文档库 最新最全的文档下载
当前位置:文档库 › 广西中调调度受令资格认证考试复习题库(变电运行人员)

广西中调调度受令资格认证考试复习题库(变电运行人员)

广西中调调度受令资格认证考试复习题库(变电运行人员)
广西中调调度受令资格认证考试复习题库(变电运行人员)

广西中调调度受令资格认证考试复习题库(变电运行人员)

广西电网电力调度控制中心

2013年8月

注意事项:

1、本题库答案来自于《广西电网电力调度管理规程 0807版》、《电气操作导则_2010版》、《中调调〔2007〕306号附件(广西电网调度术语)》、《中调调〔2010〕229号(调整母线运行方式)》、《中调调〔2010〕230号附件(继电保护操作调度术语)》,请学员自己查找。

2、考试题均选自本题库,题型为判断题10题,选择题10题,填空题10题,简答题7-14题,请学员认真复习。

一、判断题

1、220kV及以上厂、站一般采用退出全部保护的方法来查找直流接地。(错)

2、“投入(退出)XX开关的启动失灵保护”,此调度指令只对总失灵压板做出要求,即指“投入(退出)XX开关的总启动失灵压板。”(对)

3、除值班调度员明确要求外,任何安全稳定装置、保护的操作涉及相关具体压板、把手、控制字修改等方面时,由厂站值班员按定值单和有关规程规定要求操作。(对)

4、设备运行维护单位应按规定向相应调度机构报送设备检修计划、检修申请,并按调度机构批复的检修工期完成设备的检修工作。(对)

5、发生线路跳闸故障后,变运值班员可任意选择合适的时间向中调汇报事故情况。(错)

6、变电站电压调整应兼顾站内各个电压等级,若无法兼顾,应优先满足低电压等级要求,并及时汇报相应的各级调度。(错)

7、单项令即指值班调度员只对一个单位并且只下达一项操作指令。(对)

8、必须确保相序相位合格才能合环。(对)

9、并列运行的变压器倒换中性点地刀时,应先拉开原来的中性点地刀,然后合上另一台的中性点地刀。(错)

10、不重要的电力设备可以在短时间内无保护状态下运行。(错)

11、刀闸可以直接拉、合空载短引线。(对)

12、变压器跳闸后,若差动和重瓦斯保护全部动作或仅重瓦斯保护动作,未查明原因和消除故障前不得送电。(对)

13、检修工作的申请工期包括设备停电操作时间和计划工作时间,即从中调下令操作开始到收到设备检修工作结束并具备复电条件的报告为止。(对)

14、设备运行维护单位应及时掌握设备检修或试验的情况,发生异常应及时向中调值班调度员报告。工作结束后应将设备检修情况及设备状态向中调值班调度员汇报,并明确是否具备投运条件。(对)

15、新设备启动必须由中调值班调度员下令才能开始,按启动试运行方案实施。对涉及到线路和原有运行设备的操作,新设备带负荷、电网环并等操作必须由中调值班调度员下令,其他操作可由中调值班调度员委托现场启动试运行指挥长负责下令。(对)

16、故障录波数据远传优先采用调度数据网,采用MODEM远传的电话必须专

用。(对)

17、220kV的输电线路若两套纵联保护已经退出,只要线路的后备保护还在,则此线路上的保护不用做额外的改动。(错)

18、由旁路开关代出线开关运行结束,线路开关合上,旁路开关断开前立即将切换至旁路位置的纵联保护切回线路位置,全部一次操作完毕后,再将因代路退出的纵联保护投入。(对)

19、3/2开关接线的线路重合闸,正常情况下中开关先合,边开关后合。(错)

20、停用××线路的重合闸指重合闸方式开关打停用位置,且重合闸出口压板退出;如对应线路保护中有“勾通三跳”压板时,厂站值班员应按现场规程要求先自行投入“勾通三跳”压板。(对)

21、保护和监控系统分、合闸回路经“远方/就地”切换开关控制的断路器,在正常运行及热备用状态时,可以将断路器控制模式切换至“就地”。()22、必要时,上级调度机构值班调度员可以越级向下级调度机构调度对象运行值班人员下达调度指令,运行值班人员应当执行,执行后迅速报告调管该设备的调度机构值班调度员。(对)

23、当变电站母线电压过高时,可以通过投入电容器的方法解决。()

24、变电站自行管辖设备若在操作后可能对中调调度管辖设备的安全运行造成影响的,须在操作后征得中调值班调度员的许可。()

25、用母联开关向备用母线或检修后的母线充电时,应投入母联开关的纵联保护,充电正常后退出充电保护。(对)

26、开关可以切、合额定电流以内的负荷电流和切断额定遮断容量以内的故障电流。(对)

27、刀闸可以拉、合变压器中性点地刀。(对)

28、中调调管设备若已经转为检修状态,可以根据需要自行在这些检修设备上添加一些更加全面的安全措施。()

29、变电站某一线路主一保护的纵联保护告警,在向中调申请且已退出该线路纵联保护后,即可马上自主进行保护检修工作。()

30、保护装置新投入运行或保护装置所接的电流互感器、电压互感器等二次回路有改动时,应采用负荷电流和工作电压校验正确后,方可正式投运。(对)31、3/2开关接线的开关保护退出运行时,原则上应将开关停运。开关保护因更改定值退出运行,超过2h以上时该开关应停运。()

32、各种类型的母差保护在双母线或单母线运行时均应投跳闸,在倒母线操作时不停用母差保护,但要根据母差保护的类型改变母差保护的运行方式。(对)33、开关检修或转冷备用后不论二次设备是否有工作均需退出开关启动失灵压板。(对)

34、由调度机构调管的设备,未经相应值班调度员的指令或许可不得自行操作。厂、站运行值班人员遇有危及人身、设备安全的紧急情况,可按照现场规程规定先行处理,处理后应立即报告相应的值班调度员。(对)

35、执行完调度指令后,变运值班员可以任意选择合适的时间汇报调度指令的执行情况。()

36、母线倒闸操作时,应根据继电保护的要求调整母线差动保护的运行方式。(对)

37、空载运行的线路上没有电流,所以可以用刀闸拉合220kV及以上空载线路。()

38、事故后若站内有火光、爆炸声、冒烟、喷油,系统振荡现象时,可以强送站内开关。()

39、通信、调度自动化设备因缺陷、故障、异常等原因需紧急处理可直接向中调通信调度值班员、自动化值班员口头申请,不受申请时间限制。(对)

40、因电网特殊情况,中调值班调度员有权取消、推迟已批准检修申请,或指令已开工检修提前终止,将检修设备恢复备用或投入运行。(对)

41、中调调度管辖继电保护装置出现异常、告警、跳闸后,厂站运行值班员应立即将相关保护动作信号及有关情况向中调值班调度员汇报,按现场有关运行规程、规定处理,并通知本单位继电保护人员。(对)

42、由旁路开关代出线开关运行,倒闸操作前先退出不能切至旁路开关的纵联保护,旁路开关合上,被代线路开关断开前立即将能切换的纵联保护切至旁路位置。(对)

43、正常运行,开关应投入充电保护、过流保护。()

44、变压器的重瓦斯或差动之一动作跳闸,在检查变压器外部和差动范围一次设备无明显故障,可试送一次。()

45、调度运行值班人员接发调度指令时,必须严格执行录音记录制度,但在联系业务时可以不执行。( )

46、新线路的投运以及可能使相位变动的检修,送电时都必须进行核相。(对)

47、线路停电操作顺序是:拉开线路两端开关,拉开母线侧刀闸,拉开线路侧刀闸,在线路上可能来电的各端合地刀(或挂接地线)。( )

48、在交接班期间遇紧急操作或事故处理,应立即中断交接手续,由交接班人员共同处理,完成后重新履行交接手续。(对)

49、电网发生异常或事故时,值班员在详细了解情况和详细检查后再向调度汇报有关情况。( )

50、线路检修需要线路刀闸及线路高抗高压侧刀闸拉开,线路TV或CVT低压侧断开,并在线路出线端合上地刀(或挂好接地线)。( )

51、开关发生拒分时,应立即采取措施将其停用,待查明拒动原因并消除缺陷后方可投入。 (对 )

52、变压器的瓦斯保护和差动保护的作用和范围是相同的。()

53、新设备启动必须由中调值班调度员下令才能开始,按启动试运行方案实施。对涉及到线路和原有运行设备的操作,新设备带负荷、电网环并等操作必须由中调值班调度员下令,其他操作可由中调值班调度员委托现场启动试运行指挥长负责下令。(对)

54、经常进行的工作可不用操作票。()

55、与广西电网运行有关的各电网调度机构和发、输、变电等单位的运行、管理人员均须遵守《广西电网调度管理规程》。(对)

56、电网发生振荡时,振荡中心附近电压摆动最大,电压周期性地降至接近于零。()

57、调度机构值班调度员可以自身意愿任意调整日发电、供电调度计划,发布限电、调整发电厂功率、开停发电机组、操作设备等调度指令。()

58、广西电网公司与有关发电厂、电网、用户签定的购售电合同以及电力市场负荷需求状况是编制电网年、月、日运行方式的依据。(对)

59、自励磁是指无励磁的发电机组在过大的电感负荷下电压发生自发上升的现象。(错)

60、发电机的调差系数δ可以整定。调差系数越小(单位调节功率越大),频率偏移越大。受机组调速机构的限制,调差系数的调整范围有限。(错)

61、同时考虑负荷及发电机组的调节效应,就得到整个电力系统的功频特性。(对)

62、广西电网内各生产运行单位可因地制宜的制定相关生产规程、生产规定,不重要的内容可以与《广西电力调度管理规程》程相抵触。()

63、发生线路跳闸故障后,电厂值班员可任意选择合适的时间向中调汇报事故情况。()

64、广西电网内发电厂、变电站自行管辖设备若在操作后可能对中调调度管辖设备的安全运行造成影响的,须在操作前征得中调值班调度员的许可。(对)65、发电厂运行值班人员根据中调下达的无功或电压控制曲线,监视本厂无功和电压的实时状况,当无功和电压超过规定范围时,应立即利用机组无功调整能力,控制电压在规定范围内。(对)

66、电厂执行日发电计划曲线可以偏差超过±5%持续15min()

67、AGC机组调节容量、调节死区、调节速率等影响AGC调节性能的参数由调度机构根据试验结果下达,电厂可根据实际情况更改。()

68、A VC的投入影响到电厂运行经济性时,可拒绝执行中调下达的A VC调度指令。()

69、发电厂所有权、经营权不属电网公司,因而无需服从相应调度机构的调度管理。()

70、AGC的投入影响到电厂运行经济性时,可拒绝执行中调下达的AGC调度指令。()

71、电厂经短线路(即联系阻抗较小)送电到系统中去,当输送功率较小时,引起静态稳定破坏而失去同步,这是系统振荡的主要原因之一。()

二、不定项选择

1、变电站运行值班人员发现运行中的开关发生非全相运行,若确认是一相断开、另外两相仍运行时,可不待调度指令,立即试()一次。若不成功,立即汇报调度。

A、分闸

B、合闸

C、远跳对侧开关

D、重启开关操作电源

2、中调调度管辖一次设备范围有():

A、220kV变电站的220kV母线、旁路母线(包括母联开关、旁路开关、刀闸设备、电流互感器、电压互感器、避雷器)。

B、所有220kV线路(包括线路、线路两侧开关、刀闸设备、电流互感器及接在线路上的电压互感器)。

C、管辖区范围内220kV变电站的主变压器及其三侧开关、刀闸设备、电流互感器;

D、110kV及以下电压等级的全部设备(除站用变压器及400V用电系统外)。

3、变压器的()保护由运行维护单位根据现场运行规程自行投退,但重瓦斯保护在投入或退出之后应及时向值班调度员汇报。

A、差动

B、过流

C、电气量

D、非电气量

4、以下行为属于违反调度纪律的有()

A、不执行或无故拖延执行调度指令

B、未如实汇报调度指令执行情况并造成后果

C、继电保护、安全自动装置的定值不按调度机构要求整定

D、未事先向调度汇报,将运行中的电力通信、调度自动化设备退出运行并造成后果

5、下列情况下,必须停用断路器自动重合闸装置:()

A、重合闸装置异常时;

B、断路器灭弧介质及机构异常,但可维持运行时;

C、断路器切断故障电流次数超过规定次数时;

