水电暖通施工员试卷(A)

一、填空题(每题2分,共40分):

1、下列构件中天圆地方、弯头是属于通风系统配件。

2、下列设备中空气过滤器、风机盘管属于空气处理设备。

3、通风空调系统中常用的阀门防火阀、蝶阀、止回阀。

4、JRl5是低压电器中热继电器的型号。

5、热继电器过载保护动作后,原在手动复位方式下,经一分钟后可按下复位按

钮使其复位。

6、DZ型自动开关的热脱器由双金属片构成。

7、导线接头长期允许的工作温度通常不应超过_ 70 _℃

8、硬母线应涂相色,色别应为A相_黄色,B相__绿_色,C相 _红_色。

9、大型室内照明支路,每一单相回路允许电流 20-30 A。

10、一般室内照明支路电流不应大于 15 A。

11、一个照明支路所接灯数(包括插座)一般应不超过 25 个。

12、一个照明支路所接的日光灯数不应超过 50 支。

13、灯具重量 1KG 以下,可用软线吊装。

14、灯具重量 3KG 以下,应采用吊链或管安装

15、按照人体触及带电体的方式和电流通过人体的途径,触电可分为单相触电、两相触电和跨步电压触电。

16、电工绝缘安全用具有绝缘杆、绝缘夹钳、绝缘手套、绝缘鞋、绝缘垫等。

17、心肺复苏法支持生命的三项基本措施是什么?(1)通畅气道;(2)口对口人工呼吸;(3)胸外按压(人工循环)。

二、是非判断题:(每题1.5分,共40分)

1、风机盘管系统是属于集中式空调。(否)

2、防火阀平时是常开的,发生火灾时关闭。(是)

3、空气过滤器是安在空调机组出口。(否)

4、空气湿度不能用干湿球温度计测量。(否)

5、家用空调器可以实现减湿作用。(是)

6. 当闸门突然关闭,管中流速减小,压强突然升高,这种以压强升高为特征的水锤称为直接水锤。(否)

7. 球阀的应用水头比蝶阀低。(否)

8. 进行事故抢修时,必须覆行工作票手续。(是)

9. 工作班成员的安全责任之一是:严格遵守安全规章制度、技术规程和劳动纪律,对自己在工作中的行为负责,互相关心工作安全,并监督本规程的执行和现场安全措施的实施;(是)

10. 水轮机导叶开度越大,效率越高。(否)

11. 水轮机耗水率曲线以耗水最小为原则,来确定开机台数和组合方式(是)

12. 触电伤员如牙关紧闭,可口对鼻人工呼吸。口对鼻人工呼吸吹气时,要将伤员嘴唇紧闭,防止漏气。(是)

13. 接地线必须用专用线夹,当导体上不易挂上时,可采用缠绕的方法接地。

(否)

14. 在雷雨时,电气运行值班人员可以允许在露天配电设备附近工作。(否)

15. 晶闸管的触发电压是加在控制极和阳极之间的。 ( 否 )

16. 有两只灯泡,一只是220V/100W,另一只是220V/40W,则100W的灯泡电阻比40W的大。 ( 否)

17. 高压六氟化硫断路器(SF6)有敞开式和气体绝缘全封闭组合电器(GIS)两大型式。(是)

18. 电动机三相熔丝的规格和容量必须一致。(是)

19. 手动启动电动机,禁止在启动瞬间立即停止。(是)

20. 电动机检修后,投用前必须检查转向正确。(是)

三、单选题:(20题,每题1.5分,共30分)

1、在横支管管径为DN25处装设分户水表,其水表规格宜为( c )。(A)LXS-15E (B)LXS-20E (C) LXS-25E (D) LXS-32E

2、消火栓处静水压力超过( d )时,宜采用分区供水的室内消火栓给水方式。(A) 300Kpa (B) 400Kpa (C)500Kpa (D)1000Kpa

3、空调水管系统主要包括( c )

(A)冷冻水管、消防管(B)冷却水管、排水管

(C)冷冻水管、冷却水管、冷凝水管((D)冷冻水管、给水管、排水管

4、风机盘管承担室内负担介质是( d )

(A)水(B)空气(C)制冷剂(D)空气+水

5、下列四种设备中( b )不属于分散式空调系统。

(A)窗式空调器(B)风机盘管(C)分体式空调(D)柜式空调

6、对10KV电力电缆进行绝缘电阻摇测时,应选用电压等级为(d )

(A)250V (B)500V (C)1000V (D)2500V

7、高压熔断器在电路中重要的作用是( c )

(A)用于切断过电流故障。(B)当电路发生过载切断故障。(C)用于切断过载和短路故障。(D)短路保护。

8、组织单位建筑工程竣工预检应是( d )

(A)建筑单位(B)设计单位(C)监理单位(D)施工单位

9、现浇混凝土内敷设钢制电线管时,其弯曲半径不小于管径( b )

(A)4倍数(B)6倍(C)10倍(D)15倍

10、1KV及以下电力电缆进行绝缘电阻摇测时,其绝缘摇表应该选用电压等级为( b)

(A)2500V (B)1000V (C)500V(D)800V

11、对继电保护装置要求至少应满足(d )

(A)安全经济、多发多供(B)安全可靠、灵敏、经济

(C)安全经济、迅速、灵敏(D)选择性、可靠性、迅速性、灵敏性、

12、组织单位建筑工程竣工预检应是( a )

(A)施工单位(B)建设单位(C)监理单位(D)参与单位

13、建筑防雷装置的引下线采用暗敷设时,其直径不能小于(d )

(A)Φ6mm (B)Φ8mm (C)Φ10mm (D)Φ12mm

14、停电检修时,在一经合闸即可送电到工作地点的开关或刀闸的操作把手上,应悬挂如下哪种标示牌?( c )

(A)"在此工作”(B)“止步,高压危险”(C)“禁止合闸,有人工作”(D)“有人检修,不要合闸”

15、下列哪种灭火器适于扑灭电气火灾?( a )

(A)二氧化碳灭火器(B)干粉灭火器(C)泡沫灭火器

16、金属梯子不适于以下什么工作场所?( a )

(A)有触电机会的工作场所(B)密闭场所(C)高空作业(D)坑穴场所17、任何电气设备在未验明无电之前,一律怎样( c ) 认为?

(A)无电(B)也许有电(C)有电(D)也许有电

18、单位建筑工程竣工时,其工程质量最终核定是由( a )

(1)建筑单位(2)设计单位(3)监理单位(4)政府质量监督部门

19、建筑施工企业编制施工预算主要依据( d )

(A)施工定额(B)预算定额(C)概算定额(D)企业定额

20、建筑电气安装工程中,保护线(PE线)其颜色规定为( d )

(A)黄色(B)绿色(C)淡黄色(D)黄绿相间

水电暖通施工员试卷(B)

一、填空题(每题2分,共40分)

1、值班人员因工作需要移开遮栏进行工作,要求的安全距离是10kV时 0.7米, 35kV时 1 米。

2、雷雨天气需要巡视室外高压设备时,应穿绝缘靴,并不得接近避雷器,避雷针和接地装置。

3、遇有电气设备着火时,应立即将该设备的电源切断,然后进行灭火工作。

4、值班运行工的常用工具有钢丝钳活扳手、电工刀、螺丝刀、尖咀钳电烙铁和低压试电笔等。

5、在变压器的图形符号中Y表示三相线圈星形连接。

6、电缆的敷设方式有直埋敷设、电缆沟敷设、电缆隧道和电缆排管,以及

水底敷设和建筑物明敷等。

7、直埋电缆的上、下须铺以不小于 100MM厚的软土或沙层,上面必须盖以防护板,地面上必须在必要的地方装设标志桩。

8、电气照明平面布置图上、须表示所有灯具的位置、灯数、型号安装高度和安装方法,以及灯泡容量。

9、灯具重量超过 3KG,应采用专用预埋件或吊钩安装,并应能承受10倍灯具的重量。

10、在较短时间内危及生命的电流称为致使命电流。

11、电压的基本单位是伏特,用电压表测量电路电压时要与被测电路并联。

12、通过人体的电流越大,人体的生理反应越明显,人的感觉越强烈,破坏心脏正常工作所需的时间越短,致命的危险性越大。

13、常用的短路保护装置有熔断器、电磁式过电流继电器和脱扣器等,其作用是当线路或设备发生短路时,能迅速切断电源。

14、电流对人体伤害的严重程度与通过人体的电流大小、电流通过人体的持续时间、电流通过人体的途径、电流的频率以及人体状况等多种因素有关。

15、如果照明线路使用单极开关时,此开关必须装在照明线路的相线上。

16、风口中,叶片可转动的风口有单层百叶、双层百叶。

17、风机盘管机组中安装有冷凝器、压缩机、冷凝水盘设备和部件。

18、为区别三相交流电相位,用统一规定的颜色表示:u、v、w各相分别用

黄、绿、红色表示。

二、是非判断题(每题1.5分,共40分)

1、风机盘管系统是属于分散式空调系统。(否)

2、家用窗式空调器承担室内负荷介质是制冷剂。(是)

3、百货大楼空调系统是属于舒适性空调。(是)

4、. 电压互感器二次侧采用中性点直接接地方式。(否)

5、检修部分为几个不相连接的电气部分,各段应分别验电接地。(是)

6、按照输送的电流不同,线路输电方式有交流和直流两种。(是)

7、电气设备停电后,即使是事故停电,在未拉开有关隔离开关和做好安全措施以前,不得触及设备或进入遮栏,以防突然来电。(是)

8、. FZ型避雷器在非雷雨季节可以退出运行。(否)

9、在将断路器合入永久性故障的线路时,保护回路中的跳跃闭锁继电器不起作用。(否)

10、重合闸的充电回路受控制开关触点的控制。(是)

11、线路的零序保护是距离保护的后备保护。(否)

12、避雷线可以保护架空线路免受直接雷击。(是)

13、导体电阻一般随温度的升高而增大。(是)

14、直流电的大小,方向都不随时间变化,而交流电的大小,方向均随时间改变。

(是)

15、室内给水横干管宜有0.002——0.005的坡度坡向给水立管。(是)

16、排水通气管的管径应根据排水管的排水能力确定。(否)

