文档库 最新最全的文档下载
当前位置:文档库 › 1#外用电梯基础施工方案

1#外用电梯基础施工方案

1#外用电梯基础施工方案
1#外用电梯基础施工方案

中国建筑股份有限公司

CHINA STATE CONSTRUCTION ENGRG.CORP.LTD

江西吉安--庐贤雅居一期工程

1#施工升降机基础施工方案

1#施工升降机基础施工方案

工程名称:江西吉安-庐贤雅居一期工程

工程地点:吉安市吉安县井开区

施工单位:中建二局第三建筑工程有限公司

编制单位:中建二局第三建筑工程有限公司吉安项目经理部

编制:

审核:

审批:

审批日期:年月日

目录

1.0编制依据 (2)

1.1主要规范、规程:............................... 错误!未定义书签。

1.2主要标准:..................................... 错误!未定义书签。

1.3其他........................................... 错误!未定义书签。

2.0工程概况及基础定位................................. 错误!未定义书签。

2.1总体简介......................................... 错误!未定义书签。

2.2SC施工升降机概述 (2)

2.3SC施工升降机定位 (8)

3.0施工电梯基础设计 (12)

3.1施工电梯说明书提供的有关数据及对基础的要求: (12)

3.2电梯基础尺寸选择 (12)

3.3接地装置的连接方案 (12)

4.0电梯基础施工要求和质量安全技术措施 (13)

附件一:基础计算书 (13)

附图:电梯平面布置图、电梯基础回顶支撑图

1.0编制依据1.1合同

1.2地质勘查报告

1.3施工图纸

1.4主要规范、规程

1.5其他

1.5.1 GB/T19001-2008(idtso9001:2008) 《质量管理体系要求》和中建二局第三建筑工程有限公司质量管理手册、质量管理程序文件(2013 C版)。

1.5.2 GB/T24001-2004(idtso14001:2004《环境管理体系规范及使用指南》。

1.5.3 GB/T28001-2011-OHSAS118001:2007《职业健康安全管理体系规定》和中建二局第三建筑工程有限公司安全管理手册、职业健康安全管理程序文件(2013 C版)。

1.5.4SC型施工升降机使用说明书及其相关文件;

1.5.5品茗安全计算软件。

2.0工程概况

2.1总体简介

2.2建筑概括

2.3结构概况

2.4地质概况

本工程建设用地为山地,根据地勘报告,土层主要有填土(1)、粉质粘土(2)、粉质粘土(3)、中风化石灰岩(4)、溶洞(4-1)。

桩的端阻力标准值(qpk)及桩的侧阻力标准值(qsik):

备注:填土不计侧阻力。岩石为经验值,具体成果数据以正式报告为准。

2.2 SC施工升降机概述

SC型施工升降机是一种靠齿轮齿条传动的电梯,主要用于高层建筑施工的人、货运输。这种电梯可以非常方便地自行安装和拆卸,并可随着建筑物的增高而增高。

SC型施工升降机有非常可靠的电气和机械安全系统,是建筑施工中安全、高效的垂直运输设备。考虑物料的垂直运输和人员的上落,运输设备的实用性和安全性,并根据本工程现场条件及建筑物的结构,确定SC型施工升降机安装位置。

本工程共租用5台SC200/200G施工升降机,1#施工升降机安装在2#楼。

表2.2 施工升降电梯主要技术参数

.

注意:附墙架的最大水平倾角不得大于±8○,第一道附墙架高8.9m,第一道以上附墙架高均为三层(8.7m),附墙架以上最大自由高度为7.5m。

2.3 SC施工升降机定位

主体结构及装修阶段施工时,垂直运输机械采用SC200/200G施工升降机配合施工。为合理安排施工,充分利用施工升降机,故在混凝土结构施工完成第四层时安排电梯基础进行施工。即约2014年9月11日左右

为能使施工升降机得到充分利用,故将1#施工升降机布置在2#楼南侧,单元间阳台处,具体位置见下图:

为保证施工升降机使用效率,电梯基础安装制作时,基础底标高平地下室顶板顶面标高(绝对标高66.75m)。地下室顶板板厚160mm,为防止升降机基础荷载对顶板结构产生破坏,在地下室顶板与底板之间设置回顶支撑体系。选用40*80mm木方通设在板底,支架系统采用3900mmФ48×3.5钢管搭设满堂支撑架体,架体钢管顶端放置U型可调顶托,木方架设在U型可调顶托上,调节U型顶托,将木枋与梁底、板底顶撑牢固,U型可调顶托使用长度=150mm。双排支撑架体纵向间距450,横向间距450,最大步距1200,下部200高处设一道扫地杆,在立杆下部垫设200*200*50垫块。具体布置如下所示:

回顶支撑完后由项目总工牵头,组织各部门对升降机基础回顶支撑进行验收。不符合方案要求必须按要求整改。

在施工电梯与主体结构之间设置钢管脚手架平台,脚手架排距900mm,步距1800mm,电梯与主体结构之间外架搭设详见下图:

2.4质量保证措施

2.4.1 基础施工期间,工长须开展对作业人员的技术交底及实施过程中的质量检查,均应有文字记载,以备查询。

2.4.2 钢筋进场后,检查其规格、形式、尺寸、数量以及外观质量是否符合要求,并须按批次进行检测,从每批同规格、品种的钢筋中各任选五根钢筋,每根取两个试样分别

进行拉伸试验和冷弯试验,检测合格后方可用于施工部位,否则予以退场处理。

2.4.3 钢筋绑扎过程中,应及时跟进检查使用位置是否正确,间距是否准确。

2.4.4 钢筋工程属隐蔽工程,在浇筑砼前应对钢筋及预埋件进行验收,并作好隐蔽工程验收记录记录,同时须电梯安拆单位进行现场联检,保证手续应齐全。

2.4.5 混凝土采用预拌混凝土,其混凝土强度等级严格按照方案要求。

2.4.6 严格混凝土收料制度,对砼运输车号、出厂时间、到场时间、开始浇筑时间、浇筑完成时间及浇筑部位进行认真及时记录。

2.4.7 搅拌好的混凝土及时由厂家运至浇筑地点浇筑前要,检查混凝土是否分层离析,由试验员检查坍落度是否合格,控制混凝土坍落度140mm±20mm,要保证混凝土拌合物的粘聚性和保水性。

2.4.8 电梯基础砼送至浇筑现场后,如砼拌和物出现离析或分层现象,应对砼拌和物进行二次搅拌,同时检测其坍落度,所测数据应符合验收规范对此数据的要求,其允许偏差值应符合施工验收规范规定。若不符合要求,立即予以退回,不得使用。

2.4.9 电梯接地电阻不得大于4欧姆。

2.4.10 其他注意事项按混凝土工程施工验收规范相关要求执行。

2.5电梯基础验收

2.5.1在浇筑混凝土前应对钢筋及固定脚的位置进行验收,检查调整标准节上平面水平和轴线垂直度是否达到要求,并作好隐蔽验收记录,同时须电梯安拆单位进行现场联检,保证手续应齐全。

2.5.2对电梯基础的混凝土强度进行验收,混凝土强度必须满足规范要求,基础混凝土强度需达到80%以上设计强度时方可进行电梯的安装,基础强度达到100%时方可进行电梯的运行和使用。

