文档库 最新最全的文档下载
当前位置:文档库 › 水厂清水池设计应注意的几个问题

水厂清水池设计应注意的几个问题

水厂清水池设计应注意的几个问题
水厂清水池设计应注意的几个问题

水厂清水池设计应注意的几个问题

生产运行部代巧云

清水池的基本作用有两个:一是调节流量的不平衡,二是作为接触消毒池,但监督当部分小型水厂清水池的容积大小,难以起到上述二个基本作用。

1:小型水厂清水池的设计容积计算问题。

由于清水池的不足,往往使水泵在运行水位的反映过于敏感,很容易吸入空气,使水泵叶轮经常受到气蚀,不仅降低了水泵的运行效率,也缩短了水泵的使用寿命,甚至有时出现水泵“掉水”现象,致使供水出现间断,这不仅给水厂值班人员带来困难也给整个供水管网造成压力波动不平衡,同时掉水后的停泵,开泵对系统所发生的水锤不可避免。

清水池的容积大小,水在其中的停留时间很难达到30分钟,而消毒剂必须达到在清水池中接触时间小于30分钟,这样消毒剂的作用才能充分发挥,而现实情况,有些水厂的清水池达不到这一要求。

对以上问题,必须引起足够重视,无论是水厂的改建、扩建、还是新建,都应认真地计算、校核以满足清水池有效容积的设计和接触消毒时间不小于30分钟。

2:关于清水池池底标高问题

清水池池底的标高是关系到整个工程造价问题,池底高了,势

必使得池前各水处理构筑物抬高,这自然会增加工程造价,同时水在进入泵吸水井时多余的水头就会被浪费,若池底低了,不能达到吸水井最低水位,必然使池底附近始终存在部分不能被吸走的“死水”,而清水池的这部分容积的调节作用就根本不能发挥。

所以,清水池池底的标高必须和池前各构筑物及水泵吸水井最低水位进行计算、校核,从而确定合理的池底的标高深度。

3:清水池内上方的通风和覆土问题

良好的通风能使池内水表面始终保持清新,洁净的空气流动。大约每150—200平方米设两个通气孔,安装数量一般为双数(2、4、6、8……),其制作形成可成伞形或倒T型,进气孔一般比出气孔低0.6—0.8米,安装时进气孔在一侧,出气孔在一侧,另外,清水池表面覆土必须达到一定厚度要求,以满足其抗浮要求,这是最主要的作用,同时也要符合保温要求。

代巧云

2009、11、24

清水池工程施工设计方案

单位工程施工组织设计 工程名称:中水回用清水池 施工单位: 审核:编制:编制日期: 2010年3月8日

目录 一、工程概况 二、编制依据 三、施工总体布置 四、施工准备计划 五、分部分项工程的施工措施 (一) 施工技术准备 (二)材料的检验和试验 (三)定位放线 (四)基坑开挖回填施工 (五)钻孔灌注桩施工 (六)钢筋工程 (七)穿墙套管安装注意事项(八)加强带、工作缝安装注意事项(九)模板工程 (十)砼工程 (十一)脚手架工程 (十二)水池满水试验 (十三)雨季施工措施 (十四)砌筑工程 五、质量保证措施

六、工期保证措施 七、安全生产措施 八、文明施工措施 九、环境保护措施 十、施工现场平面图 十一、施工进度计划表 十二、分项工程质量评定表 十三、加强带、施工缝大样图 十四、模板、支架、止水环、池壁钢筋网拉结筋大样图十五、主要材料计划表 十六、主要机具设备计划表 十七、劳动力一览表

一工程概况

二编制依据 1、根据清水池及招标文件。 2、根据清水池施工图纸。 3、根据中华人民国国家标准(GB50300)建筑工程施工和验收规及检验标准。 4、根据ISO9002质量认证体系文件的《质量手册》、《程序文件》和作业指导书。 5、根据本工程施工现场实际情况结合本单位同类工程的施工经验。 三施工总体布置 1、首先制定科学的施工方案,严密的组织措施,选用专业的、技术素质高、实际施工经验丰富的人员组建项目经理部。 2、提前作好开工前的准备工作,特别是三通一平,搭好暂设,落实设备、原材料、钻孔桩、砼搅拌站及大型挖土运土设备,落实水泥、钢材进场。 3、按照ISO9000质量保证体系的要求,选用人员素质较高的整建制队伍进场。 4、现场施工实行科学管理,将该工程划分为3个流水作业工程段,实行木工、钢筋、砼三个分项工程平行流水作业,用网络技术统筹安排,对施工进度资源优化。 5、全力抓好施工工程质量,工程百年大计,质量第一,高标准,严

清水池清洗方案

合江水业有限公司 二水厂清水池清洗消毒实施方案 根据水厂管理规范要求和公司工作安排,决定对二水厂 1#、2#清水池(4000m3)进行清洗消毒;并将水厂自用水 DN65 mm钢管焊接丝头进行更换(自用水接入公司高压供水区域内,现己发生丝口滴漏现象)。特制定如下组织方案: 一、工作内容 1、清洗消毒清水池1#、2#,19 日凌晨清洗1#清水池和焊接DN65mm 钢管,20日清洗2#清水池(不影响供水) 2、焊接DN65 m钢管焊接丝头1个 3、更换DN65 m截止阀1个 4、测量上水量 二、停水时间和范围 2014年11 月19日凌晨00:00时,恢复供水时间为2014年11 月19日凌晨4:00时,范围为城区高压用水户。 三、工作职责 1 、负责人:冯鸣明 2、现场负责人:刘建祥 3、焊工:梁应轩 4、测量上水量责任人:谢德银黄海锋谭弟林