17、用万用表电阻档测量一只二极管的电阻,先测量时读数大,反过来测量读数小,则大的为正向电阻,小的为反向电阻。(否)

18、配电盘和控制盘、台的框架,投入运行后,必须接地。(是)

19、当把电流互感器两个二次绕组串联起来使用时,其每个二次绕组只承受原来电压的一半,负荷减少一半。(是)

20、电流互感器二次回路采用多点接地,易造成保护拒绝动作。(是)

三、单选题(20题,每题1.5分,共30分)

1、建筑电气安装工程中,确定电气设备安装高度位置时,我们主要依据土建的( b )

(A)轴线(B)水平线(C)吊顶下沿线(D)垂直线

2、北京地区编制建筑电气工程施工图预算主要依据定额为( b )

(A)施工定额(B)预算定额(C)概算定额(D)企业定额

3、使用多少米高的高登时,要加护栏或挂好安全带( a )

(A)2米(B)3米(C)4米(D)5米

4、单位建筑工程竣工时,其工程质量最终核定是由( a )

(A)建筑单位(B)设计单位(C)监理单位(D)政府质量监督部门

5、《建筑工程施工现场供用电安全规范》GB50194—93中对施工现场内用电作了规定,应采用( c )系统

(A)TT (B)TN-C (C)TN-S (D)TN-C-S

6、在检查评定建筑电气安装工程分项、分部工程质量等级的依据( a )(A)国家质量检验评定标准(B)国家施工及验收规范

(C)国家设计规范(D)施工工艺规范

7、建筑施工企业编制施工预算主要依据( d )

(A)施工定额(B)预算定额(C)概算定额(D)企业定额

8、建筑电气安装工程中,保护线(PE线)其颜色规定为( d )

(A)黄色(B)绿色(C)淡黄色(D)黄绿相间

9、对千伏入及以下的电力电缆进行绝缘电阻摇测时,其最低绝缘电阻值不应低于( c )

(A)0.5MΩ(B)1 MΩ(C)10 MΩ(D)400 MΩ

10、建筑防雷装置的引下线,当采用明敷设计,其直径不能小于( b )(A)Φ6mm (B)Φ8mm (C)Φ10mm (D)Φ12mm

11、在正常或事故情况下,为保证电气设备可靠运行,而对电力系统中性点进行的接地,我们称为( b )

(A)保护接地(B)工作接地(C)重复接地(D)防雷接地

12、高空焊接遇到几级以上大风时,应停止操作( c )

(A)三级别(B)四级(C)五级(D)六级

13、对10KV电力电缆进行绝缘电阻摇测时,应选用电压等级为(d )

(A)250V (B)500V (C)1000V (D)2500V

14、变压器安装在离地面高度为( b )以上的变压器台上。

(A)2 m (B)2.5 m (C)3 m (D)3.5 m

15、电缆桥架在穿过防火墙及防火楼板时,应采取( a )措施。

(A)防火隔离(B)报警(C)安装消火栓(D)探测

16.在我国室内集体宿舍生活给水管网设计水流量的计算中,若计算出的流量小于该管段的一个最大卫生器具的给水额定流量时,应以该管段上的哪些参数作为设计秒流量。( a )

(A)给水定额的叠加值(B)计算值

(C)一个最大卫生器具额定额量(D)平均值

17.室内给水管网水力计算中,首先要做的是( d )

(A)选择最不利点(B)布置给水管道

(C) 绘制平面图、系统图 (D)初定给水方式

18、矩形风管采用钉贴法保温风管顶部保温钉数量是(b )

(A)3个/m2 (B)6个/m2 (C)10个/m2 (D)16个/m2

19、测量空气湿度的仪器是( d )

(A)皮托管(B)温度计(C)风速仪(D)干湿球温度计

20 、快热式电烙铁持续通电时间不可超过 ( a )。

(A) 2min (B)5min (C)10min (D)15min

水电暖通施工员试卷(C)

一、填空题:(每题2分,共40分)

3、钢芯铝绞线、铝绞线的代号表示分别为LGJ、LJ。

4、直角挂板属于一种连接金具,楔形线夹属于接线金具。

5、配电装置中,代表A相相色为黄色。

6、双杆式变压器台架适用于容量 315KVA 及以下变压器的安装。

7、高压设备发生接地时,室内不得接近故障点 4 m以内,室外不得接近故障点 8m以内。

8、触电急救时,当触电者心跳和呼吸均已停止时,应立即进行心肺复苏法急救,这是目前行之有效的急救方法。

9、配电变压器的绝缘油在变压器内的作用是冷却、绝缘。

10、10KV及以下架空线路电力线路基坑每回填土达 500MM时,应夯实一次。

11、接地体当采用焊接连接时,要求扁钢的搭接长度应为其宽度的 2 倍,四面施焊。

12、3~10KV配电变压器,应尽量采用避雷器来进行防雷保护;配电变压器中性点接地属工作接地。

13、若选电路中某点为参考点,则在该电路中任意一点到参考点之间的电势差数值,称为该点的电位,符号用 U 。

14、工程上常选电气设备的外壳,或大地作为参考点。

15、电工仪表是监视与保证各类电气设备及电力线路实现安全经济运行的重要

显示装置。

16、在没有脚手架或在没有栏杆的脚手架上工作,脚手架高度超过 1.5M 时,必须使用安全带。

17、空调系统主要调节空气参数有温度、湿度、洁净度、气流速度。

18、消声弯头属于阻性消声器。

19、制作薄钢板风管常用的咬接有单咬口、立咬口、转角咬口。

20、DZl0—100/330是低压电器中塑料外壳自动开关型号,其中“100”表示额定电流。

二、是非判断题:(每题1.5分,共40分)

1. 电压源和电流源的等值变换,只能对外电路不等值,对内电路则等值。(否)

2. 继电保护和自动装置屏的前后,必须有明显的同一名称标志及标称符号,目的是防止工作时走错间隔或误拆、动设备,造成保护在运行中误动作。(是)

3. 电桥是把已知标准量与被测量进行比较而测出被测量的值,故称比较式测量仪器。(是)

4. 距离保护是反应故障点到保护安装处的电气距离,并根据此距离的大小确定动作时间的一种保护。(是)

5. 在中性点直接接地的电网中,大约 20%的故障是接地短路。(否)

6. 距离保护的测量阻抗值不随运行方式而变。(是)

7. 在三相四线制中性点直接接地系统中零线必须重复接地。(是)

8. 高压断路器主要在正常负荷下闭合和开断线路,在线路发生短路故障时,通过继电保护装置的作用将线路自动断开。故高压断路器承担着控制和保护双重任务。(是)

9. 电流互感器的主要作用是用大电流值反映小电流值。(否)

10. 非同步并列操作是电气误操作恶性事故之一。(是)

11. 在进行有功功率平衡时,其先决条件是必须保证频率正常;在进行无功功率平衡时,其先决条件是必须保证电压水平正常。(是)

12. 发电厂的厂用电,包括厂内有关发电的机械用电、照明用电和交、直流配电装置的电源用电等。(是)

13. 厂用电工作的可靠性,在很大程度上决定于电源的连接方式。(是)

14. 厂用电在正常情况下,工作变压器投入,备用电源断开,这种方式叫明备用。

(是)

15. 触电伤员如牙关紧闭,可对鼻子人工呼吸。对鼻子人工呼吸吹气时,要将伤员嘴皮张开,便于通气。(否)

16.给水计算的目的是确定管径和所需水压。(是)

17.消防水箱的安装高度应满足室内最不利点消火栓所需的水压要求,且应储存有室内1小时的消防流量。(否)

18、抗性消声器主要靠吸声材料吸声。(否)

19、干湿球温度计可以用来测定空气相对湿度。(是)

20、圆形风管直径指的是风管外径。(是)

三、单选题:(20题,每题1.5分,共30分)

1、高压熔断器在电路中重要的作用是(c )

(A)用于切断过电流故障(B)当电路发生过载切断故障

(C)用于切断过载和短路故障(D)当电路发生短路切断故障

2、组织单位建筑工程竣工预检应是 d )

(A)建筑单位(B)设计单位(C)监理单位(D)施工单位

3、现浇混凝土内敷设钢制电线管时,其弯曲半径不小于管径( b )

(A)4倍数(B)6倍(C)10倍(D)15倍

4、1KV及以下电力电缆进行绝缘电阻摇测时,其绝缘摇表应该选用电压等级( b )

(A)2500V (B)1000V (C)500V (D)1500V

5、当采用TN-S供电系统时,当相线截面为16 mm 及以下时,PE线截面选择原则为相线截面的( c )

(A)1/3 (B)1/2 (C)等截面(D)1.5倍

6、对继电保护装置要求至少应满足( d )

(A)安全经济、多发多供(B)安全可靠、灵敏、经济

(C)安全经济、迅速、灵敏(D)选择性、可靠性、迅速性、灵敏性、

7、组织单位建筑工程竣工预检应是( a )

(A)施工单位(B)建设单位(C)监理单位(D)参与单位

8、建筑防雷装置的引下线采用暗敷设时,其直径不能小于( d )

(A)Φ6mm (B)Φ8mm (C)Φ10mm (D)Φ12mm

9、并联电容器铭牌所标的容量是表示该台电容器的( b )

(A)有功功率(B)无功功率(C)视在功率(D)平均功率

10、用以向建设单位(业主)结算工程款的预算为( a )

(A)施工图预算(B)施工预算(C)设计概算

11、施工现场,生活设施及加工厂地的供电工程,凡期限超过去时多少月以上的均应按正式工程安装( 6 )

(A)3个月(B)6个月(C)12个月(D)8个月

12、施工过程中需办理变更洽商应在(a )

(A)施工前(B)施工中(C)施工后(D)施工后或施工中

13、绝缘子发生闪络的原因是( d )。

(A)表面光滑(B)表面毛糙

(C)表面潮湿(D)表面污湿

14、配电变压器吸了潮后的硅胶呈( b )。

(A)蓝色(B)白色(C)淡红色(D)红色

15、导线避雷线在放线过程中,出现灯笼状的直径超过导线直径的( a )而又无法修复时,应锯断重接。

(A)1.5倍(B)1.6倍(C)1.8倍(D)2.0倍

16、接地装置中,两接地体的平行距离不应小于( a )m。

(A)(B)(C)(D)5

17、并联消防分区消防系统中,水泵接合器可如下设置( d )

