包钢热电厂2×130t/h吨锅炉

新水处理站改扩建工程--水处理间自控部分补充技术协议

说明:

1、依据包钢热电厂2×130吨/小时锅炉,给水厂新水处理站改扩建工程--自控系统已发包并已签定的技术协议,对完成“本功能需求书”工作内容的责任作以下明确:

1)内蒙古新联信息产业有限公司负责完成锅炉综合泵站的PLC/上位机的编程/画面等

全部软硬件工作和新水处理站/厂调度室的全部联网通讯及上位机的工作;

2)青岛海洋公司负责完成锅炉水处理间的PLC/上位机的编程/画面等全部软硬件工作.

2、为实现包钢给水厂新水处理站区域水处理流程新老系统(锅炉工程及热轧工程)的统一协调管理及控制,需在以上分工的基础上增加以下工作内容:

1)青岛海洋公司在热轧--锅炉水处理间修改(因工艺对新水处理站—热轧部分新增的自控要求)新水处理站--热轧部分的PLC控制程序和画面等。

2)青岛海洋公司在热轧--锅炉水处理间解决新水处理站--热轧部分自控部分存在的全部自控问题和修改画面等。

2、新水处理站自控系统框图

3、新水扩建部分--锅炉部分的系统总体要求

包钢给水厂新水处理站--锅炉水扩建工程,利用新增的2台PLC分别控制锅炉综合泵站和锅炉水处理间的电控设备,以满足该部分的全部生产工艺自动控制要求。在以太网上新增3台工控机:一台工控机设于锅炉水处理间的操作室,来监视新水处理站的全部生产情况并操作锅炉水处理间操作站的全部设备;另一台设于新建的锅炉综合泵站操作站,来监视新水处理站的全部生产情况并操作锅炉综合泵站操作站的全部设备。第三台设于中央控制室,与原有工控机共同监控热轧、130吨锅炉工程水处理工艺设备的运行。包钢给水厂新水处理站--锅炉水扩建工程的工艺流程动态总画面、单元工艺流程动态分画面、检测参数、工艺参数的设定值、运行参数、设备的工艺状况、工艺及电气设备的故障报警、主要工艺参数的历史记录及趋势图等信息在锅炉水处理间操作站、锅炉综合泵站操作站、中央控制室工控机和厂调度室CRT上显示。在锅炉水处理间操作站、锅炉综合泵站操作站服务器上,可修改设定本站的工艺参数,在中央控制室工控机上可修改设定锅炉水处理间操作站、锅炉综合泵站操作站的工艺参数。并在中央控制室工控机上和厂调度室的服务器

上完成该部分所有运行参数、检测参数的班、日、月、季报表统计、输出及打印功能。即新建锅炉的监控部分与原有热轧部分揉为一体,形成新水处理站的完整监控系统。

上位机监控系统设置不同的操作权限。厂调度室为一级权限,只能查看工艺运行信息、打印统计及输出、不能进行任何指令的操作和参数改动;锅炉水处理间操作站、锅炉综合泵站和中央控制室操作站为二级权限,除具有一级权限外,还可进行指令操作,键盘数据输入,报警确认和清除,修改工艺参数的设定值;新水处理站技术室为三级权限,可进行程序调整,模拟画面的产生,数据库和报表的编制,密码设定和系统管理,但不能进行任何设备的操作及修改任何工艺参数。

4、控制方式

新水处理站新扩建自控部分采用集散控制方式。

所有电气设备(包括加药部分)均采用机旁手动/CRT上软手操/自动的控制方式。机旁控制允许时,只能在机旁箱上对设备进行手动操作,不受PLC控制。CRT上软手操/自动控制方式下各设备的联锁、保护、备用自启动设备的投入及运行中设备的切换等功能均由PLC 判别及控制来实现。该系统运行在全自动方式时,可对任一控制单元进行机旁手动/自动的切换及操作,不影响系统的其它单元的自动运行。无论采用那种方式控制,上位机均能显示运行设备的状态、运行参数、仪表检测数据、故障报警等有关信息。

5、锅炉自控部分增加的工作内容

5.1、水处理间操作站

与有关方配合完成锅炉水部分--各操作站的通讯及动态画面。

5.1.1 自清洗过滤器

自清洗过滤器显示每周期的累计运行时间、清洗的启停时间。

5.1.2 板式热交换器

蒸汽的进气阀和超滤的进水、出水阀联锁。任一超滤的进、出水阀都打开时,自动打开蒸汽的进气阀。所有超滤的进水阀都关闭时,蒸汽的进气阀自动关闭。

板式换热器出水设置在线温度仪,并设温度高低报警。

5.1.3一级反渗透系统

5.1.3.1工艺

130吨锅炉水处理系统一级RO装置1套,编号为E。原有热轧水处理系统一级RO装

置4套,编号为A、B、C、D。每套产水量均为150m3/h。

工艺要求:每套一级RO的进水可选活性碳(E套除外)的出水或超滤的出水。活性碳的出水可供4套一级RO装置A、B、C、D中的任一套,但最多可供4套。超滤的出水可供5套一级RO装置A、B、C、D、E中的任一套,但最多可供3套。(如出现操作错误,报警并拒绝错误命令)。

5.1.3.2 可选择要运行RO 的进水水源为超滤产水/活性碳产水(每套RO装置只可选一种水源),并选择超滤产水/活性碳产水的相关设备;

5.1.3.3 如机旁控制箱的选择开关选为集中,CRT上集中/自动选为自动时,当脱盐蓄水池中液位到任一RO装置启动/停止液位时,且超滤或一次滤后蓄水池不在低液位时,PLC自动启动/停止相应的RO装置及关联的设备。

1)运行

根据选定超滤供水的一级反渗透装置的数量,在操作画面上选择相应的超滤给水泵—自清洗过滤器—换热器--超滤装置;

根据选定活性碳供水的一级反渗透装置的数量(仅限A、B、C、D四套装置,E套预留),在操作画面上选择相应的二次过滤给水泵(3组泵5台)-- 二次过滤器(20台)--活性碳过滤器(8台),

活性碳供水的每套一级反渗透装置,需做: 5台3组泵(二次过滤器增压泵)中选一台--20台二次过滤器中选5台--8台活性碳过滤器中选2台—4台RO高压泵对应选一二次过滤器及活性碳过滤器程序设定只能同时进行2台的排气/正排时间.如有第三台设备(二次过滤器及活性碳过滤器)需加入,则延时进行。

5.2、加药系统

5.2.1 系统要求

在原有自控系统要求的基础上,要求在软件上对锅炉系统及热轧系统加药系统实行并实现联合运行控制。

5.2.2 控制要求

5.2.2.1 机旁手动(不通过PLC)

5.2.2.2 CRT上的集中手动

5.2.2.3 自动

5.2.2.3.1 130吨锅炉系统二氧化氯计量泵的启/停,絮凝计量泵的启/停与超滤给水泵的启/停控制连锁, 絮凝剂/二氧化氯的的投加量根据超滤进水量/RO进水余氯值自动调节;

