文档库 最新最全的文档下载
当前位置:文档库 › 室内装修验收规范

室内装修验收规范

室内装修验收规范
室内装修验收规范

室内装修验收规范(

1

设计常用资料

2007-04-2719:09:56

阅读

737

评论

2

字号:大中小

订阅

室内装修验收规范

采光顶工程验收规范

本章适用于平面结构形式(单坡、双坡)、单元空间结构形式(锥体)采光顶安

装工程。

1

保证项目

1.

采光顶所用的骨架型材及辅件的品种、规格、型号必须符合设计和国家现行

相关标准的规定

2.

采光顶所用的玻璃、有机玻璃。塑料板等材料的品种、规格、颜色,必须符

合设计和国家现行相关标准的规定。采光顶玻璃裁割和安装:裁割采光顶用玻璃

必须一刀割开成型,严禁用硬物件进行敲震和用钢钳咬边。安装时玻璃必须与支

承体连接牢固无松动。

3.

采光顶所用结构胶、防水密封胶,密封条必须与所接触的材料相容,并在贮

存、使用保质期内。

4.

采光顶所用金属件,木构件必须进行相应的防锈、防腐、防火处理,用螺栓、

自攻钉连接的部位应加有抗耐热、耐磨垫片,不同金属材料相接触部位应有防腐

蚀措施,与铝合金件固定的紧固件必须为不锈钢件。

5.

采光顶严禁渗漏,必须满足水密性、气密性、保温性、抗冲击性等设计指标

要求,冷凝水排泄系统必须畅通。

6.

采光顶支承系统安装必须牢固可靠,造型尺寸准确,骨架无论采用钢、铝、

木材制作安装必须符合国家现行相应的施工与验收规范要求

采光顶支承系统与

墙,柱连接严禁用膨胀螺栓固定,采用预埋铁件焊接固定时其焊缝必须满足设计

要求。

检验方法:观察、尺量检查、泼水检查、检查产品合格证书。

2

基本项目

采光顶表面质量应符合以下规定:

支承体系。

合格:坡度、造型尺寸正确、杆件顺直,拼接严密,无铝屑、毛刺、砸压变形,

表面无凹坑、麻点、返锈、颜色基本一致,洁净、无污染。

优良:坡度、造形尺寸准确、杆件顺直,拼接严密,无铝屑、毛刺、砸压变形、

表面无凹坑、麻点、返锈、划痕,颜色一致,洁净美观。

透光材料

合格:安装的坡度、搭接尺寸

朝向符合设计要求,

表面无翘曲,颜色基本一致,

洁净无污染。

优良:安装的坡度、搭接尺寸、朝向符合设计要求,有造型要求的群体成行成线

无错位,表面无翘曲、无擦伤、划痕,色泽一致,洁净、美观无污染。

防水密封胶、紧固件安装

合格:粘结牢固,边缘顺直,无污染,无遗漏,表面光滑,紧固件安装牢固,垫

片(圈)齐全,直线性好。

优良:粘结牢固,边缘顺直,无污染,无遗漏,表面光滑,宽窄一致,美观,紧

固件安装牢固,垫片(圈)齐全,直线性好。

采光顶压条、收口条,泄水槽(管)安装应符合以下规定:

合格:安装牢固,压条顺直,接头严密,无明显错台错位,泄水槽(管)安装位

置、坡度准确、畅通,表面洁净无污染。

优良:安装牢固,压条顺直紧密,接头严密,平整无错台错位,泄水槽(管)安

装位置、坡度准确、畅通,表面色泽一致,洁净、美观、无污染。

检验方法:观察、手扳、尺量检查。

厕浴间工程验收规范

一、

楼板孔洞细石混凝土浇筑

二、

涂膜防水水泥砂浆找平层与保护层

三、

聚氨酯涂膜防水

四、

五金配件、细木制品安装

楼板孔洞细石混凝土浇筑

适用于厕浴间的楼板孔洞细石混凝土浇筑工程。

(1)

保证项目

1.

细石混凝土的材质强度、配合比和密实度应符合防漏要求和施工规范的规

定。

2.

所有竖向穿过楼的板的立管(加套管),坐桶稳固螺栓,应在验收合格后方

可施工。

3.

细石混凝土宜分层浇灌插捣密实,保护管道及埋件的位置准确,混凝土与穿

楼板的立管及埋件洞口必须结合密实牢固,无裂纹。

检验方法:检查试验报告和测定记录、观察检查。

涂膜防水水泥砂浆找平层与保护层

(1)

保证项目

1.

基层必须密实、牢固、干净、无浮土符合施工规范的规定。

2.

检验方法:观察和用小锤敲击检查。

3.

水泥砂浆与基底结合牢固密实无空鼓,表面平整、密实光洁、无裂缝和麻面

起砂,阴阳角做成恩圆弧形,成钝角,规矩顺直。易发生渗漏的薄弱部位收头圆

滑,结合严密。

4.

找平层坡度必须符合设计要求,(如设计无要求则应按以下要求,泛水坡度

1%

,不得有局部积水,从地漏边向外伸延至

50mm

处,排水坡度为

3-5%

)泄水

畅通。

5.

保护层厚度必须满足设计要求,强度满足施工要求,操作时严禁破石油防水

层,保护层砂浆表面平整、密实、坡度正确。

检验方法:观察和用水平尺检查。

聚氨酯涂膜防水

适用于高级建筑装饰工程的厕浴间防水工程。

(1)

保证项目

所用涂膜防水材料的品种、牌号及配合比,应符合设计要求和国家现行有关

标准的规定。对防水涂料技术性能四项指标,必须经试验室进行复验合格后方可

使用。

2.

涂膜防水层与预埋管件、表面坡度等细部做法应符合设计要求和施工规范的

规定,不得有渗漏现象。

3.

找平层应满足本章第二节有关要求含水率低于

9%

并经检验合格后,方可进行

防水层施工。

注:含水率检验方法:在基层表面铺设一块

1

平方米橡胶板,静

3-4

小时,覆盖橡胶板部位无明显水印,即视为含水率达到要求。

涂膜层涂刷均匀,厚度满足产品规定要求且不少于

1

5mm

,不露底。保护层

和防水层粘结牢固,紧密结合,不得有损伤。

5.

聚氨酯底胶

聚氨酯涂料附加层的涂刷方法

搭接收头应符合施工规范要求,

粘结牢固、紧密,接缝封严,无空鼓。

6.

如发现涂层有破损或不合格之处,应按规范要求重新涂刷搭接,并经有关人

员检查认证。

7.

聚氨酯涂膜层表面不起泡,不流淌,平整无凹凸,颜色亮度一致,与管件、

洁具地脚螺丝、地漏、排水口接缝严密,收头圆滑。

检验方法:观察、手摸检查、蓄水试验(蓄水层高度不少于

20mm

,蓄水时间不

少于

24

小时)。隐蔽工程记录。

聚氨酯涂膜现场复查技术指标和防水涂料技术性能应符合1

表的规定。

`

聚氨酯涂膜技术指标和防水涂料技术性能表

3.

