文档库 最新最全的文档下载
当前位置:文档库 › 冲击高压试验1

冲击高压试验1

高压电缆制作及试验

10(6)KV交联聚乙烯绝缘电缆户内、户外热缩终端头制作 1 范围 本工艺标准适用于一般工业与民用建筑电气安装工程10(6)kV交联聚乙烯绝缘电缆户内、户外热缩终端头制作。 2 施工准备 2.1 设备及材料要求: 2.1.1 所用设备及材料要符合电压等级及设计要求,并有产品合格证明。 2.1.2 主要材料:绝缘三叉手套、绝缘管、应力管、编织铜线、填充胶、密封胶带、密封管、相色管、防雨裙。辅助材料:接线端子、焊锡、清洁剂、砂布、白布、汽油、焊油。 2.2 主要机具: 喷灯、压接钳、钢卷尺、钢锯、电烙铁、电工刀、克丝钳、改锥、大瓷盘。 2.3 作业条件: 2.3.1 有较宽敞的操作场地,施工现场干净,并备有220V交流电源。 2.3.2 作业场所环境温度在0℃以上,相对湿度70%以下,严禁在雨、雾、风天气中施工。 2.3.3 高空作业(电杆上)应搭好平台,在施工部位上方搭好帐篷,防止灰尘侵入(室外)。 2.3.4 变压器、高压开关柜(高压开关)、电缆均安装完毕,电缆绝缘合格。 3 操作工艺 厂家有操作工艺可按厂家操作工艺进行。无工艺说明时,可按以下制作程序进行。要求从开始剥切到制作完毕必须连续进行,一次完成,以免受潮。 3.1 工艺流程: 绝缘检测 设备点件检查 剥除电缆护层→焊接地线→包绕填充、固定三叉手套→剥铜屏蔽层和半导电层→固定应力管→压接端子→固定相色密封管→送电运行验收 固定绝缘管 固定防雨裙→固定密封管→固定相色管→送电运行验收 3.2 设备点件检查:开箱检查实物是否符合装箱单上数量,外观有无异常现象,按操作顺序摆放在大瓷盘中。 3.3 电缆的绝缘摇测:将电缆两端封头打开,用2500V摇表、测试合格后方可转入下道工序。 3.4 剥除电缆护层(图2-23):图2-23 图2-24 图2-25 3.4.1 剥外护层:用卡子将电缆垂直固定。从电缆端头量取750mm(户内头量取550mm),剥去外护套。 3.4.2 剥铠装:从外护层断口量取30mm铠装,用铅丝绑后,其余剥去。 3.4.3 剥内垫层:从铠装断口量取20mm内垫层,其余剥去。然后,摘去填充物,分开芯线。 3.5 焊接地线(图2-24): 用编织铜线作电缆钢带及屏蔽引出接地线。先将编织线拆开分成三份,重新编织分别绕各相,用电烙铁、焊锡焊接在屏蔽铜带上。用砂布打光钢带焊接区,用钢丝绑扎后和钢铠焊牢。在密封处的地给用锡填满编织线,形成防潮段。 3.6 包绕填充胶,固定三叉手套(图2-25): 3.6.1 包绕填充胶:用电缆填充胶填充并包绕三芯分支处。使其外观成橄榄状。绕包

电力电缆线路交接试验标准

电力电缆线路交接试验标准 一、电力电缆的试验项目,包括下列内容: 1.测量绝缘电阻; 2.直流耐压试验及泄漏电流测量; 3.交流耐压试验; 4.测量金属屏蔽层电阻和导体电阻比; 5.检查电缆线路两端的相位; 6.充油电缆的绝缘油试验; 7.交叉互联系统试验。 注:①橡塑绝缘电力电缆试验项目应按本条第1、3、4、5和7条进行。当不具备条件时,额定电压U0/U为18/30kV及以下电缆,允许用直流耐压试验及泄漏电流测量代替交流耐压试验; ②纸绝缘电缆试验项目应按本条第1、2和5条进行; ③自容式充油电缆试验项目应按本条第1、2、5、6和7条进行; 二、电力电缆线路的试验,应符合下列规定: 1.对电缆的主绝缘作耐压试验或测量绝缘电阻时,应分别在每一相上进行。对一相进行试验或测量时,其它两相导体、金属屏蔽或金属套和铠装层一起接地; 2.对金属屏蔽或金属套一端接地,另一端装有护层过电压保护器的单芯电缆主绝缘作耐压试验时,必须将护层过电压保护器短接,使这一端的电缆金属屏蔽或金属套临时接地; 3.对额定电压为0.6/1kV的电缆线路应用2500V绝缘电阻测试仪测量导体对地绝缘电阻代替耐压试验,试验时间1min。 三、测量各电缆导体对地或对金属屏蔽层间和各导体间的绝缘电阻,应符合下列规定: 1.耐压试验前后,绝缘电阻测量应无明显变化; 2.橡塑电缆外护套、内衬套的绝缘电阻不低于0.5MΩ/km; 3.测量绝缘用绝缘电阻测试仪的额定电压,宜采用如下等级: (1)0.6/1kV电缆:用1000V绝缘电阻测试仪。 (2)0.6/1kV以上电缆:用2500V绝缘电阻测试仪;6/6kV及以上电缆也可用5000V 绝缘电阻测试仪。 (3)橡塑电缆外护套、内衬套的测量:用500V绝缘电阻测试仪。 四、直流耐压试验及泄漏电流测量,应符合下列规定: 1.直流耐压试验电压标准:

特种作业高压电气试验参考题

特种作业高压电气试验参考 题 -标准化文件发布号:(9456-EUATWK-MWUB-WUNN-INNUL-DDQTY-KII

1、已知电源电动势为24伏,电源内阻为2欧姆,线路和负载总电阻为6欧姆,则 电路电流为( )。 A.3安 B.4安 C. 12安 2、电路中,电流的大小和方向随时间变化的电路,称为( )。 A. 稳态电路 B. 直流电路 C. 交流电路 3、当温度降低时,电解液和碳素物质的电阻( )。 A. 减小 B. 增大 C.不变 4、两个电阻串联接入电路,当两个电阻阻值不相等时,则( )。 A.电阻大的电流小 B.两电阻的电流相等 C.电阻小的电流小 5、已知一段电路两端的电压为15伏,通过该段电路的电流为8安,则该段电路 的电功率P等于( )。 A. 60瓦 B. 100瓦 C.120瓦 6、电流在外电路中( ),在电源内部是从电源负极流向正极。 A.从电源的负极流向正极 B.从负载的负极流向正极 C.从电源的正极流向负极 7、典型雷电冲击电压波形由波前时间和()确定。 A.越前时间 B.滞后时间C.半峰值时间 8、当空气间隙发生电晕放电时,如果电压继续升高到一定程度时,会从电晕电极伸展出许多较明亮的细小放电通道,这种现象称为()。 A.辉光放电 B.电弧放电 C.火花放电 D.刷状放电 9、变压器油中含有空气、水分和纤维杂质,在电场作用下,由于极化等原因,这些杂质按电场方向排列形成()。 A.绝缘通道 B.隔离层 C.导电“小桥” 10、在相同电极间隙距离下,沿面闪络电压与同样长度的纯空气间隙击穿电压相比()。 A.要高 B.要低C.两者相等

变电站高压电气试验设备现状及技术改进研究 田小龙

变电站高压电气试验设备现状及技术改进研究田小龙 发表时间:2019-05-14T10:41:20.393Z 来源:《基层建设》2019年第4期作者:田小龙殷彦增 [导读] 摘要:近几年,随着电能需求的增长,供电安全也越来越重要。 国网河北省电力有限公司保定供电分公司河北保定 071000 摘要:近几年,随着电能需求的增长,供电安全也越来越重要。通常情况下,为了保证高压电气设备可以正常、可靠的运行,需要通过高压电气试验来对电气设备的运转情况以及绝缘性方面进行测试,并对测试数据进行必要的研究分析,以此来对电气设备的运转过程中所存在的问题进行掌握,并有助于给出相应的解决措施。因此,对高压电气试验设备及技术改进方面进行关注,对于电气设备的可靠运行有着重要意义。鉴于此,本文将对高压电气试验设备及技术改进方法进行探讨,以供参考。 关键词:高压;电气试验设备;技术改进;探讨 引言 要对变电站高压电气试验设备进行定期检测,确保其能够安全稳定的运行,为民众的生活提供更多便利。眼下,一般使用高压电气试验设备对变电站检测。检测变电站高压电气设备的绝缘特性与运行状况,对其中存在的安全隐患进行及时解决,防止问题扩大,减少经济损失,对变电站高压电气设备进行定期检查,也能够在一定程度上对其进行预防。 1高压电气试验设备的现状 1.1常规电气试验设备的分析和介绍 我国大多数电力企业都是采用传统的电气实验设备进行的电气试验。然而传统设备却无法实现自动化的检测处理,外加传统的高压电气设备本身也拥有很大的体积,因此在使用过程中是无法顺利运送的,而且工作人员在展开测试工作时也无法通过计算机来实现数据的分析工作,只能通过人工操作去完成测试,这样一来就会造成操作步骤非常复杂,除此之外,在人工记录测试的整个过程中,工作人员需要精确的分析并判断出测试数据的合格程度,一旦工作人员在这项工作环节出现了错误,就容易导致测试结果出现严重的偏差。但传统电气试验设备的成本相对较低。 1.2普通试验设备的现状 由于我国在高压电气设备的起步较晚,导致大部分的设备仍很传统,体积比国外先进的设备大,并且没有也没有达成自动化的操作,行动不灵活,体积过大,再加上不方便携带都影响我国高压电气设备工程的发展[2]。与此同时,高压电气设备的局限性明显,其不能将试验检测的相关数据完全存档在计算机之中,想通过计算机程序对测试结果直接处理基本上没有可能性,工作人员为了处理数据,不得不花上更多的精力,增加了工作的繁琐程度,工作效率比较低。另外,在我国大部分高压实验设备不能自带化使用的前提下,只能通过人工操作对设备进行控制,这些给测试工作人员提供了不少新的要求。目前我国实际设备实验,经常会发生数据结果无法保留的情况,如果要保留数据,就只能通过人工记录下来,加大了实验的工程量。 2常用的高压电气试验方法 2.1测试直流电阻 测试直流电阻是高压电气试验中常用的试验方法。通常情况下,测试直流电阻试验有助于对接头线、线圈引线、线圈内部引线以及分接开关是否存在短路隐患进行测定。在开始测试直流电阻过程中,测量可通过电桥法来实施。其中,双臂电桥可在测量电阻数值大于100Ω时采用,反之则可以选择单臂电桥。此外,以下内容需要在试验过程中加以注意:(1)为了提升测量的准确度,应认真细致的完成接桥壁的四根接线作业,保证线圈外侧有两个电压接线端,另外两个则需要确保在电流接线端的内侧;(2)在对电桥进行平衡调节过程中,应首先打开电源,检流计可在过一段时间后接上,这样电桥的平衡就可以通过检流计指针的偏转速度与方向来实现;(3)读数可在测量数值稳定后进行,有助于保证读数的准确性。 2.2直流耐压实验法 通过直流耐压实验法,能够对线路接头故障进行判断,若没有发现断路问题,只需要两面人员进行测试工作,一人接线,一人查兑,确认无误后方可开始试验。但注意的是,在工作期间,要对微安表进行适当屏蔽。若被试物容量较小,可使用波电容器。使用微安表时,要确保操作安全,防止漏点现象出现。 2.3关于介损试验的分析 在应用介损试验时,需检测人员科学、正确的选择连接线,把连接线准确的连接到高压端口,再连接好实验设备、芯线等。在进行反接线的连接时要准确连接信号端和高压线芯。这个方法能对设备的绝缘性进行有效检测,从而去判断绝缘性能好坏。 3关于电气试验设备技术的具体改进措施 3.1建立状态数据库 在进行数据分析和检测的过程中,可以通过一些常规的组织图形去设置一个全新的测试数据库,将每一个变电设备进行一个命名和标记,对其标记相应的编码。同时把这些设备的生产日期、检测日期、数据变化全部标出来,以便于对变电站系统进行统一的管理。在建立数据库时需要把每个变电站都设置一个与其对应的数据库,多台设备共同记录的数据才会更加精准。另外,工作人员在整个操作过程中也可以对一些常规试验设备进行操作,把操作结果及时保存到计算机当中,然后再通过计算机把这些数据进行处理、分析、转换及储存,并与和之前的历史数据进行对比,找出问题所在,提出有效的解决方法。最终,也要把这些设备的试验结果进行存档,工作人员也要对电气设备进行及时的追踪和更新。 3.2加强试验人员的技术培训 在试验过程中,操作人员起到了至关重要的作用。在开始试验前,应对操作人员进行适当的培训工作,让其认识到工作的危险性,确保操作规范,在遇到突发事件时,能够及时处理问题。让操作人员能够及时适应试验环境,对试验的条件能够做到客观分析,以此提升操作人员的专业能力。 3.3完善设备管理制度 在采购高压电气试验设备过程中,采购部门应对所购进的高压电气试验设备进行细致的查验,确定其各项性能指标可以满足相关试验的要求,并对其出厂试验资料进行仔细核对,以免在试验过程中出现短路或者断路故障,从而影响高压电气试验的正常开展。此外,相关

