砼挡墙施工方案
砼挡墙施工方案

编制依据

1.本场平工程施工施工方案主要根据中电投风电场工程E标段220kV升压站施工标段招标文件、施工合同、设计图纸、预算定额、建设部颁布的《建设工程施工现场管理规定》、岩土工程勘察报告、工程施工难点及相关的设计技术文件等要求进行编制。

2.国家建筑工程质量验收统一标准及规范、国家现行的有关设计和施工的规范、规定、技术标准、地方标准。

3.本公司制定的《管理手册》及《作业指导书》,其它有关参考资料。

主要规范、标准、文件一览表

二、工程概况

2.1工程设计概况

中电投风电场是由中电投工程公司兴建的一座大型风力发电场,规划总装机容量为200MW,升压站占地11520 nf,站区四周设计浆砌片石挡墙和片石素混凝土挡土墙。

毛石挡土墙采用M10水泥砂浆砌筑,石料选用片石、块石砌筑,缺乏地区可以采用C15素混凝土代替。片、块石料要求采用最小边厚度《120mm,强度等级不低于Mu30。挡墙仰斜坡率1:,排水孔间距2?3m,上下梅花布置。墙顶做300mm高C30素混凝土帽石。伸缩缝20?

30m设计一道,缝宽20-30mmo

混凝土挡土墙设计高度8?11m,混凝土强度C15,挡墙外侧坡度1:,内侧坡度1:, 墙宽渐变宽度?3.475m,墙底基础宽度?3. 452m,强顶宽度0. 5m,基础埋深1.5m,伸缩缝间隔10m设置一道,现场共预设5道。

2.2施工难点

挡墙垂直高度从8米渐变到11米,施工中模架体系设计需严格计算,保证施工安全;

挡墙宽度从2. 625m渐变到3. 475m,且墙体向内侧呈1:坡度倾斜,如何保证模板加固安全可靠、在混凝土浇筑过程中不出现涨模,是重中之重;

外侧模板抗浮力设计需着重考虑;

挡土墙泄水孔设计为DN110PVC管,间葩*2m,混凝土浇筑过程中需保证片石不砸破排水管,且保证不上浮,泄水管的固定较为困难。

三、施工部署

3.1总体部署

土方开挖及地基处理:挡墙设计墙趾基础底面进入强风化安山岩或强风化片麻岩深度不小于1.5m,当开挖至设计标高时,却未出现设计持力层的,需要继续开挖后用C15素混凝土换填。

模板采用15mm厚覆膜胶合板,采用A16对拉螺栓,水平间距700mm,竖向间距900mm。

脚手架工程:内侧搭设4排满堂脚手架,立杆纵向间距1.2m,横向间距lm,步距1.5m,剪刀撐按6m间距要求搭设,且搭设斜支撑固定在南侧回填土上;外侧为lm宽双排脚手架,立杆纵向间距1.2m,步距1.5m。示意图如下:

片石混凝土工程:挡土墙要求为C15片石混凝土,片石强度等级不得低于MU30, 片石掺入量不大于总体积的18%。

挡墙竖向间隔10m 设置一道伸缩缝,缝宽20mm,水平施工缝自下往上预留部位分 别为-

11.5m 、-8.283m 、-5.891m 、-3. 5m,挡墙纵向流水施工作业,浇筑一层厚拆除内 侧脚手架,

完成挡墙内侧回填土施工后,重新搭设脚手架进行上一标高层施工。水平 施工缝示意图如下:

竖向悴爛

',以字二中 Z-

? <■?V 之

X/1 -------------------------------------------------------------- 1 --------------

4X0 2

卜.93丽15蛙团,-aa?,

I

淳向施工縫二

<1

序 号

工种、级别 数量 序号 工种、级别 数 量

备注

1 施工负责人 2

6 架子工 10

2

安全负责人

1

7

抹灰工

8

3.2劳动力配置计划

蚣拦堆外代!検板版

1%

00330。9

外侧树林/

y

3.3机械配置计划

施工机械配置计划表

施工机具配置计划表

四、主要工序施工方案与技术措施

4.1土石方工程

4.1.1土石方开挖

基坑开挖按1:放坡,基础底每边预留2米工作面,沿基础开挖边线搭设钢管护栏。由于建设单位为提供弃土场,基坑开挖的土石方先堆放在基坑四周,距基坑边两米外。机械开挖的同时,用人工进行清底要保护好基底的原貌,不要破坏基底然结构,基础垫层底上预留500mm采用人工开挖。

土方开挖时要严格控制挖方的深度,防止超挖、多挖,在开挖至设计标高以前,在基坑四周打上一定数量的标高控制桩,用以控制土方开挖的深度。开挖时要严格按方案要求进行放坡。土方开挖完成后应及时在基坑上口,绕基坑四周做出挡水沿,防

止地表雨水灌入基坑。

质量注意事项:防止超挖,超挖部分须按规范加以处理。

安全注意事项:保证放坡,避免机械伤害及交通事故。

4.1.2土石方回填

土石方回填采用小型压路机进行回填,按设计要求,采用粗砂、中砂等非冻胀性材料回填,压实系数不小于。回填前应做好基础的隐蔽验收工作。将基坑内杂物、积水、淤泥、浮土、杂草等清除干净。

施工机械的选用、土料的运输:反铲挖掘机、翻斗车、小型压路机、铲车、人工手推车。

操作要求及注意事项:在大面积凹填前,首先应通过现场小面积试验确定最佳压实遍数,含水率及虚铺厚度,作为大面积回填的依据。

在压实过程中,如发现局部不平时应及时补平,否则将影响回填土的压实质量。回填

虚铺厚度不易大于350mmo

为了保证每层回填厚度的均匀,在基础侧壁用简易尺杆标出每层铺填厚度。机械压实无法进行时,应采取人工压实,以免在压实的过程中撞坏基础。

每层回填压实完成后,通知总包单位和监理人员,经监理单位现场见证取样后送检实验室进行试验。取样点数按相关规范要求执行。

4.2模板工程

4.2.1模板选用

挡土墙模板采用15mm厚覆膜胶合板,竖向背楞采用40*70方木,纵向背楞采用选用4>48*3. 5mm双钢管间距700mm,采用M16的对拉螺栓(两头焊接对拉片)间距700 X700进行拉结;两侧采用脚手操作架,操作架立杆纵向间距均为1200,步距为1500, 水平撑杆间距水平间距为1500,步距为1.2米,每隔三排立杆设一剪刀撑,保证架体稳定。

4.2.2模板的安装

模板及支撑应具有足够的强度、刚度和稳定性;固定在模板上的预留孔不得遗漏, 安装必须牢固且位置准确。所有模板的轴线位置、截面尺寸、平整度、垂直度通过自检、互检、交接检严格检查,确认无误后,进入下一道工序施工。每次模板安装高度为1. 5m左右,并根据挡墙的断面尺寸进行调整。

安装顺序为:搭设模板操作架(包括安装水平拉杆和剪力撑)一立墙体两侧模板 f用对拉螺栓拉结横向背楞一紧固检查一调垂直度一验收。

4.2.3外侧模板抗浮力固定

挡墙外侧模板成1:倾斜,混凝土浇筑过程中会对外侧模板产生浮力,现场加固措施为:在挡墙墙趾混凝土浇筑后,在内侧混凝土里预埋1.5m长C16螺纹钢筋,外漏部分做180°弯钩。外侧模板安装时,用对拉螺栓将外侧模板斜拉固定在预埋螺栓上。预埋钢筋间距1.5m。

4.2.4泄水孔内PVC管固定

挡墙泄水孔设计为DN110PVC管,水平间距1.5m,竖向间距2m,梅花型布置,泄水孔PVC 管在挡墙内的长度为?3.0肌固定方法为:在内、外侧模板上先固定一根长200mm直径100mm 左右的圆木,模板安装时将PVC管嵌入在圆木中,现场混凝土浇筑过程中安排专人看护,保证混凝土浇筑和片石投放时PVC管不被外力冲击而造成位移和破损。

