核心机房交流供电模式的创新改造与应用

核心机房交流供电模式的创新改造与应用
核心机房交流供电模式的创新改造与应用

核心机房UPS双电源供电模式的创新

改造和应用

网管中心何清

摘要:在通信领域中,UPS设备容量越来越大,后端负载对供电要求越来越高,为了保证设备的供电可靠性,电源系统备份问题日益显得重要。本文从UPS冗余性能分析出发,在分析现网UPS特性的基础上,提出在不增加UPS设备情况下采用两套独立UPS系统方法实现后端机柜内部的供电分离,通过仿真和现场运行测试表明,双系统UPS用于解决后端高可靠供电需求问题的方案是可行的、

关键词 UPS1+1系统单节点双路由

一、改造背景

机房UPS是通信电源系统的重要组成部分,承担着给数据、短信、智能网、网管、计费等重要交流负荷提供不间断供电的职能。随着通信需求不断上升、网络规模不断增加、通信容量不断扩大,网络设备不仅对UPS的容量和可靠性要求日益提高,而且要求维护工作从只关心UPS、网络设备的可用性扩展到对整个系统的关注,要求整个系统有高可靠性供电保障。

提高系统可靠性的途径有两条:一是提高设备的可靠性,即延长平均无故障时间MTBF,但是这样做要受到设备设计和制造的限制,效果不太显著,并且提高了造价;另一条是缩短平均修复时间MTTR,这一条容易做到,如使用通过两套UPS电源两条独立路由同时为负荷供电,当其中一套出现故障时,另一套可继续供电。待这一套故障修复后再接入,故从供电未曾中断的角度看,MTTR=0。所以,系统冗余是实现高可靠性的必要条件。

在此条件下,有时会产生这样一种误解:只要选用UPS电源/N+1型UPS冗余供电就能确保不会发生网络瘫痪/数据丢失的事故. 然而,事实并非完全如此。因为大量网络设备对交流不中断要求越来越高(如:服务器要求中断时间小于5ms),如果由于UPS供电系统的设备选型不当(旁路/逆变不同步切换时间大于10ms)、设计方案和施工考虑欠妥(系统供电存在单节点),仍会留下种种网络瘫痪故障隐

患。

由于UPS采用双机并联运行目的是为了提高系统可靠性,而不是用于供电系统的扩容,所以这种并联方式必须保证供电系统具有50%的冗余度,当其中一台发生故障时,另一台可承担全部负荷。利用现网UPS这一特性,只要在“单路交流供电改双路供电”时保证单台UPS负荷不超过100%,用较少投资就可解决现网关键网络设备单路供电隐患。为了规范“单路交流供电改双路供电工作”,节约成本,满足维护工作最实际的需求,也是建设部门采购设备、工程施工最实际需求,特推出本方案,重点针对现网关键网络设备交流供电隐患解决方案提出解决方案。

二、现状及需解决的问题

目前中等规模专业机房配置的UPS已从几年前的几十千伏安上升到了上百千伏安,而且为了保证多个交流用电设备的安全,分散因可能停电带来设备宕机的危害,在UPS配置上也已经采用N+1冗余系统分别对不同的负荷供电。目前现网现状及存在问题如下:

1、UPS设备供电可靠性无法满足网络要求

虽然目前采用的双机、多机UPS并机系统供电可靠率已经很高,但由于设备本身设计、制造工艺、使用维修及市电干扰等原因还是会不断造成供电中断,产生设备严重故障。

2、原系统存在单节点引入的隐患

1).UPS一次及其配电电路在构成供电系统时常常被忽视,使得同样数量UPS组成的冗余系统,大大降低了供电可靠性,不但冗余

备份起不到作用,而且造成供电系统扩容及故障时维护困难,如:

从低压室交流屏输出到UPS设备输入屏的交流引入、UPS主机与

旁路(静态旁路与维修旁路)为单开关接入;

2).早期工程建设中过高估计UPS系统供电可靠程度,现网中的大部

分UPS系统未按照双路UPS系统供电设计,即使有的机房大楼已安

装了两套或两套以上的UPS系统,但是UPS系统的容量、型号、使

用年限差异较大,不管所负担的负载要求单路供电还是双路供电的,

均使用一套UPS为网络设备供电,双路供电其实是从一套UPS电源

上引入;

3).当这套UPS电源供电中断时,网络全部瘫痪,即使UPS系统恢复供电时间非常短(如10ms),由于需排除服务器硬件故障、需加载数

据等,故障恢复时间将很长。

3、网络设备已具备使用双路UPS电源供电的能力

1).网络中使用交流供电的关键设备大部分已具备双电源模块或多电源模块供电能力,可输入双路甚至多路交流电源,如汇聚层以上

服务器、高端路由器、高端交换机等;

2).有些外围设备虽然只有单电源输入,但在设备上也有双机备份,如小型路由器和交换机等;

三、改造方案

1、改造目的

1).消除供电设备备份瓶颈;

2).消除供电路由瓶颈;

3).优化原有UPS系统,为今后业务发展作好准备;

4).有力地保障网络安全运行,提高现网运行质量;

2、改造范围

关键网络设备包括:汇聚层以上服务器、高端路由器、高端交换机等,均要求进行供电双路由或互为主备份改造:

1).对UPS输入改造,对主回路和旁路回路进行分离,采用不同的空

气开关输入,确保输入的稳定性,避免输入开关跳闸等造成设备供

电中断。

2).增加设备,使原有系统有独立的备用路由。

3).对原网络设备的集装柜配电进行改造,使用备用空开、小型STS 设备取代原有空开单一配电模式,使单一输入设备有备用供电路由,

提高供电可靠性。

4).对有双路以上输入需求的设备进行割接,对输入路由进行分离,使其供电路由具有冗余备份。

5).对不具备改造条件的机房实行主设备搬迁。

3、项目组成员和专业分工建议

组长:省公司分管副总

副组长:各相关生产中心副总以上

组员:建设部门、生产用电部门相关现场人员

厂家成员:含UPS生产厂家、相关关键网络设备供应商

1).设备提供商的分工

UPS系统提供商负责提供本工程所需新增的蓄电池组、UPS设备及其所

需的电力电缆,并负责安装、调试及开通所提供UPS和蓄电池组;负责本

工程涉及的UPS、蓄电池组的质量保证及技术支持;

2).施工单位的分工

工程涉及的UPS系统内部的连接及安装由UPS系统提供商负责;施工单

位负责完成UPS系统以外至二次输出屏以及二次屏至各业务系统负载的线

缆安装布放、原有UPS输出屏供电的线缆安全割接。

3).设计单位的分工

对安装点进行前期工程勘察,配合收集有关电缆长度、电缆布放、设

备安装位置等资料由设计单位负责,包括低压配电屏到UPS系统之间、UPS

输出配电屏到各机房二次输出配电屏以及二次输出配电屏到各数据机柜

配电空开所需的引接线缆布放。

4).公司内部分工

建设单位负责整个工程的协调、测试及组织验收。

4、建设部门职责建议

各电源系统的建设单位应根据省公司的统一规划按照建设程序进行建设,并做好以下几点:

1).新建网络和进行网络系统扩容时,在制定建设方案阶段应充分考虑电源系统的安全性和未来电源系统扩容的机房位置,应通知电源

技术人员参加建设方案的讨论,并充分征求他们的意见。

2).工程验收应有电源专业技术人员参加,工程验收完后要作好固定资产归属管理,移交维护部门时应同步移交设备维护手册、线路及

设备布置图、原始设计文件等,以确保今后维护工作顺利进行;

3).工程验收达不到设计要求,不合格的项目建设单位应组织整改,整改后经过维护单位验收才能投产使用,未验收系统由建设单位承

担管理和安全责任。

4).电源系统重要设备的选型及采购,应充分考虑与现网络运行稳定的设备一致,以减少网上设备的种类,提高重要网元备品备件的利

用效率。

5、生产用电部门职责

电源系统生产用电的使用部门包括各相关部门、生产中心及各分公司,各用电部门应做好以下工作:

1).确认本专业维护的关键网络设备供电路由、方式,参与方案审核;

2).完成责任段内的电源系统日常维护管理和安全检查工作;

3).确保后端用电安全和规范,若因后端使用、维护或管理不当造成前端设备或系统故障,应由使用部门负全部责任。

6、电源维护部门职责

1).积极做好机房电源系统规划和建设方案中电源系统的审核,确保重要机房电源的安全性、先进性和前瞻性。

2). 按照集团公司和省公司关于工程的验收规范参加建设单位组织

的验收,确保移交维护的设备符合规范要求。 3). 做好维护责任段落内的电源设备的维护。 4).

