成都某工程

临时用水施工组织设计

一、工程概况

本工程由1、2、3号高层住宅楼和商业用房组成,1、2、3号楼及商业用房共用大底盘地下室,地面以上部分独立分开。1、2号高层住宅楼地上51层,3号高层住宅楼地上50层,会所地上3层,地下室3层。

其中1、2、3号住宅楼为点式超高层住宅楼,1、2号楼建筑高度为169.65m,3号楼建筑高度为166.45m。一层及夹层为部分商业用房,二~五十一层(或五十层)为住宅,其中避难层设于十九层。耐火等级为一级。抗震等级为一级。±0.000标高相当于绝对高程498.280m,地下室底板结构板面标高为-13.85m。结构类型为全现浇剪力墙结构,抗震设防烈度为7度。

商业用房分为会所和泳池两部分,会所部分地上三层,泳池为地上一层,两部分脱开,设置70mm防震缝。会所部分位于标高为0.700m的地下室顶板上,泳池部分位于标高为0.450m的地下室顶板上。耐火等级为一级。抗震等级为三级。商业用房±0.000标高相当于绝对高程499.030m,为框架结构,抗震设防烈度为7度。

纯地下室部分为框架结构。其抗震等级为:地下一层一级,地下二、三层三

级,与主楼相连的框架梁均为一级。

二、总体部署

2.1本工程分己确定的一期工程和待确定的二、三期工程,其中一期工程施

工范围包括整个地下室,1栋塔楼和售楼部。

2.2本施工方案以地下室及1栋主体、售楼部主体工程作阶段设计。

2.3二期工程拟在一期工程基础上进行改造。

三、现场临时用水布置

3.1原基坑开挖及护壁施工,已设置基坑降水水泵29台。沉砂池及市政排水口6个。降排水系统完好。此临水系统在工程施工的整个阶段继续使用,且计划将部分降水收集至地下室临时蓄水池作施工用水。

3.2沿现有基坑周围布置施工供水环网,选用DN80镀锌钢管沿外墙周边明敷,作消防和生产用水。室外消火栓设计流量按10L/s 设计。塔楼单独设立临时消防供水立管于消防水井,消防用水来自于基坑降水汇集到地下室蓄水池,通过加压泵送至地面供水环管网作1栋塔楼19层以下楼层用水及19层二次加压泵水池补水。19层以上楼层用水通过19层二次加压泵供水。上、下水池设计容量为20m 3。上、下水池水位通过电气联接控制。塔楼每层设供水点一个,地下室施工用水可采用软管就近接驳外围预留供水阀门。地面、砼泵机、钢筋加工场、冲洗槽、卫生间等部位设置供水点,出入口大门处设高压水枪,消火栓供水点设置满足消防要求。地面其他部位适当预留部分供水点。

3.3基坑内及周边排水:在基坑内设3-6处雨水集水坑,收集雨水,通过移动式潜水泵排至基坑降水沉砂池,沉淀后排至市政管网。在基坑周边已有雨水排水沟,本工程拟加改造,继续利用。

3.4施工现场设临时厕所一座,化粪池一座。污水通过化粪池处理后排至市政污水管网。

3.5施工水量计算

1)施工临时供水范围:砼养护用水,洗车冲洗用水,卫生间冲洗用水,零星砂浆搅拌用水,楼层清洗用水和砼泵机冲洗用水,室内外绿化用水以及消防用水等。

2)施工临时供水负荷计算:本工程临时用水包括施工用水q 1(l/s ),施工机械用水q 2(l/s )、消防用水量q 5(l/s )。

(1)施工用水量

q 1= K 1Q 1N 1360082

?K =)/(39.5360085.130030015.1s l =????

式中 q 1——现场施工用水量;

K 1——未预计的施工用水系数(取1.15);

Q 1——工程量(每班计划完成工作量300m 3);

N 1——施工用水定额(因砼为预拌砼,按砼养护和冲洗模板用水计算,取300L/s )

K 2——用水不均衡系数(取1.5)。

(2)施工机械设备用水量

q 2= k 1K 2360082

2?Q N =36008600

85.115.1????=0.288(l/s )

式中q 2——机械用水量(L/s );

k 1——未预计施工用水系数(取1.15);

Q 2——同一种机械台数(8台);

N 2——施工机械台班用水定额(取冲洗搅拌机需水量600L/台);

K 2——施工机械用水不均衡系数(取1.5)。

(3)消防用水量(q 5)施工占地面积为18000m 2左右,q 5 =10L/s

(4)总水量Q 计算

q 1+ q 2=5.39+0.288=5.678L/s <q 5 =10L/s ,取Q= q 5 =10L/s

3.6施工消防供水管网及设备选择

1)供水管网管径选择

取V =2m/s 则:

D 1=πυ10004Q =0.214.31000104???=0.080(m)=80mm

现场选用供水管径为D=80mm ,可满足计算需要。

2)供水泵选择:

水泵型号:65DL24-15×8(一期共2台,其中地下室1台,19层1台) 水泵流量:Q=24m 3/h

水泵扬程:120m

额定功率:N=15kw

3.7潜水泵选择

水泵型号:WQ20-25-4(共三台)

水泵流量:Q=20m 3/h

水泵扬程:25m

额定功率:N=4kw

3.8管道施工

所有给水管道均为镀锌钢管,丝扣连接。施工场地周边接驳点出口拟用塑料

或帆布软管。

四、安全措施

4.1给排水设备的临时用电接驳必须服从项目部统一安排和管理,由专业电工操作。

4.2焊机在室外使用要做到防雨、防砸并垫高使用,且须带漏电保护器。

4.3所需传送的物料应采用吊运或逐步传递的方式,禁止抛扔。

4.4给水泵等旋转设备应安装防护围栏。

五、临水系统的维护与管理

5.1现场配备专业临电临水管理水电工4名,维修班长1名,负责现场临水维修管理。

5.2现场用水设施的需超前配接,不影响施工。

5.3消火栓前道路畅通,以保证消防需要。

5.4消防设施须进行定期试验。

5.5应加强施工现场厕所的管理,及时清扫、冲洗,保持整洁,无堵塞现象。

5.6施工用水立管及消防用水立管在上层楼板浇注前应及时接高,按照每施工两层接高两层进行。

5.7冬季施工时应作好防结冰冻涨工作。

5.8各个施工用水点闸阀控制,杜绝长流水现象发生

六、附件

7.1施工现场平面布置图(地下室及1栋主体工程阶段)

