1、E1:Security circuit opened

解释:安全回路断开

原因:变压器TC2保险丝熔断

安全回路有开关路动作

安全窗、盘车手轮、底坑、轿顶、机房、曳引机急停开关动作

解决办法:更换保险丝

检查限速器、上/下极限、断绳、缓冲器、安全钳开关

检查安全窗、盘车手轮、底坑、轿顶、机房、曳引机急停动作

2、E2:Door Lock Opened Or Error

解释:关门不到位

原因:门机故障,关门不到位

厅/ 轿门联锁断开

门联接触器5KA2、5KA3故障或辅助点损坏

主控器故障

解决办法:检查门机

检查厅/轿门联锁及线路

检查5KA1、5KA2

主控器关门输出信号是否正常

3、E3:Can’t Find the Leveling Point(只在自学习时有效)

解释:检测不到门区信号

原因:门区开关损坏

平层板插入深度少

解决办法:更换门区开关

平层板至少插入开关2/3

4、E4:Can’t Find the Deceleration Point

解释:检测不到减速点

原因:换速(双稳态)开关故障

换速磁铁位置错误

time/start参数中设定时间短

解决办法:检查换速(双稳态)开关,并更换

调整磁铁位置,磁铁距离开关水平距离6+-1mm 调整Time/start参数设定时间

5、E5:Up Limited Switch Opened

解释:上限位断开

原因:电梯碰到上限位

解决办法:将电梯“TEST”向下运行

6、E6:Down Limited Switch Opened

解释:下限位断开

原因:电梯碰到下限位

解决办法:将电梯“TEST”向上运行

7、E7:Deceleration Switch Error

解释:换速开关故障

原因:换速(双稳态)开关故障

换速磁铁位置错误

解决办法:检查换速(双稳态)开关,并更换

调整磁铁位置,磁铁距离开关水平距离6+-1mm

8、E8:Contact Not Release

解释:主接触器或抱闸接触器触点粘死

原因:主接触器或抱闸接触器损坏或辅助触点粘死解决办法:对损坏部件进行更换

9、E9:Taco Direction Error

解释:编码器输入A、B反向

原因:A、B相接线反

插头断线,缺一相

分频卡故障

解决办法:掉换A、B

检查插头接线

检查分频卡,请与厂家联系

10、E10:Brake Error

解释:机械抱闸故障(现没有此功能)

11、E11:Run Time Error

解释:总运行时间超时

原因:楼层保护时间短time/floor protect

time/speed stop 时间设置过长

找不到门区或门区信号丢失

平层板插入门区开关不够深,开关不能可靠动作

解决办法:调整楼层保护时间time/floor protect 调整time/speed stop 时间(默认0.9S)

检查门区开关及线路

检查平层板插入门区开关深度是否足够

12、E12:Inverter Error

解释:变频器故障

原因:变频器有故障报警

继电器3KA2损坏

变频器损坏或参数错误

解决办法:将变频器故障复位

更换继电器

请与厂家联系

13、E13:Door Contact not Release

解释:门锁接触器不释放

原因:门机没电或手动

门机接线错误

开/关门控制继电器(4KA4、4KA3)有故障

主控器故障(输出1.0不正确)

解决办法:打开门机电源开关并设位自动状态

检查门机接线

检查继电器(4KA4、4KA3)

检测主控器输出(1.0)是否正确

14、E14:平层调整或端站换速开关调整后若频繁出现请重新自学习

博林特电梯708A故障代码及故障恢复方法

E1

安全回路断开,电梯急停

是,微机记录故障

安全回路恢复正常

E2

关门时门锁不通,超时关门

是,同时记录故障

门锁接通即可恢复

运行时门锁断开,电梯急停

是,同时记录故障

门锁接通即可恢复

E3

检测不到门区信号或爬行时间超时(超过10秒)起作用

否,仅记录故障

只记录,不作停梯处理

E4

检测不到减速点,电梯减速,就近停车(电梯运行超过“Floor protect”菜单限制时间,还是找不到减速点),如计数不准。

是,同时记录故障

电梯平层开门后恢复

E5

上限位断开,上行急停

是,同时记录故障

上限位开关恢复

E6

下限位断开,下行急停

同上

下限位开关恢复

E7

当电梯起动多层速度时,若短站顺向强换断开,则电梯急停,此故障一般为强换开关误动作引起。

否,仅记录故障

电梯急停后将慢车平层

E8

接触器触点粘连,电梯不能再起动

是,同时记录故障

触点释放

E9

脉冲计数故障,无脉冲输入或AB相位接反,电梯减速,就近平层

是,同时记录故障

电梯平层开门后恢复

E10

抱闸机械开关反馈故障,电梯运行时,抱闸没打开,电梯就近减速平层,不能再起动

是,同时记录故障

检修或断电后恢复

E11

运行超时,电梯运行超过“TIME 2”