对各专业在重大电源故障处理时,提供技术支持;

四、 改造内容

1、 对双、多电源模块供电设备的改造

1).

已有两套以上UPS 系统,但需扩容的方案

(1) 如果用两套UPS 互为备份交叉供电的话UPS 容量不够,可结合机

房规划,新增一套UPS 系统作为另两套UPS 备份电源,在相应机房内新增二次输出屏,从UPS 一次输出屏上引入电源线,再从二次柜上布线到各机柜提供备份电源;

(2) 对于三电源模块,可利用该三套UPS 分别接入; (3) 对于四电源模块,可利用富余度较大两套UPS 交叉接入;

2).

原机房已有两套以上系统无需扩容的改造方案

根据现场需求,在机房内新增二次输出屏,从UPS 一次输出屏上引入电源

U P S1+1 输出配 电屏

各二次 分配屏

负 载

UPS 1+1

UPS 1+1

输出 屏#1

输出 屏#2

二 次 屏 #1

二 次 屏 #N

负 载

负 载

双电源负载直接接入

单电源负载空开接入

原系统

改造后系统

UPS 1+1

输出 屏#1 新增

线,再从二次柜上布线到各机柜提供备份电源

2、 机房只有一套UPS 改造方案

根据该机房今后扩容情况,采用以下二种方案: 1).

如果机房面积足够,可新增一套UPS 作为备份电源;在机房内新

增二次输出屏,从UPS 一次输出屏上引入电源线,再从二次柜上布线到各机柜提供备份电源

2).

如果机房面积受限,可将原系统中1+1冗余系统改造成2台独立的UPS 单机使用,在机房内新增二次输出屏,从UPS 一次输出屏上

UPS 1+1 UPS 1+1

输出 屏#1 输出 屏#2

二次 屏#1 二次 屏#N

负 载 机 柜

双电源负载交叉接

柜内含STS 切换或空开

备份

改造后系统

U P S1+1

输 出 配 电 屏

各 二 次 分 配

负 载 负 载

输 出 屏#1 输 出 屏#2

二 次 屏#1 二 次 屏#N

负 载 负 载

双电源负

载交叉接

重要单电源负载空开接

原系统

改造后系统

U P S1+1 U P S1+1

新增

新增

新增

引入电源线,再从二次柜上布线到各机柜提供备份电源,如果采用不停电割接,需要在割接过程中增设外旁路。本方案虽然实现了双路供电,但降低了原UPS 系统的可靠性,遇到这种情况,生产用电部门应及时作好规划,将重要业务提前剥离、电源维护部门应加强设备巡检、维护,提高设备的可靠性。

3、 对单电源模块的主、备用设备的电源改造

可根据现场情况,将两套UPS 输出电源对主、备用设备的电源进行交叉供电,参照1、2点二次屏的双路由引入; 4、 对单电源模块无主、备用设备的电源改造

由于UPS 供电特点,单套UPS 故障中断后,后端设备供电恢复时间较快(应小于15min ),而该类设备为汇聚层以下设备,中断后影响范围较小,可根据负载重要程度,采用以下三种方案:

1).

在机柜内新增备用空开,当一路电源出现故障恢复时间较长时,

采用人工切换到备用空开上;同时根据负载使用情况,及时更换为双电源设备; 2).

在机柜内新增小型STS (Static Transfer Switch 静态切换开

关),切换时间小于5ms ,可达到双路输入的目的; 3).

在机柜内新增小型ATS ,切换时间小于50ms ,也可达到双路输入

UPS 单机 UPS 单机

输出 屏#1 输出 屏#2

二次 屏#1 二次 屏#N

负 载 机 柜

双电源负载交叉接

柜内含STS 切换或空开

备份

改造后系统

新增

新增

改造

改造

的目的,但负载存在瞬间供电中断。

推荐采用第一种方案。

5、对交流引入,主、旁路共用一路输入开关的电源改造

对所有UPS输入路由进行双路由改造;将旁路输入路由与主路输入路

由分离,推荐采用每台UPS都有自己独立静态旁路。

6、对机柜内采用插线板改造

1).一个电源插座同时供应多个数据设备用电,容易造成用电设备之

间互相影响,小范围内的故障往往引起大范围的故障;

2). 将机柜普通插线板更换为带独立空开的接线面板,每路输出独

立设置空气开关;目的在于当单个设备过载或电源短路等故障时,不会影

响其他设备正常运行。

7、其他情况

1).在新建工程涉及UPS电源部分时,相应的电源系统设计应把握以下原则:

(1)凡双电源系统、成对设计进行业务负荷分担系统或主备用关系的通信设备,均不得使用同一套电源系统供电,以实现完全意义上

的双路由供电;

(2)不管是釆用“一步到位”设计方案、还是“分期施工”设计方案,对于在电力基础设施中所用的主变压器、输入切換柜、主输入配电

柜、电缆桥架、各种地线系统等基础性的输配电电力系统均应按机

房的最终容量来进行建设;

(3)在供电系统输出功率相同的条件下、宜选用UPS单机容量大、可靠性高、并机数量少的“N+1”UPS冗余并机多系统(典型配置为

“1+1” 并机系统),将负载功率根据要求供电路数,平均分配到

不同UPS供电系统,不宜选用UPS单机容量小、可靠性低、并机数

量多的“N+1”UPS冗余 (典型配置为“4+1”/“5+1”并机系统)

单系统。这是因为后者存在故障率高、设备采购成本高、对机房楼

房的局部承重“超重”及部件的更换维修成本偏高等弊端。

(4)在设计UPS供电系统时,应时刻牢记:可靠性第一、节能第二。即“省电”服从于“可靠性”的设计原则。

4).有些关键网络设备还成对放置在不同的机房、楼层或者城市中,其供电系统自然相互独立,可以允许UPS并机系统单路由供电。

5).不推荐采用直接使用市电作为关键网络设备备用交流电源,因为普通的市电电源存在市电停电、过压/欠压、频率突变、高能瞬态

浪涌、各种电磁干扰等电源问题,它难于确保信息网络的安全运行;

6).如果两套UPS系统都按并机系统配置,应保证当一套UPS系统故障出现系统供电中断时,另一套UPS系统须负担起全部的负载,

而平时正常运行时单套UPS负担1/2的负载,与1+1并机冗余系统

正常运行时所带负荷率一致,不存在设备浪费的问题;

7).如果系统输入、输出、旁路开关原来只按照单机的容量设置,必须根据具体情况增大开关的容量,满足单系统满载供电要求。

附件1 ××机房UPS交流供电系统查勘表

附件2、××关键网络设备交流用电情况

附件3、××关键网络设备交流供电单改双路进度

XXX机房UPS双路供电改造计划表

附件4、对不同类型STS开关进行的调研

从UPS双母线结构中可以发现,无论采用何种双母线系统结构,为了解决核心网中单电源设备的供电备份问题,都引入了STS开关。STS开关有两路电源输入,并能在两路电源之间进行供电质量的比较,当其主路电源质量不能满足负载需求时(电源质量的关键指标如电压、频率等均可设置),STS可以迅速切换到备用电源上,为负载提供稳定的电源输出。在UPS双母线系统中,STS开关是一种非常重要的辅助供电设备,其性能指标对于负载供电安全性有着重要影响。目前的STS主要以容量划分为小容量和大容量两类,我们也对不同类型的STS开关

进行了比较和分析。

(1)小容量STS

小容量STS的带载能力一般不超过32A,采用快速继电器为切换元件,一般为单相切换方式,可以挂装于任何标准机架中,安装方便。

我们进行测试的小容量STS开关为16A,其理论切换时间不大于6ms。测试时我们使用两台独立的UPS分别输入STS的主、备电源接口,STS输出端使用Fluke 43B电力质量分析仪测量切换波形和时间,同时接入1台PC终端电脑作为测试负载。为了验证切换效果,我们分别进行了市电——逆变情况下和电池——逆变情况下的不同切换试验,并记录了切换时间。见表5-1,5-2,5-3:表5-1 市电——逆变情况下切换输出电压波形测试

