GHZG-I
直流高压发生器
产品操作手册
武汉国测华能电气有限公司
尊敬的用户:
感谢您购买本公司GHZG-I系列直流高压发生器。在您初次使用该产品前,请您详细地阅读本使用说明书,将可帮助您熟练地使用本仪器。
我们的宗旨是不断地改进和完善公司的产品,如果您有不清楚之处,请与公司售后服务部联络,我们会尽快给您答复。
注意事项
●使用产品时,请按说明书规范操作
●未经允许,请勿开启仪器,这会影响产品的保修。自行拆卸厂方概不负责。
●存放保管本仪器时,应注意环境温度和湿度,放在干燥通风的地方为宜,要防
尘、防潮、防震、防酸碱及腐蚀气体。
●仪器运输时应避免雨水浸蚀,严防碰撞和坠落。
本手册内容如有更改,恕不通告。没有武汉国测华能电气有限公司的书面许可,本手册任何部分都不许以任何(电子的或机械的)形式、方法或以任何目的而进行传播。
安全警告
●使用直流高压试验器的工作人员必须是具有“高压试验上岗证”的专业
人员。
●使用本仪器请用户必须按《电力安规》168条规定,并在工作电源进入试
验器前加装两个明显断开点,当更换试品和接线时应先将两个电源断开点明显断开。
●试验前请检查试验器控制箱、倍压筒和试品的接地线是否接好。试验回
路接地线应按本说明书所示一点接地。
●对大电容试品的放电应经100Ω/V放电电阻棒对试品放电。放电时不能
将放电棒立即接触试品,应先将放电棒逐渐接近试品,至一定距离空气间隙开始游离放电有嘶嘶声。当无声音时可用放电棒放电,最后直接接上地线放电。
●如做容性负载试验时,一定要接上限流电阻。
●直流高压在200kV及以上时,尽管试验人员穿绝缘鞋且处在安全距离以
外区域,但由于高压直流离子空间电场分布的影响,会使几个邻近站立的人体上带有不同的直流电位。试验人员不要互相握手或用手接触接地体等,否则会有轻微电击现象,此现象在干燥地区和冬季较为明显,但由于能量较小一般不会对人造成伤害。
●试验完毕必须将接地线挂至高压输出端方可拆除高压引线。
目录
一、简介 (5)
二、工作原理框图 (5)
三、主要技术参数特点 (5)
四、产品功能说明 (7)
五、操作步骤 (10)
六、故障检查与处理 (13)
七、质量保证 (14)
八、服务承诺 (14)
GHZG-I系列直流高压发生器
一、简介
GHZG-I系列直流高压发生器是根据新的中国电力行业标准
DL/T848.1-2004《直流高压发生器通用技术条件》设计制造的新一代便携式便携式直流高压发生器。主要适用于电力部门、工矿、冶金、钢铁等企业动力部门对氧化锌避雷器、电力电缆、变压器、发电机等高压电气设备进行直流耐压试验。
二、工作原理框图
三、主要技术参数特点
1.技术特点:
●机箱采用铝合金机箱。
●采用中频倍压电路,应用PWM脉宽调制技术和大功率IGBT器件。
●采用电压大反馈,输出电压稳定度高,纹波系数≤1%。
●全量程平滑调压,电压调节细度好调节精度≤0.5%,稳定度≤1%,电压电流误差±(1.5%
±2个字),电流误差±(1.5%±2个字)。
●升压电位器零起升压。
功能按钮,方便氧化锌避雷器试验,精度±(1.5%±2个字)。
● 0.75U
DC1mA
●过压保护采用拔码设定,一目了然,误差±2%。
●倍压采用新型材料,轻巧、坚固。外表涂特种绝缘材料,电气性能好,防潮能力强。
● ZGF产品符合DL/T848.1-2004技术要求,并经电力部电气设备质量检测测试中心型
式试验,严格执行企标出厂。
2.技术参数:
2.1一体机
注:因产品不断更新,不另行通知,以实样为准,本公司保留解释权。
四、产品功能说明
(1).控制箱面板示意图
1.控制箱接地端子:控制箱接地端子与倍压筒接地端子及试品接地联接为
一点后再与接地网相连。
2.中频及测量电缆快速联接插座:用于机箱与倍压部分的联接。联接时只
需将电缆插头顺时针方向转动到位,拆线时只需逆时针转动电缆插头。
3.过压整定拨盘开关:用于设定过电压保护值。拨盘开关所显示单位为kV ,
设定值为试验电压1.1倍。
4.电源输入插座:将随机配置的电源线与电源输入插座相联。(交流220V ±10%,插座内自带保险管。)
5.数显电压表:数字显示直流高压输出电压。
6.数显电流表:数字显示直流高压输出电流。
7.电源开关:向前按下,电源接通,红灯亮。反之为关断。
8.黄灯按钮:此功能是专门为氧化锌避雷器快速测量0.75UDc1mA用。绿灯亮时有效。当按下黄色按钮后黄灯亮,输出高压降至原来0.75%,并保持此状态。按下红色按钮,红灯、绿灯均灭,高压切断并退出0.75倍状态。
9.绿灯按钮:高压接通按钮、高压指示灯。在红灯亮的状态下,按下绿色按钮后,绿灯亮红灯灭,表示高压回路接通,此时可升压。此按钮须在电压调节电位器回零状态下才有效。如按下绿色按钮,绿灯亮红灯仍亮,但松开按钮绿灯灭红灯亮,表示机内保护电路已工作。
10.红灯按钮:红灯亮,表示电源已接通及高压断开。在绿灯亮状态下按下红色按钮,绿灯灭红灯亮,高压回路切断。
11,电压调节电位器:该电位器为多圈电位器。顺时针旋转为升压,反之为降压。此电位器具备控制电子零位保护功能,因此升压前必须先回零。
(2).倍压筒示意图
1.高压引出接线柱(可连接微安表或限流电阻)2.倍压筒顶盖
3.倍压筒体
4.接地端子
5.中频连接端子
6.底座
(3)试验回路连接图
控制箱放电棒全屏蔽微安表
限流电阻
倍压筒
被试品
接地
中频输出
五、操作步骤
如做容性负载试验时,一定要接上限流电阻。
1.试验器在使用前应检查其完好性,联接电缆不应有断路和短路,设备无
破裂等损坏。
2.将机箱、倍压筒放置到合适位置分别联接好电源线、电缆线和接地线,
保护接地线与工作接地线以及放电棒的接地线均应单独接到试品的地线上(即一点接地)。严禁各接地线相互串联。为此,应使用专用接地线。
3.电源开关放在关断位置并检查调压电位器应在零位。过电压保护整定值
一般为试验电压的1.1倍。
4.空载升压验证过电压保护整定是否灵敏。
5.接通电源开关,此时红灯亮,表示电源接通。
6.按绿色按钮,则绿灯亮,表示高压接通。
7.顺时针方向平缓调节调压电位器,输出端即从零开始升压,升至所需电
压后,按规定时间记录电流表读数,并检查控制箱及高压输出线有无异
常现象及声响。
8.降压,将调压电位器回零后,随即按红色按钮,切断高压并关闭电源开关。
9.对试品进行泄漏及直流耐压试验。在进行检查试验确认试验器无异常情况
后,即可开始进行试品的泄漏及直流耐压试验。将试品、地线等联接好,检查无误后即打开电源。
