简答题

坚强智能电网的内涵:以坚强网架为基础,以信息通信平台为支撑,以智能控制为手段,包括电力系统的发电、输电、变电、配电、用电和调度各个环节,覆盖所有电压等级,实现"电力流、信息流、业务流"的高度一体化融合,是坚强可靠、经济高效、清洁环保、透明开放、友好互动的现代化电网。发展坚强智能电网的目标是加快建设以特高压电网为骨干网架,各级电网协调发展,具有信息化、数字化、自动化、互动化特征的统一的坚强智能电网。中国坚强智能电网的发展思路:从中国国情出发,以社会用户服务需求为导向,以先进信息、通信和控制技术为手段,以满足经济社会可持续发展为目标,以坚强网架为基础,以信息平台为支撑,实现“电力流、信息流、业务流”的高度一体化融合,构建贯穿发电、线路、变电、配电、用电服务和调度全部环节和全电压等级的电网可持续发展体系。

数字化过程是一个逐步深入的过程

传统变电站-综合自动化站-数字化变电站

数字化是智能化的手段、智能化是数字化的目的

智能变电站定义:采用先进、可靠、集成、低碳、环保的智能设备,以全站信息数字化、通信平台网络化、信息共享标准化为基本要求,自动完成信息采集、测量、控制、保护、计量和监测等基本功能,并可根据需要支持电网实时自动控制、智能调节、在线分析决策、协同互动等高级功能的变电站。

智能变电站的概念是随着智能电网概念的提出而一并提出的,智能变电站与智能电网密切相关,是作为智能电网的变电一环出现的,可以讲是智能电网的一个最重要、最关键的“终端”,承担为智能电网提供数据和控制对象的功能。

智能变电站实现了一系列的高级应用功能,因此对站内设备提出了更高的要求,比如一次设备智能化、一体化系统平台等等。同时由于需要大量信息需要交换,因此,智能变电站需要数字化的通信平台。

变电站综合自动化的含义:将变电站的二次设备(包括测量仪表、信号系统、继电保护、自动装置和远动装置等)经过功能的重新组合和优化设计,利用先进的计算机技术、现代电子技术、信号处理技术和通信技术、实现对全变电站的主要设备和输、配电线路的自动监视、测量、自动控制和微机保护,以及与调度通信等综合性的自动化功能。

输变电设备状态在线监测与诊断技术的重要性和目标:

从国内外电网大面积停电事故原因的分析表明:输变电设备自身故障一直是危及电网安全运行的主要原因之一;输变电设备自身故障在电网故障起因中所占的比例相当大;所以应当重视和加强对输变电设备状态在线监测与诊断技术的研究、开发和应用。输变电设备运行状态在线监测与诊断技术的最终目标:实现对输变电设备运行状态进行在线评估及剩余寿命在线预测;为状态维修提供理论基础和判据;大幅度提高电网运行的安全性和经济性在线监测的必要性:

设备检修费用在整个生产成本中占有相当大的比例,从提高电力企业效率和降低生产成本,追求经济效益和社会效益最大化角度出发定期预防性检修的技术手段不合理,不能满足形势发展的要求,预防性试验电压一般最高10kV,而设备运行电压为110kV、220kV、330kV、500kV或更高,不能有效暴露某些绝缘缺陷,真实反映设备状态;对运行电压下才能暴露的绝缘缺陷,定期预防性试验手段不合理,在线监测在运行电压下对设备状态进行监测,能较准确地反映设备的客观状态,因此,有效的在线监测技术是状态检修的重要技术手段,在线状态检修是提高发、输配电效率和降低设备检修费用的重要措施。

智能变电站的优势:

1光纤代替电缆,设计安装调简单

2模拟量输入回路和开关量输入输出回路被通信网络所取代,二次设备硬件系统大为简化3统一的信息模型,避免了规约转换,信息可以充分共享

4可观测性和可控性增强,产生新型应用:如状态监测、站域保护控制

比较传统电磁式互感器与电子式互感器的优缺点

比较项目传统电磁式互感器电子式互感器

绝缘复杂、造价高简单、造价低

测量有磁饱和、频带窄

精度与二次回路负载有关

无磁饱和、频带宽

二次回路负载不受限制

信号输出模拟量数字量、可共享

运行安全CT不能开路,VT不能短路,VT易产

生铁磁谐振

无此类问题

变电站综合自动化系统与传统变电站相比,其优越性有哪些?

答:1)提高供电质量,提高电压合格率2)提高变电站的安全、可靠运行水平。3)提高电力系统的运行、管理水平。4)缩小变电站占地面积,降低造价,减少总投资。5)减少维护工作量,减少值班员劳动,实现减人增效。6)减少人为误操作的可能。

变电站实现无人值班的目的和意义:

(1) 国民经济发展形势的需要

不仅发达地区、人口密集经济发展的地区需要发展无人值班变电站;人口密度少、经济不甚发达的边远地区,发展无人值班也很重要。

(2) 提高运行的可靠性,减少误操作率。

(3) 提高经济效益和劳动生产率。

(4) 降低变电站建设成本。

继电保护的基本任务:

(1)有选择性地将故障元件从电力系统中快速、自动地切除,使其损坏程度减至最轻,并保证最大限度地迅速恢复系统中无故障部分的正常运行。

(2)反应电气设备的异常运行工况,根据运行维护的具体条件和设备的承受能力,发出报警信号,减负荷或延时跳闸信号。

(3)根据实际情况,尽快自动恢复停电部分的供电。

对低频减载装置的基本要求

(1) 能在各种运行方式且功率缺额的情况下,有计划的切除负荷,有效地防止系统频率下降危险点以下。

(2)切降的负荷应尽可能少,应防止超调和悬停现象。

(3)变电站的馈电线路故障或变压器跳闸造成失压时,低频减载装置应可靠闭锁,不应误动。

(4)电力系统发生低频振荡或谐谐波干扰时,不应误动。

备用电源自投控制:备用电源自投控制是当电力系统故障或其它原因导致工作电源消失时,将备用电源迅速投入,以恢复对系统的供电,因此备用电源自动投入是保证配电系统连续可靠供电的重要措施。在变电站中,常用的备自投控制有进线备自投、母联备自投和备用变压器自投等。

简述无源滤波器和有源电力滤波器抑制谐波的原理:

(1)交流无源滤波器

目前所采用的交流滤波装置是利用R、L、C电路对某次谐波频率串联谐振的原理,使其

对特定频率的谐波呈零阻抗,从而阻止该次谐波注入电网。交流滤波器对基波呈容性,兼有无功补偿作用。

(2) 有源电力滤波器

有源电力滤波器APF(Active Power Filter)安装于谐波源处,它是可动态补偿谐波、无功功率的电力电子装置,它的基本原理是实时地检测APF安装处的谐波和无功功率,然后产生一个与该谐波电流(或电压)和无功功率方向相反的谐波电流(或电压)与无功功率,注入电网,使电网只含有基波分量,达到对谐波和无功功率实时检测和补偿的目的。

变电站综合自动化系统的特点:

1 功能综合化

2 分级分布式、微机化的系统结构

3 测量显示数字化

4 操作监示屏幕化

5 运行管理智能化

变电站自动化系统通信网络的要求

快速的实时响应能力

高的可靠性

优良的电磁兼容性能

分层式结构

变电所综合自动化系统的基本功能(或子系统组成)?

①监控②微机保护③电压无功综合控制④低频减负荷及备用电源自投控制⑤通信变电所综合自动化系统的结构形式有哪些?①集中式②分布集中式③分散与集中式相结合④分散式

变电站综合自动化有哪些优点?

简化系统,减少连接电缆,减少占地面积,降低造价

提高自动化水平,减少了维修工作量

及时掌握电网及变电站的运行情况。

提高变电站的可控性

采用无人值班管理模式,提高劳动生产率,减少人为误操作的可能

微机保护的种类?

高压输电线的主保护和后备保护

馈线的保护

主变的主保护和后备保护

补偿电容的保护

母线保护

不完全接地系统的单相接地选线

故障录波

微机保护的优点有哪些?

实现算法灵活。

性能稳定,可靠性高。

设备自检和自恢复。

运行维护工作量小,现场调试和整定

传统变电站控制存在哪些问题?

安全、稳定性不够。

难以保证供电质量。

占地面积大。

无法满足快速计算、实时控制的要求。

维护工作量大。

1.为什么变电站综合自动化技术的发展成为必然趋势?

