工程名称黄金水岸西水岸分部工程电气安装工程

分项工程名称:防雷及接地装置安装

交底内容

一、材料要求:

1、40*4热镀锌扁钢、Ф12圆钢

2、电焊机一台、焊条

二、施工做法:

(1)本工程利用综合接地极,接地极利用基础地梁外侧上下两根主筋通常焊接形成基础接地网。引下线利用柱内4根Ф14的柱筋作为引下线,所有外墙引下线在室外地面下1米处引出一根40*4热镀锌扁钢,扁钢距外墙面距离不小于2米。

(2)圆钢与圆钢搭接长度不小于圆钢直径的6倍,且要双面施焊;扁钢与圆钢搭接长度不小于圆钢直径的6倍,且要双面施焊;扁钢与扁钢搭接长度不小于扁钢宽度的2倍,三面施焊。

三、作业条件:

1、接地体作业条件:

(1)、按设计位置清理好场地。基础钢筋与柱内筋连接处已绑扎完。

2、防雷引下线暗敷设作业条件

(1)利用主筋作引下线时,柱内钢筋绑扎完毕。

3、避雷带压顶钢筋下在绑扎时,配合此项工作。

四、操作工艺:

1、接地体安装工艺

按设计图纸尺寸位置要求,标好位置,将底板钢筋搭接焊好,再将用于引下线的柱子筋的底部与底板主筋搭接焊好,并在室外地面以下将主筋焊好连接板,清除药皮,并将防雷引下线主筋用色漆做好标记,以便于引出和检查,应及时请质检部门进行隐检,同时做好隐检记录。

2、防雷引下线暗敷设:

(1)按设计要求找出全部引下线主筋位置,用油漆作好标记,距室外地坪1米处焊好测试点,随钢筋逐层串联焊接至顶层,焊接出一定长度的引下线,搭接长度不应小于100mm,做完后请有关人员进行隐检做好隐检记录。

(2)土建装修完毕后,将引下线在地面上下面2米的处套上保护管,并用卡子将其固定牢固,刷上红白相间的油漆。

3、避雷带安装

(1)利用压顶钢筋与预先准备好的约定俗成20cm的连接钢筋焊接成一体,并与柱筋中引下线焊成一个整体。

(2)压顶内各点引出钢筋头,焊完后,用圆(或扁钢)敷设在四周,压顶内焊接好各点,并与周围各引下线连接后成环形。

五、质量标准:

1、保证项目:

(1)材料的质量符合设计要求,接地装置的接地电阻值必须符合设计要求。

2、基本项目:

(1)避雷带及其支持件安装位置正确,固定牢靠,防腐良好,避雷带规格尺寸和弯曲半径正确,避雷技术

交底人接受人

技术交底记录

工程名称黄金水岸西水岸分部工程电气安装工程

分项工程名称:防雷及接地装置安装

交底内容

带及支持的制作符合设计要求。避雷带支持间距均匀。

(2)接地(接零)线敷设:

①平直、牢固、固定点间距均匀,跨越建筑物变形缝有补偿装置,穿墙有保护管,油漆防腐完整。

②焊接连接的焊缝平整、饱满,无明显气孔、咬肉等缺陷;连接紧密、牢固,有防松措施。

③防雷接地引下线的保护管固定牢靠。断线卡子设置便于检测,接触面镀锌或镀锡完整,螺栓等

紧固件齐全,防腐均匀,无污染建筑物。

(3)接地体安装:

位置正确,连接牢固,接地体埋设深度应符合设计要求和有关施工规范规定。隐蔽工程记录齐全、准确。

3、允许偏差项目:

(1)搭接长度:扁钢≥2b;圆钢≥6D;圆钢和扁钢≥6D(注b为扁钢宽度;D为圆钢直径)

(2)扁钢搭接焊接的边数:3边。

六、成品保护:

1、接地体:

不得随意移动已经绑好的结构钢筋。

2、防雷引下线敷设

(1)安装保护管时,注意保护好土建结构及装修面。

(2)拆架子时不要磕碰引下线。

3、避雷带

预甩扁铁或圆钢不得超过30cm。

七、应注意的质量问题

1、接地体

利用建筑物基础梁、柱钢筋搭接,应严格按质量要求去做。

2、支架安装

(1)支架松动,混凝土支座不稳固,将支架松动的原因找出来,然后固定牢靠,混凝土支座放平稳。

(2)支架间距(或预埋铁件)间距不均匀,直线段不直,超出允许偏差重新修改好间距,将直线段校正平直,不得超出允许偏差。

(3)焊口有夹渣、咬肉、裂纹、气孔等缺陷现象。重新补焊,不允许出现上述缺陷。

(4)焊接处药皮处理不干净,漏刷防锈漆。应将焊接处药皮处理干净,补刷防锈漆。

3、防雷引下线暗敷设

(1)主筋错位,应及时纠正。

(2)引下线不垂直,超出允许偏差,引下线应横平竖直,超差应及时性纠正。

4、避雷带

(1)焊接面不够,焊口有夹渣,咬肉、裂纹等,应按有关要求处理。

(2)压顶内的接头筋未焊,应补焊。

技术

交底人接受人

技术交底记录

工程名称黄金水岸西水岸分部工程电气安装工程

分项工程名称:电气配管

交底内容

一、材料要求:

1、阻然型塑料管及其附件其氧指数应符合消防规范有关要求,并有新产品合格证。

2、阻然型塑料管的管壁应薄厚均匀,无气泡及管身变形等现象。

3、开关盒、插座盒、接线盒等塑料盒,箱均应外观整齐,开孔齐全及无劈裂等现象。

4、镀锌材料:扁铁、木螺丝、机螺丝。

5、辅助材料:铅丝、防腐漆、胶粘剂、水泥、砂子等到。

二、主要机具:

1、铅笔、卷尺、水平尺、线坠、水桶、灰桶、灰铲。

2、手锤、钢锯、錾子、刀锯、木锉等。

3、台钻、手电钻、钻头、木钻、工具箱、高登等。

三、作业条件:

1、配合土建结构施工时,根据砖墙,加气墙弹好的水平线,安全盒箱与管路。

2、配合土建结构施工时,在钢筋绑扎过程中预埋套盒及管路同时办理隐检。

3、圆孔板应配合土建调整好吊装板缝时进行配管。

四、操作工艺:

工艺流程:弹线定位→盒箱固定→管路敷设→扫管穿带线

1、弹线定位

(1)墙上盒、箱弹线定位:砖墙,箱弹线定位,按弹出的水平线,对照设计图用小线和水平尺测量出盒,箱准确位置,并标注出尺寸。

(2)圆孔板、现浇砼板应根据设计图和规定的要求准确找出灯位,进行测量,标注出盒子尺寸位置。

2、盒箱固定

(1)盒、箱固定平正、牢固、灰浆饱满,纵横坐标准确。

(2)砖墙稳注盒、箱。

A、预留盒、箱孔洞:首先按设计图加工管子长度,配合瓦工施工,在距盒箱的位置约300毫米

处,预留出进入盒的,箱的长度,将管子甩在预留孔外,端头堵好,待稳住盒,箱时,一管

一孔的穿入盒、箱。

B、剔洞稳注盒、箱再接短管:按弹出水平线,对照图找出盒、箱的准确位置,然后踢洞,所剔

孔洞应比盒箱稍大些,洞剔好后,先用水把洞壁浇湿,并将洞中杂物清理干净,依照管路的

走向敲掉盒子的敲落孔,再用高标号水泥砂浆盒箱按要求稳入洞中,待水泥砂浆凝固后,再

接短管入盒、箱。

C、圆孔板稳住灯头盒,标注灯位的位置,先打也然后由下向上剔洞洞口下小上大。

将盒子配上相应的固定体放入洞中,并固定好吊板,待配管后,用高标号水泥

砂浆稳住。

3、管路敷设

(1)配管要求:

A、硬质塑料管的连接可采用套管粘结法和专用端头进行连接,套管的长度不应小于管直径的三

倍,接口处应该用胶粘剂接牢固。

技术

交底人接受人

技术交底记录

工程名称黄金水岸西水岸分部工程电气安装工程

分项工程名称:电气配管

交底内容

B、敷设管路时,应尽量减少弯曲,当线路的直线段长度超过15米时,均应在中途装设接线盒。

C、剔槽敷管应加以固定并用高标号水泥砂浆保护,保护层不得小于是15毫米。

D、管子最小弯曲半径大于等于10D,管子弯曲处弯扁度小于等于0.1D,D为管子外径。

(2)砖墙敷管:

A、管路连接,可采用套管粘结法或端头连接,在管道两侧钉子并用铅丝将管子绑牢,然后用水泥

砂浆把沟槽抹平。

B、管进盒、箱连接,可采用粘结或端头连接,管进入盒、箱不允许内进外出,应与盒、箱里口

平齐,一管一孔,不许开长孔。

五、质量标准:

1、保证项目:

半硬质阴然型塑料管的材质及适用场所必须符合设计要求和施工规范规定。

2、基本项目:

(1)管路连接紧密,管口光滑,保护层大于是15毫米。

(2)盒、箱设置正确、固定可靠,管子进入盒箱处顺直,在盒箱内露出的长度应小于5毫米。

(3)穿过变形缝有补偿装置,补偿装置能活动自如。

3、允许偏差项目

项次项目弯曲半径允许偏差检验方法

1 管子最小弯曲径≥10D 尺量检查及检查安装记录

2 管子弯曲处的弯曲度≥0.1D 尺量检查

六、成品保护

1、剔槽打洞时,不要用力过猛,免造成墙面周围破碎,洞口不易剔得过大,过宽,不要造成土建结构缺陷。

2、管路敷设完后立即进行保护,其它工种操作时,应注意不要将管子砸扁和踩坏。

3、在混凝土板上剔洞时,注意不要剔断钢筋,剔洞时应先用钻打孔,不允许用大锤由上面砸孔洞。

4、配合土建浇灌混凝土时,应派人看护,防止管路位移或受机械损伤

七、应注意的质量问题

1、管路有外露现象,或保护层不足15毫米,剔槽时要保证深度,并且及时将管子固定,再用水泥砂浆保

护。稳定预埋的盒、箱有歪斜、坐标不准,灰浆不饱满等现象,

2、稳住盒、箱时一定要找准位置,先注入适量的水泥砂浆,再用线坠找正,然后用水泥将盒,箱周围的缝

隙填实。

3、管子煨弯处的凹扁度过大弯曲半径应大于6D,焊弯应按要求操作并及时地固定和保护。

4、管路不通,朝上的管口容易掉进杂物。因此,应及时性将管口堵封好其它工种作业时,应注意不要碰损

敷设完的道路。

技术

交底人接受人

负责人

工程名称黄金水岸西水岸分部工程电气安装工程

分项工程名称:电气配管

交底内容:

钢管敷设

1 范围

本工艺标准适用于照明与动力配线的钢管明、暗敷设及墙板内钢管敷设工程。

2 施工淮备

2.1 材料要求:

2.1.1 镀锌钢管(或电线管)壁厚均匀,焊缝均匀,无劈裂、砂眼、棱刺和凹扁现象。除镀锌管外其它管材需预先除锈刷防腐漆(埋入现浇混凝土时,可不刷防腐漆,但应除锈)镀锌管或刷过防腐漆的钢管外表层完整,无剥落现象,应具有产品材质单和合格证。

2.1.2 管箍使用通丝管箍。丝和清晰不乱扣,镀锌层完整无剥落,无劈裂,两端光滑无毛刺,并有产品合格证。

2.1.3 锁紧螺母(根母)外形完好无损,丝扣清晰,并有产品合格证。

2.1.4 护口有用于薄、厚管之区别,护口要完整无损,并有产品合格证。

2.1.5 铁制灯头盒、开关盒、接线盒等,金属板厚度应不小于1.2mm,镀锌层无剥落,无变形开焊,敲落孔完整无缺,面板安装孔与地线焊接脚齐全,并有产品合格证。

2.1.6 面板、盖板的规格、高与宽、安装孔距应与所用盒配套,外形完整无损,板面颜色均匀一致,并有产品合格证。

2.1.7 圆钢、扁钢、角钢等材质应符合国家有关规范要求,镀锌层完整无损,并有产品合格证。

2.1.8 螺栓、螺丝、胀管螺栓、螺母、垫圈等应采用镀锌件。

2.1.9 其它材料(如铅丝、电焊条、防锈漆、水泥、机油等)无过期变质现象。

2.2 主要机具:

2.2.1 煨管器、液压煨管器、液压开孔器、压力案子、套丝板、套管机。

2.2.2 手锤、錾子、钢锯、扁锉、半圆锉、圆锉、活扳子、鱼尾钳。

2.2.3 铅笔、皮尺、水平尺、线坠,灰铲、灰桶、水壶、油桶、油刷、粉线袋等。

2.2.4 手电钻、台钻、钻头、射钉枪、拉铆枪、绝缘手套、工具袋、工具箱、高凳等。

2.3 作业条件:

2.3.1 暗管敷设:

2.3.1.1 各层水平线和墙厚度线弹好,配合土建施工。

2.3.1.2 预制混凝土板上配管,在做好地面以前弹好水平线。

2.3.1.3 现浇混凝土板内配管,在底层钢筋绑扎完后,上层钢筋未绑扎前,根据施工图尺寸位置配合土建施工。

2.3.1.4 预制大楼板就位完毕,及时配合土建在整理板缝锚固筋(胡子筋)时,将管路弯曲连接部位按要求做好。

2.3.1.5 预制空心板,配合土建就位同时配管。

2.3.1.6 随墙(砌体)配合施工立管。

2.3.1.7 随大模板现浇混凝土墙配管,土建钢筋网片绑扎完毕,按墙体线配管。

技术

交底人接受人

负责人

工程名称黄金水岸西水岸分部工程电气安装工程

分项工程名称:电气配管

交底内容

2.3.2 明管敷设:

2.3.2.1 配合土建结构安装好预埋件。

2.3.2.2 配合土建内装修油漆,浆活完成后进行明配管。

2.3.2.3 采用胀管安装时,必须在土建抹灰完后进行。

2.3.3 吊顶内或护墙板内、管路敷设:

2.3.3.1 结构施工时,配合土建安装好预埋件。

2.3.3.2 内部装修施工时,配合土建做好吊顶灯位及电气器具位置翻样图,并在预板或地面弹出实际位置。

3 操作工艺

3.3 暗管敷设基本要求:

3.3.1 敷设于多尘和潮湿场所的电线管路、管口、管子连接处均应作密封处理。

3.3.2 暗配的电线管路宜沿最近的路线敷设并应减少弯曲:埋入墙或混凝土内的管子,离表面的净距不应小于15mm。

3.3.3 进入落地式配电箱的电线管路,排列应整齐,管口应高出基础面不小于50mm。

3.3.4 埋入地下的电线管路不宜穿过设备基础,在穿过建筑物基础时,应加保护管。

3.4 预制加工:

根据设计图,加工好各种盒、箱、管弯。钢管煨弯可采用冷煨法或热煨法。

3.4.1 冷煨法:

一般管径为20mm及其以下时,用手板煨管器。先将管子插入煨管器,逐步煨出所需弯度。管径为25mm 及其以上时,使用液压煨管器,即先将管子放入模具,然后扳动煨管器,炼出所需弯度。

3.4.2 热煨法:

首先炒干砂子,堵住管子一端,将干砂子灌入管内,用手锤敲打,直至砂子灌实,再将另一端管口堵住放在火上转动加热,烧红后煨成所需弯度,随煨弯随冷却。要求管路的弯曲处不应有折皱、凹穴和裂缝现象,弯扁程度不应大于管外径的1/10;暗配管时,弯曲半径不应小于管外径的6倍;埋设于地下或混凝土楼板内时,不应小于管外径的10倍。

3.4.3 管子切断:

常用钢锯、割管器、无齿锯、砂轮锯进行切管,将需要切断的管子长度量准确,放在钳口内卡牢固,断口处平齐不歪斜,管口刮铣光滑,无毛刺,管内铁屑除净。

3.4.4 管子套丝:

采用套丝板、套管机,根据管外径选择相应板牙。将管子用台虎钳或龙门压架钳紧牢固,再把绞板套在管端,均匀用力不得过猛,随套随浇冷却液,丝扣不乱不过长,消除渣屑,丝扣干净清晰。管径20mm及其以下时,应分二板套成;管径在25mm及其以上时,应分三板套成。

3.5 测定盒、箱位置:

根据设计图要求确定盒、箱轴线位置,以土建弹出的水平线为基准,挂线找平,线坠找正,标出盒、箱实际尺寸位置。

技术

交底人接受人

工程名称黄金水岸西水岸分部工程电气安装工程

分项工程名称:电气配管

交底内容

3.6 稳注盒、箱:

3.6.1 稳注盒、箱:

稳注盒、箱要求发浆饱满,平整牢固,坐标正确。盒、箱安装要求见表3-5所示。现制混凝土板墙固定盒、箱加支铁固定,盒、箱底距外墙面小于3cm时,需加金属网固定后再抹灰,防止空裂。

盒、箱安装要求表3-5

实测项目要求允许偏差(mm)

盒、箱水平、垂直位置盒箱1m内相邻标高

盒子固定

箱子固定

盒、箱口与墙面正确

一致

垂直

垂直

平齐

10(砖墙)、30(大模板)

2

2

3

最大凹进深度10mm

3.6.2 托板稳注灯头盒:

预制圆孔板(或其它顶板)打灯位洞时,找好位置后,用尖錾子由下往上踢,洞口大小比灯头盒外口略大1~2cm,灯头盒焊好卡铁(可用桥杆盒)后,用高标号砂浆稳注好,并用托板托牢,待砂浆凝固后,即可拆除托板。现浇混凝土楼板,将盒子堵好随底板钢筋固定牢,管路配好后,随土建浇灌混凝土施工同时完成。

3.7 管路连接:

3.7.1 管路连接方法:

3.7.1.1 管箍丝扣连接。套丝不得有乱扣现象;管箍必须使用通丝管箍。上好管箍后,管口应对严。外露丝应不多于2扣。

3.7.1.2 套管连接宜用于暗配管,套管长度为连接管径的1.5~3倍;连接管口的对口处应在套管的中心,焊口应焊接牢固严密。

3.7.1.3 坡口(喇叭口)焊接。管径80mm以上钢管,先将管口除去毛刺,找平齐。用气焊加热管端,边加热边用手锤沿管周边,逐点均匀向外敲打出坡口,把两管坡口对平齐,周边焊严密。

3.7.2 管与管的连接

管径20mm及其以下钢管以及各种管径电线管,必须用管箍连接。管口锉光滑平整,接头应牢固紧密。管径25mm及其以上钢管,可采用管箍连接或套管焊接。

3.7.2.1 管路超过下列长度,应加装接线盒,其位置应便于穿线。无弯时,45m;有一个弯时,30m;有二个弯时,20m;有三个弯时,12m。

3.7.2.2 管路垂直敷设时,根据导线截面设置接线盒距离;50mm2及以下为30m;70~95mm2时,为20m;120~240mm2时,为18m;

3.7.2.3 电线管路与其它管道最小距离见表3-6。

3.7.3 管进盒、箱连接:

3.7.3.1 盒、箱开孔应整齐并与管径相吻合,要求一管一孔,不得开长孔。铁制盒、箱严禁用电,用气焊开孔,并应刷防锈漆。如用定型盒、箱,其敲落孔大而管径小时,可用铁皮垫圈垫严或用砂浆加石膏补平齐,不得露洞。

技术

负责人

交底人接受人

工程名称黄金水岸西水岸分部工程电气安装工程

分项工程名称:电气配管

交底内容

3.7.3.2 管口入盒、箱,暗配管可用跨接地线焊接固定在盒棱边上,严禁管口与敲落孔焊接,管口露出盒、箱应小于5mm。有锁紧螺母者与锁紧螺母平,露出锁紧螺母的丝扣为2~4扣。两根以上管入盒、箱要长短一致,间距均匀,排列整齐。

3.8 暗管敷设方式:

3.8.1 随墙(砌体)配管:

砖墙、加砌气混凝土块墙、空心砖墙配合砌墙立管时,该管最好放在墙中心;管口向上者要堵好。为使盒子平整,标高准确,可将管先立偏高200mm左右,然后将盒子稳好,再接短管。短管入盒、箱端可不套丝,可用跨接线焊接固定,管口与盒、箱里口平。往上引管有吊顶时,管上端应煨成90°弯直进吊顶内。由顶板向下引管不宜过长,以达到开关盒上口为准。等砌好隔墙,先稳盒后接短管。

