文档库 最新最全的文档下载
当前位置:文档库 › 2020版一级消防工程师《消防安全案例分析》模拟试题(II卷) (附解析)

2020版一级消防工程师《消防安全案例分析》模拟试题(II卷) (附解析)

2020版一级消防工程师《消防安全案例分析》模拟试题(II卷) (附解析)
2020版一级消防工程师《消防安全案例分析》模拟试题(II卷) (附解析)

2020版一级消防工程师《消防安全案例分析》模拟试题

(II卷) (附解析)

考试须知:

1、考试时间:180分钟,满分为120分,本卷共6题。

2、请首先按要求在试卷的指定位置填写您的姓名、准考证号和所在单位的名称。

3、请仔细阅读各种题目的回答要求,在规定的位置填写您的答案。

4、不要在试卷上乱写乱画,不要在标封区填写无关的内容。

姓名:_________

考号:_________

一、材料选择题(本题共2小题,每小题20分,总共40分。)

1、某企业的食品加工厂房,建筑高度8.5m,建筑面积2130平方米,主体单层,局部二层,厂房屋顶承重构件为钢结构,屋面板为聚氢酯夹心彩钢板,外墙1.8m 以下为外墙,砖至屋檐为聚酯夹心彩钢板,厂房内设有室内消火栓系统,厂房层为熟食车间,设有烘烤、蒸煮、预冷等工序;二层为倒班宿舍,熟食车间碳烤炉正上方设置不锈铜材胰排烟炭烤时热烟气轻排烟道由排烟机排出屋面。

2017年11月5 日6:00时,该厂房发生火灾。最先发现起火的值班人员赵某,准备报火警,被同时左现火灾的车间主任王某阻止。王某与赵某等人使用灭火器进行扑救,发现灭火器失效后,又使用室内消火栓进行扑灭,但消火栓无水。火势越来越大,王某与现场人员撤离车间,撤离后先向副总经理汇报在拨打119 报警,因紧张为说清起火厂房的具体位置,也未留下报警人员姓名。消防部门接群众报警后,迅速到达火场,2 小时后大火被扑灭。此次火灾故火面枳约900 平方米,造成值班宿舍内5 名员工死亡,4 名员工受伤,经济损失约160 万元,经调查询问、现场勘察、综合分析,认定起火原因系生炭工刘某为加速炭烤炉升温,向已点燃的炭烤炉倒入汽油,瞬间火焰室起,导致排烟管道内油起火引想厂房屋面彩钢板聚氨酯保温层,火势迅速蔓延。调查还发现,该车间生产有季节性高峰期有工人156 人。企业总经理为法定代表人,副总经理负责消防安全管理工作防部门]曾责令将倒班宿合搬出厂房,拆除聚氧酯彩钢板,企业总经理拒不执行该企业未依法建立消防组织机构,消防安全管理制度不健全,来对员工进行必要的消防安全培训虽然制定了天火和应急琉敢预案,但从未组织过消防演练排烟管道使用多年,从未检查和清洗保养。

根据以上材料,回答下列问题

1. 根据《中华人民共和国刑法》《中华人民共和消防法》,下列对当事人的处理方案中正确的有()。

A. 生炭工刘某犯有失火罪,处三年有期徒刑

B. 对值班人员赵某处五百元罚款

C. 对车间主任王某处十日拘留,并处五百元罚款

D. 企业总经理犯有消防责任事故罪,处三年有期徒刑

E. 该企业副总经理犯有消防责任事故罪,处三年有期徒利

2. 根据《中华人民共和国消防法》和《机关,团体,企业、,事业单位消防安全管理规定》(公安部令第61号),关于该企业的说法,正确的有()。

A. 该企业不属于消防安全重点单位

B. 该企业属于消防安全重点单位

C. 该企业总经理是消防安全责任人

D. 该企业副总经理是消防安全责任人

E. 该企业副总经理是消防安全管理人

3. 在火灾处置上,车间主任王某违反《中华人民共和国消防法》,《机关、团体,金业、事业单位尚防安全管规定》(公安部令第61 号)的行为有()。

A. 发现火实时未及时组在场人员瓷散员疏散

B. 发现火灾时未及时报警

C. 撒离现场后先向副总经理报告再拨打119 报警

D. 报警时未说明起火部位,未留下姓名

E. 组织人员灭火,但未能将火扑灭

4. 火灾发生前,该厂房存在直接或综合判定的重大火灾隐悬要素的有()。

A. 车间内设有倒班宿舍

B. 班宿舎使用聚氨酯泡沫金属夹芯板材

C 消防设施日常维护管理不善,灭火器失效,消火栓无水

C. 排烟管道从未检查,清洗

D. 未设置企业专职消防队

5. 依据《中华人民共和国消防法》,对该企业消火栓无水,灭火器失效的情形,处罚正确的有()。

A. 责令改正并处五干元罚款

B. 责令改正并处三千元罚款

C. 责令改正并处四千元罚款

D. 责处令改正并五万元罚款

E. 责处令改正并六万元罚款

6. 根据<机关,团体,企业、事业单位消防安全管理规定>(公安部令第61 号),该企业制定的灭火和应急硫散预案中,组织机构应包括()。

A. 疏散引导组

B. 安全防护救护组

C. 灭火行动组

D. 物资抢救组

E. 通讯联络组

7. 根据《机关、团体,企业、事业单位消防安全管理规定》(公安部第61 号),该企业应当对每名员工进行消防培训,培训内容应包括()。

A. 消防法规,消防安全制度和消防安全操作规程

B. 食品生产企业的火灾危险性和防火措施

C. 消火栓的使用方法

D. 期火灾的报警、扑救及火场逃生技能om

E. 灭火器的制造原理

8. 根据《机关,团体、企业、事业单位安全管理规定》(公安部令第61 号),该企业总经理应当履行的消防安全职有()。

A. 批准实施消防安全制度和保障肖防安全的操作规程

B. 拟订消防安全工作资金投入上报公同董事会批准

C. 指导本企业的消防安全管理人开展防火检直川义

D. 组织制定灭火和应急疏散预案,并实施演练

E. 统筹安排本单位的生产,经营,管理,消防工作

9. 根据《机关,团体,企业,事业单位消防安全管理规定》(公安部令第61 号),于该企业消防安全管理的说法,正确的有()。

A. 该企业应报当地消防部门案

B. 该企业的总经理,副总经理应报当地消防部门案

C. 该企业的尝理、负消防安全管的总经理应当报当地消防部门备案

D. 企业的灭火、应急疏敢预案应报当地消防部门备案

E. 对于消防部门责令限期改正的火灾隐患,该企业应在规定期限内消除,并将改正情况函告消防部门

2、某国际饭店地下26层,地下1层,建筑面积4.4万平方米,建筑高度108m。其中26F为饭店高管行政楼层,5~25F为客房楼层,4F为桑拿楼层,3F为宴会包厢楼层,2F为宴会大厅及KTV 楼层,1F为西餐大厅楼层,地下1层为汽车库及设备、管理用房。饭店大楼内设置有消火栓系统、自动灭火系统、火灾自动报警系统,并配置灭火器。控制中心被列为消防重点部位,设置了消防安全标志,明确了重点部位的重点监控内容,制定了重点部位的防火制度和措施,指定责任人对其消防安全工作进行管理。

该国际饭店建设工程于2016年8月经消防设计审查合格,2016年12月经消防验收合格,2017年3目开业前经消防安全检查合格。2017年被当地公安消防支队界定为消防安全重点单位。

该饭店设有人数12人的专职消防队,配备了相应的灭火及救护装备。有自动消防系统操作人员2名,对其进行了消防安全教育培训并取得相关证书。单位成立了消防安全委员会,确定了单位消防安全工作归口管理部门。该单位还成立了义务消防队,建立健全了包括消防安全教育、培训;防火检查、巡查;安全疏散设施管理;消防控制室值班;消防设施、器材维护管理;火灾隐患整改;用火、用电安全管理;专职和义务消防队的组织管理:灭火和应急疏散预案演练;燃气和电气设备的检查和管理;消防安全工作考评和奖惩等在内的必要消防安全管理制度和保障消防安全的操作规程。

根据以上材料,回答下列问题:

1.下列关于该饭店消防安全重点单位的申报,符合要求的有()。

A.申报单位属性为客房50间以上的旅馆、饭店

B.申报时应确定本单位消防安全责任人和消防安全管理人

C.在接到当地公安机关消防机构重点单位告知书十个工作日内将相关资料上报

D.单位消防安全管理人员一经确定不允许变更

E.消防安全责任人和消防安全管理人由单位负责人一并兼任

2.下列属于该饭店消防安全归口管理部门职责的有()。

A.组织对重大火灾隐患的认定和整改工作

B.组织对应急预案的制定、演练和完善工作

C.消防器材的管理、检查、保管维修及使用

D.严格用火、用电管理

E.建立健全消防档案

3.下列关于该饭店的消防安全检查、巡查,符合要求的有()。

A.在营业期间每2h进行一次防火巡查

B.营业结束时进行一次检查,

C.夜间至少进行一次防火巡寶,

D.每月至少组织一次防火检查:

E.员工每天班后进行本岗位防火检查

4.下列关于该饭店消防宣传与教育培训,符合要求的有()。

A.在岗人员每年进行一次消防安全教育培训

B.在客房电视节目中插播消防宣传字幕或画面

C.KTV利用点歌间隙通过影像资料宣传消防知识

D.在每个楼层提示疏散通道、安全出口位置及逃生路线

E.提示消防器材的位置和使用方法

5.下列关于该饭店“三项”报告备案制度,符合要求的有()。

A.消防安全管理人员自确定或变更之日起5个工作日内,向当地公安机关消防机构报告

备案

B.将维护保养合同、维保记录、设备运行记录每月向当地公安机关消防机构报告备案

C.自签订维护保养合同之日起5个工作日内向当地公安机关消防机构报告备案

D.每月组织一次自我评估,自评估完成之日起5个工作日内向当地公安机关消防机构报告备案

E.对建筑消防设施进行日常维护保养,并每半年至少进行一次功能检测

6.下列关于该饭店火灾的隐患的判定,符合要求的有()。

A.地下一层水泵房一消火栓泵联动控制中控室无法自动启动,为重大火灾隐患判定要素

B.4层楼梯处私加隔断做临时用房,直接判定为重大火灾隐患

C.饭店楼层个别防火门闭门器损坏,防火门敞开未关闭,为重大火灾隐患判定要素

D.2层个别安全出口标志、应急照明损坏,为重大火灾隐患判定要素

E.KTV个别安全出口被封堵,直接判定为重大火灾隐患

7.下列关于该饭店消防档案的管理,符合要求的有()。

A.档案安全管理工作做得是否成功,关键在于单位消防安全责任人,与档案管理人员无关

B.档案库房处于干燥且无遮挡的风口

C.档案库房内设置高压细水雾灭火系统进行保护

D.为了精练档案材料,突出工作重点,定期有目的、有计划、有标准地将档案进行清理

E.档案室采用防火隔墙和防火门与其他区域进行分隔

8.下列关于该饭店应急预案的编制与演练,符合要求的有()。

A.每半年进行一次演练,并不断完善预案

B.找一份其他企业的应急预案进行简单的修补作为本企业使用

C.应急预案由消防安全责任人制定

D.应急预案演练前先进行应急预案及消防安全培训

E.演练结束后进行总结分析,作为修改应急预案的依据

9.下列关于该饭店各类维护管理人员从业资格,符合要求的有()。

A.消防设施操作、值班、巡查的人员,持有初级技能的职业资格证书

B.消防设施检测、保养人员,持有中级技能的职业资格证书

C.消防设施维修人员,持有技师以上职业资格证书

D.消防技术服务机构技术人员,持有外省二级注册消防工程师的执业资格证书

E.单位消防安全评估人员,持有二级注册消防工程师的执业资格证书

一、案例分析题(本题共4小题,每小题20分,总共80分。)

1、消防技术服务机构受东北某造纸企业委托,对成品仓库设置的干式自动喷水灭火系统记性检测。该仓库地上2层,耐火等级为二级,建筑高度15.8m,建筑面积7800平方米,还设置了室内消火栓系统火灾自动报警系统等消防措施,厂区内环状消防供水管网管径(DN250mm)保证室内、外消防用水,消防水泵设计扬程为1.0MPA。屋顶消防水箱最低有效水位至仓库地面的高度差为20m,水箱的有效水位高度为3m.厂区共有2个相互连通的地下消防水池,总容积为1120立方米.干式自动喷水灭火系统设有一台干式报警阀,放置在距离仓库约980m的值班室内(有采暖)、喷头型号为ZSTX15-68(℃)

检测人员核查相关系统试压及调试记录后,有如下发现:

(1)干式自动喷水灭火系统管网水压强度及严密性试验均采用气压试验替代,且未对管进行冲洗。

(2)干式报警阀调试记录中,没有发现开启系统试验阀启动时间及水流到试验装置出口所需时间的记录值。

随后进行现场测试,情况为:在干式自动喷水灭火系统最不利点处开启末端试水装置,干式报警阀加速排气阀随之开启,6.5min后干式报警阀水利警铃开始报警,后又停止(警铃及配件质量、链接管路均正常),末端试水装置出水量不足。人工启动消防泵加压,首层的水流指示器动作后始终不复位。查阅水流指示器产品进场验收记录、系统竣工验收试验记录等,运维发现问题。

根据以上材料,回答下列问题

1.指出干式自动喷水灭火系统有关组件选型、配置存在的问题,并说明如何改正。

2.分析该仓库内消防给水设施存在的主要问题。

3.检测改厕库内消火栓系统是否符合设计要求时,应出几只水枪?按照国家标准有关自动喷水系统设置场所火灾危险等级的划分规定,该仓库属于什么级别?自动喷水灭火系统的设置喷水持续时间为多少?

4.干式自动喷水灭火系统试压及调试记录中存在的主要问题是什么?

5.开启末端试水装置测试出那些问题?原因是什么?

6.指出导致水流指示器始终不复位原因。

2、某医院病房楼,地下1层,地上6层,局部7层,屋面为平屋面,首层地面设计标高为±0.00m,地下室地面标高为-4.200m,建筑室外地面设计标高为-0.600m。六层屋面面层的标高为23.700m,女儿墙顶部标高为24.800m,七层星面面层的标高为27.300m,该病房楼首层平面示意图如图所示(【图暂缺】)。

该病房楼六层以下各层建筑面积均为1220m2,图中⑨号轴线东侧地下室建筑面积为560m2,布置设备用房。中间走道北侧自西向东依次布置消防水泵房、通风空调机房、排烟机房,中间走道南侧自西向东依次布置柴油发电机房、変配电室(使用干式変压器);

⑨号轴线西侧的地下室布置自行车库。地上一层至地上六层物为病房层,七层(建筑面积275m2)布置消防水箱间、电梯机房和楼梯出口小间。

地下室设备用房的门为乙级防火门,各层楼梯1、楼梯2的门和地上各层配电室的门为乙级防火门,首层MI、M2、M3、M4均为钢化玻聍门。其他各层各房间]物为普通本门楼内的MI 门净宽为3.4m,所有单扇门净宽蚵为0.9m,双扇门净宽为1.2m

该病房楼内按国家标准要求设置了室内外消火栓系统、湿式自动喷水灭火系统、火灾自动报謦系统、防烟排烟系究及灭火器,硫散走道和楼梯暻明的地面最低水平照度为6.Lx,供电时间为1.5h

根据以上资料,回答下列问题:

1.该病房楼的建筑高度是多少?按《建筑设计防火规苑》(GB50016)分类,是哪类?地下室至少应划分几个防火分区?地上部分的防火分区如何劇分?并说明理由。

2.指出图中抢救室可用的安全出口,判断抢救室的流散距离是否满足《建筑设计防火规范》(GB50016)的相关要求,并说明理由。

3.指出病房楼的地下室及首层在平面布置和防火分隔方面的问题,并给出正确倣法。

4.指岀该病房楼在灭火救援设施和消防设施配置方面的问题,并给出正确做法。

5.指出图中安全硫散方面的问题,并给出正确做法。

3、目前,多产权高层民用建筑的消防安全管理主要存在哪些问题?请你谈谈你打算如何解决这些问题。

4、某木器厂房,共2层,采用木屋顶和砖墙组成的砖木结构,每层划分为一个防火分区,建筑面积均为4000m2,共设置四部不靠外墙且疏散楼梯净宽度均为1.10m的防烟楼梯间。该厂房总平面布局及周边厂房、仓库等的相关信息如图1-1- 1所示。该厂房首层东侧设有建筑面积为500m2的独立办公、休息区,采用耐火极限2.50h的不燃烧体防火隔墙、耐火极限1.00h 的不燃烧体楼板和乙级防火门与车间

分隔,并设有1个独立的安全出口;首层西南侧设有建筑面积为50m2的中间仓库,采用防

火墙和耐火极限1.50h的不燃烧体楼板与车间分隔,储存主要成分均为甲苯和二甲苯的油漆和稀释剂;首层南侧设有建筑面积为150m2且采用封闭喷漆工艺的油漆间;二层设有四个车间,车间之间通过净宽度均为1.40m的疏散走道分隔,疏散走道两侧的隔墙均采用耐火极限0.50h的不燃烧体隔墙;除首层外门净宽度均为1.20m外,其他门的净宽度均为0.90m;厂房内任一点到最近安全出口的距离均不大于40m。该厂房按有关国家工程建设消防技术标准配置了室内外消火栓给水系统、自动喷水灭火系统等消防设施及器材。

分析题

如果该木器厂房受选址条件所限,与该厂房的一栋已建耐火等级三级的多层办公楼之间的防火间距仅为I3m,问:通常情况下,两者之间的防火间距不应小于多少m?如防火间距不足,可采取哪些措施解决并说明原因?

