文档库 最新最全的文档下载
当前位置:文档库 › 一级二级注册结构工程师专业考试复习小结_新规范整理版

一级二级注册结构工程师专业考试复习小结_新规范整理版

一级二级注册结构工程师专业考试复习小结_新规范整理版
一级二级注册结构工程师专业考试复习小结_新规范整理版

一注专业考试复习小结(新规范整理版)

注:本文中新《砼规》为《混凝土结构设计规范》(GB50010-2010)、新《抗规》为《建筑抗震设计规范》(GB50011-2010)、新《高规》为《高层建筑混凝土结构技术规程》(JGJ3-2010、J186-2010),其余规范为老规范,具体可参2012年一注专业规范目录表,故本文仅供2012年一注考试使用。

1.《建筑结构可靠度设计统一标准》(GB50068-2001)(简称《可靠度标准》)

2.《建筑结构荷载规范》(GB50009-2001)(2006年版)(简称《荷规》)

3.《建筑工程抗震设防分类标准》(GB50223-2008)(简称《分类标准》)

4.《建筑抗震设计规范》(GB50011-2010)(简称《抗规》)

5.《建筑地基基础设计规范》(GB50007-2002)(简称《地规》或《地基规范》)

6.《建筑桩基技术规范》(JGJ94-2008)(简称《桩规》或《桩基规范》)

7.《建筑地基处理技术规范》(JGJ79-2002、J220-2002)(简称《地处规》或《地基处理规范》) 8.《建筑地基基础工程施工质量验收规范》(GB50202-2002)(简称《地验规》或《地基验收规范》) 9.《混凝土结构设计规范》(GB50010-2010)(简称《混规》或《砼规》)

10.《混凝土结构工程施工质量验收规范》(GB50204-2002)(简称《混验规》或《砼验规》) 11.《钢结构设计规范》(GB50017-2003)(简称《钢规》)

12.《钢结构工程施工质量验收规范》(GB50205-2001)(简称《钢验规》)

13.《建筑钢结构焊接技术规程》(JGJ81-2002、J218-2002)(简称《焊规》)

14.《高层民用建筑钢结构技术规程》(JGJ99-98)(简称《高钢规》)

15.《砌体结构设计规范》(GB50003-2001)(简称《砌规》)

16.《多孔砖砌体结构技术规范》(JGJ137-2001、J129-2001)(2002年版)(简称《多孔砖规范》) 17.《砌体工程施工质量验收规范》(GB50203-2002)(简称《砌验规》)

18.《木结构设计规范》(GB50005-2003)(简称《木规》)

19.《烟囱设计规范》(GB50051-2002)(简称《烟囱规范》或《烟规》)

20.《高层建筑混凝土结构技术规程》(JGJ3-2010)(简称《高规》)

21.《高层民用建筑设计防火规范》(GB50045-95)(2005年版)(简称《防火规范》)

22.《公路桥涵设计通用规范》(JTG D60-2004)(简称《通用桥规》)

23.《公路圬工桥涵设计规范》(JTG D61-2005)(简称《桥涵规范》或《公路圬工桥涵规范》) 24.《公路钢筋混凝土及预应力混凝土桥涵设计规范》(JTG D62-2004)(简称《混凝土桥规》) 25.《公路桥涵地基与基础设计规范》(JTG D63-2007)(简称《桥基规范》)

26.《公路桥梁抗震设计细则》(JTG/T B02-01-2008)(简称《桥梁抗震细则》)

27.《公路桥涵施工技术规范》(JTJ041-2000)(简称《桥施规范》)

28.《城市人行天桥与人行地道技术规范》(CJJ69-95)(简称《天桥规范》)

1、结构重要性系数γ0(均为不小于):

《建筑结构可靠度设计统一标准》P18-7.0.3条:一级或100年及以上1.1,二级或50年1.0,三级或5年0.9,对设计使用年限25年的结构构件,各类材料结构设计规范各根据各自情况确定。

《木规》P12-4.1.7条:一级或100年以上1.1,一级且100年以上1.2,二级或50年1.0,三级或5年0.9,25年0.95;

《砌体》P19-4.1.5条:一级或50年以上1.1,二级或50年1.0,三级或1~5年0.9;

《砼规》P9-3.3.2条:一级1.1,二级1.0,三级0.9,对地震设计状况下取1.0;

《烟囱》P21-4.1.5条:一级或100年以上1.1,其他情况1.0;

《钢规》P12-3.2.1条:重要性系数按现行《建筑结构可靠度设计统一标准》采用,其中对25年取0.95;《高规》P20-3.8.1条:一级1.1,二级1.0,因高层无低于二级,故仅规定到二级;

《地基》P9-3.0.4条:按有关规范采用,但不小于1.0;

《桩基》P8-3.1.7条5款:按有关规范采用,除临时性建筑外,不小于1.0;

2、偶然偏心和双向地震作用

新《高规》P12-3.4.5条:对不规则结构必须考虑偶然偏心的影响;

P34-4.3.3 条:计算单向地震时应考虑偶然偏心:e i= ±0.05L i;条文说明:双向地震作用时可不考虑偶然偏心;

新《抗规》P31-5.1.1 条3款:质量和刚度分布明显不对称应计入双向水平地震作用;

P37-5.2.3条:采用增大两个边榀构件地震效应的方法;

《高钢规》P23-5.2.6条:无偏心乘以修正系数。

3、不规则性判断

平面不规则

新《高规》P11-3.4节:平面尺寸、扭转、及楼板不连续等,其中扭转为双控:位移比和周期比;

新《抗规》P8-表3.4.3-1及P269条文说明中的典型图。

竖向不规则

新《高规》P14-3.5节:侧向刚度比、侧向构件不连续、楼层承载力突变和楼层质量沿高度不均匀;新《抗规》P9-表3.4.3-2及P269条文说明中的典型图;

不规则程度判断

新《抗规》P8-3.4.1条及P268中特别不规则列表;3.4.3条3款;

4、抗震变形验算

弹性位移:

新《高规》P17-3.7.3条:在风荷载或多遇地震标准值作用下楼层最大弹性层间位移要求;

P124-11.1.5条:混合结构在风荷载及多遇地震作用下楼层最大层间位移要求参3.7节;

新《抗规》P43-5.5.1条:多遇地震作用下抗震变形验算,楼层最大弹性层间位移要求;

《砌规》P79-10.1.4条:配筋砌块砌体剪力墙结构弹性层间位移角限值为1/1000;

《高钢规》P32-5.5.2;

弹塑性位移(罕遇地震下薄弱层变形验算):

《高规》P18-3.7.4~3.7.5条:层间弹塑性层间位移要求;

P49-5.5 节:结构弹塑性分析及薄弱层弹塑性变形验算;

《抗规》P44-5.5.2~5.5.5 条:层间弹塑性层间位移要求;

《高钢规》P32-5.5.3;

5、地下室及裙房相关

地下室相关

《高规》P17-3.6.3条:地下室顶板作为上部结构嵌固部位的构造要求;

P23-3.9.5条:地下室抗震等级的确定;

P47-5.3.7条:地下室顶板作为上部结构嵌固部位时侧向刚度比的要求;

P138-12章:地下室及基础设计,内容包含建筑地下室的设计要点;

《抗规》P50-6.1.3条3款:地下室抗震等级的确定,分是否有地上建筑两种情况(注意此条不包含纯地下室结构,纯地下室结构应按照P168-14章地下建筑的要求执行);

P53-6.1.14条:地下室顶板作为上部结构嵌固部位的构造要求;

P98-8.1.9条:钢结构房屋的地下室设计要求;

P168-14章:地下建筑,内容包含纯地下室的设计要点;

《高钢规》P10-3.5 节;

《地规》P66-8.4.4条:采用筏板基础的地下室的构造要求;

P67-8.4.6条:地下室底层柱、剪力墙与梁板式筏基的基础梁连接构造要求;

新《高规》P47-5.3.7条:地下室顶板做嵌固部位时地下一层与首层侧向刚度比不宜小于2。

裙房相关

新《高规》P23-3.9.6 条:裙房抗震等级的确定,分与主楼相连和与主楼分离两种等级确定方式;

P121-10.6.3条:多塔建筑与大底盘裙房的设计计算要点及构造规定;

P138-12.1.7条:质量偏心较大的裙楼与主楼可分别计算基地应力;

《抗规》P50-6.1.3条:裙房抗震等级的确定,分与主楼相连和与主楼分离两种等级确定方式;;

P53-6.1.13条:主楼与裙房相连且采用天然地基在多遇地震作用下基础底面不宜出现零应力区;《地规》P72-8.4.15条:高层建筑和相连的裙房之间沉降缝的设置规定;

6、房屋高宽比相关

高层:新《高规》P10-3.3.2 条:钢筋砼高层建筑高宽比限值;

P103-9.1.2条:筒中筒结构高宽比不宜小于3;

P123-11.1.3条:混合结构高层建筑的高宽比限值;

钢结构:新《抗规》P96-8.1.2 条:钢结构民用房屋的高宽比限值;

《高钢规》P7-3.1.5 条;

砌体:新《抗规》P76-7.1.4 条:多层砌体房屋的高宽比限值,单面走廊总宽度不包括走廊宽度;

P203-附F.1.1条:配筋混凝土小型空心砌块抗震墙房屋的高宽比限值;

轻型木结构:《木规》P53-9.2.6 条2款、5款;建筑高度指室外地面到建筑坡屋顶二分之一高度处;单个剪力墙段的高宽比不大于2:1;

7、伸缩缝、后浇带(钢筋混凝土结构,素混凝土结构,砌体,钢结构)

新《砼规》P101-8.1.1~8.1.4 条:钢筋混凝土结构伸缩缝构造要求;

新《砼规》P221-附录D.1.4:素混凝土伸缩缝最大间距;

《砌规》P39-6.3.1 条:砌体伸缩缝间距;

《钢规》P78-8.1.5 条:钢结构伸缩缝间距;

《高钢规》P9-3.2.4 条:钢结构;

《地规》P43-6.6.4-5:重力式挡土墙;

新《高规》P14-3.4.11~13 条(高层伸缩缝间距及后浇带);P159-13.8.10~11(施工);

8、防震缝最小宽度(砌体、钢结构、砼高层、单层混凝土砖柱厂房)

高层砼结构:

新《抗规》P10-3.4.5条及条文说明;P50-6.1.4 条:防震缝宽度具体要求;

新《高规》P13-3.4.9条;3.4.10条:防震缝宽度具体要求;

砌体:新《抗规》P77-7.1.7条3款; P204-附录F.1.3条4款(配筋砼小型空心砌块);

钢结构:新《抗规》P97-8.1.4 条:钢结构防震缝宽度不小于砼结构的1.5倍;《高钢规》P9-3.2.4 条;单层厂房:《抗规》P112-9.1.1条3款(单层砼厂房);P124-9.2.3条(单层钢结构厂房);P130-9.3.2条3款(单层砖柱厂房);

9、房屋沉降缝

《地规》P33-6.2.6条:沉降缝宽度宜取30~50mm,特殊情况下可适当加宽;

P43-6.6.4条5款:重力挡土墙伸缩缝和沉降缝的设置要求;

P50-7.3.2条:规定设置沉降缝的部位,表7.3.2列举房屋沉降缝的宽度;