5.2.2.3.2 130吨锅炉系统还原剂计量泵的启/停与超滤给水泵的启/停控制连锁, 还原剂的投加量根据反渗透进水的余氯量自动调节;

5.2.2.3.3 阻垢剂计量泵的启/停与RO给水泵的启/停控制连锁;

5.2.2.3.4 随着热轧3组泵的启/停控制二氧化氯计量泵的启/停;

5.2.2.3.5 随着热轧3组泵的启/停控制混凝剂、变频助凝剂计量泵的启/停, 随着二次过滤总进水量自动调节混凝剂、变频助凝剂的投加;

5.2.3 显示加药部分全部设备运行的动态分画面,单元操作分画面,检测参数、运行参数,贮药罐液位显示在对应的位置上。

5.2.4 加药部分全部电控设备及元器件的报警

6、热轧工程部分补充增加内容

修改新水处理站--热轧部分的PLC控制程序,以解决自动控制存在的问题和满足工艺的新要求,工作内容(软件)如下:

①完成锅炉超滤来水/ 热轧活性碳来水的自动控制;

②解决热轧活性碳来水一级RO自控部分存在的问题;

③解决澄清池自动加药存在的问题;

④完成二次过滤、一级RO自动加药程序。

设备配置一揽表

燃气蒸汽锅炉设备采购及安装技术协议518汇总

xxxx化工有限责任公司 xxxxx项目 燃气蒸汽锅炉设备采购及安装 技 术 协 议 二○一二年五月

一、锅炉概况 1、1 概况 锅炉型号SZS10-1.25-Q f,简称为10吨/时燃气蒸汽锅炉。锅炉本体结构为D型布置,双纵汽包整装水管锅炉,配置发生炉煤气燃烧器。烟气经凝渣管、对流管束和省煤器排至大气。 1.2 锅炉主要参数 额定蒸发量D=10 t/h 额定蒸汽压力P=1.25 MPa 额定蒸汽温度193 ℃ 给水温度tgs=104 ℃ 空气温度tk=20 ℃ 排烟温度<170℃ 锅炉热效率≥90% 燃料消耗量4327.6 Nm3/h (发生炉煤气) 设计燃料宜章弘源化工发生炉煤气组分参数表 煤气热值:≥1450Kcal/Nm3 供气压力:10~15KPa 煤气温度:<45℃ 煤气经过净化处理,不含焦油等杂质。 1.3外围条件

1.3.1锅炉水质要求:锅炉给水水质指标及水质分析方法应符合GB1576-2008《工业锅炉水质》要求。设置高位热力除氧设备,对给水进行除氧处理; 1.3.2三相五线制380V; 具体负荷如下: 1.3.3仪表用气:由用户提供0.5-0.7MPa压缩空气。 1.4 锅炉结构 锅炉本体由上锅筒、下锅筒、对流管束等组成。锅炉本体尺寸(长×宽×高)8400×3200×3800mm。上锅筒内径为φ1000mm,用δ14的锅炉钢板(材质:Q245R)卷制而成;下锅筒内径为φ900mm,用δ12的锅炉钢板(材质:Q245R)卷制而成。上锅筒内装有排污装置,通过对流管束托承在下锅筒上;下锅筒通过两个活动支座,固定在支承框架上。 炉膛为膜式水冷壁,为微负压设计。在炉墙的尾部上装设防爆门。炉膛的前墙装设有一台燃发生炉煤气燃烧器。对流管最左边和最右边各有一排焊接成膜式壁,以保证锅炉整体的良好密封。膜式壁管为φ60×3.5的锅炉管,材质:20(GB3087)。对流管为φ51×3 的锅炉管,材质:20(GB3087)。

锅炉维保合同书与附锅炉年度维保方案(20201026153005)

锅炉维保合同书 锅炉维护合同书(模板) 甲方:_________________________________ 乙方:_________________________________ 甲、乙双方经充分协商,根据《中华人民共和国合同法》等法律法规的规定,就甲方将本合同项下的锅炉系统委托给乙方进行维修保养事宜达成协议条款如下:第一条、项目概况 1、项目名称: ____________________________ 2、项目地址: ____________________________ 3、维保服务范围 3.1、整个锅炉系统的维护保养(包括锅炉本体、燃烧机、热交换器、软水箱、管道、水泵等一切锅炉相关设施设备)。 3.2、锅炉及换热系统清洗。 3.3、锅炉、安全阀及压力表的强制性检测,并保证检验合格。 3.4、保养及检测内容详见附件《锅炉年维护服务方案》。 第二条、维修保养及材料零配件供应方式: 1、保养方式: 维修保养:锅炉供暖期每半月对锅炉巡查一次,使故障隐患得到预前排除和解决;非供暖期每月巡查一次。供暖期由甲方决定。 应急修理:锅炉发生故障,乙方在接到甲方通知后4小时内赶到现场进行维修 2、材料及零配件供应方式:

乙方负责供应消耗材料和易损件,其费用承担方式:消耗材料及易损件等单价 (价格按照附件价格表与市场价孰低者确定)在500元以下的,由乙方承担;超过 _________________ 元(含 ______ 元)由甲方承担。乙方保证零配件以市场优惠 价格供应。消耗材料包括保温材料、各种油漆、水处理树脂、螺丝、石棉板及其他通用密封垫等。 第三条、甲、乙方责任: 1、甲方责任: 1.1、甲方应向乙方提供锅炉技术资料和图纸。 1.2、甲方需作好日常运行记录,如临时发生故障及时通知乙方。在每次乙方养护或维修后,对乙方的养护和维修记录进行检查和确认。 1.3、甲方负责乙方在现场维护期间对乙方的监督工作,有权对乙方不符 合计划和要求进行的维保进行处罚,处罚每次不超过合同总额的2%。。 1.4、甲方应正确使用锅炉,如有证据证明系因甲方违规操作造成的事故(包括工伤),其经济损失由甲方负责。 1.5、甲方负责锅炉外部及锅炉房的日常卫生。 2、乙方责任: 2.1、乙方指定工程师一名:_________ ,联系电话:______________ 。并向甲方提供该人及其他参与本合同所涉及项目的维保人员的身份证明以备案;乙方须提供24小时应急服务电话号码:_______________________ 。 2.2、乙方承诺精心维修保养,严格按本合同及附件《锅炉年维护服务方案》和 安全操作规程履行定期维养义务,认真填写保养记录并提交甲方确认, 接受甲方的检查监督,并保证锅炉安全正常运行。

