文档库 最新最全的文档下载
当前位置:文档库 › 变电所倒闸操作的步骤和顺序

变电所倒闸操作的步骤和顺序

变电所倒闸操作的步骤和顺序
变电所倒闸操作的步骤和顺序

变电所倒闸操作的步骤和顺序

1 由正值接受调度指令或操作任务,并做好记录,复诵无误。根据值班调度员发布的指令,由操作人参照典型操作票核对模拟屏填写操作票,并应考虑系统变动后的运行方式与保护的运行方式及定值是否适合。

2 监护人根据模拟屏和运行方式审核所填的操作项目是否正确,并相互提出事故预想。

3 操作开始,应在操作票上填写操作时间,操作时,操作人应选好位置,核对设备名称、编号、位置无误后,监护人按操作票顺序高声唱票,操作人手指操作设备高声复诵,监护人发布“对,执行”的指令,操作人方可操作。每操作完一项,做一个“√”记号,并同时到现场检查操作的正确性,以确定设备实际的分、合位置。然后告诉操作人下一步操作的内容。

4 操作中若发生疑问时,应立即停止操作,重新检查

操作项目及顺序,必要时向值班调度员询问清楚无误后再进行操作。

5 全部操作完毕要进行复查,确认无误后记录操作终了时间,在操作票上加盖“已执行”印章,并向调度汇报指令执行完毕。

6 对未执行或作废的票分别盖“未执行”、“作废”章。

7 线路的倒闸操作:

7.1停电操作:先拉开关,再拉线刀闸,最后拉母刀闸。

7.2 送电操作:先合母刀闸,后合线刀闸,最后合开关。

8变压器的操作:

8.1 运行转冷备用:即先拉开各侧倒闸,顺序为先低侧后高侧;再拉开变刀闸,最后拉母刀闸。断开操作电源。

8.2 冷备用转运行:按照顺序先合母刀闸,后合变刀闸,最后合开关,合开关时也应先合高侧后合低侧。

变电站运行操作规程完整

变电站运行操作规程 目录 第一章送电线路停送电的操作 第二章母线停送电的操作 第三章电力系统并列和解列的操作 第四章验电及装设接地线的操作 第五章继电保护和自动装置投停的操作 第六章新设备投入运行的程序 第七章断路器的投停操作 第八章隔离开关的操作 第九章变压器的投退操作 第十章电压互感器投退操作 第十一章电流互感器投退操作 第十二章电容器的投退操作 第十三章变电站综合自动监控装置的操作 序言 变电站倒闸操作是一项十分复杂的,重要的工作.为了防止误操作事故的发生,保证电力系统的安全生产,

经济运行.本规程根据有关规程及本公司<<变电运行管理>>的有关制度规定,结合我县变电站实际情况制定.如对本规程有异议或建议.请及时上报. 变电站运行值班员应严格遵守倒闸操作制度及本规程的规定. 第一章送电线路启停的操作 1.在启用送电线路前应先投入其控制回路的熔断器和继电保护装置,新设备投入或带有极性的保护装置校验后投入运行时,应先将该保护装置投入,待设备带负荷后,申请调度退出保护装置,测保护电流相量正确后再将保护装置投入. 2 .在合闸操作时,为先检查断路器在断开位置,先合上母线侧隔离开关,后合上负荷侧隔离开关,再合断路器. 3 .当小电流接地系统发生单相接地时,首先检查本站设备有无接地情况.用试断.合断路器,寻找单相接地线路时,事先得到调度批准,应注意监视电压表判断是否该项线路接地. 第二章母线停送电操作 1.母线停送电备用 1).断开接至该母线上的所有断路器(先断开负荷侧,后断电源侧).

2).可不拉开母线电压互感器和接至该母线上的所用变压器隔离开关,但必须取下电压互感器低压侧熔断器熔丝,拉开所用变压器低压侧隔离开关. 2.母线停电检修 1).断开接至该项母线上的所有断路器 2).拉开所有断路器两侧的隔离开关,将母线电压互感器和接至该母线上的所用变压器从高.低压侧断开. 3).在母线上工作地点验电接接地. 第三章电力系统并列和解列的操作 1.两系统并列时应符合下列条件: 1),相序.相位相同. 2)电压.频率相等 允许电压最大差值,一般35KV以上不超过10%,10KV及以下不超过5%,电压调整范围不得超过额定电压上.下限的规定.频率误差不得超过+0.5HZ,高调整时期的最低频率不得低于48.5HZ. 2.解列操作 必须将解列线路的有功功率,无功功率调整至最小,解列后的两个系统的频率.电压在允许范围内,才能进行解列操作. 3.解环和合环注意事项: 1)相序.相位应相同.新设备投入或检修后,应核相.

倒闸操作的基本步骤规范及要求

倒闸操作的基本步骤规 范及要求 Document serial number【NL89WT-NY98YT-NC8CB-NNUUT-NUT108】

倒闸操作的基本步骤、规范及要求 1 倒闸操作基本步骤 所有电气倒闸操作,均必须严格按照以下十二项步骤执行。 调度预发操作任务,值班员接受并复诵无误; 操作人查对模拟图板,填写操作票; 审票人审票,发现错误应由操作人重新填写; 监护人与操作人相互考问和预想; 调度正式发布操作指令,并复诵无误; 按操作步骤逐项操作模拟图,核对操作步骤的正确性; 准备必要的安全工具、用具、钥匙、并检查绝缘板、绝缘靴、令克棒、验电笔等; 监护人逐项唱票,操作人复诵,并核对设备名称编号相付; 监护人确认无误后,发出允许操作的命令“对,执行”;操作人正式操作,监护人逐项勾票; 对操作后设备进行全面检查; 向调度汇报操作任务完成并做好记录,盖“已执行”章; 复查、评价、总结经验。 2 倒闸操作规范及要求 预受操作任务、明确操作目的 调度预发指令,应由班电工及以上人员受令,发令人先互通单位姓名。发、受操作指令应正确、清晰,并一律使用录音电话或对讲机、普通话和正规的调度术语。受令人应将调度指令内容用钢笔或圆珠笔写在运行记事簿内,在调度预发结束后,受令人必须复诵一遍,双方认为无误后,预发令即告结束。通过传真、对讲机、计算机网络远传的调度操作任务票也应进行复诵、核对,且受令人须在操作任务票上亲笔签名保存。