高压试验试题库

高压试验试题库2015 一、选择题 1、磁场中某点得磁感应强度B与磁导率得比值,称为该点得(D )。 A、电磁力F B、磁通量Φ C、感应强度B D、磁场强度H 2、长直载流导线周围得磁场,离导线越近,磁力线分布越(B ) A、、疏 B、密 C、不确定 3、在纯电阻电路中,在相等时间内,相同电压条件下,通过得电流越大,电路消耗得电能就(A ) A、、越少 B、越多 C、不确定 4、在电阻串联得电路中,各串联上得电流(A)。 A、、相等 B、不相等 C、不确定 5、当电源内阻为零时,电源端电压(B )电源电动势。 A、、大于 B、等于 C、小于 6、已知电源电动势为30伏,电源内阻为2欧姆,线路与负载总电阻为8欧姆,则电源端电压为( C ) A、、6伏 B、20伏 C、24伏 7、在冲击地压击穿特性曲线中,U50%指得就是(C )。 A、、50%临界冲击电压 B、50%冲击电压 C、50%击穿放电电压 8、固体电解质得击穿电压与气体、液体电解质相比(A ) A、、要高 B、要低 C、完全相等 9、变压器油得固定点不高于-25℃,闪点不低于140℃,适用于气温低于-10℃得地区作为变压器用油得牌号为( B ) A、、DB-10 B、DB-25 C、DB-45 10、典型雷电冲击电压波形由( A )两点连一直线与波峰得水平线以及横坐标得交点在横轴上得投影长度T1作为波前时间。(Um为冲击电压得峰值) A、0、3UM与0、9UM B、0、5UM与0、9UM C、0、3UM与0、5UM 11、在直流电压作用下得棒一板间隙,(A )附近得电场强度最大。 A、、棒极 B、板极 C、间隙中间 12、电力系统架空电力线路与电气设备得外绝缘通常采用(D )作为绝缘隔离。 A、、绝缘油 B、铁芯 C、导线 D、空气间隙 13、牌号为(A )得变压器油可用于气温不低于-200C得地区作为户外断路器、油浸电容式套管与互感器用油。 A、、DB-10 B、DB-25 C、DB-45 14、电力系统得架空线路与电气设备得外绝缘一般采用大气作为绝缘间隙,并不处于真空,因此不会出现(A ) A、、辉光放电 B、电弧放电 C、火花放电 D、电晕放电 15、影响空气中固体介质沿面放电电压得各种因素,实际都与电场分布不均匀有关,在电场分布最强得地方,空气首先发生游离,产生电晕,使沿面放电电压(B )。 A、升高 B、降低 C、不变 16、支柱绝缘子表面得电场分布属于(A )。 A.、弱垂直分量得不均匀电场B、强垂直分量得不均匀电场C、均匀电场D、放电电场 17、在电场作用下,电子得运动速度比正、负离子(A )。 A、大 B、小 C、相等 18、对极不均匀得电场,当棒为正极时,直流击穿电压与工频击穿电压(幅值)相比(C)。

高压电缆试验方案

高压电缆试验方案

麻栗坡县雅郡上苑小区配电工程高压主进线电缆试验方案 编制人:杨会美 审核人:吕明礼 编制日期: 09月07日 云南嘉佑电力工程有限公司

一、工程概况: 本工程为麻栗坡县雅郡上苑小区高压主进线电力电缆试验,10kV电力电缆的绝缘种类为交联聚乙烯绝缘,型号为ZR-YJV22-8.7/15KV-3×300。 二、施工依据: 1、GB50150-91《电气装置安装工程电气设备交接试验标准》 2、DL5009.1- 《电力建设安全工作规程》 三、主要工器具: 2500V兆欧表一只; 30-75谐振式耐压装置一套; 干湿温度计一只;刀闸开关; 试验用联接线;保险丝; 塑料带;放电棒; 警戒绳等; 四、施工作业方案: 电力电缆施放就位,电缆两端的电缆头制作完毕,电缆头表面清洁无杂物,监护人员到达指定位置后方可进行试验准备及工作。 五、工艺流程:

六、施工注意事项: 1、试验前充分学习本措施,并严格按本措施施工。 2、试验前使用仪器、仪表必须经校验合格,试验时应检查设备完好。 3、试验前应熟悉所用仪器设备。 4、耐压过程中应注意仪器及电缆情况,如有异常现象应立即降压并切

