文档库 最新最全的文档下载
当前位置:文档库 › 水电专项施工方案案

水电专项施工方案案

水电专项施工方案案
水电专项施工方案案

水电安装专项施工方案

编制

审批

批准

编制单位:

编制日期:2013年4月25日

目录

一、编制依据 (1)

二、工程概况 (1)

三、工程主要内容 (1)

四、施工部署 (2)

五、水电具体施工方案 (3)

六、工程质量保证措施 (17)

七、现场施工管理措施 (19)

八、安全施工措施 (19)

九、材料管理规定 (21)

附录1:项目施工管理体系图 (22)

附录2:施工质量保证体系图 (23)

附录3:项目施工安全保证体系图 (24)

附录4:水电安装保证体系 (25)

一、编制依据

1、依据招标文件。

2、依据工程施工图。

3、依照招标答疑通知。

4、《建筑工程施工质量验收统一标准》GB50300-2002

5、《建筑电气工程施工质量验收规范》GB50303-2002

6、《施工现场临时用电安全技术规范》JGJ46-883

7、《电气装置安装工程接地装置施工及验收规范》GB50168-92

8、《建筑给水排水及采暖工程施工质量验收规范》GB50242-2002

9、《工程文件归档整理规范》GB/T50328-2001

10、《建筑物防雷规范》GB50057-94

11、《建设工程项目管理规范》GB/T50326-2001

12、国家现行有关施工及验收规范的规定。

二、工程概况

本工程为xxxxx,位于紫阳县桥沟路北侧,县政府院内。本工程总建筑面积为12274.95平方米,地下三层,地上十六层,为框架剪力墙结构,建筑高度65.1米。

三、工程主要内容

1、给排水系统

本工程给排水安装工程,主要包括生活给水管道系统、排水管道系统。本工程生活给水干管、立管、明装支管采用符合国家建设行业标准的铝合金衬塑复合管道,曲弹双熔管件热熔承插连接。直埋支管采用ASAK-PPR(S5级),曲弹双熔管件,热熔承插连接。重力流排水管采用GD-UPVC加厚型高层静音排

水管。排水主立管采用螺旋高层静音排水管(通气管选用实壁高层静音管),主立管连接均采用抗震柔性螺纹接口的消音配件连接;支管及水平管采用高层静音排水管,与配件用胶粘连接,排水立管底部采用RKC型承插式抗震柔性接口排水铸铁管,橡胶圈密封,法兰接口,螺栓紧固。压力排水管采用热镀锌钢管,丝扣连接。室内消防栓管、自动喷水管采用内外壁热镀锌钢管,管径大于DN100者卡箍连接,其余丝扣连接。

本工程生活用水系统分为两个区:-3至5层为低区,6至16层为高区。其中低区工作压力0.30MPa;高区工作压力1.05MPa。

2、送配电电气系统

本工程变电所位于地下室,消防控制室设在地下一层,高、低压配电室设在最底层。消防设备、电梯、走到照明、事故照明及地下室排污泵等用电负荷等级为一级负荷,一级负荷用电采用双电源供电末端切换。其余为三级供电。本建筑室外设置柴油发电机做为第二电源。低压配电系统采用放射式和树干式供电,消防用电设备采用双回路专用电缆供电并在最末一级配电箱处自动切换。功率因数补偿采用低压集中补偿方式,补偿后功率因数为0.92。低压配电系统采用三相四线制+PE线,~380/220V,TN-S系统。各具体安装方式见相关图纸。

四、施工部署

1、施工管理组成:

主要负责所承担水、电分部工程安装任务,班组的专业技术工人不少于总人数的50%。班长对本工程的安装任务,在项目部的统一安排下,按土建安排的进度,保质保量完成。

2、施工组织程序

本工程采取“先地下、后地上”;“先土建、后安装”;“先预埋、后安装”;“先主管立管、后支管”;“先试压、后保温”;“先清理、后穿线”和后期、中期“先上部、后下部”,安装的水平流水和立体交叉相结合施工方法。

3、施工准备计划

(1)班组挑选精兵强将组织强有力的施工力量,选拔业务精通、认真、负责,能刻苦钻研、虚心好学的专业人员担任工班长、班组长、施工人员,需持证上岗。

(2)学习、熟悉施工图和国家规范,省市有关质量、安全管理的规定,发现研究解决图纸中所存在的问题,对其可行性、可靠性进行探索,协调,提出措施。

(3)按施工图和预算内容编制每一施工阶段所需材料采购计划,选用优质材料、设备施工(选用材料必须符合国家现行技术标准规定,并应有合格证,检验报告)。

4、施工进度计划按土建进度计划图

五、水电具体施工方案

1、预埋预留工程

责任工长应按审定后的管道设计图向予留班组进行全面的技术交底,予埋班组应在工长交底的基础进一步熟悉图纸,熟悉所有予留孔洞、予埋套管的位

置、规格,按消防和建筑给排水相关标准规范规定的要求,制作预埋件、防水套管和穿墙管。以确保准确无误地予留予埋。

孔洞的予留采用长20cm的UPVC短管确定予留位置后固定于墙体或板体钢筋上,并应及时复核其位置,保证位置准确无误。

在混凝土楼板、梁、墙上预留孔、洞、槽和预埋件时应有专人按设计图纸将管道及设备的位置、标高尺寸测定,标好孔洞的部位,将预制好的模盒、预埋铁件在绑扎钢筋前按标记固定牢,盒内塞入纸团等物,在浇注混凝土过程中应有专人配合校对,看管模盒、埋件,以免移位。

地下室按要求穿越密闭隔墙的密闭穿墙套管,参照设计院提供的标准大样要求制作、安装、焊烧密闭肋,抗力片或法兰,套管两边均出墙50-100mm,安装时要注意套管的位置、标高,反复检查后进行下道工序。地下室工程内暗敷电线管为厚壁钢管,要求安装牢固流畅,不能有松动。上部建筑部分:PVC 电工套管采用专用胶水套管粘接,电线管采用专用套管卡接,配管时宜沿最近的路线敷设,并应减少弯曲,当暗配管时,弯曲半径不应少于管外径的6倍,当埋设于地下或混凝土内时,弯曲半径不应小于管外径的10倍。墙内暗敷管道凿沟剔槽要求采用切割机,管子外面要用水泥砂浆做15mm保护层。出屋面给排水管应放置防水套管,预埋时要注意电线管的冷弯时凹扁及裂痕,管子进入箱、盒要用锁扣。暗敷管管口封堵要严密,严防杂物和水泥浆侵入。接地装置和避雷引下线,接地母线引上线预埋预留要到位,跨接长度安规范要求,焊缝必须饱满。

2、给排水工程

(1)工程给排水概况

室内给水管:生活给水支管用ASAK-PPR(S5级),热熔连接。生活给水管

道公称内外径表:

消火栓给水管用内外热镀锌钢管,DN<100管丝扣连接;DN≥100管卡箍连接。自动喷淋给水管用内外热镀锌钢管,DN<80管丝扣连接;DN≥80管卡箍连接

本工程的排水管用GD-UPVC厚型高层静音排水管,主立管连接均采用抗震柔性螺纹接口的消音配件连接;支管及水平管采用高层静音排水管,与配件用胶粘连接,立管穿楼板处均安装阻火圈。污水管道的坡度按下表采用:

存水弯的水封深度不小于50mm。隐蔽排水管安装完毕经复核无误后,必须进行灌水试验,试验合格后再回填并保证排水管不挫动。排水管安装应符合图集10S406。架空铺设的管道用吊架固定,吊架参03S402施工。

(2)PP-R给水管道安装

1)作业条件:

○1管道穿墙预埋套管,其洞口尺寸和套管规格符合要求,坐标、标高正确。○2沿室内楼面敷设的暗埋管道须在找平层内完成,室内杂物清理干净后方可进行。

2)操作要点:

根据设计规范要求,给水PPR管道的敷设在建筑找平层内暗埋敷设。

工艺流程:结构压槽(留槽)——安装准备——预制加工——支管安装——管道试验——管道隐蔽

操作要点:

○1检查清除预留槽沟内的杂物,砖墙上确定各用水点的标高、位置,弹线、割槽、剔槽。在沟槽内打孔安装胶粒,用铁钉、扎丝固定在胶粒上作为管线管道用。为管道安装作准备。

○2管道预制加工,总体原则是按设计图纸画出管道分路、管径、预留管口、阀门位置等施工草图,在实际施工的结构位置上标记,按标记分段量出实际安装的尺寸,然后再按此尺寸进行下料预制。

○3结构压槽、留槽。根据平面图、给水系统图、厨房、卫生间布置图,核对各种管道和坐标、标高是否交叉、管道排列所用空间是否合理,确定管道位置及走向,然后在土建结构浇砼时由专人负责实施压槽工作。结构压槽时采用平直的管道,根据施工图纸尺寸,在混凝土没有完全凝固时,压出槽形管沟,槽宽为de+10mm,深为1/2de,主体封顶后楼层找平层施工前将PPR管道半嵌入管槽里,并用管卡将管子固定在管槽内。管道安装完毕试压合格后,管槽用与地坪层相同标号的水泥砂浆填补密实。要求建筑面层有一定厚度,一般≥35mm。管道敷设在非承重隔墙内,在砌隔墙时留设管槽,或在隔墙上剔出管槽,管槽宽度为管子外径de+20mm,深度为管子外径de;采用金属管件连接时,须加大管槽尺寸;管道直接嵌入管槽,并用管卡将管子固定在管槽内。槽内抹灰圆滑,然后在凹槽内刷防水涂料,管道施工完毕,M7.5的水泥砂浆填补密实,并在墙体上统一用红油漆或水泥浆把管道走向在墙体上标记清晰。竖向留槽时采用宽4~5cm,厚2~3cm的木条或聚苯板,根据每个用水点的标高位置,固定木条