项次

等级

一等品

合格品

试验项目

指标要求

1

拉伸强度(Mpa)

无处理大于

2

451

65

加热处理

无处理值的

80%-150%

不小于无处理值的80%

紫外线处理

无处理值的

80%-150%

不小于无处理值的80%

碱处理

无处理值的

80%-150%

不小于无处理值的80%

酸处理

无处理值的

80%-150%

不小于无处理值的80%

2

断裂时的延伸率,%

大于

无处理

450350

加热处理300200

紫外线处理300200

碱处理

300200

酸处理300200

3

加热伸缩率

%

小于

伸长

1

缩短

46

4

拉伸时的老化加热老化

无裂缝及变形紫外线老化

无裂缝及变形

5

低温柔性(℃)

无处理

-35

无裂纹

-30

无裂纹

加热处理-30

无裂纹

-25

无裂纹

紫外线处理-30

无裂纹

-25

无裂纹

碱处理

-30

无裂纹

-25

无裂纹

酸处理

-30

无裂纹

-25

无裂纹

6

不透水性0

3Mpa

30min

不渗漏

7

固体含量,%

94

8

适用时间,min

20

,粘度不大于

100000

帕斯卡

/s

9

涂膜表干时间,

h

4

不粘手

10

涂膜实干时间,

h

12

无粘着

五金配件、细木制品安装

(1)

保证项目

1.

细木制品(梳妆台、镜台等)的树种、材质等级、含水率和防腐处理,必须

符合设计和施工规范要求。

2.

五金配件、细木制品与基层(木砖、膨胀螺栓等)镶钉必须牢固,无松动。

3.

五金配件制品(毛巾架、手纸盒、洁具架、浴帘杆等)的材质、光洁度、规

格尺寸必须符合设计和相应标准要求。

检验方法:观察、手摸和尺量检查,并检查产品合格证书。

(2)

基本项目

厕浴间内细木制品表面质量要求应符合细木制品的有关规定。

五金配件(浴帘杆、浴巾架、面巾架、恭纸架、口杯

架、浴盆拉手)安装。

合格:安装位置正确、牢固,横平竖直,镀膜无损伤、无污染,

护口遮盖严密。

优良:安装位置正确,对称、牢固,横平竖直无变形,镀膜光洁

无损伤、无污染,护口遮盖严密与墙面靠实无缝隙,外露螺丝卧

平,整体美观。

检验方法:观察、手摸、尺量检查。

细木工工程验收规范

一、一般规定

二、细木制品

三、木栏杆、扶手

四、木隔断

五、木花饰

六、高档固定家具

一般规定

适用于细木制品、木隔断、花饰和高档固定家具的制作与安装工程。

检查数量:观感普查,允许偏差项目随机抽查总量的20%

由多种材料组合的制品

必须按构成材料的不同

分别执行相应的技术标准规定

木制品所用的主材、辅料和配件的品种、质量、等级、型号、规格和颜色等必须

符合设计要求现行施工验收规范及产品技术标准的规定。

细木制品所用木材应符合以下规定:

1

、木材含水率≤

12%

(胶拼件木材含水率

室内装饰验收规范

室内装饰验收规范 水 水路改造 1、敷管道时,凿墙地槽的深度应保证暗敷管道在墙面、地面内粉补后不应外露,应避免水平墙槽的开凿,防止破坏建筑结构。 2、PP-R管安装布局合理,横平竖直,管线不得靠近电源,与电源间距最短直线距离为200mm,管线与卫生器距连接严密。 3、路打压试验完毕,必须用水泥沙浆封补。 4、入墙内冷水管不小于10mm、热水管不小于15mm、地面管道不小于10mm。 5、水路改造时须注意管道走向及预留接口、角阀等的位置、高度尺寸的要求,坐便器给水管安装高度一般距地面至角阀中心250mm;洗面盆冷热水预留接口距地面高度一般为350~450mm;淋浴阀高度一般距地面至预留接口中心线1050mm。 6、布冷热水管时,布管应热上冷下,左热右冷。冷热平行间距不少于200mm。 7、改造完毕,未封闭之前需由监理和客户一起进行注水打压试验,打压0.6Mpa,保持十分钟压力下降不超过0.05Mpa为合格。 下水改造 1、布局合理,注意排水管的走向坡度,管件连接严密。 2、通水实验,无渗漏,无返水,排水通畅。 电 电路改造 1、电路改造施工应根据设计要求及客户需求,确定各用电设备、电源、开关、插座、灯具、光源等位置以及管线走向、标高,划线定位。 2、暗埋在墙体地面内的电源线,须在墙体地面用切割机开凿,开凿深度应保证在暗敷在墙地面内的线管,粉补后线管不外露,还应避免长距离水平在墙面开槽,以免影响建筑结构。当线管长度超过15m或有两个直角弯时,应增设拉线盒。

3、同一室内的电源开关、插板、电话、电视、网线等插座应在同一水平高度差小于5mm。 4、电源线暗埋在墙体内时,必须穿线管保护。导线在管内不能有接头和扭结,线管弯曲时应使用配套弯管工具弯管,不能有褶皱。如遇承重墙不允许开深槽时可以采用橡胶护套线管代替PVC线管。 5、电源插座底边距地宜为300mm,开关板底边距地宜为1400mm。 6、同一回路电线应穿入同一根管内,16mm的线管管内穿线总根数不应超过3根,电线总截面积(包括绝缘外皮)不应超过管内截面积的40%。 7、线管口应平整无毛刺,不应有折扁和裂缝。 8、通讯线、音响线、信号线等热电线路电流要流畅,取向距离要短,暗管水平铺设不宜超过30m,否则,应加装过路盒。强弱电插座水平间距应不小于500mm,强弱电线不可以穿入同一根线管,既可减少它们之间的电池干扰,又可防止安全事故的发生。 9、厨、卫应装防溅插座,开关宜安装在门外开启侧的墙体上。 10、导线间和导线对地间电阻必须大于0.5MΩ。 电线与暖气、热水、煤气管之间的平行距离不应小于300mm,交叉距离不应小于100mm 表1导线与燃气管道间隔距离(mm) 11、穿入配管导线的接头应设在接线盒内,接头搭接应牢固,并用压线帽或wago接线器套接紧密。 12、线管穿线必须分色,电源线的火、零、地三线分别为红、黄、黄绿双色线,开关的控制线(电源线和回火线)分别使用红线、黄线,禁止使用花线(双色线)作火线或零线。13、各种电器面板安装要端正,紧贴墙面、四周无空隙。同一房间开关或插座上沿高度一致,其位置应符合设计要求,开关通断灵活。开关边缘距门框宜为15~20mm,开关距地面高度宜为1300mm;暗装的开关应采用专用盒。客厅暗装插座距地面高度300mm为宜,在潮湿场所,应采用密封良好的防水防溅插座。

室内装修工程质量验收标准(版)