断电源。 5、试验时,不可冲击合闸,升压速度不可太快,以免充电电流过大损 坏试验设备。 6、应记录试验时的温度和相对湿度,相对湿度不应大于85%,温度应 高于5℃。 7、试验时应及时作好记录。 七、安全注意事项: 1、进入施工现场正确佩戴好安全帽。 2、试验区域应拉设警戒绳,并悬挂“止步,高压危险”的警示牌。 3、所用仪器外壳接地应可靠,保护仪器及人身安全。 4、试验时专人接溿,专人操作,专人监护,分工应明确。 5、每次升压前要确认无关人员及工作人员已离开危险区。 6、试验过程中如发生异常现象,先切断电源,并用放电棒充分放电后,方可进行处理。 7、试验全过程,电缆两端均有人监视,保持通讯畅通。出现问题及时联系。 8、试验完毕后的电缆经过一段时间的自放电且经过适当的放电棒进行 放电后,才可拆除接线。 9、试验过程中,应正确穿戴绝缘手套、绝缘靴等防护用品。 10、耐压试验严格执行《电气设备耐压试验》安全措施。 八、安全风险分析及其控制措施

高压电力电缆技术协议(10KV电力电缆)

10KV电力电缆 技 术 协 议

1 总则 1.1 本技术协议适用10kV电力电缆,提出了该10KV交联聚乙烯绝缘聚 乙烯护套电力电缆功能设计、结构、性能、安装和试验等方面的技术要求。 1.2 本技术协议提出了最低限度的技术要求,并未对一切技术细节做出规定,也未充分引述有关标准和规范的条文。供方应提供符合本技术协议和最新工业标准的优质产品。 1.3 如果供方没有以书面形式对本技术协议的条文提出异议,则意味着供方提供的设备应完全满足技术协议的要求。如有异议,无论涉及任何部分,都应以书面形式提出,载入技术标书“差异表”中。 1.4 本技术协议所使用的标准如与供方所执行的标准不一致时,按较高 标准执行。 1.5 在合同签定后,需方有权因规范、标准、规程等发生变化及需方现场实际情况的变化而提出补充要求。 1.6 本技术协议协议书未尽事宜,由供需双方协商确定。 2. 标准和规范 供方提供的电缆应符合下列现行标准,当下列规范和标准之间不一致或与供方所执行的标准不相同时,应按较高标准执行。 IEC60 高压试验技术 IEC183 高压电缆选择导则 IEC228 绝缘电缆的导体 IEC230 电缆及其附件的冲击试验 IEC332 电力电缆在火焰条件下的试验 IEC502 挤压成型固体介质绝缘电力电缆 IEC840 挤压成型绝缘电力电缆试验 DL401 高压电缆选用导则 DL509 交流10kV交联聚乙烯绝缘电缆及其附件订货技术规范

GB11017-89 额定电压10KV铜芯、铝芯交联聚乙烯绝缘电力电缆 GB311 高压输变电设备的绝缘配合 GB772 高压电瓷瓷件技术条件 GB775 绝缘子试验方法 GB2951 电线电缆机械物理性能试验方法 GB2952 电缆外护套 GB3048 电线电缆电性能试验方法 GB3953 电工圆铜线 GB3957 电力电缆铜、铝导电线芯 GB4005 电线电缆交货盘 GB4909 裸电线试验方法 GB5589 电缆附件试验方法 GB6995 电线电缆识别标志 GB50217 电力工程电缆设计规范 3. 使用条件 产品名称:额定电压10kV交联聚乙烯绝缘聚氯乙烯护套电力电缆 产品型号:YJV22 3.1 环境条件 供方应保证所提供的设备和材料在运输、卸货、搬运、储存、安装和运行中能经得起下列环境条件的考验,且没有损坏,可长期满容量连续运行。 3.1.1 海拔高度: <1000m 3.1.2环境温度: 最高气温: +50℃ 最低气温: -20℃ 3.1.3 最大相对湿度(25℃): 日平均: ≤90% 月平均: ≤85% 3.1.4 地震烈度: 7度 水平加速度: 0.3g 垂直加速度: 0.15g 承受水平加速度和垂直加速度同时持续作用三个正弦共振波,并应考虑引出线端部套管连接导线及震荡的影响,安全系数≥1.67。 3.2 使用特性 3.2.1额定电压 /U为8.7/15kV,系统允许最高电压为17.5kV,使用频率为50Hz。 额定电压U 3.2.2敷设条件 a敷设环境可有沟槽、排管、沟道、桥架等多种方式。 b电缆敷设时环境温度不低于0℃。

高压理论测试题(一)答案

高压理论测试题(一) 一、单项选择题(每题的备选项中,只有一项最符合题意,每题1分,错选或不选为0分,总计40分) 1.以下设备中,属于一次设备的是(A )。 A.隔离开关B.继电器C.操作电源 2.我国技术标准规定电力系统的工作频率是(B )Hz。 A.40 B.50 C.60 3.变压器是一种( B )的电气设备。 A. 旋转 B.静止 C.运动 4.在单相变压器闭合的铁芯上绕有( B ) 互相绝缘的绕组。 A. 一个 B. 两个 C. 五个 5.变压器的铁芯是变压器的(A )部分。 A . 磁路 B. 电路 C.线圈 6.变压器的冷却装置是起( A )作用的。 A . 散热 B. 绝缘 C. 降压 7.变压器的额定电流是指变压器绕组线端的( C )。 A . 额定最大电流 B. 额定相电流 C. 额定线电流 8.变压器是利用(C )将一种电压等级的交流电能转变为另一种电压等级的交流电能。 A. 电路定律 B. 电磁力定律 C.电磁感应原理 9.我国变压器的额定频率为( A )。 A .50 Hz B. 40 Hz C.60Hz 10.变压器的相数一般分为(C )两种。 A . 两相和三相 B. 单相和两相 C.单相和三相 11.单相变压器的额定电流等于( A )。 A . 变压器额定容量除以额定电压 B. 变压器额定容量除以额定相电压 C. 变压器额定容量除以工作最大电压 12.变压器正常运行时,(A )的温度最高。 A. 绕组 B.铁芯 C. 变压器油 13.常温常压下SF6气体具有(A )的特点。 A.不可燃B.有腐蚀C.有毒 14.专门用于电压互感器回路的是(B )型熔断器。 A.RN1 B.RN2 C.RN3 15.RN2型熔断器的熔丝采用三级(C )组成。 A.相同截面康铜丝并联B.不同截面康铜丝并联C.不同截面康铜丝串联16.环网柜高压母线的截面要根据( C )选择。 A.本配电所负荷电流 B.环网穿越电流 C.本配电所负荷电流与环网穿越电流之和 17.ZN4-10/600是(B )的型号。 A.六氟化硫断路器B.真空断路器C.油断路器 18.隔离开关的主要作用之一是(A )。 A.隔离电源B.断开短路电流C.通断大负荷电流 19.新投入运行的断路器,应(A )。 A.相对缩短巡视周期B.保持正常巡视周期C.相对延长巡视周期

