1 总则

为规范中山供电局配网馈线自动化系统和故障定位系统的管理工作,明确各相关部门的职责,确保该系统安全稳定可靠运行,特制定本规定。

2 适用范围

本规定适用于10kV线路馈线自动化系统和故障定位系统的投运和调度管理、运行维护管理、技术资料管理、设备管理等有关工作,局属有关部门在进行与上述系统相关工作时均应遵守本管理规定。

3 相关文件

3.1《广东电网公司配电自动化系统运行管理规定》

3.2《中山供电局配网设备运行管理规定》

3.3 《中山电力系统调度规程》

4 职责

4.1 生产技术部

4.1.1 负责组织制定10kV线路馈线自动化系统和故障定位系统的有关规定并监督执行。

4.1.2 负责监督10kV线路馈线自动化系统和故障定位系统定期运行分析与评价结论。

4.1.3 负责制定10kV线路馈线自动化系统和故障定位系统的改造或反措计划。

4.1.4 负责规范10kV线路馈线自动化系统和故障定位系统缺陷、故障处理流程。

4.2 调度通信中心

4.2.1 负责投入馈线自动化功能10kV线路的调度管理。

4.2.2 负责馈线自动化系统和故障定位系统通信方案技术审查、资源分配。

4.2.3 负责馈线自动化设备接入配网自动化系统的安全管理。

4.3 通信设备运维部

负责馈线自动化系统和故障定位系统主站通信通道的运行维护工作。

共 5 页第 1 页

F.19.00.05/G203-0027-0909-6083 中山供电局配网馈线自动化系统和故障定位系统运行管理规定

4.4 供电公司

4.4.1 负责所辖10kV线路馈线自动化系统和故障定位系统运行维护工作。

4.4.2 负责所辖10kV线路馈线自动化系统和故障定位系统的故障处理与分析工作。 4.4.3 负责所辖10kV线路馈线自动化系统和故障定位系统后台资料和台帐数据的建立、维护。

4.4.4 定期(月度、年度)对10kV线路馈线自动化系统和故障定位系统进行分析、统计、评价。

5 术语和定义

5.1 配网馈线自动化系统

馈线自动化系统是由馈线终端(FTU)和后台主站组成,利用通信技术和电力控制技术对配电网络进行故障监测、诊断、定位、故障隔离和恢复非故障区段供电的自动化系统。主要特点为:一是通过变电站内开关继电保护和馈线终端的配合来隔离短路故障;二是具备单相接地故障隔离的功能;三是能将电压、电流、开关变位等遥测、遥信量通过通信网络传送到主站。

5.2 配网故障定位系统

故障定位系统是由故障指示器、馈线终端(FTU)和后台主站组成,利用通信技术对配电网络进行故障监测、诊断、定位的自动化系统,具备故障区段定位、遥测和遥信功能。通过故障指示器检测探头检测线路的负荷电流以及故障电流,判断线路短路故障;由专用检测探头检测接地零序故障电流,实现就地故障指示;同时将负荷电流值、故障信息等遥测、遥信量发送到后台计算机,由后台软件进行拓扑分析,从而实现故障区段定位的功能。

5.3配网馈线自动化系统和故障定位系统的信息综合在同一个后台主站系统上。

6 馈线自动化线路的投运和调度

6.1 馈线自动化线路的投运

6.1.1馈线自动化线路的投运需具备下列条件:

6.1.1.1由所属供电公司按局有关验收规范和技术规范验收合格。

6.1.1.2站内出线开关重合闸时间和站外线路开关延时时间及状态的设定正确,符合馈

共 5 页第 2 页

F.19.00.05/G203-0027-0909-6083 中山供电局配网馈线自动化系统和故障定位系统运行管理规定

线自动化投入运行的要求。

6.1.1.3完成对相关人员的技术培训工作。

6.1.2由生产技术部确认将满足6.1.1条件的线路馈线自动化功能投入运行。

6.1.3环网线路的故障自动转供电功能由生产技术部确认后才能投入。

6.2 馈线自动化线路的调度

6.2.1 正常的检修调度按常规线路方式处理。

6.2.2 发生短路跳闸时,若故障为瞬间故障或故障点在主干线第一个FTU及以后,变电站出线开关会重合成功;当故障点在主干线第一个FTU之前,变电站出线开关会重合失败。此时由当值调度员将故障情况通知供电公司,供电公司安排人员巡视故障线路,向当值调度员报告故障点位置及提出检修申请,当值调度员据此对故障段进行检修调度。

6.2.3发生接地故障时,当变电站选线装置正确选线或当值调度员轮切判明接地故障馈线后,当值调度员应做如下工作:

6.2.3.1断开单相接地故障馈线的开关。

6.2.3.2合上单相接地故障馈线的开关;当合上单相接地故障馈线开关,延时一段时间后,系统出现单相接地故障信号并立即消失,说明单相接地故障已被隔离;当合上单相接地故障馈线后,系统出现单相接地信号,并不消失,说明单相接地故障在变电站出线开关与主干线第一个FTU之间,断开故障馈线开关即可。此时由当值调度员将故障情况通知供电公司,供电公司安排人员巡视故障线路,向当值调度员报告故障点位置及提出检修申请,当值调度员据此对故障段进行检修调度。

7 运行维护

7.1 运行人员应定期对馈线自动化设备进行巡视,FTU的日常巡视应检查下列内容: 7.2.1 PT、FTU与开关的连接是否存在问题;

7.2.2接地线是否完好;

7.2.3开关、PT和FTU有无其它异常情况。

7.3 应定期对故障定位系统涉及的故障指示器、馈线终端进行巡视,应检查下列内容:7.3.1 故障指示器是否正常复位;

7.3.2 故障显示面板是否正常;

共 5 页第 3 页

F.19.00.05/G203-0027-0909-6083 中山供电局配网馈线自动化系统和故障定位系统运行管理规定

7.3.3 馈线终端及其它附件的工作是否正常。

7.4应定期对后台系统的运行状况进行检查、记录、杀毒,发现异常情况及时处理。应检查下列内容:

7.4.1检查各开关遥信量和遥测量的传输是否正常,显示是否正确;

7.4.2 检查短信发送系统的工作是否正常;

7.4.3核对后台系统的资料是否与现场情况一致;发生变更时,应在变更后一日内更新。

7.5运行中后台系统的实时告警事件、历史事件、报表为系统运行的重要信息记录,所有人员不得随意对其进行修改和删除。

7.6 应做好系统相关设备的缺陷记录,进行月度运行统计和分析。

7.7 馈线终端(FTU)故障处理

7.7.1馈线终端(FTU)发生故障,终端或线路需退出自动化运行时,应由生产技术部确认,并通知其它相关单位。故障排除后,由生产技术部确认,并通知相关部门,将终端或线路恢复为自动化方式运行。馈线终端的退运和恢复需填写《馈线终端(FTU)故障处理退运及恢复记录表》(见附表11.1),做好相关记录。