4.3脚手架工程

搭设脚手架的钢管、扣件均应符合有关安全规范的规定,脚手架用钢管应横平竖直,满足现场使用和安全规范的规定。

脚手架应座落在坚实稳定的地基土上,立杆下应加垫木架板,立杆纵向间距不宜大于1.2m,步距应在1.5m,立杆底部纵横向均应设置扫地杆,扫地杆距地面不应大于200mm。

立杆应尽量选用长钢管,立杆接长时必须用对接扣件进行连接,对接扣件应交错彳lj 置:两根相邻立杆的接头不应设置在同步内,同步内隔~根立杆的两个相隔接头在高度方向错开的距离不宜小于500mm:各接头中心至主节点的距离不宜大于步距的l/3o 纵向水平杆设置在立杆内侧,长度不宜小于3跨,纵向水平杆接长时应优先选用对接扣件连接,对接扣件应交错布置。两根相邻纵向水平杆的接头不宜设置在同步或同跨内。

在每个支柱脚手架四面外侧均须设一道剪刀撑,每道剪刀撑宽度不应小于4跨且不应小于6m,斜杆与地面的倾角宜在45'60度之间;剪刀撑斜杆的接长宜采用搭接,搭接长度不得少于lm,应等间距设置3个旋转扣件固定,端部扣件边缘距搭接杆端的

距离不得少于100mm ;剪刀撑斜杆应用旋转扣件固定在与之相交的水平杆或立杆上,

旋转扣件中心线至主节点的距离不宜大于150mm。脚手架搭设示意图如下:

4.4混凝土工程

(1)、混凝土采用垣曲县鑫脸商混站混凝土,4辆罐车运输,1辆汽车泵车浇筑。混凝土输送泵位置定于厂区35kV配电室南侧位置,采用37m臂长混凝土输送泵,可全部覆盖混凝土挡墙需要浇筑的位置。

泵送开始时要注意观察混凝土泵的液压表和各部位工作状态,以免发生堵塞现象。混凝土供应必须保证混凝土泵能连续工作,尽可能避免或减小泵送时中途停歇。

(2)、混凝土浇筑前的准备工作:

混凝土浇筑前要检查模板的支撑是否牢固可靠,模板接缝处理是否符合要求,模板的儿何尺寸、是否与设计符合。

模板内的垃圾、泥土应清除干净。

检查安全设施、劳动力配备是否妥当,能否满足浇筑混凝土的要求。

混凝土浇筑前,详细了解天气预报情况,在没有采取可靠的防雨措施时,严禁在雨天进行混凝土浇筑。

(3)、混凝土浇筑:

柱、梁、板一起浇筑施工时,按照先柱段后梁板的浇筑顺序。

在每个流水段内不得留施工缝。为防止浇筑时漏浆,形成烂根现象,在柱根部用1: 2水泥砂浆,紧贴柱角模板抹成八字形,将柱模底部封闭严密;在浇筑混凝土之前应先浇

10cm厚与混凝土配合比相同减石子的砂浆,除上面振捣外,下面要有人随时敲打模板,检查混凝土振捣密实情况。在浇筑时应注意混凝土应连续浇筑,每一混凝土接点的间隔时间不应超过2h,同时派专人值班,项目经理为第一责任人,采取挂牌施工,责任到人,检查模外侧树林/

钢筋混凝土挡土墙专项施工方案

钢筋混凝土挡土墙专项施工方案

一、工程概况 本工程是加固七里河河道堤防及修建道路,任务是提高堤防的防洪能力,保障人民生命财产的安全,适应经济和社会的发展需要和景观要求。 工程项目主要有土石方开挖、C15砼垫层、C30钢筋砼底板、C30钢筋砼墙身等。 堤坝左侧地形平坦、开阔,现有堤坝高约4m。场地地貌单元有农田、湿地、荒地和极少数的池塘,右侧为河。 工程所在区域属于多雨地带,暴雨开始于6月,终止于9月,其中以7~9月最多。我项目部负责右侧530m的施工任务。工期为2018年7月15日至2018年8月15日完工。施工期间若洪水流量超过临界值,将直接影响河道泄洪能力,危及河床内的人员、设备、物资的安全并危及堤坝两侧群众生命、财产安全。所以,抗洪抢险任务十分艰巨。根据市防汛办公室的洪水预测通知,采取相应措施保证现场安全。 二、编制依据 1、编制依据 《城市防洪工程设计规范》 CJJ 50-92、 《水利水电工程施工组织设计规范》 SL303-2004、 《水工混凝土结构设计规范》 SL191-2008、 《水工混凝土施工规范》 DL/T 5144-2001、

2、测量放线确定基础尺寸后方可进行钢筋绑扎。 3、绑扎时要仔细查看钢筋布置图纸,核对准确无误后绑扎。 4、钢筋绑扎前应将垫层泥、水清理干净,水平分布筋间距。按定好的间距,先摆放受力主筋、后放分布筋。在绑扎墙底板钢筋的同时预留墙身立壁钢筋。 5、绑扎钢筋时一般用顺扣或八字扣,钢筋网片筋的相交点应全部绑扎外。 6、在钢筋与模板之间垫好垫块,间距不大于1.5m,保护层厚度应符合设计要求。 7、垫块采用和基础同等强度的混凝土垫块,以保证混凝土的质量。 6.基础模板 1、模板应具有足够的强度、刚度和稳定性,能承受灌筑混凝土的冲击力、混凝土的侧压力。 2、模板应保证挡土墙设计形状、尺寸及位置准确,并便于拆卸,模板接缝应严密,不得漏浆、错台。 3、轴线、模板线放线完毕,应办理好预检手续。 4、模板支撑时,模板下口先做水平支撑,再加斜撑固定。 7. 浇筑基础混凝土 1、混凝土浇筑前,钢筋应检验合格。模板安装牢固,缝隙平整、严密,杂物应清理干净,积水排除,并办理预检手续。 2、混凝土配合比应符合设计强度要求。

混凝土挡土墙施工方案42179

混凝土挡土墙施工方案 一、工程概况 本项目施工为悬臂式挡土墙共20m长,主要是为防止边坡塌方损坏渠道,墙高5.9m。挡土墙的墙体均采用C25混凝土浇筑,挡土墙后回填采用原土(石)夯实,挡土墙下部垫层以上断面宽度为1.5m,上部顶面宽度为0.8m。挡土墙面坡1:0.05,背坡垂直,基低坡度1:02。挡土墙基底置于稳定的基岩中。 二、施工进度 挡土墙工程计划工期:施工准备日期为2015年10月25日,开工日期为2015年10月28日,竣工日期为2015年12月18日,总工期50天。 三、施工准备 1、人员及机械进场设备准备(主要进场的机械设备见表1、主要进场人员见表2)。 表1 主要进场的机械设备表

表2 主要进场的机械设备表 2、施工材料准备 施工中需要的混凝土为现场自拌、水泥、砂、碎石由人工二次转运到施工现场,满足施工过程中所需。 四、工艺标准 1、挡墙混凝土强度等级采用C30,现场浇筑。其砼的强度要求满足设计要求。 2、挡墙外观要求其非应力裂缝不大于0.2mm,各部分的结构尺寸不得小于设计值,基础埋深不小于1m。 3、挡墙采用两次浇筑,基础和墙身分开浇筑,且连接处混凝土应凿毛,并清洗干净。 4、挡墙的墙身几何尺寸要符合设计要求、 5、挡墙内的预留泄水孔横向间距2.0m,其位置允许的偏差为15mm。在泄水孔出口宜高于地面30cm,并设3%向外倾斜坡度。 6、挡墙的墙顶标高要满足设计要求,允许偏差值为±20mm。