高压试验应采取的安全技术措施示范文本

高压试验应采取的安全技术措施示范文本 In The Actual Work Production Management, In Order To Ensure The Smooth Progress Of The Process, And Consider The Relationship Between Each Link, The Specific Requirements Of Each Link To Achieve Risk Control And Planning 某某管理中心 XX年XX月

高压试验应采取的安全技术措施示范文 本 使用指引:此解决方案资料应用在实际工作生产管理中为了保障过程顺利推进,同时考虑各个环节之间的关系,每个环节实现的具体要求而进行的风险控制与规划,并将危害降低到最小,文档经过下载可进行自定义修改,请根据实际需求进行调整与使用。 电气设备试验经常在高压下进行,因此安全问题特别 重要。因为在高电压下工作,由于疏忽,人体与带高电压 设备部分的距离小于安全距离时,极有可能发生人身伤亡 事故。由于错接试验电路或错加更高的试验电压,很可能 使被试设备或试验设备发生损坏。为了有效防止意外事故 的发生,应在思想高度重视的基础上,必须做好以下各项 安全技术措施。 (1)在高压试验前,充分作好准备工作。拟定好实验方 案,必须严格执行《电业安全工作规程》中的相关内容, 在高压实验设备和高压引线周围,均应装设安全网(遮栏), 并在网上向外悬挂“止步,高压危险”标示牌。装设安全

网的地方应派专人看守,以防外人不慎入内;对远处出现高压(如电缆试验)的地方也应装设安全网,也应派专人看守。 (2)高压试验工作必须有两人以上共同配合,才能开展工作,并应明确其中有经验的一人为试验负责人,负安全责任。 (3)试验前,试验负责人应对每个参加试验的人员明确分工,详细说明有关安全的注意事项。 (4)工作任务不明确,试验设备地点或周围环境不熟悉试验项目和标准不清楚,以及人员分工不明确的,都不得开展工作。 (5)试验设备的容量,仪表的量程必须在试验前考虑合适,仪表的转换开关、插头和调压器及滑杆的转动方向,必须判明且正确无误。 (6)因试验需要而断开设备与外部的连线时,拆前应做

高压电缆试验及检测方法

电力电缆1KV及以下为低压电缆;1KV~10KV为中压电缆;10KV~35KV为高压电缆;35~220KV为特高压电缆。其中高压电缆是指用于传输10KV-35KV(1KV=1000V)之间的电力电缆,多应用于电力传输的主干道。高压电缆从内到外的组成部分包括:导体、绝缘、内护层、填充料(铠装)、外绝缘。当然,铠装高压电缆主要用于地埋,可以抵抗地面上高强度的压迫,同时可防止其他外力损坏。下面小编来讲解一下高压电缆试验及检测方法,具体内容如下: 1.电缆主绝缘的绝缘电阻测量 1.1试验目的 初步判断主绝缘是否受潮、老化,检查耐压试验后电缆主绝缘是否存在缺陷。 绝缘电阻下降表示绝缘受潮或发生老化、劣化,可能导致电缆击穿和烧毁。 只能有效地检测出整体受潮和贯穿性缺陷,对局部缺陷不敏感。 1.2测量方法 分别在每一相测量,非被试相及金属屏蔽(金属护套)、铠装层一起接地。 采用兆欧表,推荐大容量数字兆欧表(如:短路电流>3mA)。 0.6/1kV电缆测量电压1000V。 0.6/1kV以上电缆测量电压2500V。 6/6kV以上电缆也可用5000V,对110kV及以上电缆而言,使用5000V或10000V的电动兆欧表,电动兆欧表最好带自放电功能。每次换接线时带绝缘手套,每相试验结束后应充分接地放电。 1.3试验周期 交接试验 新作终端或接头后 1.4注意问题 兆欧表“L”端引线和“E”端引线应具有可靠的绝缘。 测量前后均应对电缆充分放电,时间约2-3分钟。 若用手摇式兆欧表,未断开高压引线前,不得停止摇动手柄。

电缆不接试验设备的另一端应派人看守,不准人靠近与接触。 如果电缆接头表面泄漏电流较大,可采用屏蔽措施,屏蔽线接于兆欧表“G”端。 1.5主绝缘绝缘电阻值要求 交接:耐压试验前后进行,绝缘电阻无明显变化。 预试:大于1000MΩ 电缆主绝缘绝缘电阻值参考标准 注:表中所列数值均为换算到长度为1km时的绝缘电阻值。 换算公式R算=R测量/L,L为被测电缆长度。 当电缆长度不足1km时,不需换算。 2.电缆主绝缘耐压试验 2.1耐压试验类型 电缆耐压试验分直流耐压试验与交流耐压试验。 直流耐压试验适用于纸绝缘电缆,橡塑绝缘电力电缆适用于交流耐压试验。我们常规用的电缆为交流聚乙烯绝缘电缆(橡塑绝缘电力电缆),所以我们下面只介绍交流耐压试验。 2.2耐压试验接线图