试题答案

一、材料选择题(本题共2小题,每小题20分,总共40分。)

1、答案如下:

1.参考答案:BCD

2.参考答案:BCE

3.参考答案:BCD

4.参考答案:ABC

5.参考答案:AD

6.参考答案:ABCE

7.参考答案:ABCD

8.参考答案:ADE

9.参考答案:ACE

2、答案如下:

1.【参考答案】ABE。应在接到当地公安机关消防机构重点单位告知书五个工作日内将相关资料上报。

2.【参考答案】CDE。

3.【参考答案】ABD。夜间防火巡查不应少于2次;员工每天班前、班后各进行一次本岗位防火检查。

4.【参考答案】BCDE。在岗人员每半年进行一次消防安全教育培训。

5.【参考答案】ABCD。每年至少进行一次功能检测。

6.【参考答案】AE。根据《重大火灾隐患判定方法》。

7.【参考答案】CDE。

8.【参考答案】ACDE。

9.【参考答案】AC。消防设施检测、保养人员,经消防行业特有工种职业技能鉴定合格,持有高级技能以上等级职业资格证书。

一、案例分析题(本题共4小题,每小题20分,总共80分。)

第11 页共15 页

1、1.答:①干式自动喷水灭火系统设有一台干式报警阀数量不够,至少应设置两台干式报警阀②选用喷头型号为 ZSTX15-68℃的喷头不合理,干式系统应选用直立型喷头或干式下垂型喷头,一般仓库不设吊顶,宜选择直立型喷头。

2.答:①开启末端试水装置,末端试水装置出水量不足,可能由于阀组被杂物堵塞,可以对阀组进行清洗。②屋顶消防水箱的高度不满足静压要求,加设稳压泵。

3.答:应10支水枪,仓库危险级二级;喷水时间2h。

4.答:没有冲洗,没有进行水压强度试验。干式报警阀调试记录中,没有记录开启系统试验阀后报警阀启动时间及水流到试验装置出口所需时间。

5.答:①最不利点处开启末端试水装置,干式报警阀加速排气阀随之开启,

6. 5min后干式报警阀水力警铃开始报警,报警时间太久,②末端试水装置出水量不足③压力开关未联锁启动消防泵。

6.答:(1)浆片被管腔内的杂质卡阻(2)调整螺母与触头未调整到位(3)水流指示器的电路接线脱落

2、1,①该病房楼的建筑高度为23.7+0.6=24.3m,对于建筑高度大于24的医疗建筑属于一类公共建筑。

原因:因为局部升高部分275/1220<1/4,所以不计入。

②地下室应刘分为两个防火分区。

自动喷水灭火系统后每个防火分区不应大于2000m2。

原因:因为地下分为设备用房和自行车库两部分,面积分别为560m3和660m2,在全部部设置。

③地上部分每层划分为一个防火分区。

原因:该建筑地上部部分每层面积1220m2,该建筑属于一类高层公共建筑,设置自喷每层最

大防火分区建筑面积可为3000m2。

2,①该抢救室可用的安全出口为M1,M2.M3,M4

②该抢救室的流散距离满足要求

原因:因为该抢救室在两个安全出口之间,其中距离最近的安全出口M2的距离为24.35m,由于全部设置自动喷水灭火系统的病房楼的疏散门在两个安全出口之间至最近的安全出口的距离不应大于24X125=30m,所以符合要求.

3,①地下设置柴油发电机房、变配电室(使用干式变压器)不正确

整改:应取消柴油发电机房、变配电室(使用干式变压器)或移至它处不与人员密集场所贴

第12 页共15 页

②地下室设备用房的门け物为乙级防火门不正确

整改:应改为地下室设备用房的门け均为甲级防火门

③配电室的门为乙级防火门不正确

整改:应该为配电室的为甲级防火门

④其他各层各房间为普通本门不正确

整改:应改为乙级防火门

⑤地下设置病房楼不正确

整改应取消或改为人防工程

4,①流散走道和楼梯间照岄的地面最低水平照度为6.0x不正确

整改:应改为疏散走道和楼梯间照明的地面最低水平照度不低于10.0Lx。

②该建筑未设置消防软管卷盘不正确。

整改:应增设消防软管卷盘。

③该建筑未设置消防电梯不正确。

整改:该建筑应设置至少一台消防电梯,并延伸至地下

④该建筑未设置环形消防车道不正确整改:应设置环形消防车道

⑤该建筑未设置消防救援登高操作场地不正确

整改:应设置消防救援登高操作场地

⑥该建筑未设置消防救援窗不正确整改:应设置消防妆援窗

⑦该建筑未设置避难间不正确整改:应设置避难间

5,①该病房楼硫散楼梯间为封闭楼梯。

整改:应设置防烟楼梯间或增设室外楼梯间。

②M3,M4以及各房间病房,力公室,抢救室门向内开启不正确

整改:应改为向外开或硫散方向开启

③各病房及办公室,抢救室采用一个流散门不正确

整改:应改为各病房及办公室,抢救室采用不低于两个硫散门

第13 页共15 页

④M3,M4出口1.2m,1.3m处设置了台阶不正确

整改:应改为M3,M4出口1.4苑围内无台阶

⑤1号楼梯未直通室外不正确

整改:应在首层设置扩大的肪烟楼梯间前室或直通室

⑥M2、M3、M4宽度均为1.2m不正确

整改:应设置宽度不小于1.3m的首层硫散外门。

⑦首层M1、M2、M3、M4物为钢化玻璃门不正确

整改:首层M1、M2、M3、M4物应改为乙级防火门

⑧(可写)地上与地下共用楼梯间不正确

整改:应在首层改减采用耐火极限不低于2.0h防火隔墙和乙级防火门分隔

⑨(可写)二层及以上袋型走道近端最不利点至最近的安全出ロ距离为17.8m不正确

整改:应改为二层级以上袋型走道近端最不利点至最近的安全出ロ距离不大于15m

⑩该病房楼室内所有硫散门人及消防控制室采用普通本门不正确

整改:该病房楼室内所有疏散门以及消防控制室应采用乙级防火门

?消防控制室,消防水泵房,变配电室未设置独立的直通室外的安全出口不正确

整改:应改为消防控制室,消防水泵房,变配电室设置独立的直通室外的安全出口

3、存在的主要问题有:

1.消防主体责任不落实,消防管理组织不到位。

2.消防设施欠缺或运行状况不佳。

3.消防设施无法完好有效运行。

4.业主消防安全意识不强,物管部门消防安全管理能力薄弱。

5.大量使用高分子装修材料及可燃外保温材料。

主要对策:

1.明确消防安全主体责任,为高层民用建筑消防安全管理提供有力的组织保障。

2.强化消防审核、验收、监理、灭火演练等环节,为高层民用建筑消防安全管理提供保障。

第14 页共15 页

3.落实消防设施维护保养经费来源。

4.常态化消防安全意识及培训工作。

5.强化内外装修、装饰材料监管,为高层民用建筑消防安全管理提供源头保障。

4、通常情况下,该木器厂房与多层办公楼之间的防火间距不应小于14m,可采取以下措施解决防火间距不足的问题:

1)降低拟建厂房的生产火灾危险性,将生产火灾危险性类别降至戊类后,该厂房与多层办公楼之间的最小防火间距为8m。

2)提高拟建厂房的耐火等级,使其耐火等级不低于二级后,该木器厂房与多层办公楼之间的最小防火间距为12m。

3)对已建办公楼进行结构改造,提高其耐火等级,使其耐火等级不低于二级后,该木器厂房与多层办公楼之间的最小防火间距为12m。

4)在对已建办公楼进行结构改造,使其耐火等级不低于二级的同时,将这两栋建筑中的相邻较高一面外墙改造为不开设门窗洞口的防火墙,或将比相邻较低一座建筑屋面高15m及以下范围内的外墙改造为不开设门窗洞口的防火墙后,其防火间距均可不限。

5)在对已建办公楼进行结构改造,使其耐火等级不低于二级的同时,将这两栋建筑中的相邻较低一面外墙改造为防火墙,且较低建筑屋顶不设天窗、屋顶耐火极限不低于1.00h,或将相邻较高一面外墙改造为防火墙,且其墙上开口部位采取防火保护措施后,该木器厂房与多层办公楼之间的最小防火间距为4m。

6)拆除防火间距内的原建筑

第15 页共15 页

一级消防工程师和一级建造师,通过率VS含金量哪个更重要

一级消防工程师和一级建造师,通过率VS含金量哪个更重 要 作为建筑业人士,一定听过建造师和消防工程师这两个词,甚至经常有人问一建和一消可以同时挂靠吗?消防师和建造师有些什么区别?这些问题的答案网上一搜一片儿。今天,我们来聊点别的!同是资格类考试,你觉得什么才是最重要? 首先,考试通过率 不管是什么考试,作为考生永远会关注的一点便是这个考试的通过率怎么样? 消防工程师是最近两年才开考,据统计,2017、2017年一级注册消防工程师考试全国报考人数大约58万、50万,实际参考人数30-35万人,全科通过人数分别是2017年3400余人,2017年9400余人,通过率0.92%和2.59%。 建造师早在2004年便开考,据统计2017年一级建造师报考人数约118万,2017年报考人数130万,2017年平均通过率6.51%;就近期浙江人事考试网发布的通知来看,2017年全省一级注册消防工程师考试合格人员260人,一级建造师全省考试合格人员3928人。 相信看到这里,大家心里已经大概有个数,每个考试会有多少人跟你竞争?竞争有多激烈? 点击【消防工程师学习资料】或打开https://www.wendangku.net/doc/a318737810.html,/category/xfs1?wenkuwd,注册开森学(学尔森在线学习平台)账号,免费领取学习大礼包,包含:①真题答案及解析