7、混凝土灌注完毕后,应按有关规定进行养护。墙背回填应该在挡墙砼的强度达到设计强度的75%才能够进行填土。 8、挡墙混凝土浇筑应均质密实、平整、无蜂窝麻面,不漏筋、无缺损、不漏筋骨,强度符合设计要求。 9、挡墙模板加固采用拉筋联合钢管扣件双重保证措施,保证混凝土在浇注过程中不发生跑模。 10、施工时挡墙墙高基础应保持水平,同时保证外墙面在同一竖直面上。 11、挡土墙的墙体达到设计强度的75%以上时,方可进行墙后填料施工。墙后必须回填均匀、用人工摊铺平整、分层夯实,分层厚度不得超过20cm。压实度要求≥95%。 五、施工方法 1、由项目部测量人员放线,确定挡土墙准确位置及标高,然后进行基坑开挖,开挖宽度根据基础宽度按照1:1放坡确定。并由项目部组织人员进行现场收方。 2、基坑完成后,按基底纵轴线结合横断面放线复验,确认位置、标高无误并经建设单位确认后,进行随时垫层施工。 3、测量放线确定基础尺寸后进行基础施工,基础施工完成后应立即回填、分层夯实,并在表面预留3%的向外斜坡,防止积水渗入基底。 4、浇筑基础砼,在基础砼施工完成后及时对墙身处的砼凿毛,保证浇筑挡墙的墙身时新浇砼与已浇砼的连接。待基础砼达到设计强度的80%后方可进行墙身施工。施工中特别注意模板的垂直度、平整度及稳定性。

钢筋砼护坡施工方案doc

钢筋砼护坡施工方案 工程概况: 瑞泽源·一里洋房28#、29#楼位于合经区繁华大道交芙蓉路口,均为左单元19层,右单元12层,(包括地下室),框架短肢剪力墙结构。建筑面积28#楼为8619平米,29#楼为9666平米。基础设计均为左单元平板筏基(厚800),右单元为条形基础(500×900Y1800×400×200)。基础埋深28#楼为-5.2m、29#楼为-5.8m,28#楼±0.000相当于绝对标高35.4.00m,29#楼±0.000相当于绝对标高35.8.00m。 1、适用范围 本方案适用于高层建筑及一般承建深基坑开挖、道路路堑边坡的保护工程。 2、施工准备 2.1材料选用 2.1.1水泥 32.5级或42.5级矿渣水泥或普通水泥,新鲜无结块。 2.1.2砂 中砂,使用前过5mm的孔径筛,要求无杂质。 2.1.3石 使用前冲洗干净。 2.1.4?8mm钢筋、Ф14~16mm直径锚筋:长30cm。 2.1.5其他22#铁丝、?50溢水钢管或PVC管、绑扎工具等。 2.2主要机具设备 2.2.1机械设备 砂浆搅拌机、机动翻斗车等。 2.2.2主要工具 铁锹、磅秤、手推胶轮车、溜槽、胶皮管、大锤、铁抹子、木抹子、刮杠、托灰板等。 2.3作业条件 2.3.1人工和机械辅助削除护坡桩外部滞留的土体,使护坡自然土坯外露。 2.3.2清除坡面、坡顶、坡底的虚土、杂物,防止出现烂根现象,增加砼与土体的粘结力。 2.3.3塔设好脚手架,采用固定式或移动式或临时脚手架。

3、施工操作工艺 3.1钢筋砼护坡基本做法:是在土坡面铺钢钢筋然后用不低于C20的砼护坡; 3.2土坡面钢筋砼护坡工程序为:基坑上口截水沟挖土→基坑周围埋设护身栏,浇筑C15混凝土散水并洒水养护→土坡面喷水湿润→人工修坡→土坡喷水湿润→楔入锚筋铺设钢筋→绑扎钢筋网片→护层抹水泥砂浆→喷水养护 3.3护层施工中修坡,搅拌砂浆、供灰、压抹、锚筋、敷设钢筋、养护均由人工操作。 3.4用人工将锚固桩在基坑上口离槽边1.5m外楔入土坯内,然后Ф14~16mm 直径的钢筋沿顺轴方向焊接于锚桩上,锚桩间距50CM。后用?8mm负筋钢筋末端弯成1800的弯勾,将钢筋主筋挂于锚固桩上的通长主筋上,横纵方向@200*200mm 间距用22#铁丝绑扎紧;未端插入土层1m绑扎牢固。 3.5在已牢固好的钢筋网上表面抹C20混凝土,拍打密实。钢筋网及混凝土面层要抹过坡顶及基坑底部不小于150cm,厚8~10cm。待达到一定强度后,用1:2水泥砂浆随抹随抹光,后洒水养护。 4、质量标准 4.1护坡砼强度应不低于C20,应抹实、抹平、抹光,应随坚实土体的凹凸压抹,不得露出土体;砼厚度应符合设计要求,误差不大于±20mm。 4.2抗渗延伸管的施工应符合设计要求,坑底根部应作好钢筋砼底靴,成45度状,以防止烂根。具体见下示意图: 1.50m0.5m 5、成品保护 5.1做好坡顶散水及排水沟,以拦截地表水,保护护面层内的土体不受水的

片石混凝土挡墙施工方案

* 目录 一、工程概况 (2) 二、施工准备 (2) 三、片石混凝土挡土墙施工方法 (2) (一)基坑开挖 (2) (二)施工方法 (3) 四、质量控制措施 (6) 、 五、安全保证措施 (7) 六、雨季施工措施 (8) 七、文明施工及环境保护措施 (8) |

片石混凝土挡墙施工方案 < 一、工程概况 片石混凝土挡土墙位于K0+604~K0+627,为了确保路基的整体稳定性,在该段采用仰斜式路肩挡土墙进行防护。 二、施工准备 1、测量放样:已完成导线联测和导线、水准点的复核工作,能够满足挡土墙施工控制测量的要求。 2、施工场地及临时设施 修筑临时施工便道及平整施工场地,以便于机械设备进入,用电已接至施工现场。 3、机械、人员准备 开挖机械、模板已全部到场;配备具有同种工程施工经验的技术管理人员进行质量控制和管理,安排挑选具有同种施工经验班组施作,进场人员都经过安全和质量教育。 三、片石混凝土挡土墙施工方法 } (一)基坑开挖 1、片石混凝土挡土墙基坑由挖掘机开挖,人工配合清理、整平基底,挖掘机开挖至距离基底设计标高20cm处后用人工清除,以免

机械扰动原状土或超挖。 2、基坑开挖后及时做地基承载力试验,当地基承载力低于设计承载力250Kpa时,按照图纸要求挡土墙底设置12%的灰土垫层,垫层宽度为,厚度为,垫层的压实度不小于94%。 (二)施工方法 1、片石混凝土挡土墙分段长度、高度 ①片石混凝土挡墙采用分段施工,间隔10~15m设置沉降缝一道,缝宽2cm,缝内填塞沥青麻絮。 ②为保证路基施工质量及片石混凝土挡土墙的稳定,片石混凝土挡墙与路基填筑同步施工,且片石混凝土挡土墙采用分段分层进行施工,分层高度控制在。 2、模板安装、加固 ^ ⑴模板安装 ①片石混凝土挡墙模板采用大块定型钢模板拼装,安装模板前由测量班放出挡墙位置边线桩。安装模板时要严格按测量放线操作,以保证挡墙的设计形状、几何尺寸及位置准确。 ②模板内表面要平整光洁,接缝严密防止漏浆,如有部分接缝不严密,可用腻子抹平后用砂轮机打磨平整。 ③挡墙模板安装前,首先在墙体内搭设钢管架,管架垂直墙面,沿墙方向每米断面设置1道,起到内骨架的作用。骨架搭设时,横向钢管安装高度由两侧端头模板平分点挂线控制。

