文档库 最新最全的文档下载
当前位置:文档库 › 电梯故障代码..

电梯故障代码..

电梯故障代码..
电梯故障代码..

8. 电梯故障代码

Catalogue 目录

No. 序号Description

说明

Page

8.1 SM-01主板故障代码8-3 8.2 安川变频器(Yaskawa Varispeed 616G5)故障代码8-5 8.2.1 故障检查8-5 8.2.2 警告(报警)检查8-8 8.2.3 操作出错8-10 8.3 富士变频器(Fuji Frenic 5000G11UD)故障代码8-11 8.4 变频门机RCF-1板故障代码8-12

8. 电梯故障代码8.1 SM-01主板故障代码

表8.1

表8.1

8.2 安川变频器(Yaskawa Varispeed 616G5)故障代码

(1) 故障检查

当变频器检测出故障时,在数字操作器上显示该故障内容,并使故障接点输出,切断输出,电机自由滑行停止时。(但是在可选择停止方法的故障时,服从已设定的停止方法)

?发生了故障时,查找下表并采取纠正措施。

?再起动时,请按如下的任意一个方法,进行故障复位。

?异常复位信号为ON。[多功能输入(H1-01~H1-06),请设定为异常复位(设定值:14)]

?按下数字操作器的复位键。

?一时间切断主回路电源,再投入。

表8.2

表8.2

表8.2

(2)警告(报警)检查

警告是变频器保护动作,但故障接点不动作,消除了原因之后,便自动恢复到原先的状态。

数字操作器将闪烁表示,多功能输出的(报警)输出,发生了警告时,按表查找原因,实施适当的措施。

表8.3

表8.3

(3)操作出错

参数设定后,不能使用的值设定了及各参数间相矛盾情况时,出现操作出错。

在参数被正确设定以前,变频器不能启动。(报警输出异常接点输出不动作。)发生操作出错情况时,根据表中所列原因,调查一下,请变更参数。

表8.4

8.3 富士变频器(Fuji Inverter)故障代码

表8.5

8.4 变频门机RCF-1板故障代码

表8.6

表8.6

电梯故障代码

电梯故障及功能对照表MON1与MON0故障及功能对照表? MON1-1或5 ? MON0-0 控制S/W NRS原因表示? E00 没有异常? E01 温度异常? E02 紧急停止运行记录1次(SW-THMFT)? E03 CC-WDT3次检出(SS-CCWC3)-4 ? E04 SLC-WDT4次检出(SW-SOCR)-3 ? E05 电流检出(SW-SOCR)? E06 回生电阻负荷过大(SW-SOLR)-2 ? E07 41DG锁闸锁线路异常(SW-E41)? E08 终端限位制异常(SW-TSCK)? E09 PAD异常检出(SW-PAD)平层感应器? E0A 秤数值异常检出(SW-WGER)? E0B 停止中PAD异常检出(SW-PAE)? E0C 充电异常,有充电回路才有效(SW-CHRGT)?E0D 再平层时异常检出(SW-PRLE)? MON0-01 控制S/W NRS原因表示? E10 没有异常? E11 复位后重试不能(SW-RSRTC)?

E12 士力铊16次异常检出(ST-SELD)? E13 直接传输CPU传送异常(ST-STER)? E14 电容器异常检出(ST-CAPC)? E15 手动按钮异常(ST-HDOK)? E16 模式与测速数据偏差异常(SD-OVJP)? E17 #LB线圈运续4次异常断电检出(ST-DFLB)?E18 #5线圈连续4次异常断电检出(ST-DF5)? E19 迫力接点回路连续4次异常检出(ST-DFBK)?E1A 整流器电压不足8次检出(ST-DFLV)? E1B #RL异常时检出(SW-CFRL)? E1C TSD动作时异常检出(SW-TSLDE)? E1D #ESP动作时异常检出(SW-ESPE)? MON0-02 控制S/W NRS原因表示? E20 没有异常? E21 #89回路异常检出(SW-E89)? E22 紧急停止运行记录2次(SW-EST2)? E23 系统异常(ST-SYER)? E24 回复后再尝试检出(ST-RSRQH)? E25 集极驱动板异常(SS-GDFH)? E26 DC-CT 异常(SD-CTER)? E27 油压迫力压力过低时检出(SW-OPFER)? E28 油压迫力温度,油量异常检出(SW-OTLER)?

通力电梯故障代码

KONE通力电梯故障代码2010年07月11日 故障代码描写可能的起因缺点元件电梯状态恢复实验 Fault code Description Possible reason Detection Operation Recovery Testing 0001 DTS监测时间超时. 软件定义确实定时间过后轿厢的位相信息没有改变,门区磁开关30没有变化. 在断定的时间过后30和B30的开关没动作. 时间过后电梯回立刻停止. 关电恢复这个故障. 慢车往下开过了77U以后泊车,在LCECCB板上拔下61U/N,30,B30,然后转正常,直到故障出现. 0001 DTS监测时间超时. (Resolve 20电梯) 0003 超速For:V2 LCEDRV 0004 连续三次同步运行失败连续3次同步运行均无法正确接受77:U/N,61U/N,30信号. 3次失败后停在端站. 关电 0007 门区开关30或B30卡死. 门区信号持续有效. 启动一段时间后,没有检测到30/B30信号的降落缘运行至目的楼层,不开门,不走车关电或打检修短接LCECCB上的30(B30)信号--XB21(XB24)的最低插脚 0012 液压梯 0013 液压梯 0014 连续运行二次,监察门区电路继电器553没有吸合.后面会跟着出现0076故障代码. 553继电器回路没接通. 553继电器没有接通ADO/ACL回路. 运行至目的楼层,退出服务关电或转检修. 0015 连续运行二次,门区监测回路有不准确的动作, 后面会随着呈现0082故障代码. 电梯在楼层位置时443:1 或443:2 或486没有动作以接通AADO/ACL回路. 连续运行二次中, 443:1, 443:2 ,486中至少有一个动作不正确. 运行至目的楼层,退出服务关电或转检修. 0019 液压梯 0021 安全回路断开(另外有子故障代码可供参考) 安全回路输入1无电压 电梯在检修状态在ADO板的XC1/5没有电压电梯急停接通安全回路断开安全回路