表5-1 电池——逆变情况下切换输出电压波形测试

表5-3 不同切换方式的切换时间测试表

在整个测试过程中,无论采用何种供电方式或切换方式,用于测试的PC终端设备均能正常工作,没有发生停机、闪断或宕机的情况。

(2)大容量STS

大容量STS的带载能力可以从100A至300A不等,使用晶闸管作为切换元件,理论切换时间不超过5ms。一般为三相切换的方式,采用柜式独立安装。由于没有拿到实际的STS样品,因此我们没有能完成对大容量STS的测试。由于使用晶闸管,可以预计其切换时间将大大小于小容量的STS开关。

最后我们从各方面对两种STS进行了比较分析,结果见表5-4:

在着风险面大的问题,很容易形成新的“瓶颈”。而小容量的STS开关也有缺陷,就是其切换时间较长。虽然在试验中用于测试的负载PC没有掉电情况,但在理想情况下其最长14ms的切换时间是否能满足精密设备的使用要求还没有经过试验证明。

因此,出于安全考虑,我们建议最好不要在UPS供电网络中使用STS开关,所有供电负载都应具备双电源工作模块。如果因条件限制确实需要使用STS开关时,建议使用小容量STS来减少风险和投资。使用时可以通过在专业机房配置综合柜,集中放置小容量STS来实现“分散供电,集中管理”,既分担了风险,降低了投资,又方便了管理和维护。

机房改造方案(完整)

机房改造方案 一、总述 本方案为**公司中心机房整改方案,主要目的为:清理机房设备,优化网络结构,规范机房线缆,提高系统安全性及抵御风险能力。 二、网络现状及存在的隐患 1、布线年限较长,部分老化,线路过多,线路连接较混乱,没有线缆分类隔离,未使用或故障线缆和设备未拆除。容易出现断网,丢包延时过大,以及发生故障时维护困难等问题。 2、机房内防尘、防雷、温湿度保护措施欠缺,设备长期处于此环境会严重影响设备使用年限。 3、机柜容量已饱和,部分未使用或已淘汰的设备仍放置于机柜内,占用大量空间,并对设备放置、网络规划和布线造成影响。 4、操作系统密码设置简单随意,安全策略配置不到位,漏洞的检测和修复次数过少,使系统容易受到攻击,造成数据泄露。 5、在机房、网络、设备管理,以及各种维护方面没有完善的管理维护规章制度和流程,造成了管理维护稍显混乱。 三、整治解决方案 因机房环境复杂性最好安排停机进行操作,因此在机房改造前,需要做好系统备份、数据备份和配置备份。 根据机房的管理现状,此次整改将涉及四个方面: 1、软件方面 由于机房内的设备均处于生产运营状态,不能轻易进行变更网络状态、关闭设备等操作,以免用户使用过程中出现问题,造成投诉。故建议首先从软件方面着手进行整改。 软件方面需要整改的问题如下: (1)操作系统密码修改 操作系统登录密码统一修改,并形成密码编写规范。 (2)操作系统安全策略配置和漏洞检测修复。 1)建议开启审核策略 2)建议开启密码策略 3)建议开启账户策略 4)不显示上次登录名 5)禁止建立空连接 6)建议可以使用360安全卫士或腾讯电脑管家等软件检测和修复系统漏洞 (3)关闭不必要的服务和端口 关闭操作系统的不必要的服务和端口,保证系统安全。 (4)数据库备份 在做各个操作前,首先进行一次数据库备份,以免数据丢失。并形

机房改造方案计划(建议书)

机房改造方案 建 议 书 陕西鼎益科技有限公司 2017年5月4日

目录 第一章机房改造工程设计概况 (3) 一、本次改造机房情况概述 (3) 二、设计理念 (3) 三、设计依据 (5) 第二章空调部分方案建议 (6) 一、空调系统 (6) 二、空调推荐及产品介绍 (6) 第三章 UPS部分方案建议 (13) 一、UPS系统 (13) 二、UPS推荐及产品介绍 (14) 第四章动力环境检测系统 (20)

第一章机房改造工程设计概况随着计算机系统技术和设备的不断更新换代,安装计算机设备的场地技术,即机房工程也在不断地推陈出新。所采用的新材料、设备、工艺和技术,其目 的是为了更好地保证机房的温度、湿度、洁净度、照度、防静电、防干扰、防震动、 防雷电、及时监控等,能充分满足计算机设备的安全可靠地运行,延长计算机 系统使用寿命的要求,同时又要给系统管理员创造一个舒适、典雅的环境。因此,在设计上要求充分考虑设备布局、功能划分、整体效果、装饰风格,体现 现代机房的特点和风貌。 一、本次改造机房情况概述 西电集团医院机房位于西安市丰登路97好集团医院一楼,面积35㎡,宽 5米左右,长7米左右。机房中间有玻璃隔断,现有5个机柜。机房使用两台 工业空调制冷,效果不理想。 改造要求:改造按传统机房设计,将玻璃隔墙打通,更换两台工业空调为 精密空调。更换机房UPS,延时计划2个小时。增加动环监控一套。 二、设计理念 根据项目概况,我们所做设计在各项规范的前提下满足客户需求和后续发 展需求。机房建设应依据国家有关标准,充分利用、整合现有资源,按照“实 用可靠、有效适度、经济节约、技术先进”的总体原则实施。在机房设计、建 设过程中还应充分考虑方便今后的运行维护,并能有效降低机房运行及维护成本。机房建设的具体原则主要包括: 高安全性 要充分考虑并采取有效措施防止火灾、电力故障、通信故障、漏水、雷击、非法入侵等造成的安全事故。 高可靠性

中心机房改造建设方案

中心机房建设方案 计算机机房的建设涉及面广,内容复杂,是一项综合性工程,是现代电子行业与建筑装饰行业交融与结合而成的精粹。 一、机房设计标准1.1 中华人民共和国国家标准《计算机场地技术条件》(GB2887-89); 中华人民共和国行业标准《电子计算机机房施工及验收规范》(SJ/T30003-93); 中华人民共和国国家标准《电子计算机房设计规范》(GB50174-93); 1.2 机房建设方案具体要求(A级): 1. 机房的温度、湿度 1)温度:摄氏22±2℃ 2)相对湿度:45%-65% 2. 计算机电源 1)频率:50HZ±0.2HZ 2)电压:380V/220V±5V 波型失真率:小于±5% 3. 机房照明 在距离地面0.8米处,照度不低于200LX(常规经验应以400LX为好)。 4. 接地 1)计算机系统直流接地电阻小于4Ω; 2)交流工作接地系统接地电阻小于4Ω; 3)计算机系统安全保护接地电阻和静电接地小于4Ω; 4)防雷保护接地系统接地电阻小于10Ω。 5. 机房活动地板 均布荷载:大于800KG/平方米集中荷载:大于200KG 活动地板高度:350±20mm(地板下空间作机房空调静压箱) 活动地板应使用防静电地板 1.3 机房建设方案的指导思想

机房建设的指导思想是:采用先进的技术、设备、机房装饰材料,并选用合理的布局和设计方案,配合精心的施工和设备安装,为计算机设备和工作人员创造良好的工作环境。 1.4 机房建设的主要内容 计算机机房建设的主要内容有以下几个方面: 1. 机房类型的选择。 2. 机房总体布局和设计。 3. 机房建设单位的选择。 4. 机房建设材料和设备的选型和购置,包括:不间断电源系统(UPS)、输配电系统、机房精密空调、新风系统、防静电地板、天花吊顶系统、机房照明及墙体处理工程等。 5. 装饰工程:装饰工程包括机房基层处理(即地面、天棚、墙壁抹灰),活动地板铺设,天花安装,玻璃工程,铝合金隔断,门窗工程,墙壁处理工程项目等。 6. 空调工程:包括机房专用恒温恒湿精密空调的安装调试等内容。 7. 供配电工程:供配电工程包括计算机设备用电系统(UPS)、空调系统用电、其它机房用电系统。 8. 安全消防工程:电脑中心消防的安装调试。 9. 机房监控系统 : 包括漏水检测、磁卡门禁、闭路电视监控等。 10.机房防雷接地系统。 二、电气工程和照明系统 技术中心的配电系统是一个综合性系统,是技术中心计算机系统、通讯网络设备、照明设备的动力来源。 2.1 低压配电设计 1. 技术中心的供电采用三相五线制一类供电系统,既由贵医院配电房将经过切换的市电、柴油发电机电源引入技术中心所在楼层中心机房,再由相关配电柜将电能分配给UPS、计算机系统、网络通讯设备、空调、照明和其他辅助用电设备。 2. 技术中心的插座应分三种,它们分别是:不间断电源(UPS)供电的计算机主机专用防水插座、不间断电源(UPS)供电的普通设备用三孔标准插座和市电直接供电的检修用五孔标准插座。 3. 计算机系统要求电源的电压变化在220V±5%之内,频率变化在 50Hz±0.5Hz之内。 4. UPS输出配电回路按机房内设备要求进行设置,主要计算机设备由专用回路(开关)供电,网络主交换机、路由器、网络机架由专用回路供电。