菜单限制或平层感应器信号不变化,

是,同时记录故障

电梯急停,检修或断电后恢复

E12

变频器监控点断开,电梯急停

是,同时记录故障

监控点接通后恢复

E13

开门超过了3秒,门锁不断开,电梯不能再起动

是,同时记录故障

门锁断开或检修恢复

E14

计数有误差,电梯所处楼层与计算脉冲误差超过短站换速距离否,仅记录故障

电梯平层后,以单层速度至下端站校正

E15

脉冲计数楼层与感应器计数不一致

否,仅记录故障

不作停梯处理

E16

在E22故障下,电梯在下限位但端站信号不正确

否,仅记录故障

作停梯处理,信号正确后恢复

E17

未定义

E18

电梯起动(5秒内)后检测不到变频器抱闸输入点(0.5)是,同时记录故障

电梯就近减速平层电梯不能再起动,检修或断电恢复

E19

变频器抱闸输入点(0.5)不断开,电梯不能再起动

是,同时记录故障

输入点正确后恢复

E20

楼层记录与强换开关不一致,电梯不在端站而开关断开

否,仅记录故障

E21

电梯停梯后,抱闸机械开关不断开,电梯不能再起动

是,同时记录故障

抱闸开关释放后恢复

E22

楼层记录与强换开关不一致电梯在端站而强换不断开

否,仅记录故障,电梯以单层速度返下端站

电梯返下端站后恢复正常运行

三菱电梯故障代码

三菱电梯故障代码 ————-E1 速度异常过低时检出《SW-TGBL 》 ------E2 速度过大是检出《SW-TGBH 》 ------E3 逆转是检出《SW-TGBR 》 ------E4AST 异常时检出《SW-AST 》 ------E5 逆变器过电流时检出《SS-LOCFO 》 ------E6 整流器过电流检出《SS-COVH 》 ------E7 整流器电压不足时检出《SS-LVLT 》 ------E8LB 线圈故障断电时检出《SW-CFLB 》 ------E95 线圈故障断电时检出《SW-CFU 》 ------EA 迫力接点ON/OFF 故障时检出《SW-CFBK 》 ------EB 轿箱直接信号传输异常《ST-STSCE 》 ------EC 厅外和指令直接信号传输异常《ST-STSHE 》 ------ED 系统异常《ST-SYER 》 ------EE 驱动在不能启动《SD-DNRS 》 ------EF 控制在不能启动《SW-NRS 》 维修的 -----E01 温度异常《SW-THMFT 》 -----E02 紧急停止运行记录一次《SW-EST1 》 -----E03CC-WDT3 次检出《SS-SLCWC4 》 -----E04SLC-WDT4 次检出《SS-SLCWC4 》 -------E05 过电流检出《SW-SOCR 》 ------E06 再生电阻负载过大《SW-SOLR 》 ------E0741DG 门锁电路异常《SW-E41 》 ------E08 终端限位开关异常〈SW — TSCK 〉 ------E09PAD 异常检出〈SW-PAD 〉 ------E0A 称重数值异常检出〈SW-WGER 〉 ------E0B 停止中PAD 异常检出〈SW-PAE 〉 ------E0C 充电异常〈SW-CHRGD 〉 ------E0D 在平层时异常检出〈SW-PRLE 〉 二.将MON1 旋转到1 位置,将MON0 旋转到1 位置时的显示结果如下:显示结果:-----E10 没有异常 -----E11 复位后重试不能〈SW-RSRTC 〉 -----E12 士力驼16 次异常检出〈ST-SELD 〉 -----E13 直接传输CPU 传送异常〈ST-STER 〉 -----E14 电容器异常检出〈ST-CAPC 〉 -----E15 手动按钮异常〈ST — HDOK 〉 ----E16 模式与测速数据偏差异常《SD-OVJP 》 ----E17LB 线圈连续4 次异常断电检出《ST-DFLR 》 ----E185 线圈连续4 次异常断电检出《ST-DF5 》 ----E19 迫力连接回路连接4 次异常检出《ST-BFDK 》 ----E1A 整流器电压连续8 次电压不足检出《ST-DFLV 》

博林特故障说明演示教学

16、MPK708C系统电梯故障手册 电梯在调试过程中会出现各种故障,系统的故障记录信息是问题分析,解决的有效途径,本手册详细介绍了MPK708C电梯控制系统、SIEI 变频器提供的各种故障信息及分析解决问题的方。 16.1 MPK708C控制器故障记录 图例: 1、E1: Security circuit opened 解释:安全回路断开 原因:变压器TC2保险丝熔断 安全回路有开关路动作 安全窗、盘车手轮、底坑、轿顶、机房、曳引机急停开关动作解决办法:更换保险丝 检查限速器、上/下极限、断绳、缓冲器、安全钳开关 检查安全窗、盘车手轮、底坑、轿顶、机房、曳引机急停动作故障显示及恢复方法:楼层显示器可显示,微机记录故障,安全回路恢复正常即可复位故障。

2、E2:Door Lock Opened Or Error 解释:门锁故障 原因:关门时厅/ 轿门锁不通,超时关门 运行时厅/ 轿门锁断开,电梯急停 主控器检测点故障 解决办法:检查门机 检查轿顶板PM709输入输出信号动作是否准确 主控器I3.1 , I3.2 输入信号是否正确 检查厅/轿门联锁及线路 故障显示及恢复方法:楼层显示器可显示,微机记录故障,门锁信号恢复正常即可复位故障。出现此故障后可能伴有E14出现,电梯到端站重新校正后恢复运行。 3、E3: Can’t Find the Leveling Point 解释:电梯减速后超过10秒检测不到门区信号 原因:门区开关损坏 平层板插入深度少 解决办法:更换门区开关 平层板至少插入开关2/3 故障显示及恢复方法:楼层显示器显示,微机记录故障,检修复位。 4、E4: Can’t Find the Deceleration Point 解释:检测不到减速点 原因:换速(双稳态)开关故障 换速磁铁位置错误 变频器分频卡输出脉冲错误或有干扰 参数time/floor protect错误 解决办法:检查换速(双稳态)开关,并更换 1mm 调整磁铁位置,磁铁距离开关水平距离6+ - 通过主控器显示界面观察脉冲信号变化是否正常 检测变频器分频模块 调整加大time/floor protect参数(默认13S)

蓝光电梯详细故障代码分析

蓝光电梯详细故障代码分析 (总10页) -CAL-FENGHAI.-(YICAI)-Company One1 -CAL-本页仅作为文档封面,使用请直接删除

详细故障代码分析ER2:门联锁在电梯运行过程中断开。 现象1:运行过程中,门刀与门轮冲撞把门锁断开。 现象2:如FU16设置为ON时,系统判断门锁是否闭合与关门限位信号有关。如FU16设为ON时,关门限位不可*也会造成 ER03保护。 现象3:主板检测门锁信号使用了两路检测,X4为触点输入,X23为门锁回路电压检测,如门锁回路电压不够高,标准要求是AC110V,如低于AC100V时,高压输入不稳定也会造成报ER02的故障。 现象4:ER02故障发生在顶层,曳引机为同步,同步曳引机的抱闸动作延迟时间过长时,容易造成电梯冲上极限,出现该现象时,急停故障前有02故障发生。(正常到顶层停车时,系统下闸后,使能方向会保持设定的时间,brake off time使电梯闸没闭合稳时,变频器仍有力矩输出。如门锁意外断开,门锁触点把变频器使能切断,造成滑车极限。

现象5:变频门机由于开关门的信号从控制柜直接引线从随行电缆下到轿顶。如干扰过大时会在运行过程中,门机控制器错误接收到开门指令,误开门造成ER02故障,出现该情况时,可以在轿顶上安装开关门继电器,控制柜先在关门信号驱动轿顶开关门继电器,再由继电器的触点控制门机控制器开关门。该方法能有效防止开关门信号干扰造成门机误动作。 ER03:变频器故障。 现象1:变频器故障,根据故障代码确定故障原因。 现象2:某些变频器由于上电时间过长,超过了系统的上电等待时间,系统报变频器故障,该情况可以不用处理,变频器上电完成后系统将自动恢复。 现象3:如果变频器产生过流保护,而其保护前同一时间内有ER02或ER10等保护,一般都是由于前面的保护立即停车造成的,系统其他保护恢复后将自动恢复。 ER04:主板检测到的运行方向与给定的运行方向相反。 现象1:如主板编码器输入A、B相反接时,会产生ER04保护,主板编码器输入A、B相对调即可。

