1某三相单回输电线路,采用LGJJ-300型导线,已知导线的相间距离D=6m,查手册,该型号导线的计算直径为25.68mm 。试求: (1) 三相导线水平布置且完全换位时,每公里线路的电抗值和电

纳值。 (2) 三相导线按等边三角形布置时,每公里线路的电抗值和电纳

值。 解:(1)三相导线水平布置且完全换位时,

mm

m D m 756056.76233==?=

mm mm r 84.12268.25==

代入公式有:

)/(416.0/)0157.084

.127560

lg 1445.0(0157.0lg

1445.01km km r D x m Ω=Ω+=+= )/(1073.2/84.127560

lg 1058.7lg 1058.766

61km S km S r D b e

m

---?=?=?=

(2)三相导线按等边三角形布置时:

)/(401.0/)0157.084

.126000lg 1445.0(0157.0lg

1445.01km km r D x m Ω=Ω+=+= )/(1084.2/84.126000

lg 1058.7lg 1058.766

61km S km S r D b e

m

---?=?=?=

2如图1-2(a )所示双绕组变压器,铭牌上给出的实验数据为:P K =135Kw ,

U K %=10.5,P 0=22Kw ,I 0%=0.8,K=110/11, S n =20MVA 。试作: (1) 变压器阻抗Z T 归算到高压侧时的型等值电路; (2) 变压器阻抗Z T 归算到低压侧时的型等值电路。

图1-2(a )

解:(1)作图1-2(a )变压器的等值电路如图1-2(b )所示。

U 2

可以计算得到

)(52.6308.4100%10002

2

2Ω+=??+???=j S U u j S U P Z N N

k N

N K T )(10)2.1382.1(100%100062

020S U S I j U P Y N N N T -?-=??-??=

)(352.6408.010/)52.6308.4(1

12Ω+=+==

j j Z K

Z T S Z K

K Y T )14.0j 009.0-11110+=-=(

S j Z K

K Y T )41.109.0(11

1220-=-

= (2)作图1-2

(a )变压器等值电路如图1-2(c )所示。

U

2

'

'

可以计算得到

)(6352.00408.0/2'

Ω+==j K Z Z T T

)(352.6408.0//2''12Ω+==?==j K Z K Z K KZ Z T T T S Z K K

Y T

)14.0j 009.0-1'

2'10+-=-=(

S j KZ K Y T

)41.109.0(1

'

'20-=-=

可见(1)和(2)的计算结果完全相同。

3系统接线见图1-3,参数用标幺值表示,且不计线路电阻和导纳,也不计变压器的电阻和导纳:取S n =100MVA,U n =110kv 为基准值,作等值电路;

图1-3

解: (1)标幺值表示的电力系统等值电路,取S n =100MVA,U n (110)=110kv

)(55.9121/5.10110)5.10(KV U n =?= )(6.6110/6.6110)6(KV U n =?=

发电机G 088.155

.9100

305.1027.02

2*=??==n G G Z X X 变压器T1 403.0110

1005.311001215.10100%2

222

*

1=???=?=n n N N K T U S S U u X 线路1 165.0110100

1004.021

/2

1*1=???==n Z X X 变压器T2 7.0110

100151001105.10100%2

222

*

2=???=?=n n N N K T U S S U u X

电抗器L 424.06

.65.13100100

683100%2

2*=?????=??=

n n LN LN L L U S I U X X 作等值电路如图所示:

j0.424

4.试计算图1-4(a )所示输电系统各元件电抗的标幺值。已知各元件

参数如下:

发电机G:S GN =30MVA ,U GN =10.5Kv,X GN ﹡=0.26;

变压器1:S T1N =31.5MVA ,U k %=10.5,k T1=10.5/121; 变压器2:S T2N =15MVA ,U K =10.5,k T2=110/6.6; 电抗器:U RN =6Kv, I RN =0.3KA, X R %=5; 架空线路长80km,每km 电抗为0.4?; 电缆线路长2.5km,每km 电抗为0.08 ? 。

图1-4(a )

解:首先选择基准值:取全系统的基准功率A MV S b ?=100。为

了使等效电路中不出现串联的理想变压器,选取相邻的基准值电压比1)21(T b k k =-,2)32(T b k k =-。这样,只要选出三段中某一段的基准电压,其余两段的基准电压就可以有基准电压比确定了。 我们选第一段的基准电压KV U b 5.101=,于是

KV KV k U U b b b 121121

/5.101

5.101)

21(1

2=?

==-

KV

KV k k U k U U b b b b b b 26.7)

6.6/110()121/5.10(1

5.1011)32()21(1

)

