文档库 最新最全的文档下载
当前位置:文档库 › 电动开关阀执行机构和电动调节阀技术规范书2016

电动开关阀执行机构和电动调节阀技术规范书2016

兰考县环保能源工程项目

电动开关阀执行机构和电动调节阀招标内容及技术规范

光大环保能源(兰考)有限公司

2016年 10月

目录

1 总则................................... 错误!未定义书签。

2 技术规范............................... 错误!未定义书签。

3 工程概况............................... 错误!未定义书签。

4 供货范围 (3)

5 设备运行环境及工程条件................. 错误!未定义书签。

6 技术要求.............................. 错误!未定义书签。

7 备品备件............................. .错误!未定义书签。

8 监造、检验和性能验收试验............................ .19

9 技术资料及交付进度................................. .21

10 工程服务............................ .错误!未定义书签。

11 安装与调试要求 ..................... .错误!未定义书签。

12 培训................................ .错误!未定义书签。

13 交货进度............................ .错误!未定义书签。

1总则

1.1本规范书适用于兰考县环保能源工程项目的电动开关阀执行机构和电动调节阀在设计、结构型式、技术要求、试验方法及供货等要求。

1.2本技术规范书提出的是最低限度的技术要求,并未对一切技术细节做出规定,投标方应保证提供符合本技术规范书要求和有关中国国家GB系列、电力行业DL 系列和其它行业最新工业标准的优质设计及产品;同时必须满足中国国家的有关安全、环保等强制性法规、标准的要求。

1.3投标方如对本技术规范书中的技术条款有异议,应以书面形式明确提出,在征得招标方同意后,方可对有关条文进行修改。如投标方没有以书面形式对本技术规范书明确提出异议,则招标方认为投标方提供的产品完全符合本技术规范书的要求。

1.4在签订合同之后,到投标方开始制造之日的这段时间内,招标方有权提出因标准、规程和规范发生变化而产生的一些补充和修改要求,投标方应执行这个要求。具体内容由双方共同商定。

1.5本技术规范书所使用的标准如与投标方所执行的标准不一致时,按较高标准执行。

1.6投标文件必须用中文进行编写。所有数据的单位均采用国际单位。投标方提供的技术文件应包括所有的图纸、样本、说明书、操作和维修手册以及类似性质的其他手册或资料等,均应使用中文。不论在合同谈判及签约后的工程项目建设期间,中文是主要的工作语言。若文件为英文,应同时附中文说明。

1.7合同谈判将以本技术规范书为蓝本,经修改后最终确定的技术规范书将作为合同的一个附件,并与合同文件有相同的法律效力。双方共同签署的会议纪要、补充文件等也与合同文件有相同的法律效力。

1.8投标方应提交根据技术规范要求的技术资料。

1.9合同签订7天内,按本技术规格书的要求,投标方提出电动开关阀执行机构和电动调节阀的设计、制造、检验/试验、装配、安装、调试、试运、验收试验、运行和维护等标准清单给招标方,由招标方确认。

1.10投标方应审查来自其它系统或其它供货商的资料, 并提出其具体意见和问题, 以协调接口设计并实现供货的完整性。合同签订后,投标方应按照招标方的时间、内容深度要求提供所需要的设计、施工文件以及设备资料等,并按照工程进度要求随时修正。

2技术规范

投标方所提供的电动开关阀执行机构和电动调节阀必须是技术上先进、经济上合理,成熟可靠的产品,并且具有较高的灵活性,能满足设计工况与事故状态运行要求。

2.1设计制造标准

本技术规格书中涉及的所有规范、标准或材料规格均应为最新版本,即以招标方发出订单之日作为采用最新版本截止日期。电动阀设计、制造所遵循标准应按以下原则执行:

2.1.1凡按引进技术设计制造的设备,须按引进技术相应的标准和相应的引进公司标准规范进行设计、制造、检验。

2.1.2以国内技术设计制造的产品,按相应的国家标准、行业标准或企业标准进行设计、制造、检验。

2.1.3在按以上技术标准设计制造的同时,还必须满足最新版的电力行业(包括原水电部、原能源部)相应规范标准,当两者有矛盾时,以电力行业标准为准。

2.1.4在按相应技术标准设计制造的同时,还必须满足有关安全、环保及其它方面最新版的国家强制性标准和规程(规定)的要求。

2.1.5如果本技术规格书中存在某些要求高于上述标准,则以本技术规格书的要求为准。

2.1.6在与上述标准不相矛盾的情况下,投标方设备应符合下列标准的规定具体标准(以下包括但不限于):

GB12224 钢制阀门一般要求

GB150—98 钢制压力容器

GB9131—2000 钢制管法兰压力-温度等级

GB12220—89 通用阀门标志

GB12221-89 法兰连接金属阀门结构长度

GB12223-89 部分回转阀门驱动装置的连接

GB9113-2000 整体钢制管法兰

GB9115-88 对焊钢制管法兰

GB/T 13927-92 通用阀门压力试验

GB/T 15188.2-94 阀门的结构长度对夹连接阀门

JB308-75 阀门型号编制方法

JB/T7748-95 阀门清洁度和测定方法

JB/T 7928-95 通用阀门供货要求

GB12380-90 凸面整体球墨铸铁管法兰

GB/T 152-88 紧固件六角头螺栓和六角螺母用沉孔

GB/T 1047-95 管子和管路附件的公称通径

GB/T 1184-95 形状和位置公差

GB191 包装储运图示标志

GB/T 机电产品包装通用技术条件

2.1.7 除上述标准外,投标方设计制造的设备还应满足下列最新版本规程的有关规定(合同及其附件中另有规定的除外):

电力部《火力发电厂基本建设工程启动及竣工验收规程》 (1996版)

电力部《电力建设施工及验收技术规范》(汽轮机组篇)

电力部《火电工程启动调试工作规定》

电力部《火力发电厂设计技术规程》

3工程概况

本项目规模为日处理生活垃圾600吨,分两期建设。一期装设2台日处理量为300吨/天的垃圾焚烧炉排炉,二期预留300吨/天的垃圾焚烧炉;相应配套2台套余热锅炉。余热锅炉产生的过热蒸汽通过1台汽轮发电机组发电,实现能源的综合利用。

4供货范围

4.1本技术规格书规定了合同设备的供货范围。投标方将保证提供设备为全新的、先进的、成熟的、完整的和安全可靠的,且设备的技术经济性能符合技术规格书的要求。

4.2投标方所供的设备的型号和生产厂将由招标方最终确认。

4.3投标方需提供供货范围的详细供货清单,清单中依次说明型号、数量、产地、生产厂家等内容。对于属于整套设备运行和施工所必需的部件,即使本合同中未列出,投标方仍将在执行合同时补足。

4.4本次采购招标采购包括电动开关阀的执行机构、电动调节阀及执行机构、配对法兰、管件等、气动调节阀及执行机构及配套附件等。

4.5投标方提供的安装和检修所需专用工具和消耗材料等详见专用工具供货清单。

4.6投标方提供所有电动阀及其电动装置、附件。提供设计、安装、调试、运行维护所需的全部资料。

4.7投标方将提供详细的随机备品备件清单,清单中依次说明型号、数量、产地、生产厂家等内容。

4.7.1投标方供货范围内专用工具。

4.8供货清单:

开关型电动阀执行机构供货清单及主要技术参数表如下:

序号仪表位号阀门名称阀门型号及规格行程

安全扭矩

(N2m)

数量备注

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

27 1HV2291

28 1HV2075

注:1.电动执行机构数量总计[]台;

2.表格中的安全扭矩不小于公称压力下阀门扭矩的1.3倍,即为已经考虑了安全系数的扭矩。

电动调节阀供货清单及主要技术参数表如下(投标方填写):

序号位号名称阀门型号阀门生产厂家数量推力(N) 行程(mm) 电装型号电装生产厂家

1 1

2 1

3 1

4 1

5 1

6 1

7 1

8 1

9 1 注:电动调节阀总计[]台。

气动调节阀清单(投标方填写):

序号设备

名称阀门型号数量气动执行机构型号备注编号

1

2

注:气动调节阀总计[]台

5设备运行环境及工程条件

1)设备运行环境

布置形式:室内布置

环境条件:室内温度5~40℃

抗震设防烈度为:7度。

设计基本地震加速度值为:0.15g

设计地震分组:第一组

抗震设防分类:丙类

场地类别:Ⅳ类

2)电力供应:10.5KV\380V\220V,AC,50Hz

6技术要求

6.1电动开关阀执行机构

6.1.1投标方所提供的电动开关阀的执行机构选用有成熟的运行经验的产品,阀门电动执行机构应为智能一体化产品(即配有开关控制单元),投标方产品在进口品牌ROTORK、SCHIEBEL、AUMA中选择。

6.1.2电动执行机构符合电力行业电站阀门电动执行机构标准。均提供该装置的接线图和安装使用说明书。

6.1.3阀门电动执行机构具有结构简单、性能可靠的双相力矩保护装置,电机的过热保护和断相保护功能以及阀门开关限位控制均在执行器内完成;阀门电动执行机构上有远方/就地切换装置、就地位置指示。