5、清洗水池责任人:罗伟趙斌 6、机电责任人:冯庆凡李守强 7、水质检测责任人:许重英 8、其它人员:清洗水池临工 3 人 9、实施部门:水厂生技科 四、清洗消毒方案及安全措施 (一)清洗前的准备工作 1、备好工作人员进入池内所需的衣物和清洗消毒所需使用之机械、器具及照明等其它工事所必须的机械器材及各项消耗品。清洗消毒工具必须保持清洁。 2、清洗前,关闭水池进、出水阀门,尽快排干水池内余水。并查看池外排水口附近之情形,确定其排水安全、畅通。 3、开启水池人孔盖板,吹进新鲜空气。在确保排除水池中可能的有毒气体后(可用燃着的蜡烛放入池底,如不熄灭说明水池内不缺氧),方可安排人员进入水池内。 4 、消毒液:在清洗清水池前应预备浓度400—700mg/L 的次氯酸钠溶液,以供进入前消毒之用。消毒液配置参照《次氯酸钠类消毒液卫生质量技术规范》。 二)主要机具 1、移动脚手架、梯子、高压冲洗机或喷雾器、冲洗水

再生水厂清水池清洗方案

清水池清洗消毒施工方案 一、概况 再生水厂位于大寺污水处理厂旁。本工程主要由送水泵房、配电间、清水池、门卫、加药间与滤站、絮凝沉淀池组成。 泵站设有清水池一个,清水池容量约5000m3,为现浇钢砼池体结构。池体平面尺寸为28.7*39.7m,高度约为6米(净高5.9m),在地面以上建筑高度约1米。 清水池顶设11个通风孔,通风孔上部为铁质通风帽;在清水池内设二道砼砌体导流墙。池顶上部铺盖砾石、黄沙滤水沟,铺土工布上覆土700mm厚。 由于长时间运行导致清水池内污泥量增加,长期运行会导致管道堵塞,无法正常输送,因此,清水池清洗工作应在设备安装之前完成,保证后期正常运行。 本方案为清水池单位工程清洗消毒而编制的施工技术措施。 二、冲洗消毒施工方案设计依据 1、《再生水水质标准》(SL368-2006) 2、《再生水回用于景观水体标准》(CJ/T95-2000) 3、《污水排入下水道水质标准》(CJ3082-1999) 4、《天津市城市排水和再生水利用管理条例》 5、《GB 50268-2008 给水排水管道工程施工及验收规范》 三、质量、安全和工期目标 质量目标:池体冲刷干净,池底无积淤。

安全目标:1、不发生死亡或重伤事故; 2、不发生中毒、中暑或职业病事故; 工期目标:工期为15天,计划施工时间为2015年11月下旬至12月(考虑冬歇不需供水) 四、施工组织措施 清淤流程:

五、主要人员配置 六、主要机械一览表 七、冲洗消毒方案(一)清洗前的准备工作

1、备好工作人员进入池内所需的衣物和清洗消毒所需使用之机械、器具及其它工事所必须的机械器材及各项消耗品。清洗消毒工具必须保持清洁,已消毒。备好清洗人员的劳动防护用品。 2、清洗前,先对集水池的位置、淤积量进行摸查,关闭水池进、出水阀门,试抽水一次。并查看池外排水口附近之情形,确定其排水安全、畅通。 3、开启水池人孔盖板,吹进新鲜空气,三分钟内更换池内5000立方米的空气。检测池内是否存在硫化氢,使用硫化氢检测仪,确保硫化氢低于0.41ppm,使用仪器检测池内是否有SO2和沼气等有毒气体,在确保排除水池中的可能的有毒气体后,方可安排人员进入水池内。测定氧气含量,人员工作安全。 4、消毒液:在清洗清水池前应预备浓度50~100ppm的次氯酸钠溶液,以供进入前消毒之用,使用的消毒药物必须经卫生行政部门认可。 5、照相:清洗前,对池内进行检查及拍照(彩色),检查清水池内壁是否有龟裂、损坏及是否有污水流入等异常情形(摄影时,应注意镜片之清洁)。 6、水源:冲刷清淤时采用污水处理厂出水水源,最后冲洗浸泡采用消防栓内自来水。 (二)主要机具 1、鼓风机、移动脚手架、梯子、高压冲洗机或喷雾器、冲洗水枪、潜水泵、刷子、防爆灯(24V以下)、水桶、麻袋等常用工具。 2、选用水泵型号 (三)清洗过程

清水池清洗维护操作规程

清水池清洗维护操作规程 1 总则 1.1 目的 为规范水厂清水池的清洗维护,特制定本规程。 1.2 适用范围 各自来水厂。 2 内容 2.1 安全注意事项 2.1.1 作业风险辨识: 存在高处坠落、淹溺、中毒、跌滑的风险。 2.1.2 安全防护用具; 下井作业人员应系好安全带、戴好安全帽、穿上防滑胶鞋。 2.1.3 风险控制措施: 2.1. 3.1对清水池内氯含量检测合格后方能进入作业,需配备通风机送风。防护用品要穿戴整齐,必须穿安全鞋作业。 2.1. 3.2 查阅设计文件,确认待清洗水池具备抗浮能力,否则不得放空清洗水池。 2.2 操作注意事项 2.2.1清洗作业前必须对相关作业人员进行安全培训和安全交底,且整个作业过程应由安全人员做好安全监督、管理工作。 2.2.2清洗作业前需检测清水池内氯含量,含量检测合格后方

可进入。 2.2.3清水池恢复运行前,应进行消毒处理。 2.2.4清水池水质检验合格后方可开启出水阀门,严禁上合格水进入管网。 2.3操作前检查 2.3.1操作前需检查清水池进、出水阀、放空阀、连通阀、排污泵等阀门及设备,确保清洗当天各阀门能正常启闭,各设备能正常运行。 2.4操作步骤 (1)提前向调度中心提出停池申请。 (2)经批准后,关闭待洗清水池进水阀、池间连通阀。 (3)关闭相对应加氯机,停用相对应采样泵及其水质仪表。 (4)打开待洗清水池放空阀(若有时),关闭待清洗水池进水阀并确保其在恢复正常使用前处于关闭状态。 (5)打开待洗清水池的检查井、人孔盖和通风帽,让池内的氯气挥发,并做好相应安全警示。必要时用鼓风机送风,保证池内空气流通。 (6)安装排水设施。 (7)用排污泵将排水井内余水抽走。 (8)用漏氯报警器检查待洗清水池内氯气含量。若过高则需待其降低后再进入池内。 (9)待池内氯气含量在允许范围内时,用高压水冲洗待清洗清