32(23=??===---各元件电抗的标幺值为

87.05

.10100

305.1026.02

2212**

1=??===b b GN GN GN

G

U S S U X

X X 33.05.101005.315.101005.10100%2

22112

11*

1

2=??===b b N T N T K T U S S U U X

X 22.0121

100

804.02

22*

3=??===b b L

L U S X X X 58.0121100151101005.10100%2

222

22

22*

2

4=??=?==b b N T N T K T U S S U U X

X 09.126.7100

3.03610053100%2

23*

5=???=?=

=b b RN RN R R U S I U X X X 38.026

.7100

5.208.02

)3(*

6=??===b b C

C U S X X X 计算结果表示于下图中,每个电抗用两个数表示,横线以上的数表示电抗的标号,横线以下的数表示它的标幺值。

1/0.87

2/0.333/0.22

4/0.58

5/1.09

6/0.38

电气工程基础模拟试题

模拟试题( 1 ) 31.我国电力网络目前的额定电压主要有:( C )。 (A) 3.15,6.3,10.5,35,110,220,500 kV (B) 3.15,6.3,10.5,35,116,300,500kV (C) 3,6,10,35,110,220,500kV (D) 3,6,10,37,110,220,300kV 32.不直接和发电机相连的变压器一次绕组的额定电压( A )。 (A) 等于相连线路的额定电压 (B) 比相连线路的额定电压高10% (C) 比相连线路的额定电压高10% (D) 比母线的额定电压高10% 33.我国目前( A )kV 及其以上的电力网络的中性点采用直接接地的方式。 (A) 110 (B) 35 (C) 220 (D) 500 34.已知某双回线的线路长80km ,对地等值阻抗电纳62.8010/km S -?,则该双回线的等值电纳为( D )S 。 (A) 44.4810-? (B) 41.2210-? (C) 42.4410-? (D) 44.4810-? 35.某双绕组变压器的额定容量为90MVA ,短路损耗340s P ?=kW ,短路电压百分值%10.5s U =,额定变比为220/38.5kV ,选基准功率为100MVA ,基准电压为各级额定电压,则归算到低压侧的阻抗参数的标幺值为( A )。 (A) 1412.00051.0j + (B) 01412.00051.0j + (C) 1412.0051.0j + (D) 01412.0051.0j + 36. 某线路的等值阻抗为l Z R jX =+,首端电压为1U 和送入的功率为111S P jQ =+,末端电压为2U 和流出的功率为222S P jQ =+,则计算该阻抗元件的电压降落的公式是:( B )。 (A) 111111PR Q X PR Q X j U U -++ (B) 111 111 PR Q X P X Q R j U U +-+ (C) 222222P R Q X P R Q X j U U -++ (D) 222222 P X Q R P X Q R j U U +-+ 37.若某110kV 线路输入侧的电压1 .1115j U e δ=,输出侧输出的功率2200100S j =+MVA ,电 压2.2110j U e δ=,则1δ与2δ的关系为:( C )。 (A) 1δ等于2δ (B) 1δ滞后2δ (C) 1δ超前2δ (D) 不确定 38.在无功功率不足的电力系统中,首先应采取的措施是( B )。 (A) 改变变压器的变比 (B) 采用无功补偿装置补偿无功的缺额 (C) 增加发电机的有功出力 (D) 调节发电机励磁电流 39.某变电所低压侧有功负荷为20MW ,cos 0.85?=,低压侧母线额定电压为10kV ,为将该变电所低压侧负荷的功率因数补偿到0.95,则并联电容器的容量应为( C )。 (A) 12.39MVar (B) 9.69MVar (C) 2.71MVar (D) 22.08MVar 40.若某110kV 线路参数是:100l =km ,0.2x =Ω/km ,100B S =MVA ,则其阻抗标么值为( D )。 (A) 0.5 (B) 17.39 (C) 0.302 (D) 0.151

电气专业测试试题(试题带)

电气专业继电保护统一考试试题答案(供电部分) 一、填空(每空0.5分,共20分) 16~10KV中性点不接地系统中,发生单相接地故障,非故障相电压比正常相电压(升高√3倍)。 2中性点装设消弧线圈的目的是利用消弧线圈的(感性)电流补偿接地故障时的(容性)电流,使接地故障电流减少。 3220kV电压互感器二次变比是( 2200 ),三次变比是()。 4检验功率方向继电器电流及电压的潜动,不允许出现(动作方向)的潜动,但允许存在不大的(非动作)方向的潜动。 5在全部停电或部分停电的电气设备上工作,保证安全的技术措施有( 1)(停电),2)验电,3)(装设接地线),4)悬挂标示牌和装设遮栏。 6电压互感器的误差表现在(幅值误差)和(角度误差)两个方面。 7在高频保护中,按高频信号的作用可分为(闭锁信号)、允许信号和跳闸信号三种。 8高频信号传输用到的计量单位奈培Np与分贝dB的换算关系是1Np=(8.686)dB。911型微机保护人机对话插件的主要功能有(人机对话)和(巡检)功能。 10当线路发生故障时,11型微机保护能打印出故障前20ms和故障后(40)ms的各相电压、各相电流的采样值。 11在11型微机保护中,为防止电流互感器回路断线导致零序保护误动作,而设置了(3U0突变量闭锁)回路。 12在11型微机保护的综重选相元件中采用(相电流差突变量选相)与阻抗选相两种原理兼用、相互取长补短的办法。 13在高频通道信号交换过程中,按下通道试验按钮,本侧发信,(200ms)后本侧停信,连续收对侧信号5s后,本侧启动发信10s 。 14在11型微机保护定值中,IWI无电流判别元件定值的整定原则是(应躲开本线路电容电流的稳态值)、在最小运行方式下本线路末端故障应有足够灵敏度和躲超负荷线路的三相电流最大不平衡值。 15当发生电压回路断线后,LFP-901A型微机保护中要退出的保护元件有(△F+元件补偿阻抗元件(或者△F+Zcom))、零序方向元件、零序二段过流保护元件和(距离保护)。16常规零序电流保护主要由零序电流或电压滤过器、电流继电器和(零序方向继电器)三部分组成。 17自动重合闸有两种启动方式:(断路器控制开关位置与断路器位置不对应启动方式)、保护启动方式。 18电力载波高频通道有相—相制通道和(相—地制通道)两种构成方式。 19在选择高频电缆长度时应考虑在现场放高频电缆时,要避开电缆长度接近(1/4波长或1/4波长的整数倍)的情况。 20母联电流相位比较式母线保护是比较(母联断路器)与(总差动)电流相位的母线保护。 PMH母差保护是带(制动)特性的中阻抗型母线差动保护, 21断路器失灵保护时间定值的基本要求:断路器失灵保护所需动作延时,应为(断路器跳闸时间)和(保护返回时间之和)再加裕度时间。以较短时间动作于断开(母联断路器或分段断路器),再经一时限动作于连接在同一母线上的所有有电源支路的断路器。 22变压器故障主要类型有:各相绕组之间发生的(相间短路),单相绕组部分线匝之间发

西南交1112考试批次《电气设备状态监测》复习题及参考答案

电气设备状态监测第1次作业 本次作业是本门课程本学期的第1次作业,注释如下: 一、单项选择题(只有一个选项正确,共7道小题) 1. SF6气体具有较高绝缘强度的主要原因之一是__ ____。 (A) 无色无味性 (B) 不燃性 (C) 无腐蚀性 (D) 电负性 正确答案:D 解答参考: 2. ______型绝缘子具有损坏后“自爆”的特性。 (A) 电工陶瓷 (B) 钢化玻璃 (C) 硅橡胶 (D) 乙丙橡胶 正确答案:B 解答参考: 3. 以下哪个不是发生污闪最危险的气象条件? (A) 大雾 (B) 毛毛雨 (C) 凝露 (D) 大雨 正确答案:D 解答参考: 4. 以下哪种材料具有憎水性? (A) 硅橡胶 (B) 电瓷 (C) 玻璃 (D) 金属 正确答案:C