或聚苯板。待结构模板拆除时,剔出预留木条或聚苯板。

3)PPR热熔连接应按如下规程进行操作

○1热熔器接通电源,到达温度指示灯亮后方能开始操作。

○2切割管材必须使端面垂直于管轴线,管材切割一般使用专用管子剪,如为大管径,则用锯条切割,切割后断面去毛刺和毛边。

○3管格与管件连接端面必须清洁、干燥、无油。

○4用卡尺和合适的笔在管端测量并标绘出热熔深度,热熔深度应符合规定。注:若环境温度小于5℃,加热时间应延长50%。

○5熔接弯头或三通时,按设计图纸要求应注意其方向,在管件和管材的直线方向上,用辅助标志标出其位置。

○6连接时,无旋转地把管端导入加热套管内,插入到所标志的深度,同时无旋转地把管件推到加热管上,达到规定标志处。一般地可用心中默读数字法掌握加热时间,或观察管件、管材的加热程度,当模头上出现一圈PPR热熔凸缘时,即可将管材、管件从模头上取下进行下道工序。

○7达到加热时间后,立即把管材、管件从加热套与加热头上同时取下,迅速无旋转地直线均匀插入到所标深度,使接头处形成均匀凸缘。

○8在规定时间内,刚熔接好的接头还可校正,但严禁旋转。用水点甩口位置正确。

○9管道的各配水点、受力点以及穿墙支管节点处,应采取可靠的固定措施。○10试压:冷水管试验压力,应为管道系统设计压力的 1.5倍,但不得小于1.0Mpa。

管道水压试验应符合下列规定:

a.热(电)熔连接的管道,应在接口完成超过24h以后才能进行水压试验,

一次水压试验的管道总长度不宜大于500m;

b.水压试验之前,管道应固定牢固,接头需明露,除阀门外,支管端不连接

卫生器具配水件;

c.加压宜用手压泵,泵和测量压力的压力表应装设在管道系统的底部最低点

(不在最低点时应折算几何高差的压力值),压力表精确度为0.01Mpa;

d.管道注满水后,排出管内空气,封堵各排气出口,进行水密性检查;

e.缓慢升压,升压时间不应小于10min,升至规定试验压力(在30min内,

允许2次补压至试验压力),稳压1h,检验应无渗漏,压力降不得超过

0.06Mpa;

f.在设计工作压力的1.5倍状态下,稳压2h,压力降不得超过0.03Mpa,同

时检查无发现渗漏,水压试验为合格。

g.试压完后,必须对管路进行冲洗,冲洗介质可用清水加漂白粉或除污粉,

冲洗好的管道必须堵头保护,以免污水进网。

(3)排水管道安装

1)UPVC管预制加工:根据图纸要求并结合实际情况,按预留口位置测量尺寸,根据施工草图量好管道尺寸,进行断管。断口要平齐,用铣刀或刮刀除掉断口内外飞刺,外棱铣出15°角。粘接前应对承插口先插入试验,不得全部插入,一般为承口的3/4深度。试插合格后,用棉布将承插口需粘接部分的水分、灰尘擦拭干净。如有油污需用丙酮除掉。用毛刷涂抹粘接剂,先涂抹承口后涂抹插口,随即用力垂直插入,插入粘接时将插口稍作转动,以利粘接剂分布均匀,约30s至lmin即可粘接牢固。牢固后立即将溢处的粘接剂擦拭干净。多口粘接时应注意预留口方向。粘接剂易挥发,使用后应随时封盖,冬季施工进行粘接时,凝固时间为2~3min。粘接场所应通风良好,远离明火。

2)干管安装:UPVC管道,采用托吊管安装时应按设计坐标、标高、坡向做好托、吊架。施工条件具备时,将预制加工的管段,按编号运至安装部位进行安装。各管段粘接时也必须按粘接工艺依次进行。全部粘连后,管道要直,坡度均匀,各预留口位置准确。干管安装完成后应作闭水试验,出口应用充气橡胶堵封闭,达到不渗漏,5min内水位不下降为合格。托吊管粘牢后在按流水方向找坡度。最后将预留口封严和堵洞。

3)地下埋设管道,根据图纸要求的坐标、标高,预留槽洞或预埋套管,而后开挖沟槽并夯实,回填时应先用细砂回填至管上皮100mm,回填土过筛,夯实时勿碰损管道。排出管与立管的连接宜采用两个45°弯头或弯曲半径不小于4倍管径的90°弯头,否则管道容易堵塞。为防止渗漏,塑料管与铸铁管插接处用砂纸将塑料管横向打磨粗糙。

4)立管安装:安装前清理场地,根据需要支撑操作平台。将已预制好的立管运到安装部位。安装立管时按设计要求安装伸缩节,无规定时将伸缩节置于三通下方(如三通在楼板上面则置于三通上方),立管穿楼板处固定,安装前首先清理上次巳预留的伸缩节,将锁母拧下,取出U型胶圈,清理杂物。复查顶板洞口是否合适。立管插入端应先画好插入长度标记,然后涂上肥皂液,套上锁母及U型橡胶圈。安装时先将立管上端伸入上层洞口内,垂直用力插至杯记为止(一般预留胀缩量为20~30mm)。合适后即用自制U型钢制抱卡紧固于伸缩节上沿。然后找正找直,并测量顶板距三通口心是否符合要求。无误后即可堵洞,并将上层预留伸缩节封严。在需要安装防火套管或阻火圈的楼层,应先将防火套管或阻火圈套在管段外,然后进行管道接口连接。管道不宜设在热源附近,当不能避免导致管道表面温度大于60℃时应采取隔热措施,立管与家用灶具边缘净距不得小于0.4m。立管设伸缩节时应符合下列规定:层高小于等

于4m时排水立管和通气立管每层设一伸缩节;层高大于4m时,其数量应根据管道设计伸缩量和伸缩节允许伸缩量计算确定。立管每五层设一个检查口,顶层和楼层转弯时应一层设置检查口,安装高度距地面lm。立管检查口设置按设计要求。设计无要求时,一般首层和顶层必须有,其他层隔层设置。安装高度距地面lm。安装立管应二人以上配合,一人在上层楼板上,由管洞内投下一个绳头,下面一个人将预制好的立管上半部分栓牢,上拉下托将立管下部插口插入下层管承口内。立管插入承口后,下层的人把甩口及立管检查口方向找正,检查口方向应易于操作。上层的人用木楔将管在楼板孔洞处临时卡牢,打麻、吊直、捻灰。复查立管垂直度,将立管临时固定牢固。立管安装完毕后,配合土建用不低于楼板标号的混凝土将洞灌满填实,并拆除临时支架。高层建筑采用辅助透气管时,可采用辅助透气异型管件连接。透气管高度,从屋顶面层算起至透气帽下端,上人屋面为2000mm,非上人屋面为700mm,大于本地区积雪厚度。塑料管作室外透气管易老化断裂,影响牢固性和使用寿命。透气管缩径易造成通风不畅。

5)支管安装:横支管上伸缩节安装于三通汇流处上游端。首先剔除吊卡孔洞或复查预埋件是否合适。清理场地,按需要支搭操作平台。将预制好的支管按编号运至场地。清除各粘接部位的污物及水分。将支管水平初步吊起,涂抹粘接剂,用力推入预留管口。根据管段长度调整好坡度。合适后固定卡架,封闭各预留管口和堵洞。器具连接管安装:核查建筑物地面、墙面做法、厚度。找出预留口坐标、标高。然后按准确尺寸修整预留洞日口。分部位实测尺寸做记录,并预制加工、编号。安装粘接时,必须将预留管日口清理干净,再进行粘接。粘牢后找正、找直,封闭管口和堵洞。明设排水横支管管径大于或等于l10mm,接入管井处应采取防止火灾贯穿的措施。直线管段大于2m时应设伸缩

节,但最大净距不得大于4m。器具连接管安装:核查建筑物地面、墙面做法、厚度。找出预留口坐标、标高。然后按准确尺寸修整预留洞口。分部位实测尺寸做记录,并预制加工、编号。安装粘接时,必须将预留管口清理干净,再进行粘接。粘牢后找正、找直,封闭管口和堵洞。打开下一层立管扫除口,用充气橡胶堵封闭上部,进行闭水试验。合格后,撤去橡胶堵,封好扫除口。排水管道安装后,按规定要求必须进行闭水试验。凡属隐蔽暗装管道必须按分项工序进行。卫生洁具及设备安装后,必须进行通水通球试验。且应在油漆粉刷最后一道工序前进行。地下埋设管道及出屋顶透气立管如不采用硬质聚氯乙烯排水管件而采用下水铸铁管件时,可采用水泥捻口。为防止渗漏,塑料管插接处用粗砂纸将塑料管横向打磨粗糙。粘接剂易挥发,使用后应随时封盖。冬季施工进行粘接时,凝固时间为2~3min。粘接场所应通风良好,远离明火。

6)灌(满)水试验:埋地管道、管井内立管、吊顶内横支管及有防结露要求的管道在隐蔽前需进行灌水试验。其灌水高度不应低于底层卫生器具的上边缘或底层地面高度,灌水15min后,再灌满观察5min,液面不下降,管道及接口无渗漏为合格。卫生器具交工前应100%做满水排泄试验。将卫生器具放满水,达到溢水口处,检查溢水口是否畅通,拔出塞堵,检查排水点的通畅情况、管路及各连接件有无堵塞及渗漏现象。合格后填写“灌(满)水试验记录”,报请项目监理部验收。卫生间支管灌水试验,如果每层需要作闭水试验,气囊的安放有两种办法:一种是边安装边作,安装完成一层排水横支管,从三通甩口处放下气囊;一种是最后统一作,该层有检查口的,将气囊安设在检查口上方;该层无检查口的,将气囊接出一根5m长的气管(可用氧气带子),将气囊从上层检查口慢慢往下放,估计气囊位于三通下方即可。试压前通知有关人员,合格后验收签字,办理工序交接手续。然后把水泄净,再进行下道隐蔽工序工