D、线路带电作业要求停用自动重合闸装置时

6、综合令:只涉及()单位的操作,值班调度员只下达操作任务,说明操作要求,操作对象的起始、终结状态与注意事项,由现场值班人员按照规程规定自行拟定具体操作步骤进行操作。

A、一个

B、两个

C、一个或者两个

D、两个以上

7、系统解列操作:两系统解列前,应先调整解列点的潮流,()。

A、使有功功率接近零

B、使无功功率尽量小

C、保证解列后两个系统的频率变动在允许范围内

D、保证解列后两个系统的电压变动在允许范围内

8、双回线或环网中一条线路停电时,一般先断()开关,后断()开关,应避免运行线路过载。送电时顺序相反。(可换)

A、高压,低压

B、低压、高压

C、受电端,送电端

D、送电端,受电端

9、线路送电时,必须在(),方可拉开地刀,恢复送电。(可换)

A、所有工作票都已完工

B、工作人员已全部撤离线路

C、临时接地线等安全措施都已全部拆除后

D、线路具备复电条件以后

10、变压器并列或解列运行前应检查负荷分配情况,确认并列或解列后不会造成任一台变压器()。

A、励磁涌流

B、谐振

C、过电压

D、过负荷

11、双母线上的设备切换操作时,应先检查母联开关在合闸位置,再断开母联开关的(),然后才能进行倒闸切换操作。

A、操作电源

B、保护

C、监控系统

D、闭锁系统

12、刀闸可以拉合无故障的()

A、电压互感器

B、避雷器

C、220kV空载线路

D、220kV 空载变压器

13、线路跳闸重合闸未动作或重合闸动作不成功时,若线路有带电作业,无论是否停用重合闸,跳闸后均()立即强送。

A、询问领导后可以

B、经过计算后可以

C、可以

D、不得

14、变运值班员当发现某一开关泄压,但压力未降到分合闸闭锁,现场采取措施后开关压力仍无法恢复正常时,应向()申请隔离。

A、调度

B、主管生产的领导

C、保护专责

D、站长

15、对于运行设备改接后设备调度命名将变更的检修申请,中调值班调度员将该设备操作至停电状态后,通知厂站运行维护单位:该设备已退出调度运行,中调()对该设备下达调度操作命令,同时终结该检修申请。厂站运行维护单位应采取措施确保该设备与系统可靠隔离。

A、不再

B、继续

C、有时

D、偶尔

16、变压器跳闸时,应首先根据继电保护动作情况和事故跳闸当时的外部现象(变压器过负荷、邻近设备故障等)判断故障原因,并进行处理:()

A、若差动和重瓦斯保护全部动作或仅重瓦斯保护动作,未查明原因和消除故障前不得送电。

B、差动保护动作跳闸,在检查变压器外部和差动范围一次设备无明显故障,检查瓦斯气体及故障录波器动作情况,证明变压器内部无明显故障,经设备运行维护单位主管领导同意后可试送,有条件时也可进行零起升压。

C、仅后备保护动作,检查主变外观无异常且外部故障消除或隔离后可下令试送。或内部无明显故障,经设备运行维护单位主管领导同意后可试送。有条件时也可进行零起升压。

D、变压器本体等其它保护动作但原因不明,经检查变压器本体和故障录波情况,证明变压器内部无明显故障,经设备运行维护单位主管领导同意后可试送,有条件时也可进行零起升压。

17、220kV系统的故障录波器、录波远传及保护故障信息系统子站应确保正常投运,其投退须经()批准。

A、值长

B、保护专责

C、地调

D、中调

18、220kV线路纵联保护全部退出运行时,原则上应停运该线路。因系统原因无法停运时,应根据稳定要求由调度下令更改有关()及重合闸的动作时间。

A、母差保护

B、失灵保护

C、主保护

D、保护后备段

19、3/2开关接线的开关保护退出运行时,原则上应将开关停运。开关保护因更改定值退出运行,超过()以上时该开关应停运。

A、1h

B、2h

C、8h

D、24h

20、()是指用仪表或其它手段检测两电源或环路的相位、相序是否相同

A、定相

B、解环

C、核相

D、并列

21、一次设备停电,继电保护装置、安全自动装置可不退出运行。未经调度批准,()在继电保护装置、安全自动装置或二次回路上工作。

A、不得

B、可以

C、询问站长后可以

D、做好安全措施后可以

22、调度业务联系时,必须正确使用标准调度术语,设备冠以()。

A电压等级B、设备名称C、设备编号D、设备容量

23、逐项令:是根据一定的()关系,按顺序下达的调度指令。

A、先后

B、电压

C、调度

D、逻辑

24、合环时电压差,220kV不应超过额定电压20%,220kV相角差一般不应超过()。

A、15°

B、25°

C、20°

D、10°

25、线路各侧有明显的()点后,才允许合上线路地刀和挂接地线。

A、等电位

B、闭锁

C、合上

D、断开

26、用母联开关向备用母线或检修后的母线充电时,应投入母联开关的()保护,充电正常后退出该保护。

A、主一

B、后备

C、纵联保护

D、充电

27、用旁路开关代供线路时,应先考虑方式改变后的()是否满足要求。

A、电压

B、继电保护

C、电流

D、相角

28、(),允许使用刀闸拉、合220kV及以下电压等级空载母线。

A、向地调申请后

B、向中调申请后

C、经过计算

D、经设备运行维护单位确认

29、变压器跳闸后,若差动保护动作,在检查变压器外部和差动范围一次设备无明显故障,检查瓦斯气体及故障录波器动作情况,证明变压器内部无明显故障,经()后可试送。

A、设备运行维护单位主管领导同意

B、生技部计算

C、向地调申请

D、向中调申请

30、变压器的非电气量保护运行要求():

A、由运行维护单位根据现场运行规程自行投退;

B、但重瓦斯保护在投入或退出之后应及时向值班调度员汇报;

C、由中调下令投退;

D、由地调下令投退;

31、中调管辖的保护装置的定值按中调下达的定值通知单执行。定值整定试验完毕,现场值班人员应与()核对定值单编号、定值无误后,方可投入运行。

A、调试人员

B、地调保护专责

C、中调调度员

D、中调保护科

32、线路的纵联保护(如高频保护、纵差保护、远跳保护等)()两侧同时投入或退出。

A、大部分情况下需要

B、有时需要

C、不一定需要

D、必须

33、远跳保护单通道故障,应退出故障通道。正常运行时,()做远跳试验。

A、严禁

B、询问生产领导后可以

C、经中调许可后可以

D、做好安全措施后可以

34、继电保护装置应按规定投运,任何设备()无保护运行。

A、允许

B、允许极短时间

C、不允许

D、向中调申请

35、母线电压过高时应投入()

A、电容器

B、电抗器

C、电压互感器

D、避雷器

36、3/2开关接线方式下线路送电操作,按照先合()开关,再合()开关。送电操作按与上述相反的顺序进行。

A、母线,线路

B、线路、母线

C、中、边

D、边、中

37、设备或线路倒换母线应考虑各组母线的()分布的合理性。

A、刀闸

B、保护

C、电压

D、负荷与电源

38、()用刀闸拉合220kV带负荷的线路及设备。

A、经过计算后

B、事故情况下

C、可以

D、严禁

39、零起升压时,线路开关的自动重合闸等均应(),被升压的所有设备均应有完善的继电保护。

A、投入

B、停用

C、闭锁

D、切换

40、当厂、站母线失压时,厂、站值班员应立即汇报值班调度员并()立即断开失压母线上全部开关,同时设法恢复受影响的厂用电、站用电。

A、不待调度指令

B、15分钟后

C、15分钟后向中调申请

D、15分钟后向地调申请

41、以下()工作可直接向中调值班调度员口头申请,不受申请时间限制。

A、线路带电作业;

B、继电保护和安全自动装置更改定值;

C、在停电范围不变、安全措施不变、检修工期不变的情况下,临时增加的不可预见工作或配合工作;

D、事故抢修,待事故处理告一段落后补办书面申请。

42、在什么情况下要求退出光纤电流差动保护()。

A、当旁路代路

B、光纤电流差动保护有工作时

C、母线差动保护有工作时

D、母线PT有工作时

43、220kV线路纵联保护全部退出运行时,原则上应()该线路。

A、加强巡视

B、加强监视

C、停运

D、保持运行

44、变压器跳闸,下述说法错误的()。

A. 重瓦斯和差动保护同时动作跳闸,未查明原因和消除故障之前不得强送;

B. 重瓦斯或差动保护之一动作跳闸,检查外部无异常可强送;

C. 变压器后备保护动作跳闸,进行外部检查无异常并经设备运行维护单位同意,可以试送一次;

D. 变压器后备保护动作跳闸,必须测量直流电阻。

45、进行母线倒闸操作应注意()。

A. 对母差保护的影响;

B. 各段母线上电源与负荷分布是否合理;

C. 主变中性点分布是否合理;

D. 双母线TV 在一次侧没有并列前二次侧不得并列运行。防止TV 对停运母线反充电。

46、电压互感器二次回路断线可能会造成( )保护误动。

A.低电压;B.阻抗;C.功率方向;D.电流。

47、配置双母线完全电流差动保护的母线配出元件倒闸操作下列说法正确的是()。

A. 倒闸过程中不退出母线差动保护;

B. 倒闸过程中若出现故障,两条母线将同时跳闸;

C. 倒闸过程中若出现故障,两条母线将都不跳闸;

D. 倒闸过程要将母联开关的跳闸回路断开。

48、变压器过负荷,以下措施无效的是( )。

A.投入备用变压器;B.转移负荷;

C.改变系统接线方式;D.调整变压器分接头。

49、可以使用综合令的操作有

A:母线状态的改变B:变压器停、送电C:开关状态的改变D:母线PT停、送电

50、可以使用综合令的操作有( )。

A:母线状态的改变B:变压器停、送电C:开关状态的改变D:母线PT停、送电( )。

51、过负荷:是指发电机、变压器及线路的电流超过额定值或规定的( )。A:允许值B:15% C:20% D:30%

52、广西电网“黑启动”过程中调度应控制每次接入的负荷数量不大于机组额定发电出力的( )。

A:2% B:5% C:8% D:10%

53、广西电网黑启动过程中调度应控制接入负荷的总数量不大于机组额定发电出力的( )。

A:20% B:50% C:60% D:80%

54、当调节过程结束,建立新的稳态时,发电机有功出力同频率间的关系称为发

电机组调速器的( )。

A:功率—频率静态特性B:功率---频率动态特性

55、下列哪些属于电力系统中电压调整的措施。( )

A:增减发电机的无功出力B:更改变压器的变比C:装设无功补偿装置D:改变输电线路参数

56、发电厂200兆瓦以上机组被迫停止运行,时间超过24小时,可以认定为( ) A:一般电网事故B:本厂一般故障C:一般设备事故D:紧急缺陷

57、全厂对外停电,是指发电厂对外有功功率负荷降到零。( ) ,仍视为全厂对外停电。

A:虽然没有负荷损失B:虽然经发电厂母线转送的负荷没有停止C:虽然经电网输电线路转供的负荷没有停电D:虽然发电厂厂用电负荷没有停止

58、发电厂管辖一次设备范围主要有()

A、500kV电压等级出线发电厂的升压变压器及其各侧开关、刀闸设备、电流互感器(属南网总调调度的设备除外)。

B、220kV及以下电压等级发电厂的升压变压器及其各侧开关、刀闸设备、电流互感器;

C、发电厂110kV、35kV电压等级的母线及旁路母线(包括母联开关、刀闸设备及电流互感器、电压互感器)。

D、发电厂的施工用电、生活用电、厂用电系统的全部设备。

59、为了保证广西电网的安全、经济运行,调度机构值班调度员可以根据电网需要()操作设备等调度指令。

A、调整日发电

B、发布限电

C、调整发电厂功率

D、开停发电机组

60、电网运行应符合()的原则。

A、安全

B、优质

C、经济

D、高效

61、可以消除系统振荡的措施有()