解答参考: 5. 按照国家标准GB11021-1989“电气绝缘的耐热性评定和分级”将各种电工绝缘材料耐热程度划分等级,以确定各级绝缘材料的最高持续工作温度。其中A级绝缘材料的最好持续温度是______。 (A) 90 (B) 105 (C) 120 (D) 130 正确答案:B 解答参考: 6. 按照国家标准GB11021-1989“电气绝缘的耐热性评定和分级”将各种电工绝缘材料耐热程度划分等级,以确定各级绝缘材料的最高持续工作温度。其F级绝缘材料的最好持续温度是______。 (A) 120 (B) 130 (C) 155 (D) 180 正确答案:C 解答参考: 7. 电容分压器的低压臂的不合理结构是______。 (A) 低压臂电容的内电感必须很小 (B) 应该用同轴插头,插入低压臂的屏蔽箱 (C) 电缆输入端应尽可能靠近电容C2的两极。 (D) abc环路线应该比较长 正确答案:B 解答参考: 四、主观题(共14道小题) 8. 叙述电介质的定义 参考答案: 电介质是指在电场作用下能建立极化的一切物质,广义上说来,电介质不仅包括绝缘材料,而且包括各种功能材料,如压电、热释电、光电、铁电等材料。

电气工程基础复习题

一、填空题 1安装接线图包括、和。 2、电力系统相间短路的形式有短路和短路。 3、电力系统接地短路的形式有接地短路和接地短路。 4、继电保护的可靠性是指保护在应动作时,不应动作时。 5 、 三相一次自动重合闸装置通常由元件、元件、元件和元件。 6、变压器轻瓦斯保护动作于,重瓦斯保护动作于。 7 、 电力系统中性点接地方式有:、和中性点不接地。 & 在我国,110kV及以上的系统中性点采用 。 ,60kV及以下系统中性点采用9 、电力系统对继电保护的基本要求是、、、。 10、电力系统内部过电压一般有和。 11、电力系统中最基本的防雷保护装置有、、、。 12、电力线路相间短路的三段式电流保护是指电流速断保护、电流速断 保护、__________ 过电流保护。 13、电力市场的基本特征是_________ 、_________ 、__________ 、__________ 。 14、电力市场的基本原则是_________ 、_________ 、__________ 。 15、我国电力体制改革的总体目标是建立____________ 、 _________ 、__________ 的电力市场。 16、电力网通常按电压等级的高低、供电范围的大小分为__________ 、__________ 、 _______ 17、电能具有_________ 、__________ 、_________ 等优点。 18、自动重合闸作用在线路上发生暂时性故障时,迅速恢复供电,从而可提高供电的 。 19、衡量电压的质量指标通常包括___________ 、 ________ 、__________ 。 20、通常,要求电力系统供电电压(或电流)的波形为_____________ 。 21、谐波电压是谐波电流在系统__________ 上的压降。 22、电气设备分为_________ 、__________ 。 23、电力系统中性点经消弧线圈接地时,有三种补偿方式,即__________ 、_________ 。 24、构成客观世界的三大基础是__________ 、_________ 、__________ 。 25、能源按获得的方法可分为__________ 、 _________ 。 26、能源按被利用的程度可分为__________ 、_________ 。 27、能源按本身的性质可分为__________ 、 _________ 。 28、火力发电厂能量转换过程是__________ ~~__ ―。 29、凝汽式火力发电厂三大主机是指___________ 、_________ 、 _________ 。 30、核电厂的系统和设备有两大部分组成____________ 、 _________ 。 31、海洋能主要有_________ 、__________ 、_________ 等。 32、输变电系统是电力系统的组成部分,包括____________ 、__________ 。 33、输电线路按电力线路的结构可分为___________ 、__________ 。 34、无汇流母线接线形式有_________ 、_________ 、__________ 。 35、保护接地按电源中性点接地方式不同可分为_____________ 、 _________ 、_________ 三种。

最新电梯检验员考核试卷及答案

电梯检验员考核试卷 一、单选题。(每题1分,共30分) 1.电梯机房内。 A. 环境温度应保持在40℃ B.环境温度应保持在5~40℃之间 C.环境温度应保持在-5~35℃之间 D.环境温度应保持在-5~40℃之间 2.下列试验项目中,不是曳引检查。 A.平衡系数试验 B. 当轿厢载有125%额定载荷并以额定速度运行时,操作制动器应能使曳引机停止运转。 C. 当轿厢面积不能限制载荷超过额定值时,需用150%额定载荷进行检查。 D. 当对重完全压缩缓冲器,空载轿厢不能向上提升。 3. GB 7588—2003《电梯制造与安装安全规范》规定:如果底坑深度大于m,且建筑物的布置允许,应设置底坑进口门。 A、2 B、2.2 C、2.5 4. 轿厢地坎与层门地坎之间的水平距离不得大于。 A. 20mm B. 25mm C. 30mm D. 35mm 5.电梯的制动系统,其动作应能使的电梯停止运行。 A. 轿厢载有额定载荷,以额定速度运行 B.轿厢载有额定载荷并以125%的额定速度运行 C.轿厢空载并以125%的额定速度运行 D.轿厢载有125%额定载荷并以额定速度运行 6. 电梯行程时,轿厢和机房之间需设置对讲装置。 A. 小于20m B.大于20m C.小于30m D.大于30m

7.蓄能缓冲器适用于。 A. 额定速度小于或等于0.63m/s的电梯 B.额定速度小于或等于1m/s的电梯 C.额定载重量小于1000kg的电梯 D.额定速度大于1m/s的电梯 8.为了,轿厢地坎下装设的护脚板的垂直部分应大于0.75m。 A. 防止有人破坏电梯 B.防止维修人员被挤压 C.防止在非正常停车时,人员从厅门处坠落井道 D.防止人员脚被剪切 9.层门关闭后,门扇之间及门扇与立柱、门楣、地坎之间的间隙应尽可能小,对于乘客电梯,此间隙不得大于。 A. 2mm B. 6mm C. 4mm D. 8mm 10.电梯井道安全门的锁闭装置应能。 A. 在井道外不用钥匙打开 B.在井道内不用钥匙即能打开 C.在井道内用钥匙才能打开 D.在井道内、外都要用钥匙才能打开 11.下列处未要求装设2P+PE型电源插座。 A、轿顶 B、井道 C、机房 D、底坑 12.按GB7588—2003《电梯制造与安装安全规范》规定,若电梯额定速度大于m/s,则应使用带张紧轮的补偿绳。 A. 2.5 B.2 C.1.6 D.1 13.井道内表面与轿厢地坎之间的水平距离不得大于0.15m,其目的是。 A. 防止人跌入井道; B. 保证电梯平层时轿厢地坎和层门地坎之间的距离不超过35mm; C. 在电梯正常运行期间,防止将人夹进轿厢门和井道内表面中间的空隙中; D. A和C。 14.耗能型缓冲器。 A. 不适用于电梯额定速度大于0.63m/s的电梯