7.2加压泵供水示意图(地下室及1栋主体工程阶段)

7.3楼层配水示意图(地下室及1栋主体工程阶段)

7.4设备材料表(地下室及1栋主体工程阶段)

234.临时用水施工方案

一、施工条件 1、施工用水水源由建设单位提供,由施工区的西南角引入,由自备井内潜 水电泵、定压罐经主线、支线送至各个用水点。 2、本建筑物最高用水点为47米,由于市政供水管网提供压力不能满足施 工供水要求,因此使用锅炉房内补水泵。四层以上开始使用水泵加压供 水,四层及四层以下使用市政管网供水。 3、施工现场的污水经化粪池后排入市政污水管网,现场雨水沿街排至小区 内的雨水口,现场砂浆搅拌站设一沉池,经沉淀后排入市政管网。 4、现场有原有自备井一座,内有潜水电泵、定压罐各一台,自备井南侧锅 炉房内有软化水箱一台补水泵一台。 二、确定临时给水系统 1、施工现场内的临时生产、生活给水管道和消防管道独立铺设,单独安装。 2、给水系统采用放射状方式铺设,由自备水井内的潜水电泵、定压罐加压 供给。 3、消防系统水源由定压罐送至锅炉内,经过软化水箱、补水泵送至消防管 道,并在现场设置2个室外消火栓。消防管道采用放射状方式铺设。 三、确定现场总的用水量 1、施工现场总的用水量包括:施工生产用水量、施工机械用水量、生活区 生活用水量及消防用水量。 2、施工生产用水量的计算(q 1 ) q 1=K 1 ×[∑〔Q 1 ×N 1 〕/〔T 1 ×b〕×]×[K 2 /8×3600]

K1----为未遇见的施工用水系数,取1.05~1.50。 K2----为现场施工用水不均匀系数。 T1----为年度有效作业日。 b-----每天工作数 =1.05×(8830×1700+1481×98+1550.6×30+740×1130+500×200)÷(320×2)×(1.5÷8÷3600)=1.38(L/S) 3、施工机械用水量的计算(q 2 ): q 2=K 1 ×∑Q 2 ×N 2 ×(K 3 /8×3600) K3----为施工机械不均匀系数,取2.0。 q 2 =1.05×(4×200+1×50+4×400)×2÷(8×3600) =0.18(L/S) 4、生活区生活用水量的计算(q 2 ): q 2=P 2 ×N 4 ×K 5 /(24×3600) =250×(20+10)×2÷24÷3600=0.17(L/S) K 5 -----生活区用水不均匀系数,取2.0~2.50。 P 2 -----生活区居民人数。 N 4 -----生活区生活用水定额,生活用水取20~40L/(人.天),食堂用水取10~20L(人.天)。 5、生活及生产总用水量的计算(q 总 ): q 总=q 1 +q 2 +q 3 =1.38+0.18+0.17=1.73(L/S)

临时用水专项施工方案(精)

欣悦佳苑1、2#楼临时用水施工方案 一、工程概况 保定市欣悦佳苑I标工程位于东二环以东,天威路以北,为保定市保障性住房项目,总建筑面积25530.62m2其中1#、2#楼为一类高层住宅,地下1层,1#地上19层,2#地上18层,地下1层为储藏室,钢筋砼剪力墙结构,基础采用梁板式筏形基础,地基经过CFG桩处理,结构设计使用年限为50年,抗震设防类别为丙类,设防烈度为7度。1#、2#楼建筑高度分别为55.3米、52.5米,室内为高差0.6米,标准层层高2.8米。 计划最大劳动力安排200人,现场拟分生产、生活和消防三路供水。 二、编制依据 1、中国建筑工业出版社《建筑给水、设计手册》。 2、结构专业提供的施工现场平面布置及给水要求。 三、临时用水量确定 1、施工用水量计算 q1=K1E Q1? N1K260? 1.81.5? =1.15?? T1 ? b8? 36001? 18? 3600 =0.0065m3/s=6.5L/s 式中: K1=1.15 (未遇见的施工用水系数1.05~1.15) Q1=60m3(由于该工程采用了商品混凝土,现场施工用水主要为砌墙粉刷阶段,每天工作量取60m3) N1=1.8 m3/m3 (施工用水定额,详见表3-1) T1=1 (年季度有效工作日) b=1(每天工作班次) K2=1.5 (用水不均衡系数,对施工工程用水取1.5,对生产企业用水取1.25)。故现场生产施工用水量,按工程高峰用水流量q1=6.5L/s计算。 第1页共5页 施工用水参考定额表3-1 2、施工机械用水量计算 本工程采用商品砼无用水机械设备,所以施工机械用水,取 q2=0。 3、消防用水量计算 本工程施工场地面积约1.2万m,故现场消防用水量q3取按同时发生火灾1 次用水流量10L/s计算。4、总用水量计算 由于q1+q2+q3W q5,则Q=q4+1/2 (q1+q2+q3)= 10+3.25=13.25L/s q总= (q1+q2+q3) X1.1=(6.5+0+10) K1=18.15L/s 四、给水主管管径的确定 1给水主管管径

施工现场临时用水方案

临时给排水及临时采暖与消防施工方案 一、编制依据 1、《北京市施工现场消防工作标准》。 2、《给水排水管道工程施工及验收规范》。 3、《现场设备、工业管道焊接工程施工及验收规范》(GB50236-98)。 4、土建施工平面布置图。 5、05系列施工图籍。 二、工程概况 *****商务广场项目位于内蒙古鄂尔多斯市康巴什新区人工湖南岸,本工程分别由两栋140米和182米的超高层主楼及三层裙房组成。总建筑面积22.5万平方米,主楼T1:32曾层,T2:41层,裙房3层,屋面高度分别为182米、140米。 主要结构类型:主楼采用钢骨柱+钢筋混凝土核心筒的混合结构,裙房采用钢筋混凝土框架结构。 主楼采用钢筋混凝土——钢梁组成的混合结构,地下室及裙房采用混凝土框架结构。 地下室占地面积2万平方米,三层框架结构。 三、设计及施工范围 本次施工内容包括施工现场临时给水、排水、采暖及消防系统。 3.1临时给水系统

