《消防安全案例分析》核心知识点总结

第一篇建筑防火案例分析

一、【厂房建筑防火案例分析相关知识点】

【知识点1】物质火灾危险性判断:甲类、乙类、丙类、丁类;

【知识点2】建筑分类

1)按建筑使用性质,可分为民用建筑、工业建筑及农业建筑。其中民用又包括住宅和公共建筑;

2)民用建筑根据建筑高度和层数又可分为单、多层民用建筑和高层民用建筑。高层民用建筑根据其建筑高

度、使用功能和楼层的建筑面积可分为一类和二类高层。

(1)单层、多层建筑。27m 以下的住宅建筑、建筑高度不超过24m(或已超过24m,但为单层)的公共建筑

和工业建筑。

(2)高层建筑。建筑高度大于27m 的住宅建筑和其他建筑高度大于24m 的非单层建筑。我国称建筑高度超

过100m 的高层建筑为超高层建筑。

【知识点3】建筑高度的计算和判定

1)建筑屋面为坡屋面时,建筑高度为建筑室外设计地面至檐口与屋脊的平均高度。

2)建筑屋面为平屋面(包括有女儿墙的平屋面)时,建筑高度为建筑室外设计地面至屋面面层的高度。

3)同一座建筑有多种形式的屋面时,建筑高度按上述方法分别计算后,取其中的最大值。4)对于台阶式地坪,位于不同高程地坪上的同一建筑之间有防火墙分隔,各自有符合规范规定的安全出口,

且可沿建筑的两个长边设置贯通式或尽头式消防车通道时,可分别确定各自的建筑高度。否则,建筑高度按其中

建筑高度最大者确定。

5)局部突出屋顶的嘹望塔、冷却塔、水箱间、微波天线间,或设施、电梯机房、排风和排烟机房以及楼梯

出口小间等辅助用房占屋面面积不大于1/4 时,可不计入建筑高度。

6)对于住宅建筑,设置在底部且室内高度不大于2.2m 的自行车库、储藏室、敞开空间,室内外高差或建筑

的地下或半地下室的顶板面高出室外设计地面的高度不大于 1.5m 的部分,不计入建筑高度。

【知识点4】厂房和仓库的分类-生产的火灾危险等级判定原则:同一座厂房或厂房的任一防火分区内有不

同火灾危险性生产时,厂房或防火分区内的生产火灾危险性类别应按火灾危险性较大的部分确定;当符合下述条

件之一时,可按火灾危险性较小的部分确定:

1)火灾危险性较大的生产部分占本层或本防火分区建筑面积的比例小于5%或丁类、戊类厂房内的油漆工

段小于10%,且发生火灾事故时不足以蔓延到其他部位,或对火灾危险性较大的生产部分采取了有效的防火措

施。

2)丁类、戊类厂房内的油漆工段,应当采用封闭喷漆工艺,封闭喷漆空间内应保持负压,

油漆工段应设置

可燃气体探测报警系统或自动抑爆系统,且油漆工段占其所在防火分区面积的比例不大于20%。

【知识点5】厂房耐火等级和层数

1).单、多层丙类厂房的耐火等级不应低于三级。使用或产生丙类液体的厂房的耐火等级不应低于二级;一、

二级耐火等级丙类厂房的最多允许层数不限,三级耐火等级的丙类厂房最多允许层数不应超过2 层。

2).建筑构件的燃烧性能和耐火极限:常见建筑材料的燃烧性能分为A\B1\B2\B3,建筑构件主要包括建筑

内的墙、柱、梁、楼板、门、窗等。建筑构件的耐火性能包括燃烧性能和耐火极限;

3).建筑耐火等级:在防火设计中,建筑耐火等级是由组成建筑物的墙、柱、楼板、屋顶承重构件和吊顶等

主要构件的燃烧性能和耐火极限决定的,共分为四级。

4).常见工业建筑耐火等级要求:危险的甲乙及丙类液体一般要求2 等级;面积比较小的可以是3 等级;一

般的丙类(固)要求3 等级;面积大工艺复杂的要求2 等级;

5).最多允许层数与耐火等级的适应:甲一二单层,二乙6,三丙2;

【知识点6】防火间距的计算和判定

1)合理布置建筑总平面布局和功能区域划分应在建筑之间留有足够的防火间距,以消除或减少建筑物之间

及周边环境的相互影响和火灾危害。同一企业内,若有不同火灾危险的生产建筑,则应尽量将火灾危险性相同的

或相近的建筑集中布置,以利于采取防火防爆措施,便于安全管理。易燃、易爆的工厂和仓库的生产区、储存区

内不得修建办公楼、宿舍等民用建筑。

2) 乙(甲)类厂房与重要公共建筑的防火间距不宜(不应)小于50m;与明火或散发火花地点的防火间距

不宜(不应)小于30m。除甲类仓库和室外变配电站外,厂房仓库与民用建筑的防火间距可按下列公式计算:

D=d+K1+K2;式中:D—最小防火间距d—参考间距(高层厂房或仓库:13m;甲类仓房:12m;其他建筑:10m。)

K1、K2—修正系数,耐火等级1-2 级取0,3 级取2,4 级取4;

3.防火间距不足时的消防技术措施

1)改变建筑物的生产和使用性质,尽量降低建筑物的火灾危险性,改变房屋部分结构的耐火性能,提高建

筑物的耐火等级。

2)调整生产厂房的部分工艺流程,限制库房内储存物品的数量,提高部分构件的耐火极限和燃烧性能。

3)将建筑物的普通外墙改造为防火墙或减少相邻建筑的开口面积,如开设门窗,应采用防火门窗或加防火

水幕保护。

4)拆除部分耐火等级低、占地面积小、使用价值低且与新建筑物相邻的原有陈旧建筑物。5)设置独立的室外防火墙。在设置防火墙时,应兼顾通风排烟和破拆扑救,切忌盲目设置,

顾此失彼。

【知识点7】消防车道

丙类厂房的占地面积大于3000m2时,应设置环形消防车道;确有困难时,应沿建筑物的两个长边设置消防

车道。消防车道应符合下列要求:

1)消防车道的净宽度和净空高度均不应小于4m。

2)消防车道的转弯半径应满足消防车转弯的要求。

3)消防车道与建筑物之间不应设置妨碍消防车操作的树木、架空管线等障碍物。

4)消防车道靠建筑外墙一侧的边缘距离建筑外墙不宜小于5m。车道的坡度不宜大于8%。5)环形消防车道至少应有两处与其他车道连通。尽头式消防车道应设置回车道或回车场,回车场的面积不

应小于12m×12m;供重型消防车使用时,不宜小于18m×18m。

6)消防车道的路面及其下面的管道和暗沟应能承受重型消防车的压力。

7)当因各种原因消防车不能按规定靠近建筑物时,应采取下列措施:

①消防车在平台下部空间靠近建筑主体。

②消防车直接开入建筑内部。

③消防车到达平台上部以接近建筑主体。

④平台上部设消火栓。

【知识点8】丙类厂房内办公室、休息室及中间仓库布置

1.丙类厂房内设置办公室、休息室时,其办公室、休息室应采用耐火极限不低于

2.50h 的防火隔墙和不低于

1.00h 的楼板与其他部位分隔,并应至少设置1 个独立的安全出口,如隔墙上需开设相互连通的门时,应采用乙

级防火门。

厂房内设置甲类中间仓库时,其中间仓库储量不宜超过1 昼夜的需要量并应靠外墙布置,还应采用防火墙和

耐火极限不低于1.50h 的不燃烧体楼板与其他部位分隔。

【知识点9】构造防火-防火分隔

附设在丙类厂房内的消防水泵房、消防控制室、灭火设备室和通风空气调节机房、变配电室等,应采用耐火

极限不低于2.00h 的防火隔墙和不低于1.50h 的不燃烧体楼板与其他部位分隔。除消防水泵房、通风空气调节机

房和变配电室开向建筑内的门应采用甲级防火门外,消防控制室和其他设备房开向建筑内的门均应采用乙级防火

门建筑内的甲、乙类生产部位和建筑内使用丙类液体的部位,厂房内有明火和高温的部位,甲、乙、丙类厂房(仓

库)内布置有不同火灾危险性类别的房间,均应采用耐火极限不低于2.00h 的防火隔墙与其他部位分隔,墙体上

的门、窗应采用乙级防火门、窗或符合规定的防火卷帘。

【知识点10】防火分区最大允许建筑面积

丙类厂房地上每个防火分区的最大允许建筑面积均不应大于4000m2;厂房内设置自动灭火系统时,每个防

火分区的最大允许建筑面积可按上述规定增加 1.0 倍;厂房内局部设置自动灭火系统时,其防火分区增加面积可

按该局部面积的1.0 倍计算。

【知识点11】安全疏散

丙类厂房内疏散楼梯的最小净宽度不宜小于 1.10m,疏散走道的最小净宽度不宜小于1.40m,门的最小净宽

度不宜小于0.90m;首层外门的总净宽度应按该层及该层以上人数最多一层的疏散人数计算,且该门的最小净宽

度不应小于 1.20m。可采用封闭楼梯间或室外楼梯;若不能自然通风,故应设置机械加压送风系统或采用防烟楼

梯间。

厂房内任一点到最近安全出口的直线距离不应大于60m。丙厂房应采用向疏散方向开启的平开门,不应采用

推拉门、卷帘门、吊门、转门和折叠门。但丙、丁、戊类仓库首层靠墙的外侧可采用推拉门或卷帘门。

其中疏散出口是指人们走出活动场所或使用房间的出口或门。安全出口是指通往室外、防烟楼梯间、封闭楼

梯间等安全地带的出口或门。一般,人们从疏散出口出来,经过一段水平或阶梯疏散走道才达到安全出口。进入

安全出口后,可视为到达安全地点。足够数量的安全出口,对保证人员和物质的安全疏散极为重要。无论工业建

筑或民用建筑,每个防火分区、每个楼层的安全出口数量一般均不应少于2 个。高层建筑直通室外的安全出口

上方,应设置挑出宽度不小于1.0m 的防护挑檐。

【知识点12】厂房防爆

1.厂房防爆概述:有爆炸危险的厂房或厂房内有爆炸危险的部位应设置泄压设施。泄压设施宜采用轻质屋面

板、轻质墙体和易于泄压的门、窗等,应采用安全玻璃等在爆炸时不产生尖锐碎片的材料。泄压设施应避开人员

密集场所和主要交通道路,并宜靠近有爆炸危险的部位。作为泄压设施的轻质屋面板和墙体的质量不宜大于

60kg/m2。

防止发生火灾爆炸事故的基本原则是:控制可燃物和助燃物浓度、温度、压力及混触条件,避免物料处于燃

爆的危险状态;消除一切足以引起起火爆炸的点火源;采取各种阻隔手段,阻止火灾爆炸事故的扩大。

2.防爆措施:建筑防爆的基本技术措施分为预防性技术措施和减轻性技术措施。

其中预防性技术措施包括:排除能引起爆炸的各类可燃物质,比如在生产过程中尽量不用或少用具有爆炸危

险的各类可燃物质;生产设备应尽可能保持密闭状态,防止“跑、冒、滴、漏”;加强通风除尘;预防燃气泄漏,

设置可燃气体浓度报警装置以及利用惰性介质进行保护。

而减轻性技术措施包括采取泄压措施、采用抗爆性能良好的建筑结构体系和采取合理的建筑布置。

3.有爆炸危险性厂房、库房总平面布局要注意以下事项:

1)有爆炸危险的甲、乙类厂房、库房宜独立设置,并宜采用敞开或半敞开式,其承重结构

宜采用钢筋混凝

土或钢框架、排架结构。

2)有爆炸危险的厂房平面布置最好采用矩形,与主导风向应垂直或夹角不小于45°,以有效利用穿堂风吹

散爆炸性气体,在山区宜布置在迎风山坡一面且通风良好的地方。

3)防爆厂房宜单独设置,如必须与非防爆厂房贴邻时,只能一面贴邻,并在两者之间用防火墙或防爆墙隔

开。相邻两个厂房之间不应直接有门相通,以避免爆炸冲击波的影响。

如果生产上确有需要,允许在厂房的一面外墙贴邻建造专为甲类或乙类厂房服务的10kV 及以下的变、配电

站,并用无门窗洞口的防火墙隔开。

另外,有爆炸危险的甲、乙类厂房的总控制室,应独立设置。有爆炸危险的甲、乙类厂房的分控制室在受条

件限制时可与厂房贴邻建造,但必须靠外墙设置,并采用耐火极限不低于 3.00h 的防火隔墙与其他部分隔开。

4.有爆炸危险的部位需要遵循以下原则:

1)有爆炸危险的甲、乙类生产部位,宜设置在单层厂房靠外墙的泄压设施或多层厂房顶层靠外墙的泄压设

施附近。有爆炸危险的设备宜避开厂房的梁、柱等主要承重构件布置。易产生爆炸的设备应尽量放在靠近外墙靠

窗的位置或设置在露天,以减弱其破坏力。

2)单层厂房中如某一部分用于有爆炸危险的甲、乙类生产,为防止或减少爆炸事故对其他生产部分的破坏,

减少人员伤亡,要求甲、乙类生产部位靠外墙设置。防爆房间尽量靠外墙布置,这样泄压面积容易解决,也便于

灭火救援。

3)多层厂房中某一部分或某一层为有爆炸危险的甲、乙类生产时,为避免因该类生产设置在底层及其中间

各层,爆炸时结构破坏严重而影响上层建筑结构的安全,故将其设置在最上一层靠外墙的部位。

4)在厂房中,危险性大的车间和危险性小的车间之间,应用坚固的防火墙隔开。为了车间之间的联系,宜

在外墙上开门,利用外廊或阳台联系;也可在防火墙上设置双门斗,尽量使两个门错开,用门斗来减弱爆炸冲击

波的威力,缩小爆炸影响范围。考虑到对疏散楼梯的保护,设置在有爆炸危险场所内的疏散楼梯也要考虑设置门

斗,以此减弱爆炸冲击波的作用,降低爆炸对疏散楼梯间的影响。此外,门斗还可以限制爆炸性可燃气体、可燃

蒸气混合物的扩散。

另外,有爆炸危险的建筑或建筑部位,还要注意:

1)厂房内不宜设置地沟,必须设置时,其盖板应严密,采取防止可燃气体、可燃蒸气及粉尘、纤维在地沟

积聚的有效措施,且与相邻厂房连通处应采用防火材料密封。

2)使用和生产甲、乙、丙类液体厂房的管、沟不应和相邻厂房的管、沟相通,该厂房的下

水道应设置隔油

设施。但是,对于水溶性可燃、易燃液体,采用常规的隔油设施不能有效防止可燃液体蔓延与流散,而应根据具

体生产情况采取相应的排放处理措施。

3)甲、乙、丙类液体仓库应设置防止液体流散的设施。遇湿会发生燃烧爆炸的物品仓库应设置防止水浸渍

的措施。防止液体流散的基本做法有两种:一是在桶装仓库门洞处修筑慢坡,一般高为150~300mm;二是在仓

库门口砌筑高度为150~300mm 的门槛,再在门槛两边填沙土形成漫坡,便于装卸。金属钾、钠、锂、钙、锶及

化合物氢化锂等遇水会发生燃烧爆炸的物品的仓库要求设置防止水浸渍的设施。

5.泄压面积计算:爆炸能够在瞬间释放出大量气体和热量,使室内形成很高的压力,为了防止建筑物的承重

构件因强大的爆炸力遭到破坏,将一定面积的建筑构、配件做成薄弱泄压设施,其面积称为泄压面积。泄压面积

宜按式A=10CV

2/3 计算,但当厂房的长径比大于3 时,宜将该建筑划分为长径比小于等于3 的多个计算段,式中:

A—泄压面积(㎡);V—厂房的容积(m3);C—泄压比(㎡/m3),长径比为建筑平面几何外形尺寸中的最长尺寸

与其横截面周长的积和4.0 倍的该建筑横截面积之比。

6.泄压设施的选择:泄压设施可为轻质屋面板、轻质墙体和易于泄压的门窗,但宜优先采用轻质屋面板,不

应采用普通玻璃。

1)作为泄压设施的轻质屋面板和轻质墙体的质量不宜大于60kg/㎡。

2)散发较空气轻的可燃气体、可燃蒸气的甲类厂房(库房)宜采用全部或局部轻质屋面板作为泄压设施。

顶棚应尽量平整、避免死角,厂房上部空间应通风良好。

3)泄压面的设置应避开人员集中的场所和主要交通道路,并宜靠近容易发生爆炸的部位。4)当采用活动板、窗户、门或其他铰链装置作为泄压设施时,必须注意防止打开的泄压孔由于在爆炸正压

冲击波之后出现负压而关闭。

5)爆炸泄压孔不能受到其他物体的阻碍,也不允许冰、雪妨碍泄压孔和泄压窗的开启,需要经常检查和维

护。

6)对于北方和西北寒冷地区,由于冰冻期长、常常积雪,易增加屋面上泄压面的单位面积荷载,使其产生

较大重力惯性,从而使泄压受到影响,因而应采取适当措施防止积雪。

7.常见的隔爆设施:1.防爆墙2.防爆门3.防爆窗,其中防爆结构形式的选择有(1)现浇式钢筋混凝土

框架结构。这种耐爆框架结构的厂房整体性能好、抗爆能力强,但工程造价高,通常用于抗爆能力要求高的防爆

厂房。(2)装配式钢筋混凝土框架结构。(3)钢框架结构。耐爆强度较高,但耐火极限低。

8.电气防爆基本措施

1)宜将正常运行时产生火花、电弧和危险温度的电气设备和线路,布置在爆炸危险性较小或没有爆炸危险

的环境内。

2)采用防爆的电气设备。在满足工艺生产及安全的前提下,应减少防爆电气设备的数量。如无特殊需要,

不宜采用携带式电气设备。

3)按有关电力设备接地设计技术规程规定的一般情况不需要接地的部分,在爆炸危险区域内仍应接地,电

气设备的金属外壳应可靠接地。

4)设置漏电火灾报警和紧急断电装置。

5)安全使用防爆电气设备。

6)散发较空气重的可燃气体、可燃蒸气的甲类厂房以及有粉尘、纤维爆炸危险的乙类厂房,应采用不发火

花的地面。采用绝缘材料作整体面层时,应采取防静电措施。散发可燃粉尘、纤维的厂房内表面应平整、光滑,

并易于清扫。

9.工业建筑选用采暖装置的原则

1)甲、乙类厂房和甲、乙类库房内严禁采用明火和电热散热器采暖。

2)散发可燃粉尘、可燃纤维的生产厂房对采暖的要求如下。

①为防止纤维或粉尘积集在管道和散热器上受热自燃,散热器表面平均温度不应超过

82.5℃。但输煤廊的

采暖散热器表面平均温度不应超过130℃。

3)在生产过程中散发的可燃气体、可燃蒸气、可燃粉尘、可燃纤维(CS 2 气体、黄磷蒸气及其粉尘等)与采

暖管道、散热器表面接触能引起燃烧的厂房以及在生产过程中散发受到水、水蒸气的作用能引起自燃、爆炸的粉

尘(如生产和加工钾、钠、钙等物质)或产生爆炸性气体(如电石、碳化铝、氢化钾、氢化钠、硼氢化钠等遇水

反应释放出的可燃气体)的厂房,应采用不循环使用的热风采暖,以防止此类场所发生火灾爆炸事故。

10.通风、空调系统的防火防爆原则

1)甲、乙类生产厂房中排出的空气不应循环使用,以防止排出的含有可燃物质的空气重新进入厂房,增加

火灾危险性。丙类生产厂房中排出的空气,如含有燃烧或爆炸危险的粉尘、纤维(如棉、毛、麻等),易造成火

灾的迅速蔓延,应在通风机前设滤尘器对空气进行净化处理,并应使空气中的含尘浓度低于其爆炸下限的25%

之后,再循环使用。

2)甲、乙类生产厂房用的送风和排风设备不应布置在同一通风机房内,且其排风设备也不应和其他房间的

送、排风设备布置在一起。

3)通风和空气调节系统的管道布置,横向宜按防火分区设置,竖向不宜超过5 层,以构成一个完整的建筑

防火体系,防止和控制火灾的横向、竖向蔓延。当管道在防火分隔处设置防止回流设施或防

火阀时,且高层建筑

的各层设有自动喷水灭火系统时,能有效地控制火灾蔓延,其管道布置可不受此限制。穿过楼层的垂直风管要求

设在管井内,常见防止回流的措施如下。

①增加各层垂直排风支管的高度,使各层排风支管穿越两层楼板;

②排风总竖管直通屋面,小的排风支管分层与总竖管连通;

③将排风支管顺气流方向插入竖风道,且支管到支管出口的高度不小于600mm;

④在支管上安装止回阀。

4)厂房内有爆炸危险的场所的排风管道,严禁穿过防火墙和有爆炸危险的房间隔墙等防火分隔物。

5)民用建筑内存放容易起火或爆炸物质的房间(如容易放出可燃气体氢气的蓄电池室、甲类液体的小型零

配件、电影放映室、化学实验室、化验室、易燃化学药品库等),设置排风设备时应采用独立的排风系统,且其

空气不应循环使用,以防止易燃易爆物质或发生的火灾通过风道扩散到其他房间。此外,其排风系统所排出的气

体应通向安全地点进行泄放。

6)排除含有比空气轻的可燃气体与空气的混合物时,其排风管道应顺气流方向向上坡度敷设,以防在管道

内局部积聚而形成有爆炸危险的高浓度气体。

7)排风口设置的位置应根据可燃气体、蒸气的密度不同而有所区别。比空气轻者,应设在房间的顶部;比

空气重者,则应设在房间的下部,以利于及时排出易燃易爆气体。进风口的位置应布置在上风方向,并尽可能远

离排气口,保证吸人的新鲜空气中不再含有从房间排出的易燃、易爆气体或物质。

8)可燃气体管道和甲、乙、丙类液体管道不应穿过通风管道和通风机房,也不应沿通风管道的外壁敷设。

9)含有燃烧和爆炸危险粉尘的空气,在进入排风机前应先采用不产生火花的除尘器进行净化处理。

10)处理有爆炸危险粉尘的排风机、除尘器应与其他一般风机、除尘器分开设置,且应按单一粉尘分组布置,

这是因为不同性质的粉尘在一个系统中,容易发生火灾爆炸事故。例如,硫黄与过氧化铅、氯酸盐混合物能发生

爆炸;碳黑混入氧化剂自燃点会降低12)含有有爆炸危险的粉尘和碎屑的除尘器、过滤器和管道,均应设有泄

压装置。净化有爆炸危险的粉尘的干式除尘器和过滤器,应布置在系统的负压段上,以避免其在正压段上漏风而

引起事故。

11)甲、乙、丙类生产厂房的送、排风管道宜分层设置,以防止火灾从起火层通过管道向相邻层蔓延扩散。

但进入厂房的水平或垂直送风管设有防火阀时,各层的水平或垂直送风管可合用一个送风系统。

11.通风、空调设备防火防爆措施

1)空气中含有容易起火或爆炸物质的房间,其送、排风系统应采用防爆型的通风设备和不

会产生火花的材

料(如可采用有色金属制造的风机叶片和防爆电动机)。当送风机布置在单独分隔的通风机房内,且送风干管上

设置防止回流设施时,可采用普通型通风设备。

2)含有易燃、易爆粉尘(碎屑)的空气,在进入排风机前应采用不产生火花的除尘器进行处理,以防止除

尘器工作过程中产生火花引起粉尘、碎屑燃烧或爆炸。对于遇湿可能爆炸的粉尘(如电石、锌粉、铝镁合金粉等),

严禁采用湿式除尘器。

3)排除、输送有燃烧、爆炸危险的气体、蒸气和粉尘的排风系统,应采用不燃材料并设有导除静电的接地

装置。其排风设备不应布置在地下、半地下建筑(室)内,以防止有爆炸危险的蒸气和粉尘等物质的积聚。

4)燃油、燃气锅炉房在使用过程中存在逸漏或挥发的可燃性气体,要在燃油、燃气锅炉房内保持良好的通

风条件,使逸漏或挥发的可燃性气体与空气混合气体的浓度能很快稀释到爆炸下限值的25%以下。

燃气锅炉房应选用防爆型的事故排风机。燃油或燃气锅炉房可采用自然通风或机械通风,当设置机械通风设

施时,该机械通风设备应设置导除静电的接地装置,通风量应符合下列规定。

①燃油锅炉房的正常通风量按换气次数不少于3 次/h 确定,事故排风量应按换气次数不少于6 次/h 确定。

②燃气锅炉房的正常通风量按换气次数不少于6次/h确定,事故排风量应按换气次数不少于12次/h确定。

【仓库防火案例分析关键知识点】

【知识点1】仓库危险性分类

仓库储存物品的火灾危险性分类方法主要依据物品本身的火灾危险性;储存物品的火灾危险性应根据储存物

品的性质和储存物品中的可燃物数量等因素划分,可分为甲、乙、丙、丁、戊类。同一座仓库或仓库的任一防火

分区内储存不同火灾危险性物品时,仓库或防火分区的火灾危险性应按火灾危险性最大的物品确定。丁、戊类储

存物品仓库的火灾危险性,当可燃包装重量大于物品本身重量的1/4 或可燃包装体积大于物品本身体积的1/2

时,应按丙类确定。

【知识点2】耐火等级和层数

储存可燃液体的多层丙类仓库的耐火等级不应低于二级,单层丙类仓库和储存可燃固体的多层丙类仓库的耐

火等级不应低于三级;一、二级丙类1 项(系指动物油、植物油,沥青,蜡,润滑油、机油、重油,闪点大于或

等于60℃的柴油,糖醛,白兰地成品库)仓库的最多允许层数不应超过5 层;三级丙类1 项仓库的最多允许层数

应为单层,一、二级丙类2 项(系指化学、人造纤维及其织物,纸张,棉、毛、丝、麻及其织物,谷物,面粉,

粒径大于或等于2mm 的工业成型硫黄,天然橡胶及其制品,竹、木及其制品,中药材,电视机、收录机等电子产

品,计算机房已录数据的磁盘储存间,冷库中的鱼、肉间)仓库的最多允许层数不限,三级丙类2 项仓库的最多

允许层数不应超过3 层。

【知识点3】防火间距(通用厂房类)