倒闸操作票任务及顺序栏均应填写双重名称,及设备名称和编号。旁路、母联、分段开关应标注电压等级。 发令人对其发布的操作任务的安全性、正确性负责,受令人对操作任务的正确性富有审核把关责任,发现疑问应及时向发令人提出。对直接威胁设备或人身安全的调度指令,值班员有权拒绝执行,并应把拒绝执行指令的理由向发令人指出,尤其决定调度指令的执行或撤销。必要时可向发令人上一级领导报告。 填写操作票 受令后,当值正、副值班电工一起核对实际运行方式、一次系统模拟结线图,明确操作任务和操作目的,核对操作任务的安全性、必要性、可行性及正确性,确认无误后,即可开始填写操作票。 填票人应根据操作任务对照一次系统模拟图及二次保护及设备等方面的资料,认真细心、全面周到、逐项填写操作步骤,填写完毕应自行对照审核,在填票人栏内亲笔签名后校正值审核。 倒闸操作票票面字迹应清洁、整洁。签名栏必须由值班员本人亲自签名,不得代签或漏签。 下列各项应作为单独的项目填入操作票内: ( 1 )拉、合开关 ( 2 )拉、合闸刀 ( 3 )为了防止误操作,在操作前对有关设备的运行位置所必需进行的检查项目 , 并应做到在检查后立即进行操作。 对于其它操作项目,在操作后检查操作情况是否良好,可不作为单独的项目填写,而只要在该项操作项目的 后面注明,单检查后必须打“ 勾”。 ( 4 )验电及装设、拆除接地线的明确地点及接地线的编号(拉、合接地闸刀的编号),其中每处验电及装设地线(含接地闸刀)应作为一个操作项目填写。填写接地线编号只要在该项的最后注明即可,如:“在 XX 验明三相确无电压后装设接地线一组( 1# )”。 ( 5 )检修结束后恢复送电前,对送电范围内是否有遗留接地线(接地闸刀)等进行的检查。 (6) 取下、放上控制回路、电压互感器回路保险器。

变配电室倒闸操作规程(标准版)

The prerequisite for vigorously developing our productivity is that we must be responsible for the safety of our company and our own lives. (安全管理) 单位:___________________ 姓名:___________________ 日期:___________________ 变配电室倒闸操作规程(标准版)

变配电室倒闸操作规程(标准版)导语:建立和健全我们的现代企业制度,是指引我们生产劳动的方向。而大力发展我们生产力的前提,是我们必须对我们企业和我们自己的生命安全负责。可用于实体印刷或电子存档(使用前请详细阅读条款)。 1.关于倒闸 1.1进行倒闸操作必须按规定格式填写倒闸操作票,上报负责人进行审批。 1.2操作人员严格按操作票操作顺序进行操作,并由监护人在现场监护,逐项唱票并记录时间。 1.3配电室内的倒闸操作范围主要包括: 1.3.1开关、闸刀及熔丝合上或拉开。 1.3.2电动操作回路的合上或拉开。 1.3.3继电保护,自动装置的使用或停用。 1.3.4临时接地线的拆除或挂上。 1.3.5核对相序及绝缘测试。 1.4一切倒闸操作不得在交接班时进行,并应尽可能在负荷最小的时候进行。除事故情况外,不得在高峰负荷时进行。 2.关于工作票使用

2.1凡进行下列工作时必须使用工作票 2.1.1第一类为: 2.1.1.1高压设备需要停电或部分停电的工作。 2.1.1.2高压室内二次回路等工作需要高压设备停电。 2.1.1.3其他需高压停电的工作。 2.1.2第二类为: 2.1.2.1带电工作和在带电设备外壳上的工作。 2.1.2.2在低压柜、配电箱、电源干线上的工作。 2.1.2.3不需高压设备停电的二次回路上的工作。 2.2其它工作用口头或电话命令,值班人员应将发令人、负责人及工作任务详细记入值班记录本中,并向发令人复诵核对一遍。 2.3事故抢修工作可不填工作票,但在停电作业时仍应执行必要的安全措施和许可手续。 2.4工作票应由签发人、许可人、负责人签字。 2.5工作票中所列人员的安全责任。 2.5.1工作票签发人: 2.5.1.1工作必要性; 2.5.1.2工作是否安全;

变电站运行规程

变电站运行规程

变电站运行规程

第一章总则 第一节本规程编写依据和适用范围 第一条本规程依据: 1. 部颁电力工业技术管理法规。 2. 部颁电业安全工作规程《发电厂和变电所电气部分》 3. 部颁电气事故处理规程。 4. 部颁电力变压器运行规程。 5. 部颁蓄电池运行规程。 6. 部颁继电保护及自动装置运行管理规程。 7. 部颁电气设备预防性试验规程。 8. 省、中调、地调度规程。 9. 其它有关规程制度技措及技术资料。 第二条本规程的目的: 1. 为各变电站的值班人员规定出设备正常运行的方式。 2. 倒闸操作及事故处理的原则对现场运行值班工作起指导作用。 3. 对各变电站值班人员起技术培训作用。 第三条适用范围: 1. 全体运行值班人员均应严格按照本规程之规定运行进行设备的运行、维护和事故处理工作。 4. 变电站班长每周至少对本站设备全部巡查一次。

5,设备专责人对所辖设备每月最少一次全面检查。 二、设备巡视检查项目: 1. 瓷质表面应清洁,无破损、裂纹、无放电痕迹、无结冰情况。 2. 注油设备的油色、油位应正常,无渗漏,铁质外壳无变形或破损,吸潮剂无变色。 3. 设备无异音、臭味、变色、发热、冒烟及其它异常现象。 4. 导线无过紧、过松现象,无落挂物、烧伤断股情况。接头应紧固,试温片不应熔化,雨天无水汽蒸发现象. 接头及连接处温度不得超过70℃。雪天无融雪现象。 5. 所有仪表、信号、指示灯、压板、插头、设备位置指示器应与运行要求相符。 6. 变压器冷却装置是否正常。检查变压器的油温、瓦斯继电器的油面和连接的油门是否正常,防爆管的隔膜是否完整无损。 7. 油开关安全阀是否良好,避雷针及其它架构,基础应无倾斜,地基无塌陷现象。设备外壳应接地良好,避雷器放电记数器是否动作。 8. 设备加热应按要求投解,分线箱门应关好,防止进水、潮气及小动物。 9. 主控室、配电室、所用变室的门、窗、门栓应良好,照明应充足,温度<室内)要适宜。 10. 蓄电池运行,单电池电压、比重应正常,温度要适宜,直流母线电压和浮充电流应符合要求。备用电池约放电电流要符合要求,维护直流母线电压要调整电池端电池电压调整器。