2.5.3对电梯基础的标高、断面尺寸、平整度进行验收,确保在误差允许的范围内。允许偏差值:

电梯基础浇筑在地下室顶板上,无需考虑排水。若电梯尚未拆除,地下室顶板提前回填土,需在电梯周围砌筑挡土墙,并挖设集水坑,用水泵将基础积水持续抽出外排。

3.0施工电梯基础设计

3.1施工电梯说明书提供的有关数据及对基础的要求:

根据施工电梯说明书中说明本施工升降机最大安装高度为500m,本工程建筑±0.00绝对标高为73m,建筑高度为99m, 1#施工升降机基础顶标高设计绝对标高为66.75m,安装高度约为102m。本施工升降机第一道附墙安装在一层梁上,第一道附墙高度约为8.9m;以后每三层附墙一次,附墙高度为8.7m,附墙架以上最大自由高度为7.5m,故安装高度按102m考虑,按安装方案,共68个标准节,每个标准节长1508mm,重170Kg,电梯额定载重量为2×2000kg,吊笼尺寸为3200×1500,吊笼重为2×2200kg,外笼重为1480kg,此电梯不带对重装置。电梯说明书中对承台的要求:

承台承受的载荷能力应大于P

导轨架重(共需68节标准节,标准节重170kg):170kg×68=11560kg,

施工升降机自重标准值:

=((2200×2+1480+0×2+0+11560)+2000×2)×10/1000=214.4kN;

P

k

施工升降机自重:

P=(1.2×(2200×2+1480+0×2+0+11560)+1.4×2000×2)×10/1000=266.9kN;

考虑动载、自重误差及风载对基础的影响,取系数n=2.1

P=2.1×P=2.1×266.9=560.49kN

按能承受最大压力Pmax=560.49KN而制作的基础,则符合电梯使用要求。

3.2电梯基础尺寸选择

根据电梯说明书中提供的双笼电梯基础尺寸,5台SC200/200G型施工电梯基础尺寸为A×B×H=6000×4000×400mm,内配φ12@300×300双层双向钢筋网,面层钢筋采用φ

12@600×600马凳垫起,钢筋保护层厚度40mm,混凝土强度等级C30。

3.3接地装置的连接方案

施工升降机基础防雷接地点直接由电梯基础钢筋引出,在电梯导轨基座附近位置预留Ф14镀锌圆钢,长度不少于700,与支座用不小于16mm2铜导线连接;与建筑物避雷系统连接。具体示意图如下:

4.0电梯基础施工要求和质量安全技术措施

4.1 严格按设计尺寸,安排专人指挥和测量放线。

4.2电梯基础使用的钢筋需有出厂合格证和检验报告。

4.3 按设计要求进行配筋,双层面筋需用马凳筋垫起,钢筋安装时,须及时安装电梯基础座,基础座应全部埋入混凝土板内。

4.4基础钢筋和基础座安装经验收,准确无误后,方可浇筑C30砼。并留置砼试块一组。混凝土基础表面应平整,平整度允许偏差不应大于1/1000。

4.5 砼浇筑完毕后,按规定进行人工养护不少于7d,保证混凝土表面不干燥。

4.6待电梯基础强度达到设计强度的95%以上方可组织电梯的安装。

4.7施工电梯承台与桩混凝土至少留置一组试块,并必须试压合格。

4.8电梯基础设置在地下室顶板上,无需设排水措施。若地下室顶板

4.9施工电梯防雷接地工作电阻应≤4欧姆。

附件一:基础计算书

1#施工升降机计算书

计算依据:

1、《施工现场设施安全设计计算手册》谢建民编著

2、《建筑地基基础设计规范》GB50007-2011

3、《混凝土结构设计规范》GB50010-2010

4、《建筑施工扣件式钢管脚手架安全技术规范》JGJ 130-2011

5、《木结构设计规范》GB50005-2003

6、《钢结构设计规范》GB50017-2003

7、《砌体结构设计规范》GB50003-2011

8、《建筑施工升降机安装、使用、拆卸安全技术规程》(JGJ215-2010)

9、《施工升降机》(GB/T 10054-2005)

一、参数信息

1.施工升降机基本参数

2.基础参数

二、基础承载计算

导轨架重(共需68节标准节,标准节重170kg):170kg×68=11560kg,

施工升降机自重标准值:P k=((2200×2+1480+0×2+0+11560)+2000×2)×10/1000=214.4kN;

施工升降机自重:P=(1.2×(2200×2+1480+0×2+0+11560)+1.4×2000×2)×10/1000=265.28kN;

施工升降机基础自重:

P j=1.2×l×d×h×25=1.2×4×4×0.4×25=192KN

P=n×(P+ P j)=1×(265.28+192)=457.28kN f=P/S=406.28/(4*6)=17KN/㎡

三、满堂支撑架承载力验算

1、架体参数

2、荷载参数

3、设计简图

搭设示意图:

平面图

侧立面图

4、板底纵向支撑次楞验算

G1k=N c=0.2kN/m;

G2k= g2k×l b/(n4+1)= 0.35×0.45/(2+1)=0.052kN/m;

Q1k= q1k×l b/(n4+1)= 0×0.45/(2+1)=0kN/m;

Q2k= q2k×l b/(n4+1)= 19×0.45/(2+1)=2.85kN/m;1、强度验算

板底支撑钢管按均布荷载作用下的三等跨连续梁计算。

满堂支撑架平台上无集中力

q1=1.2×(G1k+G2k)= 1.2×(0.2+0.052)=0.302kN/m

q2=1.4×(Q1k+Q2k)= 1.4×(0+2.85)=3.99kN/m

q=q1+q2=0.302+3.99=4.292kN/m

计算简图

M max=0.100q l l2+0.117q2l2=0.100×0.302×0.452+0.117×3.99×0.452=0.101kN·m

R max=1.100q1l+1.200q2l=1.100×0.302×0.45+1.200×3.99×0.45=2.304kN

V max=0.6q1la +0.617q2la =0.6×0.302×0.45+0.617×3.99×0.45=1.189kN

τmax=3V max/(2bh0) =3×1.189×1000/(2×50×100=0.357N/mm2≤[τ]=125N/mm2

满足要求!

σ=M max/W=0.101×106/(83.333×103)=1.212N/mm2≤[f]=205N/mm2

满足要求!

2、挠度验算

满堂支撑架平台上无集中力

q'1=G1k+G2k=0.2+0.052=0.252kN/m

q'2=Q1k+Q2k= 0+2.85=2.85kN/m

R'max=1.100q'1l+1.200q'2l=1.100×0.252×0.45+1.200×2.85×0.45=1.664kN

νmax=(0.677q'1l4+0.990q'2l4)/(100EI)=(0.677×0.252×(0.45×103)4+0.990×2.85×(0.45×103)4)/(100×2.06×105×416.667×104)=0.001 mm≤min{450/150,10}=3mm

满足要求!