作。

7)通球试验:项目划分及试验内容:一般按规范和设计要求分部位、分系统进行。排水水平干管、主立管应进行100%通球试验,并做记录。通球试验应在室内排水及卫生器具等安装全部完毕,通水检查合格后进行。管道试球直径应不小于排水管道管径的2/3,应采用体轻、易击碎的空心球体进行,通球率必须达到100%。主要试验方法:排水立管应自立管顶部将试球投入,在立管底部引出管的出口进行检查,通水将试球从出口冲出。横干管及引出管应将试球在检查管管段的始端投入,通水冲至引出管末端排出。室外检查井(结合井)处需加临地网罩,认便将试球截住取出。通球试验以试球通畅无阻为合格。若试球不通的,要及时清理管道的堵塞物并重新试验,直到合格为止。

3、消防工程

(1)本建筑设有临时高压消防给水系统,消防泵房设在水泵房内,保证火灾初期消防用水量及压力要求所设的高位消防水箱设在屋顶,室内消防栓用水量为20L/s,火灾延续时间为2小时,消防用水量存储于消防水池内。

(2)消火栓水泵设在水泵房内,为一用一备。屋顶消防水箱:有效容积18立方米。

(3)信号与控制:消防按钮动作后,讯号同时传递至消防控制中心(显示火灾位置)及消防泵房消火栓专用加压泵控制柜。控制柜接到火灾报警信号后,指挥水泵运行并将每台水泵运转状态反馈至消防中心。

(4)自动喷水灭火系统:本工程地下车库自动喷水灭火系统按中危险等级Ⅱ级考虑,采用K80的ZSTZ-15/68直立喷头,喷水强度8L/min·㎡,作用面积160㎡,设计用水量30L/s,火灾延续时间为1h。办公部分自动喷水灭火系统按中危险等级Ⅰ级考虑,采用K80的ZSTX15/68下垂型喷头和K115的

K-ZSTFB20/68,喷水强度6L/min·㎡,作用面积160㎡,设计用水量30L/s,火灾延续时间为1h。火灾发生时,喷头因玻璃球破裂而喷水。水流指示器动作,压力开关直接连锁启动供水泵,同时将信号传递至消防控制中心(显示火灾位置)及泵房,自喷给水加压泵启动信号应反馈至消防控制中心。湿式报警阀前后阀门、水流指示器前阀门均采用信号阀,其开启状态可传递至消防控制中心。建筑灭火器配置:所有灭火器箱均配置4kg磷酸铵盐灭火器两具。

4、动力及电气照明工程

本工程的电气部分包括:220/380V配电系统;建筑物防雷、接地系统及安全措施;电话系统;网络系统;有线电视系统;火灾报警系统。

(1)电气安装执行的规范标准

《民用建筑电气设计规范》(JGJ/T16-92)

《建筑电气工程施工质量验收规范》(GB50303-2002)

(2)电源及负荷等级:本工程属一类高层建筑,一级负荷:消防电梯、应急照明等,消防设施用电;走道照明、客梯电力、地下室排污泵等。其余为三级负荷。

(3)动力配电箱和照明箱安装:低压开关柜采用GCK型抽屉式开关柜,低压补偿用有源电力滤波器,带自动补偿器,低压开关柜均落地安装。低压开关用10号槽钢垫起,电缆沟明露部分用花纹钢盖板满铺,柜前柜后均用1200×10(宽×厚)绝缘胶皮满铺。照明配电箱均为距柜地1.4米暗装,电井、配电室内配电箱均挂墙明装,配电室内(控制)柜均落地安装。

(4)线路敷设:配电室低压柜下面没有电缆沟,所有引出电缆均铺设在电缆沟内,经桥架引至电缆竖井或直引至个用电单元。向同一负荷供电的双路电源电缆在同一桥架内敷设采用隔板隔开。敷设管线时,当管线过长或转弯过多时,

中间应做接线盒,接线盒规格,做法详见相关标准图集。所有与消防设备有关的线路均穿钢管暗敷设在楼板及墙体内,如不得不明敷设时,穿线管应做防火处理。网络、有线电视先在弱电井内沿金属线槽垂直上引,线路每隔1.5米固定一次,至各使用单位的线路穿塑料管埋入墙板暗敷。

(5)穿线:根据设计图纸要求,在不同的管子内穿不同规格及根数的导线,电线、电缆在管子内不准有接头,穿线前应将管内的积水及杂物清除干净,管口必须套塑料护口,以免电线绝缘损伤。导线在接线盒及电缆转弯处,必须留有适当长度,以便安装和维修,穿线完毕,应进行绝缘测试,并做好书面记录。(6)灯具安装:灯具安装用的吊钩、预埋件必须预埋牢固,在吊顶上固定的灯具应在土建装饰吊顶时预留固定灯具支架。灯具安装宜在土建装饰完毕,各类灯具安装位置及标高符合设计要求,灯具安装牢固,不得有松动,成排灯具安装中心偏差应小于2MM,所有回路灯具安装完毕进行试灯,并有书面试灯记录。

(7)面板安装及接线:开关、插座安装宜在土建墙面的浆活、油漆等内装饰装修工作已完成后方可装面板,做到盒内无灰块、杂物,开关、插座接线、开关相线经开关、插座,左孔零线,右孔相线。

(8)电线保护管安装:电缆保护管进入,安装位置正确,管子弯制半径应符合规范要求,R≥10D,弯制后不应有凹凸现象,一般弯扁度不大于管子外径10%,管口应作喇叭口打光。保护管引到设备的管口位置应便于设备连接,并不妨碍设备拆装和进出,并列敷设的电缆管口应排列整齐,并放0.1%的排水坡度。

(9)电缆敷设及电缆头制作:

敷设方式:SC表示穿焊接钢管;KBG表示KBGT型扣压式薄壁钢管。

敷设位置:WE表示沿墙面明敷;WC表示墙内暗敷;ACC表示吊顶内暗敷;FC 表示埋地暗敷;CC表示埋顶板暗敷;CE表示沿顶板梁或构架管道等明敷。

内径大于D50的管道和对应的线槽两端应采用防火胶泥封堵;消防线路外路管线应采取防火措施处理。所有穿越防火分区的线路孔洞,管槽自身以及每层竖井孔洞应采取防火封堵措施。穿越地下室外壁及防护结构的线路管道应按相关标准封堵处理,暗埋管线出混凝土结构处应留接线盒,出接线盒的管线待水暖管道定位后再行敷设,以免返工,施工不便处采用金属软管绕接。电缆敷设,先检查电缆型号规格与设计是否相同,电缆外观是否有扭转、压扁、保护层破裂等缺陷,低压电缆采用兆欧表进行绝缘测试,合格后方可敷设。电缆敷设时在终端头及附近要留余长度,直埋电缆应在全长上留少量长度,作波浪形敷设,电缆弯曲半径应不小于电缆外径的10倍。电缆终端头和接头制作时,应严格遵守工艺流程,应在气候良好条件下进行,并有防尘和防污物的措施。电缆终端头和接头从开始剥切至制作完毕,必须连续进行,一次完成,以免受潮,剥切电缆时不得伤及芯线和绝缘,在缠绝缘时应注意清洁,电缆与铜鼻子连接采用液压钳压接,铜鼻子与电缆规格一致。

(10)低配柜二次接线:按施工图接线正确,电缆芯线和所配导线的终端标明回路编号,盘柜内的电缆芯线应按垂直水平有规律的配置,不得任意歪斜,交叉连接备用芯线留有适当长度。

(11)电气系统调试:低压柜电气保护装置的试验,即一次二次线按回路按保护分别进行跳闸试验,在一次通过相应的额定电流或模拟事故状态,使二次保护装置动作,以试验空气断路器保护装置的动作是否灵敏可靠。根据施工图要求,按步试验,送入每一个电气信号系统完成正确动作,发现问题及时解决,直至整个系统联动完成。

(12)安全及接地:本工程防雷接地、电气设备的保护接地、电梯机房等的接地共用统一的接地极,要求接地电阻不大于1欧姆,实测不满足要求时,增设人工接地极。凡正常不带电,而当绝缘破坏有可能呈现电压的一切电气设备金属外壳均应可靠接地。本工程采用总等电位联结,应将建筑物内保护干线、设备进线总管等进行联结,总等电位联结线采用BV-16mm2。本工程所有等电位联结箱均利用柱内主筋与接地装置有效连接。接地型式采用TN-S系统。

5、地下室工程

地下室安装工程为本工程的重点之一。在砼内预埋预留工作比较多,是本工种的更为重点,其座标、标高反复核对后,预埋才可施工,预埋管件必须符合设计规定,安装材料、设备必须是人防部门所指定的产品。

6、主要设备调试运行

应遵守“先无负荷、后带负荷”、“先手动、后自动”、“先点动、后连续”、“上道不正常、下道不试车”的原则。

水泵类:检查管道阀门开启位置和充水情况,确认无误后,用手板水泵转轴数转,检查是否转动灵活,加机油和黄油到规定位置,先点动,检查旋转方向和有无异常状况,试运转、检查电压,电流值和运转状况,水压值,水流值是否符合要求。

(1)给排水调试:

1)给水管阀门检查应处于关闭状态水龙头关闭。

2)检查排水管检查口是否封闭、堵塞、管内杂质应清除干净。

3)开启放水点检查水量,落水通畅、无塞无漏。

(2)电气和配电调试

1)检查管线、配电箱屏、开关、插座和电器具是否安装完毕到位锒接牢

固,接地可靠。

2)测量绝缘电阻和接地电阻并做好记录。

3)检查开关、闸刀应处于断开状态。

4)盒上总闸、检查电压,按回路分别合上分闸,逐路试通电观察检查电压降、电流值,检查有无异常情况。

5)检查空气开关,漏电开关是否操作灵活功能是否达到要求。

6)检查灯头控制和插座左零、右相、接地情况。

六、工程质量保证措施

1、严格执行公司质量方针管理制度,落实分公司、水电项目、施工班组质量管理责任。

2、施工人员进入现场应进行验收规范及质量评定标准学习,提高质量意识,增创优质工程。

3、建立质量否决制度,贯彻自检、互检、专检三检制度,做到质量不合格不进入下一步施工,履行质量和奖金挂钩的制度。

4、经常对专业存在问题进行会审,避免各专业之间交叉施工出现标高和座标问题。

5、所有进入施工现场的材料,设备应符合国家标准要求,应证件齐全。6、施工队应抓好每一道工序施工,做好样板带路。

7、做好软件管理工作,认真进行技术交底,施工管理人员必须严格掌握工程进度,根据工程进度情况做好资料管理,做好施工记录,加强中间交接,隐蔽工程的检验,严格履行签字确认手续。

8、做好质量评定工作,工程随完随检,与工程同步。做好竣工图汇集与资料的归档工作,按工程部位技术资料进行整理,送交有关部门存档,为工程竣工

验收打好基础。

9、施工中间使用的测量工具,必须符合国家有关规定要求,以保证工程质量。

10、各种需防腐的材料,施工前要刷一道防锈漆,做好防腐措施。

11、各种材料进入现场时,必须有人员验收,做好记录。

12、各种设备的订货要有专业技术管理人员及施工主要负责人参加。

13、施工工长根据施工图纸,对照结构形式,把进户位置走向标高确定后,画出预留孔洞大样图,预防剔凿。地下进户采用钢性套管,做好防水处理,对土建采用的防水不能损坏。

14、水平支架设置应根据工程特点,采用吊卡、吊棍与顶板的连接采用预埋件,为管道敷设打好基础。

15、垂直立管的安装,施工工长根据土建结构图把立管位置标准,然后根据梁板的厚度预埋钢性套管,排列尺寸并画出预留孔洞及埋件的大样图,做好配合土建施工的准备工作。

16、立管预留孔洞待敷设管道后,应由土建支模板,水电配合分两次15、浇注细石砼,然后进行试验,防止地面渗水及吊顶受阻。

17、防堵,下水主干管返至各层水平管,必须在主干管的扫除口内加防堵板,上水管道的甩口处一律加丝堵,采暖管道甩口同样采用丝堵,大口径管道甩口加盲板。

18、在进行PP-R管道系统安装时,必须清除管材及管件内外的污垢和杂物。

19、PP-R管道安装过程中,管材、管件应避免与油漆、沥青等污染物接触。

20、管道安装时,施工现场环境温度应在3℃以上。

水电安装专项施工方案

目录 第一节、编制依据及原则 (7) 一、编制依据 (7) 二、编制原则 (7) 三、编制内容 (8) 四、编制目的 (9) 第二节、工程概况 (9) 一、概况 (9) 二、安装工程的主要特点 (9) 第三节、施工前期准备 (10) 一、技术准备 (11) 二、材料准备 (12) 三、劳动力组织和准备 (12) 四、机具的准备 (13) 第四节、安装工程质量保证体系 (14) 一、安装项目部组织机构的建立 (14) 二、管理人员的职责 (14) 三、质量目标管理 (15) 四、物资的管理和控制 (16) 五、文件和资料的控制 (17) 六、建立检验和试验制度 (18) 七、质量记录的控制和保存 (20)

八、持证上岗记录 (20) 第五节、安装工程施工方案及主要施工措施 (20) 一、给排水安装工程施工方案及主要技术措施 (20) 二、电气安装工程施工方案及主要技术措施 (28) 三、空调安装工程施工方案及主要技术措施 (34) 四、防雷接地工程施工方案及主要技术措施 (34) 第六节、安装工程质量保证措施 (35) 一、施工质量的控制措施 (35) 二、原材料或半成品的质量控制措施 (36) 三、安装工程观感质量的控制 (37) 四、加强对技术资料的收集整理和保管 (38) 第七节:安装工程施工进度计划保证措施 (38) 一、从技术管理方面进行控制 (38) 三、从机械操作和使用方面进行控制 (39) 四、从材料供应方面进行控制 (39) 第八节:安装工程成品保护措施 (40)

一、给排水安装工程成品保护措施 (41) 二、电气安装工程成品保护措施 (42) 第九节:安装工程安全生产、文明施工措施 (42) 一、安全生产措施 (42) 二、文明施工措施 (46) 第十节:安装工程施工现场配合管理措施 (47) 一、与建设单位间的配合 (47) 二、与工程监理单位间的配合 (48) 三、与建设单位指定的分包单位配合 (49) 第十一节:常见安装工程施工质量通病的防治措施 (50) 一、给排水安装工程常见的质量通病及预防措施 (50) 二、电气安装工程常见的质量通病及预防措施 (51) 第十三节:降低安装工程成本的措施 (53) 一、降低工程管理成本的措施 (53) 二、降低材料管理成本的措施 (54) 三、加强工艺管理的措

临时水电专项施工方案

目录 一、临时用电施工总体部署 (1) 二、施工现场用电计算及用电方案 (3) 三、防雷保护措施 (8) 四、安全用电技术措施 (8) 五、现场用水布置 (12) 六、附图

一、临时用电施工总体部署 (一)、编制依据 本工程临时用电组织设计根据《建筑施工安全检查标准》(JGJ59)、《施工现场临时用电安全技术规范》(JGJ46-2005)、《建筑电气设计手册》、施工现场用电机械平面布置图、施工机械一览表编制。 1、施工现场用电概况 施工现场由总包供电到现场总配电箱,本工程根据现场需求,设置两个配电箱。 本工程现场用电从总包配电房引线到现场工程总配电箱→各分配箱→各机具机械开关箱。 2、施工用电及防护措施 施工现场临时供电采用三相五线制,其中三根为相线一根为工作零线,另一根是黄/绿双色线。三级配电二维保护、总配箱漏电保护器,配电箱系列选用有合格证、准用证的产品。每个箱均设有隔离电源开关,总配箱与开关箱漏电应灵敏可靠,同时作为二级漏电保护器应具有分段分级保护功能。PE线为黄绿双色多股铜蕊线作为保护零线,在线路中不得经过各电箱中的隔离开关及漏电保护器作工作零线用。实行“一机、一闸、一漏、一开关箱、一锁”的原则。 3、施工现场临时用电线路架设措施 施工用电从总包配电房用5*10铜芯绝缘电缆,到现场配电箱,施工现场临地用电线路必须按施工用电平面图进行安装,采用绝缘电缆埋设,埋设电缆应加套管避开主运输道、电缆埋深应少于0.6m,并在电缆上下均匀铺设不小于50mm厚的细砂,上面覆盖砖等硬质保护层。 4、电气定位措施 现场总配电箱应设有角铁打三点式的重复接地体,并要进行电阻测试,电阻值不得超过10欧。各配电箱均要有防雨措施。开关箱与机具的距离不大于3m。固定式配电箱、开关箱的下底与地面垂直距离应不大于1.3m或小于1.5m动照分开。安装线路符合规范要求。用电使用过程中送、停电操作程度为:送电程序:总配电箱→分配电箱→开关箱→用电机具。 停电程序:用电设备→开关箱→分配箱→总配电箱。 施工现场机具按施工组织设施平平面布置安置固定地点后,施工用电由现场持证

水电安装专项施工方案

安徽长三角电商建材产业园1#、3#厂房 水 电 安 装 专 项 施 工 方 案 编制人: 审核人: 审批人: 湖北中梅建设工程有限公司 2016年8月21日

一、工程概况:工程名称:安徽长三角电商建材产业园1#、3#厂房 本建筑工程为钢结构,安徽马鞍山市和县乌江工业园区处。建筑层数为单层,檐口高度10.0m总高度12.0m。总建筑面积25920㎡。建筑结构类别:钢结构,建筑结构的安全等级为二级,地震设防烈度为6度,耐火等级二级。屋面防水等级Ⅱ级,设计合理使用年限50年。本工程相对标高±0.000相当于绝对标高12.000m。 二、项目管理机构 1、以贯彻执行最新颁布的水、电施工质量验收规范的有关质量要求作为施工的基本要求。 2、着重细部质量外观质量和水、电材料及分项做法、位置的思想。 四、给排水安装部分 1、PP-R给水管道安装 (1)给水管材料的型号、规格、标志、敷设位置应符合设计要求。 (2)室内明装PP-R给水管道,应在土建粉刷装饰完毕后进行,安装应配合土建按设计要求正确预留孔洞或预埋套管。 (3)管道穿过墙壁和楼板,应设置钢管或塑料套管。套管高出楼地面50mm,且必须采取防水措施。安装在墙体内的套管两端与粉刷面平齐,套管间隙应阻燃密实材料封堵。 (4)管道支架的固定应牢固,严禁用木塞固定管卡。管卡与管道接触紧密,管道用水点位置应使用闭合管卡固定。管卡与粗装修墙面应留有1.5~2.0cm的装饰间隙。管道支架间距应满足下表: (5)PP-R给水管道采用热熔连接,热熔连接接头处管道应顺直。管道安装要求横平竖直。 2、排水管道安装 (1)UPVC排水立管空楼板处可按省标准图进行施工。(不反对预埋套管进行防水处理)管道穿楼板封堵后应浇水养护,并做好蓄水试验。贯穿楼板管道的周围应做一个宽50mm,高20mm的圆形止水台阶。(可结合土建专业厨卫间蓄水试验同时进行)。 (2)通气管应按设计要求进行设置,出屋面通气管净高统一定为50mm。(坡屋面按低点设计。垂直度满足设计要求,中间不得有管箍接头)。 (3)检查口设置标高距地面1米,允许偏差±20mm,设在墙角上的检查口方向45度朝外,设在直墙上的检查口方向为90度朝外。

