文档库 最新最全的文档下载
当前位置:文档库 › 降水方案

降水方案

降水方案
降水方案

滨和路车站承压水减压井布设施工工程

上海力行建筑安装工程有限公司二○○七年九月五日

目录

一、减压井设计及布置原则 (1)

二、减压井成井施工 (2)

三、设备检查及降水要求 (4)

四、施工技术措施 (5)

五、施工质量保证措施 (5)

六、施工安全技术措施 (6)

七、文明施工管理措施 (8)

八、施工进度计划 (9)

九、投入主要机械设备 (10)

十、施工管理人员及劳动力配备 (11)

十一、附图 (11)

一、减压井设计及布置原则

1、坑外降压井布置

(1)降水目的:通过降水及时降低(12)1、(14)1层承压水的水头,

防止开挖面的土体隆起,保证基坑的干开挖施工的顺利进行;

(2)基坑底板的稳定性条件:H×γS≥Fs×γw×h

即:基坑底板至承压含水层顶板间的土压力应大于承压水的顶托力。

有关参数取值:

根据地质报告,承压水头深度为5.20米。

①承压水头高度至承压水顶板距离:h=31.0m;

②底板至承压水顶板的距离H端=13.5m;H标=15m

③基坑底板至承压水顶板间土体加权平均重度γs=17.90kN/m3

(3)稳定性验算:

标准段:Ks=γ△h/γw h标=1.06< 1.1 不稳定

端头井:Ks=γ△h/γw h端=0.96< 1.1 不稳定

通过上述计算,基坑不能满足稳定条件,需要采取减压措施。

井点计算(按承压非完整井模型):

端头井:涌水量Q=2.73KMS/[㏒(1+R/r0)+(M-L)/L?㏒(1+0.2M/r0)]

=693 m3/d

根据地质报告和相关工程经验,

K取3.28m/d,

M=20.2 m

S=7.3 m

L=6 m

R=125 m

r0=0.29(a+b)=11.4 m

单井涌水量:根据相邻工程经验Q单取250 m 3/d

则:1.1*Q/q=4口

标准段:

涌水量Q=2.73KMS/[㏒(1+R/r0)+(M-L)/L?㏒(1+0.2M/r0)]

=1935 m3/d

根据地质报告和相关工程经验,

K取3.28m/d,

M=20.2 m

S=7.3 m

L=6 m

R=125 m

r0=0.29(a+b)=48.36 m

单井涌水量:根据相邻工程经验Q单取250 m 3/d

则:1.1*Q/q=8口

根据计算,总共需要布置16只减压深井(井点平面布置见附图)。

2、沿基坑外一侧按图纸设计要求布置减压深井,共8口,管井为φ273焊缝钢管,井管深度为43.5m。

3、在正式坑内降水前应做降承压水抽水试验,确定降水参数,并报监理工程师审批。

4、做好抽水记录

⑴记录抽水相隔时间

⑵记录每次抽水量

⑶记录试验井内的水位变化

⑷确定试验井抽水时间定为1周

⑸每天上报抽水记录

二、减压井成井施工

减压井成孔施工机械设备选用湿钻GPS-10型工程钻机及其配套设备。采用正循环回转钻进泥浆护壁的成孔工艺及下井壁管、滤水管,围填填砾、粘性土等成井工艺。其工艺流程如下:

1、测放井位:根据井位平面布置示意图测放井位。

2、埋设护口管:护口管底口应插入原状土层中,管外应用粘性土填实封严,防止施工时管外返浆,护口管上部应高出地面0.10m~0.30m。

3、安装钻机:机台应安装稳固水平,大钩对准孔中心,大钩、转盘与孔的中心三点成一垂线。

4、钻进成孔:降水井开孔孔径为φ550mm,一径到底,钻孔施工达到设计深度时,宜多钻0.3~0.5m。做好钻探施工描述记录。钻进开孔时应吊紧大钩钢丝绳,轻压慢转,钻进过程中要确保钻机的水平,以保证钻孔的垂直度,成孔施工采用孔内自然造浆,钻进过程中泥浆密度控制在 1.10~1.15,当提升钻具或停工时,孔内必须压满泥浆,以防止孔壁坍塌。

5、清孔换浆:下井管前的清孔换浆工作是保证成井质量的关键工序,为了保证成孔在进入含水层部位不形成过厚的泥皮,当钻孔钻至含水层顶板位

置时即开始加清水调浆。钻进至设计标高后,在提钻前将钻杆提至离孔底0.50m,进行冲孔,清除孔内杂物,同时将孔内的泥浆密度逐步调至1.05,孔底沉淤小于30cm,返出的泥浆内不含泥砂为止。第一次清孔换浆是成井质量得以保证的关键,它将直接影响成井质量,因此施工时清孔换浆工作没有达到规定的要求绝不允许进入下一道工序的施工。

6、下井管:井管进场后,应检查过滤器的滤孔是否符合设计要求。下管前必须测量孔深,孔深符合设计要求后,开始下井管,下管时在滤水管上下两端各设一套直径小于孔径5cm的扶正器(找正器),以保证滤水管能居中,井管焊接要牢固、垂直、不透水,下到设计深度后,井口固定居中。下井管过程应连续进行,不得中途停止,如因机械故障等原因造成孔内坍塌或沉淀过厚,应将井管重新拔出,扫孔、清孔后重新下入,严禁将井管强行插入坍塌孔底。

7、填砾料:填砾料前应用测绳测量井管内外的深度,两者的差值不应超过沉淀管的长度。填砾料过程中应随填随测砾料的高度。填砾料工序也应连续进行,不得中途终止,直至砾料下入预定位置为止。最终投入滤料量不应少于计算量的95%。

8、井口封闭:在采用粘性土封孔时,为防止围填时产生“架桥”现象,围填前需将粘土捣碎(粒径小于3cm为宜)后填入。围填时应控制下入速度及数量,沿着井管周围按少放慢下的原则围填。然后在井口管外做好封闭工作。

9、洗井:洗井应在下完井管、填好滤料后立即进行,一气呵成,以免时间过长,护壁泥皮逐渐老化,难以破坏,影响渗水效果。绝不允许搁置时间

过长或完成钻探后集中洗井。

10、安泵试抽:成井施工结束后,应及时下入潜水泵,铺设排水管道、电缆等,抽水与排水系统安装完毕,即可开始试抽水。电缆与管道系统在设置时应注意避免在抽水过程中损坏,因此,现场要在这些设备上进行标识。

11、排水: 洗井及降水运行时应用管道将水排至场地四周的明沟(渠)内,通过排水沟(渠)将水排入场外预设的排水沟渠中,场地四周的排水管道应定时清理,确保排水系统的畅通。

三、设备检查及降水要求

1、安装降水抽水泵前应对泵本身和控制系统作一次全面细致的检查。检验电动机的旋转方向,各部螺栓是否拧紧,润滑油是否足,电缆接头的封口有无松动,电缆线有无破损等情况,然后在地面上转1min左右,如无问题,方可投入使用。潜水电动机、电缆及接头应有可靠绝缘,每台泵应配置一个控制开关。安装完毕应进行试抽水,满足要求始转入正常工作。