10.升压至所需电压或电流。升压速度以每秒3—5kV试验电压为宜。对于大
电容试品升压时还需监视电流表充电电流不超过试验器的最大充电电流。对小电容试品如氧化锌避雷器、磁吹避雷器等先升至所需电压(电流)的95%,再缓慢仔细升至所需的电压(电流)。然后从数显表上读出电压(电流)值。如需对氧化锌避雷器进行0.75UDC—1mA测量时,先升至UDC1mA电压值,然后按下黄色按钮,此时电压即降至原来的75%,并保持此状态。此时可读取电流。测量完毕后,调压电位器逆时针回到零,按下红色按钮。需再次升压时按红色按钮即可。
必要时用外接高压分压器比对控制箱上的电压。
11.试验完毕,降压,关闭电源。
12.几种测量方法
a.一般测量时,当接好线后,先把联接试品的线悬空,升到试验电压后读取空试时的电晕和杂散电流I,然后接上试品升到试验电压读取总电流Ⅰ1;试品泄漏电流:Io =Ⅰ1—I’
b.当需要精确测量被试品泄漏电流时,则应在高压侧串入高压微安表(见下图)
微安表接入试品CX高压侧接线图
微安表必须有金属屏蔽,应采用屏蔽线与试品联接。高压引线的屏蔽引出应与仪表端的屏蔽紧密联接。如果试品表面污秽要排除试品表面泄漏电流的影响可在试品高电位端用裸金属软线紧密绕几圈后与高压引线的屏蔽相联接(见下图)。
c.对氧化锌、磁吹避雷器等试品接地端可拆开的情况下,也可采用在试品的底部(地电位侧)串入电流表进行测量的方式。当要排除试品表面泄漏电流的影响,可用软的裸铜线在试品地电位端绕上几圈并与屏蔽线的屏蔽相联接(见下图)
13.对于氧化锌避雷器等小电容试品一般通过测压电阻放电时间很快。而对电缆等大电容试品一般要待试品电压自放电至试验电压的20%以下,再通过配套的放电棒进行放电。待试品充分放电后挂好接地线,才允许进行高压引线的拆除和更换接线工作。
14.保护动作后的操作
在使用过程中发现绿灯灭,红灯亮,电压下降,即为有关保护动作。此时应关闭电源开关,面板指示灯均不亮。将调压电位器退回零位,一分钟后待机内低压电容器充分放电后才允许再次打开电源开关。重新进行空载试验并查明情况后可再次升压试验。
六、故障检查与处理
七、质量保证
1. 公司提供的仪器设备均能满足需方的要求,并无偿提供售前技术服务。
2. 公司产品在生产过程中得到有效的检验和控制,严格按ISO9001质量体系生产服务出厂。
3. 公司产品质量均满足我公司的企业标准和相关国家标准。
八、服务承诺
本产品整机保修一年,实行“三包”,终身维修,在保修期内凡属本公司设备质量问题,提供免费维修。由于用户操作不当或不慎造成损坏,提供优惠服务。我们将期待您对本公司产品提出宝贵意见。
KYN28型高压配电柜 安装使用说明书 KYN 型高压配电柜 一、概述: KYN28-12型户内式金属铠装抽出式开关设备(以下简称开关设备),系3~12千伏三相交流50HZ单母线及单母线分段系统的成套配电装置。主要用于发电厂、中小型发电机送电、工矿企事业配电及电业系统的二次变电所的受电、送电及大型高压电动机起动等。实行控 制保护、监测之用,本开关设备满足DL/T40491,IEC298、GB3906等标准要求,具有防止带负 荷推拉断路器手车、防止误分合断路器、防止接地开关处在闭合位置时关合断路器、防止
误入带电隔室、防止在带电时误合接地开关的联锁功能,即可配用VS1真空断路器,又可配用ABB公司的VD4真空断路器。实为一种性能优越的配电装置。 二、产品型号及含义: 三、使用条件: a.正常环境条件 1)周围空气湿度上限,+40℃ 下限,-10℃ 2)海拔:1000M 3)相对环境温度:日平均不大于95%,月平均不大于90% 4)地震:烈度不超过8度 5)周围空气应不受腐蚀性或可燃气体,水蒸气等明显污染 6)无严重污秽及经常性的剧烈振动,严酷条件下严酷度设计满足1度要求 2、特殊工作条件: 在超过规定的正常环境条件下使用时,由用户和制造厂协商。 四、电气性能: 1.基本电气参数: 表1
2.柜内主要主要电器元件技术参数: a.进、出线及联络开关柜:采用ZN63-12/1250-31.5断路器。 进、出线及隔离断路器:额定电流为1250A 额定短路开断电流:31.5KA 额定动稳定电流:80KA 机械寿命:20000次 额定短路开断电流开断次数:50次 合闸时间:≤60ms 跳闸时间:≤45ms 最大三相分合不同期: ≤2ms b.操作机构:专用弹簧操作机构 操作电源电压:DC220V 合闸线圈电压/功率:DC220V/245W 分闸线圈电压/功率:DC220V/245W c.电流互感器: LZZB9J-10 /150b/2 □/5 计量0.2S级15VA.测量0.5级15VA.保护10P20 30VA 变比与配置图相一致 d.电压互感器:JDZXF11-10 0.1//3 0.1//3 0.1/3 e.带电显示装置:DXN12-T f.氧化锌避雷器:HY5WS1-17参数 五、设备的主要特点: 1)开关柜的外壳选用敷铝锌钢板经多重折弯组装而成,所有部件有足够的强度,能 承受运输、安装和地震及运行短路所引起的作用力不致损坏。
KYN28A-12型户内铠装式交流金属封闭开关柜 使用说明书
一、概述 KYN28中置高压开关柜是用于电力系统发电、输电、配电、电能转换和消耗中起通断、控制或保护等作用,电压等级在12kV的电器产品,主要包括高压断路器、接地开关、互感器等。KYN28柜体由柜架和可抽出式手车二部分组成,各种手车均采用蜗杆摇动推进和退出,其操作轻便、灵活。整个手车体积小,检查和维修方便。手车在柜体内试验位置和工作位置都有到位装置,以保证机械联锁可靠。根据手车的用途不同,可分为:转运车、PT车、熔断器车、计量车、隔离车、下置PT车、下置避雷器车和接地车等。 二、产品特点 1.产品的外壳完全是由覆铝锌钢板经机床加工多重折弯成形后用螺栓组装而成,具有很高的机械强度,有效地保证了产品的整齐和美观,柜门采用喷塑涂覆,具有较强的抗冲击和耐腐蚀能力。产品外壳具有IP4X级的防护等级。 2.本产品的主开关可配置ABB公司生产的VD4型真空断路器,C3系列固定式负荷开关,同时也可配置多种国产系列真空断路器(如VS1,VH1,VK,ZN28),以取代国外同类产品。 3.无论是选用何种断路器,其裸导体空气绝缘距离均能保证大于125mm,复合绝缘大于60mm。其断路器均具有长寿命,高参数,少维护,体积小的独特优点。 三、符合标准 GB3906-91《3-35KV交流金属封闭开关设备》 GB11022-99《高压开关设备通用技术条件》 IEC298(1990)《额定电压1kV以上50kV及以下交流金属封闭开关设备和控制设备》 DL404-91《户内交流高压开关柜订货技术条件》 四、使用环境条件 环境温度:最高温度:+40℃,最低温度:-10℃ 环境湿度:日平均相对湿度:≤95% 月平均相对湿度:≤90%