答:1)随着我国电力工业和电力系统的发展,对变电站的安全、经济运行要求越来越高,实现变电站综合自动化,可提高电网的安全、经济运行水平,减少基建投资,并为推广变电站无人值班提供了手段2)随着电网复杂程度的增加,各级调度中心要求更多信息,以便及时掌握电网及变电站的运行情况3)为提高变电站的可控性,要求采用更多的远方集中控制、集中操作和反事故措施等4)利用现代化计算机技术、通信技术等,提供先进的技术设备,可改变传统的二次设备模式,实现信息共享,简化系统,减少电缆,减少占地面积5)对变电站进行全面的技术改造。

2.简述变电站综合自动化的概念及其系统的组成和特点。

答:概念:变电站综合自动化系统,即利用多台微型计算机和大规模集成电路组成的自动化系统,代替常规的测量和监视仪表,代替常规控制屏、中央信号系统和远动屏,用微机保护代替常规的继电保护屏,改变常规的继电保护装置不能与外界通信的缺陷。

组成:变电站综合自动化系统,及利用多台微型计算机呵大规模集成电路组成的自动化系统。特点:①功能的综合化;②设备操作和监视微机化;③结构分布分层化;④通信网络光缆化;

⑤运行管理职能化。

3.变电站综合自动化系统与传统变电站相比,其优越性有哪些?

答:1)提高供电质量,提高电压合格率2)提高变电站的安全、可靠运行水平。3)提高电力系统的运行、管理水平。4)缩小变电站占地面积,降低造价,减少总投资。5)减少维护工作量,减少值班员劳动,实现减人增效。6)减少人为误操作的可能。

4.说明调度自动化和变电站自动化的关系。

答:电网调度自动化由三个子系统构成:①发电厂和变电站的基础自动化系统;②信息传输系统;③调度(控制)中心的能量管理和数据采集与监控主站计算机系统(EMS/SCADA)。电网调度自动化系统是由多个子系统组成的有机整体,是一项设计范围广,实现难度大的系统工程,其中,变电站综合自动化是电网调度自动化不可分离的十分重要的基础自动化。5.变电站综合自动化的监控子系统都实现哪些功能?

答:(1)数据采集;(2)事件顺序记录SOE;(3)故障记录、故障录波呵测距;(4)操作控制功能;(5)安全监视功能;(6)人机联系功能;(7)打印功能;(8)数据处理与记录功能;(9)谐波分析与监视。

6.变电站综合自动化中继电保护系统实现哪些功能?

答:微机保护应包括全变电站主要设备和输电线路的全套保护,具体有:①高压输电线路的主保护和后备保护;②主变压器的主保护和后备保护;③无功补偿电容器组的保护;④母线保护;⑤输电线路的保护;⑥不完全接地系统的单相接地选线。

7.画图说明变电站备用电源自动投入控制的基本原理。

答:备用电源自投装置是因为电力系统故障或其他原因使工作电源被断开后,能迅速将备用电源或备用设备或其他正常工作的电源自动投入工作,是原来工作电源被断开的用户能迅速恢复供电的一种自动控制装置。(1)明备用的控制:正常时1DL合,2DL分,由1DL供电,当1L上发生故障,1DL跳开是,2DL 自动合上(2)暗备用的控制A:正常时1DL,2DL均合上,3DL 断开,1DL,2DL分别对1#主变、2#主变供电,当1L上发生故障时,1DL 跳开后,3DL 自动合上,由2L 供电。(3)暗备用的控制B:正常时,1DL,2DL均合上,5DL 断开,1#主变、2#主变分别对低压母线供电,当1#主变或2#主变发生故障,跳开4DL或6DL,合上

5DL.

8、变电站为什么要建立统一时钟,它是如何实现的?

答:现代电网继电保护系统、AGC调频、负荷管理和控制、运行报表统计、事件顺序记录等,为实现精确控制,正确分析事件的前因后果,时间的精确性和统一性十分重要。在变电站综合自动化系统中,几个断路器的跳闸顺序、继电保护的动作顺序,更需要精确统一的时间来辨识,为事故分析提供正确的依据。

变电站采用GPS校时。

9.简述变电站自动化中低频减负荷控制系统的基本原理。

答:假定变电站馈电母线上有多余配电线路,根据这些路线所供负荷的重要程度,分为基本级和特殊级两大类,基本级中为一般负荷的馈电线,特殊级为重要负荷,当系统中出现频率降低,而且降低到需要减负荷的程度,按照负荷级别的不同进行切负荷。

11.目前变电站综合自动化系统中的保护单元和测控单元在数据使用方面有哪几种方式,各自的优缺点如何?

答:数据完全共享型,即保护和测量的模拟量完全来自同一TA或TV。优点:接线少,造价降低。缺点:测量精度得不到保证,测量TA和保护TA的测量范围不一样。

数据独立处理型,使用各自的TA、TV、A/D,可以使用不同的CPU,也可以使用同一个CPU,但保护单元和测量单元在同一机箱。保护和测量完全独立型,测量装置和保护装置完全分开,分别接入通讯网。优点:完全分离,互不影响。缺点:体积大,造价高。

16“五防”是指什么?

答:1防止误合误分断路器2防止带负荷切刀闸;3防止带电接地线;4防止带接地线合断路器、隔离开关;5防止误入带电间隔。

12.简述光学电流互感器与传统的电磁式互感器相比具有哪些优点?

答:1没有因充油而产生的易燃、易爆炸等危险。2不含铁芯,消除了磁饱和,铁磁谐振等问题。3低压侧无开路高压危险。4暂态响应范围大,测量精度高。5频率响应范围宽。6优良的绝缘性能,造价低。7抗电磁干扰能力强。8体积小,重量轻,安装运输方便。9具有光学敏感和光纤传输的优点。10适应了电力计量与保护数字化,微机化和自动化发展的潮流。

14简述变电站抗电磁干扰措施。

答:1屏蔽:一二次设备的屏蔽,端子和机箱的屏蔽;2减少耦合:减少强电回路的感应耦合;3接地:一次系统接地和二次系统接地;4隔离:模拟量的隔离,开关量输入、输出的隔离,二次回路布线时的隔离;5滤波:常用的滤波器有电容滤波器、电感滤波器、R、C。15简述CSC2000变电站综合自动化系统的特点及基本功能。

答:特点1适用于35KV~500KV的各级变电站;2间隔单元、合闸操作手动,其余功能由综

合自动化系统完成;3 LONWORKS现场总线;4 典型的分散分布式系统,既可集中组屏,又可分散安装;5 第三代微机保护通用软件。基本功能:1监控系统总站;2继电保护工程师站;3远动主站;4防误闭锁控制。

选择题

1、一个油浸式变压器应有____A___个智能组件。

A、1;

B、2;

C、3;

D、按侧配置。

2、智能变电站配置的公用时间同步系统,同步方式优先采用___B____。

A、GPS系统;

B、北斗系统;

C、格罗纳斯系统;

D、伽利略系统。

3、GOOSE报文可以在_____D___层传输。

A、站控层;

B、间隔层;

C、过程层;

D、以上三者。

4、MMS报文可以在____D___层传输。

A、站控层;

B、间隔层;

C、过程层;

D、站控层和间隔层。

5、智能变电站全站通信网络采用____A___。

A、以太网;

B、lonworks网;

C、FT3;

D、232串口。

6、变电站综合自动化系统的结构形式的发展方向是( B )

A、集中式结构形式

B、分层分布式结构形式

C、分布分散是结构形式

D、全分散式结构形式

7、对于采样保持有关的下列说法中,正确的是( A )

A、采样和保持时间越短越好 B采样和保持时间越长越好

C、采样时间短,保持时间长为好

D、采样时间长,保持时间短为好

8、在变电站综合自动化中APD是( D )

A、低频减负荷装置

B、故障录波装置

C、电压,无功综合控制装置

D、备用电源自动投入装置

9、在变电站综合自动化系统所采集的开关量是( C )

A、电压,电流等电气量

B、时间,温度等非电气量

C、各种开关设备的状态信号

D、各种脉冲量

10、双母线接线,两段母线按双重化配置( B )合并单元。

A:1 B:2 C:3 D:4

判断题

1、110kV及以下电压等级宜采用保护测控一体化设备;(√)

2、变压器保护由于涉及到多个间隔,可以采用网络方式跳闸;(×)