其次,证书含金量 除了通过率,还有一个至关重要的问题就是这个考试通过后,含金量有多高?这个行业前景怎么样? 1、关于一个考试的含金量,必然与考试命题、难度脱不了关系。 话说建设部的证,一级建造师,二级建造师。从身边的人就可以看出,很多人都是办公室的文员或是根本没在工程公司呆过的就能考过。建造师的命题,出的全是书上的原话,一个字不变,连标点都没变。这就注定了建造师的持证人绝大部份是非实际施工的,或是工程相关的人持有。真正的实际施工人,考经验和现场知识,无法作出死板的建造师题。按照这种趋势下去,势必行不通。so,在经过近10年的考试后,住建部领导也意识到一个问题,一个注册类的全国证书,成了大部份非行业的人员持有多,行业内的持有少的奇怪现像。因此,2017年的法规,2017年的经济整出一个全网都唏嘘的,好多没见过的怪题,被考生骂得体无完肤。 而公安部的证,消防工程师考试,以进过考场的经验来看,用简单实用的现场知识进行渗透,靠背书绝对不行,只在现场打酱油走过程,没实操的也绝对不行。消防工程师试题规格高,高得既爱又恨,爱的是,命题老师水准绝对高,知识融合渗透力太强,十分注重专业性和实践性。恨的是只恨自己当初考前没把知识学扎实,只恨自己考前太懒,太大意,明明这个考点看了,就是没有看透,看的那几个关键字,命题老师都已经写在题干上了,无法运用。 点击【消防工程师学习资料】或打开https://www.wendangku.net/doc/a318737810.html,/category/xfs1?wenkuwd,注册开森学(学尔森在线学习平台)账号,免费领取学习大礼包,包含:①真题答案及解析

消防工程师考试真题及答案

综合技术能力 、单项选择题 1.消防设施检测机构在某单位自动喷水灭火系统为安装完毕的情况下出具了合格的《建筑消防设施检测报告》。针对这种行为,根据《中华人民共和国消防法》,应对消防设施检测机构进行处罚。下列罚款中,正确的是()。 A.五万元以上十万元以下 B.十万元以上二十万元以下 C.五千元以上五万元以下 D.一万元以上五万元以下 答案:A 2.某商场发生火灾时,商场现场工作人员没有履行组织引导疏散的义务,造成1名顾客死亡。根据《中华人民共和国消防法》的有关规定,可依法对该现场工作人员予以处罚。下列处罚中,正确的是() A.五千元以上五万元以下罚款 B.五日以上十日以下拘留 C.十日以上十五日以下拘留 D.三万元以上三十万元以下罚款 答案:B 3.某建筑进行内部装修,一名电工违章电焊施工作业,结果引发火灾,造成3人死亡。根据《中华人民共和国刑法》,对该电工依法追究刑事责任。下列定罪中,正确的是() A.重大劳动安全事故罪 B.重大责任事故罪 C.消防责任事故罪 D.工程重大安全事故罪 答案:B 4.某单位在县城新建一个商场,依法取得了当地时公安支队出具的消防设计审核合格意见书。建设单位在施工过程中拟对原设计进行修改。该商场建设单位的下列做法中,正确的是() A.向当地县公安消防大队重新申请消防设计审核 B.将设计变更告知当地县公安消防大队 C.向当地市公安消防支队重新申请消防设计审核 D.将设计变更告知当地市公安消防支队 答案:C 5.根据《注册消防工程师制度暂行规定》,下列行为中,不属于注册消防工程师义务的是()。 A.在规定范围内从事消防安全技术执业活动 B.履行岗位职责 C.不得允许他人以本人名义执业 D.不断更新知识,提高消防安全技术能力 答案:A 6.对厂房、仓库进行防火检查时,应检查厂房、仓库的平面布置情况。某家具厂的下列做法中,不符合规范要求的是() A.厂房内设置员工宿舍,采用防火墙和甲级防火门与生产车间分隔,并设置独立出口 B.厂房内设置办公室,并采用耐火极限为的防火墙与生产车间分隔

消防工程师计算题

消防计算题 1、泄压面积 计算公式: C——厂房容积为1000m3时的泄压比(m2/m3),其值考试中一般会告诉大家。 计算步骤: (1)计算长径比,长径比为建筑平面几何外形尺寸中的最长尺寸与其横截面周长的积和4.0倍的该建筑横截面积之比。长径比=L×[(W+H)×2]/(4×W×H)。(L长边,W短边,H高度) (2)如果长径比>3时,宜划分为长径比≤3的计算段; 分段方法: 0<长径比≤3,不需要分段计算;3<长径比≤6,需要分两段计算;6<长径比≤9分三段计算;以此类推(但如果真的分三段之后还是大于3,直接就按照公式直接求泄压面积即可) (3)代入公式计算泄压面积。 2、民用建筑高度 计算步骤: (1)判别建筑是住宅还是公共建筑(注意带商业服务网点的住宅和商住楼的区别); (2)计算建筑高度(高度计算起点,从室外设计地面开始还是从室内设计地面开始算) (3)根据高度划分是单多层、二类高层还是一类高层(住宅和公共建筑划分界限不同)。

误区: Q:计入建筑高度的情况要加上,不计入建筑高度的一定要减去吗? A:错误,首先要看建筑高度的计算起点,其次要看题目给出的是高度值还是标高值。 3、防火间距 计算步骤: 乙、丙、丁、戊类厂房(仓库)防火间距=10+b1+b2 b1、b2取值:一二级取0;三级取2;四级取4; 甲类厂房与甲、乙、丙、丁、戊类厂房防火间距=12+b1+b2 高层厂房与甲、乙、丙、丁、戊类厂房防火间距=13+b1+b2 甲类厂房与重要公共建筑的防火间距不应小于50m,与明火或散发火花地点的防火间距不应小于30m(不应) 乙类厂房与重要公共建筑的防火间距不宜小于50m;与明火或散发火花地点的防火间距不宜小于30m(不宜)单、多层戊类厂房之间及与戊类仓库的防火间距可按本表的规定减少2m,与民用建筑的防火间距可将戊类厂房等同民用建筑按本规范第5.2.2条的规定执行。 4、灭火器的配置 关键步骤: (1)计算单元的最小需配灭火级别的计算 Q=KS/U Q——计算单元的最小需配灭火级别,A或B; S——计算单元的保护面积,m2; U——A 类或B 类火灾场所单位灭火级别最大保护面积,m2/A或m2/B

一级消防工程师考试培训哪家好

近几年消防行业异常火热,市场上消防培训机构也如雨后春笋般出现。选择好的消防培训机构,可大大提高你的学习效率,并助力你顺利通过消防考试。互联网时代,在线培训网校已成主流趋势,好处是学习时间自由,不影响工作。那么面对良莠不齐的培训学校,哪家比较好?我们应该如何选择呢?下面就来听小编好好给您介绍一番吧。 一、机构的相关资质,判断一个机构是否正规,合法,首先就得看相关资质。 二、机关的师资力量,大部分机构都在说一句话。最重要的是你必须自己学习。这话不仅没有缺点,而且很重要。但是,那只是内因,也有外因。读书的时候,老师至今仍教我记忆犹新的语言。她说:一切教师都规定大家“触类旁通”,我告诉他大家,极难,若简直那般,满全球全是超级天才了,大家也不用我这教师了,绝大部分状况下,老师是什么水准,你就是说哪些水准。因此,师资队伍是一个重要的指标,机构的师资队伍应该有丰富的教学经验,不仅知识水平高,而且善于表达,能够以科学合理的方式教授给每个人,让学习者每天受

益。因此,选择学校就是选择老师。 三、机构的服务和专业性,我们如何选择消防试验机构呢?重要的一方面是专业性和服务性,参加消防证考试的学生大多需要上班,需要更合理的学习时间和学习顺序,采用灵活的授课形式和授课学习顺序尤为重要,专业和服务是机构实力的象征,细致的服务不仅能提高学生的信赖性,还能吸引更多的人。例如,在网上学习中发生问题,老师的解答是否有疑问,开讲和学习过程中,不知道软件的使用方法,是否有人及时指导。 四、性价比,市面有多种多样价钱、不一样款式的课程类型;一些组织不要看学生报考条件就强大推天价班,性价比高不高,学生选择课程类型时,不可以盲目跟风挑选,依据本身状况,只能合适自身的算是好的;现在现场直播的课程比录像的课程要贵得多,但是根据自己的课程价格可能会不合理提高的服务,追求品质才获得听讲者的好评。 武汉优悦学专注职业技能认证培训,公司提供全方位的考试政策咨询和报考指导,提供高品质的教学服务及针对性的教学指导。打造一支在职业技能认证培训行业,集教学研发、职业就业指导为一体的人才培训机构,不断为社会输送高质量的行业专业人才。

2020年一级消防工程师技术实务模拟试题

2020年一级消防工程师技术实务模拟试题 1.某商场地上10层,层高5m,每层建筑面积3200㎡。建筑采用临时高压消防给水系统,并设高位消防水箱。则水箱的有效容积不得小于( )m3 A. 18 B. 36 C. 50 D. 100 【答案】C按商场50m3;按一高公36m3,取大值某7层商场,设置有自动喷水灭火系统,消火栓系统、火灾自动报警系统等,下部设有消防水池,上部设有消防水箱。 2.以下关于消防水池的说法,正确的是( )。 A. 水池的有效容积应根据计算确定且不应小于50m3 B. 消防用水临时用作生活用水时应及时补充 C. 消防水池进水管管径应计算且不应小于DN32 D. 消防水池应设置就地水位显示装置,并应在消防控制中心或值班室等地点设置显示消防水池水位的装置 【答案】D 3.下列建筑室外消火栓的设置做法中,符合要求的有() A 距离路边3m B 布置间距150m C 距离加油站20m D 距离地下汽车库出入口10m E 距离建筑外墙10m 【答案】CDE