蓝光电梯详细故障代码分析

蓝光电梯详细故障代码分析 (总10页) -CAL-FENGHAI.-(YICAI)-Company One1 -CAL-本页仅作为文档封面,使用请直接删除

详细故障代码分析ER2:门联锁在电梯运行过程中断开。 现象1:运行过程中,门刀与门轮冲撞把门锁断开。 现象2:如FU16设置为ON时,系统判断门锁是否闭合与关门限位信号有关。如FU16设为ON时,关门限位不可*也会造成 ER03保护。 现象3:主板检测门锁信号使用了两路检测,X4为触点输入,X23为门锁回路电压检测,如门锁回路电压不够高,标准要求是AC110V,如低于AC100V时,高压输入不稳定也会造成报ER02的故障。 现象4:ER02故障发生在顶层,曳引机为同步,同步曳引机的抱闸动作延迟时间过长时,容易造成电梯冲上极限,出现该现象时,急停故障前有02故障发生。(正常到顶层停车时,系统下闸后,使能方向会保持设定的时间,brake off time使电梯闸没闭合稳时,变频器仍有力矩输出。如门锁意外断开,门锁触点把变频器使能切断,造成滑车极限。

现象5:变频门机由于开关门的信号从控制柜直接引线从随行电缆下到轿顶。如干扰过大时会在运行过程中,门机控制器错误接收到开门指令,误开门造成ER02故障,出现该情况时,可以在轿顶上安装开关门继电器,控制柜先在关门信号驱动轿顶开关门继电器,再由继电器的触点控制门机控制器开关门。该方法能有效防止开关门信号干扰造成门机误动作。 ER03:变频器故障。 现象1:变频器故障,根据故障代码确定故障原因。 现象2:某些变频器由于上电时间过长,超过了系统的上电等待时间,系统报变频器故障,该情况可以不用处理,变频器上电完成后系统将自动恢复。 现象3:如果变频器产生过流保护,而其保护前同一时间内有ER02或ER10等保护,一般都是由于前面的保护立即停车造成的,系统其他保护恢复后将自动恢复。 ER04:主板检测到的运行方向与给定的运行方向相反。 现象1:如主板编码器输入A、B相反接时,会产生ER04保护,主板编码器输入A、B相对调即可。

电梯维修故障代码

E01 逆变单元保护故障原因 1.主回路输出接地或短路; 2.曳引机连线过长; 3.工作环境过热; 4.控制器内部连线松动处理方法 1.排除接线等外部问题; 2.加电抗器或输出滤波器; 3.检查风道与风扇是否正常; 4.请与代理商或厂家联系; E02 加速过电流 故障原因 1.主回路输出接地或短路; 2.电机是否进行了参数调谐; 3.负载太大; 4.编码器信号不正确; 5. UPS运行反馈信号是否正常 E03 减速过电流 故障原因 1 .主回路输出接地或短路; 2.电机是否进行了参数调谐; 3 .负载太大; 4 .减速曲线太陡; 5.编码器信号不正确 E04 恒速过电流 故障原因 1 .主回路输出接地或短路; 2.电机是否进行了参数调谐; 3 .负载太大; 4 .旋转编码器干扰大 02-04 处理方法 1.检查变频器输出侧,运行接触器是否正常; 2.检查动力线是否有表层破损,是否有对地短路的可能性。连线是否牢靠; 3.检查电机侧接线端是否有铜丝搭地; 4.检查电机内部是否短路或搭地; 5.检查封星接触器是否造成变频器输出短路; 6.检查电机参数是否与铭牌相符; 7.重新进行电机参数自学习; 8.检查抱闸报故障前是否持续张开; 9.检查是否有机械上的卡死; 10.检查平衡系数是否正确; 11.检查编码器相关接线是否正确可靠。异步电机可尝试开环运行,比较电流,以判断编码 器是否工作正常; 12.检查编码器每转脉冲数设定是否正确; 13.检查编码器信号是否受干扰;检查编码器走线是否独立穿管,走线距离是否过长;屏蔽层是否单端接地;

14.检查编码器安装是否可靠,旋转轴是否与电机轴连接牢靠,高速运行中是否平稳; 15.检查在非UPS运行的状态下,是否 UPS反馈是否有效了;(E02) 16.检查加、减速度是否过大;( E02、E03) E05 加速过电压 故障原因 1 .输入电压过高; 2. 电梯倒拉严重; 3. 制动电阻选择偏大,或制动单元异常; 4. 加速曲线太陡; E06 减速过电压 故障原因 1 .输入电压过高; 2. 制动电阻选择偏大,或制动单元异常; 3. 减速曲线太陡; E07 恒速过电压 故障原因 1 .输入电压过高; 2. 制动电阻选择偏大,或制动单元异常; 05-07 处理方法 1 .调整输入电压;观察母线电压是否正常,运行中是否上升太快; 2. 检查平衡系数; 3. 选择合适制动电阻;参照第三章制动电阻推荐参数表观察是否阻值过大; 4. 检查制动电阻接线是否有破损,是否有搭地现象,接线是否牢靠; E09 欠电压故障 故障原因 1 .输入电源瞬间停电; 2. 输入电压过过低; 3. 驱动控制板异常; 处理方法 1.排除外部电源问题;检查是否有运行中电源断开的情况; 2.检查所有电源输入线接线桩头是否连接牢靠; 3.请与代理商或厂家联系; E10 系统过载故障原因 1.抱闸回路异常; 2.负载过大; 3.编码器反馈信号是否正常; 4.电机参数是否正确; 5.检查电机动力线;