标准化倒闸操作流程

标准化倒闸操作流程 一、接预令 调度:振铃 监护人:启动录音、安排监听。你好,我是××站当值正值×××。 调度:你好,我是×调×××,现在向你下达操作预令,作好记录准备。 监护人:已作好记录准备,请讲。 调度:现在时间是×时×分;操作任务是:“将××KV××线××线路由××转××” 监护人:现在复诵,现在时间是×时×分;操作任务是“将××KV××线××线路由××转××” 调度:正确,请你拟订好操作票后向我汇报 监护人:好的,再见 二、通告全值 监护人:通告全值,现在下达操作任务(会同操作人走到模拟图板前) 监护人:××时××分,刚才×调×××发来操作预令,操作任务是:“将××KV××线××线路由××转××”,现在请进行运行方式核对。 操作人:××KV××线××线路现运行于××KV×母,调度命令与现场运行方式一致。监护人:“现在进行人员分工:×××,本次操作由你担任操作人,由我担任监护人。” 操作人:是 监护人:现在进行危险点分析:本次操作主要危险点有×个,①本次待操作的设备是×××,相邻带电间隔为×××,停电范围为×××;②操作中注意核对设备名称和编号,不能走错间隔。③操作时必须使用安全工器具,注意安全防护等(一次危险点需在模拟图板上指出),你是否明确 操作人:明确 监护人:现在请你进行录音回放 操作人:录音回放正确 监护人:操作任务是否明确 操作人:明确 监护人:请拟订操作票 操作人:是 (考评员此时会给出拟好的操作票) 三、填票及三查 操作人拟订好操作票后,填写编号①。自审无误,盖“以下空白”章①,签名① 操作人(将操作票交由监护人):操作票已拟订完毕,请审查 监护人审查无误签名②A, 监护人:现在进行操作前“三查”,1、查安全思想:本次操作精神状态是否良好,是否能胜任本次操作 操作人:能 监护人:2、查安全措施:本次操作危险点及防范措施是否明确 操作人:明确 监护人:3、检查安全工器具 操作人:是(进行安全工器具检查)

中央变电所安全操作规程正式样本

文件编号:TP-AR-L8709 There Are Certain Management Mechanisms And Methods In The Management Of Organizations, And The Provisions Are Binding On The Personnel Within The Jurisdiction, Which Should Be Observed By Each Party. (示范文本) 编制:_______________ 审核:_______________ 单位:_______________ 中央变电所安全操作规 程正式样本

中央变电所安全操作规程正式样本 使用注意:该操作规程资料可用在组织/机构/单位管理上,形成一定的管理机制和管理原则、管理方法以及管理机构设置的规范,条款对管辖范围内人员具有约束力需各自遵守。材料内容可根据实际情况作相应修改,请在使用时认真阅读。 一、中央变电所操作人员应经培训合格,熟练掌握电工操作基础知识,熟知中央变电所运行有关规定及标准,熟悉《煤矿安全规程》的有关规定,持证上岗。 二、中央变电所操作人员必须熟悉变电所供电系统图和设备分布,了解系统电源情况和各配出开关的负荷性质、容量和运行方式;熟知变电所变配电设备的特性、一般结构及工作原理,并掌握操作方法,能独立操作。 三、严格遵守岗位责任制、工作票和操作票制度。

四、中央变电所操作人员接到倒闸操作命令后,必须执行监护制,一人操作,一人监护;重要的或复杂的倒闸操作,由值班长监护,由熟练的值班员操作。 五、操作前先检查供电系统运行情况和主接线方式无误后,操作时要严肃认真,严禁做与操作无关的任何工作。 六、操作时必须按操作顺序执行。依次完成,全部操作完后进行复查,无误后向调度室或有关上级汇报。 七、进行送电操作时要确认该线路上所有的工作人员已全部撤离,方可按规定程序送电。 八、为避免误操作,改变运行方式的倒闸操作,不得在交接班时间进行,特殊情况例外,如事故处理等。

倒闸操作的实施过程及要求

倒闸操作的实施过程及要求 使用倒闸操作票进行的倒闸操作,一般可划分为两个阶段,即准备阶段和执行阶段(共十个步骤)。 1、准备阶段 准备阶段共分五步完成。 (1)、下票及受票:当值调度员向变电所值班人员下达操作 任务和操作要求,即下达操作命令票或综合命令票。 1)、只有当值调度员才有下票权力。受票人必须是变电所副值班员以上的当班人员。 2)、下票及受票时,双方必须互报单位名称(所名)、本人职务、姓名、并启动录音设备,履行复诵制度。 3)、下票时,下票人要向受票人讲清操作任务,操作意图和操作要求,受票人受票后,应立即报告值班负责人。 (2)、审查调度下达的命令票:值班负责人接到命令票后,应立即组织全体当班人员对所受命令票进行审查,发生疑问应向下票人询问清楚。 (3)、填写倒闸操作票: 1)审查完命令票,值班负责人应根据情况指定操作人填写操作票。2)、填写操作票时,要对照一次系统模拟板进行,搞清当前的运行方