7.7.2若某馈线第一个开关或FTU故障,可采取下列方式处理:

7.7.2.1若该馈线上只有一个FTU,则该馈线退出自动化状态,按常规线路运行。

7. 7.2.2若该馈线上有二个及以上FTU,则第一个FTU退出自动化状态,将该馈线的第二个FTU变为线路第一个FTU,时间重新设定,该馈线仍按馈线自动化线路运行。

7.7.3若某馈线第二个及以后的开关或FTU故障,则该开关的FTU退出自动化状态。整条馈线仍按馈线自动化线路运行。

8 技术资料管理

8.1技术资料应至少包括下列资料:

8.1.1系统技术资料(使用说明书、维护说明书、合格证明等);

8.1.2 设计资料(设计说明书、竣工图等)和调试报告等;

8.1.3 验收资料;

8.1.4 设备运行记录(如巡视记录、现场检测记录、设备缺陷记录、馈线终端退运和恢复记录等);

共 5 页第 4 页

F.19.00.05/G203-0027-0909-6083 中山供电局配网馈线自动化系统和故障定位系统运行管理规定

8.1.5馈线终端参数(延时时间、设备配置文件等)变更;

8.1.6 软件资料(如程序框图、说明书、主站和终端维护软件、软件介质及软件维护记录等)。

8.2 现场设备因技术改造等原因发生变动,必须及时对有关资料予以修改、补充、并存档。

8.3 运行资料、记录介质等应保持齐全、准确,要建立技术资料目录。

9 设备管理

9.1 设备台帐管理

9.1.1供电公司负责将管辖设备台帐登记在册。

9.1.2供电公司负责设备变更后台帐的更新工作。

9.2 备品备件管理

9.2.1 应制定备品备件管理制度,并建立备品备件库,存储环境应符合要求。

9.2.2供电公司负责备品备件年度计划编制和管理,做好备品备件的检测工作,保证其完好和可用性。

9.2.3备品备件应建立台帐,做好出库、入库记录。

10 附则

10.1 本规定由中山供电局生产技术部负责编制、修订、解释,并协调执行中遇到的问题。

10.2 现有规定与本规定相冲突的,以本规定为准。本规定自发布之日起执行。

11 附表

馈线终端(FTU)故障处理退运及恢复记录表

共 5 页第 5 页

如何在配电网自动化中实现馈线自动化

如何在配电网自动化中实现馈线自动化 发表时间:2010-10-22T10:41:38.983Z 来源:《魅力中国》2010年10月第1期供稿作者:廖秀梅[导读] 这是馈线自动化系统中所采用的一种改进的控制模式,目前这类产品的应用还不多。 廖秀梅(鹿寨县电力公司,广西鹿寨 545600) 中图分类号:TM7 摘要:在分析10kV配电网实现馈线自动化技术的基础上,对如何提高供电质量、供电可靠性和灵活性等方面作了进一步阐述。关键词:配电网;馈线自动化;控制方式 目前,我国6-10kV配电系统均为小电流接地系统,实际应用中的国内小电流接地选线装置由于系统的复杂性及信号传递过程中的非线性元件的影响,或者由于产品设计、制造、调试、安装方面存在的缺陷,误判的机率较高,装置的稳定性较差。如何正常判断单相对地故障的位置并隔离故障和恢复供电显得尤为重要。只有进一步加强城网改造并逐步实现配电自动化,才有可能迅速提高供电的可靠性水平。 1 馈线自动化的作用 1.1 减少停电时间,提高供电可靠性 城市供电网的发展是采用环网“手拉手”供电方式并用负荷开关将线路分段,利用馈线自动化系统实现故障段的自动隔离,即无故障区段自动恢复供电,可缩小故障停电范围,减少用户停电时间。 1.2 降低网损,提高供电质量 馈电自动化系统可以实时监视线路电压的变化,自动调节变压器的输出电压或分段投切无功补偿电容器组,保证用户电压满足要求,实现电压合格率指标。 1.3 实现状态检修,减少配电网运行和维护费用 馈线自动化系统可对配电系统及设备运行状态进行实时监控,可以有目的地适时安排检修,减少检修的盲目性。 2 馈线自动化的控制方式 2.1 分布就地控制方式 2.1.1 利用重合器和分段器 这是在通信技术不发达、配电自动化发展的初始阶段所采用的做法,主要方式是重合器(断路器)加分段器。以架空环网为例,变电站的出线采用重合器,其它的柱上开关为分段器。故障时,通过检测电压加时限,利用上一级重合器的多次重合,实现故障隔离,然后按事先顺序自动恢复送电。 2.1.2 利用重合器和重合器 线路上的开关均采用重合器,采用重合器作为馈线分断开关。重合器具有切断短路电流的能力,并且自身具有保护及自动化功能,线路发生故障时,利用故障段所在重合器的多次重合以及保护动作时限的相互配合,实现故障自动隔离,自动恢复供电功能。采用重合器组网实现馈线的自动化功能不需要通信手段,性能上比采用分段器的方式有所改进。缺点主要是:(1)重合器也需要多次重合才能隔离故障,对配电系统及一次设备影响较大。 (2)线路上重合器之间保护的配合靠延时实现,分段越多,保护的级差越难配合。 (3)为了与重合器保护级差配合,变电站出线断路器是最后一级限时速断保护,分段重合器越多,出线开关限时速断保护延时就越长,对配电系统的影响也就越大。 (4)由于重合器的开关具有切断故障电流的能力,因此投资较大。 2.2 综合智能控制方式 这是馈线自动化系统中所采用的一种改进的控制模式,目前这类产品的应用还不多。该控制模式是以远方监控为主,本地监控为辅,吸收了就地监控的优点,发挥前2种控制的优势,实施综合监控,这也是未来的发展趋势。为了达到综合控制,主要在馈线自动化终端单元FTU中采用了一种具有自适应特点的智能算法,可以做到在通道完好的情况下,靠远方监控发挥集中控制的优点,在通信通道某处发生故障,全部远方控制有困难时,可局部就地控制,即由处于该区域的FTU中的自适应智能算法进行判别,快速有效地隔离故障,恢复供电。这样,能够较好地克服远方集中控制的不足,使整个系统的控制机制得到优化,大大的提高馈系统的性能。 3 馈线自动化系统的基本构成 3.1 条件 3.1.1 源布点合理。 3.1.2 10kV主干网架形成。 3.1.3 已具备联接条件。 环网供电一次系统,包括一次主接线、柱上开关或环网开关柜的选择、线路分段、环网点的定位、都与馈线自动化相关。 3.2 对10kV配电网自动化系统的基本要求 3.2.1 接入配网的用户有两个或两个以上电源供电的可能性。 3.2.2 当线路故障时,可使故障段实现自动隔离,以缩小事故停电范围,减少事故停电时间、户次。 3.2.3 可自动、手动实现网络重构、负荷转移。 3.2.4 对配网运行状况方式进行远方监视或控制。 3.2.5 与其他自动化系统可进行信息交换、资源共享,支持配网运行有关的管理过程,并符合相关的标准与规定。 3.3 开关 开关是实现配电自动化的一次设备中的主要元件。除原有10kV开关所要求的基本内容外,还需要提供PT、保护和测量CT、操作电源及控制器工作电源等。这部分开关主要分柱上开关和台式、多路组合开关柜两大类。 3.4 电压、电流互感器(传感器) 馈线线路监控系统对电压电流变换器的负载能力的要求较低,可用电压、电流传感器类装置。