25t余热锅炉技术协议

25t/h-3.82-450三废余热锅炉技术协议 甲方:广西**化肥有限责任公司 乙方:郑州中鼎锅炉股份有限公司

2011年08月18日

1、总则 1.1、按照本技术要求为三废混燃炉配套供应余热锅炉本体、蒸汽过热器、 水冷屏、省煤器、空气预热器、炉内水冷件、布风板、炉门、检查门和风帽各壹 台套,以及相配套的本协议的附属设备。 2、现场条件 现场条件(以当地大气压条件为主) 大气压:1.004×105Pa(年平均) 环境温度:夏季:39.9 ℃冬季:-4 ℃ 相对湿度:75%(年平均) 地震烈度:6度 基本风压:400Pa 3、工艺参数和技术要求 3.1、蒸汽条件: 遂道式余热锅炉壹套 蒸发量25t/h(最大30t/h) 蒸汽温度450 ℃(+5、-10) 蒸汽压力 3.82MPa 给水温度: 100~104℃(除盐水水质,水质符合GB/T12145-1999《火力发电机组及蒸汽动力设备水汽质量》的要求) 3.2、烟气: 烟气量80000Nm3/h(最大值90000 Nm3/h) 烟气进口温度850℃ 排烟温度≤150℃ 炉墙外表面温度≤55℃ 3.3、系统阻力<1500Pa 3.4、烟气含尘量6~10g/m3 3.5、空预(一次风、二次风并行) 一次风量Q=35000m3/h P=14000-12500Pa

二次风量Q=22000m3/h P=7500-6500Pa 一、二次风出口温度:100~120℃ 3.6、锅炉系统的操作负荷范围为:50~120% 3.7、工艺参数、技术要求、混燃炉内水冷件、布风板、风帽图纸等需甲方 进行确认。 4、乙方供货范围 4.1、硬件部分 4.1.1、遂道式余热锅炉壹套,包括: 锅炉系统主要包括喷水减温式蒸汽过热器、水冷屏、省煤器、空气预热器、 锅炉本体。燃烧炉内水冷件、布风板和风帽、重力式防爆门、两段式长方炉门(2个)、检查炉门(2个)。 水汽管路:自锅炉给水自动调节阀前截止阀(含截止阀及配对法兰和连接件)至蒸汽过热器出口电动闸阀(含配对法兰和连接件)止之间的所有管道和各种阀门的(止回阀、安全阀、切断阀、仪表阀、自调阀等),包括混燃炉内水冷件及其 排污阀,混燃炉内水冷件的安装配管材料(并含30m【12#槽钢用于现场支撑连接管道),并包括加药装置、四个取样器、连排和定排装置(含其配套的阀门仪表 及与锅炉的连接管道)。 烟气管路:自蒸汽过热器(含水冷屏)进口至空气预热器出口所供材料。 阀门、仪表:锅筒液位计(现场及远传共6套)及锅炉本体内一次阀门仪表(见附仪表阀门图)。特别说明:锅炉配套的自调阀为电动调节阀。电动调节阀执行器选用PS系列的电子式电动执行器。 4.1.2、燃煤部分的布风板、混燃炉内水冷件和风帽壹台套(按山东尧舜热能科技有限公司提供条件图纸重新设计、制作、供货)。 4.1.3、除锅炉系统所带观察门和防爆门外,另加前部混燃炉的长方炉门1个(通设18A6,460×920)、检查炉门2个(JB2193-77,500×500)、重力式防爆门1个(Φ450mm水平30℃)、4个Φ159的排渣插板阀。

设备技术协议范本

************有限公司******项目设备 技 术 协 议 协议编号:******* 买方:*******有限公司 卖方:*******有限责任公司 二零一一年四月二十八日

一、总则 ******有限公司(以下简称买方)与 ******公司(以下简称卖方)经双方友好协商达成以下具体协议: 1.概况 1.1本技术规范书适用于******有限公司净化煤气加压风机机冷却风机设备的功能设计、结构、性能和试验等方面的技术要求。 1.2本技术规范书所提出的是最低限度的技术要求,并未对一切技术细节做出规定,也未充分引述有关标准和规范的条文,卖方保证提供符合现行技术规范书和现行工业标准的优质产品。 1.3卖方提供的产品应完全符合买方以书面方式提出的有关各供货设备的技术条文。 1.4在签订合同之后,买方有权提出因规范标准和规程发生变化而产生的一些补充修改要求,具体款项由买、卖双方共同商定。 2、卖方的责任 2.1卖方应严格按照买方提供的技术资料、进行生产、严格执行买方所提供的技术资料中的制造规范和检验标准。 2.2卖方负责履行设备制造和交货进度。卖方保证不能因正在履约的其它项目及其他任何原因,而影响到本投标设备按期保质保量的完成与交货。 2.3买方与卖方执行的标准不一致时,按较高标准执行。 2.4卖方在设备制造过程中发生侵犯专利权的行为时,其侵权责任与买方无关,应由卖方承担相应的责任,并不得影响买方的利益。 二、风机技术条件: 1、现场条件 1.1、当地大气压99800Pa,介质温度150℃——250℃, 1.2、介质成份: 电石煤气 CO CO2 H2 CH4 O2 N2 70-74 5.6 17-20 7.6 0.8 8.7 1.3、介质密度:1.039 kg/m3 2、风机型号DW270Ⅰ—11G 左、右旋180°

海安天楹余热锅炉技术协议( 签字版)

海安生活垃圾焚烧发电项目 余热锅炉 产品供货技术协议 买方:海安天楹环保能源有限公司 卖方:南通万达锅炉股份有限公司 设计方:东南大学建筑设计研究院 热电工程设计研究所

技术协议 海安天楹环保能源有限公司(以下简称买方)与南通万达锅炉股份有限公司(以下简称卖方)就卖方向买方提供海安县生活垃圾焚烧厂所需的2×250t/d垃圾焚烧线余热锅炉及安装调试指导服务,经过双方友好讨论与协商,达成如下技术协议。本协议是合同不可分割的一部分,与合同具有同等的法律效力。 一. 总则 1.买方拟建项目为海安县生活垃圾焚烧发电厂,一期规模为日处理生活垃圾500吨,装设2台处理量为250吨/天的垃圾焚烧炉,相应配套2台套余热锅炉。该余热锅炉的基本设计由买方提供,其设计、供货和安装、调试指导由卖方完成。 2.供货及服务范围为海安生活垃圾焚烧发电厂: ●余热锅炉本体及钢架:包括余热锅炉本体其供货范围内的附属管道、阀门、仪表,及余热锅炉 平台、扶梯等。 ●焚烧炉钢架及平台、扶梯: ●一次风蒸汽预热器(二级预热) ●详见本章第五节(设计范围)、第六节(供货范围)。 3.技术协议提出的是最低限度的技术要求,并未对一切细节作出规定,也未充分引述有关国家标准和规范的条文,卖方应根据技术协议的要求,完成转化设计和制造,并提出相应的国家标准和规范。4.买方有权提出因规范标准和规程发生变化而产生的一些补充修改要求,具体项目和条件由双方商定。5.本技术协议所使用的标准如与卖方所执行的标准发生矛盾时,按较高标准执行。 6.卖方在转化设计和制造过程中的任何疑问和修改,应先征得买方同意后,再与外方协商解决。 7.卖方有责任配合买方进行工程设计,包括应买方要求参加工程及设计联络会。 8.锅炉承压部分的设计、制造时尽量考虑整体组装出厂,减少工地的焊接工作量。 9.卖方应对由买方提供的余热锅炉与焚烧炉接口图纸进行优化设计。 二. 设备基本概况 1.焚烧炉型式:Waterleau机械多级炉排炉(顺推) 2.适用垃圾低位热值范围 最高工况:7800kJ/kg 设计工况(设计点):6200kJ/kg