(1)水源:由甲方指定的给水点引入一根管径为De110的接水口。临水管网为生活、生产合用管网,临时供水管网呈枝状布置,由市政管网直接供给锅炉房高位水箱,再经过高位水箱输送至各个生活用水点。 (2)施工用水量是根据现场实际情况计算并确定每个配水点的给水管管径,详细见后附临水布置图。 (3)给水管道直埋部分采用PE给水管(PN=1.6Mpa),明装部分采用 PPR管,热熔连接。 3.2临时排水系统 (1)生活区生活污水及卫生间排水排至化粪池,化粪池由工作 人员定期进行抽水清掏。临时厕所采用水冲厕所并设蹲便器、面盆 及小便器。 (2)排水管道采用PVC管,粘接连接。 3.3临时采暖系统 热源:工人生活区由1台0.70MW采暖锅炉提供热源,办公区域由指挥部的一台0.66MW的采暖锅炉提供热源。 材料:管道采用焊接钢管,保温部分采用聚氨酯发泡保温。 (详细布置见临时采暖施工图) 热水采用一台0.35MW的锅炉提供,埋地及明装部分全部采用PPR热水管。 3.4消防系统

施工现场临时用水方案

1、临时用水设计 1.1临水系统的设计 1.1.1平面设计 1)根据业主提供的临时水源位置将水源接入施工现场,临时水管引入施工现场后设水表井加水表计量,水表井的做法详见图集91SB3-1。现场采用DN125焊接钢管围绕B、D、F地块成环形布置一周,DN100焊接钢管围绕地块E、F成环形布置一周。 2)现场平面室外消防给水为低压给水系统,由市政管网直接供水,平时供给现场平面施工用水,当发生火情时的水压由消防泵房内的加压泵产生。 为充分节约现场的场地,现场按50米间距设置地上式消火栓,围绕B、D、F、E、G 地块四周设置52处消火栓,每个消防栓处设明显的消防标志,消防箱摆放在消防井合适的位置,箱内配置25米长麻质水龙带和Φ19水枪一个。消火栓安装做法参照图集91SB11-1。考虑到外网供水点的管径,B、D、F点采用DN125。E、G点采用DN100。 1.1.2系统设计 1)消防系统设计 为保证本工程的消防及施工用水的需要,在D地块附近设置临时消防泵房,临时消防泵房水源由环绕施工现场四周设置的临时消防水管的最有利点引入。每个泵房内设一个消防水箱及两台消防水泵,水泵一用一备。水箱的供水由给水管网引入,管径为DN125,供水管在水箱内安装浮球阀(即自动补水),水箱出口与水泵连接,通过水泵供至楼内消防管道。连接各楼层的消防压力环管采用DN125。 每栋住宅楼、写字楼、酒店内各设两根消防立管,由临时消防泵房供水。百货、书店、综合楼、商铺等公建部分各设一根立管,由市政管网直接供给。按照每层一根立管带一个消火栓设置,室内消火栓设计采用19mm喷嘴,Ф65栓口,25m长麻质水龙带。按规范要求室内消火栓间距不大于30米,并保证有两支水枪充实水柱同时达到任何部位。考虑到个别房间消防水龙带不能覆盖其区域,可在现场配备适量的灭火器,并且每天检查,有损毁等现象的及时更换。 为保证结构、粗装、精装施工需要,在每层消火栓支管上设置一个DN25的施工用水点,为室内养护及湿作业提供施工用水。水压较大的消火栓设减压孔板。结构施工过程中消防立管随结构施工进行,即当模板拆除后及时将立管安装到位,并封堵立管上面洞口,及时送水以保证结构施工过程中用水。每栋楼现提供DN100的供水管,各栋楼具体用水支管根据每栋楼实际情况进行细化布置。 2)生活、生产给水系统设计 根据现场施工用水需要由消防主干管预留甩口。室外施工生产用水根据施工用水点就近引入,同时考虑到施工降尘需要,消防干管上每隔50米设置一处用水点;室内施工用水由消火栓支管上预留用水口。施工现场各预留用水点的支管不单设阀门井,只在支管上设阀门控制。 1.1.3管材设计

施工现场临时用水方案计划

目录 一、工程概况 (2) 二、主要用水情况 (2) 三、施工临水设施安装 (2) 四、施工临时用水总量计算 (4) 五,加压泵选择 (6) 六、主要材料设备 (6) 七、施工人员及主要机具设备 (7) 八、临时系统的维护与管理 (7) 九、现场排水方案 (7) 十、质量保证措施 (8) 十一、安全保证措施 (9) 附图:现场临水平面布置图 (9)

一、工程概况 二、主要用水情况 现场用水主要有混凝土养护用水、模板湿润用水、砂浆搅拌用水、装修材料用水、各加工用水、消防用水及生活用水。 三、施工临水设施安装 1、根据现场实际情况,我公司对京冶原有给水管道进行了详细的检查,对于有问题的管线,进行修理、防锈和除锈等保护措施,对于原有未完成管道,我方根据施工需要,给予完善。 2、施工用水来自工程自供水井,通过深水泵加压后,进入施工现场水箱,