机房建设施工组织设计方案完整版

(此文档为word格式,下载后您可任意编辑修改!) 目录 1.施工组织设计 (6) 1.1工程概况 (6) 1.1.1 工程特点 (6) 1.1.2工程范围 (6) 1.2编制施工组织总设计的指导思想 (7) 1.3施工组织的编制依据 (7) 1.4施工组织结构 (9) 1.4.1总包管理 (9) 1.4.1.1建立总包管理体系框架 (9) 1.4.1.2总包工程与监理、设计人及各单位之间的配合 (9) 1.4.2组织机构 (10) 1.5项目组成人员工作职责 (12) 1.5.1工程总指挥工作职责 (12) 1.5.2工程技术总监职责 (12) 1.5.3项目经理工作职责 (12) 1.5.4设计工程师工作职责 (13) 1.5.5项目工程管理人员工作职责 (13) 1.5.6项目材料员职责 (14) 1.5.7项目仓管员职责 (15) 1.5.8行政管理人员职责 (15) 1.5.9安全员职责 (16) 1.5.10试验员职责 (16) 1.5.11质检员工作职责 (16) 1.5.12物资采购员工作职责 (17)

1.6项目施工组织目标 (18) 1.6.1施工进度目标 (18) 1.6.2质量管理目标 (18) 1.6.3安全目标 (18) 1.6.4文明施工目标 (18) 1.7施工管理 (19) 1.7.1工程进度管理 (19) 1.7.2安全制度 (19) 1.7.3材料的质量控制 (20) 1.7.3.1采购部人员组成 (20) 1.7.3.2工作原则 (20) 1.7.3.3设备材料的质量控制 (21) 1.7.3.4验审资质 (21) 1.7.3.5材料管理 (21) 1.7.3.6材料、机具计划 (22) 1.7.3.7施工的临时设施 (23) 1.7.4工程进度管理 (24) 1.7.4.1工程会议 (24) 1.7.4.2工程洽商 (25) 1.7.4.3总体实施进度表 (25) 1.7.4.4施工项目进度控制方法、措施和主要任务 (26) 1.7.4.4.1施工项目进度控制方法 (26) 1.7.4.4.2动态控制 (26) 1.7.4.4.3系统控制 (26) 1.7.4.4.4 施工项目进度控制的措施 (27) 1.7.4.4.5网络计划技术处理 (27) 1.7.4.4.6施工项目进度计划的实施与检查 (27) 1.7.4.4.7施工项目进度控制的任务 (28) 1.8工程质量保证 (28)

移动机房机柜双路电源改造实施方案

XX移动机房机柜电源改造设计实施方案 一、现状分析: XX移动数据机房的交流供电网络设备机柜主要分布14楼机房,主要有8个机柜,都是使用220VAC电源。每个机柜均配备三个电源插座,每个电源插座有8个电源插孔为设备供电。机柜下方安装了空开控制面板,每个空开控制一个PDU勺通断。 此部分机柜的电源来源于机房墙上的UPS俞出配电箱,该输入配电箱由机房UPS系统供电。从目前使用情况看,改部分机柜利用率较大,机柜内设备数量众多,绝大部份为单路交流供电设备,双路输入设备较少。整体来看,机柜内设备负载功率并不大。 目前存在的问题是: 1、该机房内机柜内做到一个空开控制一个PDU但没有做到单个断路器控制单个电源插孔。这就容易由于单台设备过载或短路造成此回路断路器开关跳闸,造成同一PDU或电源回 路内的其它正常工作的设备掉电,业务中断。 2、UPS未能使用双机并联等高可性方案,UPS存在单点故障的隐患。现用户已有整改计划,准备近期完成UPS双机改造,并在机房内增加一个相应的UPS输出配电柜。 3、该机房的机柜是单路供电,未能充分发挥双路供电设备的安全性。如果此路供电的UPS 系统出现故障,或者虽然UPS工作正常,但是此路供电回路断路器跳闸、线路接头打火等诸多原因都可能造成机柜供电中止,设备掉电,业务中断。 综上所述,此类问题会造成严重安全隐患,应该尽快实施双路供电改造,彻底解决问题。 二、方案设计: 机房机柜电源改造方案如下: 1、建议在该机房网络机柜旁边增加一台落地式UPS输出配电柜。为提高用电安全性,建 议从UPS并机系统同时引2组相互独立的同型号电缆到该UPS输出配电柜,分别接到2个同型号总开关上,此双回路同时使用,互为备份。同时为每个机柜提供2 个独立的空气开关(此部分内容由UPS并机系统改造施工方完成)。 2、从新增UPS输出配电柜的两个空开上分别引输出电源回路到每个机柜内,每机柜增 加2路供电回路,形成每个机柜均为相互独立的双回路供电。 3、在全部8个机柜内均分别安装一台STS双路电源切换器,该切换器的二路输入分别来 源于UPS输出配电柜内不同的空开上。STS双路切换器输出直接连接机柜内新增的2个机柜专用PDU设备通过PDU供配电。

机房改造方案

机房改造方案

————————————————————————————————作者:————————————————————————————————日期:

连江市供电公司信息中心标准化机房改造 设 计 方 案 福州华森信息工程有限公司 2009年02月27日

信息中心标准化机房改造方案 1.概述 现代化机房不只是一个简单设备摆放的场所,机房设计与施工的优劣直接关系到机房内计算机系统是否能稳定可靠地运行,是否能保证各类信息通讯畅通无阻。机房工程的建设项目包括:机房装修工程、机房电气工程、UPS电源系统、防雷接地工程、机房空调新风系统、机房气体消防、机房动力环境监控、智能门禁系统、视频监控系统、机柜设备、服务器集中管理系统、综合布线等多个系统组成的综合体,各系统均不是相互隔离的,而是有密切的关联。为了保证机房设备的稳定、可靠、安全地运行,一定要考虑机房的系统性。 采用先进成熟的技术和设备,满足当前的需求,兼顾未来的业务需求,尽可能采用最先进的技术、设备和材料,以适应高速的数据传输需要,使整个系统在一段时期内保持技术的先进性,并具有良好的发展潜力,以适应未来信息业务的发展和技术升级的需要。 连江供电公司信息中心标准化机房改造初设方案必须具有良好的灵活性与可扩展性,在满足现有需求的基础上,又能够根据今后业务不断深入发展的需要,扩大设备容量和提高用户数量和质量的功能。具备支持多种网络传输、多种物理接口的能力,提供技术升级、设备更新的灵活性。 为保证各项业务应用,网络必须具有高可靠性,决不能出现单点故障。要对机房布局、结构设计、设备选型、日常维护等各方面进行高可靠性的设计和建设。采用相关的软件技术提供较强的管理机制、控制手段和事故监控与安全保密等技术措施提高机房的安全可靠性。 在连江供电公司信息中心标准化机房改造初设方案结构设计上,我们基于国际标准和国家颁布的有关标准,包括各种建筑、机房设计标准,电

机房改造方案(老通机房改造)

通信机房改造方案 一、总述 按照市公司春季安全大检查的要求,特制定此方案。主要整改清理机房设备及旧线缆,规机房线缆,集成所有进线光缆,优化设备供电及网络结构,提高系统安全性及抵御风险能力。 二、网络现状及存在的隐患,机房物理环境不达标 1、静电地板使用年限过长,各处塌陷严重。 2、静电地板下各种线缆堆积,老化严重,线路连接非常混乱,没有线缆分类隔离,标识不全,未使用或故障线缆和设备未拆除,在发生故障时维护非常困难。 3、机柜容量已饱和,部分未使用或已淘汰的设备仍放置于机柜,占用大量空间,并对设备放置、网络规划和布线造成影响。 4、光缆随处摆放,尾纤四处成堆,大量的尾纤在设备维护时已损坏,给通信造成了极大的安全隐患。 5、各种设备供电设计极不合理,220VUPS只有总线输出,没有支线输出,且部分电线老化,易出现漏电,造成安全事故。 6、机房没有门禁系统,监控系统。