公司设备技术协议范本

×××有限公司 ×××项目设备技术协议 编号:××××××××买方:×××有限公司 卖方:有限责任公司 协议签署日期;二零一九年四月三日 一、总则 有限公司(以下简称买方)与×××公司(以下简称卖方)经双方友好协商达成以下具体协议: 1.概况 1.1本技术规范书适用于有限公司净化煤气加压风机机冷却风机设备的功能设计、结构、性能和试验等方面的技术要求。 1.2本技术规范书所提出的是最低限度的技术要求,并未对一切技术细节做出规定,也未充分引述有关标准和规范的条文,卖方保证提供符合现行技术规范书和现行工业标准的优质产品。 1.3卖方提供的产品应完全符合买方以书面方式提出的有关各供货设备的技术条文。 1.4在签订合同之后,买方有权提出因规范标准和规程发生变化而产生的一些补充修改要求,具体款项由买、卖双方共同商定。 2、卖方的责任 2.1卖方应严格按照买方提供的技术资料、进行生产、严格执行买方

所提供的技术资料中的制造规范和检验标准。 2.2卖方负责履行设备制造和交货进度。卖方保证不能因正在履约的其它项目及其他任何原因,而影响到本投标设备按期保质保量的完成与交货。 2.3买方与卖方执行的标准不一致时,按较高标准执行。 2.4卖方在设备制造过程中发生侵犯专利权的行为时,其侵权责任与买方无关,应由卖方承担相应的责任,并不得影响买方的利益。 二、风机技术条件: 1、现场条件 1.1、当地大气压99800Pa,介质温度150℃——250℃, 1.2、介质成份: 电石煤气CO CO2 H2 CH4 O2 N2 70-74 5.6 17-20 7.6 0.8 8.7 1.3、介质密度:1.039 kg/m3 2、风机型号DW270Ⅰ—11G 左、右旋180° 2.1、配用电机:Y280M—2,,90 kw(江淮六安)防护等级IP54,防爆等级dⅡBT4;最高转速2900rpm 2.2、风机性能: 输送介质:煤气混合气体,温度150℃——250℃,介质密度:1.039 kg/m3; 流量:Q=16200m3/h 升压:P=12000Pa

锅炉安装技术协议

编号:_______________本资料为word版本,可以直接编辑和打印,感谢您的下载 锅炉安装技术协议 甲方:___________________ 乙方:___________________ 日期:___________________ 说明:本合同资料适用于约定双方经过谈判、协商而共同承认、共同遵守的责任与 义务,同时阐述确定的时间内达成约定的承诺结果。文档可直接下载或修改,使用 时请详细阅读内容。

甲方:(简称发包方) 乙方:(简称承包方) 第一条:工程名称: ___________________________________________ 第二条:工程地点: ___________________________________________ 第三条:锅炉安装施工范围及要求: 1、锅炉本体及其附届设备安装三台套(锅炉本体安装包含鼓、引风机、调速 箱、上煤机、除渣机安装,换热机组安装,水处理设备安装,20立方砖混结构水箱制作安装,分汽缸安装,重型框链除渣机安装),不包含水膜除尘设备的安装。 2、烟风道部分均按常规标准现场制作安装。 3、电气、仪表安装(乙方负责控制柜至各用电设备的安装,采用电缆穿保护 钢管埋地或明敷设。控制柜以外电源线由甲方负责接入)。 4、主蒸汽管道的安装从锅炉至分汽缸主汽阀,由乙方负责。 5、主蒸汽管道保温采用a =60mm岩棉管壳保温,外缠玻璃丝布保护,分汽缸 a =80mm岩棉管壳保温,外缠玻璃丝布保护, 6、20立方软水箱制安,采用砖混结构制作安装。 7、给水管道及排污管道至锅炉房外1.5米为准。 8、锅炉安装的报批、报验均由乙方办理并承担费用。 9、所有管道均使用无缝钢管架空施工,支架为钢制间距不得大丁5米。 10、甲方负责施工现场的三通一平(即水、电、路通,施工场地平■整;水电 由甲方负责接至锅炉房内,无锅炉房以锅炉设备为准,距锅炉20米范围内;路面必须达到运输设备通行)。 11、烘煮炉所用的燃料、药品、水电由甲方负责。 12、乙方负责办理锅炉安装审批手续,承担检察部门所发生一切费用;及时向甲

锅炉合同 预算书

锅炉合同预算书 根据《中华人民共和国合同法》有关规定,双方就锅炉购销及配套设备安装事项达成一致意见,特签订本合同,具体条款如下。 一. 设备标的.数量.价款及供货.安装材料清单(单位:元)序号设备名称型号及规格生产厂家数量单价(元)金额合计(元)1 燃气常压热水锅炉2 燃烧机3 锅炉中文电脑控制器4 烟囱5 降压水箱6 软水器7 热水循环泵8 电控柜9 防爆轴流风机10 启闭阀11 除污器12 管道.阀门及仪表13 锅炉系统安装费14 岩棉保温15 运输.吊装费16 调试费合计:(人民币)贰拾叁万柒仟叁佰元整(¥)最终优惠价:(人民币)壹拾玖万元整(¥)开票说明:最后一次付款分别开具销售类和工程类发票。 二.送货.接收货时间约定: 三.工程.设备安装时间约定:工程设备安装时间于开始时间交验,如有时间调整须在前天用书面或手机信息的方式通知乙方准确开工时间。 四.送(提)货方式.地点: 五.运输方式及到达站(港)和费用负担:六.到货验收:甲方须在到货当日按装箱单进行验收,如有异议,于当日书面向乙方提出,当日无异议,则视为验收合格。

七.质量标准:锅炉质量符合JB/T10094-2002《工业锅炉通用技术条件》;JB/T7985-2002《小型锅炉和常压热水锅炉技术条件》;《蒸规》.《水规》.《小.常规》标准规定。 八.乙方对质量负责的条件及期限:锅炉本体免费保修二年,配套辅机保修一年,终身服务。 九.安装工程范围.交验约定及工期保证责任: 1.锅炉房内锅炉设备.配套辅机设备.工艺管道系统及锅炉房动力配线安装。 2.甲方负责现场协调,监督安装质量,有问题须即时现场提出并要求乙方即时现场整改。 3.乙方将锅炉.配套设备.管道安装完毕,前两天用书面函请甲方进行水压试验验收。甲方非不可抗拒原因未验收,则视为验收合格。 4.乙方即做管道保温等后续工作。甲方在完工当日内完成验收或提出整改意见。 5.甲方在完工一周内未提出书面意见则为工程验收合格。 安装前甲方为安装工程提供必要条件:已建成的锅炉房.锅炉水泵等设备基础.地埋穿线暗管.施工现场材料库房。工程工期如因甲方责任延误30日,甲方按合同约定时间支付合同款。如因设备出卖延误工期,从逾期30日起每日罚工程总额的3‰赔偿金给甲方,但最多不超过合同总额的20% 。 .设备及安装工程调试:

烧结机余热锅炉技术协议

XXXXXX有限公司360m2烧结机机尾大烟道余热回收发电工程 余热锅炉 技术协议 买方: 卖方: 签订日:2012/07/01

第一部分、烧结机余热锅炉技术规格 1 总则 1.1 通用条款 1.1.1 本技术协议仅用于XXXXXXXXXXXXX360m2烧结机机尾烟道余热回收工程热管式余热锅炉设备的订货。 1.1.2 本技术协议仅提供相关的技术要求,并未对一切技术细节做出规定,也未充分引述有关标准的详细条文,卖方的产品应保证符合有关国家、行业的技术规范和标准以及本文件的技术要求。 1.1.3 买卖双方提供的所有图纸、技术资料的技术所有权属于各自一方,未得到对方授权的情况下,不得随意出售、转让或向第三方泄露,也不得用于制造合同设备以外的其它目的。如发生泄密事件,责任方将承担相应的法律责任。 1.1.4 卖方在设备制造过程中发生其它侵犯知识产权的行为,其侵权责任与买方无关,应由卖方承担相应的责任。 1.1.5 卖方对热管锅炉供货界区内的设备负有全责,包括配套外购的产品,所有配套外购产品应满足现场布置的要求。在合同签定后,买方有权因协议、标准、规程及设计发生变化而提出补充要求。卖方在征得买方同意的情况下,为满足工程需要及可能条件下,可提出局部变动,并不定期进行设计联络。 1.1.6 本技术协议经买、卖双方共同确认和签字后作为订货合同的技术附件,与供货合同具有同等效力。 1.2 项目说明 本“设备”为XXXXXXXXXXXXXXXX360m2烧结机机尾大烟道余热回收工程的主要设备。 从烧结机机尾来的高温烟气作为余热锅炉的工作介质。

1.3 总体要求 为保证锅炉系统的完整性,除附加说明外,卖方供货范围不仅包括锅炉本体,还包括锅炉本体范围内的配套设备及系统。 卖方完成所供设备范围内的系统设计及供货,满足整个系统的安全稳定运行的要求,与买方的介质接口处卖方要预留成套法兰接口(含螺栓、密封垫等)。配套设备的布置位置由双方共同确定,应方便人员检修及操作。 2 设备使用的条件 2.1 环境条件 大气温度 年平均温度13.8 ℃ 夏季平均温度26 ℃ 冬季平均温度0.6℃ 极端最高气温41.5 ℃ 极端最低气温-21.3℃ 大气压力 年平均92.38Kpa 最高大气压力93.71Kpa 最低大气压力91.55Kpa 相对湿度 年平均65% 夏季75% 冬季54% 降水 年平均降水量496mm 冻土

锅炉设备技术协议

北京志能祥赢节能环保科技有限公司设备采购技术协议 锅 炉 技 术 协 议 目录 1总则 (1) 2 设计和运行条件 (2) 3 技术条件 (3) 3.1 参数、容量、出力 (3) 3.2 性能要求 (3) 3.3结构要求/系统配置要求 (4) 3.3.1锅炉结构 (4) 3.3.2 汽包 (5) 3.3.3燃烧室和水冷壁 (5) 3.3.4燃烧设备 (6) 3.3.5过热器和调温装置 (6) 3.3.6省煤器 (7) 3.3.7空气预热器 (7) 3.4配供的辅助设备的要求 (7) 3.4.1阀门 (7)

3.4.3保温、油漆.......................................................................................................... 错误!未定义书签。 3.5仪表和控制要求 (8) 3.5.1总的要求 (8) 3.5.2热工检测 (8) 3.5.3热工保护和控制 (9) 3.5.4 工业电视 (9) 3.6标准 (9) 3.7性能保证值 (9) 4、设计与供货界限及接口规则 (10) 4.1设计界限 (10) 4.2供货界限 (11) 5、清洁、油漆、包装、装卸、运输与储存 (13) 6资料交付 (14) 6.1工厂设计所需的技术资料 (14) 6.2 设备使用维护资料 (15) 7 技术服务及培训 (15) (简称甲方)就节能增效综合治理工程100t/h高温高压燃气锅炉本体设计、制造、供货配合调试与(简称乙方)经过友好协商后一致同意达成如下协议。 1总则 1.1本技术协议适用于该100t/h燃高炉煤气高温高压锅炉本体设备的功能设计、结构、性能和试验等方面的技术要求。

吨锅炉技术协议

吨锅炉技术协议

————————————————————————————————作者:————————————————————————————————日期:

技术协议 江苏省盐业集团洪泽盐化工有限公司(以下简称甲方),无锡华光锅炉股份有限公司(以下简称乙方)就甲方向乙方订供1台75t/h中温中压、高温旋风分离循环流化床锅炉有关技术事宜,经双方充分协商,签订如下技术协议: 一、锅炉规范 1.额定蒸发量: 75t/h 2.额定蒸汽出口压力: 3.82MPa 3. 额定蒸汽出口温度: 450℃ 4.给水温度: 130℃ 5.排污率: 2% 6.排烟温度:≤145℃ 7.设计热效率:≥89% 8、热效率保证值:≥88% 二、设计燃料 1.锅炉燃料为烟煤,煤种元素成分如下:(由甲方提供) 低位发热量:4200—5500kcal/kg, 挥发分:≥20% 水分:9—10% 灰分:25% 硫分:1%以下 2.燃料颗粒度0-10mm

3.石灰石颗粒度≤2mm 在钙、硫比2~2.5时脱硫效率≥85% 三、锅炉整体设计及布置要求 1.锅炉设计、制造、试验、验收及通用标准应执行电站锅炉产品技术条件及国家有关法规和标准。 2.锅炉采用中置式高温旋风分离装置的循环流化床技术。高温旋风筒为绝热结构。高温旋风分离器(钢板厚度6mm)。 3.锅炉工质侧采用自然循环方式。 4.锅炉采用一级给煤方式。给煤系统含播煤风、支撑架及平台等,其中给煤机由甲方自理,采用皮带式。 5.锅炉采用床下轻柴油点火方式,配置二套点火油枪及附属装置,采用机械雾化。油枪出力350kg/h,油枪油压为2.5MPa,燃烧 器点火时间冷态启动4小时以内耗油量<2T,(热态启动60分钟 以内),配带就地点火柜。 6.锅炉采用分级燃烧方式,一次风占风量的60%,二次风占总风量的40%。空气预热器分一次和二次风结构,管箱采用钢管卧 式布置方式。每个管箱第一、二排管及两侧第一排管均采用厚 壁管。 7.炉膛采用膜式壁全悬吊的结构形式。 8.锅炉采用喷水减温器。 9.运转层标高为7000mm。 10.锅炉按抗地震烈度7度设防、室外布置进行设计,锅炉负载应能承受包括炉顶小室和遮棚载荷。