钢筋混凝土挡土墙施工方案85922

一、工程概况: 本工程为档土墙新建丄程。工程建设地点位于杭州市西湖区南山路,浙江省军区机关北院; 该工程为加固及防护结构形式。 编制依据: 1、浙江省嘉维交通科技发展有限公司设讣加固及防护图纸, 2、《混凝土结构工程质量验收规范》GB50204-2010 二.施工准备 I机械:120挖掘机1台、釆用商品混凝土,标号为c20 2?工具:钢管、混凝土泵车、刮杠、水平尺、靠尺、铁锹.振捣器等。 三、工艺流程 测量放线一请挖土方及沙垫层一基础钢筋制作与安装一支立基础模板T浇筑基础混凝上一外双排脚手架一墙体钢筋及泄水孔制作与安装T支立墙体模板一浇筑墙体混凝上一养生及拆 四、施工工艺 1 ?测量放线 根据施工图纸及坐标点测放出挡土墙中心线、基础平面位置线和纵断高程线,做好平面、高程控制点。 2採用60mm用2:8砂、石垫层。 ⑴沙石垫层振捣密实、碾压平整。

(2)沙石垫层底面不在同一商程时,施工应按先深后浅的顺序进行。 (3沙石)垫层施工完成后,应复核设讣高程并按设计图纸和挡墙中线桩定出墙体轴线、基 础尺寸线和钢筋控制线。 3 ?基础钢筋制作与安装 ⑴应按有关规定进行钢筋复验、见证取样检验,合格后方可使用。 (2)钢筋设计为HRB335热轧带肋钢筋,绑扎时要仔细查看钢筋布置图纸,核对准确无误后 绑扎。 (3)钢筋绑扎前应将垫层泥、水清理干净,012主筋?200mm>水平分布筋间距200mg 按定好的间距,先摆放受力主筋、后放分布筋。泄水孔应及时配合安装。 (4)绑扎钢筋时一般用顺扣或八字扣,钢筋网片筋的相交点应全部绑扎外。 ⑸在钢筋与模板之间垫好垫块,间距不大于15m,保护层疗度应符合设讣要求。 (6)垫块一般采用水泥砂浆制成,垫块疗度应与保护层用度相同,垫块内预埋火烧丝,或用 塑料卡来保证保护层片度。 ⑺在绑扎基础双层钢筋网片时,应设置足够强度的撑脚,间跑600mrTb以保证钢筋网片的定位准确。稳定牢固,在浇筑混凝土时不得松动变形。 (8)基础混凝土初凝臥距基础外边线向内100mm插入620钢筋,埋深150mm,外漏 50?80mtn间距1500mm.用于外脚手架的支座稳定,防止脚手架根部滑移。 4?基础模板

钢筋混凝土挡土墙施工方案79155

一、工程概况: 本工程为档土墙新建工程。工程建设地点位于杭州市西湖区南山路,浙江省军区机关北院;该工程为加固及防护结构形式。 编制依据: 1、浙江省嘉维交通科技发展有限公司设计加固及防护图纸, 2、《混凝土结构工程质量验收规范》GB50204-2010 二、施工准备 1.机械:120挖掘机1台、采用商品混凝土,标号为c20 2.工具:钢管、混凝土泵车、刮杠、水平尺、靠尺、铁锹、振捣器等。 三、工艺流程 测量放线→请挖土方及沙垫层→基础钢筋制作与安装→支立基础模板→浇筑基础混凝土→外双排脚手架→墙体钢筋及泄水孔制作与安装→支立墙体模板→浇筑墙体混凝土→养生及拆模 四、施工工艺 1.测量放线 根据施工图纸及坐标点测放出挡土墙中心线、基础平面位置线和纵断高程线,做好平面、高程控制点。 2.采用60mm厚2:8砂、石垫层。 (1)沙石垫层振捣密实、碾压平整。 (2)沙石垫层底面不在同一高程时,施工应按先深后浅的顺序进行。

(3沙石)垫层施工完成后,应复核设计高程并按设计图纸和挡墙中线桩定出墙体轴线、基础尺寸线和钢筋控制线。 3.基础钢筋制作与安装 (1)应按有关规定进行钢筋复验、见证取样检验,合格后方可使用。 (2)钢筋设计为HRB335热轧带肋钢筋,绑扎时要仔细查看钢筋布置图纸,核对准确无误后绑扎。 (3)钢筋绑扎前应将垫层泥、水清理干净,Φ12主筋○a200mm、水平分布筋间距200mm。按定好的间距,先摆放受力主筋、后放分布筋。泄水孔应及时配合安装。 (4)绑扎钢筋时一般用顺扣或八字扣,钢筋网片筋的相交点应全部绑扎外。 (5)在钢筋与模板之间垫好垫块,间距不大于1.5m,保护层厚度应符合设计要求。 (6)垫块一般采用水泥砂浆制成,垫块厚度应与保护层厚度相同,垫块内预埋火烧丝,或用塑料卡来保证保护层厚度。 (7)在绑扎基础双层钢筋网片时,应设置足够强度的撑脚,间距600mm,以保证钢筋网片的定位准确。稳定牢固,在浇筑混凝土时不得松动变形。 (8)基础混凝土初凝前,距基础外边线向内100mm插入Φ20钢筋,埋深150mm,外漏50~80mm,间距1500mm,用于外脚手架的支座稳定,防止脚手架根部滑移。 4.基础模板 (1)模板应具有足够的强度、刚度和稳定性,能承受灌筑混凝土的冲击力、混凝土的侧压力。

片石混凝土挡墙施工工艺

衡重式片石砼挡土墙施工工艺:一、原理 在路基土方施工前,挖基,支模,灌注片石混凝土,挡土墙施工一定高度后,进行土方施工,挡土墙成型后,上下墙背间有衡重台或卸荷平台,利用部分填土重和墙身共同作用增加稳定。 二、适用范围 多用在路肩墙,也可作路堤墙或路堑墙,基底应力要求较高。 三、施工要求 浇注砼前,应对支架、模板、钢筋和预埋件进行检查,并做好记录,符合设计要求后方可浇注。模板内的杂物、积水和钢筋上的污垢应清理干净。模板如有缝隙,应填塞严密,模板内面应涂刷脱模剂。浇注砼前,应检查砼的均匀性和坍落度。自高处向模板内倾卸砼时,为防止砼离析,应符合下列规定: 1、从高处直接倾卸时,其自由倾落高度不宜超过2m,以不发生离析为度。 2、当倾落高度超过2m时,应通过串筒、溜管或振动溜管等设施下落;倾落高度超过10m时,应设置减速装置(在串筒的不同高度设多向挡板)。 3、在串筒出料筒下面,砼堆积高度不宜超过1m. 4、浇注砼使用插入式振动器时,移动间距不应超过振动器作用半径的倍;与侧模应保持50-100mm的距离;插入下层砼50-100mm;每一处振动完毕后应边振动边徐徐提出振动棒;应避免振动棒碰撞模板、钢筋及其他预埋件。对每一振动部位,必须振动到该部位砼密实为止。密实的标志是砼停止下沉,不再冒出气泡,表面呈现平坦、泛浆。 5、砼的浇注应连续进行,如因故必须间断时,其间断时间应小于前层砼的初凝时间或能重塑的时间。砼的运输、浇注及间歇的全部时间不得超过表的规定,当需要超过时应预留施工缝。 6、施工缝的位置应在砼浇注之前确定,宜留置在结构受剪力和弯矩较小且便于施工的部位,并应按下列要求进行处理: (1)应凿除处理层砼表面的水泥砂浆和松软层,但凿除时,处理层砼须达到下列强度: ①洗凿毛时,须达到;

钢筋混凝土挡土墙工程施工组织设计方案

钢筋混凝土挡土墙工程 一、工程概况 此挡墙是*****立交的连接工程,分别在立交桥的两端:东侧挡墙为***;西侧挡墙为****。挡墙均为扶壁式。 二、施工部署 根据现场情况,在现场进行钢筋的加工制作,并做好水、电的接入工作。考虑到现场情况,挡土进行分段施工,每段约90米。 三、施工方案及主要技术措施 1、基坑开挖 因现地面是深坑回填后形成,且回填后地面高程基本在挡墙基础以上约1米,故开挖深度在1米至1.5米之间,且无地下水,在开挖至基底后找平,并用20T振动压路机进行压实。 2、灰土垫层 在基坑开挖完毕后,进行灰土垫层的施工。因灰土垫层的厚度分别为0.5米和1米,故进行分层施工,每层厚度25cm,并用20T振动压路机进行压实。对于压路机无法压到的边角处,用打夯机再进行分层夯实,每层厚度不超过15cm。每层施工完毕后,养护1日以上,再进行下层的施工。全部灰土垫层施工完毕后,需养护2日以上,再进行上部钢筋砼结构的施