2、降水运行期间,现场实行24小时值班制,值班人员应认真做好各项质量记录,做到准确齐全。

3、减压井降水运行时的注意事项

⑴降水的设备(主要是潜水泵)在施工前及时做好调试工作,确保降水设备在降水运行阶段运转正常。

⑵工地现场要备足抽水泵,数量多于井数的2台。使用的潜水泵要做好日常保养工作,应经常检查泵的工作状态,一旦发现不正常应及时换泵,坏泵应立即修复,无法修复的应及时更换。

⑶减水井在降水运行阶段,电源必须保证,如遇电网停电,有关单位须提

前两个小时通知降水施工人员,以便及时启动备用发电机。

⑷做好井口的保护工作,严禁将井管碰坏以及杂物掉入井内。经常检查排水管、沟是否畅通。

⑸基坑四周设有总排水沟,三级沉淀池地下水位沉淀过滤后排入市政下水道(该项工作由总包方负责完成)。

⑹每2口井为一区域,每区域安放1只容积不小于1M3的容器,集中由高扬程泵输送至排水沟。

四、施工技术措施

1、施工前期准备

2、针对本工程的特点,选择适合本工程施工条件及能满足本次降水技术要求的洗井、降水的机械设备(具体设备见“机械设备选用表”)。

3、排设排水管道与集水坑。

4、电缆线,配电箱的排设与安装,布置要合理,不影响挖土施工作业。

5、施工前,对全体施工人员及管理人员做好本工程施工技术交底工作,施工的关键节点作详细交底,使全体施工人员明了本工程的技术要点,有的放矢的做好本工程各项工作。

五、施工质量保证措施

1、编制符合本工程的工程特点,技术要求,现场施工条件等情况的施工组织设计。

2、严格按审定的施工组织设计施工。开工前组织本工程的全体管理人员和施工人员进行技术交底,指出本工程施工的质量关键。

3、加强施工工序质量控制:

⑴每道工序必须按拟定的施工方案与技术要求操作,保证每道工序的操作质量。

⑵确定每道工序的责任人及其明确管理职责,各司其职。

⑶加强与甲方单位的协调管理工作,认真接受监理单位的监督。

六、施工安全技术措施

1、施工现场安全制度

⑴建立安全生产管理网络,项目经理为安全生产第一责任人,工地设专职安全员,安全员必须对自己管辖范围经常检查、指导、督促,行使职权。

⑵坚决贯彻执行总包,公司各项安全生产规章制度,积极参加由总包项目部组织的有关施工现场的各种安全活动。严格遵守施工现场标化管理细则,未经“三级教育”的人员不准上岗作业。

⑶高空作业必须系安全带,进入工地现场必须戴安全帽,且帽饰、着装统一,正确使用劳防用品。

⑷特殊工种必须持证上岗(电工、电焊工、机操工)。

2、施工现场临时用电安全措施

⑴编制临时用电施工组织设计。

⑵安装、维修或拆除临时用电设施必须有证专业电工进行。

⑶建立安全用电检查制度。

⑷施工现场所有电器都应做好接地保护。

⑸电器安装全部完成后应试运转,包括对双电源的切换试验成功后才能正式进行降水。

3、机械设备安全管理

⑴严格执行机械设备进场前的验收制度。

⑵现场操作人员严格执行《建筑机械使用安全技术规程》及本公司编制的《各类设备安全操作规程》。

⑶严格执行机械设备的列保规程,认真贯彻条例制度和定期保养制度,做好作业前和作业后的设备清洁、润滑、紧固、调试和防腐工作。

⑷机械设备原有的技术性能的规定正确使用,严禁机械超负荷使用及带病运转。

⑸机械卷扬及传动的各类离合器、制动器必须安全可靠,凡转动部分必须有防护罩。

4、防火措施

⑴工地应设防火安全管理人员,建立防火责任制。

⑵现场设置适用的灭火器其他消防设施,并有专人管理定期检查。

⑶重点部位建立安全制度,且制度上墙。

⑷严格执行动火审批制度。电、气焊作业带好两证,落实监护人,严格执行“十不烧”。

⑸焊割作业点与氧气瓶、乙炔距离不少于10m,与易燃易爆品的距离不少于30m。

⑹加强电源管理,防止发生电器火灾。

七、文明施工管理措施

1、开展文明教育,施工人员均须遵守当地文明施工的各项规定。

2、加强班组建设,有三上岗一讲评的记录,有良好的班容班貌。

3、施工现场设置连续、通畅的排水设施,防止泥浆、废水、污水乱溢。

4、加强工地治安管理,做到目标管理制度落实,责任到人。

5、生活卫生文明管理:

生活卫生纳入总体规划,落实卫生专(兼)职管理人员,落实卫生责任制;生活寝室保持整洁,室内垃圾天天清扫,门前周围卫生实行三包;寝室内不乱拉电线,不烧电炉。

八、施工进度计划

九、投入主要机械设备

十、施工管理人员及劳动力配备

十一、附图

1、减压井平面布置图

2、减压井剖面图

基坑明排降水专项施工方案

XXXX(一期) 基 坑 降 排 水 专 项 施 工 方 案 编制人: 审核人: 审批人:

施工单位:XXXX工程有限公司 年月日 目录 一、工程概况 (2) 二、工程施工条件 (2) 三、施工安排 (3) 1、施工目标 (3) 2、主要管理和技术措施 (3) 3、施工进度计划 (3) 四、施工准备与资源配置计划 (4) 4.1施工准备 (4) 1.技术准备 (4) 2.现场准备 (4) 4.2资源配置计划 (4) 1、机械需求计划 (4) 2、劳动力需求计划 (5) 3、计量、测量和检验仪器配置计划 (5) 五、施工方法 (6) 5.1基坑底周边排水沟及集水坑 (6) 1、布置及安排 (6) 2、排水沟做法 (6) 3、集水坑做法 (6) 4、基坑明排降水管网 (7) 5.2基础坑内的排水 (7) 六、进度保证措施 (8) 6.1组织管理措施 (8) 6.2工期的奖罚措施 (9) 七、质量保证措施 (9) 八、安全保证措施 (10)

8.1安全保证体系 (10) 8.3施工现场安全管理 (11) 1、施工现场安全纪律 (11) 2、现场安全保证措施 (11) 一、工程概况 工程名称:XXXX(一期) 工程地址:XXXX 建设规模:总建筑面积约78800㎡,地上信宅:72000㎡,地下车库:6800平方。建设单位:XXXX有限公司 设计单位:XXXX有限公司 勘察单位:XXXX勘察院 监理单位:XXXX有限公司 施工单位:XXXX工程有限公司 二、工程施工条件 本工程地下水位低,施工现场北面和东面有7--10m高的边坡,边坡外有条小河,小河平水期河面与±0.000高差大于10m。在无降水的情况下,基坑底无积水;如果下雨,雨水和地表水会流入基坑,因此本工程基坑施工时还需对基坑底明水进行处理。