5、横向主楞验算

外用电梯方案

三里河南区改建工程东二区塔台、住宅楼工程1#、2#楼外用电梯施工方案 中建一局四公司三里河南区危改项目经理部 目录 第一章、编制说明 ............................................................. 错误!未定义书签。第二章、外用施工电梯的现场定位................................. 错误!未定义书签。第三章、现场准备工作..................................................... 错误!未定义书签。第四章、外用电梯的物资准备......................................... 错误!未定义书签。第五章、外用电梯的安拆................................................. 错误!未定义书签。第六章、使用外用电梯的安全措施................................. 错误!未定义书签。

第一章、编制说明 北京三里河南区危改工程东二区1#、2#楼,拟在现场各安装一台外用施工电梯,为规范施工,特编制此方案。 为1#楼服务的宝达电梯为1#电梯,其每个梯笼额定荷载为2吨,电梯最终高为57.304米(以-1.050米为参考点),电梯需要附墙7道。 为2#楼服务的江汉电梯为2#电梯,此电梯由原装瑞典电梯改制而成,电梯最终高度为57.304米(以-1.050米为参考点),电梯需要附墙7道。 方案编制参考了《江汉(瑞典改制)施工升降机操作手册》和《宝达施工升降机操作手册》。 第二章、外用施工电梯的现场定位 经现场实地察看,为便于今后外用电梯使用方便,1#外用电梯安装在1#楼的南边,2#外用电梯安装在2#楼的南边,详见图1:1#、2#电梯轴线定位图。 第三章、现场准备工作 一、地基处理 由于电梯是定位在建筑物回填土区域,电梯地基承载力不低于每平方米10吨,回填土施工要按照相关规范要求,务必做到分层夯实,加强对回填土施工的土质、掺灰比例、分层厚度以及夯实情况的检查。 二、基础施工 按照图1在现场确定外用施工电梯的定位后,根据图2:1#电梯基础图和图3:2#电梯基础图进行电梯的基础施工,混凝土标号为C30。混凝土强度达到70%以上时,方能安装外用电梯。 电梯基础施工实,应注意控制电梯基础块上表面标高值为-1.050米。 三、附墙预留孔 预留洞设置在建筑物的阳台上,根据图4:1#电梯附墙予留空详图、图5:2#电梯予留孔详图、图6:1#电梯附墙位置图、图7:2#电梯附墙位置图在规定楼层的指定位置上进行预留孔洞的施工。 四、电力准备

外用电梯安装拆卸施工方案

word 杭州市近江小区望江片居住区R3组团 A1 楼 施 工 电 梯 搭 拆 施 工 方 案 编制:审核:批准: 广厦建设集团第一建筑工程公司 望江片R3组团项目部 2003年7月 施工电梯搭拆施工方案 一、工程概况 近江小区望江片居住区R3组团工程位于钱江路边,南临拟建望江路,北靠R2组团,西边于R4组团相连。本工程由杭州上城区近江小区建设工程指挥部筹建,浙江华东建设发展设计有限公司设计;广厦建设集团一建公司承建,杭州市经纬建筑工程监理公司监理,杭州市安全监督站安监。 A1#楼为地下室一层,裙房二层,主楼17跃18层,建筑面积为19549M2,建筑总高度为52.30米,楼层层高为2.80米。 本工程选用上海宝达工程机械有限公司生产的SCD200/200J-50M型号施工升降机,该升降机设有对重双笼,每个吊笼额定载重量为2000KG。安装由该公司统一派人安装。 二、基础处理 根据施工结构特点结合本工程实际情况,定于在P-R轴/2-4轴,P-R轴/13-15轴各安装一台施工电梯。施工电梯砼基础位于地下室顶板上,砼等级为C40,配筋Φ10@250双向,底部各用两钢筋砼柱(截面为500×750,内配10Φ16,ф8@200)顶至基础面,柱的做法按施工规范与基础底板及地下

word 室顶板搭接。 二、外用电梯的安装 (一)外笼与吊笼的安装 1.将基础表面清扫干净; 2.将地脚螺栓安装好; 3.在地面螺栓处底盘和基石间垫入不同厚度的钢板垫片用调 整导轨架的垂直度; 4.用水平仪测量导轨架的垂直度,保证导轨架的各个主管在两 个方向上的垂直度(1/1500); 5. 导轨架调整垂直度后,压紧4个地脚螺栓; 6. 同上回一样调整外笼门框的垂直度,压紧其余的地脚螺栓; 7. 安装缓冲弹簧; 8. 将另一半部分的外笼与前部分用螺栓连接起来; 9. 同前调整垂直度压紧地脚螺栓,松开吊笼内电动机上的制动 器; 10. 用起重机吊起吊笼,从标准节上方使吊笼准确就位; 11. 将制动器复位; 12. 安装好吊笼顶上的护身栏; (二)吊笼、外笼安装完毕后调整 1.齿轮与齿条的间隙为0.5mm; 2.各个滚轮与标准节主管的间隙为0.5mm; (三)电缆安装 现场供电箱距外用电梯应在20m以内,保证供电质量。 1. 将供电电缆从外用电梯上的电源箱内总电源开关接入现场供电箱; 2. 将电缆以自由状态盘入电缆笼内; 3. 电缆线一端从电缆笼底部引出接入电源箱,另一端通过电缆托架引到吊笼内接入电控箱; 4. 电缆笼安装在电缆托架下放,使电缆线在其中心并可自由的拽出或盘入电缆笼内; (四)电气装置检查 在调试前,先用起重设备安装一、二节标准节,然后按如下步骤进行调试; 1. 用接地电阻测试仪测量外用电梯钢结构及电器设备金属外壳的接地电阻,不得大于4Ω; 2. 用500V兆欧表测电动机及电气元件的对地电阻应不小于1MΩ; 3. 检查各安装控制开关,分别打开吊笼上各个门,触动断绳保护开关,上下限位开关、极限开关 等均应能够起作用; 4. 校核电动机界限,吊笼上、下运行方向应与操作盒上所示的方向一致; 5.吊杆安装:吊杆应安装在吊笼顶部吊杆安装孔内,在吊笼内 安装向心轴承,安装压垫并用螺栓固定;

施工电梯防护脚手架工程施工方案

专业文档 一、编制依据 1、西安*****新建16号高层住宅楼工程施工图纸 2、《建筑施工手册》 3、《建筑施工扣件式钢管脚手架安全技术规范》(JGJ130-2001) 4、《建筑施工安全检查标准》(JGJ59-99) 二、工程概况 本工程由×××开发建设,工程地点位于西安市南郊,友谊东路南侧。本工程为地下一层,地上二十七层,为纯剪力墙结构。 施工电梯即搭设在主楼楼北侧东西两端阳台位置,施工电梯与主体之间搭设防护脚手架、卸料平台。 三、材料要求 1、钢管脚手架采用外径48mm、壁厚3.5mm钢管,钢管外表面锈蚀深度不大于0.5mm,钢管上严禁打孔。 2、扣件使用前应进行质量检查,发现有裂缝、变形的严禁使用。滑丝的螺栓必须更换,并应进行防锈处理。 3、底座采用50mm厚木板铺设,木板上设钢板底座。 4、脚手板采用木脚手板,宽度不小于200mm,厚度不小于50mm,两端用直径4 mm的镀锌铁丝箍两道。腐朽的脚手板不得使用。 5、密目网和安全平网应符合国家验收规范的要求,并经现场试验合格。 四、基础设置 落地脚手架基础设置在混凝土垫层上,立杆下铺50mm厚木脚手板并放置150×150mm钢板底座。