6.1.4阀门电动执行机构输出力矩满足不同工况下阀门开启和关闭的要求,并保证动作可靠(在阀门所需最大力矩和推力的工况下,留有20%裕度),其刚度满足系统稳定性的要求。

6.1.5投标方按照招标方提供的阀门型号、力矩值及连接方式提供配套执行机构,负责与阀门厂配合,使所配执行机构符合阀门的要求,与阀门连接可靠,并提供执行机构与阀门连接所需的各种附件如与阀门轴的连接件等。投标方对执行机构的选

型和性能负全部责任。投标人负责将执行机构发至阀门厂家工厂内,由阀门厂家负责在厂内组装,执行机构厂家厂内指导安装并负责调试,安装调试完毕在出厂前,事先通知招标方,招标方可派员对出厂检验过程进行监督验收。一体化电动阀由阀门厂负责运输至招标人施工现场,执行机构厂家负责现场调试,运输过程中造成的设备损坏,由阀门厂负责免费更换。阀门执行机构(包括与阀门连接的减速机构)的所有键槽连接部位必须有防止松动的措施,确保执行机构安全可靠。

电动执行机构在运行过程中具备以下功能

1)满足以下接口信号:

DCS开阀指令

DCS关阀指令

DCS中停指令

阀门已开状态(至DCS)

阀门已关状态(至DCS)

阀门故障状态(至DCS)

阀门就地/远方控制位(至DCS)

2)在负载超出最大控制转矩时,输出开或关行程方向的转矩过载的状态信号,

所有电动阀门执行机构都应设置过力矩闭锁开关和终端开关,终端开关应为开闭方向各有2对常开、常闭接点。其接点容量至少为220VAC,3A、220VDC,1A。

3)实现远方和就地操作控制及远方和就地之间的切换;电动执行机构应在电

动头处配有开关停就地按钮,并配有带锁式远方/就地切换开关。在电动头处的液晶面板应进行参数设置、调试并具有故障诊断。

4)就地操作控制部分须有防护措施,以防止误操作;

5)输入电源的过电流保护;

6)发生故障时应停止在原位置,拒绝任何操作,并给出故障状态信号;

7)通过显示各种符号、数字、文字的人机界面进行参数设置、调试和故障诊

断;

8)死区自适应,在各种运行工况下均不发生振荡;

9)对输入的三相电源自动进行相序纠正;

10)紧急操作阀门关闭和开启的功能。(如工艺系统运行有要求)

11)每只电动阀门执行机构都应有就地开度指示表。对于“锁于开启位置或“锁

于关闭位置”的阀门,应带有能将阀杆锁于开启或关闭位置的装置。

6.1.6电动执行机构的外壳防护等级至少IP56,室外安装时不低于IP67。

6.1.7电动装执行机构置手轮和手/自动切换机构。在电动操作脱开时,无论电机是转动或是静止状态,都能安全地合至手轮操作位置。手轮方向可任意转向。电动装置手轮(柄)上有关闭方向指示,面向手轮(柄)一般为顺时针为“关”,逆时针为“开”。手/自动切换机构灵敏可靠,电动时手轮不得转动(摩擦力带动除外)。

6.1.8三相交流异步电动机具有良好的伺服特性,即具有高的起动转矩倍数,低的起动电流倍数和小的转动惯量。并具有电机的过热保护和断相保护功能。

6.1.9电动执行机构配置现场位置指示机构时,该指示机构指针的指向与输出轴的开关旋向一致,并且运行中无停顿、滞后现象,旋转角度范围为80°~280°。

6.1.10电动执行机构在空载下的噪声,用声级计量不大于声压级75dB(A)。

6.1.11电动执行机构所有载流部分与外壳间的绝缘电阻不低于20M Ω。

6.1.12电动执行机构的最大控制转矩不小于额定转矩。最小控制转矩不大于额定转矩,同时不大于最大控制转矩的50%。

6.1.13设置转矩不大于最大控制转矩,不小于最小控制转矩。若用户未提出转矩要求,则设置转矩为最小控制转矩。

6.1.14电动执行机构的堵转转矩大于最大控制转矩的1.1倍。

6.1.15电动执行机构的转矩控制机构灵敏可靠,并能调整输出控制转矩的大小,控制转矩的重复精度:

1)多回转电动执行机构的控制转矩重复精度≤±7%

2)部分回转电动执行机构的控制转矩重复精度≤±10%

6.1.16电动执行机构的行程控制机构灵敏可靠,有调整“开”和“关”位置的标志,控制输出轴的位置重复偏差:

1)多回转电动执行机构的位置重复偏差为±5°

2)部分回转电动执行机构的位置重复偏差为±1°

6.1.17电动执行机构瞬时承受如下负载时,所有承载零件不应有变形损坏现象。

1)最大控制转矩≤4000 Nm的负载要求为2倍最大控制转矩或轴向允许承受的推

2)最大控制转矩>4000 Nm的负载要求为1.8倍最大控制转矩或轴向允许承受的

推力

6.1.18开关型电动执行机构能承受无故障10000次连续运行工作的寿命试验。

6.1.19电动执行机构的主要技术要求

1)电源

电源电压:380VAC±10% 三相四线或220VAC

频率:50HZ±10%

2)主要技术指标:

基本误差不大于(≤)0.5%;

额定行程时间:≤25S ±10%;≤35S ±10%(对额定力矩≥6000N.m)

6.1.20环境条件

1)使用的环境温度: -25℃~+85℃

2)使用的环境相对湿度: <95%

6.2电动调节阀

投标方所提供的调节阀门选用有成熟的运行经验的产品,投标方采用徐州阿卡、吴忠仪表、浙江永盛、重庆川仪等国内知名品牌产品。阀门电动执行机构应为智能调节型,投标方采用ROTORK、SCHIEBEL、PSL、AUMA进口品牌产品。调节阀满足以下技术条件:

6.2.1投标方提供的电动调节阀及配套电动执行器本体包括:

1)调节阀本体;阀体各部件相关材质应符合技术规范书及阀门参数表要求。

2)电动执行器包括:电动机(三相/单相)、减速器(或变频调速)、开关和信号装置(包

括力矩﹑行程开关﹑位置发送器﹑机械位置指示等)、手轮操作机构、伺服放大器(内置式)、就地操作按钮、远操/就地按钮切换开关等;

3)本体安装附件如阀门本体需采用法兰连接并提供配对法兰、连接螺栓、不锈钢金属缠绕垫片等;

6.2.2外壳防护等级IP65。

6.2.3电动执行机构是智能调节型。

6.2.4电动执行机构可以通过伺服放大器(伺服放大器与执行机构为一体化)接

受来自DCS系统输出的4

20mADC模拟信号或接受开关接点控制信号。

~

6.2.5电动执行机构具有结构简单﹑性能可靠的双向力矩保护装置。

6.2.6电动执行机构具有可靠的制动功能,以防止电动机隋走,投标方在报价时

应详细说明采用的制动方法及性能。

6.2.7电动执行机构在失去电源或信号时,能保持在失电或失信号前的原位为不

动,并具有供报警用的输出接点。

6.2.8电动执行机构配置手轮和手/自动切换机构。在电动操作脱开时,无论电

机是转动或是静止状态,都能安全地合至手轮操作位置。

6.2.9在电动执行机构行程的始终端,装设行程开关。这些开关具有独立的二开

二闭接点。

6.2.10交流异步电动机具有良好的伺服特性,即具有高的起动转矩倍数,低的起

动电流倍数和小的转动惯量,并具有电机的过热保护和断相保护功能。

6.2.11电动执行机构主要技术指标

1)基本误差:≤±1.5%

2)回差:≤±1%

3)全行程时间≤30S+10%,可调

4)电源380/220VAC

5)起动特性:电源电压降至负极限值时,执行机构能正常起动;

6)绝缘电阻:输入端子与机壳间:≥20MΩ,电源端子与机壳间:≥50MΩ,输入端子与电源端子间:≥50MΩ;

7)绝缘强度(在下列试验条件下,不出现击穿和飞弧现象):输入端子与机壳间试

验电压一频率:500V 50Hz,输入端子与电源端子间试验电压与频率:500V

50Hz。

6.2.12电动执行机构与伺服放大器组成比例式执行机构的主要技术指标:

1)基本误差:≤±1.5%

2)回差:≤±1%

3)死区:0.5~3%

4)阻尼特性:≤3次半周期

5)起动特性:电源电压降到负极限值时,执行机构能正常起动

6)绝缘电阻:输入端子与机壳间:≥20MΩ,电源端子与机壳间:≥50MΩ,输入端子与电源端子间:≥50MΩ

7)绝缘强度(在下列试验条件下,应不出现击穿和飞弧现象):输入端子与机壳间

试验电压一频率:500V 50Hz,输入端子与电源端子间试验电压与频率:500V 50Hz。

6.2.13伺服放大器(内置式一体化结构) 主要技术指标:

1)模拟量输入:4~20mADC/≤250Ω

2)电源电压:380/220VAC 50Hz

6.2.14位置变送器主要技术指标:

1)输出电流信号:4~20mADC

2)供电电压:24VDC(执行器自供)