工。 3、钢筋加工与安装 因挡土墙的高度最低在3米左右,最高为8米左右,故先进行底板钢筋的加工与绑扎,等底板混凝土浇筑完毕并达到强度的75%以上后,再进行墙体钢筋的安装。 钢筋使用前应进行除锈与调直,调直时钢筋表面伤痕超过截面的5%时,不得使用。 每盘钢丝进场时应进行外观检查,如发现钢丝表面有凹凸、空洞等缺陷时不得使用,如钢丝盘成8字形或有不能解开的钢丝结,此盘钢筋应进行处理。抽取样品进行抗拉强度、伸长率和弯曲次数试验。钢丝成束适应确保顺直不扭转,偏束时应逐根排列理顺。 为了加速绑扎钢筋时的进度和质量(对于梁、板之类小型构件的钢筋),可以根据结构情况和现场起重条件,先预制成钢筋骨架或钢筋网,在放入模板内进行扎结或焊接。焊接钢筋骨架或钢筋网应采用接触点焊。骨架主筋要求无局部弯折,接头采用电焊焊接。如果钢筋骨架较长,可以采用分段制作的方法,各段钢筋骨架接头采用搭接焊接法。 现场绑扎钢筋网或钢筋骨架时,钢筋交叉点应用铁丝按对角线(十字丝)绑扎结实;箍筋应围紧主筋,转角与钢筋交叉点可用梅花式交错绑扎。 钢筋骨架拼装前应检查焊道无开裂,如有开裂及时补焊。拼装时可在

混凝土挡土墙施工方案_

悬臂式混凝土挡土墙施工方案 目录 工程概况: 1、工程情况: XX路西侧辅路工程,北起XX路,南至XX东侧道路。本工程主要用于XX路隧道洞口施工时的车辆调流。 悬臂式混凝土挡土墙K0+071~K0+325,共计254米,高度从3.7米至8.9米不等。 2、主要工程量: 悬臂式挡墙:长254米,钢筋136吨;C30混凝土-1550立方米;C15垫层混凝土:180立方米 悬臂式挡墙施工计划分两次浇筑完成,设一处施工缝,即在基础施工过程中,先浇筑挡土墙下部平板基础及部分墙身,浇筑高度至基础顶面上1.0~1.2米处。施工至墙顶时留置栏杆预埋件。脚手架采用普通钢管脚手架,重点加强侧向支撑,保证模板的稳定。为保证感官效果,模板采用木质竹胶板,拉接采用对拉螺栓。混凝土采用商品混凝土。计划工期30天。 10月30日至11月30日完成。该区域需专业管线先期施工。 二、施工环境: 悬臂式挡墙的钢筋模板加工区,设于该段道路西侧拆迁完成后的场地内。计划长度为100米*20米。施工用水电从XX中借用。 三、施工工序、工艺及控制方法: 1、基坑开挖:

先测量放线,定出开挖中线及边线,起点及终点,设立桩标,注明高程及开挖深度。 基坑开挖应保持良好的排水,基坑外设置集水坑,以利于基底排水。 本工程基槽土方采用人工配合挖掘机进行开挖。用挖掘机开挖至设计标高+20cm处,然后人工挖除剩余20cm土,以免机械扰动原状土或超挖。开挖成型后坑底高程控制在+30mm以内,轴线位移小于50mm。 基坑开挖后应检验基底承载力,合格后,妥善修整,在最短的时间内放样。 2、地基处理: 地基承载力应达到200Kpa,当挖基发现有淤泥层或软土层时,需进行换土处理,计划采用碎石换填,报请监理工程师及业主通知青岛勘察测绘院对地基进行检验后,才进行施工。 3、混凝土垫层施工: 根据设计图纸要求。基底浇筑15cm厚,C15混凝土垫层,混凝土垫层每侧比基础宽出10cm。在挡墙基础的凹槽处,设置木模板。垫层顶高程偏差在0~–20mm之内,轴线位移在50mm以内,平面尺寸偏差在+100mm~0之内。 4、钢筋安装: 钢筋直径在16mm以上时,采用双面焊接接头,焊接长度不小于5d;其他采用搭接接头形式,搭接长度不小于30d。焊接前清除钢筋表面铁锈、熔渣。焊缝表面平整,接头处无裂纹。焊接钢筋要进行抽样检验,以每300个同类型接头为一批,切取三个接头进行拉伸试验,其抗拉强度均不得低于该级别钢筋的抗拉强度标准值,且试件断口呈塑性断裂。 现浇钢筋基础先安装基础钢筋,预理墙身竖向钢筋,待基础浇灌混凝土完后且砼达到

钢筋混凝土挡土墙(方案)

一、工程概况 (一)工程简介 本挡墙施工位于S411官舟至黄土公路改扩建工程K1+275野鸡坑大桥处按目前施工高度拟采用壁式挡墙三作为本工程的施工详图。 挡土墙按照浇筑高度分为悬臂式、扶壁式两种形式,小于 3.5m 为悬臂式、3.5m及其以上为扶壁式挡墙,分六种形式。本工程扶壁式挡土墙浇筑最高11.5m。垫层C15素混凝土,厚度10cm,底板厚70cm、墙身厚40cm,肋板按照高度划分厚度30~60cm截面;采用C30混凝土,钢筋采用HRB400,在地面以上,沿墙高和墙长方向设置泄水孔,泄水孔离地30cm设置,间距2.5m,梅花布置;墙后设砂砾石反滤层;挡土墙底设混凝土垫层,承载力不足时采用C25毛石混凝土换填或人孔桩加固基地处理。 悬臂式挡墙一

悬臂式挡墙二 扶壁式挡墙一

扶壁式挡墙三

扶壁式挡墙四

(三)挡墙施工范围 1、K1+275野鸡坑大桥,挡墙长度20.2m,浇筑高度8m-8.5m不等。 (四)施工简介 1、现场施工条件 工程范围内的场地土类型为中软土,场地覆盖层厚度大于3米且小于50米,场地类别为Ⅱ类。该场地地形平坦,地貌类型单一,地层分布较连续,厚度较稳定。未见活动断裂、软弱下卧层等不良地质作用,场地稳定,为可进行工程建设的一般场地。 2、施工要求 施工采用流水作业,由小桩号端往大桩号端推进,基础开挖及混凝土垫层连续施工,底板及墙身砼部分每节分3次施工,在地块上分四个工作面同时进行,利用现有房建道路作为便道进行施工。 挡土墙施工程序为:首先进行基坑开挖后对边坡进行防护;第二步对地基进行处理;第三步浇筑砼垫层;第四步底板施工;第五步操作平台施工,第六步墙身及扶壁钢筋、混凝土施工(分成2节进行施工);第七步基坑回填;第八步墙后回填、反滤层施工。

混凝土挡墙施工方案最新

混凝土挡墙施工方案 目录 一、工程概括 (1) 二、主要工艺及施工方法 (1) 1、工艺标准 (1) 2、施工方法 (2) 3、钢筋加工 (4) 4、模板加工 (5) 5、支架搭设 (5) 6、混凝土的浇筑。 (5) 7、沉降缝施工 (6) 8、泄水孔施工 (6) 三、施工质量控制 (7) 1、施工测量 (7) 2、施工工艺方法控制 (7) 3、施工质量现场监控 (7) 4、施工质量监测 (8) 四、安全保证措施 (8) 五、环保措施 (9)