东芝电梯故障代码合集

东芝电梯资料-CV60 第一课? CV60 的故障码列表(1) 一,PUS 故障参数表(参数输入话以后再讲) 注1:PUS 故障参数存储超过60 次就需要清理. 注2:参数 1 = 故障码 参数 2 = 情况 参数 3 - 9 = 其它情况资料 注3: bit 7 6 5 4 3 2 1 0 SU SD DZ DC UDX CC 80% SLD 二,故障码出错检查主题(01-FC) 故障码说明及处理方法 故障码处理方法Data 3~~7 1 SMA 故障SMA 故障3=0 bit : SXA $ FLG 1bit : XSMA $FLG ? 4=CAR positioned Floor 故障码处理方法Data 3~~7 2 SMB 故障SMB 故障3=0 bit : SXB $ FLG 1bit : XSMB $FLG ? 4=CAR positioned Floor 故障码处理方法Data 3~~7 3 SMC 故障SMC 故障3=0 bit : SXC $ FLG 1bit : XSMC $FLG ? 4=CAR positioned Floor 故障码处理方法Data 3~~7 4 SMD 故障SMD 故障3=0 bit : SXD $ FLG 1bit : XSMD $FLG ? 4=CAR positioned Floor 故障码处理方法Data 3~~7 5 SME 故障SME 故障3=0 bit : SXE $ FLG 1bit : XSME $FLG ? 4=CAR positioned Floor 6 因为SM 故障导致SMSI 导通故障码处理方法3 = EDH $ LFL or EMD $ LFL SM 故障因为SME 故障, 使马达反转 10 BLXA BKD 及XBK 使到制动不正常故障码处理方法顺序检查CC XBK BK 会影响到BLXA 11 BLXA BKD 及XBK 使到制动不正常? 10 制动器开动BK = ON 1BK 需要OFF ? 11 制动器关闭BK = OFF 1BK 需要On 12 PUL XBK 讯号相反使到制动不正常故障码处理方法顺序检查XBK 影响到BKD 13 BKD 讯号反应不正常? 12 制动器开动逻辑顺序信号异常? 13 制动器关闭检查BKD 回应信号 20 7LS , 8LS 反应不正常故障码处理方法上行及下行限位开关出错? 20 限位开关问题SLD ON LS 7 LS 8 ON 21 起动, 驱动及停车脉动讯号不正常故障码处理方法电梯上下运行不停中间楼层

通力电梯资料(故障代码)

通力电梯资料-通力错误码News代码 通力电梯资料-通力错误码News代码 通力电梯资料-通力错误码News代码故障名称原因状态操作 0001驱动时间长位置信号30/B30经过一段运行时间后没有变化立即停止关电0004连续三次同步运行失败连续三次同步运行系统均无法正确接收减速平层信号三次失败后停在端站关电 0007门区开关308030卡死启动一段时间后没有检测到30/B30信号的下降缘,门区开关30/B30 一直有效运行至目的楼 层,门开不走车关电或打检修 0008 NVRAM损坏或容量不够送电时检测NVRAM的容量不够更换NVRAM 0014门区检查电路没有释放486.443 ; 1.443 : 2任一个连续2次没有经过(ACO/ACL )运行至目的楼层,脱 离服务关电 0015门区检查电路没有吸合486.443 ; 1.443 : 2任一个连续2次没有经过(ACO/ACL )运行至目的楼层,脱 离服务关电 0021安全回路不通安全回路输入1无电压立即停止安全回路接通 0022厅门锁不通安全回路输入3无电压立即停止厅门锁接通 0023轿门锁不通安全回路输入2无电压立即停止轿门锁接通 0025启动系统故障电梯停止时主接触器没有释放不启动主接触器排故障 0026驱动系统故障驱动系统检测到故障(v3FCK灯不亮)不启动关电或打检修 0039短路77按扭卡死LCEBOPL板上的短路77按扭卡死不启动直至该按扭松开 0042轿厢照明监视轿厢照明没电运行至目的楼层,脱离服务直至该信号消失 0044关门障碍尝试多次关门但门锁不通5次失败后,门开不走关电或打检修