中国南方电网有限责任公司配电自动化馈线终端技术规范书

中国南方电网有限责任公司配电自动化馈线终端技术规范书 (通用部分) 版本号:2016版V1.1 编号: 中国南方电网有限责任公司 2016年3月

本规范对应的专用技术规范目录

配电自动化馈线终端技术规范书使用说明 1. 本技术规范书分为通用部分、专用部分。 2. 项目单位根据需求选择所需设备的技术规范,技术规范通用部分条款及专用部分固化的参数原则上不能更改。 3. 本技术规范书适用于南方电网公司10kV/20kV电压等级配电自动化馈线终端。 4. 项目单位应按实际要求填写“项目需求部分”。如确实需要改动以下部分,项目单位应填写专用部分“表 2.7 项目单位技术差异表”并加盖本单位公章,提交物资招标组织部门。物资招标组织部门及时将“表 2.7 项目单位技术差异表”移交给技术标书审查会。技术标书审查会确认“表2.7 项目单位技术差异表”内容的可行性并书面答复:1)改动通用部分条款及专用部分固化的参数; 2)项目单位要求值超出标准技术参数值; 3)需要修正污秽、温度、海拔等条件。 当发生需求变化时,需由技术规范组织编写部门组织的标书审查会审核通过后,对修改形成的“项目单位技术差异表”,放入技术规范书中,随招标文件同时发出并视为有效,否则将视为无差异。 5. 技术规范的页面、标题、标准参数值等均为统一格式,不得随意更改。 6. 投标人逐项响应技术规范专用部分中“1 标准技术参数”、“2 项目需求部分”和“3 投标人响应部分”三部分相应内容。填写“2 项目需求部分”时,应严格按“项目单位要求值”一栏填写相应的招标文件投标人响应部分的表格。投标人填写技术参数和性能要求时,如有偏差除填写“表3.2投标人技术偏差表”外,必要时应提供相应试验报告。

中国配电网现状和配网自动化发展趋势

中国配电网现状和配网自动化发展趋势 摘要:近年来,我国电力产业有了长足的发展,配电自动化在电力市场及城网 建设改造中被广泛应用。加快配电网自动化的发展,提高配电网的可靠性,对提 高人们的生活质量和加快国民经济发展起着重要作用。过去我国电力业经常会发 生轻供、重发与不管用现象,自动化的应用水平太低及配电设备严重落后。随着 经济的发展,人们对配电网的自动化的发展得到重视,对如何去提高配电网自动 化的水平是目前的一项紧迫任务。本文就我国配电网自动化技术的现状进行分析,并着重探讨一下其发展趋势。 关键词:配电网自动化;现状;发展 1我国配电网自动化进展 (1)在配电自动化的关键设备上,以前大多数主要是依赖进口购进,现在逐步已转向使用国产设备,并且FTU已有了本国的入网许可产品,在功能和性能价 格比上,对各供电部门来说是比较有利的。(2)在配电自动化系统上,以前是 单一的配电监控和数据采集系统加上配电自动化,而现在使用的是具有DA、地 理信息系统(GIS)及配电管理系统(DMS)等相对比较完整的实时配电自动化以 及供电企业管理系统,(3)通信方式也呈现出多样化。目前,配电网通信已有 了光纤、无线、专用电缆及载波等多种通信途径,不过主通信线路还是更倾向于 使用光纤,在配电网中基于GPRS与CDMA的无线通信以及10kV配电线载波通信 的应用受到了用户的广泛关注。(4)在全网配电自动化上,逐渐实现由以前的 通过重合器时序整定配合方式到目前的通过馈线自动化终端(FTU)方式来对故 障进行检测,通过通信技术来对故障进行隔离及对非故障区域恢复供电。不过, 重合器的功能在变电站10kV出口及分之线上进行应用,能起到消除瞬时故障作用,这是仍然有意义的。(5)GIS则是以前通过孤独静态设备管理系统逐渐转向 动态实时的GIS、这是将SCADA和地理信息有机地联合起来。 2我国配电网经济运行现状 发展国民经济和提高人民生活水平需消耗大量的能源,而人口众多、资源相 对短缺是我国面临的现实问题,因此节约能源是我国经济和社会发展的一项长远 战略方针。“建设节约型社会,实现可持续发展”是我国的基本国策,而节约用电 又是节能工作中的重要部分。 电力工业是重要的能源生产、输送和分配部门又是耗能大户。电力作为一种 优质二次能源,不仅方便使用且清洁环保,被广泛应用于关系国计民生的诸多领域。根据相关资料估算:从发电到供电再到用电的过程中,广义电力系统中的各 种电气设备(包括发电机、变压器、线路、电动机等)的电能损耗之和约为发电 量的28%~33%,由图1可知电网各部分电能损失率。国家发改委公布:某年全 国发电量41413亿kWh,平均标煤耗335g/kWh,线损率6.5%。由此可计算 出电网供电线损电量约2691.9亿kWh,有11595亿~13666亿kWh电能损耗在 广义电力系统中,这相当于消耗约4.58亿吨标准燃煤,可见电力系统经济运行 节能潜力之大。10kV配电网作为电力系统距离用户最近的环节,电能损耗也相当大,故开展10kV配电网经济运行的研究对电力系统节能降损有着重要而积极的 作用。 电网经济运行技术是建立在保证电网安全可靠运行和供电质量良好的基础上,以电力线路和设备为研究对象,依据计算或监测得到的它们在各种运行参数、工