式和设备的状态,不清楚时,要进行核对或询问清楚。 (4)、审查倒闸操作票: 1)、操作人填写完操作票后,要进行一次自审,认为无误后,交监护人审查,监护人审查认为无误后,交值班负责人审查。 2)审查时,审查人要对照一次系统模拟板进行,要认真仔细,严禁一目十项,走马观花。 3)、有关人员审查完毕,认为正确无误后,应分别签上自己的姓名,严禁他人代签。 (5)、向调度汇报操作票已填好,准备完毕。 2、执行阶段 执行阶段即十个步骤的后五步。 (1)、发令及受令: 1)只有当值调度员才有权发布操作命令,受令时一般由监护人承担。2)、每次发令及受令,双方均要互报单位、个人职务和姓名,并启动录音设备,同时要重申命令票的号码和操作任务、操作要求,并履行复诵制。 (2)、模拟预演:正式操作前,操作人、监护人应先在模拟板上进行预演: 1)、预演要按照已填好的操作票的顺序进行。 2)、预演时,一定要集中精力,开动脑筋,认真思考,以达到核对检查操作顺序是否正确的目的,避免照本宣科。 3)、核对设备名称和编号无误后,监护人按照操作票上的内容高声唱

江苏省电力公司《电气设备倒闸操作规范》

江苏省电力公司《电气设备倒闸操作规范》 为了更好地执行《电业安全工作规程》(发电厂和变电所电气部分),进一步规范电气设备倒闸操作,确保人身、电网和设备的安全,提高管理水平,特制订本规范。 1 适用范围 1.1 本规范规定了电气倒闸操作的基本要求和原则、基本步骤、遥控操作以及操作票的管理等。对倒闸操作的发受令、填票、审核、执行、复查、总结等全过程作了具体的规定。 1.2 倒闸操作是电气设备状态的转换、变更一次系统运行结线方式、继电保护定值调整、装置的起停用、二次回路切换、自动装置投切、切换试验等所进行的操作执行过程的总称。 1.3 本规范适用于江苏省电力公司管辖范围内调度、500kV及以下变电所、配电网和发电厂升压站所有电气设备的倒闸操作及管理。 1.4 本规范如与上级颁发的规程、制度等相抵触时,按上级有关规定执行。 2 引用标准 2.1 《电业安全工作规程》(发电厂和变电所电气部分) DL408-91 2.2 《国调中心调度规程》 2.3 《华东电力系统调度规程》 2.4 《江苏省电力系统调度规程》 2.5 华东电网500千伏变电所“两票”执行规定(试行)(1993年) 2.6 苏电安[1998]300号文《关于电气操作票、工作票执行和合格率统计办法的规定》 2.7 江苏省电力公司《无人值班变电所运行管理导则》(苏电生字[1999]1133号文) 2.8 华东《关于加强供电运行工作的若干意见》 3 常用操作术语 3.1 常用操作标准设备名称 主变,所用变(厂变),开关,闸刀(刀闸),接地闸刀(刀闸),母线, 线路,压变,流变,电缆,避雷器,电容器,电抗器, 消弧线圈,令克(跌落熔断器),保护 3.2 常用操作术语 3.2.1 开关、闸刀(刀闸)、接地闸刀(刀闸)、令克:合上、拉开 3.2.2 接地线:装设(挂)、拆除

倒闸操作的步骤和注意事项

倒闸操作的步骤和注意事项 一、倒闸操作制度及有关规定 1、倒闸操作制度 倒闸操作是一项十分复杂、重要的工作。为了防止误操作事故的发生,保证电力系统的安全生产,经济运行,电气运行人员应严格遵守倒闸操作制度及有关方面的规定。 倒闸操作制度主要强调以下几个方面: (1)、操作指令的发受:属于系统调度管辖的设备,由系统 值班调度员发令操作,且一个操作指令只能由一个值班调度员下达,每次下达操作指令,只能给一个操作任务,只有变电所的副值班员以上的当班人员,才能接受调度的操作指令,同时,必须履行一定的发、受令程序。 (2)、倒闸操作票的填写:倒闸操作前,必须根据调度下达的命令票的要求,按安全规程、现场规程和典型操作票,将操作项目按先后顺序填写成倒闸操作票,按调度命令的项目和顺序逐项操作。 (3)、操作的监护:这是防止误操作事故发生的较后关卡,无论是简单操作或复杂操作,正常操作时都必须有合格的监护人进行监护。操作时,监护人应与操作人一起校对设

备名称和编号,并始终认真监视操作人的每一个动作,发现错误,立即纠正。 2、倒闸操作的有关规定 (1)倒闸操作至少有两人进行,一人操作,一人监护。监护人应由比操作人职务高一级的人员担任,一般可由副值班员操作,正值班员监护。较为复杂的操作由正值班员操作,值班长监护。特别复杂的操作,应由值班长操作,站长或技术负责人监护。 (2)、操作中发生疑问时,应立即停止操作,并向值班长或调度员询问清楚,不得擅自更改操作顺序和内容。 (3)操作中一定要按规定,使用合格的安全用具(如验电器、绝缘棒等),操作人员应穿工作服、绝缘鞋(雨天穿绝缘靴),在高压配电装置上操作时,应戴安全帽。 (4)雷雨时禁止进行倒闸操作。 (5)操作时,操作人员一定要集中精力,严禁边操作边闲谈或做与操作无关的事,非参与操作的其它值班人员,应加强监护,密切注视设备运行情况,做好事故预想,必要时提醒操作人员。 (6)、为避免误操作的发生,除紧急情况及事故处理外,交接班时一般不要安排倒闸操作,条件允许时,重要的操作应尽可能安排在负荷低谷时进行,以减少误操作时对电网的影响。

倒闸操作

目录 一、倒闸操作基本概念 二、倒闸操作的基本条件 三、倒闸操作禁止事项 四、倒闸操作的基本步骤 五、倒闸操作执行规范 六、倒闸操作票填写规范 七、典型操作任务执行规范示例 八、防误操作装置解除规范 九、典型设备操作规范

一、倒闸操作的基本概念 运用中的电气设备一般有运行、热备用、冷备用和检修四种状态。电气设备由一种状态转换到另一种状态,需要进行一系列的操作,这种操作叫做电气设备的倒闸操作。电气设备的倒闸操作应遵循——运行?热备用?冷备用?检修这四种状态依次进行,不能跳跃。 1.运行状态 指该设备的断路器(以下均叫开关)、隔离开关(以下均叫刀闸)都在合位,将电源端与受电端的电路接通;所有继电保护及自动装置均投入,控制及操作回路正常。 图示1(运行中的设备) 2.热备用状态 指该设备只有开关断开,而刀闸仍在合上位置,其他运行状态与运行状态相同。处于热备用的电气设备具备送电条件和启动条件,一经开关合闸即可转变为运行状态。