0048反向开门装置持续有效反向开门信号持续超过一分钟保持开门直至信号消失关电 0051启动无效5次启动不成功,可能比如厅门没关好开门然后再试五次自动恢复 0052上下同步开关同时有效77U和77N同时有效立即停止,只有RDF能开动在端站自动恢复 0058准备运行超时有运行要求但电梯没启动超过100秒立即停止,十秒后尝试运行关电或打检修 0060 V3F16的加速信号丢失没有收到驱动系统的加速信号运行至端站关电或打检修0071门区信号丢失经过数层61U/N时找不到30/B30信号的上升沿运行至目的楼层,不开门关电或打检修 0072 61U信号卡死61U信号在离开门区一段时间后仍不释放运行至目的楼层,然后开至最低楼层,如仍然卡死,则脱 离服务关电或打检修 0073 61N信号卡死经过数层门区时,找不到61N信号的上升沿同上关电或打检修 0074 61N信号卡死61N信号在离开门区一段时间后仍不释放同上关电或打检修 0075 61U信号卡死经过数层门区时,找不到61U信号的上升沿同上关电或打检修 0076门区监视第一次不释放486.443 : 1.443 : 2任一运行时没有释放(ADO/ACL(允许)运行至目的楼层15 秒后自动恢复 0077开门限位故障(一直无效)开门但收不到开门信号 0078轿内按扭卡死任意轿内按扭卡死超过60秒取消该扭服务,直至……..按扭恢复正常 0079外呼按扭卡死任意外呼按扭卡死超过60秒取消该扭服务,直至……..按扭恢复正常 0082门区监视第一次不吸合486.443 : 1.443 : 2任一运行时没有吸合(ADO/ACIL(允许)运行至目的楼层15 秒后自动恢复

电梯故障代码

电梯故障代码 以下是为大家整理的电梯故障代码的相关范文,本文关键词为电梯,故障,代码,电梯,故障,功能,对照表,mon1,mon,您可以从右上方搜索框检索更多相关文章,如果您觉得有用,请继续关注我们并推荐给您的好友,您可以在教育文库中查看更多范文。 电梯故障及功能对照表 mon1与mon0故障及功能对照表mon1-1或5 mon0-0控制s/wnRs原因表示e00没有异常e01温度异常

e02紧急停止运行记录1次(sw-ThmFT)e03cc-wDT3次检出(ss-ccwc3)-4e04sLc-wDT4次检出(sw-socR)-3e05电流检出(sw-socR)e06回生电阻负荷过大(sw-soLR)-2e0741Dg锁闸锁线路异常(sw-e41)e08终端限位制异常(sw-TscK) e09pAD异常检出(sw-pAD)平层感应器e0A秤数值异常检出(sw-wgeR)e0b停止中pAD异常检出(sw-pAe) e0c充电异常,有充电回路才有效(sw-chRgT)e0D再平层时异常检出(sw-pRLe)mon0-01控制s/wnRs原因表示e10没有异常e11复位后重试不能(sw-RsRTc)e12士力铊16次异常检出(sT-seLD)e13直接传输cpu传送异常(sT-sTeR)e14电容器异常检出(sT-cApc)e15手动按钮异常(sT-hDoK) e16模式与测速数据偏差异常(sD-oVJp) e17#Lb线圈运续4次异常断电检出(sT-DFLb)e18#5线圈连续4次异常断电检出(sT-DF5)e19迫力接点回路连续4次异常检出(sT-DFbK)e1A整流器电压不足8次检出(sT-DFLV)e1b#RL异常时检出(sw-cFRL) e1cTsD动作时异常检出(sw-TsLDe)e1D#esp动作时异常检出(sw-espe)mon0-02控制s/wnRs原因表示e20没有异常e21#89回路异常检出(sw-e89) e22紧急停止运行记录2次(sw-esT2)e23系统异常(sT-sYeR)e24回复后再尝试检出(sT-RsRQh)e25集极驱动板异常(ss-gDFh)e26Dc-cT异常(sD-cTeR)