(A)分区设置(B)独立设置一个

(C)环状设置(D)根据具体情况

18、室内排水管道的附件主要指( d )

(A)管径(B)坡度(C)流速(D)存水弯

19、风管垂直安装时,支架间距不应大于(4 )

(A)2m(B)3m (C)4m (D)5m

20、厚度为1.5mm普通薄钢板制作风管采用连接方式是( b )(A)咬接(B)焊接(C)铆接(D)粘接

水电暖通施工员试卷(D)

一、填空题(每题2分,共40分)

1、一套完整的防雷装置一般包括接闪器和引下线接地装置。

2、消除静电危害的措施主要有接地、泄漏法、中和法和工艺控制法。

3、常用的电热器具都是将电能转化为热能来进行工作的。

4、引起电气设备工作中过度发热的不正常运行状态主要有短路、过载、接触不良绝缘损坏和散热不良等。

5、电动机分为交流电动机和直流电动机两大类,其中,交流电动机又分为同步电动机和异步电动机。

6、带电线路绝缘损坏一般会造成短路或漏电等两种后果。

7、开关电器的作用主要是接通和断开线路,常用的开关电器有闸刀开关、自动断路器、继电器减压启动器、交流接触器和控制器等。

8、电流的通路称为电路,直流电源构成的电路称直流电路。

9、电荷的定向运动形成电流。在不同的导电物质中,习惯规定电流从电源正极通过负载流向负极。

10、IRl6一般用作低压电气设备的过载保护。

11、热继电器过载保护动作后,原在自动复位方式下,经 1 分钟可自动复位。

12、DZ型自动开关的瞬时脱扣器由双金属片构成。

13、HD13是低压电器中的_刀开关的型号,其中“HD”表示单投。

14、未经安全生产教育和培训合格的从业人员,不得上岗作业。

15、生产经营单位的特种作业人员必须按照国家有关规定经专门的安全作业培训,取得特种作业操作资格证书,方可上岗作业。

16、给排水设计中,管线综合的原则是: 引入管、水表节点、给水管网配水装置和用水设备、给水附件。

18、柔性短管、风罩构件中属于通风空调系统部件。

19、空调水系统主要包括冷却水、冷冻水。

20、厚度为2mm橡胶板可以作为风管、法兰垫料。

二、是非判断题(每题1.5分,共40分)

1、交流接触器铁心上的短路环断裂后会使动静铁心不能释放。(否)

2、低压空气断路器同时装有分励脱扣器和失压脱扣器时,称为复式脱扣装(否)

3 、装设电抗器的目的是:增大短路阻抗,限制短路电流,减小电压波动。(是)

4、电磁式交流接触器和直流接触器都装有短路环,以消除铁心的振动和噪音。

(是)

5、熔断器的熔件在低压电路中,应采用低熔点合金;在高压电路中熔件应采用高熔点的金属。(是)

6、限流熔断器的熔件熔化后,电路中电流值尚未达到最大,即断开电路。(是)

7.当负载电流达到熔断器熔体的额定电流时,熔体将立即熔断,从而起到过载保护的作用。(否)

8.交流接触器吸引线圈的额定电压与接触器的额定电压总是一致的。(否)

9、高熔点熔断器的熔体由铜、银、铅等金属材料制成。(是)

10、熔断器中的熔体与负载电流达到其额定值时即熔断,起到过载保护的作用。

(否)

11、常用的几种熔断器中RTO型极限分断能力最大。(是)

12、明装配电盘上常采用RC1A型瓷插式熔断器,电气控制柜中一般采用RL1型熔断器。(是)

13、熔断器熔体熔断,其故障原因难以查明,可更换额定电流较大的熔断器继续运行。(否)

14、选择热元件时,额定电流应按被保护电机额定电流的1.11.25倍选取,其整定值可在额定值的60%100%范围内调节。(是)

15雷电时,禁止进行倒闸操作。( 是 )

16. 触电伤员如牙关紧闭,可口对鼻人工呼吸。口对鼻人工呼吸吹气时,要将嘴唇紧闭,防止漏气。(是)

17、室内给水横干管宜有0.002——0.005的坡度坡向给水立管(是)

18、风管尺寸偏差一般是负偏差。(是)

19、风管弯头是属于风管系统配件。(是)

20、玻璃钢风管制作材料是玻璃和钢。(否)

三、单选题(20题,每题1.5分,共30分)

1、通常将( c )的线路称为送电线路。

(A)25 kV及25 kV以上(B)30 kV及30 kV以上

(C)35 kV及 35 kV以上(D)40 kV及40 kV以上

2、安装电缆时,1kV的电力电缆与控制电缆间距不应小于( c )mm。

(A)10 (B)50 (C)100 (D)200

3、工程中俗称的“摇表”,是指用来测量绝缘电阻的( c)。

(A)电流表(B)电压表(C)兆欧表(D)断路器

4 同类照明的几个回路穿在同管内的导线不得超过(c )。

(A)4根(B)6根(C)8根(D) 10根

5、直流电动机如要实现反转,需要对调电柜电源的极性,其励磁电源的极性( a )。

(A)保持不变(B)同时对调(C)变与不变均可(D)不同时对调

6、在( c )中,由于电枢电源很小,换向较容易,同时都不设换向极。(A)串励直流电机(B)直流测速电机

(C)直流同服电机(D)交磁电机扩大机

7、变压器绕组若采用交叠式放置,为了绝缘方便,一般在靠近上下磁轭的位置安放( a )。

(A)低压绕组(B)高压绕组(C)中压绕组(D)超高压绕组

8、修理变压器时,若保持额定电压不变,而一次绕组匝数比原来少了一些,则变压器的空载电流与原来相比(b )。

(A)减少一些(B)增大一些(C)小于( D)大于

9、三相异步电动机,若要稳定运行,则转差率应( c )临界转差率。

(A)大于(B)等于(C)小于(D)不等于

10、一台三相异步电动机,其铭牌上标明额定电压为 220/380 V,其接法应是(b)。

(A)Y / △(B)△ / Y(C)△ / △(D)Y / Y

11、电动力灭弧,当电流较小时,电动力()。考虑定有两个断口,一般适用(c )

做灭弧装置。

(A)很小(B)很大(C)交流接触器(D)直流接触器

12、容量较小的交流接触器采用双断口触点灭弧装置,容量较大的采用( a )装置。

(A)栅片灭弧(B)双断口触点灭弧(C)电动力灭弧(D)空气灭弧13、桥式起重机主钩电动机下放空钩时,电动机工作在( b )状态。

(A)正转电动(B)反转电动(C)侧转反接(D)停止

14 、在三相绕线转子异步电动机的各个起动过程中,频敏变阻器的等效阻抗变化趋势是( b )。

(A)由小变大(B)由大变小(C)恒定不变(D)由大变小再变大

15 、在匀强磁场中,通电线圈承受电磁转短最小的位置,在线圈平面与磁力线夹角等于( b )处。

(A) 0 0 (B) 90 0(C) 450(D)600

16.室内局部热水供应系统的特点是( a )

(A)供水范围小(B)热损失大(C)热水管路长(D)热水集中制备17、室内排水管道的附件主要指(d )

(A)管径(B)坡度(C)流速(D)存水弯

18、风管制作时,尺寸偏差允许是(a )

(A)负偏差(B)正偏差(C)正负偏差(D)没有规定

19、空调水管系统主要包括( b )

A、给水管、排水管、冷冻水管

B、冷冻水管、冷却水管、冷凝水管

C、消防水管、冷冻水管

D、冷却水管、排水管

20、下列几种阀门中( b )不属于风管系统阀门。

(A)插板阀(B)截止阀(C)蝶阀(D)防火阀

水电暖通施工员试卷(E)

一、填空题(每题2分,共40分)

13、CJ10是低压电器中交流接触器的型号。

18、通风空调系统中常用的阀门防火阀、蝶阀、止回阀。

19、板材常用的连接方式有咬接、焊接、铆接。

20、冷水机组中属压缩式制冷的有活塞式、螺杆式、离心式。

二、是非判断题(每题1.5分,共40分)

1 、低压负荷开关(铁壳开关)能使其中的刀开关快速断开与闭合,取决于手动操作机构手柄动作的快慢。(否)

2 、把适用于间继长期工作制的接触器(如 CJ12 系列),用于长期工作制时,应将它的容量降低到间断长期工作制额定容量的一半以下使用。(是)

3 、接触器银及银基合金触点表面在分断电弧所形成的黑色氧化膜的接触电阻很大,应进行锉修。(否)

4 、经常反转及频繁通断工作的电动机,宜于热继电器来保护。(否)

5 、塑料外壳式低压断路器广泛用于工业企业变配电室交、直流配电线路的开关柜上。框架式低压断路器多用于保护容量不大的电动机及照明电路,作控制开关。(否)

6 、在易燃、易爆场所的照明灯具,应使用密闭形或防爆形灯具,在多尘、潮湿和有腐蚀性气体的场所的灯具,应使用防水防尘型。(是)

7 、多尘、潮湿的场所或户外场所的照明开关,应选用瓷质防水拉线开关。(是)

8 、变压器的额定容量是指变压器输出的视在功率。(是)

9 、电源相(火)线可直接接入灯具,而开关可控制地线。(否)

10 、安全电压照明变压器使用双圈变压器,也可用自耦变压器。(否)

11、可将单相三孔电源插座的保护接地端(面对插座的最上端)与接零端 9 左下孔)用导线连接起来,共用一根线。(否)

12、电源线接在插座上或接在插头上是一样的。(否)

13 、螺口灯头的相(火)线应接于灯口中心的舌片上,零线接在螺纹口上。(是)

14、电动机起动时的动稳定和热稳定条件体现在制造厂规定的电动机允许起动条件(直接或降压)和连续起动次数上。(是)15 、异步电动机采用 Y- Δ降压起动时,定子绕组先按Δ联结,后改换成 Y 联结运行。(否)