图示2(热备用的设备) 3. 冷备用状态 此状态下电气设备开关及刀闸均在在断开位置时,对于母线其PT一二次回路均应断开,对于一次回路有熔断器的变压器等电气设备应取下其一次回路高低压端熔断器。处于冷备用状态的主变应考虑其主变中性点的运行方式是否合理。处于冷备用状态的电气设备可根据实际情况决定其保护及其相关的自动装置是否退出运行,对于厂用电动机应退出其联锁自投装置。 冷备用状态下因为没有履行电气一、二种工作票的许可手续以及未布置相应的安全措施,故不能进行电气检修工作。但是,可以进行机械(在不拆联动轴时)检修工作。 图示3(冷备用的设备) 4.检修状态 指该电气设备的各侧开关、刀闸均断开,挂上接地线或合上接地刀闸,同时已悬挂“在此工作”、“禁止合闸,有人工作”等安全标示牌和装设临时遮拦。此时检修人员履行工作票制度,电气值班员按照工作票

110kv变电站倒闸操作运行规程实用版

YF-ED-J1713 可按资料类型定义编号110kv变电站倒闸操作运 行规程实用版 In Order To Ensure The Effective And Safe Operation Of The Department Work Or Production, Relevant Personnel Shall Follow The Procedures In Handling Business Or Operating Equipment. (示范文稿) 二零XX年XX月XX日

110kv变电站倒闸操作运行规程实 用版 提示:该操作规程文档适合使用于工作中为保证本部门的工作或生产能够有效、安全、稳定地运转而制定的,相关人员在办理业务或操作设备时必须遵循的程序或步骤。下载后可以对文件进行定制修改,请根据实际需要调整使用。 1、目的 倒闸操作是变电站的基本工作之一,其直 接对电网设备的安全运行有着直接重要的作 用。为了做到“安全第一,预防为主,综合治 理”的方针,依据《电力安全工作规程》、 《江西省电力公司电气两票管理规定》等规程 规定,结合本站实际情况特制定本实施制度。 2、范围 本标准适用参加xxxx110kV变电站电气运 行全部人员。

3、职责 为规范倒闸操作工作标准,本着“以人为本”的精神,特制定本规范。 4、变电站倒闸操作管理规定 4.1倒闸操作,必须严格遵守运行规程、电力安全工作规程、江西省电力公司电气两票管理规定、调度规程及上级颁布的实施细则等中的有关规定。 4.2倒闸操作应按管辖范围,根据调度员的命令进行。 4.3倒闸操作必须应根据值班调度员或运行值班负责人的指令,受令人复诵无误后执行。调度下达倒闸操作命令,由当值运行值长或正值接令。发布指令应准确、清晰,使用规范的调度术语和设备双重名称,即设备名称和编

35KV变电站停送电操作规程(工程科技)

35KV变电站停送电操作规程 一、变电站值班员要熟悉本变电所的配电构造,性能及高、低压配电系统,掌握倒闸操作技术。能处理一般故障,经考试合格取得合格证后,方可单独值班、操作,无证人员不能独立值班。 二、变电站必须二人值班,倒闸操作时,必须两人执行,一人操作,一人监护(一人值班的变电所,应有维护电工参加)。 三、严格执行倒闸操作制度,倒闸操作命令必须由变电站正、副值班员受理,发布命令的双方必须互通姓名,受令人在受理命令时,必须弄清操作目的和操作步骤,核对倒闸设备与系统图是否相符,复诵无误,并同时记入倒闸操作命令记录簿内,在倒闸操作前,应认真填写倒闸操作票,复杂的倒闸操作,必须有主管供电工程师或技术员参加,并拟出倒闸顺序填写操作票,有专人指挥,按顺序操作。 停电检查必须执行“两票”“四制”制: 两票:工作票,操作票。 四制:停电、验电、放电、挂接地线和标示牌。 四、正常的停、送电操作顺序: 1.直配线路停电,先停负荷端,后停电源端;联络线路停电,先停小电源端,后停大电源端。复电顺序与上述相反。 2.线路开、合环操作,必须考虑继电保护及安全装置的调整与投入方式,电压差等情况,供电的两条线路应使其在上一级变

电站的同一母线上,或先合上母联(或分段)开关,方可进行开、合环操作,环路属于电力部门统一调度管辖的设备时,开、合环操作应由电力部门调度。两条线路合环,必须核相无误,若无法做到相位一致时,严禁合环操作。 3.变压器投运操作应先合电源侧刀闸、开关,后合负荷侧刀闸、开关;停运时先停负荷侧开关、刀闸,后停电源侧开关、刀闸。 4.变压器并联运行必须符合并联运行条件,由一台并列至两台以上运行时,应首先合上被并联的变压器电源侧,解并时,应后停电源侧。 5.网络电压超过额定电压10%时,停止电容器运行。当电容器跳闸或断开后,不能立即送电,需待放电后才可恢复送电。 五、认真执行巡回检查,每小时应对变电所全部供配电设备检查一次,内容如下: 1.检查电容器是否漏油、变形等异状和不正常声音。 2.检查各开关柜仪表指示是否正常。 3.检查变压器温度、声响、油位是否正常。 4.各灯光信号是否正常。 5.事故声响每班应试验一次。 6.检查各种继电保护系统的信号复归并作好记录。 7.备用和不经常使用的电力电缆,应尽量连置于电力系统经