电气控制与PLC应用技术习题参考答案梅丽凤第1章习题答案

第1章习题参考答案 1. 答:低压电器的定义:根据外界特定的信号和要求,自动或手动接通和断开电路,实现对电路或非电对象的切换、控制、保护、检测、变换和调节用的电气元件统称为电器。 常用的低压电器:控制电器有接触器、继电器、起动器、主令电器等。配电电器有断路 器、熔断器、刀开关等。执行电器有电磁铁、电磁阀、电磁离合器等。 2. 答:根据交流电磁机构的吸力特性和直流电磁机构的吸力特性,对于一般的交流电磁机构,在线圈通电而衔铁尚未吸合瞬间,电流将达到吸合后额定电流的几倍甚至十几倍,而直流电磁机构中衔铁闭合前后激磁线圈的电流不变 3. 答:机械性拉弧、双断口灭弧、磁吹灭弧、灭弧栅灭弧、利用有机固体介质的狭缝灭弧、利用真空灭弧。 4. 答:主要有触点系统、灭弧系统、各种脱扣器和开关机构等组成。脱扣器包括过电流脱扣器、失压(欠压)脱扣器、热脱扣器、分励脱扣器和自由脱扣结构。开关是靠操作机构手动或电动合闸的。触点闭合后,自由脱扣器机构将触点锁在合闸位置上。当电路发生故障时,通过各自的脱扣器使自由脱扣机构动作,自动跳闸,实现保护作用。 当电路发生短路或严重过载时,过电流脱扣器的衔铁吸合,使自由脱扣机构动作,主触点断开主电路;当电路过载时,热脱扣器的热元件发热使双金属片上弯曲,推动自由脱扣机构动作;当电路欠电压时,欠电压脱扣器的衔铁释放,也使自由脱扣机构动作;分励脱扣器则作为远距离控制用,在正常工作时,其线圈是断电的,在需要距离控制时,按下起动按钮,使线圈通电,衔铁带动自由脱扣机构动作,使主触点断开。 5. 答:对于单相交流电磁机构,由于磁通是交变的,当磁通过零时吸力也为零,吸合后的衔铁在反力弹簧的作用下将被拉开。磁通过零后吸力增大,当吸力大于反力时,衔铁又吸合。由于交流电源频率的变化,衔铁的吸力随之每个周波二次过零,因而衔铁产生强烈振动与噪声,甚至使铁芯松散。因此交流接触器铁芯端面上都安装一个铜制的分磁环(或称短路环), 的合力,+作用在衔铁上的力是使铁芯通过2个在时间上不相同的磁通,和2211合力始终超过其反力,衔铁的振动现象就消失了。 6. 答:不会动作。热继电器提供过载保护,较大的起动电流维持时间很短,热继电器达不到动作

《电气工程基础》习题集教学提纲

《电气工程基础》习 题集

[键入公司名称] 《电气工程基础》习题教材配套《电能系统基础》 高文 2010/4/21 [在此处键入文档的摘要。摘要通常是对文档内容的简短总结。在此处键入文档的摘要。摘要通常是对文档内容的简短总结。]

第1章电能系统概论 1.1 思考题: 1、电能系统与电力系统的定义? 2、电力系统元件中的用电设备,发电机,变压器,线路的额定电压怎样确定?它们之间具有什么关系? 3、若将升压变压器和降压变压器互换使用,对系统的运行电压有何影响? 4、电压等级标准的确定原则怎样? 5、输电线路由哪几部分组成?各部分作用怎样? 6、负荷曲线分为哪几类?它们有什么用途?什么是负荷特性?它与负荷曲线有什么区别? 7、切断交流电弧和直流电弧有什么区别? 8、比较断路器,隔离开关,负荷开关的异同? 9、电流互感器,电压互感器的误差各与什么有关? 10、电能系统的接线方式分为哪两类?各有什么特点? 11、电力系统中性点运行方式有什么特点?什么是有效接地,非有效接地? 12、电能系统运行有什么特点?对电能系统运行有什么要求? 13、现代电能系统的监控自动化系统有哪些功能? 14、电力系统继电保护有哪几类?继电保护的基本特性有哪些? 15、导线的截面大小对其电阻、电抗、电导和电纳的影响如何?

16、输电线路的等效电路有几种?已知始端电压,始端电流用不同的等值电路求得的末端电压和末端电流是否一样? 17、电晕损耗是什么损耗?它在线路等值电路中用什么参数表示? 1.2 作业题 1. 某电力系统的部分结线如图所示。各线路的额定电压等级已示于图中。 试求:1)发电机G-1,G-2,G-3的额定电压。2)变压器T-1到T-7的各绕组的额定电压。 2. 某系统的日负荷曲线如下所示,求此系统的m ax T 、av P 及全系统一年内的 电能消耗。 220KV

【电气控制与PLC】习题、测试题及答案

习题 1.接触器的线圈额定电流和额定电压与接触器的额定电流和接触器的额定电压有何区别? 答:线圈的额定电压标注在线包上,与是控制回路的电压一致,其额定电流为额定电压下流过线圈的电流,而额定电压标注在铭牌上,与主回路的电压一致,其额定电流大于主回路电流。 2.在什么情况下中间继电器可以取代接触器启动电动机? 答:在控制小功率、轻负载电动机的电路中 3.电动机的启动电流很大,当电动机启动时,热继电器会不会动作?为什么? 答:正常情况下不会动作,因为电动机启动的时间比较短,其电流产生的热效应不足以使热继电器动作。 4.空气式时间继电器如何调节延时时间?JST型时间继电器触头有哪几类?画出他们的图形符号。 答:用螺丝刀调节进气孔气隙大小 其触头有如下类型 5.熔断器为什么一般不用作过载保护? 答:熔断器主要用于短路保护和严重过载保护,只有当线路电流达到熔断器熔断短路一定的时间后,熔断器才熔断,而一般的过载电流远远小于熔断电流,熔断器不会熔断,不能起到过载保护的作用。