A、在系统振荡时,除现场规程有规定外,发电厂值班人员不得解列任何机组。

B、若由于机组原因引起系统振荡时,应立即将该机组解列。

C、环状系统(或并列双回路)解环操作而引起振荡时,应立即经同期合环。

D、如按上述原则处理仍无法消除振荡,值班调度员有权根据振荡现象,手动切除设备、负荷或根据电源与负荷尽可能平衡的原则选择适当地点或规定地点进行解列。

62、中调直调厂站的()等装置的投退及其与电网安全稳定有关定值由中调下达,未经调度同意不得擅自投退或更改定值。

A、安全自动装置

B、发电机励磁系统

C、发电机一次调频

D、AGC

63、黑启动服务费用分为()。

A、能力费

B、使用费

C、参与费

D、试验费

64、对于擅自改变设备(装置)状态或参数的并网发电厂应立即改正,给予通报批评,并按()万千瓦时计为考核电量。

A、10

B、30

C、50

D、100

65、广西并网发电厂有义务提供黑启动辅助服务,且所提供的黑启动辅助服务应达到规定标准。并网发电厂应履行以下职责()

A、负责厂内设备的运行维护,确保具备黑启动技术条件的机组能够提供符合厂网技术协议的黑启动辅助服务;

B、向广西中调提供黑启动辅助服务能力的基础技术参数,出具黑启动辅助服务能力测试报告;

C、根据中调的调度指令提供黑启动辅助服务;

D、根据本实施方案接受黑启动辅助服务的考核和分摊黑启动辅助服务补偿金。

66、零起升压时,发电机的()等均应停用,被升压的所有设备均应有完善的继电保护。

A、强行励磁、复式励磁

B、自动电压调节装置

C、发电机失磁保护

D、线路开关的自动重合闸

67、发电机励磁系统的自动励磁装置包括()

A、强励系统

B、低励限制系统

C、PSS

D、AGC

三、填空题

1、发、受调度操作指令,必须确认发、受令单位,互报姓名,受令人接令后应将全部指令_复诵___________无误,发令人认可后方可执行。

2、调度系统包括各级调度机构和有关_运行值班_单位。

3、事故处理期间,调度系统值班人员有权___拒绝_________回答任何与事故处理无关的询问。

4、广西电网执行南方电网频率标准为50Hz;正常运行频率偏差不得超过____0.2_______Hz。

5、为防止电网电压急剧下降导致电压崩溃,电网内必须装设足够的_____低压_______自动减负荷装置。

6、逐项令中___可以_________包含有综合令。

7、合环时电压差,220kV不应超过额定电压___20%_________,相角差一般不应超过25°。

8、单回联络线停电时,一般先断__受电___端开关,后断__送电__________端开关。送电时顺序相反。

9、3/2开关接线方式下线路停电操作,按照先断____中________开关,后断______边______开关。

送电操作按与上述相反的顺序进行。

10、母线倒闸操作时,应根据继电保护的要求调整_母线差动__保护的运行方式。

11、允许用刀闸进行_220___________kV及以下电压等级倒母线操作。

12、线路跳闸重合闸未动作或重合闸动作不成功时,现场应在事故后____3________min内向中调值班调度员汇报事故发生的时间、天气、跳闸设备等事故概况。

13、当厂、站母线失压时,厂、站值班员应立即汇报值班调度员并不待调度指令立即断开失压母线上全部___开关_________,同时设法恢复受影响的厂用电、站

用电。

14、设备检修分为计划检修和非计划检修____________。

15、只涉及本单位的保护不正确动作,运行维护单位应尽快组织开展调查工作。工作完成后,___48____h内将动作分析、结论及相关检验报告报中调。

16、同一套纵联保护的所有通道均退出后,线路两侧该套____纵联________保护应退出运行。

17、在所有保护正常投入,相间距离一段、接地距离一段保护没有超越的情况下,若电网结构变化,原则上___72_________h内,可仅保证线路纵联保护的灵敏度,相应的保护定值可不作更改。(可换)

18、对于__3/2__________接线的母线,当母线上的母差保护全停时,该母线应停运。

19、__试送__________是指电气设备故障经处理后的首次送电。

20、任何情况下都__严禁____ “约时”停、送电;_严禁______ “约时”开始或结束检修工作。

21、变电站电压调整应兼顾站内各个电压等级,若无法兼顾,应优先满足_____高_______电压等级要求,并及时汇报相应的各级调度。

22、凡涉及两个及以上单位共同配合的倒闸操作,或者需要根据前一项操作才能进行下一项操作的,值班调度员必须采用___逐项__令。

23、运行人员应高度重视告警信号,运行设备出现断路器控制回路断线告警时,经确认且异常短时无法处理,应尽快__断开__断路器。

24、新建、改建、或检修后相位有可能变动的线路在送电前必须进行_核相_____。

25、当电压比和短路电压不符合要求时,必须经过计算,在任何一台变压器都不会过负荷时,才允许并列运行。_接线组别____不相同时,严禁并列运行。

26、母线停送电操作时,应做好电压互感器二次切换,防止电压互感器二次侧向母线__反送电____。

27、允许用刀闸拉合__220_____kV及以下电压等级无阻抗的环路电流。

28、事故后__15____min内,变运值班员应将一次设备检查情况、保护及安自动作情况等内容汇报中调值班调度员。

29、值班人员发现运行中(或送电中)的开关非全相运行时,若一相断开应立即_____合上__该开关,当合闸仍不能恢复全相运行时,应立即断开该开关。

30、操作过程中如有临时变更,应按实际情况_重新填写操作票__后方可继续操作。受令人若有疑问,应及时向发令人报告,不得擅自更改操作票及操作顺序。

31、启动工作全部结束后,由启动试运行指挥组根据启动调试情况确定新设备能否转入带电试运行,若设备不具备带电试运行条件或需安排停电消缺,应通过运行单位向___中调__申请。

32、采用双通道传输保护信息的纵联保护,在其中一个通道有故障时,应退出有故障的__通道____。

33、对于3/2开关接线的母线,当母线上的母差保护全停时,该母线应___停运____。

34、220kV及以上变压器不允许无___差动________保护运行。

35、开关__偷跳____指开关在没有操作、没有继电保护及安全自动装置动作的情况下的跳闸。

36、断路器由冷备用转运行的过程中,出现断路器控制回路断线告警时,若异常未处理,严禁操作断路器____________。

37、主变为有载调压变压器且低压侧装有电容器的220kV变电站,调节主变分接头及投切电容器的调整原则如下:应优先_投切电容器___。

38、接受__逐项__令时,受令人必须严格按照发令人下达的指令顺序执行,未经发令人许可,不得越项操作。

39、线路停电操作必须按照断开开关→拉开__线路侧刀闸→拉开____母线侧________刀闸的顺序依次操作。

40、零起升压所用发电机升压变压器及被升压变压器,其中性点必须直接_接地___。

41、变压器跳闸后,仅后备保护动作,检查变压器__外_________部无明显故障,

经设备运行维护单位主管领导同意后可试送。

42、当出现变运站值班员与中调的调度电话中断时,变运站的调度指令操作,尚未执行的暂缓执行,已经开始执行的立即__暂停__________。

43、继电保护装置定值单在新设备移交运行前由施工单位和运行单位共同负责执行,并对其执行的正确性负责;已投运设备由_运行____单位负责执行,并对其执行的正确性负责。

44、线路纵联保护一侧异常,应将该线路两侧纵联保护退出,_后备___保护应尽量正常投入。如纵联保护无法单独退出,可根据现场申请将该套保护全部退出。

45、220kV线路纵联保护全部退出运行时,原则上应停运该线路。因系统原因无法停运时,应根据稳定要求由调度下令更改有关保护后备段及_重合闸_的动作时间。

46、双母线接线方式,母差保护全部退出时,除非必要并且经方式核算,一般不对该母线进行___倒闸__操作。

47、220kV及以上变压器若重瓦斯保护因故停用,由_运行维护__单位主管领导决定是否允许220kV及以上变压器短时间运行。

48、进行调度业务联系时应统一使用__普通___话并使用规范的调度术语、录音并保留至少3个月。设备应冠以电压等级、双重命名。

50、凡需并入广西电网运行的发电厂或电网,在并网前必须签订购售电合同和并网或联网调度协议,承担电网的_调峰____ 、调频_____ 、__调压___和__备用___责任,满足__并网运行的条件后方可并入广西电网。

51、并网调度协议由电力调度机构代表电网公司与发电企业签订,联网调度协议由相关调度机构之间签订。并网或联网调度协议应提前_3个月____协商,最迟于首次并网前_3个____工作日签订。

52、发电厂应根据系统需要装设安全自动装置和按规定进行_电力系统稳定器(PSS)现场____试验,并按调度指令投入运行,未经调度同意不得擅自退出。

53、发电厂应将机组在正常和事故情况下的启动时间_____,增减__负荷速度___以及__最大、最小___技术出力、机组进相能力、火电厂不投油稳燃情况、水电厂机组的震动区等在相关现场运行规程中明确规定,并报中调备案。

54、发电厂在“黑启动”过程中的主要职责和作用是:_____、_____,并在调度指挥下尽一切可能作为启动电源启动电网,或等待救援恢复厂用电后启动机组支持电网恢复。

55、黑启动电源一般是指_具有自启动能力_的发电机组。

56、发电机自励磁是指无励磁的发电机组在过大的电容负荷下电压发生自发上升的现象。

57、电网的频率调整是一个随机过程,其调整过程与发电机组功率_的频率特性、_负荷的功率频率特性、系统频率特性相关。

58、电厂应根据__调度机构提供的资料按要求对电厂整定的保护进行校核,并将校核情况及时反馈给相关调度机构,同时将相关保护定值报调度机构备案。59、除中调另有要求外,中调直调电厂均应自行按照中调下达的_日发电计划_曲线(包括中调调度员临时修改发电计划曲线)调整机组出力,但机组启停(包括解并列)必须得到中调值班调度员的许可。

60、发电厂运行值班人员根据中调下达的无功或电压控制曲线,监视本厂无功和电压的实时状况,当无功和电压超过规定范围时,应立即利用_机组无功调整__能力,控制电压在规定范围内。若受设备限制本厂已无调整能力,应立即报告中调值班调度员。

61、零起升压所用发电机应有足够容量,对长线路零起升压时,应避免发电机产生_自励磁___________和设备过电压。

62、发电厂调度管辖的升压变压器,其分接头位置由_____相应的电厂_______负责整定,经中调审核同意后执行。

63、系统不允许发电机组无_____无励磁_______运行。

64、被指定为黑启动电源的电厂应定期进行机组的__黑启动试验__________,以确保黑启动机组能快速可靠启动。

65、严禁非___同期_________并列。

66、发电机跳闸,发电厂值班人员应立即汇报__中调值班调度员__________并按现场规程进行处理。

67、发电机跳闸,现场应尽快检查跳闸机组一、二次设备并报中调值班调度员跳闸机组是否______可以恢复运行______,中调值班调度员根据现场汇报情况以及系统运行要求确定机组是否并网。

68、发电机失步,发电厂值班人员应立即汇报调度并按现场规程进行处理,若需要解列机组必须征得_____中调值班调度员_______的同意,中调值班调度员亦可根据系统运行情况直接下令机组解列。

69、广西电网黑启动过程中应控制每次接入负荷数量不大于额定发电出力的______5%______,接入负荷的总数量不大于额定发电出力的____60%________,并且保证频率在____合格___范围内,发电机启动后电压控制在额定电压的____________范围内。

四、简答题

1、“投入XX线路全部保护”此句调度术语的含义是什么?

对于单断路器接线的厂站:将××线路××开关的全部线路保护(含远跳保护,但母差及公共失灵保护除外)、开关(断路器)保护的有关出口压板、功能压板、启动失灵压板,以及至其它设备继电保护及安全自动装置的起动或闭锁压板,按照现场运行规程及定值通知单的要求投入。

对于一个半接线的厂站:将××线路的全部线路保护(含远跳保护,但母差及公共失灵保护除外)的有关出口压板、功能压板、启动失灵压板,以及至其它设备继电保护及安全自动装置的起动或闭锁压板,按照现场运行规程及定值通

知单的要求投入。

2、列举五种可以调整母线电压的电力系统设备?

1 调整发电机的无功出力(包括机组调相、进相运行)。

2 投切低压并联电抗器、电容器等无功补偿设备。

3 调整系统潮流分布,改变发电厂间的无功负荷分配。

4 启动备用机组。

5 调整变压器分接头位置。

6 改变电网运行接线方式或转移负荷。

3、线路跳闸重合闸未动作或重合闸动作不成功时,有哪些情况不允许强送?