简述配网自动化及馈线自动化技术

简述配网自动化及馈线自动化技术 摘要:馈线自动化在配电网自动化系统中发挥着非常重要的作用,可远程实时 监测馈线运行过程中电压和电流参数变化以及各种开关设备和保护装置的状态, 实现远程操作控制保护装置,对开关设备进行分闸和合闸操作,准确记录配电网 线路的故障情况,并且实现故障线段的自动隔离,保障非故障线路的安全可靠供电。因此应仔细研究配电网馈线自动化技术,优化和完善馈线自动化设置,确保 配电网的安全、稳定运行。 关键词:配电网;馈线;自动化技术 一、配网自动化及馈线自动化的内容 配电自动化系统的建设应包括以下五方面:配电网架规划、馈线自动化的实施、配电设备的选择、通信系统建设和配网主站建设。 1.1配电网架规划 合理的配电网架是实施配电自动化的基础,配电网架规划是实施配电自动化 的第一步,配电网架规划应遵循如下原则:遵循相关标准,结合当地电网实际; 主干线路宜采用环网接线、运行、导线和设备应满足负荷转移的要求;主干线路 宜分为段,并装设分段开关,分段主要考虑负荷密度、负荷性质和线路长度;配 电设备自身可靠,有一定的容量裕度,并具有遥控和智能功能。 1.2馈线自动化的实施 配电网馈线自动化是配电网自动化系统的主要功能之一。配网馈线自动化是 配电系统提高供电可靠性最直接、最有效的技术手段,因此目前电力企业考虑配 网自动化系统时,首先投人的是配网馈线自动化(DA)的试点工程。馈线自动化 的主要任务是采用计算机技术、通信技术、电子技术及人工智能技术配合系统主 站或独立完成配电网的故障检测、故障定位、故障隔离和网络重构。目前通过采 用馈线测控终端(FTU)对配电网开关、重合器、环网柜等一次设备进行数据采 集和控制。因此,FTU、通信及配电一次设备成为实现馈线自动化的关键环节。 配网馈线自动化主要功能包括配网馈线运行状态监测,馈线故障检测,故障定位,故障隔离,馈线负荷重新优化配置,供电电源恢复,馈线过负荷时系统切换操作,正常计划调度操作,馈线开关远方控制操作,统计及记录。 配电网馈线自动化系统,与其它自动化系统关系密切,如变电站综合自动化 系统、集控中心站、调度自动化系统(SCADA)、用电管理系统、AM/FM/GIS地 理信息系统、MIS系统等。因此必须采用系统集成技术,实现系统之间信息高度 共享,避免重复投资和系统之间数据不一致。配电网中的停电包括检修停电和故 障停电两部分,提高供电可靠性就是要在正常检修时缩小因检修造成的停电范围;在发生故障时,减小停电范围,缩短停电时间。这就要求对具有双电源或多电源 的配电网络,在进行检修时,只对检修区段进行停电,通过操作给非检修区段进 行供电;故障时快速的对故障进行定位、隔离、恢复非故障区段的供电。配电网 络的构成有电缆和架空线路两种方式。电缆网络多采用具有远方操作功能的环网 开关,对一次设备和通信系统的要求高,适合于经济发达的城区;对于大多数县 级城市,配网改造必须综合考虑资金和效果两个因素,采用以重合器、分段器和 负荷开关为主的架空网络方案比较合适。其中,架空线路电源手拉手供电是最基 本的形式。线路主干线分段的数量取决于对供电可靠性要求的选择。理论上讲, 分段越多,故障停电的范围越小,但同时实现自动化的方案也越复杂。在手拉手 供电方式下,要求系统对各分段的故障能够自动识别并切除,最大限度缩短非故

电力企业排名

电力毕业生最值得去的电力企业排名1国家电网公司总部2区域电网公司和南方电网公司总部,东部省电力公司 3五大发电集团公司总部(华能、国电、大唐、华电、中电投)电力专业与进电力公司、电力局不是一个概念(电力公司指-----五大电力集团总部及区域总部及各中心城市办事处、电网公司总部及区域总部及各中心城市办事处、各大中型城市电力局、各省电力集团总部如:粤电集团总部及各城市办事处、浙江能源集团)这些地方都是管理性质的单位,是不会招新毕业的电力专业的学生的,一般都是在偏僻的电厂或者变电站干n年,突然中500万那么幸运,你调到了总部!或者是地方小电力局一步一步爬上去!4设计院(东北、华东、中南、西北、西南、电力设计院、华北电力设计院工程有限公司) 电力设计、研究、开发是研究生的地盘! 5大城市供电公司北京>上海>苏州>广州>天津>重庆>佛山>深圳>杭州>南京>成都>厦门>哈尔滨>武汉 6发电(能源)公司鲁能、国投、北方电力、粤电、深源、京能源、浙能、晋能、苏源、滇能、华润 7百万KW电厂(新电厂或新机组)由于南方近年来普遍缺电,新电厂如雨后春笋般冒出来.内蒙也很多,都是发给北京2008的.这些电厂一般为2-- 4台60WKW发电机组,比较有发展前景.但是不一定都发电了,假如还没发电,估计10年以内效益不会很好,因为进去以后前几年帮着搞建设,后几年发电了忙着还国家贷款.等到稳定了估计能有所改善,01有个学长,02的毕业生都开始上班了,他还在培训,因为

他所在的电厂07年才能并网发电.但是培训完了以后就起码是单元长了.因此相对来说已经发电了的新电厂,它的各岗位已经满员,发展就不如前者,但是效益肯定已经走上正途了1)华能玉环电厂(一期建设两台100万千瓦超超临界燃煤机组) 2)费县电厂(总体规划装机容量7200MW,一期装2*600MW超临界凝气式燃煤发电机组,二期装2*1000MW超临界凝气式燃煤发电机组)(北极星电力新闻网)3)大唐托克托电厂(已投产发电7×600MW,2010年后装机总容量达6000MW) 4)华电国际邹县发电厂(新投100万千瓦超超临界机组,装机达到454万千瓦) 5)浙江北仑发电厂(总装机容量达到300万千瓦)6)华能九台电厂(一期2台66万国产超临界燃煤机组)7)广东台山电厂(规划装机8台60万千瓦燃煤发电机组,建成后年发电量将超过300亿千瓦时) 8)漳州后石电厂(总装机规模为10×600MW,其中一期工程装机规模2×600MW) 8知名电气(继保)公司南瑞,南自,四方,许继,ABB,西门子,通用 9省设计院(甲级电力设计院、电力勘测设计院、电力工程咨询院)各省市自治区电力设计院 10地区供电公司山东1济南2青岛3烟台4临沂5潍坊6济宁7淄博8威海浙江1杭州2宁波3温州4绍兴5台州6嘉兴7金华8湖州江苏1苏州2南京3无锡4常州5南通6徐州7盐城8扬州广东1广州2佛山3深圳4东莞5中山6惠州7茂名8江门辽宁1大连2沈阳2鞍山3盘锦4抚顺5锦州1160万KW新电