75t锅炉技术协议

75t/h次高温次高压焦炉煤气锅炉 技 术 协 议

依据双方意向,2×15MW发电项目2×75t/h次高温次高压焦炉煤气锅炉及附属设备订货事宜,经买卖双方友好协商,买受方同意供方承担该整套设备的制造供货、运输、指导安装调试及技术服务和培训事项。除合同有关条款外,经双方授权代表进一步协商及明确,对设备技术方面确定如下协议:一、技术规范 1总则 1.1本技术协议适用于有限公司发电工程75t/h次高温次高压焦炉煤气锅炉及附属设备。对设备的功能、设计、结构、性能、安装和试验等方面提出技术要求。 1.2买受方在本技术协议提出了最低限度的技术要求,并未规定所有的技术要求和适用的标准,出卖方将提供满足本技术协议和标准要求的高质量产品及其服务。对国家有关安全、环保等强制性标准,均满足其要求。 1.3出卖方将执行本技术协议所列标准及相应的国家和行业相关技术要求和适用的标准。有矛盾时,按较高标准执行。 1.4合同签定后按本技术协议的要求,出卖方将提出设备的设计、制造、检验/试验、装配、安装、调试、试运、试验、运行和维护等标准清单给买受方,由买受方确认。

2设计和运行条件 2.1工程主要原始资料 1)燃料特性: 焦炉煤气体积组份 序号名称符号单位体积比 1 氧气O2% 0.4~0.8 2 氢气H2% 55~60 3 一氧化碳CO % 23~28 4 氮气N2% 3~5 5 二氧化碳CO2% 1.5~3 6 甲烷CH4% 23~28 7 C m H n% 2~4 热值:16720~17560KJ/Nm3 含硫量低于150mg/ Nm3 2)燃料工况 锅炉燃料设计工况为:100%焦炉煤气 3)锅炉点火和启动用燃料 锅炉点火和启动采用焦炉煤气

龙门项目技术协议(修订版)

附件1 技术协议龙门市生活垃圾焚烧发电项目 2×300t/d垃圾焚烧炉 成套设备采购及安装调试指导 买方(甲方): 卖方(乙方):X X康恒环境股份X X 二O一三年十二月

目录 一.总则2 二.垃圾焚烧装置和余热锅炉设计条件3 1、设备使用条件3 2、垃圾数据(由买方提供)3 3、环境条件6 4、公用品及化学原材料6 三.垃圾焚烧装置型式和设计参数7 1垃圾焚烧装置型式7 2垃圾焚烧装置主要设计参数7 3垃圾焚烧装置结构参数7 四.余热锅炉型式和主要技术参数8 1余热锅炉的主要型式8 2锅炉技术参数(单台)8 五.标准和规X8 六.工作X围10 七.供货界限10 八.供货X围11 九.设备性能和使用寿命4 十.垃圾焚烧装置、余热锅炉及辅助设备的描述24 十一.备品备件清单和特殊工具清单37 1、备品备件清单37 2、专用工具清单(工艺部分)40 3、专用工具清单(仪表和控制设备、电气设备)41 十二.技术服务方案41 十三.图纸及技术文件交付进度45 十四.质量保证设备监造(检验)和性能验收试验45 十五.本协议联系方式47 十六.其它47 XX公司(以下简称买方)与XX康恒环境股份XX(以下简称卖方)就卖方向买方提供龙门市生活垃圾焚烧厂所需的2×300 t/d垃圾焚烧炉成套设备及安装调试指导服务,经过双方友好讨论与协商,达成如下技术协议。本协议是合同不可分割的一部分,与合同具有同等的法律效力。 一. 总则 1、本技术协议仅限于龙门市生活垃圾焚烧发电项目焚烧线成套设备(含焚烧炉、余热锅炉及辅助设备)及其安装调试指导服务,它包括本体及附件的功能设计、结构、性能测试等方面的技术要求。 2、本技术协议提出的是最低限度的技术要求,并未对一切技术细节作出规定,也未充分引述有关标准和规X的条文,卖方应保证提供符合本技术协议和工业标准的优质产品。

多管除尘器技术协议终样本

天津大无缝新矿业有限公司 年产80万吨链篦机-回转窑氧化球团工程 高温高效合金旋流多管除尘器 技术协议 甲方: 天津市大无缝新矿业有限公司 乙方: 常熟市华能环保工程有限公司 签订时间: 月日

高温高效合金旋流除尘器技术协议 甲方: 天津市大无缝新矿业有限公司 乙方: 常熟市华能环保工程有限公司 一、设备工艺条件及技术要求 1.设备工艺条件 1)烟气性质: 球团焙烧工艺过程中产生的烟气 2)工作制度: 连续工作制 3)设备作业率: >90% 4)安装地点: 室外 5)设备数量: 2台 2.设备设计规格参数( 单台套) 3 1)除尘效率( 在提供的正常技术参数条件下) ≥90%( 不含粒径小于5μm的颗粒) ; 2)本体漏风率小于3%, 阻力损失小于1200Pa。 3)旋风子、导向器材质采用耐高温、耐磨损材料( Cr、 Ni、 Mo) , 旋风器的更换、维 护方便。 4)箱体材质Q235, 厚度≥6mm。

5)采用单排锥形灰斗, 灰斗储灰量不小于除尘器8小时产生的灰量。 6)除尘器进出口变径管法兰配双法兰。 7)除尘器支架最底部( 地脚螺栓处) , 到锥形灰斗接口法兰的垂直高度为3m, 并须最终 由设计单位确认; 甲方负责提供能够满足乙方安装技术要求的基础及地脚螺栓。 8)自除尘器支架最底部至除尘器顶部设单侧走道和楼梯。走道和楼梯必须达到除尘器各 层平台。 9)为便于检查除尘器内部情况, 单台设备必须设置2套检修门。 10)外保温措施由甲方在设备验收合格后进行, 温度损失不大于5℃。 11)设备箱体寿命≥8年; 旋风子使用寿命≥5年; 导气管使用寿命≥2年。 12)表面涂装: 除尘器本体、梯子、平台、护栏、钢支架等外表面( 含灰斗) 涂刷红丹防锈底漆两道; 核心件涂刷银粉漆。 二、技术要求 乙方根据甲方提供的原始设计参数设计、制造多管除尘器, 多管除尘器应具有性能良好、运行平稳、便于维修、效率高等特点。 1.除尘器进、出口喇叭气流分布均匀, 烟气阻力小, 进出口型式: 单进单出。 2.多管除尘器灰斗采用菱锥形, 保证灰斗排灰连续畅通不堵塞, 灰斗倾角≥60o。 3.要求乙方除尘器本体考虑防止热胀冷缩及防腐措施。 4.乙方提供旋风器材质采用高铬等合金元素, 其中导向器为腊模精铸。旋风器为可拆卸 结构、无填料, 便于维护、保养及更换。确保使用寿命≥5年, 在5年内( 在正常工况条件下) , 如有磨穿, 乙方无偿更换。 5.除尘器易磨损部位增设耐磨层, 提高设备耐磨性, 延长设备使用寿命, 耐磨层厚度为 5cm。 6.除尘器内部设气流分布板, 分布板布置形式由乙方试验后确定。 三、供货范围 1.多管除尘器本体( 前面自进口变径管法兰及膨胀节、后自出口变径管法兰) 。 2.走梯、平台( 除尘器本体检修、观察人孔等日常使用设施) 及组合式星形卸灰阀。