除乙类第6 项物品(常温下与空气接触能缓慢氧化,积热不散引起自燃的物品)外的乙类仓库,与民用建筑

之间的防火间距不宜小于25m,与重要公共建筑的防火间距不应小于50m。

【知识点4】消防车道

仓库的占地面积大于1500m2,根应设置环形消防车道;确有困难时,应沿建筑物的两个长边设置消防车道。

【知识点5】仓库内办公室、休息室布置

员工宿舍严禁设置在仓库内;办公室、休息室等严禁设置在甲、乙类仓库内,也不应贴邻。办公室、休息室

设置在丙、丁类仓库内时,应采用耐火极限不低于2.50h 的防火隔墙和1.00h 的楼板与其他部位分隔,并应设置

独立的安全出口。隔墙上需开设相互连通的门时,应采用乙级防火门。

【知识点6】构造防火

丙类仓库内防火墙的耐火极限不应低于4.00h。一、二级耐火等级仓库的上人平屋顶,其屋面板的耐火极限

分别不应低于 1.50h 和 1.00h。一、二级耐火等级仓库的屋面板应采用不燃材料;屋面防水层宜采用不燃、难燃

材料,当采用可燃防水材料且铺设在可燃、难燃保温材料上时,防水材料或可燃、难燃保温材料应采用不燃材料

作防护层。

【知识点7】仓库的最大允许占地面积和防火分区的最大允许建筑面积

1.丙类仓库的最大允许占地面积不应大于4800m2,地上部分每个防火分区的最大允许建筑面积不应大于

1200m2,地下室每个防火分区的最大允许建筑面积不应大于300m2;仓库内设置自动灭火系统时,每座仓库最大

允许占地面积和每个防火分区最大允许建筑面积可按上述规定增加 1.0 倍。防火分区之间必须采用防火墙分隔,

甲、乙类仓库内防火分区之间的防火墙不应开设门、窗、洞口;地下或半地下仓库(包括地下或半地下室)的最

大允许占地面积,不应大于相应类别地上仓库的最大允许占地面积。

2.防火分区面积检查内容

工业建筑检查时,根据火灾危险性类别、建筑物耐火等级、建筑层数等因素确定每个防火分区的最大允许建

筑面积;如在同一座库房或同一个防火隔间内储存数种火灾危险性不同的物品,其库房或隔间的最大允许建筑面

积,按其中火灾危险性最大的物品确定。

3.复合功能的工业建筑

①对于作业型的物流建筑,建筑功能以分拣、加工等作业为主时,防火分区根据其生产加工

的火灾危险性对

应规范相应的火灾危险性类别厂房的规定进行检查,其中仓储部分应按中间仓库的要求确定其防火分区大小是否

符合要求。

②对于以仓储为主或分拣加工作业与仓储难以区分哪个功能为主的物流建筑,按规范中有关仓库的规定进行

检查,但当分拣等作业区采用防火墙与储存区完全分隔时,作业区和储存区的防火要求可分别按规范中有关厂房

和仓库的规定进行检查。

【知识点8】仓储场所的安全疏散

仓库的安全出口应分散布置;每个防火分区或一个防火分区的每个楼层,其相邻2 个安全出口最近边缘之间

的水平距离不应小于5m。每座仓库的安全出口不应少于 2 个,当一座仓库的占地面积不大于300m2时,可设置1

个安全出口。

仓库内每个防火分区通向疏散走道、楼梯或室外的出口不宜少于2 个,当防火分区的建筑面积不大于100m2

时,可设置1 个出口。通向疏散走道或楼梯的门应为乙级防火门。地下或半地下仓库(包括地下或半地下室)的安

全出口不应少于2 个,当建筑面积不大于100m2时,可设置1 个安全出口。

可燃液体储罐区防火案例分析关键知识点

【知识点1】可燃液体火灾危险性分类

汽油的火灾危险性特征为闪点小于28℃的液体,属于甲类液体;重油的火灾危险性特征为闪点不小于60℃

的液体,属于丙类液体;

【知识点2】可燃液体储罐区选址

甲、丙类液体储罐区应设置在城市(区域)的边缘或相对独立的安全地带,并宜设置在城市(区域)全年最小频

率风向的上风侧。甲、丙类液体储罐(区)宜布置在地势较低的地带。当布置在地势较高的地带时,应采取安全防

护设施。甲、丙类液体储罐区应与装卸区、辅助生产区及办公区分开布置。

存放甲、乙、丙类液体的仓库宜布置在地势较低的地方,以免火灾对周围环境造成威胁;若布置在地势较高

处,则应采取防止液体流散的措施。乙炔站等遇水产生可燃气体,容易发生火灾爆炸的企业,严禁布置在可能被

水淹没的地方。生产和储存爆炸物品的企业应利用地形,选择多面环山、附近没有建筑的地方。

【知识点3】防火间距

甲、丙类液体储罐区与室外变电站、锅炉房、架空电力线、厂外道路、厂外铁路线及储罐之间的防火间距应

符合要求;当甲、丙类液体储罐布置在同一储罐区时,其总储量可按1m3甲类液体相当于5m3丙类液体折算。

【知识点4】可燃液体储罐区防止液体流淌措施

甲、丙类液体的地上式储罐或储罐组,其四周应设置不燃烧体防火堤。防火堤的设置应符合

下列规定:

①防火堤内的储罐布置不宜超过 2 排,单罐容量小于或等于1000m3且闪点大于120℃的液体储罐不宜超过4

排。

②防火堤的有效容量不应小于其中最大储罐的容量。对于浮顶储罐,防火堤的有效容量可为其中最大储罐容

量的一半。

③防火堤内侧基脚线至立式储罐外壁的水平距离不应小于罐壁高度的一半。

④防火堤的设计高度应比计算高度高出0.20m,且其高度应为1.00~2.20m,并应在防火堤的适当位置设置

灭火时便于消防队员进出防火堤的踏步。

⑤沸溢性液体地上式储罐,每个储罐应设置一个防火堤或防火隔堤。

⑥含油污水排水管应在防火堤的出口处设置水封设施,雨水排水管应设置阀门等封闭、隔离装置。

模块2.民用类建筑(住宅和公共建筑)的建筑防火案例分析

【知识点1】建筑层数、建筑高度和建筑分类

【知识点2】平面布置

【知识点3】人员密集场所的设置要求(1)观众厅、会议厅、多功能厅(2)歌舞娱乐放映游艺场所(3)

电影院、剧场、礼堂(4)商店、展览建筑(5)老年人建筑及儿童活动场所(6)医院和疗养院的住院部分(7)

教学建筑、食堂、菜市场

【知识点4】安全疏散-安全疏散主要从门、楼梯、通道、疏散宽度、距离、通风等方面进行分析。

设置歌舞娱乐放映游艺场所的多层公共建筑的疏散楼梯,除与敞开式外廊直接相连的楼梯间外,均应采用封

闭楼梯间;室内地面与室外出入口地坪高差不大于10m 且层数为 2 层及以下的地下室应采用封闭楼梯间;地上部

分也可采用室外疏散楼梯用于人员安全疏散;不能自然通风或自然通风不能满足要求时,封闭楼梯间应设置机械

加压送风系统或按防烟楼梯间的要求设置。

歌舞娱乐放映游艺场所安全疏散除应满足上述要求外,还应符合以下规定:

1)建筑内的安全出口和疏散门应分散布置(不应少于2 个),且建筑内每个防火分区或一个防火分区的每个

楼层相邻两个安全出口以及每个房间相邻两个疏散门最近边缘之间的水平距离不应小于5m。

2)建筑的楼梯间宜通至屋面,通向屋面的门或窗应向外开启。

3)自动扶梯和电梯不应计作安全疏散设施。

4)歌舞娱乐放映游艺场所内建筑面积不大于50m2且经常停留人数不超过15 人的厅、室或房间可设置1 个疏

散门。

5)歌舞娱乐放映游艺场所位于两个安全出口之间的直通疏散走道的房间疏散门至最近安全出口的直线距离

不应大于25m;位于袋形走道两侧或尽端的直通疏散走道的房间疏散门至最近安全出口的

直线距离,及房间内任

一点到该房间直通疏散走道的疏散门的直线距离,均不应大于9m;建筑内全部设置自动喷水灭火系统时,其安

全疏散距离可按上述规定增加25%。

6)楼梯间应在首层直通室外,确有困难时,可在首层采用扩大的封闭楼梯间或防烟楼梯间前室。当层数不超

过4 层且未采用扩大的封闭楼梯间或防烟楼梯间前室时,可将直通室外的门设置在离楼梯间不大于15m 处。

7)公共建筑内安全出口和疏散门的净宽度不应小于0.90m,疏散走道和疏散楼梯的净宽度不应小于1.10m。

8)地下或半地下人员密集的厅、室和歌舞娱乐放映游艺场所,其疏散走道、安全出口、疏散楼梯和房间疏散

门的各自总净宽度,应根据疏散人数按每100 人不小于1.00m 计算确定。

9)除录像厅、放映厅以外的其他歌舞娱乐放映游艺场所的疏散人数,应根据厅、室的建筑面积按0.5 人/m2

计算。

10)人员密集场所的疏散门,其净宽度不应小于1.40m,且不应设置门槛,紧靠门口内外各1.40m 范围内不

应设置踏步。人员密集场所的室外疏散通道的净宽度不应小于3.00m,并应直通宽敞地带。

11)疏散楼梯间应能天然采光和自然通风,并宜靠外墙设置。靠外墙设置时,楼梯间、前室及合用前室外墙

上的窗口与两侧门、窗、洞口最近边缘的水平距离不应小于1.0m;

楼梯间内不应设置烧水间、可燃材料储藏室、垃圾道;楼梯间内不应有影响疏散的突出物或其他障碍物;封

闭楼梯间、防烟楼梯间及其前室,不应设置卷帘门;

楼梯间内不应设置甲、乙、丙类液体管道;封闭楼梯间、防烟楼梯间及其前室内禁止穿过或设置可燃气体管

道。

12)封闭楼梯间除应符合疏散楼梯间的规定外,尚应符合下列规定:

①楼梯间的首层可将走道和门厅等包括在楼梯间内,形成扩大的封闭楼梯间,但应采用乙级防火门等与其他

走道和房间分隔。

②除楼梯间的出入口和外窗外,楼梯间的墙上不应开设其他门、窗、洞口。

③高层建筑、人员密集的公共建筑、人员密集的多层丙类厂房、甲、乙类厂房,其封闭楼梯间的门应采用乙

级防火门,并应向疏散方向开启;其他建筑可采用双向弹簧门。

④不能自然通风或自然通风不能满足要求时,应设置机械加压送风系统或按防烟楼梯间的要求设置。

13)防烟楼梯间除应符合疏散用的楼梯间的规定外,尚应符合下列规定:

①应设置防烟设施。

②在楼梯间入口处应设置前室。

③前室的使用面积:公共建筑,不应小于 6.0m2;住宅建筑,不应小于 4.5m2。与消防电梯间前室合用时,

合用前室的使用面积:公共建筑、高层厂房(仓库),不应小于10.0m2;住宅建筑,不应小

于6.0m2。

④疏散走道通向前室以及前室通向楼梯间的门应采用乙级防火门。

⑤除楼梯间和前室的出入口、楼梯间和前室内设置的正压送风口和住宅建筑的楼梯间前室外,防烟楼梯间和

前室的墙上不应开设其他门、窗、洞口。

⑥楼梯间的首层可将走道和门厅等包括在楼梯间前室内,形成扩大的前室,但应采用乙级防火门等与其他走

道和房间分隔。

【知识点4】室内装修:从装修级别要求、常见材质(材料的级别)、特殊部位的要求等角度进行把握。

1)当顶棚或墙面表面局部采用多孔或泡沫状塑料时,其厚度不应大于15mm,且面积不得超过该房间顶棚或

墙面积的10%。

2)封闭楼梯间、防烟楼梯间及其前室的顶棚、墙面和地面均应采用A 级装修材料。

3)消防水泵房、排烟机房、固定灭火系统钢瓶间、配电室、变压器室、通风和空调机房等,其内部所有装修

均应采用A 级装修材料。

4)建筑物内设有上下层相连通的中庭、开敞楼梯、自动扶梯时,其连通部位的顶棚、墙面应采用A 级装修材

料,其他部位应采用不低于B1 级的装修材料。

5)地上建筑的水平疏散走道和安全出口的门厅,其顶棚装饰材料应采用A 级装修材料,其他部位应采用不低

于B1 级的装修材料。

6)地下民用建筑的疏散走道和安全出口的门厅,其顶棚、墙面和地面的装修材料应采用A 级装修材

7)地上四层厅、室内装修的顶棚材料应采用A 级装修材料,其他部位应采用不低于B1 级的装修材料;地下

一层厅、室内装修的顶棚、墙面材料应采用A 级装修材料,其他部位应采用不低于B1 级的装修材料。

【知识点5】

1)一、二级耐火等级建筑内的营业厅、展览厅,当设置自动灭火系统和火灾自动报警系统并采用不燃或难

燃装修材料时,每个防火分区的最大允许建筑面积可适当增加,并应符合下列规定:

①设置在单层建筑内或仅设置在多层建筑的首层内时,不应大于1 万m2。(4)