一、工程概况 本工程为洛栾洛卢高速公路监控分中心位于洛阳市洛龙区,洛阳至栾川高速公路的起点处,工地场区西侧挡土墙。 本次钢筋混凝土挡土墙设计型式为悬臂式挡土墙和扶壁式挡土墙,当挡土墙的墙身高度在小于4m时,采用悬臂式挡土墙,当挡土墙的墙身高度在大于4m时,采用扶壁式挡土墙,挡土墙的泄水孔水平间距2m,纵向间距3m,泄水孔孔径为10mm。挡墙的墙身高度大于3m 时设置泄水孔。墙身高度H≤3m时,不设倒角;墙后粘性土分层回填夯实,压实度≥95%(轻型击实);挡墙沉降缝按纵断面设计分段予留,缝宽2cm,墙背一侧2cm嵌橡胶沥青麻筋。挡墙顶设置水泥墩护栏,施工时应注意防撞护栏预埋钢筋的设置,挡墙施工应严格按涉及放样,确保墙位、标高及强度等符合要求。本区域挡墙为悬臂式挡墙。 二、主要工艺及施工方法 1、工艺标准 ⑴、挡墙混凝土强度等级采用C20级商品混凝土。垫层采用C10级商品混凝土,砼的强度要满足设计要求。受力钢筋采用Ⅱ级热轧螺纹钢筋,构造钢筋采用Ⅰ级。 ⑵、挡墙的外观要求其非应力裂缝不得大于0.2mm,各部分的结构尺寸不得小于设计值,基础埋深不小于0.5m。 ⑶、挡墙采用两次浇筑,基础和墙身分开浇筑,并预埋好连接钢筋,且连接处混凝土应凿毛,并清洗干净。 ⑷、挡墙的墙身几何尺寸要符合设计要求。

钢筋砼挡墙施工方案

钢筋砼挡墙施工方案公司标准化编码 [QQX96QT-XQQB89Q8-NQQJ6Q8-MQM9N]

广清城轨龙塘运用所防洪工程(安丰围)堤防部分(含大燕河安丰围月星段达标加固工 程) 钢 筋 砼 挡 墙 施 工 方 案 审核:刘存明 编制:顾文涵

江苏省水利建设工程有限公司二零一七年五月 目录

一、工程概述 1、项目名称:广清城轨龙塘运用所防洪工程(安丰围)堤防部分(含大燕河安丰围月星段达标加固工程) 2、建设单位:清远市清城区公益性水利工程建设管理中心 3、建设地点:清远市清城区龙塘镇 4、设计单位:清远市水利水电勘测设计院有限公司 5、监理单位:广东城华工程监理有限公司 6、施工单位:江苏省水利建设工程有限公司 7、项目范围:本工程范围是广清城轨龙塘运用所防洪工程(安丰围)堤防部分(含大燕河安丰围月星段达标加固工程),项目建设内容包括建筑工程、机电设备及安装工程、金属结构安装工程、临时工程等。 详细工程情况及发包的合同工作范围详见图纸及工程量清单。 8、计划工期:360日历天。 9、质量要求:符合国家有关工程质量标准及有关工程施工验收规范,达到合格要求。 二:钢筋混凝土挡墙 施工工序:施工前准备——测量放线——基础开挖——基底平整——砼垫层施工——砼底板施工——钢筋砼墙施工——素土回填 1、砼垫层和底板的浇筑 模板支好了之后,浇筑10cmC15素砼垫层和60cm厚的C30钢筋砼底板,底板浇筑时每间隔20m设置2cm沉降缝,采用聚丙乙烯板材,硅胶沟缝,待底板砼强度达到设计强度要求后进行砼挡墙浇筑。 2、钢筋加工 ⑴、根据设计图纸要求,认真审阅图纸,及时提出有关问题并形成书面记录。熟悉现行规范及操作规程要求,根据施工设计图纸进行钢筋翻样,并绘制出大样图,注明各弯起钢筋的位置和角度。 ⑵、根据施工图和钢筋翻样单数量制作标签,对提供的盘圆线材先进行拉伸调直。钢筋调直宜采用机械方法,严禁采用冷拉方法。钢筋表面应洁净、无损伤、油渍、污染和铁锈等应清除干净,并尽量利用调直工序进行除锈。钢筋下料一般先断长料,后断短料,做到长短搭配,减少短头,节约钢材,断料时,长度必须准确,并不得有马蹄形和起弯等现象。 ⑶、成型钢筋的弯钩和弯折应符合下列规定: ①、Ⅰ级钢筋末端需作180°弯钩,其弯弧内直径D不应小于钢筋直径d的倍,弯钩的弯后平直部分长度不应小于钢筋直径d的3倍。 ②、Ⅲ级钢筋末端需作90°或135°弯折时,Ⅲ级钢筋不宜小于钢筋直径d 的5倍,平直部分长度应按设计要求确定。 ③、弯起钢筋中间部位弯折处的弯曲直径D,不应小于钢筋直径d的5倍。 ④、除注明内弯起钢筋、弯终点外平直段长度不小于20d(d为钢筋直径)。

混凝土挡墙施工方案23195

混凝土挡墙施工方案 一、工程概况 C20混凝土挡土墙设计型式为衡重式挡墙和直立式护肩墙,当挡墙的墙身高度在小于3m时,采用直立式护肩墙,当挡土墙的墙身高度在大于3m时,采用衡重式挡墙,挡土墙的泄水孔水平间距2m,纵向间距3m,挡墙的墙身高度大于3m时设置泄水孔。墙背回填分层回填夯实,挡墙沉降缝按纵断面设计分段予留,缝宽2-3cm,挡墙施工应严格按涉及放样,确保墙位、标高及强度等符合要求。本标段挡墙为衡重式路肩墙和直立式护肩墙。 二、主要工艺及施工方法 1.工艺标准 ⑴挡墙混凝土强度等级采用C20,现场浇筑。其砼的强 度要满足设计要求。 ⑵各部分的结构尺寸不得小于设计值, ⑶挡墙采用两次浇筑,基础和墙身分开浇筑,连接处混凝土应凿毛,并清洗干净。 ⑷挡墙的墙身几何尺寸要符合设计要求。 ⑸挡墙内的预留泄水孔横向间距 2.0m,其位置允许的 偏差为15mm泄水孔出口宜高于地面30cm,并设3%向外倾斜坡度。 ⑹挡墙的墙顶标高要满足设计要求,允许偏差为 ±20mm。 ⑺混凝土灌注完毕后,应按有关规定进行养护。墙背回填应

该在挡墙砼的强度达到设计强度的75%才能够进行填 土。 ⑻挡墙混凝土浇注应均质密实、平整,无蜂窝麻面,无缺损、强度符合设计要求。 ⑼挡墙模板加固采用拉筋联合钢管扣件双重保证措施,保证混凝土在浇注过程中不发生跑模。 ⑽施工时挡墙墙高随路线纵坡变化,但基础应保持水平,同时保证外墙面在同一竖直面上。 (11)地基承载力满足设计要求。若达不到设计所要求的地基承载力,应通知监理及设计单位进行地基处理,待达到设计要求方可进行挡土墙施工。 (12)挡土墙的墙体达到设计强度的75%以上时,方可进行 墙后填料施工。墙后必须回填均匀、摊铺平整,填料顶面横坡符合设计要求。其具体质量指标及实测项目见下页表。 2.施工方法 ⑴由项目部测量人员放线,确定挡土墙准确位置及标 高,然后进行基坑开挖,开挖宽度根据基础宽度按照1:1放坡确定。并由项目部组织人员进行现场收方。 ⑵基坑完成后,按基底纵轴线结合横断面放线复验,确认位置、标高无误并经监理确认后,方可进行随时垫层施工。 ⑶测量放线确定基础尺寸后,进行立模。挡墙基础的施工按跳槽施工,几个作业面可同时施工,为挡墙的墙身施工提供较多的作