配电自动化馈线终端(FTU)技术规范

配电自动化馈线终端() 技术规范

目录 1 规范性引用文件..................................................... 错误!未指定书签。 2 技术要求........................................................... 错误!未指定书签。 3 标准技术参数....................................................... 错误!未指定书签。 4 环境条件表.......................................................... 错误!未指定书签。 5 试验................................................................ 错误!未指定书签。附录A馈线终端无线通信安装位置、航插尺寸定义(参考性附录)............ 错误!未指定书签。附录B 馈线终端接口定义(规范性附录) ................................. 错误!未指定书签。

配电自动化馈线终端()技术规范 1 规范性引用文件 下列文件对于本文件的应用是必不可少的。凡是注日期的引用文件,仅注日期的版本适用于本文件。凡是不注日期的引用文件,其最新版本适用于本文件。 17626.1 电磁兼容试验和测量技术抗扰度试验总论 17626.2 静电放电抗扰度试验 17626.3 射频电磁场辐射抗扰度试验 17626.4 浪涌(冲击)抗扰度试验 17626.5 电快速瞬变脉冲群抗扰度试验 17626.8 工频磁场的抗扰度试验 17626.10 阻尼振荡磁场的抗扰度试验 17626.11 电压暂降、短时中断和电压变化抗扰度试验 15153.1 远动设备及系统第2部分:工作条件第1篇:电源和电磁兼容兼容性 11022 高压开关设备和控制设备标准的共用技术要求 14285 继电保护和安全自动装置技术规程 4208 外壳防护等级() 13729 远动终端设备 5096 电子设备用机电件基本试验规程及测量方法 19520 电子设备机械结构 7251.5 低压成套开关设备和控制设备第五部分:对户外公共场所的成套设备—动力配电网用电缆分线箱()的特殊要求 637-1997 阀控式密封铅酸蓄电池订货技术条件 721 配电网自动化系统远方终端 634.5101 远动设备及系统第5-101部分:传输规约基本远动任务配套标准 634.5104 远动设备及系统第5-104部分:传输规约采用标准传输协议子集的60870-5-101网络访问 814 配电自动化系统功能规范 382 配电自动化技术导则 513 配电自动化主站系统功能规范 514 配电自动化终端/子站功能规范 625 配电自动化建设与改造标准化设计技术规定 2技术要求 2.1概述 馈线终端的结构形式可分为箱式馈线终端和罩式馈线终端。 2.1.1箱式馈线终端 安装在配电网馈线回路的柱上等处的配电终端,外箱为箱式,按照功能分为箱式“三遥”终端和箱

电力系统配网自动化现状及前景分析

电力系统配网自动化现状及前景分析 摘要:目前,伴随着社会经济的发展,我国的工业生产用电量以及农业生产用 电量急剧增加,此外,对于居民生活用电需求量也逐渐增加,这些现象表明,现 代社会对于电能的需求量远胜于从前。用电需求量的增加致使电力系统配电任务 加大,同时也给相关管理工作增加了难度。自动化控制下的电力系统电网具有较 高安全性和可靠性且经济效益好,所以电力系统相关研究人员应加强对自动化技 术的应用研究,不断进行改善与创新,为电力系统的发展提供优良的条件。 关键词:电力系统;配网自动化;现状;前景 1配电网自动化的应用原则 1.1适应性 首先,需要和城乡经济的实际发展情况相适应。虽然我国现今的经济状况得 到明显好转,但就实际来说,城市与农村之间的差距还是比较大的,农村经济发 展程度不高。设置自动化的配电网,应该和我国实际的国情以及当地的实际情况 进行结合,从而对配电网自动化过程中出现的问题进行有效解决,从提高供电可 靠性以及满足客户需求入手,将有效的资金发挥出最大的经济效益。其次,需要 和配电网的发展情况相适应。最后,需要和定时限保护相适应。将定时限保护装 置与电流、时间阶梯保持重合,促使上下级保护装置更加协调全面。 1.2利用电流控制式的原则 在配电网中,重合断路器执行最多的操作就是合分操作,当出现瞬时性故障 的时候,就会出现自动重合,进而造成配电网的开关操作过于频繁,导致设备可 靠性发生降低,影响设备的使用寿命。在自动开关上有设置合闸,合闸的作用是 延时时间。当故障发生时,配电网中的线路并联组数较多,这时要想合闸完成就 需要花费较长的时间,合闸完成的时间要比故障判断的时间长得多,因而影响供 电连续性。另外,自动开关中一般不会设置计数,只可对一次合闸进行利用,之 后再进行判别动作。相比较来说,电流控制式中涉及的使用设备则不存在这些问题,且在进行电压控制的时候,所使用到的方式更为便捷。 2电力系统配电网自动化实现技术 2.1节点全网漫游技术 一般情况下,全网中的任何节点都存在与其他节点通信的可能性。在配电网 自动化系统中,各个节点都与所在馈线中的一个管理节点相对应,并进行通信工作。在通信过程中,会出现节点丢失的情况,这个时候节点和相应的管理节点之 间的通信是不能正常进行的,这时网络会对节点进行自动检索。相应的,该节点 的搜索该由管理节点来执行,系统变为中继。但是,如若改为中继后管理节点仍 无法检测到这个节点,那么系统会进行漫游申请,将情况汇报并反映给馈线子网,由其联络节点来执行。通信管理节点(侧变电站的)收到系统的漫游申请后,重 新注册漫游的新节点。最后,相关变电站接收配调中心发送的注册信息,实现节 点的全网漫游。 2.2自动设置中继技术 在设计软件时,除了能实现一般结点的功能之外,为了实现网络中节点间信 息的有效接收和转发功能,还要在NDLC中继节点设置相应的功能模块。设计中,为了使网络中的信号传输过程存在真实性,采用数字信号处理技术,这样不仅可 以降低信息的传输频率,还可以使信息变小,从而大大降低通信网络上的压力。 自动设置中继技术的使用,可实现整个网络节点之间的通信,从而解决通信距离