110kV电缆耐压试验

电缆试验手法的革新 1概述 随着我公司的发展,尤其是在城网改造和城市美化的要求,用交联聚乙烯电缆(以下简称:“交联电缆”)代替架空线路已成为一种趋势,高电压的电力交联电缆使用的数量越来越多。为了检验和保证交联电缆的安装质量,在送电投运前,对交联电缆进行现场交流耐压试验十分必要。过去由于使用交联电缆一般长度都比较长,因此容量较高,受试验设备的限制,在现场对交联电缆进行交流耐压试验比较困难,一般采用直流耐压试验来代替。存在两个缺点: 1)直流电压对交联聚乙烯绝缘,有积累效应,即“记忆性”。一旦电缆有了由于直流试验而引起的“记忆性”,它就需要很长时间来释放尽残留在电缆中直流电荷。而当该电缆投入运行时,直流电荷便会叠加在交流电压峰值上,产生“和电压”,远超过电缆的额定电压,使绝缘加速老化,缩短使用寿命。 2)直流电压分布与实际运行的交流电压不同,直流电场分布受电阻率影响,而交流下电场分布与电阻率和介电系数都有关。因此直流耐压试验并不能象交流耐压一样可以准确地反映电缆的机械损伤等明显缺陷,直流试验合格的电缆,投入运行后,在正常工作电压作用下,也会发生绝缘故障。由此可见,对于交联电缆采用传统的直流耐压试验是不可取的,应予淘汰。近年来,国内外

许多专家都建议现场对交联电缆进行交流耐压试验来代替直流电压试验。由于电力电缆对地电容量很大,在现场采用50Hz工频进行交流耐压试验条件难以具备,但采用调频电源进行交流耐压试验,条件是基本具备的。根据规范现场绝缘耐压试验中使用的交流电压频率,可采用30—300Hz。 2交流耐压的几种试验方法 2·1串联谐振 如果被试品的试验电压较高,而电容量较小, 一般可采用串联谐振方法,见图1所示。 串联谐振的等效电路 当试验回路中ω0L=1ω0C(C包括CX、C1、C2)时,试验回路产生串联谐振,此时能在试品上产生较高的试验电压(试验电压高低与回路品质因数有关),如果电容C较大,试验回路电流也较大,通过电抗器的电流也较大,这时试验设备一般难以满足现场试验需要;通常该试验接线仅适用于被试品电容量较小而试验电压较高,试验变压器能满足试验容量要求而不能满足试验电压要求的情况。

高压电缆试验方法

10kV交联聚乙烯电缆现场试验方法的探讨 刘晓安陕西省汉中供电局(723000) 摘要:本文对电缆现场试验的方法进行了分析,通过模拟试验,对直流耐压、 2U 0工频电压持续5分钟、U 工频电压持续24小时及带50%额定电流2小时后的试验 结果进行比较,得出了工频或变频谐振试验对10kVXLPE电缆的现场试验是比较有效的。 关键词:交联聚乙烯电缆现场试验方法 1 电缆现场试验方法的分析 目前,电缆竣工验收试验的主要手段有直流耐压、0.1Hz耐压、振荡波试验、工频谐振以及变频谐振等几种方法。 1.1 直流耐压试验 其优点是所需试验设备容量小、体积小,携带操作方便,特别适合现场试验,在油纸绝缘电缆上的应用是成功的,国际和国家标准均有明确规定。 而对于XLPE电缆进行直流耐压试验则存在以下缺点: (1)直流耐压试验不能模拟XLPE电缆的运行工况。 (2)XLPE电缆在直流电压下会产生"记忆"效应,存储积累单极性残余电荷。如果在电缆内的直流残余电荷未完全释放之前即投入运行,直流偏压便会叠加在工频电压峰值上,使得电缆上的电压值超过其额定电压,从而有可能导致电缆绝缘击穿。 (3)直流耐压时,会有电子注入到聚合物介质内部,形成空间电荷,使该处的电场强度降低,XLPE电缆的半导体凸出处和污秽点等容易产生空间电荷,

从而难以发现缺陷。同时,如果外部发生尘闪络或电缆附件击穿,在已积聚空间电荷的地点,由于振荡,电压迅速改变为异极性,该处电场强度显著增大,可能损坏绝缘,造成多点击穿。 (4)XLPE电缆致命的一个弱点是绝缘内容易产生水树枝,在直流电压下会迅速转变为电树枝,并形成放电,加速了绝缘劣化;而单纯的水树枝在交流工作电压下还能保持相当的耐压值,并能保持-段时间。 (5)国内外的调查研究和实践都表明,直流耐压试验不能有效发现交流电压作用下的某些缺陷,如电缆附件内的机械损伤或应力锥放错等。 总之,XLPE等高压橡塑绝缘电缆不宜做直流耐压试验已在国内外达成共识。 1.2 超低频(0.1Hz)电压试验 0.1Hz超低频耐压试验属于交流耐压,能大大降低试验设备容量,理论上降低500倍,实际由于结构原因,容量可降低50~100倍。实验室的模拟试验研究表明:电缆试品在0.1Hz耐压与工频耐压下的一致性较差,效率是比较低的。无法满足超高压电缆的试验要求。但0.1Hz超低频耐压试验在中低压电缆介损测量上得到了很好的应用。 1.3 高频振荡波(OSI)试验 图1 振荡波试验线路图 图1是其代表性的接线图,直流电源对充电器C 1 充电,达到预定值后使球隙 放电,试验电压通过C 1和电感线圈、试品电缆C x 形成振荡放电回路,试品电缆 C x 上的电压最大值为:

电气试验专业技术总结

电气试验专业技术总结 《电气试验专业技术总结》这里给大家。篇一:电气试验专业技术总结 技术工作总结 本人于20XX年4月毕业于XX大学高电压与绝缘技术专业,研究生学历,研究方向为XXXXX。毕业后,又非常有幸地回到家乡工作。目前就职于XX局,主要负责变电检修及电气试验工作。20XX年12月取得电力工程师资格。工作几年来,在领导、同事的带领和帮助下,我取得了较好的成绩,专业技术水平有了很大提高。现总结如下: 一、主要技术工作经历 20XX年4月,我在XX公司XX局参加工作,所在班组为变电部高压试验班。自参加工作起,我开始系统学习变电检修和高压试验方面的相关知识。 高压试验班主要负责两个500kV变电站一次设备的检修、试验及维护工作,而全班仅有五人。在当时XX局人员少,技术力量相对薄弱的情况下,作为一名年轻的技术人员,我着重加强了对现场设备的熟悉及高压电气试验知识的学习,在配合老师傅们完成检修、试验工作的同时,我勤于思考,虚心求教。经过不断的学习、实践,我逐步掌握了各类电气设备的原理结构、试验方法和一些故障诊断技术。几年里,我参加了各类一次设备检修、维