钢筋砼挡墙施工方案.docx

广清城轨龙塘运用所防洪工程(安丰围)堤防部分(含大燕河安丰围月星段达标加固工程) 钢 筋 挡 墙 施 工

方案 审核:刘存明编制:顾文涵

江苏省水利建设工程有限公司 二零一七年五月 目录

一、工程概述 1、项目名称:广清城轨龙塘运用所防洪工程(安丰围)堤防部分(含大燕河安丰围月星段达标加固工程) 2、建设单位:清远市清城区公益性水利工程建设管理中心 3、建设地点:清远市清城区龙塘镇 4、设计单位:清远市水利水电勘测设计院有限公司 5、监理单位:广东城华工程监理有限公司 6、施工单位:江苏省水利建设工程有限公司 7、项目范围:本工程范围是广清城轨龙塘运用所防洪工程(安丰围)堤防部分(含大燕河安丰围月星段达标加固工程),项目建设内容包括建筑工程、机电设备及安装工程、金属结构安装工程、临时工程等。 详细工程情况及发包的合同工作范围详见图纸及工程量清单。 8、计划工期:360 日历天。 9、质量要求:符合国家有关工程质量标准及有关工程施工验收规范,达到合格要求。 二:钢筋混凝土挡墙

施工工序:施工前准备——测量放线——基础开挖——基底平整— —砼垫层施工——砼底板施工——钢筋砼墙施工——素土回填 1、砼垫层和底板的浇筑 模板支好了之后,浇筑10cmC15素砼垫层和 60cm厚的 C30钢筋砼底板,底板浇筑时每间隔20m 设置 2cm 沉降缝,采用聚丙乙烯板材,硅胶沟缝,待底板砼强度达到设计强度要求后进行砼挡墙浇筑。

2、钢筋加工 ⑴、根据设计图纸要求,认真审阅图纸,及时提出有关问题并形成书面记录。熟悉现行规范及操作规程要求,根据施工设计图纸进行钢筋翻样,并绘制出大样图,注明各弯起钢筋的位置和角度。 ⑵、根据施工图和钢筋翻样单数量制作标签,对提供的盘圆线材先进行拉伸调直。钢筋调直宜采用机械方法,严禁采用冷拉方法。钢筋表面应洁净、无损伤、油渍、污染和铁锈等应清除干净,并尽量利用调直工序进行除锈。钢筋下料一般先断长料,后断短料,做到长短搭配,减少短头,节约钢材,断料时,长度必须准确,并不得有马蹄形和起弯等现象。 ⑶、成型钢筋的弯钩和弯折应符合下列规定: ①、I 级钢筋末端需作180°弯钩,其弯弧内直径D不应小于钢筋直径d 的倍,弯钩的弯后平直部分长度不应小于钢筋直径 d 的 3 倍。 ②、皿级钢筋末端需作90°或 135°弯折时,皿级钢筋不宜小于钢筋直径 d 的 5 倍,平直部分长度应按设计要求确定。 ③、弯起钢筋中间部位弯折处的弯曲直径 D,不应小于钢筋直径 d 的 5 倍。 ④、除注明内弯起钢筋、弯终点外平直段长度不小于20 d(d为钢筋直

混凝土挡土墙施工方案

混凝土挡土墙施工方案文件管理序列号:[K8UY-K9IO69-O6M243-OL889-F88688]

中华华丹·国坛酒庄旅游综合体项目 仰斜式路肩墙专项施工方案报审表 工程名称:中华华丹·国坛酒庄旅游综合体项目编号2016-9-18 注:本表一式四份,项目监理机构、项目管理部、建设单位、施工单位各一份。

目录

1.工程概况 中华·华丹国坛旅游综合体项目工程混凝土挡土墙,是本工程非常重要的一项分项工程。其中行政大楼两侧车道挡土墙36米,墙高度为2m--6m之间,根据现场地势条件,我司对挡墙做了深化设计;将仰斜式路肩墙斜度由1:0.25调整为1:0.1;基础取钢筋混凝土扩展基础;垫层采用C20商品混凝土,基础采用C25商品混凝土;墙身采用C20商品混凝土;详图: 2.编制依据 1.1通过现场实地调查研究所得到的自然条件、施工条件、社情环境等资料及初步设计(优化)图纸所计算的工程量。 1.2我公司相似工程施工中成熟的施工技术和管理经验,及相关项目管理办法。 1.3挡土墙图集“04J008”YJB6仰斜式路肩墙, 3.施工组织 3.1施工准备 3.1.1图纸审核及原地貌复测,发现图纸有误或现场与设计不符的及时上报相关人员进行复查。 3.1.2选用C20、C25高性能商品混凝土。 3.1.3修建临时施工便道、搭设马道、跑道、布置材料堆放场地及备料。

4.施工工艺流程: 施工准备→测量放线→基槽开挖→地基承载力检测→垫层施工→挡土墙基础施工→立模加固→浇筑混凝土→拆除模板→养护。 5.施工方案 5.1施工场地准备 5.1.1测量放线,定出开挖边界线。 5.1.2清除挡墙用地范围内的杂草、垃圾等所有障碍物;在基槽周围挖设排水沟,排除地表水。 5.2开挖 5.2.1基槽开挖 采用挖掘机进行基槽开挖,开挖长度根据现场地质情况进行分段开挖,每段10或20米。 机械开挖至基底设计标高以上20cm时,重新进行测量放样,确定开挖正确不偏位的情况下改用人工进行基底清理,严格采用人工清理,确保基底符合相关规范要求。 5.3基础施工 5.3.1基础施工前,试验室进行基底承载力试验,若试验承载力达到设计承载力继续施工基础,若试验承载力达不到设计承载力要求,则对基底进行重新处理,采用换填片石、土夹石(含石量≥70﹪),使承载力达到设计承载力要求。

钢筋混凝土挡土墙施工方案最新版

永新·财富时代总部基地 小区钢筋混凝土挡土墙施工技术方案 一、工程概况: 本工程位于永新·财富时代总部基地小区东侧与西侧的钢筋混凝土挡土墙,东侧毗邻杭州路,长度约170多米。西侧毗邻永新华二期工程,长度约210多米。本小区与外围场地存在2-3米左右的高差,内高外低,小区内均采用回填土回填,土方滑移滚动、塌方系数较大,经业主论证采用钢筋混凝土挡墙支护,以保证此小区内的别墅回填土高度和挡土墙的结构安全。 二、编制依据: 1.甲方提供的挡土墙设计图纸 2.甲方人员提供的现场测量、考察及其记录 3.本项目相应的建筑设计图纸 4. 国家及本地区现行的有关施工方面规范、规程、规定。 三、施工准备 1.机械:120挖掘机1辆,土方车1辆。 2.材料:钢筋、模板、混凝土、水泥石粉渣。 3.工具:钢管、混凝土泵车、刮杠、水平尺、靠尺、铁锹、振捣器等。 四、工艺流程 测量放线→土石方开挖→素土夯实→混凝土垫层→水泥石粉稳定层→基础钢筋制作与安装→支立基础模板→浇筑基础混凝土→外双排脚手架→

墙体钢筋及泄水孔制作与安装→支立墙体模板→浇筑墙体混凝土→拆模及养生→回填 五、施工部署及施工工艺 1.测量放线 根据施工图纸及坐标点测放出挡土墙中心线、基础平面位置线和纵断高程线,做好平面、高程控制点。 2. 土石方开挖 (1)、在开挖中,对不在同一高程的土石方开挖时,施工应按先深后浅的顺序进行。 (2)、开挖完成后,对原土进行夯实平整,达到设计标高。 (3)、经业主、监理验槽合格后方可进行6%水泥石粉渣稳定层施工和垫层施工. (4)、垫层施工完成后,应复核设计高程并按设计图纸和挡墙中线桩定出墙体轴线、基础尺寸线和钢筋控制线。 3. 基础钢筋制作与安装 (1)、应按有关规定进行钢筋复验、经业主、监理见证取样检验,合格后方可使用。 (2)、钢筋绑扎时要仔细查看钢筋布置图纸,核对准确无误后绑扎。 (3)、钢筋绑扎前应将垫层泥、水清理干净,按定好的间距,先摆放受力主筋、后放分布筋。泄水孔应及时配合安装。 (4)、绑扎钢筋时一般用顺扣或八字扣,钢筋网片筋的相交点应全部绑扎外。