②设置在地下或半地下时,不应大于2000m23)总建筑面积大于2 万m2的地下或半地下商店,应采用无门、

窗、洞口的防火墙、耐火极限不低于2.00h 的楼板分隔为多个建筑面积不大于 2 万m2的区域。相邻区域确需局

部连通时,应采用下沉式广场等室外开敞空间、防火隔间、避难走道、防烟楼梯间(防烟楼梯间的门应采用甲级

防火门-乙)等方式进行连通。

2)建筑外墙上、下层开口之间应设置高度不小于1.2m 的实体墙或挑出宽度不小于1.0m、长度不小于开口宽

度的防火挑檐;当室内设置自动喷水灭火系统时,上、下层开口之间的实体墙高度不应小于

0.8m。当上、下层

开口之间设置实体墙确有困难时,可设置防火玻璃墙,多层建筑的防火玻璃墙的耐火完整性不应低于0.50h。实

体墙、防火挑檐和隔板的耐火极限和燃烧性能均不应低于相应耐火等级建筑外墙的要求。

3)用于防火分隔的下沉式广场等室外开敞空间,应符合下列规定:

①分隔后的不同区域通向下沉式广场等室外开敞空间的开口最近边缘之间的水平距离不应小于13m。室外开

敞空间除用于人员疏散外不得用于其他商业或可能导致火灾蔓延的用途,其中用于疏散的净面积不应小于

169m2。

②下沉式广场等室外开敞空间内应设置不少于1 部直通地面的疏散楼梯。当连接下沉广场的防火分区需利用

下沉广场进行疏散时,疏散楼梯的总净宽度不应小于任一防火分区通向室外开敞空间的设计疏散总净宽度。

③确需设置防风雨篷时,防风雨篷不应完全封闭,四周开口部位应均匀布置,开口的面积不应小于该空间地

面面积的25%,开口高度不应小于 1.0m;开口设置百叶窗时,百叶窗的有效排烟面积可按百叶窗通风口面积的

60%计算。

③确需设置防风雨篷时,防风雨篷不应完全封闭,四周开口部位应均匀布置,开口的面积不应小于该空间地

面面积的25%,开口高度不应小于 1.0m;开口设置百叶窗时,百叶窗的有效排烟面积可按百叶窗通风口面积的

60%计算。

4)避难走道的设置应符合下列规定:

①避难走道防火隔墙的耐火极限不应低于3.00h,楼板的耐火极限不应低于1.50h。②避难走道直通地面的

出口不应少于2 个,并应设置在不同方向;当避难走道仅与一个防火分区相通且该防火分区至少有1 直通室外的

安全出口时,可设置 1 个直通地面的出口。任一防火分区通向避难走道的门至该避难走道最近直通地面的出口的

距离不应大于60m。

③避难走道的净宽度不应小于任一防火分区通向该避难走道的设计疏散总净宽度。

④避难走道内部装修材料的燃烧性能应为A 级。

⑤防火分区至避难走道入口处应设置防烟前室,前室的使用面积不应小于 6.0m2,开向前室的门应采用甲级

防火门,前室开向避难走道的门应采用乙级防火门。

⑥避难走道内应设置消火栓、消防应急照明、应急广播和消防专线电话。

5)防火分隔部位设置防火卷帘时,应符合下列规定:

①除中庭外,当防火分隔部位的宽度不大于30m 时,防火卷帘的宽度不应大于10m;当防火分隔部位的宽度

大于30m 时,防火卷帘的宽度不应大于该部位宽度的1/3,且不应大于20m。

②防火卷帘应具有火灾时靠自重自动关闭功能。

③防火卷帘的耐火极限不应低于《建筑设计防火规范》(GB 50016--2014)对所设置部位墙体

的耐火极限要求。

④防火卷帘应具有防烟性能,与楼板、梁、墙、柱之间的空隙应采用防火封堵材料封堵。

⑤需在火灾时自动降落的防火卷帘,应具有信号反馈的功能。。

【知识点6】:有顶棚的步行街

这里所说的“有顶棚的步行街”,其主要特征为:步行街两侧均设置建筑面积不大于300 ㎡的中小型零售、

餐饮和娱乐等商业设施或商铺,步行街两端均有开放的出入口并具有良好的自然通风或排烟条件。其与商业建筑

内中庭的主要区别在于,步行街如果没有顶棚,则步行街两侧的建筑就成为相对独立的多座不同建筑,而中庭则

不能。此外,步行街两侧的建筑不会因步行街上部设置了顶棚而明显增大火灾蔓延的危险,也不会导致火灾烟气

在该空间内明显积聚,因此,其防火要求有别于建筑内的中庭。

当步行街两侧建筑利用步行街进行安全疏散时,步行街的长度不宜大于300m,步行街内不应布置可燃物,

主要检查以下内容:

步行街两侧建筑的商铺外,每隔30m 设置DN65mm 的消火栓,并配备消防软管卷盘或消防水龙;商铺内设置

自动喷水灭火系统和火灾自动报警系统:商铺内外均设置疏散照明、灯光疏散指示标志和消防应急广播系统。每

层回廊均设置自动喷水灭火系统。步行街内宜设置自动跟踪定位射流灭火系统。

有顶棚的步行街步行街两侧建筑的商铺,其面向步行街一侧的围护构件宜采用耐火极限不低于1.00h 的实体

墙,门、窗应采用乙级防火门、窗或耐火完整性不低于1.00h 的 C 类防火玻璃门、窗;相邻商铺之间面向步行街

一侧应设置宽度不小于1.0m、耐火极限不低于1.00h 的实体墙当步行街两侧的建筑为多个楼层时,每层面向步

行街一侧的商铺均应设置防止火灾竖向蔓延的措施,设置回廊或挑檐时,其出挑宽度不应小于1.2m;步行街两

侧的商铺在上部各层需设置回廊和连接天桥时,应保证步行街上部各层的开口面积不应小于步行街地面面积的

37%,且开口宜均匀布置;

步行街两侧建筑内的疏散楼梯应靠外墙设置并宜直通室外,确有困难时,可在首层直接通至步行街;首层商

铺的疏散门可直接通至步行街,步行街内任一点到达最近室外安全地点的步行距离不应大于60m。步行街两侧建

筑二层及以上各层商铺的疏散门至该层最近疏散楼梯口或其他安全出口的直线距离不应大于37.5m;

步行街的顶棚材料应采用不燃或难燃材料,其承重结构的耐火极限不应低于1.00h。步行街内不应布置可燃

物;

步行街的顶棚下檐距地面的高度不应小于6.0m,顶棚应设置自然排烟设施并宜采用常开式的排烟口,且自

然排烟口的有效面积不应小于步行街地面面积的25%。常闭式自然排烟设施应能在火灾时

手动和自动开启;

步行街两侧建筑的商铺外应每隔30m 设置DN65 的消火栓,并应配备消防软管卷盘或消防水龙,商铺内应设

置自动喷水灭火系统和火灾自动报警系统;每层回廊均应设置自动喷水灭火系统。步行街内宜设置自动跟踪定位

射流灭火系统;

步行街两侧建筑的商铺内外均应设置疏散照明、灯光疏散指示标志和消防应急广播系统。【知识点7】餐饮建筑防火案例分析核心点:厨房

1)装修均为A 级;

2)可燃气体探测器/燃气立管明设;

3)固定防爆照明;

【知识点8】:燃气防火应符合下列规定:

1)可燃气体管道严禁穿过防火墙。

2)地下室、半地下室、设备层和地上密闭房间敷设燃气管道时,应符合下列要求:

①净高不宜小于2.2m。

②应有良好的通风设施,房间换气次数不得小于3 次/h;并应有独立的事故机械通风设施,其换气次数不应

小于6 次/h。

③应有固定的防爆照明设备。

3)燃气立管宜明设,当设在便于安装和检修的管道竖井内时,应符合下列要求。

①燃气立管可与空气、惰性气体、上下水、热力管道等设在一个公用竖井内,但不得与电线、电气设备或氧

气管、进风管、回风管、排气管、排烟管、垃圾道等共用一个竖井。

②竖井应在每层楼板处采用不低于楼板耐火极限的不燃材料或防火封堵材料封堵,且应设法采取平时竖井内

自然通风和火灾时防止产生烟囱作用的措施;燃气管井与房间、走道等相连通的孔洞应采用防火封堵材料封堵。

③每层设可燃气体探测器。

④管道竖井的墙体应为耐火极限不低于1.0h 的不燃烧体,井壁上的检查门应采用丙级防火门。

4)商业用气设备设置在地下室、半地下室(液化石油气除外)或地上密闭房间内时,应符合下列要求:

①燃气引入管应设手动快速切断阀和紧急自动切断阀;紧急自动切断阀停电时必须处于关闭状态(常开型)。

②用气设备应有熄火保护装置。

③用气房间应设置燃气浓度检测报警器,并由管理室集中监视和控制。

④宜设烟气一氧化碳浓度检测报警器。

⑤应设置独立的机械送排风系统;正常工作时,换气次数不应小于6 次/h;事故通风时,换气次数不应小于

12 次/h;不工作时换气次数不应小于3 次/h。

5)民用建筑内空气中含有容易起火或爆炸危险物质的房间,应设置自然通风或独立的机械通风设施,且其

空气不应循环使用。当空气中含有比空气轻的可燃气体时,排风水平管全长应顺气流方向向上坡度敷设。

6)空气中含有易燃、易爆危险物质的房间,其送排风系统应采用防爆型的通风设备。当送风机布置在单独

分隔的通风机房内且送风干管上设置防止回流设施时,可采用普通型的通风设备。

7)排除有燃烧或爆炸危险气体的排风系统,应符合下列规定:

①排风系统应设置导除静电的接地装置。

②排风设备不应布置在地下或半地下建筑(室)内。

③排风管应釆用金属管道,并应直接通向室外安全地点,不应暗设。

【知识点9】疏散楼梯间的一般要求

1)楼梯间应能天然采光和自然通风,并宜靠外墙设置。靠外墙设置时,楼梯间及合用前室的窗口与两侧门、

窗洞口最近边缘之间的水平距离不应小于1.0m。

2)楼梯间内不应设置烧水间、可燃材料储藏室。

3)封闭楼梯间、防烟楼梯间及其前室,不应设置卷帘。

4)楼梯间内不应有影响疏散的凸出物或其他障碍物。

5)楼梯间内不应敷设或穿越甲、乙、丙类液体的管道。封闭楼梯间、防烟楼梯间及其前室内禁止穿过或设

置可燃气体管道。

6)除通向避难层错位的疏散楼梯外,建筑中的疏散楼梯间在各层的平面位置不应改变。7)除住宅建筑套内的自用楼梯外,地下、半地下室与地上层不应共用楼梯间,必须共用楼梯间时,在首层

应采用耐火极限不低于 2.00h 的不燃烧体隔墙和乙级防火门将地下、半地下部分与地上部分的连通部位完全分

隔,并应有明显标志。

【知识点10】:常见楼梯(间)的基本形式及设置要求

1、敞开楼梯间:适用于低、多层的居住建筑和公共建筑中。

2、封闭楼梯间:最常用的一种形式;

3、防烟楼梯间,指在楼梯间入口处设有前室或阳台、凹廊,通向前室、阳台、凹廊和楼梯间的门均为防火

门以防止火灾的烟和热进入楼梯间。防烟楼梯间设有两道防火门和防排烟设施,发生火灾时能作为安全疏散通道,

是高层建筑中常用的楼梯间形式。

防烟楼梯间除了满足楼梯间的一般设置要求外,尚应满足:

【知识点11】:超高层办公楼防火案例分析核心知识点:避难层

建筑高度大于100m 的公共建筑应设置避难层(间)。避难层(间)应符合下列规定:1)第一个避难层(间)的楼地面至灭火救援场地地面的高度不应大于50m,两个避难层(间)之间的高度

不宜大于50m。

2)通向避难层(间)的疏散楼梯应在避难层分隔、同层错位或上下层断开;

3)避难层(间)的净面积应能满足设计避难人数避难的要求,并宜按5.0 人/㎡计算;4)避难层可兼作设备层。

设备管道宜集中布置,其中的易燃、可燃液体或气体管道应集中布置,设备管道区应采用耐火极限不低于

3.00h 的防火隔墙与避难区分隔。管道井和设备间应采用耐火极限不低于2.00h 的防火隔墙与避难区分隔,管道

井和设备间的门不应直接开向避难区;确需直接开向避难区时,与避难层区出入口的距离不应小于5m,且应采

用甲级防火门。避难间内不应设置易燃、可燃液体或气体管道,不应开设除外窗、疏散门之外的其他开口;

5)避难层应设置消防电梯出口;

6)应设置消火栓和消防软管卷盘;

7)应设置消防专线电话和应急广播;

8)在避难层(间)进入楼梯间的入口处和疏散楼梯通向避难层(间)的出口处应设置明显的指示标志;

9)应设置直接对外的可开启窗口或独立的机械防烟设施,外窗应采用乙级防火窗。

【知识点12】住宅建筑的安全疏散应符合以下规定:

1)住宅部分和商业服务网点部分的安全出口和疏散楼梯应分别独立设置。

2)商业服务网点中,当每个分隔单元任一层建筑面积大于200m2时,该层应设置2 个安全出口或疏散门。每

个分隔单元内的任一点至最近直通室外的出口的直线距离不应大于22m(室内楼梯的距离可按其水平投影长度的

1.50 倍计算);分隔单元内全部设置自动喷水灭火系统时,安全疏散距离可按上述规定增加25%。

3)住宅建筑的安全出口应分散设置,且两个安全出口之间的水平距离不应小于5m。

①建筑高度不大于27m 的建筑,当每个单元任一层的建筑面积大于650m2,或任一户门至最近安全出口的距

离大于15m 时,每个单元每层的安全出口不应少于 2 个。

②建筑高度大于27m 不大于54m 的建筑,当每个单元任一层的建筑面积大于650m2,或任一户门至最近安全

出口的距离大于10m 时,每个单元每层的安全出口不应少于2 个。

③建筑高度大于54m 的建筑,每个单元每层的安全出口不应少于2 个。

4)住宅建筑的疏散楼梯设置应符合下列规定:

①建筑高度不大于21m 的住宅建筑可采用敞开楼梯间;与电梯井相邻布置的疏散楼梯应采用封闭楼梯间,当

户门采用乙级防火门时,仍可采用敞开楼梯间。

②建筑高度大于21m、不大于33m 的住宅建筑应采用封闭楼梯间;当户门采用乙级防火门时,可采用敞开楼

梯间。

③建筑高度大于33m 的住宅建筑应采用防烟楼梯间。同一楼层或单元的户门不宜直接开向前室,确有困难时,

开向前室的户门不应大于3 樘且应采用乙级防火门。

5)住宅单元的疏散楼梯,当分散设置确有困难且任一户门至最近疏散楼梯间入口的距离不大于10m 时,可采

用剪刀楼梯间,但应符合下列规定:

①应采用防烟楼梯间。

②梯段之间应设置耐火极限不低于1.00h 的防火隔墙。

③楼梯间的前室不宜共用;共用时,前室的使用面积不应小于6.0m2。

④楼梯间的前室或共用前室不宜与消防电梯的前室合用;合用时,合用前室的使用面积不应小于12.0m2,

且短边不应小于2.4m。

6)建筑高度大于54m 的住宅建筑,每户应有一间房间符合下列规定:

①应靠外墙设置,并应设置可开启外窗。

②内、外墙体的耐火极限不应低于1.00h,该房间的门宜采用乙级防火门,外窗宜采用耐火完整性不低于

1.00h 的防火窗。

【知识点13】住宅建筑及设置商业服务网点的住宅建筑的平面布置

1)建筑外墙上、下层开口之间应设置高度不小于1.2m(设自喷0.8)的实体墙或挑出宽度不小于1.0m、长

度不小于开口宽度的防火挑檐。

当上、下层开口之间设置实体墙却有困难时,可设置防火玻璃墙,但高层(多层)建筑的防火玻璃的耐火完

整性不应低于1.00H(0.5H)。外窗的耐火完整性不应低于防火玻璃墙的耐火完整性

住宅建筑外墙上相邻户开口之间的墙体宽度不应小于 1.0m;小于1.0m 时,应在开口之间设置突出外墙不小

于0.6m 的隔板。实体墙、防火挑檐和隔板的耐火极限和燃烧性能,均不应低于相应耐火等级建筑外墙的要求。

2)住宅部分和非住宅部分的安全疏散、防火分区和室内消防设施配置,可根据各自的建筑高度分别按照规

范有关住宅建筑和公共建筑的规定执行;该建筑的其他防火设计应根据建筑的总高度和建筑规模按公共建筑的规

定执行。

商业服务网点中每个分隔单元之间应采用耐火极限不低于 2.00h 且无门、窗、洞口的防火隔墙相互分隔,当

每个分隔单元任一层建筑面积大于200 ㎡时,该层应设置2 个安全出口或疏散门。每个分隔单元内的任一点至最

近直通室外的出口的直线距离不应大于有关多层其他建筑位于袋形走道两侧或尽端的疏散门至最近安全出口的

最大直线距离(一、二级22M,三级20M,四级15m),室内楼梯的距离可按其水平投影长度的1.50 倍计算。

【知识点14】消防电梯

符合消防电梯要求的客梯或工作电梯,可以兼作消防电梯。

1.消防电梯的设置范围

2.防烟前室使用面积的要求

3.消防电梯井、机房与相邻电梯井、机房之间应设置耐火极限不低于2.00h 的防火隔墙,隔墙上的门应采用

甲级防火门。

4)在消防电梯的井底应设置排水设施,排水井的容量不应小于2m3,排水泵的排水量不应小于10L/s,且

消防电梯间前室的门口宜设置挡水设施

【知识点15】建筑保温系统的防火

1)建筑保温系统防火的基本原则

①建筑的内、外保温系统宜采用燃烧性能为 A 级的保温材料,不宜采用B2 级保温材料,严禁采用B3 级保温

2018年注册消防《消防安全案例分析》真题及答案案

2018年注册消防工程师《案例分析》真题解析 案例一背景材料 华北地区的某高层公共建筑,地上7层,地下3层,建筑高度35m, 总建筑面积70345m建筑外墙采用玻璃幕墙,其中地下总建筑面积为25934 m2 , 地下一层层高6m, 为仓储式超市(货品高度3.5m)和消防控制室及设备用房:地下二三层层高均为3.9m。为汽车库及设备用房,设计停车位324个,地上总建筑面积41411m2 , 每层层高为5m, 一至五层为商场,六、七层为餐饮,健身,休闲场所,屋顶设消防水箱阀和稳压泵,水箱阀地面高出屋面0.45m。 该建筑消防给水由市政状供水管引入1条DN150的管道供给,并在该地块内形成环状管网,建筑物四周外缘5-150m内设有3个市政消火栓,市政供水压力为0.25MPa, 每个市政消火栓的流量按lOL/s设计,消防储水晕不考虑火灾期间的市政补水,地下一层设消防水池和消防泵房,室内外消防栓系统分别设置消防水池,并用DN300管道连通,水池有效水深3m, 室内消火栓水泵扬程84m, 室内外消火栓系统均采用环状管网。 根据该建筑物业管理的记录,稳压泵启动次数20次每小时。 根据以上材料,回答下列问题(共18分,每题2分,每题的备选项中,有2个或2个以上符合题意,至少有一个错项,错选,本题不得分·少选,所选的每个选项得0.5分) 1. 该建筑消防给水及消火栓系统的下列设计方案中,符合规范的有( ) A. 室内外消火栓系统合用消防水池 B. 室内消火栓系统采用由高位水箱稳压的临时高压消防给水系统 C. 室内外消火栓系统分别设置独立的消防给水管网系统 D. 室内消火栓系统设置气压罐,不设水锤消除设施 E. 室内消火栓系统采用由稳压泵稳压的临时高压消防给水系统 答案ACE 解析:室内外消防水池采用了DN300管道连通,故A正确。 该背景交代室内消火栓设置了稳压泵和消防水泵,故B错误、E正确。 参《消水规》8. 3. 3 消防水泵出水管上的止回阀宜采用水锤消除止回阀,当消防水泵供水高度超过24m时,应采用水锤消除器。当消防水泵出水管上设有囊式气压水罐时,可不设水锤消除设施。这里消防水泵出水管上的气压水管不是指的稳压泵的气压罐,故D错误。 参《消水规》图集,室外消防管网压力不宜太高,不大于0. 5Mpa, 该室内消火栓水泵扬程为84m, 扬程过大,不宜与室外消防栓系统共用,故C正确。 2. 该建筑室内消火栓的下列设计方案中,正确的有( ) A. 室内火栓检口动压不小于0.35MPa, 消防水枪充实水柱按13m计算 B. 防电梯前室未设置室内消火栓

2018消防案例分析报告模拟题

2018 注册消防工程师考试模拟试卷 案例分析(共 5 题,120 分) 第一题、东北地区某印刷厂,其印刷车间为砖木结构,地上五层、地下一层,层高6.0m,每 层建筑面积1500m2。屋顶承重构件为难燃木结构屋顶,耐火极限0.75h。厂房所有承重墙均为100mm 厚的加气混凝土砌块墙,水平承重梁耐火极限1.0h。厂房靠外墙设有两部能够自然通 风的敞开楼梯间,厂房地上一层南、北两侧外墙居中位置分别设置有一个疏散宽度符合要求的安全 出口,其中一个安全出口的门采用的是推拉门,另外一个采用卷帘门。厂房地下一层至地上四层为 装配车间,顶层为员工宿舍。厂房一层靠西侧外墙设有一排临时办公用房,办公室与装配车间之间 采用耐火极限 2.5h 的防火隔墙和1h 的楼板进行了分隔,所有办公室均采用乙级防火门与车间 相通。厂房地下一层设有一建筑面积20m2的洗涤剂中间仓库,储存2 昼夜用量的丙酮,中间 仓库使用防火墙及耐火极限 1.5h 的不燃性楼板与其他部位分隔。 该厂房根据相关消防设计规的要求设有室消火栓系统及预作用自动喷水灭火系统,消防水池 及水泵房设置在地下一层,消防水池共设一座,容积500m3。室外设计地面标高±0.00m,屋顶高位 消防水箱最低有效液位距地面32.5m,水箱设置了有效的保温措施。距厂房m 的交通主干道两 侧设有市政消火栓若干。该厂房室、外消火栓及自喷系统的设计流量分别为 30L/s、40L/s、40L/s。地下一层报警阀室设有一台预作用报警阀组,厂房设置了感温、感烟火灾 探测器组合控制预作用报警阀组的开启。系统安装ZSTX20-93(°C)喷头。某技术服务机构在对该厂房消防设施进行检测时发现,预作用系统末端快速排气阀处经常漏水,系统管网上设置的喷 头也有个别出现漏水现象,且喷淋泵经常误启动;检查报警阀组发现预作用报警阀组控制腔压力 表读数为0.1MPa,且报警阀室排水沟一直能够听到水流的声音。检查人员在报警阀试验管路处 开启试验阀放水,中控室值班人员反映并未收到喷淋泵启动的信号以及压力开关动作的报警信号,但水力警铃发出报警声,现场按规定方法进行测量,水力警铃声强60dB。测试人员到水泵房查看,发现喷淋泵已经正常启动。 根据题目描述回答下列问题:(每小题5分,共35分) (1)该建筑耐火等级及建筑构件的耐火性能上存在哪些问题? (2)该厂房安全疏散设计存在哪些问题?应如何改正? (3)该厂房平面布置上存在哪些问题?应采取何种解决措施? (4)该厂房消防给水设施是否存在问题?如存在问题应如何改正? (5)该厂房自动喷水灭火系统的设置上存在哪些问题? (6)在该厂房消防设施检测中,发现了哪些问题?分析出现这些问题的原因。 (7)该厂房应采用何种烟气控制措施?防烟分区划分时,应满足哪些要求?

2018年一级消防师《消防安全案例分析》真题及答案解析

2018年《消防安全案例分析》真题及答案解析 (一)选择题,共36分 背景材料1: 华北地区的某高层公共建筑,地上7层,地下3层,建筑高度35m,总建筑面积70345㎡建筑外墙采用玻璃幕墙,其中地下面积28934㎡地下一层层高6m,为仓储式超市(货品高度3.5m),和消防控制室及设备用房;地下二、三层层高均为3.9m,为汽车库及设备用房,设计停车位324个;地下总面积41411㎡,每层层高为5m,—至五层为商场,六、七层为餐饮、健身、休闲场所,屋顶设消防水箱间和稳压泵,水箱间地面高出屋面0.45m。该建筑消防给水由市政支状供水管引入1条DN150的管道供给,并在该地块内形成环状管网,建筑物四周外援 5~150m内,设有3个市政消火栓,市政供水压力为0.25MPa,每个市政消火栓的流量按10L/S设计,消防储水量不考虑火灾期间的市政补水。地下一层设消防水池和消防泵房,室内外消火栓系统分别设置消防水池,并用DN300的管道连通,水池有效水深3m,室内消火栓水泵扬程84m,室外消火栓系统均采用环状管网。 根据该建筑物业管理记录,稳压泵启动次数20次/h。 根据以上材料,回答下列问题: 1.该建筑消防给水及消火栓系统的下列设计方案中,符合规范的有() A.室内外消火栓系统合用消防水池 B.室内消火栓系统采用高位水箱稳压的临时高压消防给水系统 C.室内外消火栓系统分别设置独立的消防给水管网系统 D.室内消火栓系统设置气压罐,不设水锤消除设施 E.室内消火栓系统采用由稳压泵稳压的临时高压消防给水系统 【参考答案】A,C,E 【解析】 屋顶设有稳压泵,所以B错误,(水规)8.3.3消防水泵出水管上的止回阀宜采用水锤消除止回阀,当消防水泵供水高度超过24m时,应采用水锤消除器。当消防水泵出水管上设有囊式气压水罐时,可不设水锤消除设施。所以D错误 2.该建筑室内消火栓的下列设计方案中,正确的是() A.室内消火栓栓口动压不小于0.35MPa,消防水枪充实水柱按13m计算