清水池

平面尺寸计算 1.清水池的有效容积 清水池的有效容积,包括调节容积、消防贮水量和水厂自用水的调节量。清水池的总有效容积 V KQ = 式中 V —清水池的总有效容积m 3; K —经验系数,一般采用10%~20%; Q —设计供水量m/3d 。 设计中取k=14%,Q=16?104m 3/d V=22500m 3 清水池共设4座,则每座清水池的有效容积V 1为: 3156254 V V m == 2.清水池的平面尺寸 每座清水池的面积 h V A 1= 式中 A —每座清水池的面积m 2; h —清水池的有效水深m 。 设计中取h=5.0m 2 562511255.0A m == 取清水池的宽度B 为25m ,则清水池长度L 为: 11254525 A L m B === 则清水池的实际有效容积为3452555625m ??= 清水池超高h 1取为1.0m ,则清水池总高H : 1 5.01 6.0H h h m =+=+= 管道系统 1.清水池的进水管 1D = 式中 D 1—清水池进水管管径m ; v —进水管管内流速m/s ,一般采用0.7~1.0m/s 。 设计中取v=0.8m/s m D 176.18.0785.02851.11=??=

设计中取进水管管径为DN1200mm ,进水管内实际流速为0.77m/s 。 2.清水池的出水管 由于用户的用水量时时变化,清水池的出水管应按出水最大流量计: 24 1KQ Q = 式中 Q 1—最大流量m 3/s ; K —时变化系数,一般采用1.3~2.5; Q —设计水量m 3/s 。 设计中取时变化系数K=1.5 s m Q 31604.23600241600004.1=??= 3.出水管管径 2D = 式中 D 2—出水管管径m ; v 1—出水管管内流速m/s ,一般采用0.7~1.0m/s 。 设计中取v 1=0.9m/s 2 1.358D m == 设计中取出水管管径为DN1500mm ,则流量最大时出水管内的流速为0.74m/s 。 清水池的溢流管 溢流管的直径与进水管管径相同,为DN1200mm 。在溢流管管段设喇叭口,管上不设阀门。出口设置网罩,防止虫类进入池内。 4.清水池的排水管 清水池内的水在检修时需要放空,因此应设排水管。排水管的管径按2h 内将池水放空计算。排水管内流速按1.4m/s 估计,则排水管的管径D 3 2 378503600v .t V D ???= 式中 D 3—排水管的管径m ; t —放空时间h ; v 2—排水管内水流速度m/s 。 设计中取t=2h 3D m = 设计中取排水管管径为DN800mm 。 清水池的放空也常采用潜水泵排水,在清水池低水位时进行。

自来水厂清水池施工设计方案

目录 1.总体概述 (4) 1.1编制说明 (4) 1.2编制依据 (4) 1.3工程概况 (5) 2.施工部署 (6) 2.1项目管理目标 (6) 2.2项目管理机构 (7) 2.3施工准备 (11) 3.施工平面布置 (12) 3.1施工平面布置案说明 (12) 3.2施工平面布置 (12) 3.3主要生产施工布置 (12) 3.4施工临时用水用电布置 (12) 4.关键部位施工法和技术措施 (13) 4.1施工测量 (13) 4.2钢筋工程 (13) 4.3模板工程 (14) 4.4脚手架工程 (14) 4.5砼工程 (14) 4.6砌体工程 (15) 4.7抹灰工程 (16) 4.8施工缝处理 (16) 5.雨季施工措施 (16) 5.1雨季施工准备 (16) 5.2雨季施工采取和主要措施 (17) 6.质量保证措施 (18)

6.1质量保证措施 (18) 6.2施工质量控制措施 (20) 7.工期保证措施 (23) 7.1施工组织保障措施 (23) 7.2计划保障措施 (23) 7.3工序管理保障措施 (24) 7.4选用优良的施工队伍及提高施工机械化水平 (24) 7.5资金材料管理保障措施 (24) 7.6经济措施 (24) 7.7外部环境保障措施 (24) 7.8季节性施工保障措施 (25) 8.安全文明施工及环保措施 (25) 8.1安全管理措施 (25) 8.2文明施工管理措施 (28) 8.3环境保护措施 (29) 9.现场消防保卫管理措施 (30) 9.1现场消防保卫管理体系 (30) 9.2治安保卫措施 (31) 9.3施工现场消防措施 (32) 10.降低成本措施 (33) 10.1材料面 (33) 10.2新技术面 (33) 10.3施工机械面 (33) 10.4文明施工面 (33) 10.5人工费面 (33) 11.突发事件预备案 (34) 11.1突发性停电的处理和预防 (34)

水池清洗方案

水池清洗方案 一.施工方案 (一).水池清洗时间:2天。 (二).水池清洗前的准备工作: 1.清洗单位应提前储水并灌满屋顶水池备用,及时切断地下水池的进水。 2.尽快排干水池,至地底留有20-30公分深的余水。 3.安排1人(电工)密切配合我公司施工。 4.清洗水池准备: (1).梯子一架 (2).安排2台水泵按线插。 水泵(潜水泵): 5.提供水源,因水池需要清水反复冲洗。 6.做好安全保卫,不让闲人靠近水池,以保证清洗安全。 二.水池清洗过程: 1.安排清洗人员2—4人。 2.清除池底淤泥、杂物。 3.关闭进水总阀,关闭水箱之间的连通阀门,开启泄水阀,排空水池、水箱中的水。让泄水阀门处于开启位置,用鼓风机对着水池、水箱口吹风2小时以上,以便空气流通,排除水池、水箱中的有毒气体,吹进新鲜空气。把燃着的蜡烛放入池底,如不熄灭说明水池内不缺氧。4、安装36 V行灯供水池、水箱内照明用。5、清洗和检修人员进入池内工作刷洗六面体水池(箱)横、竖各三遍,检修人员对水池(箱)的管道及浮球、水位控制器进行维修。清洗完毕后排尽水池(箱)中的污水,再向水池(箱)内洒漂白精消毒。6、半小时后,再次进入水池(箱)内冲洗,最后消毒三次后,清除池底污泥,用潜水泵抽出池中的积水。7、在清洗水池的同时,另派人检修、清理紧固阀门,清洗过滤网以及检查电气控制线路。8、检查各种设施正常后,注水入池,取水样到市卫生防疫检测站化验取证。 三.所用消毒药: 二氧化氯作水池壁、底消毒;遇水净作水质消毒。 四、清洗水池的标准: 1、对水池、消防管道进行排空:关闭上、下水池进水和生活出水阀,打开池底排空阀、消防管道最远点出水阀,如无排空阀时需用抽水泵抽水排空。 2、清洗:当水池排空到一定程度时(利用剩下的0.3~0.5米水进行带水清洗),关闭上、下水池池底排空阀、消防管道最远点出水阀。加清洗剂对池壁及池底进行洗刷,使池壁达到用手触摸无腻感为准。然后将洗刷后的污水从池底排空阀排走,再用清水冲洗池壁干净。