安装阀门、水泵、水表、接出管径为DN100的焊接钢管,施工用水经增压水泵增压后,供现场生产、消防、使用,施工现场设8个消火栓,施工现场基本在消防水龙带的半径覆盖范围内。 3、现场水箱5.5m×3m×2.2m(水箱有效容积为30立方米),水箱内设置浮球液位开关,配两台高层加压泵,一备一用,正常施工时只启动一台。在水泵出水口,增加橡胶软接头和缓冲式止回阀,以保护设备和管道系统不受水波冲击的破坏,并且在出水管道上安装一根水管DN50 的回水管至水箱,起到调节压力的作用。 4、现场管线沿基坑敷设明管,管材采用焊接钢管DN100,冬季施工前,根据需要埋设或做保温棉,保温棉厚度为400mm,外缠两边玻璃丝布。消防支管采用焊接钢管DN65,消火栓箱安装高度为+0.9米,用角钢制作支架安装,生产用水管径为DN20,每层设置一个生产用水的取水点。 5、立管随建筑结构施工逐层增高。立管采用DN100(1-10层)和DN65(10层以上),每两层设置消火栓箱。由于建筑物为高层,当供水不足时,启动加压泵和水箱联合供水,保证施工用水需要。 6、由于现场是临时给水系统,故4-9号楼,沿用京冶的管线,即消防,生产用水管道共用,、火灾时工地停产,所有管道(包括施工用水)供于消防灭火。 7、1-3号楼,拟使用两路管线,即生产,消防分开。生产用水采用DN40的焊管,法兰连接,每层设置出水口,出水口采用DN20的球阀进行控制。消防用水,采用DN65的焊管,没隔一层设置一个消火栓。 8、灌溉水采用不锈钢管丝口连接。

施工临时用水专项技术方案设计

-- - 目录 一、工程概况 (2) 二、临水用水 (2) 三、排水系统布设 (7) 四、临水施工要求 (8) 五、施工准备工作 (9) 六、施工准备工作内容 (9) 七、施工方法 (10) 八、管道试压 (11) 九、管道冲洗 (12) 十、管沟回填 (12) 十一、质量标准 (12) 十二、成品保护 (12) 十三、安全措施 (12) 十四、环保措施 (13)

一、工程概况 二、临时用水: 建筑工地临时供水主要包括:生产用水、生活用水和消防用水三种。 生产用水包括工程施工用水、施工机械用水。 生活用水包括施工现场生活用水和生活区生活用水。 1、工程用水量计算: 由于本工程为剪力墙结构且现浇砼采用商品砼,考虑流水施工,故在施工时用水量q1 按日搅拌零星砼10m3及砌砖100m3用水量考虑。 q1 =k1 ΣQ1 N1/ T1t×K1/ 8×3600 式中k1 =1.15 ,k2 =1.5,浇砼N1 =2400L/ m3,砌砖时N1 =250L/ m3 q1 =1.15×1.5×(10×2400+100×250)/ 8×3600=2.94L/S 2.施工机械用水q2 由于本工程桩基础冲孔桩灌注桩混凝土采用商品砼,所以生产用水主要为制备泥浆和钻进工程中的泥浆循环用水,故在施工机械用水量q2 按10台桩每个台班用水量考虑。 施工机械用水量计算公式: 其中q2 ──施工机械用水量(L/s); K1 ──未预见的施工用水系数,取1.05; Q2 ──同一种机械台数(台),取值如下表; N2 ──施工机械台班用水定额,取值如下表; K3 ──施工机械用水不均匀系数,取1.50。

1.临时用水施工方案

word 临时用水施工方案 一、工程概况及现场临水布置 工程,建设单位为,设计单位为。工程分地上和地下部分。 根据以上情况及施工现场的实际情况,本工程的施工用水布置重点分施工用水。本方案拟在接供水主管,给水主管按实际情况分设施工用水点。按实际情况设置分水管及一个增加泵,在水管处再加设控制阀门。 二、施工准备工作 1、技术准备 管道走向严格按平面布置图铺设。 Ф75mm主管采用焊接,Ф50mm以下管道采用丝扣连接,焊接及丝扣连接均要符合施工规范要求。 2、主要使用机具 3 安装负责:负责临水安装总体工作,监督并协助工长做好施工质量管理工作以及与工程同步的技术资料的收集整理,严把质量关、安全关。 质检员、工长:督促并检查施工队伍执行安全操作规程,安装施工方案和施工技术组织;具体负责作业进度、计划,提前做好所需材料表及构件预制加工计划。 班组长:班组长领导全班按图施工,督促并检查班组人员遵守工艺标准和操作规程,组织班组的自检、互检工作。 其它职能部门依公司程序文件规定及业主、项目经理部要求,履行各自职责,作好为项目的服务

word 工作,保证施工的顺利进行。 三、主要施工方法及技术措施 1、临时用水设施管道安装的基本工艺流程 施工准备管道预制加工管道除锈、防腐管道暗敷设(或立管支架制作及安装)附件安装通水试验 2、主要施工方法 本工程临时用水管道施工时,按平面布置图走向在施工现场放好灰线,主管拟采用暗敷设,在实际安装的分线或转角位置做好标记,按标记记分段测量出实际安装的准确尺寸,然后按草图测得尺寸对管道及附件进行预制加工。Ф75mm以上(包括Ф75mm)管道采用焊接,焊接必须饱满均匀,无砂孔,Ф75mm以下管道采用丝扣连接,安装完毕后,经过通水试压后,方可投入使用。 四、安全措施与文明施工 1、安全措施 施工人员应熟悉本工种的安全技术操作规程,正确使用个人防护用品,采取安全防护措施,进入施工现场必须戴安全帽,禁止穿拖鞋或光脚,在无防护设施的高空施工时必须系安全带,严禁酒后操作。 加强对电、气焊作业、氧气、乙炔及其它易燃、易爆物品的管理,杜绝火灾事故的发生。 使用电气焊时要有操作证,并清理好周围的易燃易爆物品,配备好消防器材,并设专人看管。 2、文明施工 严格按施工组织设计所布置的方案进行施工,不得随意乱占道路、乱占场地。 注意环境保护,尽量减少施工噪音,避免扰民事件发生。 随时注意清运施工垃圾,不得随意堆放。 3、临时用水的维护与管理 临时用水竖管道在上层楼板浇注前应及时接高。 场平面应及时清扫,保证干净整洁、无积水。