4.试设计可进行两处操作,对一台电动机实现长动和点动的控制电路。 SB3、SB5点动;SB1、SB4长动一处为SB3点动、SB1长动、SB2停止SB2、SB6停止一处为SB5点动、SB4长动、SB6停止 5.试设计两台笼型电动机M1、M2的顺序起动/停止的控制电路,要求如下: ①M1、M2能循序启动,并能同时或分别停止。 ②M1启动后M2启动,M1可点动,M2单独停止。 ①② SB1、KM1、M1 启动,SB2、KM2、M2启动。。。。。。。。。。。。。。 SB3停M1,SB4停M2 ,SB5总停

9.某台机床主轴和润滑油泵各由一台电动机带动。要求主轴必须在油泵起动后才能起动,主轴能正/反转并能单独停车,设有短路、失电压及过载保护等。绘出电气控制原理图。 3 3 KM3 KM1 KM2 KM3 KM3 KM2 KM1KM1 KM2 KM3 KM2 KM1 FU1 FU2 FR1 FR1SB3 SB1 SB2 SB4 SB5 1 23 456 7 FR2 FR2 主轴电动机 短路保护润滑油泵 主轴电动机控制 油泵电机控制 电源保护 电源开关Q M1 M2 5.设计一个控制电路,要求第一台电动机启动10S 后,第二台电动机自行起动,运行10s 后,第一台电动机停止运行并同时使第三台电动机自行起动,再运行15s 后,电动机全部停止运行。 33KM3KM1FR1FU23KM2FR2FR3FR1FR2KM1SB1KT2KM1KT1KM2KT2KT1FR3KT2KM3 KT3 KM2 SB3 KT3M2M1M3 FU1

电气测试技术第三版_课后习题答案(林德杰)

l第一章思考题与习题 1-2 图1.6为温度控制系统,试画出系统的框图,简述其工作原理;指出被控过程、被控参数和控制参数。 解:乙炔发生器中电石与冷水相遇产生乙炔气体 并释放出热量。当电石加入时,部温度上升,温度 检测器检测温度变化与给定值比较,偏差信号送到控 制器对偏差信号进行运算,将控制作用于调节阀,调 节冷水的流量,使乙炔发生器中的温度到达给定值。 系统框图如下: 被控过程:乙炔发生器 被控参数:乙炔发生器温度 控制参数:冷水流量 1-3 常用过程控制系统可分为哪几类? 答:过程控制系统主要分为三类: 1. 反馈控制系统:反馈控制系统是根据被控参数与给定值的偏差进行控制的,最终达到或消除或减小偏差的目的,偏差值是控制的依据。它是最常用、最基本的过程控制系统。 2.前馈控制系统:前馈控制系统是根据扰动量的大小进行控制的,扰动是控制的依据。由于没有被控量的反馈,所以是一种开环控制系统。由于是开环系统,无法检查控制效果,故不能单独应用。 3. 前馈-反馈控制系统:前馈控制的主要优点是能够迅速及时的克服主要扰动对被控量的影响,而前馈—反馈控制利用反馈控制克服其他扰动,能够是被控量迅速而准确地稳定在给定值上,提高控制系统的控制质量。 3-4 过程控制系统过渡过程的质量指标包括哪些容?它们的定义是什么?哪些是静态指标?哪些是动态质量指标? 答:1. 余差(静态偏差)e:余差是指系统过渡过程结束以后,被控参数新的稳定值y(∞)

与给定值c 之差。它是一个静态指标,对定值控制系统。希望余差越小越好。 2. 衰减比n:衰减比是衡量过渡过程稳定性的一个动态质量指标,它等于振荡过程的第 一个波的振幅与第二个波的振幅之比,即: n <1系统是不稳定的,是发散振荡;n=1,系统也是不稳定的,是等幅振荡;n >1,系统是稳定的,若n=4,系统为4:1的衰减振荡,是比较理想的。 衡量系统稳定性也可以用衰减率φ 4.最大偏差A :对定值系统,最大偏差是指被控参数第一个波峰值与给定值C 之差,它衡量被控参数偏离给定值的程度。 5. 过程过渡时间ts :过渡过程时间定义为从扰动开始到被控参数进入新的稳态值的±5%或±3% (根据系统要求)围所需要的时间。它是反映系统过渡过程快慢的质量指标, t s 越小,过渡过程进行得越快。 6.峰值时间tp : 从扰动开始到过渡过程曲线到达第一个峰值所需要的时间,(根据系统要求)围所需要的时间。称为峰值时间tp 。它反映了系统响应的灵敏程度。 静态指标是余差,动态时间为衰减比(衰减率)、最大偏差、过程过渡时间、峰值时间。 第二章 思考题与习题 2-1 如图所示液位过程的输入量为Q1,流出量为Q2,Q3,液位h 为被控参数,C 为容量系数,并设R1、R2、R3均为线性液阻,要求: (1) 列出过程的微分方程组; (2) 求过程的传递函数W 0(S )=H (S )/Q 1(S ); (3) 画出过程的方框图。 解:(1)根据动态物料平衡关系,流入量=流出量: B B n ' = B B B '-= ?dt dh )Q Q (Q 321=+-h d ?

电气工程基础复习题

1.电力系统最常见的故障就是各种类型的短路。 2.电力系统发生短路时电流将___增大________。 3、发电机横差保护就是反映____一相绕组匝间短路_______________故障。 4、距离保护1段与距离保护2段共同构成本线路的_主_保护。 5、三段式电流保护中,电流速断保护的选择性就是靠动作电流来实现的;限 时电流速断与过电流保护则就是靠__延时__来实现的。 6、电流I段保护的缺点就是不能___所保护线路全长 __。 7.三段式电流保护广泛用于__35KV__及以下电网。 8、电流保护的灵敏度的定义就是__保护范围内发生金属性短路时保护反映的 故障量的计算值与保护装置的动作整定值之比。 9.在电流保护的基础上加装方向元件的保护称为_方向性电流保护__。 1、电力系统发生短路时电流将___短路电流________。 2、使电磁型过电流继电器返回的最大电流称为继电器的___返回电流_____。 3、距离保护1段与距离保护2段共同构成本线路的_主___保护。 4.对中性点直接接地的电力系统,当发生接地短路时,零序电流的大小与分 布与中性点直接接地变压器___有关。 5.按90o接线的功率方向继电器,若U k=U cb,则I k=__A相电流_____。 6、发电机定子绕组中性点处单相接地短路时在机端的零序电压为 __最大_ 。 7高频相差保护的操作元件就是由操作滤过器与___收发信机____组成。 8、利用供电元件保护切除母线故障,不能保证动作的选择性与__灵敏性___。 1 接地故障区别于正常运行过负荷系统振荡及相间短路的基本特征就是出现 负序分量。( 错 ) 2 零序过电流保护与相间过电流保护相比,灵敏度低。( 错 ) 3 在运行中,电压互感器二次允许短路。( 对 ) 4 变压器综差保护的不平衡电流比发电机综差保护的不平衡电流大小相同。 (错 ) 5 继电保护的基本要求就是安全性。 (对 ) 1、定时限过电流保护的动作时限采用阶梯原则,目的就是为了保证( A ) A.选择性; B.速动性; C.灵敏性; D.可靠性。 2、相差高频保护的核心元件就是( B ) A、操作元件 B、比相元件 C、制动元件 D、起动元件