室内装修工程质量验收标准(整理版) 每一项装饰工程都是一件艺术品,设计意味着对作品的创意和整体勾画,施工则是变艺术思想为现实的过程。无论何种风格的设计,无论多么精巧的构思,最终都要能通过能工巧匠来具体实现。室内装饰装修的施工工人大部分来自木工之乡—四川和湖北,具有丰富的施工经验和强烈的责任心,但施工工人并不都是能工巧匠,所以室内装饰装修公司制定了详细的工艺标准、质量标准以及施工现场文明施工标准,并把这些标准作为发展基础,业主、公司质检部按照统一标准对水路、电路、厨房卫生间防水、进场材料、木工基层、木工饰面、油漆、厨柜、安装、竣工等十个部分逐步逐项验收,以此来确保工程质量。 (一)室内装饰装修的工艺标准 随着家庭装璜设计的多样化和装璜材料的日益更新,装璜施工方法也随之改变,故在98工艺标准的基础上制定了《室内装饰装修工艺标准》。此标准与《室内装饰装修质量验收标准》、《室内装饰装修施工现场文明施工标准》共同构成室内装饰装修施工标准。室内装饰装修工艺标准(修订版1) 1、适用范围 本公司承接的所有家庭装饰工程施工。 2、定义 本标准采用下列定义 2.1家庭装饰工程施工 是指对居民住宅(包括新建住宅和原有住宅)室内空间及相关环境按设计图纸进行装饰装修的施工,并达到一定的功能要求和艺术效果的过程。 2.2工艺标准 是指在家庭装饰工程施工过程中,为保证安全性、功能性及美观要求,完成某一分项工程所采取的施工方法、用材要求、操作程序的规定。 3、本工艺标准与国家或行业有关规定、标准相悖之处,按国家和行业有关标准执行。 本标准所列为一般做法,如设计有特殊要求,另参照相应标准。如客观条件限制或其它特殊情况可采取其它办法,但必须保证安全性、功能性。 4、工艺标准 4.1 木工 4.1.1 地板木龙骨基层采用干燥落叶松或本松,上侧单面刨光,木龙骨毛料规格不得小于2.5cm*3cm。龙骨间距视地板规格定,但不得大于300mm。 4.1.2 地板木龙骨固定采用木针、钉子固定,木楔采用电锤打眼,钻头为10-12mm,间距不大于400mm,钉子不小于3.5寸。 4.1.3 清水漆踢脚线采用9mm多层板(9厘板)满铺作基层,贴饰面板后用实木线收边。踢脚线高度按设计施工。 4.1.4 踢脚线基层固定采用木楔钉子固定,木楔采用电锤打眼,钻头为10-12mm,间距不大于400mm,并成之字形排列。木龙骨隔墙上踢脚线基层须固定在木龙骨上。 4.1.5 混水踢脚线可采用12厚中密度板或9厘板加普通三夹板,与墙面固定方法同 5.1.4。 4.1.6 现场制作的清水漆工艺平板门扇基层采用双层18厚木工板框或松木板框,内置木工板块或木方,外贴饰面板压制而成,板框宽度不小于8cm,压门时间不小于48小时。双层板

家装工程各工种施工规范及验收标准

秦皇岛市至德装饰工程有限公司文件 〔2016〕4号 家装各工种施工规范及验收标准 一、水、电工程施工规范及验收标准 1、电工在施工前应熟悉电路施工图纸或业主的要求,确保所有电器、开关、电话、电视、网络插座位置。 2、开关、暗盒定位按工程要求必须对称、纵横一致。 3、所用电线、电话线、电视线、网络线必须达到国家标准。 4、电路开槽布线、穿线、检查并测试。电线接头牢固无松动,用绝缘胶布绑紧,并在接头处留有检查口。 5、每组电路回路清楚可靠,符合用电要求,火线、零线、电线要分色或有明显标记。 6、电源线与通讯线不得穿入一根管内。 7、同一回路电线应穿入同一根管内,但管内总根数不应超

过8根,电线总截面积(包括电线外皮)不应超过管内截面积的40%。

8、电源线及插座与电视线及插座的水平间距不应小于500mm。 9、电线与暖气、燃气管之间的平行距离不应小于300mm,交叉距离不应小于100mm。 10、同一室内的电源、电话、电视等插座面板应在同一水平线上,高差应小于5mm。 11确定所有洁具的冷热水位置,冷热水的出水口弯头距离纵横必须在一个水平线上,出水口弯头间距15厘米,以便于三角阀及水龙头的安装。 12、PP-R管及配件必须达到国家标准,避免隐患。 13、水路开槽布管及配件,热熔焊接必须牢固,做打压实验,检查是否有渗水现象,如有问题立即解决。再做二次检测。 14、施工完成须对本工种所有垃圾进行清理,以便业主验收签字。

二、瓦工施工规范及验收标准 1、为了确保施工进度瓦工进场施工前所有材料必须提前进场,以免延误工期。 2、瓦工进场必须确定所有拆除工程位置(封门、打墙、开门)完善。 3、镶贴瓷砖须按照室内装饰标准找出地面标高,按墙体面积计算纵横片数,并弹出水平线和垂直控制线。 4、施工前墙地砖必须用水浸泡2小时(全瓷玻化砖除外),在施工时确保所有地漏下水畅通无阻,如有阻塞,一经发现后果自负。 5、铺贴墙地砖前检查,颜色须一致,品种、规格要符合设计要求,不得有裂纹、缺棱掉角等现象。 6、墙地砖与基层应粘结牢固,四角平稳,不得起翘、空鼓等问题出现(控股率3%以内),所有出水口及插座口大小必须符合要求,不得影响整体美观。 7、墙砖阴、阳角必须达到90°,墙面平整误差不得大于1cm,地面流水坡度要符合要求。卫生间、厨房须找方以便整体橱柜及吊顶安装。 8、墙地砖缝均匀,不得大于1.5毫米(仿古砖或特种效果除外),施工中砖面及时清理。 9、施工完成须对本工种所有垃圾进行清理,以便业主验收签字。

房屋室内装饰装修评估标准

房屋室内装饰装修评估标准 一、技术路线 根据房屋结构及部分工程情况结合城市房屋室内装饰装修实际状况,确定房屋十成新状态下装饰装修评估基础分类技术路线分为以下三种: 1.测量出装饰装修的详细工程量,测算各分项工程的价格,再将分项工程价格累加,得到装饰装修总价; 2.根据各房间的建筑面积,根据各房间的实际装修情况,估算各分部工程的价格,并折算至房屋套内面积单价,再乘以房间面积得到各房间装饰装修价格,最终汇总房间装饰装修价格得到装饰装修总价; 3.在无法测量每间房屋的建筑面积的条件下,根据委托方提供的工程量及图纸计算的建筑面积估算各分部工程的价格,并折算至房屋套内面积单价;再根据房产证和平面图,估算各房间占总套内面积比例,利用各房屋的套内面积比例作为权重,采用加权平均法计算出房屋装饰装修平均单价,乘以总套内面积后得到装饰装修总价。 二、装修工程分类 根据以上三种技术路线,可以将装修工程分为砌筑、木作、水电、设备四大类: 1.工程量计算方法和房屋面积计算方式保持一致的:地板工程、天棚工程、水电工程、墙体工程、门窗工程(水电工程一般按房屋面积计算包干单价); 2.按装修实际工程量计算:如墙面工程、踢脚线工程、天棚边角线工程、窗工程、家具工程; 3.基本标准项目,可以按数量计算:如门工程; 针对不同分类的装修工程,在各种技术路线中要做不同处理: 技术路线1过程即可按装修工程的实际工程量计算;技术路线2、3过程则需要将第2、3种装修工程折算至房屋面积单价上,则累加计算。 三、标准制定依据 1.《全装修房验收标准》 2.住宅装饰装修一般项目参考基价修订版 3.年限法公式=尚可使用年限/(尚可使用年限+已使用年限)观察法=∑各分项部分 所占比例*各分项部分得分 四、分部分项工程分类标准 第 1 页共4页

室内装饰工程验收规范

室内装饰工程质量验收规范

特许工程管理部 二OO三年十月 室内装饰工程质量规范 1 范围 本规范规定了家庭装饰工程的质量要求、结构安全和验收规则。本规范适用于家庭装饰工程的施工检查和质量验收。 2 引用标准 下列标准包含的条文,通过在本规范中引用而构成为本规范的条文。在规范出版时,所示版本均为有效。所有标准都会被修订,使用本规范的各方应探讨、使用下列标准最新版本的可能性。QB1838-93《室内装饰工程质量规范》 3 定义 本规范采用QB1838的定义及下列定义。 家庭装饰工程(home decorective engineering) 是指对居民住宅(包括新建住宅和原有住宅)室内空间及相关环境进行装饰