五、脚手架搭设 防护脚手架为三排落地钢管脚手架,总高79.24m,脚手架42.45m以下为双立杆,42.45m-79.24m改为单立杆。脚手架立杆纵距(l a)为0.9m、1.5m、0.9m、1.5m、0.9m(计算取1.5m),立杆横距(l b)为0.9m,横杆步距(h)为1.2m,内立杆距建筑物外墙皮0.3m,采用单杆剪刀撑(如附图所示)。 1、脚手架必须设置纵横向扫地杆。纵向扫地杆应采用直角扣件固定在距底座上皮150mm处的立杆上。横向扫地杆也采用直角扣件固定在紧靠纵向扫地杆下方的立杆上。 2、每根立杆底部应设置50mm厚垫板。内立杆距建筑物外墙皮0.3m,采用单杆剪刀撑。 立杆必须用连墙件与建筑物可靠连接。立杆接长必须采用对接扣件连接,立杆上的对接扣件应交错布置,两根相邻立杆的接头不应设置在同步内,同步内隔一根立杆的两个相隔接头在高度方向错开的距离不小于500mm,各接头中心至主节点的距离不宜大于步距的1/3。 3、纵向水平杆设置在立杆内侧。横向水平杆在主节点处必须设置,用直角扣件扣接且严禁拆除。主节点处两个直角扣件的中心距不应大于150mm。靠墙一端的外伸长度为150mm。 4、作业层上横向水平杆两端均采用直角扣件固定在纵向水平杆上,间距750mm。 作业层脚手板应铺满、铺稳,离开墙面120-150mm。铺设时可采用对接铺设,也可采用搭接铺设。对接铺设时,接头处必须设置两根横向水平杆,脚手板外伸长度130-150mm,两块脚手板外伸长度的和不应大于300mm。搭接铺设时,接头必须支在横向水平杆上,搭接长度应大于200mm,其伸出横向水平杆的长度不

外用施工电梯施工方案

天津市西青区张窝镇还迁住宅 四号地 外用施工电梯施工方案 天津市宏联建设工程有限公司 2012/8/15

目录 一、编制依据 (1) 二、工程概况 (1) 三、施工部署 (1) 四、电梯基础施工 (2) 五、施工工艺步骤要求 (4) 六、安装中技术要求 (7) 七、架体的拆除 (10) 八、维护、保养及运输 (10) 九.施工安全注意事项 (11) 十、安装位置平面图附墙架图基础图 (12) 十一、防护外架平面图 (12)

一、编制依据 1.1《建筑施工安全检查标准》(JGJ59-99) 1.2《建筑施工高处作业安全技术规范》(JGJ80-91) 1.3《建筑施工安全操作规程》 1.4《建筑施工手册》第四版 1.5施工组织设计 1.6施工图纸 1.7施工电梯厂家安装说明书 二、工程概况 本工程坐落于天津市西青区张窝镇辛老路。 该工程为18层框架-剪力墙结构,抗震设防7度。共三栋,分别为7# 13# 17#楼。 3.工期:开工2012年5月2日,竣工2013年6月30日。 三、施工部署 3.1主体结构分别完成至十二层时插入二次结构,提前半个月完成电梯基础施工;二次结构、装修阶段垂直运输机械采用外用施工升降机,型号为SCD200/200TD,电梯基本参数见后表。 3.2 本工程一共采用3台人货共用施工升降机,具体位置见附图。施工电梯顶升标准节需根据主体结构施工进度分阶段顶升,15、18层分二次顶升完成。施工升降机距离外墙为3.6米;18层搭设高度为63.336米,即42节标准节;附墙架均选用Ⅱ型。 安装位置:见平面布置图 3.3 SCD200/200TD(双笼带对重)施工升降机主要技术参数表

外用电梯施工方案

中国建筑工程总公司 CHINA STATE CONSTRUCTION . 南昌万达城D区 外用电梯施工方案 2013年9月 中国建筑第二工程局有限公司南昌万达城项目部

目录附图:万达城D区室外电梯附图

一、编制依据 1)施工设计相关图纸。 2)外用电梯安装使用说明书、厂家提供的室外电梯相关技术资料。 3)《建筑机械使用安全技术规程》(JGJ33-2012)。 4)《施工升降机国家标准》(GB/T10054-2005)。 5)建筑施工升降机安装、使用、拆卸安全技术规程(JGJ215-2010)。 6)《混凝土结构工程施工质量验收规范》(GB50204-2002)2011修订。 7)《建筑施工安全检查标准》(JGJ59-2011)。 8)《建筑施工高处作业安全技术规范》(JGJ80-1991)。 二、工程概况 1、建筑概况 万达旅游新城位于南昌市九龙湖新区生米镇,北临九龙湖,南临生米镇,西至九龙大道,规划总用地公顷,规划总建筑面积463万平方米,一期住宅项目 D区为高层住宅及商业裙楼。D区用地平方米,建筑占地面积16590平方米,总建筑面积平方米。场地建筑为高层住宅及沿街商业裙楼。 2、结构概况 D区共9栋高层住宅楼,7栋沿街商业裙楼。商业楼结构形式为框架结构;塔楼住宅结构形式为框剪结构体系和剪力墙结构体系,高层住宅地上标准层层高为3米,抗震设防烈度为6度。 三、外用电梯定位及选型 1、位置选择 根据施工现场实际情况,考虑每栋各布置一台室外施工电梯,位于地下室车库区域内的3#塔楼及8#塔楼的室外电梯基础布置在地下室底板,5#塔楼、7#塔楼室外电梯基础由于避开相应洞口及开间狭窄位置,同样考虑布置于地下室车库底板,10#塔楼室外电梯由于施工进度原因考虑布置于地下室顶板。每栋塔楼室外电梯具体位置详见附图。 2、基本参数 电梯参数: 型号:SCD200/200B;单笼尺寸:3200(长)×1500(宽)×3000(高)。额定载重:2×2000kg;额定载人数:单笼载人不得超过9人(含司机);最大提升高度:200m;提

外用施工电梯施工方案

三里河南区危改工程东二区1#、2#楼工程 宝达、江汉外用施工电梯施工方案 编 制: 审 核: 审 批: 编制日期:2000、12、12

目录 一、编制说明 二、外用施工电梯现场定位 三、项目现场准备工作 四、机租分公司物质准备 五、外用施工电梯安装 六、外用施工电梯拆除 七、安全规程 ?一、编制说明 北京三里河南区危改工程东二区1#、2#楼项目拟在现场各安装一台外用施工电梯,为规范施工,特编制此方案。 为1#楼服务宝达电梯为1#电梯,其每个梯笼额定荷载为2吨,电梯最终高为57.304米(以-1.050米为参考点),电梯需要附墙7道。 为2#楼服务的江汉电梯为2#电梯,此电梯由原装瑞典电梯改制而成,电梯最终高度为57.304米(以-1.050米为参考点),电梯需要附墙7道。 方案编制参考了《江汉(瑞典改制)施工升降机操作手册》和《宝达施工升降机操作手册》。 方案中所需的有关现场尺寸、数据由项目经理部提供。 二、外用施工电梯的现场定位