2018事故案例分析:某化工厂爆炸事故原因分析

2018事故案例分析:某化工厂爆炸事故原因分析 一、单项选择题(共25题,每题2分,每题的备选项中,只有1个事最符合题意) 1、物体打击、机械伤害、火灾和高出坠落类似事故的分类依据是__。 A.事故危险的严重程度 B.导致事故的直接原因 C.事故类别 D.职业健康的标准 2、[2011年考题]锅炉结渣是指渣在高温下黏结于受热面、炉墙、炉排之上并越积越多的现象。结渣会使受热面吸热能力减弱,降低锅炉的出力和效率。下列措施中能预防锅炉结渣的是。 A:控制炉膛出口温度,使之不超过灰渣变形温度 B:降低煤的灰渣熔点 C:提高炉膛温度,使煤粉燃烧后的细灰呈飞腾状态 D:加大水冷壁间距 E:立即转移账户上的资金 3、某商厦1993年10月竣工投入使用。商厦共6层,其中地下2层、地上4层,耐火等级为二级,占地面积3 500平方米,建筑面积8 200平方米,高20.4米。商厦地下2层是家具商场和货物仓库。家具商场主要经营红木家具、沙发、席梦思床垫、办公桌椅等。地下1层主要经营副食品、百货等。地上1层主要经营小五金、小家电、文体用品、服装、日用品等;2层主要经营服装;3层仅有一些货架摊位;4层东侧和南侧为办公区,北侧有一间会议室,西侧为某歌舞厅KTV 包间,中部为某歌舞厅大厅。火灾当晚歌舞厅内有400余人。2008年12月25日20时许,员工王某在地下1层中部进行焊接操作时,电焊火花顺着钢板上的孔洞掉落到地下2层中部,引起楼梯上的沙发塑料泡沫等物品起火。王某等人发现起火后,用室内消火栓通过孔洞向1层浇水扑救,但火势没有得到有效控制,反而越来越大,他就同其他职工一起逃离现场。21时35分公安消防支队接到报警后,相继调集31辆消防车、200多名消防人员赶赴火场,随后又请调公安、武警等单位协同作战。由于这次火灾起火部位在该商厦的最底层,东北和西北两个楼梯间上下贯通,着火后形成烟囱效应,在风压的作用下,大量有毒烟雾很快扩散到整个大楼。火灾发生后,该商厦有关人员盲目采取了全楼断电措施,楼内又未设置消防应急照明灯,致使全楼漆黑一片,给扑救火灾和人员营救带来了极大的困难。公安消防部队在火灾扑救中,共营救遇险人员106人。22时50分将火控制,26日0时37分将火彻底扑灭。这起火灾事故造成309人死亡、7人受伤,直接财产损失275.3万元。手提式灭火器宜设置在挂钩、托架上或灭火器箱内,其顶部离地面高度应小于m。 A:1.00 B:1.50 C:2.00 D:2.50 E:3.00

2018年度安全活动计划表

安全活动计划 2018年度 潍坊振兴日升化工有限公司

为了认真贯彻“安全第一,预防为主”的安全生产方针,进一步提高广大员工的安全知识和安全意识,推动我公司安全工作,现将公司2018年度各管理部门和班组安全活动计划制定如下: 一、活动形式: 活动形式主要以授课,讨论、现场检查、现场演示练等形式进行。 二、活动内容、时间: 车间各班组每月进行2次班组安全活动,各管理部门每月进行1次安全活动。详见附表。 三、参加人员: 要求管理部门、各班组的所有人员参加,同时要求部门负责人每月至少两次参加班组活动并签字,主要负责人每月至少一次参加班组安全活动并签字。 四、管理要求: 安全活动由各管理部门负责人组织,设备安全处负责监督、检查、落实并将结果列入安全管理考核项目进行考核。安全管理部门或专职安全生产管理人员每月每月至少检查一次班组安全活动记录并签字,把安全活动的检查和考核情况 五、活动要求: 1、各部门要按公司下发的计划认真组织实施执行中如遇到特殊情况需要变动,报设备安全处审核、变更,经公司领导批准后,方可对活动计划进行变动。 2、活动要求建立相应的记录,并保存有关资料,活动记录留存三年。 3、公司各级管理人员按照要求必须如实参加相应班组的班组安全

活动,并在活动记录上签字确认,管理人员如未按规定参加班组安全活动并提出相关评价和意见,将列入当月考核。 4、公司各级管理人员应为班组安全活动提供必要的资源支持,以保证其效果及质暈。 5、活动开展前,组织活动的管理部门要确定当月活动时间,并邀请相关管理人员参加班组安全活动,由于组织人未按规定邀请相关管理人员参加或邀请相关管理人员而管理人员未参加班组安全活动的,将对责任部门或人员进行考核列入当月考核。 6、组织活动的管理部门要根据活动内容及资料需提前将资料推备齐全。设备安全处在监督班组安全活动开屉情况的同时还要参看相关活动内容资料准备情况。

2018年一消《消防安全案例分析》新教材变化详情

2018年一消《消防安全案例分析》新教材变化详情 2018年一级消防工程师考试时间为11月10-11日,距离考试还有三个多月的时间。因2018年一级注册消防工程师教材改动较大,所以很多考生表示复习备考很是吃力。一级消防工程师考试科目共有三科,今天优路教育整理了其中《消防安全案例分析》科目的新教材变化详情,帮助各位考生更好的备考2018一级消防工程师考试。 第一篇建筑防火案例分析 案例一 新教材:P3;旧教材:P2,(表格上面第五行)有扩充。 新增: 新教材:P4二甲苯(闪点17.4-25℃)旧教材:P3二甲苯(闪点为29℃) 新教材:P5(八)安全疏散,知识点新增最后一句话;旧教材:P4 新增:该厂房内人数不超过60人且每樘门的平均疏散人数不超过30人的房间,其疏散门的开启方向不限 新教材:P5(九)新增公式下面一段话;旧教材:P5。 新增: 案例二 新教材:P9(二)耐火等级和层数第三段;旧教材:P8 知识点整个调整,比旧教材解释详细 改为:

新教材:P9(四)消防车道;旧教材:P8 新增:消防车道的净宽度和净高度均不应小于4.0m 新教材:P9知识点(五),;旧教材:P8 新增:该防火分隔区域的安全出口不宜少于2个,当其建筑面积不大于100㎡时,可设置1个 新教材:P10知识点(六),;旧教材:P8 新增:为降低一、二级……不裸露 新教材:P10知识点(八);旧教材:P9 新增:仓库的疏散门应采用……或卷帘门 新教材:P11;旧教材:P10 最后一段话比旧教材解释详细 改为:

案例三 新教材:p13知识点(二);旧教材:P11 新增:该商业中心的建筑高度应为22m 新教材:p13 知识点(三);旧教材:P11 新增:这里的厅、室是指……应划分防火分区 新教材:p14 (四)(2);旧教材:P11 增加:该建筑采用坡屋面,无法通向屋面疏散 新教材:p14 (8);旧教材:P12 删除:当层数不超过4层且未采用扩大的封闭楼梯间或防烟楼梯间前室时,可将直通室外的门设置在离楼梯间不大于15m处。 新教材:p14 (9)(10)(13)(15)均有较大修改;旧教材:P12 (15)~(17)合并为(15) 改为:

2018消防案例绝密押题卷

某超高层公共建筑,建筑高度155m,采用临时高压消防给水系统,并采用减压水箱减压的分区给水形式分为高、中、低三个供水区域。于屋面设置有高位消防水箱、稳压泵组、高位水箱有效容积为80m3,并通过一条DN80 的出水管连接室内水灭火系统,出水管上安装有旋启式止回阀,旋流防止器淹没深度160MM。该建筑设置有室内消火栓系统,湿式自动喷水灭火系统、火灾自动报警系统(集中控制型)、建筑防烟排烟系统、建筑灭火器等多种消防设施设备,为当地的消防安全重点单位。该建筑室内火灾延续时间内全部用水量均储存于消防水池内,室外消火栓系统由用水市政管网直接供水,室内消火栓设计流量40L/S,自动喷水灭火系统设计流量30L/S,防火分隔水幕代替2层一防火墙分隔(防火墙火灾延续时间3H),分隔宽度10M,系统室外消火栓设计流量30L/S,火灾时不考虑补水。该建筑室内水灭火系统用水量由消防水池储存有全部火灾延续时间的消防用水,室外水灭火系统供水由市政供水直接提供。 2018 年年底,该超高层建筑的物业管理单位委托具有资质的消防技术服务机构,对其进行消防年度检测,检测组达到后,对该建筑物进行了如下检测: 1. 于消火栓最不利点测试消火栓系统静压、动压,并通过自动启动的方式打开了消火栓系统,相应的消防水泵在2min 内能够正常启动,充实水柱实测为15m,动压0.4MPA 2. 于地下一层消防水泵房内对湿式报警阀进行检测,关闭报警管路控制阀、打开报警管路试验阀后,水力警铃未动作,消防控制室未接收到来自报警阀组压力开关启动的反馈 信号。 3. 于地下一层消防水泵房(地面高度-5M)内手动启动消火栓水泵,能够自由切换主、备

2018一级消防工程师考试《消防安全案例分析》真题和答案

2017年一级消防工程师考试《消防安全案例分析》真题及答案 回答1-8题 某居住小区由4座建筑高度为69.0m的 23层单元式住宅楼和4座建筑高度为54.0m的 18层单元式住宅楼组成。设备机房设地下一层(标高-5.0m)。小区南北侧市政道路上各有一家DN300 的市政给水管,供水压力为0.25MPa,小区所在地区冰冻线深度为0.85m。住宅楼的室外消火栓设计流量为15L/s,23层住宅楼和18层住宅楼的室内消火栓设计流量分别为20L/s、10L/s:火灾延续时间为2h。小区消防给水与生活用水共用,采用两路进水环状管网供水,在管网上设置了室外消火栓。室内采用湿式临时高压消防给水系统,其消防水池、消防水泵房设置在一座住宅楼的地下一层,高位消防水箱设置在其中一座 23层高的住宅楼屋顶。消防水池两路进水,火灾时考虑补水,每条进水管的补水量为50m3/h。消防水泵控制柜与消防水泵设置在同一房间。系统管网泄露量测试结果为 0.75L/s,高位消防水箱出水管上设置流量开关,动作流量设定值为 1.75L/s。消防水泵性能和控制柜性能合格,室内外消火栓系统系统验收合格。竣工验收一年后,在对系统进行季度检查时,打开试水阀,高位消防水箱出水管上的流量开关动作,消防水泵无法自动启动;消防控制中心值班人员按下于动专用线路按钮后,消防水泵仍不启动。值班人员到消防水泵房操作机械应急开关后,消防水泵启动。经维修消防控制柜后,恢复正常。 在竣工验收三年后的日常运行中,消防水泵经常发生误动作。勘查原因后发现,高位消防水箱的补水量与竣工验收时相比,增加了1倍。 根据以上材料,回答下列问题(共16分,每题 2分。每题的备选项中,有2个或者2个以上符合题意,至少有一个错项。错选,本题不得分;少选,所选的每个选项得 0. 5分)

2018年消防案例真题解析

第一题 华北地区的某高层公共建筑,地上7层,地下3层,建筑高度35m,总建筑面积70345m2。建筑外墙采用玻璃幕墙,其中地下总建筑面积为25934时,地下一层层高6m,为仓储式超市(货品高度3.5m)和消防控制室及设备用房:地下二三层层高均为3.9m。为汽车库及设备用房,设计停车位324个,地上总建筑面积41411时,每层层高为5m,一至五层为商场,六、七层为餐饮,健身,休闲场所,屋顶设消防水箱阀和稳压泵,水箱阀地面高出屋面0.45m。 该建筑消防给水由市政状供水管引入1条DN150的管道供给,并在该地块内形成环状管网,建筑物四周外缘5-150m内设有3个市政消火栓,市政供水压力为0.25MPa,每个市政消火栓的流量按lOL/s设计,消防储水量不考虑火灾期间的市政补水,地下一层设消防水池和消防泵房,室内外消防栓系统分别设置消防水池,并用DN300管道连通,水池有效水深3m,室内消火栓水泵扬程84m,室内外消火栓系统均采用环状管网。 根据该建筑物业管理的记录,稳压泵启动次数20削1。 根据以上材料,回答下列问题(共18分,每题2分,每题的备选项中,有2个或2个以上符合题意,至少有一个错1页,错选,本题不得分:少选,所选的每个选项得0.5分) 1.该建筑消防给水及消火栓系统的下列设计方案中,符合规范的有(ACE) A.室内外消火栓系统合用消防水池 B.室内消火栓系统采用由高位水箱稳压的临时高压消防给水系统 C室内外消火检系统分别设直独立的消防给水管网系统 D.室内消火栓系统设置气压罐,不设水锤消除设施 E.室内消火栓系统采用由稳压泵稳压的临时高压消防给水系统 解析: 解析: 室内外消防水池采用了DN300管道连通,故A正确。 该背景交代室内消火栓设置了稳压泵和消防水泵,故B错误、E正确。 参《消水规》8.3. 3消防水泵出水管上的止回阀宜采用水锤消除止回间,当消防水泵供水高度超过24m时,应采用水锤消除器。当消防水泵出水管上设有囊式气压水罐时,可不设水锤消除设施。这里消防水泵出水管上的气压水管不是指的稳压泵的气压罐,故D错误。 参《消水规》图集,室外消防管网压力不宜太高,不大于0.5Mpa,该室内消火栓水泵扬程为84m,扬程过大,不宜与室外消防栓系统共用,故G正确。 答案选【ACE】 2.该建筑室内消火栓的下列设计方案中,正确的有(A CE) A.室内火栓检口动压不小于0.35MPa,消防水枪充实水柱按13m计算 B.消防电梯前室木设直室内消火栓 C.室内消火栓的最小保护半径为29.23m,消火栓的间距不大于30m D.室内消火栓均采用压稳压泵消火栓 E.屋顶试验消火栓设在水箱间