清水池设计

试析清水池设计问题 【摘要】本文从结构专业的角度谈谈对清水池设计中所涉及的地下水位的确定、伸缩缝的设置、后浇带的作法等问题。 【关键词】清水池;地下水位;伸缩缝;后浇带 随着我国综合国力的增强,城市的不断发展扩大,人们生活、工业生产和环境保护的需要,清水池类构筑物工程的建设逐年增多。下面从结构专业的角度对清水池设计所涉及的一些问题,谈谈本人的看法。 1 设计地下水位的合理确定 清水池的设计与地下水位的标高密切相关。由于地下水位未掌握好而引起结构选型错误及抗浮不够等工程事故时有发生。根据现行国家设计规范,地下水位应根据地方水文资料,考虑可能出现的最高地下水位。一般设计均取用水文资料的最高地下水位。在50年设计基准期内,一般水工构筑物地下水可变荷载作用的取值按“工程结构可靠度设计统一标准”原则确定,不考虑罕遇洪水的偶然荷载作用。值得注意的是,有些工程地质勘察报告所提供的地下水位未能从地方水文资料分析得出,而仅仅反映勘测期间的地下水分布情况。如果详勘是在当地枯水期进行,所提供的地下水位标高一旦被设计人员取用,将会导致结构计算出现较大的误差。所以设计人员应对未满足设计要求的地质勘察报告,要求予以补充。并应考虑当地有无暴雨、台风的影响,是否会出现由于地表水不能及时排除

而引起地下水位提高。结构设计人员应结合对地下水位和地质情况的了解,与工艺设计人员共同研究确定清水池的基底标高。综合考虑工艺流程的要求、土建造价、运营成本、投产年限等诸多因素,制定出切实可行的设计方案。例如当地下水位较高或地质剖面有流沙层时,设计人员应考虑是否可适当抬高基底标高,减少水浮力对结构的影响及避开流沙层等。 2 伸缩缝和后浇带的设置 2.1 伸缩缝的设置 根据设计规范,混凝土构筑物伸缩缝的最大间距一般为20~30m。近年来,一方面工艺所要求的清水池长度已远远超过了规范间距;另一方面随着建筑材料、施工方法的改进,又为超长清水池不设缝、少设缝提供了可能。设计人员在具体设计时应根据地基、气温等实际情况,经计算确定是否设缝并提供相应的施工措施方案。 在清水池设计中,通常对结构构件强度、裂缝宽度、结构整体抗浮等进行计算,一般均能按规范要求考虑得较好,但是由于温度、变形以及不均匀沉降所引起的开裂,在工程中却常常遇到。大多数出现裂缝的工程实例表明,设计对温度、混凝土收缩变形等影响因素的考虑欠缺是问题的主要原因。 笔者认为以下两点需重视: 2.1.1 清水池类构筑物并非必须保证不开裂,对设计人员来讲重要的是做好裂缝的控制。一方面设计人员要事先对可能的不利因素

蓄水池水池清洗方案

供水站水池清洗计划 一、人员组成 组长:XXX 副组长:XXX 组员:XX XX XX 二、人员分工 1、后勤保障:XX、水站值班1人(现场阀门开关,源水配送) 工作内容:开关水泵、协调水厂与水站配送源水、排水、现场照明、取送工具 2、高压清洗组:XX 雇工2人 工作内容:池壁、池底的高压清洗 3、除污消毒组:XX 雇工2人 工作内容:池内污物的清扫,水池的消毒 三、水池清洗方案 1、施工方案

(一)水池清洗时间:9点--18点。 (二).水池清洗前的准备工作: (1)水站工作人员尽快排干水池,至地底留有20-30公分深的余水。 (2)水站安排1人(电工)密切配合我公司施工。 (3)清洗水池准备: 高压清洗机的安装、调试 3台抽水泵的安装、调试 现场照明电源摆放 (4)水站工作人员提供水源,因水池需要清水反复冲洗。 (5)做好安全保卫,不让闲人靠近水池,以保证清洗安全。 2、水池清洗过程 (1)安排清洗、除污消毒人员2组共计6人 (2)关闭进站总阀,水厂工作人员负责在清洗前将水位降至离池底30CM,同时关闭两座水池之间的连通阀,清洗人员用自带的抽水泵将水排出

(3)水位降至20CM时,高压清洗组进入,先用泵管将池壁清洗 (4)待地面露出时,除污组进入,清洗组负责地面的清洗,除污组负责后续积水、污水的清扫 (5)喷洒消毒,用含氯量300毫克/升的消毒药物喷于池壁与池底,停留一段时间,然后用清水冲洗干净(6)水池清洗完毕后,打开源水开始注水,待水站可以正常供水后,开始按照相同的程序清洗另一座水池 四、现场要求 1、现场安全由XX负责,电源及配送源水由水站工作人员负责 XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX 二〇一六年X月XX日