经双方协商,1#外用电梯安装在1#楼的南边,2#电梯安装在2#楼的东边,见图1:1#、2#电梯轴线定位图。 三、项目现场准备工作 1)地基处理 由于电梯是定位在建筑物回填土区域,电梯地基承载力不低于每平方米10吨,请项目认真对回填区域进行回填土的施工。 2)基础制作 项目根据图1在现场确定外用施工电梯的定位后,根据图2:1#电梯基础图和图3:2#电梯基础图进行电梯的基础施工,混凝土标号为C30。混凝土强度达到70%以上时,方能安装外用电梯,注意控制电梯基础块上表面标高值为-1.050米。 3)在附墙楼层相应位置处予留孔洞 预留洞设置在建筑物的阳台上,项目根据图4:1#电梯附墙予留空详图、图5:2#电梯予留孔详图、图6:1#电梯附墙位置图、图7:2#电梯附墙位置图在规定楼层的指定位置上进行予留孔或钻洞的施工。 4)电力准备 外用施工电梯所需电容量为40千瓦,电源应提前配好。 5)现场清点 项目应该提供比较整洁、开阔的安装现场,调整附近设

施工电梯防护外架施工方案._201902221952501

施工电梯防护外架施工方案 一、编制依据: 北京市茂天建筑设计有限公司设计图纸。 《建筑结构荷载规范》(GBJ9—87) 《冷弯薄壁型钢结构技术规范》(GBJ18—87) 《建筑施工脚手架实用手册》(第一版1994) 《建筑施工扣件式钢管脚手架安全技术规范》JGJ130—2001 二、工程简介 本工程位于北京市石景山区鲁谷路南侧,紧八宝山南路,本工程为一栋地上二十四层、地下两层的高层住宅楼,结构形式为全现浇钢筋砼剪力墙,工程总建筑面积为18672 平方米,檐口高度为76.6 米, 标准层高2.7 米。 本工程结构施工至十五层时,安装施工外用电梯,位于西立面J —K/1—4 轴之间,在施工电梯紧靠墙面与阳台需搭设防护外架。脚手架采用双排落地式钢管脚手架。在40m 以下采用双立杆,40m 以上采用单立杆,脚手架立面满挂细目安全网。 三、施工材料安排 1、钢管采用外径48mm ,壁厚3.5mm 的焊接钢管,钢管材质使用力学性能适中的Q235 钢,其材质应符合《碳素结构钢》(GB700 —88)的相应规定。应涂刷防锈层,钢管端部切口平整,禁止使用明 显变形、裂纹和严重锈蚀的钢管。 2、脚手板要求:采用冲孔钢脚手板,脚手板上不得有裂纹和硬

弯,并应有防滑、防积水构造措施。 3、扣件要求:有出厂合格证,材质符合国家标准《钢管脚手架扣件》(GB15831)的规定。从外观上检查,不得有裂纹、气孔、缺爪、螺栓断丝,或滑丝等现象。 4、木方垫板要求:尺寸为200×50mm,长度不小于2m。 5、安全网要求:安全网必须选用总包方备案的合格分供方的产品,进场必须经总包安全部验收合格后方可使用。 四、施工电梯外防护架施工部署 1、平面布置 在施工电梯安装完以后,在建筑物与施工电梯之间搭接防护架及水平运输通道,见图示(1) 2、人员组织 在项目部的生产经理、安全员主抓,成立搭设小组,在施工过程中由项目安全、技术部门监督操作。 3、施工计划 以施工电梯安装楼层的高度而定,保证每个楼层都满足运输防护要求。 4、主要材料

外用电梯施工方案3资料

外用施工电梯安装与拆除方案 、编制依据及工程概况: 1.1编制依据 1.1.1《建筑机械使用安全技术规程》。 1.1.2《建筑施工安全检查标准》。 1.1.3电梯厂家《施工升降机使用说明书》。 1.2工程概况 工程为美雅小区21#楼,位于新兴大街与果园北路交口东南角。工程总建筑面积19566m2,其中地下二层,地上二十六层,建筑主体总高度 78.70m,地下二层为防空地下室,剪力墙结构,地下车库采用框架结构。 由邯郸市农祥房地产开发公司开发建设,华宇广泰建工集团承包施工,河北冶金建设集团勘察设计有限公司设计,邯郸达川招标咨询有限公司监理二、施工电梯布置位置 根据本工程结构特点及施工现场的实际情况,本工程安装1台施工电梯, 位于2#楼南侧17轴车库上。 三、基础施工方案 3.1电梯基础面积 4.2 X 5.46=22.932m,根据基础详图配制钢筋,外用 电梯最大提升高度米,本工程实际外用施工电梯提升高度为85米,最大起重 重量2000KG最大起升速度33m/min。吊笼净空3*1.3*2.95米,为了进确保基础的牢固性,电梯基础浇筑500 mm厚砼。混凝土强度等级C3Q 3.2为方便电梯基础定位放线,电梯基础施工前必须先加固后安装。 3.3外用电梯安装时,混凝土基础强度必须达到90%以上,方可进行

电梯安装。 四、安装前准备工作 4.1组织机构 现场设安装总指挥一名,安装监督一名,配合电工一名,地面看护指挥一名,安装人员由专业人员负责。 4.2安装前应组织全体安装人员进行安全技术交底,熟悉《外用施工 电梯使用说明书》中的设备安装的工作要求和安装方案,使全体人员完全掌握安全操作要求。 4.3派专业人员负责检查安装工具。见下表 安装所用工具一览表表5- 1 注:脚手板长度根据电梯通道宽度而定 五、安装: 5.1安装准备:安装前要认真学外用电梯使用说明书,掌握外用电梯 的安装程序和安装方法。认真学习高空作业按安全技术规范和外用施工电梯安全技术规范,严格按上述安全操作规范施工。检查地脚螺栓预留孔洞的预留位置及深度与厂家图纸要求是否一样。 5.2电梯安装前,在安装范围内要用钢管搭设好围挡,并派专人看守, 非专业安装人员一律不得进入安装作业区。安装现场供电状况良好,保证足够的供电容

外用电梯基础施工方案

外用电梯基础施工方案 编制: 初审: 审核: 批准: xxxxx xcxx项目部 二○xx年x月x日

目录 第一节、工程概况 (1) 第二节、编制依据 (1) 第三节电梯选型及安装位置 (2) 3.1电梯选型 (1) 3.2主要技术性能 (2) 3.3电梯安装位置 (2) 第四节电梯基础作法: (4) 4.1配筋 (4) 4.2基础挡水墙 (4) 4.3避雷接地 (4) 4.4质量要求 (4) 第五节电梯基础验算及回顶加固措施: (4) 5.1基础荷载量计算 (4) 5.2回顶加固方法 (5) 第六节地下室顶板支撑架计算书: (5) 第七节附图 (13) 7.1附图一 (13) 7.2附图二 (14) 7.3附图三 (14) 7.4 附图四 (14) 附图—《1-4栋施工电梯平面布置图》

施工电梯基础施工方案 第一节、工程概况 工程名称:x 建设地点:x 建设单位:x 设计单位:x 施工单位:x 监理单位:x 本工程位于xxxxxx 第二节、编制依据 1、施工电梯产品说明书 2、《建筑施工荷载规范》GBJ50009-2012 3、《混凝土结构工程施工质量验收规范》GB50204-2015 4、《建筑机械使用安全技术规程》JGJ33-86 5、《工程建筑标准强制性条文(房建部分)》建标[2000]31号文 6、《施工升降机国家标准》GB10053-2007 7、本工程施工组织设计 8、施工现场平面布置图、工程施工安排及塔机周边环境 第三节电梯选型及安装位置 3.1 电梯选型 根据结构形式及施工工艺结合公司设备情况,共同研究决定选用齿轮齿条式传动型外用施工电梯x台,分别用于xxx栋,该电梯额定载重量2000kg,地下室层高x米(x层),x楼层高度xm,x#楼层高度xm,施工电梯顶部自由端为xm,其中x#施工电梯设置在地