倒闸操作规程

倒闸操作规程 1.目的: 保障配电倒闸操作安全、规范 2.范围: 项目内配电设备 3.职责: 工程部强电班组负责安全规程执行;工程主管/经理负责监督、检验。 4.工作内容: 4.1为保证供电系统设备正常运行和人身安全,防止凭想象、凭记忆进行变配电设备的 操作,强电专业员工必须按本《倒闸操作规程》执行操作,强电领班负责监督管理。 4.2倒闸操作前的准备工作: 4.2.1强电专业员工根据变配电操作任务,填写《倒闸操作票》,强电领班负责审核操作内 容和倒闸操作顺序是否符合规程,在监护人栏签名确认。 4.2.2强电专业员工负责操作前的现场设备检查,强电领班负责复查,确保不带负荷、不 带接地线的误操作。 4.2.3模拟预演——倒闸操作人与监护人应事先在模拟屏上根据倒闸操作顺序进行预演。 4.2.4安全措施——在监护人的监护下,操作人戴好绝缘手套及穿上高压绝缘靴,带上安 全操作用具。 4.2.5核对铭牌——监护人按操作项目核对操作设备铭牌是否正确。 4.3倒闸操作步骤: 4.3.1监护人记下操作开始时间,发布允许操作令。 4.3.2监护人根据《倒闸操作票》操作顺序唱票,每项只允许唱读一次。 4.3.3倒闸操作人根据监护人唱票内容高声复票,并按令进行操作。 4.3.4每进行一步操作,监护人应检查操作人每步操作是否准确,由监护人在《倒闸操作 票》上打一次“√”。 4.3.5毕后,由监护人记下操作结束时间进行最后复查,并做好各项操作记录,向工程部 经理汇报完成情况。 4.4倒闸操作结束后的工作:

工程部经理/主管按排各专业员工对相关的系统设备,如:电梯、自控设备、给/排水设备作一次检查。 4.5在紧急情况下,如:发生火灾、水灾、地震等白然灾害、人身伤害等突发事故,可 先进行倒闸操作,但事后应及时向工程部经理汇报和补填《倒闸操作票》。 5.相关文件

倒闸操作的要求和基本操作方法

远方工业无锡有限公司 倒闸操作的要求和基本操作方法 倒闸操作是本变电站运行工作人员的一项重要工作。它关系着变电站的安全运行,也关系着电气设备上工作人员的生命及操作人员自身的安全。误操作可能造成变电站停电,甚至使变电站以为的电力系统发生故障,而且倒闸操作时一项比较复杂的工作,既有一次回路操作,也有二次回路的操作,操作项目繁多,稍有疏忽就回造成事故。因此,正确的倒闸操作具有十分重要的意义。这行人员一定要树立“安全第一”的思想,严肃认真地进行倒闸操作。 一、倒闸操作的基本要求 1 操作中不得造成事故。 2尽量不影响或少影响对各部门的供电。 3尽量不影响或少影响系统的正常运行。 4万一发生事故,影响的范围应尽量小。 电气值班人员在倒闸操作中,应样遵循上述要求,正确地实现电气设备运行状态或运行方式的转变,保证系统连续安全供电。 二、倒闸操作的基本操作方法 1、高压断路器的操作: 1远方操作时扳动控制开关,不得用力过猛或操作过快,以免操作失灵。 2断路器合闸、送电或跳闸试送时,除操作和监护人员外,其他人员应尽量远离现场,避免因带事故合闸造成断路器的损坏而发生意外。 3 拒绝跳闸的断路器不得投入运行。

4 断路器分、合闸后,应立即检查有关信号和测量仪表的指示。同时应到现场检查其实际分、合位置。 2、隔离开关的操作: 1操作隔离开关时,现检查主闸刀和接地闸刀的机械联销是否正常可靠,电气控制电路和辅助开关、行程开关及电机是否正常。 2分、合闸隔离开关时,断路器必须在断开位置,并核对铭牌无误后,方可操作。3隔离刀闸(除变压或避雷器闸刀),一般不得在带负荷情况下就地手动操作,绝对禁止擅自解锁强行合闸。 4隔离开关分、合后,应检查实际位置并销住,以免传动机构或控制回路有故障。合闸后,触头应接触良好。分闸后,张开的角度或拉开的距离应符合要求。 5停电操作时,当断路器先断开后,应先拉负荷侧隔离开关,后拉电源侧隔离开关,送电时的操作顺序相反。 6在操作过程中,发现误合隔离开关时,不允许将误合隔离开关再拉开,发现误拉隔离开关时,不允许将误拉的刀闸再重新合上。 2、验电的操作 电气设备接地前必须先进行验电。验电时一项很重要的工作,切不可疏忽大意。验电操作时,首先要态度认真,克服可有可无的麻痹思想,避免走过场或流于形式。其次要掌握正确的判断方法和要领,验电的方法及要求如下: (1)高压验电时,操作人员必须戴绝缘手套,穿绝缘鞋

设备倒闸操作手册2014

电气设备倒闸操作规 为了更好的执行《国家电网公司电力安全工作规程》(发电厂和变电所电气部分),进一步用规电气设备倒闸操作,确保人身、电网和设备的安全,提高管理水平,特制定本规。 1 适用围 1.1 本规程规定了电气倒闸的基本要求和原则、基本步骤、遥控操作以及操作票的管理等。对倒闸操作的发受令、填票、审核、执行、复查、总结等全过程作了具体的规定。 1.2 倒闸操作时电气设备状态的转换、变更一次系统运行结线方式、继电保护定值调整、装置的启停用、二次回路切换、自动装置投切、切换试验等所进行的操作执行过程的总称。 1.3 本规程适用于成大弘晟能源干馏分公司总变电所及各分变(配)电所电气设备的倒闸操作和管理。 1.4 本规如与上级颁发的规程、制度等相抵触时,按上级有关规定执行。 2 引用标准 2.1 《国家电网公司电力安全工作规程》(发电厂和变电所电气部分) 3 常用操作术语 3.1 常用操作标准设备名称 厂用变、开关、闸刀 ( 刀闸 ) 、接地闸刀 ( 刀闸 ) 、母线、线路、压变、流变、电缆、避雷器、电容器、电抗器、消弧线圈、保护 3.2 常用操作术语 3.2.1 开关、闸刀(刀闸)、接地闸刀(刀闸)、令克:合上、拉开 3.2.2 接地线:装设(挂)、拆除 3.2.3 各种熔丝:放上、取下 3.2.4 继电保护及自动装置:启用、停用 3.2.5 压板:放上、取下、投入、推出、或从 XX 位置切至位置,短路并接地 3.2.6 交直流回路各种转换开关:从 XX 位置切至 XX (二次插件:插入、拔出) 3.2.7 二次空气开关:合上、分开 3.2.8 二次回路小闸刀:合上、拉开 3.2.9 小车、中置开关:有 XX 位置拉、推或摇至 XX 位置 4 倒闸操作基本要求 4.1 倒闸操作指令要由有权发布指令的值班员发布;操作人和监护人必须由上级部门批准并公布的合格人员担任。 4.2 现场一次、二次设备要有明显标志,包括设备命名、编号、铭牌、操作转动方向、切换位置的指示以及区别电气相色的标色。 4.3 变电所控制室或集控室要有与现场设备实际接线一致、运行状况相符的模拟操作图,二次回路原理和展开图。一次模拟图上应能表明主要电气设备的命名编号、实际状况和接地线的装设位置。 4.4 倒闸操作要有明确、合格的操作票作为依据。 4.5 要有统一的、确切的调度术语和操作术语,并使用普通话。 4.6 要有合格的操作工具、安全用具和设施(包括对号放置接地线的专用装置、专用的接地线装设地点)。一次设备应设有可靠的电气防误装置。 5 倒闸操作原则 5.1 操作指令 5.1.1 倒闸操作必须根据值班调度员或值班负责人的指令,受令人复诵无误后执行。在发布和接收操作指令时,必须互报单位、、严格执行发令、复诵、录音、汇报和记录制度,并使