配电自动化知识点

配电网的特点:1、深入城市中心和居民密集点。2、传输功率和距离一般不大。 3、供电容量、用户性质、供电质量和可靠性要求千差万别。 4、变压器中性点不接地(或经过电阻、消弧线圈接地),发生单相短路允许供电一段时间,与国外配电网运行方式不同。 实现配电自动化在技术和管理方面存在哪些难点: 1、技术方面问题 早期配电网架存在缺陷且配电设备陈旧落后。配电网的拓扑结构必须符合自动化控制要求;配电自动化技术和相关系统、装置不够成熟;供应商和运行单位的实施力量不足。(系统复杂性、通信系统建设、满足户外运行的需要) 2、管理方面问题 相关标准和规范十分匮乏且出台严重滞后,造成配电自动化建设缺乏有效指导,标准化程度远远不够,自动化系统的分步建设困难;有关单位对开展配电自动化工作的复杂性认识不足,应用主体不明确,后期运行和维护工作跟不上。 配电自动化:以一次网架和设备为基础,以配电自动化系统为核心,综合利用多种通信方式,实现对配电网(含分布式电源、微电网等)的监测与控制,并通过与相关应用系统的信息集成,实现配电网的科学管理。 配电自动化系统:实现配电网的运行监视和控制的自动化系统,具备配电SCADA、馈线自动化、电网分析应用及与相关应用系统互连等功能,主要由配电自动化系统主站、配电终端、配电子站和通信通道等部分组成。 配电SCADA:是配电自动化主站系统的基本功能,DSCADA通过人机交互,实现配电网的运行监视和远方控制,为配电网的生产指挥和调度提供服务。(主要来源于实时数据的采集) 馈线自动化:利用自动化装置(系统),监视配电线路的运行状态,及时发现线路故障,迅速诊断出故障区域并将故障区域隔离,快速恢复对非故障区域供电。(三步曲:故障定位、隔离、恢复供电)配电自动化主站系统:是配电自动化系统的核心部分,主要实现配电网数据采集与监控等基本功能和电网拓扑分析应用等扩展功能,并具有与其他应用信息系统进行信息交互的功能,为配电网调度指挥和生产管理提供技术支持。 配电终端:是安装于中压配电网现场的各种远方监测、控制单元的总称,主要包括配电开关监控终端(FTU)、配电变压器监测终端(TTU)、开关站(开闭所)和公用及用户配电所的监控终端等。 配电子站:为优化系统结构层次、提高信息传输效率、便于配电通信系统组网而设置的中间层,实现所辖范围内的信息汇集、处理或配电网区域故障处理、通信监视等功能。 信息交互:为扩大配电信息覆盖面、满足更多应用功能的需要,配电自动化系统与其他相关应用系统间通过标准接口实现信息交换和数据共享。 多态模型:针对配电网在不同应用阶段和状态下的操作控制需要,建立的多场景配电网模型,一般分为实时态、研究态、未来态等。 网络优化与分析:包括潮流分析和网络拓扑优化,目的在于通过以上手段达到减少线损、改善电压质量、降低运行成本、提高供电质量所必须的分析等目的。 工作管理系统:对在线工作设备进行监测,并对采集数据进行分析,以确定设备实际磨损状态,据此制定检修规划的顺序进行计划检修。 调度员培训模拟系统:通过用软件对配电网的模拟仿真手段,对调度员进行培训。当系统的数据来自

配网自动化实验报告

配网自动化实验报告 学院:电气信息学院 学生: 学号: 班级: 任课教师:

一.实验名称: 馈线自动化功能分析 二.实验目的: 1.对馈线自动化功能的基本作用有一个感性认识:配电网的安全、可靠运 行是发电、供电和保障人民生产和生活用电的重要任务,馈线的运行方 式和负荷信息必须及时准确地送到配网监控中心,以便运行管理人员进 行调度控制管理;当故障发生后,能及时准确地确定故障区段,迅速隔 离故障区段并恢复健全区域供电。 2.掌握配网SCADA的基本功能、实现原理和操作方法。 3.了解表征馈线当前运行状态的参数类型和特点、获取方式、表现形式。 如馈电点电压、有功功率、无功功率、电流和开关状态等。 4.了解改变馈线当前运行方式的控制命令信息的类型和特点、下发方式。 5.了解非正常状态信息的表现形式。 6.掌握故障判断、隔离和健全区域恢复供电功能的原理和实现。 三.实验要求: 1.已对配网教材中有关馈线自动化系统基本结构和功能以及状态信息的 处理章节进行了学习,建立了基本概念。 2.实验前认真阅读实验指导书;实验中,根据实验内容,做好实验记录; 实验后,写出实验报告。 3.认真上机操作,建立感性认识。 4.严格按照教师的指导进行操作。 5.在实验过程中做好记录。 四.系统结构:

FTU FTU 图4-1 系统结构 五.系统功能:

图4-2 系统功能

六.实验步骤及内容: 1.了解馈线自动化的硬件结构 (1)调度自动化实验系统配置两台实时监控控制台,一台调度专用投影仪; (2)实时监控控制台联接在调度主站计算机网络系统中; (3)在实时监控控制台上运行实时监控软件,既监控输电网又监控配电网的运行情况; (4)本实验将连接在调度主站计算机网络系统中的多台微机控制台安装并运行实时监控软件,以满足更多同学同时上机操作的需要。 2.启动系统 (1)启动厂站一次控制模拟屏和远方采集终端RTU; (2)启动HUB; (3)启动服务器; (4)启动前置通信控制台及其软件; (5)启动实时监控控制台及其软件。 3.了解实时监控控制台的软件配置情况 (1) IP地址 (2)共享目录的映射关系 (3)实时监控软件运行状况,菜单功能,多画面显示 图4-3 主界面