3、智能组件中的IED设备集成的功能越多越好;(×)

4、智能组件中的所有IED都属于过程层设备,所以不能和站控层通讯;(×)

5、保护装置应依赖于外部对时系统实现其保护功能。(×)

6、每套完整、独立的保护装置应能处理可能发生的所有类型的故障。两套保护之间

不应有任何电气联系,当一套保护异常或退出时不应影响另一套保护的运行。(√)

7、智能变电站和常规变电电站相比,可以节省大量电缆。(√)

8、IEC61850标准的推出,很好的解决了原来各厂家产品通信规约不一致,互操作性差

的问题。(√)

9、智能变电站必须采用电子式互感器(×)

10、我们经常所说的智能变电站“三层两网”结构中“两网”指的是站控层网络、过程

层网络。(√)

11、主变保护装置相关电流通道同步异常,闭锁差动保护其原则为延时闭锁,延时返回。

(×,瞬时闭锁,延时返回)

12、智能变电站的电网运行状态信息主要通过测控装置采集,信息源为一次设备辅助接

点,通过电缆直接接入测控装置或智能终端。智能终端以GOOSE报文格式传输。(√)

13、当采用常规互感器时,合并单元应集中组屏安装。(×,在就地智能柜)

14、除检修压板可采用硬压板外,保护装置应采用软压板。(√)

25、站控层网络可传输MMS及GOOSE报文。(√)

1、电网电压降低的主要原因是无功不足或无功功率分布不合理(×)

2、无功是影响电压质量的一个重要因素,所以应该综合控制。(√)

2、采集系统中D/A转换器的主要作用是将模拟量转换成数字量(×)

4、电力系统频率波动的主要原因是系统谐波的变化(×)

10、谐波对电力系统的影响不大,所以不需要采取抑制措施(×)

填空题

2、继电保护设备与本间隔智能终端之间通信应采用 GOOSE 点对点通信方式;继电保

护之间的联闭锁信息、失灵启动等信息宜采用GOOSE 网络传输方式;

3、电子式互感器内应由_两_路独立的采样系统进行采集,每路采样系统应采用 A/D系

统接入MU;

4、智能化高压设备的基本技术特征有测量数字化、控制网络化、状态可视化、功能一

体化和信息互动化。

10、母线保护直接采样、直接跳闸,当接入元件数较多时,可采用分布式母线

保护。

4、合并单元是用以对来自二次转换器的电流和/或电压数据进行________(时间相关组

合)的物理单元。

9、智能终端与一次设备采用________(电缆)连接,与保护、测控等二次设备采用

________(光纤)连接,实现对一次设备的测量、控制等功能。

1、智能化变电站使用的光纤是________模光纤。(答案,多)

2、智能化变电站按照层次划分可以分为________、________、________三层。(答案,

站控层、间隔层、过程层)

3、智能化变电站中“三层两网”的两网是指_______、________。(答案,站控层网络、

过程层网络)

10、电子式互感器按照供能方式分为_______、_______。(有源、无源)

变电站自动化系统计算机控制系统中,高级应用软件的主要任务是保证电网的安全和经济运行。

负荷频率控制是调节系统频率到额定值,并维持互联电力系统间的净交换功率为计划值。

负荷调节包括无功功率与电压调节,有功功率与频率调节。

变电站系统的特点是:功能综合化、系统结构微机化、测量显示数字化、操作监视屏幕化、运行管理智能化。

自动化监控系统用于实现电气设备的遥控、遥信、遥测、遥调和遥视等功能

1、变电站综合自动化系统的范畴包括综合自动化技术、远动技术、继电保护技术、变电站

其他智能技术

2 、变电站综合自动化系统中模拟量输入中的A/D转换方式主要有逐次逼近型A/D转换方式(ADC)、电压/频率变换方式(VFC)。

3、变电站综合自动化系统中开关量输入输出中的隔离技术主要有光电隔离、继电器隔离

4、变电站综合自动化系统中脉冲量的采集主要用于数和计数的矛盾的主要技术是电能计量、采用主、副两套计数器协同工作

5、电力变压器微机保护的主保护主要有差动保护、瓦斯保护

6、变电站的电压和无功控制主要方法有专用硬件调节装置、软件VQC

7、自动重合闸是指当断路器由继电保护动作或其它非人工操作而跳闸后,能够自动控制断路器重新合上的一种装置

8、变电站综合自动化中的“四遥”是指遥测、遥调、遥信、遥控

9、突变量电流元件的作用是电流保护动作的启动元件,用以提高保护灵敏度

变电站综合自动化考核习题库--给学员

精心整理 考核试题样例 第二章 变电站综合自动化 一、单项选择题 1.达到((A )D )30% 答案:2(A )答案:3.模拟量及脉冲量弱电信号输入回路电缆应选用对绞屏蔽电缆,芯线截面不得小于( )。 (A )0.5mm2;(B )1.0mm2;(C )1.5 mm2;(D )0.75mm2。 答案:D

精心整理 4.开关量信号输入输出回路可选用外部总屏蔽电缆,输入回路芯线截面不小于 (B ),输出回路芯线截面不小于()。 (A)0.75mm2、1.5mm2 ;(B)1.0mm2、1.5mm2;(C)1.5mm2、1.0mm2;(D)2.0mm2、1.5mm2。 答案: 5.UPS。(A))145% 答案: 6. 宜用( (A 答案: 7. (A)以太网;(B)无线网;(C)工控网;(D)ISDN 答案:C 8.分层式是一种将元素按不同级别组织起来的方式。其中,较上级的元素对较下级的元素具有()关系。 (A)继承;(B)控制;(C)管理;(D)主从

... 答案:B 9.某条线路停电工作后,显示的功率值和电流值均为线路实际负荷的一半,其原因是()。 (A)变送器的PT电压失相;(B)变送器的CT有一相被短接; (C)变送器故障;(D)线路的二次CT变比增大一倍 答案:D 10.I/O与主机信息的交换采用中断方式的特点是()。 (A)CPU与设备串行工作,传送与主程序串行工作; (B)CPU与设备并行工作,传送与主程序串行工作 (C)CPU与设备串行工作,传送与主程序并行工作 (D)CPU与设备并行工作,传送与主程序并行工作 答案:B 11.当功率变送器电流极性接反时,主站会观察到功率()。 (A)显示值与正确值误差较大;(B)显示值与正确值大小相等,方向相反;(C)显示值为0;(D)显示值为负数 答案:B 12.《220-500kV变电所计算机监控系统设计技术规程》中,要求500kV(330kV)变电所继电小室的间隔层设备及网络层设备对工频电磁场的抗扰性应符合:() (A)GB/T 17626-4-2 4级;(B)GB/T 17626-4-2 3级; ...

变电站综合自动化考核精彩试题库--给学员

考核试题样例 第二章变电站综合自动化 一、单项选择题 1.变电所监控系统大多采用以太网,其CSMA/CD结构控制简单,轻负载下延时小。但随着负载的增加,冲突概率会急剧增大。对10M以太网,其()的网络负荷可达到()。 (A)50% 、 7.5Mbps;(B)40% 、 5Mbps;(C)25% 、 2.5Mbps;(D)30% 、 6Mbps。 答案:C 2.间隔层网络指任何一种用于工业现场,能实现各监控子系统之间相互通讯及与站控层通信的网络。其通讯速率应在()以上。 (A)1Mbps;(B)2Mbps;(C)4Mbps;(D)10Mbps。 答案:A 3.模拟量及脉冲量弱电信号输入回路电缆应选用对绞屏蔽电缆,芯线截面不得小于()。 (A)0.5mm2;(B)1.0mm2;(C)1.5 mm2;(D)0.75mm2。 答案:D 4.开关量信号输入输出回路可选用外部总屏蔽电缆,输入回路芯线截面不小于( B ),输出回路芯线截面不小于()。 (A)0.75mm2、 1.5mm2 ;(B)1.0mm2、1.5mm2;(C)1.5mm2、1.0mm2;(D)2.0mm2、1.5mm2。答案:B 5.UPS设备过负荷能力:带()额定负载运行60s,带()额定负载运行10min。 (A)130% 、110%;(B)125% 、105%;(C)150% 、125%;(D)145% 、120% 答案:C 6.网络拓扑宜采用总线型或环型,也可以采用星型。站控层与间隔层之间的物理连接宜用()。(A)总线型;(B)环型;(C)树型;(D)星型 答案:D 7.间隔层宜采用(),它应具有足够的传输速率和极高的可靠性。 (A)以太网;(B)无线网;(C)工控网;(D)ISDN