(1)强送开关不完好。

(2)线路跳闸伴有明显的故障特征,如厂站内有火光、爆炸声、冒烟、喷油,系统振荡现象等。

(3)凡线路有带电作业,无论是否停用重合闸,跳闸后均不得立即强送。

(4)引起越级跳闸的开关,上一级开关已再行合闸成功,本开关拒动原因尚未查明并消除。

(5)已知故障点或原因,但故障未消除。

4、简述线路跳闸时的汇报要求:

线路跳闸重合闸未动作或重合闸动作不成功时,现场应在事故后3min 内向中调值班调度员汇报事故发生的时间、天气、跳闸设备等事故概况。事故后15min内,应将一次设备检查情况、保护及安自动作情况等内容汇报中调值班调度员。

5、电网运行中,防止误操作的“五防”内容是什么?

1、防止误分、合断路器;

2、防止带负荷分、合隔离开关;

3、防止带电挂(合)接地线(隔离开关);

4、防止带接地线(接地开关)合断路器(隔离开关)

5、防止误入带电间隔

6、请列出可直接向中调值班调度员口头申请,不受申请时间限制的工作内容:

1)线路带电作业;

(2)继电保护和安全自动装置更改定值;

(3)在停电范围不变、安全措施不变、检修工期不变的情况下,临时增加的不可预见工作或配合工作;

(4)事故抢修,待事故处理告一段落后补办书面申请。

7、甲网区两220kVA、B变电站的220kVAB线准备π接220kVC变电站,该220kVAB 线转为检修状态后退出调度运行。220kVA变电站值班员因现场工作需要向中调申请拉开220kVAB线2051617地刀,中调调度员没有许可该申请,这是为什么?在220kVAB线2051开关冷备用的情况下,中调调度员发现220kVA变电站值班员自行合上了220kVAB线20511刀闸(母线侧刀闸),调度员对变电站值班员进行安评考核,这是为什么?

对于运行设备改接后设备调度命名将变更的检修申请,中调值班调度员将该设备操作至停电状态后,通知厂站运行维护单位:该设备已退出调度运行,中调不再对该设备下达调度操作命令,同时终结该检修申请。厂站运行维护单位应采取措施确保该设备与系统可靠隔离。

设备停止运行或退出备用,虽已提出申请并经批准,但在停用或退出备用前,仍须得到值班调度员的指令后,才能将设备停止运行或退出备用。

8、变电站值班员若认为调度员调度指令不正确应如何处理?

如认为调度指令不正确,应立即向发布该调度指令的值班调度员报告。值班调度员坚持执行时,受令的值班人员应当执行该指令。如执行该指令确将危及人身安全或设备安全,受令的值班人员应拒绝执行,同时将拒绝执行的理由及改正指令的建议报告发令的值班调度员和本单位主管领导。

9、倒闸操作之中“三禁止”是什么?

严禁有疑问时盲目操作;边操作边做无关事宜;监护人直接操作设备

11、什么情况下,必须停用开关的自动重合闸?

1、重合闸装置异常时;

2、断路器切断故障电流次数超过规定次数时;

3、线路带电作业要求停用自动重合闸装置时

12、现场值班员收到一张有关通信的工作票,该工作票可能对保护、安自装置通道产生影响,该工作没有检修申请单,因该工作时间较短,且厂家工作人员正好都在现场,因此现场值班员向值班调度员申请进行此项工作,但值班调度员对现场值班员进行了批评,指出现场值班员不该做超出自己职责范围的工作,并驳回了现场值班员的申请,请说明原因?

以下可直接向中调值班调度员口头申请,不受申请时间限制的工作内容:

1)线路带电作业;

(2)继电保护和安全自动装置更改定值;

(3)在停电范围不变、安全措施不变、检修工期不变的情况下,临时增加的不可预见工作或配合工作;

(4)事故抢修,待事故处理告一段落后补办书面申请。

通信的工作票可能对保护、安自装置通道产生影响,安全措施可能改变,不属于随时可以申请的工作,因此需要提交检修申请单。

13、变运值班员通过调度电话与中调进行调度业务的联系时有什么要求?

进行调度业务联系时,应统一使用普通话并使用规范的调度术语、录音并保留至少3个月。设备应冠以电压等级、双重命名(设备名称及编号)。

1、值班人员电话联系时的冠语,其中每值第一次通话时双方应说出工作单位、职务、姓名。以后每次可仅说单位、姓名。、

2、进行调度业务联系时应使用规范的调度术语、录音并保留至少3个月。设备应冠以电压等级、双重命名。

3、运行值班人员必须经调度机构培训、考核并取得受令资格。

14、列举四种允许用刀闸进行的操作。

1)拉合空载短引线;

(2)拉、合无故障的电压互感器和避雷器;

(3)无接地故障时,拉、合变压器中性点地刀;

(4)220kV及以下电压等级倒母线操作;

(5)经设备运行维护单位确认,拉、合220kV及以下电压等级空载母线;

(6)拉合220kV及以下电压等级无阻抗的环路电流;

15、甲网区220kVA变电站间值班员发现220kVAB线主二保护的保护通道告警,值班员应如何处理?

同一套纵联保护的所有通道均推出后,线路两侧该套纵联保护应该退出运行。采用双通道传输保护信息的纵联保护,在其中一个通道有故障时,应该退出故障通道。

16、什么情况下,为了防止事故扩大而采取紧急措施,可不事先向值班调度员报告和等待调度指令,自行处理并尽快报告值班调度员。

1、将直接对人员生命有威胁的设备停电;

2、将已损坏的设备隔离

3、运行中的设备有受损坏的威胁时,将其停用或隔离

4、当厂、站用电部分或全部停电时,恢复其电源

5、现场事故处理规程、黑启动方案中有规定的事项。

17、甲网区A变电站,保护班进站进行例行保护定检,发现220kV母线母差保护柜(A变电站仅有一套母线保护)液晶屏受损,变电站值班员向中调调度员申请退出A变电站母差保护,立即更换保护液晶屏,中调调度员没有同意变电站退出母差保护的申请,为什么?变电站值班员应该如何处理此问题。

因为:1、对于3/2开关接线的母线,当母线上的母差保护全停时,该母线应该停运

2、双母线接线方式,母差保护全部退出时,除非必要并且经方式核算,一般不对该母线进行倒闸操作;经方式计算母差停运对系统稳定没有影响的,72h以内可不改对侧后备保护定值。

18、违反调度纪律的行为有哪些?

4.7.1 不执行或无故拖延执行调度指令。

4.7.2 擅自越权改变设备状态、参数、控制模式、负载等运行工况。

4.7.3 电厂执行日发电计划曲线偏差超过±3%持续15min(一次调频、AGC的自动调节以及征得调度员同意的除外)。

4.7.4 未如实汇报调度指令执行情况并造成后果。

4.7.5 未如实反映设备、电网运行情况或未准确传送设备、电网实时信息并造成后果。

4.7.6 未按时或错误汇报继电保护、安全自动装置动作情况,延误事故处理并造成后果。

4.7.7 未事先向调度汇报,将运行中的电力通信、调度自动化设备退出运行并造成后果。

4.7.8 继电保护、安全自动装置的定值不按调度机构要求整定。

4.7.9 不执行电力通信网络资源、IP地址分配及电路的开通。

4.7.10 地调未能按要求在规定时间内调出本网负荷侧事故备用。

4.7.11 地调负荷控制不力造成中调直接限电的。

4.7.12 调度机构认定的其它违规行为。

19、变电站母线停电,一般根据什么判断是否母线故障?应注意什么?

(1)变电站母线停电,一般是因母线故障或母线上所接元件保护、开关拒动造成的,亦可能因外部电源全停造成的。要根据仪表指示,保护和自动装置动作情况,开关信号及事故现象(如火光、爆炸声等),判断事故情况,并且迅速采取有效措施。

(2)事故处理过程中应注意,切不可只凭站用电源全停或照明全停而误认为是变电站全停电。

20、3kV及以上发电设备、6kV及以上输变电设备恶性误操作有哪些?

(1)带负荷误拉(合)隔离刀闸;

(2)带电挂(合)接地线(接地刀闸);

(3)带接地线(接地刀闸)合开关(隔离刀闸)

21、为何线路停电操作时,断开断路器后,要先拉线路侧隔离开关?送电时,合断路器前要先合母线侧隔离开关,后合线路侧隔离开关?

8.4.2 线路停送电操作应充分考虑线路充电功率对系统和线路末端电压的影响,防止设备过电压。

8.4.3 线路充电应优先选择短路容量大、距离发电机电源较远的一侧为充电端。

22、变运值班员发现开关非全相运行时应如何处理?

发电厂、变电站值班人员发现运行中(或送电中)的开关非全相运行时:若两相断开应立即断开该开关;若一相断开应立即合上该开关,当合闸仍不能恢复全相运行时,应立即断开该开关。操作后应立即报告值班调度员。

23、什么是退出调度运行?

对于运行设备改接后设备调度命名将变更的设备,操作至停电状态后,调度不再对该设备下达调度操作命令,厂站运行维护单位应采取措施确保该设备与系统可靠隔离,此时该设备为退出调度运行。

26、简述综合令的含义?

只涉及一个单位的操作,值班调度员只下达操作任务,说明操作要求,操作对象的起始、终结状态与注意事项,由现场值班人员按照规程规定自行拟定具体操作步骤进行操作,操作完毕后再向值班调度员汇报。如倒母线;变压器停送电;开关代路运行;母线PT停送电等。

27、投入XX线路主一(主二)保护,这句调度术语的含义?

将××线路一(主二)保护的有关出口压板、功能压板、启动失灵压板,以及至其它设备继电保护及安全自动装置的起动或闭锁压板,按照现场运行规程及定值通知单的要求进行投入。对于单断路器接线的厂站,“线路主一(主二)保护有关出口压板”包括重合闸出口压板。对于一个半接线的厂站,线路保护无重合闸功能,因此,“线路主一(主二)保护有关出口压板”不包括重合闸出口压板。

28、停用XX线路重合闸的含义?

重合闸方式开关打停用位置,且重合闸出口压板退出;如对应线路保护中有“勾通三跳”压板时,厂站值班员应按现场规程要求先自行投入“勾通三跳”压板。

29、简述母线操作的注意事项。

8.6.1 用母联开关向备用母线或检修后的母线充电时,应投入母联开关的充电保护,充电正常后退出充电保护。

8.6.2 设备或线路倒换母线应考虑各组母线的负荷与电源分布的合理性。

8.6.3 母线倒闸操作时,应根据继电保护的要求调整母线差动保护的运行方式。

8.6.4 母线停送电操作时,应做好电压互感器二次切换,防止电压互感器二次侧向母线反充电。

8.6.5 双母线上的设备切换操作时,应先检查母联开关在合闸位置,再断开母联开关的操作电源,然后才能进行倒闸切换操作。

.5.1 母线操作时,应根据继电保护的要求调整母线差动保护运行方式。

4.5.2 母线停、送电操作时,应做好电压互感器二次切换,防止电压互感器二次侧向母线反充电。

4.5.3 用母联断路器对母线充电时,应投入母联断路器充电保护,电正常后退出充电保护。

4.5.6 倒母线操作时,应按规定投退和转换有关线路保护及母差保护,倒母线前应将母联断路器设置为死开关。

4.5.7 运行设备倒母线操作时,母线隔离开关必须按“先合后拉”的原则进行。

4.5.8 仅进行热备用间隔设备的倒母线操作时,应先将该间隔操作到冷备用状态,然后再操作到另一组母线热备用。这样的操作不应将母联断路器设置为死开关。

4.5.9 在停母线操作时,应先断开电压互感器二次空气开关或熔断器,再拉开一次隔离开关。

4.5.10 母线断路器停电,应按照拉开母联断路器、拉开停电母线侧隔离开关、拉开运行母线侧隔离开关顺序进行操作。

4.5.11 对母线充电的操作,一般情况下应带电压互感器直接进行充电操作,有以下几种方式:

a)用母联断路器进行母线充电操作,应投入母线充电保护,母联断路器隔离开关的操作遵循先合电源侧隔离开关的原则;

b)用主变压器断路器对母线进行充电;

c)用线路断路器或旁路断路器(本侧或对侧)对母线充电。

4.5.12 两组母联的并、解列操作必须用断路器来完成。

30、将220kVⅠ号母线PT由运行状态转为检修状态,这句调度术语的含义?

切换220kVⅠ号母线PT负荷,取下PT二次保险或拉开二次小开关,拉开该PT 一次侧刀闸,合上PT地刀或挂接地线。

31、电网调度规程对发电机事故有什么规定?