降水设计方案总说明及附图

基坑降水方案设计总说明一、工程概况 1、本工程常州恒大翡翠华庭基坑支护工程为地下2层。 2、本基坑周边环境复杂,综合场地的工程地质、水文地质条件及周边环境的保护要求,以‘安全可靠,经济合理,技术可行,方便施工’为原则,确定本工程基坑支护子分部工程的支护结构方案为:南侧上部放坡土钉墙支护,下部采用SMW工法加两道拉锚支护形式,其余处采用SMW工法加三道拉锚支护形式,阳角处采用CMW支护形式,采用高强管桩,冠梁顶标高为设计标高+1.00米。主楼四周采用放坡挂网喷浆支护形式。本工程基坑支护子分部工程开挖底标高-4.15(主楼-4.5)米。 3、本工程的设计与控制等级 (1)结构的设计使用年限为<2年。 (2)根据本基坑的开挖深度及周边环境要求确定本基坑工程的侧壁安全等级为二级。 二、设计依据 1、GB50007-2002《建筑地基基础设计规范》 2、GB50027-2001《供水水文地质勘察规范》 3、DBJ08-61-97《基坑工程设计规程》 4、DGJ08-37-2002《岩土工程勘察规范》 5、JGJ120-99《建筑基坑支护技术规程》 6、JGJ/T111-98《建筑与市政降水工程技术规范》 7、GB50296-99《供水管井技术规范》 8、GJ120-99《建筑基坑支护技术规程》 9、GB50300-2001《建筑工程施工质量验收统一标准》 10、DG/TJ08-236-2006《市政地下工程施工质量验收规范》 11、CJJ/T76-1998《城市地下水动态观测规程》 12、《供水水文地质手册》 13、《基坑降水手册》,中国建筑工业出版社,2006.04 14、《基坑工程手册》,中国建筑工业出版社,2009.11 15、勘察设计相关文件及其它现行国家、当地、行业有关设计规法与规程。 16、本工程地质报告及相关围护资料。 三、工程地质与水文地质条件 1、地形、地貌 拟建场地地貌上属长江下游冲积平原,位于常州市武进区长虹北路以南,降子南路以东。本场地原为农田和居民楼,现为空地。勘探过程中,场地局部存在堆土和建筑垃圾,局部堆填建筑垃圾部位地势较高,施工过程中采用挖机将孔位整平,勘探孔标高最大值5.75m,最小值3.62m,地表相对高差2.13m。 2、地基土的构成及特征 据钻探揭露,勘察深度范围内地基土除表层素填土外,其余主要由粘土、粉质粘土、粉土、粉质粘土夹粉土、粉土夹粉质粘土和粉土夹粉砂等组成。经勘察,场地70.45米以浅深度内大致可分为17个工程地质(亚)层。其中①层土为第四系全新统(Q4)沉积,其余为第四系上更新统(Q3)沉积。 ①层素填土:灰~灰黄色,松散状,主要成分为粘性土,含植物根系。局部为建筑垃圾,为人工近年来堆填而成。 全区分布,非均质,工程性能差。层厚0.1~4.80m,层底标高-0.12~4.56m,层底埋深0.10~4.80m。 ②层粘土:灰黄色,可~硬塑,含Fe、Mn斑点,稍有光泽,韧性、干强度中等,摇震反应无。 局部(C89孔)缺失,较均质,工程性能较好。层厚1.70~6.10m,层底标高-1.78~2.38m,层底埋深2.90~6.50m。 ③层粉质粘土夹粉土:灰黄色,可塑,局部夹粉土薄层,稍有光泽,韧性、干强度中,摇震

(完整版)施工降水施工方案

兰坪县金顶镇文兴农贸市场建设项目《降水工程》专项施工方案 编制人:黄正勇 审核人:罗国强 审批人:张克林 云南瑞石建筑工程有限公司 2019年3月17日

目录 一、工程概况 (1) 二、工程地质 (4) 三、施工工艺 (4) 四、机械设备 (8) 五、质量控制 (8) 六、安全生产、文明施工措施 (8)

一、工程概况 本工程工程名称为兰坪县金顶镇文兴农贸市场建设项目工程,工程位于兰坪县金顶镇文兴社区环城小区。 一、土建概况 (一)兰坪县金顶镇文兴农贸市场建设项目--1栋综合楼工程: 1、建筑面积:403.99m2; 2、地上共2层,无地下室建筑总高7.05米; 3、建筑物室内地面标高±0.000=2288.440; 4、结构形式:砖混结构; 5、基础形式采用柱下条形基础。 兰坪县金顶镇文兴农贸市场建设项目--1栋综合楼工程建筑结构安全及设计使用年限: 1. 建筑结构安全等级:一级; 2. 结构设计使用年限: 50年; 3. 建筑抗震设防类别:乙类设防; 4. 地基基础设计等级:乙级; 5 .结构抗震等级:砖混一级,结构抗震构造措施:按7度一级。建筑场地类别:Ⅱ类。 (二)兰坪县金顶镇文兴农贸市场建设项目--2栋综合楼工程: 1、建筑面积:358.23m2; 2、地上共2层,无地下室建筑总高7.05米; 3、建筑物室内地面标高±0.000=2289.000; 4、结构形式:砖混结构; 5、基础形式采用柱下条形基础。 兰坪县金顶镇文兴农贸市场建设项目--2栋综合楼工程建筑结构安全及设计使用年限: 1. 建筑结构安全等级:一级; 2. 结构设计使用年限: 50年; 3. 建筑抗震设防类别:乙类设防; 4. 地基基础设计等级:乙级;

排降水施工方案

北辰西路(辛店村—北五环路)、北一路道路工程施工前准备工作 排降水施工方案

目录 一、概述 二、工程概况 三、场地工程地质条件 四、编制依据及原则 1.编制依据 2.编制原则 五、沟槽降水方案

1.降水井设计 2.降水施工方法 3.轻型井点施工质量保证措施 4.深井井点施工质量保证措施 六、现况管线调查方案 七、施工部署 八、现场管理、安全生产与文明施工措施 一、概述: 北京市已经成功申办下2008年奥运会。为了做好东道主,体现中国古老灿烂的文化和日新月异的现代化发展步伐,把这次奥运会办成历史上最为成功的奥运会之一,这就要求广大奥运工程的建设者从现在起就要精心规划精心设计精心施工,优质高速的完成奥运会工程的建设。 为了加快奥运场馆配套市政设施的建设,保证其管线道路在年底前可投入使用,确保奥运场馆的建设开工日期,根据奥运村地区地下水丰富水位高及土质不良对管线施工影响大的特点,拟在全面施工前组织专业队伍进行降水施工,为后续管线施工创造条件,为市政管线道路的按时完工奠定基础。 本合同段为第一合同段,施工项目为北一路的施工前降水及北一路和北辰西路(辛店路—北五环路)现况管线的调查工作。 二、工程概况: 北辰西路(辛店路—北五环路):为南北向道路,道路长约