3.8.2 大模板混凝土墙配管:

可将盒、箱焊在该墙的钢筋上,接着敷管。每隔1m左右,用铅丝绑扎牢。管进盒、箱要煨灯叉弯。往上引管不宜过长,以能煨弯为准。

3.8.3 现浇混凝土楼板配管:

先找灯位,根据房间四周墙的厚度,弹出十字线,将堵好的盒子固定牢然后敷管。有两个以上盒子时,要拉直线。如为吸顶灯或日光灯,应预下木砖。管进盒、箱长度要适宜,管路每隔1m左右用铅丝绑扎牢。如有吊扇、花灯或超过3kg的灯具应焊好吊杆。

3.8.4 预制圆孔板上配管,如为焦碴垫层,管路需用混凝土砂浆保护。素土内配管可用混凝土砂浆保护,也可缠两层玻璃布,刷三道沥青油加以保护。在管路下先用石块垫起50mm,尽量减少接头,管箍丝扣连接处抹油缠麻拧牢。

3.9 变形缝处理:

3.9.1 变形缝处理做法:

变形缝两侧各预埋一个接线箱,先把管的一端固定在接线箱上,另一侧接线箱底部的垂直方向开长孔,其孔径长宽度尺寸不小于被接入管直径的2倍。两侧连接好补偿跨接地线如 3.9.2 普通接线箱在地板上(下)部做法:

3.9.2.1 普通接线箱在地板上(下)部做法(一式):

箱体底口距离地面应不小于300mm,管路弯曲90°后,管进箱应加内、外锁紧螺母;在板下部时,接线箱距顶板距离应不小于150mm,如图3-6所示。

3.9.2.2 普通接线箱在地板上(下)部做法(二式)基本做法同(~式),(二式)采用的是直筒式接线箱,如图3-7所示。

3.10 地线焊接:

3.10.1 管路应作整体接地连接,穿过建筑物变形缝时,应有接地补偿装置。如采用跨接方法连接,跨接地线两端焊接面不得小于该跨接线截面的6倍。焊缝均匀牢固,焊接处要清除药皮,刷防腐漆。跨接线的规格见表3-7所示。

技术

交底人接受人

负责人

工程名称黄金水岸西水岸分部工程电气安装工程

分项工程名称:电气配管

交底内容

跨接地线规格表(mm)表3-7

管径圆钢扁钢

15~25 32~38 50~63 ≥70

φ5

φ6

φ10

φ8×2

25×3

(25×3)×2

3.10.2 卡接:镀锌钢管或可挠金属电线保护管,应用专用接地线卡连接,不得采用熔焊连接地线。

3.11 明管敷设基本要求:根据设计图加工支架、吊架、抱箍等铁件以及各种盒、箱、弯管。明管敷设工艺与暗管敷设工艺相同处请见相关部分。在多粉尘,易爆等场所敷管,应按设计和有关防爆规程施工。

3.11.1 管弯、支架、吊架预制加工:明配管弯曲半径一般不小于管外径6倍。如有一个弯时,可不小于管外径的4倍。加工方法可采用冷煨法和热煨法,支架、吊架应按设计图要求进行加工。支架、吊架的规格设计无规定时,应不小于以下规定:扁铁支架30mm×3mm;角钢支架25mm×25mm×3mm;埋注支架应有燕尾,埋注深度应不小于120mm。

3.11.2 测定盒、箱及固定点位置

3.11.2.1 根据设计首先测出盒、箱与出线口等的准确位置。测量时最好使用自制尺杆。

3.11.2.2 根据测定的盒、箱位置,把管路的垂直、水平走向弹出线来,按照安装标准规定的固定点间距的尺寸要求,计算确定支架、吊架的具体位置。

3.11.2.3 固定点的距离应均匀,管卡与终端、转弯中点、电气器具或接线盒边缘的距离为150~500mm;中间的管卡最大距离见表3-8。

3.11.3 固定方法:有胀管造,木砖法、预埋铁件焊接法,稳注法、剔注法、抱箍法。

3.11.4 盒、箱固定:

由地面引出管路至自制明盘、箱时,可直接焊在角钢支架上,采用定型盘、箱,需在盘、箱下侧100~150mm处加稳固支架,将管固定在支架上。盒、箱安装应牢固平整,开孔整齐并与管径相吻合。要求一管一孔不得开长孔。铁制盒、箱严禁用电气焊开孔。

3.11.5 管路敷设与连接:

3.11.5.1 管路敷设:

水平或垂直敷设明配管允许偏差值,管路在2m以内时,偏差为3mm,全长不应超过管子内径的1/2。

a 检查管路是否畅通,内侧有无毛刺,镀锌层或防锈漆是否完整无损,管子不顺直者应调直。

b 敷管时,先将管卡一端的螺丝拧进一半,然后将管敷设在管卡内,逐个拧牢。使用铁支架时,可将钢管固定在支架上,不许将钢管焊接在其它管道上。

3.11.5.2 管路连接:管路连接应采用丝扣连接,或采用扣压式管连接。

3.11.6 钢管与设备连接:

应将钢管敷设到设备内,如不能直接进入时,应符合下列要求:

3.11.6.1 在干燥房屋内,可在钢管出口处加保护软管引入设备,管口应包扎严密。

技术

负责人

交底人接受人

工程名称黄金水岸西水岸分部工程电气安装工程

分项工程名称:电气配管

交底内容

3.11.6.2 在室外或潮湿房间内,可在管口处装设防水弯头,由防水弯头引出的导线应套绝缘保护软管,经弯成防水弧度后再引入设备。

3.11.6.3 管口距地面高度一般不宜低于200mm。

3.11.6.4 埋入土层内的钢管,应刷沥青包缠玻璃丝布后,再刷沥青油。或应采用水泥砂浆全面保护。

3.11.7 金属软管引入设备时,应符合下列要求:

3.11.7.1 金属软管与钢管或设备连接时,应采用金属软管接头连接,长度不宜超过1m。

3.11.7.2 金属软管用管卡固定,其固定间距不应大于1m。

3.11.7.3 不得利用金属软管作为接地导体。

3.11.8 变形缝处理:

地线焊接及处理办法见3.9及3.10有关部分。明配管跨接线应紧贴管箍,焊接处均匀美观牢固。管路敷设应保证畅通,刷好防锈漆、调合漆,无遗漏。

3.12 吊顶内,护墙板内管路敷设,其操作工艺及要求:材质、固定参照明配管工艺;连接、弯度、走向等可参照暗敷工艺要求施工,接线盒可使用暗盒。

3.12.1 会审图纸要与通风暖卫等专业协调,并绘制翻样图经审核无误后,在顶板或地面进行弹线定位。如吊顶是有格块线条的,灯位必须按相块分均,作法如图3-8和3-9所示。护墙板内配管应按设计要求,测定盒、箱位置、弹线定位。

3.12.2 灯位测定后,用不少于2个螺丝把灯头盒固定牢。如有防火要求,可用防火布或其它防火措施处理灯头盒。无用的敲落孔不应敲掉,已脱落的要补好。

3.12.3 管路应敷设在主龙骨的上边,管入盒,箱必须煨灯叉弯,并应里外带锁紧螺母。采用内护口,管进盒、箱以内锁紧螺母平为准。

3.12.4 固定管路时,如为木龙骨可在管的两侧钉钉,用铅丝绑扎后再把钉钉牢。如为轻钢龙骨、可采用配套管卡和螺丝固定,或用拉铆钉固定。直径25mm以上和成排管路

应单独设架。

3.12.5 花灯、大型灯具、吊扇等超过3kg的电气器具的固定,应在结构施工时预埋铁件或钢筋吊钩,要根据吊重考虑吊钩直径,一般按吊重的五倍来计算,达到牢固可靠。圆钢最小直径不应小于6mm,吊钩做好防腐处理。潜入式灯头盒距灯箱不应大于1m,以便于观察维修。

3.12.6 管路敷设应牢固通顺,禁止做拦腰管或拌脚管。遇有长丝接管时,必须在管箍后面加锁紧螺母。管路固定点的间距不得大于1.5m。受力灯头盒应用吊杆固定,在管进盒处及弯曲部位两端15~30cm处加固定卡固定。

3.12.7 吊顶内灯头盒至灯位可采用阻燃型普里卡金属软管过渡,长度不宜超过1m。其两端应使用专用接头。吊顶各种盒,箱的安装盒箱口的方向应朝向检查口以利于维修检查。

4 质量标准

4.1 保证项目:

4.1.1 导线间和导线对地间的绝缘电阻值必须大于0.5MΩ。检验方法:实测或检查绝缘电阻测试记录。

4.1.2 薄壁钢管严禁熔焊连接。检验方法:明设的观察检查,暗设的检查隐蔽工程记录。

4.2 基本项目:

4.2.1 连接紧密,管口光滑,护口齐全,明配管及其支架、吊架应平直牢固、排列整齐,管子弯曲处技术

交底人接受人

工程名称黄金水岸西水岸分部工程电气安装工程

分项工程名称:电气配管

交底内容

无明显折皱,油漆防腐完整,暗配管保护层大于15mm。

4.2.2 盒、箱设置正确,固定可靠,管子进入盒、箱处顺直,在盒、箱内露出的长度小于5mm;用锁紧螺母固定的管口,管子露出锁紧螺母的螺纹为2~4扣。线路进入电气设备和器具的管口位置正确。检验方法:观察和尺量检查。

4.2.3 管路的保护应符合以下规定:

穿过变形缝处有补偿装置,补偿装置能活动自如;穿过建筑物和设备基础处加保护套管。补偿装置平整,管口光滑,护口牢固,与管子连接可靠;加保护套管处在隐蔽工程记录中标示正确。检验方法:观察检查和检查隐蔽工程记录。

4.2.4 金属电线保护管、盒、箱及支架接地(接零)。电气设备器具和非带电金属部件的接地(接零),支线敷设应符合以下规定:连接紧密牢固,接地(接零)线截面选用正确,需防腐的部分涂漆均匀无遗漏,线路走向合理,色标准确,涂刷后不污染设备和建筑物。检验方法:观察检查。

4.3 允许偏差项目:

电线管弯曲半径,明敷管安装允许偏差和检查方法应符合表3-9的规定。

5 成品保护

5.1 剔槽不得过大、过深或过宽。预制梁柱和预应力楼板均不得随意剔槽打洞。混凝土楼板,墙等均不得私自断筋。

5.2 现浇混凝土楼板上配管时,注意不要踩坏钢筋,土建浇注混凝土时,电工应留人看守,以免振捣时损坏配管及盒,箱移位。遇有管路损坏时,应及时修复。

5.3 明配管路及电气器具时,应保持顶棚,墙面及地面的清洁完整。搬运材料和使用高凳机具时,不得碰坏门窗、墙面等。电气照明器具安装完后,不要再喷浆,必须喷浆时,应将电气设备及器具保护好后再喷浆。

5.4 吊顶内稳盒配管时,不要踩坏龙骨。严禁踩电线管行走,刷防锈漆不得污染墙面、吊顶或护墙板等。

5.5 其它专业在施工中,注意不得碰坏电气配管。严禁私自改动电线管及电气设备。

6 应注意的质量问题

6.1 煨弯处出现凹扁过大或弯曲半径不够倍数的现象。其原因及解决办法有:

6.1.1 使用手扳煨管器时,移动要适度,用力不要过猛。

6.1.2 使用油压煨管器或煨管机时,模具要配套,管子的焊缝应在正反面。

6.1.3 热煨时,砂子要灌满,受热均匀,螺弯冷却要适度。

6.2 暗配管路弯曲过多,敷设管路时,应按设计图要求及现场情况,沿最近的路线敷设,不绕行弯曲处可明显减少。

6.3 预埋盒、箱、支架、吊杆歪斜,或者盒、箱里进外出严重,应根据具体情况进行修复。

6.4 剔注盒、箱出现空、收口不好,应在稳注盒、箱时,其周围灌满灰浆,盒、箱口应及时收好后再穿线上器具。

6.5 预留管口的位置不准确。配管时未按设计图要求,找出轴线尺寸位置,造成定位不准。应根据设计图要求进行修复。

技术

交底人接受人

工程名称黄金水岸西水岸分部工程电气安装工程

分项工程名称:电气配管

交底内容

6.6 电线管在焊跨接地线时,将管焊漏,焊接不牢、漏焊、焊接面不够倍数,主要是操作者责任心不强,或者技术水平太低,应加强操作者责任心和技术教育、严格按照规范要求进行焊接。

6.7 明配管、吊顶内或护墙板内配管、固定点不牢,螺丝松动铁卡子、固定点间距过大或不均匀。应采用配套管卡,固定牢固,档距应找均匀。

6.8 暗配管路堵塞,配管后应及时扫管,发现堵管及时修复。配管后应及时加管堵把管口堵严实。

6.9 管口不平齐有毛刺,断管后未及时铣口,应用锉把管口锉平齐,去掉毛刺再配管。

6.10 焊口不严破坏镀锌层,应将焊口焊严,受到破坏的镀锌层处,应及时补刷防锈漆。

7 质量记录

7.1 镀锌金属焊接钢管(厚壁管)或电线管(薄壁管)及其附件应有材质检验报告单和产品出厂合格证。

7.2 钢管暗(明)敷设预检、自检、互检记录。

7.3 设计变更洽商记录、竣工图。

7.4 分项工程质量检验评定记录。

技术

交底人接受人

负责人

最新整理电气安全技术交底记录

最新整理电气安全技术交底记录 交底内容: 电工作业是建筑企业中最普遍的,也是最危险的作业之一。因此,必须持证上岗,要求电气作业人员不但要懂本行业操作技术,而且更应该懂得电气安全常识。为防止电击、电防、爆炸、火灾、静电、雷击、电磁场伤害的事故出现,确保安全生产,必须严格执行电气安全规范及操作规程,为确保本工程的顺利进行,做到“安全生产,预防为主。”特注意以下几点: 一、配管 1.用手动弯管器煨弯时,操作人员面部一定要错开,新弯的管子以免管器滑脱伤人。 二、管内穿线及接线 1.管内穿线时为防止钢丝的弹力勾眼,两人穿线时应协调一致,一呼一应有节奏的进行,不要用力过猛。 2.使用人字梯工作时,下端应有防滑措施,梯子不得缺档,不得垫高使用,在施工范围内使用梯子应设置围栏,并有专人监护;不准站在梯子的最上一层工作 三、电缆线路安装 架设电缆盘的地面,必须平实,支架必须采用有底平面的专用支架,不得用千斤顶代替。 拆卸电缆盘已装木板时,应随时清理,防止钉子扎脚或损伤电缆。 敷设电缆时,处于电缆转向拐角的人员,必须站在电缆弯曲弧的外侧,切不可站在弯曲弧内侧,防止挤伤。 人力拉电缆时,用力要均匀速度应平稳,不可猛拉猛跑,看护人员不可站在电缆盘的前方。

电缆穿过保护管时,送电缆手不可离管口太近,防止挤手。 四、电缆桥架安装 电缆桥架安装时,其下方不应有人停留,进入现场应戴好安全帽。 使用电气设备,电动工具有可靠的保护接地措施。打眼时,要戴好防护眼镜,工作地点下方不得站人。随身携带和使用的作业工具,应搁置在顺手稳妥的地方,防止坠落伤人。 进入现场要戴好安全帽,高空作业要系好安全带,工具要随手放入工具代内,上下传递物件,禁止抛掷。 五、母线安装 1.一般要求 1)安装工作宜从上至下进行,避免立体交叉作业,防止伤人和损坏设备。 2)凡两人以上安装或操作同一设备时,应建立呼唤应答制。 3)放置或就位设备时,不应将脚放在设备的下方,防止压伤。 4)使用扳手时,不准套上管子。 2.母线安装 1)母线安装前,应检查绝缘子、支架、构架等是否安装牢固,否则不得进行安装母线工作。 2)安装母线支持绝缘子时,应先安装上部的,防止落下物件打坏下部设备或人员。 3)母线和支持绝缘子,不得承受自重以外的其他外力。作业人员不得骑跨在母线上或木板搭在母线上滑动作业。 4)架设母线时,导线下方不得有人。 六、配电柜安装工艺安全措施

安全技术交底范本

挖掘机操作安全技术交底 1、作业前应进行检查,确认一切齐全完好,大臂和铲斗运动范围内无障碍物及其他人员,鸣笛示警可进行作业。 2、挖掘机驾驶室内,外露传动部分,必须安装防护罩。 3、电动的单斗挖掘机必须接地良好,油压传动的臂杆的油路和油缸确认完好。 4、正铲作业时,作业面应不超过本机性能规定的最大开挖高度和深度。在拉铲和反铲作业时,挖掘机履带或轮胎与作业方面边沿距离不得小于1.5 m。 5、挖掘机在平地上作业,应用制动器履带〈或轮胎〉刹住、楔牢。 6、挖掘机适用于在粘土,沙砾土、泥炭岩等土壤的铲挖作业。禁止用挖掘机的任何部位去破碎石块、冻土等。 7、取土、卸土不得有障碍物,在挖掘时任何人不得在铲斗作业回转半径内停留。装车作业时,应待运输车辆停稳后进行,铲斗应尽量放低,并不得砸撞车辆,严禁车厢内有人,严禁铲斗从汽车驾驶室顶上越过。卸土时铲斗应尽量放低,单不得撞击汽车任何部位。 8、行走时臂杆应与履带平行,并制动回转机构,铲斗离地面宜为1m。行走坡度不得超过机械允许最大坡度,下坡用慢速行驶,严禁空挡滑行。转弯不应过急,通过松软地时应进行铺垫加固。 9、挖掘机回转制动时,应使用回转制动器,不得用转向离合器反转制动。满载时,禁止急剧回转猛刹车,作业时铲斗不得过猛。下落时不得冲击车架或履带及其他机件 10、作业时,必须待机身停稳后再挖土,铲斗未离开作业面时,不得做回转行走等动作,机身回转或铲斗承载时不得起落吊臂。 11、拉铲作业时,铲斗满载后不得继续吃土,不得超载。 12、驾驶司机离开操作位置,不论时间长短,必须将铲斗落地并关闭发动机。 13、不得用铲斗吊运物料。 14、发现机械运转异常时应立即停机,排除故障后,方可继续作业。 15、作业结束后,应将挖掘机开到安全地带。落下铲斗,制动回转机构,操纵杆放在空挡位置。关闭门窗,加锁后方可离开。 16、未尽事宜按照有关规范执行

安防施工安全技术交底大全记录

安防施工安全技术交底记录 工程名称:家乐福天竺店交底日期: 2015年 10月日 交底项目安全作业交底内容交底人易安防运营中心 内容摘要: 1、安全 所有进场施工人员必须购买人身伤害保险并提供清单复印件。 所有施工人员进场参与安全培训并考试合格(90分以上)。 所有进场施工人员必须佩戴安全帽。 现场严禁吸烟、明火作业。 2、文明施工 现场严禁随地大小便。 现场施工需人走场净,随时打扫,垃圾及时清运。 其他工序已经施工完成的要注意成品保护、不得损坏、污染。 3、临时用电 必须使用配电箱并保证配电箱完好并安装漏电保护装置。 从总包配电箱---施工配电箱必须是单相三线制并确保接地完好。 工具及照明用电需防水、防过载。 4、电动工具 使用前保证工具完好,无线皮裸露。 使用过程中注意自身和他人安全。 使用完毕后马上断电,完全停止工作后才可以放下。 禁止带电检修。 5、登高 登高作业必须佩带安全绳。 登高作业前需打开工作面,禁止无关人进入工作区域并保证登高器具稳 定、牢固。 登高作业时需有人在旁监护。 6、秩序 所有进场施工人员必须服从甲方代表、业主、总包、监理的管理,不得 打闹、喝酒、偷盗,如有发生需自行承担相应责任。 需要按照技术交底施工,不得任意变更,如有变更需提前通知甲方代表 并获得认可后才能实施。 严禁擅自混乱堆砌物品。 接受交底人签章:

工程名称:家乐福天竺店交底日期: 2015年 10月日交底项目线管作业交底内容交底人易安防运营中心 内容摘要: 1、线管施工 线管、86盒、锁母、连通施工前需委托装修总包做喷白色处理,施工后 的管路要求与周边环境颜色一致。 JDG管通过86盒/锁母与线槽(开孔)连接,需沿顶梁敷设,随弯就直。 一直延伸到设备底座位置后通过86盒终结。长度暂时以图纸为准。 JDG管特殊情况可借用吊杆敷设,但需独立使用Φ8吊杆,不得借用灯带、 风筒等其他系统的吊杆,要求连接、吊挂牢固可靠,做到横平竖直,左 右水平。绝对禁止用塑料扎带简单绑扎、而尽量使用铁丝等永久处理。 吊杆、卡件无脱落。 JDG管在连续2个弯时,中间要设置穿线86盒。JDG管从线槽连接处直 接向上50cm,与原有线槽平行或垂直辐射。 86盒与设备底座间可使用软管连接,但长度不得大于2米。软管与设备 护罩通过锁母连接固定,或者用同色胶带固定。特殊情况也可用缠绕管 防护,但缠绕管长度不得超过50cm。 2、门磁线管 卖场内消防门洞上墙面距地面不小于 2.8米(或者距门楣不低于80cm) 内应暗装、应剔槽埋管,并在分界处暗装86盒(明装的需要逐一确认)。 剔槽垂直,深度合适,管盒做好后用水泥固定牢固。 若现场不具备暗装条件,需与驻场代表逐一确定安装方式、工艺。 3、天花吊顶 出线孔应加装86盒盖,盒盖与软管连接后引致摄像机护罩底盖并紧密连 接。 天花固定应全部采用涨塞+螺钉模式固定,并注意清洁(防止手印)。 4、吊杆/支架 吊杆/支架通过底盘直接固定在墙壁或混凝土屋顶,固定牢固。 吊杆/支架安装要求横平竖直。不得出现30度以上的斜度。 摄像机、探测器距地面高度 2.5米左右(应稍低于灯带高度)。 线缆应在长吊杆内敷设。 5、管槽施工完毕后需要逐一检查、确认后才可以进入布线工艺。 接受交底人签章:

安全技术交底范本(大全)

安全技术交底范本 (内部资料) 中国建筑第五工程局有限公司(北京) 2016 年 12 月

使用说明 1.公司组织汇编的《安全技术交底范本》可作为各项目在安排安全生产工作前编写分部、分项工程交底的参考资料; 2.各项目在编写安全技术交底时,要根据分部、分项工程的工作内容、部位、作业环境以及天气情况编写,不可照抄照搬范本中的内容; 3.参考资料表格根据当地地标表格修改,其中相关条款根据具体工程情况参考使用,与上级规定有违背之处执行上级规定; 4.每一个作业活动的安全技术交底必须细致、全面、有针对性,需要绘制示意图时,须由编制交底人依据规范和现场实际情况绘制; 5.交底程序:项目部总工程师作现场总交底,分部、分项工程交底由技术质量部经理向栋号长、工长交底,栋号长、工长向劳务队长或班组长交底,班组长依据书面交底口头向施工人员进行交底。交底完成后,所有接交底人员必须在交底书背面签字并交由项目安全监督部存档; 6.安全技术交底的执行原则是谁交底谁负责监控交底的运行情况,作到及时跟踪检查; 7.安全技术交底须根据工程实际需要编写,由交底人填写齐全,并一式多份,其中交底人、接交底人、安全员必须人手一份; 8.各工种安全操作规程附后,编写交底时可随时参阅; 9.时间仓促,水平有限,有误之处请谅解并在参用时自行纠

正。 附表C 安全技术交底汇总表(分工种) 编号 表 - - 工程名称XX项目施工单位中国建筑第五工程局有限公司序号编号安全技术交底名称交底人交底日期备注 1 混凝土工安全技术交底 2 木工安全技术交底 3 钢筋绑扎工安全技术交底 4 钢筋加工工安全技术交底 5 架子工安全技术交底 6 防水工安全技术交底 7 水电工安全技术交底 8 信号工安全技术交底 9 塔司安全技术交底 10 人货电梯司机安全技术交底 11 电工安全技术交底 12 焊工安全技术交底 13 砌筑工安全技术交底 14 抹灰工安全技术交底 15 外墙保温安全技术交底 16 外墙涂料安全技术交底 17 塔吊安拆工安全技术交底 18 人货电梯安拆工安全技术交底 19 电动吊篮安拆工安全技术交底 20 电动吊篮使用安全技术交底 21 汽车吊吊装作业安全技术交底

电气施工安全技术交底

电气施工安全技术交底 1.电气工程施工过程中可能发生的安全事故风险分析 ⑴电气施工高处作业很多,发生高处坠落事故的可能性较大; ⑵交叉作业,空中物体打击; ⑶平时施工、受送电、试车等工作,都要与电打交道,特别要防止触电事故; ⑷电气施工过程中经常使用氧/乙炔焰切割、电焊,有可能发生火灾、爆炸事故; ⑸电气吊装、搬运设备作业过程中,发生吊装物件倾倒,碰坏设备甚至损坏吊车等; ⑹在平台和坑、洞口旁作业或路过时发生坠落事故; ⑺电气试验、试车过程中易发生击穿、短路、触电等事故。 ⑻电缆敷设过程中,易出现电缆盘倾倒伤人,大电缆砸伤手脚、划损电 缆外绝缘、电缆挤伤、摔伤等。 ⑼经常出现二次线错误,控制失灵。 ⑽本次工程电锤、电钻经常使用,注意扭伤及漏电事故。 2.针对以上安全事故风险,制定以下安全注意事项 2.1特种作业人员应按国家规定持证上岗,患有高血压、心脏病、癫痫 病及其他不适合高处作业的人员不得从事高处作业;高处作业时,安全带应系挂在作业人员上方固定牢靠的物体上。 2.2现场材料要摆放整齐,工具房、材料房、焊机房等要接地、接零; 要保持道路畅通,以便于各种车辆通行。 2.3夜间电气施工时应有足够的照明,照明用电压应在24V以下,且使 用防爆灯具,密闭容器内使用安全行灯应注意通风。 2.4严禁操作人员在工作中拆除或移动围栏、携带型接地线和警示牌。 2.5现场所有用电设备接线均应严格按“三相五线制”进行,除保护接 零外,还必须在设备负荷线路首端处设置漏电保护装置;现场用电必须实行“一机一闸一保”制,严禁一个开 关控制两台以上用电设备。 2.6施工用电办理临时用电作业票。 2.7脚手架搭设应经安全员检查认可,并挂牌标识后,方可使用。

管道安装工程安全技术交底范文

管道安装工程安全技术交底

关于技术交底的要求 1.技术交底的目的是使施工人员明确工程概况、合同文件、设计意图及设计中采用的新技术、新工艺、新材料;明确工程的各项技术要求、质量验收标准、工艺标准、各结构物的详细尺寸和标高、材料规格和数量等,确保施工过程满足质量、技术、工艺要求,安全顺利的完成施工任务。 2.技术交底分为会议交底、书面交底和岗位技术交底三种形式。 3.施工方案交底应采用会议交底,由项目总工主持,项目部有关人员、施工队长及施工队技术人员等参加。主要对施工组织设计或施工方案及施工方案中的重点细节作专题介绍和详细说明,提出具体实施办法和要求,对施工质量控制与技术安全保证措施作详细交底。参加会议人员对技术交底不明确或实施困难的问题(包括施工场地、施工机械、施工进度安排、施工部署、施工流水段划分、劳动力安排、施工工艺等)应及时提出,会议对提出的问题应逐一解答,并落实安排。 4.施工工艺的技术交底应采用书面交底,项目部或施工队向工班就分项工程或工序进行技术交底,应根据该项工程的施工组织设计或施工方案、上级的技术交底内容,按照设计文件、施工及验收规范等的有关要求,结合本工程的具体情况,按分项工程和工序,向施工班组进行详细的书面技术交底。交底、接受交底双方均要在交底记录上签字。班组长在接受技术交底后,应组织全班组成员认真学习与讨论,明确工艺流程和施工操作要点、工序交接要求、质量标准、技术措施、成品保护方法、质量通病预防方法及安全注意事项,然后根据施工进度要求、作业班组劳动力和技术水平高低进行分工,明确责任和协作关系。 5.施工技术交底应符合下列要求: 1)、应符合设计图设计(或变更图设计)中的各项技术要求,特别是当设计图中的技术要求和技术标准高于施工及验收规范的相应要求时,应作更为详细的交底和说明; 2)应符合体现上一级技术交底的意图和具体要求。 3)应符合实施性施工组织设计和施工方案的各项要求,包括技术措施和施工进度等要求。 4)对不同层次的施工人员,其交底的内容、深度和说明方式应有所区别,要有针对性。 5)对采用的新技术、新工艺、新结构、新材料应进行详细的技术交底。 6)技术交底应形成书面材料,内容具体扼要,严格履行交接签字手续,并归档管理。 6.施工技术交底应注意的问题: 1)、书面技术交底是工程施工技术资料中必不可少的内容和明确责任的依据,施工完毕后应归档管理; 2)、技术交底应严格执行施工验收规范、规程,对施工验收规范、规程中的要求,特别是质量标准,不得任意修改、删减; 3)、技术交底应满足施工组织设计有关要求,领会和理解上一级技术交底等技术文件中提出的技术要求,不得违背文件中的有关要求; 4)、会议交底应作详细的会议纪要,包括参加会议人员的姓名、日期、会议内容及会议决定,会议纪要作长期保存; 5)、所有书面技术交底,均应经过复核,并留有底稿,字迹工整,数据引用正确,书面交底的编制人、审核人、签发人、接受人均应签名; 6)各级技术人员要加强技术交底工作的督促与检查,保证技术交底制度化、规范化。