3)负载电阻≥750Ω

4)线性误差:0.5%

6.2.15力矩和行程开关主要技术指标

1)银接点开关容量

2)AC220V 5A

3)DC110V 0.25A

4)始终端可调范围:全量程连续可调

5)机械寿命:107次

6.2.16环境温度的影响:在本规范书环境温度条件范围内,每变化10℃时输出

行程变化不大于额定行程的0.75%。

6.2.17电源电压的影响:电压从公称值分别变化到正﹑负极限时,输出行程变化

应不大于额定行程的1.5%。

6.2.18漂移:48小时的漂移应不大于额定行程的 1.0%。

6.2.19机械振动影响:执行机构在频率为10~150Hz,位移幅值为0.15mm和伺

服放大器在频率为10~55Hz,位移幅值为0.75mm,分别承受三个相互垂

直的方向,各振动30min的正弦扫频试验,行程下限值和量程变化应不大

于额定行程的1.5%。

6.2.20执行机构的工作制:执行机构的工作制为可逆断续工作制,当接通持续率

为25%时,每小时接通次数一般为60次,但应允许接通次数至少达每小时

600次。

6.2.21寿命:执行机构在额定50%附近,当接通持续率为20~25%,每小时接通

数580±50次连续运行48小时。

6.2.22外观:金属表面涂镀层﹑面板及铭牌均应光滑平整﹑紧固件不得松动,可

动部件应灵活可靠。

6.2.23提供所有开关的图表;电动执行器的控制原理接线图;电动执行器的控制

接线图。

6.2.24电动执行机构应在明显的地方安装永久性的铭牌,铭牌必须标明执行器的

每一个设备,最少应包括下列内容:

阀的位号;制造厂商名称和商标;出厂编号和出厂日期;执行机构的系列号;阀的系列号;执行机构的技术数据;操作压力;故障时操作模式;材料及阀芯的类型;阀体和法兰等级及材质;流体方向;电操作机构和保护;扭距开关设定;调节比;最大额定输出扭距。

不可使用粘贴的方法,铭牌要符合规范 AISI 316,不锈钢和矩形形状,铭牌尺寸以执行厂商标准为准不锈钢传动螺杆上的铭牌要扣紧,不能使用黏合剂。

调节阀选型参数见附件一:全厂调节阀数据表。

6.3气动调节阀

6.3.1 气动调节阀要求

1)投标方所提供的阀门,其设计、制造和质量检验需符合ANSI B16.34,MSS-SP-61,ASME,IBR(India Boiler Regulation)等标准(现行版本)。采用的工厂标准不低于上述标准。质量保证体系按ISO9001(现行版本)执行。

2)阀门部件材料选择应符合ASME/ANSI/ASTM/IBR规范标准(现行版本)。当采用投标方标准时应不低于上述标准。

3)阀门水压试验压力满足ANSI/IBR规范要求。

4)除有特殊要求的阀门外,其余阀门阀座泄漏等级不低于MSS SP-61标准的要求。

5)所有阀门出厂时,均达到不需解体的安装条件,阀门与管道的连接采用对接焊接。

6)每只阀门都应带有指示开启和关闭方向的铭牌,还应在阀门上明确标明工质流动方向,对于“锁于开启位置”或“锁于关闭位置”的阀门,应带有能将阀杆锁于开启或关闭位置的装置。

7)所有阀门及附件应操作灵活,开启、关闭速度稳定,阀门严密不漏。所有阀门在出

厂前做好整阀试验,并做附件调试。每个阀门有制造厂商的厂名或商标以及识别符号以标明制造厂商所保证的使用工作条件。

8)对于气动阀门,阀门与执行机构整体供货,投标方及阀门厂家对阀门和气动执行机构的质量整体负责。

9)为防止阀门在开启或关闭时过调,所有阀门应设置可调行程力矩开关。

10)阀门采用WEIR品牌原产地产品。

11)对于气动阀应按系统控制要求配供所有附件如:电/气转换器、定位器、智能型二线制位置发送器和过滤减压阀等。

12)所有阀门均应提供装置的接线图和特性曲线。

6.3.2气动执行机构要求

1)气动调节执行机构应采用智能定位器,带三断保护(即当失去控制信号或失去仪用气源或电源故障时具有自锁功能,并具有供报警用的输出接点。);按系统控制要求配供所有附件如空气减压过滤器、电子定位器(接收4-20mA指令信号)、电磁阀、行程开关、二线制(4-20mA)位置变送器等。执行机构在失气、失信号工况应使阀门向人员和过程安全方向动作(关闭)。气动调节执行机构应采用智能定位器,阀门定位器产品选用fisher(美国费希尔)、samson(德国萨姆森)、ABB、西门子等进口品牌。

3)每一气动执行机构应配有可调整的过滤减压阀,以及监视气源和信号的压力表。

4)气动执行机构应配置手轮,以便在动力源消失时就地手动操作。

5)电气定位器顺应保证输入信号与输出行程成线性关系或函数关系。

6)位置发送器能将执行机构的输出转角转换为成正比例的4~20mADC输出信号。

7)气动执行机构的始终端应装设行程开关(可调)及中途开关。这些开关至少应具有两队常开触点和两队常闭触点。

8)三断保护和快速控制用的电磁阀,其直径大小和所需的最小差压应与其相应的气动执行机构功能要求相一致。电磁阀应装配好,并配好管路。

6.3.3技术参数详见附件:吹灰减压阀技术参数表。

7备品备件及专用工具

7.2投标方应在投标文件中提出所供随机备品备件及专用工具清单,投标方应分别

注明供安装、启动、连续运行和维护更换的零件寿命。

7.3投标方应在投标文件中提出电厂三年商业运行和第一次大修所需的备品备件

(推荐备品备件)的具体清单及其单价,供招标方选择。

列表格式如下:

序号设备名称型号和规格数量(台套)制造厂名称1 投标方填写2

8监造、检验和性能验收试验

8.2概述

8.2.1本附件用于合同执行期间对投标方所提供的设备(包括对分包外购设备)

进行检验、监造和性能验收,确保投标方所提供的设备符合附件1的要求。

8.2.2投标方在本合同生效后3个月内,向招标方提供与本合同设备有关的监造、

检验、性能验收试验标准。有关标准应符合附件1的规定。

8.3工厂检验

8.3.1工厂检验是质量控制的一个重要组成部分。投标方严格进行厂内各生产环

节的检验和试验。投标方提供的合同设备签发质量证明、检验记录和测试

报告,并且作为交货时质量证明文件的组成部分。

8.3.2检验的范围包括原材料和元器件的进厂,部件的加工、组装、试验至出厂

试验。

8.3.3投标方检验的结果满足附件1的要求,如有不符之处或达不到标准要求,

投标方会采取措施直至满足要求,同时向招标方提交不一致性报告。投标

方发生重大问题时会将情况及时通知招标方。

工厂检验的所有费用包括在合同总价之中。

8.4设备监造

8.4.1监造依据

根据合同规定和电力工业部、机械工业部文件电办(1995)37号《大型电力设备质量监造暂行规定》和《驻大型电力设备制造厂总代表组工作条例》的规定,以及国家有关规定。

8.4.2监造方式

文件见证、现场见证和停工待检,即R点、W点、H点。每次监造内容完成后,投标方和监造代表均须在见证表上履行签字手续。投标方复印3份,交监造代表1份。

8.4.3监造内容

监造项目及方式表

序号

项目内容监造方式备注

H W R

注:H—停工待检,W—现场见证,R—文件见证,数量—检验数量

8.4.4投标方保证积极配合监造:

投标方为招标方提供以下方便:

(1)提前10天将设备监造项目及检验时间通知招标方监造代表和招标方,监造项目和方式由投标方、招标方监造代表、招标方三方协商确定;

(2)招标方监造代表和招标方代表有权通过投标方有关部门查(借)阅合同与本合同设备有关的标准、图纸、资料、工艺及检验记录(包括中间检验记录),如招标方认为有必要复印,投标方必须提投标方便。

(3)招标方人员在监造过程中如发现设备和材料缺陷或不符合规定的标准要求时,招标方有权提出意见,投标方采取相应改进措施,以保证设备质量。无论招标方是否要求和知道,投标方必须主动及时向招标方提供合同设备制造过程中出现的较大的质量缺陷和问题,不得隐瞒。在招标方不知道的情况下投标方不擅自处理。