4.某一级耐火等级的多层丙类仓库,总体积5000m3,建筑高度20m,设有室内消火栓系统,关于该系统设置的做法,下列选项中不符合规范要求的是( )。 A 该仓库内消火栓的布置间距为50m B 采用DN65的室内消火栓 C 配备长度为30m的消防水带 D 消火栓的充实水柱为10m E 消火栓栓口的动压为0.3MPa 【答案】CDE 应配置公称直径65有内衬里的消防水带,长度不宜超过25.0m。(C选项不符合规范要求)高层建筑、厂房、库房和室内净空高度超过8m的民用建筑等场所,消火栓栓口动压不应小于0.35MPa,且消防水枪充实水柱应按13m计算 (D、E选项不符合规范要求) 5.消防给水系统分区供水中,转输水箱的有效容积不得小于( )m3,减压水箱的有效容积不得小于( )m3 。 A. 18,60 B. 18,36 C. 50,36 D. 60,18 【答案】D 6.某消防检测公司对一高层写字楼消火栓系统进行检测,该建筑高度为 80m,设有高位消防水箱、稳压泵及气压罐。以下检查内容中不符合规范要求的是( )。

2020年消防工程师消防安全技术实务第二篇练习题(供参考)

2017年消防工程师《消防安全技术实务》第二篇练习题(1) 参考答案:D ?2[单选题] 为了减少爆炸损失,作为泄压设施的轻质屋面板的单位面积质量不宜超过( )kg/m2。 A.20 B.40 C.60 D.100 参考答案:C 作为泄压设施的轻质屋面板和轻质墙体的单位质量不宜超过60kg/m2。 ?3[单选题] 阻燃电缆的( )越高,它的阻燃性越好。 A.耐火极限 B.耐火等级 C.发烟性 D.氧指数 参考答案:D ?4[单选题] 若丁、戊类厂房内的油漆工段,当采用封闭喷漆工艺,封闭喷漆空间内保持负压,油漆工段设置可燃气体探测报警系统或自动抑爆系统,且油漆工段占其所在防火分区面积的比例不大于( )时,其火灾危险性可按火灾危险性较小的部分确定。 A.5% B.10% C.20% D.30% 参考答案:C ?5[单选题] 对于居住建筑而言,消防电梯前室的使用面积不应小于( )m2。 A.4.5 B.6 C.9 D.10 参考答案:A ?6[单选题] 对于那些高度高、体量大、功能复杂、扑救困难的建筑应设( )

A.穿过建筑物的消防车道 B.环形消防车道 C.尽头式消防车道 D.U形消防车道 参考答案:B ?7[单选题] ( )是衡量建筑物耐火程度的分级标准。 A.耐火极限 B.防火分区 C.防烟分区 D.耐火等级 参考答案:D ?8[单选题] 有爆炸危险的厂房平面布置最好采用矩形,与主导风向应垂直或夹角不小于( ) A.500 B.1500 C.3500 D.4500 参考答案:D ?9[单选题] 某高层办公建筑在进行内部装修时,采用壁柜将办公室分隔成多个区域。根据《建筑内部装修设计防火规范》(GB50222--1995)的规定和使用部位及功能,该壁柜可划分为( ) A.墙面装修材料 B.固定家具 C.隔断装修材料 D.其他装饰材料 参考答案:B ?10[单选题] 评定液体火灾危险性的主要指标为( ) A.闪点 B.自燃点 C.爆炸温度极限 D.流动性 参考答案:A ?11[单选题] 除中庭外,当防火分隔部位的宽度不大于30m时,防火卷帘的宽度应不大于( ) A.5m B.10m C.15m D.20m 参考答案:B

2018注册一级消防工程师考试真题及答案

2018注册一级消防工程师考试真题及答案 一、阅读分析(案例分析题(共6小题))21分 某居住小区由4座建筑高度为69.0m的23层单元式住宅楼和4座建筑高度为54.0m的18层单元式住宅楼构成。设备机房设地下一层(标高-5.0m),小区南北侧市政道路上各有一条DN300的市政给水管。供水压力为0.25MPa。小区所在地区冰冻线深度为0.85m。 住宅楼的室外消火栓设计流量为15L/s,23层住宅楼和18层住宅楼的室内消火栓设计流量分别为20L/s、10L/s,火灾延续时间为2h。小区消防给水与生活用水共用。采用两路进水环状管网供水,在管网上设置了室外消火栓。室内采用湿式临时高压消防给水系统,其消防水池、消防水泵房设置在一座住宅楼的地下一层。高位消防水箱设置在其中一座23层高的住宅楼屋顶。消防水池两路进水。火灾时考虑补水。每条进水管的补水量为50m3/h,消防水泵控制柜与消防水泵设置在同一房间。系统管网泄漏量测试结果为0.75L/s,高位消防水箱出水管上设置流量开关,动作流量设定值为1.75L/s。 消防水泵性能和控制柜性能合格,室内外消火栓系统系统验收合格。

竣工验收一年后,在对系统进行季度检查时,打开试水阀,高位消防水箱出水管上的流量开关动作,消防水泵无法自动启动。消防控制中心值班人员按下手动专用线路按钮后,消防水泵仍不启动。值班人员到消防水泵房操作机械应急开关后,消防水泵启动。经维修消防控制柜后,恢复正常。 在竣工验收三年后的日常运行中,消防水泵经常发生误动作,勘查原因后发现,高位消防水箱的补水量与竣工验收时相比,增加了1倍。 根据以上材料,回答下列问题(共16分,每题2分,每题的备选项中,有2个或2个以上符合题意,至少有一个错项。错选,本题不得分;少选,所选的每个选项得0.5分) 1.两路补水时,下列消防水池符合现行国家标准的有() A.有效容积为4m3的消防水池 B.有效容积为24m3的消防水池 C.有效容积为44m3的消防水池 D.有效容积为55m3的消防水池 E.有效容积为60m3的消防水池 参考答案:D,E您的答案:D,E 答案解析:

一级消防工程师练习题集

1.引起爆炸的引火源主要有机械火源、热火源、电火源和化学火源,其中,发生自燃属于()。 A化学火源 B机械火源 C 热火源 D 电火源 2.下列燃烧现象中,不属于固体燃烧形式的是()。 A 动力燃烧 B表面燃烧 C 分解燃烧 D 预混燃烧 3.2015年1月2日,市某市场仓库发生火灾事故,造成30人重伤,直接经济损失达到4000万元,该火灾属于()。 A 重大火灾 B 较大火灾 C 一般火灾 D 特别重大火灾 4.影响粉尘爆炸的因素不包括()。 A粉尘的浓度 B粉尘的围 C 空气的含水量 D 可燃气体的含量

解析 1.【A】明火、化学反应热、发热自燃属于化学火源。 2.【D】固体燃烧又分为蒸发燃烧(蒸汽与氧)、表面燃烧(无火焰燃烧)、分解燃烧、熏烟燃烧(只冒烟而无火焰)和动力燃烧(爆炸)。 气体燃烧: 燃烧所需热量低+容易+快速;可以分为(扩散燃烧)和(预混燃烧)。扩散燃烧过程:(可燃气体)+蒸汽分子+气体氧化剂+边混合边燃烧,特点是稳定+火焰温度低+不运动+喷口进行+不回火。预混燃烧过程: 可燃气体+蒸汽+空气混合+引火源+有冲击力燃烧。特点是反应快+温度高+快速传播+混合气体不扩散+两种结果(稳定燃烧气流速度大于燃烧速度以及回火气流速度小于燃烧速度)。 3. 【B】死亡人数≥30人或重伤≥100人,或经济损失大于等于1亿元为特大; 10人≤死亡人数<30人或50≤重伤<100人或5000万≤经济损失<1亿为重大; 3人≤死亡人数<10人或10≤重伤<50人或1000万≤经济损失<5000万为较大; 死亡人数<3人或重伤小于10人或经济损失<1000万为一般。 4.【B】影响因素包括本身理化性质、粉尘浓度、环境条件、可燃气体和惰性气体含量、其他。 实务 1、题干:地铁车站相邻防烟分区之间应设置挡烟垂壁作为防烟分隔设施,挡烟垂壁应符合

注册消防工程师考试试题库完整版

注册消防工程师考试题库(1-100题) 8月17日 1)《建筑设计防火规》规定,建筑物的耐火极限分为_________级。(D) A.甲 B.乙 C.三 D.四 2)高架仓库是指货架高度超过_________m的机械化操作或自动化控制的货架库房。(A) A.7 B.10 C.12 D.24 3)房间地坪面低于室外地坪面的高度超过该房间净高_________,且不超过 _________者称为半地下室。(B) A.1/3,1/4 B.1/3,1/2 C.1/2,1/4 D.1/3,2/5 4)房间地坪面低于室外地坪面的高度超过该房间净高_________者称为地下室。 (A)