配电网自动化建设的现状及解决措施

配电网自动化建设的现状及解决措施 随着我国经济的不断发展,我国电力行业也迎来了发展的机遇,人们在利用电力从事一切生产生活活动的过程中,对于电力的依赖性也日益增强。配电网的可靠性和安全性日益成为了一个重要的研究课题。配电网自动化建设有助于电力系统稳定性以及安全性的提升,同时还可以降低电损,延长电力设备的使用寿命。文章从笔者实际工作出发,论述了我国配电网自动化建设的现状并就如何优化配电网自动化建设提出了几点建议。 标签:配电网;自动化建设;现状;对策 1 配电网自动化建设现状分析 1.1 功能设计单一。以往对配电网自动化建设进行功能设计时,通常是依靠配电网自动化系统来保证供电的可靠性和穩定性。但是从相关的调查数据我们可以得知,目前大部分的供电故障以及其他相关问题都是由于人为因素所造成的,配电网自身运行的故障往往并不是停电事故产生的原因。所以,过去的设计观念单单是将增强电网供电可靠性作为配电网自动化建设设计的思路,这样就导致电网自动化系统功能设计过于单一。 1.2 设备盲目求新。某些供电企业在对配电网自动化建设过程中所需各种设备的选择上往往存在盲目性,他们并没有结合自身企业的实际情况,也没有考虑到购置回来的设备与旧设备的兼容性,盲目购置各种新型设备,因此导致新设备和旧设备出现冲突的问题,旧设备无法与新设备匹配运行,优化工作没有及时开展,从而导致了配电网自动化系统工作效率低下。 1.3 结构设计失衡。在配电网自动化系统建设的结构设计阶段,很多供电企业经常会存在顾此失彼的情况。在结构设计的过程中不能做到从全局出发,常常造成主站和控制端的不匹配,各个电力设备之间产生矛盾,导致供电通道容量不能满足实际需求。还有一部分供电企业盲目追求经济效益,在老化的配电网中运用自动化技术,导致电网结构失衡。 2 加强配电网自动化的措施 2.1 做好通信系统建设。一般而言,配电网的结构相对来说较为复杂而且具有很广的覆盖性,不同终端所形成的信息也是不一样的,所以一定要根据电网运行的实际状况来选择最佳的通信方式。通常在配电网的自动化系统内,其电力设备一般处于比较差的环境中运行,所以在对通信方式和通信设备进行选择的过程中要注意考虑设备未来是否便于维护保养。当前配电网自动化系统中所采用的通信方法一般有电话线、双绞线以及光纤等。光钎通信是稳定性和可靠性最高的,同时传输的内容也最多,但是从成本的角度考虑是最高的,施工开展起来也相对复杂;通信电缆刚好相反,通信电缆施工简单,成本较低,但缺点是线路损耗比较严重。因此在对通信方式进行选择的过程中必须结合当地实际来选择最佳的方

配网自动化基本知识手册

配网自动化介绍 1总体概述 1.1配网自动化概念 配电自动化是以一次网架和设备为基础,利用计算机及其网络技术、通信技术、现代电子传感技术,以配电自动化系统为核心,将配网设备的实时、准实时和非实时数据进行信息整合和集成,实现对配电网正常运行及事故情况下的监测、保护及控制等。 配网自动化主站系统 柱上开关环网柜配电变压器 配电自动化系统主要由配电自动化主站、配电自动化终端及通信通道组成,主站与终端的通信通常采用光纤有线、GPRS无线等方式< 1.2配网自动化意义 通过实施配网自动化,实现了对配电网设备运行状态和潮流的实时监控,为配网调度集约化、规范化管理提供了有力的技术支撑。通过对配网故障快速定位/隔离与非故障段恢复供电,缩小了故障影响范围,加快故障处理速度,减少了故障停电时间,进一步提高了供电可靠性。 2 配网自动化基础知识 2.1 名词术语

2.1.1 馈线自动化 是指对配电线路运行状态进行监测和控制,在故障发生后实现快速准确定位和迅速隔离故障区段,恢复非故障区域供电。馈线自动化包括主站集中型馈线自动化和就地型馈线自动化两种方式。 2.1.2 主站集中型馈线自动化 是指配电自动化主站与配电自动化终端相互通信,由配电自动化主站实现对配电线路的故障定位、故障隔离和恢复非故障区域供电。 2.1.3 就地型馈线自动化 是指不依赖与配电自动化主站通信,由现场自动化开关与终端协同配合实现对配电线路故障的实时检测,就地实现故障快速定位/ 隔离以及恢复非故障区域供电。按照控制逻辑和动作原理又分为电压- 时间型馈线自动化和电压-电流型馈线自动化。 2.2 配电自动化主站 配电自动化主站是整个配电网的监视、控制和管理中心,主要完成配电网信息的采集、处理与存储,并进行综合分析、计算与决策,并与配网GIS配网生产信息、调度自动化和计量自动化等系统进行信息共享与实时交互,按照功能模块的部署可分为简易型和集成型两种配电自动化主站系统。

中山重要电力用户管理办法

中山市重要电力用户管理办法 (试行) 第一条【依据】为加强本市重要电力用户管理,建立重要电力用户准入和退出机制,明确各方职责,提高重要电力用户应对电力突发事件的处置能力,根据《中华人民共和国电力法》、《电力供应与使用条例》、《重要电力用户供电电源及自备应急电源配置技术规范》等有关规定,结合本市实际,制定本办法。 第二条【定义】本办法所称的重要电力用户是指在国家或者本市的社会、政治、经济中占有重要地位,中断供电将可能造成人身伤亡、较大环境污染、较大政治影响、较大经济损失,或者社会公共秩序严重混乱的本市电网供电范围内的电力用户。 第三条【适用范围】本市重要电力用户管理适用本办法。 第四条【管理部门职责】中山市经济和信息化局是本市重要电力用户主管部门,负责重要电力用户的监督管理。 其他有关部门在各自职责范围内,协同做好重要电力用户的管理工作。 第五条【重要电力用户范围】重要电力用户包括公共卫生、公用事业、市政基础设施、金融证券、通信服务、广播电视等行业以及党政机关、国防军事部门、公共数据中心、大型交通枢纽中涉及国家安全和社会公共利益的单位。

重要电力用户范围可以根据经济社会发展需要予以相应调整。 第六条【分级标准】根据供电可靠性以及中断供电对人身安全、政治、经济、环境保护、社会秩序造成的损失或者影响的程度,将重要电力用户分为特级、一级、二级和临时性重要电力用户。 第七条【特级重要电力用户标准】特级重要电力用户,是指在管理国家事务中具有特别重要的作用、中断其供电可能危害国家安全的电力用户。 第八条【一级重要电力用户标准】一级重要电力用户,是指中断其供电将可能产生下列后果之一的电力用户: (一)直接引发人身伤亡的; (二)造成严重环境污染的; (三)发生中毒、爆炸或火灾的; (四)造成重大政治影响的; (五)造成重大经济损失的; (六)造成较大范围社会公共秩序严重混乱的。 第九条【二级重要电力用户标准】二级重要电力用户,是指中断其供电将可能产生下列后果之一的电力用户: (一)造成较大环境污染的; (二)造成较大政治影响的; (三)造成较大经济损失的; (四)造成一定范围社会公共秩序严重混乱的。 第十条【重要电力用户名单确定】重要电力用户的确