水电专项施工方案

水、电安装工程专项施工方案 一、工程概况及编制依据 1.编制依据及编制原则 1.1编制依据. 1.1.1工程施工合同文件。 1.1. 2.工程建设项目工程设计图纸。 1.1.3.施工现场地块的实际情况。 1.1.4.国家及广东省、东莞市现行施工技术标准、规范(规程)。1.2、工程主要采用的技术规范及标准 1.2.1建筑工程施工质量验收统一标准 (GB50300-2001) 1.2.2建筑给水排水及采暖工程施工质量验收规范 (GB50242-2002) 1.2.3建筑电气安装工程施工质量验收规范(GB50303-2002) 1.2.4施工现场临时用电安全技术规范(J GJ46-2005) 1.2.5图纸上引用的标准图集、国家规定的技术规程等

1.3、工程概况 工程名称: 建设单位: 设计单位: 监理单位: 施工单位: 建筑概况: 1、本项目工程总建筑面积为27809.54㎡;厂房1为7370.28㎡,层数为4层,建筑高度19.6m ;厂房2为 8374.56㎡,层数为4层,建筑高度为19.6m;厂房3、4建筑面积为12064.7㎡,层数为6层,建筑高度29.2m; 框架结构。 本工程设计年限为50年,地震设防列度为6度,耐火等级为二级。 基础为桩基础。 2、给排水管道分为给水系统和生活污水系统及雨水系统。雨水系统分为屋面雨水经雨水口由室外雨水管排至室外散水,室外地面雨水经雨水口由室外雨水管汇集排至市政雨水管网,阳台雨水管自成系统,排至室排水系统。 3、给水管材料选用PP-R管材,排水管选用PVC管材,用胶水粘结,室外排水管为双壁波纹排水管,橡胶圈连接,钢筋砼管。 4、电气工程包括强电系统、弱电系统、建筑防雷接地系统组成。 5、供电方式采用放射式,照明、插座均用不同的支路供电,所有插座回路均设漏电断路器保护;工程选用灯具为节能灯具,光源为节能光

临时用电专项施工方案

1工程概况 本工程由15栋高层及附属商业及公共建筑组成,总建筑面积约389328平米,建筑总高约95.5米,层高2.5m、3.0m、3.6m、4.5m不等,本工程施工用电总电源在施工现场内,供电容量暂定3个630KV A,由建设单位提供,目前,用电回路已基本确定,用电负荷见用电机械设备表。 现场线路布置采用埋地敷设,整个配电系统采用TN-S系统敷设,室外分段用总分配电箱接至用电设备,开关箱由末级分配电箱配电,动力和照明分路设置,各大型用电设备做重复接地。 2配电线路及电气装置 2.1配电线路 具体布置见《施工用电总平面布置图》。 本工程配电线路将严格按照JGJ46-2005施工现场临时用电安全技术规范设置配电线路及其保护设施,在每个施工用电回路分别设置独立的TN—S接零保护系统,在配电室总配电屏处作重复接地,并在配电线路中间处及未端处做重复接地,当部分总箱与分箱间距大于50米以上时,应增加一组重复接地。接地线应与保护零线(PE线)可靠连接。正常情况下,所有配电设施,用电设备的不带电金属外壳,均与PE线可靠连接。 专用保护零线由配电室的零线和第一级漏电保护器电源侧零线引出,单独敷设,不作他用,材料选用黄绿双色多组铜芯线,其截面要求不小于工作零线,与设备连接的保护零线截面应大于等于2.5mm2。接地体采用DN50的镀锌钢管或L50×50镀锌角钢砸入地下2.5m,其顶部距地0.8m。接地体安装完毕后,应做接地电阻测试,并做好记录归档,接地电阻阻值应不大于10Ω,其中配电总配电屏处接地电阻阻值应不大于4Ω。2.2防雷系统 在工程施工现场内所有外脚手架,均需安装防雷装置。避雷针采用2米长DN25镀锌钢管。引下线利用电气连接的设备金属结构体。 接地体安装同TN—S系统,接地电阻阻值不大于10Ω。 2.3配电装置 本工程施工用电为三级配电两级漏电保护系统,配电装置主要有总配电箱,分配电

水电安装施工方案

XXX工程二期水电安装专项施工方案 编制: 审核: 审批: 河北建工集团有限责任公司HEBEI CONSTRUCTION GROUP CO. LTD

目录 第一节:编制依据及原则 (1) 一、编制依据 (1) 二、编制原则 (1) 三、编制内容 (1) 四、编制目的 (2) 第二节:工程概况 (2) 一、概况 (2) 二、安装工程的主要特点 (2) 第三节:施工前期准备 (3) 一、技术准备 (3) 二、材料准备 (4) 三、劳动力组织和准备 (4) 四、机具的准备 (4) 主要施工机具、设备需用计划 (5) 第四节:安装工程质量保证体系 (5) 一、机电安装部组织机构的建立 (5) 二、管理人员的职责 (5) 三、质量目标管理 (6) 四、物资的管理和控制 (6) 五、文件和资料的控制 (8) 六、建立检验和试验制度 (8)

七、质量记录的控制和保存 (9) 八、持证上岗记录 (9) 第五节:安装工程施工方案及主要技术措施 (10) 一、给排水安装工程施工方案及主要技术措施 (10) 二、电气安装工程施工方案及主要技术措施 (14) 三、防雷接地工程施工方案及主要技术措施 (18) 第六节:安装工程质量保证措施 (19) 一、施工质量的控制措施 (19) 二、原材料或半成品的质量控制措施 (19) 三、安装工程观感质量的控制 (19) 四、加强对技术资料的收集整理和保管 (20) 第七节:安装工程施工进度计划保证措施 (20) 一、从技术管理方面进行控制 (20) 二、从劳动力管理方面进行控制 (21) 三、从机械操作和使用方面进行控制 (21) 四、从材料供应方面进行控制 (21) 五、从安装工程的施工过程进行控制 (21) 第八节:安装工程成品保护措施 (22) 一、给排水安装工程成品保护措施 (22) 二、电气安装工程成品保护措施 (22) 第九节:安装工程安全生产、文明施工措施 (23) 一、安全生产措施 (23)

【方案】临时水电专项施工方案

【关键字】方案 目录 一、临时用电施工总体部署 (1) 二、施工现场用电计算及用电方案 (3) 三、防雷保护措施 (8) 四、安全用电技术措施 (8) 五、现场用水布置 (12) 六、附图

一、临时用电施工总体部署 (一)、编制依据 本工程临时用电组织设计根据《建筑施工安全检查标准》(JGJ59)、《施工现场临时用电安全技术规范》(JGJ46-2005)、《建筑电气设计手册》、施工现场用电机械平面布置图、施工机械一览表编制。 1、施工现场用电概况 施工现场由总包供电到现场总配电箱,本工程根据现场需求,设置两个配电箱。 本工程现场用电从总包配电房引线到现场工程总配电箱→各分配箱→各机具机械开关箱。 2、施工用电及防护措施 施工现场临时供电采用三相五线制,其中三根为相线一根为工作零线,另一根是黄/绿双色线。三级配电二维保护、总配箱漏电保护器,配电箱系列选用有合格证、准用证的产品。每个箱均设有隔离电源开关,总配箱与开关箱漏电应灵敏可靠,同时作为二级漏电保护器应具有分段分级保护功能。PE线为黄绿双色多股铜蕊线作为保护零线,在线路中不得经过各电箱中的隔离开关及漏电保护器作工作零线用。实行“一机、一闸、一漏、一开关箱、一锁”的原则。 3、施工现场临时用电线路架设措施 施工用电从总包配电房用5*10铜芯绝缘电缆,到现场配电箱,施工现场临地用电线路必须按施工用电平面图进行安装,采用绝缘电缆埋设,埋设电缆应加套管躲开主运输道、电缆埋深应少于0.6m,并在电缆上下均匀铺设不小于50mm厚的细砂,上面覆盖砖等硬质保护层。 4、电气定位措施 现场总配电箱应设有角铁打三点式的重复接地体,并要进行电阻测试,电阻值不得超过10欧。各配电箱均要有防雨措施。开关箱与机具的距离不大于3m。固定式配电箱、开关箱的下底与地面垂直距离应不大于1.3m或小于1.5m动照分开。安装线路符合规范要求。用电使用过程中送、停电操作程度为:送电程序:总配电箱→分配电箱→开关箱→用电机具。 停电程序:用电设备→开关箱→分配箱→总配电箱。 施工现场机具按施工组织设施平平面布置安置固定地点后,施工用电由现场持证上岗专业电工按规范设置到位。 6、安全用电技术措施及电气防火措施

水电安装施工专项方案

南昌锐拓资本大厦 水 电 安 装 专 项 施 工 方 案 编制人职务(称)审核人职务(称)批准人职务(称)施工单位江西中盛建筑工程有限公司 编制日期二零一四年四月二十五日