9.2.1 发电机跳闸,发电厂值班人员应立即汇报中调值班调度员并按现场规程进行处理。

9.2.2 发电机跳闸,现场应尽快检查跳闸机组一、二次设备并报中调值班调度员跳闸机组是否可以恢复运行,中调值班调度员根据现场汇报情况以及系统运行要求确定机组是否并网。

9.2.3 系统不允许发电机组无励磁运行。

9.2.4 发电机失步,发电厂值班人员应立即汇报调度并按现场规程进行处理,若需要解列机组必须征得中调值班调度员的同意,中调值班调度员亦可根据系统运行情况直接下令机组解列。

32、在广西电网发、输、变电设备综合停电调度管理规定中,发电厂在输变电设备检修管理中的职责是什么?

4.6.1 负责本部门(单位)所辖设备的停电计划优化工作,开展计划停电对供电可靠性指标影响的测算和预控工作,编制并向调度报送停电计划。

4.6.2 负责全面管控本部门(单位)可用供电可靠性指标,严格控制计划停电工作损失时户数不超指标。

4.6.3 负责控制所辖范围内的重复停电、非计划停电及延时停送电,审核重复停电、非计划停电工作的必要性、紧迫程度和对供电可靠性指标的影响。

4.6.4 参与工程项目全过程的综合停电管理工作,在项目立项、设计及施工各阶段,对项目建设所涉及的停电开展风险分析,提出改进意见和风险预控措施。在确保基建施工安全的前提下,采用不停电、少停电方式,利用带电作业等手段,减少对可靠性指标的影响。

4.6.5 负责组织因所辖设备停电引起其他部门设备停电的协调工作。配合其他部门做好相应的停电计划。

4.6.6 负责对本部门(单位)所管辖设备重大停电工作进行审核、报送。

4.6.7 负责及时、规范地向调度提交本单位的施工方案、设备停电方案、转供电方案、新设备启动试运行方案等相关资料。

4.6.8 负责及时、规范地向调度提交所辖设备停电申请。

4.6.9 负责做好本部门(单位)的年、季、月停电情况分析并上报调度。33、对查找直流接地工作有何要求?

220kV厂站发生直流接地时,不允许采用退出全部保护的方法查找直流接地,而应利用直流接地选线装置或停用一次设备、分别退出保护等方法进行查找。34、广西电网A VC包括哪几个层次,各有何特点?

系统电压的全局控制分为三个层次,一级电压控制、二级电压控制、和三级电压控制,一级电压控制为单元控制,控制器为励磁调节器,控制时间常数一般为豪秒级。二级电压控

广西2016年6月安全员岗位实务试题(含参考答案)

广西住房城乡建设领域现场专业人员岗位考试试题 《安全员专业实务知识》 (考试时间:150分钟) 应考人员注意事项: 1.本试卷由试题纸和答题卡两部分组成。 2.请在答题卡的指定区域内作答,在试题纸上作答无效。 3.请用考试规定用笔作答。 科目一专业基础 一、单项选择题(本大题共30小题,每小题2分,共60分。在每小题的各选答案中,只有一个符合题意。) 1.滑坡地段开挖作业,应从滑坡体( D )进行。 A.中部向两侧自下而上B.中部向两侧自上而下 C.两侧向中部自下而上D.两侧向中部自上而下 2.脚手架外侧挂设的立网仅在作业层设置时,立网的上边缘应高出作业面(C )m。 A.0.6 B.0.9 C.1.2 D.1.5 3.当模板安装作业高度超过( B)m时,必须搭没脚手架,脚手架下 不得站除操作人员以外的其他人员。 A.2.0 B.3.0 C.4.0 D.5.0 4.在起重作业中,( B )斜拉、斜吊和起吊地下埋设或凝结在地面上的 重物。 A.允许B.禁止 C.应设专人监控D.采取措施后可以 5.下列关于砌筑工程的安全与防护措施中,说法错误的是( C )。 A.砍砖时应面向墙面。 B.正在砌筑的墙上不准走人。 C.可以站在砌好的墙上做画线、刮缝、吊线等工作。 D.山墙砌宪后,应立即安装桁条或临时支撑,防止倒塌。

6.使用木工机械,( C)戴手套。 A.允许B.建议C.禁止D.无要求 7.混凝土搅拌机作业前,应先启动搅拌机( A)运转。 A.空载B.满载C.半载D.1/3载 8.钢筋切断机切短料时,手和切刀之间的距离应保持在150mm以上,如手握端小于( C) mm时,应采用套管或夹具。 A.150 B.200 C.400 D.500 9.两台以上推土机在同一地区作业时,前后距离应大于( C)m。 A.6.0 B.7.0 C.8.0 D.9.0 10.人工拆除柱子时,应沿柱子( A)剔凿出钢筋,使用手动倒链定向 牵引,再采用气焊切割柱子三面钢筋,保留牵引方向正面的钢筋。 A.底部B.顶部C.中间D.任意处 11.电梯井口必须设防护栏杆或固定栅门;电梯井内应每隔两层并最多隔(C)m设一道安全网。 A.6 B.8 C.10 D.12 12.安装管道时,可将结构或( D )作为立足点,在安装中的管道上站 立和行走,是十分不安全的。 A.脚手架B.模板C.折梯D.操作平台13.临边防护栏杆采用钢筋作杆件时,上杆直径不应小于16mm,下杆直径不应小于14 mm,栏杆柱直径不应小于( C )mm,采用电焊或镀锌钢丝 绑扎固定。 A.14 B.16 C.18 D.20 14.当脚手架采取分段分立面拆除时,对不拆除的脚手架( A)。 A.应在两端按规定设置连墙件和横向斜撑加固 B.可采取安全防护措施 C.应按规定设置剪刀撑 D.应设置卸荷措施

变电运行规程测试题

一、填空题 1、变电站的设备巡视检查,一般分为(正常巡视(含交接班巡视))(全面巡视)(特殊性巡视) 2、备用或待用间隔的设备,都应视作运行设备一样进行定期( 巡视)和(维护)。 3、集控站值班人员在值班期间应及时检查所辖变电站上传信息,每两小时对所辖变电站所有(画面)、(报表)、(上传信息)全面检查一次。 4、蓄电池应检查(电压)、(温度)符合规定,接头连接是否紧固、有无发热、氧化,电池容器有无(破裂)、(漏液)。 5、变电站综自后台机的巡视项目:应巡视主接线图与(实际设备)位置相符,遥测量显示是否正确。应对报警窗口、“事件顺序记录”、“(保护事件记录)”、“遥信变位记录”、“(越限报警信号)”等登录信息进行巡视检查有无异常信号。 6、紧急情况下, 油浸自冷和风冷变压器允许短时过负荷运行,环境温度在20度及以下时,允许过负荷(30% ),环境温度30度时,允许过负荷(15% )。但过负荷连续运行时间不超过(24 )小时。 7、电压比不同和阻抗电压不同的变压器在任何一台都不会过负荷的情况下,可以并列运行,但电压比差值不宜超过(1% ),阻抗电压差值不宜超过(10% ),容量比不宜超过(1/3 ),结线组别不同的变压器严禁并列运行,阻抗电压不同的变压器应适当提高阻抗电压大的变压器的二次电压,以使变压器容量都能充分利用。 8、有载调压装置的调压操作由运行人员或集控站运行人员按调度部门确定的电压范围进行。每天每台主变调节次数:35kV主变不超过( 20 )次,110kV主变不超过(15 )次,应尽可能把供电电压控制在最佳水平。 9、新投运的有载调压分接开关,在累计调压次数达到(5000 )次时.油击穿电压低于(30 )kV时,应将分接开关吊出检查。 10、不许在网络有(接地故障)时断开消弧线圈,当系统中性点位移电压超过(15% )时,不许用刀闸断开(消弧线圈),此时应改变运行方式,使位移电压低于(15% )相电压后,方可操作。系统接地时连续运行时间一般不超过(两小时)。 11、设备接头正常运行温度不得超过(70℃);配电室门口应加防鼠护栏,高度不小于(40cm);进入SF6配电室前应先开启通风15分钟。冬季来临时,应投入机构箱加热器,自动投入的加热器应检查温度调节旋钮的位置是否调至(5℃),加热器应正常工作。 12、电力电缆的正常工作电压,一般不应超过电缆额定电压的(10 )%。电力电缆在额定电压、额定负荷下最高允许温度:油浸电缆(60 )℃,交联电缆(80 )℃。 13、电力电容器运行室温度最高不允许超过(40 ℃),电力电容器的外壳温度不超过(55 ℃)。电容器组从电网中断开至少(5分钟)后方可再次投入。 14、电力电容器允许在不超过额定电流(30 )%、额定电压(10 )%的条件下长期运行。三相不平衡电流不应超过±(5 )%。 15、变电站的接地电阻,对于大接地短路电流系统一般可采用R≤(0.5 )Ω,对于小接地短路电流系统接地电阻不宜超过(10 )Ω。 16、正常进行的所有操作包括传动试验等,必须使用(电脑)钥匙,不允许使用(解锁)钥匙;电脑钥匙在接受数据过程中,禁止将钥匙从钥匙孔拔出。 17、35kV及以下微机线路保护修改定值工作,可在一次设备运行、退出线路保护的情况下进行,线路无保护运行时间应尽可能短,一般不超过(3 )分钟。修改定值后,必须重新上电,由保护人员和(运行)人员共同核对保护装置整定值。

电力调度受令资格测验考试复习资料

受令资格考试复习资料 一、填空题 1、电网调度管理的任务是组织、指挥、指导和协调电网的运行、操作与事故处理,遵循安全、优质、经济的原则。 2、“可接令人”在值班期间受值班调度员的调度指挥,接受值班调度员的调度指令,并对调度指令执行的正确性负责。 3、在发布、接受调度指令时,双方必须严格执行报名、复诵、记录、录音和回令制度,使用标准调度术语,设备应冠以电压等级和双重命名(设备名称和编号)。受令人在接受调度指令时,必须复诵无误方可执行,执行完毕后立即回令。 4、云南电网的标准频率是 50 ,其偏差不得超过 +-0.2 。 5、任何带电设备不允许无保护运行。 6、逐项令是指根据一定的逻辑关系,按顺序下达的多条综合令或单项令。 7、运行和操作的指挥权限归相应调度机构的设备,叫调度管辖设备。 8、调度机构管辖范围内的设备发生异常或故障时,厂站运行值班人员应立即向相应调度机构值班调度员汇报情况。 9、风电场内的风电机组具有在并网点电压跌至 20% 额定电压时能够保证不脱网连续运行 625 毫秒的能力。 10、风电场及风电机组在紧急状态或故障情况下退出运行后,不得自行并网,须在调度机构的安排下有序并网恢复运行。 11、未经值班调度员许可,任何人不得操作调度机构调度管辖范围内的设备。电网运行遇有危及人身及设备安全的情况时,发电厂、变电站的运行值班单位的值班人员可以按照有关规定处理,处理后应当立即报告有关调度机构的值班人员。 12、凡接入大理电网的发电厂(或机组)投产并网前,应根据管辖划分签订调度协议。 13、复诵:发布调度指令和汇报操作的执行结果时,受令人或下令人须将对方说话内容进行原文重复表述,并得到对方的认可。 14、生产经营单位应教育和督促从业人员严格执行本单位的安全生产规章制度和安全操作规程,并向从业人员如实告知作业场所和工作岗位存在的危险因素防范措施以及事故应急措施。 15、大理电网遵循统一调度,分级管理的原则,任何单位和个人不得非法干预电力调度工作。 16、调度系统包括各级调度机构和电网内的发电厂变电站的运行值班单位。 1、电网设备的检修按调度管辖范围分级管理,调管设备检修必须服从调度机构的统一安排,涉及上、下级调度的设备检修调度管理,下级调度必须服从上级调度。 2、云南电网的电压调整和无功管理按调度管辖范围实行分级负责,电网的无功补偿及调整以“分层分区,就地平衡”为原则,主网实行“逆调压”。