护及预防性试验工作。同时参加了500kVXX串补工程、XX站 220kV XX线扩建工程等各类工程投产调试验收工作,以及XX站刀闸地刀辅助开关更换、XX站3AT2-EI型开关大修、XX站加装 220kV避雷器等各类大修技改工作。工作过程中,我不断总结经验,利用课余时间查阅相关专业书籍,巩固自己的专业基础,技术技能水平也得到了很大提高,同时也具备了一定的组织工作能力。 在预防性试验方面,范文写作我严格执行《电力设备预防性试验规程》的要求,顺利地完成了XX局所辖一次设备的试验工作。在此过程中,我逐渐由看方案转变为编写方案,从配合开展工作转变为组织开展工作,从学徒转变为一名能带新人的师傅。在试验工作中,试验数据的准确性是分析诊断设备健康状态的基础,我深入分析、探索如何最大限度的减少试验误差,确保试验数据的准确性。在设备诊断方面,我能够综合分析各项试验数据,结合现场实际,深入研究,对设备运行状态作出判断。 20XX年5月,我在预试中发现XX站主变35kV侧CVT介损偏大,经分析确认是由于绝缘受潮引起,据此,XX局于同年6月申请停电将故障CVT更换,保证了安全稳定运行。20XX年10月,我非常有幸地观摩了发生故障的XX主变C相返厂解剖全程,通过向专家请教、查阅资料,并根据自己所学的专业知识对故障进行分析总结,逐步加深了对变压器内部结构及故障诊断方法的理解,范文TOP100最终独立完成论文《一起500kV变压器故障分析》并

国家题库电气试验高级工理论试题及参考答案四计算题

国家题库电气试验高级工理论试题及答案 四、计算题(每题5分,共36题) 1.某一220kV线路,全长L=57.45km,进行零序阻抗试验时,测得零序电压U0=516V,零序电流I025A,零序功率P0=3220W,试计算每相每公里零序阻抗Z0零序电阻R0,零序电抗X0和零序电感L0。 答案:解:每相零序阻抗: 每相零序电阻: 每相零序电抗: 每相零序电感: 答:每相零序阻抗为1.078Ω/km,零序电阻为0.269Ω/km,零序电抗1.044Ω/km,零序电感是0.00332H/km。 2.一台SF1-20000/100变压器,连接组标号YN,d11,额定电压U N1/U N2=110/10.5kV,额定电流I1N/I2N=105/1100A,零序阻抗试验结构如图D-19所示,测得电压U=240V,电流I=1 3.2A,试 计算零序阻抗的标么值Z0。 图D-19 答案:解:变压器的基准阻抗Z b1: 变压器零序阻抗: 零序阻抗标么值: 答:变压器零序阻抗的标么值是0.09。 3.单相变压器二次侧额定电压U2N=220V端子上接有R=0.316Ω的电阻,若在一次侧端子施加电压,当一次电流I1=3A时,所加电压U1=2160V,如图D-20所示,问一次额定电压U1N是多少?假设 变压器的电抗及损耗忽略不计。 图D-20 答案:解:设一次额定电压为U1N,变压器的变压比: 将二次侧电阻R归算到一次侧: 则一次侧的电压U1为: 所以: 答:一次额定电压为10501V。 4.一台KSGJY-100/6的变压器做温升试验,当温度t m=13℃时,测得一次绕组的直流电阻R1=2.96Ω,当试验结束时,测得一次绕组的直流电阻R2=3.88Ω,试计算该绕组的平均温升Δt p。 答案:解:试验结束后绕组的平均温度t p可按下式计算:

高压电缆试验及检测方法

电力电缆1KV及以下为低压电缆;1KV~10KV为中压电缆;10KV~35KV为高压电缆;35~220KV为特高压电缆。其中高压电缆是指用于传输10KV-35KV(1KV=1000V)之间的电力电缆,多应用于 电力传输的主干道。高压电缆从内到外的组成部分包括:导体、绝缘、内护层、填充料(铠装)、外绝缘。当然,铠装高压电缆主要用于地埋,可以抵抗地面上高强度的压迫,同时可防止其他外力损坏。下面小编来讲解一下高压电缆试验及检测方法,具体内容如下: 1 .电缆主绝缘的绝缘电阻测量 1.1 试验目的 初步判断主绝缘是否受潮、老化,检查耐压试验后电缆主绝缘是否存在缺陷。 绝缘电阻下降表示绝缘受潮或发生老化、劣化,可能导致电缆击穿和烧毁。 只能有效地检测出整体受潮和贯穿性缺陷,对局部缺陷不敏感。 1.2 测量方法 分别在每一相测量,非被试相及金属屏蔽(金属护套)、铠装层一起接地。 采用兆欧表,推荐大容量数字兆欧表(如:短路电流>3mA)。 0.6/1kV 电缆测量电压1000V。 0.6/1kV 以上电缆测量电压2500V。

6/6kV以上电缆也可用5000V,对110kV及以上电缆而言,使用欧表,电动兆欧表最好带自放电功能。每次换接线时带绝缘手套,地放电。 1.3 试验周期 交接试验 新作终端或接头后 1.4 注意问题 兆欧表“ L”端引线和“ E”端引线应具有可靠的绝缘。 测量前后均应对电缆充分放电,时间约2-3 分钟。 若用手摇式兆欧表,未断开高压引线前,不得停止摇动手柄。 电缆不接试验设备的另一端应派人看守,不准人靠近与接触。 如果电缆接头表面泄漏电流较大,可采用屏蔽措施,屏蔽线接于兆欧表 1.5 主绝缘绝缘电阻值要求 交接:耐压试验前后进行,绝缘电阻无明显变化。 预试:大于1000M Q 5000V 或10000V 的电动兆每相试验结束后应充分接 G”端。