一级注册消防工程师2018年《案例分析》答案解析(完整版)

https://https://www.wendangku.net/doc/a618043804.html,/一级注册消防工程师2018年《案例分析》答案解析(完整版) 第一题 华北地区的某高层公共建筑,地上7层,地下3层,建筑高度35m,总建筑面积70345㎡,建筑外墙采用玻璃幕墙,其中地下面积28934㎡,地下一层层高6m,为仓储式超市(货品高度3.5m),和消防控制室及设备用房;地下二、三层层高均为3.9m,为汽车库及设备用房,设计停车位324个;地下总面积41411㎡,每层层高为5m,一至五层为商场,六、七层为餐饮、健身、休闲场所,屋顶设消防水箱间和稳压泵,水箱间地面高出屋面0.45m。 该建筑消防给水由市政支状供水管引入1条DN150的管道供给,并在该地块内形成环状管网,建筑物四周外5~150m内,设有3个市政消火栓,市政供水压力为0.25MPa,每个市政消火栓的流量按10L/s设计,消防储水量不考虑火灾期间的市政补水。地下一层设消防水池和消防泵房,室内外消火栓系统分别设置消防水池,并用DN300的管道连通,水池有效水深3m,室内消火栓水泵扬程84m,室外消火栓系统均采用环状管网。根据该建筑物业管理记录,稳压泵启动次数20次/h。 1.该建筑消防给水及消火栓系统的下列设计方案中,符合规范的有() A.室内外消火栓系统合用消防水池 B.室内消火栓系统采用高位水箱稳压的临时高压消防给水系统 C.室内外消火栓系统分别设置独立的消防给水管网系统 D.室内消火栓系统设置气压罐,不设水锤消除设施 E.室内消火栓系统采用由稳压泵稳压的临时高压消防给水系统 【答案】ACE 【解析】B错,室内消火栓系统采用高位水箱稳压的临时高压消防给水系统,临时高压系统发生火灾时直接启动消防水泵向管网注水。D错,气压罐是满足静压不足的解决方式(文都建考),不设水锤消除设施错误,水锤是对管网不利的,应该消除 2.该建筑室内消火栓的下列设计方案中,正确的是() A.室内消火栓栓口动压不小于0.35MPa,消防水枪充实水柱按13m计算 B.消防电梯前室未设置室内消火栓 C.室内消火栓的最小保护半径为29.23m,消火栓的间距不大于30m D.室内消火栓均采用减压稳压消火栓 E.屋顶试验消火栓设在水箱间 【答案】AE 【解析】B错误,消防电梯前室应该设置室内(文都建考)消火栓;C错误,确保室内消火栓任意两支水枪到达最远点;D错误,室内消火栓均采用减压稳压消火栓,当动压大于0.5MPa 时采用减压稳压消火栓。 3.该建筑室内消火栓系统的下列设计方案中,不符合规范的() A.室内消火栓系统采用一个供水分区 B.室内消火栓水泵出水管设置低压压力开关 C.消防水泵采用离心式水泵 D.每台消防水泵在消防泵房内设置一套流量和压力测试装置 E.消防水泵接合器沿幕墙设置

2018年注册消防工程师案例分析真题解析可复制.doc

2018年一级注册消防工程师考试《消防安全案例分析》 第一H 华北地区的某高层公共建筑,地上7层,地下3层,建筑高度35m,总建筑面积70345 m'。建筑外墙采用玻璃幕墙,其中地下总建筑面积为25934 ml地下一层层高6m,为仓储式超市(货品高度 3.5m)和消防控制室及设备用房:地下二三层层高均为 3.9m。为汽车库及设备用房,设计停车位324个,地上总建筑面积41411 m%每层层高为5m-至五层为商场, 六、七层为餐饮,健身,休闲场所,屋顶设消防水箱阀和稳压泵,水箱阀地面高出屋而 0.45m。 该建筑消防给水由市政状供水管引入1条DN150的管道供给,并在该地块内形成环状管网,建筑物四周外缘5-150m内设有3个市政消火栓,市政供水压力为0.25MP& 每个市政消火栓的流星按WL/S设计,消防储水量不考虑火灾期间的市政补水,地下一层设消防水池和消防泵房室内外消防栓系统分别设置消防水池并用DN300管道连通,水池有效水深3m,室内消火栓水泵扬程84m,室内外消火栓系统均采用环状管网。 根据该建筑物业管理的记录,稳压泵启动次数20次/h。 根据以上材料,回答下列问题(共18分,每题2分,每题的备选项中,有2个或2个以上符合题意,至少有一个错项,错选,本题不得分:少选,所选的每个选项得0.5分) 1. 该建筑消防给水及消火栓系统的下列设计方案中,符合规范的有() A-室内外消火栓系统合用消防水池 B. 室内消火栓系统采用由高位水箱稳压的临时高压消防给水系统 C. 室内外消火栓系统分别设置独立的消防给水管网系统 D. 室内消火栓系统设置气压罐,不设水锤消除设施 E. 室内消火栓系统采用由稳压泵稳压的临时高压消防给水系统 参考答案:ACDE 【解析】: 根据—《消水规》4.3.6,消防水池的总蓄水有效容积大于500m3时,宜设两 格能独立使用的消防水池;当大于1000m3时,应设置能独立使用的两座消防水池。每格(或座)消防水池应设置独立的出水管,并应设置满足最低有效水位的连通管,且其管径应能满足消防给水设计流童的要求。室内外消防水池采用了DN300管道连通,A正确。 该背景交代室内消火栓设置了稳压泵和消防水泵,B错误、E正确。

2018年案例考点总结 消防

工业建筑乙、丙类厂房 1、定性 丙类厂房内有乙类生产部分5%有效防火分隔,按照防火分区或者楼层5%,这里和自喷有很大关系。主要看本层是否需要划分防火分区。 2、耐火等级、层数 给出三级耐火等级的建筑。屋顶称重构件难燃0.5H,那就是考三级耐火等级乙类厂 房300平、单层、独立,或者丙类三级500平、单层知识点 单独给出建筑二级耐火等级每个构件的耐火极限时间和燃烧性能其中把部分构件按 照规范变化,如:非承重外墙采用不燃0.25h或者难燃0.5h、房间隔墙用难燃0.75h、预应力楼板采用不燃0.75h 平面布局 防火间距的处理: 乙类厂房与厂房之间防火间距缩减直接缩减处理 乙类厂房与锅炉房(30m)将厂房危险性改为丙才能将锅炉房从明火变成厂房 乙类厂房与丙类仓库先将厂房危险性降为丙才能缩减:不限、4、25% 乙类厂房与重要公建50m先将厂房危险性降为丙 乙类厂房与储罐防火堤外基脚线至建筑10m 消防车道设置在两个建筑之间时,防火间距最小为9m,并且保证9m都按照消防车道 的标准进行设置 丙类可以直接处理,不需要降低危险性要求 4、平面布置 乙类厂房不能设置在地下半地下 宿舍不能设置在厂房内 办公室和休息室不能设置在乙类厂房内,只能贴邻设置并且采用3.0防爆墙、二级耐火等级、独立安全出口设置 中间仓库: 乙类厂房内设置甲乙丙中间仓库采用4.0防火墙+1.5楼板进行分隔,面积 不能超过改危险性仓库的防火分区面积,设置自喷增加一倍。 丙类厂房设置甲乙丙中间仓库采用3.0防火墙+1.5楼板进行分隔 乙类、丙类厂房内设置丁戊中间仓库采用2.0防火隔墙+1.0楼板进行分隔, 面积不能超过改危险性仓库的防火分区面积,设置自喷增加一倍。 变配电站 10KV、专用变配电可以采用防火墙与乙类厂房贴邻布置,只有配电可以在防火墙上 设置不可开启的甲级防火窗,变电不可以。 5、防火分区、防火分隔 局部设置局部增加、全部设置全部增加(乙类、丙类) 乙类、丙类厂房防火分区防火墙上可以设置满足要求的卷帘和水幕,前提条件是厂 房耐火等级为一二级 6、安全疏散 疏散总净宽度:选择对应的百人指标0.60.8 1.0 疏散距离:755030(乙类)8060406040(丙类)设置自喷不增加 一个安全出口条件:150平+10人250平+20人 楼梯间形式:乙类、多层丙类封闭楼梯间乙级防火门不可设置双向弹簧门

2018年《消防安全案例分析》考试真题

2018年《消防安全案例分析》考试真题 案例一 【背景材料】 华北地区的某高层公共建筑,地上7 层,地下 3 层,建筑高度35m,总建筑面积70345㎡,建筑外墙采用玻璃幕墙,其中地下面积28934 ㎡,地下一层层高6m,为仓储式超市(货品高度 3.5m),和消防控制室及设备用房;地下二、三层层高均为 3.9m,为汽车库及设备用房,设计停车位324 个;地下总面积41411 ㎡,每层层高为5m,一至五层为商场,六、七层为餐饮、健身、休闲场所,屋顶设消防水箱间和稳压泵,水箱间地面高出屋面0.45m。该建筑消防给水由市政支状供水管引入 1 条DN150 的管道供给,并在该地块内形成环状管网,建筑物四周外援5~150m 内,设有 3 个市政消火栓,市政供水压力为0.25MPa,每个市政消火栓的流量按10L/s设计,消防储水量不考虑火灾期间的市政补水。地下一层设消防水池和消防泵房,室内外消火栓系统分别设置消防水池,并用DN300的管道连通,水池有效水深3m,室内消火栓水泵扬程84m,室外消火栓系统均采用环状管网。根据该建筑物业管理记录,稳压泵启动次数20 次/h。 1 .该建筑消防给水及消火栓系统的下列设计方案中,符合规范的有() A.室内外消火栓系统合用消防水池 B.室内消火栓系统采用高位水箱稳压的临时高压消防给水系统 C.室内外消火栓系统分别设置独立的消防给水管网系统 D.室内消火栓系统设置气压罐,不设水锤消除设施 E.室内消火栓系统采用由稳压泵稳压的临时高压消防给水系统

【参考答案】:ACE 2 .该建筑室内消火栓的下列设计方案中,正确的是() A.室内消火栓栓口动压不小于0.35MPa,消防水枪充实水柱按13m 计算 B.消防电梯前室未设置室内消火栓 C.室内消火栓的最小保护半径为29.23m,消火栓的间距不大于30m D.室内消火栓均采用减压稳压消火栓 E.屋顶试验消火栓设在水箱间 【参考答案】:ADE 3 .该建筑室内消火栓系统的下列设计方案中,不符合规范的() A.室内消火栓系统采用一个供水分区 B.室内消火栓水泵出水管设置低压压力开关 C.消防水泵采用离心式水泵 D.每台消防水泵在消防泵房内设置一套流量和压力测试装置 E.消防水泵接合器沿幕墙设置 【参考答案】:DE 4 .该建筑供水设施的下列设计方案中,正确的有() A.高位消防水箱间采用采暖防冻措施,室内温度设计为10℃ B.高位消防水箱材质采用钢筋混凝土材料 C.高位消防水箱的设计有效容量为50m3 D.高位消防水箱的进出管道上的阀门采用信号阀门 E.屋顶水箱间设置高位水箱和稳压泵,稳压泵流量为0.5L/s 【参考答案】:ABCD

2018一级消防工程师考试案例分析

2018 一级消防工程师考试《案例分析》考点精析 防火间距不足时应采取的措施 1、改变建筑物的生产和使用性质尽量降低建筑物的火灾危险性,改变房屋部分的耐火性能,提高建筑物的耐火等级。 2、调整生产厂房的部分工艺流程,限制库房内储存物品的数量,提高部分构件的耐火极限和燃烧性能。 3、将建筑物的普通外墙改造为防火墙或减少相邻建筑的开口面积,如开设门窗应采用防火门窗或加防火水幕保护。 4、拆除部分耐火等级低,占地面积小,使用价值低但与新建筑物相邻的原高陈旧建筑物。 5、设置独立的室外防火墙,在设置防火墙时,应兼顾通风排烟和破财扑救,切忌盲目设置,顾此失彼。 火灾事故原因 1、高令不行,高禁不止,不落实整改措施。

2、违章指挥,违规作业。 3、消防人员未经专业培训或教育培训不够 4、消防组织不合理 5、相关部门未督促企业落实整改措施。 6、防灭火设施技术和设计上存缺陷(缺陷稍加解释)。 应急准备不足 1、员工应急教育不够或培训不足。 2、预案应急演习不足。 3、消防器材不足。 人员疏散的判断标准 1、烟气温度(2 米以上空间内的烟气平均温度不大于180 摄氏度)(当热烟层降到 2.0 米以下时,持续30 分钟的临界温度为60 摄氏度)。 2、可见度10 米(当热烟层降到 2 米下时,对于大空间能见度临界指标为 10 米)。