2019年安全员c专业题库

2019年安全员C专业题库 【编号2149】在建筑施工中可能发生苯中毒的工种有()。 A、油漆工 B、砖工 C、塔吊工 D、喷漆工 E、沥青工 参考答案:A、D、E 【编号2471】 关于劳动防护用品,属于头部防护类的有()。 A、安全帽 B、防护眼镜 C、工作帽 D、防护口罩 E、防毒面具 参考答案:A、C 【编号2868】四层楼面上搭设现浇钢筋混凝土柱模板时,将一木杆斜支撑支在有人作业的脚手架大横杆上。当浇筑混凝土柱时,模板倒塌,击伤了脚手架上的工人,下列事故主要原因分析正确的有()。 A、违反了模板斜撑不得支在脚手架上的规定 B、无施工安全措施 C、无安全技术交底 D、浇筑混凝土柱操作不当 E、工人不应在脚手架上 参考答案:A、B、C 【编号2689】 模板安装应满足的基本要求有()。 A、应保证工程结构、构件各部分形状、尺寸和相互位置的正确 B、可以少量漏浆 C、构造符合模板设计要求 D、应能承受施工过程中产生的荷载 E、必须设置临时固定设施 参考答案:A、C、D、E 【编号1802】 发生火灾时,火灾现场的自救措施正确的有()。 A、使用灭火器材救火时要站在下风头 B、火灾袭来时一定要拿着贵重物品逃生 C、必须穿越浓烟逃走时,用湿毛巾捂住口鼻 D、身上着火时,可就地打滚 E、大火封门无法逃生时,可用浸湿的被褥、衣物等塞住门缝 参考答案:C、D、E 【编号3640】 安全生产管理能力考核的内容包括()。 A、建立和落实安全生产管理制度 B、辨识和监控危险性较大的分部分项工程 C、发现和消除安全事故隐患、报告和处置生产安全事故 D、有效开展安全教育培训

【编号2921】 根据《建筑施工高处作业安全技术规范》(JGJ 80-2016),下列关于洞口作业要求正确的有()。 A、电梯井口应设置防护门,其高度不应小于1.2m B、电梯井内的施工层上部,应设置隔离防护设施 C、当垂直洞口短边边长小于500mm 时,应采取封堵措施 D、当垂直洞口短边边长大于或等于500mm 时,应在临空一侧设置高度不小于1m的防护栏杆 E、施工现场通道附近的洞口、坑、沟、槽、高处临边等危险作业处,除应悬挂安全警示标志外,夜间应设灯光警示 参考答案:B、C、E 【编号2172】 根据《中华人民共和国安全生产法》生产经营单位应当对从业人员进行安全生产教育和培训,保证其()。 A、具备必要的安全生产知识 B、熟悉有关的安全生产规章制度和安全操作规程 C、掌握本岗位的安全操作技能 D、落实本单位的应急救援措施 E、落实本单位安全生产整改措施 参考答案:A、B、C 【编号2850】 在施工现场搭设了一个长6m、宽0.6m、高4.5m的现浇混凝土梁的模板,其支撑用Φ48和Φ51两种型号钢管直接支撑在地面上,浇筑混凝土时,支撑下地面沉陷,模板严重变形,下列说法正确的有()。 A、钢管底端未加垫板和底座 B、两种钢管混用 C、梁模板没有起拱 D、浇筑混凝土操作不当 E、混凝土工经验不足 参考答案:A、B、C 【编号4426】施工总承包单位应当审核建筑起重机械的()等文件。 A、特种设备制造许可证 B、产品合格证 C、制造监督检验证明 D、备案证明 E、特种作业人员名单 参考答案:A、B、C、D 【编号4477】 根据《建筑工程绿色施工评价标准》规定,“四节一环保”包括()。 A、节能 B、节材、节水 C、节约人力资源 D、节地 E、环境保护 参考答案:A、B、D、E 【编号898】 根据《广西壮族自治区建筑工程文明施工导则》(桂建管[2012]108号)规定,下列关于施工现场防火表述正确的有()。 A、施工现场易燃易爆品仓库应设至少一个以上的门,门向外开 B、仓库应设在水源充足、消防车能到达的地方 C、仓库内的照明严禁使用碘钨灯和60W以上白炽灯等高温照明灯具

变电站值班员试题库(高级工)

变电站值班员试题库(高级工) 一、填空题 1.在一经合闸即可送电到工作地点隔离开关的操作把手上,应悬挂“禁止合闸,有人工作!”或(“禁 止合闸,线路有人工作!”)的标示牌。 2.用绝缘棒拉合隔离开关、高压熔断器或经传动机构拉合(断路器)和隔离开关,均应带绝缘手套。 3.整流就是把(大小和方向)都随时间变化交流电换成直流电。 4.电力系统中性点不接地或经消弧线圈接地称为(小电流接地系统)。 5.小电流接地系统发生金属性接地时,中性点电位升高为相电压,非接地相电压升高为(线电压)。 6.油浸风冷变压器油温一般不应超过(85℃)。 7.SF6气体在电弧和电晕的作用下要发生分解反应产生(低氟化合物),这些化合物为剧毒气体。 8.当全所停电时,应先拉开(电容器)开关,后拉开各出线开关,送电时相反。 9.为保证人身安全,防止触电事故而进行的接地称为(保护接地)。 10.巡回检查运行中的变压器,油位一般在油位计的(1/4~3/4)之间。 11.(预告信号)装置和事故信号装置共同组成了中央信号装置。 12.对于严重漏油的断路器不允许切断(负荷电流)。 13.电流互感器二次侧不允许开路,电压互感器二次侧不允许(短路)。 14.当电压互感器高压熔断器连续熔断2~3次时应(立即停用)。 15.不同变比的两台变压器并列运行时将会出现(环流)。 16.在中性点非直接接地系统中,出现单相接地故障时,在开口三角形接线的开口处出现(零序电压)。 17.变压器瓦斯保护动作后,应区分是重瓦斯还是轻瓦斯,然后观察表计,并对变压器油枕中的油色及 (油位)进行检查。 18.线路正常运行时,重合闸装置应投入,在值班人员利用控制开关手动跳闸时,重合闸(不应)动作。 19.一台型号为SF9—10000/66的变压器;其型号意义为:S表示三相;F表示风冷式;9表示设计序号; 10000表示额定容量;66表示(高压侧额定电压)。 20.断路器拒合的原因主要有两个方面:一是(电气)故障;二是机械故障。 21.6300kVA以上主变保护有:瓦斯、差动、过流、(过负荷)等。 22.变电站用具备的五种规程包括:电力安全工作规程、(现场运行规程)、开关检修工艺规程、继电保 护和自动装置规程、电力设备预防性试验规程。 23.电力网损耗电量占供电量的百分比称为(网损)。 24.变电所自动化的遥控具有远程集控所计算机控制、(当地后台计算机控制)和设备就地控制三级控 制方式。 25.变电所运行人员的三能是:能(分析运行状况)、能及时发现故障和排查故障、能掌握一般维修技 能。 26.电气设备起火时,不能用水和(泡沫)灭火器灭火。 27.绝缘子的电气故障有(击穿)和闪络两种。 28.在较短的时间内引起颤动危及生命的最小电流称为(致命电流)。 29.倒闸操作必须两人进行,其中较熟悉设备的一人作(监护人)。

2017年广西三类人员安全员B证试题与答案

2017年广西安全员B证试题 一、单项选择题(共25 题,每题 2 分,每题的备选项中,只有 1 个事最符合题意) 1、一次性工亡补助金标准为_D_的统筹地区上年度职工月平均工资。 A.24个月至36个月 B.36个月至48个月 C.48个月至54个月 D.48个月至60个月 2、在TN系统中,不带电的外露可导电部分应做保护接零的电气设备有_ABCD_。A.电机、变压器、电器、照明器具、手持式电动工具的金属外壳 B.电气设备传动装置的金属部件 C.配电装置的金属箱体、框架及靠近带电部分的金属围栏和金属门 D.配电柜与控制柜的金属框架 E.在木质、沥青等不良导电地坪的干燥房间内,交流电压为380V及以下的电气装置金属外壳 3、下列选项中,关于屋面工程施工安全技术规定,做法不正确的是_C_。A.冬季施工要有防滑措施,屋面霜雪必须先清扫干净,必要时应系好安全带B.溶剂型防水涂料易燃有毒,应存放于阴凉、通风、无强烈日光直晒、无火源的库房内,并备有消防器材 C.锅内沥青着火,应立即向燃烧的沥青浇水,并用干砂或湿麻袋灭火 D.金属板材屋面施工时,操作人员必须穿胶鞋,防止滑伤 4、施工现场开挖沟槽边缘与外电埋地电缆沟槽边缘之间的距离不得小于_B_。A.0.3m B.0.5m C.1.0m D.1.5m 5、对电焊工、气焊工、不锈钢焊接工、电焊配合工、木材烘干工、医院同位素工作人员有危害的物质有_ABD_。 A.紫外线 B.红外线 C.X射线 D.射频辐射 E.γ射线 6、下列选项中,属于事故直接原因中人的不安全行为的是_B,C,D,E_。 A.不安全装束 B.缺乏或不懂安全操作技术知识 C.拆除了安全装置 D.忽视警告标志、警告信号 E.机器运转时进行加油、修理、检查、调整、焊接、清扫等工作 7、安全档案的作用是_ADE_。

《安全教育》之变电运行安全规定试题

变电运行安全规定试题 一、填空题1、倒闸操作必须根据值班调度员或值班负责人命令,受令人复诵无误后执行。2、为防止误操作,高压电气设备都应加装防误操作的闭锁装置。闭锁装置的解锁用具(包括钥匙)应妥善保管,按规定使用,不许乱用。3、操作票由操作人填写并自审无误后,在最后一项的空白下盖“以下空白章”并签名,交监护人审核。4、工作票要用钢笔或圆珠笔填写一式两份。不得任意涂改以保证其严肃性,个别错漏字的修改,应字迹清楚且改错字不超过3个字,防止模糊不清造成意外事故。但对涉及设备名称、编号、时间、动词等关键字不得涂改。5、一个工作负责人只能发给一张工作票。不准一个工作负责人在同一时间内担任两个及两个以上工作任务的工作负责人,不准工作班成员在同一时间内参加两个及两个以上的工作任务。6、第一种工作票的有效时间,以正式批准的检修期限或办理延期手续后的期限为准。7、《继电保护安全措施票》由工作负责人填写,继电保护班技术负责人审批。与工作票同步填写、执行和保存。没有经审批的《继电保护安全措施票》,变电站值班人员不得办理工作许可手续。由运行人员操作的压板、开关等均不填入“安全措施票”内,工作票上已填写的安全措施,安全措施票上可不再填写。运行值班人员不承担“安全措施票”的复核责任。8、触电者触及高压带电设备,救护人员应迅速切断电源,可用适合该电压等级的绝缘工具解脱触电者。救护人员在抢救过程中应注意保持自身与周围带电部分必要的安全距离。9、开放性骨折,伴有大出血者,先止血,再固定,并用干净布片覆盖伤口,然后速送医院救治。切勿将外露的断骨推回伤口内。10、犬咬伤后应立即用浓肥皂水冲洗伤口,同时用挤压法自上而下将残留伤口内唾液挤出,然后再用碘酒涂搽伤口。 11、室内母线分段部分、分段部分及部分停电检修易误碰有电设备,应设有明显标志的永久性隔离档板。12、供电单位或施工单位到用户变电站施工时,工作票应由有权签发工作票的供电单位、施工单位或用户单位签发。 1 3、

变电运行份题库

年变电运行月份题库

作者: 日期:

变电运行人员考试题库 1?变压器并联运行的条件包括哪些? 结线组别相同;电压比相同;短路电压相等。 2?执行监护制度的意义是什么? 答案:使工作人员在工作过程中得以受到监护人的安全指导和监督,以及时纠正 一切不安全的行为,特别是在带电、邻近电位作业及工作转移时更为重要。 3?电气设备哪些情况必须加挂机械锁? 1)未装防误闭锁装置或闭锁装置失灵的刀闸手柄和网门; 2)当电气设备处于冷备用时,网门闭锁失去作用时的有电间隔网门; 3)设备检修时,回路中的各来电侧刀闸操作手柄和电动操作刀闸机构箱的箱门。机械锁要一把钥匙开一把锁,钥匙要编号并妥善保管。 4.查找直流接地的步骤有哪些? 先信号、照明部分,后操作部分; 5?使用钳形电流表时应注意些什么? 使用钳形电流表时,应注意钳形电流表的电压等级。测量时戴绝缘手套,站在绝 缘垫上,不得触及其他设备,以防短路或接地。观测表计时,要特别注意保持头部与带电部分的安全距离。 6?防误装置“五防”功能的内容是什么? 1)防止带负荷拉、合刀闸; 2 )防止带电装设接地线; 3)防止误拉合开关;