装修设计、施工及室内用品配套供应、陈设布置、达到一定技术、艺术效果的系统工程。 4 质量要求 4.1饰面板(砖)工程适用于大理石、花岗石、墙地砖等工程 (1)各种石材、墙地砖应符合设计的要求,表面不得有划痕、缺楞掉角等质量缺陷。 (2)根据墙地砖、花岗石的规格检查边长和对角线尺寸,按其颜色深浅程度,将墙地砖分类码放。 (3)大理石应根据其天然纹理及色彩的差异,施工前应预排,并将试拼后的板材编号堆放采用水泥作粘结材料时,所用水泥应是合格的425#以上的水泥,所用的砂应是经过筛的中、粗砂,砂浆配合比为:水泥:砂=1:2(体积比)。 (4)基层应清理干净,凸出部分凿去,如果是光滑的楼地面,应凿毛在面(凿毛面积大于70%),并提前10小时浇水湿润基层表面。 (5)饰面板(砖)安装(镶贴)必须牢固,无歪斜、缺棱掉角和裂缝等缺陷。 (6)饰面板(砖)接缝应填嵌密实、平直、宽窄均匀、颜色一致。阴阳角处的板(砖)搭接方向正确,非整砖使用部位适宜。 (7)突出物周围的板(砖)用整砖套割吻合,边缘整齐,墙裙等突出墙面的厚度一致。 (8)厨房、卫生间流水坡向正确,不倒泛水,不积水。厨房、卫生间地面、墙角四周及管道地漏结合处须作防水处理,积水12小时试验无渗漏。 (9)饰面板(砖)表面平整度应小于1mm/m,接缝高低差不得大于0.5mm,接缝平直度应小于2mm/5m。

墙面工程验收规范

墙面工程验收规范 2008-01-09更新来源:新居网 轻钢龙骨隔断墙面 本节适合于以轻钢龙骨为骨架,以纸面石膏板水泥加压板及胶合板等做罩面板的隔断工程。 检验数量:观感普查,允许偏差项目随机抽查总量的20%。 (1)保证项目 1、隔断工程所用材料的品种、级别、规格、颜色必须符合设计和国家现行有关标准的规定。 2、面板安装必须牢固,无脱层、翘曲折裂、缺棱掉角。 3、轻钢龙骨安装位置必须正确,连接牢固,无松动,正确选用龙骨系列并符合产品组合要求。 检验方法:观察、手扳、尺量检查、检查产品合格证书。 (2)基本项目 罩面板表面质量应符合以下规定: 合格:表面平整、洁净,光滑,不露钉帽,套割电气盒盖位置准确,套割整齐。 优良:表面平整、洁净,拼缝严密顺平,光滑,不露钉帽,无返锈、麻点和锤印,套割电气盒盖位置边缘整齐、套割方正。 罩面板接缝的质量应符合以下规定: 纸面石膏板 合格:接缝均匀,顺直,位于龙骨上;自攻钉间距符合有关标准规定。 优良:接缝均匀、宽窄一致、顺直、位于龙骨上;自攻钉间距符合有关标准规定。 胶合板 合格:接头位于龙骨上,明缝或压条的宽、厚、深度基本一致,与龙骨接合严密。

优良:接头位于龙骨上,明缝或压条的宽、厚、深度一致、平直、与龙骨接合严密。 隔墙内填充材料应符合以下规定: 合格:用料干燥,铺设厚度均匀填充密实,接头无空隙。 优良:用料干燥,铺设厚度符合要求均匀一致,填充密实,接头无空隙,无下坠。 隔墙防潮层涂刷应符合以下要求: 合格:涂刷均匀,无流淌,无露底。 优良:涂刷厚度均匀一致无流淌,无露底。 检验方法:观察、尺量检查。 高级抹灰墙面 本节适用于石灰砂浆、水泥砂浆、混合砂浆、聚合物水泥砂浆、膨胀珍珠岩水泥砂浆、纸筋、麻刀灰及石膏灰等高级抹灰工程。 检查数量:观感普查,允许偏差项目随机抽查总量的20%,柱群,除纵横向做贯通检查外,柱体逐根检查。 (1)保证项目 抹灰基底工程需符合本标准有关规定。 柱群中各柱位置正确,纵、横成行在同一直线上。 检验方法:观察、尺量检查。 (2)基本项目 抹灰表面应符合以下规定: 合格:表面光滑、洁净,颜色均匀,无明显抹纹;线角和灰线平直方正。 优良:表面光滑、洁净,颜色均匀,无抹纹,线角和灰线平直方正,清晰美观。 孔洞、槽、盒和管道后面的抹灰表面应符合以下规定: 合格:尺寸正确,边缘整齐,管道后面平顺。 优良:尺寸正确,边缘整齐,光滑、方正管道后面平整、光滑。 护角和门窗框与墙体间缝隙的填塞质量应符合以下规定:

《建筑装饰装修工程质量验收规范》GB-

《建筑装饰装修工程质量验收规范》GB50210-2001 《建筑装饰装修工程质量验收规范》GB50210-2001-part1 《建筑装饰装修工程质量验收规范》GB50210-2001 中华人民共和国国家标准 建筑装饰装修工程质量验收规范 Code for construction qiality acceptptance of building decoration GB 50210-2001 主编部门:中华人民共和国建设部 批准部门:中华人民共和国建设部 施行日期:2002年3月1 日 关于发布国家标准<建筑装饰装修工程质量验收规范》的通知 根据建设部《关于印发一九九八年工程建设国家标准制定。修订计划(第二批)的通知》(建标 [1998]244号)的要求,由建设部会同有关部门共同修订的《建筑装饰装修工程质量验收规范》,经有 关部门会审,批准为国家标准,编号为GB50210-2001,自2002年3月1 日起施行。其中,3.I.1、 3.1.5、3.2.3,3.2.9、3.4、33.5、4.1.12、5.1.11、6.l.IZ、8.2.4、8、3.4、9.1.8 9.1.13。 9.l.14。12.5.6为强制性条文,必须严格执行。原 《装饰工程施工及验收规范》(GB 210-83)、《建筑装饰工程施工及验收规范》(JGJ73-91)和《建筑工程质量检验评定标准》(GBJ301-88)中第十章、第十一章同时废止。 本标准由建设部负责管理,中国建筑科学研究院负责具体解释工作,建设部标准定额研究所组织中国建筑工业出版社出版发行。 中华人民共和国建设部 2001年11月1日 本标准是根据建设部建标[1998 244号文《关于印发一九九九年工程建设国家标准制订。修订计划 (第二批)的通知》的要求,由中国建筑科学研究院会同有关单位共同对《建筑装饰工程施工及验收规范》JGJ 73-91)和《建筑工程质量检验评定标准》(GBJ301-88)修订而成的。在修订过程中,规范编制组开展了专题研究,进行了比较广泛的调查研究,总结了多年来建筑装饰装修工程在设计、材料。施工等方面的经验,按照“验评分离、强化验收、完善手段、过程控制”的方针,进行了全面的修改,并以多种方式广泛征求了全国有关单位的意见,对主要问题进行了反复修改,最后经审查定稿。 本规范是决定装饰装修工程能否交付使用的质量验收规范。建筑装饰装修工程按施工工艺和装修部位划分为10个子分部工程,除地面于分部工程单独成册外,其他9个子分部工程的质量验收均由本规范作出规定。 本规范共分13章。前三章为总则、术语和基本规定。第4章至第12章为子分部工程的质量验收,其中每章的第一节为一般规定,第二节及以后的各节为分项工程的质量验收。第13章为分部工程的质量验收。