240V高压直流系统 说 明 书
1.1 整流模块说明书 RM24020-Ⅲ系列模块简介 RM24020-Ⅲ系列模块是电源最主要的配置模块,广泛应用于通信行业及电力行业10kV到550kV的变电站电力电源中。 RM24020-Ⅲ系列模块采用风冷的散热方式,在轻载时自冷运行,符合电力系统的实际运行情况。 型号说明 RM 240 20 -III 产品版本号 额定输出电流20A 额定电压输出240VDC 整流模块 工作原理概述 以RM24020-Ⅲ模块的工作原理框图如下图所示。 图1 RM240D20-Ⅲ模块原理图 RM24020-Ⅲ模块由三相无源PFC和DC/DC两个功率部分组成。在两功率部分之外还有辅助电源以及输入输出检测保护电路。 前级三相无源PFC电路由输入EMI和三相无源PFC组成,用以实现交流输入的整流滤波和输入电流的校正,使输入电路的功率因素大于0.92,以满足DL/T781-2001中三相谐波标准和GB/T 17794.2.2-2003中相关EMI、EMC标准。
后级的DC/DC变换器由PWM发生器控制前级PFC输出的DC电压、经过高频变压器输出后再整流滤波输出DC电压等电路组成,用以实现将前级整流电压转换成电力操作系统要求的稳定的直流电压输出。 辅助电源在输入三相无源PFC之后,DC/DC变换器之前,利用三相无源PFC的直流输出,产生控制电路所需的各路电源。输入检测电路实现输入过欠压、缺相等检测。DC/DC的检测保护电路包括输出电压电流的检测,散热器温度的检测等,所有这些信号用以DC/DC的控制和保护。结构及接口 1.模块外观 RM24020-Ⅲ模块的外观如下图所示。 图2 RM24020-Ⅲ模块外观 2.前面板 RM24020-Ⅲ模块前面板如下图所示。
直流高压发生器 一、概述 本仪器具有较高的稳定度和可靠性,具有电压零位合闸保护、过电压保护及电流保护功能,能即时保护仪器和试品的安全。本仪器还具有体积小、重量轻、便于携带、操作方便,连续可调安全可靠等特点,适用于 ●供电部门现场直流高压试验,例如:电力电缆直流耐压和泄漏试验,磁吹避雷器和氧化锌避雷器电导电流和1mA参考电压试验如(Y1W/144/320W中性点避雷器、Y10W/204/530W电站型避雷器等)。 ●可作激光电源,还能用于静电喷涂、静电织绒等场合。 ●其它需要直流高压的场合。 凡我公司出厂的产品都经过严格质量检验,所有指标都优于中华人民共和国电力行业标准DL447.2-92的要求。 二、主要技术指标 1、电压表准确度:≤2% 2、电流表准确度:≤2% 3、脉动因数S:≤3% 4、工作电源:220V交流,50Hz 5、工作方式:间断使用 6、环境温度:0-40℃ 7、相对湿度:25℃时,不大与85%,无凝露 三、工作原理图
四、外观说明 (1)操作端子 1、接地端:引端应与倍压筒接地端及试品接地端联接为一点后,再与地网相连。 2、输出座:输出高频可调电源至倍压筒。 3、数显电压表:数字显示直流高压输出电压值。 4、数显75%电压表;数字显示直流高压输出75%倍电压值。 5、数显电流表:数字显示直流高压输出电流值(包括试品电流、电流引线电晕电流等)。 6、75%U锁定钮:按下锁定钮时指示灯亮,75%显示锁定。 7、过流保护,当输出电流达额定电流时,仪器自动切断高压,保护被试品。 8、过压保护,当输出电压达额定电流时,仪器自动切断高压,保护被试品 9、高压开,当该灯亮时表示高压已启动。 10、高压关,当该灯亮时表示高压已关闭,此时没有高压输出。 11、红按钮,75%U锁定钮。按下锁定钮时指示灯亮,75%显示锁定。 12、绿按钮:高压回路断开按钮,高压关指示灯亮。 13、红按钮:高压回路接通按钮,高压指示灯亮。 14、电压调节钮:顺时方向转动增加输出值。逆时方向转动减少输出值。 15、电源插座:输入220V、50Hz电源。 16、电源开关:切断或接通AC220V电源。
ZGF-200型直流高压发生器安全使用操作规程 一、用途 该设备仅用于高压电气的直流耐压及泄露试验。 二、设备主要技术参数 电源电压:220V±10% 输出电压:200kV 电压调节精度和稳定度≤0.5% 电压、电流测量精确度1.5%±2字 0.75倍电压切换精确度0.5%±2字 工作方式:间断使用,额定负荷30min 使用环境:温度 -15℃~-45℃,相对湿度≤90%,无凝露。 三、操作规程 1、将直流高压发生器控制箱、高压塔放置到合适位置,按试验接线图分别联接好电缆线、接地线和电源线,保护接地线与工作接地线以及放电棒的接地线均应单独接到高压塔的地线上(即一点接地)。 2、检查电源开关应处于在关断位置,调压电位器应在零位。过电压保护设置值一般为试验电压的1.1倍,负载特性设置为“容性”。 3、直流高压发生器空载升压验证过电压保护整定是否灵敏。 4、接通电源开关,此时电压、电流表LED灯亮,表示电源接通。 5、按高压启动/复位按钮,工作灯亮,表示高压接通。 6、顺时针方向平缓调节调压电位器,输出端即从零开始升压,升至所需电压后。按规定时间记录电流表读数,并注意控制箱及高压输出线有无异常现象及声响。 7、试验完毕,逆时针方向平缓调节调压电位器降压,将调压电位器回零后,按高压启动/复位按钮切断高压,工作灯熄灭,并关闭电源开关。 8、试验完毕后应用接地棒对试品端充分放电并挂地线,同时对高压塔输出端加挂地线,方可更换试品或拆除接线。 四、安全注意事项 1、距高压直流2米外设遮拦。 2、要对试品进行充分放电,放电时先经电阻放电,再把地线挂在放电点上。先对被试品放电,再对直流发生器放电,不得经微安表放电。 直流高压发生器耐压试验接线图