8.5性能验收试验

8.5.1性能验收试验的目的为了检验合同设备的所有性能是否符合附件1的要

求。

8.5.2性能验收试验的地点由合同确定,一般为招标方电厂现场。

8.5.3性能试验的时间:机组试验一般在168小时试运之后半年内进行,具体试

验时间由供需双方确定。

8.5.4性能验收试验由买卖双方讨论后确定。如试验在现场进行,投标方要按本

技术规格书要求进行配合;如试验在工厂进行,试验所需的人力和物力等

由投标方提供。

8.5.5性能验收试验的内容

1)材料试验:材料根据标准试验,提供招标方非破坏性试验资料。

2)工厂试验

a、投标方负责制作期间和搬运前的必须的试验及检查,且将试验报告书提

交招标方,招标方有权参加。并提供整体项目试验。

b、对本体进行流体静力学的试验,以设计压力的1.5倍为试验压力,时间不

小于30分钟。

c、材料根据标准进行试验,并将试验资料提交招标方确认,投标方提供用

于制造设备的所有材料的材料合格证。选用材料在制造之前取得招标方的同意。

3)现场试验

a、招标方在设备完全安装好后,进行性能验收试验,并按验收标准进行。

b、进行性能验收试验的时候,投标方派人到现场帮助指导解决试验暴露的

缺陷,直到合格为止。

招标方有特殊要求可以另行协商。(按招标方提供之调试大纲)。

8.5.6性能验收试验所需的测点、一次元件和就地仪表的装设由投标方提供,参

加方配合。(投标方提供试验所需的技术配合和人员配合)。

8.5.7性能验收试验的费用。

8.5.8本9.4.6和投标方试验的配合等费用已在合同总价内。其它费用,如试验

阀门技术规范书

xxxxxxxxxxxxx有限公司 阀门使用及检修 技 术 规 范 书 2016 年10 月

目录 1、总则...................................................................... 2、技术要求.................................................................. 3、阀门本体技术要求 (3) 4、阀门材质技术要求 (4) 5、阀门电装设备技术要求 (4) 6、常用阀门技术要求 (4) 7、阀门操作机构技术要求。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。8 8、阀门检修步骤和技术要求。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。9 8、检修质量控制。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。10 9、安全文明施工。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。11

一、总则 采购方提供的阀门,应该是技术先进的,经过运行实践考验的,阀门应保证在安全、经济条件下运行,采购方在招标书中应提供详细的技术资料和必要的图纸、说明,阀门的性能和技术条件说明,阀门存在的故障说明。 二.技术要求 规范和标准 阀门结构及材料应在工程、设计、加工和制造上是高标准。同时性能是高效地、操作是方便的,在指定的这些技术要求的工作范围内,不应有超过标准的消耗和维修工作。 执行有关国家及行业标准及规程,或等同于国际标准,当使用其它规程、规范或标准时,供货商应将它们与报价书一齐交送,同时提供差异附表。 三、阀门本体技术要求: 除特殊部件外不允许采用任何塑料材质,且部件材质应与设备防腐级相当。 阀门制造应符合JB3593-89《电站阀门制造技术条件》、GB10869-89《电站调节阀技术条件》及相应国际标准的有关规定。 1)对于阀门的铸钢件,应符合JB2640-81《锅炉管道附件承压铸钢件技术条件》 的规定; 2)对于阀门的锻钢件,应符合JB2633-81《锅炉锻件技术条件》的规定和 GB12228-89《通用阀门碳素钢锻件技术条件》; 3)对于阀门承压焊接件,应符合JB/T4709-92《钢制压力容器焊接规程》的规 定。 4)闸阀应符合GB/T 12234-1989的规定; 5)截止阀和止回阀应符合GB/T 12235-1989和GB/T 12236-1989的规定; 6)球阀应符合GB/T l2237-1989的规定; 7)调节阀应符合GB/T 10869-1989的规定 8)排污阀应符合JB/T 6900-1993的规定; 阀体结构应有良好的抗热冲击能力。高压阀门与管道采用对口焊接时,阀门进出口处出厂时应按相应的国家标准加工好坡口。 阀门结构设计应具有功能多、易维护、噪音低、结构紧凑、动作灵活和重量轻等特点。 阀门关闭要严密而无泄漏,阀芯及阀座应耐磨,耐冲刷并便于拆装与研磨。 压力在PN2.5以上的阀门自密封结构,密封面采用不锈钢或硬质合金。 除蝶阀外其它阀门要求设倒密封。 四、阀门材质要求 1)阀门制造,应按压力容器受压元件的条件选用钢材。钢材的质量及规格应符合相应的国际标准、国家标准或有关技术条件,并应附有钢厂的钢材质量证明书。

ddz系列电动执行机构

DDZ-S系列电动执行机构”讲座第3讲ZPE-2032型电动伺服放大器 标题:“DDZ-S系列电动执行机构”讲座第3讲ZPE-2032型电动伺服放大器 作者:梁忠 来源:互联网 电动伺服放大器是电动执行器的辅助单元,和执行机构配套可组成比例式电动执行机构。它的功能相当于气动执行器中的阀门定位器。所以,一些西欧国家又把电动伺服放大器称为电动阀门定位器。 电动伺服放大器在比例式电动执行机构系统中(见图1)主要有二大功能:①将调节器输入信号和位置反馈信号进行综合比较,并将其偏差进行放大;②作为驱动伺服电机的功率放大级,以足够的功率去驱动伺服电机旋转。 ZPE-2032型电动伺服放大器是专门为DDZ-S型电动执行机构配套而设计的新产品,也可以作为一个通用单元应用于其它类型的电动执行机构上。和其它类型的电动伺服放大器相比,它具有如下特点: ①采用信号隔离器代替原来电动伺服放大器中的前置级磁放大器,具有体积小、反应灵敏、无交流分量、性能稳定、抗干扰能力强、加工方便等优点; ②具有断输入信号、断位置反馈信号及断电源三断保护和逻辑保护(如有偏差信号无输出,无偏差信号有输出和可控硅短路、开路保护)等事件信号处理功能; ③专用电路模块化;

④可以和三相功率控制器组合起来成为三相伺服放大器。 1 主要技术性能 ①输入信号:4~20mA,d.c. ②输入电阻:250Ω ③输入通道:2个(相互电隔离) ④死区:0.5%~5%可调 ⑤输出功率:220V,a.c.;5A(最大) ⑥保护功能:断信号保护、断电源保护和逻辑保护 ⑦电源电压;220V,a.c.;50Hz ⑧使用环境条件:工作温度为0~50℃;相对温度为10%~70%;大气压力为86~106kPa;周围空气中无具有腐蚀作用的介质 2 工作原理 ZPE-2032型电动伺服放大器由信号隔离器、综台放大电路、触发器、固态继电器以及逻辑保护、断信号保护电路等组成。其原理框图如图2所示。

电动蝶阀技术规范书(控)

新疆宜化热电有限公司 准东五彩湾2×330MW坑口电厂工程 间接空冷系统电动阀门 技术规范书 中国电力工程 东北电力设计院 顾问集团 设计证书070001-s j 勘察证书070001-k j 环境影响评价证书国环评证甲字第1609号 质量管理体系证书05007Q10077R1L 职业健康安全管理体系证书05007S10048R1L 环境管理体系证书05007E20046R0L

2010年12月长春

目录 附件1 技术规范 (11) 附件2 供货范围 (89) 附件3 技术资料和交付进度 (1112) 附件4 交货进度 (1314) 附件5 监造、检验和性能验收试验 (1415) 附件6 技术服务和联络 (1819) 附件7 分包商/外购部件情况 (2122)

附件 1 技术规范 AHA12GAGGAGAGGAFFFFAFAF

1 总则 1.1 本合同附件适用于新疆宜化热电有限公司准东五彩湾2×330MW坑口电厂工程的间接空冷系统电动阀门设备,它提出该设备的功能设计、结构、性能、安装和试验等方面的技术要求。 1.2 本技术规范书提出的是最低限度的技术要求,并未对一切技术细节做出规定,也未充分引述有关标准和规范的条文。投标方应保证提供符合本技术规范书和最新工业标准的优质产品。 1.3 投标方保证提供符合本技术规范书和相关的国际、国内工业标准要求的高质量产品及其相应服务。 1.4 如果投标方没有以书面形式对本技术规范书的条文提出异议,买方可以认为投标方提出的产品完全满足本技术规范书的要求。如有异议,应以“差异表”加以说明。 1.5 在签定合同后,买方有权以书面形式提出因规范所采用的标准和规 AHA12GAGGAGAGGAFFFFAFAF