2000m,该路为城市主干道,设计车速为60公里/小时,道路红线宽度35m,在与北五环路相交处新建立交桥一座。 北一路:北一路为东西向道路,连接北辰西路和北辰东路,位于大屯路和辛店村路之间,规划位置无现况道路,为拆迁民房房基及小树林。道路长度1200m,为城市主干道,规划红线宽度为35m。与道路同步施工的新建管线分别为:D900-D1600mm雨水、D500—D600mm污水、DN400—DN600mm上水、DN200mm天然气、36孔电信、1400×1000mm电力方沟、DN200—DN400mm中水、DN400mm热力管道,管线埋置深度3—9m。 三、场地工程地质条件: 根据《奥林匹克公园市政配套工程北辰西路污水管线工程岩土工程勘察报告》北辰西路与北一路相交位置的地质水文报告,并参考附近地区的地质报告,施工区域的地质情况及水文情况如下:由上至下依次为:表层0.4m—1.4m人工堆积房渣土①1层;厚度0.8m—1.3m厚的人工堆积中亚粘土、轻亚粘土①层;1.3m—1.5m厚的轻亚粘土和中亚粘土③层;0.5m—1.0m厚的重亚砂土和轻亚砂土③1层;1m—1.5m厚的亚砂土③3层;1.9m—2.5m厚的中亚粘土、轻亚粘土④1层;距地面7m--7.2m以下为中亚粘土和重亚粘土④层。地下水位距地面高度为2.3—2.6m。 四、编制依据及原则: 4.1编制依据: 4.1.1《建筑基坑工程技术规范 YB 9258-97》 《建筑与市政降水工程技术规程 JGJ/T111-98》 《地基与基础施工手册》 4.1.2工程地勘报告。 4.1.3基础类相关图纸 4.1.4相关施工经验 4.2编制原则: 4.2.1降水效果良好; 4.2.2经济可行; 4.2.3确保工期;

降水专项施工组织方案

幸福枫景项目井点降水 专 项 施 工 方 案

编制人: 审核人: 审批人: 目录 一.编制依据 (3) 二.工程简介 (4) 1、工程概况 (4) 2、水文地质概况 (4) 三.施工部署 (5) 四.降水设计情况 (6)

五.降水量估算与降水井点施工 (7) 六.施工进度计划 (16) 七.安全、质量保证措施 (16) 八.抽水监测与管理 (21) 九.文明环保施工措施 (22) 十.应急措施 (22) 一.编制依据 1、《建筑基坑支护技术规程》JGJ 120-2012 2、《建筑与市政降水工程技术规范》JGJ/T111-98 3、《建筑施工计算手册》江正荣编著 4、《基坑降水手册》姚天强编著 5、《施工现场临时用电安全技术规范》JGJ 46-2005

6、《建筑施工安全检查标准》JGJ59-2011 7、危险性较大的分部分项工程安全管理办法[建质[2009]87号文] 8、本工程施工图纸 9、本工程施工组织设计 10、岩土勘查报告 二.工程简介 1、工程概况 本工程为开封市兰考县幸福枫景住宅小区项目,位于兰考县中州路黄河路西南角。本项目共11栋楼,其中2、5、7、9、11#楼基础施工过程需要降水,针对该工程2/5/7/9/11#楼编制本降水施工方案,该方案涉及楼号户型完全相同,共用一套图纸。场区离河岸较近,地下水主要来源为场区东侧小河沟和降水补给。单体建筑面积5710m2,基底面积470m2。 2、水文地质概况 本工程地形相对平坦,根据《岩土工程勘察报告》,该地区岩土自上至下划分为8个层次,各层地质特征分述如下: 层①粉砂:黄褐色-灰褐色,湿-饱和,松散-稍密。地表为填土或耕植土,厚度一般不超过1米,向下较纯净。

万达广场034基坑降水、排水施工方案

湘潭万达广场项目 B区基坑降水、排水专项施工方案(方案编号:CSCEC2B-XTWD-029) 编制: 审核: 批准:

目录 一、工程概况 (3) 二、基坑降水、排水目的 (3) 三、基坑降、排水设计依据 (3) 四、降水设计方案 (4) 五、现场采取的降水、排水措施............................. 错误!未定义书签。 六、周边环境变形监测方案 (14) 七、基具设备计划......................................... 错误!未定义书签。 八、质量保证措施......................................... 错误!未定义书签。 九、安全文明施工......................................... 错误!未定义书签。

一、工程概况 1.工程基本概况 湘潭万达广场项目位于湖南省湘潭市岳塘区芙蓉路北、晓塘路南、月华东路、月华西路之间。占地面积256亩,总建筑面积为88.43万平方米,其中地上面积为71.73万平方米,地下16.7万平方米。由购物中心、酒店、写字楼、公寓、住宅、室外商业街、商铺组成。工程性质为住宅及公共建筑。 2.工程水文地质状况 ①地下水稳定水位 勘察期间于各钻孔均遇见地下水,按其含水层性质及埋藏条件,主要为赋存于人工填土①、粉质粘土②、粉质粘土③、粉质粘土④层中的上层滞水以及赋存于砾砂、圆砾中的孔隙潜水。上层滞水受大气降水、地表水及管网渗漏补给,水量较小且无连续稳定的统一水位。孔隙潜水受大气降水及地表水的补给;各处赋水情况不一,未形成连续水位面。 勘察期间测得各钻孔上层滞水稳定水位埋深为0.50~2.90m,相当于标高56.28~63.02m。孔隙潜水稳定水位埋深为1.20~7.80m,相当于标高52.10~60.62m. 赋存于强、中风化基岩中的基岩裂隙水,水量较小,无稳定的自由水面,主要受上层地下水及大气降水补给,其水位、水量大小和径流、补给受裂隙的发育程度、连通性以及区域构造的影响。 ②地层透水性 根据室内渗透试验及相似工程经验,场地内砾砂层、圆砾层为强透水性地层,并略具承压性,其余各地层均为弱透水性地层。 二、基坑降水、排水目的 ⑴加固基坑坑底的土体,提高坑底土体强度,从而减少坑底隆起和围护结构的变形量,防止坑外地表过量沉降。 ⑵有利于边坡稳定,防止滑坡。 ⑶疏干坑内地下水,方便挖掘机和工人在坑内施工作业。 ⑷及时降低下部承压含水层的承压水水头高度,将其降至安全的水头高度,以防止基坑底部突涌的发生,确保施工时基坑底板的稳定性。 三、基坑降水、排水设计依据 1、本工程岩土工程勘察报告;

降水施工方案

长泰海滨城二期龙湾新天地项目 欧阳歌谷(2021.02.01) 基坑降水专项施工计划 江苏南通二建集团有限公司 长泰海滨城(二期)项目经理部 3月1日 目录 一、工程概略:3 1.1工程概略3 1.2.1 编制内容4 1.2.2编制依据4 1.3 建设地址环境特征4 1.3.1建设地址、天气识别4 1.3.2地下水情况识别5 二施工管理组织机构6 2.1项目组织机构6 三、施工安排:6 3.1 总体目标6

3.2 降水目的7 3.3降水计划的选择7 四、管井施工计划8 4.1深井降水施工工艺流程:8 2、施工计划8 2.1定位放线8 2.2资料进场就位:8 2.3填充砂石:8 2.4挖井口:8 2.5无砂管现场处理:8 2.6钻井:9 2.7吊放井管:9 2.8回填过滤层:9 2.9下设水泵,正常抽水:9 2.10拔泵、封井:9 五、轻型井点降水施工计划9 5.1 施工准备9 5.2 施工流程10 5.3施工工艺10