燃气蒸汽锅炉技术协议

合同编号:附技术协议 燃气蒸汽锅炉及辅助设备技术协议 甲方: 有限公司 乙方: 有限公司 有限公司(以下简称甲方)和有限公司(以下简称乙方)就甲方燃气蒸汽锅炉及配套辅助设备的供货和安装事宜进行友好协商,本着互惠互利、友好合作的原则达成以下技术协议。 一、燃气蒸汽锅炉系统设计参数、安装技术条件 1、锅炉装置概况 燃气蒸汽锅炉(WNS1-1.25-Q)及配套的辅助设备(交钥匙工程) 2、电源 电压等级: 380V±5%、220V±5%、频率:50Hz±0.5 3、锅炉禁止安装的区域: 储油罐、大型车辆密集行驶区域为锅炉禁止安装区域; 4、燃气蒸汽锅炉参数 二、锅炉各部分制造及材料材质标准

构件代码构件名称材质化学排号或型号备注 1 燃烧器利雅路RS 70 意大利品牌 2 内部通火烟管无缝管(20#)GB/T8163直径38、壁厚3mm 锅炉专用管 3 前烟箱Q235B 内部填充硅酸铝纤维保温材料,烟箱采用两级密封 4 前后管板锅炉板,又名抗硫化氢腐蚀 钢板;成分要求熔炼分析P ≤0.025、S≤0.01; Q245R 符合国标 GB/T713 厚度不低于14mm 5 汽水分离器Q235B 6 安全阀碳钢DN50、A48H-16C 全启式 7 副汽阀碳钢DN50、Z41H-16 8 操作检修平台碳钢Q235B 50x50x5角钢做骨架,3mm防滑板铺 设 9 内炉胆 锅炉板,又名抗硫化氢腐蚀 钢板;成分要求熔炼分析P Q245R 符合国标 GB/T713 厚度12mm

三、其他辅助设备性能参数 四、自动控制系统及锅炉运行流程描叙: 1、控制系统功能: 操控柜上,配置彩色触摸屏和手动操控按钮,触摸屏能通过热力系统模拟图实时反映锅炉机组的热力状态参数和介质过程参数,锅炉的操控系统能根据用户实时的热负荷需求比例调节燃

锅炉维保合同书及附锅炉年度维保方案

锅炉维护合同书(模板) 甲方: 乙方: 甲、乙双方经充分协商,根据《中华人民共和国合同法》等法律法规的规定,就甲方将本合同项下的锅炉系统委托给乙方进行维修保养事宜达成协议条款如下:第一条、项目概况 1、项目名称: 2、项目地址: 3、维保服务范围 3.1、整个锅炉系统的维护保养(包括锅炉本体、燃烧机、热交换器、软水箱、管道、水泵等一切锅炉相关设施设备)。 3.2、锅炉及换热系统清洗。 3.3、锅炉、安全阀及压力表的强制性检测,并保证检验合格。 3.4、保养及检测内容详见附件《锅炉年维护服务方案》。 第二条、维修保养及材料零配件供应方式: 1、保养方式: 维修保养:锅炉供暖期每半月对锅炉巡查一次,使故障隐患得到预前排除和解决;非供暖期每月巡查一次。供暖期由甲方决定。 应急修理:锅炉发生故障,乙方在接到甲方通知后4小时内赶到现场进行维修。 2、材料及零配件供应方式: 乙方负责供应消耗材料和易损件,其费用承担方式:消耗材料及易损件等单价

(价格按照附件价格表与市场价孰低者确定)在500元以下的,由乙方承担;超过元(含元)由甲方承担。乙方保证零配件以市场优惠价格供应。消耗材料包括保温材料、各种油漆、水处理树脂、螺丝、石棉板及其他通用密封垫等。 第三条、甲、乙方责任: 1、甲方责任: 1.1、甲方应向乙方提供锅炉技术资料和图纸。 1.2、甲方需作好日常运行记录,如临时发生故障及时通知乙方。在每次乙方养护或维修后,对乙方的养护和维修记录进行检查和确认。 1.3、甲方负责乙方在现场维护期间对乙方的监督工作,有权对乙方不符合计划和要求进行的维保进行处罚,处罚每次不超过合同总额的2‰。 1.4、甲方应正确使用锅炉,如有证据证明系因甲方违规操作造成的事故(包括工伤),其经济损失由甲方负责。 1.5、甲方负责锅炉外部及锅炉房的日常卫生。 2、乙方责任: 2.1、乙方指定工程师一名:,联系电话:。并向甲方提供该人及其他参与本合同所涉及项目的维保人员的身份证明以备案;乙方须提供24小时应急服务电话号码:。 2.2、乙方承诺精心维修保养,严格按本合同及附件《锅炉年维护服务方案》和安全操作规程履行定期维养义务,认真填写保养记录并提交甲方确认,接受甲方的检查监督,并保证锅炉安全正常运行。 2.3、乙方人员须遵守国家法律法规以及甲方的各项规章制度,服从甲方的安全管理,支持甲方的安全工作。若因乙方不遵守上述规章制度造成的安全事故,所造