16. 断路器只有在检修的情况下才能进行慢分、慢合操作。(是)

17.自动喷水灭火系统作用面积法中,管段流量计算至最后一个喷头。(否)

18、柔性短管长度越长越好。(否)

19、窗式空调器是属于分散式空调系统。(否)

20、排烟风管应采用石棉橡胶板作垫料。(是)

三、单选题(20题,每题1.5分,共30分)

1 、下列仪表准确度等级分组中,可作为工程测量仪表使用的为 ( C ) 组。

(A) 0.1 , 0.2 (B) 0.5 , 1.0 (C) 1.5 , 2.5 , 5.0 (D)3.0,4.0,5.0

2 、要测量非正弦交流电的平均值,应选用 ( A )仪表。

(A)整流系 (B)电磁系列化 (C)磁电系列化 (D)电动系

3 、一个磁电系直流表,表头满标度 100A ,标明需配 100A 、 75mV 的外附分流器,今配用一个 300A 、 75mV 的分流器,电流表指示 50A ,实际线路中电

流为( C ) 。

(A) 50A (B)100A (C) 150A (D) 250A

4 、钳形电流表使用时应先用较大量程,然后再视被测电流的大小变换量程。切换量程时应( B ) 。

(A)直接转动量程开关 (B)先将钳口打开,再转动量程开关

(C)先转动量程开关,再将钳口打开. (D) 将钳口打开

5 、要测量 380V 交流电动机绝缘电阻,应选用额定电压为( B )的绝缘电阻表。

(A) 250V (B) 500V (C) 1000V (D)1200V

6 、用绝缘电阻表摇测绝缘电阻时,要用单根电线分别将线路 L 及接地 E 端与被测物联接。其中( A )端的联结线要与大地保持良好绝缘。

(A) L (B) E (C)PE (D)K

7 、对 10kV 变配电所,就选用有功电能表准确度为 1 级,对应配用电压和电流互感器的准确度为( B )级。

(A) 0.2 级 (B) 0.5 级 (C)1 级(D) 2 级

8 、一感性负载,功率为 800W ,电压 220V ,功率因数为 0.8 ,应选配功率表量程可为 ( B ) 。

(A)额定电压 150V ,电流 10A (B)额定电压 300V ,电流 5A

(C)额定电压 100V ,电流 10A (D)额定电压 380V ,电流 5A

9 、电动系功率表的电流线圈应串联接入电路中,有“ *”的“发电机端”应接到电路中的电源侧端,另一电流端接至负载侧。电压线圈是并联接入电路,标有“ * ”的“发电机端”接至( D )。

(A)负载侧 (B)电源侧 (C)任一侧(D)电流端钮的任一端

10 、快热式电烙铁持续通电时间不可超过( A )。

(A) 2min (B) 5min (C) 8min (D) 10min

11 、室外雨天使用高压绝缘棒,为隔阻水流和保持一定的干燥表面,需加适量的防雨罩,防雨罩安装在绝缘棒的中部,额定电压 10kV 及以下的,装设防雨罩不少于2 只,额定电压 35kV 不少于( C ) 。

(A) 2 只 (B) 3 只 (C) 4 只 (D) 5 只

12 、银及其合金及金基合金适用于制作( C )。

(A)电阻 (B)电位器 (C)弱电触点 (D)强电触点

13 、氯丁橡胶绝缘电线的型号是( C )。

(A) BX , BLX (B) BV , BLV (C) BXF , BLXF (D)BL , BVV

14、高压绝缘棒应一年进行一次耐压试验,高压验电器应( B )进行一次耐压试验。

(A)3个月 (B)6个月 (C)一年 (D)三年

15、三相异步电动机采用Y-△减压起动时,其起动电流是全压起动电流的( A )。

(A) 1/3 (B) 1 (C) 1/ 2 (D)倍数不能确定

16.室内局部热水供应系统的特点是( A )

(A)供水范围小(B)热损失大(C)热水管路长(D)热水集中制备17、室内排水管道的附件主要指( D )

(A)管径(B)坡度(C)流速(D)存水弯

18、风管制作时,尺寸偏差允许是( A )

(A)负偏差(B)正偏差(C)正负偏差(D)没有规定

19、空调水管系统主要包括( B )

A、给水管、排水管、冷冻水管

B、冷冻水管、冷却水管、冷凝水管

C、消防水管、冷冻水管

D、冷却水管、排水管

20、下列几种阀门中( B )不属于风管系统阀门。

(A)插板阀(B)截止阀(C)蝶阀(D)防火阀

水电施工员给排水习题及答案

2006年水电施工员给排水习题(答案) 一、单项选择题: 1、在横支管管径为DN25处装设分户水表,其水表规格宜为_B_。 A、LXS-15E B、LXS-20E C、LXS-25E D、LXS-32E 2、一个卫生器具排水当量相当于_C_。 A、0.1L/S B、0.2L/S C、0.33L/S D、0.4L/S 3、消火栓处静水压力超过_D_时,宜采用分区供水的室内消火栓给水方式。 A.300Kpa B.400Kpa C.500Kpa D.800Kpa 4.同一建筑_A_消火栓、水枪、水带。 A、应采用同一规格的 B、可采用不同规格的 5、对平屋顶可上人屋面,伸顶通气管应伸出屋面_A_. A 、2.0m B、1.5m C、0.6m D、1 .0m 6、室外消火栓距路边不应超过_B_。 A、1.0m B、2.0m C 、3.0m D、4.0m E、5.0m 7、凡连接有大便器的排水管管径不得小于__C__。 A、50mm B、75mm C、100mm D、150mm 8、排水塑料立管宜每__E__设检查口。 A、二层 B、三层 C、四层 D、五层 E、六层 9、在连接__D__的大便器的塑料排水横管上宜设置清扫口。 A、一个及一个以上 B、二个及二个以上 C、三个及三个以上 D、四个及四个以上 E、五个及五个以上 F、六个及六个以上 10、低水箱坐式便器给水横支管安装高度为__A__。 A、0.25m B、0.35m C、0.50m D、1.0m 11、公称直径为50mm的镀锌钢管书写形式为__B__。A、De50 B、DN50 C、?50 D、d50 12、每个室外消火栓的供水量应为__A___。 A、10~15L/s B、5~10L/s C、15~20L/s D、25~30L/s 13、自动喷水灭火系统中,每根配水支管的最小管径为__C___。 A、DN15 B、DN20 C、DN25 D、DN32 14、排水支管连接在排出管或排水横干管上时,连接点距立管底部水平距离 不得小于__B___。 A、0.5m B、1.5m C、2.5m D、3.5m 15、小区干管和小区组团道路下的排水管道最小覆土厚度不宜小于__C___。 A、0.3m B、1.5m C、0.7m D、1.0m 16、屋顶水箱放空管直径宜为___A__。 A、DN50 B、DN75 C、DN100 D、DN25 17、某住宅,分户水表口径为20mm,则在水表前宜装___D__。 A、止回阀 B、闸阀 C、安全阀 D、截止阀 18、湿式自动喷水灭火系统一个报警阀控制的喷头数不宜超过_D_个。A.500 B.600 C.700 D.800 19、给水管配水出口应高出用水设备溢流水位,其最小间隙为给水管径的___C__倍。 A、4.0 B、3.0 C、2.5 D、1.5 20、热水供应系统计算上使用的冷水计算温度以___B__确定。 A、最冷年平均水温 B、最冷月平均水温 C、最冷一天平均水温 21、自流排水横管内,污、废水是在__B___的情况下排除。 A、满流 B、非满流 22、水枪的充实水柱长度___C__水枪喷嘴射出的射程。 A、等于 B、大于 C、小于

施工员考试试卷A 答案

建设行业2014年施工员考试A试卷答案 一、单选题:(40×2=80分,每题只有一个答案是正确的) 1.国务院发展计划部门确定的国家重点项目和省、自治区、直辖市人民政府确定的地方重点项目不宜公开招标的,经国务院发展计划部门或省、自治区、直辖市人民政府批准,可以( D )。 A 直接发包 B 不用招标 C 进行议标 D 进行邀请招标 2.《建设工程安全生产管理条例》规定,建设工程实行工程总承包的,由(C )对施工现场的安全生产负总责。 A 分包单位 B 协商确定一方 C 总承包单位 D 安全生产监督机构 3.根据《建设工程质量管理条例》规定,下列选项中(A )不属于建设单位的质量管理责任和义务。 A 建设工程实行质量保修制度,建设单位应履行保修义务。 B 建设工程发包单位不得迫使承包方以低于成本的价格竞标。 C 施工图设计文件未经审查批准的,建设单位不得使用。 D 建设单位应当将工程发包给具有相应资质等级的承包单位。 4.评标委员会完成评标后,应当向招标人提出书面评标报告,并(D)。 A、直接确定中标人 B、推荐合格的中标人 C、确定合格的中标候选人 D、推荐合格的中标候选人 5.在项目建设、运行过程中产生不符合经审批的环境影响评价文件的情形的,(A)应当组织环境影响的后评价,采取改进措施。 A、建设单位 B、设计单位 C、施工单位 D、环境保护行政主管部门 6.《建设工程安全生产管理条例》规定,建设工程实行施工总承包的,总承包单位和分包单位对分包工程的安全生产承担(A)。 A、连带责任 B、相同责任 C、相似责任 D、按份责任 7.《建设工程质量管理条例》规定,未经(B)签字,建设单位不拨付工程款,不得进行竣工验收。 A、业主代表 B、总监理工程师 C、项目经理 D、专业监理工程师 8.评标委员会应当按照(C)评标标准和方法,对投标文件进行评审和比较。 A、《招标投标法》规定的 B、科学合理的 C、招标文件确定的 D、经三分之二以上评标专家同意的 9.已知点A(10,0,0)和点B(10,0,10),以下关于点A和点B的相对位置正确的是(C)。 A 点B在点A的前面 B 点A在点B的前面 C 点A在点B的下方,且重影在OX轴上 D 点B在点A的下方,且重影于V面 10.在原材料一定的情况下,下面几个参数中,决定混凝土强度的最主要因素是(B)。 A 水泥用量 B 水灰比 C 骨料种类 D 砂率 11.作用于同一个物体上的两个大小相等、方向相反、不共线的一对力,构成( A)。 A 力偶 B 平衡力 C 作用力与反作用力 D 二力杆 12.屋面泛水高度最小值为(B)mm。 A 150 B 250 C 350 D 500 13.计算墙体工程量时,外墙长度按外墙中心线计算,内墙按( B)计算。 A 内墙中心线 B 内墙净长线 C 内墙外围线 D 内墙所在轴线的长度 14.构造柱的最小截面为( A)。