各家电梯故障代码综合大全

各家电梯故障代码綜合大全 苏州默纳克NICE-3000故障代码 1.E01—逆变单元保护。原因:主回路输出接地或短路;曳引机连线过长;工作环境过热;控制器内部连线松动。 处理:排除接线等外部问题;加电抗器或滤波器;检查风道与风扇是否正常;联系厂家。 2.E02—加速过电流。原因:主回路输出接地或短路;电机参数调谐与否;负载太大。 处理:排除接线等外部问题;进行电机参数调谐;减轻突加负载。 3.E03—减速过电流。原因:主回路输出接地或短路;电机参数调谐与否;负载太大;减速曲线太陡。 处理:排除外部接线等问题;进行电机参数调谐;减轻突加负载;调节曲线参数。 4.E04—恒速过电流。原因:主回路输出接地或短路;电机参数调谐与否;负载太大;码盘干扰大。 处理:排除接线等外部问题;进行电机参数调谐;减轻突加负载;选择合适码盘,采用屏蔽线连接。 5.E05—加速过电压。原因:输入电压过高;电梯倒拉严重;制动电阻选择偏大,或制动单元异常;加速曲线太陡。 处理:调整输入电压;调整电梯运行启动时序;选择合适制动电阻;调整曲线参数。 6.E06—减速过电压。原因:输入电压过高;制动电阻选择偏大;或制动单元异常;减速曲线太陡。 处理:调整输入电压;选择合适制动电阻;调整曲线参数。 7.E07—恒速过电压。原因:输入电压过高;制动电阻选择偏大,或制动单元异常。处理:调整输入电压;选择合适制动电阻。 8.E08—控制电源故障。原因:输入电压过高;驱动控制板异常。处理:调整输入电压;与厂家联系。 9.E09—欠电压故障。原因:输入电源瞬间停电;输入电压过低;驱动控制板异常。处理:排除外部电源问题;联系厂家。 10.E10—系统过载。原因:抱闸回路异常;负载过大。处理:检查抱闸回路及电源;减小负载。 11.E11—电机过载。原因:FC-02设定不当;抱闸回路异常;负载过大。处理:调整参数;检查抱闸回路及电源。 12.E12—输入缺相。原因:输入电源不平衡;驱动控制板异常。处理:调整输入电源;联系厂家。 13.E13—输出缺相。原因:主回路输出接线松动;电机损坏。处理:检查输出接线;排除电机故障。 14.E14—模块过热。原因:环境温度过高;风扇坏或风道堵。处理:降低环境温度;更换风扇检查风道。 15.E15—保留 16.E16—保留 17.E17—接触器故障。原因:母线电压异常;驱动控制板异常。处理:检查接触器、驱动控制板或与厂家联系。 18.E18—电流检测故障。原因:驱动控制板异常。处理:检查驱动控制板或与厂家联系。 19.E19—电机调谐故障。原因:电机参数设定不对;参数调谐超时。处理:正确输入电机参数;检查电机引线。 20.E20—码盘故障。原因:码盘型号不匹配;码盘损坏或接线错误。处理:选择推挽输出或开路集电极码盘;检查接线。 21.E21—数据溢出。原因:主控板数据异常。处理:检查主控板或与厂家联系。 22.E22—保留 23 E23—对地短路故障。原因:输出对地短路。处理:检查输出接线或与厂家联系 24E24—~E29—保留 25E30—电梯位置异常。原因:自动运行时码盘反馈位置有偏差;自动运行时平层信号断开或粘连;曳引绳打滑或电机堵转。 处理:检查平层开关与插板是否正常;检查平层开关接线是否正确;确认旋转编码器使用是否正确。 26E31—DPRAM异常。原因:DPRAM读写出现异常。处理:更换控制板或与厂家联系。 27E32—CPU异常。原因:CPU工作异常。处理:更换控制板或与厂家联系 28E33—电梯速度异常。原因:电梯实际运行速度超过最大运行速度的1.15倍;低速运行时速度超过设定的1.2倍;自动运行时检修动作。 处理:确认旋转编码器使用是否正确;检查电机名牌参数设定;重做电机调谐;检查检修开关及接线。 29E34—逻辑故障。原因:控制板冗余判断,逻辑异常。处理:更换控制板或与厂家联系。 E35—井道自学习数据异常。原因:没在底层启动;连续运行超过45秒无平层信号输入;楼层间隔小;测量的最大楼层数与设定值不幅;楼层脉冲记录异常。 处理:确认上下强缓开关及信号正常;检查平层开关、接线及插板是否正常;电梯开到最底层平层,重新进行井道自学习。 30E36—接触器反馈异常。原因:开闸时电机电流为零;电机运行时连续1S以上,接触器反馈信号丢失;信号粘连;接触器闭合时无反馈信号。 处理:检查接触器主辅触点是否正常;检查控制器输出线是否正常;检查接触器控制电路电源是否正常。

通力电梯故障代码(处理办法)(借鉴分析)

代码故障名称原因状态操作0001 驱动时间长位置信号30/B30 经过一段运行时 间后没有变化 立即停止关电 0004 连续三次同步 运行失败连续三次同步运行系统均无法正确 接收减速平层信号 三次失败后停在端站关电 0007 门区开关 308030 卡死启动一段时间后没有检测到 30/B30 信号的下降缘,门区开关 30/B30 一直有效 运行至目的楼层,门开不 走车 关电或打 检修 0008 NVRAM 损 坏或容量不够送电时检测NVRAM 的容量不够更换 NVRAM 0014 门区检查电路 没有释放486.443 ;1.443 :2 任一个连 续 2 次没有经过(ACO/ACL ) 运行至目的楼层,脱离服 务 关电 0015 门区检查电路 没有吸合486.443 ;1.443 :2 任一个连 续 2 次没有经过(ACO/ACL ) 运行至目的楼层,脱离服 务 关电 0021 安全回路不通安全回路输入1 无电压立即停止安全回路 接通0022 厅门锁不通安全回路输入3 无电压立即停止厅门锁接 通 0023 轿门锁不通安全回路输入2 无电压立即停止轿门锁接 通 0025 启动系统故障电梯停止时主接触器没有释放不启动主接触器 排故障 0026 驱动系统故障驱动系统检测到故障(v3FCK 灯 不亮)不启动关电或打 检修 0039 短路77 按 扭卡死LCEBOPU 板上的短路77 按扭卡 死 不启动直至该按 扭松开 0042 轿厢照明监视轿厢照明没电运行至目的楼层,脱离服 务直至该信号消失 0044 关门障碍尝试多次关门但门锁不通 5 次失败后,门开不走关电或打 检修0048 反向开门装置 持续有效 反向开门信号持续超过一分钟保持开门直至信号消失关电 0051 启动无效 5 次启动不成功,可能比如厅门没 关好 开门然后再试五次自动恢复 0052 上下同步开关 同时有效77U 和77N 同时有效立即停止,只有RDF 能 开动 在端站自 动恢复 0058 准备运行超时有运行要求但电梯没启动超过100 秒立即停止,十秒后尝试运 行 关电或打 检修 0060 V3F16 的加 速信号丢失没有收到驱动系统的加速信号运行至端站关电或打 检修 0071 门区信号丢失经过数层61U/N 时找不到30/B30 运行至目的楼层,不开门关电或打