三菱电梯故障代码

三菱电梯故障代码 三菱SPVF电梯指示灯状态 三菱spvf电梯是三菱多年前的产品,是第一代vvvf 的经典之作,其可靠性,舒适感至今难有对手... 名称 指示内容 pp 相序检查灯 Wdt1 拖动电脑工作灯 Wdt2 控制电脑工作灯 41dg 门关闭灯 21 开门指令

22 关门指令 29 安全回路 89 自动或运行中 60 自动状态 dz 门区指示灯 ste 串行通讯检查灯 stm 指令灯 up

上运行 dn 下运行 mnt 检查灯 三菱GPS系列电梯的故障代码 从GPS,GPS2到GPS3,系统机构发生了很大的变化,操作方法有较大差异。但其基本故障代码是一样的。在实际维修中,故障码只是一个维修的参考。 主板故障码 E0 无故障 E1 欠速故障 E2 超速故障

反转故障 E4 AST故障(失速) E5 过电流 E6 过电压 E7 欠电压 E8 LB接触器故障 E9 5接触器故障 EA BK抱闸故障 EB 轿厢串行传送故障 EC 厅层串行传送故障 ED 系统错误(基板跨接器设定错误) EE sddnrs 驱动电脑不能再启动 EF swnrs2 控制电脑不能再启动 门机板故障码

串行传送错误 1 变频器过流 2 +12v欠电压 3 主回路欠压 4 CPU之WDT错误 4. GS(门锁)错误 5. 位置开关错误 7 开关门指令错误 9 关门操作错误 A 开关门超速 A. 位置计数器出错 B. 位置监测器出错 C. 编码器错误 D 过负载

. D. GS断开指示 E. DLD余量不足 F 超速检查 F. GS释放时指示 三菱GPS电梯指示灯状态 三菱GPS电梯是三菱近年的主流产品,分别推出有gps,gps-2,gps-cr,gps-3... Dov 主回路带电灯 29 安全回路 89 自动或运行中 Dz 门区指示灯

各种电梯故障及相应的处理方法汇总

各种电梯故障及相应的处理方法汇总 1、300VF用户投诉电梯运行一停一停,跑一层要停5、6次。到机房发现故障时主机有很大的运行噪音,象是机械磨檫的声音,拉电溜车检查主机机械运行正常,判断是电气故障。用TT检查MC故障记录2703,DB故障记录D CURRENT FDBK、INVERTER OCT,更换PVT 后正常 2、爱登堡,型号,EDVF32 运行时经常急停后又能正常运行,经查看是相序误动作, 更换相序解决 3、广日电梯无机房9层站电梯,出现下行运行正常,而上行抖动特别历害的故障,后查是编码器故障,更换后正常。 4、广日电梯无机房9层站梯,近日出现外呼显示9楼,而内选显示8楼,经常到3楼停车保护,且没有故障显示,内外呼登记不上,更换轿厢的通讯线后正常。(检修走车,查原随缆通讯线有一处断) 5、西子奥的斯4423电梯,光幕用MINIMAX,故障现象为电梯上下运行正常,偶尔在开门或关门是DZ信号丢失,因为电梯只要不开门都是正常,故排除平层光电问题,后检查因光幕电源30V取自平层光电电源,且光幕30V信号不正常,故造成电梯在开关门时有丢失信号可能,更换光幕后正常!此现象很常见,因为这种光幕电源均和平层光电并联! 6、三洋住宅客梯电梯停在本层但按本层厅外按钮电梯不开门每一层都这样但电梯正常到站时能正常开门经查发现关门按钮卡住没放 7、一台安川616G5-55KW变频器,损坏严重,其原来是有一个快熔断了(三相各有一个快熔),电工可能是没有经验,没有检查模块是否有问题,又一时找不到快熔,就用一条铜线代替,开机后发出一声巨响,两个模块炸裂,吸收回路坏,推动板也无法维修,换新板,造成重大损失!如果快熔断则模块大多有问题,但模块坏快熔不一定断!铜线代替快熔的做法已见过不少次! 8、一台三菱A540-55K变频器,这台机本来是坏了一个模块,换好模块后,想测量驱动是否正常,把模块触发线拨掉,结果一通电就跳闸,检查后发现又烧掉一个模块!原来IGBT 模块的触发端在触发线拨掉后有可能留有小量电压,此时模块处于半导通状态,一通电就因短路而烧坏,GTR模块没有这特性,才可这样测试! 9、东芝cv100 故障:二层外呼按钮不起作用,显示正常。 维修方案:更换控制柜里的主板,主板正常。交换二层和四楼的外呼显示板,结果表明可以呼梯, 最后从四楼信号电缆引出两根线到二楼,电梯回复正常。 10、品牌:日立GVF-2 故障现像:一给指令97 10T接触器跳掉。

最新电梯维修故障代码资料

E01逆变单元保护 故障原因 1.主回路输出接地或短路; 2.曳引机连线过长; 3.工作环境过热; 4.控制器内部连线松动 处理方法 1.排除接线等外部问题; 2.加电抗器或输出滤波器; 3.检查风道与风扇是否正常; 4.请与代理商或厂家联系; E02加速过电流 故障原因 1.主回路输出接地或短路; 2.电机是否进行了参数调谐; 3.负载太大; 4.编码器信号不正确; 5.UPS运行反馈信号是否正常 E03减速过电流 故障原因 1.主回路输出接地或短路; 2.电机是否进行了参数调谐; 3.负载太大; 4.减速曲线太陡; 5.编码器信号不正确 E04恒速过电流 故障原因 1.主回路输出接地或短路; 2.电机是否进行了参数调谐; 3.负载太大; 4.旋转编码器干扰大 02-04处理方法 1.检查变频器输出侧,运行接触器是否正常; 2.检查动力线是否有表层破损,是否有对地短路的可能性。连线是否牢靠;3.检查电机侧接线端是否有铜丝搭地; 4.检查电机内部是否短路或搭地;