水厂清水池施工方案模板

水厂清水池施工方 案 1

清水池施工方案 第一章工程概况 本单体为×××自来水厂一期工程净水厂的一部分, 位于×××, 由于地势较低洼, 地下水非常丰富。 清水池位于净水厂中部, 是净水厂中占地面积最大的一个单体工程, 池体基本位于设计地面以下, 池体高度约5米, 清水池单体工作内容包括: 井点降水、基坑开挖、垫层、底板、池壁、池柱、顶板、通气孔及其它附属工作。 清水池为钢筋混凝土大型设缝水池, 长 131.3米, 宽106.87米,共设8道伸缩缝, 把结构分为独立的16块, 各块之间经过橡胶止水带连接, 池体总体高度为5米左右; 根据地质报告, 清水池持力层为1~4层粉质粘土, 垫层采用100厚C15砼; 水池主体结构砼标号为C25, 抗渗等级为S6; 筏式底板顶标高为-1.7米, 底板厚度为40㎜; 池内共有各类池柱1064个, 与导流墙相连的柱须留26@500钢筋, 与墙拉结, 长度1米; 池顶部标高为3.2米, 池顶覆土厚度为2.1米, 池顶设16个通风孔, 通风孔上部为通风帽; 清水池内设32个导流墙, 导流墙上部设有压顶, 梁顶标高2.85米; 清水池内还设有钢筋混凝土溢流堰2处, 溢流堰墙厚300㎜, 墙顶标高2.85m; 池外壁地下部分刷防水水泥砂浆, 内壁迎水面采用化学涂料防腐, 一般不少于二度。 第二章施工进度计划 一、工期目标 根据业主节点工期要求,为避开冬季施工,为整个厂区工程安装调试创造时间,本单体工程计划开工日期为 4月1日, 计划竣工日期为8月31日, 总工期153日历天。安装调试施工应在 10月31日前完 2

成。 二、指导思想 以确定的工期为目标, 加强对施工所需的人力、物力及机具、设备等资源的调配, 分阶段对施工进度控制、抓住关键线路的主导工序, 确保工程按计划顺利进行组织。 三、编制原则 1、本工程工期目标为153日历天。 2、工序搭接要严密合理, 统筹规划, 合理安排, 采用平行流水立体交叉作业, 充分利用技术间歇穿插施工。 3、集中精力控制好关键工序, 确保如期完工。 4、施工中以总计划为依据, 分解成短小计划和月、旬、 周计划, 以便灵活运用, 切实跟踪和指导施工。 5、基础阶段根据实际地质变化情况及时做出调整, 加大人员机械及材料供应, 保证总工期目标的实现。 四、计划控制与调整 工期进度计划是工程进度的核心指导文件, 是各单位工程的施工顺序、施工时间以及相互衔接关系的依据。在执行过程中, 根据实际进度情况, 适时对计划进行检查、记录、分析, 若发现偏离工期目标因素, 及时对计划进行调整, 确保计划工期和资源平衡目标的实现。 1、根据总工期要求, 制定科学合理的检查周期, 必要时能 够应急检查分析。 2、进度计划检查内容: 首先是检查重点工作的进度。其次是检查非关键工作的进度及其时差的利用。最后是检查各项工 作间的逻辑关系的变化。 3

污水池等清理技术方案

软化水池等清理项目 施工技术方案及各项保证措施 方案摘要: 1、施工技术方案及流程控制 2、工期保证措施 3、质量保证措施 4、安全文明施工保证措施 5、售后服务及优惠承诺 一、项目基本情况及简要分析 经过熟悉招标文件和现场勘察,对项目实施内容作了分解、分析如下:该项目事属于综合性零星清理、维修项目,内容繁多,施工难度较大,施工环境较差,只有少数项目技术要求较高,但施工方案可简便易行。 该项目从内容分析,主要包括以下4大类: 1、水池清理项目。主要是污水井池、消防水池、软化水池、地沟等清理。 2、管道清扫项目。主要是空调、除尘管道清理、清扫。 3、检修防腐项目。主要是爬梯等铁构件防腐、卷包车间顶等管道检修、离子交换器检修防腐、供水阀门及污水池机件维修更换等。 4、材料更换项目。主要是污水处理高效滤池石英砂更换及离子交换器树脂更换等。 二、水池清理项目施工技术方案 该项目主要包括污水池淤泥清除及消防水池清理。水池清理,特别是污水池清理,存在难度大、工作面脏、有害气体多、易造成环境污染、存

在湿滑安全隐患等特点,因此,我公司对该项工作作了详细的施工方案如下,以确保施工质量、保护环境、人身安全。 1、施工总体规划 根据施工的现场勘踏以及工程施工特点将本次需要开挖淤泥及清理 的水池划分两个独立的施工区域,具体划分原则按实际地域分部和工程量的大小考虑,两个工区各派一个施工队伍组织平行施工,以确保工程按期完工。 2、排水控制 备有充足的排水设备及备用设备。保证在部分设备故障期间能满足排水的要求。 3、淤泥开挖 (1)开挖原则 ①由于污水井池施工环境恶劣,工作人员做好防护和防毒的安全防范措施,穿戴专门的防护服,佩戴口罩,施工现场准备足够的杀菌消毒物品。 ②池内所有淤泥及杂物全部清除后,同时对池壁及池内设备、设施杂物清除干净,杂物及时外运。每座污水池施工完工后及时通知相关单位验收。 ③在清淤工作进行的同时, 保证不给周围环境造成二次污染。 ④总的开挖原则是自上而下。 (2) 机械及人员准备 本工程投入机械有泥浆挖掘机1台,抽水泵2台,泥浆垃圾运输车1辆。人员配备:普工8人,机操工1人,司机2人。 (3)清淤开挖程序 施工准备→人员进场勘测→机械进场→机挖疏浚、人挖配合→淤泥外运→水池清洗→竣工验收。 (4) 清淤施工 开挖施工之前先排除水池的渍水,采用污水泵抽排。然后采用人工配合机械对淤泥进行开挖、清理,泥水运输至指定垃圾填埋场处理。 (5) 环保卫生工作 本次运输淤泥车辆均采用封闭式车辆,施工中严格遵守城市有关规定,