5.4注意事项13 六、劳动力、机械设备安插15 6.1劳动力安插15 6.2 主要机械设备、工器具配备15 七、质量包管办法16 八平安文明16 8.1平安办法16 8.2 文明施工办法19 一、工程概略: 1.1工程概略 项目名称:长泰海滨城二期龙湾新天地项目 建设单位:启东市盈泰置业成长有限公司 设计单位:江苏博森建筑设计有限公司 监理单位:南通正元工程项目管理有限公司 施工单位:江苏南通二建集团有限公司 建设地址:启东市东元镇东侧临海公路,北侧原东元盐场 长泰海滨城二期龙湾新天地项目,位于启东市东元镇东侧临海公路北侧原东元盐场,所处区域为围垦吹填区。项目建筑面积约为51200平方米,其中地上面积约为48435平米,地下面积约为2765平米。主要建筑物包含2栋高层住宅,31栋合院式低层别墅。 1.2 编制内容和依据

施工降水施工方案

江北绿水湾道路工程管道轻型井点降水 施 工 方 案

二00九年六月十五日 目录 一、工程概况 二、工程地质 三、施工工艺 四、机械设备 五、质量控制 六、安全生产

一、工程概况 江北绿水湾道路工程位于浦口区,紧邻长江,地质情况属于长江漫滩,地质地貌比较复杂,土层含水量较丰富,且土层结构变化比较大;管道降水工程长度约1000米左右,沟槽开挖采用放坡形式,深度约为4米。根据该工程的地质情况,采取轻型井点法降水,分别在管道两侧布设;轻型井点主管长度30米,缩短主管连接的长度来提高真空泵的真空度;支管长度分别为:4米、5米、6米,这样更有效控制不同土层的含水量,确保土方顺利的开挖。为更好的方便后继施工,先投入8套井点设备,进场后可根据现场的实际情况进行增减。二、工程地质 上部1~2米为粘土,3米以下为粉质粘土夹粉砂。详见工程地质报告。 三、施工工艺 1、抽水设备真空泵轻型井点通常由真空泵一台、和气水分离器一台组成一套抽水机组。 2、井点布置根据基坑平面形状与大小、土质和地下水流向降低地下水的深度等要求而定,当基坑或沟槽宽度小于3米,且降水深度不超过3米时,可用单排井点,布置在地下水流的上游一侧,如基坑或沟槽宽度大于5米,或土质不良,渗透系数较大时,则宜采用双排线状井点,布置在基坑或沟槽的两侧,

如基坑面积较大时,宜采用环状布置。轻型井点布置示意图如下 : 3、井点管的埋设深度: H=H 1+h+IL+0.2 H MAX =0.2+1.0+28×1/15+0.2=5.1(m) H 1——井点管埋设面至槽底的距离(m ) H ——降低后的地下水位至槽底的最小距离,本工程取1.0m I ——地下水降落坡度,本工程取1/15 L ——井点管至需要降低地下水位的水平距离(m ) 由于考虑到施工雨季影响,地下水位受大气降水补给,水位高、水量大的情况,为确保基础施工的顺利进行,在施工时做好地表水和自然降水的疏导和排除,防止地表水流入和渗入。在坑外范围内加强路面排水,用水泵将路面积水抽排至排水沟内。 4、轻型井点降水自基坑开挖前5天起运行,直至该池体满水试验结束、回填至管地下水位标高以上时才能停止,中途必须保证机械设备完好和供电,以免基坑坍塌。 5、轻型井点设计计算如下: 涌水量计算

降水井施工组织设计方案(原版)

目录 1编制依据 (3) 2工程概况水文地质条件 (3) 3工程水文地质条件 (5) 4降水设计方案 (6) 4.1降水井井身大样 (7) 4.2降水井布置 (7) 4.3集水坑布置 (8) 4.4施工技术措施 (9) 4.5降水井施工 (10) 4.6抽水试验 (11) 4.7实验目的 (11) 4.8降水的运行 (12) 4.9降水井点的监测 (13) 4.10封井方案 (13) 4.11填坑方案 (16) 5施工部署 (17) 5.1施工管理体系 (17) 5.2质量保证体系 (17) 5.3劳动力组织计划 (17) 5.4机械设备计划 (17) 6施工安全及环保措施 (18)

5.4安全生产保证措施 (18) 7工程质量保证措施 (21) 7.1工程质量控制目标 (21) 7.2质量控制措施 (21) 7.3实施质量管理计划 (23) 7.4质量控制程序 (26) 8施工安全及环保措施 (28) 8.1降水安全、环保措施 (28) 8.2土方施工安全、环境保证措施 (28)

降水专项施工方案 1编制依据 (1)白银市人防疏散基地项目一标段/二标段白银市人防疏散基地项目设计施工图纸 (2)甘肃水文地质工程地质勘察院《岩土工程勘察报告》 (3)《建筑工程质量验收统一标准》(GB 50300-2013) (4)《工程测量规范》(GB 50026-2007) (5)《建筑基坑支护技术规程》(JGJ 120-2012) (6)《建筑施工现场环境与卫生标准》(JGJ146—2013) (7)《现行建筑施工规范大全》 (8)《建设工程施工现场供用电安全规范》(GB 50194-2014) (9)《建筑与市政降水工程技术规范》(JGJ/T111-98) 2工程概况及水文地质条件 白银市人防疏散基地项目主要由一标段、二标段组成,由甘肃再就业建筑工程(集团)有限公司统一编制实施现场降水措施。 一标段涵盖内容包括疏散指挥中心、物资库房A和物资库房B。建筑面积总面积为:7987.15㎡。其中疏散指挥中心建筑面积为5313.13平方米,建筑主体高度为15米,地上四层;物资库房A由四个单体组成,单位工程建筑面积为308.05平方米,建筑主体高度为7.2米,地上二层;物资库房B由四个单体组成,单位工程建筑面积为401.78平方米,建筑主体高度为7.5米,地上二层。基础结构采用机械成孔灌注桩,主体结构为框架结构,抗震烈度为7度,屋面防水等级二级,两道设防,设计合理使用年限为50

地基降水施工方案

河南恒升府第住宅小区15#楼 地 基 降 水 施 工 方 案 编制: 审核: 批准: 郑州弘业建筑工程有限公司 2006年11月15日

目录 第一章工程概况 (1) 第二章降水方案选择 (1) 第三章井点及井管设计 (2) 第四章主要设备 (4) 第五章人力计划 (4) 第六章主要施工方法 (4) 第七章确保工程质量的措施 (5) 第八章环境影响及防治措施 (6) 第九章施工进度计划 (7)

一、工程概况: 河南恒升府第位于郑州市东北部,南临畜牧路,东邻原107国道,北临河南省公安高等专科学校。 本工程为河南恒升府第15#商住楼和地下室基坑降水工程。基坑底部标高;地下一层,15#为18层,分两条平行线,即坑底部标高米,室外地坪标高为左右。 地质勘探显示该地域饱和水位较高,在自然地坪下2m处,该商住楼基地在自然地坪以下,最深处,电梯井在自然地坪以下,由于该地域的挖土方较复杂,自地表向下是填土,~7m以下属粉质粘土,由于该地段地质较平缓,水位较高,考虑采用双排轻型井点降水,降水效果为最佳,外排井点降地下以内水位,内排井点降地下以下水位。由于该工程工期较紧,暂按单排轻型井点施工,基坑开挖后如上层降水达不到理想效果,立即采取外加1排井点降上层水。 基坑土方开挖:因挖土方的深度临近沉积土,密度较小,开挖土方坡按1:考虑,以保证护坡稳定,增加护坡安全度。 二、降水方案选择: 本设计施工方案仅适用于河南恒升府第15#和地下车库基坑的降水工程。工艺流程为:先地上后地下,先降水再开挖,然后支护。采用周边布置轻型井点降水和中心部位大口井降深层水方法,15#商住