水电安装专项施工方案报审表

第一节:编制依据及原则 一、编制依据 1、由建设单位(业主方)提供的给排水、电气施工图纸。 2、中华人民共和国《建筑法》,南昌市人民政府有关建筑工程管理、市政管理、环境保护等地方性行政法规。 3、中华人民共和国颁布的现行安装工程施工的有关规范、规程及验收标准,所执行规范主要目录如下: ○1《建筑电气工程施工质量验收规范》 50303-2002 ○2《建筑工程施工质量验收统一标准》 50300-2001 ○3《建设工程文件归档整理规范》 50328-2001 ○4 《建筑施工安全检查标准》 59-99 ○5《给排水标准图集》 ○6《建设工程项目管理规范》 50326-2001 ○7《机械设备安装工程施工及验收规范》 50231-98 二、编制原则 本方案在编制过程中,我方对图纸进行充分的研究和分析,针对本安装工程的特殊性,制定了编制计划和编制方案。 三、编制内容 本工程招标范围内的所规定的给排水系统安装、电气系统安装,共计两个分部工程的内容。 主要内容为安装工程的质量保证体系、保证质量的措施、施工技术方案、施工进度保证措施、安全文明施工措施、施工配合管理措施、质量通病防治措施、现场消防措施等,并根据以上几方面内容进行编制。 根据安装工程自身的特点,在编制方案时,重点突出以下二方面的内容:一是施工准备工作,二是策划施工活动过程。 四、编制目的 编制施工方案的目的是:为了有效地指导和管理施工生产,保证安装工程的工期,提高安装工程的施工质量,实现工期和质量的控制目标。 第二节:工程概况 一、概况 本项目由南昌市锐拓房地产开发有限公司开发,武汉华阳宏创建筑设计有限公司设计,位于南昌市红谷滩新区中央商务区7-3地块,本工程为框架结构,建筑合理使用年限50年,屋面防水等级为一级,耐火等级为一级,抗震设防裂度为6度。各栋楼安装工程包括给排水、电气安装两部分。其中给排水安装包括给水管道、污水管道、雨水管道;电气部分分强电、弱电及消防联动控制系统,其中弱电工程及消防联动控制系统由专业施工队伍施工。 二、安装工程的主要特点

水电安装施工方案完整版

安 装 工 程 施 工 方 案 编制人: 审核人: 审批人: 施工单位: 编制日期:

水电工程施工方案 目录 工程概况————————————————————————2 施工部署————————————————————————3 施工准备—----—————————————————————3 施工配合—----—————————————————————4 施工安排—------------—————————————————5 分步分项工程施工方法—----———————————————6 关键工序过程控制————————————————————14 技术质量措施——————————————————————14 施工后成品保护措施--——————————————--———16 安全施工措施--------——————————————————17 现场施工管理措施------—————————————————20 职业健康安全控制措施—————————————-—---——20 文明施工及环保措施————————————--—-—---——21 参考文献————————————--—-—---—----------—23 1

一、工程概况 给水、排水、消防、采暖、强电、综合布线、防雷接地等系统。 1、给水系统 工业给水由市政供水,室外给水采用钢丝网骨架塑料复合管,室内给水主管、立管采用内内筋嵌入式衬塑钢,生活给水均采用PPR聚丙烯塑料给水管,热熔连接。 2、排水系统 高层排水采用伸顶通气单立管排水方式,卫生间排水采用排水立管和专用通气立管双立管排水方式。室内污、水合流,排水入室外,经处理后排入市政污水管。排水立管及横管均采用UPVC硬聚氯乙烯消音加厚型排水管道,承插粘接。 3、消防系统 室内消火栓系统及自动喷水灭火系统管道均采用内外壁热镀锌钢管,DN<100,为螺纹连接,DN≥100,采用沟槽(卡箍)连接或法兰连接(阀门处) 8、强电系统(略) 9、综合布线系统 本工程将电话和计算机网络系统的配线统一纳入综合布线系统。水平电缆沿线槽和穿PVC或弱电桥架 10、防雷接地系统(略) 2

水电安装专项施工方案)

武汉三金房地产开发有限公司 5折报告网 鑫城国际B地块 (1#楼、5#楼、6#楼、8#楼、10#楼、11#楼及地下室) 水 电 安 装 专 项 施 工 方 案 编制单位:中博建设集团有限公司 编制人: 审核人: 审批人: 日期:2010年03月18日

目录 一、编制依据 (1) 二、工程概况 (1) 三、主要内容 (2) 四、施工部署 (3) 五、施工方案及应注意质量通病问题 (5) 六、工程质量保证措施 (16) 七、安全生产及工种配合措施及技术要求 (18) 八、现场管理措施 (19) 九、材料管理规定 (22) 附录1:项目管理体系图 (23) 附录2:施工质量保证体系图 (24) 附录3:项目施工安全保证体系图 (25) 附录4:水、电安装“创楚天杯”保证体系 (26)

鑫城国际B地块 (1#楼、5#楼、6#楼、8#楼、10#楼、11#楼及地下室) 水、电安装专项施工方案 一、编制依据 1、中冶南方工程技术有限公司设计的鑫城国际B地块地下室1#、5#、6#、8#、10#、11#楼水施、电施施工图纸及设计变更图。 2、现行的国家有关规范、标准和公司施工技术标准、工艺标准。 二、工程概况 工程名称:鑫城国际B地块(1#楼、5#楼、6#楼、8#楼、10#楼、11#楼及地下室) 建设地点:武汉市江汉区新华西路马场路口 建筑总面积147371.41m2:1#楼:13055.38m2,18层框架剪力墙结构,筏板基础,建筑总高52.5m;5#楼:20100.24m2,26层框架剪力墙结构,筏板基础,建筑总高78.9m;6#楼:23466.22 m2,32层框架剪力墙结构,筏板基础,建筑总高95.2m;8#楼:24680.02 m2,32层框架结构,筏板基础,建筑总高95.2m;10#楼:26602.70 m2,30层框架结构,筏板基础,建筑总高81.2m;11#楼:21154.71 m2,23层框架结构,筏板基础,建筑总高69.9m;防空地下室主要为车库及设备用房。 本工程建筑抗震设防裂度为6度,设计基本地震加速度值为0.05g,设计地震分组为第一组,建筑抗震设防类别为丙类,结构的设计使用年限为50年,建筑结构安全等级为二级,本结构为框架剪力墙结构体系,剪力墙抗震等级三级;耐火等级一级;屋面防水II级。±0.000相当于绝对标高21.800m。

临时水电施工方案

目录 一、编制依据 二、施工条件 三、临时用电方案 四、临时用水方案 一、编制依据 《低压配电设计规范》GB50054-95中国建筑工业出版社

《建筑工程施工现场供电安全规范》GB50194-93中国建筑工业出版社《通用用电设备配电设计规范》GB50055-93中国建筑工业出版社 《供配电系统设计规范》GB50052-2009中国建筑工业出版社 《施工现场临时用电安全技术规范》JGJ46-2005中国建筑工业出版社 二、施工条件 1、工程概况

2、施工现场用电量统计表: 施工用电设备一览表 三、临时用电方案 1、设计内容和步骤 ①现场勘探及初步设计: (1)本工程所在施工现场范围内无各种埋地管线。 (2)现场采用380V低压供电,设一配电总箱,内有计量设备,采用TN-S系统供电。 (3)根据施工现场用电设备布置情况,采用导线穿钢管埋地敷设,布置位置及线路走向参见临时配电系统图及现场平面图,采用三级配电,两极防护。 (4)按照《JGJ46-2005》规定制定施工组织设计,接地电阻R≤4Ω。 ②确定用电负荷: (1)、插入式振动器 Kx = 0.30 Cosφ = 0.70 tgφ = 1.02

P js = 0.30×1.10 = 0.33 kW (2)、插入式振动器 Kx = 0.30 Cos φ = 0.70 tgφ = 1.02 P js = 0.30×1.10 = 0.33 kW (3)、自落式混凝土搅拌机 Kx = 0.75 Cos φ = 0.85 tgφ = 0.62 P js = 0.75×5.50 = 4.13 kW (4)、平板式振动器 Kx = 0.30 Cos φ = 0.70 tgφ = 1.02 P js = 0.30×1.10 = 0.33 kW (5)、木工圆锯 Kx = 0.30 Cos φ = 0.60 tgφ = 1.33 P js = 0.30×5.50 = 1.65 kW (6)、总的计算负荷计算,总箱同期系数取 Kx = 0.90 总的有功功率 P js = K x ×ΣP js = kVA 总的无功功率 Q js = K x ×ΣQ js = kVA 总的视在功率 S js = (P js 2+Qjs 2)1/2 = kVA 总的计算电流计算 I js = S j s/(1.732×U e ) = A ③ 选择变压器: 根据计算的总的视在功率选择根据计算的总的视在功率选择SL7-30/10型三相电力变压器,它的容量为30.00kVA>14.37kVA 能够满足使用要求,其高压侧电压为10kV 同施工现场外的高压架空线路的电压级别一致。 ④ 选择总箱的进线截面及进线开关: (1)选择导线截面:上面已经计算出总计算电流Ijs = A ,查表得室外架空线路40 °C 时铝芯塑料绝缘导线BLV-4×25+1×16,其安全载流量为63.25A ,能够满足使用要求。由于由供电箱至动力总箱距离短,可不校核电压降的选择。 (2)选择总进线开关:DZ5-50/3 ,其脱扣器整定电流值为Ir = 40.00A 。

水电安装施工方案

目录 一、工程概况 二、工程概述 三、工程管理 四、作业条件 五、作业工艺流程及方法 一、工程概况: 1、工程名称:扬州万科蒋王929地块项目水电安装工程 2、工程地点:扬州市蒋王镇中兴中路 3、工程规模:本工程1、2、 4、 5、 6、8栋,地上8层,地下室一层; 总面积109288㎡。 6、设计单位:上海原构设计咨询有限公司。 7、勘察单位:扬州市勘测设计研究院有限公司。 8、施工单位:上海帆景建设工程有限公司。 二、工程主要内容 给排水系统工程、电气系统工程、消防弱电预埋工程、防雷及接地保护系统工程 三、管理 1、管理目标:确保达到优良工程标准及万科VK-S2检查验收标准。 2、管理原则:在项目部得统一领导下,严格按照万科集团上海区域 品质管理执行。 3、管理计划:全面计划管理主要指在施工进度、人力、机具、材料 等方面,实行全面得计划管理及统筹,确保工程在可控得条件下展开。 (1)、质量管理:在施工生产得全过程进行质量管理,施工技术交底,材 料选用,施工过程得质量检查及施工完毕得质量检验与评定,反馈整改等一系列工作中,严格控制施工质量,做到施工质量在每