墙面工程验收规范

墙面工程验收规范 墙面大理石 A在选用的花岗岩、大理石、背面、涂刷一层环氧涂料,防止水份掺入,防止白色石头变黄。B采用干挂花岗石板的工艺措施。其主法如下:干挂工艺,树脂黏接花岗岩石板,是将不锈钢角板块支托用膨胀角拴固定在墙在上,上下两层不锈钢角板块的高度,要求不锈钢安装尺寸与板块凹槽位置准确,板块四个凹槽位在板中心在线,并在距侧边40MM处,在安装第二块板前,先在第一层板顶端扶5MM厚的树脂胶。 C常规工艺方法: 1)、施工准备工作 制作施工大样图——基底处理——找平放线——板材检验修补——材料机具准备。 2)、施工工艺 绑扎钢筋网固定不锈钢——预拼排号——钻孔剔槽——板材就位——临时固定——分导灌浆——清理——嵌缝——上蜡抛光——成品保护 3)、作业条件 ①、主要结构验收合格 ②、电管线予埋完毕,电气开关,龙头位置甩出墙外,确定好位置。 ③、六窗框必须立好验收合格,留出大理石装饰余量。 4)、施工方法 ①、制作施工大样图 装饰前,根据设计图纸,认真核实结构实践偏差情况,验正墙体垂直平整情况,偏差较大应进行更换或修铺,柱面应先测量出实际和柱子中心线以及柱与柱之间上、中、下部的水平通线。确定柱饰面板大面边线,决定饰面板每块规格尺寸。对于复杂的墙面(例楼梯、圆形及

多边形墙面)应进行实测放足尺寸,做实际大样较核。不规则形状的饰面板(例梯形、三角形)药有黑铁皮或三合板等料放足尺寸制作大样图,并将饰面的接缝宽度包括在内,一般天然石材的缝隙、光面和镜面为1MM,算出板块按顺序排好,绘制分块说详图和节电大样进行加工订货和装饰。 ②、基底处理 结构检查验收合格后,对基底的强度和稳定性都要依次检查,防止空鼓脱落。遇光滑的基底要进行处理,对油污墙面要清洗。 ③、找平放线 将建筑标高每层的+500线弹在墙和柱上,柱子要弹中心线。 ④、板材检验和修铺 对破碎、变色、局部有水纹或污染的板材基缺边调掉角的一律挑出,感观合格的则进行角垂直测量,平整检验,确保质量。修铺如已上墙的装饰板材或个别板材有破裂现象,可用环氧树脂黏结剂修铺。(进口)根据大理石,加些颜料或用大理石本身石材磨未黏结修铺,在+150C 以上养护24H,用0#砂纸,然后上蜡打光。 ⑤、绑扎钢筋网 先剔出墙面或柱面结构施工时的予埋钢筋环,连接绑块直径6MM—直径8MM竖向尺寸低2—3CM,未留予埋钢筋时,可用冲击钻打孔,孔径为2.5MM,深90MM,用膨胀螺栓予埋固定体,绑扎横竖向钢筋网。 ⑥、予排拼号:与前述相同。 ⑦、板材安装 由于往上并且由中间或一端开始,板材按线就位,下口不锈钢丝要与横筋绑扎牢,再绑扎上口不锈钢并用木契垫稳。随后用靠尺板检查调整依次进行,柱面按顺时针装饰,一般先从正

装修验收标准模板

装修验收标准

实验室装修验收标准 彩钢板隔墙安装与验收 ( 1) 、加工压制金属板原材料应有生产厂商的质量证明书, 对原材料的品质按有关规定做抽样检查, 其结果应符合国家现行标准的规定或定货合同的要求。压型金属板和泛水板、包角板成型后, 其基板不得有裂纹。加工时要避免出现漆模裂纹剥落和露出金属基板等缺陷。( 2) 、压型金属板后按合同文件的要求包装出厂, 包装必须可靠, 避免损伤压型金属板。每个包装箱均应设置标签, 标明压型金属板的材质、板型、板厚、板长、板号、数量、和生产日期。( 3) 、装卸无外包装的压型金属板时, 应采用吊具起吊, 严禁直接使用钢丝绳起吊。压型金属板的长途运输应采用集装箱装载。用车辆运输无外包装的压型金属板时, 应在车上设置衬有橡木胶垫的枕木, 其间距不宜大于3000MM。 现场制作、场内运输与安装原材料进入现场后, 根据货物清单认真检查, 如发现任何质量缺陷或数量的短缺, 应以书面形式通知制造商。现场加工与车间预制具有相同的操作工艺和质量要求。

金属板及泛水板、包角板为了避免板面的任何损伤, 应做到以下几点: ①、属板必须对方紧固以免相互滑移对板面涂层的破坏。 ②、开金属板必须用尼龙绳和专用提开工具。 ③、板长超过6M时, 每隔3M应设一道尼龙绳。 ④、每米尼龙绳应设比板略宽的垫块做支撑。 ⑤、提开金属板时每货盘金属板的数量不宜超过12张。 在安装中, 始终是粉笔线作出铅孔及打自攻钉或拉铆钉的位置, 这能够保证板面的外观美观, 减少钻孔遗漏造成结构的薄弱环节。 在每个作业时的结尾, 用松软的刷子清楚板面上的垃圾如拉铆钉头、钻孔及切割产生的残渣、废弃钉子等铁制品。因为如这些垃圾不及时清理, 易在板面上产生锈板, 最终影响工程质量。 板材固定时应遵循以上两条原则: ①、面板固定时, 自攻钉固定在波峰上。 ②、面固定时, 自攻钉固定在波谷上。当在屋面板上行走时, 避免踩在波峰上, 只能踩在波谷上。特别沿着檩条线, 因为踩在波峰上可能造成板材连接及板材本身的损伤, 导致结构上形成薄弱环节。避免在板上运输或作业, 如果这种情况因现场条件需要无法避免, 应在板面上铺木跳板, 且跳板的两端一定支撑在檩条上。运输或作

室内装修工程竣工验收标准

室内装修工程竣工验收标准 竣工验收原则; 1.完成合同约定各项内容,符合设计及变更文件。 2.有完整的竣工资料包括; (1)设计文件。 (2)施工及技术管理资料。 (3)进场材料,结构配件,设备检验资料。 (4)隐憋工程检验验收资料。 (5)分部分项工程检验验收资料。 (6)水.电改造管.线图。 3.工程质量达到相关竣工验收标准; 国家标准:GB50210一2001《建筑装饰装修工程质量验收规范》。 GB50325一2001《民用建筑工程室内环境污染控制规范》。 4.工程质量观感评价合格: (1)不影响使用功能。 (2)无明显观感缺陷。 (3)无安全隐患。 (4)主要项目无严重超标。 (5)存在次要性缺陷可于保修中克服。 (6)室内客气质量污染(主要是甲醛)无严重超标,竣工验收观感评估标准。 一.砌墙工程; 1.砌体工程所用的材料应有产品合格证书,产品性能检测报告,块材,水泥,钢筋,外加剂等尚有材料主要性能的进场复验报告。严禁使用国家明令淘汰的材料。 2.砌筑基础前,应校核放线尺寸。 3.允许偏差的放线尺寸(表格)。 长度L.宽度B(m) 允许偏差(mm) 长度L.宽度B(m)允许偏差(mm) L(或B)≤30 ±5 60<L(或B)≤90 ±15 30L(或B)≤60 ±10 L(或B)>90 ±20 4.墙高度超过4M要浇圈梁,钢筋配筋为上下4条Φ12Ⅱ级螺纹钢筋,箍筋为 Ф6@20cm。 5.砌墙长度超过6M要浇框架柱子钢筋为4条Φ12Ⅱ级螺纹钢筋,箍筋为Ф6@20cm。 6.砌墙老墙与新建墙要用Ⅰ级钢筋Ф6或Ф8大的拉结筋,钢筋长度要10d,用水泥砼混凝土标号;C25。 7.砌墙工程检验批验收时,项目应全部符合本规范的规定;一般项目应有80%及以上的抽检处符合本规范的规定,或偏差值在允许偏差范围以上内可以通过。 二.清水砌墙勾缝工程 (1)