5.检查封星接触器是否造成变频器输出短路; 6.检查电机参数是否与铭牌相符; 7.重新进行电机参数自学习; 8.检查抱闸报故障前是否持续张开; 9.检查是否有机械上的卡死; 10.检查平衡系数是否正确; 11.检查编码器相关接线是否正确可靠。异步电机可尝试开环运行,比较电流,以判断编码器是否工作正常; 12.检查编码器每转脉冲数设定是否正确; 13.检查编码器信号是否受干扰;检查编码器走线是否独立穿管,走线距离是否过长;屏蔽层是否单端接地; 14.检查编码器安装是否可靠,旋转轴是否与电机轴连接牢靠,高速运行中是否平稳;15.检查在非UPS运行的状态下,是否UPS反馈是否有效了;(E02) 16.检查加、减速度是否过大;(E02、E03) E05加速过电压 故障原因 1.输入电压过高; 2.电梯倒拉严重; 3.制动电阻选择偏大,或制动单元异常; 4.加速曲线太陡; E06减速过电压 故障原因 1.输入电压过高; 2.制动电阻选择偏大,或制动单元异常; 3.减速曲线太陡; E07恒速过电压 故障原因 1.输入电压过高; 2.制动电阻选择偏大,或制动单元异常; 05-07处理方法 1.调整输入电压;观察母线电压是否正常,运行中是否上升太快; 2.检查平衡系数; 3.选择合适制动电阻;参照第三章制动电阻推荐参数表观察是否阻值过大; 4.检查制动电阻接线是否有破损,是否有搭地现象,接线是否牢靠; E09欠电压故障 故障原因 1.输入电源瞬间停电; 2.输入电压过过低; 3.驱动控制板异常;

博林特电梯调试

电梯调试工艺 BLT-Ⅱ 沈阳博林特电梯有限公司

Catalogue 目录1. 慢车调试工艺 No. 序号Description 说明 Page 页 1.1 检查和确认9 1.1.1 现场机械装配检查及确认9 1.1.2 电气装配检查及确认10 1.1.3 编码器装配的检查12 1.2 上电和检查13 1. 2.1 进一步的确认和检查13 1.2.2 检查现场提供的总进线电压,三相电压应为380±7%VAC,相间偏差13 1.2.3 检查总进线线规及总开关容量应达到CAD图纸的要求13 1.2.4 以上检查都得以确认正常后,则可上电调试13 1.2.5 通电后的检查13 1.3 主机整定21 1. 3.1 使用安川变频器的主机(型号616GL5-JJ)型号21 1.3.1.1 准备和检查21 1.3.1.2 主机整定22 1.4 机房检修运行24 1.5 轿顶检修操作26 1.6 紧急电动运行26

2 快车调试工艺 2.1 检查和确认27 2.1.1 现场机械装配检查及确认27 2.1.2 电气装配检查及确认27 2.2 上电和检查29 2.2.1 进一步进行确认及检查29 2.2.2 门机的检查和调试29 2.2.3 光幕的检查31 2.2.4 轿厢层显的检查31 2.2.5 平层感应器接线检查31 2.2.6 终端强迫减速开关的检查和调试32 2.2.7 检查每层平层插板安装位置,数量正确32 2.3 快车调试工艺33 2. 3.1 BLT-KOLLMORGEN主板参数一览33 2.3.1.1 主要参数33 2.3.1.2 输入输出信号设置表34 2.3.1.3 F参数菜单表35 2.3.2 模拟速度指令系统的调试36 2.3.2.1 井道学习36 2.3.2.2 试运行37 2.3.2.2.1 再平层功能的检查37 2.3.2.2.2 单层运行38

成为电梯高手之新时达AS380控制系统故障代码

成为电梯高手之新时达AS380控制系统故障代码 控制系统故障代码 02 运行中门锁脱开 (急停)运行中安全回路在但门锁不在 03 电梯上行越层 自动运行时,上下限位开关同时动作并且电梯不在最高层 上行中上限位断开 电梯上行时冲过顶层平层 04 电梯下行越层 自动运行时,上下限位开关同时动作并且电梯不在最底层 下行中下限位断开 电梯下行时冲过底层平层 05 门锁打不开故障 开门信号输出连续15秒没有开门到位(门锁信号不在除外),出现3次 厅门锁被短接故障: 电梯在门区,有厅门锁信号但没有轿门锁且有开门限位(持续1.5秒)信号(仅对于厅轿门分开高压输入的有效)06 门锁闭合不上故障 关门信号输出连续15 秒没有关门到位(门锁信号在除外),出现8次报故障 连续4秒有关门限位与门锁不一致判定为关门超时(门锁信号在除外),出现8次报故障08 CANBUS通讯故障 通讯受到干扰 终端电阻未短接 通讯中断 连续4秒与轿厢板SM-02通讯不上,报故障 10 上减速开关1错位 自学习后或上电时检察:单层上减速开关动作位置高于顶层楼层高度位置的3/5 自学习后或上电时检察:单层上减速开关动作位置低于最短减速距离运行过程中检查:单层上减速开关动作位置低于井道学习的单层上减速开关位置100mm

运行过程中检查:单层上减速开关动作位置高于井道学习的单层上减速开关位置150mm 停车时检查:单层上减速开关动作位置低于井道学习的单层上减速开关位置100mm 停车时检查:位置高于井道学习的单层上减速开关位置150mm,单层上减速开关未动作 自动状态下,上减速开关和下减速开关同时动作,且电梯不在最顶层 11 下减速开关1错位 自学习后或上电时检察:单层下减速开关动作位置低于底层楼层高度位置的3/5 自学习后或上电时检察:单层下减速开关动作位置高于最短减速距离运行过程中检查:单层下减速开关动作位置高于井道学习的单层下减速开关位置100mm 运行过程中检查:单层下减速开关动作位置低于井道学习的单层下减速开关位置150mm 停车时检查:单层下减速开关动作位置高于井道学习的单层下减速开关位置100mm 停车时检查:位置低于井道学习的单层下减速开关位置150mm,单层下减速开关未动作 自动状态下,上减速开关和下减速开关同时动作,且电梯不在最底层 12 上减速开关2错位 自学习后或上电时检察:双层上减速开关动作位置高于此开关所在楼层 高度的3/5 运行过程中检查:双层上减速开关动作位置低于井道学习的双层上减速开关位置150mm 运行过程中检查:双层上减速开关动作位置高于井道学习的双层上减速开关位置250mm 停车时检查:双层上减速开关动作位置低于井道学习的双层上减速开关位置150mm 停车时检查:位置高于井道学习的双层上减速开关位置200mm,双层上减速开关未动作 只安装了一级减速开关,但设置成有2级减速开关(参见F182) 13 下减速开关2错位 自学习后或上电时检察:双层下减速开关动作位置低于此开关所在楼层高度的3/5 运行过程中检查:双层下减速开关动作位置高于井道学习的双层下减速开关位置150mm 运行过程中检查:双层下减速开关动作位置低于井道学习的双层下减速 开关位置250mm 停车时检查:双层下减速开关动作位置高于井道学习的双层下减速开关位置150mm 停车时检查:位置低于井道学习的双层下减速开关位置200mm,双层下减速开关未动作 只安装了一级减速开关,但设置成有2级减速开关(参见F182) 14