预装式变电站发展趋势

浅谈智能化节能型箱变的技术革新发展 目前市场常规箱变产品存在的问题: 箱体结构笨重,体积庞大,安装运输不便。 散热设计不足,夏季用电高峰期常出现设备故障,运行安全稳定性不好。采用常规变压器(S9、S11、S13等),功耗大,耗能高。 原有方案的无功补偿单元的元件运行不稳定,补偿效果不尽人意,造成运行线损较高。 无功技术力量不足,不能有效的平衡三相不平衡有功电流。 对设备、用户和线路的保护设置不够精确,不能有效隔离末端故障,常造成越级跳闸。 未考虑无线“四遥”,远程预付费、远程控制、计量、防窃电等职能化功能。 未建立远程用电综合管理系统。为台区的管理、线路的分析提供不便。针对以上问题,我公司的YBP-12/0.4型智能化节能型预装式变电站(箱变)从结构、方案、元器件选型等各方面均进行了大量的技术革新,在设备运行安全、可靠、节能、环保、智能化等方面实现了较大改进,有效解决了上述问题。 2技术革新措施2.1箱体结构的改进 箱体材质采用双幕墙热通道金属雕花复合板,顶盖采用 别墅级沥青瓦材质。美观大方,保温隔热板质轻,具备长 期户外使用的条件,确保防腐、防水、 防尘性能,使用寿命长。 小型化紧凑型设计,为同容量箱变体积的2/3。方便了 远距离运输,适应不同场合的安装。

箱体底板、侧壁、顶盖等处大通风面积设计,合理利用空气对流,加强散热能力,极大提高设备运行可靠性。 2.2对高压单元的技术革新 2.2.1可靠永磁机构真空断路器 进线开关采用断路器,俗称“看门狗”取代了复合开关不能自动分断故障电流的问题。保护功能更可靠、更智能、更合理。 断路器操动机构采用永磁机构,运行线圈不带电,避免烧毁线圈;传动机构简单(部件仅为弹簧机构的一半),机械寿命长,运行安全可靠。 2.2.2全面智能精细保护 采用ZW32M-1型智能永磁机构真空断路器,具备过流保护、速断保护、 零序接地保护、自动重合闸功能,全面保护设备和线路的可靠运行

变电站综合自动化原理及应用

变电站综合自动化原理及应用 发表时间:2019-03-12T16:06:17.150Z 来源:《电力设备》2018年第27期作者:韩祥[导读] 摘要:近年来,我国的社会经济建设取得了不断的发展与进步,与经济建设密切相关的电力建设也在突飞猛进。 (国网山东省电力公司莱芜供电公司山东莱芜 271100) 摘要:近年来,我国的社会经济建设取得了不断的发展与进步,与经济建设密切相关的电力建设也在突飞猛进。变电站是电力企业的重要组成部分,其自动化水平也在同步提升,在变电站中应用综合自动化系统已经成为电力发展的必然趋势和方向。本文主要分析该系统的结构、功能、实际应用和未来发展,希望能起到抛砖引玉的作用。 关键词:变电站;综合自动化;自动化系统;原理 当前,科学技术作为第一生产力已经成为人们的共识。在电力行业当中,科学技术的作用越发重要,变电站中应用综合自动化系统(以下简称为“该系统”),可以将多种先进技术进行重新组合和优化设计,以自动状态完成原本由人工完成的监、测、量及控制协调等功能,不但效率高,而且,具备极高的准确率,其优势越来越明显,对加快电力行业发展发挥了重要作用。 1.该系统的主要结构 科学技术的快速发展,直接影响着我们生产生活方式。在电力发展方面,“该系统”与其他技术(主要是指网络信息、集成电路及通讯三种技术)的发展是相辅相承和密不可分的。从该系统整个发展历程来说,其结构包括以下几种: 1.1“集中式”。该结构的“自动化系统”主要是针对性对处理和计算各类信息(如:模拟量、开关量和脉冲量)并将得到的数据输入计算机中,达到自动化监护和保护的目的。它需要多台计算机以多重集中式结构来完成这些功能,并以通讯或监控实现彼此间联系,再以设置主机形式管理实现集中化管理和控制所有计算机。这些计算机分配是以其功能为目标进行分配的。其优点在于占用面积小,资金会相对节约,同时子结构间的联系也相对紧密且逐渐加强。它主要要求系统具有较强的监控功能,同时,在系统处理及扩展方面,会存在一定困难。 1.2“分布式”。该结构的系统,主要特征是把全部自动化功能向多台计算机分摊,其优势在于可避免因功能的过度集中给系统带来负担,可有效提高系统处理效率。而且,各台计算机之间并不会受到互相影响,即便是一台计算机出现功能性障碍,其他计算机也会正常工作。该结构的系统与集中式相比,主要缺点在于占用面积相对大且投资高。但各子部分存在独立性,可独立运行,但在信息整合方面存在部分缺陷。同时,由于其功能的独立性,也使其扩展性得到提高,有益于每个部分具有更高的提高和发展空间,使该系统整体水平得到提高。 1.3“分层式”。顾名思义,我们可以知道,该结构是将变电站实行分层次设计,顺序自上至下分别是:1、间隔层;2、站控层;3、通信层。该结构的自动化系统,将相关部分(1、数据监控;2、数据采集;3、数据保护)进行有序组合并在开关柜上固定。该结构,其好处十分明显,主要表现在:可使整个系统的层次更加分明,实现复杂功能区分的简单化,有利于工作人员、特别是新承担任务的工作人员能够“按图索骥”快速进入工作状态。它与集中式结构相比,主要特点在于以下方面。一是当变电站有二次设备配置上的要求时,可明显节约电缆长度,节约成本和便于维修,更具人文性。二是系统上延展性更强。由于各部分间是分离的,其层次感更加明显,操作更方便,同时也便于各部分独立扩展并不会因此影响其他功能。三是进一步提高了可靠性和连续性。由于各部分间是独立的,不会因某部分发生故障而影响到其他部分,还可有效提高系统的连续性,这两个优势十分重要。 2.该系统的主要功能 该系统具有的优越功能,使其在一经投入运行之后,就得到了电力行业的普遍认可。其主要具有以下几种重要功能。 2.1具有“微机保护”功能。该功能从其实际而言,主要是保护变电站相关设备。其内容广泛,主要包括变电站以下内容:1、线路保护;2、变压器保护;3、自动重合闸等。当被保护对象出现异常故障时,系统可通过监控系统,将故障部位、状况及其判断出的原因及时传至控制主机,为工作人员提供依据并及时采取应对措施。 2.2具有“数据采集和处理”功能。这两项功能在自动控制化系统当中,是一个非常重要的组成部分,其地位十分重要。从其组成来说,包括了三个部分:1、状态量采集;2、脉冲量采集;3、模拟量采集。以状态量采集为例,其内容主要包括:1、分接头型号;2、设备投用;3、事故跳闸信号等。在进行脉冲量采集时,计数器为常用工具,该检测结果可有效检测电能。而模拟量采集,其内容则包括:1、线路电压;2、有功功率3、频率;4、相位等。 3.具有“事件记录”及“故障录波测距”功能 对系统进行事件记录,其内容主要包括“开关跳”的记录和“保护动作序列”的记录。“故障录波测距”,则包括“分散型”和“集中型”两种方式。前者进行测距和记录是以微机保护装置为依托,可通过转化数字信号方式,使该数据以监控装置为桥梁,向计算机输入并进行深入化分析和储存。后者则是以“专用录渡器”为手段,并可通过监控系统加以控制,并具有排除故障更省时和省力的优势。 4.结语 综合以上所述,加快变电站发展,对加快电力行业发展作用十分重要。它可以有效提高电力供应的连续性,与社会生产生活密切相关。在国民经济实现快速增长的大背景下,传统的变电站由于效率低、故障率高,已经无法满足现代电力系统管理的新模式。在变电站中引入综合自动化系统,可以有效提高安全稳定运行水平、大幅度降低各种运行维护成本、提高电力企业的经济效益、使用户获得更高质量的服务。因此,在变电站中应用综合自动控制化系统,其具有十分重要的现实意义和深远的历史意义。因此,我们应在深入了解和掌握该系统的原理内容基础上,不断加快相关人员业务联系素质的培养,以切实提高供电系统的安全性、可靠性和经济性,更好地促进我国经济社会的发展。 参考文献: [1]潘勇斌,杨绍远,申狄秋.传统集中控制方式超高压变电站综合自动化改造的设计与实施[J].科技资讯,2008(05). [2]康登科,王福忠,张洪涛.变电站综合自动化系统应用中存在的问题与解决措施[J].科技创新导报,2010(30). [3]黄平,张闽军,某变电站综合自动化系统设计研究[J],中国市场,2010(28) [4]史波健,李月侠,变电站自动化及智能化发展方式展望[J],科技与企业,2011(12)