三、行动步骤及时间节点 1、准备工作(1周) (1)完成网络结构图 网络结构改造前后未改变,只是设备位置改变。(2)完成机柜设计图

机柜现状图 改造后布局图

(3)完成电路设计图 电路现状图 改造后布局图

2、执行步骤(1月) (1)进行系统备份、数据备份和配置备份;(1天) 数据备份的设备包括2台网汇聚交换机,2台接入交换机,1台外网交换机,2台通信数据网交换机及路由器,2台调度数据网交换机及路由器,1台网核心交换机,1台网防火墙,1台网路由器,1台桌面终端服务器,1台录音服务器。 (2)整理机房的所有线缆,并做好临时标签工作。(1天) 临时标识包括市公司网端口进出线,外网端口进出线,通信数据网进出线,调度数据网进出线,1号大楼167根网线标识,交换机与交换机之间的级连线,核心交换机与防火墙连线,防火墙与路由器连线,各变电站进线光缆,尾纤连接线,光传输设备端口,以及各路电源进出线等(3)拆除所有静电地板(包括表电地板支架),拆除1套旧格林威尔通信设备(占一个机柜)。(1天)(4)全面清理和打扫机房卫生。(半天) (5)向省公司开工作票,通知市公司通信、调度部门,通知公司各部门,所有网络停运,所有设备断电,将对公司所有光缆进行割接,集成在一个光纤配线柜,对设备供电按电路设计图进行安装实施,将两个没用的闲置柜搬离,完成48VUPS机柜的的移位,将所有无用设备线路清除。(1天)

机房建设项目实施方案

一、工程概述 计算机机房工程不仅集建筑、电气、安装、网络等多个专业技术于一体,更需要丰富的工程实施和管理经验。计算机房设计与施工的优劣直接关系到机房内计算机系统是否能稳定可靠地运行,是否能保证各类信息通讯畅通无阻。 计算机机房既要保障机房设备安全可靠的正常运行,延长计算机系统使用寿命,又能为系统管理员创造一个舒适的工作环境,能够满足系统管理人员对温度、湿度、洁净度、电磁场强度、噪音干扰、安全保安、防漏、电源质量、振动、防雷和接地等的要求。所以,一个合格的现代化计算机机房,应该是一个安全可靠、舒适实用、节能高效和具有可扩充性的机房。 丰宁六小机房位于办公楼七层,面积约60平米,机房防静电地板铺设高度为18CM,吊顶因大楼整体中央空调在机房内有2套风机盘管,造成机房内吊顶高度不同;机房内放置一台60KW的UPS,电池柜2组,目前处于瘫痪状态,已经不能使用(已出问题);机房现共有机柜11套,其中电话交换机柜三组,分别600*600*1900(白色)、600*800*2200(白色)、600*600*1800;设备机柜8组,600*600*2000机柜一组,600*1000*2000机柜7组,随着后期设备的不断增加,产生的热量极大,现在空调功率不够,不能满足机房的恒温要求及制冷使用;有一个壁挂式简易配电箱,进行机房内整体强电的控制。机房内线路采用静电地板下走线方式,多年来不断的铺设新的线路,导致弱电桥架已经不能够容纳后期铺设进来的线缆,目前线缆已经有部分裸露在桥架以外,走线桥架的盖板也不能够封闭铺设,全部交叉无序。机柜摆放大致呈三行四列,相互均有间隔,地面及机柜间飞线较多,很不规范;另外随着不断的增加设备,管理越来难度越大,维护工作难以进行。 承德市法院机房建设将结合现有条件按照标准IDC机房规范进行设计实施,作为承德市法院核心的网络机房。机房配置精密空调系统、供配电系统(含UPS不间断电源)、气体灭火系统、环境监测系统、数字监控系统、指纹门禁系统,以及网络设备机柜、服务器机柜等。

数据中心机房建设方案精品

【关键字】方案、建议、情况、方法、环节、条件、动力、前提、空间、领域、效益、质量、增长、监控、监测、运行、基层、地方、问题、系统、机制、有效、务必、深入、充分、现代、合理、良好、健康、快速、持续、配合、执行、保持、统一、发展、建设、建立、提出、了解、措施、特点、位置、关键、安全、稳定、网络、理想、地位、基础、需要、权威、环境、工程、项目、负担、能力、需求、方式、作用、办法、标准、结构、水平、主体、最大限度 XXXXXX公司数据机房 建设方案 2011年9月15日星期四

设计原则及需求分析 数据中心基础设施的建设,很重要的一个环节就是计算机机房的建设。计算机机房工程不仅集建筑、电气、安装、网络等多个专业技术于一体,更需要丰富的工程实施和管理经验。计算机房设计与施工的优劣直接关系到机房内计算机系统是否能稳定可靠地运行,是否能保证各类信息通讯畅通无阻。 由于计算机机房的环境必须满足计算机等各种微机电子设备 和工作人员对温度、湿度、洁净度、电磁场强度、噪音干扰、安全保安、防漏、电源质量、振动、防雷和接地等的要求。所以,一个合格的现代化计算机机房,应该是一个安全可靠、舒适实用、节能高效和具有可扩充性的机房。 本方案项目包括装修工程、配电工程、空调工程、设备监控工程、闭路电视工程、安全工程、消防工程等七大部分。本方案书根据国家标准及行业标准设计和施工。 1.1.设计原则 数据中心机房是XXXXX公司的基础设施,数据中心的设计必须满足当前各项需求应用,又面向未来快速增长的发展需求,因此必须是高质量的、高安全可靠灵活的、开放的。我们在进行设计时,遵循以下设计原则: 实用性和先进性:

机房扩容改造升级方案

六、技术及施工方案 目录 1 项目需求分析及建议 项目概述 智能化机房构造 各系统需求分析及建议 机房装修系统 电气系统 一级供电负荷 计算机电子设备对电源的要求 机房空气调节系统 空调系统 新风系统 排风系统 弱电安防系统 综合布线系统 消防系统 项目组成人员 工程项目人员组成 各人员的职能与分工 2 机房整体工艺设计 防尘设计

抗干扰设计 防水设计 防火设计 保温、隔热、隔音 3 机房装修系统 吊顶 地面 墙面 4 机房电气系统 电气系统 工程范围及任务 机房UPS配电 机房内辅助插座的设计 配电柜设置 配电柜布置 配电柜元器件介绍 电缆敷设,配管配线 金属线槽、电源插座安装 强弱电桥架的布置 电缆的选择 钢管的选择 照明

照明设计 应急照明 机房接地 接地型式种类 放电磁干扰设计 5 机房空气调节系统 机房冷负荷计算及空调选型 机房现状 机房空调系统设计参数 空调负荷的确定 空调室内外机位置安装 精密空调机组主要特点 精确的控制 机柜框架结构 新风系统 概述 新风设计 排气系统设计 6 机房安防系统 门禁及报警系统 系统概述 系统设计

设计内容 系统功能 监控系统 系统概述 硬盘录像机 7 消防系统 火灾报警系统设计方案 防护区参数 设计条件 设计计算 气体灭火设计方案 灭火及控制方式 保护要求 主要产品 光电感烟火灾探测器 感温火灾探测器 气体释放门灯 紧急启停按钮 火灾声光报警器 8 设计依据 1 项目需求分析及组成 项目概述 本项目为XXX公司机房扩容改造升级项目工程,本次工程设计施工包括