清水池设计说明

清水池设计说明 一、主编单位: 荆州市给水排水设计研究所 二、适用范围: 1、本图集为钢筋混凝土矩形清水池。适用于贮盛、常温、无侵蚀性的水。 2、适用条件: 抗震设防烈度:8度(Ⅰ~Ⅳ类场地土); 7度(Ⅰ~Ⅳ类场地土); 6度以下地区。 复土条件:本图集中的水池池顶及池壁外均考虑复土,池顶复土厚 500mm。 地下水位:地下水允许高出底板面上的高度,详见各有关水池结构图。 地基承载力设计值:池顶复土厚500mm,f≥80Kpa。 3、本图集不适用于湿陷性黄土、多年冻土、膨胀土、淤泥和淤泥质土、冲填土、 杂填土或其他高压缩性土层构成的地基,如需在以上地区选用必须按有关规范 对地基进行处理并对基础结构进行修正。 4、本图集中工艺管道及附属设备布置仅作典型表示,选用时可根据具体情况作相 应的调整。 三、设计依据: 1、室外给水设计规范(GBJ13-86) 2、室外给水排水和煤气热力工程抗震设计规范(TJ32-78) 3、建筑结构荷载规范(GBJ9-87) 4、混凝土结构设计规范(GBJ10-89) 5、建筑地基基础设计规范(GBJ7-89) 6、建筑抗震设计规范(GBJ11-89) 7、给水排水工程结构设计规范(GBJ69-84) 8、建筑结构制图标准(GBJ105-87) 四、可根据不同的容积和工程地质等条件选用本图集有关图纸。 五、设计条件: 1、池顶活荷载标准值取2.0KN/m2,池边活荷载标准值取5.0KN/m2。 2、土壤条件:抗浮验算池顶复土重度取16KN/m3; 强度计算池顶复土重度取20KN/m3(饱和重度); 池壁侧向土压力计算,填土重度取18KN/m3,填土折算内磨擦角φ=25°。 六、工艺布置: 管道口径的选择应根据实际需要决定,为选用方便,本图集提供下表供选用参考:

调节池清理方案

调节池淤泥清理方案 一、项目概述 项目名称:调节池、收集池、初沉池、生物整理池、厌氧进水池、生化进水池清理 项目概述:清理调节池、收集池、初沉池、生物整理池、厌氧进水池、生化进水池清理如下: 调节池约200平米 收集池约45平米 初沉池约15平米 生物整理池约15平米 整理沉淀池约15平米 厌氧进水池约12平米 厌氧沉淀池约15平米 生化进水池约15平米 二、施工技术方案 1、现场技术交底,服务施工开始前,班组长对本班组人员进行安全教育,未经过安全教育培训,不准上岗作业,严格遵守安全生产六大纪律,严格执行安全技术操作规程,不违章作业、冒险作业;按规定正确使用劳保用品,不准赤膊、赤脚、穿拖鞋、穿皮鞋、高跟鞋上班;不准玩弄消防器材;不准随地大小便,搞好环境卫生;其他安全注意事项。 2、井盖打开使用通风鼓风

打开井盖检查通风不应小于30分钟、送风、气体安全检测等前期工作。 三、施工部署 本项目拟施工期为10天,质量目标为优良。全面满足项目合同规定的各项指标,为达到上述目标对本工程做出如下安排: 1、本项目采用高压清洗稀释淤泥 2、本项目采用泵抽进污泥车输送指定地点 3、本项目配备脚手架,进口抽污泵,高压清洗吸污车,清淤 人员。 四、施工步骤 1、进入施工现场后,选好位置将设备摆放整齐有序,打开检查井通风约30-50分钟,使用排水泵把水位降低。 2、井口安放鼓风机通风,使空气循环,然后安水泵降水,在控制水位的情况下继续通风。 3、待水位降低下井安放脚手架,下井之前,负责安全人员检查安全绳,安全带是否配带正确,达不到要求坚决不能下井,下井人员如有不良反应应及时拨打急救电话。每次下井配备2人,井口配备3人,进去每20分钟换人。 4、脚手架搭好后,放入污泥泵,采用高压清洗车边稀释,边抽泥进污泥车的方式进行。小池可直接采用高压真空抽进污泥车方式。 5、作业时间早上7:00-10:30,下午15:00-20:00(加班时间按工程进度需要)

清水池优化设计探讨

清水池优化设计探讨 方伟 (上海市政工程设计研究总院,上海 200092) 摘 要 通过对清水池节能和优化消毒的相关理论探讨,提出了清水池节能与提高消毒效果,降低消毒副产物生成的初步工程措施,为清水池的优化设计提供了一种新思路。 关键词 清水池 节能 消毒 T10/T Abstract:On discussion the principle of energy-saving and disinfection-optimizing for clean water tank , the paper put forward the preliminary solution of energy-saving and disinfection-optimizing in water engineering,a new way to optimze the design of clean water tank. Keywords:Clean water tank;energy-saving;disinfect;T10/T 0 前言 清水池是净水工艺里最重要的构筑物之一,起着水量调节和消毒反应器的双重作用。通常清水池的设计只考虑以下原则:(1) 调节容积:按最高日用水量的10%~20%考虑;(2) 消毒要求:自由氯消毒要求接触时间≥30min,化合氯消毒要求接触时间≥2h。接触时间T在设计中常采用水力停留时间。 以往清水池设计主要侧重于调蓄容积,而很少关注抬高清水池水位对水厂节能的影响,对改善其水力效率从而优化消毒也考虑不多。本文就清水池节能和优化消毒两方面对清水池的优化设计进行探讨。 1 清水池节能优化设计 在日常运行中,清水池的水位随着水厂一、二级泵站供水量的差异而变化,二级泵房水泵的扬程H也随之改变。若水厂供水压力不变,清水池水位越高,则二级泵房水泵扬程越低,反之亦然。因此,保持清水池在高水位运行,有利于水厂的节能降耗。 1.1清水池节能的工程措施 两组或多组清水池按异水位设计:正常运行时,低水位清水池进水阀门关闭,高水位清水池进水阀门开启,高低水位清水池之间设置高位连通渠道或溢流堰,当高水位清水池水位超过连通渠道底标高时,水从高位清水池流向低位清水池。高、低水位清水池均设置连通管至吸水井,低水位清水池至吸水井的连通管上设置拍门或单向阀,使水流只能从清水池至吸水井单向流动。这样就可以在发挥清水池调畜水量作用的同时,提高吸水井的水位,从而降低供水能耗。 1.2清水池节能效果 采用节能型清水池设计的已建水厂,在降低能耗方面取得了良好的效果。江苏省南通市狼山水厂供水规模30万m3/d,1990年建成投产,采用节能型清水池设计,平均降低水泵扬程0.5~1.0m,全年节约用电30万KWh。湖北省荆州市郢都水厂供水规模30万m3/d,自1996年7月投产以来,电耗指标保持在190KWh/1000m3左右。湖南省长沙市第八水厂供水规模50万m3/d,一期规模25万m3/d,水厂设置高低水位清水池各一组,平均每日可节电1199KWh。 大中型水厂供水规模较大,若采用节能型清水池设计,可节约的电量相当可观。清水池的节能措施简单,效果明显,管理方便且安全可靠,在今后的设计中可考虑予以推广应用。 2 清水池消毒优化设计 近年来,管网水质日益得到人们的重视,清水池作为净水厂最终处理单元的作用越来越重要。特别是世界范围内对消毒副产物控制的重视,使清水池设计的改进成为减少消毒副产物的重要手段。 2.1提高t10/T的意义 一般清水池介于完全混合式(CSTR)与推流式(PFR)反应器之间。为保证消毒效果,理论上希望某一时刻加入的消毒剂与水中微生物的接触时间都为T,但实际的清水池不可能达到理想推流,部分消毒剂在清水池的停留时间低于水力停留时间T。美国有关饮用水处理的法律规定消毒设计必须以CT 值为设计依据,T必须用t10,不能用水流停留时间。t10的定义是,保证90%的消毒剂能达到水力停留时间T,也即测定在某时刻投加的消毒剂首先从清水池出来10%的量的停留时间。t10/T越接近1,接触消毒效果越好。 提高清水池的t10/T比值意义重大,对于容积一定的清水池,达到同样的Ct10值,可以取得相同的消毒效果,提高t10/T,则可以降低消毒剂的投加量,