外用施工电梯施工方案

目录 一.编制说明 (1) 二.工程概况 (1) 三、外用电梯安装位置 (2) 四、安装设备前的准备工作 (2) 五、安装前的准备工作 (3) 六、楼层洞口防护及连接 (7) 七、外用电梯安装与调试施工方案 (9) 八、安装要求 (9) 九、安装注意事项 (11) 十、基座排水措施 (12) 十一、电梯使用期间的观测 (12) 十二、电梯使用期间,操作安全注意事项 (13) 十三、拆卸时的安全注意事项 (13) 十四、进楼层平台脚手架的计算 (14) 十五、附图 (23)

一.编制说明 本方案是为新建张北京都国际商住小区一期工程5#楼外用施工电梯施工需要编制的,旨在指导电梯基础、进楼层平台脚手架及其安全防护设施的施工,具体的电梯安装及拆除方案由电梯安装及拆除专业单位编制。 二.工程概况 1、新建张北京都国际商住小区一期工程5#楼工程;结构形式为框架结构;地上14层;地下室1层;建筑高度为39.8m,檐口高为44.3米;标准层层高均为:2.90m ;总建筑面积:11297.39平方米;总工期:366天。垂直运输一台,型号为SC200/200施工电梯。 2、为确保二次结构、室内外装修垂直运输顺利进行,在4月25日前,将外用电梯安装完。 3、电梯型号:SC200/200施工升降机。 4、电梯主要性能参数如下表:

三、外用电梯安装位置 四、安装设备前的准备工作 (1)设备运抵现场等待安装时,应首先检查设备在运输过程中有无损伤现象,各配套件及随机零部件有无遗失现象。 (2)安装前应将2-3套附着装置、电缆导向装置清点好,准备安装时使用。特别是附着装置用的各种联接件和标准件。 (3)现场安装时,需要一台5T以上汽车吊协助安装;在地面上将4-6个导

外用施工电梯专项施工方案

《××××》室外施工电梯 项项目目经经理理::×××××× 审审定定:: 审审核核:: 编编制制:: ××××××××有有限限公公司司··××××××××项项目目部部 22001166年年11月月

施工电梯安拆施工方案 目录 第一章编制依据5 第二章工程概况6 第一节基本情况6 第二节施工电梯安拆施工安全技术要求6 第三节施工电梯选型7 第三章作业人员组织和职责9 第一节施工电梯安拆项目部人员名单9 第二节施工电梯安拆项目部人员分工10 第四章施工电梯平面定位和立面附着11第一节施工电梯平面定位11 第二节施工电梯立面附着13 第三节附墙架作用于建筑物上力F的计算15第四节附着点详图16 第五章施工电梯的安装步骤及方法17 第一节安装顺序17 第二节安装前的准备17 第三节护栏安装18 第四节吊笼安装18 第五节吊杆安装19

第六节吊笼安装后的调整19 第七节电气控制系统安装20 第八节电动升降试车21 第九节导轨架的加节安装21 第十节附墙架的安装23 第六章出料平台的搭设24 第七章施工电梯调试、验收25 第八章施工电梯运行26 第一节开机前的准备工作26 第二节运行操作规程27 第三节施工电梯运行操作28 第四节驾驶员离机前的工作29 第五节日常故障排除29 第九章施工电梯定期检查30 第一节每天检查30 第二节每周检查30 第三节每月检查31 第四节每季检查31 第五节每年检查31 第十章施工电梯的拆卸步骤及方法31第一节电缆导向装置的拆卸32 第二节导轨架及附墙架的拆卸32

第三节上传动机构,吊笼的拆卸33 第四节外笼的拆卸33 第十一章施工安全保证措施34 第一节组织保障34 第二节技术措施34 第三节应急预案38 第四节施工电梯的监测监控46 第十二章计算书48 第一节参数信息48 第二节基础承载计算49 第三节地基承载力验算49 第四节基础承台验算50 第十三章附件及附表53 第一节××××市建筑起重机械安装(拆卸)告知表53第二节施工电梯准用通知书53 第三节施工电梯基础验收表53 第四节施工电梯安装自检表53 第五节施工电梯安装验收表53 第六节建筑施工机械“四方”验收表53

施工电梯基础施工方案

基础施工方案 一、编制依据 1、依据《建筑机械使用安全技术规程》 2、xx小区1#楼工程施工图纸 3、xx小区1#楼工程《岩土工程勘察报告》 4、建筑施工机械公司提供基础处理图纸 二、工程概况 本工程为xxxxxx工程,总建筑面积为:xxx平方米,结构类型为全现浇钢筋混凝土框架一核心筒结构;建筑抗震设防列度为7度,建筑耐久年限为50年,耐火等级为一级,建筑层数为地下二层,地上二十八层,建筑高度98.9m,建筑物东西长48m,南北长87m。根据现场实际情况,经研究决定主楼采用施工升降机一部。 三、施工准备 1、施工机械计划表

2 根据施工现场情况,基础回填土为素土,地耐力达不到基础施工的技术条件(地耐力大于0.15MPa),经公司技术部研究,施工升降机基础垫层以下需要重新回填处理,技术要求如下: 1、垫层以下开挖3米,用3:7级配砂石回填,并分层夯实(压实系数大于0.94)。 2、基础开挖尺寸5米*8米,并根据现场情况放坡。 3、基础尺寸为4米*6米,基础厚度加大为400mm 1、基础预埋件必须牢固的固定在基础加强筋上。 2、基础平面必须有排水措施,埋接地装置。 3、塔吊基础垫层用C15,基础砼加大为C30。 4、地脚螺栓与双网格焊牢。 5、要求施工电梯基础砼浇筑完后,表面无裂纹,及时养护。 6、考虑后期路面施工,基础上平面标高低于路面标高。 二、施工措施 (1)、定位 根据现场实际情况,设计施工电梯基础在主楼西坡道口处,(见附图) 首先放出施工升降机基础的外轮廓线,并撒白灰线。 (2)、开挖 本工程土方采用机械挖土及人工挖土相配合施工,放坡系数为1:1。

外用施工电梯施工方案

本页为作品封面,下载后可以自由编辑删除,欢迎下载! 精品文档 1 【精品word文档、可以自由编辑!】 天津市西青区张窝镇还迁住宅 四号地

外用施工电梯施工方案 天津市宏联建设工程有限公司 2012/8/15

目录 一、编制依据. (1) 二、工程概况. (1) 三、施工部署. (1) 四、电梯基础施工. (2) 五、施工工艺步骤要求. (4) 六、安装中技术要求. (7) 七、架体的拆除. (10) 八、维护、保养及运输. (10) 九. ............................................. 施工安全注意事项. 11 十、安装位置平面图附墙架图基础图. (12) 十一、防护外架平面图. (12)