室内墙面工程验收规范

一、轻钢龙骨隔断墙面 二、高级抹灰墙面 三、块材饰面 四、金属饰面 五、裱糊饰面 六、软包饰面 七、玻璃幕墙 八、隐框玻璃幕墙 九、木制护墙 一、轻钢龙骨隔断墙面 本节适合于以轻钢龙骨为骨架,以纸面石膏板水泥加压板及胶合板等做罩面板的隔断工程。 检验数量:观感普查,允许偏差项目随机抽查总量的20%。 (1)保证项目 隔断工程所用材料的品种、级别、规格、颜色必须符合设计和国家现行有关标准的规定。 面板安装必须牢固,无脱层、翘曲折裂、缺棱掉角。 轻钢龙骨安装位置必须正确,连接牢固,无松动,正确选用龙骨系列并符合产品组合要求。 检验方法:观察、手扳、尺量检查、检查产品合格证书。 (2)基本项目 罩面板表面质量应符合以下规定: 合格:表面平整、洁净,光滑,不露钉帽,套割电气盒盖位置准确,套割整齐。 优良:表面平整、洁净,拼缝严密顺平,光滑,不露钉帽,无返锈、麻点和锤印,套割电气盒盖位置边缘整齐、套割方正。 罩面板接缝的质量应符合以下规定:

二、纸面石膏板 合格:接缝均匀,顺直,位于龙骨上;自攻钉间距符合有关标准规定。 优良:接缝均匀、宽窄一致、顺直、位于龙骨上;自攻钉间距符合有关标准规定。胶合板 合格:接头位于龙骨上,明缝或压条的宽、厚、深度基本一致,与龙骨接合严密。优良:接头位于龙骨上,明缝或压条的宽、厚、深度一致、平直、与龙骨接合严密。隔墙内填充材料应符合以下规定: 合格:用料干燥,铺设厚度均匀填充密实,接头无空隙。 优良:用料干燥,铺设厚度符合要求均匀一致,填充密实,接头无空隙,无下坠。隔墙防潮层涂刷应符合以下要求: 合格:涂刷均匀,无流淌,无露底。 优良:涂刷厚度均匀一致无流淌,无露底。 检验方法:观察、尺量检查。

室内装修工程竣工验收标准

室内装修工程竣工验收标准 竣工验收原则;完成合同约定各项内容,符合设计及变更文件。1. 有完整 的竣工资料包括;2. 1)设计文件。(2)施工及技术管理资料。(3)进场材料,结构配件,设备检验资料。(4)隐憋工程检验验收资料。(5)分部分项工程检验验收资料。(.线图。(6)水.电改造管 3.工程质量达到相关竣工验收标准;《建筑装饰装修工程质量验收规范》。国家标准:GB50210一2001 《民用建筑工程室内环境污染控制规范》。GB50325一2001 工程质量观感评价合格:4. )不影响使用功能。(1 )无明显观感缺陷。(2 )无安全隐患。(3 )主要项目无严重超标。(4 (5)存在次要性缺陷可于保修中克服。(6)室内客气质量污染(主要是甲醛)无严重超标,竣工验收观感评估标准。 砌墙工程;.一 1.砌体工程所用的材料应有产品合格证书,产品性能检测报告, 块材,水泥,钢 筋,外加剂等尚有材料主要性能的进场复验报告。严禁使用国家明令淘汰的材 4.墙高度超过4M要浇圈梁,钢筋配筋为上下4条Φ12Ⅱ级螺纹钢筋,箍筋为。 6@20cmФ5.砌墙长度超过6M要浇框架柱子钢筋为4条Φ12Ⅱ级螺纹钢筋,箍筋为Ф6@20cm。 6.砌墙老墙与新建墙要用Ⅰ级钢筋Ф6或Ф8大的拉结筋,钢筋长度要10d,用水泥砼混凝土标号;C25。 7.砌墙工程检验批验收时,项目应全部符合本规范的规定;一般项目应有80%及以上的抽检处符合本规范的规定,或偏差值在允许偏差范围以上内可以通过。 二.清水砌墙勾缝工程 )1 ( 本节适用于清水砌体勾缝和原浆勾缝工程的质量验收。1.砂浆的配合比较符合清水砌体勾缝应用水泥的疑结时间和安定性复验收合格,2. 设计要求。清水砌体勾缝应无漏勾,勾缝材料应粘结牢固,无开裂。3.表面应压实抹宽度和深度应均匀,4.清水砌体勾缝应横平竖直,交接处应平顺,平。灰缝应颜色一致,砌

室内装饰工程验收方案

室内装饰工程验收方案 室内装饰工程验收方案提要:签发《竣工验收证明书》并办理工程移交。在建设单位验收完毕并确认工程符合竣工标准和合同条款规定要求以后,既应向施工单位签发《竣工验收证明书 源自管理资料 室内装饰工程验收方案 第一节、工程的竣工与交工 一.工程的竣工 装饰工程项目的竣工是指装饰工程项目按照要求和甲、乙双方签定的合同所规定的装饰施工内容全部完成,经验收鉴定合格,达到交付使用的条件。 竣工日期:由业主或监理单位核实为合格工种的签字日期。 二.工程的交工 装饰工程交工是指竣工办理手续,交付业主使用。 交工日期:指竣工工程办理手续,交付业主使用的签字日期。 三.交工验收的准备工作 1.完成收尾工作; 2.收集整理竣工验收资料; 3.交工工程的预验收。 四.装饰工程的收尾工作 装饰工程接近交工阶段,不可避免会存在一些零散、分散、量小、面广的未完成项目,这些项目的总和与竣工准备工作、善后工作共称

为收尾工作。 收尾工作主要有: 1.组织有关人员逐步、逐段、逐部位、逐房间进行查项,检查施工中有无丢项、漏项。一旦发现丢项、漏项,必须立即派专人定期解决,并在事后按期进行检查; 2.保护成品和进行封闭。对已经全部完成的部位或查项后修补完成的部位,要立即组织清理,保护好成品,依可能需要,按房间或层段锁门封闭,严禁无关人员进入,防止损坏成品或丢失零件,每一个房间的装修和设备安装一旦完毕,就要立即加以封闭,甚至派专人按层段加以看管; 3.有计划地拆除施工现场的各种临时设施和暂设工程,拆除各种临时管线,清扫施工现场,组织清运垃圾和杂物; 4.有步骤地组织材料、工具以及各种物质的回收、退库或向其他施工现场转移和进行处理工作; 5.修补工作。装饰工程在频繁交叉施工的过程中,必然会造成一些成品损坏或污染;在不同过程施工中,它们各自工作的”结合部”也会出现一些不完善的缝隙。在工程收尾时,必须进行修补; 6.清理工作。装饰工程目的之一,就是给业主以美的感观,清洁、整齐就是美感的要素,因此清理工作也是装饰工程项目收尾工作重要内容之一。 五.收尾工作的组织 收尾工程量小、面广,易被忽视,结果交工日期一再拖延。为了