B.1/3 C.1/4 D.2/5 5)《建筑设计防火规》规定二级耐火等级民用建筑防火墙的耐火极限不低于_________h。(D) A.1 B.2 C.4 D.3 6)除规另有规定外,甲类工业建筑的耐火等级不应低于_________。(C) A.甲级 B.一级 C.二级 D.三级 7)戊类工业建筑的耐火等级不应低于_________。(D) A.一级 B.二级 C.三级 D.四级 8)二级耐火等级的高层民用建筑,其吊顶的耐火极限不应低于h。(B) A.0.1

C.0.15 D.0.2 9)高层民用建筑的耐火等级分为_________。(C) A.三级 B.二级 C.一、二级 D.五级 10)除规另有规定外,一级耐火等级建筑物的楼板耐火极限不应低于_________h。 (C) A.0.8 B.1 C.1.5 D.1.2 1 guomu 注册消防工程师考试题库(1-100题)_第2页 8月17日 11)含水率在_________的原油、渣油、重油等为沸溢性油品。(C) A.0.1%~2.0% B.0.2%~3.0% C.0.3%~4.0%

一级消防工程师考试计算题大汇总(必考).doc

(3. 6.4) 式中:A ?泄压面积(mJ 一级消防工程师考试计算题大汇总(必考) 泄压面积★★★ 泄压面积公式: 2 A = 10CV^ V ——厂房的容积(M); C ——泄压比,可按表3. 6. 4选取(m7m 3 )o C ——厂房容积为1000m 3时的泄压比(in? / m 3 ),其值可按规定选取。 计算步骤: (1) 计算长径比,长径比为建筑平面几何外形尺寸中的最长尺寸与 其横截面周长的积和4. 0倍的该建筑横截面积之比。 长径比二LX[ (W+H) X2]/ (4XWXH)。 (2) 如果长径比>3吋,宜划分为长径比W3的计算段; 分段方法: 0V 长径比W3,不需要分段计算; 3V 长径比W6,需要分两段计算; 6V 长径比W9分三段计算;以此类推 (3) 代入公式计算泄压面积。 【例题】某单层铝粉厂房,层高7m,长边和短边分别为50m 和15m

的(铝粉C值20.110)。该厂房的泄压面积不应小于多少册? (提示:2625^=190.29; 2520^=302.07; 3780"'二395. 82) 【解析】该厂房的泄压面积计算过程如下: 计算铝粉的长径比:50X (15+7) X2/ (4X15X7) =2200/420^5. 24 >3 将厂房分为相等的两段再进行长径比计算: 25X (15+7) X2/ (4X 15X7) =1100/420^2. 62<3 满足长径比要求 计算每段容积:V=25X15X7=2625m3 每段泄压面积:Al=10CV2/3=10X0. 11 X26252/3=1. 1 X 190. 29=209. 319 m2o 整个铝粉厂房需要的泄压面积:A=A1 X2=209. 319X2=418. 638 m2 综上所述,该厂房的泄压面积不应小于418.638 nV。 二.民用建筑高度★★★ 步骤: (1)判别建筑是住宅还是公共建筑(注意带商业服务网点的住宅和 商住楼的区别);

一级消防工程师出题十大陷阱

2016年一级消防工程师考试已经结束,成绩查询时间预计为:2017年1月中下旬开始,请考友们及时查询。那么2017一级消防工程师出题十大陷阱,你是否知道呢?更多一级消防工程师相关信息请关注学尔森一级消防工程师考试频道! 点击查看: 消防考题第一陷阱:燃烧类型 陷阱指数:★★★ 对于原油储罐,当罐内原油发生燃烧时,不会产生()。 A.闪燃 B.热波 C.蒸发燃烧 D.阴燃 【解析】乍一看,很简单,按常规说液体燃烧选闪燃,但本题题干问的是原油,且选择不会产生的现象。熟悉教材的考友看到原油会联想到沸溢和喷溅,不好意思,选项里没有,那么只能一个个分析了。闪燃是易燃、可燃液体燃烧的现象,可排除A,沸溢和喷溅会形成热波,排除B。很多考友会误把蒸发燃烧当成固体燃烧的独有燃烧形式,其实液体在受热时蒸发出来的液体蒸气也会被分解、氧化达到燃点并燃烧,即蒸发燃烧,排除C。选项中只有阴燃(熏烟燃烧)才是固体材料特有的燃烧形式。本题答案为D。 消防考题第二陷阱:甲类厂房 陷阱指数:★★★ 某独立建造且建造面积为260㎡的甲类单层厂房,其耐火等级最低可采用()。 A.一级 B.二级 C.三级 D.四级 【解析】对于甲类厂房,考友们立刻想到的就是火灾危险性大,不应低于二级,但根据《建筑设计防火规范》GB50016-20143.2.2,建筑面积不大于300㎡的

独立甲、乙类单层厂房可采用三级耐火等级的建筑,本题中的甲类厂房符合独立建造、面积不大于300㎡、单层的三个条件,故最低可采用三级耐火等级。本题答案为C。 消防考题第三陷阱:防爆措施 陷阱指数:★★★ 下列关于建筑防爆的基本措施中,不属于减轻性技术措施的是()。 A.设置防爆墙 B.设置泄压面积 C.采用不发火花的地面 D.采用合理的平面布置【解析】老司机容易掉陷阱里,因为15年已经考了建筑防爆且有一个选项就是采用不发火花的地面,潜意识里就会排除C选项。但建筑防爆的基本技术措施分为预防性技术措施和减轻性技术措施,预防性技术措施包括排除能引起爆炸的各类可燃物质和消除或控制能引起爆炸的各种火源,C选项属于预防性措施;减轻性技术措施包括采取泄压措施、采用抗爆性能良好的建筑结构体系和采取合理的建筑布置。本题答案为C。 消防考题第四陷阱:加油站等级分类 陷阱指数:★★★★ 某汽车加油站设置2个单罐容积为30m的汽油罐,1个单罐容积为50m柴油罐。该加油站的等级是()。 A.一级 B.二级 C.四级 D.三级 【解析】本题常规思路是2*30+50=110100,符合二级加油站的分类标准(总容积大于90m且不大于150m,且单罐50m),但对于柴油罐,可折半计入总容积,故正确的容积V=2*30+2/50=85m,应为三级加油站。本题答案为D。消防考题第五陷阱:联动控制模块

一级注册消防工程师考试中计算题题型汇总

一级注册消防工程师考试中计算题题型汇总 一、泄压面积★★★ 泄压面积公式: C——厂房容积为1000m时的泄压比(m/m),其值可按规定选取。 计算步骤: (1)计算长径比,长径比为建筑平面几何外形尺寸中的最长尺寸与其横截面周长的积和4.0倍的该建筑横截面积之比。 长径比=L×[(W+H)×2]/(4×W×H)。 (2)如果长径比>3时,宜划分为长径比≤3的计算段; 分段方法: 0<长径比≤3,不需要分段计算; 3<长径比≤6,需要分两段计算; 6<长径比≤9分三段计算;以此类推 (3)代入公式计算泄压面积。 【例题】某单层铝粉厂房,层高7m,长边和短边分别为50m和15m的(铝粉C值≥0.110)。该厂房的泄压面积不应小于多少㎡? (提示:

26252/3=190.29;25202/3=302.07;37802/3=395.82) 【解析】该厂房的泄压面积计算过程如下: 计算铝粉的长径比:50×(15+7)×2/(4×15×7)=2200/420≈5.24>3 将厂房分为相等的两段再进行长径比计算: 25×(15+7)×2/(4×15×7)=1100/420≈2.62<3 满足长径比要求 计算每段容积:V=25×15×7=2625m 每段泄压面积: A1=10CV2/3=10×0.11×26252/3=1.1×190.29=209.319㎡。 整个铝粉厂房需要的泄压面积:A=A1×2=209.319×2=418.638㎡ 综上所述,该厂房的泄压面积不应小于418.638㎡。 二、民用建筑高度★★★ 步骤:(1)判别建筑是住宅还是公共建筑(注意带商业服务网点的住宅和商住楼的区别);(2)计算建筑高度(高度计算起点,从室外设计地面开始还是从室内设计地面开始算)(3)根据高度划分是单多层、二类高层还是一类高层(住宅和公共建筑划分界限不同)。 【误区】:Q:计入建筑高度的情况要加上,不计入建筑高度的一定要减去吗?A:错误,首先要看建筑高度的计算起点,其次要看题目给出的是高度值还是标高值。 【例题】某16层民用建筑,一至三层为商场,每层建筑面积为1200㎡,建筑首层室内地坪标高为±0.000m,室外地坪高为-0.300m,商场平层面面层标高为14.6m,住宅平屋面面层标高为49.7m,女儿墙顶部标高为50.9m。根据《建筑设计防火规范》GB50016—2014规定的建筑分类,该建筑的类别应确定为。(题 目难度:★★★) A.二类高层公共建筑 B.一类高层公共建筑