变电所综合自动化复习题标准答案

变电所综合自动化总复习题 一、填空题 1、常规变电所的二次系统主要由继电保护、当地监控、远动装置、滤波装置所组成。 2、变电所综合自动化应能全面代替常规的二次设备。 3、变电所微机保护的软、硬件装置既要与监控系统相互对立,又有相互协调。 4、变电所综合自动化是自动化技术、计算机技术和通信技术等高科技在变电所领域的综合应用。 5、变电所综合自动化系统中的微机继电保护主要包括接触网线路保护、牵引变压器保护、母线保护、电容器保护、小电流接地系统自动选线、自动重合闸。 6、一个变电所综合自动化系统中各个子系统(如微机保护)的典型硬件结构主要包括:模拟量输入/输出回路、微型机系统、开关量输入/输出回路、人机对话接口回路、通信回路、电源。 7、人机对话接口回路。主要包括打印、显示、键盘及信号灯、音响或语言告警,主要功能用于人机对话。 8、牵引变电所综合自动化系统中的微机继电保护主要包括接触网线路保护、牵引变压器保护、母线保护、电容器保护、自动重合闸。 9、变压器过负荷保护一般取两相电流。Ⅰ段用于发警告信号,Ⅱ段用于启动断路器跳闸。 10、根据继电器动作电流整定原则和继电保护装置动作时限的不同,

过电流保护可分为定时限过流保护、带时限电流速断保护,把它们组成一套电流保护装置称为两段式电流保护。 11、为了补充牵引系统无功功率的不足,提高功率因数,改善供电质量,在各个变电所广泛采用无功补偿并联电容器组。 12、对于瞬时自消性故障,利用重合闸避免不必要的停电。 13、微机保护的一大特色当是利用基本相同的硬件结构和电路。通过不同的软件原理完成不同的功能。 14、在变电所综合自动化系统中,数据通信是一个重要环节。 15、微机保护子系统的功能应包括全变电站主要设备和输电线路的全套保护。 16、变电站的数据包括模拟量、开关量和电能量。 17、电力系统的电压、无功综合控制的方式有集中控制、分散控制和关联分散控制。 18、变电站通信网络的要求都有快速的实时响应能力,很高的可靠性,优良的电磁兼容性能,分层式结构。 19、数据通信系统的工作方式有单工通信,半双工通信和全双工通信。 20、差模干扰是串联于信号源回路中的干扰,主要由长线路传输的互感耦合所致。 21、常规变电站的二次系统主要包括继电保护,故障录破,当地监控和远动四个部分。 22、直流采样是指将交流电压、电流等信号经变送器转换为适合于A/D转换器输入电平的直流信号。

变电站综合自动化系统设计方案

变电站综合自动化系统设计方案 1.1.2 研究现状 变电站综合自动化系统是利用先进的计算机技术、现代电子技术、通信技术和信息处理技术等实现对变电站二次设备(包括继电保护、控制、测量、信号、故障录波、自动装置及远动装置等)的功能进行重新组合、优化设计,对变电站全部设备的运行情况执行监视、测量、控制和协调的一种综合性的自动化系统。通过变电站综合自动化系统内各设备间相互交换信息,数据共享,完成变电站运行监视和控制任务。变电站综合自动化替代了变电站常规二次设备,简化了变电站二次接线。变电站综合自动化是提高变电站安全稳定运行水平、降低运行维护成本、提高经济效益、向用户提供高质量电能的一项重要技术措施。 如今变电站综合自动化已成为热门话题,研究单位和产品也越来越多,国内具有代表性的公司和产品有:北京四方公司的CSC 2000系列综合自动化系统,南京南瑞集团公司的BSJ2200计算机监控系统,南京南瑞继电保护电气有限公司的RCS一9000系列综合自动化系统,国电南自PS 6000系列综合自动化系统、武汉国测GCSIA变电站综合自动化系统、许继电气公司的CBZ一8000系列综合自动化系统。国外具有代表性的公司和产品有:瑞典ABB的MicroSCADA自动化系统等。现在的变电站自动化系统将站内间隔层设备(包括微机继电保护及自动装置、测控、直流系统等)以互联的方式与主机实现数据交换与处理,从而构成一种服务于电网安全与监测控制,全分散、全数字化和可操作的自动控制系统。 本系统站控层用的软件工具是瑞典ABB公司开发的用于变电站自动化系统的MicroSCADA和COM500,COM500作为前置机,它是整个系统数据采集的核心,MicroSCADA用于后台监控;间隔层测控装置用的主要是芬兰ABB公司生产的是REF54_系列和瑞典ABB公司生产的REC561等自动化产品,远动装置用的是浙江创维自动化工程有限公司自主研发CWCOM200。

变电站综合自动化概述(精)

变电站综合自动化概述 摘要 :本文简要介绍了变电站的组成、工作原理及作用,变电站综合自动化系统的结构模式和基本功能,进一步叙述了变电站综合自动化系统的特点以及存在的问题,提出了变电站综合自动化基本概念,并变电站自动化的发展前景进行分析。 关键词 :变电站变电站综合自动化系统 1. 概述 电网是一个不可分割的整体,对整个电网的一、二次设备信息进行综合利用,对保证电网安全稳定运行具有重大的意义。 变电站是电力系统中变换电压、接受和分配电能、控制电力的流向和调整电压的电力设施,它通过其变压器将各级电压的电网联系起来。 变电站综合自动化系统是利用计算机系统、网络、数据库现代通讯技术等将变电站的二次设备(包括控制、测量、保护、自动装置等 ,经过功能组合和优化设计,对变电站实行自动监控,测量和协调来提高变电站的运行效率和稳定性。他完全取代了常规的监控仪表,中央信息系统,变送器及常规远动装置。不仅提高了变电站的可控性,而且由于采用了无人值班的管理模式,更有效地提升了劳动生产率,减少了人为误操作的可能,最大程度提高了变电站的可靠性和经济性。 2. 变电站 变电站 (Substation改变电压的场所。是把一些设备组装起来,用以切断或接通、改变或者调整电压。在电力系统中,变电站是输电和配电的集结点。 2.1 变电站组成 变电站主要是有设备及安装工程、建筑工程(土建、其他项目工程等。设备及安装工程包括两部分 :既一次部分(设备、二次部分(设备。

变电站是把一些设备组装起来,用以切断或接通、改变或者调整电压,在电力系统中,变电站是输电和配电的集结点,变电站的设备有变压器、开闭电路的开关设备,汇集电流的母线,计量和控制用互感器、仪表、继电保护装置和防雷保护装置、调度通信装置等,有的变电站还有无功补偿设备。 2.2 变电站工作原理 变压器是变电站的主要设备, 分为双绕组变压器、三绕组变压器和自耦变压器即高、低压每相共用一个绕组,从高压绕组中间抽出一个头作为低压绕组的出线的变压器。电压高低与绕组匝数成正比,电流则与绕组匝数成反比。 电压互感器和电流互感器。它们的工作原理和变压器相似,它们把高电压设备和母线的运行电压、大电流即设备和母线的负荷或短路电流按规定比例变成测量仪表、继电保护及控制设备的低电压和小电流。在额定运行情况下电压互感器二次电压为 l00V , 电流互感器二次电流为 5A 或 1A 。电流互感器的二次绕组经常与负荷相连近于短路 , 请注意 :绝不能让其开路, 否则将因高电压而危及设备和人身安全或使电流互感器烧毁。开关设备包括断路器、隔离开关、负荷开关、高压熔断器等都是断开和合上电路的设备。断路器在电力系统正常运行情况下用来合上和断开电路;故障时在继电保护装置控制下自动把故障设备和线路断开,还可以有自动重合闸功能。在我国, 220kV 以 上变电站使用较多的是空气断路器和六氟化硫断路器。 隔离开关的主要作用是在设备或线路检修时隔离电压,以保证安全。它不能断开负荷电流和短路电流,应与断路器配合使用。在停电时应先拉断路器后拉隔离开关, 送电时应先合隔离开关后合断路器。如果误操作将引起设备损坏和人身伤亡。 负荷开关能在正常运行时断开负荷电流没有断开故障电流的能力, 一般与高压熔断丝配合用于 10kV 及以上电压且不经常操作的变压器或出线上。 2.3 变电站作用