水利五大员材料员考试试题

01、施工单位发生不良行为有资质管理方面,招投标方面,(),其它方面等四方 面(考生答案:B) 02、水利水电建设工程施工企业,安全人员配备要求,按专业承包资质序列企业, 专职安全管理人员人数至少为,一级资质不少于()人(考生答案:B)C3人 03、砼配合比是指将水泥:沙:碎石:水灰比等以水泥为1,按()为单位的比值(考 生答案:B) 04、粉状或颗粒状材料在某堆积体积内,被其颗粒填充的程度称为材料的()(考生 答案:C) 05、水利工程质量由项目法人(),施工单位负责人对本单位的质量工作(),项 目经理对工程现场质量(),技术负责负(),具体工作人员为()。(考生答案:A) 06、施工单位发生不良行为的其它方面是指()(考生答案:A) 07、当料场距大坝()米,宜选用铲运机(考生答案:D) 08、对于某一个水利水电工程,按其水库总库容6亿m3,达到大(2)型指标:按 其装机容量120万KW,达到大(1)型指标:按其水库灌溉面积10万亩,达到中型指标;按其保护农田10万亩,达到小(1)型指标;综合考虑后,该水利水电工程的等级为()(考生答案:A) 09、根据《建设工程质量管理条例》的规定,勘察、设计单位必须按照工程建设强 制性标准进行勘察、设计,()应当在设计文件上签字,对设计文件负责(考生答案:C) 10、国家对用水实行总量控制和()相结合的制度。(考生答案:A)

11、料场规划中主料场可开采量不少于设计总量的()倍,备用料场储备量为主料 场总储量的20%-30%(考生答案:B) 12、砼浇筑仓面大,浇筑能力不足时,为防止发生初凝,宜采用()浇筑法(考生答案: A) 13、分期束窄河床修建围堰,保护主体建筑物干地施工,这种导流方法称为()(考 生答案:A) 14、根据《工程建设项目施工招标投标办法》(国家八部委局第30号令),工程施 工招标投标活动应当遵循的原则是()。(考生答案:B) 15、冒用安全生产许可证或者使用伪造安全生产许可证的,属于施工单位不良行为 的()(考生答案:C) 16、在土方开挖中用一种机械同时完成挖、运、卸、平几道工序的机械有()(考生 答案:C)A铲运机 17、“三同时”不包括()(考生答案:B) 18、土方填筑中,对粘性土,若含水量偏少,采取()(考生答案:C)B料场加水 19、砼拌和楼生产率P0由月高峰浇筑强度Qmax计算,P0=K*Qmax/mn,其中,高峰 月有效工作天数m为25日,每日平均工作小时数n为20h,不均匀系数K取值为()(考生答案:D) 20、质量事故处理坚持“三不放过”原则,“三不放过”不包括()(考生答案:C) B责任人不处理不放过 21、在水利水电工程中设计不同等级的建筑物所采用的按某种频率或重现期表示的 洪水称为洪水标准,它包括()(考生答案:C)

全国水利水电五大员(材料员)练习题.doc

全国水利水电五大员(材料 员)考试练习题 【背景资料】某大型预制混凝土构件生产厂第四季度 从四个产地采购四批中砂,A批150 m3每立方米采购 成本24元;B批200 m3,每立方米采购成本23.5 元;C批400 m3,每立方米采购成 2 元;D批250 m3,每立方米采购成本23 元。该地区中砂预算单价为24.88 元/m3 请依据上述背景资料完成1~5 题的选项。请 根据背景资料完成相应小题选项,其中判断题二选一 (A、B选项) ,单选题四选一(A、B、C、D选项) ,多选 题四选二或三(A、B、C、D选项) 。不选、多选、少选、错选均不得分。 案例-1)( 单选题) 采购的中砂采用货船运输,该企业应 按砂的同产地同规格分批验收,每一验收批为( ) m3。 A、150 B、200 C、250 D、300 您的答案:D 题目分数:2.0 此题得分:2.0 批注: 2.多选题案例-2)( 判断题) 材料采购的核算 是以材料采购清单成本为基础,与预算成本相比较, 核算其成本降低额或超耗程度。( ) A、正确 B、错误 您的答案:B 题目分数:2.0 此题得分:2.0 批注: 3.多选题案例-3)( 判断题) 该预制厂拌制混 凝土宜采用饮用水;当采用其他水源时,水质应符合

国家现行标准《混凝土拌合用水标准》JGJ 63-2006 的规定。( ) A、正确 B、错误 您的答案:A 题目分数:2.0 此题得分:2.0 批注: 4.多选题案例-4)( 判断题) 该预制厂的预应力混凝土构件,混凝土中氯化物的总含量应符合现行 国家标准《混凝土质量控制标准》GB 50164的规定。( ) A、正确 B、错误 您的答案:B 题目分数:2.0 此题得分:2.0 批注: 5.多选题案例-5)( 多选题) 用标准法测定该企业采购的混凝土用砂的含泥量,应采用下列仪器设 备( ) 。 A、天平 B、烘箱 C、试验筛 D、炒盘 您的答案:A,B,C 题目分数:2.0 此题得分:2.0 批注: 6.判断题材料员掌握材料性能和用途及质 量标准,熟悉材料采购、保管、使用,懂得物资管理 相关知识后可以上岗 您的答案:错误 题目分数:1.0 此题得分:1.0

水电施工员职业规划1

2012年职业规划 2012年新的一年,到来之际我对工作分析评定总结经验教训改进工作方法, 以便于在今后更好的开展工作节约成本、提高效益。同时又应该加强自我学习掌握先进知识技术、提升自己的修养及内涵。 一、岗位职责 在某某项目6#、7#楼水电安装工程现场施工员兼资料及其它零星工作。我注重控制工程施工质量,与建设监理班组管理、积极配合安全员做好安全工作,改进施工方法节约材料(如:楼层剪力墙上配管,直接横向连接,减少两端垂直高度) 二、工程质量管理 某某地产公司对质量要求控制严格,因此对施工人员的能力及管理有很大要求。所以施工人员对图纸要熟悉,对班组及工人做好技术交底,为今后的工作开展奠定基础。 任何事情都要讲依据按文字说话,空口承诺是行不通的,所以在甲方要求我方增加工作量或施工修改,一定要有联系单或图纸修改通知方可施工,同时在施工修改到80%的时候做好原始签证、到90%的时候向甲方办理签证。 三、与建设监理做好沟通 人与人之间的交流沟通是一门艺术、也是一门学问,我注重与人交流的方法及自身语言能力加强。空暇之余或枯燥之时看看《幽默风趣大全》或《如何掌握一个人的心理》或者《冷读术》这些书籍可以把人提升为一个风趣幽默、能明白他人内心所想,你只有知道别人需要什么你才能更好的去做他需要的内容。淡然,我们平常时间更应学习专业知识、法律法规等。在某某项目获得甲方及监理的好评。 四、安全管理 工程施工中质量安全及人工安全尤为重要,质量要狠抓达到设计及规范要求,人工的安全教育要做好,经常组织工人学习安全知识,播放安全事故的影片提高工人的安全意识、自我保护能力,竭力避免发生事故最后在做好安全交底记录。 五、职业方向 在某某项目中,努力提升自己,学习掌握施工程序及细节的操作。从工程的第一步到最后一步完整的记录下来,这就是我的经验。同时应当加强实战操作动手现场实践,体会学习。

水电施工员试题1

《水电工施员基础知识》试题1 单选题 第一章流体力学 6题×1套(每题1分) 1.工程中压力表上的读数即表压力,它是( B )。 A.绝对压力 B.相对压力 C.真空度 D.大气压力 2.过流断面上流体和固体壁面相接触的周界称为(B)。 A.过流断面 B.湿周 C.水力半径 D.当量直径 3.层流断面流速分布规律符合(C) A.对数分布 B.直线分布 C.抛物线分布 D.椭圆分布 4.连续性方程的实质是( C ) A.稳定流 B.管径与流速的关系 C.质量守恒 D.流体的不可压缩性 5.在明渠中不可以发生的流动是( C )。 A.恒定均匀流; B.恒定非均匀流; C.非恒定均匀流; D.非恒定非均匀流 6.并联管道A、B,两管材料、直径相同,长度B=2 ,两管的水头损失关系为( A )。 A.= B.=2 C.=1.41 D.=4 第二章给排水、采暖专业基本知识及常用材料 8题×1套(每题1分) 1.多层建筑的普通消火栓给水系统的给水管多采用(A)。 A.热镀锌钢管 B.铸铁管 C.硬聚氯乙烯管 D.混凝土管 2.截止阀的型号为J11T-16,则该阀门的公称压力为(D)Mpa。 A.1 B.11 C.6 D.1.6 3.管道工程中,使用种类繁多的管子,管子和管路附件要具有通用性和互换性,De63的PP-R管换算为公称直径为DN( C )。 A.32 B.40 C.50 D.65 4.“HDPE管”指的是( D)