直流高压发生器的操作使用 1、控制箱上的显示灯、开关、旋钮等已标清楚,看此操作说明时请参照控制箱的面板上元器件名称使用。 2、高压塔底盘侧面有七芯插座为联接控制箱电缆之插座,底盘侧面有铜接线柱为接地端子作连接地线用。 3、直流高压发生器随附有高压屏蔽电流表为数显微安表,表顶端上的插孔为连接被试品的线插孔,同时也作为电源开关,不用时请拔掉插头,就自动关闭电源。换电池时请将上盖镙丝打开,换好后请扣好盖用镙丝拧紧。扁园表换电池时打开后盖。 4、将控制箱面板上的接地端子与高压塔的接地接线柱用接地线连接在一起并与现场或试验室的地线接牢。为保证您与设备的安全,请务必反复检查地线,确保各部接地良好。 5、用提供的七芯电缆连接控制箱与高压塔,电缆两端为同样的快速插头,注意用插头侧面豁口对准插座内侧粗凸部分插入并顺时针拧紧。(可用电缆任一端连接控制箱或高压塔)接好电源线,电源为单项交流220V,工频50HZ。 6、直流高压发生器打开电源开关,此时电源开关灯(绿)和面板表亮。则高压指示灯(绿)亮,如高压提示蜂鸣器处在开的位置,则鸣叫以提示操作者在加高压,此时,顺时针旋转高压输出调节钮,则升高压,电压表显示为负载试品上的电压KV值,电流表则显示试品上流过的电流与所有泄漏电流之和,但不包括内置高压分压器的电流。电流以微安单位UA值。
7、如果打开电源开关,高压显示灯(绿)不亮,且故障显示中"回零"灯(红)亮时、则表示高压输出调节钮未在零位上,请逆时针旋转此钮至"零位"上,并将微调电压旋钮回到零位上,些"回零"灯灭,再顺时针调节即可升压。 8、直流高压发生器若不需要额定输出电压范围内的调压保护时,要把过压保护整定钮顺时针旋至大值。此时,当输出电压超过额定输出电压时即自动保护,切断高压。若要求在额定输出电压范围内进行调压保护时,请空载升压按以上步骤升压到预定的保护电压上,再将过压保护整定旋钮慢慢逆时针旋转到所需要的电压上,作过压保护动作,"过压"指示灯亮,保持过压保护整定旋钮就定于此位置上,将升压旋钮回到零位上,关闭电源。接上试品,则以后升压超过预定电压时即自动切断高压。 9、直流高压发生器当发生过压、过流等故障时,高压自动切断,高压显示灯(绿)灭,蜂呜器停止鸣叫,相应故障指示灯亮,说明试品已短路,若要重新启动时,应将高压输出调整钮回零位上,微调旋钮同样在零位上,再关电源开关,然后再打开电源开关,才能切除保护重新升压。 (1)正常工作关机时,应先将高压调整旋钮逆时针回到零位上,再将微调电压旋钮回到零位上,后关电源开关。 (2)电源开关兼用于保护重置开关,故当故障显示灯(回零显示灯除外)亮后应关闭电源开关再打开才能解除保护,重新升压。 10、负载为大容性负载时,为避免充电电流过大而触发过流保护,请
直流高压发生器适用于电力部门、厂矿企业动力部门、科研单位、铁路、化工、发电厂等对氧化锌避雷器、磁吹避雷器、电力电缆、发电机、变压器、开关等设备的直流高压试验。 直流高压发生器采用中频倍压电路,率先应用最新的PWM中频脉宽调制技术,闭环调整,采用了电压大反馈,使电压稳定度大幅度提高。使用性能卓越的大功率IGBT器件及其驱动技术,并根据电磁兼容性理论,采用特殊屏蔽、隔离和接地等措施。使直流高压发生器具备了高品质、便携式,并能承受额定电压放电而不损坏。 直流高压发生器仪器主要部件选用美国、德国、日本等国先进技术的元器件,使仪器更可靠、更稳定,倍压筒体积小,容量大,过载能力强,便于现场作业试验。我公司(华电科仪)视质量和信誉为生命,不断提高科技水平,研制出优质产品,以满足用户的需要。 注意事项: 1.直流高压发生器是提供高压直流源的仪器,在使用直流高压发生器前必须先把仪器可靠接 地。使用直流高压发生器的工作人员,必须具有“高压试验上岗证”的专业人员。 2.使用直流高压发生器请用户必须按《电力安规》168条规定,并在工作电源进入试验器前 加装两个明显断开点。当更换试品和接线时,应先将两个电源断开点明显断开。同时现场必须保持至少有三个工作人员在现场,这样才能有效的保证使用人员的安全。 3.打开控制箱上的电源前要肯定直流高压发生器接的是220V交流电源,仔细的检查接线是 否正确,同时也要检查高压放电杆的接线是否可靠。在直流高压发生器的升降压过程要保持缓升缓降,平稳升压是延长直流高压发生器的使用寿命最主要的要点之一。还有尽量避免过量程使用仪器。 4.在每次试验结束后先把电位器回到零位,然后切断电源在进行对被试品的放电,放电过程 分为两步,对大电容试品的放电应用ZS专用放电电阻棒对试品放电。放电时不能将放电棒立即接触试品,应先将放电棒逐渐接近试品,到一定距离空气间隙开始游离放电,有嘶嘶声,当无声音时可用放电棒放电,最后直接接上地线放电。 5.当直流高压在200kV及以上时,尽管试验人员穿绝缘鞋,且处在安全距离以外区域,但由 于高压直流离子空间电场分布的影响,会使几个邻近站立的人体上带有不同的直流电位。 试验人员不要互相握手或用手接触接地体等,否则会有轻微电击现象,此现象在干燥地区和冬季较为明显,但由于能量较小,一般不会对人体造成伤害。直流高压发生器控制箱电源为交流AC220V±10%,50Hz。如果电源经1/1隔离变或现场用自发电源,则必须人为将电源有一点与大地联接。 直流高压发生器保养方法: 1.半年更换一次液压油并清洗油箱,用油必须采用推荐的型号; 2.气炎热时经常检察(当油温≥45度)冷却装置是否自动启动。(冷却水温必须低于30度) 3.在清洗油箱的同时清洗空气滤清器; 4.经常检查直流高压发生器的滤油器信号灯,信号灯一亮(同时蜂鸣器会响),立即清洗油过滤器; 5.按规定需要给设备机械传动部分各润滑点注油; 6.经常观察液体状况,液位接近下限时请及时往油箱里补充推荐使用的液压油; 7.经常检查各处防尘装置,发现破损或连接松动,应及时处理,以防沙尘混入,损坏设备 以下是我公司的生产车间配图:
KYN28-12高压开关柜技术说明 1概述 1.1KYN28-12型铠装式交流金属封闭开关设备(以下简称开关柜),系三相交流50HZ单母 线及双母线分段系统的户内成套配电装置,适用于发电厂、变电站以及工矿企业的额定电压3?10kV 电网中,作为接受和分配电能之用,并对电路实行控制、保护和监测。 1.2开关柜内配置高性能真空断路器,成套设备可满足电网对高压开关柜要求,并适合“五 防”和全工况、全封闭、全绝缘条件。 2环境条件 KYN28-12型开关柜在设计中已充分考虑到客户当地的气候及周围环境,并满足其特殊 要求。条件与措施如下: 3参照国际相关标准 4 技术参数
2、高压馈线柜真空断路器主要技术参数 3、操动机构主要技术参数