调节阀技术规范

山东隆华新材料股份有限公司 技术规范书

气动阀门技术要求 根据生产需要,需对气动阀门进行提资,技术要求如下: 1.总则 1.1本技术规范书适用于山东隆华新材料股份有限公司20万吨/年(四期4万吨/年)聚醚多元醇扩建项目气动 控制阀的设计、制造、检验、运输和售后服务等各项要求,本技术规格书所提出的是最低限度的要求。阀门在材质选择、阀形、泄漏等级、阀门附件、防爆防护等级等方面均要有严格的技术要求。供方必须按照气动阀门数据表选型,保证提供符合本技术规范书和有关最新工业标准的产品。 1.2 本技术规范书的技术要求、气动阀门数据表、以及其它相关标准作为此次气动阀门的设计和制造依据,供 方应负责阀门的整体使用性能。 1.3 供方所供阀门应遵循本技术规范书的要求,任何偏离必须得到需方的书面认可。遵循本技术规范书的要求 并不能减轻或解除供方提供可靠运行阀门的任何责任。 1.4 供方所有提供的资料(包括产品选型说明、计算书、使用手册等)均必须采用中文。 1.5本技术规范使用的标准如与供方所执行的标准发生矛盾时,按较高较严的标准执行。 2. 适用标准 所有标准与规范应以气动阀门数据表为准。其他未尽事宜按国家、行业或较高的工厂标准执行。 3、技术要求 3.1供方供货阀门及附件的材质、压力等级、泄漏等级、防爆等级等严格按数据表要求执行,不得低于数据表的 技术要求。阀门必须符合或高于本技术规格书、仪表数据表的要求。 3.2供方对阀门及附件的选型及质量负责,保证阀门满足技术规范书、仪表数据表及实际使用工况要求。需方的 技术确认仍不能免除供方的选型和质量责任。 3.3供方提供的阀门必须是完整的、全新的、无缺陷的,阀门的附件必须连接整体供货,并在制造厂进行装配检 验,满足技术和使用要求;如果有任何缺项、漏项,供方必须及时无偿补足。 3.4阀门的基本要求 3.4.1本技术规范书和附件《仪表数据表》中规定的阀门材质均为最低要求,供方所供阀门各部件材质按照技术 规范书和仪表数据表材质的要求提供,阀门材质只能高于阀门材质要求,不得低于阀门材质要求 3.4.2气动阀门要具有较高的抗震性、坚固性及安装的多样性、灵活性,气动阀门各部件材料要按照国家标准通过耐压、气密性等试验。阀门动作方式及故障时阀位严格按照气动阀门数据表中要求执行。 3.4.3、配套执行机构、定位器安装支架及螺栓、空气过滤减压器、电磁阀、行程开关等相关附件齐全,本体及 所有附件需满足相应的压力等级标准,在工艺压力下能稳定运行,不满足时,供方应无条件更换。对于属于整套设备运行和施工所必需的部件,即使本要求未列出或数目不足,供方仍须在执行合同时补足。 3.4.4、阀内件具体包括阀芯、阀座、阀杆。阀体、阀内件材质按数据表中要求而定,要有较强的抗冲刷和抗腐 蚀性能。 3.4.5气动阀门的执行机构使用在高压差或关闭时单向压差等于最大工作压力的100~110%时,阀门仍能保持稳 定的关闭。气动阀门设计的超压范围大于其最大工作压力的150%。 3.4,6阀门密封等级按数据表中要求执行;填料由厂家根据流体介质而定。

电动蝶阀技术规范书

电动蝶阀技术规范书 1. 总则 1.1 本技术规范书适用于燃煤发电工程电动蝶阀的设计、制造、试验、质量保证和验收。 1.2 本协议书中所提及的要求和供货范围都是最低限度的要求,并未对一切技术细节作出规定,也未充分地详述有关标准和规范的条文,但卖方保证提供符合本协议和工业标准的功能齐全的优质产品,满足国家有关安全、环保等强制性标准的要求。 1.3 卖方执行技术规范所列标准,有不一致时,按较高标准执行。卖方在设备设计和制造中所涉及的各项规程、规范和标准必须遵循现行最新标准版本。若卖方所提供的技术规范前后有不一致的地方,以更有利于设备安装运行、工程质量为原则,由买方确定。在合同签订后,买方有权因规范、标准发生变化而提出一些补充要求,在设备投料生产之前,卖方在设计上予以修改,但价格不作调整。 1.4在签订合同之后,买方保留对本技术规范提出补充要求和修改的权利,卖方应承诺予以配合,具体项目和条件由双方共同商定。 1.5本工程采用KKS标识系统,卖方提供的技术资料(包括图纸)和设备的标识必须有KKS编码。KKS的编制原则由买方提出,具体标识由卖方编制,编码范围包括卖方所供系统、设备、主要部件(包括分包和采购件)和构筑物等,由设计院统一协调。 1.6 卖方对供货范围内的成套设备负有全责,即包括分包(或对外采购)的产品。分包(或对外采购)的主要产品制造商须征得买方的认可。 1.7卖方所提供的设备、阀门的接口应和买方的规格和材料一致,卖方应保证在现场没有任何异种钢和异径管的焊接问题,如有不一致,卖方提供过渡段。卖方所提供的阀门口径最终应满足设计院要求,除调节阀外,不得采用缩小口径加大小头的方法。 1.8对于卖方配套的控制装置、仪表设备,卖方应考虑和提供与DCS控制系统的接口并负责与DCS控制系统的协调配合,直至接口完备。

天伯牌电动执行机构培训资料

天伯牌电动执行机构培训资料 电动执行机构是工业自动化仪表中的执行单元,它接受来自PLC、DCS、调节器等控制计算机发出的信号,自动完成调节动作,是自动控制系统不可缺少的主要装置。 岱海电厂1#、2#机组机侧、炉侧都使用着天伯牌电动执行机构,主要为SD、SR、SM系列,如下图所示: 一、执行机构的分类: 1、角行程执行机构:又称部分转动执行器,一般 转动范围为0-90度,输出力矩以Nm表示,主要用于:蝶阀、球阀、百叶窗式阀门、风门、挡板和旋塞阀。 2、直行程执行机构:输出推拉力以N表示,输出 是直线位移,主要用于单、双座调节阀、套筒阀、闸阀等。

3、多转式执行机构:输出扭矩以Nm表示,超过360度转动,主要用于闸阀、截止阀、滑板阀、高温高压调节阀等。 二、按控制方式分类 1、比例调节型:执行机构可接收4-20mA、0-10mA、1-5V等模拟量控制信号。输出的角度与输入模拟量信号成比例关系,执行机构本身形成闭环,实现自动调节。 2、远控型:执行机构接受开关量信号。包括通常所说的远控和开关型(即二位式)。 a、远控型(积分型):接受触电信号(长脉冲),信号保持,执行机构就不停地运转,信号消失,执行机构运转即停。 b、开关型:接受触点信号(一个脉冲),只需要一个瞬间触点信号,信号不必保持,执行机构也继续运转,直至终点,执行机构可实现两位式控制。 三、电动执行机构主要技术参数: 1、输入信号:4-20mA,0-10mA 2、输出信号:4-20mA DC输入通道与输出通道相互隔离。 3、输出力矩和行程: 角行程:100Nm—12000Nm 行程1-5圈

直行程:2000N—2500N行程10、16、25、40、60、100mm. 多转式:40Nm—900Nm行程1-50圈 4、防护等级:IP67 四、电动执行机构的电原理及接线: 1、整体比例调节型电动执行机构: 整体式(一体化)比例调节型电动执行机构是以电动机为动力源,以直流电流为控制和反馈信号,上位或计算机发出控制信号,由装在执行机构内夫人位置定位器GAMX\D接受,并将此信号与执行机构位置状态进行比较、逻辑运算、放大为可控制电机的强电信号,并控制执行机构按信号的大小比例动作,使阀门或风门开到相应的开度,同时由GAMX-D将系统开度信号及执行机构状态反馈回上位机仪表或计算机,从而完成调节功能。

阀门采购技术规范书

电动蝶阀、电动调节阀、止回阀 技术规范书 二〇一二年九月

目录 1. 概述 (1) 1.1 项目概况 (1) 1.2 对供货商的要求 (1) 1.3 供货范围 (1) 2. 使用环境和工作条件 (3) 2.1 使用环境 (3) 2.2 工作条件 (3) 3. 规范和标准 (4) 4. 技术要求 (5) 4.1 结构型式 (5) 4.2 蝶阀、调节阀、止回阀的结构 (5) 4.3 蝶阀、调节阀、止回阀的基本要求 (5) 4.4. 控制要求 (6) 4.6 材料 (7) 4.7 密封材料 (8) 4.8 与管道连接 (8) 4.9 表面处理 (9) 4.10 试验 (9) 4.11 上密封试验 (10) 4.12 阀门的维护 (10) 5. 备品备件及专用工具 (11) 5.1 一年备品备件清单 (11) 5.2 三年备品备件清单 (11) 5.3 特殊工具清单 (11) 6. 监制、检验及性能验收试验 (12) 7. 技术服务与设计联络 (13) 7.1 供货商现场技术服务 (13) 8. 技术资料 (14)

8.1 投标时提供的资料 (14) 8.2 合同签定后提供的资料 (14) 8.3 最终资料 (14) 9. 包装和运输 (15)

1. 概述 1.1 项目概况 本工程为供热系统的替代工程,该工程是限公司2×300MW机组为热源,新建换热站一座,替代换热站进行集中供热。 本工程建设地点位于包头市东河区原三电厂院内。 本工程热网管道的输送介质为热水,最高工作温度为130℃,最高工作压力为1.6MPa。 本工程是安装于换热站的各种阀门,包括电动双向金属硬密封蝶阀、旋启式止回阀、电动调节阀。 在本技术规范书中规定了各种阀门的制造商、主要设备材质和性能等方面的要求。本技术规范书所述内容和要求是买方认为必须满足的最低要求,供货商提供的全套设备应满足技术先进、安全可靠、运行稳定及安装维护方便的要求,并应对所供设备的整体技术性能和安全性能向买方负责。但并不仅局限于此。如供货商对所提供货物的技术性能有更优化的替代方案时,供货商有义务提出并说明其优越性,同时若本技术规范书存在任何错误或遗漏之处,供货商应及时通知买方,以寻求解决。 1.2 对供货商的要求 为保证本技术规范书所列产品的质量,电动双向金属硬密封蝶阀、旋启式止回阀、电动调节阀等供货商或其制造厂应具备以下资格: (1)凡是在中华人民共和国依照《中华人民共和国公司法》注册的、具有法人资格的有能力提供招标货物的投标人均可投标。 (2)供货商必须是注册资金在1000万元(含1000万元)以上的专业阀门生产厂家; (3)必须具备企业法人营业执照、税务登记证、代理产品的授权证明等证书。 (4)制造商必须具有三年以上的该种产品的生产制造经验并应有五个同等标的供热机组运行的成功业绩。 (5)不允许两个以上法人或者其他组织组成一个联合体,以一个投标人的身份共同投标。 1.3 供货范围 (1)电动双向金属硬密封阀门供货范围:包括(但不限于此)阀门本体、电动执行机构、就地控制按钮箱、配对法兰、螺栓、螺母、法兰密封垫;以及其它