楼周长140米采用3组轻型井点,轻型井点共3组。 基坑开挖后如降水效果不理想,在外排立即增加1排轻型井点降上水层,在基坑一端设出土口。为防止车辆辗压,把井点降至道路下处,基坑开挖时,在坑上沿外1m处挖排水沟,防止雨水流入坑内,基坑开挖成形后,在基坑周边挖300mm×300mm基底边水槽,遇有雨水立即抽排。 三、井点及井管设计 1、设计依据 (1)本工程平面布置及岩土工程勘查报告。 (2)《建筑与市政降水工程技术规范》JGJ/T111-98。 (3)《建筑基坑支护技术规程》JGJ120-99。 2、设计计算 (1)轻型井点点管埋深 H1≥h1+h2+iL+L1=6.9m h1 基坑降水深度取5.0m h2 降水后水位至基底距离取0.8m i 水力坡度取0.1m

降水方案总结

目录 -、工程概况------------------------------- 2 二、地质概况------------------------------ 2 三、降水方案选择------------------------- 2 四、井点设计------------------------------ 2 五、主要施工设备-------------------------- 4 六、劳动力计划--------------------------- 4 七、主要施工方法--------------------------- 4 八、确保工程质量的措施---------------------- 5 九、环境影响及防治措施--------------------- 6 十、施工进度计划--------------------------- 6十-一、水位监控--------------------------- 7十二、应急措施---------------------------- 7十三、安全措施---------------------------- 8十四、降水井的布置------------------------ 8十五、管井平面布置图------------------------ 8

一、工程概况 本工程为鹿邑真源医院,位于鹿邑县紫气大道与S207省道交叉口西南角,楼长为126.6米,宽度为98.95米,地下一层,地上21层剪力墙结构。地基处理采用CFG桩复合地基,根据地基勘察报告基坑土质主要为粉质粘土,静止水位埋深介质于地表以下2.2米左右。采用井点降水。基坑坑底标高为-7.85米,需降水至-8.2米方可开挖,基坑开挖深度自然地面下 5.5m左右。 二、地质概况 ①层粉质黏土黄褐色,软塑~可塑,切面稍有光泽,干强度中等,韧性中等,具较多锈黄色斑快和黑色铁锰质斑点,局部含少量小粒姜石。上部0.5m为耕植土。该层普遍分布,层厚5.0~5.5m,平均厚度5.2m。②层粉质黏土,③层粉土,④层粉质黏土⑤层粉土,⑥层粉土⑦~9层粉质黏土。 三、降水方案选择 人工降低地下水位,常用的方法有轻型井点、喷射井点、电渗井点、管井井点等。降水方案的选择应根据土层性质、渗透系数、工程特点等,对各种方法进行综合对比分析后确定。 电渗井点主要在淤泥和淤泥质粘土中使用;喷射井点降水深度大,但造价高昂;轻型井点设备简单、安装快捷,是目前降水施工中常用的方法,但降水半径小;管井井点降水深度大,影响半径大,常于其他方法结合使用。 该基坑开挖深度约 5.5m,要达到良好的降水效果,使基坑尽快满足土方开挖要 求,参照周口地区以往降水经验,采用坑内管井井点降水,是安全可靠、经济合 理的降水方案。

降水工程施工方案

《建筑基坑支护技术规程》 《建筑地基基础设计规范》 《建筑地基处理技术规范》 《工程测量规范》 《地基基础工程施工质量验收规范》 《混凝土结构工程施工质量验收规范》 《建筑工程施工质量验收统一标准》 《建筑施工安全检查标准》 《钢结构工程施工质量验收规范》 《钢筋焊接及验收规程》 《建筑桩基技术规范》 《建筑基坑工程技术规程 》(浙江省标准) 《建筑基坑工程监测技术规范》 中建二局施工类似工程的经验 JGJ120-99 GB50007-2002 JGJ79-2002 ; GB50026-2007 GB50202-2002 GB50204-2002 ( 2011 版) GB50300-2001 JGJ59-2011 GB5020 05-2002 JGJ18 — 2010 JGJ94-2008 DB33/T1008-2000 编制依据 1.1编制依据 A 、文件依据 浙江光彩国际商务酒店岩土工程勘察报告 浙江省建筑设计研究院设计的本工程基坑围护设计图 B 、规范依据 中建二局质量、环境、职业健康安全一体化管理体系文件 工程概况 1.2工程建设概况一览表 1.3 基坑设计概况

基坑总面积约为7800m2平面呈矩形,基坑东西长度达129.8m,南北长度达59.7m。地下为二层,基坑开挖深度为14.6m、16.6m。 本工程内基坑围护采用钻孔灌注桩与三轴水泥搅拌桩止水帷幕相结合的方式,坑内设置二道钢筋混凝土水平支撑。 1.4 基坑降水概况 基坑降水是本基坑工程成败的关键之一,本工程基坑共设计有49口深井,其中坑内3 排深井共21 口,间距20m井底标高-21.00 ;坑外28 口,间距20m深井井底标高-18.00mm。井管采用?300波纹管上打孔,外包2层70目塑料丝网及铁丝网一层,填级配砂石。 为防止地面水进入基坑,基坑周边设置明沟排水,规格为300mM 400mm做法为砌体 砌筑,面层砂浆抹面。具体布置应结合结构基础施工图并视现场情况而定。基西侧紧临市政管线,应控制降水深度,严禁过快过深降水。 降水工作一旦启动,不得中断。现场备用发电机,采用双闸刀控制供电,确保降水在停电等特殊原因下,半小时内转入到发电机供电状态。降水严格按照有关规范的规定进行,做到出水常清,排入市政管网的降水应不含泥沙。 自流水井详图如下: 2.4 周围环境条件 本工程位于杭州市钱江新城,西侧是已建好的钱江商务广场,东侧是绿地,五星路与

施工排水降水施工方案

施工排水降水施工 方案

万德福广场一次供暖管道工程明沟排水施工方案 编制人:杨雪 审核人:刘士斌 北京强龙建设有限公司 万德福广场一次供暖管道工程 项目经理部 7月8日

目录 一、编制依据 ...................................................错误!未定义书签。 二、编制原则 ...................................................错误!未定义书签。 三、工程概况 ...................................................错误!未定义书签。 3.1场地位置 ..............................................错误!未定义书签。 3.2场地工程地质概况...............................错误!未定义书签。 3.3施工方案 ..............................................错误!未定义书签。 四、项目管理机构主要管理人员....................错误!未定义书签。 五、劳动力计划 ...............................................错误!未定义书签。 六、施工进度计划及施工进度保证措施 ........错误!未定义书签。

明沟排水施工方案 一、编制依据 1、《建筑基坑支护技术规程》(JGJ120-99) 2、《建筑与市政排水工程技术规范》(JGJ/T111-98) 二、编制原则 1、严格遵守基坑支护的程序和施工程序,保证重点,统筹安排明沟排水项目。 2、积极采用先进技术,提高标准化的程度,提高施工机械化水平。 3、合理地安排施工计划,组织连续、均衡、紧凑的施工。 4、强化施工管理,确保工程质量和施工安全。 5、合理布置施工现场,节约用地,组织文明施工。 6、进行技术经济活动分析,贯彻增产节约方针,降低工程成本。 三、工程概况 3.1场地位置 万德福广场一次供暖管道工程位于新平西路北段、北环路与新平西路北段交叉路口向西,北环路非机动车道内,北临贾各庄村头。