水厂清水池施工组织设计

目录 一、编制依据 (3) 二、适用围 (3) 三、工程概况 (3) 四、施工顺序 (4) 五、施工测量 (5) 六、钢筋工程 (6) 6.1质量控制 (6) 6.2 钢筋的配料 (6) 6.3 钢筋的下料与加工 (7) 6.4钢筋连接 (7) 6.5 钢筋的堆放与运输 (10) 6.6 钢筋的绑扎与安装 (10) 6.7受力钢筋的接头位置控制 (11) 6.8 定位措施 (12) 6.9 钢筋的保护层控制 (12) 6.10 钢筋清理 (13) 6.11 钢筋验收标准 (13) 七、模板工程 (13) 7.1模板设计 (13) 7.2 施工要点 (16) 7.3模板拆除 (17) 7.4模板施工时注意事项 (17) 八、混凝土工程 (18) 8.1 混凝土泵送工艺 (18) 8.2 混凝土浇筑 (19) 8.3 混凝土的振捣 (20)

8.4 混凝土的养护 (21) 8.5混凝土质量保证措施 (21) 九、砌筑工程 (22) 9.1 材料准备 (22) 9.2砌体施工要点 (22) 十、脚手架工程 (23) 10.1外双排脚手架施工 (23) 10.2顶板满堂脚手架 (25) 10.3脚手架拆除 (28) 十一、回填土工程 (29) 十二、质量控制保证措施 (30) 12.1施工过程中质量控制措施 (30) 12.2技术保证措施 (33) 十三、安全保证技术措施 (36) 13.1 预防高空坠落、物体打击事故技术措施 (36) 13.2 钢筋工程安全技术措施 (37) 13.3 混凝土工程安全技术措施 (38) 13.4 砌筑工程安全技术措施 (39) 13.5 土回填安全技术措施 (39)

清水池清淤方案

清水池清淤方案

清水池清淤方案 一、概况 清水池位于燕郊污水处理厂南侧。本工程主要由污泥贮池、配电间、清水池组成。 泵站设有清水池体平面尺寸约为35×55m ,高度约为6 米,在地面以上建筑高度约1 米。 由于长时间运行导致清水池内污泥量增加,长期运行会导致管道堵塞,无法正常输送,因此,清水池清洗工作应尽快进行。 本方案为清水池单位工程清淤而编制的技术措施。 二、清淤施工方案设计依据 1、《再生水水质标准》(SL368- ) 2、《再生水回用于景观水体标准》(CJ/T95- ) 3、《污水排入下水道水质标准》(CJ3082-1999) 4、《GB 50268- 给水排水管道工程施工及验收规范》 三、质量、安全和工期目标 质量目标:池体冲刷干净,池底无积淤。 安全目标: 1、不发生死亡或重伤事故; 2、不发生中毒、中暑或职业病事故; 工期目标:工期为15 天 四、清淤流程:

五、主要人员配置 位置人数总计分工 地面 3 人2 人 监护池下作业人员(监护池下人员 安全、与池下人员沟通) 1 人负责机械运行开关 池下8 人(两 班) 2 人 冲洗淤泥 2 人 六、主要机械一览表 机械名称数量(台)用途 高效无堵塞液下污泥泵 2 抽吸剩余污水(扬程大于50 米) 刮泥铲 1 清理污泥 防爆对讲机 1 通讯联络 手推车 2 池下运输淤泥 220V、380V 电箱 2 接电 作业灯 4 照明 污泥贮池或者

七、清淤方案 (一)清洗前的准备工作 1、备好工作人员进入池内所需的衣物和清淤所需使用之机械、器具及其它工事所必须的机械器材及各项消耗品。备好清淤人员的劳动防护用品。 2、清洗前,先对集水池的位置、淤积量进行摸查,关闭水池进、出水阀门,试抽水一次。并查看池外排水口附近之情形,确定其排水安全、畅通。 3、照相:清洗前,对池内进行检查及拍照( 彩色) ,检查清水池内壁是否有龟裂、损坏及是否有污水流入等异常情形(摄影时,应注意镜片之清洁)。 4、水源:冲刷清淤时采用污水处理厂出水水源,最后冲洗浸泡 采用消防栓内自来水。 (二)主要机具 1、移动脚手架、梯子、高压冲洗机或喷雾器、冲洗水枪、潜水泵、刷子、防爆灯( 24V以下)、水桶、麻袋等常见工具。 2、选用水泵型号 (三)清洗过程 1、安排清洗人员8 人 2、先派4 名清洗人员作业人员入池后应由南至北对清水池池壁四周、顶部进行冲洗,底层污泥使用高压洗净机用自来水冲洗整个六面体水池池内壁。为达到良好的清洗效果,应依洗净机之种类