高温高压调节阀技术规范书

高温高压调节阀技术规范书 1 总则 1.1 本技术规范书适用于燃煤发电工程高温高压调节阀的设计、制造、试验、质量保证和验收。 1.2 本协议书中所提及的要求和供货范围都是最低限度的要求,并未对一切技术细节作出规定,也未充分地详述有关标准和规范的条文,但卖方保证提供符合本协议和工业标准的功能齐全的优质产品,满足国家有关安全、环保等强制性标准的要求。 1.3 卖方执行技术规范所列标准,有不一致时,按较高标准执行。卖方在设备设计和制造中所涉及的各项规程、规范和标准必须遵循现行最新标准版本。若卖方所提供的技术规范前后有不一致的地方,以更有利于设备安装运行、工程质量为原则,由买方确定。在合同签订后,买方有权因规范、标准发生变化而提出一些补充要求,在设备投料生产之前,卖方在设计上予以修改,但价格不作调整。 1.4在签订合同之后,买方保留对本技术规范提出补充要求和修改的权利,卖方应承诺予以配合,具体项目和条件由双方共同商定。 1.5本工程采用KKS标识系统,卖方提供的技术资料(包括图纸)和设备的标识必须有KKS编码。KKS的编制原则由买方提出,具体标识由卖方编制,编码范围包括卖方所供系统、设备、主要部件(包括分包和采购件)和构筑物等,由设计院统一协调。 1.6 卖方对供货范围内的成套设备负有全责,即包括分包(或对外采购)的产品。分包(或对外采购)的主要产品制造商须征得买方的认可。 1.7卖方所提供的设备、阀门的接口应和买方的规格和材料一致,卖方应保证在现场没有任何异种钢和异径管的焊接问题,如有不一致,卖方提供过渡段。卖方所提供的阀门口径最终应满足设计院要求,除调节阀外,不得采用缩小口径加大小头的方法。 1.8对于卖方配套的控制装置、仪表设备,卖方应考虑和提供与DCS控制系统的接口并负责与DCS控制系统的协调配合,直至接口完备。 1.9 合同签订后3个月,按本协议要求,卖方提出合同设备的设计、制造、检验/试验、装配、安装、调试、试运、验收、试验、运行和维护等标准清单给买方,买方确认。 1.10本技术规范书文件为订货合同的附件,是产品质量保证和验收的依据,与合同正文具有同等效力。

阀门招标技术要求

阀门招标技术要求 The document was finally revised on 2021

阀门招标技术要求 一、通用要求 1、阀门规格、型号应完全符合计划要求; 2、阀门工作压力,要求大于等于额定工作压力,在不影响价格的前提下,阀门可承受的工压应大于实际工作压力;阀门关闭状况下的任何一侧应能承受倍阀门工压值,而不渗漏;开启状况下,阀体应能承受二倍阀门工压的要求; 3、阀门制造标准,应在阀门的技术文件中体现国标编号,若是企业标准,应提供企业标准号。 二、阀门材质 1、闸阀DN50和DN100的阀体材料可为球墨铸铁或碳钢,DN25和 DN40阀体材料必须为碳钢。 2、高压闸阀阀体材料为碳钢; 3、蝶阀阀体材料以符合压力等级为标准; 4、阀杆衬套材质,其硬度与强度均应不大于阀杆,且在水浸泡状况下与阀杆、阀体不形成电化学腐蚀。 5、不锈钢球阀阀体材料为不锈钢。 6、铝塑管阀阀体材料为铜质,其它阀门阀体材料为碳钢。 三、密封要求 1、闸阀的连接法兰要求符合国家标准,并在技术文件注明标准号; 2、闸阀法兰密封一律为RF突面密封面;

3、蝶阀应标明阀体上密封面材质及蝶板上密封面材质;它们的物理化学检测数据,特别是橡胶的卫生要求、抗老化性能、耐磨性能;通常采用丁睛橡胶及三元乙丙橡胶等,严禁掺用再生胶。 四、阀门的操作机构 1、阀门操作时的启闭方向,一律应顺时针关闭; 2、在管道工压状况下,启闭力矩应满足一人操作的要求。蝶阀启闭程度的显示盘指针醒目,固定牢靠。 五、阀门在出厂前应进行以下的检测 1、阀门在开启状况下,阀体应承受阀门工压值二倍的内压检测 2、阀门在关闭状况下,两侧分别承受倍阀门工压值,无渗漏;蝶阀的渗漏值亦不大于相关要求。 六、阀门的内外防腐 阀体内部以及阀板各个部位要求全面防腐,一方面浸泡在水中不会锈蚀,在两种金属之间不产生电化学腐蚀;二方面表面光滑使过水阻力减少。 七、阀门包装运输 1、阀门两侧应设轻质堵板固封 2、中、小口径阀门应以草绳捆扎,并以集装箱方式运输为宜 3、大口径阀门亦有简易木条框架固位包装,以免运输过程中碰损 八、技术文件和其它 1、除以上提出的技术要求,阀门制造厂应严格遵守JB/T9092进行检验,并提供第三方检验报告和标准要求提供的其它技术文件。 2、按阀门类别分类提供单件样品。

阀门技术协议

金能科技股份有限公司阀门零库存项目 技术规格书 编制单位:设备科 编制日期:2014年4月15日

阀门零库存项目采购技术协议 甲方:金能科技股份有限公司 乙方: 经甲方、乙方友好协商,甲方、乙方双方就金能科技股份有限公司阀门零库存项目达成如下协议: 一、范围: 1、种类:球阀、闸阀、蝶阀、截止阀、疏水阀、止回阀、旋塞阀、针型阀、呼吸阀 2、材质:碳钢、304、316、316L、铸钢、铸铁、衬四氟、铜 3、公称通径或口径:DN15-DN900 4、公称压力范围: 0.6MPa-6.4 MPa 二、通用要求 1、阀门规格、型号应完全符合计划要求; 2、阀门工作压力,要求大于等于额定工作压力,在不影响价格的前提下,阀门可承受的工压应大于实际工作压力;阀门关闭状况下的任何一侧应能承受1.1倍阀门工压值,而不渗漏;阀门开启状况下,阀体应能承受二倍阀门工压的要求; 3、阀门制造标准,应在阀门的技术文件中体现国标编号。 三、阀门材质要求 1、蝶阀阀体材料以符合压力等级为标准; 2、阀杆衬套材质,其硬度与强度均应不大于阀杆,且在水浸泡状况下与阀杆、阀体不形成电化学腐蚀。 3、不锈钢球阀阀体材料为不锈钢。304阀门材料中铬含量为18%-20%,镍含量为8%-10%。316阀门材料中铬含量为16%-18%,镍含量为12%-14%。

四、密封要求 1、闸阀的连接法兰要求符合国家标准,并在技术文件注明标准号; 2、闸阀法兰密封一律为RF突面密封面; 3、蝶阀应标明阀体上密封面材质及蝶板上密封面材质;它们的物理化学检测数据,特别是橡胶的卫生要求、抗老化性能、耐磨性能;通常采用丁睛橡胶及三元乙丙橡胶等,严禁掺用再生胶。 五、阀门的操作机构 1、阀门操作时的启闭方向,一律应顺时针关闭; 2、在管道工压状况下,启闭力矩应满足一人操作的要求。蝶阀启闭程度的显示盘指针醒目,固定牢靠。 六、阀门在出厂前应进行以下的检测 1、阀门在开启状况下,阀体应承受阀门工压值二倍的内压检测 2、阀门在关闭状况下,两侧分别承受1.1倍阀门工压值,无渗漏;蝶阀的渗漏值亦不大于相关要求。 七、阀门包装运输 1、阀门两侧应设轻质堵板固封 2、中、小口径阀门应以草绳捆扎,并以集装箱方式运输为宜 3、大口径阀门亦有简易木条框架固位包装,以免运输过程中碰损 八、技术文件和其它 1、除以上提出的技术要求,阀门制造厂应严格遵守JB/T9092进行检验,并提供第三方检验报告和标准要求提供的其它技术文件。 2、阀门的制作、检验、验收等要符合相关标准: GB/T12237-89;《通用阀门法兰和对焊连接钢制球阀》(经查工标网此标准

阀门技术规范书

阀门 技 术 规 范 书

目录 1 总则 (3) 2 设备的运行环境 (3) 3 设备规范 (4) 4 技术要求 (5) 5 质量保证及试验 (7) 6 供货范围 (9) 7 包装、运输及贮存 (9) 8 技术文件 (13) 9 其它 (10) 10 售后服务 (11)