10千伏高压低压预装式变电站标准化设计方案(2020版)

10 千伏高压/低压预装式变电站标准 化设计方案(2020 版) MCSG-PD-6016起高频局放及温度在线监测系列产品 ADMU-200数字化单元模块(数字化柱上开关) DAF-830系列配电自动化站所终端DTU产品 DAF-810系列馈线终端FTU产品 SDAF-8608分布式公共单元,分布式DTU间隔单元产品(小电流,差动,GOOSE,备自投) ISU-208N配电终端加密模块产品 DAM800系列配电低压测控终端产品(南网3.0) LRC-923物联网能效监测管理终端 2020 年9 月

10 千伏高压/低压预装式变电站标准化设计方案(2020 版) 目录 前言 (1) 1主要技术参数 (2) 1.1系统情况 (2) 1.2主变压器容量 (2) 1.3进出线规模 (2) 1.4设备短路电流水平 (2) 1.5无功补偿装置 (2) 1.6箱变外壳级别 (2) 1.7噪声 (2) 1.8箱变通风散热方式 (2) 1.9箱变外壳防护等级 (3) 1.10内部电弧级别 (3) 1.11使用条件 (3) 2标准型箱式变电站 (4) 2.1典型结构方案 (4) 2.1.1环网型低计 (4) 2.1.2终端型低计 (7) 2.2布置类型 (9) 2.3高压柜 (9) 2.3.1标准型箱式变电站中环网柜组合方案 (9) 2.3.2定制要求 (9) 2.4变压器 (10) 2.4.1变压器形式 (10) 2.4.2额定容量 (10) 2.5低压部分 (10) 2.5.1自动化终端(如有)类型及安装方式 (10) 2.5.2低压元件安装方式 (10) 2.5.3低压侧电流电压表 (10) 2.5.4低压侧主母线 (10) 2.5.5低压侧主进断路器 (10) 2.5.6计量方式 (10) 2.5.7低压侧CT (10) 2.5.8计量表安装位置 (11) 2.5.9低压出线路数及额定电流 (11) 2.5.10低压侧出线断路器 (11) 2.5.11低压侧中性线和保护线 (11) 2.5.12无功补偿总开关 (11) 2.5.13无功补偿装置及补偿容量 (12) 2.6变压器至高低压柜连接形式 (12) 2.7箱变外形 (12) 2.7.1箱体外形 (12)

变电站综合自动化系统的组成和主要功能

变电站综合自动化系统的组成和主要功能; 系统概述; 本次设计采用YH-B2000变电站综合自动化系统,其系统是面向110KV及以下电压等级变电站的成套自动化设备其是陕西银河网电科技有限公司开发研制的新型设备,该系统是在总结我国微机变电站运行经验基础上,根据国内外新的发展趋势,以提高电网的安全经济运行为宗旨,以方便现场安装调试、无人值守为目的,向智能化迈进的全新概念综合自动化系统。 其设备从变电站整体出发,统一考虑保护、监测、控制、远动、直流和五防等功能,避免了功能装置重复备置等弊病,及减少投资,又有利于变电站运行管理和维护。 YH-B2000变电站综合自动化系统组成结构如下图;

该系统在我国首次集微机保护和远动为一体,并率先把这种装置直接安装于高压开关柜上,系统总体结构设计是以单元分散型嵌入式为指导思想,系统装置中每个单元的结构、外观和尺寸是完全一致的。其可把各个单元分散安装在一次设备上,或集中组屏按装。相比两者具有明显的优点;可以大大减少连接开关柜控制屏及控制室的各种电缆,减少控制室面积,从而节省了变电站综合造价,简化了施工,方便了维护,并且提高了变电站的可控性,可扩展性和灵活性有了很大提高。消除了因设备之间错综复杂的二次电缆引线接错造成的问题,提高可靠性 YH-B2000变电站综合自动化系统是面向对象设计的。系统中每一种单元都面向变电站内的各种一次设备。如线路单元,就是面向开关柜设计的,它包含了对该开关柜的控制、测量、事故记录和线路的各种保护等;电容器单元也像线路单元一样,它是面向电容器组的;变压器是变电站的核心设计,YH-B2000型变电站综合自动化系统对变压器设计了三种面向它的完全独立的功能单元。第一是主保护单元,它主要完成变压器差动保护等。第二是后备保护,它主要完成变压器的过流保护等。第三是变压器的测控单元,主要完成主变的有载调压控制和电气量的测量。备自投单元是完成变电站两路电源的自动投切功能的。直流子系统也被YH-B2000型变电站综合自动化系统纳入了整体成套范围,作为系统的一个单元整体规划设计。 YH-B2000型变电站综合自动化系统无论是以何种方式安装,所有单元均通过一梗三芯通讯电缆同后台总控单元实现实时数据交换。

变电所综合自动化总复习试题与答案

变电所综合自动化总复习试题 一、填空题 1、常规变电所的二次系统主要由继电保护、当地监控、远动装置、滤波装置所组成。 2、变电所综合自动化应能全面代替常规的二次设备。 3、变电所微机保护的软、硬件装置既要与监控系统相互对立,又有相互协调。 4、变电所综合自动化是自动化技术、计算机技术和通信技术等高科技在变电所领域的综合应用。 5、变电所综合自动化系统中的微机继电保护主要包括接触网线路保护、牵引变压器保护、母线保护、电容器保护、小电流接地系统自动选线、自动重合闸。 6、一个变电所综合自动化系统中各个子系统(如微机保护)的典型硬件结构主要包括:模拟量输入/输出回路、微型机系统、开关量输入/输出回路、人机对话接口回路、通信回路、电源。 7、人机对话接口回路。主要包括打印、显示、键盘及信号灯、音响或语言告警,主要功能用于人机对话。

8、牵引变电所综合自动化系统中的微机继电保护主要包括接触网线路保护、牵引变压器保护、母线保护、电容器保护、自动重合闸。 9、变压器过负荷保护一般取两相电流。Ⅰ段用于发警告信号,Ⅱ段用于启动断路器跳闸。 10、根据继电器动作电流整定原则和继电保护装置动作时限的不同,过电流保护可分为定时限过流保护、带时限电流速断保护,把它们组成一套电流保护装置称为两段式电流保护。 11、为了补充牵引系统无功功率的不足,提高功率因数,改善供电质量,在各个变电所广泛采用无功补偿并联电容器组。 12、对于瞬时自消性故障,利用重合闸避免不必要的停电。 13、微机保护的一大特色当是利用基本相同的硬件结构和电路。通过不同的软件原理完成不同的功能。 14、在变电所综合自动化系统中,数据通信是一个重要环节。 15、微机保护子系统的功能应包括全变电站主要设备和输电线路的全套保护。 16、变电站的数据包括模拟量、开关量和电能量。 17、电力系统的电压、无功综合控制的方式有集中控制、分散控制和关联分散控制。 18、变电站通信网络的要求都有快速的实时响应能力,很高的可靠性,优良的电磁兼容性能,分层式结构。 19、数据通信系统的工作方式有单工通信,半双工通信和全双工通信。 20、差模干扰是串联于信号源回路中的干扰,主要由长线路传输的互

全行业解决方案预装式模块化变电站介绍

创新科技,发掘商机 ----全行业解决方案IBC Solution Marketing

2012年主要的解决方案 AFC(自动售检票系统) 轻轨 地铁 城市交通管理系统 高速公路和隧道城市道路 Ehouse(预装式模块化变电站) MMM 行业 O&G PG 行业 机场天气系统机场港口和水运交通管理系统港口水运

预装式模块化变电站(E-House)介绍

E-House 是什么? 很多叫法:Electro center, Powerhouse, Packaged Control Rooms, SwitchRooms, Control Center, Power Control Room, Prefabricated substation, Electrical building . E-house是一种定制化的、工程化的“设备”或者“解决方案”