施工临时用水方案

目录 一、编制依据 (1) 二、工程概况 (1) 1.项目概况 (1) 2.工程概况: (1) 3现场条件 (3) 工程特点及难点 (3) 三、施工供水管线布置 (3) 四、施工用水设计 (4) 1.现场施工用水计算 (4) (1)施工阶段划分 (4) (2)施工用水量计算 (5) (3)主体施工阶段 (6) (4)装饰装修施工阶段 (7) (5)施工工地总用水量定额计算 (8) 五、供水管径计算 (8) 1.总供水管径计算 (8) 2.支路供水管径计算 (9) (1)除尘支管管径计算 (9) (2)道路清洗水管管径计算 (9) (3)施工、机械及生活用水管管径计算 (9) 六、现场临时用水布置 (10) 1.循环管线布置 (10) 2.施工用水管线布置 (10) 3.消防系统管线布置 (10) 4.施工和生活用水的处理 (11) 5.管线施工 (11) 管道基础 (11) 管道敷设 (11) 管道试压 (11) 6.施工用水水泵选择 (11)

(1)水泵扬程计算 (11) (2)水泵流量: (12) 7.雨水、污水排放布置 (12) (1)化粪池计算 (12) (2)总平面排水 (13) (3)施工用水、排水管理 (13) 七、临水计划 (13) 1.主要材料 (13) 八、施工管理措施 (14) 1.施工质量控制措施 (14) 2.施工试验 (14) 3.成品保护措施 (14) 4.验收与维护 (14) 5.消防制度 (15) 九、安全文明与绿色施工 (15) 1.安全施工措施 (15) 2.文明施工措施 (16) 3.绿色施工措施 (18) 十、现场临水平面布置图(见附页) (18)

临时用水专项施工方案完整版

工程概述 1、佛禅网(挂)2012-001 号地块磐石大厦桩基础工程位于佛山市禅城区岭南大道东侧及华新路北侧处,地下2 层,地上20层,建筑面积为51140.04m2。 2、本工程由佛山市雄景置业有限公司建设、广东佛山地质工程勘察院勘察、广东粤建设计研究院有限公司设计、佛山禅建监理有限公司监理、广东振鹏建筑工程有限公司承建。 3、施工水源的进水口在场地西面驳接,排水口拟定设在场地西面,经过三级沉淀过滤后排入市政井。排水沟采用明沟,部分过道及施工需要采用暗沟,并设置多个沉砂井,排水沟和沉砂井定期安排人员进行清理、疏通。 4、本工程在场采用内组成环形供水,根据现场条件并同建设、监理单位协商,施工用水由业主提供的供水点接入,临时给水布置为:DN100PVC 给水塑料管沿外围墙敷设管线成环网布置。分消防、施工、生活用水分别铺设支管,施工用水用胶皮管接到使用地点。 二、编制依据 1、简明结构计算手册(第二版); 2、现场消防用水有关规定、《施工安全技术手册》; 3、《佛山市饮用水源污染防治条例》(广东省第八届人民代表大会常务委员会第二十八次会议批准第二次修正); 4、佛禅网(挂)2012-001 号地块磐石大厦桩基础工程施工组织设计。 三、施工临时用水计算 1、根据现场条件并同业主协商,施工用水由业主提供的供水点接入,临时 给水布置为:DN100PVC 给水塑料管沿外围墙敷设管线成环网布置。在建筑物

东侧设临时消防栓 1 个;在围墙西面设 DN80 给水点一个,引至生活区、职工食 堂及钢筋加工场地,共设给水点三个;在建筑物北侧分别预留 DN80 给水点各一 个,以备引至地下室或主体建筑物上,供水压试验、土建抹灰、混凝土养护用。 2、施工用水分为工程用水、设备用水、生活用水和消防用水四个部分,生 产用水包括工程施工用水、施工机械用水。生活用水包括施工现场生活用水和生 活区生活用水。 3、据各部分用水测算,施工高峰期用水 14.25m 3/s ,计算过程如下: 1、工程用水量计算 : 工地施工工程用水量可按下式计算: 其中 q 1 ── 施工工程用水量 (L/s ); K 1 ── 未预见的施工用水系数,取 1.05; Q 1 ── 年(季)度工程量 (以实物计量单位表示 ),取值如下表; N 1 ── 施工用水定额,取值如下表; T 1 ── 年(季)度有效工作日 (d ),取365天; b ── 每天工作班数 (班),取1; K 2 ── 用水不均匀系数,取 1.5。 工程施工用水定额列表如下 : 经过计算得到 q 1 =1.05 ×1600000×1.5/(365 ×1×8×3600)=0.24L/S 。 用水名称 混凝土自然养护 用水定额 N1 工程量Q1 单位 200 8000 m

153.临时用水施工方案

目录 1 工程及现场概况:_________________________________________________________________ 2 2 施工临时用水设计及施工内容:_____________________________________________________ 2 3 临时用水设计方案:_______________________________________________________________ 2 3.1 临时用水设计基本方案: __________________________________________ 2 3.1.1 施工现场总平面用水设计: _________________________________________ 2 3.1.2 施工用水竖管、消防竖管及临水泵房设计 _____________________________ 3 3.2 临时用水设计计算书 ______________________________________________ 3 3.2.1 环形给水管管径的确定: ___________________________________________ 3 3.2.2 水泵的选择 _______________________________________________________ 3 3.3 水泵选型 ________________________________________________________ 4 3.3.1 其它要求详见各施工图设计说明 _____________________________________ 4 3.3.2 施工图设计参见附图 _______________________________________________ 4 4 临时用水施工方案_________________________________________________________________ 4 4.1 主要施工机具 ____________________________________________________ 4 4.2 施工进度及劳动力计划 ____________________________________________ 4 4.3 水压试验: ______________________________________________________ 5 4.4 质量管理及技术资料管理 __________________________________________ 5 5 施工现场排水施工方案_____________________________________________________________ 5 5.1 施工现场排水总平面设计 __________________________________________ 5 5.1.1 排水走向 _________________________________________________________ 5 5.1.2 排水沟做法 _______________________________________________________ 5 5.2 施工进度及劳动力计划 ____________________________________________ 5 5.3 水压试验: ______________________________________________________ 6 6 安全措施与文明施工_______________________________________________________________ 6 6.1 安全措施 ________________________________________________________ 6 6.2 文明施工 ________________________________________________________ 6 7 临时用水系统的维护与管理:_______________________________________________________ 6