1 总则 1.1 本技术规范用于兴安热电有限责任公司使用的阀门。它提出了阀门的功能设计、结构、性能、安装等方面的技术要求。 1.2 本技术规范并未对一切技术细节作出规定,也未充分引述有关标准和规范的条文,供方应提供符合本技术规范和国际、国内现行有关工业标准的优质产品。 1.3 供方所执行国际标准不得低于相应的中国国家标准。 1.4 本技术规范经供、需双方确认后作为订货合同的技术附件,与合同正文具有同等效力。 2 设备的运行环境 年平均温度 4.2℃ 采暖期平均温度 -6.8℃ 采暖室外计算温度 -23℃ 最冷月平均温度 -16.3℃ 全年采暖天数 180d 年平均风速 3.3m/s 最大风速 28.3m/s 主导风向 NW 最大冻土深度 249cm 地震烈度等级 6度 水文资料: PH值 7.5~7.9

总硬度 3.5~9.9德国度 钙化度 <400mg/L 水质弱碱性水 3 设备规范 3.1 设备名称 电动蝶阀、闸阀 3.2 规格及参数 4 技术要求 4.1对设备性能的要求 4.1.1所有阀门均应满足所安装系统的功能要求。 4.1.2所有阀门均应满足所安装系统的设计参数要求。 4.1.3所有阀门均应能在冷热状态下灵活关闭,不得有卡涩现象。 4.2 对设备制造的要求

电动执行机构

】摘要: 本文详细介绍了电动执行机构的工作框图和工作原理,对其在热电站的应用加以说明。不仅分析了不同时期故障因素和处理意见,并阐明了重要的维护工作,对于日常使用操作具有指导意义。 关键词: 执行机构故障分析性能维护 Abstract: this article is detailed introduce the work frame diagram and principle of the electrical execute machine, as to it is application in the thermoelectrical station.Not only analyze trouble factors and handle opinionin in different period, but also clar ify the important maintenance work, it’s direction meaning for usual usage and op eration. Key words: exedute machine trouble analysis capability maintenance 1 概述 中国神马集团尼龙66盐公司是我国尼龙66盐的主要生产基地,其中热电站装置采用了9台天津自动化仪表七厂生产的电动执行机构,型号有A+RS100和B+RS160两种。通过它们调整这3台锅炉的一、二次风机,引风机风门挡板开度,从而控制炉床温度,烟气含氧量及炉膛负压等工艺参数,是保证循环流化床锅炉稳定运行的重要条件之一。 2 电动执行机构的工作原理 2.1工作框图 尼龙66盐公司热电装置采用的分立式调节型电动执行机构是引进法国伯纳德公司技术生产的,它主要有两部分组成:现场安装的远控型执行机构和控制室安装的位置定位器,其工作框图如图一: 图一电动执行机构工作框图

阀门技术规范

附件 1 技术规范 1.总则 1.1 本技术规范书适用于淮南矿业集团煤矸石综合利用顾桥电厂的各系统进口 调节阀。它提出了进口调节阀的功能设计、结构、性能、安装和试验等方面的技 术要求。 1.2 本技术规范提出的是最低限度的技术要求,并未对一切技术要求作出详 细规定,也未充分引述有关标准和规范的条文,卖方应保证提供符合本协议和相 关的国际国内工业标准的优质产品。 1.3卖方对进口调节阀(包括附件)负有全责,即包括分包(或采购)的产 品。分包(或采购)的产品制造商应事先征得买方的认可。 1.4本技术规范所使用的标准若与卖方书执行的标准发生矛盾时,按较严格 的标准执行。 1.5本技术规范经买卖双方共同确认和签字后将作为订货合同的附件,与订 货合同正文具有同等效力。未尽事宜由双方协商解决。 1.6在合同签订后,买方有权因规范、标准、规程发生变化而提出一些补充 要求,具体内容双方共同商定。 1.7 本工程采用 KKS标识系统。卖方在中标后提供的技术资料(包括图纸) 和设备、系统标识必须有 KKS编码。 2.环境条件 略。 3.设备规范 3.1调节阀的设计参数、配管管径、连接方式、数量、泄漏等级、噪音、气 源条件等详细的技术参数参见“进口调节阀技术参数一览表”。卖方应按此要求提供相应的技术数据表和各附件的配置情况。 3.2阀门设计寿命为30年。 4.技术要求 4.1设备的性能要求 4.1.1调节阀的设计满足用户介质温度、压力、流量、流向、调节范围以及

严密性的要求,阀体及阀内件的结构型式应使闪蒸降到最低限度,并耐闪蒸冲蚀。 有闪蒸和气蚀时必须使用笼罩式结构。 4.1.2调节阀的口径能满足工艺上对流量的要求,通过阀门的介质流速限制 在允许范围之内以防止磨损、腐蚀、震动的发生。供方应提供表明其产品满足要 求的相关计算。 4.1.3阀门在不同工况下能平稳地控制流体。 4.1.4供方提供调节阀的流量特性曲线,调节阀的流量特性应能对调节系统 进行适量补偿。在最大运行工况下,其阀门开度不超过85%。 4.1.5阀门具有密封好、泄漏小及阀杆不平衡力小等特点。常闭调节阀泄漏 等级应不小于 ANSI B16.104-V 级标准,常开调节阀泄漏等级应不小于ANSI B16.104-IV 级标准。 4.1.6所有调节阀设计应考虑汽蚀问题,如果流体经阀门的最小压力(静压)小于流体的汽化压力,可分为两种情况考虑: a、如果流体经阀门的出口压力(数据表中出口最小压力)小于流体的汽 化压力,会出现闪蒸现象,阀门应考虑防磨损措施。 b、如果流体经阀门的出口压力又回升到大于汽化压力,会发生“空化” 现象,从阀体设计而言,必须采用多级降压措施,以使阀内各点压力均大于汽化压力,从而保证不发生汽蚀,需厂家提供相应的计算进行核实,为防止汽蚀发生,阀 门应采用流关式。 4.1.7 调节阀必须按 ANSI标准设计、选材、制造及实验。 4.1.8 调节阀压力等级应按表中系统最大压力和设计温度选取。 4.1.9 所有阀门均应进行噪声计算,并提供计算结果,噪声标准是距离阀体 1 米处不超过 85dB(a) 。 4.1.10 对于调节阀的出口压力处于真空状态,外部的空气可能通过阀杆泄 漏,会破坏真空,所以阀杆密封应严密,不得有空气泄漏而破坏真空,并且阀杆 及执行机构的强度也应按真空状态计算,阀门采用流关式,并做真空密封实验。 4.1.11 阀体口径应小于或等于进口管径,同时应大于或等于1/2 进口管径,这样设计才趋于合理。 4.1.12调节阀压降应在投标时注明。 4.2设备的制造要求。 4.2.1阀体型式采用直通式。 4.2.2阀门的连接方式为焊接连接。 4.2.3阀门阀盖和阀芯的设计应方便维护和检修,更换填料时不需拆下执行 器和阀杆。 4.2.4阀门接口规格按“进口调节阀技术参数一览表”中的连接管道的规格 要求制造。阀门与管道采用对口焊接时,阀体进出口规格、材料与接管口径应取

空调水系统管道配件及阀门技术要求

空调水系统管道配件及阀门技术要求 1.总则 a)国家标准及规范 GB/T 12220-89 《通用阀门标志》 GB/T 13927-92 《通用阀门压力试验》 GB/T 8464-2008 《铁制和铜制螺纹连接阀门》 GB/T 12224-2005 《钢制阀门一般要求》 ISO05208-93 《工业阀门、阀门的压力试验》 GB/T 12238-89 《通用阀门法兰和对夹连接蝶阀》 GB/T 12237-2007 《石油、石化及相关工业用的钢制球阀》 JB/T 8527-97 《金属密封蝶阀》 GB/T 13932-1992 通用阀门铁制旋启式止回阀 GB/T 15185-1994 铁制和铜制球阀 GB/T 15188.1~4-1994 阀门的结构长度 GB/T 8104-1987 流量控制阀试验方法 GB/T 8105-1987 压力控制阀试验方法 GB/T 8106-1987 方向控制阀试验方法 GB/T 9113 法兰连接尺寸和密封型式 GB4208-2008/IEC60529 外壳防护等级(IP代码) b)国际标准 (1).进口阀门需符合欧洲标准规范EN60534。 (2).制造厂提供的产品详细数据包括数据,物料及设计 详图,所有进口的阀门必须为厂商注册所在国的原装产 品,每台产品必须有产品检验合格证及材质检验报告, 第三方产地证明等。 (3).各种符合规格要求的证书。进口阀门应提供阀及驱 动器的原产地证明及报关单。进口驱动器还应有UL、 CE等证书。 c)供货商根据设计方的要求保证电动蝶阀、电动两通阀、压差 旁通阀与FAS、BAS专业的控制和信号输入及输出的正确性。 供货商提供温度传感器、电控箱。与BAS系统接口分界在电控 箱端子排外线侧,能够接受BAS系统的开度控制(4-20mA模拟

电动蝶阀技术协议

手动/电动蝶阀项目 技 术 协 议 买方: 卖方: 签订地点:

目录 1、总则 (2) 2、通用技术规定 (3) 3、设计依据 (3) 4、供货清单和范围 (8) 5、结构设计要求 (10) 6、材料、检查和检验 (10) 7、制造要求 (12) 8、执行机构要求 (12) 9、偏差表 (14) 10、检验与验收 (15) 11、质量保证 (15) 12、售后服务 (16) 13、资料交付 (17) 14、包装、运输及验货 (17) 15、设备交货 (以商务合同为准) (18) 16、卖方责任 (18) 17、联系方式 (19)

1、总则 1.1(以下简称“买方”),有限公司(以下简称“卖方”)就芳烃车间手动蝶阀/工程二车间电动蝶阀(以下简称“蝶阀”)达成以下技术协议。阀门本体的制造条件,以设计方提供的询价书为基础。本技术文件主要内容包括:设备的设计选型、制造、检验、备品、备件、供货、安装和包装运输等方面最基本的要求,但不限于这些要求。 1.2 本技术协议作为合同不可分割部分,在各方签字后与合同同时生效,具有等同的法律效力。 1.3卖方对所提供的阀门本体及其附件、附属设备的质量、技术规格、文件图纸资料、技术服务、出厂验收、包装运输、到货开箱验收、安装指导、现场测试、设备初次投运等各个环节负有完全责任。买方在技术协议上的签字并不意味着对卖方责任的解除。 1.4 卖方提供的阀门本体应是成熟、稳定、技术先进的主流产品,经过实际应用考验并能满足石油化工生产过程控制需要的产品。必须安全、可靠,满足石油化工生产对安全的需要。卖方提供的阀门本体应至少有近五年国内石化行业三家同类工况应用业绩。 1.5卖方承诺 1.5.1卖方所提供的设备、材料是能够满足设计、安装、调试、正常生产、安全生产、紧急停车、事故处理、便于检修维护、达标达产及性能考核和验收要求的、全新的、性能优良的设备,并能满足询价文件和质疑的全部要求。 1.5.2卖方对所提供的阀门本体产品的设计及其材料、制造等负全责。 1.5.3卖方对买方和设计方要求的标准、规范、数据表、合同的技术协议及技术协议的任何偏离,均应以书面形式及时向买方和工程设计方澄清,并经买方和工程设计方确认后方能生效。因为低于设计询价文件的要求出现的一切问题由卖方负全责。 1.5.4卖方应根据工程设计方提供的数据表及设计条件,设计阀门本体所采用的方案必须满足设计条件,并得到工程设计方和买方的确认。 1.5.5卖方将接受买方的协调,及时提交买方及工程设计方要求的图纸和资料,满足设计及工程的进度需要。 1.5.6卖方应按照买方、工程设计方要求的标准、规范、数据表及技术协议对阀门本体承担全部合同责任。 1.5.7买方提出供货范围、技术规格等要求,作为成熟的供应商,卖方完全理解买方明确的或隐含的要求,以满足买方开工、正常生产、停车、检修的要求为基准。 1.5.8卖方对所提供的设备的完整性、可靠性和安全性负完全责任。 1.6本技术协议与买方询价文件相互补充,未提及的条款,按照询价文件中的要求执

通用阀门采购技术要求中低压铸钢阀门采购技术规范

中国石化物资采购技术标准 通用阀门 (中低压铸钢阀门) (暂行) SPTS-PD16-T001 2013-05-18发布 2013-06-01实施 中国石油化工集团公司

目 次 1 总则 (1) 2 标准和规范 (2) 3 卖方及分包商资质 (4) 4 材料、设计和结构 (4) 5焊接与热处理 (7) 6 检验,检查和试验 (8) 7 标记 (9) 8 涂漆、包装和运输 (10) 9 资料提交及存档 (10) 10 质量保证 (11)

前 言 本规范由中国石油化工集团公司物资装备部提出并负责解释。

通用阀门采购技术规范(中低压铸钢阀门)(暂行) 1 总则 1.1 范围 本规范规定了中国石化中低压铸钢阀门的最低采购技术要求。除本规范的要求外,阀门还应满足相应标准及其他补充要求(如果有)的规定。 本规范适用于设计温度-29 ℃~600℃、公称压力≤CL600的碳素钢、合金钢和奥氏体不锈钢的铸造阀门,介质为公用工程及一般工艺物料,阀门的类型包括闸阀、截止阀、止回阀、球阀、旋塞阀、蝶阀等通用工艺阀门。其他结构、特殊材质及特殊要求的阀门均不在本规范规定范围内。 1.2 说明 1.2.1 本规范、阀门规格书、综合材料一览表及补充要求(如果有)将作为阀门订货合同的一部分,与合同具有相同的法律效力,并随合同一起生效。 1.2.2 卖方所供阀门必须是全新、按本技术附件要求制造的。阀门的设计、制造和检验必须遵循最新版本的标准规范。所用的标准、规范和规定不得低于本技术附件、阀门规格书、综合材料一览表及补充说明(如果有)的要求。 1.2.3 卖方提供的阀门与买方的要求有偏差时,必须在报价书中加以说明,以便澄清和解决。买方应解决此类矛盾,并向卖方提供书面决定。买方所提供的书面决定为最终决定,对双方均有约束力。 1.2.4 当本规范、阀门规格书、综合材料一览表及补充说明(如果有)的要求与相关标准、规范的要求发生矛盾时,以较为严格的要求为准。 1.2.5 即使买方对卖方的文件进行了确认,也不能因此解除卖方对设计、选材和制造中的错误和缺陷所承担的责任。 2 标准和规范 若适用,阀门卖方应遵守以下规范标准最新版本的规定。 2.1 国外标准 ASME B16.34法兰、螺纹和焊接端连接阀门 ASME B1.20.1通用管螺纹 ASME B16.5管法兰和法兰配件 ASME B16.10阀门的面到面和端到端尺寸 ASME B16.11锻制承插焊和螺纹管件 ASME B16.20管法兰金属垫-金属环垫,缠绕垫和包覆垫 ASME B16.25对焊端部 ASME B16.47大直径管钢制法兰 ASTM A105管道元件用碳钢锻件 ASTM A182高温用锻制或轧制合金钢管道法兰,锻制管配件、阀门和零件 ASTM A216可熔焊高温用碳钢铸件 ASTM A217高温承压零件用马氏体不锈钢和合金钢铸件 ASTM A351承压元件用奥氏体、奥氏体-铁素体(双相)铸件 ASME B18.2.1 方头和六角头的螺栓和螺钉(英制系列) ASME B18.2.2 方头和六角形螺母(英制系列) ASME SEC I《ASME锅炉与压力容器规范》第I卷:动力锅炉建造规则 ASME SEC II-A《ASME锅炉与压力容器规范》第II卷 A篇:铁基材料

煤气管道电动阀门技术规范

神木县恒东发电有限公司二期热电工程 煤气管道电动阀门 技术规范书 陕西省电力设计院 住建部电力行业甲级A161002648 二○一一年十一月西安

批准:审核:校核:编写:

目录 1.0 工程概况及总则 (1) 2.0 设备运行环境条件 (1) 3.0 主要技术规范 (3) 4.0 技术要求 (4) 5.0 性能保证、试验及监造 (10) 6.0 供货范围 (13) 7.0 设备包装、标志、运输 (14) 8.0 设备验收及贮存 (14) 9.0 技术文件 (15) 10.0 资格及业绩要求 (17) 11.0 技术服务 (17) 12.0 差异表 (18)

1.0 工程概况及总则 1.1神木县恒东发电有限公司位于陕西省神木县西沟上榆树峁村规划的载能工业集中区内,一期已建设、投产1×240t/h燃气锅炉+1×50MW等级空冷凝汽式发电机组,本期扩建1×240t/h燃气锅炉+1×50MW空冷单抽汽供热机组。 1.2总则 1.2.1本技术规范书适用于神木县恒东发电有限公司二期热电工程的锅炉特种阀门及其驱动装置。它提出了阀门的功能设计、结构、性能、安装和试验等方面的技术要求。 1.2.2 本技术规范书提出的是最低限度的技术要求,并未对一切技术要求作出详细规定,也未充分引述有关标准及规范的条文。投标方应保证提供符合本技术规范书和相关的国际、国内工业标准的优质产品。 1.2.3 如投标方没有对本技术规范书提出书面异议,招标方则可认为投标方提供的产品完全满足本技术规范书的要求。 1.2.4本技术规范书所使用的标准如与投标方所执行的标准发生矛盾时,应按较高标准执行。 1.2.5 投标方对阀门(包括附件)负有全责,即包括分包(或采购)的产品。分包(或采购)的产品制造商应事先征得招标方的认可。 1.2.7签订合同后,因技术规范书标准和规程发生变化,招标方有权以书面形式提出补充要求,具体项目由双方共同商定。 1.2.8 产品应在同容量机组工程或相似条件下有1-2台运行并经过两年,已证明安全可靠。 2.0 设备运行环境条件 2.1厂址及地质条件 神木县恒东发电有限公司二期热电工程位于神木县西沟上榆树峁村规划的载能工业集中区内。 电厂海拔:1267.3m(黄海高程基准) 地震烈度:厂区抗震设防烈度为6度、二类场地。 基本地震动峰值加速度 0.05g 地震动反应谱特征周期 0.35s 2.2气象条件

相关文档