电流互感器用环氧树脂浇注而成,通常用于向测量和保护装置传递信息。电流互感器包 括具有相关性能和精度等级并适合安装要求的一个线束铁芯或带一个或多个铁芯的套管棒。 符合IEC 60044-1标准。尺寸符合DIN 42600窄型标准。电流互感器通常安装在负荷侧来测量相电流。电压互感器 电流互感器用环氧树脂浇注而成,通常用于向测量和保护装置传递信息。可固定安装或安装在互感器小车上。符合IEC 60044-2。尺寸符合DIN 42600窄型标准。电压互感器采用单极电压互感器,具有适合相连设备功能要求的性能和精度等级。 5开关柜的设计报告 5.1柜体 5.1.1KYN28-12型开关柜为金属铠装移开式。 5.1.2柜体的外壳与各功能小室的隔板均采用优质板材,具有很强的抗腐蚀与抗氧化性能, 并具有比同等钢板高的机械强度。 5.1.3柜体无任何焊接点,柜体由螺栓连接组成,为全组装结构。 5.1.4柜体的安装维护可在正面进行,也可在背面进行,开关柜不仅可安装成面对面或背 对背双排排列,而且可根据具体项目要求靠墙安装,节省占地面积。 5.1.5整个柜体由接地的金属隔板分隔成四个功能小室,即:母线室、继电器室、断路器 手车室和电缆室,各功能单元设有独立的压力释放通道和释放门。 5.1.6断路器手车室内安装有特定的导轨,可轻巧地推进或抽出断路器手车。 5.1.7手车室内设计有带自动锁扣和开启的电气型金属帘板,可满足手车断路器与母排侧 和电缆侧之间同时自动隔离的要求。 5.1.8手车室内有隔离位置、试验位置及工作位置,每一位置均设有定位装置。 5.1.9各功能单元均装有门,门上装有锁和铰链。
高压发生器使用方法及注意事项 直流高压发生器是提供高压直流源的仪器,在使用该仪器前必须先把仪器可靠接地。使用直流高压发生器的工作人员,必须具有“高压试验上岗证”的专业人员。武汉中试高测电气有限公司使用直流高压发生器请用户必须按《电力安规》168条规定,并在工作电源进入试验器前加装两个明显断开点。当更换试品和接线时,应先将两个电源断开点明显断开。 安全警告 1 使用本仪器请用户必须按《电力安规》168条规定,并在工作电源进入试验器前加装两个明显断开点。当更换试品和接线时,应先将两个电源断开点明显断开。 2 使用直流高压发生器的工作人员,必须具有“高压试验上岗证”的专业人员。 3 试验前请检查所有试验接线、控制箱、倍压筒和试品的接地线是否接好。试验回路接地线应按本说明书,一点接地。 4 直流高压在200kV及以上时,尽管试验人员穿绝缘鞋,且处在安全距离以外区域,但由于高压直流离子空间电场分布的影响,会使几个邻近站立的人体上带有不同的直流电位。试验人员不要互相握手或用手接触接地体等,否则会有轻微电击现象,此现象在干燥地区和冬季较为明显,但由于能量较小,一般不会对人体造成伤害。 5 ZS系列便携式超轻型直流高压发生器控制箱电源为交流AC 220V±10%,50Hz。如果电源经1/1隔离变或现场用自发电源,则必须人为将电源有一点与大地联接。 6 对大电容试品的放电应用ZS专用放电电阻棒对试品放电。放电时不能将放电棒立即接触试品,应先将放电棒逐渐接近试品,到一定距离空气间隙开始游离放电,有嘶嘶声,当无声音时可用放电棒放电,最后直接接上地线放电。 高压发生器注意事项: 1、在电缆耐压试验过程中,升压过程应匀速缓慢,降压过程也应匀速缓慢,同时应在高压输出端加上保护水阻。否则,反电压易损坏仪器。 2、仪器试验时,接地必须良好,应选择地网或地桩,不可在无接地的情况下试验。
高压直流模块说明书 深圳市德威斯实业有限公司是一家从事高端技术产品研发、生产、销售的科技型公司。成立于2001年6月。产品主要涉足电力电子领域、直流电机领域、直流电机调速和伺服系统领域。主要产品有:20KVA并联UPS模块,12KW系列化高压直流电源模块,电源、充电系统监控模块;1~200KW直流永磁无刷电机驱动器;0.3KW~75KW 直流永磁无刷无铁芯电机产品;直流永磁无刷无铁芯发电机产品。拥有7项专利,其中两项发明专利。两项软件知识产权登记。 12KW系列直流模块 12KW直流模块分为:100V/110A 290V/40A 400V/30A 650V/20A 四种模块。分别用于电动汽车充电站、电动汽车换电站;电信、移动中心机房;产品分为I类、II 类两种。产品技术国内领先。采用三电平PWM整流技术、全桥三电平DCDC变换技术。全数字控制(DSP)。模块功率因数高(0.995)、电流谐波低(5%)、效率高(94%)、调压范围大(80%)、可恒流、恒压运行、电磁兼容满足EN55022A要求,监控采用了智能调度、模块轮休等技术、绿色环保。这些特点是本公司产品特有的。 电机控制器系列 本系列产品主要是为电机配套产品。采用全数字控制(DSP)、专利拓扑电路、最新电力电子技术、无传感器自动换向技术。保证本公司电机驱动器驱动电机系统的效率高于国外变频器5%。驱动器可实现恒速、恒转矩控制、伺服控制等。配有多种接口,可随时设置、远程遥控。调速平滑、脉动转矩小、干扰小、起动转矩大,效率高:本控制器效率97%。驱动电机可达到94%的效率。可适用于永磁无刷有铁心电机驱动、控制;也适用于永磁无刷无铁心电机驱动、控制;产品应用于:石油、钢铁、纺织、机床、泵类、风机、锯床、矿山机械、电动车、军用等电机应用场所。最大特点:节能。
直流高压发生器操作手册 一、试验目的: 直流高压试验包括直流耐压试验与直流泄漏的测量。直流耐压试验是实验绝缘抗电强度,故试验电压高;直流高压泄漏电流的测量是检查绝缘状况,其试验电压稍低。但接线方法一致。并且都能反应设备绝缘受潮、劣化和局部缺陷等方面的问题。 二、试验标准: Q/BT 143-96 北京铁路局企业标准 《牵引供电设备试验标准》 1、油浸式变压器绕组连同套管一起泄漏电流 (1)与初始值比不应有显著变化,且不应大于下表数值 (2)有泄漏电流换算成的绝缘电阻值与兆欧表所测值相近。 (3)说明: 1)测量时非被测绕组短路接地。 2)读取60秒后的稳定泄露电流值。 3) 泄露试验应尽量克服试验仪器的“自身泄漏”即尽量采用高压测量。 4)对电压在35KV以上且容量为10000KVA及以上的变压器必须做该项目。 2、金属氧化锌避雷器直流1mA的电压及75%该电压下的泄漏电流。
(1)1mA电压值与初始值相比较变化不大于±5%; (2)75%“1mA电压”下的泄漏电流应不大于50μA。 (3)说明:1mA起始动作电压值为试品通过1mA直流时;被试品两端的电压。 三、设备介绍 1、主要技术性能 电压测量误差: 1.0%(满度)±1个字 电流测量误差: 1.0%(满度)±1个字 过压整定误差:≤1.0% 0.75切换误差:≤0.5 波纹系数:≤0.5 电压稳定度:随机波动、电源电压变化±1.0%,≤0.5% 工作方式:间断使用:额定负载30分钟,1.1倍额定电压使用的:10分钟 环境温度: -15—50℃ 相对温度:当温度为25℃时不大于90%(无凝露) 海拔高度: 2000米以下