个环节都就是可控得可追回得,从而实现施工质量得全面管理。 (2)、材料管理:材料计划,确保施工用料正常供应,材料质量控制、材 料评审、进货、检验、储存、标识等各方面加以严格控制、确保材料得质量满足工程得要求。 四、作业条件 五、作业工艺流程及方法 1、结构预留孔洞及管槽 (1)当管道穿墙壁、楼板及嵌墙暗敷时,应配合土建工程预留孔、槽,预留得给水管槽深度不得大于15mm,宽度为管径得1、5倍。 (2)在配合施工中,给排水专业人员必须随工程进度密切配合土建专业做好预留工作。管道井与管道穿梁、楼板都应与土建配合预留好,注意加强检查,绝不能有遗漏。 (3) 为了避免遗漏与错留,在核对间距、尺寸与位置无误并经过相关专业认可得情况下,填写《预留洞一览表》,施工过程中认真对照检查。表格如下: 管道及设备得位置、标高尺寸测定,标好孔洞得部位,将预制好得模盒、预埋铁件在绑扎钢筋前按标记固定牢,盒口用胶带封实,在浇注混凝土过程中应有专人配合校对,瞧管模盒、埋件,以免移位。 (5) 结构预留套管 给排水管道穿过防火楼板、建筑外墙及隔墙时,应设套管,套管管径比穿墙、板得干管、立管管径大1-2号,一般套管内径不得超过管外径6mm。套管顶部高出完成地面20mm,高出厨房、卫生间地面50mm。安装在墙壁上得套管端头应与饰面相平,套管与管道之间填实。管道穿地下室建筑外墙或水池壁时应做防水套管,采取严格得防水措施。所有穿人防防护墙得水管均在防护墙两侧加密闭阀。穿防护墙水管在穿墙处得短管

水电安装工程专项施工方案范文

水电安装工程专项 施工方案

西坂社区新民居B区5#楼 水电安装专项施工方案 编制人: 审核人: 批准人: 编制单位:河北鸿志建筑安装工程有限公司编制日期:年月日 目录

一、工程概括5 二、施工准备工作 5 2.1技术准备5 2.2物质准备6 2.3施工组织机构建立(项目经理部)7 2.4施工现场准备8 2.5施工的场外准备8 三、水电工程施工全过程框图9 四、施工规划10 4.1电气系统工程施工10 4.2给排水系统施工工艺13 五、施工进度计划17 六、施工保证措施18 编制说明

一、根据该项目水电系统工程施工图编制本施工专项方案。 二、本施工专项方案主要内容: 1、工程概括 2、施工准备工作 3、水电工程施工全过程框图 4、施工规划 5、施工进度计划 6、施工保证措施 一、工程概括

工程名称:西坂社区新民居B区5#楼 建筑面积:10009m2 建筑层高:地上八层,首层为戊类储藏间,二至八层为住宅 建筑层高:一层层高2.6m;二至七层层高2.9m;八层层高3m 建筑高度:23.95m 结构类型:砌体结构 建设单位:定州市庞村镇西坂村民委员会 设计单位:中电科工程建设有限公司 监理单位:河北中基华工程项目管理有限公司 施工单位:河北鸿志建筑安装工程有限公司 工程简介: 本工程位于定州市庞村镇西坂村南,为定州市庞村镇西坂村民委员会承建的西坂社区新民居工程。本建筑为B区5#住宅楼地上八层,屋顶局部为电梯机房及楼梯间。其中地上为戊类储藏室,二至八层为住宅。 其主要水电安装工程内容有: 1、电气系统设备安装 2、给排水系统设备安装

临时水电专项施工方案

目录 一、 .................................... 临时用电施工总体部署 1 二、.................................... 施工现场用电计算及用电方案 3 三、.................................................. 防雷保护措施 8 四、.............................................. 安全用电技术措施 8 五、.................................................. 现场用水布置 12 六、附图

(一)、编制依据 本工程临时用电组织设计根据《建筑施工安全检查标准》(JGJ59)、《施工现场临时用电安全技术规范》(JGJ46-2005)、《建筑电气设计手册》、施工现场用电机械平面布置图、施工机械一览表编制。 1、施工现场用电概况 施工现场由总包供电到现场总配电箱,本工程根据现场需求,设置两个配电箱。 本工程现场用电从总包配电房引线到现场工程总配电箱-各分配箱一各机具机械开关箱。 2、施工用电及防护措施 施工现场临时供电采用三相五线制,其中三根为相线一根为工作零线,另一根是黄/绿双色线。三级配电二维保护、总配箱漏电保护器,配电箱系列选用有合格证、准用证的产品。每个箱均设有隔离电源开关,总配箱与开关箱漏电应灵敏可靠,同时作为二级漏电保护器应具有分段分级保护功能。PE线为黄绿双色多股铜蕊线作为保 护零线,在线路中不得经过各电箱中的隔离开关及漏电保护器作工作零线用。实行“一机、一闸、一漏、一开关箱、一锁”的原则。 3、施工现场临时用电线路架设措施 施工用电从总包配电房用5*10铜芯绝缘电缆,到现场配电箱,施工现场临地用电线路必须按施工用电平面图进行安装,采用绝缘电缆埋设,埋设电缆应加套管避开主运输道、电缆埋深应少于,并在电缆上下均匀铺设不小于50mm厚的细砂,上面覆 盖砖等硬质保护层。 4、电气定位措施 现场总配电箱应设有角铁打三点式的重复接地体,并要进行电阻测试,电阻值不得超过10欧。各配电箱均要有防雨措施。开关箱与机具的距离不大于3m固定式配 电箱、开关箱的下底与地面垂直距离应不大于或小于动照分开。安装线路符合规范要求。用电使用过程中送、停电操作程度为:送电程序:总配电箱一分配电箱一开关箱一用电机具。 停电程序:用电设备一开关箱一分配箱一总配电箱。 施工现场机具按施工组织设施平平面布置安置固定地点后,施工用电由现场持证上岗专业电工按规范设置到位。

水电安装施工方案

水电安装工程施工方案 一、工程概况 本工程为怀化国泰机电物资物流城6#楼工程,框架结构三层,总建筑面积为4221平方米,一层楼面标高为±0.000m一层4.8米,二、三层3米,建筑高度为11.8米。 主体结构工程:本工程为框架结构,楼梯为现浇钢筋混凝土楼梯,梁、板、柱均采用现浇钢筋砼框架梁板柱; 主体施工过程中,土建施工应配合安装工程施工要求,对照施工图纸做好预留孔、洞工作。穿墙及楼面的管道均须做好套管,穿过楼面的套管必须加装止水环,套管四周使用膨胀砼捣灌密实。 所有设计暗敷的线路管道,均须随主体施工做好预埋、预留。在未粉刷前做好穿线和接线盒,配电箱等墙面附件。安装时应与土建做好配套施工,根据土建弹出的标高控制和墙面标筋粉刷层厚度,安装好预埋件,牢固固定,用水泥砂浆严密塞缝。同时,墙面管道的预埋必须用切割机切槽,严禁重锤敲击。 在线管管道敷设施工过程中,应注意管路走向符合图纸设计,管路连接紧密,防止堵塞。剔槽是要先弹线,槽宽与槽深适度。箱盒支架的固定采用水泥砂浆固定。用挂线找平直,线锤找正。管路的连接可以分别使用套管、承接口、粘结剂进行连接。管路固定时,用铁丝或尼龙扎带与钢筋或结构绑扎固定。

电安装工程质量保证 机构图 二、安装工程施工顺序: 预留、预埋→穿线、穿管→器具安装→调试运行→验收。 三、电气系统安装 1、配电柜安装:施工前严格检验各设备基础的几何尺寸、标高是否符合设计、规范要求,配电设备开箱检查应在业主和监理单位的监督下进行,必要时进行通电调整试验。所有配电设施安装完毕后应进行系统检查工作,作好记录,合格后通电试运行。

2、电缆敷设:敷设前先作好支架再安装桥架,在穿越建筑地梁处理设钢管保护。钢管口两端用麻丝填满,并用沥青封口以免雨水进入,电缆敷设前应对所敷设电缆接受电压,防火等级进行专项检测和试验合格后方可布放,根据电缆终端位置,采用手摇卷扬机或手动滑动轮在终端或顶部用旗绳进行牵引,始端用电缆盘架托起,布放时不得扭拆碰刮伤。电缆敷设完毕后,测试其绝缘电阴,泄露电流,耐压等级,请业主、监理工程师及质监部门作好隐蔽工程验收,合格后方可隐蔽。 3、照明管线箱、盒:首先熟悉图纸,了解工作面的线管走向。根据设计要求确定走向、定点、标高,材料严格按设计及业主指定产品购置,安装前检查管材质量,阻燃管材里外应光滑无针孔气泡,管壁厚度均匀一致,符合国家统一标准,经业主、监理工程师认可后方可进行。 4、管线敷设做到回路清晰,管道连接采用套管粘接法,套管长度不小于管径的三倍,接口外用胶粘剂牢固,尽量减少弯曲,当线路长度超过15m时或直角弯有3个且长度超过8m设置中途接线盒,管子最小弯曲半径应符合有关规定,管进盒、箱不允许内进外出应与盒、箱里口平齐,一管一孔,严禁开长孔,线管在钢筋砼里面时,经监理认可,尽量使管沿主筋或侧边埋设,以免线管被振动器振动管口。两端用橡胶塞头封堵,以免泥浆渗入,拆模后马上进行清理,用铁丝试通。 5、管内穿线导线 (1)首先熟悉图纸,了解工作面的导线规格,耐压等级,根据管径规格选择相应规格护口套管。 (2)选择导线、相线、零线用保护线的颜色加以区分。用黄绿双色线作保护线,黄、红、绿作相线,蓝色作零线。 (3)穿带线,带线采用Ф1.2~2mm钢丝,先将钢丝的一端弯爪不封的圆圈再利用穿线带将线穿入管路内,在管路的两端有10~15cm的余量。 (4)清扫管路,将布条的两端牢固绑扎在带线上,二人来回拉动带线,将管