P72-8.4.15条:高层建筑和相连的裙房之间沉降缝的设置规定;

《高规》P14-3.4.11条:抗震设计时,伸缩缝和沉降缝的宽度均应符合防震缝宽度的要求;

P139-12.1.9条:高层建筑基础和相邻裙房的基础,沉降缝设置具体要求;

《高钢规》P10-3.5.4 条;

10、弹(塑)性时程分析相关

新《高规》:

P16-3.5.9 条:结构顶层取消墙、柱形成空旷房间时,宜进行时程分析法补充计算;

P34-4.3.4~4.3.5 条:特殊高层建筑应采用弹性时程分析法进行多遇地震下的补充计算,及时程分析法的要求;

P45-5.1.13 条:特殊建筑应采用弹性时程分析法补充计算,宜采用弹塑性动力分析法补充计算;新《抗规》:

P12-3.6.2条:不规则且有明显薄弱部位可根据结构特点采用静力弹塑性分析或弹塑性时程分析法;

P31-5.1.2 条:特别不规则、甲类及B级高度的高层,应采用时程分析法进行多遇地震下的补充计算;

P45-5.5.3条:罕遇地震作用下的薄弱层可采用弹塑性时程分析法;

11、二阶效应(P-△效应和P-δ效应)-整体稳定验算

新《砼规》

P31-5.3.4条:当二阶效应可能使作用显著增大时,应考虑二阶效应的不利影响;P-△效应:混凝土的重力二阶效应可采用有限元分析方法也可采用附录B的简化方法;

P36-6.2.3条~6.2.4条:P-δ效应轴向力在弯矩方向挠曲杆件中产生附加弯矩影响,及计算公式;

P204-附录B:P-△效应按增大系数法简化计算公式;

新《高规》

P48-5.4.1~5.4.4条:弹性计算不考虑重力二阶效应的条件,及将对未考虑二阶效应的计算结果乘增大系数;

新《抗规》

P12-3.6.3 条:重力附加弯矩大于初始弯矩的10%时,应计入重力二阶效应的影响;P277-条文说明:计算二阶效应时采用内力增大系数1/(1-θ);注意:多遇地震和承载力计算的二阶效应不应重复考虑;

P277-3.6.3条文说明:砌体结构和混凝土墙结构,通长不考虑重力二阶效应;

P99-8.2.3条:钢结构地震作用下二阶效应弹性分析按《钢规》规定柱顶附加假想水平力;

《钢规》

P13-3.2.8 条:框架可采用一阶弹性分析;二阶弹性分析时假想水平力作用的每层柱顶;

《高钢规》

P26-5.2.10-5.2.11;P28-5.3.10;

12、整体倾覆验算(通过控制高宽比和基底零应力区)

新《高规》P138-12.1.6~12.1.7条:与抗震规范规定类似;

新《抗规》P22-4.2.4 条:高宽比大于4的高层建筑在地震作用下基础地面不宜出现零应力区,其他建筑零应力区不大于基础底面积的15%;

P53-6.1.13 条:主楼与裙房相连且采用天然地基在多遇地震作用下基础底面不宜出现零应力区;《地规》P65-8.4.2条:筏板基础的平面尺寸确定,基底平面形心宜与竖向永久荷载重心重合;

13、应考虑竖向地震作用计算的情况

《抗规》P31-5.1.1条,P313条文说明:8、9度大跨和长悬臂及9度高层;

《高规》P34-4.3.2条4款:9 度高层抗震设计;

P34-4.3.2条3款:7度(0.15g)、8 度抗震大跨和长悬臂;

P110-10.2.4条:转换构件应按4.3.2条考虑竖向地震作用;

P119-10.5.2条:7度(0.15g)、8度抗震设计时,连体结构的连接体;

P120-10.5.3条:6度和7度(0.10g)高位连体结构;

P121-10.6.4条4款:7度(0.15g)、8度和9度,悬挑结构应考虑竖向地震影响;6、7度(0.10g)悬挑结构宜考虑竖向地震作用;

14、自振周期T1 相关

⑴求水平地震影响系数和顶部附加地震作用时--用新《高规》P172 附录C.0.2;

⑵求风振系数βz时--用《荷规》P117-附录E:高耸结构和高层结构;

⑶求高层钢结构时—用《高钢规》P17-4.3.6~4.3.8 条;

⑷《烟囱》P31-5.5.5条2款:烟囱基本自振周期可根据烟囱高度按公式确定;

⑸《木规》P52-9.2.2 条:轻型木结构T=0.05H0.75估算;

⑹《抗规》P36-表5.2.1下注:T1为结构基本自振周期;P40-5.2.7条:T1按刚性地基假定;

P156-12.3.3条:消能减震结构的自振周期应根据消能减震结构的总刚度确定;

P224-附录J.1:单层厂房基本自振周期调整;

P228-附录K.1.1:单层钢筋混凝土柱厂房纵向基本自振周期的计算;

P232-附录K.4.2:单层砖柱厂房纵向基本自振周期的计算公式;

P235-附录L.1.1条3款:隔震后砌体结构基本自振周期的计算公式;

15、舒适度要求

新《高规》P19-3.7.6条和3.7.7条,P166-附A.0.2条:楼盖结构竖向振动加速度;

《高钢规》P30-5.5.1 条;

《天桥规范》第2.5.4条:为避免共振,天桥上部结构竖向自振频率不应小于3Hz。(2011年真题)

16、预拱度

新《砼规》P12-3.4.3条注3和4反拱值不宜超过构件在相应荷载组合下的计算绕度值;

P100-7.2.6~7.2.7条:预应力混凝土的反拱值的确定;

《钢规》P21-3.5.3 条:起拱一般为恒载标准值加1/2活载标准值所产生的绕度值;P121-表A.1.1注2;《木规》P41-7.3.3条:木桁架制作应按其跨度的1/200起拱;

《混凝土桥规》P64-6.5.3~6.5.5 条:绕度长期增大系数、预应力长期增长系数及预拱度相关;

17、动力系数相关

《荷规》P16-4.6节;P18-5.3.1条:吊车竖向荷载乘动力系数;

新《砼规》P7-3.1.4条;P135-9.6.2条:装配式结构分别取1.5(吊装运输等)和1.2(临时固定);《钢规》P11-3.1.6 条:计算强度和稳定性乘动力系数,计算疲劳和变形不乘;动力系数按荷载规范取。《高钢规》P11-4.1.3 条;

《桩基规范》P69-5.8.11条:预制桩在计算吊运弯矩和吊运拉力时,可将桩身重力乘以1.5的动力系数。

《桥涵通规》P20-4.1.10 条:构件在吊装、运输时,构件重力乘动力系数1.2或0.85;

《桥砼》P69-7.2.1条:吊机1.15 荷载系数。

18、配筋率相关

纵向受力钢筋的最小配筋率:新《砼规》P109-8.5节:纵向钢筋最小配筋率;

剪力墙水平筋和竖向筋配筋率计算公式:新《砼规》P132-9.4.4 条:;

梁受剪箍筋:新《砼规》P119-9.2.9 条:梁箍筋配筋率计算公式;

梁受扭纵筋:新《砼规》P117-9.2.5 条:梁内受扭纵向钢筋最小配筋率计算公式;

梁受剪扭箍筋:新《砼规》P120-9.2.10 条:弯剪扭构件中箍筋配筋率计算公式;

体积配箍率:新《砼规》P79-6.6.3条:方格网式和螺旋式估计体积配箍率计算公式;

新《抗规》P64-6.3.9条:柱箍筋设置要求及体积配箍率最小值;P66-6.3.10条:框架节点核芯区体积配箍率最小值;

新《高规》P68-6.4.7条:柱箍筋设置要求及体积配箍率最小值;P70-6.4.10条:框架节点核芯区体积配箍率最小值;

19、轴压比

轴压比是指柱(或墙肢)承受的组合轴压力设计值与柱(或墙肢)的全截面面积和混凝土轴心抗压强

度设计值乘积之比值。一般组合值为重力荷载代表值作用,如规定可不进行地震作用计算,可取无地震作用组合的轴力设计值计算。

(1)框架柱:

《高规》P66-6.4.2条;《抗规》P62-6.3.6条;《砼规》P177-11.4.16条;

(2)框剪柱:

《高规》P96-8.1.3条:根据框架部分承受的地震倾覆力矩大小判断框架部分轴压比限值;

(3)框支柱:

《砼规》P177-11.4.16条:一~四级抗震等级的各类结构框架柱、框支柱轴压比限值;

(4)框筒柱:

《高规》P104-9.1.9条:框筒柱和框架柱的轴压比限值可按框架-剪力墙结构的规定;

(5)筒体墙:

《高规》P104-9.1.7条6款:筒体墙轴压比限值应符合P87-7.2.14条的规定;

(6)加强层框架柱:

《高规》P118-10.3.3条2款:加强层及相邻层框架柱轴压比应按其他楼层的数值减小0.05采用;(5)剪力墙底部加强部位:

《高规》P86-7.2.13条;《砼规》P195-11.7.16条;《抗规》P66-6.4.2条;

(6)剪力墙设置约束边缘构件或构造边缘构件的条件(剪力墙设置构造边缘构件的最大轴压比):《高规》P87-7.2.14条;《砼规》P195-11.7.17条;《抗规》P67-6.4.5条;

(7)矩形截面独立剪力墙肢:

《高规》P86-7.2.13条:重力荷载代表值作用下,一、二、三级剪力墙墙肢的轴压比限值;

(8)短肢剪力墙:

《高规》P80-7.2.2条2款:一、二、三级短肢剪力墙的轴压比分别不宜大于0.45、0.50、0.55,“一”字型截面短肢剪力墙的轴压比限值应相应减少0.1;

(9)型钢混凝土柱:

《高规》P115-11.3.3;

(10)大柱网厂房柱(重屋盖厂房柱):

《抗规》P121-9.1.21条2款:6、7度时不宜大于0.8,8度时不宜大于0.7,9度时不应大于0.6;(11)高强混凝土框架柱:

《抗规》P193-B.0.3,不超过C60砼柱与普通相同,C65~C80不同程度折减;

(12)配筋砌块砌体剪力墙:

《砌规》P88-10.4.13;《抗规》P208-F.3.4条~F.3.5条;

20、板柱(无梁楼板)

新《高规》P47-5.3.3条:计算简图处理;

P101-8.2.4条:板的构造设计相关规定;

新《砼规》P73-6.5节:受冲切承载力计算;

P86-6.5.6条:等效集中反力设计值;

P200-板柱节点的相关抗震计算及构造措施;

P232-附录F:板柱节点计算用等效集中反力设计值;

新《抗规》P70-6.6节:板柱-抗震墙结构抗震设计要求;

21、房屋抗震墙最大间距

新《高规》P98-8.1.8 条:框剪结构剪力墙间距;

P114-10.2.16 条:框支剪力墙结构落地剪力墙的间距;

新《抗规》P52-6.1.9条4款:框支落地剪力墙间距不宜大于24m;

P76-7.1.5 条:房屋抗震横墙的间距;

P204-附F-1.3:配筋混凝土小型空心砌块抗震墙房屋抗震横墙的最大间距;

P120-11.4.4:多层石砌体房屋的抗震横墙间距;

22、剪力墙底部加强部位

新《高规》P77-7.1.4条:剪力墙底部加强部位的高度从地下室顶板算起,框支和其它;