室内装饰工程施工及验收标准

室内装饰工程施工及验收标准 一、材料验收 验收要点:看外观、闻味道、验质量 二、防水工程 验收要点:防水工程结束后,必须进行24小时的蓄水实验。 1,涂膜表面平整,不起泡、不流淌,与管件、洁具地角、地漏、排水口接缝严密,上返不少于30mm,过度圆滑,不得有渗漏现象; 2,涂膜防水层涂刷应均匀平整,厚度不少于1.5mm; 3,防水层应从地面延伸到墙面,高于地面不低于300mm,淋浴处墙面防水层高度不得低于1800mm;4、地面不平整需作保护层时水泥砂浆厚度、强度必须符合设计要求,根据设计要求做好地面泛水坡度,排水要畅通、不得有积水倒坡现象。 防水验收流程 1、刮刷平整,不留空白,总使用量达到设计要求 2、层与层间粘结密实,层间接茬呈阶梯行 3、涂层无起泡,无返砂,无裂痕 4、防水做24小时蔽水试验 5、楼下无滴漏、渗水情况 三、电工工程 验收要求:材料达标,安全可靠,外观洁净,灵活有效 1、墙、顶、地面剔槽,埋PVC硬质阻燃管及配件,内穿国标2.5mm2塑铜线,分色布线,空调等大功率电器线路应采用4mm2以上塑铜线; 2、直径20阻燃管内穿线不超过4根,弱电(电话、电视)单独穿管,水平间距不应小于500mm,特殊情况时可考虑屏蔽后并行; 3、安闲铺设必须配阻燃管,严禁将导线直接埋入抹灰层内,导线在管内不得有接头和扭结,如需分线,必须用分线盒。暗埋时需留检查口。吊顶内可直接用双层塑胶护套线; 4、剔槽埋管后,需经甲方签字验收后,方可使用水泥砂浆或石膏填平; 5、安装电源插座时,面向插座应符合“左零右相,保护地线在上”的要求,有接地孔插座的接地线单独铺设,不得与工作零线混用; 6、厕浴间应安装防水插座,开关应安装在门外开启侧的墙体上; 7、灯具、开关、插座安装牢固、灵活有效、位置正确,上沿标高一致,面板端正,紧贴墙面、无缝隙,表面洁净; 8、电气工程安装完工后,应进行24小时满负荷运行实验,检验合格后才能验收使用; 9、工程竣工时应向用户提供电路竣工图,表明导线规格和暗线管走向; 电工验收流程 1、确认电线是否为本公司配备 2、观察走线是否横平竖直 3、观察开关、插座接头是否牢固、 4、向工程监理员询问,线径匹配,零地相三线位置是否合理 5、观察开关、插座安装是否平正,高低是否一致 6、检验开关是否灵活有效 四、水工工程 验收要点:安装牢固,横平竖直、开关灵活、不滴不漏

装修验收标准完整版

装修验收标准 HEN system office room 【HEN16H-HENS2AHENS8Q8-HENH1688】

装修验收标准 一、基本规定 1、建筑装饰装修工程所使用的材料应按设计要求进行防火、防腐和防虫处理。 2、建筑装饰装修工程所使用的材料在运输、储存和施工过程中,必须采取有效 3、措施防止损坏、变质和污染环境。 4、建筑装饰装修工程的电器安装应符合设计要求和国家现行标准的规定,严禁 5、不经穿管直接埋设电线。 6、室内外装饰装修工程施工的环境条件应满足施工工艺的要求。施工环境温度 7、不应低于5℃。当必须在低于 5℃气温下施工时,应采取保证工程质量的有效措 施。 8、建筑装饰装修工程施工过程中应做好半成品成品的保护防止污染和损坏。 9、建筑装饰装修工程验收前应将施工现场清理干净。 二、抹灰工程 1、抹灰前基层表面的尘土污垢油渍等应清除干净并应洒水润湿。 2、抹灰工程应分层进行。当抹灰总厚度大于或等于 35mm 时,应采取加强措施 3、不同材料基体交接处表面的抹灰,应采取防止开裂的加强措施,当采用加强网 时,加强网与各基体的搭接宽度不应小于 100mm。 4、抹灰层与基层之间及各抹灰层之间必须粘结牢固,抹灰层应无脱层、空鼓, 5、面层应无爆灰和裂缝。 6、检验方法:观察;用小锤轻击检查。 7、抹灰表面应光滑、洁净、颜色均匀、无抹纹,分格缝和灰线应清晰美观 8、检验方法:观察;手摸检查。 9、护角、孔洞、槽、盒周围的抹灰表面应整齐、光滑,管道后面的抹灰表面应 10、平整。 6、一般抹灰工程质量的允许偏差和检验方法应符合下表的规定。 注:1)普通抹灰本表第 3 项阴角方正可不检查。 2)顶棚抹灰本表第 2 项表面平整度可不检查但应平顺。 三、乳胶漆施工验收标准 1、无刷纹,流坠 2、手感平整光滑,无档手感,无明显颗粒感。 3、无掉粉、起皮、裂缝现象。

《建筑装饰装修工程质量验收规范》

关于发布国家标准《建筑装饰装修工程质量验收规范》的通 知 根据建设部《关于印发一九九八年工程建设国家标准制定、修订计划(第二批)的通知》(建标[1998]244号)的要求,由建设部会同有关部门共同修订的《建筑装饰装修工程质量验收规范》,经有关部门会审,批准为国家标准,编号为GB50210—2001,自2002年3月1日起施行。其中,3.1.1、3.1.5、3.2.3、3.2.9、3.3.4、3.3.5、4.1.12、5.1.11、6.1.12、8.2.4、8.3.4、9.1.8、9.1.13、9.1.14、12.5.6为强制性条文,必须严格执行。原《装饰工程及验收规范》(GBJ210—83)、《建筑装饰工程施工及验收规范》(GBJ301—88)中第十章、第十一章同时废止。 本标准由建设部负责管理,中国建筑科学研究院负责具体解释工作,建设部标准定额研究所组织中国建筑工业出版社出版发行。 中华人民共和国建设部 2001年11月1日 二、前言 本标准是根据建设部建标[1998]244号文《关于印发一九九九年工程建设国家标准制订、修订计划(第二批)的通知》的要求,由中国建筑科学研究院会同有关单位共同对《建筑装饰工程施工及验收规范》(JGJ73—91)和《建筑工程质量检验评定标准》(GBJ301—88)修订而成的。 在修订过程中,规范编制组开展了专题研究,进行了比较广泛的调查研究,总结了多年来建筑装饰装修工程在设计、材料、施工等方面的经验,按照“验评分离、强化验收、完善手段、过程控制”的方针,进行了全面的修改,并以多种方式广泛征求了僵有关单位的意见,对主要问题进行了反复修改,最后经审查定稿。 本规范是决定装饰装修工程能否交付使用的质量验收规范。建筑装饰装修工程按施工工艺和装修部位划分为10个子分部工程,除地面子分部工程单独成册外,其他9个子分部工程的质量验收均由本规范作出规定。 本规范共分13章。前三章为总则、术语和基本规定。第4章至第12章为子分部工程的质量验收,其中每章的第一节为一般规定,第二节及以后的各节为分项工程的质量验收。第