预装式模块化变电站(E-House) 供应商 HVAC Schneider 内部联锁Schneider UPS 不间断电源Schneider 电气安装Schneider 设计、制造、项目管理 Schneider 母线槽、桥架Schneider MV, LV 开关柜Schneider RTU Schneider ●Power(E)-House 是指一个预制式的完整的电力变电站 ●针对石油石化、矿山冶金和电网行业中发展迅速的客户的解决方案●全球的电气设备制造商是客户的优选/必选

预装式模块化变电站(E-House) 特点: ●结合环境条件,量体裁衣设计 ●一体化 ●在工厂预安装●现场调试 组成: ●电气设备和过程控制●空调及正压通风●消防和火灾报警●通信 ●CCTV检测及照明●电缆桥架、接地 E-House 是为客户定制化的完整的动力解决方案 VSD Cabinets MV Switchboard LV MCC & Switchboard UPS HVAC Fire & Gas Panel LV Remote panel & annunciator Distribution boards & control panel 预装式模块化变电站主要构成

变电站综合自动化技术考试题

1、 为什么变电站中和自动化技术的发展成为必然趋势。 第一,随着我国电力工业和电力系统的发展,对变电站的安全、经济运行要求越来越高实现变电站综合自动化,可提高电网的安全、经济运行水平,减少基建投资,并为推广变电站无人值班提供了手段。第二,随着电网复杂程度的增加,各级调度中心要求更多的信息,以便及时掌握电网及变电站的运行情况;第三,为提高变电站的可控性,要求采用更多的远方集中控制、集中操作和反事故措施等;第四,利用现代计算机技术、通信技术等,提供先进的技术装备,可改变传统的二次设备模式,实现信息共享,简化系统,减少电缆,减少占地面积;五,对变电站进行全面的技术改造 2、简述变电站综合自动化的概念及其系统组成和特点。 概念:变电站综合自动化是将变电站的二次设备(包括测量仪表、信号系统、继电保护、自动装置和远动装置等)经过功能的组合和优化设计,利用先进的计算机技术、现代电子技术、通信技术和信号处理技术,实现对全变电站的主要设备和输、配电线路的自动监视、测量、自动控制和微机保护,以及与调度通信等综合性的自动化功能。 系统组成: 特点: (1) 功能的综合化 (2) 设备的操作及监视微机化 (3) 结构分布分层化 (4) 通信网络光缆化 (5) 运行管理智能化 系统组成: 即利用多台微型计算机和大规模集成电路组成的自动化系统 3、变电站综合自动化与传统变电站相比,其优越性有哪些。 (1) 提高供电质量、提高电压合格率. 如电压、无功自动控制功能,可以大大提高电压合格率,无功潮流合理、降低网损、节约电能损耗。 (2) 提高变电站的安全、可靠运行水平。 微机保护和微机自动装置具有故障自诊能力,使二次系统的可靠性大大提高。 (3) 提高电力系统的运行、管理水平。 变电站的监视、测量、记录、抄表等工作都由计算机自动完成,并将检测到的参数及时送往调度中心,使调度员能及时掌握各变电站的运行情况,也能对它进行必要的调节与控制,大大提高了运行管理水平。

变电站综合自动化的基本概念及发展过程

变电站综合自动化的基本概念及发展过程 变电站综合自动化系统是利用先进的计算机技术、现代电子技术、通信技术和信息处理技术等实现对变电站二次设备(包括继电保护、控制、测量、信号、故障录波、自动装置及远动装置等)的功能进行重新组合、优化设计,对变电站全部设备的运行情况执行监视、测量、控制和协调的一种综合性的自动化系统。通过变电站综合自动化系统内各设备间相互交换信息,数据共享,完成变电站运行监视和控制任务。变电站综合自动化替代了变电站常规二次设备,简化了变电站二次接线。变电站综合自动化是提高变电站安全稳定运行水平、降低运行维护成本、提高经济效益、向用户提供高质量电能的一项重要技术措施。 一、发展变电站综合自动化的必要性 变电站作为整个电网中的一个节点,担负着电能传输、分配的监测、控制和管理的任务。变电站继电保护、监控自动化系统是保证上述任务完成的基础。在电网统一指挥和协调下,电网各节点(如变电站、发电厂)具体实施和保障电网的安全、稳定、可靠运行。因此,变电站自动化是电网自动系统的一个重要组成部分。作为变电站自动化系统,它应确保实现以下要求: (1)检测电网故障,尽快隔离故障部分。 (2)采集变电站运行实时信息,对变电站运行进行监视、计量和控制。 (3)采集一次设备状态数据,供维护一次设备参考。 (4)实现当地后备控制和紧急控制。 (5)确保通信要求。 因此,要求变电站综合自动化系统运行高效、实时、可靠,对变电站内设备进行统一监测、管理、协调和控制。同时,又必须与电网系统进行实时、有效的信息交换、共享,优化电网操作,提高电网安全稳定运行水平,提高经济效益,并为电网自动化的进一步发展留下空间。 传统变电站中,其自动化系统存在诸多缺点,难以满足上述要求。例如: (1)传统二次设备、继电保护、自动和远动装置等大多采取电磁型或小规模集成电路,缺乏自检和自诊断能力,其结构复杂、可靠性低。 (2)二次设备主要依赖大量电缆,通过触点、模拟信号来交换信息,信息量小、灵活性差、可靠性低。 (3)由于上述两个原因,传统变电站占地面积大、使用电缆多,电压互感器、电流互感器负担重,二次设备冗余配置多。 (4)远动功能不够完善,提供给调度控制中心的信息量少、精度差,且变电站内自动控制和调节手段不全,缺乏协调和配合力量,难以满足电网实时监测和控制的要求。 (5)电磁型或小规模集成电路调试和维护工作量大,自动化程度低,不能远方修改保护及自

电气工程及自动化专业实验室建设方

电气工程及自动化专业实验室建设方案 结合电气工程及自动化专业的培养目标,建设3个实验室。包括:工厂供配电实验室、变电站综合自动化实验室和变配电所值班电工技能培训实验室。其中工厂供配电实验室已建设完成,拟建设变电站综合自动化实验室和变配电所值班电工技能培训实训室。 1.变电站综合自动化实验室 1.1必要性及可行性 变电站综合自动化实验室是根据《电力系统远动》、《电力系统远动及调度自动化》、《电网监控与调度自动化》、《变电站综合自动化原理及应用》、《电力系统继电保护》、《微机型继电保护》、《发电厂及变电站的二次回路》、《电力系统自动化》、《电力系统自动装置原理》等课程的实验教学内容,并结合工业实际应用和发展而设置的综合性实验平台。 实验装置拟采用天煌教仪生产的“THLBD-1型变电站综合自动化实验系统”(单价:543000),该系统全部采用微机型继电保护装置和测控装置,能上传数据,接受监控主机命令,完全满足“四遥”功能和远动的要求。该平台主要由一次系统模拟操作屏、微机保护柜、自动装置柜、监控主站组成;间隔层集中组屏。可用于电气、电力系统、供配电等专业相关课程的教学实验,又可作为各校相关课程毕业设计和科研的软件和硬件平台。 1.2实验项目 实验室建成后能进行的实验项目包括: 1)线路保护类 (1)模拟系统正常﹑最大﹑最小运行方式(10)电流电压连锁保护 (2)模拟系统短路(11)反时限保护实验

(3)保护装置静态试验(12)阶段式过电流保护与自动重合闸前加速(4)微机保护装置基本功能试验(13)阶段式过电流保护与自动重合闸后加速(5)微机定时限过电流保护(14)功率方向过电流保护 (6)微机无时限电流速断保护(15)零序电流保护 (7)微机带时限电流速断保护(16)过负荷保护 (8)阶段式电流保护(17)低压减载 (9)运行方式对保护灵敏度的影响及灵敏度校验 2)线路设计性实验(自行设计、接线、动作试验) (1)电流电压连锁速断保护与过电流保护(5)电流电压连锁保护与自动重合闸前加速(2)电流电压连锁速断﹑过电流综合保护(6)电流电压连锁保护与自动重合闸后加速与自动重合闸(7)反时限过电流与自动重合闸前加速保护(3)反时限电流保护与过电流保护(8)反时限过电流与自动重合闸后加速保护(4)反时限过电流综合保护与自动重合闸 3)线路综合保护 (1)110kV线路综合保护(中性点直接接地)(3)10kV线路综合保护(中性点不接地)(2)35kV线路综合保护(中性点通过线圈接地) 4)变压器保护 (1)系统正常运行及不平衡电流的测量(7)三绕组变压器差动保护(2)模拟变压器瓦斯保护(8)Y/Y-12双绕组变压器差动保护(3)变压器的电流速断保护(9)Y/△-11双绕组变压器差动保护(4)微机变压器纵差动保护整定(10)对比率制动特性的研究(5)变压器的二次谐波制动实验(11)双绕组变压器的过电流保护(13)变压器低电压起动过电流保护(16)部分中性点接地运行变压器零序保护(14)变压器复合电压起动过电流保护(17)双绕组变压器的过负荷保护(15)中性点直接接地运行变压器零序保护(18)三绕组组变压器的过负荷保护5)变压器设计性实验(自行设计、接线、动作试验)