P104-9.1.7条6款:筒体墙的加强部位高度、轴压比限值、边缘构件设置以及截面设计,应符合《高规》第7章有关规定;

P97-10.2.2条:带转换层的高层建筑结构,高度从地下室顶板算起,宜取至转换层以上两层且不宜小于房屋高度的1/10;

新《抗规》P52-6.1.10条:底部加强部位的高度从地下室顶板算起,框支和其它;

P204-附录F.1.4条注:配筋小型空心砌块底部加强部位指不小于房屋高度的1/6且不小于底部二层的高度范围,房屋总高度小于21m时取一层;

《砌规》P87-10.4.11条:配筋砌块砌体剪力墙底部加强区的高度不小于房屋高度的1/6,且不小于两层的高度;

新《砼规》P164-11.1.5条:底部加强部位的高度从地下室顶板算起,框支和其它;

23、剪力墙约束边缘构件和构造边缘构件(注意确定约束还是构造边缘构件的条件不同)

一、二、三级剪力墙在重力荷载代表值作用下,底层墙肢截面的轴压比大于规定值时,以及部分框支剪力墙结构的剪力墙,应在底部加强部位及相邻的上一层设置约束边缘构件;除上述所列部位外,剪力墙应设置构造边缘构件;B级高度高层建筑的剪力墙,宜在约束边缘构件层与构造边缘构件层之间设置1~2层过渡层,过渡层的边缘构件的箍筋配置要求可低于约束边缘构件的要求,但应高于构造边缘构件的要求。

新《高规》P86-7.2.14~7.2.16条;

新《抗规》P67-6.4.5条;

新《砼规》P195-11.7.17~11.7.19条;

《砌规》P75-9.4.11条:非抗震情况下配筋砌块剪力墙;

P88-10.4.12条:抗震情况下配筋砌块剪力墙边缘构件的构造配筋规定+《抗规》P209-F.3.5;

24、翼缘相关(剪力墙有效翼缘宽度;混凝土受弯构件翼缘宽度;砌体带壁柱翼缘)

新《砼规》P30-5.2.4条和表5.2.4:现浇楼盖和装配式楼盖,楼板翼缘计算宽度取法;

P132-9.4.3 条:剪力墙翼缘宽度取法;

P42-6.2.12 条:T形、I形及倒L形受弯构件位于受压区的翼缘计算跨度参P30-5.2.4条;

新《抗规》P59-6.2.13 条:含剪力墙的结构在计算内力和变形时,应计入端部翼墙的共同工作;

《砌体》P23-4.2.8 条:带壁柱墙的计算截面翼缘宽度取法;

《桥砼》P16-4.2.2 条;

《钢规》P108-11.1.2 条:组合梁混凝土翼板有效宽度;

25、剪力墙连梁有关

新《砼规》

P189-11.7.8~11.7.11条:筒体及剪力墙洞口连梁的承载力计算及钢筋配置要求;

新《高规》

P46-5.2.1条:地震作用效应计算时,剪力墙连梁刚度折减系数:6、7度时取0.7,8、9度时取0.5,计算位移时可不折减;

P77-7.1.2~7.1.3条:跨高比小于5按连梁,跨高比不小于5的连梁宜按框架梁设计;

P77-7.1.5条:楼面梁不宜支承在剪力墙或核心筒的连梁上;

P91-7.2.21~7.2.28条:连梁的截面承载力计算及构造要求;

P104-9.1.7条5款:抗震设计时,核心筒、内筒的连梁宜配置对角斜向钢筋或交叉暗撑;

P104-9.1.10条:楼盖主梁不宜搁置在核心筒或内筒的连梁上;

P106-9.3.6~9.3.8 条:筒体连梁的截面计算及相关构造要求;

新《抗规》

P58-6.2.9条:钢筋混凝土结构梁、柱、抗震墙和连梁,其截面组合的剪力设计值计算公式;

P59-6.2.13条2 款:地震作用效应计算时,剪力墙连梁刚度折减系数:6、7度时取0.7,8、9度时取0.5,计算位移时可不折减;

P69-6.4.7条:跨高比较小的连梁及顶层连梁的构造要求;

P70-6.5.3条:楼面梁与抗震墙平面外连接时,不宜支承在洞口的连梁上;

P72-6.7.3 条~6.7.4条:筒体连梁的相关构造要求;

《砌规》非抗震:P71-9.3.2条:配筋砌块砌体剪力墙连梁的斜截面受剪承载力计算公式

P76-9.4.12~9.4.13条:连梁构造要求;

抗震:P86-10.4.6~10.4.9条:抗震设计时配筋砌块砌体剪力墙连梁的承载力计算公式;

P89-10.4.15条连梁构造要求;

《抗规》P207-附录F.2.6~F.2.7条;连梁计算公式;

P210-F.3.8条:砌体连梁的构造要求;

26、阻尼比

新《抗规》P34-5.1.5-1 条:一般结构取0.05;

P99-8.2.2条:钢结构,H≤50m取0.04,50m<H<200m取0.03,H≥200m取0.02,并有调整条件;

P195-附C.0.6-1:预应力混凝土取0.03;

P214-附G.2.4条:钢框架-钢筋混凝土核心筒结构取0.045,也可按总变形能所占比例等效;

P221-附H.2.6条:多层钢结构厂房0.03~0.04,罕遇地震取0.05;

新《高规》P36-4.3.8-1条:钢筋混凝土高层建筑结构取0.05;

P128-11.3.5条:混合结构多遇地震0.04,风载下位移和构件取0.02~0.04;

《型钢规》P12-4.2.3条:全部结构构件均采用型钢混凝土结构其结构阻尼比可取0.04;

《高钢规》P14-4.3.3 条;P27-5.3.7 条:高钢

《烟规》P29-5.5.1 条:砖、砼烟囱取0.05,钢烟囱取0.01;

《木规》P53-9.2.3 条:轻型木结构取0.05。

27、承载力抗震调整系数RE γ

新《抗规》P43-5.4.2条及5.4.2表:承载力抗震调整系数;

P43-5.4.3条:竖向地震作用取1.0;

P81-底框自承重墙0.75,承重墙按5.4.2表;

P116-9.1.12条:单层工业厂房钢砼牛腿 1.0;

P102-8.2.5 节点域0.75;

P103-8.2.7 消能梁段0.75;

P132-9.3.8条:偏压砖柱:无筋砖柱0.9,组合砖柱0.85;

P162-13.2.5条:非结构构件抗震验算 1.0;

P198-D.1.3条:框架梁柱节点核芯区取0.85;

P201-E.1.2条:转换层部分框支结构楼板取0.85;

P206-F.2.3条:配筋混凝土小型空心砌块抗震墙取0.85;

P231-K.3.1条:锚筋截面承载力抗震调整系数 1.0;

新《高规》P20-3.8.2条及3.8.2 表:承载力抗震调整系数(竖向地震取1.0);

P124-11.1.7条及11.1.7 表:型钢(钢管)混凝土构件和钢构件承载力抗震调整系数;

新《砼规》P164-11.1.6条及表11.1.6:承载力抗震调整系数(竖向地震和预埋件锚筋1.0);

《砌规》P79-10.1.5 条:砌体结构;

《木规》P52-9.2.3 条:轻型木结构(0.80)

《高钢规》P32-表5.5.2:钢结构;

28、构件内力调整相关

抗震设计时,结构构件内力有不同调整要求,具体见下表:

序号构件内力调整内容说明

1 框-剪中

的柱、有

关梁

V、M

1、框架总剪力的调整:

V f≥0.2V0 不调整

V f<0.2V0V=min(0.2V0, 1.5V f,max)

2、构件内力的调整:

按调整前、后总剪力的比值调整每根框

架柱和与之相连的框架梁的V、M标准

值,框架柱的N标准值不调整

1、总体调整;

2、式中:

V0—框架柱数量从下至上基本不变,取结构底

部总剪力;框架柱数量从下至上分段有规律变

化,取每段最下层结构的总剪力;

V f—未经调整的各层(或某一段内各层)框架承

担的地震总剪力;

V f,max—框架柱数量从下至上基本不变,取未经

调整的各层框架地震层剪力中的最大值;框架

柱数量从下至上分段有规律变化,取每段未经

调整的各层框架地震层剪力中的最大值

3、按阵型分解反应谱法计算地震作用时,调整

在阵型组合之后进行;

4、《抗规》第6.2.13条、《高规》第8.1.4条

2 板柱-剪

力墙中的

剪力墙、

柱、板带

V、M

1、板柱总剪力调整:

V c≥0.2V j

2、剪力墙总剪力的调整:

V s=1.0V j

3、构件内力的调整:

调整后,相应调整每一剪力墙、柱、板

带的V、M标准值,N标准值不调整

1、总体调整;

2、式中:

Vj—结构楼层地震剪力标准值;

Vc—调整后楼层板柱部分承担的地震剪力;

Vs—调整后楼层抗震墙部分承担的地震剪力;

3、《抗规》第6.6.3条、《高规》第8.1.10条

3 部分框支

剪力墙的

框支柱、

有关梁

V、M

1、框支柱总剪力的调整:

(1) n1≤10,框支层≤2层:

V cj=0.02V0

(2) n1≤10,框支层≥3层:

V cj=0.03V0

(3) n1>10,框支层≤2层:

V cj=0.2V0 /n1

(4) n1>10,框支层≥3层:

V cj=0.3V0 /n1

2、构件内力调整:

调整后,相应调整框支柱M标准值,柱

端梁(不包括转换梁)V、M标准值,框

支柱N标准值不调整

1、总体调整;

2、式中:

n1—一层框支柱的总根数;

V cj—每根框支柱调整后的V标准值;

V0—结构底部总剪力;

3、《抗规》第6.2.10条1款

《高规》第10.2.17条

4

框架结

构、部分

框支结构

中的有关

框支柱

M

设计值放大系数:

1、框架结构底层柱底:

特一级:1.8;一级1.7;二级:1. 5;三

级:1.3;四级:1.2

2、框支柱顶层柱顶和底层柱底:

特一级:1.8;一级:1.5;二级:1.25(1.3)

1、局部调整;

2、底层指计算嵌固端所在的层;

3、《抗规》第6.2.3条、第6.2.10条(1.25);

《高规》第3.10.4条、第6.2.2条、第10.2.11

条3款(1.3);

《砼规》第11.4.2条

5 框支柱N 地震轴力标准值放大系数:

特一级:1.8;一级1.5;二级:1.2

1、局部调整;

2、计算轴压比时,不调整

3、《抗规》第6.2.10条;

《高规》第3.10.4条、第10.2.11条;

《砼规》第11.4.4条

6 结构薄弱

层有关

柱、梁

V、M、

N

1、地震剪力标准值放大系数:1.15(1.25)

2、以调整后的地震剪力计算构件的内

力标准值

1、局部调整;

2、《抗规》第3.4.4条(1.15);

《高规》第3.5.8条(1.25)

7 规则结构

边框有关

构件

V、M、

N

1、地震剪力标准值放大系数:短边框:

1.15;长边框:1.05;扭转刚度较小时:

周边各构件按≥1.3采用

2、以调整后的地震剪力计算构件的内

力标准值

1、局部调整;

2、仅对规则结构不进行扭转耦联计算时平行于

地震作用方向的两个边榀各构件进行调整;