最新某水厂清水池施工方案

清水池施工方案 第一章工程概况 本单体为工程净水厂的一部分,位于×××,由于地势较低洼,地下水非常丰富。 清水池位于净水厂中部,是净水厂中占地面积最大的一个单体工程,池体基本位于设计地面以下,池体高度约5米,清水池单体工作内容包括:井点降水、基坑开挖、垫层、底板、池壁、池柱、顶板、通气孔及其它附属工作。 清水池为钢筋混凝土大型设缝水池,长 131.3米,宽106.87米,共设8道伸缩缝,把结构分为独立的16块,各块之间通过橡胶止水带连接,池体总体高度为5米左右;根据地质报告,清水池持力层为1~4层粉质粘土,垫层采用100厚C15砼;水池主体结构砼标号为C25,抗渗等级为S6;筏式底板顶标高为-1.7米,底板厚度为40㎜;池内共有各类池柱1064个,与导流墙相连的柱须留26@500钢筋,与墙拉结,长度1米;池顶部标高为3.2米,池顶覆土厚度为2.1米,池顶设16个通风孔,通风孔上部为通风帽;清水池内设32个导流墙,导流墙上部设有压顶,梁顶标高2.85米;清水池内还设有钢筋混凝土溢流堰2处,溢流堰墙厚300㎜,墙顶标高2.85m;池外壁地下部分刷防水水泥砂浆,内壁迎水面采用化学涂料防腐,一般不少于二度。 第二章施工进度计划 一、工期目标

根据业主节点工期要求,为避开冬季施工,为整个厂区工程安装调试创造时间,本单体工程计划开工日期为2005年4月1日,计划竣工日期为2005年8月31日,总工期153日历天。安装调试施工应在2005年10月31日前完成。 二、指导思想 以确定的工期为目标,加强对施工所需的人力、物力及机具、设备等资源的调配,分阶段对施工进度控制、抓住关键线路的主导工序,确保工程按计划顺利进行组织。 三、编制原则 1、本工程工期目标为153日历天。 2、工序搭接要严密合理,统筹规划,合理安排,采用平行流水立体交叉作业,充分利用技术间歇穿插施工。 3、集中精力控制好关键工序,确保如期完工。 4、施工中以总计划为依据,分解成短小计划和月、旬、周计划,以便灵活运用,切实跟踪和指导施工。 5、基础阶段根据实际地质变化情况及时做出调整,加大人员机械及材料供应,保证总工期目标的实现。 四、计划控制与调整 工期进度计划是工程进度的核心指导文件,是各单位工程的施工顺序、施工时间以及相互衔接关系的依据。在执行过程中,根据实际进度情况,适时对计划进行检查、记录、分析,若发现偏离工期目标因素,及时对计划进行调整,确保计划工期和资源平衡目标的实现。 1、根据总工期要求,制定科学合理的检查周期,必要时可

矩形现浇钢筋混凝土清水池施工方法

施工组织设计 一编制说明 本施工组织设计主要依据以下几项编制:工程招标文件、工程施工设计图纸、工程地质勘察报告、国家省市地区的相关法令法规及规定、国家现行的相关技术规范、标准及规程、工程施工其他参考资料及施工现场具体情况等。本工程施工我公司将贯彻现行建筑施工规范要求。对分项、分部及单位工程的质量评定严格按《工程质量检验评定标准》进行,确保工程达到优良。应用于本工程的主要技术规范: 工程测量规范(GB50026-93) 建筑地基基础施工质量验收规范(GBJ203-83) 钢筋焊接及验收规程(JGJ18-96) 砼强度检验评定标准(GB107-87) 砼结构工程施工质量验收规范(GB50204-2002) 建筑工程施工质量验收统一标准(GB50300-2001) 施工现场临时用电安全技术规范(JGJ46-88) 建筑机械使用安全技术规程(JGJ33-2001) 建筑施工扣件式钢管脚手架安全技术规范(JGJ130-2001) 建筑施工安全检验标准(JGJ59-99) 二工程概况 工程名称: 建设地点: 建规模:800立方米 结构类型:钢筋砼结构。 我方投标工期50日历日。 开工时间:2007年11月1日。

竣工时间:2007年12月20日。 投标保证质量:工程质量按国家颁布的《建筑工程施工质量验收统一标准》(GB50300-2001)进行检验评定,确保达到市优良等级。 安全指标:杜绝重大伤亡和火灾事故,年工伤轻伤频率控制在24‰以内。按国家颁布的《建筑施工安全检查标准》(JGJ59-99)执行。 文明施工指标:达到“标化工地”要求,让业主满意。 施工关键问题:关键是防渗混凝土的质量和施工缝的处理。为了保证砼的质量,我们计划采用商品砼,确保砼防渗质量;处理施工缝的关键是底版施工时要埋设好止水带,浇筑池壁前要清理好底层,并做好水泥沙浆结合层。 三施工部署 1、组建项目经理部 本工程拟实行项目法施工管理,委派我公司实践经验丰富和管理水平高的同志担任项目部主要负责人,选聘技术、管理水平高的技术人员、管理人员、专业工长组建项目部。 项目管理层由项目经理、施工员、技术负责人、安全主管、质量主管、材料主管、保卫主管、机械主管和后勤主管等成员组成,在建设单位、监理单位和公司的指导下,负责对本工程的工期、质量、安全、成本等实施计划。组织、协调、控制和决策,对各生产施工要素实施全过程的动态管理。 项目经理部对工程项目进行计划管理。计划管理主要体现在工程项目综合进度计划和经济计划。 进度计划包括:施工总进度计划,分部分项工程进度计划,施工进度控制计划,设备供应进度计划,竣工验收和试生产计划。 经济计划包括:劳动力需用量及工资计划,材料计划,构件及加工半成品需用量计划,施工机具需用量计划,工程项目降低成本措施及降低成本计划,资金使用计划,利润计划等。

相关文档