、编制依据 1.1《建筑施工安全检查标准》(JGJ59-99) 1.2《建筑施工高处作业安全技术规范》(JGJ80-91) 1.3《建筑施工安全操作规程》 1.4《建筑施工手册》第四版 1.5 施工组织设计 1.6 施工图纸 1.7 施工电梯厂家安装说明书 二、工程概况本工程坐落于天津市西青区张窝镇辛老路。 该工程为18层框架-剪力墙结构,抗震设防7度。共三栋,分别为7# 13# 17# 楼。 3. 工期:开工2012年5月2日,竣工2013年6月30日。 三、施工部署 3.1 主体结构分别完成至十二层时插入二次结构,提前半个月完成电梯基础施工; 二次结构、装修阶段垂直运输机械采用外用施工升降机,型号为SCD200/200TD电 梯基本参数见后表。 3.2 本工程一共采用3 台人货共用施工升降机,具体位置见附图。施工电梯顶升标准节需根据主体结构施工进度分阶段顶升,15、18 层分二次顶升完成。施工升降机距离外墙为3.6 米;18层搭设高度为63.336 米,即42节标准节;附墙架均选用U型。 安装位置:见平面布置图 3.3 SCD200/200TD(双笼带对重)施工升降机主要技术参数表

施工电梯基础专项施工方案

目录 附件1:钢管支撑架计算书 附件2:平台脚手架计算书 附图1:施工电梯布置平面图 附图2:基础及平台示意图 附图3:支撑加固剖面图 附图4:附墙连接示意图 附图5:升降机立面图

施工电梯基础专项施工方案 1. 工程概况 1)工程名称:成都万科海悦汇城一期总承包工程 2)建设单位:成都万科华东置业有限公司 3)设计单位:四川省建筑设计院 4)施工单位:中天建设集团有限公司 5)监理单位:四川四强建设项目管理有限公司 6)地勘单位:四川省川建勘察设计研究院有限公司 7)工程地点:位于成都市双流县华阳镇,东南面一侧为规划红星路南延线,西南为海昌北路 8)建筑形式: 本工程总建筑面积71190平米,地下一层车库平米,架空层物业用地平米,地上35层住宅平米。建筑高度99.50米,本工程正负相当于绝对标高。 本工程结构形式为框架剪力墙结构,高层部分基础采用人工挖孔桩加筏板基础,多层部分基础采用独立基础+防水板。主楼抗震等级二级,地下室扩展部分三级,耐火等级一级,建筑使用年限50年。 9)当施工电梯基础为独立基础时,需介绍地质条件,并附相关地质勘察报告;施工电梯安装在阀板、顶板上时,需介绍板的厚度、强度。 2. 编制依据 1)《建设工程安全生产管理条例(第393号令)》 2)《施工升降机技术条件》GB/T10054-2005 3)《施工升降机技术规程》GB/T10055-2005 4)《建筑结构荷载规范》GB50009-2012 5)《高处作业安全技术规范》JGJ80-91 6)《建筑施工升降机安装、使用、拆卸安全技术规程》JGJ215-2010 7)《建筑施工安全检查标准》JGJ59-2011 8)《施工现场临时用电安全技术规范》JGJ46-2005 9)《建筑机械使用安全技术规程》JGJ33-2012 10)本工程施工组织设计

施工外用电梯

施工外用电梯施工方案

施工人货电梯专项 安装方案 电梯名称:施工人货两用升降机 电梯型号:SCD200/200TD 设备编号:3171-0107(2)-(2) 制造厂家:**工程机械有限公司 工程名称:XX 工程地点:市**中心区**路与**三路交汇处 使用单位:**中心项目部 编制单位:* 审批单位:**分公司 编制人审批人: 审核人:审批负责人: 编制日期:审批日期:

目录 A、安装方案 一、工程概况 二、施工电梯概况 三、现场对设备的要求 (一)、施工电梯安装前的准备工作 (二)、安装人员组织网络 四、施工电梯安装过程 (一)、施工电梯安装程序及要求 (二)、安装施工电梯工作中的注意事项 (三)、施工电梯主要部件吊点说明 五、安全技术措施 六、施工电梯安装后的质量要求 B、附图表 一、施工电梯基础图、加固基础图 二、施工电梯附墙标高图 三、施工电梯附墙架连接图 四、施工电梯安装位置图 五、施工现场平面布置图

A、安装方案 一、工程概况 深圳**商会中心工程位于深圳市**中心区6—3地块,南临**三路,与正在施工的深圳市**中心隔路相望,西靠**路,地块之东面及北面均为待建的高层建筑群,东北角为待建的城市广场,地块处于“城市规划设计指南”的黄金商务区。 本工程是集办公与商业为一体的超高层民用建筑,地上53层(局部55层),按规范要求设有避难层及屋顶直升机停机坪。裙房部分:北侧裙房为3层,东侧裙房为5层,地下室共3层,用作车库及设备用房,地下三层在战时作为人防地下室。 本工程属一类高层民用建筑,建筑物(包括地下室)的耐火等级为一级,地下车库的防火分类为Ⅰ类,裙房部分的耐火等级为二级,建筑耐久年限为一级。 深圳**商会中心总建筑面积为134081.38m2,建筑高度为214.5m,本工程由深圳市**设计有限公司设计,**集团(香港)有限公司投资兴建,该工程±0.00相当于绝对标高7.0m。 根据该工程现场实际情况,计划安装3台施工人货电梯,具体安装位置见施工现场平面布置图,本次安装方案所属为安装在塔楼北侧的**牌SCD200/200TD型电梯。二、施工电梯概况 该施工升降机系广州**工程机械有限公司生产(许可证号XK21-116-0029),产品型号为SCD200/200TD(GJJ牌),即双笼,传动机构在吊笼上方,每个吊笼载重量为2000Kg。升降运行速度为36m/min,标准节长1508mm,截面中心距为650×650mm,齿条模数为8mm。架设高度可达200m,本工程架设高度120m,传动机构由电动机、电磁制动器、弹性联轴结,蜗轮蜗杆减速机及传动齿轮等组成,传动机构弹性联接在吊笼上,通过齿轮与齿条啮合,使吊笼运行,总功率2×3×15KW,120m高电梯总重量约20480kg,该施工电梯首次安装独立自由高度最大10.5m,附墙以上自由高度7.5m,两附墙点的水平间距依电梯中心主附墙面距离而定,在1.2m~1.6m之间,与砼墙面夹角在450~600之间,两附墙垂直间距不大于9m。该施工电梯各主要部件尺寸、重量如下:序号名称重量(kg) 尺寸(长×宽×高)mm 1 外笼1480 2 附墙200 kg/套 3 吊笼2×1500 3200×1500×2500 4 标准节150kg/节650×650×1508

人货电梯基础施工方案(图文)

目录 第一章、编制依据2第二章、工程概况2第三章施工电梯选型及性能2第一节、结构概况2第二节、双笼电梯参数要求3第三节、附墙要求4第四章、施工准备工作4第一节、施工平面图4第二节、现场条件准备8第三节、技术措施准备8第五章、施工方法及技术措施8第一节、基础处理8第二节、基础施工8第三节、基础设计及荷载计算9

第四节、电梯附墙安装及作用于建筑物上力F的计算21第六章、质量保证管理及技术措施21第七章、安全文明施工管理及技术措施23第八章、附图(施工电梯平面布置图)23 第一章、编制依据 1、《起重机械安全规程》(GB6067-2010); 2、本工程《施工组织设计》; 3、本工程施工图纸; 4、《SC型升降机使用手册》; 5、《建筑扣件式脚手架安全技术规范》JGJ130-2011;