3、《抗规》第5.2.3条

8 转换梁M、V、

N

水平地震作用下内力标准值放大系数:

特一级:1.9;一级:1.6;二级:1.3

1、构件调整;

2、8度抗震设计时尚应考虑竖向地震的影响;

3、《抗规》第3.4.4条(1.25~2.0);

《高规》第10.2.4条

9 框架结构

中的柱,

部分框支

剪力墙结

构中的框

支柱

M

1、9度设防的框架和一级抗震等级的框

架结构:

ΣM c=1.2ΣM bua且ΣM c=1.7ΣM b

2、其他情况:

ΣM c=ηcΣM b

ηc—框架柱端弯矩增大系数:对框架

结构,二、三、四级分别取1.5、1.3和

1.2;对其他结构中的框架,一、二、三、

四级分别取1.4、1.2、1.1和1.1

1、构件调整;

2、反弯点不在柱的层高范围内,柱端截面组合

的弯矩设计值可乘以柱端弯矩增大系数;

(1) 框架顶层柱、轴压比小于0.15的柱,柱端

弯矩设计值按四级确定;

(2) N设计值不调整;

3、《抗规》第6.2.2条;

《高规》第6.2.1条;

《砼规》第11.4.1条

10 框架结构

中的柱,

部分框支

剪力墙结

构中的框

支柱

V

1、9度设防的结构和一级抗震等级的框

架结构:

V c=1.2(M t cua + M b cua) / H n

2、其他情况:

V c=ηvc (M t c + M b c) / H n

ηvc—柱剪力增大系数:对框架结构,

一、二、三、四级分别取1.5、1.3、1.2

和1.1;对其他结构中的框架,一、二、

三、四级分别取1.4、1.2、1.1和1.1

1、构件调整;

2、《抗规》第6.2.5条;

《高规》第6.2.3条;

此外,第3.10.4条2款:特一级ηvc取1.8;

《砼规》第11.4.3条

11

角柱

转换角柱

M、V

框架角柱应按双向偏心受力进行正截

面承载力设计。

设计值放大系数:

特一、一、二、三、四级:1.1

1、构件调整;

2、本调整应在本表序号1、2、

3、

4、6、9、

10调整后再调整;

3、《抗规》第6.2.6条;

《高规》第6.2.4条、第10.2.11条5款;

《砼规》第11.4.5条

12 框架梁、

跨高比>

2.5的剪

力墙连梁

V

1、9度设防的结构和一级抗震等级的框

架结构:

V=1.1(M l bua + M r bau)/l n + V Gb

2、其他情况:

一级:V=1.3(M l b + M r b)/l n + V Gb

二级:V=1.2(M l b + M r b)/l n + V Gb

三级:V=1.1(M l b + M r b)/l n + V Gb

四级:V=1.0(M l b + M r b)/l n + V Gb

特一级框架梁:

V=1.56(M l b + M r b)/l n + V Gb

特一级抗震墙连梁:

V=1.3(M l b + M r b)/l n + V Gb

1、构件调整;

2、《抗规》第6.2.4条;

《高规》第6.2.5条、第7.2.21条;

第3.10.3条及第3.10.5条5款针对特一级;

《砼规》第11.3.2条

13 剪力墙墙

M

设计值放大系数(按墙底截面组合弯矩

设计值乘):

底部加强部位及上一层:

特一级:1.1;一级:1.0;

其他部位:

特一级:1.3;一级:1.2

1、构件调整;

2、《抗规》第6.2.7条;

《高规》第3.10.5条、第7.2.4条、第7.2.5条;

《砼规》第11.7.1条

V、M

设计值放大系数:

双肢抗震墙中当一肢为大偏心受拉时,

则另一肢:1.25

14 部分框支

落地墙

M

设计值放大系数:

1、底部加强部位:

特一级:1.8;一级:1.5;二级:1.3;

三级:1.1

2、其他部位:

特一级:1.3;一级:1.2;二、三级:

1.0

1、构件调整;

2、《高规》第10.2.18条

15 剪力墙墙

肢及部分

框支落地

剪力墙

V

设计值放大系数:

1、底部加强部位:

1) 9度设防:

剪力墙墙肢实配钢筋后正截面受弯承

载力对考虑地震作用组合弯矩设计值

之一乘1.1

2) 特一级:1.9;一级:1.6;二级:1.4;

三级:1.2

2、其他部位:

1) 特一级:1.3;一、二、三级:1.0

2) 短肢剪力墙:

特一级:1.68;一级:1.4;二级:1.2;

三级:1.0

1、构件调整;

2、《抗规》第6.2.8条;

《高规》第7.2.2条、第7.2.6条、第10.2.18条;

第3.10.5条针对特一级构件;

《砼规》第11.7.2条

16 框架梁柱

节点核芯

V

1、9度设防的各类框架及一级抗震的框

架结构:

(1) 顶层中间节点和端节点:

Vj=1.15ΣM bua/(h b0-a s’)

(2) 其它层中间节点和端节点:

Vj=1.15ΣM bua/(h b0-a s’)

–1.15ΣM bua/(H c-h b)

2、其他情况:

(1) 顶层中间节点和端节点:

Vj=ηjbΣM b / (h b0-a s’)

(2) 其它层中间节点和端节点:

Vj=ηjbΣM b / (h b0-a s’)

–ηjbΣM b / (H c-h b)

ηjb—节点剪力增大系数,对框架结构,

一、二、三级分别取1.50、1.35和1.20,

对于其他结构中的框架,一、二、三

级分别取1.35、1.20和1.10;

1、局部调整;

2、《抗规》第6.2.14条、附D.1.1条;

《高规》第6.2.7条

《砼规》第11.6.2条

17

柱下条

基、梁板

筏基

M 边跨跨中及第一内支座弯矩乘1.2 《地基规范》第8.4.11条

注:除上表所列的构件内力调整之外,尚有剪力墙连梁刚度折减(《高规》5.2.1条,折减系数不宜小于0.5)、现浇楼面梁刚度增大(《高规》5.2.2条,增大系数根据翼缘情况取1.3~2.0)、混合结构组合梁刚度调整(《高规》11.3.1条,梁的刚度可取钢梁刚度的1.5~2.0倍)、框架梁端负弯矩调幅(《高规》5.2.3条,现浇框架负弯矩调幅系数0.8~0.9)、梁扭矩折减(《高规》5.2.4条,折减系数与楼盖的约束作用和梁的位置密切相关)和考虑活载不利布置梁弯矩增大(《高规》5.1.8条及条文说明,放大系数取1.1~1.3)等调整内容,应仔细结合规范条文理解应用。

29、计算长度相关

《木规》P17-4.2.8条:桁架受压构件计算长度;P21-5.1.5条:受压构件计算长度按实际长度乘系数;《砌规》P25-5.1.3条:砌体受压构件的计算高度;

新《砼规》P49-6.2.20条:周欣受压和偏心受压柱的计算长度;

《钢规》P50-5.3节:构件的计算长度和容许长细比;

30、钢结构支撑内力计算

《钢规》P26-4.2.6;P44-5.1.7;P50-5.2.8;P96-9.3.3 条;

《抗规》P82-8 章;P173-附录G;P181-附录J.2;

31、钢结构格构式缀材相关

《钢规》P43-注,5.1.4 条;5.1.6 条;(轴压)

《钢规》P50-5.2.7 条(压弯);P83-8.4.1 条,8.4.3 条;

32、钢结构柱脚

《钢规》:

P77-7.6.6条:连接螺栓或焊缝按最大压力的15%或最大剪力的较大值进行抗剪计算,当压弯构件出现受拉区时,该区的连接尚应按最大拉力计算;

P85-8.4节:柱脚,该节全部内容均为柱脚设计相关构造要求;

《高钢规》P80;

新《抗规》:

P107-8.3.8条:刚接柱脚宜采用埋入式也可采用外包式;6、7度且高度不超过50m时也可外露式;

P129-9.2.16条:单层钢结构厂房的柱脚抗震构造措施。

33、钢筋锚固及连接方式要求

《砼规》:

P103-8.3节:钢筋的锚固,基本锚固长度计算公式,锚固长度计算及相关构造措施;

P106-8.4节:钢筋的连接,钢筋连接方式,连接区段,接头面积本分率计算及相应构造措施;

P165-11.1.7条:抗震情况下钢筋的连接和锚固要求;

《高规》:

P71-6.5节:钢筋的连接和锚固,对抗震情况下及梁柱等节点部位钢筋的连接和锚固提出构造措施;

一级注册建筑师考试复习1

注册建筑师考试复习 一.设计前期和场地设计(335) 1.基地地面高程应按城市规划确定的控制标高设计地形图的等高距(m) 2.基地地面宜高出城市道路的路面,否则应有排除地面水的措施 基地) 4.基地应至少一面临接城市道路 5.基地有滑坡、洪水淹没或海潮侵袭的可能时,应有安全防护措 施 6.基地沿城市道路的长度至少不小于基地周长的1/6 7.基地或建筑物的出入口,应避免直对城市主要干道的交叉口 8.$ 9.设计前期工作有:编制‘项目建议书’;拟制‘设计计划任务书’;进行预可行性和可行性研究报告;‘项目评估报告’ 10.投资估算划分为四个阶段: 11.规划阶段、评审阶段、项目建议书阶段、可行性研究阶段 12.我国借用国外贷款的种类有国际金融组织贷款、政府贷款、商业贷款 13.工业项目可行性研究的核心内容是投资估算与资金筹措 14.土地使用权出让的建筑项目一般有:商业、旅游、娱乐、居住、工业 15.其中居住用地的土地使用出让最高年限为70年 16.国家建设征用土地时耕地1000亩,其他土地2000亩以上需国务院批准 17.根据《城市房地产管理法》有关规定,在土地使用权出让合同约定的使用年限界满,土地使用者需继续使用土地的,应 最迟于界满前十二个月申请续期 18.给排水设施建设用地、园林绿化建设用地、消防设施建设用地属基础设施用地 19.城市用地分类中的绿地包括公共绿地和生产防护绿地 20.生活居住用地中的公共服务设施用地属于生活居住用地 21.* 22.城市用地面积计算原则应按平面投影面积计算、现状和规划用地计算采用同一比例尺的图纸 23.房地产权利人欲进行房地产转让或抵押时,对于房屋的所有权和该房屋占用范围内的土地使用权,一般规定房屋的所有 权和土地使用权必须同时转让 24.工业建设项目建设地区的选择应遵循的原则是适当聚集布置、靠近原料、燃料和消费地原则 25.大型建设项目在选择场地时要收集地形图,1:500的比例尺的图纸最适合 26.建筑物抗震设防的重点是7、8、9度地震烈度的地区 27.结构抗震设计是以地震烈度为依据的 28.地震烈度表示地面及房屋建筑遭受地震破坏的程度(分十二级) 29.地震震级表示一次地震能量的大小 30.震级每差一级,地震波的能量将差32倍 31.国际上通用的是里氏震级 32.: 33.在场地进行的功能分析中,与确定合理的建筑朝向有关系的有: 34.建筑物使用太阳能供热、冬季主导风向为西北风场地、东面的高速公路产生交通噪声 35.中国建筑气候区划分为一级区区划和二级区区划 36.风级表中的风级共分为13级 37.Ⅰ、Ⅱ、Ⅵ、Ⅶ建筑气候区,主要应考虑住宅冬季防寒保温要求,防风沙 38.Ⅲ、Ⅳ建筑气候区,主要应考虑住宅夏季防热和组织自然通风、导风入室的要求