《GB筑装饰装修工程质量验收规范》

根据《GB50210-2001建筑装饰装修工程质量验收规范》 6.1.11 吊杆距主龙骨端部距离不得大于300mm,当大于300 mm 时,应增加吊杆。当 吊杆长度大于1.5 m 时,应设置反支撑。当吊杆与设备相遇时,应调整并增设吊杆。 6.2.4 暗龙骨吊顶工程的吊杆、龙骨和饰面材料的安装必须牢固。 检验方法:观察;手扳检查;检查隐蔽工程验收记录和施工记录。 通常是用角铁来制作反支撑的。角铁的上端固定在顶板上,角铁下端固定在主龙骨架上。以上信息来源于网络,仅供参考 一般吊顶都是靠重力吊挂在顶板上的,但是有时会设置从顶板到吊顶的支撑,防止吊顶向上变形,就叫吊顶反支撑。 事项补充: 根据国家规范,在吊顶龙骨吊杆大于1500mm时需要设置反向支撑。 具体做法是:用角铁或者主龙骨都可以,一端固定在楼板上,另一端固定在吊顶主龙骨上.。安装反支撑不应在同一直线上,应该为梅花型分布,间距大概在2M左右。 反支撑的作用主要是当室内产生负风压的时候,控制吊顶板面向上移动。如板面受到风荷载作用,板面会上下浮动,吊杆通常是用φ6、φ8或φ10的钢筋制作的,它可以控制板面向下的移动,而不能控制板面向上的移动,这时候反支撑就可以撑住板面不让板面向上移动,从而达到控制板面变形的作用。 1、反向支撑适用在:装饰吊顶完成面到建筑楼顶板面,大于1.5米小于3米的范围内。大于这个范围需要设置提供连接的转换层结构。 2、反向支撑结构的上部需要与建筑结构或承重构件相连,通过吊顶荷载计算,合理安排间距和受力位置,一般可以通过如使用:化学螺栓、膨胀螺栓、钢结构抱箍等方法与建筑承重体固定。反向支撑的结构材料一般为角钢、槽钢、方管做镀锌处理。满焊为三角型框架,三角型框架底边位于上方,尖角向下固定吊杆。 3、注意:在确定要设置反向支撑之前,须得到结构工程师的计算认可,切勿匆忙施工。 当吊筋长度大于1.5m时应设置反支撑,反向支撑就是在正常吊杆的情况下,从吊杆的下端斜向顶棚安装连接一个拉杆,拉杆要有一定的刚度,与吊杆形成一个稳固的三角形.防止吊顶在气压变化的时候向上变形,形成穹顶,造成吊顶破坏.反支撑的数量应根据施工方案设置。 反支撑用什么做都可以,一般使用角铁或直径10mm以上的钢筋,也有使用主龙骨的,但是要满足以下条件: 1、具有一定的刚度; 2、应满足防火、防腐要求; 3、与结构进行可靠连接; 4、数量及位置要依据结构力学计算及现场构造确定。 在反向支撑安装的布局上,反支撑不应在同一直线上,应为梅花型分布,支撑角度应在30~45度之间,间距大概在2米左右,可根据实际情况调整。 反向支撑下端通常固定在吊杆上,但因为材料的原因不易铆接或认为效果没有直接铆接在主龙骨上好,现场施工中有不少是直接锚固在主龙骨上。

住宅室内装饰装修工程质量验收规范题库完整

《住宅室装饰装修工程质量验收规》试题 一、单选(30) 1、分户工程验收应在装饰装修工程( B )进行。 A、施工前 B、完工后 C、施工过程中 D、任何时候 2、墙面基层工程的允许偏差项目的各允许偏差值分别为:立面垂直度()mm,表面平整度()mm,阴阳角方正(D )mm。 A、2 2 2 B、3 3 3 C、2 2 3 D、4 4 4 3、混凝土地面基层的强度等级不应低于( B ) A、C15 B、C20 C、C25 D、C30 4、地面基层与结构层、各基层之间应结合牢固、无裂纹,每处空鼓面积不应大于()㎡,且每自然间不应多于()处。 A、0.02 1 B、0.03 2 C、0.04 2 D、0.04 1 5、住宅室自然间墙面间净距、房间对角线净距、基层净高的允许偏差限值分别为()mm。 A、15 15 15 B、15 20 15 C、15 20 20 D、20 20 20 6、楼地面防水工程验收时应( B )。 A、进行蓄水试验 B、检查蓄水试验记录 C、测量楼面高程 D、做粘结强度检测 7、门窗的外观、尺寸、连接固定、埋件、排水构造、启闭、密封等应符合( C )要求。 A、验收规 B、产品标准 C、设计 D、甲方 8、(GB50210)木门窗应对( C )性能项目进行复验。 A、木材含水率 B、压缩强度 C、拉伸强度 D、人造模板的甲醛含量 9、铝合金门窗的推拉扇开关力应不大于( C )。 A、50N B、80N C、100N D、120N 10、塑料推拉门窗的推拉扇开关力应不大于( C )。 A、50N B、80N C、100N D、120N 11、塑料平开门窗扇的平铰链和滑撑铰链的开关力应不大于( B )。 A、50N B、80N C、100N D、120N11、

住宅装饰装修工程质量验收规范

住宅装饰装修工程质量验收规范 1适用范围 本标准规定了住宅装饰装修中的二次防水、卫生器具及管道安装、电气安装、抹灰、吊顶、门窗制作与安装、轻质隔墙、墙面铺装、涂饰、细部、地面铺装等工程及室内空气质量的验收要求、验收方法和工程质量的判定。 本标准适用于住宅装饰装修新建重建、改建、扩建及维修工程的质量验收。 2规范性引用文件下列文件中的条款通过本标准的引用而成为本标准的条文。凡是注明了日期的引用文件,其随后所有的修改单(不包勘误的内容)或修订版均不适用于本标准。凡是不注日期的引用文件,其最新版本适用于本标准。 GB/T 18883 室内空气质量标准 GB 50209-2002 建筑地面工程施工质量验收规范 GB 50210-2001 建筑装饰装修工程质量验收规范 GB 50242-2002 建筑给排水及采暧工程施工质量验收规范 GB 50303-2002 建筑电气安装工程施工质量验收规范 GB 50327 住宅装饰装修工程施工规范 JG142-2002 建筑用电子水平尺 3术语和定义 下列术语和定义适用于本标准: 3.1住宅装饰装修为了美化住宅,完善住宅的使用功能,保护住宅建筑的主体结构,采用装饰装修材料和饰物,对住宅内部所进行的技术和艺术处理。 3.2基体建筑物的主体结构和围护结构。 3.3基层直接承受装饰装修施工的面层。 3.4保证项目是住宅装饰装修工程中涉及安全、健康、环保和主要使用功能的重要项目,是本标准规定必须达到的要求。 3.5基本项目是住宅装饰装修工程中涉及使用性能和外观质量要求的项目,是保证工程使用性能和装饰效果的基本要求。 3.6允许偏差项目是住宅装饰装修工程中规定允许有偏差范围的项目。 4基本规定 4.1设计 4.1.1住宅装饰装修工程必须进行设计,并出具完整的施工图设计文件,设计深度应能满足施 工要求。 4.1.2住宅装饰装修工程设计必须保证建筑物结构安全和主要使用功能。当涉及主体和承重结构改动或增加荷载时,必须由原设计单位或具备相应资质的设计单位核查原始资料,对建筑结构的安全性进行核实、确认。 4.1.3住宅装饰装修工程设计应符合国标《建筑内部装修设计防火规范》( GB 50222 )的有 关规定。 4.2材料 4.2.1严禁使用国家明令淘汰的装饰装修材料。 4.2.2住宅装饰装修所用材料应符合国家有关装饰装修材料有害物质限量标准的规定。 4.2.3装饰装修材料进场时,业主、施工方应对材料的品种、规格、性能、质量进行验收。 材料包装应完好,应有中文说明书和产品合格证书,有特殊要求的还应有相关性能检测报告。 4.2.4装饰装修材料在运输、堆放、施工过程中应防止损坏、变质和污染。

相关文档