电气施工安全技术交底

电气施工安全技术交底单 施工单位:太平洋水处理工程有限公司编号: 工程名称 平顶山焦庄水厂供配水工程第二标段(净水 厂安装工程)施工单位工程名称 太平洋水处理工程 有限公司 工程部位全厂施工队组 张小祥、朱如兵、管 新荣、丁宝 交底内容: 1、电气工程施工过程中可能发生的安全事故风险分析 (1)电气施工高处作业很多,发生高处坠落事故的可能性较大; (2)交叉作业,空中物体打击; (3)平时施工、受送点、试车等工作,都要与电打交道,特别要防止触电事故; (4)电气施工过程中经常使用氧/乙炔焰切割、电焊,有可能发生火灾、爆炸事故; (5)电气吊装、搬运设备作业过程中,发生吊装物件倾倒,碰坏设备甚至损坏吊车等; (6)在平台和坑、洞口旁作业或路过时发生坠落事故; (7)电气试验、试车过程中易发生击穿、短路、触电等事故。 (8)电缆敷设过程中,易出现电缆盘倾倒伤人,大电缆砸伤手脚,划损电缆外绝缘、电缆挤伤、摔伤等。 (9)经常出现二次线错误,控制失灵。 (10)本次工程电锤、电钻经常使用,注意扭伤及漏电事故。 2、针对以上安全事故风险,制定以下安全注意事项 2.1特种作业人员应按国家规定持证上岗,患有高血压、心脏病、癫痫病及其他不适合高处作业的人员不得从事高处作业;高处作业时,安全带应系挂在作业人员上方固定牢靠的物体上。 2.2现场材料要摆放整齐,工具房、材料房、焊机房等要接地、接零;要保持道路畅通,以便于各种车辆通行。 2.3夜间电气施工时应有足够的照明,照明用电压应在24V以下,且使用防爆灯具,密闭容器内使用安全行灯应注意通风。 2.4严禁操作人员在工作中拆除或移动围栏、携带接地线和警示牌。 2.5现场所有用电设备接线均应严格按照“三相五线制”进行,除保护接零外,还必须在设备负荷线路首端处设置漏电保护装置;现场用电必须实行“一机一闸一保”制,严禁一个开关控制两台以

安全技术交底范本新版本

安全技术交底表 安全技术交底表编号 工程名称: 施工单位交底部位工种 安全技术交底内容 交底内容: 1、主要施工机具: 配电箱、电缆线、短路保护器、接地电阻等。 2、操作原则: 1)现场施工用电应按《施工现场临时用电安全技术规范》(JGJ46—2012)执行,工地设配电房,大型设备用电处设分电箱,所有电源闸箱应有门、有锁、有危险标志。 2)用电线路架设应符合规程规定。现场施工用电所铺设的地下电缆应做明显标志,注意保护,避免损坏。每台机械都要有专用开关箱,开关箱中装设触电保护器。用电设备按规定接地(零),熔丝搭配合理。 3、临时用电: 1)线路敷设方式 根据该工程现场容量特点,机械设备不多,集中负荷较小等因素,决定选用放射式配电线路,可从现场临时配电间引出4-8个回路供现场设备机械及施工临时照明,这样可提高供电可靠性,发生故障不相互影响,而且维修方便,停电面小。但此种方式成本高。系统灵活性差,施工时应注意节约,灵活施工最大限度压缩投资。 2)系统保护方式 按照TG46一88进行施工。该工程采用TN—s保护接零系统。并在保护零线上做补充重复接地,且阻值不大于10Ω。 3)电线敷设 电线敷设必须按照TG46—88进行施工,还应注意以下几点: 根据已有各拟用电机械设备的位置,选择离配电间最近处考虑分配电箱的位置。 尽量避免穿越交叉和弱电电缆。且满足GB50194—93中电缆之间、电缆与管道、房间、墙之间平行交叉时最小安全距离。 移动式橡胶软电缆应注意不受到各种机械损伤外力砸伤及化学腐蚀。 电缆选择应根据现场环境条件,选择多类型且适宜W—5系统的电力电缆。 电缆的截面应根据现场机械设备的额定电流选择能满足要求的截面,同时还必须考虑机械度及电压降,必须使末端线路达到能保证机械设备正常运行允许的电压降。 4、施工现场临时用电安全措施: 1)建立临时用电安全技术措施编审制度和相应技术档案。 2)建立技术交底制度。 3)建立安全检测制度,从临时用电工程施工开始定期对接地电阻、设备绝缘电阻、设备绝缘电阻、漏电保护器试路进行检测,以监视临时用电工程是否安全可靠,并做记录。

电气工程安全技术交底(标准版)

Companies want to improve production, safety is the top priority. The occurrence of unsafe accidents must be stifled in the cradle. (安全管理) 单位:___________________ 姓名:___________________ 日期:___________________ 电气工程安全技术交底(标准版)

电气工程安全技术交底(标准版)导语:企业想要提高生产,安全问题就是重中之重。如果不具备安全管理条件,企业生产就不能顺利进行。想要企业顺利生产,就要不断更新安全技术,把不安全事故的发生扼杀在摇篮中。 安全技术要求: 防止电气工作中的事故,确保人身安全和设备安全,在技术上应满足以下方面要求: ⑴对地面之间的裸露和人体容易触及的带电设备要采取可靠的保护措施。⑵设备的带电部分对地和其它部分相互之间要保持一定的距离。 ⑶对易产生过电压危害的电力系统采取避雷装置、保护间隙等过电压保护装置。 ⑷对低压电力系统采用接地、接零保护。 ⑸对各种高压用电设备采用熔断器、自动开关、断电等不同类型的保护措施,对低压用电设备则采用相应的低压电器进行保护。 ⑹在电气设备系统和有关工作场所装设安全标志。 ⑺根据电气设备的特性和要求可采取特殊的安全措施。 安全技术措施:

⑴绝缘:即用绝缘物把带电体保护起来,防止直接接触及带电体。使用绝缘一定要注意绝缘的电压等级;二要重视对绝缘体的保护;三要防止绝缘层内受潮导致绝缘外皮带电。 ⑵屏护:即用屏障或围栏防止触及带电体。它们的作用是防止无意触及带电体,使人意识到超越屏障围栏会发生危险。 ⑶间隔:即保持有效间隔,以防止无意触及带电体,应保持在手臂所及范围之外。 ⑷安全电压:即根据场所特点,按照安全操作规程的规定,采用相应等级的安全电压。 ⑸保护接零:作用主要在于使漏电设备形成相零短路,迫使熔丝熔断或继电器动作,切断故障电压,其次还能降低故障设备的对地电压,以降低人体接触电压。 ⑹保护接地:作用主要是把漏电设备的对地电压限制在安全范围以内,其次也可迫使小容量设备的熔丝熔断或继电器动作,切断故障电源。 ⑺防止间断电击的措施:必须能够达到以下三个方面,才为有效措施: ①自动切断漏电设备的电源;

安全技术交底记录大全范文

甘肃省环县沙井子西部矿区钱阳山煤矿工业广场土石方工程施工项目分部(分项)工程与特种作业安全技术交底 批准: 审核: 编制: 八冶建设集团矿山公司庆阳项目部

二0一二年八月二十日 说明 一、根据建设工程项目的特点,依据建设工程安全生产的法律、法规和标准,建立安全技术交底文件的编制、审查和批准制度。 二、安全技术交底文件应有针对性,由专业技术人员编写,技术负责人审查,施工单位负责人批准;编写、审查、批准人员应当在安全技术交底文件上签字。 三、工程项目施工前,必须进行安全技术交底,被交底人员应当在文件上签字,并在施工中接受安全管理人员的监督检查。 本工程安全技术交底资料应包括以下: 1、土方开挖施工安全技术交底 2、土方回填施工安全技术交底 3、自卸式汽车操作安全技术交底 4、挖掘机操作安全技术交底 5、装载机操作安全技术交底 6、振动压路机操作安全技术交底 7、施工现场防火安全技术交底

8、施工现场临时用电安全技术交底 9、照明灯具安全技术交底 土方工程施工安全技术交底 施工单位名称 八冶建设集团矿山 公司庆阳项目部单位工程名称 甘肃省环县沙井子西部矿区钱阳山煤 矿工业广场土石方工程施工项目 施工部位五区、六区山坡坡面施工内容土方施工 通用安全技术交底内容(1)要严格按照设计要求和施工方案的规定进行作业。 (2)土方开挖的顺序、方法必须与设计工况相一致,并遵循“分层开挖,严禁超挖”的原则。 (3)五区、六区山坡坡面开挖过程中,以设计要求为依据或规范要求为依据,对边坡、坡度进行 监控。 (4)山坡坡面周边严禁超堆荷载。 (5)山坡坡面开挖过程中,应随时注意坡面变动的情况,发现有裂缝、松动等异常现象,必须暂 停施工,查明原因确保安全后方可继续施工。 (6)挖土方时,如发现有不能辨认的物品或事先未预见到的情况时,应及时停止作业,报告上级 处理。 (7)对土方开挖后不稳定或欠稳定的边坡,应根据边坡的地质特征和可能发生的破坏情况,采取 自上而下做法施工,严禁无序开挖。 (8)场地沟槽处土方回填严格按设计要求厚度进行铺筑,以防压实机械倾翻事故。 (9)自卸汽车倾倒土方时,人员撤至安全位置后方可倒土,倒土时应稳倾缓倒,严禁猛烈倒土。

-建筑工程安全技术交底范本

目录 一、安全技术交底 (6) 1、钢筋作业 (6) 2、砼施工作业 (10) 3、木工支模作业 (12) 4、砌筑工程作业 (13) 5、脚手架搭设、拆除作业 (16) 6、土方开挖作业 (17) 7、马道、护头棚 (18) 8、卸料平台搭设作业 (19) 9、防水作业 (21) 10、库房防水材料管理 (22) 11、调漆作业 (23) 12、喷漆作业 (24) 13、屋面防水作业 (25) 14、油漆作业 (26) 15、大模板施工作业 (29) 16、钢结构施工作业 (32) 17、清理、清运作业 (33) 18、钢管、料具码放作业 (34) 19、安全网支搭作业 (35) 20、抹灰作业 (36) 21、吊顶作业 (39) 22、玻璃安装作业 (40) 23、大理石干挂作业 (41) 24、玻璃幕墙安装作业 (42) 25、外墙抹灰作业 (43)