配电网自动化习题答案

1 配电网有那些特点?从配电网自动化的角度看,为何将配电网的结构复杂,数据量大视为重要特点? 与输电系统比较,配电网具有以下特点:配电网地域比较集中,电压等级低、级数多,单条馈电线传输功率和距离一般不大。网络结构多样、复杂。网络接线有辐射状网、树状网及环网,环网又可分为普通环式及手拉手环式。在配电网运行中,环网均以开环形式运行。在城市配电网中,随着现代化的进程,电缆线路将越来越多,电缆线路与架空线路的混合网络给电网运行和分析带来复杂性。配电网中性点接地方式有以下两类: ①中性点有效接地系统②中性点非有效接地系统 6)配电网内设备类型多且数量大,多种设备装于露天,工作条件恶劣 7)配电网内运行方式多变。 8)配电网中采用的通信方式多,但通信速率往往没有输电系统要求高 9)配电网中,即使自动化程度较高,仍需要人工操作;而输电系统内,大多数设备为自动控制。 10)配电网中有大量电力、电子等非线性负荷,故将产生不容忽视的谐波。谐波必须抑制。 11)分布式电源(网) 配电网的主要特点是数据量庞大,网络结构复杂,这是由于面对用户,网络运行方式变化多而快,要求处理问题及时,这些特点直接影响DAS系统的结构。 2 在电力系统中,怎样划分DMS、EMS的功能区域?它们的功能有那些异同点? 第四页图 1.2 整个配电网从变电、配电到用户用电过程,均由DMS系统进行监控和管理;而包括发电厂在内的输电系统,则是在能量管理系统(EMS)的监视、控制与管理下运行。EMS与DMS都是有明确对象的管理系统,但两者之间又是有联系的。通常,DMS应执行EMS的宏观调控命令,并有必要向EMS系统传递必需的信息。 3 DAS与DMS是否指同一功能系统? DAS是指配电网自动化系统,是能够实时监视、协调和运行配电系统的部分元件和全部元件的一个完整的信息采集、传递与处理的集成自动化系统。 当今,我国将变电站自动化、馈电线自动化、需方用电管理及配电管理自动化的有机集成称为配电管理系统(DMS);将第一和第二部分相关的自动化系统合称配电自动化(DA) DAS 与DMS两种关于配电网自动化的概念,实际是同一的。 4 熟悉DAS的基本功能及结构。 按DAS的基础性功能,可以分成以下功能:自动控制功能。主要包括:自动母线分段、馈线调度切换与自动分段,综合电压/无功控制、变电站负荷平衡、自动抄表等自动控制功能。数据采集与处理功能。人工控制功能。保护功能。负荷管理功能。远方计量功能。各种管理、估计、计算的功能等 结构:当前DAS系统结构多分为三个层次,即调度中心、地区电网管理中心,分散现场操作区(馈电网络区域)。第八页图1.3 5.怎样用功能子过程说明DAS的功能?有哪些子过程? 答:馈线自动化(FA) 配电网自动化(DA) 变电站自动化(SA) 配电网通信系统配电网地理信息系统(GIS)配电网管理系统(DMS)潮流分析、优化及其他应用软件调度员培训模拟系统(DTS)负荷管理系统(LM)需方用电管理(DSM)配电网SCADA 子过程如下:配电自动化。DA实现的是配电网中最基本和最重要的自动监控功能。 配电网实时数据检测与监控系统。配电网的实时数据检测与监控系统,是DMS实现自动化管理的基础。 2

预装式变电站安装工艺

箱式变电站安装工艺 一、一般要求 1.箱式变电所应符合下列规定: 1)查验合格证和随带技术文件,有出厂试验记录; 2)外观检查:有铭牌,附件齐全,绝缘件无缺损、裂纹,充油部分不渗漏,充气高压设备气压指示正常,涂层完整。 2.箱式变电所安装应按以下程序进行: 1)箱式变电所的基础验收合格,且对埋入基础的线、缆导管和进、出线预留孔及相关预埋件进行检查,才能安装箱式变。 2)箱式变及接地装置交接试验合格,才能通电。 3.在验收时应提交下列资料和文件: 1)产品合格证。 2)产品出厂技术文件,包括出厂试验报告单、安装使用说明书。 3)设备、材料进货检查记录。 4)交接试验报告单。 5)安装自互检记录。 6)设计变更洽商记录 7)试运行记录。 二、施工流程及说明 1.施工流程 基础型钢敷设→接地网敷设→箱变搬运→箱变安装→线缆端接。 2.流程说明

1)基础型钢敷设 (1)电缆室内壁及基础平台用1:25混凝土砂浆抹面,厚度为20mm,表面需平整。 (2)基础型钢应严格按图纸和规范要求敷设,并作防腐处理。 (3)设备安装用的紧固件应全部采用镀锌制品(除地脚螺栓外)。 (4)设备基础型钢安装其允许偏差见表8.2-5。 表8.2-5 基础型钢安装允许偏差 (5)基础型钢安装后,其顶部宜高出抹平地面10mm,基础型钢应有不少于2处的可靠接地。 (6)箱变底座与基础之间要用水泥砂浆抹封,以免雨水进入箱变;电缆进箱变后,电缆与穿管间的缝隙需密封防水;箱变底面需向外围略倾斜,避免积水。 (7)进出线电缆管的数量及管径,可根据用户的实际情况和进出线位置来确定,管排间距不小于30mm。 2)接地网敷设 接地装置应符合DL/T 621-1997《交流电气装置的接地》的要求。 3)箱变搬运 箱变上有6个吊耳,吊装箱变时,要同时使用箱体上的四个全重吊耳,钢丝绳与铅垂线之间的夹角不得大于30度。 4)箱变安装

变电站综合自动化考核试题库--给学员

第二章变电站综合自动化 一、单项选择题 1.变电所监控系统大多采用以太网,其CSMA/CD结构控制简单,轻负载下延时小。但随着负载的增加,冲突概率会急剧增大。对10M以太网,其()的网络负荷可达到()。 (A)50% 、;(B)40% 、 5Mbps;(C)25% 、;(D)30% 、 6Mbps。 答案:C 2.间隔层网络指任何一种用于工业现场,能实现各监控子系统之间相互通讯及与站控层通信的网络。其通讯速率应在()以上。 (A)1Mbps;(B)2Mbps;(C)4Mbps;(D)10Mbps。 答案:A 3.模拟量及脉冲量弱电信号输入回路电缆应选用对绞屏蔽电缆,芯线截面不得小于()。 (A)0.5mm2;(B)1.0mm2;(C)1.5 mm2;(D)0.75mm2。 答案:D 4.开关量信号输入输出回路可选用外部总屏蔽电缆,输入回路芯线截面不小于( B ),输出回路芯线截面不小于()。 (A)0.75mm2、 1.5mm2 ;(B)1.0mm2、1.5mm2;(C)1.5mm2、1.0mm2;(D)2.0mm2、1.5mm2。答案:B 设备过负荷能力:带()额定负载运行60s,带()额定负载运行10min。 (A)130% 、110%;(B)125% 、105%;(C)150% 、125%;(D)145% 、120% 答案:C 6.网络拓扑宜采用总线型或环型,也可以采用星型。站控层与间隔层之间的物理连接宜用()。(A)总线型;(B)环型;(C)树型;(D)星型 答案:D 7.间隔层宜采用(),它应具有足够的传输速率和极高的可靠性。 (A)以太网;(B)无线网;(C)工控网;(D)ISDN 答案:C 8.分层式是一种将元素按不同级别组织起来的方式。其中,较上级的元素对较下级的元素具有()

相关文档