电气控制技术试卷及答案

电气控制技术题库 三、判断:(每题2 分) 1、开关电器在所有电路都可直接接负载。 ( X ) 2、主令电器在自动控制系统中接入主回路。 (X ) 3、刀开关安装时,手柄要向上装。接线时,电源线接在上端,下端接用电器。(V ) 4、熔断器在电路中既可作短路保护,又可作过载保护。(X ) 5、热继电器在电路中既可作短路保护,又可作过载保护。 (X ) 6、接触器按主触点通过电流的种类分为直流和交流两种。(V ) 7、继电器在任何电路中均可代替接触器使用。 (X ) 8、电气原理图绘制中,不反映电器元件的大小。(V ) 11、电气原理图设计中,应尽量减少电源的种类。(V ) 12、电气原理图设计中,应尽量减少通电电器的数量。( V ) 13、电气接线图中,同一电器元件的各部分不必画在一起。(X ) 14、热继电器和过电流继电器在起过载保护作用时可相互替代。( X ) 15、一台线圈额定电压为220V的交流接触器,在交流220V和直流220V的电源上均可使用。(X 16、检修电路时,电机不转而发出嗡嗡声,松开时,两相触点有火花,说明电机主电路一相断路。 ) 18、时间继电器之所以能够延时,是因为线圈可以通电晚一些。( X ) 19、熔断器的额定电流大于或等于熔体的额定电流。(V ) 20、中间继电器实质上是电压继电器的一种,只是触点多少不同。(V ) 21、分析控制电路最基本的方法是查线读图法。(V ) 24、交流接触器通电后,如果铁芯吸合受阻,会导致线圈烧毁。( V ) 25、低压断路器是开关电器,不具备过载、短路、失压保护。( X ) 27、热继电器的电流整定值是触点上流过的电流值。(X ) 29、正在运行的三相异步电动机突然一相断路,电动机会停下来。(X ) 30、在控制电路中,额定电压相同的线圈允许串联使用。( X ) 31、在正反转电路中,用复合按钮能够保证实现可靠联锁。( V ) 33、低压断路器具有失压保护的功能。(V ) 34、电压线圈并联在电源两端,匝数多,阻抗小,电流线圈串联在电路中,导线细,电流大。(X 35、电动机采用制动措施的目的是为了停车平稳。 (X ) 36、电动机采用制动措施的目的是为了迅速停车。(V ) 37、在点动电路、可逆旋转电路等电路中主电路一定要接热继电器。(X ) 38、交直流电压线圈电磁机构其衔铁动作不会引起线圈电流的变化。(X ) 48、接触器的额定电流指的是线圈的电流( X ) 49、接触器的额定电压指的是线圈的电压。 (X ) 5 0 、交流接触器的衔铁无短路环。 ( X ) 51、直流接触器的衔铁有短路环。(X ) 53、行程开关可以作电源开关使用。 (X ) ) 55、刀开关可以频繁接通和断开电路。 (X ) ) 60、中间继电器在控制电路中,起中间中间转换作用,永远不能代替交流接触器。(X ) 61、电气原理图中所有电器的触电都按没有通电或没有外力作用时的开闭状态画出。( V )62、图中,各电器元件必须画出实际的外形图。 (X ) 63、全压控制,主回路电压一定是380V。(X ) 64、电动机正反转控制电路为了保证起动和运行的安全性,要采取电气上的互锁控制。在原理 V)

电气控制技术课后习题答案第一章

第一章 1-1电器为什么需要灭弧装置 答:电路中的电压超过10~12V和电流超过80~100mA,则在动、静触头分离时在它们的气隙中间就会产生强烈的火花或电弧。电弧时一种高温高热的气体放电现象,其结果会使触头烧坏,缩短使用寿命,因此通常要设灭弧装置。 1-2单相交流电磁机构中的短路环的作用是什么三相交流电磁机构中是否也需短路环当接触器内部发出振动噪声时,产生的原因可能有哪几种 答:单相交流电磁机构中的短路环的作用在于它产生的磁通滞后于主磁通一定相位差,它们产生的电磁力与F1之间也就有一相位差。三相交流电磁机构中不需短路环。交流电流要周期过零值,其产生的电磁吸力也要周期过零,这样在释放弹簧反力和电磁力的共同作用下衔铁就要产生振动。 1-3“将三只20A的接触器的触头并联起来,就可正常控制60A的负载;若控制30A的负载,它们的寿命就约延长一倍。”对吗为什么答:不对,前半句是对的,将三只20A的接触器的触头并联起来,就可正常控制60A的负载,但若控制30A的负载,它们的寿命就约延长一倍,是错误的。 1-4额定电流30A的电动机带稳定负载,测得电流值为26A,应如何整定热继电器的额定电流值对于三角形接法的电动机应如何选择热继电器

答:整定热继电器的额定电流值: 三角形接法的电动机在有可能不满载工作时,必须选用带断相保护功能的热继电器。 1-5对保护一般照明线路的熔体额定电流如何选择对保护一台电动机和多台电动机的熔体额定电流如何选定 答:对保护一般照明线路的熔体额定电流等于或稍大于线路的工作电流;对保护一台电动机或多台电动机的熔体额定电流等于或稍大于可能出现的最大电流除以,其中多台电动机,可能出现的最大电流等于容量最大一台电动机起动电流,加上其他各台电动机的额定电流。1-6固态继电器有哪些优缺点在什么场合应优先选用固态继电器 答:优点:工作可靠、寿命长、对外界干扰小、能与逻辑电路兼容、抗干扰能力强、开关速度快、无火花、无动作噪声和使用方便; 缺点:过载能力低,易受温度和辐射影响,通断阻抗比小。 1-7断路器可以拥有哪些脱扣器用于保护电动机需要哪些脱扣器用于保护灯光球场的照明线路需要哪些脱扣器断路器与熔断器相比较,各有什么特点 答:断路器可以拥有分励脱扣器、漏电脱扣器、热脱扣器与过电流脱扣器等;用于保护电动机需要电流脱扣器;用于保护灯光球场的照明线路需要复式脱扣器;断路器是能接通、承载以及分断正常电路条件下的电流,也能在规定的非正常电路条件下接通、承载一定时间并分断电流的开关电器;熔断器是当通过它的电流超过规定值达一定时间