菱电梯故障代码表

三菱ELENESSA电梯故障代码表 三菱ELENESSA电梯故障查询表 三菱ELENESSA电梯在顶楼外召电子板上有两个开关MON1和MON0,只要旋转这两个开关到不同位置,通过显示出来的字母,在对照相应的中文说明,就可以弄清楚电梯的故障部位和发生故障的时间和次数了。 MON1转到0的位置,再将MON0开关旋转到0位置,显示结果如下: 显示结果----E0没有故障 ------E1速度异常过低时检出《SW-TGBL》 ------E2速度过大是检出《SW-TGBH》 ------E3逆转是检出《SW-TGBR》 ------E4AST异常时检出《SW-AST》 ------E5逆变器过电流时检出《SS-LOCFO》 ------E6整流器过电流检出《SS-COVH》 ------E7整流器电压不足时检出《SS-LVLT》 ------E8LB线圈故障断电时检出《SW-CFLB》 ------E95线圈故障断电时检出《SW-CFU》 ------EA迫力接点ON/OFF故障时检出《SW-CFBK》 ------EB轿箱直接信号传输异常《ST-STSCE》 ------EC厅外和指令直接信号传输异常《ST-STSHE》 ------ED系统异常《ST-SYER》 ------EE驱动在不能启动《SD-DNRS》 ------EF控制在不能启动《SW-NRS》 0。将MON1不变,把MON0旋转到1位置。显示轿箱与平衡驼的位置,平衡是为0-0之间,显示1等于256MM,那么显示2等于512MM。 将MON1不变,把MON0旋转到2位置。数据输入《安装时间用,和SW1同时使用》 将MON1不变,把MON0旋转到3位置。《显示楼层》 将MON1不变,把MON0旋转到4位置。《显示楼层》 将MON1不变,把MON0旋转到5位置。《称重数据输入,保养时使用》 将MON1不变,把MON0旋转到6位置。手动优先模式 将MON1不变,把MON0旋转到7位置。《显示楼层》 将MON1不变,把MON0旋转到8位置。《显示楼层》 将MON1不变,把MON0旋转到9位置。《显示楼层》 将MON1不变,把MON0旋转到A位置。DLD智能门楼层显示 将MON1不变,把MON0旋转到B位置。迫力力矩确认 将MON1不变,把MON0旋转到C位置。称重值百分比检查 将MON1不变,把MON0旋转到D位置。称重值表示 将MON1不变,把MON0旋转到E位置。TSD偏差数据检查 将MON1不变,把MON0旋转到F位置。TSD动作点检查。 一。将MON1旋转到1位置,将MON0旋转到0位置时的显示结果如下: 显示结果:一--E00没有异常 -----E01DW温度异常《SW-THMFT》

通力电梯故障代码

通力3000无机房电梯LCE指示灯解释 指示灯-- 亮灭注解 Emergency alam(红色)--有警报--没有警报--按选择/输入按钮重置 Lift in fault(红色)--有故障,电梯不能启动--电梯正常-- Cpu running(黄色)--Cpu 正在运行--CPU不在运行--CPU运行时指示灯闪烁 Inspection(黄色)--42:DS位于检修位置--42:DS位于正常位置--42:DS在轿顶 Rescue drive(黄色)--RDF开关在RECALL运行方式运行--RDF在正常位置--开关在控制柜 Car communication OK(绿色)--LCECPU与LCECCB间信息交流正常,软件版本2.3以上--2.3以前版本应是灭的,2.3以后版本若灭,则信息交流有问题--检查接线 Shaft comm..ok(绿色)--LCECPU与楼层板间信息交流正常--LCECPU与楼层板间信息交流不正常--检查接线 +24V controller OK(绿色)--24V控制柜供电电源正常--24电源不正常--检查保险丝F4 +5VcontrollerOK9(绿色)--LCECPU5V电源正常--5V电源故障--如果24V指示灯亮,则更换LCECPU板 +24V Car &shaft OK(绿色)--24V轿厢,井道供电电源正常--24V电源故障--检查保险丝F5 Change bord(红色)--LCECPU板烧毁--LCECPU板正常--更换新板 左列------ 中间------ Speed>0.1m/s(黄色)--正在加速,速度大于0.1M/S--正在减速,速度小于0.1M/S-- Start pemit(黄色) --主继电器都激活(201:1,201:2,201:4)--主继电器都释放--如果灯不灭,可能有继电器阻塞(XD1/3 POS379) Main contactor(黄色) --LCECPU主继电器激活指令有效--指令无效-- Shaft door contact(黄色)--所有层门都已关好--层门未关好--XH2/3终端POS.379 Close door command(黄色)--关门命令有效--关门命令无效--从LCE到ADV Drive needed(黄色)--控制系统认为需要启动--不需要启动--呼梯,泊梯.自动平层等 V3F OK(绿色)--驱动系统可正常运行--驱动单元有故障-- Safety input(绿色)--到轿门触点前的安全回路正常--到轿门触点前的安全回路有问题--XC1/5 POS379 续上页------ Open door command(黄色)--开门命令有效--无命令--从LCE到ADV photocell (黄色)--光眼光束受挡--光束未受挡--XB29/2及XB31/2POS.379 Open button(黄色)--轿厢内开门按钮按下--未按下-- Close force limiter(黄色)--关门力限制器申请重开门--不需重开门--XB28/8及XB30/8POS806 右列------ Drive up(黄色)--向上运行指令已送往V3F25--无效-- 77:u(黄色)--轿厢在上部减速区--轿厢不在上部减速区--77:U断开 61:U(黄色)--轿厢在61:U区内--轿厢不在61:U区内--地坎以上5MM,以下145MM 30 (黄色)--轿厢在门区内--轿厢不在门区内--地坎以上150MM,以下150MM 61N(黄色)--轿厢在61:N区内--轿厢不在61:N区内--地坎以下5MM,以上145MM 77:N(黄色)--轿厢在下部减速区--轿厢不在下部减速区--77:N断开 77:S(黄色)--77:S开关断开或无此开关--轿厢不在上下端站--只在终端楼层间距短的时候 Drive down(黄色)--向下运行指令已送往V3F25--无效-- --以上仅供参考---- 通力3000故障代码表 代码--故障名称 0001--驱动时间过长 0004--连续3次同步运行失败 0007--门区信号30/B30卡死