配电自动化馈线终端FTU技术规范

配电自动化馈线终端 F T U技术规范 SANY标准化小组 #QS8QHH-HHGX8Q8-GNHHJ8-HHMHGN#

配电自动化馈线终端(FTU) 技术规范

目录

配电自动化馈线终端(FTU)技术规范 1 规范性引用文件 下列文件对于本文件的应用是必不可少的。凡是注日期的引用文件,仅注日期的版本适用于本文件。凡是不注日期的引用文件,其最新版本适用于本文件。 GB/T 电磁兼容试验和测量技术抗扰度试验总论 GB/T 静电放电抗扰度试验 GB/T 射频电磁场辐射抗扰度试验 GB/T 浪涌(冲击)抗扰度试验 GB/T 电快速瞬变脉冲群抗扰度试验 GB/T 工频磁场的抗扰度试验 GB/T 阻尼振荡磁场的抗扰度试验 GB/T 电压暂降、短时中断和电压变化抗扰度试验 GB/T 远动设备及系统第2部分:工作条件第1篇:电源和电磁兼容兼容性 GB/T 11022 高压开关设备和控制设备标准的共用技术要求 GB/T 14285 继电保护和安全自动装置技术规程 GB/T 4208 外壳防护等级(IP) GB/T 13729 远动终端设备 GB/T 5096 电子设备用机电件基本试验规程及测量方法 GB/T 19520 电子设备机械结构 GB 低压成套开关设备和控制设备第五部分:对户外公共场所的成套设备—动力配电网用电缆分线箱(CDCs)的特殊要求 DL/T 637-1997 阀控式密封铅酸蓄电池订货技术条件 DL/T 721 配电网自动化系统远方终端 DL/T 远动设备及系统第5-101部分:传输规约基本远动任务配套标准 DL/T 远动设备及系统第5-104部分:传输规约采用标准传输协议子集的IEC60870-5-101网络访问 DL/T 814 配电自动化系统功能规范 Q/GDW 382 配电自动化技术导则 Q/GDW 513 配电自动化主站系统功能规范 Q/GDW 514 配电自动化终端/子站功能规范 Q/GDW 625 配电自动化建设与改造标准化设计技术规定 2 技术要求 概述 馈线终端的结构形式可分为箱式馈线终端和罩式馈线终端。 箱式馈线终端

我国配网自动化建设现状及发展趋势综述

Journal of Electrical Engineering 电气工程, 2017, 5(4), 270-277 Published Online December 2017 in Hans. https://www.wendangku.net/doc/ac18845331.html,/journal/jee https://https://www.wendangku.net/doc/ac18845331.html,/10.12677/jee.2017.54033 Review of Development Status and Trend of Distribution Automation in China Yingxin Gu State Grid Yangzhou Power Supply Company, Yangzhou Jiangsu Received: Dec. 6th, 2017; accepted: Dec. 19th, 2017; published: Dec. 26th, 2017 Abstract Due to late start of China's distribution network and automation, and the early distribution net-work having been formed basically, we face both the enormous opportunities and enormous chal-lenges. With the development of science and technology, the automation of distribution network shows the new features of intelligence, automation, informationization and interaction of distri-bution system. This paper focuses on the development and trends of construction status of distri-bution network automation, which provide reference for practitioners in this field. Keywords Distribution Network, The Automation of Distribution Network, Trends of Construction Status 我国配网自动化建设现状及发展趋势综述 顾颖歆 国家电网扬州供电公司,江苏扬州 收稿日期:2017年12月6日;录用日期:2017年12月19日;发布日期:2017年12月26日 摘要 我国配电网及其自动化起步晚,早期的配电网络已基本形成,因而既面临着巨大机遇又面临着巨大的挑战。配网自动化是当前电力系统现代化发展的必然趋势,随着科技的发展,配网自动化展现出配电系统更高的智能化、自动化、信息化和互动化水平,本文重点阐述我国配网自动化建设的现状及未来发展趋势,为该领域从业者提供宏观参考。

了解配电网的基本知识

项目一学习配电线路基础 【学习情境描述】本学习情境介绍配电网的概述,配电设备;架空配电线路;电容器的结构及原理;功率因数的概念、功率因数的提高;电压损耗的概念、电压调整的措施;线损的概念、降低线损的措施;过电压的基本概念、防雷措施;电能质量指标、电压偏差的调整;配网可靠性的基本知识、提高供电可靠性的措施。 【教学目标】了解配电网的结构与类别,熟悉常见配电设备及线路的组成。了解功率因数、线损、电能质量及可靠性的基本知识。 【教学环境】多媒体教室。 任务一了解配电网的基本知识 【教学目标】本培训任务介绍配电网的结构、分类及特点。通过学习配电网的结构,了解配电网的基本特点。 【任务描述】通过配电网的结构、分类及特点的学习,学员应了解配电网的组成,了解配电网的分类和特点,了解配电网结构形式,了解配电网的发展趋势。 【任务准备】准备教材、教案、课件、多媒体教室。 【任务实施】听课、练习、考试。 【相关知识】配电网自动化 一、配电网的组成 电能是一种应用广泛的能源,其生产(发电厂)、输送(输配电线路)、分配(变配电所)和消费(电力用户)的各个环节有机地构成了一个系统,如图1-1-1所示。它包括: 1.动力系统。由发电厂的动力部分(如火力发电的锅炉、汽轮机,水力发电的水轮机和水库,核力发电的核反应堆和汽轮机等)以及发电、输电、变电、配电、用电组成的整体。 页脚内容1

页脚内容2 2.电力系统。由发电、输电、变电、配电和用电组成的整体,它是动力系统的一部分。 3.电力网。电力系统中输送、变换和分配电能的部分,它包括升、降压变压器和各种电压等级的输配电线路,它是电力系统的一部分。电力网按其电力系统的作用不同分为输电网和配电网。①输电网。以高电压(220kV 、330kV )、超高电压(500kV 、750kV 、1000kV )输电线路将发电厂、变电所连接起来的输电网络,是电力网中的主干网络;②配电网。从输电网接受电能分配到配电变电所后,再向用户供电的网络。配电网按电压等级的不同又分为高压配电网(110kV 、35kV)、中压配电网(20kV 、10kV 、6kV 、3kV)和低压配电网(220V/380V)。这些不同电压等级的配电网之间通过变压器连接成一个整体配电系统。当系统中任何一个元件因检修或故障停运时,其所供负荷既可由同级电网中的其他元件供电,又可由上一级或下一级电网供电。对配电网的基本要求主要是供电的连续可靠性、合格的电能质量和运行的经济性等要求。 图1-1-1 电力系统、电力网和配电网组成示意图 二、配电网的分类和特点 1、配电网的分类 配电网按电压等级的不同,可又分为高压配电网(110kV 、35kV)、中压配电网(20kV 、10kV 、6kV 、3kV)和低压配电网(220V/380V);按供电地域特点不同或服务对象不同,可分为城市配电网和农村配电网;按配电线路的不同,可分为架空配电网、电缆配电网以及架空电缆混合配电网。 (1 )高压配电网。是指由高压配电线路和相应等级的配电变电所组成的向用户提供电能的配电网。

相关文档
相关文档 最新文档