博林特故障代码

E1 :Security circuit opened 解释:安全回路断开 原因:变压器TC2保险丝熔断 安全回路有开关路动作 安全窗、盘车手轮、底坑、轿顶、机房、曳引机急停开关动作 解决办法:更换保险丝 检查限速器、上/下极限、断绳、缓冲器、安全钳开关 检查安全窗、盘车手轮、底坑、轿顶、机房、曳引机急停动作 故障显示及恢复方法:楼层显示器可显示,微机记录故障,安全回路恢复正常即可复位故障。 E2 :Door Lock Opened Or Error 解释:门锁故障 原因:关门时厅/ 轿门锁不通,超时关门 运行时厅/ 轿门锁断开,电梯急停 主控器检测点故障 解决办法:检查门机 检查轿顶板PM709输入输出信号动作是否准确 主控器I3.1 , I3.2 输入信号是否正确 检查厅/轿门联锁及线路 故障显示及恢复方法:楼层显示器可显示,微机记录故障,门锁信号恢复正常即可复位故障。出现此故障后可能伴有E14出现,电梯到端站重新校正后恢复运行。 E3 :Can’t Find the Leveling Point 解释:电梯减速后超过10秒检测不到门区信号 原因:门区开关损坏 平层板插入深度少 解决办法:更换门区开关 平层板至少插入开关2/3 故障显示及恢复方法:楼层显示器显示,微机记录故障,检修复位。 E4:Can’t Find the Deceleration Point 解释:检测不到减速点 原因:换速(双稳态)开关故障 换速磁铁位置错误 变频器分频卡输出脉冲错误或有干扰 参数time/floor protect错误 解决办法:检查换速(双稳态)开关,并更换 调整磁铁位置,磁铁距离开关水平距离6+-1mm 通过主控器显示界面观察脉冲信号变化是否正常 检测变频器分频模块 调整加大time/floor protect参数(默认13S) 故障显示及恢复方法:楼层显示器可显示,微机记录故障,出现此故障后可能伴有E14出现,电梯到端站重新校正后恢复运行。

新时达电梯故障代码及故障说明

新时达电梯故障代码及故障说明 代码 容 故障说明 运行中门锁脱开(急停) 运行中安全回路在但门锁不在自动运行时,上下限位开关同时动作并且电梯不在最高层 电梯上行限位断 上行中上限位断开,自动运行时上下限位开关同时动作并且电梯不在最底层 电梯下行限位断 下行中下限位断开,开门信号输出连续15 秒没有开门到位(门锁信号不在除外),出现3 次报故障 门锁打不开故障厅门锁被短接故障 电梯在门区,有厅门锁信号但没有轿门锁且有开门限位(持续1.5 秒)信号(仅对于厅轿门分开高压输入地有效) 关门信号输出连续15 秒没有关门到位(门锁信号在除外),出现8 次报故障

门锁闭合不上故障 连续4 秒有关门限位与门锁不一致判定为关门超时(门锁信号在除外),出现8 次报故障、通讯受到干扰、终端电阻未短接、通讯中断。 CANBUS 通讯故障 连续4 秒与轿厢板SM-02 通讯不上,报故障 变频器故障信号 主板在正常状态10 秒后,输入口X11 出现变频器故障信号,报故障 自学习后或上电时检查:单层上减速开关动作位置高于顶层楼层高度位置的3/5 自学习后或上电时检查:单层上减速开关动作位置低于最短减速距离 运行过程中检查:单层上减速开关动作位置低于井道学习的单层上减速开关位置100mm 运行过程中检查:单层上减速开关动作位置高于井道学习的单层上减速开关位置150mm 停车时检查:单层上减速开关动作位置低于井道学习的单层上减速开关位置100mm 停车时检查:位置高于井道学习的单层上减速开关位置150mm,单层上减速开关未动作 上减速开关1 错位 自动状态下,上减速开关和下减速开关同时动作,且电梯不在最顶层 自学习后或上电时检查:单层下减速开关动作位置低于底层楼层高度位置的3/5 自学习后或上电时检查:单层下减速开关动作位置高于最短减速距离 运行过程中检查:单层下减速开关动作位置高于井道学习的单层下减速开关位置100mm 运行过程中检查:单层下减速开关动作位置低于井道学习的单层下减速开关位置150mm 停车时检查:单层下减速开关动作位置高于井道学习的单层下减速开关位置100mm 停车时检查:位置低于井道学习的单层下减速开关位置150mm,单层下减速开关未动作 下减速开关1 错位 自动状态下,上减速开关和下减速开关同时动作,且电梯不在最底层

博林特故障说明

博林特故障说明

16、MPK708C系统电梯故障手册 电梯在调试过程中会出现各种故障,系统的故障记录信息是问题分析,解决的有效途径,本手册详细介绍了MPK708C电梯控制系统、SIEI 变频器提供的各种故障信息及分析解决问题的方。 16.1 MPK708C控制器故障记录 图例: 1、E1: Security circuit opened 解释:安全回路断开 原因:变压器TC2保险丝熔断 安全回路有开关路动作 安全窗、盘车手轮、底坑、轿顶、机房、曳引机急停开关动作解决办法:更换保险丝 检查限速器、上/下极限、断绳、缓冲器、安全钳开关 16-1

检查安全窗、盘车手轮、底坑、轿顶、机房、曳引机急停动作 故障显示及恢复方法:楼层显示器可显示,微机记录故障,安全回路恢复正常即可复位故障。 2、E2:Door Lock Opened Or Error 解释:门锁故障 原因:关门时厅/ 轿门锁不通,超时关门 运行时厅/ 轿门锁断开,电梯急停 主控器检测点故障 解决办法:检查门机 检查轿顶板PM709输入输出信号动作是否准确 主控器I3.1 , I3.2 输入信号是否正确 检查厅/轿门联锁及线路 故障显示及恢复方法:楼层显示器可显示,微机记录故障,门锁信号恢复正常即可复位故障。出现此故障后可能伴有E14出现,电梯到端站重新校正后恢复 运行。 3、E3: Can’t Find the Leveling Point 解释:电梯减速后超过10秒检测不到门区信号 原因:门区开关损坏 平层板插入深度少 解决办法:更换门区开关 平层板至少插入开关2/3 故障显示及恢复方法:楼层显示器显示,微机记录故障,检修复位。 4、E4: Can’t Find the Deceleration Point 解释:检测不到减速点 16-2