4)防止带地线合闸; 5)防止误入带电间隔。 7?在电气设备上的工作,填用变电站(发电厂)工作票或事故应急抢修单的方式有哪几种? (1)填用变电站(发电厂)第一种工作票; (2)填用电力电缆第一种工作票(见附录; (3)填用变电站(发电厂)第二种工作票; (4)填用电力电缆第二种工作票; (5)填用变电站(发电厂)带电作业工作票; (6)填用变电站(发电厂)事故应急抢修单。 8?何谓作业性违章? 指在电力工程设计、施工、生产过程中,不遵守国家、行业以及集团公司所颁发的各项规定、制度和反事故措施,违反保证安全的各项规定、制度及措施的一切不安全行为。9?电气设备有几种状态? 电气设备有四种状态:运行状态、热备用状态、冷备用状态、检修状态 10?变电站避雷器计数器和泄露电流何时进行检查和抄录? (1 )避雷器放电计数器每月定期核对一次,雷雨季节在每次雷雨过后应增加 核对一次,并在日期栏内填写检查日期; (2)泄漏电流在每次巡视时抄写一次。 11.进入SF6高压室、配电室巡视时有何规定? 进入SF6高压室、配电室巡视时,入口处若无SF6气体含量显示器,必须通风

广西2017年上半年安全员C证考核模拟试题

广西2017年上半年安全员C证考核模拟试题 一、单项选择题(共25 题,每题 2 分,每题的备选项中,只有 1 个事最符合题意) 1、气瓶按公称工作压力可分为高压气瓶和低压气瓶,下列选项中,属于低压气瓶的公称工作压力的是__。 A.8MPa B.5MPa C.3MPa D.2MPa E.1.6MPa 2、边长超过__的洞口,四周设防护栏杆,洞口下张设安全平网。 A.130cm B.150cm C.180cm D.200cm 3、大型场地平整工程,当挖、填深度不大时,土方施工机械宜选用__。 A.推土机 B.抓铲挖土机 C.正铲挖土机 D.反铲挖土机 4、固定式压力容器根据压力级别,可分为__。 A.低压容器、中压容器、高压容器、超高压容器 B.低压容器、中压容器、高压容器 C.低压容器、中压容器、超高压容器 D.中压容器、高压容器、超高压容器 5、平地机在作业前重点检查的项目需要符合的要求有__。 A.照明、音响装置齐全有效 B.燃油、润滑油、液压油等符合规定 C.各连接件无松动 D.液压系统无泄漏现象 E.各操纵杆和制动踏板的行程、履带的松紧度或轮胎气压均符合要求 6、进行电缆安装时,人力滚动电缆路面坡度不宜超过__。 A.15° B.16° C.20° D.25° 7、混凝土搅拌机搅拌过程不宜停车,如因故必须停车,在再次启动前应__。A.进行检查 B.进行空载试验 C.卸除荷载 D.进行料斗提升试验

8、下列选项中,属于夏季施工安全教育重点的是__。 A.加强防火安全宣传 B.大型施工机械、设施常见事故案例教育 C.基础施工阶段的安全防护常识,特别是基坑开挖的安全、支护安全 D.劳动保护工作的宣传教育,合理安排好作息时间,注意劳逸结合,白天上班避开中午高温时间,“做两头、歇中间”,确保职工有充沛的精力 E.加强用电安全教育,侧重于防触电事故教育 9、雨期施工应考虑施工作业的__措施。 A.防雨 B.排水 C.防雷 D.防坍塌 E.防滑 10、振动冲击夯作业前重点检查项目应符合的要求不包括__。 A.各部件连接良好,无松动 B.内燃冲击夯有足够的润滑油,油门控制器转动灵活 C.电动冲击夯有可靠的接零或接地,电缆线表面绝缘完好 D.转动部分有防护装置,并进行试运转,确认正常后,方可作业 11、特种作业人员必须按照国家有关规定经过专门的安全作业培训,并取得特种作业__证书后,方可上岗作业。 A.操作资格 B.许可资格 C.安全资格 D.岗位资格 12、油罐车车用工作照明不可以使用的安全灯电压为__。 A.12V B.24V C.36V D.220V 13、建筑工程土方工程施工,一般为露天作业。施工时受__等元素的影响较大,不可确定的元素也较多。 A.地下水文 B.地质 C.气候 D.施工地区的地形 E.人为施工 14、整个安全生产活动的指导原则是__。 A.安全第一、预防为主 B.安全发展 C.重点治理 D.安全生产 15、施工现场的标志牌要在醒目位置,以下选项中,属于“五牌一图”的是__。A.工程概况牌 B.消费保卫牌

变电运行培训试题(A卷)试题及答案

变电运行试题及答案(A卷) 一、填空题(10空,每空1分) 1.电气设备的绝缘水平是指该电气设备能承受的试验电压值。 2.直流系统发生负极接地时,其负极对地电压降低,而正极对地电压升高。 3.真空断路器熄灭时间短,当电流过零时电弧即熄灭。 4.变电运行班组每周开展一次安全活动。 5.工作现场布置的安全措施是否完善是工作许可人的安全责任。 6.无功功率按照分层分区的控制原则,力求就地平衡,避免无功功率的长距离输送。 7.倒闸操作由两人执行,先由监护人按操作项目内容高声唱票,操作人手指被操作设备及操作方向高声复诵。 8.更换吸湿器硅胶时应将重瓦斯保护改投发信。 二、选择题(25题,每题1分) 1.在送电线路负荷不变时,当首端电压调高时,其电流是(B )。 (A)增大(B)减小(C)不变(D)不一定 2.负载取星形连接还是三角形连接,是根据(D )而定。 (A)电源的接法(B)电源的额定电压 (C)负载所需电流大小(D)电源电压的大小,负载额定电压大小 3.RLC串联正弦电路,已知U R= 2U L= 3U C= 6V,则端电压U =(B )。 (A)6V (B)37(C)7V (D)35 4.RL串联电路的功率因数cosφ=0.8,Q L=3kvar,则视在功率S=( C )。 (A)3kV A (B)4 kV A (C)5kV A (D)2 kV A 5.两只电容C1=10mF,C2=20mF并联后的电容量为(A )。 (A)30mF (B)20/3mF (C)10mF (D)20mF 6.灯光监视的断路器控制和信号回路,红灯亮表示(C )。 (A)断路器在跳闸状态,并表示其跳闸回路完好 (B)断路器在合闸状态,并表示其合闸回路完好 (C)断路器在合闸状态,并表示其跳闸回路完好 (D)断路器在跳闸状态,并表示其合闸回路完好 7.不能保护主变低压绕组故障的保护为(B )。 (A)纵差(B)零差(C)瓦斯(D)复合过流 8.短接电流互感器二次回路的操作顺序是(A )。

2012年云南电网调度受令人资格考核题目整理--考试精华

一、填空 1、各级调度机构管辖范围内的“可接令人”的岗位技能培训由本单位负责,受令资格的培训及考核由相应调度机构负责 2、“可接令人”在值班期间受值班调度员的调度指挥,接受值班调度员的调度指令,并对调度指令执行的正确性负责。 3、在发布、接受调度指令时,双方必须严格执行报名、复诵、记录、录音和回令制度,使用标准调度术语,设备应冠以电压等级和双重命名(设备名称和编号)受令人在接受调度指令时,必须复诵无误方可执行,执行完毕后立即回令。 4、已完成批复并送达调度室的设备检修申请,设备状态的改变和检修申请的执行,须在当值调度员统一指挥下进行。 5、已开工的设备检修工作,若因故不能按期完工,必须提前向调度机构办理延期申请,原则上应在设备检修申请工期未过半以前提出延期申请。检修申请延期时间不超过原批准结束日期当天24:00的,由该检修申请停复电联系人提前向值班调度员办理延期手续。检修申请延期时间超过原批准结束日的,由该检修申请填报单位提前按原申请申报流程提出申请,由调度机构方式部门决定是否同意延期。在工期过半后才申请延期的,按非计划检修统计。 6、保护功能和保护通道的投退、切换操作,值班调度员只负责提出保护功能、保护通道投退或切换的功能要求,具体操作由现场人员按现场运行规程执行,并对其操作的正确性负责。 7、一次设备投入运行前,现场运行值班人员应将继电保护按定值通知单及现场运行规程规定正确投入。继电保护的特殊运行状态须经值班调度员同意或明确。 8、调整继电保护及安全自动装置时,由调度机构值班调度员下达对装置的功能性要求,厂站人员按定值单和现场运行规程操作,满足功能性要求。继电保护及安全自动装置的现场运行规程中应明确继电保护、安全自动装置的连接片、切换开关、控制字修改等的具体操作要求和操作细则。 9、继电保护装置出现的异常、缺陷,厂、站运行值班人员应汇报值班调度员,并通知专业人员及时进行处理。 10、非电气量保护,由运行单位负责管理,厂站运行值班人员根据现场运行规程规定操作,但重瓦斯保护投退须征得设备管辖值班调度员的许可。 11、具备AGC 功能的电厂,必须保证AGC 功能的正常可用。AGC 功能的投、退应按调度指令执行。紧急情况下,电厂可根据现场规程规定退出并立即报告值班调度员。 12、通信网运行设备发生故障造成调度机构及其管辖的线路保护、安全自动装置、自动化通道等业务中断,相关单位应立即向通信调度汇报。相关通信人员应根据通信调度要求立即安排处理。

广西安全员C类考试真题附答案

2013年4月份安全员C类考试真题附答案 江苏省建筑施工企业项目专职安全生产管理人员 安全生产管理知识考试题 一、判断题 1、人既是管理的主体,同时又是管理的客体,人本原理的核心是如何调动人的积极性。 2、凡列入使用登记范围的建筑起重机械自安装验收或者安装质量监督检验合格之日起15日内,使用单位必须到工程所在地登记部门办理使用登记手续,取得《江苏省建筑施工起重机械设备使用登记证》。 3、系统原理是指任何一个系统内的管理手段必须构成一个连续封闭的回路,才能形成有效的管理运动。 4、在满足环境、职业健康与安全及文明施工要求的前提下尽可能减少废弃地和死角,临时设施占地面积有效利用率大于90%。 5、“四不放过”原则是指发生安全事故后原因分析不清不放过,事故责任者和群众没有受到教育不放过,没有防范措施不放过,没有实行经济处罚不放过。 6、能引起“注意”的事物,如果反复多次的出现,就会使人单调,易于疲劳。因此要防止单调的环境,避免注意力分散。 7、企业安全生产管理体系应是独立于生产经营管理系统 外的运作体系。 8、高大模板支撑系统的专项施工方案由施工单位技术负责人组织相关专业技术人员,依据国家现行相关标准规范,结合工程实际进行编制。 9、《安全生产许可证条例》确定的安全生产条件的第一句就是“安全投入符合安全生产要求”。 10、劳务分包单位施工人员在200人及以上的,应当配备3名及以上专职安全生产管理人员,并根据所承担的分部分项工程施工危险实际情况增加,不得少于工程施工人员总人数的5‰。 11、建筑施工单位应当对建筑消防设施每两年至少进行一次全面检测,确保完好有效,检测记录应当完整准确,存档备查。 12、吊销许可证和执照是行政主体对持有许可证和执照能从事该类活动的相对人,永久性地取消其许可证和执照,使其不再具有从事该类活动资格的处罚。 13、责令停止建设、责令停止施工、暂停或者撤销有关执业资格、岗位证书等具体行政处罚规定都属于合法有效的处罚种类。 14、从某种意义上来讲,符合法律、法规及安全生产标准要求的企业安全生产规章制度和企业标准是安全生产法律法规的延伸。 15、建筑施工企业应当对施工作业的负责人、现场安全人员和施工作业人员进行有毒有害

完整版变电运行技能竞赛笔试试题

变电运行技能竞赛笔试试题( 120 分) 一.单项选择题( 30题,30分) 1. 2. 3. 4. 5. 变压器吸湿器内受潮硅胶不超过( A ) A ) 2/3 (B ) 1/3 (C ) 1/2 (D ) 1/4 当有载调压变压器过载( D )倍运行时,禁止分接开关变换操作并闭锁。 A ) o.95 (B ) 1.o5 (C ) 1.1 (D ) 1.2 停运 ( B ) 及以上的互感器应按有关规定试验检查合格后方可投运。 (A )三个月 (B )半年 (C 一年 (D ) —年半 高压开关设备新投运及大修后,巡视周期相应缩短, (A ) 24小时 (B )36小时 (C ) 48小时 方向闭锁高频保护发信机起动后当判断为外部故障时 (A )两侧立即停信 (B )两侧继续发信 (C )正方向一侧发信,反方向一侧停信 (D ) ( D ) 以后转入正常巡视。 D ) 72 小时 D )。 正方向一侧停信,反方向一侧继续发信 下列接线方式为无备用接线方式的是( A )。 (A )放射式 (B )环式 (C )两端供电网 线路发生两相短路时,短路点处正序电压与负序电压的关系为( B )。 (A) U U K 2 (B) U

调度员培训心得

“电网调度受令培训”学习心得10月11日至12日,根据部门的安排,我有幸参加了由电网调度中心举办的“电网调度受令资格培训班”的学习。参加这次培训的有来自全州各发电厂,变电站和各企业电厂的同行们。这是我第一次参加调度员管理知识培训,在2天的培训中既学习了调度管理理论又开阔了视野,由地调中心的主管技术的调度、专工给我们讲解了电网的形成和架构、变电和线路,以及电网的概况、安全规程、电网调度规程、调度术语、调度操作指令票、电网倒闸操作、事故处理等专业知识。虽然只是短短两天培训学习,却让我对所从事工作的重要性,危险性有了更深的认识。对于我们从事电力运行的员工来说,设备的安全运行意味着一切,它的意义在于电力设备的稳定运行。 电力调度集生产,通信,应急指挥于一体,其重要性好比人体的大脑指挥中心!只有明确自己的岗位职责,工作任务,做到分工明确,责任清晰。树立高度的服务意识,服务态度,和蔼、热情、耐心、细致,为公司上下沟通提供良好周到的服务,才能确保电网的安全稳定运行。作为生产一线的一名发电工人,必须深知业务技术的重要性。只有扎实过硬的业务技术,才能在企业、部门中立足。社会生产不断发展进步,需要人们掌握更新更好的技术,只有这样才能满足社会生产发展的需要。才能确保电网安全稳定运行和电力持续可靠供应!