电气工程基础习题集2版

第1章电力系统的基本概念 1-1 电力网、电力系统和动力系统的定义是什么?基本构成形式如何? 1-2 对电力系统运行的基本要什么? 1-3 电力系统的电气接线图和地理接线图有何区别? 1-4 电力系统的额定电压是如何确定的?系统各元件的额定电压如何确定? 1-5 目前我国电力系统的额定电压等级有哪些?额定电压等级选择确定原则有哪些? 1-6 电力系统的接线方式有哪些?各自的优、缺点有哪些? 1-7 联合电力系统的优越性有哪些? 1-8 根据发电厂使用一次能源的不同,发电厂主要有哪几种型式? 1-9 电力变压器的主要作用是什么?主要类别有哪些? 1-10 架空线路与电缆线路各有什么特点? 1-11 直流输电与交流输电比较有什么特点? 1-12 电力系统的结构有何特点?比较有备用和无备用接线形式的主要区别。 1-13 为什么要规定电力系统的电压等级?主要的电压等级有哪些? 1-14 试述我国电压等级的配置情况。 1-15 电力系统各个元件(设备)的额定电压是如何确定的? 1-16 某一60kV电力线路长为100km,每相导线对地电容为0.005F/km,当电力线路末端发生单相接地故障时,试求接地电容电流值(60kV系统中性点经消弧线圈接地)。 1-17 电力网的额定电压是怎样规定的?电力系统各类元件的额定电压与电力网的额定电压有什么关系? 1-18 升压变压器和降压变压器的分接头是怎样规定的?变压器的额定变化与实际变化有什么区别? 1-19 电能生产的主要特点是什么?对电力系统运行有哪些基本要求? 1-20 根据供电可靠性的要求,电力系统负荷可以分为那几个等级?各级负荷有何特点? 1-21 电能质量的基本指标是什么? 1-22 直流输电与交流输电相比较,有什么特点? 1-23 电力系统的结构有何特点?比较有备用和无备用接线形式的主要区别? 1-24 我国电力系统的中性点运行方式主要有哪些?各有什么特点? 1-25 电能质量的三个主要指标是什么?各有怎样的要求? 1-26 电力系统的主要特点是什么? 1-27 电力网的接线方式中,有备用接线和无备用接线,各有什么特点?

电气专业测试试题试题带答案

电气专业继电保护统一考试试题答案(供电部分)一、填空(每空0.5分,共20分) 16~10KV中性点不接地系统中,发生单相接地故障,非故障相电压比正常相电压(升高√3倍)。 2中性点装设消弧线圈的目的是利用消弧线圈的(感性)电流补偿接地故障时的(容性)电流,使接地故障电流减少。 3220kV电压互感器二次变比是( 2200 ),三次变比是()。 4检验功率方向继电器电流及电压的潜动,不允许出现(动作方向)的潜动,但允许存在不大的(非动作)方向的潜动。 5在全部停电或部分停电的电气设备上工作,保证安全的技术措施有( 1)(停电),2)验电,3)(装设接地线),4)悬挂标示牌和装设遮栏。 6电压互感器的误差表现在(幅值误差)和(角度误差)两个方面。 7在高频保护中,按高频信号的作用可分为(闭锁信号)、允许信号和跳闸信号三种。 8高频信号传输用到的计量单位奈培Np与分贝dB的换算关系是1Np=(8.686)dB。911型微机保护人机对话插件的主要功能有(人机对话)和(巡检)功能。 10当线路发生故障时,11型微机保护能打印出故障前20ms和故障后(40)ms的各相电压、各相电流的采样值。 11在11型微机保护中,为防止电流互感器回路断线导致零序保护误动作,而设置了(3U0突变量闭锁)回路。 12在11型微机保护的综重选相元件中采用(相电流差突变量选相)与阻抗选相两种原理兼用、相互取长补短的办法。 13在高频通道信号交换过程中,按下通道试验按钮,本侧发信,(200ms)后本侧停信,连续收对侧信号5s后,本侧启动发信10s 。 14在11型微机保护定值中,IWI无电流判别元件定值的整定原则是(应躲开本线路电容电流的稳态值)、在最小运行方式下本线路末端故障应有足够灵敏度和躲超负荷线路的三相电流最大不平衡值。 15当发生电压回路断线后,LFP-901A型微机保护中要退出的保护元件有(△F+元件补偿阻抗元件(或者△F+Zcom))、零序方向元件、零序二段过流保护元件和(距离保护)。16常规零序电流保护主要由零序电流或电压滤过器、电流继电器和(零序方向继电器)三部分组成。 17自动重合闸有两种启动方式:(断路器控制开关位置与断路器位置不对应启动方式)、保护启动方式。 18电力载波高频通道有相—相制通道和(相—地制通道)两种构成方式。 19在选择高频电缆长度时应考虑在现场放高频电缆时,要避开电缆长度接近(1/4波长或1/4波长的整数倍)的情况。 20母联电流相位比较式母线保护是比较(母联断路器)与(总差动)电流相位的母线保护。 PMH母差保护是带(制动)特性的中阻抗型母线差动保护, 21断路器失灵保护时间定值的基本要求:断路器失灵保护所需动作延时,应为(断路器跳闸时间)和(保护返回时间之和)再加裕度时间。以较短时间动作于断开(母联断路器