各种电梯故障及相应的处理方法

1、300VF用户投诉电梯运行一停一停,跑一层要停5、6次。到机房发现故障时主机有很大的运行噪音,象是机械磨檫的声音,拉电溜车检查主机机械运行正常,判断是电气故障。用TT检查MC故障记录2703,DB故障记录D CURRENT FDBK、INVERTER OCT,更换PVT 后正常 2、爱登堡,型号,EDVF32 运行时经常急停后又能正常运行,经查看是相序误动作, 更换相序解决 3、广日电梯无机房9层站电梯,出现下行运行正常,而上行抖动特别历害的故障,后查是编码器故障,更换后正常。 4、广日电梯无机房9层站梯,近日出现外呼显示9楼,而内选显示8楼,经常到3楼停车保护,且没有故障显示,内外呼登记不上,更换轿厢的通讯线后正常。(检修走车,查原随缆通讯线有一处断) 5、西子奥的斯4423电梯,光幕用MINIMAX,故障现象为电梯上下运行正常,偶尔在开门或关门是DZ信号丢失,因为电梯只要不开门都是正常,故排除平层光电问题,后检查因光幕电源30V取自平层光电电源,且光幕30V信号不正常,故造成电梯在开关门时有丢失信号可能,更换光幕后正常!此现象很常见,因为这种光幕电源均和平层光电并联! 6、三洋住宅客梯电梯停在本层但按本层厅外按钮电梯不开门每一层都这样但电梯正常到站时能正常开门经查发现关门按钮卡住没放 7、一台安川616G5-55KW变频器,损坏严重,其原来是有一个快熔断了(三相各有一个快熔),电工可能是没有经验,没有检查模块是否有问题,又一时找不到快熔,就用一条铜线代替,开机后发出一声巨响,两个模块炸裂,吸收回路坏,推动板也无法维修,换新板,造成重大损失!如果快熔断则模块大多有问题,但模块坏快熔不一定断!铜线代替快熔的做法已见过不少次! 8、一台三菱A540-55K变频器,这台机本来是坏了一个模块,换好模块后,想测量驱动是否正常,把模块触发线拨掉,结果一通电就跳闸,检查后发现又烧掉一个模块!原来IGBT 模块的触发端在触发线拨掉后有可能留有小量电压,此时模块处于半导通状态,一通电就因短路而烧坏,GTR模块没有这特性,才可这样测试! 9、东芝cv100 故障:二层外呼按钮不起作用,显示正常。 维修方案:更换控制柜里的主板,主板正常。交换二层和四楼的外呼显示板,结果表明可以呼梯, 最后从四楼信号电缆引出两根线到二楼,电梯回复正常。 10、品牌:日立GVF-2 故障现像:一给指令97 10T接触器跳掉。 故障码:E12 维修方法:经检查是接触器,副触点接触烧焦。

电梯维修故障代码

E01逆变单元保护 故障原因 1.主回路输出接地或短路; 2.曳引机连线过长; 3.工作环境过热; 4.控制器内部连线松动 处理方法 1.排除接线等外部问题; 2.加电抗器或输出滤波器; 3.检查风道与风扇是否正常; 4.请与代理商或厂家联系; E02加速过电流 故障原因 1.主回路输出接地或短路; 2.电机是否进行了参数调谐; 3.负载太大; 4.编码器信号不正确; 5.UPS运行反馈信号是否正常 E03减速过电流 故障原因 1.主回路输出接地或短路; 2.电机是否进行了参数调谐; 3.负载太大; 4.减速曲线太陡; 5.编码器信号不正确 E04恒速过电流 故障原因 1.主回路输出接地或短路; 2.电机是否进行了参数调谐; 3.负载太大; 4.旋转编码器干扰大 02-04处理方法 1.检查变频器输出侧,运行接触器是否正常; 2.检查动力线是否有表层破损,是否有对地短路的可能性。连线是否牢靠;3.检查电机侧接线端是否有铜丝搭地; 4.检查电机内部是否短路或搭地;

5.检查封星接触器是否造成变频器输出短路; 6.检查电机参数是否与铭牌相符; 7.重新进行电机参数自学习; 8.检查抱闸报故障前是否持续张开; 9.检查是否有机械上的卡死; 10.检查平衡系数是否正确; 11.检查编码器相关接线是否正确可靠。异步电机可尝试开环运行,比较电流,以判断编码器是否工作正常; 12.检查编码器每转脉冲数设定是否正确; 13.检查编码器信号是否受干扰;检查编码器走线是否独立穿管,走线距离是否过长;屏蔽层是否单端接地; 14.检查编码器安装是否可靠,旋转轴是否与电机轴连接牢靠,高速运行中是否平稳;15.检查在非UPS运行的状态下,是否UPS反馈是否有效了;(E02) 16.检查加、减速度是否过大;(E02、E03) E05加速过电压 故障原因 1.输入电压过高; 2.电梯倒拉严重; 3.制动电阻选择偏大,或制动单元异常; 4.加速曲线太陡; E06减速过电压 故障原因 1.输入电压过高; 2.制动电阻选择偏大,或制动单元异常; 3.减速曲线太陡; E07恒速过电压 故障原因 1.输入电压过高; 2.制动电阻选择偏大,或制动单元异常; 05-07处理方法 1.调整输入电压;观察母线电压是否正常,运行中是否上升太快; 2.检查平衡系数; 3.选择合适制动电阻;参照第三章制动电阻推荐参数表观察是否阻值过大; 4.检查制动电阻接线是否有破损,是否有搭地现象,接线是否牢靠; E09欠电压故障 故障原因 1.输入电源瞬间停电; 2.输入电压过过低; 3.驱动控制板异常;