实验二--变电所倒闸操作

实验二变电站倒闸操作 实验目的 通过倒闸操作,掌握填写倒闸操作票的基本原则和方法,熟练操作各种断路器,掌握停电验电,设置与拆除接地线等安全措施的方法。 第一节倒闸操作的基本含义 一、电气设备的工作状态 电气设备有四种工作状态,即运行、热备用、冷备用、检修状态。 1.运行状态:开关(断路器)和刀闸(隔离开关)均在合闸位置,已通电工作; 2.热备用状态:刀闸已合上,开关未合,只要合上开关,就能送电; 3.冷备用状态:开关和刀闸均在断开位置,要合上刀闸和开关后才能投入运行; 4.检修状态:开关和刀闸均已断开,接地线等安全措施均已做好,处在检修状态。 二、倒闸操作 倒闸操作是指根据要求实现的运行方式,严格按照规定的操作程序,将电气设备由一种工作状态变换到另一种工作状态,所进行的一系列操作。例如要将设备由运行状态变换到检修状态,就要进行分开关、拉刀闸、验电、装设接地线、悬挂标示牌、装设安全遮栏等一系列工作,这些工作即为倒闸操作。 倒闸操作必须正确,严防发生误操作。一旦发生误操作后果不堪设想,轻则造成设备损坏,部分停电;重则造成人身伤亡,导致电网大面积停电,所以要严格防止误调度、误操作、误整定等人为事故的发生。 倒闸操作必须严格做到五防: 1.防止带负荷误拉(合)隔离开关(刀闸); 2.防止带接地线(接地刀)送电; 3.防止带电挂接地线(合接地刀); 4.防止误分(合)断路器(开关); 5.防止误入带电间隔。 三、倒闸操作的基本条件 1.操作、监护人员应经严格培训考核,持合格操作证,且证件在有效期内。

2.变电站具备一次系统模拟图、继电保护回路展开图、整定值一览表及其它相关的二次接线图。 3.设置统一正确的调度命令,操作票格式符合规定要求。 4.使用统一正确的调度术语。 5.现场一、二次设备有明显的标志,包括名称和编号。 6.操作工具、安全用具和设施检验合格并在有效期内。 四、倒闸操作的步骤 1.接受命令:接受电气负责人或供电部门命令,双方签字,口头命令须复诵并录音。 2.填写复核:认真填写、审核操作票。根据接受的任务,参照典型操作票核对模拟图逐项填写,应考虑系统变动后的运行方式与继电保护的运行方式及整定值是否配合。复核时发现错误后应由操作人重新填写,不得涂改。 3.模拟预演:根据操作票,在一次系统模拟图上预演,逐项唱票、模拟操作。对操作票的正确性进行互问互答,认真核对,确保操作票填写正确。 4.准备工作:准备必要的合格的操作工具、安全用具及开关钥匙等。 5.核对设备:操作人员立于操作设备正面,认真核对操作设备名称、编号。 6.到位唱票:变电站场地大,设备多,操作的设备往往相距较远,为确保操作无误,必须做到唱票前找对设备,到位唱票。 7.复诵正确:监护人高声朗读操作项目的全部内容,每次一项,操作人手指被操作设备高声复诵,在两人一致确认无误后,监护人发布:“对,执行。”命令。 8.果断操作:操作人在操作设备时应果断,用力方向、大小合适,控制开关旋转角度正确到位,并记录开始操作时间。实验中要求每位操作人在正式操作前至少应将备用控制开关练习操作五次。 9.检查设备:每项操作结束后,操作人和监护人一起检查被操作设备状态,如机械指示、灯泡指示、表计指示等,确定设备分合状态是否符合操作要求,并处于良好状态。 10.逐项勾票:检查无误后对该项做“”记号,然后进行下一项操作。 11.查清疑问:发生疑问时应立即停止操作,向值班调度员或值班负责人报告,弄清问题后再进行操作。不得擅自更改操作票,随意解除闭锁装置。 12.记录时间:操作开始时及操作完毕后,监护人应记录操作的起止时间。 13.签名盖章:监护人和操作人在相应栏目内签名,并加盖“已执行”章。 14.汇报制度:操作完成后,监护人应向发令人报告任务的执行时间和执行情况。

110kv变电站倒闸操作运行规程实用版_1

YF-ED-J4995 可按资料类型定义编号110kv变电站倒闸操作运 行规程实用版 In Order To Ensure The Effective And Safe Operation Of The Department Work Or Production, Relevant Personnel Shall Follow The Procedures In Handling Business Or Operating Equipment. (示范文稿) 二零XX年XX月XX日

