投标产品的技术性能进行测试,并提供准确可靠的测试数据。 1.5.投标方必须对所有供货产品质量和服务质量负责,即:保证符合所有招标及投标技术参数要求、服务质量要求、交货验收要求、价格规定要求。 1.6.投标方所提供的设备应为技术先进、成熟、具有高可靠性的产品,并应以国家标准、行业标准或企业标准进行设计、制造、检验。 1.7.投标方负责提供投标设备及所有附件的供应、运输、安装、调试直至通过招标方的验收交付使用。负责对使用方人员培训以及设备保修,并提供免费的技术支持。 1.8.投标方所投设备应满足本技术要求,如有偏离应将偏离情况填入《附表二技术偏离表》,并给出详细的技术数据和指标说明,中标后投标方在合同谈判中的任何偏离都不得超越偏离表中招标方已经确认的条款。 1.9.投标方提供的设备中如有超出招标技术要求中所明确的功能,或者投标方有新技术及更合理的建议,应作为附件提供。 1.10.本技术要求低于国标、行标或企标的,按照国标、行标或企标执行,

风冷型机房空调技术规范25-40(模板)

一、引用标准 (1)《计算机和数据处理机房用单元式空气调节机》(GB/T19413-2010)。 (2)《通风与空调工程施工及验收规范》(GB50243-2002); (3)《建筑设计防火规范》(GB50016-2006); (4)《高层民用建筑设计防火规范》(GB50045-95)(2005年版); (5)《采暖通风与空气调节设计规范》(GB50019-2003); (6)《公共建筑节能设计标准》(GB50189-2005); (7)《通信局(站)电源、空调及环境集中监控管理系统》(YD/T 1363 -2005); 本文件提出的具体技术要求高于上述文件和规范要求的,以本文件为准。 二、★选型依据 1. 代理公司应具有独立法人资格,需提供设备原厂提供的正式授权代理证书。 2. 投标的机房专用空调应具备中国质量认证中心出具的中国节能产品认证证 书并提供相应检测报告。请以附件形式提供每个型号的认证报告和检测报告。 对本技术规范书的应答数据必须与检测报告一致。 3. 为了响应国家信息安全的号召,所使用的产品必须为自主知识产品的国产品 牌 三、主要技术要求 1.★设备规格 1.1 本次招标要求的机房专用空调设备规格如下,请列出投标规格配置。 1.2 投标机房专用空调的制冷量不得低于上表对应招标空调设备的制冷

量。 1.3 投标的机房专用空调机组的额定风量应不低于上表对应招标空调设 备的风量。 1.4 本次招标机房专用空调设备的制冷量、显冷量、显热比、能效比是 在空调标准工况(室内侧回风干球温度24℃,湿球温度17℃;室外侧干球温度35℃)下标定的。 1.5 此次投标的的机组,必须提供CCC证书(中国国家强制性产品认证 证书)。 1.6 为了响应国家节能减排号召,所投产品必须提供国家节能报告。 2.★主要技术性能 2.1 投标的机房专用空调机组额定制冷量:机组制冷量满足技术要求。 请投标方提供各机组的制冷量和显冷量(kW)并提供EER数据的权威来源。 2.2 投标的机房专用空调机组的应具备高能效比,要求投标产品能效比 (EER)≥3.0。请投标方应答各型号的具体EER数值并提供EER数据的权威来源。 2.3 投标的机房专用空调应具备高显热比。要求显热比(显冷量/总冷 量)>0.85。请投标方应答具体数值。 2.4 投标的机房专用空调应在-20/-35℃~45℃的室外环境温度范围内 保证正常制冷。 2.5 要求整机连续运行设计寿命不小于10年。请投标方应答具体数值。