一、简介 HF系列直流高压发生器是根据中国行业标准ZBF 24003-90《便携式直流高压发生器通用技术条件》的要求,最新研究、设计、制造的,是新时代的科技产品——便携式直流高压发生器,是适用于电力部门、厂矿企业动力部门、科研单位、铁路、化工、发电厂等对氧化锌避雷器、磁吹避雷器、电力电缆、发电机、变压器、开关等设备进行直流高压试验,是新世纪最理想的换代产品。 HF系列直流高压发生器采用中频倍压电路,率先应用最新的PWM中频脉宽调制技术,闭环调整,采用了电压大反馈,使电压稳定度大幅度提高。使用性能卓越的大功率IGBT器件及其驱动技术,并根据电磁兼容性理论,采用特殊屏蔽、隔离和接地等措施。使直流高压发生器实现了高品质、便携式,并能承受额定电压放电而不损坏。 HF系列直流高压发生器仪器主要部件选用美国、德国、日本等国先进技术的元器件,使仪器更可靠、更稳定,倍压筒体积小,容量大,过载能力强,便于现场作业试验。我公司以质量和信誉为生命,不断提高科技水平,研制出尖端的优质产品,以满足用户的需要。 二、产品特点 1、体积更小、重量更轻、更美观、更可靠、操作简便、功能齐全,便于野外使用,是新世纪最理想的可靠产品。 2、采用先进技术、工艺制造,率先应用最新的PWM中频脉宽调制技术、脉冲串逻辑阵列调制,采用大功率IGBT器件和电压大反馈,从而使输出高压稳定度更高,波纹系数更小。 3、仪器主要部件均选用美、德、日等国进口先进技术的元器件,经久耐用,不怕连续对地直接短路放电。 4、精度高、测量准确。电压、电流表均为数字显示,电压分辨率为0.1kV,电流分辨率为1uA,控制箱上电压表直接显示加在负载试品上的电压值,使用时无需外加分压器,接线简单。仪器具有高、低压端测量泄漏电流,高压端采用圆形屏蔽数字表显示,不怕放电冲击,抗干扰性能好,适合现场使用。 5、电压调节稳定度高,全量程平滑调压,输出电压调节采用进口单个多圈电位器,升压过程平稳,调节精度高。 6、负极性输出、零启动、连续可调、有过电压、过电流、回零、接地保护、特有断线保护等各种保护功能。自动保护电路功能强,保护完善可靠,使操作安全,各种技术指标均优于行业标准。 7、增设了高精度75%VDC-1mA的功能,做氧化锌避雷器测量带来极大的方便。轻轻一按无须计算。本仪器控制箱上有75%的电压功能键,在做避雷器试验时,当电流升到1000uA 时、就打开0.75的按钮,这时电压表、电流表所显示的值就是75%的数据,做完后应立即将调压电位器回到零位上,并应立即按绿色按钮,切断高压并关闭电源开关。再做其它的试验。 8、方便的过电压整定设置功能,采用了数字拨盘开关,能将整定电压值直观显示,使你操作更随意,显示数值单位为kV。 9、倍压筒采用美国技术研制生产,中频变压器经有关专家特殊设计、体积小,容量大,过载能力强,便于现场作业试验。 10-1、底部设有三只内藏式支撑脚,增加了倍压筒的稳定性。(适用于200KV) 10-2、控制箱上盖可作为防风底座,可与倍压筒接插,增强倍压筒的稳定性。 三、工作原理框图 (此处为原理图) 四、HF系列产品规格及主要技术性能
BC6880高压开关机械特性测试仪 使 用 说 明 书 宝应佳特高压电器设备厂
BC6880高压开关机械特性测试仪使用说明书 一、概述 高压开关机械特性测试仪,是我公司针对各种高压开关研制的一种通用型电脑智能化测试仪器。该仪器应用光电脉冲技术,单片计算机技术及可靠的抗电磁辐射技术,配以精确可靠的速度/距离传感器,可用于各种电压等级的真空、六氟化硫、少油、多油等高压开关的机械性参数的调试与测量。 该仪器接线方便、操作简单、操作时只需一次合(分)动作便可得到合(分)闸全部数据。并能打印所需的全部数据,断口电流波形和动触头运动曲线,便于分析保存。 二、功能与特点 2.1测试功能 1)三相不同期ms 2)同相不同期同时测三相双断口ms 3)动触头行程测六个断口mm 4)动触头超行程测六个断口mm 5)合(分)闸时间同时测一至六个断口ms 6)合(分)闸弹跳时间同时测一至六个断口ms 7)刚合(刚分)闸速度测一个断口(传感器安装断口)m/s 8)合(分)闸最大速度测一个断口(传感器安装断口)m/s 9)合(分)闸平均速度测一个断口(传感器安装断口)m/s 2.2 特点 1) 采用了最先进的传感器,精确、可靠、安装方便、适应面广。 2)对开关操动电压适应范围大,DC60V—220V均可操作。 3)能自动判别并显示开关操作中的错误指令和不成功操作。 4)测试方法灵活,无论是合闸操作、分闸操作,一次操作就能获得所需测量数据。 5)测量数据可窗口显示,也可以打印机输出,打印机还能提供六个断口的电流波形图和一个断口动触头的时间——行程的波形图。 6)测试仪体积小、重量轻、便于携带。 7)抗干扰能力强,能在较强的电磁场中正常工作,适合变电站现场测试。 8)仪器自带220V/5A直流操作电源,可现场操动各种开关。并具有延时(一秒钟)断电功能。 9)仪器严格按行业规范DL/T846.3—2004《高压开关综合测试仪》中的定义要求进行数据采集和处理。
ZGF系列直流高压发生器使用说明书 目录 一、简介 (1) 二、主要技术性能 (1) 三、工作原理框图 (2) 四、使用说明 (2) 五、操作步骤 (4) 六、安全性试验检查 (4) 七、典型泄漏电流曲线图 (4) 八、直流试验部分接线示意图 (5) 九、注意事项 (7) 十、故障检查及处理 (8) 十一、装箱单 (8) 十二、可选附件 (8)
一、简介 ZGF系列直流发生器采用中高频倍压整电路,应用最新的PWM脉宽调制技术和大功率IGBT器件。能连续调节直流高压、节能、电压调节线性度好、稳定、输出直流电压纹波非常小。由于采用高频,电感、电容等滤波回路时间常数减小,有利于自动调节回路的品质和输出波形的改善及减小体积,便于携带。各项技术指标符合中国现行标准ZGF24003-90《便携式直流高压发生器通用技术》的要求。能同时测量泄漏电流,对绝缘损伤较小。对于氧化避雷器75%电压有一键锁定,自动调节至75%电压,无须人工计算与调节。某些指标优于《无间隙金属氧化避雷器》《GB11032-89》中规定。严格按照企业标准《Q/WDS01-2000》生产。并已通过《MC量制鄂字01000345号》制造许可。 二、主要技术性能 工作电源 50Hz 220V ±10% 电压测量数显±1% 1个字 电流测量数显±1% 1个字 电压稳定度随机波动,电源电压±10%时≤1‰ 如需要更高稳定度,可订制≤0.1‰ 直流高压脉动因数≤ 3% 工作方式间断使用30分钟 环境温度 -10℃≈50℃ 相对湿度<90%无凝露25℃时 海拔高度 1500m以下