你想不到的消防工程师的一个月薪水竟然是……

最近的2018一级注册消防工程师考试终于尘埃落定了,经过一番估分后,不少考过的同学心里美滋滋的,经过一年的努力,终于把“香饽饽”收入囊中了! 喜悦的同时也有些疑惑,拿了这个证成为一名真正的一级消防师,真的像大家所说的那样有“钱”景吗?今天雅祺教育小编就想给大家分享,消防工程师的月薪到底是多少,又有什么地方值得大家注意的。 而早在今年年初,一消考试成绩刚公布后,不少公司、机构都已经纷纷发布招聘信息,招聘一级注册消防工程师兼职和全职岗位,而这些公司开出的薪资可谓十分的诱人。 不同地区的一级消防工程师工资水平也不完全相同,像广州之类的一线城市一级消防工程师全职工资大概是20万-28万/年,兼职一般为8-12万/年;二三线城市一级消防工程师全职最低也是15万/年以上,兼职是6万/年以上。 一级消防工程师执业资格证书供不应求,别的不说,最少短期内,价格只会涨,降价的可能性很低。 福利待遇方面,一级消防工程师大多都会享受到五险一金,工作餐,年度旅游,年度体检,周末双休及法定节假日和证书补贴。 从目前市场上的招聘信息看,需要一级注册消防工程师的单位大多是设计院、消防技术服务公司、消防技术检测公司等,这些公司一般按照相关法律规定要配备一定数量的一级消防工程师,而目前这些职位可以说都是虚位以待,因此这些公司开出的工资待遇和福利水平都是非常可观的。 聘用工资

一般情况是甲方应在收到乙方提供的关于一级注册消防工程师注册的所需资料(第二条中的证件及文件)后,应于当日一次性支付给一级注册消防工程师注册的3年的聘用工资,这样一级注册消防工程师们就不必为拿不到费用而发愁了,或许,有的单位觉得这样对甲方要求太严格了,一次性支付3年的费用,对于单位来说确实却是一个不小的压力。 从客观来说,一级注册消防工程师注册三年也有利于单位人员的稳定,单位也实惠。一级注册消防工程师省心,用证书的甲方单位也省心,即便甲方公司有人员的变动也影响不大。 甲方为乙方完成一级注册消防工程师的注册后,应于本年度所在省消防总队公示期最后期限之日起,15日内将第二条中的第1、2、3项的证件、甲方新领取的一级注册消防工程师注册证书和一级注册消防工程师执业印章交给乙方。以上物件是否归还,均以乙方开出的带有亲笔签名的收条为证。归还时间,以收条上的时间为准。 聘用期间的一级注册消防工程师证书维护所需费用(包括注册费、协会会费、印章费、年检费、刊物费、继续教育学习费、注册地业务培训、以及继续教育的差旅费)均由聘用方负担,并由甲方请人代之完成。 这里雅祺教育小编特别要强调一下关于一级注册消防工程师继续教育的问题,要是本人不能够去参加学习的一定要单位去学习,如果继续教育达不到的话,注册期满后是无法进行注册的,这个请即将持证的一级注册消防工程师朋友们多多留意。 作为持证的一级注册消防工程师的乙方只是将一级注册消防工程师资格证书注册在需要一级注册消防工程师的甲方,一级注册消防工程师本人

消防工程师试题及答案

消防工程师试题及答案

消防工程师试题及答案 【篇一:一级注册消防工程师案例分析真题及答案( )】 第一题: 某信息中心大楼内设有自动喷水灭火系统、气体灭火系统、火灾自动报警系统等自动消防设施和灭火器。2月5日,该单位安保部队信息中心的消防设施进行了全面检查测试,部分检查情况如下: (一)建筑灭火器检查情况(详见1表) (二)湿式自动喷水灭火系统功能测试情况 打开湿式报警阀组上的试验阀,水力警铃动作,按规定方法测量水力警铃声强为65db,火灾报警控制器(联动型)接收到报警阀组压力开关动作信号,自动喷水给水泵启动。 (三)七氟丙烷灭火器系统检查情况 信息中心的通信机房没有七氟丙烷灭火系统,系统设置情况(如表2)所示。检查发现,储瓶向2#灭火剂储瓶的压力表显示压力为设计储存压力的85%,系统存在组件缺失的问题。 检查结束后,该单位安保部委托专业维修单位对气体灭火设备进行了维修。维修单位派人到现场,焊接了缺失组件的底座,并安装了缺失组件:对2#灭火剂储瓶补压至设计压力。 根据以上情况作答: 1、根据建筑灭火器检查情况,简述哪些灭火器需要维修、报废。 2、指出素材(二)的场景中存在的问题及自动喷水给水泵未启动的原因,并简述湿式自动喷水灭火器系统联动功能检查测试的方法。

3、七氟丙烷灭火系统在储瓶间未安装哪种组件?最大防护区时对应的驱动装置为几号驱动气瓶? 4、检修维修单位对储瓶间气体灭火设备维修时存在的问题。 第二题:某购物中心地下2层、地上4层。建筑高度24m,耐火等级二级,地下二层室内地面与室外出入口地坪高差为11.5m。 地下每层建筑面积15200m2。地下二层设置汽车库和变配电房、消防水泵房等设备用房以及建筑面积5820m2的建材商场(经营五金、洁具、瓷砖、桶装油漆、香蕉水等),底下一层为家具,灯饰商场,设有多部自动扶梯与建材商场连通,自动扶梯上下层相连通的开口部位设置防火卷帘。地下商场部分的每个防火区面积不大于m2,采用耐火极限为1.5h的不燃性楼板和防火墙及符合规定的防火卷帘进行分隔,在相邻防火分区的防火墙上均设有向疏散方向开启的甲级防火门。 地上一层至三层为商场,每层建筑面积1 m2,主要经营服装、鞋类、箱包和电器等商品。四层建筑面积5600m2,主要功能为餐厅、游艺厅、儿童游乐厅和电影院。电影院有8个观众厅,每个观众厅建筑面积在186m2~390m2之间;游艺厅有2个厅室,建筑面积分别为216m2、147m2。游艺厅和电影院候场区均采用不到顶的玻璃隔断、玻璃门与其它部位分隔,安全出口符合规范规定。 每层疏散照明的地面水平照度为1.01x,备用电源连续供电时间0.6h。 购物中心外墙外保温系统的保温材料采用模塑聚苯板,保温材料与基层墙体、装饰层之间有0.17m~0.6m的空腔,在楼板处每隔一层用防火封堵材料对空腔进行防火封堵。 购物中心按规范配置了室内外消火栓系统、自动喷水灭火系统和火灾自动报警系统等消防措施。根据以上材料,问题回答; 1、【题干】指出地下二层、地上四层平面布置方面存在的问题。

一级消防工程师含金量、薪资待遇、就业岗位分析!

一级消防工程师含金量、薪资待遇、就业岗位分析! 一级消防工程师是近年来热门考试证书之一,其含金量高、就业前景好,不少人纷纷加入考试大军。那么,一级消防工程师含金量到底怎么样?薪资待遇高不高?那里就业岗位多?下面,证才通小编就为大家详细分析下,一级消防工程师含金量、薪资待遇、就业岗位分析! 一级消防工程师含金量、薪资待遇、就业岗位分析! 一、证书含金量 01、随着消防领域新政策的出台,执业证书将成为刚性需求。行业人才短缺,加上职业证书的专业性强,职业对口程度高,让不少从业人员洞察了证书的良好发展前景,越早取证,越早受益。 02、消防工程师挂靠费用丰厚,跟一级建造师不冲突! 二、工资待遇

消防工程师平均工资:¥8069元/月 挂靠:由于国家政策的扶持,通过消防工程师考试的考生可以用证书进行挂靠,一旦挂靠,每年8-15万的利润可以说是相当可观! 图表显示:最低工资4K-6K,最高工资15K-20K 薪酬最高的地区是:北京 该数据根据企业近一年相关招聘职位发布的薪酬数据统计所得,可能因职位索引稳定性出现偏差。 招聘要求针对消防工程专业,招聘企业给条件: 工资面议最多,占比100%; 3-5年工作经验要求的,占比66%; 大专学历要求的,占比33%。

三、就业岗位 就业岗位:业务经理、项目经理、消防工程师、预算员、消防工程项目经理、水电工程师、消防施工员、施工员、消防项目经理、消防工程预算员、机电工程师、资料员等。 消防专业就业岗位最多的地区:北京 由此可见,消防工程师主要用于维保,没有大的风险。主要是用于评估。因此,消防工程师是应用类的,不是设计类的,风险不会超过一建。看了这么多,此时小伙伴们心里应该豁然开朗了吧,一消和一建相比,一消的难度未必有一建难,一消的挂靠费用与一建旗鼓相当,最重要的是一级消防工程师的未来前景比一级建造师要好,又有国家的政策加以扶持,而且据可靠数据分析,北京是全国消防工程师挂靠费用最高的,就业指数最高的,所以小编也建议其他省市的老铁想要报考一级消防工程师来北京!毕竟挂靠费用高,就业机会多,未来市场一片光明!