特种作业许可证高压电气试验理论考试

2013电工进网作业许可证试卷 (高压类理论试题) 1、随时间按正弦规律变化的物理量的三要素是 (C)。 A. 正弦、周期、幅值; B. 瞬时值、最大值、有效值; C.最大值、角频率、初相角; D. 幅值、时间、相角差。 2、直流试验电压的脉动幅值等于(D)。 A.最大值和最小值之差;B.最大值与平均值之差;C.最小值与平均值之差;D. 最夫值和最小值之差的一半。 3、导体切割磁力线时,其产生感应电动势的大小与磁场的磁感应强度(B)。 A.的平方成正比;B.的一次方成正比;C.的大小无关;D.成反比。 4、在R、L、C串联的交流电路中,如果总电压相位落后于电流相位,则(D)。 A.R=X L=X C;B.X L = X C≠R;C.X L>X C;D.X L<X C 5、下列描述电容器主要物理特性的各项中,(A)项是错误的。 A.电容器能储存磁场能量;B.电容器能储存电场能量;C.电容器两端电压不能突变;D.电容在直流电路中相当于断路。 6、在一定的正弦交流电压U作用下,由理想元件R、L、C组成的串联电路谐振时,电路的总电流将(D)。 A.无穷大;B.等于零;C.等于非谐振状态时的总电流;D.等于电源电压U与电阻R 的比值。 7、电场作用下,电介质发生极化现象中,发生偶极子结构的电介质中,极化时间约10-2~10-10s 而且是非弹性的;需消耗一定能量的极化,称为(B)式极化。 A.离子;B.偶极子;C.夹层;D.电子。 8、当空气间隙发生电晕放电时,如果电压继续升高到一定程度时,会从电晕电极伸展出许多较明亮的细小放电通道,这种现象称为()。 A.辉光放电B.电弧放电 C.火花放电D.刷状放电 9、变压器油中含有空气、水分和纤维杂质,在电场作用下,由于极化等原因,这些杂质按电场方向排列形成()。 A.绝缘通道B.隔离层C.导电“小桥” 10、用静电电压表测量工频高电压时,测得的是电压(C)。 A.瞬时值;B.峰值;C.有效值;D.平均值。 11、若设备组件之一的绝缘试验值为tgδ1=5%,C1=250pF;而设备其余部分绝缘试验值为tgδ2=0.4%,C2=10000pF,则设备整体绝缘试验时,其总的tgδ值与(B)接近。 A.0.3%;B.0.5%;C.4.5%;D.2.7%。 12、R、L、C并联电路处于谐振状态时,电容C两端的电压等于(D)。 A.电源电压与电路品质因数Q的乘积;B.电容器额定电压;C.电源电压与电路品质因数Q的比值;D.电源电压。 13、当球间距不大于球半径时,常用的测量球隙是典型的(B)电场间隙。 A.均匀;B.稍不均匀;C.不均匀;D.极不均匀。

kV电缆试验方案

10kV电力电缆交流耐压试验 编写: 审核: 批准: 配电************* 年月日

1试验目的: 为了检查10kV线电缆的绝缘性能和运行状况是否良好,保证电网的安全运行,参照Q/GXD126.01-2006 《电力设备交接和预防性试验规程》,对其进行试验。 2电缆规范: 电缆型号:YJV22 —3X 240 电缆规格:3X 240mm2 电缆电压:8.7/15kV 电缆电容量:0.37uF/km 电缆长度:km 生产厂家: 出厂日期:年月曰 3试验依据: 。依该标准确定试验电压为21.75kV ( 2.5U Q),试验时间为5min( 2.5U。时)。 4试验仪器: HDSR-F162/162串联谐振试验设备一套; 干湿温度计一块; 10000V兆欧表一块; 工具箱一套; 三相电源线若干。 5试验项目: ①耐压前电缆主绝缘电阻测量; ②串联谐振法交流耐压试验; ③耐压后电缆主绝缘电阻测量; 6试验步骤及技术措施: 6.1电缆主绝缘电阻测量 用10000V兆欧表,依次测量各相线芯对其他两相及金属套的绝缘电阻,金属套及非被试相线芯接地。测量前将被测线芯接地,使其充分放电,放电时间一般为2—5分钟。由于存在吸收现象,兆欧表的读数随时间逐步增大,测量时应读取绝缘电阻的稳定值,作为电缆的绝缘电阻值。 1)测量并记录环境温度、相对湿度、电缆铭牌、仪器名称及编号;

2)将所有被试部分充分放电,非被试相电缆线芯及金属套接地; 3)将兆欧表地线端子(E)用接地线与接地导体连接好,兆欧表火线端子(L) 接至被测部位的引出端头上,兆欧表读数稳定后记录绝缘电阻值。拆除兆欧表相线; 4)将被试电缆对地放电并接地; 5)依照此步骤测试其他两相。 在试验中读取绝缘电阻后,应先断开接至被试品的火线端子,然后再将兆欧表停止运转;由于电缆的吸收现象比较严重,特别是对于大电容电缆,兆欧表开始读数可能非常的低,这一现象是正常的。 1)电缆绝缘电阻不小于10MQ ? km 2)耐压试验前后,绝缘电阻测量应无明显变化。 6.2电缆主绝缘交流耐压试验 图1试验接线图 图中:谐振电抗器额定电压为27kV,每台额定电感量为85H,额定最大工作电流为1.0A ;分压器额定电压为200kV,变比为12000 : 1,电容量为500PF ± 5%。 1.谐振频率计算 a) 10kV3 x 300mm2交联聚乙烯电缆每公里电容量按0.37(卩F/km),电缆长度按1.1km 计算,贝U Cx=0.37 x 1.仁0.407 卩F。 b)补偿电抗器电感采用三节电抗器并联使用,L=85/3=28.33H 。 1 c)------------------ 谐振频率按f = 计算,则f=46.88Hz 。 2 兀JCxL 2.电缆(Cx)电容电流估算 当试验电源频率为46.88Hz、被试品电压为21.75kV 时,通过试品的电容电流约为: 3 l x = 3 C x U=6.28 x 46.88 x 0.407 x 21.75 x 10- =2.61A 3.串联补偿电抗器(L)电流及电压估算 当试验电源频率为46.88Hz、被试品电压为21.75kV 时,通过串联补偿电抗器

相关文档