水电安装工程施工方案完整版

青山湖科技城越秀城市综合体(二期)F区项目 机电工程水电施工方案 编制: 审批: 日期:2017 年月日 广州越秀地产工程管理有限公司 青山湖科技城越秀城市综合体(二期)F区地块项目机电部 1 安装工程施工组织设计

第一节:编制依据及原则 一、编制依据 1、由建设单位(业主方)提供的给排水、电气施工图纸。 2、建设单位下发的招标文件的要求。 3、中华人民共和国《建筑法》,南京市人民政府有关建筑工程管理、市政管理、环境保护等地方性行政法规。 4、我单位《质量保证手册》和有关文件。 5、中华人民共和国颁布的现行安装工程施工的有关规范、规程及验收标准,所执行规范主要目录如下: ○1《建筑给排水及采暖工程施工质量验收规范》 GB50242-2002 ○2《建筑电气工程施工质量验收规范》 GB50303-2002 ○3《通风与空调工程施工质量验收规范》 GB50243-2002 ○4《通风管道技术规范》 JGJ141-2004 J363-2004 ○5《压缩机、风机、泵安装工程施工验收规范》 GB50275-1998 ○6《建筑工程施工质量验收统一标准》 GB50300-2001 ○7《建设工程文件归档整理规范》 GB/T50328-2001 ○8 《建筑施工安全检查标准》 JGJ59-99 ○9《施工现场临时用电安全技术规范》 JGJ46-88 ○10《建筑排水硬聚氯乙烯管道工程技术规格》 CJJ/T29-1998 ○11《给排水标准图集》 S1 、 S2 、 S3

○12《建设工程项目管理规范》 GB/T50326-2001 ○13《机械设备安装工程施工及验收规范》 GB50231-98 - 2 - 安装工程施工组织设计 二、编制原则 本施工组织设计方案在编制过程中,我方对图纸和招标文件进行充分的研究和分析,针对本安装工程的特殊性,制定了详尽的施工组织设计和项目质量计划,以作为指导现场施工的依据。并将迅速组织具有丰富施工管理经验的项目管理班子和能打硬仗的施工队伍进 驻本安装工程现场,从机械设备、材料供应以及劳动力等多方面及时配备,确保各项目标的实现。 我方将充分利用各种有利条件,以敬业、求实的工作作风,创一流的管理水平、一流的工程质量、一流的工程进度,优质、高速、安全地完成该工程的建设任务,向业主、向社会交一个满意的答卷。 三、编制内容 本工程共计三个分部工程的内容,为给排水系统安装、电气系统安装、通风系统安装。 主要内容为安装工程的质量保证体系、施工技术方案、保证质量的措施、施工进度保证措施、安全文明施工措施、施工配合管理措施、

临时用水用电专项施工方案..

目录 一、工程概况 (2) 二、施工用水方案 (3) 1、设计依据 (3) 2、设计范围 (3) 2.1施工供水设计 (3) 2.2施工排水设计 (6) 3、给水系统 (6) 4、雨水系统 (6) 5、主要设备 (6) 三、施工用电方案 (7) 1、编制依据 (7) 2、变压器及配电房 (7) 3、线路敷设及电缆型号 (7) 4、供电设计 (9) 5、动力、照明及控制 (11) 6、供水、供电线路和消防管线布置 (12) 7、临时用电技术及安全措施 (12) 一、工程概况 1、项目概况 本项目位于广东省佛山市三水区西南街道红牛路81号,由广东红牛维他命饮料有限公司投资建设,佛山市新广厦建筑设计院有限公司设计,XXXXX监理有限公司监理。总建筑面积约为6119.6平方米,其中包括培训教室、参训人员接待及住宿用房。首层高为4.8m,其余各层高为3.9m,地上为6层,建筑物总高度均为23.75m。本培训楼为钢筋混凝土框架结构,±0.000相当于黄海高程

4.55m,本工程设计抗震设防烈度6度,地震分组为第一组,框架抗震等级为三级,结构安全等级为二级。本工程采用锤击预应力高强砼管桩基础。为保证施工用电安全、现场文明安全施工,特编制本方案。 二、施工用水方案 1、设计依据 《施工组织总设计》 《建筑给排水设计规范》 《室外给排水设计规范》 《建筑施工手册》(第四版) 2、设计范围 2.1施工供水设计 (1)、供水量的确定 1)、现场施工用水量可按下式计算: Q1·N1 K2 q1=K1∑· T1·t 8×3600 式中 q1——施工用水量(L/s); K1——未预计的施工用水系数(1.05~1.15); Q1——年(季)度工程量(以实物计量单位表示);

水电施工专项施工方案

水电施工专项施工方案 一、工程概况: 工程名称:扬州大洋造船有限公司二期技改项目联合车间工程 工程地点:邗江区李典镇新坝基地扬州大洋造船有限公司厂区 建设单位:扬州大洋造船有限公司 设计单位:宁波市机电工业研究设计院 监理单位:润扬项目管理有限公司 施工单位:龙元建设集团股份有限公司 本工程为扬州大洋船厂有限公司一、二期工程《中分段加工联合车间》。建筑防火消防;防雷接地;建筑室内外照明设置均根据施工规范要求进行。 本工程为扬州大洋造船有限公司-中分段加工制造联合车间,结构形跨度钢结构厂房。建筑面积167471㎡(其中露天堆场面积34868㎡)建筑材料及建筑做法: 1、本工程±0.000相当于绝对标高6.250m;室内外高差0.10m;各层标注标高为完成面标高(建筑面标高),屋面标高为结构面标高; 二、编制依据: a、扬州大洋船厂有限公司二期技改项目联合车间工程施工图纸 b、《建筑物防雷设计规范》GB50057-94(2001版) C、《建筑照明设计标准》GB50034-2004 d、《建筑电气工程施工质量验收规范》GB50303-2002 e、我国现行的相关施工验收规范和操作规程。 f、江苏省现行有关工程施工验收规范、标准、规程。 g、《建筑给排水设计规范》GB50015-2003 h、《建筑设计防火规范》GB50016-2006 j、《建筑给排水及采集暖工程施工质量验收规范》GB50242-2002 三、电气工程施工 (一)、电气工程简介 1、设计范围:车间照明配电系统、防雷接地系统。 2、供电负荷等级:本工程照明供电负荷等级为三级 3、配电: a电源进线采用电缆引入,线路电压~380/220V。 b本工程采用TN-S配电方式 接地电阻不大于10欧姆,N线和PE线应严格区开,不得混用。配电箱内应分别设N接线排 C线路敷设:线路规格详见系统图标注 平面图中凡未标注的照明线路均为BV-3×4-SR/KBG25。 4、照明电源干线部分设计要求:经甲方要求照明电源由甲方后期另委托,自行解决。 5、车间照明以钢梁下吊装的400W深照型金卤灯为主,在两侧钢柱上安装400W金卤投影灯辅助,照明线路沿金属线槽敷设,沿钢柱、钢梁穿管敷设,所有金卤灯的镇流器都安装在相对应的钢柱上,有平台处安装在钢柱高度4.50m处无平台的安装在钢柱高度2.5m处,以便维修.

临时用电专项施工方案(最新)64158

目录 第一章编制依据 (1) 第二章工程概况 (2) 第三章用电布置 (3) 第四章用电负荷计算 (4) 第五章临时用电施工安全技术措施 (5) 5.1 外线防护现场踏勘 (5) 5.2 接地、接零保护系统及防雷保护 (5) 5.3 漏电保护器 (5) 5.4 支架的架设 (6) 5.5 现场照明 (6) 5.6 配电箱和开关箱 (6) 5.7 配电室 (6) 5.8 建筑机械和手持电动工具 (7) 5.9 防触电措施与触电急救 (7) 第六章安全防火及灭火注意事项 (9) 第七章用电管理 (10)

第一章编制依据 《建筑施工安全检查标准》(JGJ59-99) 《建筑工程施工现场供用电安全规范》(GB50194-93) 《施工现场临时用电安全技术规范》(JGJ46-88) 第二章工程概况 西港片区学院路道路海绵化改造工程位于固原市西港片区学院路(明堡路~古雁街段),本工程编制范围为:中水管道工程、雨水管道工程、绿化工程、节水灌溉、人行道铺装、场地平整等,桩号K0+000-K1+579。 第三章用电布置 根据本工程的特点和施工现场地形环境,结合我公司的施工经验,经过认真分析,认为用电布置应着重考虑配电房、单位工程的以下分部工程施工: 1、基础工程的施工 本工程采用机械钻孔灌注桩基础,计划投入20KW桩机4台,塔机功率25KW;混凝土搅拌机和钢筋加工机械两套。 2、主体结构施工 在基础施工过程完成大功率机械布置之后,还需增加砂浆搅拌机、物料提升机、其它手持电动工具应用较多。 电源使用专线变压器,可以满足整个工程的现场 施工和生活用电。施工用电从变压器点(用电缆引入施工现场内总配电箱,同时引入总配电箱的电缆应满足工程用电高峰的需求量为配线原则,现场施工用电再用电缆线将电源引至现场各动力用电设置的配电箱。 施工现场临时用电工程采用三相五线制,即“TN-S”供电系统(三相五线制)设置专用的保护零线。 配电系统采用“三级配电两级保护”,开关箱必须装置保护器,(漏电工作电流不大于30mA或15mA,动作时间0.1S)。 主要用电设备表