施工现场临时用水专项方案

昆明轨道交通工程 承包单位: 中国铁建股份有限公司 监理单位:广东铁路建设监理有限公司 施工组织设计/方案报审表 A3.1 合同号: ______ 编 号: _______

昆明轨道交通工程 承包单位:中国铁建股份有限公司_____________ 合同号:_________________________________

昆明轨道交通三号线工程东标段一工区施工现场临时用水专项方案 编制: 复核: 审核: 批准: 中国铁建昆明轨道交通三号线工程指挥部 二o—年七月

目录 第一节编制依据 (1) 第二节临时消防、施工用水布置 (1) 2.1 平面消防系统布置 (1) 2.2 施工现场用水平面布置 (1) 第三节用水负荷计算及施工现场给水管管径确定 (2) 3.1 用水负荷计算 (2) 3.2 管径选择 (4) 第四节水泵选择 (4) 第五节消防技术措施 (4) 附录 (6) 1.西昌路站施工现场平面布置图 (7) 2.西昌路站临时用水平面布置图 (9)

施工现场临时用水方案 第一节编制依据 1、《建筑给水排水设计规范》GB50515-2005(2009 版) 2、《建筑施工手册》(第四版) 3、《建筑施工安全检查标准》(JGJ59-99) 4、昆明轨道交通三号线东标段一工区施工合同段设计图纸、合同文件、招标文件 第二节临时消防、施工用水布置 本工程临时用水主要包括消防用水、生活用水和现场施工用水三部分,具体布置如下: 2.1 平面消防系统布置 (1)采用DN100 钢管直接将水源从市政给水网线(水表井)接出,沿现场四周埋设消防系统管线。 (2)现场明式消火栓3只,消火栓接口采用DN 65,枪口巾19外套丝铝质消火栓。分别布置在现场的职工宿舍区、食堂区、木工加工棚附近等部位,消火栓枪头能达现场每个角落。具体见施工平面布置图。 (3)现场在消火栓井旁边布置“四四组合”消防架,消防架内配备干粉灭火器4只、消防水桶4只、消防铁锹4把、太平斧2把、消防拉钩2把。干粉灭火器应经常检查气压值。(4)利用搅拌站沉淀池及洗车池内水源做备用消防水源,利用场地内独立发电机作为配用电源,保证停水停电等特殊情况下消防安全。 2.2 施工现场用水平面布置 本工程西昌路站施工用水直接由市政水管提供,采用DN100 焊接钢管直接

施工现场临时用水方案89090

` 目录 一工程概况 (1) 二施工平面布置 (1) 三施工用水量的计算 (2) 四用水管径的选择 (3) 五施工用水及消防用水布设 (3) 六施工部署 (4) 七节水措施 (5) 八供水管的保护措施 (5) 九防止污染市政管网措施 (5) 十食用水卫生措施 (5) 十一施工用水现场平面图 (6)

一工程概况 磐石大厦建筑工程,位于岭南大道东侧及华新路北侧处,场地周边道路四通八达,南面、北面为已有民居房屋,西侧为岭南大道,东北侧为办公活动板房、东侧计划为材料堆放及加工场。主体为框剪结构,楼高为18-20层,地下室2层,总高度为73.63m,总建筑面积约51140.04㎡。 1、本工程地下两层,地上18-20层,总建筑面积51140.04平方米,地下室建筑面积11143.75平方米,地下二层层高为3.9米,地下一层层高为5.2米,地下二层设有汽车库、自行车库、消防水池、机房,地下一层设有汽车库、自行车库、高低压变配电机房、发电机房。 2、1#、2#办公楼,地上18-20层高,建筑面积39996.28平方米,首层设有商铺、消控室及物业管理中心,首层至三层为商业,四层及以上均为办公楼。一层层高为6米,其他楼层均为住宅层高为3.430米,建筑总高度为73.68米。 二施工平面布置 本工程场地较大,结合工程的施工特点、施工流程、施工工艺等合理利用好施工用地。施工用水主要取于自来水,由建设单位提供的水源接驳点在西面,在现场设置2个5m×6m×1.5m的45m3水池用于加压到楼层所用部位,办公区生活用水也是由市政水管提供。 1、临时用水的布置 ⑴、临时用水:按生活(办公)用水和施工用水进行分开控制,利用市政

施工现场临时用水方案(精)

杭州东方家俬市场工程(A楼) 施 工 用 水 专 项 施 工 方 案 编制: 审核: 审批: 杭州通达建筑工程公司 二○○七年三月十日 施工现场临时用水方案

一、工程概况 杭州东方家俬市场工程(A楼)位于江干区秋涛北路以东,景御路以南,景坛路以西,庆春东路以北。由杭州三新集团有限公司开发,设计单位为浙江大学建筑设计研究院,施工单位为杭州通达建筑工程公司,监理单位为北京中环建设工程监理有限责任公司。 本工程为现浇钢筋混凝土框架结构,地下二层,地上七层,建筑总面积约103119平方米,其中地下42864平方米,地上60255平方米。 二、临时用水设计 用水布置:由业主提供供水口径接出施工用水,供应施工现场生产用水和生活用水的需要。楼层施工用水采用贮水池、水泵联合供水方式。 本工程现场用水分为施工及施工机械用水、消防用水和生活用水三部分。根据提供的总平面图,结合设计规范要求,用总管自源头线分两路进行供水,一路至作为施工用水,施工机械用水、消防用水,另一路作为生活用水。 三、施工用水量计算q1 因采用商品混凝土,现场施工用水主要集中在砌砖、抹灰、冲洗模板、混凝土养护、楼地面水泥砂。 施工用水定额为:混凝土养护200L/m3,冲洗模板5L/m2,砌砖150L/m3。 总用水量按最不利考虑,施工高峰期每台班工作量为:混凝土养护1000m3,冲洗模板3000m2,砌砖50 m3。 现场施工用水量按下式计算:

式中:——施工用水量 ( L/s ——未预计的施工用水系数(取1.05~1.15,本工程取1.1) ——年(季)度工程量 ——施工用水定额 ——年(季)度有效作业日,按天计算 ——每天工作班数(班) ——用水不均衡系数,取1.5 =12.75( L/s 四、施工机械用水量q2 因无特殊机械,故用水量忽略不计。 五、施工现场生活用水量q3 施工现场生活用水量按下式计算: =2.08( L/s