A.工程塑料管 B.聚氯乙烯管 C.聚丙烯管 D.高密度聚乙烯管 5.某管段长10米,两端高差为50毫米,该管段的坡度为(B)。 A.0.05% B.0.5% C.5% D.以上均不正确 6.“PEX管”指的是( A )。 A.交联聚乙烯管 B.聚丁烯管 C.聚乙烯管 D.聚丙烯管 7.当密闭容器内的压力超过了所规定的工作压力时,能自动开启,对容器起到保护作用的阀是(D )。 A.闸阀 B.截止阀 C.球阀 D.安全阀 8.疏水器的作用(D)。 A.阻水 B.排气 C.阻气 D.阻气疏水 第三章室内给排水 8题×1套(每题1分) 1.穿越建筑基础或外墙进入建筑内的管道称为(A)。 A.引入管 B.水平干管 C.立管 D.支管 2.下列哪种管件能够改变流体的流动方向。( A ) A、弯头B.管箍C.补芯D.对丝 3.水箱管道系统中下列哪些管道上不能设阀门。( B ) A.进水管 B.溢流管 C.出水管 D.泄水管 4.( A )能将管道在立体空间布置表示出来。 A.给排水系统图 B.给排水平面图 C.节点大样图 D.设计说明 5表示( C )。 A.闸阀 B.截止阀 C.水嘴 D.地漏 6.大便器边缘应高出地面面层( C )。 A.300mm B.400mm C.500mm D.600mm 7.DN50的铸铁排水管通用坡度为( D )。 A.0.010 B.0.015 C.0.025 D.0.035 8.用于管道变径的钢管管件为( C )。 A、弯头B.管箍C.补芯D.对丝 第四章庭院给排水 4题×1套(每题1分) 1.室外给水管道与污水管道平面间距不小于( D ) A.2m B.2.5m C.5m D.3m 2.发生火灾时能配合消防水车取水灭火用的室外给水管网系统中的( B )。 A.水泵结合器 B.室外消火栓 C.阀门井 D.水塔 3.管径为DN300室外非金属给水管道施工,开挖管沟时沟底操作面宽度为(B )。 A.0.3m B.0.4m C.0.5m D.0.6m

2018年施工员考试试题及答案教学提纲

2018年施工员考试试 题及答案

2018年施工员考试试题及答案 1、因项目开发,某房地产公司必须在申领施工许可证前,先办妥建设用地和规划管理方面的手续,在此阶段最后取得的是该项目的( D )。 A、用地规划许可证 B、国有土地使用权批准文件 C、土地使用权证 D、工程规划许可证 2、建设单位申领施工许可证时所提交的施工图纸和技术资料应当满足( A )。 A、施工需要并按规定通过审查 B、施工需要并通过监理单位审查 C、建设单位的要求 D、施工单位的要求 3、某写字楼项目于2005年3月1日领取了施工许可证,则该工程应在( B )前开工。 A、2005年4月l日 B、2005年6月1日 C、2005年9月1日 D、2005年12月1日

4、根据《建筑法》的规定,建设单位申请施工许可证延期的次数最多只有( B )。 A、1次 B、2次 C、3次 D、4次 5、实行施工总承包的,建筑工程桩基础的施工( B )完成。 A、必须由总承包单位自行 B、可以由专业承包单位独立 C、必须由专业承包单位独立 D、应该由分包单位 6、建筑工程的发包单位与承包单位应当依法( A ),明确双方的权利和义务。 A、订立书面合同 B、达成口头协议 C、形成公证书 D、形成合作意向书 7、( D )将其承包的全部建筑工程转包给他人。 A、特殊情况下允许承包单位 B、承包单位在收取一定的管理费后可以 C、承包单位在办理委托手续后可以 D、禁止承包单位

8、关于工程分包,以下说法正确的是( A )。 A、承包单位不得将其承包的全部工程肢解以后以分包的名义分别转包给他人 B、总承包单位将工程分包给不具备相应资质条件的单位 C、分包单位可以将其承包的工程再分包 D、总承包单位擅自将承包的部分工程发包给具有相应资质条件的分包单位 9、按照法律规定,下列不属于违法分包的是( A )。 A、总承包单位按照合同约定将承包的部分工程发包给具有相应资质条件的分包单位 B、总承包单位将工程主体结构分包给具备相应资质条件的单位 C、总承包单位擅自将承包的部分工程发包给具有相应资质条件的分包单位 D、分包单位将其承包的工程再分包 10、根据《建筑法》的规定,除总承包合同中约定的分包外,必须( B )。 A、经上级主管部门认可 B、经建设单位认可 C、经总承包单位认可 D、经国家主管部门认可

水电施工员是如何炼成的

水电施工员是如何炼成的 在讲这个问题之前,首先给水电施工员做一个定义:水电施工员是建筑安装一线最基层的集技术、组织于一身的管理员。这个定位的核心是一线管理员,所以一切问题的出发点应该站在管理人员的角度去思考、衡量和实施。 作为水电施工员,保证施工安全、进度及质量是我们每天工作的三要素。 美国西点军校有一句名言就是:“态度决定一切”。任何工作做的好与不好,与你的态度有直接的关系。假如在事情还没有开始做的时候,你就认为它不可能做的出来,那它很大可能是不会成功的;或者领导给你布置的任务,你不是想法设法地去完成,而是千方百计的找借口去搪塞,那么事情也不会有好的结果……没错,态度决定一切。你对工作的态度是积极还是消极,付出的是多还是少,那么事情的结果也就不难预料。 网络上有一个流传已久的段子: 三个年轻人来到一个项目部见工。项目经理带他们在工地上走了一圈,指着几个正在砌墙的工人,问三个年轻人:“他们在干什么?” 第一个年轻人脱口就说:“这不就是在砌一扇墙吗?” 第二个年轻人抬头看了一眼,认真的说:“他们在盖一幢楼。” 第三个年轻人深思了一下,心有城府地说:“他们在造一座城。” 诚然,他们说的都对,但是如果你是项目经理,对于各种类型的施工员,你会更愿意选择态度积极向上的人还是得过且过的人呢?我看当然是前者。 态度是对工作的外在表现,做为一个水电施工员,内在的自身修养与提高也是不可或缺的:

一、对待工作认真 认真熟悉图纸、了解设计意图,掌握各项施工规范,参与编制各项施工方案,技术交底,以及人、机、材的计划工作。不要因为公司没安排你做,你就不做;或者这个事有专人做,你做了也是白做……这时侯,你应该多问问自己,这个事我会不会做?我是否能做的理好?这个过程就是一个学习技能,提升自我的过程,也是在为机会做准备。 二、具备强烈的责任感 “百年大计,质量第一”,对于一百多米的高楼,建筑是筋骨,水电是血脉与神经,设备是五脏六腑。试想一下,如果基础接地没做好,排水管渗漏,开关老是跳闸,电梯关人……对住户来说,这不仅仅地狱般的体验,甚至连生命都得不到保障。那么这样的房子连验收都通不过,还怎么推向市场?因此,做为施工员的定位、质量检查都是非常重要的基础工作,绝大部分是平凡、具体、琐碎的,看似简单和容易,而把简单的事情日复一日年复一年地都做好,把认为容易的事一件不拉循环渐进地落实好,这就是强烈的责任使然。 三、敢于说不的原则 对各分部分项工程的工艺标准与规范,做到耳熟能详。保持时刻监管班组的工程内容,能够分清楚哪些是正确的,哪些是错误。正确的要坚持,错误要敢于说不。例如防雷施工中,钢筋的搭接长度为直径的6倍,钢筋与扁铁搭接要双面焊;排水施工中,最多三米一个伸缩节,水封高度不低于50毫米……凡此种种,均有一个清晰明确的标准,差一厘也必须返工。或许刚开始的时候,很难。但你坚持零容忍的态度,接下去你会发现,要整改的会越来越少。不要打开下不为例的大门。记住,心怀恻隐,就是丧失原则。良莠不分,就是后患无穷。

中国水利工程协会五大员测试试题及答案四

中国水利工程协会五大员测试试题及答案四 )、选择导流方案及导流建筑物尺寸的主要依据是(01)(考生答案:C02、《水利水电工程等级划分及洪水标准》(SL252-2000)规定(以下简称标准),水利水电工程根据其工程规模、效益以及在国民经济中的重要性,划分为())考生答案:C(()是土壤中水的质量与干土质量的百分比。03、)考生答案:A()04、成本控制一般分为()C(考生答案:)05、在1级堤防上建一个小型穿堤涵洞,该穿堤涵洞建筑物的级别是()D(考生答案:)试件未出现渗水时的最大水压力。砼抗渗等级是指6个试件中有(06、)(考生答案:A)进行质量的事前预控,事中控制和事后纠偏控制07、质量控制的基本原理是运用()B(考生 答案:)式结构。08、在蓄滞洪区内建造房屋应当采用()(考生答案:A)不是混凝土坝出现事故 的主要原因。09、下列诸项中()(考生答案:A)、在土方开挖中用一种机械同时完成挖、运、卸、平几道工序的机械有(10)(考生答案:A)11、粘性土坝的压实标准是()C(考生答案:)12、粉状或颗粒状材料在某堆积体积内,被其颗粒填充的程度称为材料的()(考生答案:B13、根据《建设工程质量管理条例》的规定,勘察、设计单位必须按照工程建设强制性标准进行勘察、设计,()应当在设计文件上签字,对设计文件负责)(考生答案:B)浆砌石砌筑程序为先砌(、)、再砌()、最后砌(14)考生答案:(A)都有义务保护水环境,并有权对污染损害水环境的行为进行检举。、15()考生答案:C(用水实行(、)制度。16)考生答案:(A水利工程质量是指在国家和水利行业现行的有关法律、法规、技术标准和批准的设计文件及工程合同中,对新建的水利、17. )等特性的综合要求工程的()(考生答案:A)10mm),其和易性指标采用(18、对于干硬性混凝土拌合物(坍落度小于)(考生答案:A)内,各类资料应交企业档案室,随后按合同规定的时限提交业主。、在工程项目通过竣工验收后的(19)(考生答案:C土方开挖中用单斗挖掘机械开挖方式有正铲挖掘机,它适用于()20、)考生答案:D(21、水利水电工程施工资料填表需要改错时,将错误用斜线划掉,再在其()填写正确的文字(或数字),禁止使用改正液、贴纸重写、橡皮擦、刀片刮或用墨水涂黑等方法。)C(考生答案:)发出,经各方签认后存档。22、工程洽商记录由()D(考生答案:等几个方面。23、凝土拌和物的和易性包括( ))(考生答案:A)填写。24、分部工程施工质量竣工验收记录栏由()(考生答案:B)。 25、以下水利工程建设项目文件材料中属于监理资料的是()D(考生答案:26、对于工程质量事故处理,()应及时向建设单位及本监理单位提交有关质量事故的书面报告,并应将完整的质量事故处理记录整理归档。)考生答案:B(27、在工程质量事前控制中,当承包单位对已批准的施工组织设计进行调整、补充或变动时,应经()审查,并应由总监理工程师签认。)考生答案:C()。工程外观质量评定等级分为四级,检测项目测点合格率为70.0%~89.9%时,评定等级为(28、)C(考生答案:29、一单位工程自2011年10月1日全部完工,并于2014年10月28日进行了竣工验收,2014年11月15日完成工程备)计算。案,该工程保修期应从()B(考生答案:)。30、合同一方当事人提出变更合同要求,在双方就变更 内容协商期间,合同应()考生答案:C(31、关于工程质量事故处理,监理人员发现施工存在重大质量隐患, 可能造成质量事故或已经造成质量事故,应通过()及时下达《暂停施工通知》,要求承包单位停 工整改。)D考生答案:(),要求承包单位整改,并检关于工程质量事故处理,对施工过程中出现的质量缺陷,专业监理工程师应及时下达(、32. 查整改结果。)(考生答案:C)。、水利水电工程电子文件的程序文件类别代码标识为(33)(考生答案:C 关于岩基灌浆下列说法正确的是()。34、)考生答案:A(施工前期阶段,由资料员报开工报告,填报工程开工报审表,填写( )。35、)考生答案:A()分钟。36、国标规定,硅酸盐水泥的初凝时间不得早于()C(考生答案:。37、下列有关水利水电工程资料收集的叙述不正确的是( ))B(考生答案:2m的悬臂梁拆模时应使其强度达到()。38、长度超过)(考生答案:D39、钢筋的检验,如果有任何一个检验项目的任何一个试件不符合规定的数值时,则应另取( ) 倍数量的试件,对不合格项目进行第二次检验,如果第二次检验中还有试件不合格,则该批钢筋为不合格。)A(考生答案:)。40、混凝土浇筑采用斜层法时,