机房空调节能改造方案

机房空调节能改造方案 电信机房空调变频节能改造方案 一、概述 电信机房是电信运营的枢纽,作为保证电信机房设备运行环境的机房空调极为重要。电信机房空调在配置时均按机房最大热负载选定的,且留有余量。由于季节、昼夜的变化,实际空调热负载在绝大部分时间内远比设计负载低,由于机房空调原有的温度调节方式是一种能耗调节方式,存在较大的能量浪费。机房空调开机时间长,只要机房设备在运行,机房空调都必须开机,全年节能总量相当可观。在国家节约电能政策的大环境下,加上电信行业竞争的加剧,对运行成本的控制呼声越来越高,对机房空调进行节能改造,节约运行成本势在必行,而变频节能目前是最适合空调的一项节能技术,因此推广机房空调变频节能改造对电信机房的经济运行意义重大。 二、电信机房空调改造系统要求 1、输入电压:380V(-15%~+15%); 2、环境温度:0℃~30℃; 3、环境湿度:35%~70%; 4、防尘要求:无特殊防尘要求; 5、防雷要求:无防雷要求(电信大楼统一考虑); 6、电磁环境:与电信机房运营环境(包括电磁环境在内)很好的兼容。要求通过邮电部门的相关测试; 7、高可靠性,故障率低,故障时可随时切换至备用系统; 8、较好的节能效果,经济性好。 三、节能原理 电信机房空调的配置往往大于实际所需制冷量(考虑机房的扩容需要及可靠性要求,在设计时有较大的设计余量),而由于环境温度、机房设备的投入量等因数的变化必然使所需的制冷量在较大的范围内变化。 电信机房空调每台一般由两台压缩机组成,根据各机房情况配有二至五台不等的电信机房专用空调,空调运行时原系统的调节模式为以电子膨胀阀节流制冷剂以及压缩机起停作温度调节。由于节流调节是一种能耗调节,压缩机起停本

idc机房施工方案

通信机房建设标准设计方案说明 在设计施工中对供配电方式、空气净化、安全防范措施以及防静电、防电磁辐射和抗干扰、防水、防雷、防火、防潮、防鼠诸多方面给予高度重视,以确保系统长期正常运行工作。 一、设计思想 根据用户提出的技术要求,以及对改建机房的建筑物进行实地勘查,依据国家有关标准和规范,结合所建机房系统特点进行总体设计。总体设计方案以业务完善技术规范,安全可靠为主,确保系统安全可靠的运行。在选材投资方面根据功能及设备要求区别对待,并满足用户的特殊要求,做到投资有重点,保证计算机场地的充份利用,延长计算机系统的使用寿命。 我们的工作就是围绕这个根本任务,通过采用优质产品先进工艺把上述设计思想有机地结合起来,为计算机设备和工作人员创造一个安全、可靠、美观、舒适的工作场地。 二、设计依据 ●国标GB2887-89《计算站场地技术条件》 ●国标GB50174-93《电子计算机房设计规范》 ●国标GB9361-88《计算站场地安全要求》 ●国标GB6650-86《计算机机房活动地板技术要求》 ●国标GB50222-95《建筑内部装修设计防火规范》 ●《通讯机房静电防护通则》 ●机房楼层图纸及现场实际情况。 机房装修工程 一、机房功能区划分: 机房功能区的组成:机房的组成是依据其性质,任务,业务量大小,所选设备类型以及计算机对供电,空调等方面的要求和管理体制而确定的。 二、机房装修主要材料的选择 根据《电子计算机房设计规范》室内装修要求,所选材料材料应为(燃烧性能等级A)或难燃烧材料(燃烧性能等级B1) 装饰装修部分主要包括吊顶、门、窗、墙壁、地面、活动地板的施工等。装修作业应符合《计算机场地技术条件》和《电子计算机机房施工及验收规范》。 1、吊顶 天花板吊顶面积约66M2,棚顶墙面进行防水处理,采用轻钢不上人龙骨,600×600×0.8MM的微孔铝制天花板进行隐蔽式装配吊顶。同时与机房屏蔽网起组成一个完整的屏蔽系统,具抗静电、抗干扰的作用,所有木质材料刷防涂 料。 具体做法如下: 1)吊顶采用轻钢吊挂件,吊挂件用彭胀螺栓(或射钉)直接固定到顶棚。 2)主龙骨采用专用轻钢龙骨按标高线吊平。 3)专用副龙骨与主龙骨之间搭接。 4)靠墙边安装专用边龙骨。