26、外墙涂料作业 (44) 27、外爬架作业 (45) 28、外挂架作业 (46) 29、挑脚手架作业 (49) 30、拆除工程作业 (51) 31、回填土作业 (53) 32、内外墙面砖、地砖粘贴作业 (55) 33、井字架搭拆作业 (56) 34、管道施工、水暖工作业 (63) 35、外电线路防护架搭拆作业 (65) 36、电焊作业 (67) 37、现场临时用电作业 (69) 38、冬季施工用电作业 (70) 39、一级(A)配电柜安装作业 (72) 40、二级(B)配电箱安装作业 (74) 41、三级(C)配电线安装作业 (76) 42、塔吊上镝灯安装作业 (77) 43、木工设备照明安装作业 (78) 44、流动箱、手提箱安装使用作业 (79) 45、砼振捣器接线使用作业 (80) 46、低变照明安装作业 (81) 47、办公区、生活区食堂用电设备安装作业 (82) 48、雨季施工用电作业 (84) 49、打夯机使用作业 (86) 50、消防水泵安装作业 (87) 51、气焊、气割作业 (88) 52、电焊机的安装搬运和使用作业 (90) 53、塔吊作业(含群塔作业) (92)

电气安全技术交底

电气安全技术交底集团文件发布号:(9816-UATWW-MWUB-WUNN-INNUL-DQQTY-

1、技术人员负责安全技术交底,安全负责检查并监督其实施。 2、机械、物资、临电等管理人员负责其工作范围内的安全管理工作。 3、制订安全管理措施及安全操作规程,坚持特殊工种持证上岗。 4、对外埠施工队进行人场安全教育,并考核。班组长在施工之前要进行班前安全教育。 5、严格执行安全检查制度,对各种安全技术措施发现隐患时,必须及时纠正。危及人身安全时,必须立即停止作业。 6、严格执行安全技术交底中的各项要求及电气工程中各分部(子分部)、分项的安全注意事项。 7、安装、维修或拆除临电工程,必须由临时电工解决,严禁其他电气施工人员随意动用临时用电设备。 8、高处施工时,梯子的使用必须严格按照规范要求 9、严把施工物资进场验收关。主要材料及设备进场后,需向监理报验,经检验合格后,方可使用,避免不合格产品注人现场造成不必要的浪费。 10、加强降低成本、提高经济效益的教育,使施工人员人人节约,管理现场材料。 11、严格执行限额领料制度,做到干多少、领多少、用多少。外埠施工队领取材料,必须提前申报计划,并注明使用部位,避免随用随领造成材料流失浪费。 12、控制好工程质量杜绝因质量返工而造成的浪费。 13、材料进入现场后,所有验收合格的材料,材料人员要做好标识,标明名称、规格、质地状况及进场日期。 14、严格加强现场物资管理,做到大料不小用,长料不短用、并开展修旧利废活动。对浪费材料者,严加处罚。 15、积极发挥施工人员积极性,开展技术革新和新技术、新产品、新材料使用的活动,提高工作效率,增加工作效益。 二、成品保护管理措施

安全资料拆除工程安全技术交底范本

拆除工程安全技术交底 1.作业前,必须将要拆除的建筑物的电线、上下水管道、煤气管道、电话线等先切断或迁移。 2.有高血压、贫血、恐高症等疾病的人严禁作业。 3.作业前必须先戴安全帽、防护眼镜,系安全带,穿工作鞋,站在稳固的结构部位上操作。 4.要有牢固的围护措施,封闭要严密,不能有孔洞,防止砖、石等飞溅到地面伤人。 5.拆除时应自上而下进行,禁止数层楼同时拆除。当拆除某一部位时,应防止其他部位发生 坍塌。作业下方设警戒,并挂标识牌。 6.不行在高压线、裸线边干活,且要有隔离措施。 要检查铁锤等是否安全牢固,有松动的不能使用,安全带要挂在牢固可靠之处。建筑物的栏杆、楼梯和楼板等,应和整体拆除程度相配合,不准先行拆除。承重支柱、承重墙和横梁,要等它所承担的全部结构拆掉后才可拆除。楼板上不许多人聚集,严禁超荷载堆放材料,以 免发生危险。 临时用电安全技术交底 安全用电自我防护技术交底 施工现场用电人员应加强自我防护意识,特别是电动建筑机械的操作人员必须掌握安全用电的基本知识,以减少触电事故的发生。对于现场中一些固定机械设备的防护和操作人员应进行如下交底: 开机前认真检查开关箱内的控制开关设备是否齐全有效,漏电保护器是否可靠,发现问题及时向工长汇报,工长派电工解决处理。 开机前仔细检查电气设备的接零保护线端子有无松动,严禁赤手触摸一切带电绝缘导线。 严格执行安全用电规范,凡一切属于电气维修、安装的工作,必须由电工来操作,严禁非电工进行电工作业。 电工安全技术交底 操作人员严格执行电工安全操作规程,对电气设备工具要进行定期检查和试验,凡不合格的电气设备、工具要停止使用。 电工人员严禁带电操作,线路上禁止带负荷接线,正确使用电工器具。 电气设备的金属外壳必须做接地或接零保护,在总箱、开关箱内必须安装漏电保护器实

电气安全技术交底(技术交底)

安全技术交底卡 单位工程名称:填写2006年月日 电气安全检查内容 1、电气设备的绝缘有无损坏、绝缘电阻是否合格、设备裸露带电 部分是否有防护、保护接零或保护接地是否正确、可靠、保护 装置是否符合要求; 2、手提灯和局部照明灯电压是否是安全电压或是否采取了其他安 全措施、安全用具和电气灭火器材是否齐全; 3、电气设备安装是否合格、安装位置是否合理、制度是否健全等; 4、对变压器等重要电气设备要坚持巡视,并作必要的记录; 5、对新安装的设备,特别是自制设备的验收工作要坚持执行验收 规程、一丝不苟; 6、对于使用中的电气设备,应定期测定其绝缘电阻;对于各种接 地装置,应定期测定其接地电阻; 7、对于安全用具、变压器及其他一些保护电器,也应该按检修规 程定期检查测定或进行耐压试验。 停电及部分停电检修安全技术措施 一、停电检修 1、对所有能够给检修部分送电的线路,要全部切断;并采取防止 误合闸的措施;而且每处至少要有一个明显的断开点。对于多

回路的线路,要注意防止从其他方面突然来电、特别要注意防 低压方面的反送电。 2、对已停电的线路或设备,不论其经常接入的电压表或其他信 号是否指示无电,均应验电。验电时,应按额定电压选用相应 电压等级的验电器。 3、装设接地线,为了防止意外送电和二次系统意外的反送电,以 及为了消除其他方面的感应电,应在被检修部分外端装设临时 接地线。临时接地线的装拆顺序一定不能弄错;装时先接地端,拆接地端。 二、部分停电检修 1、在部分停电检修时,应将带电部分遮栏起来,使检修工作人员 与带体之间保持规定的安全距离; 2、在一经合闸即可送电到工作地点,其检修设备的操作把手上, 应悬挂“有人工作,禁止合闸”的标示牌;在临近带电部位的 遮拦上,应悬挂“止步,高压危险”的标示牌。 3、不停电检修工作必须严格执行监护制度;必须保证足够的安全 距离,而且带电部分只能位于检修人员的一侧;不停电检修工 作时间不宜太长,以免检修人员注意力分散而发生事故; 4、不停电检修使用的工具应经过检查和试验;检修人员经严格训 练,具备带电作业的条件和能力; 5、低压系统的检修工作,一般应停电进行。为防止误合闸,也应 在有关的开关上悬挂“有人工作、禁止合闸”的标示牌;

安全技术交底记录表

安全技术交底记录 表 1

一主要危害、危险源点及预防措施 (一)临时用电 (二)机械设备 1.搅拌作业 2

2.钻桩作业 (三)个人防护 二.制定相应的安全操作规程和标准 1.<机械安全操作规程>; 2.<一般工种安全操作规程>和<特殊工种安全操作规程>; 3.<夜间施工安全操作要点>; 4.<特殊季节安全操作规程>; 5.<安全管理制度>; 6.<安全奖罚管理办法>; 7.未交代事宜按国家及地方相关标准执行; 3

三.施工过程中事故发生后应采取的急救措施 现场急救,就是应用急救知识河最简单的急救技术进行现场初级救生,最大程度上稳定病员的伤、病情,减少并发症,维持伤病员的最基本的生命体征,现场急救是否及时和正确,关系到伤病员生命和伤害的结果。 现场急救一般遵循下述四个步骤: 1.当出现事故后,迅速将伤者脱离危险区,若是触电事故,必须先切断电源;若为机械设备事故,必须先停止机械设备运转。 2.初步检查伤员,判断其神志、呼吸是否有问题,视情况采取有效的止血、防止休克、包扎伤口、固定、保护好切断的器官或组织、预防感染、止痛等措施。 3.施救同时请人呼叫救护车,并继续施救到救护人员到达现场接替为止。 4.迅速上报上级有关领导和部门,以便采取更有效的救护措施。 现场事故救护知识 (一)触电事故 1.假如触电者在伤势不重,神志清醒,未失去知觉,但有些内心惊慌,四肢发麻,全身无力,或触电者在触电过程中曾一度昏迷,但已清醒过来,则应保持空气流通和注意饱暖,使触电者安静休息,不要走动,严密观察,并请医生前来诊治或者送往医院。 4

2.假如触电者伤势严重,已失去知觉,但心脏跳动和呼吸还在。对于此种情况,应使触电者舒适,安静地平卧;周围不围人,使空气流通;解开她的衣服以利呼吸,如天气寒冷,要注意保温,并迅速请医生诊治或送往医院。如果发现触电者呼吸困难,严重缺氧,面色发白或发生痉挛,应立即请医生作进一步抢救。 3.假如触电者伤势严重,呼吸停止或心脏停止跳动,或二者都已停止,仍不能够认为已经死亡,应立即施行人工呼吸或胸外心脏挤压,并迅速请医生诊治或送往医院。 1)人工呼吸法人工呼吸法使在触电者停止呼吸后应用的急救方法 施行人工呼吸前,应迅速将触电者身上妨碍呼吸的衣领、上衣、裤带等解开,使胸部能自由扩张,并迅速取出触电者口腔内妨碍呼吸的异物,以免堵塞呼吸道。做口对口呼吸时,应使触电者仰卧,并使其头部充分后仰,使鼻孔朝上,如舌根下陷,应把它拉出来,以利呼吸道畅通。 2)胸外心脏挤压法胸外心脏挤压法是触电者心脏停止跳动后的急救方法。 使胸外心脏挤压时,应使触电者平卧在比较坚实的地方,在触电者胸骨中段叩击1~2次,如无发应再进行胸外心脏挤压。人工呼吸与胸外心脏挤压应持续4~6 h,直至病人清醒或出现尸斑为止,不要轻易放弃抢救。当然应尽快请医生到场抢救。 4.如果触电人受外伤,可先用无菌生理盐水和温水洗伤,再用干净绷带或布类包扎,然后送医院处理。如伤口出血,则应设法止血。一般方法是:将出血肢体高高举起,或用干净纱布扎紧止血等,同时急请医生处理。 5