菱云系列电梯故障代码表

故障代码表(F板为例): 02:运行中门锁脱开(急停) 03:错位(超过45CM),撞到上限位开关时修正,即层楼置为最高层 04:错位(超过45CM),撞到下限位开关时修正,即层楼置为最底层05:电梯到站无法开门 06:关门关不上,蜂鸣器响 08:通讯中断 09:变频器出错,急停,变频器故障对应变频器故障代码表处理 10:错位(超过45CM),撞到上终端减速开关时修正 11:错位(超过45CM),撞到下终端减速开关时修正 12:错位(超过45CM),撞到上终端减速开关时修正 13:错位(超过45CM),撞到下终端减速开关时修正 15:变频器未输出运行信号到SM-01的JP2.10(X19) 16:变频器运行信号在上抱闸前无 17:参数错误 18:写层时层楼不符 20:平层开关动作不正确 22:电梯反向溜车 23:电梯超速急停 24:电梯失速急停 31:电梯溜车急停 32:安全回路断开急停 33:电机电源接触器保护,停止启动 34:抱闸接触器保护,停止启动 35:抱闸接触器保护,停止启动 36:电机电源接触器保护,停止启动 37:轿门锁继电器保护,停止启动接触器损坏,不能正常吸合 38:抱闸开关故障 39:安全回路的触点保护 44:门区开关动作不正确 45:开门再平层继电器触点保护 49:在开门到位的状态下厅门锁与轿门锁不一致 50:厅门锁与厅门锁继电器检测不一致 51:门连续受阻超过3次 52:开门再平层超过10秒仍不平 53:控制调速器进线接触器信号与调速器进线接触器触点检测不一致 要P1板的,应该还有好多没发出来吧,3FF代码是编码器故障 001 正常运行停止 042 下端站 KSE 偏低 083 无 24 电源 619 速度参考值警告 002 MC (微处理机)异常 043 下端站 KSE 偏高 084 DMS 损坏 620 电机控制超时 003 停止时无 KSE 044 KSE 的距离较高 085 LM 通讯中断 621 UART 接受失败

新时达一体机故障代码

故障代码及分析表9.1: 02:运行中门锁脱开(急停)。 :运行中安全回路在但门锁不在。 03 电梯上行限位断 自动运行时,上下限位开关同时动作并且电梯不在最高层 上行中上限位断开 04 电梯下行限位断 自动运行时,上下限位开关同时动作并且电梯不在最底层 下行中下限位断开 05 门锁打不开故障 开门信号输出连续15秒没有开门到位(门锁信号不在除外),出现3 次报故障 厅门锁被短接故障: 电梯在门区,有厅门锁信号但没有轿门锁且有开门限位(持续1.5秒)信号(仅对于厅轿门分开高压输入的有效) 关门信号输出连续15 秒没有关门到位(门锁信号在除外),出现8 次报故障 06 门锁闭合不上故障 连续4 秒有关门限位与门锁不一致判定为关门超时(门锁信号在除外),出现8 次报 故障 08 CANBUS通讯故障通讯受到干扰 终端电阻未短接 通讯中断 连续4秒与轿厢板SM-02通讯不上,报故障 自学习后或上电时检察:单层上减速开关动作位置高于顶层楼层高度位置的3/5 自学习后或上电时检察:单层上减速开关动作位置低于最短减速距离 运行过程中检查:单层上减速开关动作位置低于井道学习的单层上减速开关位置 100mm 运行过程中检查:单层上减速开关动作位置高于井道学习的单层上减速开关位置 10 上减速开关1错位 150mm 停车时检查:单层上减速开关动作位置低于井道学习的单层上减速开关位置100mm 停车时检查:位置高于井道学习的单层上减速开关位置150mm,单层上减速开关未动 作 自动状态下,上减速开关和下减速开关同时动作,且电梯不在最顶层 自学习后或上电时检察:单层下减速开关动作位置低于底层楼层高度位置的3/5 自学习后或上电时检察:单层下减速开关动作位置高于最短减速距离 运行过程中检查:单层下减速开关动作位置高于井道学习的单层下减速开关位置 100mm 运行过程中检查:单层下减速开关动作位置低于井道学习的单层下减速开关位置 11 下减速开关1错位 150mm 停车时检查:单层下减速开关动作位置高于井道学习的单层下减速开关位置100mm 停车时检查:位置低于井道学习的单层下减速开关位置150mm,单层下减速开关未动 作 自动状态下,上减速开关和下减速开关同时动作,且电梯不在最底层 自学习后或上电时检察:双层上减速开关动作位置高于此开关所在楼层高度的3/5

电梯故障代码

电梯故障代码 以下是为大家整理的电梯故障代码的相关范文,本文关键词为电梯,故障,代码,电梯,故障,功能,对照表,mon1,mon,您可以从右上方搜索框检索更多相关文章,如果您觉得有用,请继续关注我们并推荐给您的好友,您可以在教育文库中查看更多范文。 电梯故障及功能对照表 mon1与mon0故障及功能对照表mon1-1或5 mon0-0控制s/wnRs原因表示e00没有异常e01温度异常

e02紧急停止运行记录1次(sw-ThmFT)e03cc-wDT3次检出(ss-ccwc3)-4e04sLc-wDT4次检出(sw-socR)-3e05电流检出(sw-socR)e06回生电阻负荷过大(sw-soLR)-2e0741Dg锁闸锁线路异常(sw-e41)e08终端限位制异常(sw-TscK) e09pAD异常检出(sw-pAD)平层感应器e0A秤数值异常检出(sw-wgeR)e0b停止中pAD异常检出(sw-pAe) e0c充电异常,有充电回路才有效(sw-chRgT)e0D再平层时异常检出(sw-pRLe)mon0-01控制s/wnRs原因表示e10没有异常e11复位后重试不能(sw-RsRTc)e12士力铊16次异常检出(sT-seLD)e13直接传输cpu传送异常(sT-sTeR)e14电容器异常检出(sT-cApc)e15手动按钮异常(sT-hDoK) e16模式与测速数据偏差异常(sD-oVJp) e17#Lb线圈运续4次异常断电检出(sT-DFLb)e18#5线圈连续4次异常断电检出(sT-DF5)e19迫力接点回路连续4次异常检出(sT-DFbK)e1A整流器电压不足8次检出(sT-DFLV)e1b#RL异常时检出(sw-cFRL) e1cTsD动作时异常检出(sw-TsLDe)e1D#esp动作时异常检出(sw-espe)mon0-02控制s/wnRs原因表示e20没有异常e21#89回路异常检出(sw-e89) e22紧急停止运行记录2次(sw-esT2)e23系统异常(sT-sYeR)e24回复后再尝试检出(sT-RsRQh)e25集极驱动板异常(ss-gDFh)e26Dc-cT异常(sD-cTeR)