基坑明排降水方案(完成版)

降水施工方案 批准: 审核: 编制: 二O一三年四月

目录 1.工程概况 (1) 1.1工程基本情况 (1) 1.2工程地质条件 (1) 2.气候及水文地质条件 (2) 3.明排降水方案 (2) 3.1.明排、集水井布设及做法 (2) 4.施工准备及部署 (5) 4.1施工准备 (5) 4.2施工部署 (5) 5.组织机构及人员配备 (5) 6.保证工程安全的技术与组织措施 (6) 6.1安全管理 (6) 6.2降水工程安全保证的技术与组织措施 (6) 7.工程工期目标及保证工期的技术与组织措施 (7) 7.1工程工期目标 (7) 7.2保证工期的技术与组织措施 (7) 8.工程常见质量问题及预防措施 (7)

9.工程成品保护措施 (8) 10.文明施工 (8)

1.工程概况 1.1工程基本情况 1.2工程地质条件 拟建场地地层具体组成如下: 本工程原地貌形态自东向西倾斜,地面标高15.54—22.03m,地貌类型为剥蚀缓坡—剥蚀堆积缓坡。工程地质条件:场区第四系厚度小到中等,主要由全新统人工填土层、上更新统洪冲积层组成,基岩主要为燕山晚期粗粒花岗岩、穿插分布细粒花岗岩岩脉和煌斑岩岩脉。现场区各岩土层分布特征及其物理力学性质如下: 第(1)层杂、素填土:广泛分布,该层厚度0.60-3.70米,松散、稍湿,以回填粘性土及粗砂为主,场区北侧以回填碎石、建筑垃圾为主状态,Φ150,frb=10kPa; 第(11)层粉质粘土:该层主要分布在场区北侧,层厚0.90-5.20米,黄褐色-褐黄色,可塑-硬塑,见少量铁锰氧化物,干强度较高,韧性一般。粘聚力C=25.6kPa,内摩擦角Φ=13.70,frb=50kPa; 第(12)层粗砾砂东北角有分布,层厚0.80—3.30,黄褐色,饱和,中密-密实,以长石、石英粗颗粒、碎石为主,含10%-20%左右粘性土,呈胶结状,级配较好,磨圆一般,等效内摩擦角ΦK=300;frb=80kPa; 第(16)上层:强风化花岗岩上亚带,该层场区分布广泛,黄褐色-浅肉红色,粗粒结构,块状构造,节理裂隙密集发育,岩体极其破碎,岩芯松散呈粗砾砂状,等效内摩擦角Φ=450,frb=150kPa; 第(16)下层:强风化花岗岩下压带,该层场区分布广泛,肉红色,粗粒结构,块状构造,节理裂隙密集发育,岩体极其破碎,岩芯呈角粒-碎块状,手掰易碎。等效内摩擦

降水方案(经典)

某项目一期工程 深井降水 施 工 方 案 某集团有限公司2010年8月26日

一、工程概况 1.1建设概况 1)建筑名称: 某 2)建筑场所: 工程地点位于拟建场地位于某 3)建设单位:某 1.2围护设计概况及周围环境 本工程为某有限公司拟建某基坑支护工程,本工程地下2层,地下室外放2米为基坑边线,基坑开挖边线周长为约1753米,基坑开挖面积约165690m2。 综合场地地理位置、土质条件、基坑开挖深度和周围环境条件,本基坑围护具有如下特点: 1)本工程基坑开挖深度约11.8~12.3米,开挖的土层为人工填土、淤泥、砂层 及粉质粘土层,残积层及全风化层,局部有孤石发育,场地岩土层变化较大。 场地有透水性较好的中砂、粗砂层 2)拟建基坑场地南面为珠江口,西面为空旷的场地,无建筑物及管线分布, 场地东侧为某,离基坑距离约20米,场地北面为某路,沿某路有电缆及排水管网分布,距基坑20米。 3)为便于基坑内挖土,建议对坑内淤泥进行加固处理。 4)坑内排水采用深井降水的方式 二、深井降水方案 本基坑的出水量主要包括地下水的储存量与降雨量,由于对降雨量目前无资料估测,且根据上部潜水含水层的透水性较弱的特性,在短时期内因降雨渗入地层内的渗入量不会很多,因此,本次对基坑的抽水量确定、井数设计与抽水泵的选择只考虑地下水的储存量,对于降雨量的排出,采用明排水的施工措施来解决。 1降水目的 根据地质条件、设计、工程的基坑开挖及基础底板结构施工的要求,本工程降水目的主要为: (1)降低基坑内地下水位至基础底板以下1.0m,为基坑开挖施工提供良好的干施工环境。

(2)加固基坑内和坑底下的土体,提高坑内土体抗力,从而减少坑底隆起和围护结构的变形量。 (3)开挖层内土体含水量降低,方便挖掘机和工人在坑内施工作业。 (4)通过及时疏干基坑内地下水,提高土体的有效应力,为稳定边坡、减缓基坑围护变形创造条件,满足施工要求。 (5)通过及时疏干基坑内地下水,防止开挖过程中局部流砂及管涌等不良情况出现,保证施工的顺利进行。 2、深井布置 本工程基坑内深井设置按设计要求布置,另设若干口观测井,施工时约200m2范围布一口,深井布置按设计施工图布置,在坑内呈梅花状布置,布置的井管应避开工程桩、基坑底搅拌桩加固区、及主体结构梁等部位,便于固定和抽水管理。 3 降水井结构 (1)井口:井口应高于地面以上0.50m,以防止地表污水渗入井内,一般采用优质粘土,其深度不小于3.00m; (2)井壁管:井壁管均采用卷钢管,降水井的井壁管直径φ273mm;(内径); (3)过滤器(滤水管):疏干井分段设计,所有滤水管外均包一层30~40目的尼龙网,滤水管的直径与井壁管的直径相同; (4)沉淀管:沉淀管主要起到过滤器不致因井内沉砂堵塞而影响进水的作用,沉淀管接在滤水管底部,直径与滤水管相同,长度为1.00m,沉淀管底口用铁板封死; (5)填滤料(中粗砂):疏干井从井底向上至地表以下3.00m均围填中粗砂; (6)填粘性土封孔:在粘土或滤砂的围填面以上采用优质粘土填至地表并夯实,并做好井口管外的封闭工作。 4 成井施工工艺 根据本工程的施工及工期要求,成孔施工机械设备选用GX-150型工程钻机及其配套设备。采用正循环回转钻进,清水钻进自然造浆的成孔工艺,及下井壁管、滤水管、填砾、粘性土封孔等成井工艺。 (1)测放井位:根据井位平面布置示意图测放井位,如果现场施工过程中遇到障碍或受到施工条件的影响现场可做适当调整,以避开障碍物且不影响桩位施工要求,尽量控制在2米范围内。