电气设备检测技术试题及答案

(10.0 分)1. 监测系统按()分为便携式和固定式。 A) A:传输方式 B) B:使用场所 C) C:诊断方式 D) D:监测功能 纠错(10.0 分)2. 单晶型光电导探测器常用材料为()。 A) A:硫酸三甘钛TGS B) B:锆钛酸铅PZT C) C:钛酸锂LITaO3 D) D:碲镉汞CdHgTe 纠错(10.0 分)3. 频率为60kHz~100MHz的振动信号选用()监测。 A) A:加速度传感器 B) B:超声传感器 C) C:声发射传感器 D) D:速度传感器 纠错(10.0 分)4. 下列干扰信号中属于脉冲型周期性干扰信号有()。 A) A:雷电、开关、继电器的断合 B) B:旋转电机电刷和滑环间的电弧 C) C:高压输电线的电晕放电

D) D:广播、电力系统中的载波通信 纠错(10.0 分)5. 氧化锌阀片的介电常数er为()。 A) A:500~1000 B) B:1000~2000 C) C:2000~3000 D) D:3000~4000 纠错(10.0 分)6. 对额定电压为6.6kV的电力电缆,若直流泄漏电流()是好电缆 A) A:Id<0.25Na B) B:Id<1nA C) C:Id<0.5nA D) D:Id<0.75nA 纠错(10.0 分)7. 电机绝缘内部放电放电电压最低的是()。 A) A:绝缘层中间 B) B:绝缘与线棒导体间 C) C:绝缘与防晕层间的气隙或气泡里 D) D:绕组线棒导体的棱角部位 纠错(10.0 分)8. 在矿物绝缘油中的奥斯特瓦根据GB/T17623-1998和IEC60599-1999,20℃时O 2 尔德系数为()。 A) A:0.17

电气工程基础作业二答案

作业二 1、有几个参数反映架空输电线路?它们具体反映线路的什么特性? 答: 电阻 R线路通过电流时产生的有功功率的损耗效应 电感 L:载体导流的磁场效应 电导 G:线路通电时绝缘介质产生的泄露电流以及导体附近空气游离而产生的有功功率损耗 电容 C:带电导体周围产生的磁场效应 2、一条 LGJQ-3×500 的分裂导线的输电线路,按等间距排列,间距为12m,每相分裂间距为400mm,导体直径为30.2mm。求该线路每公里电抗和电纳。 3、一台 SFL-15000/110 型双绕组变压器,额定容量为15MVA,额定变比为 110/11kV,其试验参数为Pk=133kW,P0=50kW,Uk﹪=10.5,I0﹪=3.5,试计算归算到高压侧的各参数并画出等值电路。

4、与普通变压器相比,自耦变压器有哪些优缺点?自耦变压器运行需要注意哪些问题? 答: 1)、在大型超高压电力系统中,多数采用由自耦变压器来联接两个电压级的电力网,自耦变压器具有消耗材料少、投资低、损耗小等优点,得到广泛的应用。另外,由于通常自耦变压器变比接近于1,导致短路电压百分数要比普通变压器小得多,所以在系统发生短路时,自耦变压器的情况将更为严重。

2)、自耦变压器除了与一般变压器运行特性相同之外,还需要注意的一些问题是: a,由于自耦变压器一、二次侧有直接的电的联系,为了防止高压侧单相接地故障而引起低压侧过电压,其中性点必须牢靠接地; b,自耦变压器两侧都需安装避雷器,以防止过电压; c,自耦变压器短路电压比普通变压器小得多,因此短路电流较普通双绕组变压器大,必要时,必须采取限制短路电流措施。 5、在开关电器断开的过程中,间隙的自由电子是如何产生的?试说明电弧的形成和熄灭过程。 解: 切断电路瞬间,由于动静触头间的介质迅速游离,存在着一定浓度的带正电荷的离子和带负电荷的离子。通过强电场发射、碰撞游离、热游离、热电子发射等过程,弧隙中带电质点不断增多,产生电弧电流。 电弧中存在的游离与去游离这两个性质相反过程的强弱对比决定了电弧的最终发展趋势,即当游离强于去游离时,电弧就会发生并燃烧剧烈;若去游离与游离过程达到平衡,电弧就会稳定燃烧;而去游离占优势时,电弧的燃烧即将减弱并最终熄灭。 6、什么叫介质强度恢复过程和电压恢复过程?它们与哪些因素有关?交流电弧电流有何特点?熄灭交流电弧的条件是什么? 解: 弧隙中介质强度的恢复过程与电弧电流的大小有关,但主要决定于断路器灭弧装置的结构和灭弧介质的性质、电弧的冷却条件等因素,描述的是弧隙介质绝缘能力由电弧电流过零的水平恢复至正常状态的过程。 恢复电压的变化过程是指施加于弧隙上的电压由弧隙电压过渡到电源电压的过程,以开关电器触头间电压描述,交流电弧恢复电压的变化过程与线路结构、参数、负荷性质有关。 交流电弧特点: 1)交流电弧存在自然暂时熄弧点,与交流电流特性一样,交流电弧电流每半周期也要过零一次。电流过零时,电弧自然暂时熄灭,与电弧中去游离程度有关。

电力安全规程测试题及答案_最新版

绝密★启用前 电力安全规程测试题及答案 This article contains a large number of test questions, through the exercise of test questions, to enhance the goal of academic performance. 海量题库模拟真考 Huge of Questions, Simulation Test

电力安全规程测试题及答案 温馨提示:该题库汇集大量内部真题、解析,并根据题型进行分类,具有很强的实用价值;既可以作为考试练习、突击备考使用,也可以在适当整理后当真题试卷使用。 本文档可根据实际情况进行修改、编辑和打印使用。 一、填空题 1、凡在坠落高度基准面 2 m及以上有可能坠落的高处进行的作业均称为高处作业。。 2、严禁高处作业不系安全带或不栓在牢固可靠处。 3、进入施工现场必须正确佩戴安全帽, 系牢下颌带。 4、动火作业前必须办理动火票。从事电焊、气割等工作必须有防止火星四溅的措施, 动火作业必须设监护人。 5、高处作业时, 安全带应高挂低用。 6、钢筋加工机械、木工加工机械等转动机械的传动部分(传动轴、传动带、齿轮、皮带轮等)必须安装防护罩, 必须有良好的接地。 7、当作业地点的风力达到五级时, 不得进行受风面积大的起吊作业;当风力达到 6 级及以上时, 不得进行起吊作业。 8、拆除区域周围应设围栏, 悬挂标示牌, 并设专人监护。严禁无关人员和车辆通过或逗留在危险区。 9、一切施工活动必须有安全施工措施, 并在施工前进行交底双签字, 无措施或未交底严禁布置施工任务。

相关文档
相关文档 最新文档