(完整word版)实验力学学习心得

实验力学学习心得 曾经对力学的认识很懵懂,以前在我心中力学是一个很抽象的东西,我一直认为力学更多的是在图纸上的演算与推导,凡是与力相关的事物都属于力学范畴。对于力学应用方面的理解,也只是粗略的知道它会应用于航空航天、机械、土木、交通、能源、化工、材料、环境、船舶与海洋等等,但原理是什么,方法是怎样的,我想也绝不只是我最初理解的只是一些受力分析那么简单。而对实验力学这门课的学习则是让我们知道了目前所学的这些知识与它所应用的工程实际相联系的途径和方法。 简单的来说,实验力学就是用实验的方法求解力学问题。即用实验方法测量在力的作用下,物体产生的位移、速度、加速度、应变(形变)、应力、振动频率等物理量。工程实验力学中对实验力学的定义是用实验方法测量应变、应力和位移。也称为实验应力分析。在我现在学习了这门课之后的理解,实验力学是解决工程问题中力学问题的一个重要环节,是求解其力学问题的中间环节,通过实验力学方法测得所需物理量,最终求出结果。 通过课程认知,我了解了解决力学问题的方法主要有两个:理论方法和实验方法。理论方法就是理论方法就是将实际问题转化为数学模型,建立方程,然后求解。它主要有解析法和数值法,理论方法的解答是数学模型的解答,只有实际问题与数学模型相符时才是精确的,这也是它的局限性。而我们这学期学的实验力学的方法就是在实际问题上直接测量。我们这学期做了三个实验力学的实验,分别是测量电桥特性,动态应变测量和光测弹性学方法。这三个实验就用到了实验应力分析的方法——电测,振动测量,光测。实验力学的实验结果更可靠,并且可以发现新问题,开创新领域。不过它也有它的缺点就是测量都有误差,并且实验仪器和材料昂贵,这也导致了费用高。不过,理论分析和实验分析是相辅相成。理论的建立需要实验分析的成果,发现新问题,建立新理论。实验设计和实施需要理论分析做指导。复杂问题需要需要理论与实验共同完成。 正如我刚刚说的,误差是实验方法的一个弊端,也是不可避免的,但随着测试手段的改进和测量者水平的提高,可以减少误差,或者减少误差的影响,提高实验准确程度。实验误差按其产生原因和性质,可以分为系统性误差、偶然性误差和过失误差(粗差)三种。实验力学这门课,同样教会了我们如何去减少误差。比如对称法、初载荷法、增量法消除系统误差。还有通过分析给出修正公式用来消除系统误差,或者定期用更准确的仪器校准实验仪器以减少实验误差,校准时做好记录供以后修正数据用。偶然性误差难以排除,但可以用改进测量方法和数据处理方法,减少对测量结果的影响。例如用多次测量取平均值配合增量法,可以使偶然性误差相互抵消一部分,得到最佳值。过失误差是指明显与实际不符,没有一定的规律。这在我们实验中也会经常出现,通常这些都是由于疏忽大意、操作不当或设备出了故障引起明显不合理的错值或异常值,一般都可以从测量结果中加以剔除。 我们主要做了三个实验,测量电桥特性,动态应变测量和光测弹性学方法。给自己印象最深刻的就是第一个实验。桥路变换接线实验是在等强度实验梁上进行,当时是要在梁的上下表面哥粘贴两个应变片。当时老师在黑板上画了三个图,可是我当时连最基本的图都看不懂,根本不知道哪个是应变片哪个是电阻的意思。接下来在粘应变片的时候也遇到了各种麻烦,应变片倒是没粘好几个,但是手上已经一团糟。好不容易把应变片粘好后,需要用焊锡把电线连上,在仔细琢磨过到底那根线连哪个之后,又遇到了新的麻烦就是那个怎么焊都焊不上,后来找来老师才知道原来是我们那一组的电烙铁有问题,换了个,才继续把这个艰辛的实验做完。这个实验做了不少时间,也着实费了不少的功夫,不过通过这个实验我认识到了自己

2018年一级注册建筑师考试复习知识要点

一.设计前期和场地设计(90) 1.基地地面高程应按城市规划确定的控制标高设计 基地地面宜高出城市道路的路面,否则应有排除地面水的措施 基地应有两个以上不同方向通向城市道路的出口(人员密集的基地) 基地应至少一面临接城市道路 基地有滑坡、洪水淹没或海潮侵袭的可能时,应有安全防护措施 基地沿城市道路的长度至少不小于基地周长的1/6 基地或建筑物的出入口,应避免直对城市主要干道的交叉口 2.设计前期工作有:编制‘项目建议书’;拟制‘设计计划任务书’;进行预可行性和可行性研究报告; ‘项目评估报告’ 3.投资估算划分为四个阶段:规划阶段、评审阶段、项目建议书阶段、可行性研究阶段 4.我国借用国外贷款的种类有国际金融组织贷款、政府贷款、商业贷款 5.工业项目可行性研究的核心内容是投资估算与资金筹措 6.土地使用权出让的建筑项目一般有:商业、旅游、娱乐、居住、工业 其中居住用地的土地使用出让最高年限为70年 7.国家建设征用土地时耕地1000亩,其他土地2000亩以上需国务院批准 8.根据《城市房地产管理法》有关规定,在土地使用权出让合同约定的使用年限界满,土地使用者需 继续使用土地的,应最迟于界满前十二个月申请续期 9.给排水设施建设用地、园林绿化建设用地、消防设施建设用地属基础设施用地 10.城市用地分类中的绿地包括公共绿地和生产防护绿地 11.城市用地有居住用地、公共设施用地、工业用地、仓储用地、对外交通用地、道路广场用地、市政 设施用地、绿地和特殊用地(军事等)共九类 12.生活居住用地中的公共服务设施用地属于生活居住用地 13.城市用地面积计算原则应按平面投影面积计算、现状和规划用地计算采用同一比例尺的图纸 14.房地产权利人欲进行房地产转让或抵押时,对于房屋的所有权和该房屋占用范围内的土地使用权, 一般规定房屋的所有权和土地使用权必须同时转让 15.工业建设项目建设地区的选择应遵循的原则是适当聚集布置、靠近原料、燃料和消费地原则 16.大型建设项目在选择场地时要收集地形图,1:500的比例尺的图纸最适合 17.建筑物抗震设防的重点是7、8、9度地震烈度的地区 18.结构抗震设计是以地震烈度为依据的 19.地震烈度表示地面及房屋建筑遭受地震破坏的程度(分十二级) 20.地震震级表示一次地震能量的大小 21.震级每差一级,地震波的能量将差32倍 22.国际上通用的是里氏震级 23.在场地进行的功能分析中,与确定合理的建筑朝向有关系的有: 建筑物使用太阳能供热、冬季主导风向为西北风场地东面的高速公路产生交通噪声 24.中国建筑气候区划分为一级区区划和二级区区划 25.风级表中的风级共分为13级 26.Ⅰ、Ⅱ建筑气候区,主要应考虑住宅冬季防寒保温要求,防风沙 Ⅲ、Ⅳ建筑气候区,主要应考虑住宅夏季防热和组织自然通风、导风入室的要求 27.住宅应每户至少有一个居室、宿舍每层至少有半数以上的居室能获得冬至满窗不少于1小时的日照 28.托幼、老年人公寓的主要居室、医院疗养院半数以上的病房能获得冬至满窗不少于3小时的日照 29.用地指标托儿所为12-15平方米/人;幼儿园为15-20平方米/人 30.场地的外形较为经济合理的是矩形(长宽比为1:1.5) 31.规划用地的周界为城市道路、居住区级道路小区路或自然分界线时,用地范围至道路中心线或自然 分界线;规划用地与其他用地相邻,用地范围划至双方用地的交界线 32.缓解城市噪声的最好方法是增加噪声源与受声点的距离 33.当基地与道路红线不连接时,应采取设通路的方法与红线连接

实验力学复习题

复习题 1.某应变片横向效应系数为H=3%,灵敏系数在μ0 030=.的梁上标定。现将其用于铝(μ=0.36)试件的应变测量,设有三个测点,应变片的安装方位和测点处的应变状态分别使:(1)εεx y =;(2)εεx y =-; (3)-=μεεx y 。试计算每种情况下由于横向效应造成的应变读数的相对误差。 解:e =H (1) e =3%× (2) 当y x εε-= e =3%×(1-0.30(3) 当-=μεεx y 时,μεεα=-=X Y , e =3%×[0.36-0.30]=0.18%。 2.简述横向灵敏度、绝缘电阻和零点漂移的概念。 (1)轴向灵敏系数与横向灵敏系数之比叫做横向灵敏度,记为H ,是衡量横向效应大小的一个参数,横向灵敏度越大,横向效应就越大。 (2)贴在构件上的应变片的引出线与构件之间的电阻叫绝缘电阻,记为R m 。它是检查应变片粘贴质量以及粘结剂是否完全干燥或固化的重要标志。 (3)在温度保持恒定、试件没有机械应变的情况下,贴在试件上的应变片的指示应变随时间变化的现象叫零点漂移,简称零漂,记为P 。 3.一应变片粘贴于轴向拉伸试件表面,应变片的轴线与试件轴线平行。试件材料为碳钢,弹性模量为E =210GPa ,应变片的阻值为R =120Ω,灵敏系数为K =2.00。若加载到应力σ=300Mpa 时,应变片的阻值变化是多少? 解:由 εK R R =?得: R K R ε=? =2.00×(300÷210000)×120 =0.34(欧姆)。

4.对构件表面某点进行应变测量,为修正由于横向效应引起的误差,用了一个90°应变花,横向效应系数为H =3%,灵敏系数在μ0030=.的梁上标定。且两个方向上的应变片对应的应变仪读数分别为 εμεεμε090125250ο ο '' ,==-,则这两个方向上的真实应变分别为 (131.43με)和(-251.69με)。 解:根据公式 ??? ??? ?---=---=)(11)(11 0/ 90/2090 90/ 0/2 00εεμεεεμεH H H H H H 5.简述应变片的粘贴和防护的步骤。 一、贴片器材的准备。 二、应变片的准备。 包括(1)外观检查,(2)阻值分选,(3)标中心线。 三、构件贴片表面的处理。 包括(1)打磨,(2)划线定位。 四、贴片。 包括(1)擦洗贴片表面,(2)选好方便的姿势,(3)涂胶和放片,(4)按压。 五、干燥固化。 六、粘贴质量检察。 包括(1)检查粘贴位置、粘结层,(2)测阻值,(3)测绝缘电阻。 七、导线的焊接与固定。 八、应变片的防护。 6.全等臂电压桥桥压为U ,四个桥臂电阻的灵敏系数为K ,应变分别为ε1、ε2、ε3和ε4。则桥路的输出为()(4 4321εεεε+--= ?UK U ),应变仪的读数为(εd =ε1-ε2-ε3+ε4)。 8.动态应变仪的标定方法有几种?简述其方法和原理。 答:主要有两种: (1)桥臂并联电阻法 在测量电桥的接工作片R 的桥臂上并联一个精密的大电阻R C ,则该桥臂电阻的相对变化为 C C C R R R R R R RR R R R +-=-+=?)(1