三、工作原理图 四、使用说明 (一) 操作面板说明 1、数显电流表:数字显示直流高压输出电流值; 2、电源信号灯(绿色):表示仪器接通电源,处于待机状态; 3、零位信号灯(黄色):本仪器有零位保护功能。零位灯没亮,仪器无法启动;
User manual book --High V oltage DC Generator
Warning People who use of this product must have a "high-voltage test certificate". Please read the 168 regulation of "electric power regulatory" when you use this product,and install two apparently disconnected point between power and the tester, when replacing the tester or Connecting line, you should break the two disconnect point of power supply. Check tester control box, the high-voltage cylinder and the grounding wire is connected together before testing. The grounding wire should be connected rightly to the earth. The large capacitor loader must discharged through the resistor of 100Ω/ V. Don’t contact the rod resistor with the loader immediately, you should put the rod resistor close to the sample gradually, keep a certain distance, and then discharge with hiss. When there is no sound, we can use rod resistor finally discharge by connecting to earth. If the loader is a capacitive loader, before test you must connect with resistor. When the voltage is more than 200kV, although the test personnel wear insulated shoes and at a safe distance from the outside area, but because of the effects of high voltage DC ion distribution of space electric field, it can lead to different DC potential of standing people nearby. Don’t handshake each other or touch any grounding body, otherwise there will be a mild electric shock phenomenon, this phenomenon happens in dry areas and winter commonly, but it generates little energy, so it can do no harm to people. After finishing the test, you must connect the grounding wire to the end of high voltage output, and then you can remove the lead wire off.
微机型直流电源屏西安秦电仪表有限责任公司
目录表 一、产品简介 (2) 二、使用环境 (2) 三、技术指标 (2) 四、安装及使用前准备 (3) 五、操作步骤 (3) 六、基本参数设定及修改 (11) 七、主要部件功能介绍 (12) 八、故障检修及保养维护 (13) 九、运输、贮存及保证期 (14)
GZDW直流屏使用说明书 1.产品简介 GZDW智能直流电源屏设计参照了电力部《DL/T5044-2004》、《JB/5777.2-2002》及《JB/5777.3-2002》等相关技术标准制作,能可靠满足输配电系统正常或非正常状态下的直流控制电源和高低压开关分合闸的供电需求。它广泛适用于500KV 以下的变配电站和60万KW以下发电厂的直流操作电源需求。所谓直流屏就是通过充电机给蓄电池充电并通过蓄电池储存直流电能(电压值以及蓄电池的数量根据断路器的规格型号而定一般在110伏-220伏相应地需要蓄电池9-18块)在高低压开关柜需要电动合闸或分闸的时候能够对其合闸线圈或分闸线圈给出符合要求的直流电压以实现合闸或分闸,直流屏用在发电供电部门和具有一定规模的企事业单位的供电配电房中.蓄电池组的供电试验: 1. 当交流电源失电时,蓄电池组即刻通过硅链不间断向母线供电,当母线电压降低时,系统可通过调压装置自动地对母线电压进行调节,当母线电压恢复正常时,系统将自动关断母线电压调节装置。 2. 母线电压恢复正常后,整流器能自动地对蓄电池进行充电,以保证蓄电池组容量足够以随时能够向母线再供电,直流屏由高频开关整流模块,可编程控制器(PLC),蓄电池组,绝缘监视装置,蓄电池自动监测装置,母线电压自动调节装置,触摸屏,预告信号装置等组成. 2.使用环境 2.1 海拨高度不超过于2000米。 2.2 环境温度-10~+50℃。 2.3 日平均相对湿度不大于95%,月平均相对湿度不大于90%。 2.4 无强烈振动和冲击,无强烈电磁场干扰。 2.5 周围无严重尘土、爆炸危险介质、腐蚀金属和破坏绝缘的有害气体、导电微粒和严重的霉菌。 2.6 垂直倾斜度不大于5度。 3.技术指标 3.1 三相交流输入电压380V(+15%,-10%),频率50 HZ。 3.2 控制母线直流输出电压:220V。 3.3 控制母线直流输出电流额定值:14A。 3.4 免维护全密封铅酸蓄电池的电池容量额定值:65AH。 3.5 直流屏在0.5秒内瞬时输出电流值2C:130A。 3.6 控制母线电压稳定度≤±2%。 3.7 控制母线电压纹波系数≤±0.1%。 3.8 恒流精度≤±0.5%。 3.9 合闸母线电压≤+15%,-10%。 3.10 最大限流输出电流(A):1.2I N。 3.11 效率≥90%。 3.12 功率因数>0.92。