浅析空调招标技术要求

空调招标技术要求 一、建设内容 1、供货范围 到用户现场勘测。 购置并安装65KW单机组双系统(双压缩机、双冷凝器) 的空调机组一套。 1)供应商应提供生产制造、运输、安装、调试(包括与其 它设备联调)验收、质保期内的各种服务等。[室内机和 室外机的供货及安装,室内机与室外机的管道连接、电 气连接、保温,冷凝水管的供货及安装等] 2)供应商应提供的物资范围还应包括: 上下水管路 加湿系统 漏水报警装置 可触摸式图形操纵器 消防系统联动装置 设备及其公用底座、支撑机架,外壳等 所有线缆管道以及接线用的设备和端子 自动电压调整装置

预留与楼宇自控系统(远程监控)衔接的接口 保证系统安全和正确操作的标签和讲明 供货范围内设备的试验 操作和维护用的所有图纸,手册和讲明 所有安装固定附件(底轨,固定螺栓等等) 减震装置 专用工具及清单 调试和三年运行所需的备品备件 2、配套通风管道的建设 到用户现场勘测。 依照实际情况对方案进行修改。 3、设备到货时刻表 整体设备不迟于2009年 9 月 30 日供货,在 2009 年 10 月10 日前安装完毕。投标单位如有更加合理的供货周 期和安装时刻请另行指出。 4、标准与规范 1)制冷设计规范 GBJ 19-87(2001版); 2)全封闭涡旋式制冷压缩机 GB/T

18429-2001; 3)容积式压缩机冷水机组 ARI590-1992; 4)通风与空调设备工程施工及验收规范 GB50243-97; 5)制冷设备、空气分离设备安装工程施工及验收规范 GB 50274-98; 6)电子计算机机房施工及验收规范 SJ/T30003-93; 7)计算机和数据处理机房单元式空气调节机 GB/T19413-2003 二、技术要求 (一)空调系统 本次空调机组参数要求如下表: 表一:技术参数明细表

机房专用空调维护保养协议书

机房专用空调维保协议书 (样本)

合同编号: DZ2011-2011 D类甲方: 乙方:鼎族动力空调 签订日期: 2011年月日

机房专用空调维护保养协议书 甲方:地址:: 传真:乙方:鼎族动力空调地址:市通州区家湾:、、7 传真:8 为保证甲方机房专用空调机组的正常运行,甲方特委托乙方对甲方的机房专用空调机组进行日常维护及保修,双方经友好协商,达成如下协议: 一、甲方空调机组的型号及数量 二、服务方式 不包服务:即乙方对甲方的机房专用空调进行不包配件的服务方式。乙方负责甲方机房空调的正常使用,通过对甲方设备的日常维护以及维修等服务手段,使甲方设备正常、安全的运行。在合同期,空调机所有零部件(如压缩机、控制器、接口板、风机、风扇、膨胀阀、温度控制器、HP开关、LP开关、过流保护器、干燥过滤器、电磁阀、相序保护器、压力继电器、接触器、上水阀等)在使用中发生损坏,如需更换配件,乙方应在五日提供配件并更换,配件费用由甲方承担。空调所需耗材费用及更换次数由甲方负担及确定(乙方保证以最优惠的价格提供给甲方),氟里昂及相关工具租赁费用(焊具、乙炔、真空泵等)由甲方负责承担。 全包服务:即乙方对甲方的机房专用空调进行全包服务方式。乙方负责甲方机房空调的正常使用,通过对甲方设备的日常维护以及维修等服务手段,使甲方设备正常、安全的运行。在合同期,空调机所有零部件(如室外风扇、膨胀阀、温度控制器、LP开关、过流保护器、干燥过滤器、电磁阀、相序保护器、压力继电器、接触器、上水阀等)在使用中发生损坏,如需更换配件,乙方应在五日提供配件并更换,配件费及相关工具租赁费用由乙方承担,氟里昂由甲方负责承担。 耗材更换说明:加湿罐、过滤网、皮带、清洗机甲方自备 耗材更换按其标配数量进行更换,其中过滤网按标配更换4次/年,加湿罐1个/年。 甲方机房环境及水质情况等应在合同签署前跟乙方进行交接交代,双方应在合同签署前进行详细沟通。如因甲方环境、水质等原因造成,耗材(如:加湿罐)严重耗损及更换频率过快,并且在合同签署前甲方未将相关情况反馈至乙方,以标配为基准,所有乙方多付出的成本费用均由甲方负责承担。请注意:

机房空调节能措施

机房空调节能措施 节能空调制冷系统简述 空调制冷系统由压缩机,冷凝器,膨胀阀和蒸发器组成,其工作过程如下:制冷剂在压力温度下沸腾,低于被冷却物体或流体的温度。压缩机不断地抽吸蒸发器中产生的蒸气,并将它压缩到冷凝压力,然后送往冷凝器,在压力下等压冷却和冷凝成液体,制冷剂冷却和冷凝时放出的热量传给冷却介质(通常机房空调采用的空气),与冷凝压力相对应的冷凝温度一定要高于冷却介质的温度,冷凝后的液体通过膨胀阀或其他节流元件进入蒸发器。 在整个循环过程中,压缩机起着压缩和输送制冷剂蒸气并造成蒸发器中的低压力,冷凝器中的高压力的作用,是整个系统的心脏;节流阀对制冷剂起节流降压作用并调节进入蒸发器的制冷剂流量;蒸发器是输出冷量的设备,制冷剂在蒸发器中吸收被冷却物体的热量,从而达到制取冷量的目的;冷凝器是输出热量的设备,从蒸发器中吸取的热量连压缩机消耗的功转化的热量在冷凝器中被冷却介质带走。 空调的节能在我们电信生产中,空调的节能管理工作较为薄弱,能源浪费现象较为严重,所以加强空调的维护管理和技术改造,可以达到节能的目的。 从空调的压焓图来看,只有运行在在最佳的工况和条件,才能发挥空调的最大制冷量,达到空调节能的目的。空调的节能,我们维护部门应该从运行成本、维护保养方面的角度进行考虑。 由于空调四大件中,压缩机效率已经由投资成本决定,因此影响空调制冷效果的具体因素如下: 一、制冷系统的蒸发温度 蒸发器内制冷剂的蒸发温度,应该比空气温度低,这样机房的热量才会传给制冷剂,制冷剂吸收热量后蒸发成气体,由压缩机吸走,使得蒸发器的压力不会因受热蒸发的气体过多而压力升高,从而使蒸发温度也升高,以致影响制冷效果,而这个的温差,是结合空调的投资成本(要降低温差,必须加大空调循环风量,增大空调的蒸发器,导致空调成本的增加),及制冷工作时能耗费用而综合决定的。在我们机房空调中,蒸发器采用的是直接蒸发式,这个温差为12~14℃(见空调与制冷技术手册P746),而实际上,由于种种不良因素的影响,不能很好的保证这个温差,有时在20℃以上(蒸发器上结冰),这样我们的能耗就增加了。通过计算,在冷凝温度不变情况下,蒸发温度越低,压缩机制冷效果降低,排气温度升高。制冷系统中蒸发器的制冷剂,蒸发温度降低1度,要产生同样的冷量,耗电约增加4%左右。 影响蒸发温度的因素有以下几点: 1. 蒸发器管路结油:正常情况下由于润滑油和氟利昂互溶,在换热器表面不会形成油膜,可以不考虑油膜热阻,但在追加润滑油情况下,必须选用和原来标号相同的润滑油,防止油膜的产生。 2. 空气过滤网堵塞:必须定期更换过滤网,保证空调所需的循环风量。 3. 干燥过滤器堵塞:为保证制冷剤的正常循环,制冷系统必须保持清洁、干燥,如果系统有杂质,就会造成干燥过滤器堵塞,系统供液困难,影响制冷效果。 4. 制冷剂太少,追加氟利昂。 二、胀阀开启度 必须定期测量膨胀阀过热度,调整膨胀阀开启度。步骤如下:停机。将数字温度表的探头插入到蒸发器回气口处的保温层内,准备读出蒸发器回气的温度T1.将压力表与压缩机低压阀的三通相连(HIROSS40UA等没有低压阀的空调,则将压力表与蒸发器上的接头相连),准备读出蒸发器出口压力所对应的温度T2. 开机,