通过这次培训学习进步很大,仰望调度并扎实工作于调度是我的职责,确保电网安全稳定运行和电力持续可靠供应更是我的骄傲,我对自己工作的重要性,危险性和专业知识都有了更进一步的认识。在工作中,哪怕是一个小小的疏忽或麻痹大意都会使供电系统的正常运行中断,就能让工作中同事的生命处于危险。这次培训无论是从理论上的提高还是从管理经验上的积累都让我受益匪浅! 就是觉得时间太短,希望能多组织类似的专业培训和学习! 二〇一二年十月二十日

2021新版变电运行安规试题及答案

2021新版变电运行安规试题 及答案 Work hard to learn and master all kinds of safety production business technical knowledge, continuously improve the business level, and do your job well. ( 安全试题) 单位:_______________________ 部门:_______________________ 日期:_______________________ 本文档文字可以自由修改

2021新版变电运行安规试题及答案 一、填空题 1、倒闸操作必须根据值班调度员或值班负责人命令,受令人复诵无误后执行。 2、为防止误操作,高压电气设备都应加装防误操作的闭锁装置。闭锁装置的解锁用具(包括钥匙)应妥善保管,按规定使用,不许乱用。 3、操作票由操作人填写并自审无误后,在最后一项的空白下盖“以下空白章”并签名,交监护人审核。 4、工作票要用钢笔或圆珠笔填写一式两份。不得任意涂改以保证其严肃性,个别错漏字的修改,应字迹清楚且改错字不超过3个字,防止模糊不清造成意外事故。但对涉及设备名称、编号、时间、动词等关键字不得涂改。

5、一个工作负责人只能发给一张工作票。不准一个工作负责人在同一时间内担任两个及两个以上工作任务的工作负责人,不准工作班成员在同一时间内参加两个及两个以上的工作任务。 6、第一种工作票的有效时间,以正式批准的检修期限或办理延期手续后的期限为准。 7、《继电保护安全措施票》由工作负责人填写,继电保护班技术负责人审批。与工作票同步填写、执行和保存。没有经审批的《继电保护安全措施票》,变电站值班人员不得办理工作许可手续。由运行人员操作的压板、开关等均不填入“安全措施票”内,工作票上已填写的安全措施,安全措施票上可不再填写。运行值班人员不承担“安全措施票”的复核责任。 8、触电者触及高压带电设备,救护人员应迅速切断电源,可用适合该电压等级的绝缘工具解脱触电者。救护人员在抢救过程中应注意保持自身与周围带电部分必要的安全距离。 9、开放性骨折,伴有大出血者,先止血,再固定,并用干净布片覆盖伤口,然后速送医院救治。切勿将外露的断骨推回伤

2020年广西建筑安全员考试题库及答案

2020年最新建筑安全员考试题库及答案 一、单选题(672题) 1、《建筑法》是我国第一部规范建筑活动的(A)。 A、法律 B、法规 C、规章 D、规范性文件 2、根据《安全生产法》规定,我国安全生产方针是(D)。 A、安全第一、预防为主 B、安全为了生产,生产必须安全 C、安全生产人人有责 D、安全第一、预防为主、综合治理 3、《安全生产法》规定:矿山、金属冶炼、建筑施工、道路运输单位和危险品的生产、经营、储存单 位,应当(B),前款规定以外的其它生产经营单位,从业人员超过100人的,应当设置安全生产管理机构或者配备专职安全管理人员;从业人员在100人以下的,应当配备专职或者兼职的安全生产管理人员。 A、配备专职管理人员 B、设置安全生产管理机构或者配备专职安全管理人员 C、设置安全生产管理机构 D、配备专职或兼职安全管理人员 4、下列对《安全生产法》的适用范围及安全生产的方针与原则说法不正确的是(C)。 A、在中华人民共和国领域内从事生产经营活动的单位的安全生产,适用本法 B、坚持安全第一、预防为主、综合治理的方针 C、安全生产管理,坚持安全第一、预防为辅的方针 D、生产经营单位的主要负责人对本单位的安全生产工作全面负责 5、根据我国《安全生产法》的规定,安全设施投入(D )。 A、必须纳入建设项目预算 B、应当单独进行概算 C、必须单独进行概算 D、应当纳入建设项目概算 6、《安全生产法》第50条规定,生产经营单位从业人员有权了解其作业场所和工作岗位存在的危险 因素、防范措施和事故应急措施。这句话表达了安全生产中从业人员享有( D )。

A、请求赔偿权 B、建议权 C、处理权 D、知情权 7、《安全生产法》第51条规定,从业人员有权拒绝违章指挥和强令冒险作业。这句话表达了安全生 产中从业人员享有( C )。 A、请求赔偿权 B、建议权 C、拒绝权 D、知情权 8、根据《安全生产法》的规定,生产经营单位发生生产安全事故后,事故现场人员应当立即报告( A)。 A、本单位负责人 B、安全生产监督管理部门 C、司法部门 D、工会 9、《安全生产法》规定,生产经营单位应在有较大危险因素的生产经营场所和有关设施、设备上,设 置明显的(C )。 A、安全宣传标语 B、安全宣传挂图 C、安全警示标志 D、安全警示标语 10、根据《安全生产法》的规定,(D )有权对建设项目的安全设施与主体工程同时设计、同时施工、 同时投入生产和使用进行监督,提出意见。 A、本单位负责人 B、安全生产监督管理部门 C、司法部门 D、工会 11、《安全生产法》规定,生产经营单位采用新工艺、新技术、新材料或者使用新设备时,必须对从 业人员进行(C)的安全生产教育培训。 A、班组级 B、车间级 C、专门 D、三级 12、某建筑施工企业由于安全生产管理不善,发生了多起一般级以下的安全生产事故,经查,该企业 的主要负责人未履行《安全生产法》规定的安全生产管理职责,并且构成犯罪,被追究刑事责任。 依据我国《安全生产法》的规定,该负责人自刑罚执行完毕之日起,不得担任任何生产经营单位的主要负责人的时限是(D )。 A、2年内 B、3年内 C、4年内 D、5年内 13、某企业未依法对从业人员进行安全生产教育和培训而被责令限期改正,但在限期内未整改。有关 部门将依据我国《安全生产法》的规定,责令其停产整顿并罚款,其限额是( C )。 A、1万元以上2万元以下 B、2万元以上5万元以下 C、5万元以上10万元以下 D、1万元以上5万元以下

55道变电运行考试题及答案

变电运行人员提素试题如下: 1.简述值班员接班后,一天的值班工作内容。 2.画出所在变电所的电气主接线图。 3.主变、CT、PT、六氟化硫断路器、隔离开关、避雷器的主要巡视项目. SF6断路器的正常巡视检查项目有哪些 (1) 断路器各部分及管道无异声(漏气声、振动声)及异味,管道夹头正常;(2) 引线连接部位无过热,引线弛度适中;(3) 套管无脏污,无裂痕,无放电声和电晕;(4) 检查压力表密度继电器指示正常并记录压力值(各开关的正常及报警压力值参见设备技术参数表),与以前的数据对比没有太大区别;(5) 接地完好; (6) 断路器分、合位置指示正确,并和当时实际运行工况相符;(7) 壳体及操作机构完整,不锈蚀,弹簧储能位置正常;(8) 断路器各电源及重合闸指示灯是否正确。 避雷器巡视检查项目有: (1)检查瓷质部分是否有破损、裂纹及放电现象。(2)检查放电记录器是否动作。(3)检查引线接头是否牢固。(4)检查避雷器内部是否有异常音响。 变压器在运行中巡视检查项目 (1)检查油枕内和充油套管内的油位是否正常:(2)检查变压器上层油温是否超过允许范围。(3)检查变压器运行声音是否正常。(4)检查管外部是否清洁,有无破损裂纹,放电痕迹等异常现象。(5)引线是否过松过紧,接头接触是否良好,测温腊片无熔化。(6)呼吸器是否畅通,硅胶是否吸潮至饱和状态。(7)变压器辅助设备有无渗漏油,外壳是否清洁。(8)外壳接地线是否良好。(9)防爆膜是否良好。(10)天气变化应特巡。(11)根据变压器的构造特点应增加检查巡视项目. 电流互感器巡视检查项目 1.各部件接点无松动现象。 2.有无异昧、异常声音。 3.二次侧无开路现象,接地良好。 4.瓷件部分清洁完整 无损伤和放电现象。5.充油互感器油面正常无渗漏油现象。6.定期清扫保持清洁。7.定期进行预防性试验.电压互感器巡视检查项目 1.电压互感器运行声音是否正常。 2.充油电压互感器外观清洁,油量充足,无渗漏油现象。 3.瓷套管或其它绝缘部件无裂纹破损及放电现象。 4.一、二次回路连接部分应良好,无松动现象。 隔离开关的巡视检查项目 1.当隔离开关通过较大负荷时应注意检查合闸状态。 2.隔离开关接触严密无弯曲发热变色等异常现象. 3.支持绝缘于等应清洁无裂纹损坏。 4.所有的示温腊片。腊帽无熔化,特别是铜铝接头应严格检查。 5.在高温负荷下和对接头有怀疑时应进行温度测量。 6.母线连接处应无松动脱落现象。 7.隔离开关的传动机构应正常。8.接地线应良好.9.发生事故及天气骤变,按特殊巡视检查。 4.写出电力电缆\电容器\母线\主控室内设备的巡视检查项目. 电力电容器巡视检查项目 (1)认真监视运行电压、电流和围周环境温度,不超过规定范围,作好记录。 (2)电熔器外壳有无膨胀喷油渗油的痕迹,附属设备应充好无损。(3)电熔器内部应无有异音。 (4)熔丝是否烧断。(5)放电装置是否完好。(6)各处接头有无发热及小火花放电现象。 (7)套管是否清洁完整有无裂纹放电现象。(8)引线连接有无松动脱落断线,母线有无烧伤过热现象。 (9)电容器通风是否良好。(10)外壳接地线是否良好。(11)电容器继电保护装置是否良好。 (12)故障电容器或断路器跳闸,熔丝熔断,应认真检查巡视.(13)电容器支架是否安全可靠。 电力电缆巡视项目 1.电缆终端头绝缘套管有无破裂、引出线的连接线卡有无发热;(2)电缆终端头内绝缘胶有无软化、溢出、缺少以及表面有无水分;(3)电缆终端头各密封部位是否漏油;(4)接地线是否良好;(5)电缆铠甲锈蚀是否严重;(6)电缆表面温度是否正常;(7)直埋电缆地表有无作业施工及积水;(8)沟内电缆是否排列在支架上,有无机械性损伤。

相关文档 最新文档