产品技术规范书 设备名称:高频直流高压发生器 型号:HDZG-II 数量:1台套 生产厂家:武汉恒电高测电气有限公司 一、产品应用: HDZG系列高频直流高压发生器是根据中国行业标准ZBF 24003-90《便携式直流高压发生器通用技术条件》的要求,最新研究、设计、制造的,是新时代的科技产品——便携式直流高压发生器,是适用于电力部门、厂矿企业动力部门、科研单位、铁路、化工、发电厂等对氧化锌避雷器、磁吹避雷器、电力电缆、发电机、变压器、开关等设备进行直流高压试验,是新世纪最理想的换代产品。 HDZG系列高频直流高压发生器采用高频倍压电路,率先应用最新的PWM高频脉宽调制技术,闭环调整,采用了电压大反馈,使电压稳定度大幅度提高。使用性能卓越的大功率IGBT器件及其驱动技术,并根据电磁兼容性理论,采用特殊屏蔽、隔离和接地等措施。使直流高压发生器实现了高品质、便携式,并能承受额定电压放电而不损坏。 HDZG系列高频直流高压发生器仪器主要部件选用美国、德国、日本等国先进技术的元器件,使仪器更可靠、更稳定,倍压筒体用德国技术研制生产,高频变压器经有关专家特殊设计、体积小,容量大,过载能力强,便于现场作业试验。展望未来,企业将继续积极开拓市场。以质量和信誉为生命,不断提高科技水平,研制出尖端的优质产品,以满足用户的需要,努力开拓,再铸新世纪的辉煌。 二、采用标准 本高频直流高压发生器的制造、试验和验收除了应满足本技术要求外,还应符合如下标准: ●GB191 包装储运图示标志EQVISO780:1997 ●GB/T2424.1—1989 电工电子产品基本环境试验规程高温低温试验导则 ●GB/T2424.2—1993 电工电子产品基本环境试验规程湿热试验导则 EQVIEC60068-2-28:1990 ●GB/T2900.19—1994 电工术语高电压试验技术和绝缘配合 ●GB/T6587.2—1986 电子测量仪器温度试验 ●GB/T6587.3—1986 电子测量仪器湿度试验
NDZGF-系列直流高压发生器 产品简介 直流高压发生器是根据中国新电力行业标准DL/T848.1-2004《高压试验装置通用技术 条件第1部分:直流高压发生器》设计制造的新一代便携式高压检测仪器,专门用来检测电力器件的电气绝缘强度和泄漏电流。 本仪器采用高频倍压电路,应用新PWM脉冲宽度调制技术和电压电流双闭环反馈技术,提高电源调整率和负载调整率,使电压稳定度高,纹波小。使用进口大功率IGBT器件及其驱动技术,消除开关干扰,实现直流高压发生器的高品质和便携性。选用进口高频高压整 流二极管,使倍压筒更加小巧轻便,提升整机效率。 根据EMI电磁干扰和EMC电磁兼容理论,采用屏蔽、隔离和接地等措施,提升整机安 全性,并能承受额定电压放电而不损坏。仪器保护功能齐全,具有零位保护、过压保护、 过流保护、击穿保护,保护电路选用纳秒级专用传感器,动作迅速可靠,有效保障人身及 设备安全。过压整定选用数字拨码开关,操作简单并具有较高的整定精度。增设智能高精 度0.75U功能按钮,利于氧化锌避雷器的测试。 本仪器选用一体式设计方案:倍压筒和主机放置在一个机箱内,结合新科技、选用新 器件,实现体积小、功率大、重量轻、操作方便、安全可靠、电源输出质量高等优点,是 高压测试行业的理想测试仪器。 本仪器适用于电力、铁路、化工、工矿、冶金、钢铁等部门对氧化锌避雷器、磁吹避 雷器、电力电缆、变压器、发电机等设备进行直流耐压试验和泄漏试验,亦可作静电吸尘、喷涂等电源。 产品特征 ☆、输出电压稳定:采用高频倍压电路,应用最新PWM脉冲宽度调制技术和电压电流双 闭环反馈技术,提高电源调整率和负载调整率,使电压稳定度高,纹波小。 全量程平滑调压,输出电压精度高。主机电压表直接显示加载在负载上的电压值,无需 外加分压器,接线操作简单。电压分辨率0.1kV,电流分辨率1uA。
HD22005-3系列充电模块说明书 模块简介 HD22005-3系列充电模块是电力电源最主要的配置模块,广泛应用于35kV 到330kV的变电站电力电源中。本系列产品为HD22005-2系列充电模块的 优化产品,其各项性能指标优于HD22005-2充电模块。 HD22005-3系列充电模块采用自冷和风冷相结合的散热方式,在轻载时自冷 运行,符合电力系统的实际运行情况。 型号说明 HD 220 10 - 3 产品版本 额定输出电流10A 额定输出电压220Vdc 充电模块 产品系列 产品系列见下表。 表订货信息 工作原理概述 以HD22005-3模块的工作原理框图如下图所示。
286V 图HD22005-3充电模块原理图 HD22005-3充电模块由三相无源PFC和DC/DC两个功率部分组成。在两功率部分之外还有辅助电源以及输入输出检测保护电路。 前级三相无源PFC电路由输入EMI和无源PFC组成,用以实现交流输入的整流滤波和输入电流的校正,使输入电路的功率因素大于0.92,以满足DL/T781-2001中三相谐波标准和GB/T 17794.2.2-2003中相关EMI、EMC 标准。 后级的DC/DC电路由DC/DC变换器及其控制电路、整流滤波、输出EMI 等部分组成,用以实现将前级整流电压转换成电力操作系统要求的稳定的直流电压输出。 辅助电源在输入无源PFC之后,DC/DC变换器之前,利用三相无源PFC的直流输出,产生控制电路所需的各路电源。 输入检测电路实现输入过欠压、缺相等检测。DC/DC的检测保护电路包括输出电压电流的检测,散热器温度的检测等,所有这些信号用以DC/DC的控制和保护。 结构及接口 1.模块外观 HD22005-3充电模块的外观如下图所示。