钢筋混凝土挡墙施工方案

钢筋混凝土挡土墙施工方案 一、工程概况 本次钢筋混凝土挡土墙设计型式为悬臂式挡土墙和扶壁式挡土墙,当挡土墙的墙身高度在小于4.5m时,采用悬臂式挡土墙,当挡土墙的墙身高度在大于4.5时,采用扶壁式挡土墙,挡土墙的泄水孔水平间距2m,纵向间距3m,挡墙的墙身高度大于3m时设置泄水孔。墙身高度H≤3.5m时,不设倒角;墙后1:4灰土分层回填夯实,压实度≥95%(轻型击实),基础3:7灰土压实度≥95%(重型击实);挡墙沉降缝按纵断面设计分段予留,缝宽2cm,墙背一侧2cm嵌橡胶沥青防水密封膏,余填L-600低发泡聚乙烯沫塑料;挡墙墙背后先喷HUG-3防水材料两遍,待干后再喷HUT-1防水材料两遍。挡墙顶设置防撞护栏及栏杆,施工时应注意防撞护栏预埋钢筋的设置,挡墙施工应严格按涉及放样,确保墙位、标高及强度等符合要求。本标段挡墙为悬臂式挡墙。 本标段挡土墙分布如下表 二、主要工艺及施工方法

1.工艺标准 ⑴挡墙混凝土强度等级采用C30,现场浇筑。其砼的强度要满足设计要求。钢筋采用HRB335。 ⑵挡墙的外观要求其非应力裂缝不得大于0.2mm,各部分的结构尺寸不得小于设计值,基础埋深不小于1m。 ⑶挡墙采用两次浇筑,基础和墙身分开浇筑,并预埋好连接钢筋,且连接处混凝土应凿毛,并清洗干净。 ⑷挡墙的墙身几何尺寸要符合设计要求。 ⑸挡墙的钢筋保护层厚度要满足设计图纸要求。 ⑹挡墙内的预留泄水孔横向间距2.0m,其位置允许的偏差为15mm。泄水孔出口宜高于地面30cm,并设3%向外倾斜坡度。 ⑺挡墙的墙顶标高要满足设计要求,允许偏差为±20mm。 ⑻混凝土灌注完毕后,应按有关规定进行养护。墙背回填应该在挡墙砼的强度达到设计强度的75%才能够进行填土。 ⑼挡墙混凝土浇注应均质密实、平整,无蜂窝麻面,不漏筋、无缺损、不露筋骨,强度符合设计要求。 ⑽挡墙模板加固采用拉筋联合钢管扣件双重保证措施,保证混凝土在浇注过程中不发生跑模。 ⑾施工时挡墙墙高随路线纵坡变化,但基础应保持水平,同时保证外墙面在同一竖直面上。 ⑿地基承载力满足设计要求120kpa。若达不到设计所要求的地基承载力,应通知监理及设计单位进行地基处理,待达到设计要求方可进行挡土墙施工。

钢筋混凝土挡土墙施工方案

****体育公园人行天桥工程 钢筋混凝土挡墙施工方案 工程名称:****体育公园人行天桥工程 :制人编 :核人审 :人审定 编制日期:二O一七年十月十日 录目一、工程概 况: ................................................. 二、施工准备 ................................................... 三、钢筋混凝土挡墙施工方法 ..................................... ................................................ 3.1工艺流程................................................ 3.2施工工艺.......................................... 测量放线3.2.1

........................................ 3.2.2砼垫层施工................................ 3.2.3基础钢筋制作与安装 .......................................... 基础模板3.2.3 .................................... 3.2.4浇筑混凝土基础...................................... 3.2.5支立墙体模板 3.2.6浇筑墙体混凝土 .................................... 四、质量标准 ............................................... 4.1混凝土质量标准 .......................................... 4.1.1质量要求: ........................................ 4.1.2实测项目 .......................................... 4.1.3外观鉴定 .......................................... 4.2模板质量标准 ............................................ 4.2.1基本要求 .......................................... 4.2.2实测项目 .......................................... 4.2.3外观鉴定 ..........................................

混凝土挡墙施工方案87179

花桥泗泾河徐公河梅浦河挡墙及河道调整工程 混 凝 土 挡 墙 施 工 方 案 昆山市金侨市政工程有限公司 花桥泗泾河徐公河梅浦河挡墙及河道 调整工程项目经理部 2016年5月

一、工程概况 花桥泗泾河徐公河梅浦河挡墙及河道调整工程其中泗泾河为畅通工程位于昆山市花桥镇,主要内容包括:1)河道沟通:新开河道200m,老河道整治175m。2)驳岸新建:圆木桩护岸600.5m,拉森钢板桩挡墙146.9m。徐公河梅浦河位于昆山市花桥国际商务区东南部曹安联圩,主要工作内容包括:徐公河拟拉直并拓宽,涉及河道总长263m,新建钢筋砼挡墙413米,梅浦河拟新开河道长度约为150m,河道两侧新建圆木桩护岸。 二、挡墙设计参数 挡墙采用钢筋砼挡墙。墙顶高程1.90米,I性挡墙地板高程-0.40, 底板厚40-60cm。 II型挡墙地板高程设置于-0.90,基础底板厚为40-60cm。 挡墙地基超深处采用C15夹石砼(含石率20%)。 三、注意事项 1、挡墙地板前趾开挖扰动处须用黏土回填夯实,并进行修坡。 2、墙后回填应逐层进行,回填土采黏土分层回填夯实(压实度88% 轻型夯实),严禁采用淤泥或用大型机械一次回填碾压。 3、墙趾须分层回填黏土压实,层厚不大于20cm,压实度不小于88%, 回填范围距墙身外侧不小于1.0米。 4、施工填土回填时,必须待上部结构强度达到95%时方可施工。 5、挡墙每15米设一沉降缝,缝宽2厘米用沥青板。 6、挡墙墙后严禁堆载,墙后填土严禁使用大型机械一次性碾压。

四、施工方案 施工人员配置:工长1人,测量2人,安全员1人,钢筋班4人,模板班3人,普工工6人,振捣工2人 1、挡土墙开工前,先做好排水后,在挡土墙一侧挖截水沟和积水坑,做好排水措施。 2、根据施工边线定好挡土墙的位置,开口两侧撒上白灰线。并计算好高程,后进行开挖,距离基底标高还有20cm时采用人工清底。 3、挡墙基坑挖好后对基底按照先两边后中间,对称打入4m圆木桩,圆木桩呈梅花型布置,梅花桩顶高程为挡墙基础底高程。桩间填筑30cm 厚碎石垫层。达到垫层顶面高度后,监理验槽然后支模,做C15厚度为10cm的素砼垫层每侧宽度超出设计0.1m,达到强度后,监理验收进入下道工序。 4、绑扎钢筋按照图纸要求进行下料绑扎,先绑扎基础钢筋和墙身主筋,基础打完混凝土后与墙身混凝土接触面拉毛,绑扎采用点焊。按照图纸要求预留2cm沥青板沉降缝,缝中填沥青木板塞入深度不小于15cm,外露部分采用1:2.5水泥砂浆抹平,挡土墙与挡土墙,挡土墙与箱体接触面处均涂石油沥青一道。在-0.900处设泄水孔,采用Ф50PVC管,间距3m。 5、支模:模板采用九夹板模板,采用搭设钢管排架的方法来保证模板及支撑的强度、刚度和整体稳定性。 5.1、弹线放样:根据地板的控制轴线,首先根据施工图用墨线弹出模板的中心线和边线,对墙竖向投建的轴线节点进行放样复核,然后再用墨线放出边框大洋,以便于模板安装和校正。用水准仪把建筑水平标高根据实际标高的要求,直接引测到模板安装位置。 5.2、模板设计:由于本工程采用商品砼混凝土,砼施工时产生的冲击力较大,对模板的刚度、刚度及稳定性要求较高,所以模板工程施工前须经技术负责人制定模板的详细施工方案,经审核后方可施工。工