水利工程五大员试题及答案-完整

一、法规(50) 1.根据《中华人民共和国水法》的规定:国家对水资源实行(B )的管理体制。 A . 中央统一管 B . 流域管理与行政区域管理相结合 C . 流域管理D. 行政管理 2.部门规章与地方政府规章之间对同一事项的规定不一致时,应该(A )。 A. 由国务院裁决 B. 由国务院提出意见,提请全国人民代表大会常务委员会裁决 C. 由制定机关裁决 D. 决定在该地方适用地方性法规的规定 3.根据《中华人民共和国合同法》规定,下列限制民事行为能力人实施的行为,有效的是( B )。 A. 15周岁的甲自行决定购买笔记本电脑的行为 B. 12周岁的乙接受一笔赠与的行为 C. 不满15周岁的丙参加施工劳动,进行勤工俭学的行为 D. 不能完全辨认自己行为的精神病人丁签订的设计合同4.根据《中华人民共和国水法》的规定,跨省的江河、湖海的流域综合规划编制后报(B )。 A. 任何一省批准 B. 国务院水行政主管部门审核 C. 任何一省水行政主管部门批准 D. 任何一省水行政主管部门审批 5.下列情形中属于效力待定合同的有( A )。 A. 10周岁的少年出售劳力士金表给40岁的李某 B. 5周岁的儿童因发明创造而接受奖金 C. 成年人甲误将本为复制品的油画当成真品购买 D. 出租车司机借抢救重病人急需租车之机将车价提高10倍6.建设单位不得明示或暗示施工单位违反( C )标准。 A. 工程建设国家 B. 工程建设行业标准 C. 工程建设强制性标准 D. 工程建设企业标准 7.根据《中华人民共和国防洪法》的规定,河道整治用地和规划建设的堤防用地范围内的土地,经过有关部门核定后,报经县级人民政府按照国务院规定的权限批准后,可以划定为( D )。 A. 行蓄洪区 B. 占用区 C. 洪泛区 D. 规划保留区 8.在蓄滞洪区内建造房屋应当采用( A )式结构。 A. 平顶 B. 尖顶 C. 圆顶 D. 曲面 9.防汛抗洪工作实行各级人民政府( C ),统一指挥、分级分部门负责。 A. 全员负责制 B. 集体负责制 C. 行政首长负责制 D. 一把手负责制 10.根据《安全生产法》规定,从业人员(C )的企业,应当设置安全生产管理机构或者配备专职安全生产管理人员。 A. 超过200人 B. 250—500人之间的 C. 超过300人的 D. 不足300人的 11.某建设单位根据城市市政有关部门提供的地下管线资料提交施工单位施工,由于该资料的准确性有误差,导致施工过程中出现挖断管道的工程事故,造成施工单位经济损失,施工单位应该(A)。 A. 就此向建设单位要求赔偿 B. 就此向市政有关部门要求赔偿 C. 施工单位自行负担一切损失 D. 建设单位和市政管理部门承担连带责任 12.根据《安全生产法》,使用危险物品的车间应(D )。 A. 设置在员工宿舍附近 B. 与员工宿舍保持一定距离 C. 是需要封闭若干出口 D. 设有符合紧急疏散要求的出口 13.施工单位使用承租的机械设备和施工机具及配件的,(A )后方可使用。 A. 应当委托具有相应资质的检验检测机构进行验收 B. 由施工总承包单位、分包单位、出租单位和安装单位共同进行验收 C. 应当进行自检合格 D. 应当取得生产许可证和安全使用证 14.根据《建设工程安全生产管理条例》规定,施工单位应当为( A )办理意外伤害保险。 A. 施工现场从事危险作业的人员 B. 施工现场所有的人员 C. 施工现场从事特殊工种的人员 D. 施工现场的专职安全管理人员 15.根据《水利工程建设项目实行项目法人责任制的若干意见》,投资各方在酝酿建设项目的同时,即可组建并确立项目法人,做到(A )。 A. 先有法人,后有项目 B. 先有项目,后有法人 C. 法人和项目同时 D. 法人与项目无所谓先后

2019施工员考试试题及答案一

施工员考试试题及答案 一、单项选择题 1、常温下水泥砂浆必须在拌后(B)内使用完毕。 A、2h B、3h C、4h D、12h 2、大体积砼浇筑时,宜采用(C)。 A、硅酸盐水泥 B、普通硅酸盐水泥 C、矿渣硅酸盐水泥 D、火山灰水泥 3基槽(坑)开挖时土方堆置地点,离槽(坑)边一般应在(A)以外,堆置高度不宜超过1.5m以免影响土方开挖或塌方。 A、1.0m B、1.5m C、2.0m D、2.5m 4对填土压实质量影响最大的因素是(C)。 A、土的可松性 B、土的干密度 C、土的含水率 D、土的渗透性 5、搅拌砼时采用一次投料法,下列各种顺序哪种较为合理(B)。 A、水泥→砂→石 B、石→水泥→砂 C、砂→石→水泥 D、石→砂→水泥 6、一般的工业与民用建筑屋面防水等级为(C)。 A、Ⅰ级 B、Ⅱ级 C、Ⅲ级 D、Ⅳ级 7、某室内填土工程,填土料有粘性土和砂卵石两种,填土时应(A)。 A、先分层填筑砂卵石,后填筑粘性土 B、先填筑粘性土,后填筑砂卵石 C、两种土料混合回填 D、可不分先后顺序回填 8、大体积砼早期出现裂缝的主要原因是(B)。 A、砼构件出现内冷外热温差 B、砼构件出现内热外冷温差 C、砼构件与基底约束较大,产生较大的拉应力 D、砼水灰比太大 9、某组砼试块,三块抗压试验结果如下:21N/㎜2、23/㎜2和28N/㎜2,则该组砼强度代表值为(C)。 A、21N/㎜2 B、23N/㎜2 C、24N/㎜2 D、都不对 10、砖墙的水平灰缝厚度和竖向缝宽度一般不低于(B)。 A、6mm B、8mm C、10mm D、12mm 11、卷材防水屋面卷材满贴时,短边要搭接(C)。 A、5cm B、7cm C、10cm D、15cm 12、浇灌砼不能一次完成或遇特殊情况时,中间停歇时间超过(A)小时以上时,应设置施工缝。 A、2 B、3 C、4 D、1 13、梁模板支承时根据其跨度为6m时,梁中间要把木模板支起拱度至少为的(C)。 A、6㎜ B、9㎜ C、12㎜ D、18㎜ 14、一跨度为7.4m的钢筋砼梁,拆底模时砼强度应达到其设计强度标准值的(B)。

(完整word版)水电暖通施工员试卷(5套)答案篇

水电暖通施工员试卷(A) 一、填空题(每题2分,共40分): 1、下列构件中天圆地方、弯头是属于通风系统配件。 2、下列设备中空气过滤器、风机盘管属于空气处理设备。 3、通风空调系统中常用的阀门防火阀、蝶阀、止回阀。 4、JRl5是低压电器中热继电器的型号。 5、热继电器过载保护动作后,原在手动复位方式下,经一分钟后可按下复位按 钮使其复位。 6、DZ型自动开关的热脱器由双金属片构成。 7、导线接头长期允许的工作温度通常不应超过_ 70 _℃ 8、硬母线应涂相色,色别应为A相_黄色,B相__绿_色,C相 _红_色。 9、大型室内照明支路,每一单相回路允许电流 20-30 A。 10、一般室内照明支路电流不应大于 15 A。 11、一个照明支路所接灯数(包括插座)一般应不超过 25 个。 12、一个照明支路所接的日光灯数不应超过 50 支。 13、灯具重量 1KG 以下,可用软线吊装。 14、灯具重量 3KG 以下,应采用吊链或管安装 15、按照人体触及带电体的方式和电流通过人体的途径,触电可分为单相触电、两相触电和跨步电压触电。 16、电工绝缘安全用具有绝缘杆、绝缘夹钳、绝缘手套、绝缘鞋、绝缘垫等。 17、心肺复苏法支持生命的三项基本措施是什么?(1)通畅气道;(2)口对口人工呼吸;(3)胸外按压(人工循环)。