临时用水施工方案(范本)

青枫公园南侧C地块三期 12#、15-23#、24#(门卫)及地下室 临时用水专项施工方案 编制人: 校对人: 审核人: 审批人: 审批日期: 歌山建设集团有限公司 1

目录 第一章编制依据.......................................................... 1第二章工程概况.......................................................... 12.1基本情况 ........................................................... 12.2临时用水概况 .. (4) 第三章施工部署 (4) 3.1供水管网布置原则 (4) 3.2管网的布置 (4) 3.3泵房的设置 (6) 第四章临时用水施工要求 (6) 第五章用水量计算 (7) 5.1施工用水量的计算 (7) 5.2给水管径的计算 (9) 第六章泵房配置 (10) 6.1水泵选型 (10) 6.2水泵房配置 (10) 第七章排水设计 (11) 7.1生活污废水排放 (10) 7.2厨房生活污水 (12) 7.3施工现场临时厕所设置 (12) 7.4现场水回收利用 (12) 7.5现场排水系统 (13) 第八章管理制度 (14) 8.1消防制度 (14) 8.2临时用水系统的维护与管理 (14) 8.3施工临时用水管理规定 (14) 第九章附图 (15) 临时用水平面布置图 (15)

第一章编制依据 1.《建设工程施工现场消防安全技术规范》(GB50720-2011); 2.《简明施工计算手册》(第三版); 3.《混凝土结构工程施工质量验收规范》(GB50204-2015); 4.《歌山建设集团有限公司企业标准》; 5.本工程施工组织设计。 第二章工程概况 2.1基本情况 (注:主要叙述本项目组成、各参建主体、各建筑物特征信息等,重点叙述临时用水水源及周边市政管网概况,可附配图表示) 本工程位于常州市钟楼区青枫公园南侧C地块三期,北面水杉路,西面弹性路,南面梧桐路,东面小河道旁边待建高层和月季路。 12#15#楼变电站16#17#18#19#20#21#22#地下室总建筑面积73541.39㎡。 建筑抗震设防烈度为7度,结构设计使用年限50年。 具体建筑物特征见下表: 工程名称:青枫公园南侧C地块三期项目 本工程由建设单位常州宝龙置业发展有限公司 设计单位为上海天华建筑设计有限公司 勘察单位为江苏省地质工程勘察院 监理单位为江苏钟山工程建设咨询有限公司 施工单位为歌山建设集团有限公司

012施工现场临时用水专项施工方案

临时用水专项施工方案 编制: 初审: 批准: XX小学项目部 二○一八年四月十六日

目录 目录 (2) 第一章工程概况 (1) 1.1工程概况 (1) 1.2临时给排水方案概述 (1) 第二节临时用水方案设计 (1) 2.1临时用水水源 (1) 2.2用水量计算 (1) 2.3供水方式: (4) 2.4临时用水系统设计及施工 (4) 第三节安全文明施工 (8)

第一章工程概况 1.1工程概况 XX小学项目位于XX地区,南侧为规划中的侨香四道北侧,西侧为XX二路,用地面积10062m2,建设规模为36个班,主要由教学、教学辅助用房、教学办公用房、生活服务用房、架空层、地下室及运动场地等多部分功能组成,本项目场地分布二层地下室。场地内部现状为空地,南侧紧邻地铁2号线和2号线、7号线地铁联络通道,距离开挖边线最近距离3.25m。 1.2临时给排水方案概述 本工程前期搭临及施工期间的临时用水主要包括办公区、生活区用水,施工现场机械、消防用水、其他用水等几大部分组成。施工时根据现场平面布置图进行临时用水的布设。办公区及工人的卫生间排水直接排入化粪池,经化粪池沉淀后排入市政管道。办公区食堂与工人食堂设置简易隔油池,食堂生产的废水经过隔油池沉淀和过滤后再排入市政管道。现场雨水排放采用自然散排方式排入已有的雨水口内。进出大门口的清洗车辆生产的废水先排入沉淀池,经沉淀池沉淀后再排入市政管道。 第二节临时用水方案设计 2.1 临时用水水源 施工期间现场临时用水接自工地东边的市政给水管。 2.2 用水量计算 一、现场施工用水: 1、计算公式: q1=K1ΣQ1.N1/(T1 .t) ×K2/(8×3600) q1——施工用水量(L/S) K1——未预计的施工用水系数(1.05 —1.15) Q1——年(季)度工程量(以实物计量单位表示) N1——施工用水定额

施工临时用水方案

横沥镇安置区二期工程 施工临时用水施工方案 编制: 审核: 审批: 广州市房屋开发建设有限公司 目录 1、工程概要 ........................................................ 错误!未定义书签。 2、项目组织机构 .................................................... 错误!未定义书签。

3、施工临时用水计算书 (2) 、计算依据 (2) 、工程用水量计算 (4) 、机械用水量计算 (4) 、工地生活用水量计算 (5) 、生活区用水量计算 (5) 、消防用水量计算 (6) 、施工工地总用水量计算 (6) 、供水管径计算 (6) 、供水管选用材料及供水方式 (7) 4、临时排水措施 (7) 横沥镇安置区二期工程 施工临时用水施工方案 根据本工程需要结合周边环境及现场实际情况、特编制本施工临时用水施工方案,拟解决本工程现场生产及办公、生活临时用水之需要。根据现场勘查拟从场地东北角与一期交汇处接一条200管,可以满足本工程生产及生活用水的需求。 1、工程概要 工程名称:横沥镇安置区二期工程 建设单位:广州南沙开发区土地开发中心 施工单位:广州市房屋开发建设有限公司