注册消防工程师试题及答案

注册消防工程师试题及答案 1201)《人民防空工程设计防火规范》规定,需设置排烟设施的部位,应划分防烟分区,每个防烟分区的建筑面积不应大于500m2,但当从室内地坪至顶棚或顶板的高度在________以上时,可不受此限。 (C) A.3m B.5m C.6m 1202)《人民防空工程设计防火规范》规定,需设置排烟设施的走道、净高不大于6m 的房间,应采用挡烟垂壁、隔墙或从顶棚突出不小于________)的梁划分防烟分区。(B) A.0.3m B.0.5m C.0.6m 1203)《人民防空工程设计防火规范》规定,防火墙应直接设置在基础上或耐火极限不低于________的承重构件上。(C) A.2.00h B.2.50h C.3.00h 1204)《人民防空工程设计防火规范》规定,防火墙上不宜开设门、窗、洞口,当需要开设时,应设置能自行关闭的________防火门、窗。(A) A.甲级 B.乙级 C.丙级 1205)《人民防空工程设计防火规范》规定,电影院、礼堂的观众厅与舞台之间的墙,耐火极限不应低于________,电影院放映室应采用耐火极限不低于________的隔墙与其它部位隔开,观察窗和放映孔应设置阻火闸门。(B) A.2.0h;1.00h B.2.5h;1.00h C.3.0h;1.50h 1206)《人民防空工程设计防火规范》规定,人防工程的耐火等级应为一级。其出入口地面建筑物的耐火等级不应低于________。(B) A.一级 B.二级 C.三级 1207)《人民防空工程设计防火规范》规定,建筑面积不大于500m2,且室内地坪与室外出入口地面高差不大于10m,容纳人数不大于________的防火分区,当设置有竖井,且竖井内有金属梯直通地面时,可只设置一个安全出口或一个与相邻防火分区相通的防火门。 (B) A.20人 B.30人 C.40人 1208)《人民防空工程设计防火规范》规定,建筑面积不大于________,且经常停留人数不大于3人的防火分区,可只设置一个通向相邻防火分区的防火门。(C) A.100 m2

一级注册消防工程师计算题汇总精讲

一级注册消防工程师计算题汇总精讲

计算题汇总 一、建筑防火类 例 1.一座容纳人数为 2400 人的剧场,每个疏散门的宽度为多少比较合适? 【答案】人员从一、二级耐火等级建筑的观众厅疏散出去的时间不大于 2min,从三级耐火等级观众厅疏散出去的时间不大于 1.5min。 2400 人的观众厅需要的疏散门个数为:2000/250+400/400=9 个 每个疏散门的平均疏散人数约为:2400/9=267 人 按 2min 的控制疏散时间,池座和楼座的每股人流通过能力按 40 人/min 计算出每个疏散门所需通过的人流股数为:267/(2x40)=3.3 股。取 4 股 因此,每个疏散门的宽度应为:4x0.55=2.2m 例 2.一座二级耐火等级、容量为 10000 人的体育馆,应设置多少个疏散出口,并且每个疏散出口的宽度应为多少才符合要求?(已知:容纳人数为(50001~10000)人的体育馆,人员从观众厅的疏散时间控止在 3.5min。) 【答案】可计算得观众厅阶梯地时百人宽度指标为 B=0.55x100/(3.5x37)=0.43m 按照宽度指标计算安全出口或疏散门总宽度为 10000x0.43/100=43m。每个疏散出口的平均疏散人数不宜超过 400~700 人,因此疏散出口的个数宜为 15~25 个,假设设计 15 个安全出口或疏散门,则每个出口的平均疏散人数为 667 人; 每个出口的平均宽度为 43/15=2.87m。 如果每个出口采用 2.87m,则每个疏散出口可通过的人流股数为 2.87/0.55=5 股。 核算其疏散时间为 667/(5x37)=3.6min>3.5min,不符合规范要求。 如果将出口宽度调整为 3.3m,则能通过 6 股人流,疏散时间为 667/(6x37)=3.00min<3.5min,符合规范要求。 因此,当设置 15 个安全出口或疏散门时,疏散出口的宽度宜为 3.3m。 例 3:某厂房建筑面积为 5000 ㎡,建筑高度为 10m,建筑层数为 2 层,油漆工段的建筑面积为75 ㎡其中长边为15m,短边为5m,高为10m,计算油漆工段的泄压面积?(C=0.11,50002/3= 292,500002/3=1300,7502/3=82.5 )

2018年消防工程师考试试题及答案

2018消防工程师考试试题及答案(火灾、燃烧、综合能力、案例分析) 2018消防工程师考试试题:火灾基础知识 一、单项选择题 1.某市一生产厂房发生金属粉尘燃爆事故,导致29人丧生,49人重伤,则该事故为()事故。 A.一般 B.较大 C.重大 D.特别重大 2.建筑物内电气柜发生的火灾是属于()火灾。 类火灾 类火灾 类火灾 类火灾 3.室内火灾进入充分发展阶段的主要标志是()。 A.闪燃 B.轰然 C.爆燃 D.自燃 4.某企业发生一起火灾事故,导致3人死亡,10人轻伤,则该起火灾为()火灾。 A.一般 B.较大 C.重大

D.特别重大 5.下列选项中,()不属于灭火的基本原理。 A.冷却 B.隔离 C.化学抑制 D.难燃 6.一般认为,火灾的衰减阶段是从室内平均温度降至其峰值的()时算起。 % % % % 二、多项选择题 1.建筑火灾由最初发生在室内的某个部位蔓延到相邻的区域,甚至整个建筑物,其发展过程大致了()等几个阶段。 A.初期阶段 B.增长阶段 C.轰燃阶段 D.充分发展阶段 E.衰减阶段 2.建筑火灾蔓延的传热基础就是热量传递,其中热量传递的主要方式有()。 A.热传导 B.热扩散 C.热对流 D.热辐射 E.热放射

3.为防止火势扩大化而造成灾害,需要采取一定的方式进行灭火,其灭火原理主要有()。 A.冷却灭火 B.隔离灭火 C.人工灭火 D.窒息灭火 E.化学抑制 参考答案 一、单项选择题 1.【答案】C 2.【答案】C 3.【答案】B 4.【答案】B 5.【答案】D 6.【答案】A 二、多项选择题 1.【答案】A、C、D 2.【答案】A、B、D、E 3.【答案】A、B、D、E 2018消防工程师考试试题:燃烧基础知识 一、单项选择题 1.燃烧产物会对人体带来不同程度的危害,常见的燃烧产物不包括()。 A.氰化氢

消防工程师安全疏散计算题教学内容

1.某建筑,地上三层,耐火等级为一级,一至二层为商场,三层为歌舞厅。每层建筑面积均为2000㎡,其中歌舞厅内的疏散走道、卫生间等辅助用房的建筑面积为180㎡。在忽略内部服务人员和管理人员的前提下,该歌舞厅的疏散走道所需最小总净宽度应为()m。 A.15 B.6.825 C.7.5 D.10.0 2.某建筑高度为24m的宾馆,共6层,每层建筑面积为500㎡,耐火等级为二级,宾馆内按国家工程建设消防技术的最低标准配置了相应的消防设施。该宾馆房间内任一点到房间直通疏散走道的疏散门的直线距离不应大于()m。 A.15 B.18.75 C.22 D.27.5 3.某建筑高度为15m的教学楼,耐火等级为二级,按国家工程建设消防技术标准要求配置了相应消防设施并设置了自动喷水灭火系统,该建筑位于两个安全出口之间的疏散门到最近敞开楼梯间的最大距离是()m。 A.35 B.43.75 C.30 D.38.75 解析 第1题:根据《建规》5.5.21-4条文解释,对于歌舞娱乐放映 游艺场所,在计算疏散人数时,可以不计算该场所内疏散走道、卫 生间等辅助用房的建筑面积,而可以只根据该场所内具有娱乐功能 的各厅、室的建筑面积确定,内部服务和管理人员的数量可根据核 定人数确定。地上三层建筑面积为2000㎡,疏散走道、卫生间等 辅助用房面积为180㎡,即歌舞厅面积为:2000-180=1820(㎡) 根据5.5.21-4,歌舞娱乐放映游艺场所中录像厅的疏散人数,应 根据厅、室的建筑面积按不小于1.0人/㎡计算;其他歌舞娱乐放

映游艺场所的疏散人数,应根据厅、室的建筑面积按不小于0.5人/㎡计算。本题的歌舞厅人员密度应按0.5人/㎡计算,需要疏散的人数为:1820×0.5=910(人)。 根据《建规》5.5.21-1,该建筑的建筑层数为三层,耐火等级为一级,由表5.5.21知,百人最小疏散净宽度按0.75m/百人。所以该歌舞厅最小疏散总净宽度为:910*0.75/100=6.825(m)。本题答案为B。 第2题:《建规》5.5.17-3,房间内任一点至房间直通疏散走道的疏散门的直线距离,不应大于表5.5.17规定的袋形走道两侧或尽端的疏散门至最近安全出口的直线距离,也就是说房间内最不利点直通疏散门的距离可对比袋形走道两侧和尽端的疏散门至最近安全出口的距离。 本题宾馆高度24m,耐火等级为二级,属于单、多层公共建筑,由表5.5.17知,耐火等级为二级的单、多层公共建筑房间内最不利点至房间直通疏散走道的疏散门的直线距离不应大于22m。由于该建筑为单多层公共建筑且按国家工程建设消防技术最低标准配置了相应的消防设施,根据《建规》8.3.4-2,任一层建筑面积大于1500㎡或总建筑面积大于3000㎡的展览、商店、餐饮和旅馆建筑以及医院中同样建筑规模的病房楼、门诊楼和手术部宜设自动喷水灭火系统。该建筑共6层,每层建筑面积为500㎡,总面积为6*500=3000㎡,可不设自动喷水灭火系统,故疏散距离不应增加。本题答案为C。

相关文档