新时达电梯故障代码珍藏版

新时达电梯故障代码(珍藏版) 新时达主控板故障代码E02―运行中门锁脱开原因:门刀擦门球或门锁接线松动。处理:检查门刀与门锁间隙及接线。E03―错位(超过45cm),撞到上限位开关时修正,即层楼职为最高层。原因:上限位开关误动作或移动后未写层;编码器损坏。处理:检查上限位开关、重新写层、更换编码器。E04―错位(超过45cm),撞到下限位开关时修正,即层楼置为最低位。原因:下限位开关误动作或移动后未写层;编码器损坏。处理:检查下限位开关、重新写层、更换编码器。E05―电梯到站不开门。原因:门锁短接、门机皮带打滑、门机不工作。处理:排除短接、检查门机皮带及门机控制器。E06―门关不上,蜂鸣器响。原因:门机构卡住、门锁触点接不上、触板动作、外呼钮卡死、门机不工作或皮带打滑、关门继电器坏或主板未输出关门信号。处理:检查门机构、门锁触点、触板开关、外呼钮、门机皮带、门机控制器、关门继电器或主板是否输出关门信号。E08―通讯中断。原因:通讯受到干扰、中断、终端电阻未短接。处理:将通讯线远离强电、连接通讯线、短接通讯电阻。E09―变频器出错,急停,停止运行。原因:变频故障。处理:对应变频器故障代码处理。E10―错位(超过45cm),撞到上终端减速

开关时修正。原因:上行多层减速开关误动作、多层减速开关移位后未写层、编码器损坏。处理:检查多层、减速开关、重新写层、更换编码器。E11―错位(超过 45cm),撞到下终端减速开关时修正。原因:下行多层减速开关误动作、多层减速开关移位后未写层、编码器损坏。处理:检查多层、减速开关、重新写层、更换编码器。E12―错位(超过45cm),撞到上终端减速开关时修正。原因:上行单层减速开关误动作、单层减速开关移位后未写层、编码器损坏。处理:检查单层、减速开关、重新写层、更换编码器。E13―错位(超过45cm),撞到下终端减速开关时修正。原因:下行单层减速开关误动作、单层减速开关移位后未写层、编码器损坏。处理:检查单层、减速开关、重新写层、更换编码器。E15―变频器未输出运行信号到SM―01JP2﹑10(x19)。原因:运行接触器吸合后无运行信号、接触器损坏。处理:检查变频器输出、接触器及连接线。E16―变频器运行信号在上抱闸前无。原因:抱闸接触器吸合后运行信号掉。处理:检查变频器。E17―参数错误。原因:主控制器的设置参数超过本身的默认值。处理:将设定值修改到允许范围内。 E18―写层时层楼不负。原因:设定参数与实际楼层不符、平层插板偏离或感应器受到干扰。处理:将参数设定一至、调整插板、检查感应器接线。

三菱MAXIEZ电梯最全的故障代码表

MAXIEZ大中小故障代码 大、中故障代码MON1/0=0/0 7SEG2 7SEG1 含义 0、紧急停止 IPM异常测出,过电流测出 0、逆变器 1、急停止 IPM异常测出,过电流测出 2、最近层停止 过负载测出,高温测出 3、启动不能 过负载测出,高温测出,DC-CT异常 4、警报 温度上升测出 0、紧急停止 充电异常测出 1、变频器 1、急停止 电压不足,过电压 3、启动不能 电压不足,过电压 2、变频器印板 3、启动不能 回馈变频器异常(再生整流器故障) 1、急停止 电源异常 3、电源 2、最近层停止 控制电源下降 3、启动不能 蓄电池充电回路,电源切换回路异常 4、警报 RAM后备中 4、控制屏继电器 1、急停止 接触器异常 3、启动不能 接触器,继电器故障 4、警报 接触器,继电器异常 5、控制屏继电器 1、急停止 自动-手动切换回路异常 3、启动不能 手动运转回路故障 6、外部安全定序器 1、急停止 安全触点异常,控制屏开门,紧急停止 2、最近层停止 (SETS异常) 3、启动不能 启动不能 4、警报 管理软件警报 7、再试 低速自动运转再试 7、门机 1、急停止 行走中开门测出 2、最近层停止 安全触板,门机全关,位置开关(CLT)断开故障 3、启动不能 门机开关合理性异常测出 4、警报 门机位置开关异常测出 5、警报2 门机开关异常测出 8、井道开关 1、急停止 限位开关启动,再平层传感器断开故障 3、启动不能 终点开关断开故障,层站开关导通故障 4、警报 楼层计数异常 9、曳引机 1、急停止 编码器断线 2、最近层停止 制动器控制异常 3、启动不能 编码器异常 4、警报 制动器1控制异常测出 5、警报2 制动器2控制异常测出 A、速度选择器 0、紧急停止 过高速测出,异常低速测出,逆行走测出,马达空转测出 1、急停止 速度指令-马达速度偏差测出,行走过头,减速时限超过 2、最近层停止 (轿厢震动测出) 3、启动不能 速度指令-马达速度偏差测出,选择器异常,TSD行走测出 4、警报 (轿厢震动测出),选择器错位