样例--锅炉烟气脱硫技术协议

????异氰酸酯有限公司 4.5万吨TDI/年二期扩建工程 2×75t/h循环流化床锅炉烟气脱硫工程 技 术 协 议 需方: 供方: 年月日

1.总则 1.1本技术协议适用于烟台巨力异氰酸酯有限公司4.5万吨TDI/年二期扩建工程(本工程安装2台75t/h中温中压循环流化床锅炉)锅炉烟气脱硫工程的功能设计、结构、性能等方面的技术要求。 1.2 本技术协议提出的是最低限度的技术要求,并未对一切技术细节作出规定,供方应保证提供符合本技术协议和国际国内工业标准的优质产品。 1.3供方对锅炉烟气脱硫工程负有全责,即包括分包(或采购)的产品,分包(或采购)的产品制造商应事先征得需方的认可。 1.4 本技术协议所使用的标准若与供方所执行的标准发生矛盾时,按较高标准或国际有关通用标准执行。 1.5 如果需方有除技术协议书以外的特殊要求,将以书面形式提出,并对每一点作详细说明,载于本技术协议书之后。 1.6 如供方没有对本技术协议提出书面异议,需方则可认为供方提供的产品完全满足本技术协议的要求。 1.7 在合同签订后,需方有权提出因规范、标准、规程发生变化而产生的一些补充要求,具体项目由供需双方共同商定。 1.8供方应执行国家相应规范和标准,并按较高标准执行。 1.9本协议为合同附件,与合同正文具有同等的法律效力。 1.10.规范性引用文件 本标准内容引用了下列文件中的条款。凡是不注日期的引用文件,其有效版本适用于本标准。 a)GB8978 污水综合排放标准 b)GB9078 工业炉窑大气污染物排放标准 c)GB12348 工业企业厂界噪声标准 d)GB13223 火电厂大气污染物排放标准 e)GB13271 锅炉大气污染物排放标准 f)GB18599 一般工业固体废物贮存、处置场污染控制标准 g)GB50016 建筑设计防火规范 h)GB50040 动力机器基础设计规范 i)GB50212 建筑防腐蚀工程施工及验收规范 j)GB50222 建筑内部装修设计防火规范 k)GBJ87 工业企业噪声控制设计规范 l)GB/T16157 固定污染源排气中颗粒物测定与气态污染物采样方法

蒸汽锅炉技术协议)

蒸汽锅炉技术协议)

技术协议 需方:(以下简称需方) 供方:(以下简称供方) 使用方: 供需双方经友好协商,就需方购买供方6台立式燃气蒸汽锅炉及附属配套装置,达成如下技术协议: 一、总则 供需双方经技术交流协商,本着友好合作,共同发展的目的,为保证需方设备的质量和使用要求,特签订本协议。 二、供货范围及货期 1、设备供货一览表: 项目名称、规格、型号数量备注 一、主机设备 1-1 立式燃气蒸汽锅炉本体 6台 EI智能微机控制 LSS4.0-1.0-Q(SWEE5000G) 大屏幕液晶显示 额定蒸发量:4000kg/h 主要部件均为日本进口 额定蒸汽压力:1.0MPa 动态燃气(天然气)供气:35kPa±10% 电源:3相380V 50HZ 制造商:青岛荏原环境设备有限公司 1-2 天然气燃烧器6台分体式,比例调节,主要部件均为进口(标准型) 1-3 锅炉控制柜6台 智能化微机控制,大型液晶 动态画面显示,进口部件 1-4 锅炉给水泵 6台 品牌:荏原EVMG10 11F5/4.0 不锈钢多级水泵 1-5 省煤器6台鳍片管材:ND钢 1-6 自动加药装置6套日本进口、含药泵和桶

1-7 专用药液6桶20kg/桶日本配方随锅炉赠送二、锅炉房辅机设备 2-1 消音器2个材质不锈钢,规格DN40 三、热管理系统 3-1 热管理系统1套含自动台数控制盘和电脑上位机硬件与软件。控制10台锅炉的自动启停。 含分气缸压力传感器1个。采集蒸汽压力、水箱温度(2个)与液位、蒸汽与给水流量信号(3套)、其他为标准功能提供。制造商:荏原电产(青岛)科技有限公司 2、到货时间: 签约且收到预付款后,第2月15日锅炉设备安装完毕。 三、设备技术参数 1、燃气蒸汽锅炉技术参数 1.1 燃烧机:采用荏原燃烧器,比例调节; 1.2 锅炉承压: 1.0Mpa; 1.3 热效率: ≥96%; 1.4 NO X 排放浓度:<150mg/Nm3; 1.5排烟温度:<120℃(常温给水,负荷大于95%以上) 1.6适用燃料:天然气 8000kcal/ Nm 3 , 动态供气压力:35kPa±10%; 单台锅炉耗气量:338Nm 3 /h 1.7锅炉额定蒸发量:4t/h 1.8负荷调节范围:25%~100% 1.9 运行噪音:<80dB 1.10电压:380/220V 50HZ;三相五线制 1.11单台锅炉耗电量:2 2.7KW 1.12单台锅炉的运行重量:7980Kg 2、电气控制 2.1锅炉控制柜 E-iStoker 型,全自动程序运行操作的控制系统,具备压力、水位、

生活垃圾焚烧发电工程12mw汽轮发电机组技术协议

**市生活垃圾焚烧发电工程1×12MW 汽轮发电机组技术协议 买方:*****设备有限公司 卖方:******有限公司 2015年6月

目录 第1章工程概述 (1) 1.1工程概况 (1) 1.2工程建设条件 (1) 第2章总体要求 (3) 2.1标准和规范 (3) 2.2系统的总体要求 (3) 2.3材料、阀门、振动、防火的要求 (5) 2.4安装和检修要求 (6) 2.5寿命要求 (7) 第3章汽轮发电机组技术要求 (8) 3.1系统概述 (8) 3.2汽轮机及辅助系统的基本参数和技术要求 (9) 3.3发电机系统的基本参数及技术要求 (29) 3.4卖方须提供的技术参数 (39) 第4章汽轮发电机组供货范围 (59) 4.1供货原则 (59) 4.2供货范围 (60) 第5章设计分工及技术资料交付 (70) 5.1接口原则和设计分工 (70) 5.2技术资料要求 (72) 第6章监造、检验和性能验收试验 (80) 6.1概述 (80) 6.2工厂检验 (80) 6.3设备监造 (80) 6.4性能验收试验 (84) 第7章技术服务及其它 (86) 7.1设计联络会、安装调试及技术服务要求 (86) 7.2包装、标志、运输 (87)

7.3运输 (88) 7.4培训 (89) 7.5售后服务的要求 (89)

第1章工程概述 1.1工程概况 项目名称:**生活垃圾焚烧发电工程 建设地点:**,具体地点待定。 设计规模:项目1期建设2×300t/d炉排炉+1×12MW凝汽式汽轮发电机组。 焚烧炉形式:机械炉排炉 焚烧炉数量:2台 单台焚烧炉处理垃圾能力:300 t/ d 生活垃圾设计低位热值:6280kJ/kg 余热锅炉及参数: 额定过热蒸汽压力: 4.0MPa 额定过热蒸汽温度: 400℃ 额定蒸发量: 23.5t/h 烟气处理方式:半干法+活性炭喷射+袋式除尘器 汽轮机额定功率:12MW/套 发电机组额定功率:12MW/套 汽轮发电机组数量:1套 年累计运行时间:8,000h/a(正式投运后) 全厂整体合理使用寿命:30a 1.2工程建设条件 1.2.1位置与气象条件 **位于**,为**地带,地跨东经100°35′-101°48′、北纬**之间。东**,南连**,西与**接壤,北同**毗邻。**人民政府驻[**,。 **地势西北高,东南低,从西北向东南倾斜,海拔2916米;最低点海拔691米。干湿季分明,雨热同季;日照充足,霜期较短,冬季降水偏少。年降雨量为864毫米,年均气温为15.61.2.2 地质条件 抗震设防烈度为:7度,第三组,设计基本地震加速度值为:0.15g。 1.2.2供水条件

相关文档