3、一氧化碳(2500 毫克每升)。 建筑消防设施配置要点 1、配置室外消火栓给水系统。 2、配置室内消火栓给水系统 3、配置自动灭火系统 4、配置自动报警系统 5、配置防排烟系统。 6、配置安全疏散设施。 7、配置建筑灭火器。 灭火器配置问题 灭火器配置存在哪些问题(考试有图) 1、灭火器设置点到保护区域最不利点的距离超出标准要求 2、灭火器箱箱体标识不全。 3、灭火器数量不够。 4、灭火器超期未检。

2018年 消防工程师《案例分析》真题及答案

2018年消防工程师《案例分析》真题及答案! 案例一: 某高层民用建筑,地上25层,地下2层,首层至七层每层建筑面积为4800 ㎡,其余楼层建筑面积为2000㎡。该建筑地上一至六层为商场,七层和八层 为旅馆,九层至二十五层为公寓,产权归属于不同的个人和单位。建筑内设有 自动喷水灭火系统、火灾自动报警系统等,并定期委托消防技术服务机构进行 维修、保养和检测。 该建筑的消防安全管理由某物业公司负责,2018年6月26日,该物业公 司委托当地一家消防设施检测维保保养机构(二级资质)对该建筑内消防设施 进行年度检测,并出具检测合格报告。在2018年7月2日,消防部门对该建 筑检查中,消防部门检查人员发现如下情况: (一)首层商场的其中两个安全出口设置卷帘门。 (二)首层最大一个防火分区的建筑面积被调整为3600㎡。 (三)商场部分防火门损坏严重,其中一个防火分区内共设有13个防火门, 其中7个处于损坏状态。 (四)商场内火灾自动报警系统和自动喷水灭火系统不能正常运行。 (五)地上四层设有幼儿园活动用房。 (六)首层储藏室内存有大量烟花炮竹等易燃易爆品。 (七)商场部分疏散走道顶棚采用矿棉板装修。 (八)商场部分内部的电器线路明敷,且未使用阻燃套管。 (九)消防电梯仅在九至二十五层每层停靠。 (十)消防控制室操作人员未持证上岗。 经检查认定: (一)该建筑存在重大火灾隐患,应限期停业整改。 (二)该检测维保机构超越资质许可范围从事社会消防技术服务活动且 出具虚假文件,另案处理。 (三)该物业公司未按要求履行相关的消防安全管理责任,大楼内部消防管 理混乱,应建立健全各项消防安全制度和保障消防安全的操作规程。

2018年一级消防工程师案例真题与答案解析

案例一 【背景材料】 华北地区的某高层公共建筑,地上 7 层,地下 3 层,建筑高度 35m,总建筑面 积70345 ㎡,建筑外墙采用玻璃幕墙,其中地下面积28934 ㎡,地下一层层高6m,为仓储式超市(货品高度 3.5m),和消防控制室及设备用房;地下二、三层层高 均为 3.9m,为汽车库及设备用房,设计停车位 324 个;地下总面积 41411 ㎡,每 层层高为 5m,一至五层为商场,六、七层为餐饮、健身、 休闲场所,屋顶设消防水箱间和稳压泵,水箱间地面高出屋面 0.45m。该建筑消防 给水由市政支状供水管引入 1 条 DN150 的管道供给,并在该地块内形成 环状管网,建筑物四周外援 5~150m 内,设有 3 个市政消火栓,市政供水压力为 0.25MPa,每个市政消火栓的流量按 10L/s 设计,消防储水量不考虑火灾期间的 市政补水。地下一层设消防水池和消防泵房,室内外消火栓系统分别设置消防水 池,并用 DN300 的管道连通,水池有效水深 3m,室内消火栓水泵扬程84m,室 外消火栓系统均采用环状管网。根据该建筑物业管理记录,稳压泵启动次数 20 次 /h 。 1 .该建筑消防给水及消火栓系统的下列设计方案中,符合规范的有()A.室内 外消火栓系统合用消防水池 B.室内消火栓系统采用高位水箱稳压的临时高压消防给水系统 C.室内外消火栓系统分别设置独立的消防给水管网系统 D.室内消火栓系统设置气压罐,不设水锤消除设施 E.室内消火栓系统采用由稳压泵稳压的临时高压消防给水系统 答案: ACE 2 .该建筑室内消火栓的下列设计方案中,正确的是() A.室内消火栓栓口动压不小于 0.35MPa,消防水枪充实水柱按 13m 计算 B.消防电 梯前室未设置室内消火栓 C.室内消火栓的最小保护半径为 29.23m,消火栓的间距不大于 30m D.室内消火栓 均采用减压稳压消火栓 E.屋顶试验消火栓设在水箱间 答案: ADE

2018年一级消防工程师《案例分析》真题及答案

2018年一级消防工程师《案例分析》真题及答案

2018年一级消防工程师《案例分析》真题及答案 一 第一题 华北地区的某高层公共建筑,地上7层,地下3层,建筑高度35m,总建筑面积70345m2,建筑外墙采用玻璃慕墙,其中地下面积2934m2,地下一层层高6m,为仓储式超市(货品高度3.5m),和消防控制室及设备用房;地下二、三层层高均为3.9m,为车库及设备用房,设计停车位324个;地下总面积41411mn2,每层层高为5m,一至五层为商场,六、七层为餐饮、健身、体闲场所,屋顶设消防水箱间和稳压泵,水箱间地面高出屋面0.45m。该建筑消防给水由市政支状供水管引入1条D150的宫道供给,并在该地块内形成环状管网,建筑物四周外援5"150m内,设有3个市政消火栓,市政供水压力为0.25Pa,每个市政消火栓的流量按1L/s设计,消防储水量不考虑火灾期间的市政补水。地下一层设消防水池和消防泵房,室内外消火栓系统分别设置消防水池,并用D300的管道连通,水池有效水深3m,室内消火栓水泵扬程84m,室外消火栓系筑采用环状管网。 根据该建筑物业管理记录,稳压泵启动次数20次h。 1.该建筑消防给水及消火栓系统的下列设计方案中,符合规范的有( 息.室内外消火栓系统合用消防水池 B.室内消火栓系采用高位水箱稳压的临时高压消防给水系统

4.该建筑供水设施的下列设计方案中,正确的有() A.高位消防水箱间采用采暖防冻措施,室内温度设计为10℃ B.高位消防水箱材质采用钢筋混媱土材料 C.高位消防水箱的设计有效容量为50m D.高位消防水箱的进出管道上的门采用信号门 E.屋顶水箱间设置高位水箱和稳压泵,稳压泵流量为0.5L /as 【参考答案】ABCD 5.该建筑消火栓水泵控制的下列设计方案中,不符合规范的有() A.消防水泵由高位水箱出水宫道上的流量开关直接自动启停控制 B.火灾时消防水泵工频直接启动,并保持工频运行消防水泵 C.消防水泵就地设置有保护装置的启停控制按钮 D.消防水泵由报警阓压力开关信号直接自动启停控制 E.消火栓按钮信号直接启动消防水泵 【考答案】ADE 6.确定该建筑消防水泵主要技术参数如时,应考虑的因素有() A.室内消火栓设计流暈 B.室内消火栓管道管徑 C.消防水泵的抗霊技术措拖

注册消防工程师《案例分析》2018年真题试卷及答案

2018消防《案例分析》真题及答案解析 1第一题 华北地区的某高层公共建筑,地上7层,地下3层,建筑高度35m,总建 筑面积70345㎡,筑外墙采用玻璃幕墙,其中地下面积28934㎡,地下一 层层高6m,为仓储式超市(货品高度 3.5m),和消防控制室及设备用房; 地下二、三层层高均为 3.9m,为汽车库及设备用房,设计停车位324个;地下总面积41411㎡,每层层高为5m,一至五层为商场,六、七层为餐饮、健身、休闲场所,屋顶设消防水箱间和稳压泵,水箱间地面高出屋面 0.45m。该建筑消防给水由市政支状供水管引入1条DN150的管道供给, 并在该地块内形成环状管网,建筑物四周外援5~150m内,设有3个市政消火栓,市政供水压力为0.25MPa,每个市政消火栓的流量按10L/s设计, 消防储水量不考虑火灾期间的市政补水。地下一层设消防水池和消防泵房,室内外消火栓系统分别设置消防水池,并用DN300的管道连通,水池有效水深3m,室内消火栓水泵扬程84m,室外消火栓系统均采用环状管网。根据该建筑物业管理记录,稳压泵启动次数20次/h。 1.该建筑消防给水及消火栓系统的下列设计方案中,符合规范的有() A.室内外消火栓系统合用消防水池 B.室内消火栓系统采用高位水箱稳压的临时高压消防给水系统 C.室内外消火栓系统分别设置独立的消防给水管网系统 D.室内消火栓系统设置气压罐,不设水锤消除设施 E.室内消火栓系统采用由稳压泵稳压的临时高压消防给水系统 【答案】ACE

2.该建筑室内消火栓的下列设计方案中,正确的是() A.室内消火栓栓口动压不小于0.35MPa,消防水枪充实水柱按13m计算 B.消防电梯前室未设置室内消火栓 C.室内消火栓的最小保护半径为29.23m,消火栓的间距不大于30m D.室内消火栓均采用减压稳压消火栓 E.屋顶试验消火栓设在水箱间 【答案】AE 3.该建筑室内消火栓系统的下列设计方案中,不符合规范的() A.室内消火栓系统采用一个供水分区 B.室内消火栓水泵出水管设置低压压力开关 C.消防水泵采用离心式水泵 D.每台消防水泵在消防泵房内设置一套流量和压力测试装置 E.消防水泵接合器沿幕墙设置 【答案】DE 4.该建筑供水设施的下列设计方案中,正确的有() A.高位消防水箱间采用采暖防冻措施,室内温度设计为10℃ B.高位消防水箱材质采用钢筋混凝土材料 C.高位消防水箱的设计有效容量为50m3 D.高位消防水箱的进出管道上的阀门采用信号阀门 E.屋顶水箱间设置高位水箱和稳压泵,稳压泵流量为0.5L/s

2018一级消防工程师《案例分析》智能模拟题(1)

2018一级消防工程师《案例分析》智能模拟题(1) 一、案例一 某快捷旅馆,其平屋面面层标高为24m,室外设计地面标高为±0.0m,地上5层,地下2层,标准层建筑面积为600㎡,二级耐火等级,按国家有关标准设置有室内消火栓系统、湿式自动喷水灭火系统和火灾自动报警系统等消防设施。该旅馆标准层内采用双面布房,走道及客房内全部采用石膏板吊顶,走道部位设置有ZSTDY式喷头,房间内设置有ZSTBS式喷头,在每层的工作间内设置有末端试水阀。喷头按正方形布置,布置间隔为4.0m,喷头与端墙距离为2.0m。 该旅馆整体采用临时高压消防给水系统,屋顶高位消防水箱有效容积为12m3,采用不锈钢材质,高位水箱同其他建筑设备统一设置在面积为160㎡的屋顶设备用房中,并采取了有效的防火分隔措施,其最低有效水位距最不利点室内消火栓所处楼层楼板距离约为7m,距最不利点湿式自动喷水灭火系统喷头距离约为6m。 按有关规定要求,该旅馆委托具备资质的专业消防技术服务机构进行年度例行消防检测,在检测过程中,检测人员发现如下情况: (1)打开安装在地下二层水泵房附近的末端试水装置,3s后压力开关动作,喷淋消防泵随后启动,过程中水力警铃未动作。 (2)对最不利点消火栓进行测试,打开消火栓放水后,测得其动压为0.75MPa,消防水枪充实水柱为14m。 随后对设置在疏散走道上的防火卷帘进行了测试,测试人员使用模拟发烟器触发了地上五层疏散走道上的任意一只点型感烟火灾探测器,然后按下疏散走道上的一只手动火灾报警按钮,喷淋消防泵启动。消防控制室的值班人员发现启泵后立即切断了消防联动控制器的电源,喷淋消防泵随即停止运行,检测人员在排查后排除了相应故障。 根据以上材料,回答下列问题(共16分,每题2分,每题的备选项中,有2个或2个以上符合题意,至少有一个错项。错选,本题不得分;少选,所选的每个选项得0.5分) 1.关于背景中的湿式自动喷水灭火系统的设置,正确的有()。 A.走道部位的喷头选型合理,房间内喷头选型不合理 B.喷头布置间隔符合要求,但与端墙距离不符合要求 C.该系统自动喷水灭火系统火灾危险等级为中危I级 D.直立型、下垂型标准喷头溅水盘与顶板的距离不应小于75mm,且不大于150mm E.该系统中的喷头喷水强度应按规定值的1.3倍计算 参考答案:C,D 2.关于消防水箱的描述,正确的是()。 A.当设置高位消防水箱确有困难,且采用了安全可靠的消防给水形式时,可不设高位消防水箱 B.该旅馆消防水箱容积不符合要求 C.高位消防水箱所在房间应独立设置,不得与其它设备共用 D.该高位消防水箱不能满足最不利点消火栓静水压力要求 E.最不利点湿式自动喷水灭火系统压力不符合要求 参考答案:B,D,E 答案解析:A错误,高层民用建筑必须设水箱。B,二类高层公共建筑,不应小于18m3。C,没要求。D正确,还要考虑栓口的高度1.1m。E正确,自喷系统压力不得小于0.1MPa。 3.关于消防水箱及消火栓箱的描述正确的有()。 A.该消防水箱的进水管的管径为DN50,溢流管管径为DN150 B.该消防水箱的进水管充满水的时间为10h,出水管管径为DN100