6、《砼结构设计规范》GB50010-2010; 7、《混凝土结构施工及验收规范》GB50204-2011; 第二章、工程概况 XXXX位于XXXXXXXXXX西三路,由XXXXXXX地产开发有限公司(下称业主)兴建。本项目地下2层,地上分为C-1#~C-2#与C-3#~C-4#住宅楼(29/26层含2层裙楼)及酒店、办公楼(23层含4层裙楼)三大栋,建筑面积分为:地下室总建筑面积约31284平方;C-1#~C-2#与C-3#~C-4#住宅楼总建筑面积约68009.5平方;酒店、办公楼总建筑面积约54739.6平方。 C-1#~C-2#楼建筑高度90.55M,建筑主体29层,框剪结构; C-3#~C-4#楼建筑高度81.55M,建筑主体25层,框剪结构; 酒店、办公楼建筑高度96.5M,建筑主体23层,框剪结构; 本专项施工方案是经过项目管理部与湛江广大建筑机械设备有限公司的技术部、施工部等有关部门讨论的基础上形成的。在此基础上编制《施工人货电梯安装及拆卸施工方案》上报公司、监理、业主等有关部门。 第三章、施工电梯选型及性能 第一节、结构概况

外用电梯施工方案

丰台区南苑乡石榴庄村回迁安置房(二期)-612地块 外用电梯施工方案 北京城建北方建设有限责任公司 2013年6月20日

丰台区南苑乡石榴庄村回迁安置房(二期)-612地块 外用电梯施工方案 编制人: 审核人: 审批人: 北京城建北方建设有限责任公司 2013年6月20日

施工方案审批表(外用电梯施工方案)

目录 1 编制依据 .......................................... 错误!未定义书签。 1.1施工组织设计.................................... 错误!未定义书签。 1.2施工图纸........................................ 错误!未定义书签。 1.3主要参考规范、规程、标准........................ 错误!未定义书签。 1.4其他文件........................................ 错误!未定义书签。 2 工程概况 .......................................... 错误!未定义书签。 2.1总体概况........................................ 错误!未定义书签。 2.2建筑设计概况.................................... 错误!未定义书签。 2.3外用电梯布置概况 (5) 2.4外用电梯位置布置图 (6) 3 外用电梯基础 (12) 3.1基础设计 (12) 3.2基础施工技术条件 (12) 3.3基础施工 (13) 4 外用电梯安装....................................... 错误!未定义书签。 4.1安装程序........................................ 错误!未定义书签。 4.2施工步骤........................................ 错误!未定义书签。 4.3安全注意要点.................................... 错误!未定义书签。 5 外用电梯的拆除..................................... 错误!未定义书签。 5.1操作过程........................................ 错误!未定义书签。 5.2对重钢丝绳的拆除................................ 错误!未定义书签。 6 安全技术措施及文明施工............................. 错误!未定义书签。 6.1技术措施........................................ 错误!未定义书签。 6.2安全措施........................................ 错误!未定义书签。 6.3文明施工........................................ 错误!未定义书签。

祥泰外用电梯施工方案

祥泰广场二标段建设工程升降机施工方案 目录 1.编制依据 (2) 2.工程概况 (2) 3.施工准备及部署 (2) 3.1技术准备 (3) 3.2工程准备 (3) 3.3吊装设备、工具、辅助材料准备 (4) 3.4人员准备 (4) 3.5升降机位置选择 (4) 3.6升降机基础做法 (6) 3.7防护脚手架做法 (7) 3.8楼层升降机防护门做法 (10) 4.外用电梯安装方法和步骤 (16) 4.1升降机安装方法 (16) 4.2升降机安装步骤 (16) 5.升降机安装技术措施及安全措施 (19) 5.1安装技术措施 (19) 5.2安装安全措施 (20) 6.升降机拆除技术措施及安全措施 (21) 7.安全文明施工措施 (22)

1.编制依据 1.1、依据祥泰广场二标段建设工程施工图纸; 1.2、依据工程施工组织设计 1.3、各类规范及参考图书: 《建筑机械使用安全技术规程》JGJ33-2012; 《建筑施工安全检查标准》JGJ59-2011 《施工现场临时用电安全技术规范》JGJ46-2005 《SC200/200系列施工升降机使用说明书》。 2.工程概况 本工程为祥泰广场二标段建设工程,建设地点位于济南市市中区英雄山路 147 号,是集商务办公、商业为一体的综合体项目。施工单位:济南建工总承包集团有限公司,建筑面积120000m2。建筑层数3#、4#楼32层,层高地下二层4.85m,地上一层4.07m,2-32层3m。5#楼22层,层高地下二层5.85m,地下一层5.57m,2-22层4.48m,工程为一类高层建筑,一级耐火等级,抗震6级,工程结构3#、4#采用框架剪力墙结构,5#楼采用剪力墙结构,建筑总高度3#、4#楼96.45m,5#楼99.03m。开工日期:2012年8月18日,竣工日期2014年7月29日。根据施工要求每单体安装一台升降机,各楼升降机进场时间另见计划表。 3.施工准备及部署 3.1机构组成

施工电梯基础施工方案69024

庆裕广场1#楼SC200/200 施 工 电 梯 基 础 施 工 方 案 江苏沙家浜建筑有限公司

SC200/200施工电梯基础施工方案 工程概况 本工程由苏州庆裕房地产开发有限公司投资兴建,工程位于常熟市珠海路25号。该项目工程总建筑面积为36349.43㎡。本工程1#建筑面积21145.5㎡,框剪17层,地下室一层,地上主体为十七层,本工程建筑总高度100.800m(含屋顶构架);该工程决定安装一台SCD200/200型双笼施工电梯,有效地解决施工中施工人员和建筑材料的垂直运输。 一、基础设计 根据“高层建筑施工手册”中施工电梯的基础的构造做法,结合 上海沪淞建筑机械有限公司提供的使用说明书中的SCD200/200型双笼施工电梯的基础技术,电梯基础选型如下: 1.配双层加强钢筋网格,采用Ф12@200. 2.基础尺寸为4100×5600×300mm。 3.基础砼标号采用C30。 4.基础预埋件必须牢固固定在基础加强筋上,同时埋好接地装置。 二、施工顺序 按施工平面布置确定基础位置——基础地板加固——支设模

板——绑扎钢筋——安放预埋螺栓及电梯底盘(要求位置准确,标高和平整度符合要求)——浇筑砼——拆模、养护。 三、基础承载能力的计算(取系数n﹦2.1) 假设基础承载值为P,则: P=(吊笼重+外笼重+标准节总重+载重重)×2.1 如:SCD200/200型升降机,架设高度为100m。 吊笼重:2×1600kg 外笼重:1100kg 标准节总重:(共67节,每节重158kg):67×158kg 载重重:2×2000kg 基础承载值: P=[(2×1600)+1110+(67×158)+2×2000]×2.1 =18886kg 按承受530KN压力制作的基础完全能符合该机的安装要求。 四、基础的确定 1.基础厚度为300mm,配双层加强钢筋网格,钢筋直径 Ф12,网格间距200mm。 2.次浇前预埋好4根M22底脚螺栓。 3.基础预埋件必须牢固地固定在基础加强筋上。 4.基础平面度为1/1000,地脚螺栓中心距最大允许偏差± 5mm。

相关文档