注册城市规划师考试城规原理试题

注册城市规划师考试城规原理试题

注册城市规划师考试城规原理试题 一、单项选择题(共70题,每题1分。每题的备选项中只有一个最符合题意) 1,下列选项的表述中哪个是不确切的? ( ) A. 经济发展是促进城市化水平提高的重要因素 B.城市化水平的提高有利于经济的进一步发展 C.城市人口的高度集聚是城市经济快速增长的重要原因 D.城市基础产业的发展是城市经济发展的重要原因 2.下列选项中哪一个是不正确的? ( ) A.城市房地产开发具有外部效应 B.城市人口的老龄化将强化地缘性的社会交往 C.城市主导产业的多样化有助于城市经济发展的稳定 D.城市发展越来越受到全球经济环境的影响 3.对城市化的提法,以下哪项是错误的? ( ) A.城市化是与全球经济一体化同步发展的世界性现象 B.城市化必然引起居民生活方式和社会结构的巨大变化 C.城市化是城市空间不断扩展的过程 D.发展村办企业不一定能实现城市化 4.下列哪项对城镇体系的表述是不正确的?( ) A.社会经济联系不密切的城镇群不属于城镇体系的范畴 B.城镇体系中城镇的等级和规模结构是会发生变化的 C.城镇体系发育和完善的程度与区域经济发展水平相一致 D.城镇体系的空间范围取决于行政区域范围的大小 5.唐长安城较为完整地体现了中国古代城市中最具影响力的典型格局,其特征中不 包括( ). A.中轴线对称B.三套方城,宫城居中 C.规整的方格路网 D.居住区采用里坊制 6.十九世纪中叶开始的巴黎改建对城市结构进行了重组,这项重组是通过( )来实现的。A.工人住宅的建设B.道路系统的改造 C.城市森林公园的建设 D.市政建筑物的建设 7.《马丘比丘宪章》将下列哪项列视为城市规划基本任务的出发点? A.区域是城市存在的基础 B.城市活动划分为居住、工作、游和交通四大功能。 C.人的需要和人与人的相互关系 D.城市规划应当包括城市和区域的社会经济因素 8.下列有关经济全球化对城市发展效应的描述中,哪项是不正确的? A.城市之间跨地区甚至跨国的横向联系更加密切

一年级注册建筑师考试复习经验

一年级注册建筑师考试 复习经验 Company number:【0089WT-8898YT-W8CCB-BUUT-202108】

历年注册建筑师考试复习经验 一注终于通过了,现在想想,是一种经历,也是一种体验。把这种体验写出来,与大家分享,一方面是对自己的一个总结,另一方面,慰藉依然在战场上奋斗的战友们,希望你们能够勇往直前,再接再砺,少走弯路,明年通过。 我是7+1+1通过的。06年开始考,第一年运气不错,过了六门知识题+技术作图。07年过场地设计,08年过大设计。 一、关于考试用书。很多战友都问过这样的问题:你(复习考试)看的是什么书啊对于准备参加考试的朋友们来说,面对市场上纷纷繁繁的复习资料,不知从何下手。我的经验是,一套丛书+规范即可。 丛书:现在市面上的丛书很多,个人认为北京市注册建筑师管理委员会编的五册《执业资格考试丛书》是最早出的,也是最有可信度的。虽然里面也有不少错误,但内容上比较贴进考题。 规范:规范可以说是注册考试的重点,尤其是选择题的考试科目。丛书中的规范最好不要看,因为书中有错或是过期规范你不一定知道。有一本《一级注册建筑师规范汇编》上,列出了比较重要的一些规范,可以看一看。但看之前,要特别注意规范的时效性,看看是否过期了。 所以建议大家如果有条件,最好是看 1.单行本的规范,里面有条文说明,不单是记忆,还需要理解。 2.《现行建筑规范大全》 3.一些结构,水,暖,电的规范有时间最好也看,很多设备,结构的题都在这些规范里。

二、关于各科的考试。 建筑师注册考试,没有大家想象的难,也没有大家想象的那么易。只要努力,一定通过!这九门科目相互间有区别,但也有着紧密的联系。所以建议考试的朋友,第一次考试最好全部报考,各科都要复习,能把这几门融会贯通,即是最高境界。比如:结构、设备和技术作图;场地知识与场地作图,建筑施工与建筑构造等。有时考试时你会发现,复习A科目的知识点出现在了B 科目的考题当中。 A建筑知识题:这门最好过,基础好点的,不用复习都能过的。想走捷径,就看看往年的考题,记住考点,题目会有一定的重复率。想走的坚实点,就看看中外建筑史的大学课本,科班出身的都知道这三本书了。然后就是看规范:多规,高规,民用通则,城市居住区设计规范。最后就是自己平时的积累了,有些考题天马行空,大家不必太在意,因为这种题必竟少数,我们的目的是及格,不是100分。 B建筑物理与建筑设备知识题:这是比较好过的又一门科目。这门包括六个方面,我分三大块来说。 1.热工与节能。这个环节目前国家在政策上比较重视,因此,我们也应重视些。首先,一些专用名词的概念、计算公式要理解,单位要记劳,相互之间的关系要搞清楚,没有捷径,就是看教材、背。其次是规范:民用建筑热工规范、夏热冬冷地区居住建筑节能设计标准、公共建筑节能设计标准。 2.建筑光学与声学。这部分更简单,就看教材,把知识点记劳,一切OK。这块规范大家可能比较生疏:民用建筑隔声设计规范、建筑隔声评价标准、建筑照明设计标准、建筑采光设计标准,有时间了就踅摸踅摸,你一定会

注册规划师考试须知

注册规划师考试须知 资格考试 管理机构 人事部和建设部共同负责注册城市规划师执业资格考试工作,日常管理工作由建设部或其授权的机构负责。具体考务工作委托人事部人事考试中心组织实施。 各地的考务工作,由当地人事(职改)部门会同城市规划行政主管部门组织实施,具体职责分工,由各地自行确定。 报名时间 报名时间一般安排在每年的6、7月份。 报考条件 凡在建设部批准的、具有城市规划工作资质的单位中,从事城市规划工作,并具备下列条件之一者,可报名参加注册城市规划师执业资格考试:(一)1980年底前取得城市规划专业中专学历,从事城市规划工作15年。 (二)1982年底前取得非规划专业大专学历,从事城市规划工作10年。 (三)取得城市规划专业大专学历,并从事城市规划工作6年。 (四)取得城市规划专业大学本科学历,并从事城市规划工作4年;或取得城市规划相近专业大学本科学历,并从事城市规划工作5年。 (五)取得通过评估的城市规划专业大学本科学历,并从事城市规划工作3年。 (六)取得城市规划相近专业硕士学位,并从事城市规划工作3年。 (七)取得城市规划专业硕士学位或相近专业博士学位,并从事城市规划工作2年。 (八)取得城市规划专业博士学位,并从事城市规划工作1年。 (九)在《注册城市规划师执业资格制度暂行规定》下发之日前(即1999年4月7日前),已受聘担任高级专业技术职务并具备下列条件之一者,只参加《城市规划管理与法规》、《城市规划实务》两个科目的考试,《城市规划原理》、《城市规划相关知识》两个科目可免试。 1、1987年以前(含1987年),取得城市规划专业硕士学位,从事城市规划工作满10年或取得相近专业硕士学位,从事城市规划工作12年。 2、1984年以前(含1984年),取得城市规划专业大学本科学历,从事城市规划工作满15年或取得相近专业大学本科学历,从事城市规划工作17年。

中考物理复习之力学实验题(含答案)

力学实验题 一、实验探究题(共7题;共37分) 1.(2015?营口)在探究“影响滑动摩擦力大小因素”的实验中,实验装置如图所示,选取三个相同的木块分别放在不同的接触面上,其中甲、乙两图的接触面是相同的木板,丙图的接触面是棉布. (1)实验中用弹簧测力计拉着木块在水平木板上做________ 运动.根据________ 条件可知,木块所受摩擦力的大小等于弹簧测力计的示数 (2)由________ 图和________ 图可以探究滑动摩擦力大小与压力的关系. (3)若乙装置中,木块在运动过程中拉力突然变大,滑动摩擦力将________ (选填“不变”、“变大”或“变小”). (4)评估此实验方案的不足之处是________ (答出一条即可) 2.(2017?成都)在“探究杠杆的平衡条件”实验中,每个钩码重力相等,杠杆刻度均 匀. (1)平衡时,应该让杠杆静止在________位置. (2)小周同学所在实验小组完成某次操作后,实验现象如图1所示,他们记录的数据为:动力F1=1.5N,动力臂L1=0.1m,阻力F2=1N,则阻力臂L2=________m (3)下列四个因素中,不会带来实验误差的是 A. 铁架台自身的重力足够大 B. 单个钩码的重力不完全相等 C. 悬挂钩码的绳套重力偏大 D. 杠杆与转轴之间的摩擦偏大 (4)小周同学所在实验小组在完成规定实验后,他们想进一步探究,如果杠杆受到F2、F3两个阻力,结构会怎样?通过实验,他们得到了如图2所示的结果.根据这个结果,可以初步得出,在这种情况下杠杆的平衡条件为:F1L1=________.(F1、F2、F3的力臂分别用L1、L2、L3表示) 3.(2017?河池)在“测量滑轮组的机械效率”实验中,小丽用同一滑轮组提升不同的物体,如图甲、乙所示,实验数据记录如下:

2014年注册规划师考试真题-实 务

2014年实务真题 【试题一】(15分) 西部某县,属严重干旱缺水地区,县域生态环境脆弱,东北部山区蕴藏有较为丰富的煤矿资源。经济发展水平较低。2013年,县域常住人口30万人,呈现负增长态势,城镇化水平38%,辖9个乡镇。规划期为2013-2030年,规划大力发展煤化工业,2030年县域常住人口55万人,城镇化水平75%,县域形成1个中心城区、5个重点镇、3个一般乡镇组成的城镇体系结构。规划城镇布局、饮用水源保护区、省级风景名胜区、矿产开采及煤化工业区分布如图所示。 试问:根据提供的示意图和文字说明,指出该规划存在的主要问题并说明理由。

【试题二】(15分) 北方某县生态环境良好、资源丰富。随着高速铁路、高速公路的规划建设,为该县产业升级、发展商贸物流业创造了条件。 县城位于县域中部的山间盆地,2012年底,县城常住人口14.7万人,城市建设用地15.6km2,人均建设用地106.1m2;经规划预测到2030年人口规模达到25万人左右,建设用地为27km2,人均108m2。 县城老城区继续完善传统商贸服务业;在老城区东侧依托高速铁路站规划建设高铁新区及高新技术产业基地;加强西南部已有传统产业园区的升级与更新。 规划布局详见示意图。 请指出该总体规划在城镇规模、规划布局、道路交通等方面存在的主要问题并阐明原因。

【试题三】(15分)

图为中国北方某城市一个居住小区规划,基地面积含代征道路用地共计15公顷。用地西侧为主干路,北侧为次干路,南侧和东侧为支路,用地内为高层住宅;沿东侧支路设置商业配套设施;另设片区中心小学一所和全日制幼儿园一所,市政设施齐全;地段内还有一处升级文物保护单位。居住小区采用地下停车,车位符合相关规范。地段规划建筑限高45m。当地住宅日照间距系数约为1.3。规划住宅层高2.95m,层数见图。 试分析该方案存在的主要问题及其理由。