原有旧机房约32平方米,扩建新机房总面积约为68平方米。本工程范围包括:机房装修系统(包括吊顶、地板、墙而、隔墙及门窗等)、电气系统(包括动力、US供配电、照明供配电系统、防雷接地系统和防静电系统)、机房空气调节系统(包括空调、新风、排风系统)、消防系统、机房环境监控系统(监控供配电、UPS.精密空调、消防、漏水、门禁、监控等项目)、网络综合布线系统、安防系统(包括闭路监控系统、防盗报警系统、门禁系统)。 智能化机房构造 根据我们公司多年来的设计和施工经验将计算机技术、控制技术、通信技术及图形显示技术综合应用在本层机房工程中,使机房智能化,这是我们的设计目标。 我们设计的智能机房能满足: 1)保证计算机设备运行的可靠 2)保证机房运行的安全 3)延长计算机设备的使用寿命 4)保证机房设备扩展和管理的方便 5)确保投资的经济性、合理性 6)满足用户的特殊要求 7)保证场地下作人员的身心健康 各系统需求分析及建议 机房装修系统 装修工程是机房系统的门面工程,对机房整体效果起着至关重要的作用。机房装修效果分为机房布局效果设计、施工工艺以及上辅材料选择三个方面

精品标准化机房实施方案

标准化机房实施方案 随着计算机系统技术和设备的不断更新换代,安装计算机设备的场地技术,即机房工程也在不断地推陈出新。所采用的新材料、设备、工艺和技术,其目的是为了更好地保证机房的温度、湿度、洁净度、照度、防静电、防干扰、防震动、防雷电、及时监控等,能充分满足计算机设备的安全可靠地运行,延长计算机系统使用寿命的要求,同时又要给系统管理员创造一个舒适、典雅的环境。因此,在设计上要求充分考虑设备布局、功能划分、整体效果、装饰风格,体现现代机房的特点和风貌。 第一步方案实施范围 网络机房装修工程,电气工程(机房供配电、UPS、防静电活动地板、电气设备),机房监控报警系统,机房防雷接地保护系统。 第二步确定机房装修要求 计算机机房装饰,不同于普通的办公室、家庭装饰,机房装饰工程是一项系统工程,是现代科学技术和装饰艺术的综合。机房内放置有复杂的电子设备和机电设备,对装饰的要求,主要是满足计算机对机房提出的技术要求,在机房装饰艺术上以既大方舒适,又满足其技术要求为原则。对装饰材料的选择要达到吸音、防火、防潮、防变形、抗干扰、防静电等要求。装饰后,要使整个机房色调柔和、通透宽敞、不压抑、舒适。以其达到现代化的装饰水平和视觉效果。 1. 隔断工程 机房中的隔断采用不锈钢边框&12mm厚钢化玻璃。钢化玻璃隔断近年正逐渐引入到网络机房装修中。它具有隔音、隔热、耐压等特点,透视效果极佳,并增添机房的简练与豪华感。整个机房四周的墙边、墙角均做防水处理。玻璃与吊顶、地板交接处安装亚光不锈钢踢脚板线。 机房及办工区内隔断采用不锈钢大框玻璃隔断,隔断与天花、地板交接处装不锈钢角线。 2. 地面工程 机房地板采用架空防静电活动地板,为使水泥砂浆地面达到不起尘、不产尘、保证空调送风系统的空气洁净度,在安装架空地板前地面需要铺一层强化木地板做防尘和隔潮处理。活动地板具有可拆卸的特点,因此,所有设备的导线电缆的连接、管道的连接及检修更换都很方便。 活动地板的的表面都是粘贴PVC抗静电贴面。地板安装高度为0.3M。地板与墙体交界处用不锈钢踢脚板封边。机房入口处做踏步铺塑胶地板。 3. 门窗工程 机房区及办公区的不锈钢无框玻璃隔断上的门为不锈钢无框玻璃滑动门。 (1)设备间:单开玻璃门一套。 (2)外窗安装防水雨棚来防止雨水溅入 (3)窗帘采用双层结构,外层是防光隔热窗帘材料避免阳光直接照射。 4. 天花墙面装饰工程

天津总站中心机房改造项目规划方案

天津总站中心机房改造项目规划方案(总21页) -CAL-FENGHAI.-(YICAI)-Company One1 -CAL-本页仅作为文档封面,使用请直接删除

滨海高新区研发、孵化和综合服务中心14层机房建设项目 招标文件 招标编号: 滨海高新区研发—孵化和综合服务中心 2009年5月

目录 一、项目概况 (2) 1、项目概况: (2) 2、项目内容: (2) 3、设计思路 (3) 4、设计依据: (3) 二、机房各系统详细设计要求 (5) 1、UPS系统设计 (5) (1)UPS系统容量选型要求 (5) (2)UPS技术规格及要求 (5) 2、空调系统 (5) 3、配电系统 (15) (1)机房配电设计 (15) (2)机房桥架及线缆设计 (16) 4、动力设备及环境监控系统 (16) (1)功能需求及设计原则 (16) (2)监控内容: (17) 5、机房装修系统 (17) (1)机房装修范围 (17) (2)机房装修内容 (17) (3)机房装修要求 (18) 6、防雷接地系统 (19) 7、照明及应急照明系统 (20) 8、消防系统 (20) 9、主要设备清单(供参考) (20) 10、附图:机房平面图 (21)

滨海高新区研发—孵化和综合服务中心 一体化机房招标项目 技术要求 一、项目概况 1、项目概况: 该项目主体为5座大楼,1#楼共15层,2#楼共6层,3#楼共4层,4#楼共5层,5#楼共6层。其中UPS电源室1个:位于1#楼十四层,使用面积为20平方米;机房2个,分别为:专网政务机房(1#机房):位于1#楼十四层,使用面积为108平方米;电子政务机房(2#机房):位于1#楼十四层,使用面积为86平方米。 2、项目内容: 本项目包含1#楼十四层UPS电源室、专网政务机房、电子政务机房一体化机房设计和施工。 一体化机房建设设计内容包括:UPS系统、机房精密空调系统、配电系统、动力设备及环境监控系统、装修系统、防雷接地系统。 具体设计内容如下: (1)UPS系统:包括UPS电源室UPS系统的设计安装调试。投标人必须考虑UPS室承重问题,必须进行UPS承重系统设计。 (2)机房空调系统:包括空调室及机房精密空调系统设计安装调试。投标人必须考虑空调承重问题,必须进行空调承重系统设计。 (3)配电系统:包括1#机房、2#机房的动力供配电系统的设计安装调试,包括机房内强弱电各走线桥架及线槽,以及机房内所有强电线缆的铺设连接。要求给出配电系 统图。 (4)动力设备及环境监控系统:包括1#机房、2#机房内温湿度监控、UPS电源室1台UPS的监控、温湿度监控、漏水状态监控,要求通过WEB方式浏览、并能实现短信 报警。

设备机房规范化管理

设备机房管理标准 一、目的 通过制定本标准,使各项目对设备机房的管理达到规范化。 二、适用范围 服务中心所辖的变、配电室、消防中控室、保安监控室、电话机房、生活水泵房、消防水泵房、电梯机房(根据数量确定1-2个)。 三、机房、值班室环境布置 1.机房环境 1.1地面: 设备机房铺浅色防滑地砖,规格可按机房面积大小在600×600(单位为mm)之间选取,有防静电要求的机房应选取防静电地板。 1.2 配电室警戒线:警戒线刷黄色荧光漆,线宽在80-100mm之间,警戒线与设备之间的距离为1米。 1.3排水沟:机房内设有排水沟的必须安装铁箅子,并统一刷黑色防锈漆。 1.4配电柜:机房内所有配电柜(箱、盘)下面,必须铺黑色绝缘橡胶板,尺寸可根据现场情况定,原则上以确保操作者安全为准。 1.5档鼠板:档鼠板规格:高度为600mm;宽度按门的尺寸确定。 1.6 机房墙面应统一粉刷白色防火涂料,生活水泵机房墙面有条件的可贴白色通体瓷砖,规格为200×300(单位为mm)。 1.7标识标牌:设备机房应设置系统设备设施简介展板、系统流程图(强电系统除外),设备及配套设施必须悬挂或粘贴设备卡片、管道标识、安全警示牌、安全提示标牌(设备操作提示由各服务中心根据各自设备特点确定内容)、设备运行/停用提示牌。上述标识标牌尺寸规格由项目统一制订,祥见[各专业标示标牌一览表]。住宅项目除必须配置设备卡片、安全警示牌、安全提示标牌外,其他标识标牌可根据项目情况选用。 1.8消防器材:统一设置消防灭火系统的设备机房必须配备灭火器材,规格品种由公司消防督导制订。 2.值班室环境: 凡设有值班室的设备机房,地面应铺白色玻化砖,规格在600×600 mm,有防静电要求的值班室应选取防静电地板。墙面统一粉刷白色涂料,顶面未设吊顶板的可统一粉刷白色涂料。 2.1物品配置:值班室岗位物品配置通用部分可参考公司[公司办公环境标准]执行,专业所需物品参见[各专业物品配备一览表],由项目列出报采购部,采购部统一制订规格型号并采购。