监理单位:广州宏达工程顾问有限公司 设计单位: 建筑设计:湖南城市学院规划建筑设计研究院 勘察设计:广东省地质工程公司 工程地址:广州市南沙区横沥镇省道111下横沥大桥收费站西北侧 拟建项目位于广州市南沙区横沥镇省道111下横沥大桥收费站西北侧,主要包括高层住宅楼、幼儿园及小学。其中高层建筑为26栋26层住宅楼,建筑高度,框架剪力墙结构形式,地下设南北两个地下室,均为1~2层。幼儿园、小学位于场地东面,为1~4层建筑物,东南角为运动场地。场地北面为一期安置房,场地西侧目前分布有低层的民房。目前场地已推平,具备下步施工条件。 横沥镇安置区二期工程,占地面积2,建筑面积389585m2,其中地下建筑面积118693m2(%),地上建筑面积270892m2(占%),容积率住宅总户数2582. 人防位于北区5#、7~12#楼负二层共6个防护单元总建筑面积13055m2 2、项目组织机构建设 、项目成立工程指挥部,指挥部成立商务部、工程技术部、安全部、质检部、后勤部(兼管保安)、物资部、财务部。 指挥部统一南北两个区域协调、管理,南北两个施工区成立相对独立项目部,每个项目部又独立成立工程部、测量组、水电组及四个生产标段。 配置专业施工人员,聘请技术专业的钢筋工长、木工工长、混凝土工长、安全员、质检员、装修工长、水电消防工长。 现场配备必要的垂直运输、钢筋加工等大中型机械设备。另外受场地限制配置必要的地磅、仓库、养生间、厕所等设施。 、办公室与生活区临时建筑 、场地东侧市政大道对面租用约15000m2废弃火龙果园作为现场办公区与生活临建场地。钢筋车间、木工车间、水电加工车间、仓库等生产临建设置于场内。紧邻东面公路而且位置在南北施工区中间位置,适合做办公室和管理人员食宿,可以考虑后建。

施工现场临时用水施工方案69824

第一章工程概况及编制依据 (1) 1.1工程概况 (1) 1.1.1 工程概况 (1) 1.1.2 临时用水概况 (1) 1.1.3 消火栓及生产给水管网 (1) 1.1.4 临时用水说明 (1) 1.1.5 排水说明 (1) 1.2编制依据 (2) 1.2.1 文件依据 (2) 1.2.2 规范依据 (2) 1.3重难点分析及对策 (2) 1.3.1工程重难点 (2) 1.3.2重难点对策 (3) 第二章施工组织与管理 (4) 2.1施工管理组织机构图及说明 (4) 2.1.1 施工组织架构 (4) 2.1.2 职责 (4) 2.2项目经理部 (5) 2.3进度、质量、安全及文明施工目标 (6) 第三章施工组织及进度计划 (7) 3.1施工组织总述 (7) 3.1.1 施工组织与流程 (7) 3.1.2 施工流程 (8) 3.2施工进度计划及说明 (8) 3.2.1 施工进度计划 (8) 3.2.2 工期保证措施 (11) 3.3与总进度计划的关系 (11) 3.4材料封样与样板计划 (13)

第四章施工准备与主要资源配置 (14) 4.1施工准备计划 (14) 4.2劳动力资源配置计划及保证措施 (14) 4.3施工机械与施工机具配置计划及保证措施 (14) 4.4大宗材料与设备购置计划及保证措施 (15) 4.5主要周转材料计划及保证措施 (16) 第五章施工技术与施工工艺 (17) 5.1施工技术与施工工艺重难点分析 (17) 5.1.1 作业环境恶劣 (17) 5.1.2 基坑支护阶段交叉作业频繁 (17) 5.1.3 管道安装工作量大 (17) 5.2施工工艺与施工技术 (17) 5.2.1 管路总体布置 (17) 5.2.2 施工工艺 (18) 5.3新技术、新工艺、新材料、新设备应用 (20) 第六章施工质量与验收 (21) 6.1进场主要材料和设备验收标准 (21) 6.2质量通病及防治措施 (22) 6.3成品保护 (22) 6.3.1 成品保护方案 (22) 6.3.2 成品保护措施 (22) 第七章安全文明绿色施工及合理化建议 (24) 7.1安全文明施工 (24) 7.1.1文明施工管理目标 (24) 7.1.2文明施工组织管理措施 (24) 7.2现场文明施工保证措施 (25) 7.2.1合理布置 (25) 7.2.2目视管理 (25) 7.2.3其它措施 (26) 7.3环保绿色施工 (27)

临时用电用水专项施工方案

临时用电用水专项施工方案 一、编制说明: 为使施工现场临时用电用水工程有一个可遵循的科学依据,从而保障其安全运行的可靠性,加强对临时用电用水的技术管理。根据JGJ-88《施工现场临时用电用水安全技术规范》的规定:临时用电设备在五台以上或设备总容量在50KW及50KW以上者,应编制临时用电施工组织设计,故编写此临时用电施工组织设计。 二、工程概况: 淡澳河两侧滨河路市政工程(惠阳交界至中兴二路)北起大亚湾西区与惠阳交界处的阳光大桥,南至中心区中兴二路大桥,总体大致呈南北走向。涉及道路全长6578.3m,路基宽度为12~42m,由七段子项工程组成。主要施工项目为市政道路工程、排水工程、交通工程、电力工程、照明工程。 三.临时用电设计思路 由于该工程施工线路较长,考虑到施工及经济方面故采用报装变压器提供,共需4台(详见平面布置) 四.负荷计算 以下分别是每工程段施工用电设备需用表和总功率计算

计量施工总用电P计=1.24K1∑PC

=1.24*0.6*168 =124.992 计算变压器容量 P变=1.05P计/COSΦ =1.05*124.992/0.75 =174.99 1.05-功率损失系数 COSΦ-用电设备功率因子,一般建筑施工现场取0.75 业主提供的变压器容量为200KUA>174.99KUA,可满足要求确定配电导线截图 为安全起见,选用BXR型橡皮绝缘铜导线, 那么该路的工作电流为: I线=K1∑PC*1000/1.732*U线* COSΦ =0.6*124.99*1000/1.732*380*0.75 =152A 查《临时用电规范》工作电流为152A时导线标称截面为60平方毫米 四.配电线路设计 由于该工程道路线路长,切电路的驳接点处在每工段工程的中间,故整个临时用电线路采用东西走向。线路根据《施工现场临时用电安全规范》,采用“TN-S”三相五线制 线路主要采用架空及部分部位埋地