110kv变电站倒闸操作运行规程实 用版 提示:该操作规程文档适合使用于工作中为保证本部门的工作或生产能够有效、安全、稳定地运转而制定的,相关人员在办理业务或操作设备时必须遵循的程序或步骤。下载后可以对文件进行定制修改,请根据实际需要调整使用。 1、目的 倒闸操作是变电站的基本工作之一,其直 接对电网设备的安全运行有着直接重要的作 用。为了做到“安全第一,预防为主,综合治 理”的方针,依据《电力安全工作规程》、 《江西省电力公司电气两票管理规定》等规程 规定,结合本站实际情况特制定本实施制度。 2、范围 本标准适用参加xxxx110kV变电站电气运 行全部人员。

3、职责 为规范倒闸操作工作标准,本着“以人为本”的精神,特制定本规范。 4、变电站倒闸操作管理规定 4.1倒闸操作,必须严格遵守运行规程、电力安全工作规程、江西省电力公司电气两票管理规定、调度规程及上级颁布的实施细则等中的有关规定。 4.2倒闸操作应按管辖范围,根据调度员的命令进行。 4.3倒闸操作必须应根据值班调度员或运行值班负责人的指令,受令人复诵无误后执行。调度下达倒闸操作命令,由当值运行值长或正值接令。发布指令应准确、清晰,使用规范的调度术语和设备双重名称,即设备名称和编

变配电所倒闸作业安全操作规程示范文本

变配电所倒闸作业安全操作规程示范文本 In The Actual Work Production Management, In Order To Ensure The Smooth Progress Of The Process, And Consider The Relationship Between Each Link, The Specific Requirements Of Each Link To Achieve Risk Control And Planning 某某管理中心 XX年XX月

变配电所倒闸作业安全操作规程示范文 本 使用指引:此操作规程资料应用在实际工作生产管理中为了保障过程顺利推进,同时考虑各个环节之间的关系,每个环节实现的具体要求而进行的风险控制与规划,并将危害降低到最小,文档经过下载可进行自定义修改,请根据实际需求进行调整与使用。 一、主题内容与适用范围 本规程规定了变电所倒闸作业安全操作的基本要求。 本规程适用于本厂变电所倒闸作业安全操作的范围。 二、倒闸操作制度 ㈠、进行倒闸作业时,必须思想高度集中,坚决贯彻 “安全第一”的方针。 ㈡、一切倒闸操作,必须根据命令或倒闸作业票执 行,对命令或作业票有疑问,应提出意见,发令人坚持意 见时,应立即执行,但如执行命令后将危及人身安全或设 备安全时,应拒绝执行并立即报告上级领导。 ㈢、对于直接威胁人身安全和损坏设备的事故,处理

时可不经调度员或上级许可,先行操作进行应急故障处理,但事后应尽快向调度或上级汇报。 ㈣、倒闸操作必须由二人进行,主值班员负责监护,助理值班员操作,监护人根据倒闸作业顺序逐条唱读,操作人按编号确认,正确无误,复诵一次,再进行操作,每完成一项做一记录“√”全部操作完毕进行复查核对。 ㈤、倒闸操作必须执行“一坚持”、“三不”、“四严”的操作制度。 1、一坚持 坚持按工作票或调度命令填写倒闸作业票。 2、三不 ⑴、任务不明确,操作意图不清楚,不进行倒闸作业。 ⑵、停电通知不落实,不经批准,不进行倒闸作业。 ⑶、交接班和倒闸操作不能同时进行。

倒闸操作流程

倒闸操作流程 一、受令、审令、审令后将预令录入PMS 1受令 受预令前,正直:先检查录音笔(打开录音笔自己说两句话,再放音检查录音笔是否正常),受令时边听边记,受令后,受令人应按照记录全部内容进行复诵。(通OA系统的变电站或者通过传真的变电站值班人员,收到预令后要向值班调度员汇报,如:已收到预“综合指令票”或者“逐项操作票”201204001号)。 2审令 1)受令后受令人说:值长:×××、副值长:×××,刚才接到现场调度×××下达××操作指令票××号预令,操作任务:××。并将预令交负责人。 2)值班负责人召集全值人员站在监控实时画面或模拟图板前进行审令。共同审令无误后,负责人说:现在我们去核实现场设备。 3审令后将预令录入PMS系统 1)审令正确后正值及时将调度预令录入PMS系统,将调度预令录入PMS系统并打印出来。2)值班负责人布置工作任务:指定监护人,(监护人任务:负责将调度预令输入PMS系统并将操作信息向变电专责陈虎汇报,按要求通知操作把关人)。操作人(操作人任务:请根据调度预令、现场实际运行方式和典型操作票填写操作票) 二、填票、审票 操作人根据调度预令、现场运行规程及方式、进入PMS系统调用典型操作票填写倒闸操作票,试打印出来后共同审票。 三、操作前准备工作 操作前(预操作时间半小时前),将下列工作做好: 1)安全帽:检查是否合格(日期、外观检查) 2)绝缘手套:依次按照有效期日期、破损、漏气、表面脏汚情况进行检查。 3)相应电压等级验电笔:依次按照有效期日期、音响发光、表面脏汚、拉伸等情况进行检查。 4)接地线:将接地线摆好,软铜线有规则的环绕摆好,依次按照有效期日期、接地线各部螺丝、导线散股、断股、各接头是否可靠,软铜线的断股、散股、破损检查必须顺着环绕摆好的软铜线从头到尾进行检查。 5)检查微机防误电脑钥匙是否完好,打开电源检查。 6)检查录音笔,打开录音笔自己说二句话,然后放音检查录音笔是否正常。 7)检查打印机正常,打印纸充足。 8)由值班负责人汇报当值调度员:现场把关人×××已到达现场,现场充足已做好人员及安全措施准备。 四、受动令、审令(受令全过程应使用调度术语、普通话) 1)调度下达动令,正值受令,并开启录音笔,受令时边听边记、受令后受令人应按照记录全部内容进行复诵。 2)受令后受令人对值班负责人、副值说:“××时间××调度员下达了××操作指令票××号,操作任务:××,现在可以执行”,然后将动令记录交值班负责人。 3)值班负责人:召集全值人员在监控实时画面或模拟图板前进行共同审令。然后说:“审令正确,与昨天调度下达的预令完全一致。 4)工作任务布置(值班负责人): 1)监护人××:你监护本次操作并负责与调度联系;调度指令回填PMS系统