机房网络升级改造方案精编

机房网络升级改造方案 精编 Document number:WTT-LKK-GBB-08921-EIGG-22986

TCL空调器(武汉)有限公司 网络改造方案 武汉太盛科技有限公司 2015年11月

目录

一、概述 TCL武汉分公司的公司网络由公司内部的局域网络和一条互联网线路组成的小型网络,目前通过一条广域网线路为本部提供互联网接入服务;一条专线连接到中山总部形成的公司内部的局域网。 二、需求分析 目前武汉TCL在内网方面有以下几个方面需要解决。 1.交换机、路由器等设备升级更换; 2.办公室,会议室等网络线路与信息点铺设安装; 3.无线网络设施设备安装; 4.网络机房的隔离与防静电地板铺设。 三、方案设计 1.系统设计原则 系统性:站在整个信息安全系统体系的高度,统一规划,建立完善的框架体系,形成对应的规范标准,实现统一的系统管理;

实用性:以采用最小化建设原则为根本宗旨,以较小 的资源使用量建设安全系统,使得建成后的体系能够 充分发挥作用; 专业性: 提供了与信息服务相关的各模型,丰富完善 的知识库和安全事件管理预案; 经济性:在信息服务系统正常运转的前提下,综合考 虑建设成本、运行成本和维护成本; 可伸缩能力:满足未来所支持的应用和用户将有非常 大的增长,良好的伸缩能力不仅意味着系统的持续性 和稳定性,而且也是满足未来服务、应用增长需要的 必备条件; 高可靠性与可用性:对于关键性应用,如果网络发生 故障或主机发生宕机现象,会造成严重的后果。RAS (可靠、可用、可维护)特性,是系统选型考虑的重 点; 高性能:服务的响应速度是保证用户服务质量和满意 程度的重要方面。系统高性能确保为用户提供优质的 服务,使用户得到良好的响应时间。 2.总体架构设计拓扑图

2019年机房改造技术方案

2019年机房改造技术方案 1.2.1、机房改造技术方案综述 本次***大学网络中心机房物理基础设施改造及升级采用台达整体解决方案,集中一体化设计,系统模块化的结构,为客户提供可用性高的、扩展性、适应性强的机房基础设施解决方案。 1.2.1.1、本次机房改造组成: 机房基础设施改造及升级、机房UPS 供配电系统、机房制冷系统、机房IT 设备机械支 撑;机房动环监控与管理等。系统方案组成图如下: 精密空调高效速能控温节能最轻松 机柜模块化设计优化空间使用率 电源管理优化电源管理让您灵活整合各样配电需求 环境监控资料中心安全最佳守 护者 InfraSuite 集成一体化设计系统模块化架构

1.2.1.2、系统基本情况说明: 2.1、为了保证通风与制冷的效率,机房净高设计为≥ 2.6米,地板高度≥400mm。机柜空余位置安装盲板,组成严密的冷热通道。 2.2、UPS主机、电池、动力配电柜安装在电池房,精密空调、机柜、列头柜等静电地板上 落地安装,精密空调下方定做专业架子。 2.3、机房供电系统采用2台40KVA UPS(可扩展为10KVA UPS系统)组成2N系统供电,为机房机柜配电系统配置1台可双路输入的精密列头配电柜,每个机柜提供2路独立的电源供电。 2.4、精密空调采用2套下送风制冷精密空调,双压缩机,单台制冷量4 3.5kW;考虑节能需要,采用EC风机。单台机组风量要求≥1600m3/h;显热比≧0.94,能效比(EER)≧3.0;温度调节精度:±1℃,温度调节范围:16~30℃;湿度调节精度:±5%,湿度调节范围:35~80%,充分满足机房制冷需要。 2.5、机柜系统合计15个,尺寸600*1090*2000mm,每个机柜配置2个IEC标准的专业PDU, 为机柜提供双路供电。 2.6、机房布线采用机柜顶上走线的模块化走线方案,具备3个各自独立的电源、光纤、网 络走线槽,支持上走线。走线槽采用预工程化的模块化机柜顶部上走线系统,实现在现场免工具快速安装快速部署。 2.7、机房监控采用模块化、易扩展的监控系统,设置专用监控室及LCD液晶监控屏,更注 重机房能效管理和IT微环境的管理。 2.8、对机房区域中间墙体拆除和修补,消防控制开关改造后适当移位,并增加相应的点位, 满足现有整体消防功能要求。将现有办公大厅北边区域用1厘单片防火玻璃隔断钢化玻璃隔 成一个监控室,根据需求设计定制监控控制席位,办公大厅南边区域重新设计办公隔断区域。 对机房区域进行防尘及防水处理。

机房改造方案

[键入公司名称] XX机房弱电改造工程 施工设计方案 Administrator 2013-1-30

目录 第一章项目概况 (1) 1.1项目概况 (1) 1.2项目建设原则及依据 (1) 1.3新型机房监控三大特点 (2) 1.4预计实现功能 (5) 第二章改造设计方案 (5) 2.1大屏幕显示系统改造 (5) 2.2 KVM切换系统改造 (6) 2.3视频监控系统改造 (9) 2.4机柜设备布置改造 (10) 第三章设备选型及标准 (11) 第四章售后服务及培训 (15) 第五章售后服务及培训 (17) 第六章公司介绍及资质证明文件 (18) 6.1公司简介 (18) 6.2资格证明文件 (20)

第一章项目概况 1.1项目概况 XX机房位于上海市,经我方实地踏勘,目前机房存在以下几个较为显著的问题。 1.指挥中心显示屏当初安装未留有维修通道。 2.指挥中心计算机未能实现统一切换控制。 3.指挥中心视频监控系统未能实现统一上墙管理。 4.目前设备均集中于操作台内,较为凌乱且不便于管理。 针对以上需求分析,结合行业需求及规范标准我方制定以下机房改造方案供建设方参考。 1.2项目建设原则及依据 本机房改造项目需符合以下设计施工原则及依据 先进性 当前,计算机及通信技术高速发展,使得系统的设计不但要考虑充分利用当前的最新技术,系统始终充满活力,始终保持一定的先进性。必须采用先进、成熟的概念、技术、方法和设备,既反映当今先进水平,又使系统具有可持续发展的潜力。 实用性 本着科技为海事业务服务的指导思想,系统建设要贴近实际,方便使用,为海事现实斗争服务。系统提供的功能要深入结合指挥调度的业务需求,便于操作和维护,流程智能化、快捷化,界面简洁友好。切合航运业务需求,保证系统的各个功能能够满足搜救中心运行管理和操作简单、高效的需要。 安全性 由于工程完成后的监控视频资料不得外泄,故在设计中需要注重考虑系统的安全和保密,操作实行按级管理,对关键数据实施特殊保护。与其它单位的报警

机房工作流程、标准

放映员工作流程 (一)考勤,换工装,佩戴工号牌。 (二)放映前的清洁工作 1、放映室的清洁:每天擦拭门窗、地面的灰尘,保持放映室的干净、整洁。 2、放映设备的清洁:用干净的擦机布清除放映机及其附属设备表面的灰尘油污;用吹风或软布清除零件表面的灰尘油污。用专用气囊或镜头刷、镜头纸消除放映镜头表面、光学玻璃表面的灰尘。 (三)放映前的检查工作 1,设备开机后是否运行正常,风机必须要最先打开,检查当天有无新片上映,服务器里有无新片密鈅,对新上影片要进行试播查片,检查声音,音量。 (四)拷贝工作规范 1,收到节目盘后及时正确考入,当天未考完的要做好工作交接,杜绝考错,考漏现象发生,节目考完后组长,技术主管进行检查,确认无误后填写好考片确认单。 (五)放映中 1、映前10分钟播放多媒体节目,音量要适中。 2、放映时间到,电影声、画紧接映出,同时关闭观众厅照明,并将画面和音响调到最佳状态。 3、放映中必须坚守工作岗位集中精力操作机器,监视银幕画面和监听厅内声音情况,当出现焦点不清晰或声音偏大、偏小时,应立即调整。如放映设备出现光源、声音,机械杂音和异味等异常情况时,应立即通知技术人员,及时检修,避免事故。 4、切换多媒体与正式影片的播放通道时,不允许出现花屏、破音情况出现,调整好之后才允许播放。 5、每场电影放映结束后,应立即做好下场放映的准备工作。 6、上班时间不允许在岗位上会客、溜岗、玩手机,串岗、看书、看报;不抽烟、不喝酒,不准带无关人员到影城。不得擅自离开工作岗位。 (六)放映结束