河道降水施工方案

降水方案 一、降水方案的选择 降水工程是指利用水文地质学原理,通过降水设计和降水施工,排除地表水体或降低地层中的滞水、潜水、承压水、基岩水、岩溶水等地下水的水位,满足建设工程的降水深度和时间要求,并对工程环境无危害性要求。建设工程降水的技术方法有明排、真空点井、管井等。 几十年来成都地区降水设计、施工的经验证明,在北京地区采用管井法降水,是比较科学、经济、合理、安全的。因此,本工程拟采用轻型井点降水。 二、降水方案与工程环境 由于该工程地处市区,周边已有建筑、构筑物和地下管线,如果降水方案、施工工艺及操作不当,有可能造成以下后果: 1、地面下沉、塌陷、淘空、地裂; 2、建筑物、构筑物、地下管线开裂、位移、沉降变形; 3、基坑边坡失稳,产生流沙、流土、管渗、潜蚀。 为了防止本次降水对周边环境的危害,本降水方案采取以下措施来对周边环境进行保护: 1、明确降水井井位与周边环境的关系。 2、增加滤料填塞厚度,减少含砂量。 3、增加降水井深度,以便从较深的地层取水,减小对建筑物、地下管网的危害。 4、减小单井抽水强度,减少影响范围。 1、井点布置: 对于铁路桥涵的基础在地下水丰富地段,一般采用单排环型布置,利用单排井点降水,降水深度不宜超过5m 首先进行基坑处原地面标高的测量,根据地面标高及基底设计标高确定基坑开挖深度,计算开挖坡率及开挖尺寸,依据开挖尺寸,在距离基坑边缘约1.0m处,布置井点吸水管位置。

2、高程布置:

井点吸水管的滤水管必须埋设在透水层内,埋设深度可按下式计算: H1> h2+h1+il1 (m h2:井点管埋置面至基坑底面的距离 hl:基坑底面至降低后的地下水位线的距离,一般取0.5~1.0m i :水力坡度,环型井点降水一般取1/10 11 :井点管距基坑中心的水平距离(m) 按照上式计算出来的H1值,一般情况不超过6 m井点管露出地面高度不超过0 . 3 m,如果大于6 m,则要降低井点系统顶面标高。 3、施工顺序: 测量放线挖井点沟槽冲孔下设吸水井点管灌填粗砂滤料铺设集水管连接集水管与井点管安装抽水设备试抽正式抽水基础施工撤离井管 利用7.5KW高压水泵,通过软管与一根特制的①40钢管相连,钢管端 部设有喷水孔,由两名操作工人手持钢管在集水管位置上下抽动,直至成孔,成孔深度一般比滤管深度0.5m,冲孔时注意冲水管垂直插入水中,并 做左右上下摆动,成孔后立即拔出①40冲水管,插入井点管,坍塌,集水 管放入完成后,向孔内灌入少量粗砂,保证流水畅通。 每根井点管埋设完成后应检查其渗水性能,检查方法为,在正常情况下,井点口应有地下水向外冒出;否则从井点管口向管内灌清水,看管内水下渗情况,如果下渗越快,说明该管质量优良。 然后铺设①100集水钢管,集水管与井点水管之间的连接采用L=1.2m, ①40的橡胶软管连接,两头用铁丝拧紧,外涂抹黄泥,以防漏气,最后连接真空水泵进行试抽。 试抽的主要目的是检查接头的质量,井点的出水状况,真空泵的运转情况,如发现漏水、漏气现象,应及时进行加固或采用黄泥封堵处理,因为漏气会影响整套系统的正常工作,影响整体的降水效果。 井点降水在使用时,要求不间断的连续抽水,真空泵旁侧必须配有备 用发电机,一但停电,立即要进行恢复,否则可能造成基坑大面积坍塌, 井点降水的正常规律是“先大后小,先混后清”原则应立即检查纠正,在降水过程中,要派专人观测水的流量,对井点系统的维护观察。

排水与降水施工方案

襄阳东津新区汉江公园地下车库 (南二库)工程 排水与降水施工方案 编制单位:北京东方园林生态股份有限公司(中邦)编制 人: 审核人: 审批人: 编制日期:年月日 排水与降水施工方案 一、工程概述

襄阳东津新区汉江公园地下车库(南二库)工程位于市民之家 和文化中心之间,建筑总面积15480.34 m2,其中地下建筑面积 15133.18 m,地上建筑面积347.16 m。本工程0.000标高相当于绝对标高69.3m,抗防设浮水位设计标高68.5m。 根据现场实际开挖地下水位埋藏较浅, -4.5m 米处见地下水, 基础埋设较深, 自然地面向下6.5m 为基础标高,地下水位较高, 土内含水接近饱和状态,这种施工条件给基础施工带来很大的困难。 因此根据实际情况采用井点降水,挖出的土是干的,可以直接用于回填,反之 ,土中含水是饱和的,不能直接用于回填。为了满足文明施工的要求,确保安全生产和工程质量,我公司采取轻型井点降水的措施, 井点降水所排出的水必须按要求排放到指定的排水井,并做好排水的过滤工作,这些降水、排水工作都要持续到基础工程完毕回填后才能停止,以保证基础等在干燥条件下施工。 二、编制依据 1 、建筑地基基础工程施工质量验收规范GB50202-2002 2、建筑施工手册(第四版) 3、施工图纸 4、现场实际勘察 三、施工准备 根据工程的结构、特点、进度要求及现场实际情况,投入足够 的施工人员,机械设备按种类和数量组织进场。合理规划摆放位置,暂时未用的设备应维修完好待命。

现场测量人员用白灰划出井点降水下管的位置,清理障碍,避免与原有管线等相撞。 四、施工技术措施 1、排水措施 1)场地排水 场地开挖常会遇到地下水和地表滞水大量渗入,造成场地浸水,破坏边坡稳定,影响施工进行,因此必须做好现场场地的排水、截水、疏水、排洪等工作,并尽可能减少雨季施工工作量,一般方法是: 1、在现场周围地段应修设临时或永久性排水沟、防洪沟或挡水堤,山坡地段应在坡顶或坡脚设环形防洪沟或截水沟,以拦截附近的雨水、潜水排入施工区域内。 2、现场内外原有自然排水系统尽可能保留或适当加以整修、疏水,改造或根据需要增设少量排水沟,以利排泄现场积水、雨水和地表滞水。 3、在有条件时,尽可能利用正式工程排水系统为施工服务,先修建正式工程主干排水设施和管网,以方便排除地面滞水和基坑井点抽出的地下水。 4、现场道路应在两侧设排水沟,支道应在两侧设小排水沟,沟底坡度一般为2%~8%,保持场地排水和道路畅通。 5、基坑开挖应在地表流水的上游一侧设排水沟、散水沟或截水挡土堤,将地表滞水截住;在低洼地段挖基坑时,可利用挖出之土 沿四周或迎水一侧,二侧筑0.5~0.8m 高的土堤截水。 6、大面积的表水,可采取在施工范围区段内挖排水沟,工程范围内再设纵横排水支沟,将水流疏干,再在低洼地段设集水、排水设施,将水排走。 7、在可能滑坡的地段,应在该地段外设置多道环形截水沟,以拦截附近的地表水,修设和疏通坡脚的原排水沟,疏导地表水,处理好该区域内的生活

相关文档