故障分析--最全的通力3000电梯故障代码手册(DOC)word版本

最全的通力电梯故障代码手册 代码故障名称原因操作恢复测试 0001 驱动时间过长位置信号30/B30经过一段运行时间后没有变化立即停止关电慢车将电梯停在77U 之下,拔掉0,61:U/N 转快车。 0004 连续三次同步运行失败连续三次同步运行均无法正确接收77:U/N,61U/N,30信号3次失败后停在端站关电 0005 看哈61U/N的距离,门开之后有一个不亮就跳0005了,(KDL32的电梯报0005). 0007 门区信号30/B30卡死启动一段时间后,没有检测到30/B30信号的下降缘,门区信号30/B30一直有效运行至目的楼层,开门不走关电或打检修短接LCECCB上的30(B30)信号,XB21(XB24)的最低插脚 0008 NVRAM损坏或容量不够送电时检测NVRAM的容量不够更换NVRAM 0014 门区监察电路没有释放486,443:1,443:2的任一个在连续2次运行没有吸合运行至目的楼 层,脱离服务关电运行时让443:2(LCEADO)不吸合 0015 门区监察电路没有吸合486,443:1,443:2的任一个在连续2次运行没有释放运行时让443: 2(LCEADO)保持吸合 0021 安全回路不通安全回路输入1无电压,(指所有安全开关)立即停止安全回路接通断开安全回路 0022 运行时井道门锁断开安全回路输入3无电压,(指所有厅门和厅门触点)立即停止井道门锁接通用钥匙打开厅门或拔开LCE230的XH2 0023 运行时轿门锁断开安全回路输入2无电压,(指轿门触点)立即停止轿门锁接通 0025 启动允许故障电梯停止时主接触器没有释放不启动主接触器释放保持201:1或201:2或204 一直吸合 0026 驱动系统有故障驱动系统检测到故障(V3F OK灯不亮)不启动关电或打检修拔掉V3F16es热敏开关或测速计 0027 K7继电器粘住故障由继电器自身的物理损坏引起或有问题的晶体管使K7吸合。主接触器不吸合,同时厅门关着,LCEADON K7是吸合的。电梯不起动。开门按钮能操作,选本层将开门。换掉LCEADON板。当电梯运行时,跨接XH2/3到XD1/5,坚持到电梯停止。 0039 缓冲器测速按纽卡死LCECPU板上的缓冲器测试按钮(buffer test)卡死不启动直至该按钮松开电梯启动时一直按住该按钮 0042 轿厢照明监察轿厢照明没电运行至目的楼层,脱离服务轿厢照明电恢复关掉262照明开关

博林特电梯使用说明书

实用标准文档 感谢您使用博林特电梯! 为了能让您和其他乘客更加安全的、舒适的乘用博林特电梯,请电梯的管理人员及操作人员熟读本书后,恰当的进行电梯的管理及使用工作。 电梯属于特种交通工具,为了时刻保持电梯的最佳运行状态,延长其使用寿命,需要定期的维护检修,关于维修保养事宜请与博林特电梯股份联系。 :()25162828 目录 博林特电梯的使用方法 (2) 使用博林特电梯的注意事项 (3) 开始运行和停止运行的步骤 (5) 日常管理和紧急处理 (11) 紧急情况处理 (12) 电梯的安全使用、文明搭乘规则 (13) 博林特电梯的使用方法

运行方式 1、此状态下电梯根据乘客需要自动 运行,侯梯厅分别有“上行”、“下行” 按钮;按下按钮作为“召唤”被登记, 电梯按照与运行同方向的召唤,依次应 答。此时,停止楼的“召唤”被取消。 2、前进方向的前方无“召唤”时, 如反向有“召唤”,便自动地反转方向运 行,应答与此相反方向的“召唤”。 3、应答所有的“召唤”后。如无其 他召唤时,就在该楼关闭梯门待机。根据 订购要求也有返回特定(通常是1楼)待机的。 4、轿厢的操纵箱上有目的楼按钮。在两 端站时,反向运行消号。 使用方法 1、乘电梯时 电梯的候梯厅有“上行”“下行”用按钮。 请按下想去的方向的按钮。 轿厢在该楼待机时,梯门自动打开。 轿厢在其他楼层待机或运行中时,先应 答前进方向的召唤,抵达该楼时,打开 梯门。 2、上电梯之后

请按下目的地楼的按钮。(该按钮若已亮灯 ,就不必再按)。 按门自动关上,往目的地楼出发,到达之后 自动开门。匆忙时按下关门按钮,即可马上出发。 轿厢超过指定人数以上时,超载警报铃鸣 响,梯门不能关闭。请最后上梯的客人依次退出电梯。 在梯门的关闭过程,如人体或货物触摸到梯 门的安全装置(在个有光电门安全装置,则为遮挡发光线)时,梯门转关为开之后,再关上。 使用博林特电梯时的注意事项

各种电梯故障及相应的处理方法

1、300VF用户投诉电梯运行一停一停,跑一层要停5、6次。到机房发现故障时主机有很大的运行噪音,象是机械磨檫的声音,拉电溜车检查主机机械运行正常,判断是电气故障。用TT检查MC故障记录2703,DB故障记录D CURRENT FDBK、INVERTER OCT,更换PVT 后正常 2、爱登堡,型号,EDVF32 运行时经常急停后又能正常运行,经查看是相序误动作, 更换相序解决 3、广日电梯无机房9层站电梯,出现下行运行正常,而上行抖动特别历害的故障,后查是编码器故障,更换后正常。 4、广日电梯无机房9层站梯,近日出现外呼显示9楼,而内选显示8楼,经常到3楼停车保护,且没有故障显示,内外呼登记不上,更换轿厢的通讯线后正常。(检修走车,查原随缆通讯线有一处断) 5、西子奥的斯4423电梯,光幕用MINIMAX,故障现象为电梯上下运行正常,偶尔在开门或关门是DZ信号丢失,因为电梯只要不开门都是正常,故排除平层光电问题,后检查因光幕电源30V取自平层光电电源,且光幕30V信号不正常,故造成电梯在开关门时有丢失信号可能,更换光幕后正常!此现象很常见,因为这种光幕电源均和平层光电并联! 6、三洋住宅客梯电梯停在本层但按本层厅外按钮电梯不开门每一层都这样但电梯正常到站时能正常开门经查发现关门按钮卡住没放 7、一台安川616G5-55KW变频器,损坏严重,其原来是有一个快熔断了(三相各有一个快熔),电工可能是没有经验,没有检查模块是否有问题,又一时找不到快熔,就用一条铜线代替,开机后发出一声巨响,两个模块炸裂,吸收回路坏,推动板也无法维修,换新板,造成重大损失!如果快熔断则模块大多有问题,但模块坏快熔不一定断!铜线代替快熔的做法已见过不少次! 8、一台三菱A540-55K变频器,这台机本来是坏了一个模块,换好模块后,想测量驱动是否正常,把模块触发线拨掉,结果一通电就跳闸,检查后发现又烧掉一个模块!原来IGBT 模块的触发端在触发线拨掉后有可能留有小量电压,此时模块处于半导通状态,一通电就因短路而烧坏,GTR模块没有这特性,才可这样测试! 9、东芝cv100 故障:二层外呼按钮不起作用,显示正常。 维修方案:更换控制柜里的主板,主板正常。交换二层和四楼的外呼显示板,结果表明可以呼梯, 最后从四楼信号电缆引出两根线到二楼,电梯回复正常。 10、品牌:日立GVF-2 故障现像:一给指令97 10T接触器跳掉。 故障码:E12 维修方法:经检查是接触器,副触点接触烧焦。

相关文档