1、停止播放、关闭氙灯,等待放映机散热后关闭放映机电源。 2、关闭各种电器的电源开关,关好门窗,关闭总电源,杜绝不安全隐患。 放映员工作质量考核标准 1做好放映室内及设备的清洁。 2映前提前10分钟以上开启散热风机及各设备电源;每日放映结束,待氙灯冷却之后关闭风机及各设备电源。 3映前应提前10分钟开启场灯,接到撤场通知后或放映厅内无观众时应及时关掉场灯。 4影片映出时间误差不应超过2分钟。 5正片开映后在15秒内关闭场灯。 6影片映完出现字幕应在15秒内开启场灯。 二、工作行为标准 1.上班佩戴工号牌、穿制服。 2.按影城规定换班、请假。 3.按规定时间吃饭。 4.按影城规定到厅内看电影。 5. 工作时间不得在放映室内高声喧哗、嬉戏打闹。 6.新拷贝首场映后应向业务部提供准确的放映时间和音频制式。 7.出现问题或事故,及时处理,不得故意隐瞒、推卸责任。 8.发现同事有工作违规行为应予以制止。 9.不得影响团结,在同事之间制造矛盾。

网络中心机房建设方案

计算机机房工程 数据中心(EDC)系统集成是指计算机中心机房、监控机房、程控通讯机房等电子类机房环境工程的整体设计与施工,业务涉及机房装修、机房供配电、接地、空调、新风、综合布线、强弱电防雷系统、漏水检测系统等领域。 ■ 抗静电地板铺设 机房地面工程是机房工程中一个很重要的组成部分。机房地板一般采用抗静电活动地板,具有可拆卸的特点,因此,所有设备的导线电缆的连接、管道的连接及检修更换都很方便。活动地板下空间可作为静压送风风库。设置有气流分布风口的活动地板将机房空调送出的冷风送入室内及发热设备的机柜内,可自由的调节机房内气流的分布。活动地板下的地表面一般需进行防潮处理。 ■ 棚顶墙体装修

机房棚顶装修采用吊顶方式。吊顶以上到顶棚的空间做为机房静压送风或回风风库,可布置通风管道、各类风口和自动灭火探测器,安装固定照明灯具,走线等。机房应选择金属铝天花板,铝板及其构件应具有质轻、防火、防潮、吸音、不起尘、不吸尘等性能。 机房内墙装修的目的是保护墙体材料,保证室内使用条件,创造一个舒适、美观而整洁的环境。内墙的装饰效果是由质感、线条和色彩三个因素构成。目前,在机房墙面装饰中最常见的是贴墙材料(如铝塑板、彩钢板)饰面等,其特点:表面平整、气密性好、易清洁、不起尘、不变形。 墙体饰面基层做防潮、屏蔽、保温隔热处理。 隔断装修 机房建筑常采用大跨度结构,使用隔断墙将大的机房空间分隔成较小的功能区域。隔断墙要既轻又薄,还具有隔音、隔热功能。 机房外门窗多采用防火防盗门窗,机房内门窗一般采用无框大玻璃门,这样既保证机房的安全,又保证机房内通透、明亮的效果。 ■ UPS不间断电源 计算机机房设备供配电系统的供电质量要求非常高,应采用UPS不间断电源供电来保证供电的稳定性和可靠性。辅助供配电系统的供电由市电直接供电。机房内的电气施工应选择优质电缆、线槽和插座。插座应分为市电、UPS及主要设备专用的防水插座。照明应选择机房专用的无眩光高级灯具。

机房建设施工实施方案

机房建设施工方案 、施工指导思想 (2) 、物品准备 (2) 三、施工方案 1、深化设计: (3) 2、施工设计交底: (3) 3、施工前环境检查及器材检查: (3) 4、施工场地清理及机房场地条件准备: (4) 5、设备进场及安装: (4) 6、设备调试运行: (4) 7、系统测试及试运行: (4) 8、竣工资料整理: (4) 9、竣工验收: (5) 10、培训: (5)

、施工指导思想 已先后承接过多项机房集中监控系统,都按合同及招标书的要求圆满的完成了施工任务,所承建的机房集中监控系统均达到了优良工程的要求。在长期的工程实践中,我司培养了一批具有很强的专业技术能力和丰富施工管理经验的业务骨干,同时在长期的工程活动中所积累的经验和教训也成为我司宝贵的财富,在本工程中,我司将充分发挥这方面的优势。 每一项工程都要达到国家建筑安装工程质量检验评定统一标准 (GBJ300-88 )所规定优良标准的工程。将组织熟悉施工规范、技术全面的管理人员组成现场项目部。挑选技术高,做工精细,能刻苦耐劳的工人组成施工队伍。充分发挥卓有成效的集团化、制度化、规范化、专业化管理,使整个工程在质量、进度、安全、文明施工方面创最优成绩、创最佳效果。二、物品准备 材料供应商的选择:根据供应计划及供应协议规定,在合理期限内计划订购方式、订购时间、进场日期,并符合以下原则:质量必须符合规范及图纸所确认的种类和标推,按样品标准验收的须符合经设计人员批准的样品标推。该供应商有完善的质量保证体系,有较大规模的生产能力、售后服务好、有良好的信誉。 签订购销、加工合同:各类购销、加工合同的签订必须符合合同及施工方案的规定,符合经济法的规定,并归入经济档案,编制合同履行情况登记表。 进口物资的组织:进口物质按规定进行报关、理货、商检、运输、验收

机房改造方案完整

机房改造方案一、总述 本方案为**公司中心机房整改方案,主要目的为:清理机房设备,优化网络结构,规范机房线缆,提高系统安全性及抵御风险能力。 二、网络现状及存在的隐患 1、布线年限较长,部分老化,线路过多,线路连接较混乱,没有线缆分类隔离,未使用或故障线缆和设备未拆除。容易出现断网,丢包延时过大,以及发生故障时维护困难等问题。 2、机房内防尘、防雷、温湿度保护措施欠缺,设备长期处于此环境会严重影响设备使用年限。 3、机柜容量已饱和,部分未使用或已淘汰的设备仍放置于机柜内,占用大量空间,并对设备放置、网络规划和布线造成影响。 4、操作系统密码设置简单随意,安全策略配置不到位,漏洞的检测和修复次数过少,使系统容易受到攻击,造成数据泄露。 5、在机房、网络、设备管理,以及各种维护方面没有完善的管理维护规章制度和流程,造成了管理维护稍显混乱。 三、整治解决方案 因机房环境复杂性最好安排停机进行操作,因此在机房改造前,需要做好系统备份、数据备份和配置备份。 根据机房的管理现状,此次整改将涉及四个方面: 1、软件方面

由于机房内的设备均处于生产运营状态,不能轻易进行变更网络状态、关闭设备等操作,以免用户使用过程中出现问题,造成投诉。故建议首先从软件方面着手进行整改。 软件方面需要整改的问题如下: (1)操作系统密码修改 操作系统登录密码统一修改,并形成密码编写规范。 (2)操作系统安全策略配置和漏洞检测修复。 1)建议开启审核策略 2)建议开启密码策略 3)建议开启账户策略 4)不显示上次登录名 5)禁止建立空连接 6)建议可以使用360安全卫士或腾讯电脑管家等软件检测和修复系统漏洞(3)关闭不必要的服务和端口 关闭操作系统的不必要的服务和端口,保证系统安全。 (4)数据库备份 在做各个操作前,首先进行一次数据库备份,以免数据丢失。并形成数据库备份的规章制度,规定备份的间隔时间,备份形式,以及备份文档的名称编写。 2、硬件方面 (1)清理多余的服务器和网络设备 为了方便在使用的设备的放置,网络结构的规划,布线的更加规范和方便,要将多余的服务器和网络设备清理出机房,放入库房。 (2)完成新的设备在机柜内的放置设计图

相关文档