二、是非判断题:(每题1.5分,共40分) 1、风机盘管系统是属于集中式空调。(否) 2、防火阀平时是常开的,发生火灾时关闭。(是) 3、空气过滤器是安在空调机组出口。(否) 4、空气湿度不能用干湿球温度计测量。(否) 5、家用空调器可以实现减湿作用。(是) 6. 当闸门突然关闭,管中流速减小,压强突然升高,这种以压强升高为特征的水锤称为直接水锤。(否) 7. 球阀的应用水头比蝶阀低。(否) 8. 进行事故抢修时,必须覆行工作票手续。(是) 9. 工作班成员的安全责任之一是:严格遵守安全规章制度、技术规程和劳动纪律,对自己在工作中的行为负责,互相关心工作安全,并监督本规程的执行和现场安全措施的实施;(是) 10. 水轮机导叶开度越大,效率越高。(否) 11. 水轮机耗水率曲线以耗水最小为原则,来确定开机台数和组合方式(是) 12. 触电伤员如牙关紧闭,可口对鼻人工呼吸。口对鼻人工呼吸吹气时,要将伤员嘴唇紧闭,防止漏气。(是) 13. 接地线必须用专用线夹,当导体上不易挂上时,可采用缠绕的方法接地。 (否) 14. 在雷雨时,电气运行值班人员可以允许在露天配电设备附近工作。(否) 15. 晶闸管的触发电压是加在控制极和阳极之间的。 ( 否 ) 16. 有两只灯泡,一只是220V/100W,另一只是220V/40W,则100W的灯泡电阻比40W的大。 ( 否) 17. 高压六氟化硫断路器(SF6)有敞开式和气体绝缘全封闭组合电器(GIS)两大型式。(是) 18. 电动机三相熔丝的规格和容量必须一致。(是)

施工员考试试题及答案

施工员考试试题(习题集) 一、填空题(每题2分,共15题) 1、入场前必须经过()、项目部和班组三级安全教育。答:公司。 2、入场必须带平安卡和()。答:安全帽。 3、现浇混凝土当槽坑深度大于()米时,应设置混凝土溜槽。答:3。 4、砌块、小钢模的码放高度不得超过()米。答:1.5米。 5、非落地式脚手架结构外侧每隔()层应设一道水平网。答:4。 6、槽、坑、沟边1米外的堆土高度不得超过()米。答:1.5米。 7、人工开挖土方,两人横向间距不得小于()米。答:2米。 8、氧气瓶、乙炔瓶使用时不得倒置,两瓶间距不得小于5米,距明火间距不得小于()米。答:10米。 9、结构施工中的伸缩缝和后浇带必须用()盖板防护。答:固定。 10、施工现场脚手架应由()搭设。答:架子工。 11、附着式脚手架在升、降作业时,必须设置()名指挥人员,统一指挥。答:1名。 12、脚手架作业面必须()脚手板。答:满铺。 13、搭接铺脚手板时搭接长度不小于()厘米。答:不小于20厘米。 14、电焊作业时,焊把线()使用其他金属物替代。答:不能。 15、焊机一次侧的电源线长度不超过()米。答:5米。 二、选择题(每题2分,共12题) 1、未煮熟的扁豆()吃。1、不可以 2、可以答:不可以。

2、油漆工作业场所()进行焊接和明火作业。1、不可以2、可以答:不可以。 3、高处作业是指凡在坠落基准面()米以上,可能坠落的高处进行作业。1、2,2、2.5 答:2。 4、手上沾有浆水时,()扳动喷浆机电气开关。1、不可以2、可以答:不可以。 5、人字梯顶部绞轴处()铺设脚手板。1不可以2可以答:不可以。 6、油漆工作业场所()存放易燃易爆物品。1不可以2可以答不可以。 7、展开盘圆钢筋应一头,()防止钢筋回弹时造成人员伤害。1卡牢2不卡牢答:卡牢。 8、在高处、深坑绑扎钢筋和安装骨架,必须搭设脚手架。1搭设2不搭设答:搭设。 9、向混凝土搅拌机料斗内倒水泥时,操作人员的脚()蹬在料斗上。1不能2能答:不能。 10、搭设脚手架时,不同外径的钢管()混用。1不可以2可以答不可以。 11、脚手架与建筑物拉结点间的水平距离不应大于()米。1、6米2、3米答:6米。 12、电、气焊工上岗时()随身携带有效操作证件及用火证。1必须2严禁答:必须。

水电安装施工员简历模板

水电安装施工员简历模板 以下是关于水电安装施工员简历模板,希望内容对您有帮助,感谢您得阅读。 户口所在地:广东省身材:168 cm 65 kg 婚姻状况:已婚年龄:31 岁 培训认证:诚信徽章: 求职意向及工作经历 人才类型:普通求职 应聘职位:电工:电工、技工类、技工类: 工作年限:13职称:初级 求职类型:全职可到职-随时 月薪要求:XX--3500希望工作地区:广州 个人工作经历:公司名称:广州裕生装饰工程有限公司从事水电施工员起止年月:XX-05 ~ XX-07 公司性质:私营企业所属行业: 担任职务:水电施工员 工作描述:主要负责建筑工程、办公楼、厂房等,水电施工。 离职原因: 公司名称:广州尚雅国际展览有限公司从事电工起止年月: ·

XX-06 ~ XX-04 公司性质:私营企业所属行业:房地产,建筑,安装,装潢 担任职务:电工班长 工作描述:负责广交会等大型展览场馆的电路安装维护。 离职原因: 公司名称:广州天河区东圃百顺制衣厂从事电工起止年月:XX-07 ~ XX-04 公司性质:私营企业所属行业:纺织,服装 担任职务:电工 工作描述:主要负责工厂电器、电路安装维修等。 离职原因: 公司名称:东莞市大朗真经济发展有限公司起止年月:1994-03 ~ 1999-03 公司性质:政府机关所属行业:房地产,建筑,安装,装潢 担任职务:电工 工作描述:负责在电房发电、和厂房电路维护等。 离职原因: 教育背景 毕业院校:广东阳春市河朗中学 ·

最高学历:高中毕业-1993-07-01 所学专业一:机电安装与维修所学专业二: 受教育培训经历:起始年月终止年月学校(机构)专业获得证书证书编号 1990-091993-07广东阳春市河朗中学初中初中 XX-09XX-07广州青年技能学校机电安装维修初级 语言能力 外语:英语一般 国语水平:一般粤语水平:良好 工作能力及其他专长 1.熟悉机电、电器电路及维修装等。 2.有电工证、资格证书。 详细个人自传 有扎实的专业基础知识和实际操作的丰富经验 诚实守信,能吃苦耐劳 责任心强,有良好的团队精神和合作精神 水电安装施工员简历模板篇二: 个人信息 性别:男 年龄:22 婚姻状况:未婚 ·

水电施工员基础知识练习题

水电施工员基础知识练习题 一、单选题(每题1分,共50分) 1、某液体密度为0.8Kg/dm3,运动粘度为0.4×10-6m2/s,则其动力粘度为。 A、0.32×10-6Pa.s B、0.32×10-3Pa.s C、0.50×10-6Pa.s D、0.50×10-3Pa.s 2、不属于质量力的是。 A、重力 B、表面张力 C、直线运动的惯性力 D、离心惯性力 3、工程中用来测量真空度的常用仪器是。 A、水压压差计 B、测压管 C、微压计 D、金属测压表 4、在中,流线和迹线是完全重合的,可以用迹线代表流线。 A、恒定流 B、非恒定流 C、非均匀流 D、紊流 5、流体的能量方程是在流体运动中的具体应用。 A、能量守恒定律 B、焦耳定律 C、质量守恒定律 D、欧姆定律 6、某住宅最高给水水龙头高程为25.8米,给水引入管埋地-1.0米引入,水压为37米,经测算水表和管路的水头损失为4.2米,则该水龙头流出口的水压为。 A、12.2米 B、10.2米 C、6米 D、8米 7、阀门类别代号A表示。 A、截止阀 B、减压阀 C、安全阀 D、节流阀 8、阀门密封材料代号X表示。 A、铝 B、铜 C、塑料 D、橡胶 9、阀门Z44T—16的公称压力是。 A、16MPa B、1.6MPa C、16KPa D、1.6KPa 10、以下压强最小的是。 A、绝对压强0.002MPa B、绝对压强3米水柱 C、相对压强-0.4atm D、真空度50 11、高层建筑的水平干管上,一般使用。 A、闸阀 B、蝶阀 C、截止阀 D、旋塞阀

12、高层建筑的竖直干管上,一般使用。 A、闸阀 B、蝶阀 C、截止阀 D、旋塞阀 13、以下给水管道中流量最小的是。 A、4.5t/h B、5M3/h C、1.1kg/s D、1.5L/s 14、外径×壁厚多用来表示的规格。 A、无缝钢管 B、焊接钢管 C、塑料管 D、水泥管 15、外径×壁厚多用来表示的规格。 A、无缝钢管 B、焊接钢管 C、塑料管 D、水泥管 16、水箱的进水管与出水管共用立管时,应在出水管上增设。 A、安全阀 B、浮球阀 C、止回阀 D、泄水阀 17、室内临时给水时,一般给水总管管径不应小于。 A、DN50 B、DN100 C、DN150 D、DN80 18、排水立管伸顶通气时,对上人屋面,一般应高出屋面。 A、0.6米 B、0.7米 C、2.0米 D、1.8米 19、地面清扫口距墙面不小于200毫米,水平清扫口距墙不得小于。 A、400毫米 B、250毫米 C、300毫米 D、500毫米 20、排水铸铁横管固定吊架间距不允许超过米。 A、3米 B、2米 C、1.8米 D、1.2米 21、表示的是。 A、90度弯头 B、60度弯头 C、45度弯头 D、30度弯 22、室内雨水系统主要由屋面的排水口、、排出管组成。 A、雨水立管 B、横干管 C、横支管 D、透气管 23、可不做闭水试验。 A、生活污水管道 B、生产废液管道 C、雨水管道 D、生产废水管道 24、排水管道在检查井内发生变径时,检查井内应尽量做到。 A、低入高出 B、管顶平齐 C、高入低出 D、跌差0.3米 25、小区给水管网形式有和环状。 A、枝状 B、星形 C、三角形 D、平行状 26、给水铸铁管承插连接当口径较大时宜采用接口。

相关文档