注册建筑师考试复习题及答案

注册建筑师考试复习题及答案 2017注册建筑师考试复习题及答案 1.钢结构的主要缺点之一是()。 A、结构的自重大 B、施工困难 C、不耐火、易腐蚀 D、价格高 答案:C、 2.钢结构的表面长期受辐射热达多少度时,应采取有效的隔热措施? A、100℃ B、150℃以上 C、200℃以上 D、600℃以上 答案:B、 3.下述木材的强度指标,哪一种说法是正确的? A、木材的顺纹抗拉强度设计值大于顺纹抗压强度设计值 B、木材的顺纹抗拉强度设计值等于顺纹抗压强度设计值 C、木材的顺纹抗拉强度设计值小于顺纹抗压强度设计值 D、木材的抗弯强度设计值小于顺纹抗压强度设计值

答案:C、 4.关于设置木屋架支撑的作用,下列叙述中哪项是不正确的? A、防止屋架侧倾 B、保证受压弦杆的侧向稳定 C、承担和传递纵向水平力 D、承担和传递屋面荷载 提示:设置屋架支撑的主要作用是:①保证屋盖结构的空间整体性能。②作为屋架弦杆的侧向支承点。③承受和传递水平荷载。④保证屋架安装质量和安全施工。 答案:D、 5.影响柱延性的主要因素有哪些? 轴的轴压比;II柱的纵向配筋率;III.柱的配箍率;IV柱的混凝土的强度等级 A、I、II B、I、III、IV C、I、II、III D、I、II、III、IV 提示:柱的轴压比和配箍率是影响柱延性的'主要因素。柱的轴压比是组合轴压力设计值与柱的全截面面积和混凝土杭压强度设计值乘积之比。随着轴压比的增大,柱的延性急剧下降。而配箍率增大,柱的延性提高。 答案:B、 6.门式刚架从结构上分类有哪些种类?I无铰刚架;II两铰刚架;III三铰刚架;IV.四铰刚架 A、I、II

一级注册建筑师考试通过的计划和经验

建筑知识\场地前期\ 材料\物理 3月份: 城市规划\建筑历史 结构\设备 4月份: \施工\业务管理 结构 构造穿插在其中复习. 五一期间上图版,五月份以后侧重背规范,背得越多越好,还有一些自己认为复习不到位得地方 建议 我的复习过程中,我亲身的感受和收获就是:“建筑知识是一个整体”就想人体一样,有骨骼,有肌肉,有血液,有皮肤,还有各种神经系统。结构体系就是建筑的骨骼,外装饰就是皮肤,给排水和通风管好像是血液和排泄系统,强弱电好比神经系统。在学习的过程中,我也把各种专业知识融会贯通,成为一个整体去认识,而不是把他们一个个专业割裂开来学习。这也是事倍功半的学习方法之一 现在,我还是有点后悔,应该在第一年的时候全部报名.也许作图题也不至于全军覆没。因为我那年没有复习建筑知识,所以,在考试方案设计的时候,对消防的相关规范没有背牢,所以,导致了方案设计的没有通过。靠场地的时候,也是因为规划知识没有复习,所以场地也没有通过,技术设计纯粹是因为没有复习。 所以说,建筑的学习,是一个整体的系统的过程,哪里稍有疏忽,就会在很多地方出现漏洞。所以,我建议那些准备考试的朋友,第一次考试,最好全报名,最好全复习。 分三条线来学习,三条线是平行线,同时进行。 第一条线,是建筑知识线,是“文科线”。包括建筑的基本知识;建筑史,城市规划、已经业务管理等,也就是北京那套书的第一本知识。 我会把这条文科线学习得很有趣味性,就把它们当小说来看,建筑历史就当游记来看,还有业务管理,就结合日常的工作来看,很多知识读书时候就讲过,温故而知新,很多平时看专业杂志也看到,真的很有意思,一点不觉得累。 第二条线,就是建筑技术知识,套用前面的说法,就是“理科线”。这条线包括建筑材料、结构、设备、物理、构造等。也许很多人会问,都是不相干的专业,怎么会套层一条线呢?呵呵,其实,比起文科线来,他们才是真正的密不可分!且听下回分解。 第三条线,是建筑绘图训练,也就是“工匠线”,呵呵,顾名思义,就是连手头功夫的。这年头,谁还用手画图呀(当然草图例外)。可是,考试可不是考我们的草图功夫,它可是要再如此短的时间内把设计用尺规绘出来的。所以,没有针对性的进行准备,是很难过这一

吐血整理 注册规划师备考经验

注册规划师考试复习重点 一、《城市规划实务》在实施注册城市度中的重要性及其特点 l、《实务》的含义: 城市规划实务主要是指城市规划方案的编制、规划及设计方案的审核、规划文件的拟定、管理案件的处理、建设工程的规划验收、违法建设的查处等实际业务工作,是注册城市规 2、《实务》在实施注册城市规划师执业资格制度中的重要性。 考核规划人员的业务工作能力。包括综合运用专业知识的能力,理解和掌握法规、政策能力,对规划问题的分析与综合能力, 是不断提高城市规划师综合素质,从而不断提高城市规划编

3、《实务》一书的特点: 以结论性条文为主,条条多,论述性较少。要学习掌握《实务》的内容,必须在学习、理解《原理》、《城市规划管理与法规》和《城市规划相关知识》的基础上, 由于《实务》的重要性,在全国城市规划师执业资格考试大纲中,《实务》的绝大部分内容被列为应试者应"掌握"的要求,按考试大纲要求,《实务》一书共三部分20项具体内容中,被列为"掌握"要求的有16条,占80%;另4条也被列为"熟悉" 实例、案例、表格较多。其目的就是要通过分析实例和案例加深理解,提高规划师的业务工作能力。我们学习《实务》一书是。要下功夫很好理解这些实例、案调、表格,从中掌握要领.置、学习《城市规划实务》应掌握的一些主要内容根据全国城市规划师执业资格考试大纲的要求,结合国家近年来下发的有关加强城市规划工作文件的要求,在全面学习

理解《实务》的基础上,我个人体会应掌握以下内容: l 本部份应熟悉城镇体系规划方案和城市总体规划方案的编制;掌握城市用地布局规划方案和控制详细规划方案的编 城市规划方案编制的方法与工作重点城市规划方案的编制,包括体系规划、城市总体规划、控制性详细规划、修建性详细规划的编制,其编制方法与工作要点均包括以下四个方面的内容: )工作阶段划分。均分为五个阶段; 2)制定规划编制工作计划得考虑的基本因素;

2019注册建筑师考试复习方式归纳

2019注册建筑师考试复习方式归纳 1、网络式复习: ①有的考试还比较细碎、全面,可谓时间紧任务重。面对这种情况,有人采取“网络式”复习法,即采用编、章、节标题、要点五个 层次对教材实行梳理和编织记忆网络。最后做到脱离课本时只看大的编,以编想章,以章想节,以节想标题,以标题想要点。这样做,不 但记得仔细,对跨章节组织论述题的回答也十分有利。 ②提升“回头率”。因为看完一遍之后在脑中几乎不留任何痕迹。为了防止遗忘,就要采用提升“回头率”的方法,即看完一节、一章、一部分之后,再回头扫视一遍,这样知识得到了系统和巩固,效果很好。 2、空想法: ①所谓空想法就是不看课本回想看过的内容;或看课本的大纲填 充细节。这种复习方法同盯着课本死记硬背相比,所用时间更少,但 是却更容易找到记忆中的“盲点”。在回忆难以为继时,翻开课本, 那么这个段知识对神经元的刺激非常强烈,因而也就容易刻入脑中。 ②文科中的事实和理论都需要记忆,而对理论的记忆和背诵,没 有理解是不可想象的。根据同学的总结,理解时必须:能“从点到面”:“记重点,析难点”;看书时能“钻进去,跳出来”:“能画出 知识结构的树形图在胸中”;最重要的,理解要达到“融会贯通”的水准。 3、树形图: 在复习时,通读全书后,理出该领域研究的主要线索。如:该学 科领域研究涉及到哪几大方面的问题?每一个大问题下又涉及到哪些主 要内容?每一个内容中关键的知识点是什么?等等。依据这些问题,能 够画一个树型图,协助你理解“树干”与“树枝”、“枝叶”等的内

在关系。然后,依据这个树型图,再参考其它书目,对这个图式做进一步的充实完善,使得树型图更加完满。这样,通过这个“制图”过程,就会使你自己对于这个学科研究的整体情况有一个较为全面的了解。而且,这个图式对最后“冲刺阶段”的复习也能够起到协助你理清脉络、迅速回忆起细节的作用。 下面还介绍几个考前复习过程中应该注意的问题: ①不要“抓大放小”有的考生为了找捷径,只复习重点内容,对非重点内容和可能出小题的内容或不复习或下功夫不够。这样复习的结果,大大影响了考生的考生成绩的提升。 ②摆脱思维定势。

力学综合复习

物理课本实验力学复习 一、中考说明要求: (一)实验探究能力: 会根据探究目的和已有条件设计实验,会正确使用仪器,能正确记录实验数据,会从物理现象和实验中归纳简单的科学规律,会用科学术语、简单图表等描述实验结果。 (二)命题思路——“秦晓文”语。 ●避免让学生复述教科书上的探究过程 ●以《标准》的“科学探究能力的基本要求” 为命题的立意,避免贴标签。 综合实验能力题 1.对20个基本实验技能的综合运用。 2.会用天平和量筒测物质的密度。 3.会用尺和钟表测平均速度。 4.会测滑轮组的机械效率。 5.会用电压表和电流表测电阻。 6.运用观察实验手段解决简单的问题。 综合实验能力的考试要求比较高,试题将会很灵活,是考试的难点之一。 运用实验手段解决实际问题主要有三种基本类型:比较判断,证明某一解释、观点或结论错误,证明某一解释、观点或结论正确。 第一种要根据公式,运用数学方法 第二种最常用 第三种最难,要符合规则 二、中考实验题的特点: 1.基本技能试题稳定,保持在6分左右。 2.重点实验反复考,多角度。 3.注重分析和判断,分值增大。4分——6分——8分 4.根据表格数据分析、归纳题分值保持稳定。基本维持5分 5.设计实验题8分左右。 三、挖掘课本实验的一些做法 (一)、逻辑思维:1、概念:概念的特征:内涵和外延。 2、判断:断定 3、推理:演绎推理、非演绎推理