安全技术交底电气

临时用电安全技术交底 1、上岗前按规定穿戴好个人防护用品。 2、停用设备应拉闸断电,锁好开关箱。 3、负责保护用电设备的负荷线,保护零线(重复接地)和开关箱。 4、移动用电设备必须切断电源,在一般情况下不许带电作业,带电作业要设监护人。 5、按规定定期(工地每月、公司每季)对用电线路进行检查,发现问题及时处理,并做好检查和维修记录。 6、应懂得触电急救常识和电器灭火常识。 三、安全距离与外电防护: 外电线路:指施工现场临时用电线路以外的任何电力线路。 ⒈不得往高、低压线路下方施工、搭设临时设施或堆放物件、架具、材料及其他杂物。 ⒉安全距离: ⑴在建工程(包括脚手架)的外侧与架空线路之间的最小安全距离1kv不小于4m,1~10kv不小于6m,35~110kv不小于8m。架空导线最大弧垂与施工现场地面最小距离≥4.0m与机动车道≥6.0m。 ⑵起重臂或被吊物边缘与10kV的架空线路水平距离≥2m。 ⑶机动车道与外电架空线路交叉的最小距离1kv以下为6m,10kv以下为7m。

⒊外电防护: ⑴达不到安全距离要求,必须采取防护措施,增设屏障、遮栏、围栏或保护网,并悬挂醒目的警告标志牌。 ⑵带电体至遮栏的安全距离10kv应大于95cm,35kv应大于115cm. ⑶带电体至栅栏(封闭)的安全距离10kv应大于30cm,35kv应大于50cm。 ⑷在架设防护设施时,应有电气技术人员或专职安全员监护。 ⑸无法防护时必须采取停电,迁移线路或更改工程位置,否则不准施工。 四、供电路线: 架空线路必须架设在专用电杆上,严禁架设在树木上或脚手架上等不稳固的地方。 ⒈架空线路最少截面:为满足机械强度要求,铝线≥16mm2 ,铜线≥10mm2 跨越铁路、公路、河流、电力线路档距内的绝缘铝线不少于35mm2 ,铜线不少于16mm2 。 ⒉电线接头:在一个档距内,每层架空线接头不得超过该层导线 50%,且一根导线只允许一个接头,跨越道路、河流档距内不得有接头。 ⒊电杆档距:最大不超过35m,线间距不得少于0.3m,上下横担间高压与低压1.2m,低压与低压0.6m,(横担选用附表于后)。 ⒋电杆及埋设:电杆应选用钢筋混凝土杆或木杆,其稍径不

电气工程安全技术交底

交底内容: 电工安全技术交底 1、电工作业必须经专业安全技术培训,考试合格,持证上岗独立操作。 非电工严禁进行电气作业。 2、电工接受施工现场暂设电气安装任务后,必须认真领会落实临时用电安全施工组织设计(施工方案)和安全技术措施交底的内容,施工用电线路架设必须按施工图规定进行,凡临时用电使用超过六个月(含六个月)以上的,应按正式线路架设。改变安全施工组织设计规定,必须经原审批单位领导同意签字,未经同意不得改变。 3、电工作业时,必须穿绝缘鞋、戴绝缘手套,酒后不准上岗作业。 4、所有绝缘、检测工具应妥善保管,严禁他用,并应定期检查、校验。 保证正确可靠接地或接零。所有接地或接零处,必须保证可靠电气连接。保护线PE必须采用绿/黄双色线,严格与相线工作零线相区别,不得混用。 5、电气设备的设置、安装、防护、使用、维修必须符合《施工现场临时用电安全技术规范》(以下简称《规范》)的要求。 6、在施工现场专用的中性点直接接地的电力系统中,必须采用TN-S接零保护。 7、电气设备不带电的金属外壳、框架、部件、管道、金属操作台和移动式腆钨灯的金属柱等,均应做保护接零。 8、定期和不定期对临时用电工程的接地、设备绝缘和漏电保护开关进行检测、维修,发现隐患及时消除,并建立检测维修记录。 9、建筑工程竣工后,临时用电工程拆除,应按顺序先断电源,后拆除。不得留有隐患。 交底内容:

使用电焊机安全技术交底 1、电焊机必须安放在通风良好、干燥、无腐蚀介质、远离高温高湿和多粉尘的地方。露天使用的焊机应搭设防雨棚,焊机应用绝缘物垫起,垫起高度不得小于20cm,按规定配备消防器材。 2、电焊机使用前,必须检查绝缘及接线情况,接线部分必须使用绝缘胶布缠严,不得腐蚀、受潮及松动。 3、电焊机必须设单独的电源开关、自动断电装置。一次侧电源线长度应不大于5m,二次线焊把线长度应不大于30m。两侧接线应压接牢固,必须安装可靠防护罩。 4、电焊机的外壳必须设可靠的接零或接地保护。 5、电焊机焊接电缆线必须使用多股细铜线电缆,其截面应根据电焊机使用规定选用。电缆外皮应完好、柔软,其绝缘电阻不小于1MΩ。 6、电焊机内部应保持清洁。定期吹净尘土。清扫时必须切断电源。 7、电焊机启动后,必须空载运行一段时间。调节焊接电流及极性开关应在空载下进行。直流焊机空载电压不得超过90V,交流焊机空载电压不得超过80V。 8、使用交流电焊机作业应遵守下列规定: 8.1、多台焊机接线时三相负载应平衡,初级线上必须有开关及熔断保护器。 8.2、电焊机应绝缘良好。焊接变压器的一次线圈绕组与二次线圈绕组之间、绕组与外壳之间的绝缘电阻不得小于1MΩ。 8.3、电焊机的工作负荷应依照设计规定,不得超载运行。作业中应经常检查电焊机的温升,超过A级60℃、B级80℃时必须停止运转。 9、使用电焊机前必须到项目部安全管理人员处办理动火审批手续。交底内容: 使用氧气瓶安全技术交底

安全技术交底记录大全范本[标准版]

湖南省第二工程有限公司 安 全 技 术 交 底 范 本

质量安全技术管理部 二〇一三年版 说明 一、区域公司项目部应根据建设工程项目的特点,依据建设工程安全生产 的法律、法规和标准,建立安全技术交底文件的编制、审查和批准制度。 二、本《安全技术交底范本》为公司所有在建项目部进行安全技术交底的 统一标准格式,安全技术交底文件应有针对性,其内容由专职安全员根据项目工程特点、安全关注的重点进行编写并交底。 三、工程项目施工前,必须进行安全技术交底,被交底人员应当在文件上 签字,并在施工中接受安全管理人员的监督检查。 四、接受交底人为本工种所有在项目施工现场的员工; 五、交底人为本项目部专职安全员;

六、交底人、接受交底人的签名应当为本人所签,严禁“一支笔”代替, 一经发现,将对专职安全员按公司相关制度进行处罚。 目录 1.人工挖孔桩工程安全技术交底 2.土方工程施工安全技术交底 3.混凝土工程施工安全技术交底 4.钢筋工程施工安全技术交底 5.模板安装安全技术交底 6.模板拆除安全技术交底 7.砌筑工程施工安全技术交底 8.外装饰抹灰工程安全技术交底 9.室内抹灰工程安全技术交底 10.卷材屋面防水工程安全技术交底 11.钢木门窗安装工程安全技术交底 12.油漆工程安全技术交底

13.构件吊装工程安全技术交底 14.电焊作业安全技术交底 15.气焊作业安全技术交底 16.钢管外脚手架搭设安全技术交底 17.脚手架拆除安全技术交底 18.吊篮安装安全技术交底 19.吊篮使用安全技术交底 20.吊篮拆除安全技术交底 21.物料提升机安装安全技术交底 22.物料提升机使用安全技术交底 23.物料提升机拆卸安全技术交底 24.混凝土搅拌机使用安全技术交底 25.外用电梯安装安全技术交底 26.外用电梯使用安全技术交底 27.外用电梯拆卸安全技术交底 28.塔式起重机安装安全技术交底 29.塔式起重机使用安全技术交底 30.塔式起重机拆卸安全技术交底 31.其它安全技术交底(备用表)

全套安全技术交底范本67970

jg9732008-07-15 16:18 全套安全技术交底本 目录 一、安全技术交底(样) 10 1、钢筋作业安全技术交底 10 2、砼施工作业安全技术交底 14 3、木工支模作业安全技术交底 16 4、砌筑工程作业安全技术交底 17 5、脚手架搭设、拆除作业安全技术交底 20 6、土方开挖作业安全技术交底 21 7、马道、护头棚安全技术交底 22 8、卸料平台搭设作业安全技术交底 23 9、防水作业安全技术交底 25 10、库房防水材料管理安全技术交底 26 11、调漆作业安全技术交底 27 12、喷漆作业安全技术交底 28 13、屋面防水作业安全技术交底 29 14、油漆作业安全技术交底 30 15、大模板施工作业安全技术交底 33 16、钢结构施工作业安全技术交底 36 17、清理、清运作业安全技术交底 37 18、钢管、料具码放作业安全技术交底 38 19、安全网支搭作业安全技术交底 39 20、抹灰作业安全技术交底 40 21、吊顶作业安全技术交底 43 22、玻璃安装作业安全技术交底 44 23、石干挂作业安全技术交底 45 24、玻璃幕墙安装作业安全技术交底 46 25、外墙抹灰作业安全技术交底 47 26、外墙涂料作业安全技术交底 48 27、外爬架作业安全技术交底 49 28、外挂架作业安全技术交底 50 29、挑脚手架作业安全技术交底 53 30、拆除工程作业安全技术交底 55 31、回填土作业安全技术交底 56 32、外墙面砖、地砖粘贴作业安全技术交底 58 33、井字架搭拆作业安全技术交底 59 34、管道施工、水暖工作业安全技术交底 66 35、外电线路防护架搭拆作业安全技术交底 68 36、电焊作业安全技术交底 70 37、现场临时用电作业安全技术交底 71 38、冬季施工用电作业安全技术交底 73

相关文档