通力电梯故障代码详解

通力电梯故障代码详解 代码故障名称原因状态操作 0001驱动时间长位置信号30/B30经过一段运行时间后没有变化立即停止关电 0004连续三次同步运行失败连续三次同步运行系统均无法正确接收减速平层信号三次失败后停在端站关电 0007门区开关308030卡死启动一段时间后没有检测到30/B30信号的下降缘,门区开关30/B30一直有效运行至目的楼层,门开不走车关电或打检修 0008NVRAM损坏或容量不够送电时检测NVRAM的容量不够更换NVRAM 0014门区检查电路没有释放;:2任一个连续2次没有经过(ACO/ACL)运行至目的楼层,脱离服务关电 0015门区检查电路没有吸合;:2任一个连续2次没有经过(ACO/ACL)运行至目的楼层,脱离服务关电 0021安全回路不通安全回路输入1无电压立即停止安全回路接通 0022厅门锁不通安全回路输入3无电压立即停止厅门锁接通 0023轿门锁不通安全回路输入2无电压立即停止轿门锁接通 0025启动系统故障电梯停止时主接触器没有释放不启动主接触器排故障 0026驱动系统故障驱动系统检测到故障(v3FCK灯不亮)不启动关电或打检修 0039短路77按扭卡死LCEBOPU板上的短路77按扭卡死不启动直至该按扭松开 0042轿厢照明监视轿厢照明没电运行至目的楼层,脱离服务直至该信号消失 0044关门障碍尝试多次关门但门锁不通5次失败后,门开不走关电或打检修 0048反向开门装置持续有效反向开门信号持续超过一分钟保持开门直至信号消失关电 0051启动无效5次启动不成功,可能比如厅门没关好开门然后再试五次自动恢复 0052上下同步开关同时有效77U和77N同时有效立即停止,只有RDF能开动在端站自动恢复 0058准备运行超时有运行要求但电梯没启动超过100秒立即停止,十秒后尝试运行关电或打检修 0060V3F16的加速信号丢失没有收到驱动系统的加速信号运行至端站关电或打检修

各种电梯故障代码

各种电梯故障代码

天行健,君子以自强不息;地势坤,君子以厚德载物;行盛于言。 一箪食,一飘饮,在陋巷,人不堪其忧,回也不改其乐。 苏州默纳克NICE-3000故障代码海纳百川.2009.12.1. 1.E01—逆变单元保护。原因:主回路输出接地或短路;曳引机连线过长;工作环境过热;控制器 内部连线松动。日立电梯故障代码 10 主微机故障 11 副微机故障 12 运行接触器短接故障 14 安全继电器短接故障 15 安全回路断开故障 16 软件WDT动作 17 连续3次开门锁死 20 抱闸制动器短接故障 21 抱闸制动器断开故障 22 运行速度偏差故障 23 40D继电器故障 25 40G继电器故障 26 程序和数故障 27 重复故障 32 空转保护 34 厅门锁短接故障 35 轿门锁短接故障 37 反转故障 38 运行接触器断开故障 41 低速运行超速 42 50B继电器断开故障 50 高速运行超速 51 起动速度异常 54 微动平层逆转超距离 55 强迫减速开关故障 56 微动平层超速故障 57 微动平层运行超距离 58 速度低故障 60 层高测定出错 61 运行中DC48V断电 62 电梯层楼位置出错 64 端站减速曲线异常 70 变频器预报警 71 变频门机故障 73 门区运行故障 75 SCLB板通讯故障 77 自救运行过多 78 SLCC板通讯故障 80 运行中厅门锁断开检出 81 检修状态异常 82 微动平层超时故障 85 微动平层感应器故障 86 电梯开门超时故障

87 电梯关门超时故障 88 运行中轿门锁断开检出 89 变频微机设置为键盘控制模式 90 群控/并联通讯异常 91 电源瞬时停电检出 92 停电自救运行 93 电梯自救运行 94 称重传感器故障 变频器故障代码表 故障代码故障名称故障说明 E101 加速运行过电流硬件过流:大于额定电流2.5倍 软件过流:大于额定电流2.4倍 误差±5% E102 减速运行过电流 E103 恒速运行过电流 E104 加速运行过电压软件:母线:厂家参数0~999V可调,出厂值760V 硬件母线滞环,范围780V~820V 误差±5% 直流母线电压检测误差±3% E105 减速运行过电压 E106 恒速运行过电压 E107 控制电源过电压软件:厂家参数:120.0~130.0% ,出厂值130% 注:控制电源电压检测误差:±5% E108 输入侧缺相输入缺相,相应检测信号为脉冲序列 E109 输出侧缺相输出缺相在运行时检测,输出电流大于33.3%额定时才检测 E110 功率模块故障功率模块过流、过热、欠压 E111 功率模块散热器过热模块检测点温度:83℃(含)以上; 温度检测误差:±5摄氏度 E112 未使用 E113 驱动器过载电流超过保护起始点 E114 电机过载电流超过保护起始点 E115 未使用 E116 E2PROM读写故障读写过程中出现校验错误 E117 未使用 E118 接触器未吸合在控制和主回路电源上电后,在正常的工作的电压下,存在接触器吸合指令时,未检测到接触器辅助触点吸合信号 E119 电流检测电路故障电流检测电路异常 E120 CPU错误双DSP之间spi通讯异常 E121 未使用 E122 未使用

相关文档