(二)、1、分析与综合: 2、分类与比较 3、归纳与演绎 4、抽象与概括 (三)探究的七个要素: 一、问题二、猜想三、设计四、实验五、论证六、评估七、交流 例 1.小红和小阳把两张课桌紧紧地挨在一起,小红轻敲桌面,小阳将耳朵贴在另一张桌子上,小阳能够听到声音。小红认为听到的声音是通过桌子传播的,小阳认为是通过空气传来的。请设计一个简单的实验,证明小阳的观点是错误的。自选器材,实验有可行性,符合安全的原则。(根据05北京51题改编) 课本14页 原答案: 方法: 实验器材:白纸、铅笔、长条桌 实验步骤: 同学甲在长条桌的一端用铅笔在白纸上用力均匀地写“一”,同时同学乙在桌子得另一端把耳朵贴在桌面上听甲在白纸上写“一”得声音,重复几次实验,都可以清晰地听到写“一”时得声音。 同学乙将耳朵离开桌面(注意调整耳朵与笔的距离,保证与上几次实验相比,耳朵与笔得距离相同),同学甲在相同条件下继续写“一”,重复几次实验,都听不到甲在白纸上写“一”的声音。 实验分析与结论: 在相同条件下,耳朵贴在桌面上听得到声音,在空气中则听不到声音,说明听到得声音是通过桌子传播的。 参考答案(自编): 实验器材:机械闹表、长条桌 实验步骤: 将小闹表放到长条桌一端,同学乙将耳朵离开桌面,都听不到小闹表的声音。

注册规划师考试心得教学提纲

注册规划师考试心得

注册规划师考试心得 经验1:四科精力平均分配,平均分配的基础上再针对自己薄弱环节多花点功夫。 千万不要觉得哪科难而放弃他,或者觉得今年时间精力有限,就集中看哪科,因为考试的时候他不会按照你认为的难易程度出题,说不定哪科就跟抽疯一样弄的非常难。比如前年的相关就非常简单,周围的大多数朋友都过了,去年考的就很偏,好多东西压根就没听说过。去年的实务是最难的,跟城乡规划法新出台有关,尤其是规划管理的题不怎么好答,好像还跟以前的管理办法有些差别,批卷尺度把握的也挺严,这些都是我的感觉,从自己的成绩和周围朋友的成绩看出来的,去年拿到证的,实务分都很低,我就知道周围四个人是60分过的,我也是幸运者之一。 经验2:重点中的重点就是《城乡规划法》,至少要看十遍以上,最好能背下来。 如果你没有时间看书,那考试前两天你就好好看看城乡规划法吧,真的考很多题,在不同的科目里都有,如果对其中条文理解不是很深,或者说不知道他为什么这么说的,可以与老的城市规划法对比着看,还可以看城乡规划法解说那本书,是一个小黄本,解说类的书不少,只有这个小黄本是官方出的,据说里边还是有一些个人认识的东西与该法律精神有些出入,但总体来讲该书已经把城乡规划法解释的很透彻了,其它版本的解说错误就更多了。这里举几个例子说明一下城乡规划法的重要性。题目记不大清了,有好多题就是把城乡规划法的原文拿出来,把其中一个关键词挖空让你选,比如对规划区和建设用地范围这两个概念在法规里边就考了四个题目,比如城乡规划许可的范围是建设用地范围不是规划区范围,这个题我就答错了,而且印象特别深刻,因为第一轮做题的时候凭第一直觉答对了,后来检查题目的时候反复想了半天最后还是改错了,所以要相信第一直觉;还有一些题就是把城乡规划法中的一条中的几个小条一起排列上,把其中的一个小条中的一个词或者一个数字给改变一下,又或者是原来说三个或者四个小条,他在选项中加又一个,比如有一个题是有关违法查处的,原文是分了两个冒号,相当于三个小条,在选项中又加了一个说的看似处理的很对的一项,从题目理解上这四个选项都是对的,但只有三个是法规上说的内容,剩下的那个就不对了。 经验3:四门课程要建立统一的骨架。这是一个执业资格考试,核心就是如何编制 各层次各种专项规划,所以对城市规划编制办法要理解着看,结合我们做过的实际项目对号入座。对于各层次规划中的强制性内容要明确,不能含糊。我是这样理解城市规划编制办法的,他是教你怎么样去编各层次的规划,我们看书目的是为了考试,可考试之后更重要的是指导我们如何编制各种规划,正好利用看书考试的这个

二级注册建筑师考试综合题

综合题一 1城市土地开发中涉及到“生地”和“熟地”的概念,以下哪项表述是正确的(A )。A.熟地--已经七通一平的土地 B.熟地--已经取得“建设用地规划许可证”的土地 C.熟地--已经取得“建设工程规划许可证”的土地 D.生地--已开发但尚未建成的土地 提示:未建成土地已有主,非生地。熟地中,有用地证、工程规划许可证、七通一平,即可开工,故A为熟地。 2下列哪一条违反《建筑法》(C )。 A.从事建筑活动的专业技术人员,应当依法取得相应的执业资格证书,并在执行资格证书许可的范围内从事建筑活动 B.建筑设计单位对设计文件选用的建筑材料、建筑构配件的设备,不得指定生产厂、供应商 C.工程设计的修改由原设计单位和施工单位共同负责 D.建筑工程的勘察、设计单位必须对其勘察、设计的质量负责 提示:工程设计的修改由原设计单位负责,建筑施工企业不得擅自修改工程设计。3项目建议书阶段的投资估算允许误差是(D )。 A.5% B.10% C.15% D.20% 提示:建设程序建设项目及可行性研究第二章项目建议书重点深度中指出项目建议书投资估算允许误差为20%。 4某单位拟建一幢住宅楼,上水由城市供应,污水排入城市管网。在收集有关污水的设计基础资料时,下列哪项可不必收集( A )。 A.城市卫生部门对污水的物理、化学和细菌分析的规定 B.污水连接点的坐标和标高 C.连接点管道的埋深、管径、坡度 D.允许排入下水道的污水量 提示:住宅为生活污水,不必收集城市卫生部门对污水物理、化学和细菌分析的规定。 5建设一个新开发区,下列哪项不属于设计前期工作( A )。 A.建设项目的总概算 B.编写“项目建议书” C.拟制“项目评估报告” D.进行预可行性和可行性研究 提示:对于一个新开发区的设计前期工作包括“项目建议书”、“可行性研究报告”、“项目评估报告”。含投资估算,不含项目总概算。

一级注册建筑师考试教学教材

一级注册建筑师考试 全国一级注册建筑师执业资格考试由国家建设部与国家人事部共同组织,考试采用滚动管理,共设9个科目,单科滚动周期为5年。北京地区全国一级注册建筑师执业资格考试的考试管理工作由北京市人事考试中心负责组织,注册工作由北京市规划委员会负责实施。国家对从事人类生活与生产服务的各种民用与工业房屋及群体的综合设计、室内外环境设计、建筑装饰装修设计,建筑修复、建筑雕塑、有特殊建筑要求的构筑物的设计,从事建筑设计技术咨询,建筑物调查与鉴定,对本人主持设计的项目进行施工指导和监督等专业技术工作的人员,实施注册建筑师执业资格制度。注册建筑师是依法取得注册建筑师资格证书,在一个建筑设计单位内执行注册建筑师业务的人员。一级注册建筑师考试合格成绩有效期为五年,在有效期内全部科目合格的,由全国注册建筑师管理委员会核发《中华人民共和国一级注册建筑师执业资格证书》。持有有效期的《注册建筑师执业资格证书》者,即具有申请注册的资格,未经注册,不得称为注册建筑师,不得执行注册建筑师业务。一级注册建筑师的注册工作由全国注册建筑师管理委员会负责。考试每年举行一次,报名时间一般安排在3月份,考试时间一般安排在5月份。原则上只在省会城市设立考点 注册建筑师是依法取得注册建筑师资格证书,在一个建筑设计单位内执行注册建筑师业务的人员。国家对从事人类生活与生产服务的各种民用与工业房屋及群体的综合设计、室内外环境设计、建筑装饰装修设计,建筑修复、建筑雕塑、有特殊建筑要求的构筑物的设计,从事建筑设计技术咨询,建筑物调查与鉴定,对本人主持设计的项目进行施工指导和监督等专业技术工作的人员,实施注册建筑师执业资格制度。注册建筑师是依法取得注册建筑师资格证书,在一个建筑设计单位内执行注册建筑师业务的人员。 注册建筑师级别分一级建筑师和二级建筑师 全国一级注册建筑师执业资格考试由国家建设部与国家人事部共同组织,考试采用滚动管理,共设9个科目,单科滚动周期为8年。北京地区全国一级注册建筑师执业资格考试的考试管理工作由北京市人事考试中心负责组织,注册工作由北京市规划委员会负责实施。一级注册建筑师考试合格成绩有效期为八年,在有效期内全部科目合格的,由全国注册建筑师管理委员会核发《中华人民共和国一级注册建筑师执业资格证书》。持有有效期的《注册建筑师执业资格证书》者,即具有申请注册的资格,未经注册,不得称为注册建筑师,不得执行注册建筑师业务。一级注册建筑师的注册工作由全国注册建筑师管理委员会负责。 二级注册建筑师考试合格成绩有效期为二年,在有效期内全部科目考试合格的,由北京市注册建筑师管理委员会核发《中华人民共和国二级注册建筑师执业资格证书》。二级注册建筑师的建筑设计范围只限于承担国家规定的民用建筑工程等级分级标准三级(含三级)以下

2021注册建筑师考试复习方式归纳

2021注册建筑师考试复习方式归纳 (2021最新版) 作者:______ 编写日期:2021年__月__日 1、网络式复习: ①有的考试还比较细碎、全面,可谓时间紧任务重。面对这种情况,有人采取“网络式”复习法,即采用编、章、节标题、要点五个层次对教材进行梳理和编织记忆网络。最后做到脱离课本时只看大的编,以编想章,以章想节,以节想标题,以标题想要点。这样做,不仅记得仔细,对跨章节组织论述题的回答也十分有利。 ②提高“回头率”。因为看完一遍之后在脑中几乎不留任何痕迹。为了防止遗忘,就要采用提高“回头率”的方法,即看完一节、

一章、一部分之后,再回头扫视一遍,这样知识得到了系统和巩固,效果很好。 2、空想法: ①所谓空想法就是不看课本回想看过的内容;或看课本的大纲填充细节。这种复习方法同盯着课本死记硬背相比,所用时间更少,但是却更容易找到记忆中的“盲点”。在回忆难以为继时,翻开课本,那么这一段知识对神经元的刺激非常强烈,因而也就容易刻入脑中。 ②文科中的事实和理论都需要记忆,而对理论的记忆和背诵,没有理解是不可想象的。根据同学的总结,理解时必须:能“从点到面”:“记重点,析难点”;看书时能“钻进去,跳出来”:“能画出知识结构的树形图在胸中”;最重要的,理解要达到“融会贯通”的程度。 3、树形图: 在复习时,通读全书后,理出该领域研究的主要线索。如:该学科领域研究涉及到哪几大方面的问题?每一个大问题下又涉及到哪些主要内容?每一个内容中关键的知识点是什么?等等。依据这些问题,可以画一个树型图,帮助你理解“树干”与“树枝”、“枝叶”等的

内在关系。然后,依据这一树型图,再参考其它书目,对这一图式做进一步的充实完善,使得树型图更加完满。这样,通过这一“制图”过程,就会使你自己对于这一学科研究的整体情况有一个较为全面的了解。而且,这一图式对最后“冲刺阶段”的复习也能够起到帮助你理清脉络、迅速回忆起细节的作用。 下面还介绍几个考前复习过程中应该注意的问题: ①不要“抓大放小”有的考生为了找捷径,只复习重点内容,对非重点内容和可能出小题的内容或不复习或下功夫不够。这样复习的结果,大大影响了考生的考生成绩的提高。 ②摆脱思维定势。

相关文档
相关文档 最新文档